(一)湿式制浆系统1

1、运行中发现湿式球磨机进料量逐渐下降,怎样检查及处理

2、在2分钟后发现浆液分配箱拉杆在循环位置失灵,此时怎样处理

3、处理正常后在启动磨机时发现磨机浆液循环泵不具备启条件在DCS中怎样检查和处理

4、启动后电流超标,怎样调整

(二)湿式制浆系统2

1、磨机浆液循环泵的额定电流是多少

2、湿式球磨机保护跳闸条件

3、停运时间较长的磨机在启动时注意哪些

4、因湿式球磨机动力电源来源不一样,在#5机运行时,应经常运行哪台

(三)烟气挡板密封风机

1、挡板密封风机运行电流为21A,挡板密封风机加热器出口温度为78度,且有上升趋势,怎样处理

2、如果挡板密封风机超电流怎样调整其在前期运行中出现过哪些异常

3、挡板密封风机额定电流为多少

4、挡板密封风机的作用为什么出口要有加热器

5、挡板密封风加热器启动条件

6、挡板密封风机加热器启停先后顺序

(四)石灰石浆液供给系统

1、脱硫系统启动后供浆时发现无供浆流量,怎样检查、处理

2、正常运行中发现供浆密度突然由1214kg/m3上升至1250 kg/m3,怎样处理

3、石灰石浆液箱液位在2米时,石灰石浆液箱搅拌器电流、电机晃动大,属于正常现象吗,

为什么

4、石灰石供浆泵额定电流为多少

5、石灰石浆液泵保护跳闸条件

(五)旁路挡板

1、开、关旁路挡板时的顺序为什么

2、旁路挡板关允许条件

3、旁路挡板差压大幅上升趋势怎样调整

4、DCS显示有投油信号时,怎样处理

5、保护开旁路烟气挡板门条件

6、FGD入口烟气压力高于2000Pa,5s后旁路挡板未开,怎样处理

(六)增压风机1

1、增压风机在哪些情况下会出现导叶退出自动现象如何及时处理

2、增压风机喘振有哪些现象什么情况下会发生喘振现象

3、增压风机作用

4、增压风机启动允许条件

(七)增压风机2

1、增压风机电机轴承温度由35度突然上升至120度,增压风机会跳闸吗为什么

2、增压风机启、停操作

3、运行中增压风机动叶自动调至手动的条件

4、增压风机保护连锁跳闸条件

5、增压风机额定电流

(八)气力除灰系统

1、#5炉启动过程中投入电除尘气化风机出口加热器后,气化风温度达170度且还有上升趋

势,怎样处理,为什么

2、#5炉省煤器送灰管道输送时间增长至每次13分钟,且有上升趋势,怎样处理

3、在#5炉启动过程中怎样调整#5炉省煤器出灰方式

4、#5炉电除尘二、三、四电场出灰在运行中突然都变成等待状态,有哪些原因,怎样处理(九)石膏浆液循环泵

1、#5吸收塔A石膏浆液循环泵运行中跳闸,请立即判断可能导致跳闸的原因,怎样处理及

其处理原则

2、值长要求停运#5吸收塔A浆液循环泵,停运前参数怎样调整停运后参数怎样调整

3、天气较冷时停运石膏浆液循环泵注意哪些

4、石膏浆液循环泵在停运、启动注意事项

5、石膏浆液循环泵额定电流、电压是多少

6、正常运行中泵出口压力是多少

(十)吸收塔SO2吸收系统1

1、目前机组380MW,接值长通知,负荷将带660MW,监盘人员应提前做好哪些参数调整工

2、接值长通知#5炉准备停炉,停炉时间在15天左右,此时怎样控制脱硫相关参数

3、接值长通知要做#5炉脱硫对比试验,应怎样操作

(十一)吸收塔SO2吸收系统2

1、吸收塔溢流量较大,此时如何检查和处理

2、监盘时,在DCS画面上怎样初步判断吸收塔是否溢流

3、吸收塔内水的消耗和补充途径有哪些

4、除雾器冲洗时间如何调整

5、应检修需要停石膏排出泵,停运注意事项

(十二)废水处理系统

1、废水污泥输送泵运行中跳闸原因,从运行角度怎样检查原因和处理

2、污泥循环泵出口堵电流和出口压力怎样变化

3、污泥脱水机巡查时需注意哪些相关运行参数

4、脱水机不出泥,从污泥脱水机哪个参数可以看出来,污泥脱水机不出泥的原因

5、从DCS中哪些参数可以判断废水旋流子堵

6、废水处理系统各个药品的作用

(十三)液氨供给系统

1、现场卸氨操作简单步骤

2、在卸氨过程中发现现场液位未上升,怎样判断氨罐液位是否上升

3、检修后的氨罐投入运行时应注意哪些

4、#5炉烟囱入口氮氧化物突然大幅度升高,有哪些原因怎样处理

(十四)脱水系统

1、怎样通过监盘发现真空皮带机出料斗堵,怎样处理

2、真空皮带脱水机(变频器)保护跳闸条件

3、石膏含水率高,原因有哪些

4、监盘发现滤布冲洗水泵电流由25A降至21A,应怎样处理

5、启动增压风机时,原烟气挡板门开的过程中故障,怎样处理

6、怎样从石膏来初步判断石膏浆液品质的好坏

(十五)其他1

1、#5炉脱硫停运后,#5吸收塔出口烟温上升至84度,且有继续上升趋势,有哪些原因,

怎样处理

2、进口烟气温度达160度且有上升趋势,怎样处理

3、吸收塔进口烟气温度怎样规定的为什么

4、为什么要控制吸收塔进口烟尘含量当吸收塔进口烟尘含量超标时,怎样处理

(十六)分析题1:

1、下图为#5炉除渣溢流水池液位图,请分析在运行中怎样控制

(十七)分析题2:

下图为#5炉一电场B侧出灰曲线图,请分析,怎样调整

正常工况下液位变化趋势图

(十八)分析题3:

下图为磨机浆液箱液位趋势图,请分析,运行中怎样调整

(十九)分析题4:

下图为吸收塔地坑液位趋势图,请分析

(二十)分析题5:

