如何做好施工现场临时用电标准化管理施工用电以及各种电气装置和用电建筑机械也日益增多,而施工现场施工人员多、人员流动性大、交叉作业严重、用电设备种类多、工作环境恶劣、临时使用的特点,以及施工现场临时用电布置不科学、安装不合理、操作不规范的现象存在,这就给施工现场临时用电管理工作造成很大的困难,而且很容易引发各类触电伤亡事故的发生。结合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)及工地现场实际,解述如何做好施工现场临时用电的标准化管理,遏止事故的发生。

一、当前施工现场临时用电的主要特征

1、临时性强。这主要是由基础建筑工程周期决定的。少则几个月,多则一、两年,工程竣工后临时用电设施马上拆除,不可能像正式用电供电设施那样坚固安全。

2、环境差,危险性大。施工现场本身环境较差,又是多工种交叉作业,随时有触碰供电线路的可能性,稍不留意极易造成触电伤亡事故。

3、设备流动性大。伴随着工程的进行,电气设备、手持电动工具变化频繁,加上操作人员的麻痹大意,对“电”重视程度不够,更易造成危害。

4、用电量变化大。一个工程随着施工进度的进展,在不同时期不同阶段用电相差很大。

二、施工现场临时用电存在的问题

施工现场临时用电执行的标准是《施工现场临时用电安全技术规范》,该标准自2005年7月1日起实施,在原规范基础上,就施工现场供电系统中,有关“安全管理”、“安全技术”等方面提出了一些强制性规定,是一个适应性很强的施工现场临时用电工程的技术性安全法规,一个以防止触电伤害为主要宗旨的法定性技术文件,仅从现场检查情况看,距离标准要求还是很远,主要存在如下几个问题:

1、不重视临时用电施工组织设计。施工中往往忽视临时用电施工组织设计的编制,导致施工现场线路与设备布置不合理,用电设备与器具选型不规范等,为施工现场临时用电埋下了安全隐患。按规定凡用电设备在5台以上或总容量在50kw以上的工地,都要单独编制临时用电施工组织设计。

2、不重视施工用电的管理,未建立安全技术档案或资料不健全。现场电工属特种作业人员,需要经过严格

的培训,持证上岗。但是大部分施工现场不配备专职的电气操作人员,即使配备也是一知半解,工作凭经验办事。一些现场只注重经济效益,舍不得投入,对施工用电检查维修不到位,管理人员对用电技术交底不详细,无针对性,无用电安全技术交底。有些人不做专项的临时用电施工组织设计,凭经验随便拉扯线路、配设备,造成用电理。

3、绝大多数用电未TN-S系统,接零保护不规范。诸多现场人员认识模糊,认为通了电,机器运转,灯亮了就可以,管它安全不安全,仍沿用三相四线制,个别采用接地保护。有些工地虽采用三相五线制,但重复接地采用螺纹钢插入地下,接地体未伸出地面,接地体与接地体在地下连接。在系统中出现工作接零与保护接零混用,保护接零未采用绿黄双色线加以标识区别。

4、外电防护不到位。工程施工过程中,当与外电线路的距离小于规定的安全距离时,大多不采用防护措施或防护屏障上缺警告牌,有的虽有防护,但严密程度差,防护材料不合要求难以阻止坚硬物品的穿过,空隙大或者只防护一部分,给安全工作留下了隐患。

5、配电箱、开关箱材质差、隐患多。使用不经过备案的产品。分配电箱、开关箱位置设置不当,开关箱距用电设备距离超过3米,分配电箱距开关箱大于30米,箱内缺接线端子,一闸多用,乱接用电设备。

三、针对以上问题采取的应对措施

1、结合施工现场实际,认真编制临时用施工组织设计。

要依据《施工现场临时用电安全技术规范》的要求,临时用电施工组织设计必须由具有相应技术资质的电气工程技术人员组织编制,经技术负责人审核后报主管部门批准后实施,严格履行“编制、审核、批准”程序。在实际工作中,要结合工地特征做好专项的用电组织设计,摸清工地现状,通盘考虑,精心设计,周密布置,做出具有实际指导意义的设计,督促临时用电施工组织设计方案落到实处。

2、严格执行技术标准和规范要求,切实完善施工现场安全用电的技术措施。

由于施工现场的施工用电存在极大的潜在性危险源和不确定的危险因素,要采取有效的技术措施进行控制,将危险程度和发生事故的可能性降到最低,杜绝重大事故的发生。施工现场电工应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,做好施工现场各用电设备机具的安装、巡查、拆除等工作,定期对接地电阻、绝缘电阻和漏电保

