文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工字钢施工 技术交底

工字钢施工 技术交底

工字钢施工 技术交底
工字钢施工 技术交底

技术交底

施工单位:中铁六局天津西站工程项目部第一分部

工程

名称

城际联络线-南仓特大桥项目名称天津西站第一分部

图纸编号京沪高京徐施津枢桥交底部位

天泰路60m+100m+60m

连续梁89#工字钢施工补充

交底内容

1、工程概况

京沪高铁天津西站工程南仓特大桥工程全桥总长4.389公里,起止里程为DCJK108+709.64~DCJK113+098.1。其中87#~90#墩采用60m+100m+60m双线预应力连续箱梁跨越天泰路,89#墩位于京沪下行线桥旁,承台最不利位置距既有线中心6.59m,墩身最不利位置距既有线距离11.08m。

89#墩设计桩长分别为66m,桩径均为1.5m,共20根,下层承台尺寸为14.6m*18.6m。各部标高见下表:

墩号承台底标高

(m)

承台顶标高

(m)

原地面标高

(m)

开挖深度

(m)

墩高

(m)

89# -7.556 -0.556 1.28 8.9 6.9

2、钢板桩施工

首先测量队将承台边桩放样交于施工队,因受现场地形及地下管道影响,未能留1.5的工作面,从而施工队撒出承台边外扩20cm的白灰线,采用12m 长的工字钢型号40a的工字钢,其内边紧贴白灰线进行一丁一卯打入。施打工字钢前必须先确认施工范围内是否有其他管线或管道,确认没有后方可进行下一步施工,钢板桩深入坑底4m,共需320根钢板桩;打入过程中,随时观测桩的垂直度,发现偏差必须及时纠正,从而确保打入垂直度。

89#承台靠近既有线一侧受既有线回流线影响,对既有线承台边位置处进行原地面下挖3米深2米宽的槽,其余三侧开挖深2米1.5宽的槽。开挖过程中,施工人员必须得到现场负责人的允许并确认下方无管线后,方可进行开槽施工,否则不得进行土方施工。

开槽完毕后,打桩机座位于作业半径且起臂高度够得着既有线侧承台边并保证锤头与回流线的安全距离2.4米处,先对远离既有线侧的承台边进行工字

钢插打,最后对既有线侧进行插打,在插打过程中每根桩的倾斜度不得超过2%,当偏斜过大不能用拉齐方法调正时,必须对其拔起重打。

工字钢施工必须有现场防护员及现场监护单位监护方可进行施工;

施工机械必须有相应的接地措施;

靠近既有线侧工字钢施工插打时施工作业人员必须佩戴绝缘手套;

当既有线将有列车通过时,必须停止一切施工,待列车安全通过后,得到现场防护员及监护人员同意方可进行再施工;

交底人:复核人:

日期:日期:

施工负责人:安质部人员:

日期:日期:

现场职工:领工员:

日期:日期:

施工队:

日期:

基坑支护冠梁施工技术交底学习资料

技术交底记录 本工程基坑支护冠梁尺寸宽X高为0.8m X o.5m (设计修改),西段冠梁顶绝对标高为31.00m(设计修改)、南段冠梁顶绝对标高为30.00m、东段冠梁顶绝对标高为31.00m,冠梁主筋采用①18和①20 (HRB400、箍筋采用? 8@250(具体做法详见图纸),C30商品混凝土。