下图为气氨缓冲罐压力趋势图,请分析,运行中怎样调整

脱硫考试试题答案

脱硫运行人员培训考试试题答案 姓名:成绩: 一、填空题(每空1分,25共分) 1、在本脱硫系统中吸收塔内原烟气与石灰石浆液充分接触反应脱除烟气中SO2 , 原烟气温度进一步降低至饱和温度50℃左右经烟囱排放到大气中。 2、本脱硫系统在设计入口烟气参数的情况下,脱硫系统的效率不小于95% ,SO2排放浓度小于400 mg/Nm3 。 3、二氧化硫吸收系统,主要用于脱除烟气中SO2 粉尘HCl 等污染物。 4、吸收塔自下而上可分为浆液池区、喷淋区、除雾器区三个功能区 5、从吸收塔排出的石膏浆液含固浓度50% (wt),经石膏旋流器、真空脱水皮带机使其含水量小于10% ,然后用输送机送至石膏库房堆放。 6、本脱硫系统供浆量是根据进口烟气量、吸收塔进口SO2浓度、吸收塔出口SO2浓度、吸收塔内浆液的PH值、石灰石浆液密度来控制的。 7本脱硫系统设计入口烟气温度为138 ℃,最高连续运行温度为138℃,最高烟温不能超过160 ℃ 8、真空泵的作用是制造一个真空/抽吸动力,来吸收皮带机滤布上石膏浆液的水分。 9、氧化风机的空气管必须进行减温增湿,防止内壁结垢。 10、吸收塔除雾器冲洗的主要目的是防止除雾器的堵塞、补充吸收塔液位。 11、氧化风机的额定电流165A 、射流扰动泵的额定电流136.7A 。 二、选择题(每题2分,共30分) 1、(C )是目前应用最广泛、技术最成熟的脱硫工艺。 (A)循环流化床法;(B)喷雾干燥法;(C)石灰石(石膏)湿法;(D)原煤脱硫。 2.密封风机来的密封风的主要作用是防止(C )。 A.烟气档板结露腐蚀; B.原烟道腐蚀; C.烟气泄漏; D.烟气减温

脱硫脱硝除灰复习题库

脱硫除灰复习题库 (一)湿式制浆系统1 1、运行中发现湿式球磨机进料量逐渐下降,怎样检查及处理 2、在2分钟后发现浆液分配箱拉杆在循环位置失灵,此时怎样处理 3、处理正常后在启动磨机时发现磨机浆液循环泵不具备启条件在DCS中怎样检查和处理 4、启动后电流超标,怎样调整 (二)湿式制浆系统2 1、磨机浆液循环泵的额定电流是多少 2、湿式球磨机保护跳闸条件 3、停运时间较长的磨机在启动时注意哪些 4、因湿式球磨机动力电源来源不一样,在#5机运行时,应经常运行哪台 (三)烟气挡板密封风机 1、挡板密封风机运行电流为21A,挡板密封风机加热器出口温度为78度,且有上升趋势,怎样处理 2、如果挡板密封风机超电流怎样调整其在前期运行中出现过哪些异常 3、挡板密封风机额定电流为多少 4、挡板密封风机的作用为什么出口要有加热器 5、挡板密封风加热器启动条件 6、挡板密封风机加热器启停先后顺序 (四)石灰石浆液供给系统 1、脱硫系统启动后供浆时发现无供浆流量,怎样检查、处理 2、正常运行中发现供浆密度突然由1214kg/m3上升至1250 kg/m3,怎样处理 3、石灰石浆液箱液位在2米时,石灰石浆液箱搅拌器电流、电机晃动大,属于正常现象吗, 为什么 4、石灰石供浆泵额定电流为多少 5、石灰石浆液泵保护跳闸条件 (五)旁路挡板 1、开、关旁路挡板时的顺序为什么 2、旁路挡板关允许条件 3、旁路挡板差压大幅上升趋势怎样调整 4、DCS显示有投油信号时,怎样处理 5、保护开旁路烟气挡板门条件 6、FGD入口烟气压力高于2000Pa,5s后旁路挡板未开,怎样处理 (六)增压风机1 1、增压风机在哪些情况下会出现导叶退出自动现象如何及时处理 2、增压风机喘振有哪些现象什么情况下会发生喘振现象 3、增压风机作用 4、增压风机启动允许条件 (七)增压风机2 1、增压风机电机轴承温度由35度突然上升至120度,增压风机会跳闸吗为什么 2、增压风机启、停操作 3、运行中增压风机动叶自动调至手动的条件 4、增压风机保护连锁跳闸条件 5、增压风机额定电流

脱硫专业测试题精编版

脱硫专业测试题 GE GROUP system office room 【GEIHUA16H-GEIHUA GEIHUA8Q8-

脱硫专业测试题 一、填空题(每题1分,共10分): 1、石膏排出泵额定流量为405m 3/h ,进口管径为150mm ,则其进口流速为(6.37)m/s 。 2、脱硫系统中大多数输送浆液的泵在连续运行时形成一个回路,浆液流动速度应同时考虑防止(固体沉积)和(对管道的冲刷磨损)。 3、湿法脱硫中最低浆液含固量不应低于5%wt ,这样做的目的是(加快浆液中石膏的结晶)。 4、仪器测量某电厂烟气SO 2体积分数为100*10-6,烟气含湿量为10%,烟气氧量为 9%,则折算过量空气系数为1.4时的SO 2质量浓度为(397.3)mg/m 3。 5、采用滤液水制浆,主要需考虑(系统防腐)。 6、理论上说,进入吸收塔的烟气温度越低,越有利于(SO 2的吸收),可以提高系统脱硫效率。 7、当脱硫系统中PH 计故障时,则至少人工每(2)小时化验一次。 线 订 装 *************************公司 姓名 成绩

8、某电厂设计为三层喷淋,浆液循环泵出力为6650m3/h,烟气流量为 1080km3/h,则设计液气比为(18.47)。 9、除雾器冲洗水压力过高则(会造成烟气二次带水),压力过低则(冲洗效果差) 10、对于采用压力变送器进行液位测量的装置,当采用工艺水冲洗吸收塔液位计时,显示液位将(升高)。 二、多项选择题(每题1分,共15分;至少有1个选项正确,多选、少选、错选均不得分) 1、以下动力电源由PC段提供的是(B)。 A、75KW以上的静止负荷回路 B、MCC电源 C、继电保护 D、100KW以上的电动机回路 2、下列对检查和调整旋流器底流浓度和细度的叙述,正确的是(A、D)。 A、旋流器底流排料应呈伞状 B、如底流浓度过大,应更换较小的底流口 C、提高进料浓度,不能提高底流浓度 D、底流口过大,可能造成“底流夹细” 3、下列系统属于脱硫岛热工系统的是(A、B、C、D)。 A、就地仪表 B、DCS C、工业电视 D、火灾报警 4、脱硫设备对防腐材料的要求是(A、B)。

