文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 关于首层楼梯间与直通室外的安全出口的关系

关于首层楼梯间与直通室外的安全出口的关系

关于首层楼梯间与直通室外的安全出口的关系
关于首层楼梯间与直通室外的安全出口的关系

关于首层楼梯间与直通室外的安全出口的关系

1.封闭楼梯间

《建规》7.4.2条,楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;

《高规6.2.2.3条》,楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;

《建规》7.4.3.6条,防烟楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内,形成扩大的防烟前室,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开;(注意:高规中无扩大防烟前室)

故,方式一为,封闭楼梯间首层将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间。

方式二为,建规的防烟楼梯间,将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的防烟前室。

《建规》5.3.13.3条,楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或在首层采用扩大封闭楼梯间。当层数不超过4层时,可将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15米处。

《高规》6.2.6条,除通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,首层应有直通室外的安全出口。

条文说明中,允许短距离内经过门厅,但不允许经其他房间再到达室外。因为被穿行的房间门被锁住,无法使人员疏散出去,设计上要避免出现这种情况。

故,方式三为,楼梯间设置直通室外的安全出口。

方式四为,符合建规的疏散楼梯间,层数不超过4层时,将直通室外的安全出口设置在离楼梯间小于等于15米处。(超过4层,则只能为方式一的扩大封闭楼梯间、方式二的扩大防烟前室、方式三的直通室外。)

方式五为,符合高规的疏散楼梯间,可以短距离经过门厅。可以为封闭楼梯间+门厅组合,也可以为防烟楼梯间前室+门厅组合。

结论:

1. 不超过4层的建规建筑,有3种方式,直通室外+扩大封闭楼梯间(扩大防烟前室)+封闭楼梯且小于等于15米

2. 超过4层的建规建筑,有2种方式,直通室外+扩大封闭楼梯间(扩大防烟前室)

3. 高规建筑,有3种方式,直通室外+扩大封闭楼梯间+短距离经过门厅(封闭楼梯间与门厅组合、防烟楼梯间前室与门厅组合)。

4. 特别注意的是,高规建筑不可以采用扩大防烟前室的方式。建规建筑不可以采用短距离经过门厅的方式(封闭楼梯间与门厅组合、防烟楼梯间前室与门厅组合)。此部分均来源于对规范原文的总结,暂未找到原因。

-----------------------

江苏省商业建筑设计防火规范,8.3.1条,小型商业用房。。。。。。底层楼梯口至直通室外的安全出口的距离不应大于15m,当不能天然采光和自然通风时,底层楼梯口至直通室外的安全出口的距离不应超过10m。

江苏省商业建筑设计防火规范,8.2.5条,小型商业用房的层高不宜大于4.5m,当大于4.5m 时,其室内的疏散距离应按规定指标减少3m。

江苏商业建筑设计防火规范,6.5.3条,商业营业厅,详见下图

1.层数不超过四层时,楼梯间至直通室外的安全出口不超15m即可。

2.层数不超过四层时,可楼梯间外接长度不超过15m的安全疏散通道,安全疏散通道门至直通室外的安全出口不超15m即可。

3.层数超过四层时,要将楼梯间直通室外或者采用扩大封闭楼梯间。

各类型疏散楼梯间区别及示意图

各类型疏散楼梯区别及示意图 一、封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入的楼梯间。 高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间的门应为向疏散方向开启的 乙级防火门。 封闭楼梯间的设置要求: (1)楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置。 (2)高层建筑封闭楼梯间的门应为乙级防火门,并向疏散方向开启。 (3)楼梯间的首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和房间隔开。 二、防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用的阳 台、凹廊等,且通向前室和楼梯间的的门均为乙级防火门的楼梯间。 防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分隔的楼梯间。其形式一般有带封闭前室或合用前室的防烟楼梯间,用阳台 作前室的防烟楼梯间,用凹廊作前室的防烟楼梯间等。 二防烟楼梯间的设置要求: (1)楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊。 (2)前室的面积,对公共建筑不应小于6 平方米,与消防电梯合用的前室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于4.5平方米,与消防电 梯合用前室的面积不应小于6 平方米;对于人防工程不应小于10平方米。 (3)前室和楼梯间的门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启。 (4)如无开窗,须设管道井正压送风。但是一类高层必须有管道正压送风。 三、室外疏散楼梯 室外疏散楼梯可为辅助防烟楼梯,其宽度可计入疏散楼梯总宽度中。一般情况下,室外疏散楼梯不宜采用镂空型护栏。室外疏散楼梯和每层出口处平台,应采用非燃烧材料制作,平台的耐火极限不低于1.0h。在楼梯周围2m的墙面上,除疏散门外,不应开设其他门窗洞口,疏散门应采用乙级防火门,且不应正对楼梯段。采用条件楼梯净宽(m)倾斜度扶手高度(m) 辅助防烟楼梯≥0.9≤45°≥1.1 单、多层建筑室外疏散楼梯≥0.8≤60°≥1.1 库房、筒仓的室外金属楼梯≥0.6≤60°≥0.8