②纵向主筋的连接接采用单面接焊,焊缝长度10d;同一断面内钢筋接头数量不超过50%,且相邻主筋接头位置错开距离》35d (d为纵向受力主筋直径)。 [2]箍筋 箍筋的末端应作弯钩。弯钩形式符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合下列规定: ①箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本条第 1 (1)点外,尚应不小于受力钢筋的直径; ②箍筋弯钩的弯折角度:135° ③箍筋弯后的平直部分长度:75m m,且不应小于箍筋直径的10倍。 钢筋加工的允许偏差 ①钢筋的安装严格按图施工,不得有私自更改,规格、数量符合要求,不得有缺筋及漏筋现象。 ②纵向受力钢筋焊接时宜采用单面焊接焊,焊条采用E43系列焊条;主筋保护层采用方形垫块 梅花形布置,保护层厚度为30mm。 ③箍筋尺寸为内净空长度,拉结筋弯弧直径不小于 2.5d,平直段不小于10d;箍筋安装时,开口 位置要相互错开。 钢筋安装位置允许偏差表 6、模板安装: ①冠梁钢筋绑扎完毕,经过隐蔽工程验收后,再次清理干净垫层及桩头杂物,检查冠梁内外边线;安装模板前,先将模板板面清理干净,刷好隔离剂,隔离剂涂刷均匀,不允许组装后再刷。 ②用木工板作为模板,木工板厚度18伽。没有剥皮和脱裂现象,表现平整光滑、无翘曲和变形 现象,外形尺寸方正,模板表面涂刷隔离剂。选用外径为①48的脚手钢管和①12对拉螺栓作梁模 支撑系统,刚度好,不变形。用50X100木方与胶合板连接加强模板平整度。 ③冠梁外侧模板采用? 48钢管形成对撑,局部设置方木斜向支撑,并打钎确保稳定。

工字钢悬挑式脚手架技术交底

一、施工准备 1、材料及主要机具 1.1 锚环:采用φ20(光圆)钢筋制作,φ20应有出厂合格证,按规定作力学性能复试。钢筋应无老锈及油污; 1.2 钢管及扣件:脚手架钢管采用?48*3.0的钢管,每根钢管的最大质量不应大于25.8kg,钢管的材质必须符合《碳素结构钢》GB/T700中Q235钢的规定;其扣件应与钢管配套 1.3 工字钢:16#工字钢,钢材强度等级为Q235-A,表面平整,无锈蚀;应具有出厂合格证。 1.4 拉绳:钢丝绳直径15.5mm; 1.5 安全密网:采用密目式安全网,网目应满足2000目/m2,做耐贯穿试验不穿透,1.8×6m的单网重量在3kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。必须选用阻燃安全网,且必须有产品生产许可证和质量合格证,以及由相关建筑安全监督管理部门发放的准用证。 1.6 脚手板:采用800mm宽,1000mm长竹笆脚手板 1.7 主要机具:塔吊、钢筋弯曲机、钢筋切断机、架子扳手、力矩扳手、倒链 二、施工工艺 1、双排脚手架分两次悬挑,受力构件采用工字钢,工字钢锚固长度与悬挑长度之比大于1.25,架体底部外排采用钢丝绳斜拉,每段悬挑架体槽钢位置及中间高度处均采用一道钢丝绳进行斜拉卸荷,从而有足够的强度和稳定性满足主体施工。脚手架立杆纵距1.5m;立杆横距0.8m;外侧大横杆步距0.9m,侧大横杆步距1.8m,小横杆间距0.75m;立杆中心线离外墙间距0.3m,连墙件每层