脱硫除灰中级工题库之简答题

四、简答题 1、生产厂房及仓库对于消防设施和消防防护装备的要求有哪些? 答:生产厂房及仓库应备有必要的消防设施和消防防护装备,如:消防栓、水龙带、灭火器、砂箱、石棉布和其他消防工具以及正压式消防空气呼吸器等。消防设施和防护装备应定期检查和试验,保证随时可用。严禁将消防工具移作他用;严禁放置杂物妨碍消防设施、工具的使用。 2、作业人员的着装要求有哪些? 答:作业人员的着装不应有可能被转动的机器绞住的部分和可能卡住的部分,进人生产现场必须穿着材质合格的工作服,衣服和袖口必须扣好;禁止戴围巾,穿着长衣服、裙子。工作服禁止使用尼龙、化纤或棉、化纤混纺的衣料制做,以防遇火燃烧加重烧伤程度。工作人员进入生产现场,禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋;辫子、长发必须盘在工作帽内。作业接触高温物体,从事酸、碱作业,在易爆场所作业,必须穿着专用的手套、防护工作服。接触带电设备工作,必须穿绝缘鞋。 3、工作人员清扫、擦拭设备时的要求有哪些? 答:禁止在运行中清扫、擦拭和润滑机器的旋转和移动的部分,严禁将手伸入栅栏内。清拭运转中机器的固定部分时,严禁戴手套或将抹布缠在手上使用,只有在转动部分对工作人员没有危险时,方可允许用长嘴油壶或油枪往油盅和轴承里加油。 4、电气设备着火时的处理措施有哪些? 答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机、电动机等,应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器或六氟丙烷灭火器灭火;对油开关、变压器(已隔绝电源)可使用干式灭火器、六氟丙烷灭火器等灭火,不能扑灭时再用泡沫式灭火器灭火,不得已时可用干砂灭火;地面上的绝缘油着火,应用干砂灭火。扑救可能产生有毒气体的火灾(如电缆着火等)时,扑救人员应使用正压式空气呼吸器。 5、工作票签发人的安全职责有哪些? 答:a) 工作是否必要和可能; b) 工作票上所填写的安全措施是否正确和完善; c) 经常到现场检查工作是否安全地进行。

电厂脱硫脱硝培训试题修订稿

电厂脱硫脱硝培训试题公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

电厂烟气脱硫试题 一、选择题(每小题2分,共20分,选出唯一正确的选项) 1湿法石灰石石膏脱硫过程的化学反应主要包括() A、SO2的吸收 B、石灰石的溶解 C、亚硫酸钙的氧化与二水硫酸钙的结晶 D、石膏脱水 2湿法石灰石石膏脱硫系统主要组成不包括() A、烟气系统与吸收系统 B、石灰石浆液制备系统与石膏脱水系统 C、工艺水和压缩空气系统 D、事故浆液系统与吸收剂再生系统 3湿法石灰石石膏脱硫技术主要采用的吸收塔型式中最为流行的是() A、喷淋空塔 B、填料塔 C、液柱塔 D、鼓泡塔 4湿法石灰石石膏脱硫工艺的主要特点有() A、脱硫效率高但耗水量大 B、钙硫比低且吸收剂来源广及格低 C、煤种适应性好 D、副产品不易处理易产生二次污染 5下面属于湿法石灰石石膏脱硫系统中采用的主要防腐技术有() A、玻璃鳞片或橡胶衬里 B、陶瓷/耐酸转 C、碳钢+橡胶衬里/合金 D、碳钢+玻璃鳞片/合金 6 我国的湿法石灰石石膏脱硫系统将逐渐取消GGH对净化后烟气再热的原因不包括() A、强制燃烧低硫煤 B、GGH本身的腐蚀令人头疼 C、脱硫技术的巨大进步 D、从经济性考虑 7湿法石灰石石膏脱硫系统会停止运行(保护动作停)的原因中不包括() A、入烟温高于设定的160℃或者锅炉熄火 B、循环泵全部停或者6kv电源中断 C、进出口挡板未打开和增压风机跳闸 D、出现火灾事故或者除雾器堵塞 8 脱硫效率低的故障现象可能发生的原因中不包括() A、SO2测量不准 B、pH值测量不准 C、液气比过低 D、除雾器结垢 9. 按有无液相介入对烟气脱硫技术进行分类,大致可分为() A、湿法、半干法、干法、电子束法和海水法 B、钙法、镁法、氨法和钠法

电厂脱硫脱硝培训试题

电厂烟气脱硫试题一、选择题(每小题2分,共20分,选出唯一正确的选项) 1湿法石灰石石膏脱硫过程的化学反应主要包括() A、 B、 C 2 A C 3 A C 4湿法石灰石石膏脱硫工艺的主要特点有() A、脱硫效率高但耗水量大 B、钙硫比低且吸收剂来源广及格低 C、煤种适应性好 D、副产品不易处理易产生二次污染 5下面属于湿法石灰石石膏脱硫系统中采用的主要防腐技术有()

A、玻璃鳞片或橡胶衬里 B、陶瓷/耐酸转 C、碳钢+橡胶衬里/合金 D、碳钢+玻璃鳞片/合金 6我国的湿法石灰石石膏脱硫系统将逐渐取消GGH对净化后烟气再热的原因不包括()A、强制燃烧低硫煤B、GGH本身的腐蚀令人头疼 C 7 A C 8 A、 C 9. A、湿法、半干法、干法、电子束法和海水法 B、钙法、镁法、氨法和钠法 C、炉前法、炉中法和炉后法 D、物理法、化学法、生物法和物理化学法 10.下面那些系统不属于顺序控制的是() A、烟气系统各挡板门的控制和电气系统 B、排放系统和除雾器系统

C、吸收塔循环泵、石灰石浆液泵和石膏浆液泵 D、吸收塔浆液pH值的控制 二、是非题(每小题1分,共10分,对的打√,错的打×) 1.湿法石灰石石膏脱硫工艺中脱水后的石膏含水率一般规定小于10%利于综合利用。() 2.目前大型火电厂采用的湿法石灰石石膏脱硫工艺的脱硫效率要求不低于90%。() 3. 4 5 6FGD 7. 8. 9. 10. 三、简答题(每小题6分,共30分) 1简述湿法石灰石石膏脱硫系统中对净化后烟气传统上要采用GGH再热的原因,而目前又为什么流行不采用GGH 再热? 2简述湿法石灰石石膏脱硫系统的工艺原理。

除灰脱硫脱硝培训试题 (1)