楼梯设计国家规范要求汇总

楼梯设计规范是有章可寻的。室内楼梯通常需要遵循一定的规范,才能让人看的舒畅,走的顺畅,而且耐用、安全。以下是几个楼梯设计规范数据,供参考: 1、室内楼梯踏步的斜度设计规范 踏步的斜度通常是由层高、洞口周遍的空间大小条件来决定的。 楼梯踏板的前沿连成的直线和水平夹角称为楼梯的斜度。室内楼梯的斜度一般为30左右最为舒适。室外楼梯一般斜度要求比较平坦。 2、室内楼梯板设计规范 楼梯板的规格包括踏板和立板的规格,一般要求适应于人的脚掌尺寸。一般踏板宽,立板低的踏步会较为舒适。室内楼梯的踏板宽度应不小于24厘米,一般在28厘米最舒适。立板的高度应不高于20厘米,一般在18厘米最舒适。 而且各个踏板宽和立板高应该是一致的,否则容易使人摔倒。 3、室内楼梯步长设计规范 步长即楼梯的宽度。室内楼梯的步长一般为90厘米,即省空间又让人行走舒适。 楼梯设计规范虽然经常被提到,但是没有一个确定的指标,都是大的楼梯企业做出的,也是楼梯行业约定俗成的,所以说所谓的楼梯设计规范是没有具体的行业硬性标准。 楼梯间设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)和《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045)的有关规定。 一、楼梯梯段净宽不应小于 1.10m。六层及六层以下住宅,一边设有栏杆的梯段净宽不应小于1m 注:

楼梯梯段净宽系指墙面至扶手中心之间的水平距离;楼梯踏步宽度不应小于 0.26m,踏步高度不应大于 0.175m。扶手高度不应小于 0.90m。楼梯水平段栏杆xx大于 0.50m时,其扶手高度不应小于 1.05m。 楼梯栏杆、垂直杆件间净空不应大于 0.11m;楼梯平台净宽不应小于楼梯梯段净宽,且不得小于 1.20m;楼梯平台的结构下缘儿至人行通道(注: 垂直高度)不应低于2m。入口处地坪与室外地面应有高差,并不应小于 0.10m;楼梯井净宽大于 0.11m时,必须采取防止儿童攀滑的措施; 二、七层及以上住宅或住户入口层楼面距室外设计地面的高度超过16m以上的住宅必须设置电梯(注: 1.底层作为商店或其他用房的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时必须设置电梯);底层做架空层或贮存空间的多层住宅,其住户入口层楼面距该建筑物的室外设计地面高度超过16m时,必须设置电梯;顶层为两层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。其顶层住户入口层楼面距该建筑物室外设计地面的高度不超过16m可不设电梯;住宅中间层有直通室外地面的出入口并具有消防通道时,其层数可由中间层起计算;十二层及以上的高层住宅,每栋楼设置电梯不应少于两台,其中宜配置一台可容纳担架的电梯;高层住宅电梯宜每层设站。当住宅电梯非每层设站时,不设站的层数不应超过两层。塔式和通廊式高层住宅电梯宜成组集中布置。单元式高层

6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等(建筑设计防火规范(2018年版))

建筑设计防火——建筑构造 6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等 6.4.1 疏散楼梯间应符合下列规定: 1 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。 2 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。 3 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。 4 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。 5 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。 6 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。 6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定: 1 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。 2 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。 4 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。

6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第6.4.1条的规定外,尚应符合下列规定: 1 应设置防烟设施。 2 前室可与消防电梯间前室合用。 3 前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0㎡;住宅建筑,不应小于4.5㎡。 与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0㎡;住宅建筑,不应小于6.0㎡。 4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。 5 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。 6 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。 6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。 除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的疏散楼梯间,应符合下列规定: 1 室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 2 应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔并应直通室外,确需在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。 3 建筑的地下或半地下部分与地上部分不应共用楼梯间,确需共用楼梯间时,应在首层采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门将地下或半地下部分与地上部分的连

疏散楼梯间和疏散楼梯设置考点

疏散楼梯间应符合下列规定: 1.楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置 时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口的最近边缘的水平距离不应小于1.0m; 2.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道; 3.楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍; 4.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘; 5.楼梯间不应设置甲、乙、丙类液体管道; 6.封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管 道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑内的敞开楼梯间却需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属金属管道和设置气源的阀门。 封闭楼梯间还应具备下列规定: 1.不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风 系统或采取防烟楼梯间; 2.除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、 洞口; 3.高层建筑、人员密集的公共的场所、人员密集的多层丙类厂房、 甲乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门 4.楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的封闭 楼梯间,但应采用采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔

防烟楼梯间还需符合下列规定: 1.应设置防烟设施; 2.前室可与消防电梯间前室合用; 3.前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6㎡; 住宅建筑,不应小于4.5㎡; 与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0㎡;住宅建筑,不应小于6㎡; 4.疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门 5.除楼梯间和前室的出入口、楼梯间和前室内设置的正压送风口 和住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室的墙上不应开设其他门、窗、洞口; 防烟楼梯间的设置范围: 1)一类高层公共建筑及建筑高度大于32米的二类高层公共建筑; 2)建筑高度大于33米的住宅建筑 3)建筑高度大于32米且任一层人数超过10人的高层厂房 4)当地下层数为3层及以上,以及地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10米时;