护器漏电动作参数进行测试,严格执行“三级配电、二级保护”原则。对施工现场实行总配电箱、分配电箱、开关箱的三级配电方式,总配电箱、开关箱均加设漏电保护器,而且做到分级控制。要严格做好规范的三相五线制,降低用电危险性。

3、制定各级安全用电管理人员责任制,完善施工现场临时用电管理制度。

要制定各级安全用电管理人员责任制,并逐级落实到人。项目管理部要对电工的工作加强监督与检查,项目经理应定期对“电工安装、巡检、维修、拆除工作记录”进行审核,加强电工责任心教育,对其平时工作中的用电管理与日常操作及巡查维修等进行有效监督,真正将安全用电管理落到实处。电工应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》,做好施工现场各用电设备机具的安装、巡检、维修、拆除等工作,定期对接地电阻、绝缘电阻和漏电保护器漏电动作参数进行遥测,发现安全隐患及时整改。

4、注意做好接地与接零保护系统

为了防止意外带电体上的触电事故,应根据不同情况应采取保护措施。保护接地和接零是防止电气设备意外带电造成触电事故的基本技术措施。保护接地可以保护人体接触设备漏电时的安全,防止发生触电事故。保护接零是将设备的外漏可导电部分通过零线接地的保护系统,保护接零与保护切断相配合,由于单相短路电流很大,所以能迅速切断保险或自动开关跳闸,使设备与电源脱离,达到避免发生触电事故的目的。

四、结束语

在建筑电气施工过程中,由于施工用电点多面广,并具有潜在性危险,在施工现场从管理人员到具体作业人员时时刻刻都要重视施工用电的安全,坚决贯彻执行“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强安全用电知识的普及、培训,是提高人员素质的关键,增加资金的投入是安全用电的根本保证。

总之,施工现场的临电用电工作,要求每个电气工作人员能够在电气上把好关口,那么施工现场的临时用的电安全状况,必将有根本性的安全保障,只有通过严格的“安全管理”才能保证“安全技术”得到严格的贯彻落实,并发挥其安全保障作用。

说明:

1、采用TN-S接零保护系统,采用三级配电、二级漏电保护系统。

2、配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电。配电系统宜使三相负荷平衡。

3、室内配电柜的设置应符合临时用电安全技术规范。

4、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱。总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。

5、配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或阻燃绝缘材料制作,钢板厚度应为1.2 至2.0mm,其中开关箱箱体钢板厚度不得小于1.2mm,配电箱箱体钢板厚度不得小于1.5mm,箱体表面应做防腐处理。

9.1配电室

说明:

1、配电室应靠近电源,并应设在灰尘少,潮气少、振动小、无腐蚀介质,无易燃易爆及道路畅通的地方,配电室应能自然通风,并采取防止雨雪侵入和动物进入的措施;

2、配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级,室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器;

3、配电室门向外开,并配锁。配电室的照明分别设置工作照明和事故照明。

9.2总配电柜

施工现场临时用电安全培训【最新】

施工现场临时用电安全培训 一、临时用电培训视频 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用;

9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总

配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

如何做好施工现场临时用电标准化管理

如何做好施工现场临时用电标准化管理施工用电以及各种电气装置和用电建筑机械也日益增多,而施工现场施工人员多、人员流动性大、交叉作业严重、用电设备种类多、工作环境恶劣、临时使用的特点,以及施工现场临时用电布置不科学、安装不合理、操作不规范的现象存在,这就给施工现场临时用电管理工作造成很大的困难,而且很容易引发各类触电伤亡事故的发生。结合《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2012)及工地现场实际,解述如何做好施工现场临时用电的标准化管理,遏止事故的发生。 一、当前施工现场临时用电的主要特征 1、临时性强。这主要是由基础建筑工程周期决定的。少则几个月,多则一、两年,工程竣工后临时用电设施马上拆除,不可能像正式用电供电设施那样坚固安全。 2、环境差,危险性大。施工现场本身环境较差,又是多工种交叉作业,随时有触碰供电线路的可能性,稍不留意极易造成触电伤亡事故。 3、设备流动性大。伴随着工程的进行,电气设备、手持电动工具变化频繁,加上操作人员的麻痹大意,对“电”重视程度不够,更易造成危害。 4、用电量变化大。一个工程随着施工进度的进展,在不同时期不同阶段用电相差很大。 二、施工现场临时用电存在的问题 施工现场临时用电执行的标准是《施工现场临时用电安全技术规范》,该标准自2005年7月1日起实施,在原规范基础上,就施工现场供电系统中,有关“安全管理”、“安全技术”等方面提出了一些强制性规定,是一个适应性很强的施工现场临时用电工程的技术性安全法规,一个以防止触电伤害为主要宗旨的法定性技术文件,仅从现场检查情况看,距离标准要求还是很远,主要存在如下几个问题: 1、不重视临时用电施工组织设计。施工中往往忽视临时用电施工组织设计的编制,导致施工现场线路与设备布置不合理,用电设备与器具选型不规范等,为施工现场临时用电埋下了安全隐患。按规定凡用电设备在5台以上或总容量在50kw以上的工地,都要单独编制临时用电施工组织设计。 2、不重视施工用电的管理,未建立安全技术档案或资料不健全。现场电工属特种作业人员,需要经过严格