除灰、脱硫、脱硝部分培训试题(满分150分) 1、简述电除尘的原理。(8分) 解答:在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上,通过施加高电压维持一个足以使气体电离的电场,使粉尘荷电并在电场力的作用下,依附到极板上,将粉尘从气体中分离出来。 2、简述离心泵的工作原理。(8分) 解答:叶轮装在一个螺旋形的外壳内,叶轮旋转时,流体轴向流入,然后转90度进入叶轮流道并径向流出。叶轮连续旋转,在叶轮入口处不断形成真空,从而使流体连续不断地被泵吸入和排出。 3、简述罗茨风机的工作原理。(8分) 解答:风机内有一对形状相同的转子平衡地布置于气缸中,借助于同步齿轮,转子相互啮合,保持一定的间隙,并作方向相反等速旋转。转子转动时,把由转子与气缸的高压气体压缩而升压,转子每转一转总是从进气口把确定容积的气体送到排气口。 4、简述一级旋流器的工作原理。(8分) 解答:石膏旋流器具有石膏浆液预脱水和石膏晶体分级的双重作用,进入旋流器的石膏浆液切向流动产生离心运动,重的固体微粒被抛向旋流器壁,并向下流动,形成含固浓度为50%的底流,细小的微粒从旋流器的中心向上流动形成溢流。 5、简述分配池的水来源并解释捞渣机密封水的作用。(12分) 解答:分配池的水来源有:3号、4号电除尘排水沟,3号、4号机组渣泵,排浆泵来水,蓄水池来水,灰库排水沟,灰库流化风机排水沟。捞渣机密封水的作用:(1)密封炉底,维持锅炉炉膛负压;(2)密封水温度低于60度,可对高温炉渣进行物理碎焦;(3)对捞渣机和积渣有润滑作用。 6、解释各种厂用设备的所有水来源。(12分) 解答:(1)工业水:最可靠,重要设备的冷却水;(2)除盐水:最洁净的水,供锅炉使用;(3)密封水:供各种输送介质不洁净泵体轴承的密封水;(4)凝结水:蒸汽通过汽轮机做功后重新凝结的水源;(5)工艺水:脱硫系统所有的供水来源;(6)复用水:全厂6kv设备冷却水的回水;(7)生消水:生活消防用水;(8)回收水:通过旋流器一级分离后,回到回收水池的水;(9)

环保综合知识试题题库

环保综合知识题库 一、单项选择题(50个) 1、《中华人民共和国环境保护法》的颁发单位是(B) A、发改委 B、全国人大常委会 C、国务院 D、环保部 2、《中华人民共和国大气污染防治法》是(A)重新修订的,自2016年1月1日起施行。 A、2015年8月29日 B、2015年8月15日 C、2015年4月20日 D、2015年8月30日 3、第27届联合国大会决定把每年的6月5日定为(D ) A、地球日 B、节水日 C、爱鸟日 D、世界环境日 4、工业三废是指(C)。 A、废水、废料、废渣 B、废水、废气、废料 C、废水、废气、废渣 5、公司的污水分为(C ) A、生产污水 B、生活污水 C、生产污水和生活污水 6、公司锅炉烟气氨法脱硫的副产品是(B ) A、SO2 B、(NH4)2SO4 C、NH3 D、(NH4)X H2-X SO3 7、噪声的来源主要有交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声和社会噪声。人耳开始感到疼痛的声音叫痛阈,其声级为( C )分贝。 A、60 B、90 C、120 D、140 8、《中华人民共和国环境空气质量标准》由环境保护部、国家质量检验监督总局于2012年2月29日发布,自(B)起施行。 A、2016年7月1日 B、2016年1月1日 C、2012年12月1日 9、环境质量标准,污染物排放标准,环境基础标准,样品标准和方法标准统称为( D ),是我国环境法律体系的一个重要组成部分。 A、环境系统 B、环境认证 C、环境质量 D、环境标准 10、2016年6月5日世界环境日主题是(B)

A、多样的物种·唯一的地球·共同的未来 B、打击非法野生动物贸易 C、提高你的呼声而不是海平面 D、“绿色经济:你参与了吗” 11、2016年6月5日世界环境日中国主题是(B) A、向污染宣战 B、改善环境质量推动绿色发展 C、践行绿色生活 D、绿色奥运与环境友好型社会 12、《中华人民共和国环境影响评价法》的实施时间是:(C) A、1989年12月26日 B、2002年12月28日 C、2003年9月1日 D、1984年11月1日 13、《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》已经2015年12月29环境保护部以文号环发[2015]175号发布,自( A )起施行。 A、2016年1月1日 B、2016年5月1日 C、2016年6月1日 D、2016年7月1日 14、(A )负责公司及公司下属企业安全、环保消防工作的指导、落实、监督、协调,确保企业安全生产。 A、安环部 B、企管部 C、人力资源部 D、供应部 15、环境污染不仅给人类的健康带来危害,而且还具有(A )作用。 A、遗传 B、传染 C、破坏 16、世界上第一部环境保护法是(C )制订的《田律》。这份禁令规定,不但保护森林植物,鸟兽鱼鳖,而且还保护水道不得堵塞。 A、唐朝 B、明朝 C、秦朝 17、公司污水处理厂的设计处理污水能力为(B ) A、15480m3/d B、15840m3/d C、660 m3/d。 18、发展循环经济应当在技术可行、经济合理和有利于节约资源、保护环境的前提下,按照( A )优先的原则实施。 A、减量化 B、再生化 C、资源化 D、再利用

电厂脱硫脱硝培训试题讲课教案

电厂脱硫脱硝培训试 题

电厂烟气脱硫试题 一、选择题(每小题2分,共20分,选出唯一正确的选项) 1湿法石灰石石膏脱硫过程的化学反应主要包括() A、SO2的吸收 B、石灰石的溶解 C、亚硫酸钙的氧化与二水硫酸钙的结晶 D、石膏脱水 2湿法石灰石石膏脱硫系统主要组成不包括() A、烟气系统与吸收系统 B、石灰石浆液制备系统与石膏脱水系统 C、工艺水和压缩空气系统 D、事故浆液系统与吸收剂再生系统 3湿法石灰石石膏脱硫技术主要采用的吸收塔型式中最为流行的是() A、喷淋空塔 B、填料塔 C、液柱塔 D、鼓泡塔 4湿法石灰石石膏脱硫工艺的主要特点有() A、脱硫效率高但耗水量大 B、钙硫比低且吸收剂来源广及格低 C、煤种适应性好 D、副产品不易处理易产生二次污染 5下面属于湿法石灰石石膏脱硫系统中采用的主要防腐技术有() A、玻璃鳞片或橡胶衬里 B、陶瓷/耐酸转 C、碳钢+橡胶衬里/合金 D、碳钢+玻璃鳞片/合金 6 我国的湿法石灰石石膏脱硫系统将逐渐取消GGH对净化后烟气再热的原因不包括() A、强制燃烧低硫煤 B、GGH本身的腐蚀令人头疼 C、脱硫技术的巨大进步 D、从经济性考虑 7湿法石灰石石膏脱硫系统会停止运行(保护动作停)的原因中不包括() A、入烟温高于设定的160℃或者锅炉熄火 B、循环泵全部停或者6kv电源中断 C、进出口挡板未打开和增压风机跳闸 D、出现火灾事故或者除雾器堵塞 8 脱硫效率低的故障现象可能发生的原因中不包括() A、SO2测量不准 B、pH值测量不准 C、液气比过低 D、除雾器结垢 9. 按有无液相介入对烟气脱硫技术进行分类,大致可分为() A、湿法、半干法、干法、电子束法和海水法 B、钙法、镁法、氨法和钠法 C、炉前法、炉中法和炉后法 D、物理法、化学法、生物法和物理化学法