疏散楼梯要求

疏散楼梯要求 4.疏散楼梯 (1)楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置;楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道;楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物;公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气 体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施; (2)封闭楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;楼梯 间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其他走道和房间隔开; (3)除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其他门窗洞口; (4)人员密集的公共建筑设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门, 并应向疏散方向开启;其他建筑封闭楼梯间的门可采用双向弹簧门; (5)防烟楼梯间当不能天然采光和自然通风时,楼梯间应设置防烟或排烟设施和应急照明设施;在楼梯间入口处应设置防烟前室、开敞式阳台或凹廊等。防烟前室可与消防电梯间前室合用;前室的使用面积:公共建筑不应小于6.0m2 ,居住建筑不应小于4. 5m2 ;合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房以及高层仓库不应小于10.0时, 居住建筑不应小于6.0m2 ;疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门;除楼梯间门和前室门外,防烟楼梯间及其前室的内墙上不应开设其他门窗洞口(住宅除外) ; (6)建筑物中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变; (7)地下室、半地下室的楼梯间,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙与其他部位隔开并应直通室外,当必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。地下室、半地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,在首层应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体隔墙和乙级防火门将地下、半地下部分与地上部分的连通部位完全隔开,并应有明显标志; (8)当室外楼梯栏杆扶手的高度不应小于1. 1m,楼梯的净宽度不应小于0.9m;倾斜角度不应大于45° ;楼梯段和平台均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h~楼梯段的耐火极限不应低于0. 25h;时可作为疏散楼梯; (9)通向室外楼梯的门宜采用乙级防火门,并应向室外开启; (10)除疏散门外,楼梯周围2.0m内的墙面上不应设置门窗洞口。疏散门不应正对楼梯段; (11)疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时, 踏步上下两级所形成的平面角度不应大于10°,且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于22cm;

建筑疏散楼梯相关设计要求

建筑疏散楼梯相关设计要求 疏散用楼梯和楼梯间 作为竖向疏散通道的室内、外楼梯,是建筑物中的主要垂直交通枢纽,是安全疏散的重要通道。 楼梯间防火和疏散能力的大小,直接影响着人员的生命安全与消防队员的救灾工作。 因此,建筑防火设计,应根据建筑物的使用性质、高度、层数,正确运用规范,选择符合防火要求的疏散楼梯,为安全疏散创造有利条件。 根据防火要求,可将楼梯间分为敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间和室外辅助疏散楼梯四种形式。 一般防火要求 应满足安全疏散距离的原则。 楼梯间的布置,应满足安全疏散距离的要求,并尽量避免形成袋形走道。 双向疏散的原则。 楼梯间应靠近标准层或防火分区的两端布置,以便于双向疏散。 尽量靠外墙设置的原则。 靠外墙设置便于自然采光、通风和消防人员的援救行动。 各层不错位原则。

除与地下室连通的楼梯,超高层建筑中通向避难层错位的楼梯外,疏散楼梯间在各层的位置不应改变,上下直通,不变动位置。首层应有直通室外的出口。楼梯间位置变更,遇有紧急情况时人员不易找到楼梯,延误疏散时间,造成不应有的伤亡,特别是宾馆、饭店、商业楼等公共建筑。 地上层与地下层尽量不共用楼梯间原则。 地下室、半地下室楼梯间与首层之间应有防火分隔措施,且不宜与地上层共用楼梯间。一般应在首层采用耐火极限不低于2小时的隔墙与其他部位隔开,并直通室外。必须在隔墙上开门时,应采用乙级防火门。为确保人员迅速疏散,地下室、半地下室的楼梯间首层应直通室外。在首层与地下室、半地下室楼梯间设有防火分隔设施,既 可有效防止疏散人员误入地下室、半地下室,又能阻挡火势、烟雾蔓延。 楼梯间空间独立原则。 楼梯间及其前室内不应附设烧水间、可燃材料储藏室、非封闭 的电梯井、可燃气体管道和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。 阶梯符合疏散习惯原则。 疏散楼梯间和走道上的阶梯应符合安全疏散要求,不应采用螺旋楼梯和扇形踏步。螺旋楼梯和扇形踏步,因踏步宽度变化,紧急情况下易使人摔倒,造成拥挤,堵塞通道,因此不应采用。由于建筑造形的要求必须采用时,其踏步上下两级所形成的平面夹角不超过10度,

家用电器常见认证标志一览汇总

家用电器常见认证标志一览 对于一款正规渠道上市的产品,铭牌上往往有很多认证标志,它代表该产品已经通过了相关认证机构的检验,这些认证标志往往是一个产品质量、安全、设计等方面的保证。因此它可以作为购买产品时候一个重要的参考项目。作为一个成熟的消费者,掌握一些常见的认证标志是相当重要的。以下便是国内一些产品上常见的认证标志:中国强制认证: 中国强制认证(China Compulsory Certification)的英文缩写为“CCC认证”,也就是通常所说的3C认证,是中华人民共和国强制规定各类产品进出口、出厂、销售和使用必须取得的认证,只有通过认证的产品才能被认为在安全、EMC、环保等方面符合强制要求。 德国安全认证标志: 主要用于家用产品、音像设备、灯具、电动工具、手工工具、通讯办公设备、机械产品、健身器材等。 TUV标志德国零部件产品认证标志:

用途:电气零部件,如:电源、变压器、调光器、继电器、接插件、插头、导线等机械产品、零部件运动器材零部件。 ISO9000体系认证标志: 各类企业的质量保证体系认证,同时也是美国QS9000及德国VDA6.1的认证机构。 德国VDE安全产品标志: VDE是德国著名的测试机构,直接参与德国国家标准制定。同UL一样VDE标志只有VDE公司才能授权使用VDE标志。大部分人对VDE的认识停留在电器零部件认证上,其实VDE测试除传统的电器零部件,电线电缆,插头等认证之外同样也可核发EMC标志以及VDE-GS标志。 EMC标志——德国电磁兼容认证标志 各类电子电气产品,包括家用、工业用产品。 长城标志:

中国电工产品认证委员会(CCEE)质量认证标志。已经实施强制认证的产品有:电视机、收录机、空调机、电冰箱、电风扇、电动工具、低压电器。 中国节能产品认证: 节能产品认证是依据相关的标准和技术要求,经中国节能产品认证中心确认并通过颁发节能产品认证证书和节能标志,证明某一产品为节能产品的活动。 CE标志: 欧洲共同市场安全标志,是一种宣称产品符合欧盟相关指令的标识。使用CE标志是欧盟成员对销售产品的强制性要求。目前欧盟已颁布12类产品指令,主要有:玩具、低压电器、医疗设备、电讯终端(电话类)、自动衡器、电磁兼容、机械等。 香港安全标志: 香港安全认证中心成立于1998年,是香港标准及检定中心全资拥有的独立机构。是香港历史最悠久的非牟利独立产品测试及检定机构。自1963年创立以来,为促进香港出口贸易的发展,香港工业的发展及保障消费者扮演重要的角色。

建筑设计防火规范-GB50016-2014安全疏散和避难

5.5 安全疏散和避难 Ⅰ 一般要求 5.5.1 民用建筑应根据其建筑高度、规模、使用功能和耐火等级等因素合理设置安全疏散和避难设施。安全出口和疏散门的位置、数量、宽度及疏散楼梯间的形式,应满足人员安全疏散的要求。 5.5.2 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。 5.5.3 建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向外开启。 5.5.4 自动扶梯和电梯不应计作安全疏散设施。 5.5.5 除人员密集场所外,建筑面积不大于500 ㎡、使用人数不超过30人且埋深不大于10m的地下或半地下建筑(室),当需要设置2个安全出口时,其中一个安全出口可利用直通室外的金属竖向梯。 除歌舞娱乐放映游艺场所外,防火分区建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间、防火分区建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下建筑(室),可设置1个安全出口或1部疏散楼梯。 除本规范另有规定外,建筑面积不大于200㎡的地下或半地下设备间、建筑面积不大于50㎡且经常停留人数不超过15人的其他地下或半地下房间,可设置1个疏散门。 5.5.6 直通建筑内附设汽车库的电梯,应在汽车库部分设置电梯候梯厅,并应采用耐火极限不低于2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与汽车库分隔。 5.5.7 高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于1.0m的防护挑檐。 Ⅱ 公共建筑 5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2个。符合下列条件之一的公共建筑,可设置1个安全出口或1部疏散楼梯: 1 除托儿所、幼儿园外,建筑面积不大于200㎡且人数不超过50人的单层公共建筑或多层公共建筑的首层; 2 除医疗建筑,老年人建筑,托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等儿童活动场所和歌舞娱乐放映游艺场所等外,符合表5.5.8规定的公共建筑。 表5.5.8 可设置1部疏散楼梯的公共建筑 5.5.9 一、二级耐火等级公共建筑内的安全出口全部直通室外确有困难的防火分区,可利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口,但应符合下列要求: 1 利用通向相邻防火分区的甲级防火门作为安全出口时,应采用防火墙与相邻防火分区进行分隔; 2 建筑面积大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于2个;建筑面积不大于1000㎡的防火分区,直通室外的安全出口不应少于1个; 3 该防火分区通向相邻防火分区的疏散净宽度不应大于其按本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度的30%,建筑各层直通室外的安全出口总净宽度不应小于按照本规范第5.5.21条规定计算所需疏散总净宽度。 5.5.10 高层公共建筑的疏散楼梯,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时,可采用剪刀楼梯间,但应符合下列规定:

消防疏散楼梯与楼梯间(正式版)

文件编号:TP-AR-L3460 消防疏散楼梯与楼梯间 (正式版) In TermS Of OrganiZatiOn Management, It IS NeCeSSary TO FOrm A Certain GUiding And PIanning EXeCUtable Plan, SO AS TO HeIP DeCiSiOn-MakerS TO CarrY OUt Better PrOdUCtiOn And Management FrOm MUItiPle Perspectives.

文件编号:TP-AR-L3460(示范文本) 编订: ______________ 审核: ______________ 单位: ______________

编订人:某某某审 批人:某某某 消防疏散楼梯与楼梯间(正式版)使用注虑:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成?定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 当建筑物发生火灾时,普通电梯没有采取有效的 防火防烟措施,且供电中断,一般会停止运行,上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外边, 因此楼梯成为最主要的垂直疏散设施。 一、疏散楼梯间的一般要求 1.楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外 墙设置。靠外墙设置时,楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗洞口最近边缘之间的水平距离不应小于 1.Omo 2.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏 室。 3.楼梯间不应设置卷帘。

4.楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障 碍物。 5?楼梯间内不应敷设或穿越甲、乙、丙类液体的管道。公共建筑的楼梯间内不应敷设或穿越可燃气体管道。居住建筑的楼梯间内不宜敷设或穿越可燃气体管道,不宜设置可燃气体计量表;当必须设置时,应采用金属配管和设置切断气源的装置等保护措施。 6.除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑中的 疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。 7.用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可 采用金属梯,但净宽度不应小于0. 90m,倾斜角度不应大于45° o 丁、戊类高层厂房,当每层工作平台上的人数不超过2人且各层工作平台上同时工作的人数总和不超