均设,按照菱形布置,间距不大于3m,底层、作业层均设200mm高挡板。水平防护按二层一道硬防护,每层一道水平兜网,主体施工时剪力墙上预留连墙件洞口。每段架体均按要求全封闭,设挡脚板,外挂密目安全网。整个架体分段承力,在装饰完成后整体拆除。 2、施工时在七层、十三顶用φ20的圆钢加工成套环,预埋在楼板上,圆钢套环弯钩注意在楼板结构施工时与楼板钢筋连接牢固,一定要压在楼板下层钢筋下面。套环纵向间距为1.5m,每一纵向位置预埋两个套环,第一个套环位置在主体边梁上,第二个套环距锚固末端距离为300mm。 3、分别将长3m、4m、6m的16#工字钢穿于套环上自结构外檐外挑1.1m、1.5m、2.3m,安装外横杆,竖立外侧立杆,最后铺设脚手板架设安全网。架体搭设一步后随时进行临时拉结。斜拉底部外侧大横杆于二层主体上,斜拉钢丝绳采用φ15.5,保证其有足够的承载力和稳定性。 4、斜拉钢丝绳上端穿于预埋于楼板的φ20吊环上,吊环水平间距为1.5m,吊环与梁主筋绑扎牢固;要有足够的锚固长度。斜拉钢丝绳下端设在脚手架的主节点处,钢丝绳应绕过槽钢底部兜紧。钢丝绳的上下两端分别采用3个绳卡上紧卡死,绳卡间距不得小于110mm。为使钢丝绳2个吊点同时受力,避免脚手架受力前后变形不一,斜拉时要用手拉葫芦拉紧。 5、架体中间采用一道钢丝绳斜拉于架体外排立杆主节点上起到卸载防倾作用,钢丝绳纵向间距3.6m,垂直方向上与底部斜拉钢丝绳交错布置。安装上采用手拉葫芦上紧,主节点处采用双扣件。斜拉吊点处设一根小横杆与立杆扣紧且顶墙以承受水平分力。

冠梁施工技术交底44069

冠梁施工技术交底44069 冠梁施工技术交底 一、工程概况 红岭站C1出入口位于红岭站东南角红荔路与红岭中路交界处,呈东西向布置,全长52.4m,宽4—6m。围护结构采用φ800mmC30水下灌注混凝土桩,冠梁起着连接与稳定围护结构的作用,冠梁为C30钢筋砼,600*800和800*800两种类型。冠梁底标高7.84,顶标高8.64。二、施工工艺 由于施工受地面结构物和地下管线影响,冠梁沟槽开挖采用人工开挖,并破除围护桩桩头至冠梁底标高。 测量放样——开挖沟槽——破桩头至冠梁底标高——立模板——钢筋绑扎——浇筑混凝土——养护、拆模。 三、施工方法 (一)开挖沟槽 1、开挖前,首先精确放样出冠梁中心线(即围护结构中心线)位置。 2、人工开挖前,先对已调查清楚的管线进行开挖,并对管线进行保护。 3、当开挖到管线处,先将管线下部的土体全部开挖,使管线整体暴露出来,再继续施工。 4、当开挖到围护桩桩头位置时,用气锤破除围护桩桩端 混凝土至冠梁底标高。 (二)模板工程 1、冠梁模板采用木模板拼装,基坑侧立模,相邻模板采用方木条连接。 2、钢筋检查合格后方可安装侧壁模板,以免由于钢筋工程的返工而引起模板的返工。

3、模板加固采用100*100mm方木设对口支撑进行加固,并用花兰螺栓设立柱筋进行反向控制,保证模板稳定不变形。 4、模板安装后必须保证大面平稳,同时,模板缝用双面胶带粘贴紧密,确保无错台、漏浆现象。 5、模板底部用1:2沙浆封底,防止模板底部发生漏浆而导致砼体露骨。 6、砼达到24小时以上时方可拆除模板,拆模时按先扣件,再拆除拉筋,然后拆除模板、中间的支撑。 7、模板安装前,应除去表面的杂物和锈迹然后刷一层脱模剂。 (三)钢筋工程 1、钢筋下料时先对同型号钢筋不同编号的长度进行综合比较,选择最佳的下料方法。 2、钢筋加工时先在操作平台上将钢筋的弯曲角度标在平台上,确保钢筋半成品的尺寸准确。 3、已加工的半成品钢筋应按不同的编号,分别存放。 4、将加工好的钢筋放在操作平台上,检查是否有翘角现象,如发现此类情况应及时纠正。 5、钢筋绑扎采用22号绑扎铁丝进行纵横向连接,先将纵横钢筋形成框架,先绑纵向钢筋,然后逐根绑扎横向筋。 6、对于钢筋长度不足需要焊接钢筋时,先将钢筋焊接部位折向一侧,保证两根钢筋轴线在同一条纹上。 7、钢筋焊接采用双面搭接焊,搭接长度为10d。 8、钢筋绑扎时必须保证钢筋的保护层厚度3cm。 (四)砼工程