脱硫考试题

脱硫知识竞赛试卷 一.单选题(每个选项只有一个正确答案;每题1分,共20分) 1、石灰石—石膏湿法脱硫的吸收剂是( B ) A:CaO B:CaCO3 C:Ca(OH)2 D:Na(OH) 2、吸收塔按照反应区域划分可以分成( B )个反应区域。 A:2 B:3 C:4 D:5 3、电厂的脱硫系统共有( C )台循环泵 A:2 B:3 C:4 D:5 4、电厂的石灰石供浆系统采用的是( C ) A:干式制浆系统 B:湿式制浆系统 C:浆液配置系统 D:混合制浆系统5、某某电厂的石膏旋流器共有( D )旋流子 A:12 B:16 C:18 D:20 6、石膏旋流器底部排出的浆液浓度为( C )左右。 A:30%wt B:40%wt C:50%wt D:60%wt 7、二级脱水后的石膏含水量约为( B )左右 A:8%wt B:10%wt C:12%wt D:15%wt 8、石膏的分子式是( B ) A:CaSO4H2O B:CaSO42H2O C:CaSO43H2O D:CaSO44H2O 9、吸收塔一般设( A)层除雾器 A: 2 B:3 C:4 D:5 10、氧化空气进入吸收塔的部位是( A ) A:搅拌器顶部 B:吸收塔顶部 C:吸收塔底部 D:搅拌器底部 11、吸收塔丢失的水分中,大约有( D )被烟气以水蒸汽的形式带走A: 50% B:60% C:70% D:80%

12、增压风机液压油站的作用是提供风机( A )调节的压力油 A:动叶 B:静叶 C:入口挡板 D:出口挡板 13、烟气出口风道在吸收塔的( A ) A:上部 B:中部 C:下部 D:除雾器下部 14、吸收塔一般设( B )层除雾器 A: 1 B:2 C:3 D:4 15、PH值大于7的浆液程( B ) A:酸性 B:碱性 C:中性 D:不确定 16、通过( D )可以很直观的看出脱硫系统输入/输出的物料平衡关系 A:吸收塔系统 B:系统图 C:产出石膏量 D:物料平衡图 17、真空皮带机的导向水槽方向是( B ) A:沿皮带纵向 B:沿皮带横向 C:斜向 D:无规则 18、吸收塔液位正常运行维持在( D ) A: 6~7米 B:7~8米 C:8~9米 D:9~10米 19、测量吸收塔发生泡沫液位的方法是( A ) A:采用双压力式变送器测量比较法 B:密度测量 C:加消泡剂 D:增加循环泵运行台数 20、罗茨风机压缩出口的风温要比风机进口风温( A ) A:高 B:低 C:不变化 D:和气候有关 二.多选题(每个选项有两个或两个以上正确答案;每题2分,共40分) 得分标准:每选对一个正确答案按分值比例得分,如选择错误答案则全题不得分。 1、烟气中的硫元素的存在形态主要以气体形态存在,包括(B、C ) A:SO B:SO2 C:SO3 D:SO4

脱硫考试试题(巡检)

广东河源电厂2×600MW机组 FGD装置运行人员(巡操)上岗试题 姓名:单位:成绩: 一、选择题(每题1分,共15分) 下列每题都有4个答案,其中只有1个正确答案,将正确答案的序号填入括号内。 1、()是目前应用最广泛、技术最成熟的脱硫工艺。 (A)循环流化床法;(B)喷雾干燥法;(C)石灰石(石膏)湿法;(D)原煤脱硫。 2、为防止脱硫后烟气携带水滴对系统下游设备造成不良影响,必须在吸收塔出口处加装()。 (A)水力旋流器;(B)除雾器;(C)布风托盘;(D)再热器。 3、石灰石浆液的配制和补充主要根据()参数进行调整。 (A)烟气中二氧化硫含量;(B)锅炉负荷;(C)烟气量;(D)循环浆液pH值。 4、当系统中氧化风机出力不足时,会使石膏产品的品质下降,这是因为石膏产品中含有大量的()。 (A)亚硫酸盐;(B)粉煤灰;(C)石灰石;(D)重金属离子。 5、净烟气的腐蚀性要大于原烟气,主要是因为()。 (A)含有大量氯离子;(B)含有三氧化硫;(C)含有大量二氧化硫;(D)温度降低且含水量加大。 6、吸收塔内按所发生的化学反应过程可分为()三个区。 (A)吸收区、烟气区、除雾区;(B)吸收区、氧化区、中和区;(C)浆液区、喷淋区、除雾区;(D)浆池区、吸收区、除雾区。 7、《火电厂烟气脱硫工程技术规范石灰石/石灰—石膏法》规定,对安装有烟气换热器的脱硫系统,在设计工况下,其换热后烟气温度应不低于()℃(A)70;(B)75;(C)80;(D)85。 8、FGD运行中,若吸收塔入口烟尘含量过高,甚至导致pH值异常时,可

采取的措施是()。 (A)加大石灰石浆液流量,保持pH值;(B)打开旁路烟气挡板,减少吸收塔通过烟气量;(C)补加工艺水,降低吸收塔浆液密度;(D)增加氧化风机出口流量。 9、脱硫增压风机跳闸后,应立即采取的措施是()。 (A)汇报职长并检查跳闸原因;(B)停运浆液循环泵;(C)启动烟气急冷装置;(D)打开旁路烟气挡板。 10、当石膏排出泵在运行一段时间后,出口管路压力逐渐升高,这可能是()。 (A)泵的出力增加;(B)出口管路冲刷磨损;(C)出口管路结垢或有石膏沉积现象;(D)入口门门柄脱落。 11、用工艺水进行除雾器的冲洗的目的有两个,一个是防止除雾器的堵塞,另一个是()。 (A)保持吸收塔内的水位;(B)调节pH值;(C)保持浆液密度;(D)调节浆液流量。 12、在真空皮带脱水机运行时,对滤布进行冲洗的主要目的是()。 (A)恢复滤布的过滤能力;(B)降低石膏滤饼的有害物质;(C)加速滤饼形成速度;(D)降低滤布的摩擦系数。 13、FGD运行中,如果浆液循环泵跳闸会连锁增压风机停运,以防止高温烟气烧塔;如果增压风机跳闸应及时停运浆液循环泵,主要是因为循环泵长时间单独运行会造成()。 (A)循环浆液pH值急剧下降;(B)吸收塔溢流;(C)磨损浆液循环管;(D)入口烟道处腐蚀和固体物堆积结垢。 14、启动石灰石浆液泵前,应首先开启(),否则会烧毁机械密封。 (A)泵入口门;(B)泵出口门;(C)轴封水门;(D)管路冲洗水门。 15、下列现象中会直接引发FGD保护动作现象的是()。 (A)循环浆液密度值高于保护值;(B)入口烟气温度高于保护值;(C)工艺水箱水位低;(D)入口烟气SO2含量超标。 二、判断题(每题1分,共15分)