楼梯疏散宽度规范

6.3.1 楼梯梯段净宽系指墙面装饰面至扶手中心之间的水平距离。梯段最小净宽是根据使用要求、模数标准、防火规范的规定等综合因素加以确定的。这里需要说明,将六层及六层以下住宅梯段最小净宽定为1.00m的原因是:①为满足防火规范规定的楼梯段最小宽度为1.10m,一般采用2.70m或2.60m(不符合3模)开间楼梯间,楼梯面积较大。如采用2.40m开间楼梯间,每套可增加1.00m2左右使用面积,但楼梯宽度只能做到1m左右;②2.40m开间符合3模,与3模其他参数能协调成系列,在平面布置中不出现半模数,与3.60m 等参数可组成扩大模数系列,有利于减少构件,也有利于工业化制作,平面布置也比较适用、灵活;③据分析,只要保证楼梯平台宽度能搬运家具,2.40m是能符合使用要求的;④参照国内外有关规范,1999年经与公安部协调,在《建筑设计防火规范》GB 50016中规定了“不超过六层的单元式住宅中,一边设有栏杆的疏散楼梯,其最小净宽可不小于1m”。但其他的住宅楼梯梯段最小净宽仍为1.10m。 4.1.6 商店建筑的公用楼梯、台阶、坡道、栏杆应符合下列规定: 1 楼梯梯段最小净宽、踏步最小宽度和最大高度应符合表4.1.6的规定; 表4.1.6 楼梯梯段最小净宽、踏步最小宽度和最大高度 楼梯类别梯段最小净宽(m)踏步最小宽度(m)踏步最大高度(m)营业区的公用楼 1.40 0.28 0.16 梯 专用疏散楼梯 1.20 0.26 0.17

室外楼梯 1.40 0.30 0.15 2 室内外台阶的踏步高度不应大于0.15m且不宜小于0.10m,踏步宽度不应小于0.30m;当高差不足两级踏步时,应按坡道设置,其坡度不应大于1:12; 6.7.2 楼梯梯段宽度在防火规范中是以每股人流为0.55m计,并规定按两股人流最小宽度不应小于1.10m,这对疏散楼梯是适用的,而对平时用作交通的楼梯不完全适用,尤其是人员密集的公共建筑(如商场、剧场、体育馆等)主要楼梯应考虑多股人流通行,使垂直交通不造成拥挤和阻塞现象。此外,人流宽度按0.55m计算是最小值,实际上人体在行进中有一定摆幅和相互间空隙,因此本条规定每股人流为0.55m+(0~0.15)m,0~0.15m 即为人流众多时的附加值,单人行走楼梯梯段宽度还需要适当加大 6.7.3 梯段改变方向时,扶手转向端处的平台最小宽度不应小于梯段宽度,并不得小于1.20m,当有搬运大型物件需要时应适量加宽,以保持疏散宽度的一致,并能使家具等大型物件通过, 民用设计通则 6.4.5室外疏散楼梯应符合下列规定: 1栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。

消防安全疏散通道的要求和设施

安全疏散通道的要求和设施 安全疏散是指引导人们向安全区域撤离。例如发生火灾时,引导人们向不受火灾威胁的地方撤离。为保证安全地撤离危险区域,建筑物应设置必要的疏散设施,如太平门、疏散楼梯、天桥、逃生孔以及疏散保护区域等。应事先制定疏散计划,研究疏散方案和疏散路线,如撤离时途经的门、走道、楼梯等;确定建筑物内某点至安全出口的时间和距离,如商场的营业厅由厅内任何一点至最近疏散出口的直线距离不宜超过20米;计算疏散流量和全部人员撤出危险区域的疏散时间,保证走道和楼梯等的通行能力,如楼梯的总宽度应按每通过人数100人不小于1米计算,且规定有最小净宽,如医院的疏散楼梯宽度不小于1.3米,住宅为1.1米,还必须设置指示人们疏散、离开危险区的视听信号。 第一节安全疏散允许时间、出口数量、宽度和距离的一般要求 一、安全疏散允许时间 安全疏散允许时间,是指建筑物发生火灾时人员离开着火建筑物到达安全区域的时间。安全疏散允许时间,是确定安全疏散的距离、安全通道的宽度、安全出口数量的重要依据。 如果建筑物为防烟楼梯,则楼梯上的疏散时间不予计算。 安全疏散允许的时间,高层建筑,可按5-7分钟考虑;一般民用建筑,一、二级耐火等级应为6分钟,三、四级耐火等级可为2-4分钟。人员密集的公共建筑,一、二级耐火等级应为5分钟,三级耐火等级的建筑物不应超过3分钟,其中疏散出观众厅的时间,一、二级耐火等级的建筑物不应超过2分钟,三级耐火等级不应超过1.5分钟。 二、安全疏用距离 民用建筑的安全疏散距离指从房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离;厂房的安全疏散距离指厂房内最远工作点到外部出口或楼梯间的最大距离。 限制安全疏散距离的目的,在于缩短疏散时间,使人们尽快从火灾现场疏散到安全区域。 三、建筑物安全疏散宽度指标 为尽快地进行安全疏散,除了设置足够的安全出口和适当限制安全疏散距离以外,安全出口(包括楼梯、走道和门)的宽度必须适当。 (一)高层民用建筑安全疏散指标 1.高层民用建筑内走道、疏散楼梯间及其前室的门的最小净宽,以及地下室、半地下室中人员密集的厅、室疏散出口的最小总宽度,应按通过人数1m/100人计算; 2.首层疏散外门的最小总宽度,应按人数最多的一层1m/100人计算。首层疏散外门和走道的净宽不应小于表 3. 4.1.1的要求 3.设有固定座位的观众厅、会议厅等人员密集的场所,其厅内疏散走道的最小净宽按通过人数 0.8/100人计算,且不宜小于1m;其厅内疏散走道为边走道时,不宜小于0.8m;厅的疏散出口和厅外疏散走道的最小总宽度,平坡地面应分别按通过人数0.65m/100人计算,阶梯地面应分别按通过人数0.8m/100人计算,且均不应小于1.4m;观众厅每个疏散出口的平均疏散人数不应超过250人。