钢支撑施工方案

南京新港研发中心大楼工程基坑支护基坑支护 钢支撑工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准: 南京海通建设工程有限公司 2012-05-21

南京新港研发中心大楼工程基坑支护 钢支撑工程施工方案 一.编制依据: 建筑结构荷载规范(GB50009-2001) 建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99) 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002) 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002) 钢结构设计规范(GB50017-2002) 二、工程概况: 、基本概况: 1、工程名称:南京新港研发中心大楼建设项目; 2、基坑规模:基坑面积约18000平方米,周长约560米。 3、基坑开挖深度:本工程±相当于绝对标高,图中所示标高均为相对标高。地面标高为:,基坑开挖深度为。 、基坑支护结构: 1、AB、BC、DE、FG段采用φ900@1100钻孔灌注桩+一层支撑进行支护(局部二层); 2、CD、DE段采用φ1000@1200钻孔灌注桩+一层钢支撑进行支护; 3、其他段采用φ800@1000钻孔灌注桩+一层钢支撑进行支护(局部二层). 、钢支撑概况:

本工程为了确保地下室结构施工安全施工,基坑支护二层部位按设计要求为钢支撑。主撑采用Φ609×12钢管,钢围檩采用H400×400×13×21型钢双拼。基坑开挖必须先撑后挖,支撑的拆除必须满足砼结构设计后方可拆除。 、专业工程特点: 钢结构支撑拼装和拆除方便、迅速,为工具式支撑,可多次重复且可施加预应力,有一定的优点。但与钢筋砼支撑相比,变形较大,比较敏感,且由于圆钢管和型钢的承载力不如钢筋砼支撑。因而支撑水平间距不能很大。钢支撑可通过多次连续施加预应力来控制变形。 三、钢围檩及钢管撑施工方案 钢支撑的架设是保证基坑开挖和主体结构施工安全、控制基坑收敛和位移的有效措施。明挖基坑水平支撑共设2层,第二层纵向设钢围檩。钢支撑采用钢管Φ609×12加工制作,钢围檩采用H400×400×13×21型钢双拼组成,两片之间采用钢板连接成整体,长度可以根据实际情况加工。钢支撑与钢围檩之间采用千斤顶施加预应力,顶紧后焊接固定。钢围檩与桩体连接采用钢楔顶紧,基坑四个角为角撑,基坑中部为水平撑。 (1)钢支撑的组成 第一道钢支撑由钢管、钢筋砼圈梁及其附属构建组成。钢支撑钢管型号为φ609mm,t=12mm。 第二道设钢围檩,由H400×400×13×21型钢双拼、外肋板、内肋板、钢缀板、连续肋板焊接而成。附属构件有活络头、钢楔、钢板及与