脱硫安规试题

脱硫除灰安规试题 二、选择题 1. “允许试运时间”及“允许恢复工作时间”栏,当班(A )填写并签名,工作负责人确认签名。 A工作许可人 B 工作负责人 C工作票签发人 2. 使用热控工作票时,“需蹲退出热工保护名称”栏由(B )填写. A工作许可人 B 工作负责人 C工作票签发人 3. 值班人员接到工作票后,(A )应及时审查工作票全部内容,必要时填好补充安全措施,确认无问题后,填写收到工作票时间,并在接票人处签名。 A单元长或值班负责人 B工作票许可人 C运行人员 4. 检修工作开始前,(A )向工作负责人详细说明哪些设备带电、有压力、高温、爆炸和触电危险等,双方共同签字完成工作票许可手续。 A工作许可人 B 工作负责人 C工作票签发人 5.事故紧急抢修工作( B)。 A.可不用工作票 B.使用紧急抢修单或工作票 C.记入操作记录簿内D.用操作票 6. 动火工作票签发人不得( C )该项工作的工作负责人。 A、顶替 B、担任 C、兼任 7. 特种设备需经检验检测机构检验合格,并在特种设备( B )部门登记。 A、生产技术管理 B、安全监督管理 C、维护使用管理 8. 对呼吸、心跳停止的伤员就地抢救,应用( B )支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A、人工呼吸法 B、心肺复苏法 C、心脏按压法 9. 燃油设备检修开工前,检修工作负责人和运行值班人员应共同将( C )与运行设备可靠地隔离. A备用设备 B相邻设备 C检修设备 10. 主控制室、重要表计、主要楼梯、通道等地点,必须设有( A )。 A 事故照明 B应急照明 C长明灯 11. 在楼梯的( B )应有明显的安全警示。 A 末级 B始级 C拐弯处 12. 工作票的有效期,以值长批准的工作期限为准。工作若不能按批准工期完成

脱硫脱硝除尘除灰专责岗位职责

生产管理部 脱硫脱硝除尘除灰专责岗位职责 1 1.1 本标准规定了生产管理部脱硫脱硝除尘除灰专责的职责与权限、任职资格、工作内容要求与方法、检查与考核等。 1.2 本标准适用于生产管理部脱硫脱硝除尘除灰专责岗位。 2 职责与权限 2.1 在生产副总经理和部门经理、副经理的领导下,负责脱硫脱硝除尘除灰设备的点检定修及外委检修维护的技术监督和管理工作。 2.2 对脱硫脱硝除尘除灰专业的检修有权进行检查验收,对不符合检修工艺、质量标准的工作有权令其返工,对违犯规程的操作有权令其停止。 2.3 对脱硫脱硝除尘除灰专业的生产、检修、计划完成情况及消缺情况有检查考核权。 2.4 对脱硫脱硝除尘除灰检修工作负有技术指导、监督管理责任。 2.5 对脱硫脱硝除尘除灰运行、检修的技术管理完整性、及时性、准确性负有检查、指导责任。 2.6 对与脱硫脱硝除尘除灰专业相联系专业的工作有协调权。 2.7 组织并落实本岗位EHS目标完成工作。 3 任职资格 3.1 熟悉并执行公司《一般管理人员工作通则》和《操作人员工

作通则》。 3.2 具有大专及以上文化程度或中级专业技术职务任职资格。 3.3 所学专业系电厂热能动力相关专业。 3.4 具备流体力学、工程热力学、传热学、电厂金属材料、材料力学、机械设计等相关基础知识,系统全面掌握脱硫脱硝除尘除灰基础知识。 3.5 了解机、电、热、化、燃的基本知识。 3.6 掌握本公司脱硫脱硝除尘除灰设备系统的构造、原理、性能、特性和现代化管理知识,以及脱硫脱硝除尘除灰运行和检修的管理工作。 3.7 掌握《电力工业技术管理法规》中有关脱硫脱硝除尘除灰部分,《电业安全工作规程》及其与脱硫脱硝除尘除灰专业有关的政策、法规知识,熟悉《电业事故调查规程》及相关的管理标准。 3.8 能判断和处理有关疑难技术问题。 3.9 能组织协调生产、业务技术工作的正常开展。 3.10 有较强的语言文字表达能力,能撰写脱硫脱硝除尘除灰专业技术报告和专业论文。 3.11 从事本专业或相关技术管理工作两年以上。 4 工作内容要求与方法 4.1 工作内容 4.1.1全面管理和协调本专业点检定修的各项工作。 4.1.2 组织编制、修订本专业设备点检定修各项技术标准、作业标准和管理标准,并监督实施。

除灰、脱硫考试试题(试题)

考试时间:________________ 姓名: 总分:100分,考试时间120分钟 一、填空题(每空0.5分,共20分) 1. 过滤水箱中滤液一部分送到吸收塔,另一部分作为制浆的补充水送到石灰石浆液箱—再次使用。 2. 电除尘系统中_阴极系统_________ 是产生电晕,建立电场的最主要构件。 3. 各电场运行时,火花率最大的是第 _- ______ 电场。 4. 当系统中氧化风机出力不足时,会使石膏产品的品质下降,这是因为石膏产品中含有大量亚硫酸盐—。 5. 石灰石浆液泵启动前,应首先开启____ 轴封水门亠否则会烧损机械密封。 6. 除灰系统投运前,要求仪用气气源压力大于—0.50MPa _________ 。 7. Ca/S摩尔比越高,SO2排放量降低,Ca的利用率越大。 8. 电除尘器是在两个曲率半径相差较大的金属阳极和阴极上,通过高压直流电,维持一个足 以使气体电离的静电场。气体电离后所生成的—电子—、—阴离子 _________ 和_阳离子____ 吸附在通过电场的粉尘上,从而使粉尘获得电荷。 9. 阳床的出水呈—酸___性,阴床出水呈—碱_性。 10. 一级除盐加混床后出水电导率0.2us/cm ____ 。 11. 我厂凝结水精处理系统采用_中压高速―凝结水混床系统,具体为_前置过滤器与高速混床的—的串连。 12. 我厂凝结水精处理系统每台机组设置___2_台前置过滤器和__4—台高速混床。 13. 高速混床内部阴、阳树脂比例为—1 : 1 ______ 。 14. 机组启动初期,凝结水含铁量超过_1000ug/L ______ 时,直接排放,不进入凝结水精处 理装置。 15. 离子交换树脂的化学性能有_可逆性、酸碱性_、中和与水解、选择性、交换容量。 16. 给水系统中的氧腐蚀主要发生在—给水管道—和—省煤器_______ 部位。 17. 给水加氨的目的是中和水中的___CO ___ ,提高给水__P _____ 。 18直流锅炉的水汽系统可分为—省煤器—、_水冷壁__、_过热器____ 等几大部分。 19.给水加氨点设在_除氧器下水管上_,闭冷水加氨点设在_闭式循环水泵的入口处 _________ ,