《施工现场临时用电安全技术规范》

本页为作品封面,下载后可以自由编辑删除,欢迎下载! 精品文档 1 精品word 文档、可以自由编辑!】 建设部关于发布行业标准 《施工现场临时用电安全技术规范》的公告 第322 号 现批准《施工现场临时用电安全技术规范》为行业标

准,编号为JGJ46-205 ,自2005 年7 月1 日实施。其中,第1.0.3 、3.1.4 、3.1.5 、3.3.4 、5.1.1 、 5.1.2 、5.1.10 、5.3.2 、5.4.7 、 6.1.6 、6.1.8 、 6.2.3 、6.2.7 、 7.2.1 、7.2.3 、 8.1.3 、8.1.11 、8.2.10 、8.2.11 、8.2.15 、8.3.4 、 9.7.3 、 10.2.2 、10.2.5 、10.3.11 条为强制性条文,必须严格执行。原行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 同时废止。 本标准由建设部标准定额研究所组织,中国建设工业出版社出版发行。 中华人民共和国建设部 2005 年4 月15 日 中华人民共和国行业标准

施工现场临时用电安全技术规范 JGJ 46-2005 J 405-2005 1总则 1.0.1 为贯彻国家安全生产的法律和法规,保证施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,促进建设事业发展,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业与民用建设和市政基础设施施工现场临时用电工程中的电源中性点直接接地的220V/380V 三相四线制低压电力系统的设计、安装、使用、维修和拆除。 1.0.3 建筑施工现场临时用电工程专业的电源中性点直接接地的 220V/380V三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1采用三级配电系统; 2采用TN-S 接零保护系统; 3采用二级漏电保护系统。 1.0.4 施工现场临时用电,除应执行本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2术语、代号 2.1术语 2.1.1低压 交流额定电压在1KV及以下的电压。 2.1.2高压 交流额定电压在1KV以上的电压。 2.1.3外电线路施工现场临时用电工程配电线路以外的电力线路。 2.1.4有静电的施工现场存在因摩擦、挤压、感应、接地不良等而产生对人体和环境有害静电的施工现场。 2.1.5强电磁波源辐射波能够在施工现场机械设备上感应产生有害对地 电压的电磁辐射波。 2.1.6接地设备的一部分为形成导电通路与大地的连接。 2.1.7工作接地 为了电路或设备达到运行要求的接地。 2.1.8重复接地设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接 的接地。

公司临时用电安全管理规定

编号:SY-AQ-04833 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 公司临时用电安全管理规定Company temporary electricity safety management regulations

公司临时用电安全管理规定 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 一、目的 为了对临时用电作业进行控制和管理,预防因临时用电而引发灾害事故。 二、范围 非正常范围内的供电和用电均属临时用电管理范围。 三、职责 安全主任负责临时用电的审批和监督。 四、要求 1.在正式运行的电源上所接的一切临时用电,应办理"临时用电作业许可证"。 2.在运行的生产装置和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属装置生产、检修施工需要时,在办理"临时用电作业许可证"的同时,按规定办理"用火作业许可证"。

3.危险识别 (1)作业前,针对作业内容进行危害识别,制定相应的作业程序及安全措施。 (2)将安全措施填入"临时用电作业许可证"内。 4.许可证办理程序 (1)施工单位负责人持《电工作业操作证》,施工作业单等资料到配送电单位办理"临时用电作业许可证"。 (2)配送电单位安全生产负责人应对作业程序和安全措施进行确认后签发"临时用电作业许可证"。 (3)施工单位负责人应向施工作业人员进行作业程序和安全措施的交底。 (4)作业完工后,施工单位应及时通知负责配送电单位停电,施工单位拆除临时用电线路。 5.作业安全措施 (1)有自备电源的施工和检修队伍,自备电源不应接入公用电网。

建筑施工现场临时用电安全管理规定

北京航天龙华建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京地区电气设备运行管理规程》、《北京地区电气工程安装标准》、《北京地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

施工现场临时用电的管理规定(标准版)