工字钢施工 技术交底

技术交底 施工单位:中铁六局天津西站工程项目部第一分部 工程 名称 城际联络线-南仓特大桥项目名称天津西站第一分部 图纸编号京沪高京徐施津枢桥交底部位 天泰路60m+100m+60m 连续梁89#工字钢施工补充 交底内容 1、工程概况 京沪高铁天津西站工程南仓特大桥工程全桥总长4.389公里,起止里程为DCJK108+709.64~DCJK113+098.1。其中87#~90#墩采用60m+100m+60m双线预应力连续箱梁跨越天泰路,89#墩位于京沪下行线桥旁,承台最不利位置距既有线中心6.59m,墩身最不利位置距既有线距离11.08m。 89#墩设计桩长分别为66m,桩径均为1.5m,共20根,下层承台尺寸为14.6m*18.6m。各部标高见下表: 墩号承台底标高 (m) 承台顶标高 (m) 原地面标高 (m) 开挖深度 (m) 墩高 (m) 89# -7.556 -0.556 1.28 8.9 6.9 2、钢板桩施工 首先测量队将承台边桩放样交于施工队,因受现场地形及地下管道影响,未能留1.5的工作面,从而施工队撒出承台边外扩20cm的白灰线,采用12m 长的工字钢型号40a的工字钢,其内边紧贴白灰线进行一丁一卯打入。施打工字钢前必须先确认施工范围内是否有其他管线或管道,确认没有后方可进行下一步施工,钢板桩深入坑底4m,共需320根钢板桩;打入过程中,随时观测桩的垂直度,发现偏差必须及时纠正,从而确保打入垂直度。 89#承台靠近既有线一侧受既有线回流线影响,对既有线承台边位置处进行原地面下挖3米深2米宽的槽,其余三侧开挖深2米1.5宽的槽。开挖过程中,施工人员必须得到现场负责人的允许并确认下方无管线后,方可进行开槽施工,否则不得进行土方施工。 开槽完毕后,打桩机座位于作业半径且起臂高度够得着既有线侧承台边并保证锤头与回流线的安全距离2.4米处,先对远离既有线侧的承台边进行工字

地铁钢支撑技术交底

一、工程概况 *站Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口是明挖法施工,主体围护结构为钻孔灌注桩+支撑支护体系。 Ⅲ号出入口第一道钢支撑平面布置图(共14根) Ⅲ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共13根)

Ⅳ号出入口第一道钢支撑平面布置图(共13根)Ⅳ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共12根)

Ⅱ号出入口第二道钢支撑平面布置图(共14根)

二、总体开挖方案 **站附属结构Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号出入口采用明挖法施工,局部第一、二道支撑为钢支撑。钢支撑架设采用汽车吊整体吊装。 钢支撑在工厂预制成标准节段,运至现场后拼装,管节间采用法兰连接,连接完成后进行验收,合格后编号并标明尺寸及使用部位,分类堆放,防止错用。 支撑架设顺序为:随土方开挖,自上而下施作。钢管支撑依据计算逐级施加预加力,并根据监测情况适时调整预加力,以确保基坑周边环境稳定。 钢支撑施工流程:钢支撑及围檩的加工制作→三角托架的架设→环向钢围檩的安装→焊接支撑托架→钢支撑架设→施加预应力。 钢支撑及钢围檩加工制作 钢支撑、钢围檩的制作将采取场外加工制作的方式进行,应在施工准备期间,尽快完成钢支撑和钢围檩的放样及加工工作,为土方工程施工创造条件。 钢围檩采用分段加工,分段之间采用上、下及侧附加钢板连接牢固,保证围檩的整体稳定性能。 第一、二道钢支撑和换撑采用Φ609mm、t=16mm钢管,分段制作,分段之间采用法兰盘与螺栓连接,每一分段对接拼接采用焊接时应采用加肋板或外包加强管箍的形式,并保证焊缝质量。

图2-1钢支撑接头断面示意图 钢围檩体系安装 1、钢围檩安装前先安装三角支架和支架端部水平通长角钢,以M20(L=285mm)胀管螺栓紧固,然后吊装钢围檩;钢围檩采取现场分段连接,分段之间采用上、下及侧附加钢板连接牢固,保证围檩的整体稳定性能。钢围檩设计如图2-2所示。