脱硫专业考试试题

脱硫 一.单选题(每个选项只有一个正确答案;每题1分,共20分) 1、石灰石—石膏湿法脱硫的吸收剂是( B ) A:CaO B:CaCO3 C:Ca(OH)2 D:Na(OH) 2、吸收塔按照反应区域划分可以分成( B )个反应区域。 A:2 B:3 C:4 D:5 3、某某电厂的脱硫系统共有( C )台循环泵 A:2 B:3 C:4 D:5 4、某某电厂的石灰石供浆系统采用的是( C ) A:干式制浆系统 B:湿式制浆系统 C:浆液配置系统 D:混合制浆系统 5、某某电厂的石膏旋流器共有( D )旋流子 A:12 B:16 C:18 D:20 6、石膏旋流器底部排出的浆液浓度为( C )左右。 A:30%wt B:40%wt C:50%wt D:60%wt 7、二级脱水后的石膏含水量约为( B )左右 A:8%wt B:10%wt C:12%wt D:15%wt 8、石膏的分子式是( B ) A:CaSO4H2O B:CaSO42H2O C:CaSO43H2O D:CaSO44H2O 9、某某厂的废水处理系统共有( B )个反应槽 A: 2 B:3 C:4 D:5 10、氧化空气进入吸收塔的部位是( A ) A:搅拌器顶部 B:吸收塔顶部 C:吸收塔底部 D:搅拌器底部 11、吸收塔丢失的水分中,大约有( D )被烟气以水蒸汽的形式带走

12、增压风机液压油站的作用是提供风机( A )调节的压力油 A:动叶 B:静叶 C:入口挡板 D:出口挡板 13、烟气出口风道在吸收塔的( A ) A:上部 B:中部 C:下部 D:除雾器下部 14、吸收塔一般设( B )层除雾器 A: 1 B:2 C:3 D:4 15、PH值大于7的浆液程( B ) A:酸性 B:碱性 C:中性 D:不确定 16、通过( D )可以很直观的看出脱硫系统输入/输出的物料平衡关系 A:吸收塔系统 B:系统图 C:产出石膏量 D:物料平衡图 17、真空皮带机的导向水槽方向是( B ) A:沿皮带纵向 B:沿皮带横向 C:斜向 D:无规则 18、吸收塔液位正常运行维持在( D ) A: 6~7米 B:7~8米 C:8~9米 D:9~10米 19、测量吸收塔发生泡沫液位的方法是( A ) A:采用双压力式变送器测量比较法 B:密度测量 C:加消泡剂 D:增加循环泵运行台数 20、罗茨风机压缩出口的风温要比风机进口风温( A ) A:高 B:低 C:不变化 D:和气候有关 二.多选题(每个选项有两个或两个以上正确答案;每题2分,共40分) 得分标准:每选对一个正确答案按分值比例得分,如选择错误答案则全题不得分。 1、烟气中的硫元素的存在形态主要以气体形态存在,包括(B、C )

发电部除灰脱硫巡操考试试卷(B)(答案)

发电部除灰脱硫巡操考试试卷(B ) 注意事项 请按要求在密封线内填写姓名、工号。 请用蓝色或黑色钢笔、水笔答题,不得乱涂乱写或做明显标志。 请按各题目要求在规定位置填写答案。 本试卷总分100分,考试时间为150分钟。 一、 填空题(每空1分,共24分,将所选正确答案填在题中的下划线上) 1. 我厂脱硫方式为石灰石—石膏湿法脱硫设计效率为≥95%,采用日本荏原制造工艺,西门子控制系统。 2. 我厂#1、2机组电除尘型号为BE406-2/4分四个电场,#1~7高压整流变额定电压72KV ,#8~10高压整流变额定电压80KV 。 3. .除灰输送空压机闭式冷却水的正常压力为2-5bar ,正常回水温度为小于55℃。 4. 低压冲洗水经砾石过滤器过滤后向刮板捞渣机、 水封槽密封冷却水渣井和石子煤斗冷却水供水,以及锅炉、除尘器地面冲洗用水和渣仓反冲洗等用水。 姓名 工号 装 订 线 内 禁 止 答 题

5.电动机振动允许值规定为:电动机额定转速3000rpm的正常值为 0.05mm;转速1500rpm的正常值为0.085mm;转速1000rpm的正常 值为0.10mm;转速750rpm及以下的正常值为0.12mm 6.除灰系统仓泵输送时,输送压力高于5.5bar时超高报警,输送空 气压力低于6.5bar时低报警 7.增压风机为动叶可调轴流式风机。 8.脱硫的化学反应方程式CaCO3+H2O+1/2O2+SO2→CaCO4·2H2O+C02↑ 9.除灰输送空压机的型号是康艾普160 、形式是双螺杆、额 定出力为22.6M3/MIN 10.增压风机动叶全关的角度是30度全开的角度是85度 二、简述题(6题每题6分,共36分) 1.辅助设备的紧急停止的条件? 答: 辅助设备发生下列情况之一时,应紧急停止运行:设备发生强烈振动。 设备内部有明显的摩擦声和异常响声。 电机有明显焦糊味、冒烟、着火。 轴承温度超过限值或轴承冒烟。 轴承部位和有关密封部位大量泄漏介质。 发生危及人身和设备安全运行的故障。 2. 380v开关送电操作步骤(抽屉式) 答:1 接值长令380V开关送电. 2 检查380V开关及相关电气检修工作结束,工作票终结.有可投 入运行的交代。 3检查380V开关电机接线良好。