施工现场临时用电的管理规定 (标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0575

施工现场临时用电的管理规定(标准版) 1、临时用电线路设置符合安全要求,设置在施工人员不容易踩踏的地方,必要时采取架空或埋地处理,线型选择宜选择绝缘橡胶软铜线; 2、临时用电要满足“一机、一闸、一保护”原则,即每个用电设备必须有一个独立的电源控制开关,控制开关要用漏电保护功能,漏电开关的选择原则为:控制单台用电设备漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应小于0.1s,使用于潮湿和有腐蚀介质场院所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流应不大于15mA,额定动作时间应小于0.1s; 3、电动机具、配电箱外壳要进行接地保护(电动机具包括电焊机、发电机、切割机等);

4、移动式电动工具和手持电动工具的单相电源线要求使用三芯软橡胶电缆,外壳具有接零保护。 5、焊接作业要佩戴好劳动保护用品、戴电焊手套和防护面罩,穿胶底鞋,不能在潮湿环境下直接进行焊接作业。 6、电源接入要从正规配电箱处接入,接线采用压接或将电源插头插入插孔,不能直接剥开低压街码线或直接将导线插入插孔进行取电。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改

施工现场临时用电规范(示意图)(3)

施工现场临时用电规范(参考) 1.三级配电二级漏保总体要求 ★施工现场配电系统应采用三级配电、二级漏电保护系统; ★用电设备必须有各自专用的开关箱; ★漏电保护器参数应匹配并灵敏可靠; ★总配电箱与开关箱应安装漏电保护器分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的距离应符合规范要求; 图一三级用电、两级漏保示意 2. 总配电箱设置 ★箱体结构、箱内电器设置及使用应符合规范要求。 ★配电箱、开关箱电器可靠、完好,进出线整齐。

设置要求: 1、总配电箱以下可设若干分配电箱,分配电箱以下可设若干开关箱;总配电箱应设在靠近电源的区域,分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 2、总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 3、总配电箱的电器具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路、过载、漏电保护功能。 4、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器同时具备短路过载漏电保护功能的漏电断路器时,可不设总断路器或总熔断器。 5、当各分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。 6、熔断器应选用具有可靠灭弧分断功能的产品。 7、总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

临时用电安全管理规定

临时用电安全管理 规定

临时用电安全管理规定 1 目的为规范公司内的各种临时用电作业,防止因临时用电导致火灾爆炸和触电事故发生,保证员工和财产安全,保证安全生产,制定本规定。 2 范围本规定适用于公司所有从事临时用电作业的单位。 3 职责 3.1供电主管部门职责 负责审核用电内容、地点、用电设备等是否符合用电管理规定及有关安全规定、满足现场要求。 3.2用电负责人职责 负责提供有关用电的证明材料,制定用电相关安全措施,对现场用电安全负责。 3.3现场供电负责人(现场电工班长)职责 审核用电内容,制定供电安全措施,安排人员接线,并负责检查。 3.4接线人职责 确认用电安全措施与用电票要求一致后,按照用电票规定进行接线,安全措施未落实或用电内容与现场不符时应拒绝接线。定期检查用电情况,遇有违反本规定的情况时应及时向有关人员汇

报并停止供电。 3.5拆线人职责 根据现场供电负责人的安排,检查现场用电情况后实施拆线,拆线后检查确认无误方可离开现场。 4. 内容与要求 4.1 生产、检修施工等需要临时接引、装设的临时用电统称临时用电,临时用电作业前必须办理《临时用电作业票》(见附件)。严禁无票作业。 4.2 临时用电票办理程序 4.2.1用电负责人到供电单位主管部门申请用电,并在供电主管部门指导下制定并落实相关安全措施,填写相关内容并在“用电负责人”栏签字后交供电主管部门审查。 4.2.2供电主管部门审查后在“供电主管部门”栏签字。 4.2.3现场供电负责人接用电票并核查后,制定相应安全措施,安排人员接线,并在“现场供电负责人”栏签字。 4.2.4接线人核实用电内容、落实安全措施后按规定进行接线并通知用电单位开始用电。 4.2.5用电结束后,用电负责人必须及时通知现场供电负责人安排拆除临时用电线路,使用单位不得私自拆除。拆线人到现场检查拆线,并确认无隐患后,在“拆线人”栏签字。

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

11施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规范 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 1.2北京市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规范、北京市相关标准和局集团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规范要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。 2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任和必须遵守的安全供用电的条款内容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在北京市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。 各项目必须严格要求分包单位所使用的配电箱、开关箱按我公司要求购买,2.9.