楼梯间的设置范围

一、封闭楼梯间的设置范围: 1、高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房应设置封闭楼梯间或室外楼梯。 2、高层仓库应设置封闭楼梯间。 3、下列公共建筑的室内疏散楼梯应采用封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)或室外疏散楼梯: 1)医院、疗养院的病房楼; 2)旅馆; 3)超过2 层的商店等人员密集的公共建筑; 4)设置有歌舞娱乐放映游艺场所且建筑层数超过2 层的建筑; 5)超过5 层的其它公共建筑。 4、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差小于等于于10m 时,应设置封闭楼梯间; 5、十二层及十八层的单元式住宅应设封闭楼梯间。 6、十一层及十一层以下的通廊式住宅应设封闭楼梯间; 7、汽车库、修车库的室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间。 8、人防工程的下列公共活动场所,当地下为两层,且地下第二层的地坪与室外出入口地面高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。 1)电影院、礼堂; 2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆; 3)建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。 二、防烟楼梯间的设置范围: 1、建筑高度大于32m 且任一层人数超过10 人的高层厂房,应设置防烟楼梯间或室外楼梯。 2、当地下商店总建筑面积大于20000m2 时,应设防烟楼梯间。 3、地下商店和设置歌舞娱乐放映游艺场所的地下建筑(室),当地下层数为3 层及3 层以上或地下室内地面与室外出入口地坪高差大于10m 时,应设置防烟楼梯间; 4、建筑高度超过32m 的高层汽车库的室内疏散楼梯应设置防烟楼梯间; 5、一类高层民用建筑和除单元式和通廊式住宅外的建筑高度超过32m 的二类高层民用建筑以及塔式住宅,均应设防烟楼梯间。 6、十九层及十九层以上的单元式住宅应设防烟楼梯间。 7、超过十一层的通廊式住宅应设防烟楼梯间。 8、建筑的楼梯间当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置。 9、人防工程的下列公共活动场所,当底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m时,应设置防烟楼梯间: 1)电影院、礼堂; 2)建筑面积大于500m2的医院、旅馆; 3)建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、小型体育场所。 三、敞开楼梯间的设置范围: 1、除上述应设置为封闭楼梯间和防烟楼梯间的建筑的室内楼梯间; 2、应设置封闭楼梯间或防烟楼梯间的建筑,当其疏散楼梯数量满足规范要求,其任意相邻层面积不超过一个防火分区面积要求时,可设置敞开楼梯供经营使用。

消防疏散楼梯与楼梯间正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 消防疏散楼梯与楼梯间正 式版

消防疏散楼梯与楼梯间正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 当建筑物发生火灾时,普通电梯没有采取有效的防火防烟措施,且供电中断,一般会停止运行,上部楼层的人员只有通过楼梯才能疏散到建筑物的外边,因此楼梯成为最主要的垂直疏散设施。 一、疏散楼梯间的一般要求 1.楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间及合用前室的窗口与两侧门、窗洞口最近边缘之间的水平距离不应小于1.0m。 2.楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室。

3.楼梯间不应设置卷帘。 4.楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物。 5.楼梯间内不应敷设或穿越甲、乙、丙类液体的管道。公共建筑的楼梯间内不应敷设或穿越可燃气体管道。居住建筑的楼梯间内不宜敷设或穿越可燃气体管道,不宜设置可燃气体计量表;当必须设置时,应采用金属配管和设置切断气源的装置等保护措施。 6.除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。 7.用作丁、戊类厂房内第二安全出口的楼梯可采用金属梯,但净宽度不应小于

安全疏散设施

安全疏散设施 安全疏散设施包括安全出口、疏散楼梯、疏散走道、消防电梯、事故广播、防排烟设施、屋顶直升飞机停机坪、事故照明和安全指示标志等。 一、安全出口 建筑物内发生火灾时,为了减少损失,需要把建筑物内的人员和物资尽快撤到安全区域,这就是火灾时的安全疏散,凡是符合安全疏散要求的门、楼梯、走道等都称为安全出口。如建筑物的外门;着火楼层梯间的门;防火墙上所设的防火门;经过走道或楼梯能通向室外的门等,都是安全出口。 直通室外的安全出口的上方,应设宽度不小于1m的防护挑檐。 (一)安全出口布置的原则 布置安全出口要遵照“双向疏散”的原则,即建筑物内常有人员停留在任意地点,均宜保持有两个方向的疏散路线,使疏散的安全性得到充分的保证。

(二)安全出口的数量 安全出口数量的多少,对保证人身安全和物资疏散极为重要。但是,从经济角度出发,也不是设得越多越好。一般来说,每个防火分区安全出口的数量不得少于两个。不过于人员较少或面积较小的防火分区,以及消防队能从外部进行扑救的范围,由于其失火率相对较低,疏散与扑救较为便利,因此也可以适当放宽,不完全强调设两个安全出口,具体规定如下: 1、公共建筑或厂房、仓库的安全出口不应少于两个。剧院、礼堂、电影院、体育馆的观众厅及候车室、商场、展览馆等人员密集的公共场所,则必须根据容纳的人数确定,且在开放时能保证使用。 2、地下室、半地下室每个防火分区的安全出口不应少于两个,而且每个防火分区必须有一个直通室外的安全出口。 3、凡符合下列情况的,可只设一个安全出口 (1)甲类厂房,每层面积不超过100 m2且同一时间的生产人数不超过10人者;乙类厂房,每层面积不超过150 m2且同一时间的生产人数不超过10人者;丙类厂房,每层面积不超过250 m2且同一时间的生产人数不超过20人者;丁、戊类厂房,每层面积不超过400 m2