工字钢拆除安全技术交底

JD—010 安全技术交底 表A5—1施工单位名称单位工程名称 施工部位施工内容 安全技术交底内容一、通用安全交底 1、进入施工现场必须首先搞好三级安全教育和安全技术交底,三级安全教育经公司级、 项目级、班组级培训后,经考试合格后方可入岗。未满18周岁人员严禁上岗作业。 2、进入施工现场必须正确戴好安全帽,高处临边或者高空作业正确穿好安全带。 3、各工种操作人员,必须熟悉该工种安全操作规程,并严格按照该工种安全操作规程进 行操作。 4、每天作业前,作业人员首先观察周边环境是否存在安全隐患,确保安全后方可操作。 5、施工现场严格按照“四不伤害”不伤害自己、不伤害他人、不被别人伤害、保护别人 不受伤害。 6、施工作业时,严禁上下交叉作业,作业人员首先观察上面或下面是否有其他操作人员, 确保安全后,方可操作。 7、施工人员发现安全隐患时,要立即向班组长或安全管理人员报告,采取相关措施处理 后,方可进行操作,如果有重大危险源的区域,要有针对性的安全技术交底和安全应急措施,现场必须要专职安全人员进行监督。 8、施工作业人员每完成一道施工工序后,现场要及时工完场清,及时清理后周边存在危 险杂物。 9、施工现场如果发现有人员受伤时,要及时向班组长或安全管理人员报告,并参与抢救 伤员,并拨打120急救。 10、施工现场安全防护,严禁私自拆除,如临边防护、洞口防护、外架连墙件、安全警 示牌等。 11、严禁酒后上班,严禁穿拖鞋上班,严禁打架斗殴。凡是患有高血压、心脏病、癫痫 病等作业人员严禁进入施工现场作业。 12、使用临时用电时严禁私拉乱接,需要接线时,通知专业电工接线。 13、各施工作业人员下班途中,要严格遵守交通规则,严禁无证驾驶和酒后骑车和开车。 路过人行道时候,要遵守红灯停,绿灯行,严禁横穿公路。骑电瓶车和摩托车人员,严禁超载搭载人员。 二、专项安全技术交底 1、进入施工现场的人员必须戴好安全帽,高空作业系好安全带,穿好防滑鞋等,现场严禁吸烟。 2、进入施工现场的人员要爱护场内的各种设施和标示牌,不得随意拆除和移动标示牌。 3、严禁酗酒人员上架作业,施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。 4、拆除人员必须是经考试合格的专业架子工特种操作证,上岗人员定期体检,体检合格者方可发上岗证,凡患有高血压、贫血病、心脏病及其他不适于高空作业者,一律不得上钢管架操作。 5、不准利用钢管架吊运重物;作业人员不准攀登架子上下作业面,不准推车在架子上跑动。

钢支撑技术交底及安全技术交底

西安市轨道交通工程施工质量验收技术资料统一用表 施工质量验收技术资料通用表 CJ2-5 编号 施工技术交底记录 合同号D4TJSG15-LW-003 地铁里程YDK29+114.750-YDK29+588.250 工程名称西安地铁四号线TJSG-15 标凤城九路站 交底日期2014.11.06 施工单位中铁九局集团有限公司分项工程名称钢支撑、钢围檩安装 交底提要工程概况、施工准备、施工工艺、安全质量注意事项、安全质量保证措施 交底内容: 一、工程概况 车站设计起终点里程为Y(Z)DK29+114.750~Y(Z)DK29+588.250,有效站台中心里程为Y(Z)DK29+195.200,有效站台中心轨面高程为363.118,车站长度为473.5m。 车站两端设盾构始发井,四次始发,南北两端接盾构区间。围护结构体系采用钻孔灌注桩+内支撑方案。凤城九路站为明挖顺作法+全盖挖顺作施工的车站,Y(Z)DK29+184.750~Y(Z)DK29+223.270跨凤城九路路口段38.52m范围采用全铺盖顺作法,其余采用明挖顺作法。围护结构支撑体系由钢支撑、钢围檩等组成。车站基坑竖向设三道支撑,第一道采用Φ600mm,t=16mm厚的钢管内支撑,第二、三道支撑均采用Φ600mm,t=16mm厚的钢管内支撑。钢管支撑设活动端头,以便施加预压力。第一道支撑水平间距为8m,第二、三道支撑水平间距为4m。钢围檩采用2I45c组合而成。 二、施工准备 施工机具:10t龙门吊1台、千斤顶2台、电焊机2台等。 三、施工工艺