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 一、关于临时用电电气产品管理和电工测试仪器、工具的配备 1、施工现场临时用电工程所使用的电气设备、装置、元器件和电线、电缆等电气产品必须按照国家和省有关规定经国家“3C”认证和省建设工业产品登记备案。使用单位相关人员应当对购买的电气设备、装置、元器件和电线、电缆质量进行核查,不合格产品不得用于临时用电工程。 2、施工单位必须按照有关规定为电工配备劳动防护用品和电工工具,并应配齐万用表、兆欧表、接地电阻测试仪、漏电保护器检测仪。 二、关于施工现场临时用电的供配电 3、施工现场临时用电工程的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,必须符合TN—S接零保护、三级配电、两级漏电保护和动照分设、压缩配电间距和环境安全的原则。同一台变压器或发电机的各用电系统中,接地保护的型式必须保持一致。 4、施工现场临时用电工程配电方式:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即:当采用电缆配线时,总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电;当采用绝缘导线架空配线时,每一架空分路也可支接若干分配电箱。从二级分配电箱向三级开关箱配电,当采用电缆配线时,一个分配电箱可以分若干分路向若干开关箱配电。 5、施工现场供配电线路宜选用电缆,电缆的类型、电缆芯线及截面、电缆的敷设等应符合规范要求。 (1)总配电箱(配电柜)至分配电箱必须使用五芯电缆。 (2)分配电箱至开关箱与开关箱至用电设备的相数和线数应保持一致。动力与照明分别设置时,三相设备线路可采用四芯电缆,单相设备和一般照明线路可采用三芯电缆。 (3)塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。 6、电缆必须包含全部工作芯线和保护零线(PE线),五芯电缆芯线绝缘色标为绿/黄双色、淡蓝色、黑色、棕色、黑色或棕色,其中黑色、棕色、黑色或棕色为相线色标,淡蓝色芯线必须用作工作零线(N线),绿/黄双色芯线必须用作保护零线(PE线),N线、PE线绝缘色标同样适用于四芯、三芯电缆。 三、关于重复接地及防雷接地 7、施工现场临时用电工程供电的电源中性点直接接地220/380V三相四线制低压电力系统,当三相四线进线的首端处未装漏电保护器(RCD)且现场用电系统可采用TN 接零保护型式时,配电室(总配电箱、配电柜)电源进线零线必须作重复接地,同时引出保护零线(PE线),保护零线(PE线)应贯穿于各分路至用电设备外露可导电部分,形成局部TN—S接零保护系统。

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

工程施工现场临时用电安全管理制度

编号:SM-ZD-65117 工程施工现场临时用电安 全管理制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

工程施工现场临时用电安全管理制 度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 为了加强施工现场临时用电规范化,保证施工现场用电安全,制定此制度。 1 施工现场及生活区用电必须遵守以下规定: 1.1 宿舍照明不得乱拉接线,不得使用带开关的灯头。 1.2 仓库、食堂等场所不得擅自安装照明器具,若需要增加时,必须经现场电气技术人员同意,并安排专业电工完成。 1.3 施工现场严禁使用电炉子,室内不得使用功率大于100W的灯泡。 1.4 现场使用设备(除固定设备外)在使用时必须设置三级开关箱,不得强迫电工将使用设备、器具的电源线直接接在远离设备的二级配电箱上。 1.5施工现场临时用电设施和器材必须使用有生产许可

证的厂家生产的合格产品,严禁使用假冒伪劣、合格证和资质证明不全的不合格产品;安全电气产品必须经过国家专业检测机构认证。 1.6 开关箱应直接控制用电设备。开关箱与所控制的固定式用电设备的水平距离不得大于3m,与分配电箱的距离不得大于30m。开关箱内安装漏电开关、熔断器及插座。电源线采用橡套软电缆线,从分配箱引出,接入开关箱上闸口 1.7 每台用电设备都必须设置独立漏电开关,严禁用一个开关控制两台以上的电气设备(包含插座)。 1.8 移动式配电箱不得置于地面上随意拖拉,开关箱亦不得平放在地上或倾斜放置,应固定在支架上,其箱底与地面的垂直距离应大于0.6m,小于5m。 1.9 施工用电源线、设备线不得有破损,有破损处必须包扎良好,否则不得投入使用。 1.10 现场使用设备及三级箱的电源线不得在钢筋或地上拖拉,电缆导线必须用木方、绝缘导管或绝缘皮保护,以防电缆、导线绝缘破坏而伤人。 1.11各设备、线路、开关箱存在问题时或使用不方便时,