封闭楼梯间VS疏散楼梯间

适用范围: 一、封闭楼梯间 (一)下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间: 1.医疗建筑、旅馆、老年人建筑及类似使用功能的建筑; 2.设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑; 3.商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑; 4.6层及以上的其他建筑。 (二)裙房和建筑高度不大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 (三)建筑高度大于21m、不大于33m的住宅建筑。 (四)高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 (五)高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 (六)建筑高度不大于32m的汽车库,修车库应采用封闭楼梯间。 (七)设有电影院、礼堂;建筑面积大于500m2的医院、旅馆;建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程,当地下为两层,且地下第二层的室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m时,应设置封闭楼梯间。 (八)除住宅建筑套内的自用楼梯外,室内地面与室外出入口地坪高差不大于10m或不大于2层的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。 二、防烟楼梯间 (一)一类高层公共建筑和建筑高度大于32m的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。(二)建筑高度大于33m的住宅建筑应采用防烟楼梯间。 (三)除住宅建筑套内的自用楼梯外,室内地面与室外出入口地坪高差大于10m或3层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。 (四)建筑高度大于32m且任一层人数超过10人的厂房,应采用防烟楼梯间。 (五)建筑高度大于32m的高层汽车库、室内地面与室外出入口地坪的高差大于10m的地下汽车库应采用防烟楼梯间。 (六)设有电影院、礼堂;建筑面积大于500m2的医院、旅馆;建筑面积大于1000m2的商场、餐厅、展览厅、公共娱乐场所、健身体育场所等公共活动场所的人防工程,当底层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m时,应设置防烟楼梯间。

国家电网公司常用安全标志与设置规范标准

附件1 国家电网公司常用安全标志及设置规 一、安全标志 2. 线路部分 表1 常用禁止标志及设置规 序号提醒标志示例名称设置围和地点备注 1-1 禁止吸烟电缆隧道出入口、电缆井、检修井、电缆接续作业的临时围栏等处。 1-2 禁止烟火电缆隧道出入口等处。 1-7 禁止堆放消防器材存放处、消防通道等处。 1-9 禁止攀登高 压危险 高压配电装置构架的爬梯上,变压器、电 抗器等设备的爬梯上。 1-10 禁止开挖 下有电缆 禁止开挖的地下电缆线路保护区。

1-11 禁止在高压 线下钓鱼 跨越鱼塘线路下方的适宜位置。 1-12 禁止取土线路保护区杆塔、拉线附近适宜位置。 1-13 禁止在高压 线附近放风 筝 经常有人放风筝的线路附近适宜位置。表2 常用警告标志及设置规 序号提醒标志示例名称设置围和地点备注 2-6 当心触电有可能发生触电危险的电气设备和线路,如配电装置室、开关等处。 2-18 止步高压危险带电设备固定遮栏上,高压试验地点安全围栏上,因高压危险禁止通行的过道上,工作地点临近室外带电设备的安全围栏上等处。 表5 常用消防安全标志及设置规 序号提醒标志示例名称设置围和地点备注 5-4 灭火器 悬挂在灭火器、灭火器箱的上方或存 放灭火器、灭火器箱的通道上。泡沫 灭火器器身上应标注“不适用于电 火”字样。 组合 标志 5-8 紧急出口便于安全疏散的紧急出口处,与方向组合

箭头结合设在通向紧急出口的通道、 楼梯口等处。 标志 二、安全标志制作标准 (二)线路部分 1. 禁止标志 (1)禁止标志牌的基本型式是一长方形衬底牌,上方是禁止标志(带斜杠的圆边框),下方是文字辅助标志(矩形边框)。图形上、中、下间隙,左、右间隙相等。 (2)禁止标志牌长方形衬底色为白色,带斜杠的圆边框为红色,标志符号为黑色,辅助标志为红底白字、黑体字,字号根据标志牌尺寸、字数调整。 (3)禁止标志牌的制图标准如图1,参数如表1,可根据现场情况采用甲、乙、丙、丁、戊、己或庚规格。 图 1 禁止标志牌的制图标准 表1 禁止标志牌的制图参数(α=45°) 参数 A B A 1D(B 1 )D 1 C

常用安全标示牌的种类、式样及悬挂地点

常用安全标示牌的种类、式样及悬挂地点一、禁止标志 名称悬挂处 式样 尺寸(mm)颜色实物图 禁止烟火配置在易燃、易 爆及重要生产 场所,禁止使用 任何烟火。 200×160 和 80×65 衬底为白色,圆形 斜杠为红色,禁止 标志符号为黑色, 补充标志为红底黑 字、黑体字。 禁止吸烟:配置在禁止烟 火标志牌的场 所,如变压器 室、控制室、继 电保护室、蓄电 池室、电缆沟 等。 200×160 和 80×65 衬底为白色,圆形 斜杠为红色,禁止 标志符号为黑色, 补充标志为红底黑 字、黑体字。 禁止停留悬挂在作业现 场有可能存在 安全隐患的场 所。 200×160 和 80×65 衬底为白色,圆形 斜杠为红色,禁止 标志符号为黑色, 补充标志为红底黑 字、黑体字。 禁止跨越悬挂在热力管 道、深坑等危险 场所,并面向行 人。 200×160 和 80×65 衬底为白色,圆形 斜杠为红色,禁止 标志符号为黑色, 补充标志为红底黑 字、黑体字。