脱硫试题库

43、 一、填空题 1、 1 号浆液循环泵电机额定电流( 2、 1 号浆液循环泵电机额定功率( 3、 2 号浆液循环泵电机额定电流( 4、 2 号浆液循环泵电机额定功率( 5、 3 号浆液循环泵电机额定电流( 6、 3 号浆液循环泵电机额定功率( 7、 氧化风机额定电流( )安培。 )安培。 710)千瓦。 )安培。 800 )千瓦。 )安培。 900 )千瓦。 8、 氧化风机额定功率( 400 )千瓦。 9、 球磨机电机额定电流( )安培。 球磨机电机额定功率( 500 )千瓦。 石膏排出泵电机额定电流()安培。 石膏排出泵电机额定功率( 30)千瓦。 吸收塔搅拌器额定电流()安培。 吸收塔搅拌器额定功率( 22)千瓦。 真空泵电机额定电流( 241)安培。 真空泵电机额定功率( 132)千瓦。 排水坑泵电机额定电流()安培。 排水坑泵电机额定功率( 30)千瓦。 事故浆液排出泵电机额定电流()安培。 事故浆液排出泵电机额定功率( 滤液泵电机电机额定电流()安培。 10、 11、 12、 13、 14、 15、 16、 17、 18、 19、 20、 21、 22、 30)千瓦。 23、 24、 25、 26、 27、 28、 29、 30、 31、 32、 滤液泵电机电机额定功率( 30)千瓦。 真空皮带脱水机电机额定电流() 真空皮带脱水机电 机额定功率() 除雾器冲洗水泵电机额定电流() 除雾器冲洗水泵电机额定功率( 安培。 千瓦。 安培。 45)千瓦。 石灰石浆液箱搅拌器电机额定电流()安培。 石灰石浆液箱搅拌器电机额定功率( 磨机浆液循环泵电 机额定电流()安培。 磨机浆液循环泵电机额定功 率( 30)千瓦。 37)千瓦。 33、 34、 35、 36、 37、 38、 39、 40、 41、 42、 工艺水箱液位大于( )米,允许启动工艺水泵。 工艺水箱液位小于()米,保护停工艺水泵。 工艺水箱液位大于( )米,允许启动除雾器冲洗水泵。 工艺水箱液位小于()米,保护停除雾器冲洗水泵。 工艺水箱液位大于( )米,入口电动门关闭。 工艺水箱液位小于( )米,启入口电动门开。 工艺水箱液位小于()米,水位低报警。 工艺水压力小于() 脱硫仪用空气母管压力小于() 磨机轴承温度大于( 55) 磨机轴承温度大于( 60) 磨机电机轴承温度大于( 磨机电机轴承温度大于( MP a ,压力低报警。 MPa ,压力低报警。 C,高报警。 C,磨机跳闸。 70)C ,高报警。 80)C ,磨机跳闸。

电厂脱硫脱硝培训试题

电厂脱硫脱硝培训试题集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电厂烟气脱硫试题一、选择题(每小题2分,共20分,选出唯一正确的选项) 1湿法石灰石石膏脱硫过程的化学反应主要包括() A、SO2的吸收 B、石灰石的溶解 C、亚硫酸钙的氧化与二水硫酸钙的结晶 D、石膏脱水 2湿法石灰石石膏脱硫系统主要组成不包括() A、烟气系统与吸收系统 B、石灰石浆液制备系统与石膏脱水系统 C、工艺水和压缩空气系统 D、事故浆液系统与吸收剂再生系统 3湿法石灰石石膏脱硫技术主要采用的吸收塔型式中最为流行的是()A、喷淋空塔B、填料塔 C、液柱塔 D、鼓泡塔 4湿法石灰石石膏脱硫工艺的主要特点有() A、脱硫效率高但耗水量大 B、钙硫比低且吸收剂来源广及格低 C、煤种适应性好 D、副产品不易处理易产生二次污染 5下面属于湿法石灰石石膏脱硫系统中采用的主要防腐技术有() A、玻璃鳞片或橡胶衬里 B、陶瓷/耐酸转 C、碳钢+橡胶衬里/合金 D、碳钢+玻璃鳞片/合金 6我国的湿法石灰石石膏脱硫系统将逐渐取消GGH对净化后烟气再热的原因不包括() A、强制燃烧低硫煤 B、GGH本身的腐蚀令人头疼 C、脱硫技术的巨大进步 D、从经济性考虑

7湿法石灰石石膏脱硫系统会停止运行(保护动作停)的原因中不包括()A、入烟温高于设定的160℃或者锅炉熄火B、循环泵全部停或者6kv 电源中断 C、进出口挡板未打开和增压风机跳闸 D、出现火灾事故或者除雾器堵塞 8脱硫效率低的故障现象可能发生的原因中不包括() A、SO2测量不准 B、pH值测量不准 C、液气比过低 D、除雾器结垢 9.按有无液相介入对烟气脱硫技术进行分类,大致可分为() A、湿法、半干法、干法、电子束法和海水法 B、钙法、镁法、氨法和钠法 C、炉前法、炉中法和炉后法 D、物理法、化学法、生物法和物理化学法 10.下面那些系统不属于顺序控制的是() A、烟气系统各挡板门的控制和电气系统 B、排放系统和除雾器系统 C、吸收塔循环泵、石灰石浆液泵和石膏浆液泵 D、吸收塔浆液pH值的控制 二、是非题(每小题1分,共10分,对的打√,错的打×) 1.湿法石灰石石膏脱硫工艺中脱水后的石膏含水率一般规定小于10%利于综合利用。() 2.目前大型火电厂采用的湿法石灰石石膏脱硫工艺的脱硫效率要求不低于90%。()

脱硫考试题库

脱硫专业试题库 一、判断题 1、脱硫岛的英文缩写是FGD。 ( ) 答:(√) 2、点检定修制只是点检员对设备进行管理和检修的一种设备管理体制和方法。() 答:(×) 3、密封风压力等于烟气压力。 ( ) 答:(×) 4、定点是指点检员一天、一月、一年分别检查和检测设备部位的点数。() 答:(×) 5、技术诊断和倾向管理是点检管理的重要组成部分,是确定设备状态的依据,是防止设备事故发生的第四层和第五层防护线。() 答:(×) 6、石膏旋流器脱水又称为二级脱水。( ) 答:(×) 7、特种作业人员必须经安全培训考试合格后,方可持证上岗。() 答:(√) 8、某某电厂的脱硫系统共有两个事故浆液箱。( ) 答:(×) 9、飞灰对脱硫效率的影响主要是对石膏颗粒起封闭作用。 ( ) 答:(×) 10、安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者企业标准。() 答:(×) 11、电动机的噪声起因于振动。() 答:(√) 12、安全性评价工作实施动态管理,以1年为一个周期,第2年开展新一轮的评价。() 答:(×) 13、二级旋流器有称为废水旋流器。( ) 答:(√) 14、吸收塔一般设2层除雾器。 ( ) 答:(√) 15、 PH值大于7的浆液程碱性。() 答:(√) 16、增压风机液压油站的作用是提供风机静叶调节的压力油( ) 答:(×) 17、定期检修、状态检修、故障检修、改进性检修都是计划内的检修。() 答:(×) 18、挡板密封风机的作用是将密封空气导入到挡板叶片之间,以阻挡挡板两侧的烟气流通,保证“零”泄漏。( ) 答:(√) 19、搅拌器的作用是防止浆液沉淀。() 答:(√) 20、设备点检定修管理的技术标准,包括给油指标准、技术监督标准、设备诊断标准和点检标准。()