施工现场临时用电的基本要求

临时用电配电箱的基本要求 一、必须采用TN--S系统(三相五线制) 二、必须采用三级配电二级保护 三、必须采用一机一箱一闸一漏电一锁 四、一级箱必须设置重复接地并与PE线连通 五、二、三级箱的末端箱必须设置重复接在并与PE线连通 六、所有设备的金金属外壳必须与PE线连通 七、二、三级箱门上应书写上几级箱,什么地方用,应有电工的姓名和电话。 八、所有配线必须分色。开关和配线的大小应跟据用电负荷的大小来确定 九、所有配电箱必须安装牢固,且应有防雨措施 十、一级配电箱箱门上必须设有电压表、电流表、电压转换开关 十一、一级配电箱应设置总配电室 基本要求 1、应有防雨、防鼠、防雷、防火、通风、照明等到措施 2、应配备2只以上干粉灭火器 3、所有地面必须捕设绝缘垫 4、室内应比室外高200MM以上 5、配电箱应比地面高200MM以上 6、配电箱与墙壁的净距正面应大于1500MM;背面应大于800MM;则面应大于1000MM 7、配电室的净高应不小于3000MM 8、配电室门必须向外开,空气对流,排气扇齐全、防鼠网、必须采用防火门。

十二、配电箱的材质要求 1、一级箱:①箱体的板材厚度≥1.5mm ②规格:宽1000mm 厚400mm 高1500mm ③为前后双开门 2、二级箱:①箱体的板材厚度≥1.2mm (室外型) ②规格:宽1000mm 厚250mm 高1500mm ③为前双开门 3、三级箱:①箱体的板材厚度≥1.0mm (室外型) ②规格:宽500mm 厚150mm 高650mm ③单开门 十三、配电箱内电器元器件的设置要求 1、一级箱:①总隔离开关 ②透明空气开关 ③漏电开关(动作电流应≤150mA,动作时间应≤0.2S) ④接地、接零排 ⑤接线端子 ⑥电流互憾器 ⑦动力计度表 ⑧照明计度表 2、二级箱:①透明空气开关 ②漏电开关(动作电流应≤100mA,动作时间应≤0.1S) ③接地、接零排 ④接线端子

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

施工现场临时用电管理办法

施工现场临时用电 管理办法 1 2020年4月19日

Q/QG 青岛港(集团)港务工程有限公司企业标准 - 施工现场临时用电管理办法 (试行) --03 发布 --03实施

青岛港(集团)港务工程有限公司发布 前言 为加强施工现场临时用电及安全技术管理,保障施工现场用电安全,防止发生触电事故,特制定本办法。 编制依据: 1、GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》 2、GB3787-83《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 3、GB3805-83《安全电压》 4、GB13955-92《漏电保护器安装和运行》 5、GB6829-86《漏电电流动作保护器》 1 2020年4月19日

6、JGJ46- 《施工现场临时用电安全技术规范》 7、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 本办法由********公司提出; 本办法由公司*****起草; 本办法主要起草人*****; 本办法由*****负责解释。 施工现场临时用电管理办法 1 范围 1.1本办法规定了工程建设施工用电管理的职责与分工、管理程序与 2 2020年4月19日

方法、管理内容与要求、检查与考核等内容。 1.2本办法适用于工程项目施工现场的用电管理。 2 职责与分工 2.1 工程部是施工用电管理的主管部门。参与临时用电专项方案及安全用电技术措施的内部审核;对工程项目施工用电的平面布局和实施全面控制;参与施工现场电气事故的调查、分析、处理工作。 2.2 安技部是工程建设施工用电的责任部门,参与临时用电专项方案及安全技术措施的审查;负责协调建设单位电源到现场并满足工程需求;负责施工现场安全用电管理的监督检查;负责施工用电费用的计量、分割,并上报财务部。负责组织施工现场各类电气事故的调查、分析、处理及统计报告工作。 2.3项目部负责工程建设施工用电的具体实施,对施工现场临时用电 3 2020年4月19日

临时用电安全管理规定.doc

临时用电安全管理规定 第一章总则 第一条为加强生产或施工作业区域范围内临时用电安全管理 , 防止人身伤害、火灾、爆炸等事故发生,依据中国石油天然气集团公司《临时 用电安全管理规范》(Q/SY1244-2009)、中华人民共和国建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)和中华人民共和国国家标准《石油石化建设工程施工安全技术规范》( GB50484-2008),制定本规定。 第二条本规定适用于中国石油天然气集团公司所属的炼油化工企业 (以下简称炼化企业)及为其服务的承包商。 第三条本规定规范了临时性使用380V 及以下低压电力系统临时用电作业的安全管理要求。超过6 个月的临时用电,不能按照本规定进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 第四条名词解释 (一)临时用电 本规定的临时用电是指在生产或施工作业区域范围内进行基建、检维修、技措及日常维护的临时性用电。 (二)临时用电线路 除按标准成套配置的,由插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以 外的,所有其他用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、电气开关、设备等简称临时用电线路。 第二章职责 第五条炼油与化工分公司组织制定、管理和维护本规定。 第六条炼化企业根据本规定制定、管理和维护本单位的临时用电安全管理实施细则,企业相关职能部门具体负责本程序的执行,并提供培训、监督、考核。