名称悬挂处 式样 尺寸(mm)颜色实物图 禁止使用手机通信 悬挂在变电所 的微机保护设 备、高频保护室 及其他需要禁 止使用的地方。 200×160 和 80×65 衬底为白色,圆形 斜杠为红色,禁止 标志符号为黑色, 补充标志为红底黑 字、黑体字。 工作现场禁止通行悬挂在检修现 场围栏旁及禁 止通行的检修 现场门口处。 200×160 和 80×65 衬底为白色,圆形 斜杠为红色,禁止 标志符号为黑色, 补充标志为红底黑 字、黑体字。 未经许可不得入内悬挂在主控、计 算机、调度室和 变电所出入口 的门上。 200×160 和 80×65 衬底为白色,圆形 斜杠为红色,禁止 标志符号为黑色, 补充标志为红底黑 字、黑体字。 禁止攀登高压危险 悬挂在高压配 电装置构架的 爬梯上,变压 器、电抗器等设 备的爬梯上。 500×400 和 200×160 衬底为白色,圆形 斜杠为红色,禁止 标志符号为黑色, 补充标志为红底黑 字、黑体字。

各类型疏散楼梯间别及示意图

< 60 各类型疏散楼梯区别及示意图 封闭楼梯间是指用耐火建筑构件分隔,能防止烟和热气进入地楼梯间 高层民用建筑和高层工业建筑中封闭楼梯间地门应为向疏散方向开启地 乙级防火门. 封闭楼梯间地设置要求: (1 )楼梯间应靠外墙,并能直接天然采光和自然通风,当不能直接天 然 采光和自然通风时,应按防烟楼梯间规定设置. (2)高层建筑封闭楼梯间地门应为乙级防火门,并向疏散方向开启 (3 )楼梯间地首层紧接主要出口时,可将走道和门厅等包括在楼梯间 内 形成扩大地封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等防火措施与其它走道和 房间隔开. 二、防烟楼梯间:在楼梯间入口处设有防烟前室或设专供排烟用地阳 台、凹廊等,且通向前室和楼梯间地地门均为乙级防火门地楼梯间 . 防烟楼梯间是指具有防烟前室和防排烟设施并与建筑物内使用空间分 隔地 楼梯间.其形式一般有带封闭前室或合用前室地防烟楼梯间,用阳台 作前室地防烟楼梯间,用凹廊作前室地防烟楼梯间等 . 二防烟楼梯间地设置要求: (1 )楼梯间入口处应设前室、阳台或凹廊. (2) 前室地面积,对公共建筑不应小于 6平方米,与消防电梯合用地 前 室不应小于10平方米;对于居住建筑不应小于 4.5平方米,与消防电 梯合用前室地面积不应小于6平方米;对于人防工程不应小于10平方米. (3) 前室和楼梯间地门均应为乙级防火门,并应向疏散方向开启 . (4 )如无开窗,须设管道井正压送风.但是一类高层必须有管道正压送 风. 三、室外疏散楼梯 室外疏散楼梯可为辅助防烟楼梯,其宽度可计入疏散楼梯总宽度中.一般情况下, 室外疏散楼梯不宜采用镂空型护栏.室外疏散楼梯和每层出口处平台,应采用非 燃烧材料制作,平台地耐火极限不低于 1.0h.在楼梯周围2m 地墙面上,除疏散 门外,不应开设其他门窗洞口,疏散门应采用乙级防火门,且不应正对楼梯段 . 精品文档收集整理汇总 采用条件 楼梯净宽( 辅助防烟楼梯 > 0.9 单、多层建筑室外疏散楼梯 > 0.8 库房、筒仓地室外金属楼梯 > 0.6倾斜度扶手高度(m) < 45 < 60 > 1.1 > 1.1

疏散楼梯间的设置要求

疏散楼梯间的设置要求 疏散楼梯的设置形式可分为:封闭楼梯间;防烟楼梯间;地下、半地下建筑疏散楼梯间。另还有室外疏散楼梯,现整理各种形式的设置要求,具体内容如下。 一、疏散楼梯间一般要求 1. 楼梯间应能天然采光和自然通风,并宜靠外墙设置。靠外墙设置时,楼梯间、前室及合用前室外墙上的窗口与两侧门、窗、洞口最近边缘的水平距离不应小于1.0m。 2. 楼梯间内不应设置烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道。 3. 楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其他障碍物。 4. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘。 5. 楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。 6. 封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。 7. 除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑中的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。 二、封闭楼梯间 1. 不能自然通风或自然通风不能满足要求时,应设置机械加压送风系统或采用防烟楼梯间。

2. 除楼梯间的出入口和外窗外,楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。 3. 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。 4. 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内形成扩大的 封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。 三、防烟楼梯间 1. 应设置防烟设施。 2. 前室可与消防电梯间前室合用。 3. 前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于6.0m2;住宅建筑,不应小于 4.5m2。 与消防电梯间前室合用时,合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不应小于10.0m2;住宅建筑,不应小于6.0m2。 4. 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。 5. 除住宅建筑的楼梯间前室外,防烟楼梯间和前室内的墙上不应开设除疏散门和送风口外的其他门、窗、洞口。 6. 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间前室内形成扩 大的前室,但应采用乙级防火门等与其他走道和房间分隔。 四、地下、半地下建筑疏散楼梯间

相关文档