第七条炼化企业基层单位按要求执行本单位的临时用电安全管理实 施细则,对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 第一节基本要求 第八条临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理“临时用电许可证” (见附录 A)。在运行的生产装置、罐区和具有火灾爆炸危险场所内一般不允许接临时电源。确属需要时,在办理临时用电许可证的同时,按规定办理动火作业许可证。 第九条安装、维修、拆除临时用电线路的作业人员必须持有有效电工 作业证,按规定佩戴个人防护装备并有人监护。严禁擅自拆接临时电源。 第十条在接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁并做好 安全措施。 第十一条临时用电设备及临时建筑内的电源插座的电源开关应安装 漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。 第十二条各类移动电源及外部自备电源,不得接入电网。动力和照明线路应分路设置。 第十三条临时用电单位不得擅自增加用电负荷,变更用电地点、用途。 第十四条临时用电线路应按供电电压等级和容量正确使用,所用的电气元件应符合国家规范标准要求,临时用电设施施工安装应执行电气施工 安装规范,并接地良好。临时用电线路和电气设备的设计与选型应满足所 在爆炸危险区域的分类要求。 第十五条供、用电单位应定期巡回检查,确保临时供用电设施完好。 对存在重大隐患和发生威胁安全的紧急情况,供电单位有权紧急停电处理,同时通知相关方。

施工现场临时用电管理篇

施工现场临时用电管理篇 注:本节条款由电气工程师负责 第一章施工现场临时用电安全治理工作 1、我公司一进入施工现场电气工程师即熟悉现场环境,其中包括现场四周的高低压线路(高低压线路与拟建建筑施工时的安全距离是否满足规范要求)、地下有无上下水管线或其他管道、周围建筑物等情形。 2、弄清施工现场供电的方式:如甲方已提供高压供电系统,要弄清高压侧电压级别、确定电源进线位置、变电设备位置、配电室位置;如甲方已提供低压供电系统,要弄清供电系统爱护形式是TT系统依旧TN系统,输电线路是架空依旧电缆埋地,以及电源的负荷,向现场供电的方向、位置等情形,从而拟定现场总箱、分箱的位置。 3、执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88及相关的法律法规标准,编制完整、独立的临电施工组织设计报公司审批后组织实施,施组中必须有配电系统线路走向图、配电箱分布图、配电箱内部系统图、安全用电技术措施、安全用电防火措施等内容。 4、与所有参与我公司施工的分包、劳务队伍签订临时用电治理协议书。 5、所有临电设施必须由项目统一采购。漏电爱护器的必须采购公司合格分供方的合格产品,并有试验检测记录。进场后由电气工程师、材料采购人员、安全员共同进行验收。

6、夏季采纳空调设备、冬季采纳电暖气取暖必须单独编制用电方案并审批,要紧包括用电量的运算、线路选择、线路敷设、电暖气使用平面图、用电安全治理措施等,安装完毕后履行验收签字手续;使用前由使用单位提出申请,项目部进行审批,同意后项目部与每一使用房间的负责人签订用电治理协议。 7、在施工中及时下发技术交底并履行验收手续,留有相应的记录。 8、定期和不定期(执行相关规定)对临时用电工程的接地、设备绝缘和漏电爱护开关进行检测、修理,发觉隐患及时排除,并建立检测修理记录。 9、建筑工程竣工后,临时用电工程拆除,应按顺序先断电源,后拆除。不得留有隐患。 10、其他工作。 第二章施工现场临时用电安全技术标准 执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》(京建施[2003]1号)中“临时用电安全防护”要求、《北京市建筑工程施工安全操作规程》、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)。另重点强调如下: 1、严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88,现场配电系统按部颁规范采纳三相五线制TN-S接零爱护系统,实行三级配电两级漏电爱护方式供电。 2、临电操作人员必须持证上岗。

建筑施工现场临时用电配置标准

目录 1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 配电箱分类标准 (3) 4 临时用电方案编制 (5) 5 临时用电供电半径 (5) 6 临时用电布置图 (5) 7 临时用电线缆选择 (5) 8 室外临时电缆敷设 (6) 9 楼层内临时电缆敷设 (7) 10 配电(开关)箱设置 (7) 11 固定施工机械用电 (8) 12 中小型机具用电 (8)

13 照明用电 (9) 14 重复接地 (9) 15 防火措施 (10) 16 用电管理 (10) 1. 目的 1.1施工现场的临时用电配置标准,完善施工现场的安全用电制度,根据国家相关规范要求及万科集团发布的各项安全文明环保管理类制度内容,特制定此标准。 2. 适用范围 2.1所有在建项目,包括现场职工宿舍区临时用电设施。 3. 配电箱分类标准 3.1 0级配电箱:与杆式变压器连接的低压配电总箱或箱变的低压出线端,出线回路一般为五至六回路。0级配电箱必须采用配电房的形式,封闭管理并设门上锁,配置计量表。形式参照图1所示。

图1 3.2 1级配电箱:从0级配电箱引出的第1级配电箱,一般此级电箱安装电表,设置于室外或首层。建议按区域或高层按楼栋配置。推荐出线回路数不低于4回路,可分为室内楼层用电、室外加工棚 。 设备用电、大型重要设备用电、照明用电等。配电箱门外侧需标“编号1-XX”。形式参照图2所示 3.3 2级配电箱:从1级配电箱引出的第2级配电箱,一般按楼层设置或按负荷性质及等级设置。建议楼层内每三层设一个二级电箱。配电箱门外侧需标“编号2-XX”。形式参照图3所示。 图3 3.4 3级配电箱:从2级配电箱引出的第3级配电箱,一般为末端开关箱,供机械设备使用(如塔吊、电梯、搅拌机等)。配电箱门外侧需标编号3-XX。形式参照图4所示。 图4 3.5 4级配电箱(仅限装修阶段用):室内装修阶段,在正式用电未到位之前,供小型手持电动机具使用,形式参照图5所示。推荐采用简易插座箱,并且要求每个插座都必须确保配备漏电保护装置。

临时用电作业安全管理规范

临时用电作业安全管 理规范

西南油气田公司 临时用电作业安全管理规范 第一条为规范西南油气田公司(以下简称公司)生产或施工作业区域范围内临时用电安全管理,确保生产场所临时用电作业安全,根据《中国石油天然气集团公司临时用电作业安全管理办法》规范,结合公司生产实际,特制定本规范。 第二条临时用电作业是指在施工、生产、检维修等作业过程中,临时使用非标准配置380V及以下的低压电力系统的作业。超过6个月的用电,不能按照本规范进行管理,应按照相关工程设计规范配置线路。 第三条非标准配置的临时用电线路是指除按标准成套配置的,有插头、连线、插座的专用接线排和接线盘以外的,所有其它用于临时性用电的电气线路,包括电缆、电线、配电箱、开关箱、电气开关、设备等。 第四条公司临时用电作业按《西南油气田公司作业许可管理规定》实行作业许可管理,并办理临时用电申请单(附件1)。 第五条临时用电作业人员

临时用电作业人员持电工有效资质证上岗;持有经审批有效的作业许可证、《西南油气田公司临时用电申请单》和相关工作前安全分析表进行临时用电作业并应: (一)了解作业的内容、地点、时间、要求,熟知作业过程中的危害及控制措施,并严格按照许可证规定的内容进行作业; (二)在安全措施未落实时,有权拒绝作业; (三)作业过程中如发现情况异常或紧急情况,应告知作业申请人,并迅速撤离现场; (四)掌握正确使用个人防护装备的方法。 第六条临时用电应执行相关的电气安全管理、设计、安装、验收等标准规范,实行作业许可,办理《西南油气田公司临用电申请单》。 第七条安装、维修、拆除临时用电线路的作业,应由临时用电作业人员进行,作业时必须按规定佩戴个人防护装备。 第八条在开关上接引、拆除临时用电线路时,其上级开关应断电上锁挂牌。 第九条潮湿区域、户外的临时用电设备及临时建筑内的电源插座应安装漏电保护器,在每次使用之前应利用试验按钮进行测试。

施工现场临时用电安全检查.

施工现场临时用电安全检查 一、安全检查要点 1、施工临时用电三项原则 2、临时用电管理 3、外电线路及电气设备防护 4、接地与防雷 5、配电线路 6、配电箱及开关箱 7、电动建筑机械和手持式电动工具8、照明 (一)、施工临时用电三项原则: 建筑施工现场临时用电工程采用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三级配电系统 2、采用TN-S 接零保护系统 3、采用二级漏电保护系统。原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。 为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:1、分级分路规则2、动、照分设规则3、压缩配电间距规则4、环境安全规则 1、分级分路规则:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电。

2、从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电。 3、从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问

题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。 2、动力与照明分路设置规则 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。 3、压缩配电间距规则 压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。 1、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。 2、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 3、开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、环境安全规则 环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。 1、环境保持干燥、通风、常温。 2、周围无易燃易爆物及腐蚀介质。 3、能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。 4、周围无灌木、杂草丛生。 5、周围不堆放器材、杂物。