3.1钢支撑拼装联接 本工程钢支撑采用φ600×16mm钢管拼装,采用螺栓连接。钢支撑采用一个固定端,一个活动端及中间多节不同长度的钢管通过法兰盘连接而成,每节长度视具体情况而定。钢支撑分节在现场加工场加工,经监理检验验收合格,整体拼装后吊入坑内使用。 3.2钢支撑安装 钢支撑架设与基坑土方开挖是深基坑施工密不可分的两道关键工序,钢支撑架设极具时间性,钢支撑架设的时间、位置及预加轴力的大小直接关系到深基坑稳定,钢支撑架设必须满足设计要求。基坑土方开挖至支撑下0.8m时,及时架设围檩及支撑。使围护结构提前接受支撑反力作用,减少围护结构的变形。钢支撑的架设采用龙门吊倒入坑内人工配合龙门吊安装,应保证钢支撑与接触面垂直并按设计要求对支撑施加预加轴力。安装时,腰梁、端头、千斤顶各轴线要在同一平面上,为确保平直,横梁上法兰螺栓应采用对角和分等分顺序扳紧,纵向钢腰梁就位时,应缓慢放在钢支架上,不得有冲击现象。钢支撑的安装偏心应小于20㎜。 3.2.1钢支撑架设方法 3.2.1.1土层开挖至钢支撑架设位置时,测量定位出精确位置,凿出钻孔灌注桩的主筋,焊接托架,打膨胀螺栓,安装钢腰梁;提前进行支撑位置处的整平工作,进行修凿、填补,使之面正、垂直、平整,填补采用C30混凝土,以使支撑顶端及墙面受力均匀。 3.2.1.2将中间节于坑外拼装好后,用龙门吊垂直起吊钢支撑固定于围檩上。 3.2.1.3钢支撑吊装到位后,先不松开吊钩,将一端的活动头拉出顶住钢围檩,再将2台100MPa液压千斤顶放入顶压位置,为方便施工并保持千斤顶加力一致,2台千斤顶用托架固定。千斤顶一端顶在钢围檀上,一端顶在支撑底座上,接通油管后即可开泵施加预加轴力,预加轴力施加到位后,用钢楔块撑紧端头处的缝隙并焊牢。然后回油松开千斤顶,解开起吊钢丝绳,完成这根支撑的安装。千斤顶本身必须附有压力表,使用前需在实验室进行标定。两台必须同步施加顶力。 施工时密切注意防止施工机械碰钢支撑,避免钢支撑因受横向荷载而造成失稳。 3.2.2钢支撑安装技术要求 3.2.2.1在冠梁施工中,做好钢支撑预埋件位置的复核工作,保证预埋件位置准确。 3.2.2.2钢支撑安装应确保支撑端头同钻孔桩均匀接触,必要时填充高强度细石混凝土,并设防止钢支撑端移动脱落的构造措施,支撑的安装允许偏差应符合以规定: 钢支撑曲线竖向偏差:±20㎜; 钢支撑曲线横向偏差:±20㎜; 支撑两端的标高差:不大于20㎜和支撑长度的1/600; 支撑的挠度:不大于1/1000。 3.2.2.3所有钢支撑与钻孔桩连接处应设置活络接头,支撑就位后及时准确施加预加轴力。 3.2.3确保钢支撑稳定的技术措施 3.2.3.1钢支撑在拼装时,轴线偏差≤20㎜,并保证支撑接头的承载力符合设计要求。

冠梁施工技术交底记录

工程名称 部位名称 施工单位 交底内容:一、施工准备技术交底记录 表式(C2-5) 1#施工竖井 DBJ01-71-2003 编号 工序名称冠梁施工 交底日期 1.材料:泵管、商品砼(强度等级C30)、钢模板、钢筋(Φ25、Φ16、φ10)、钢板(厚度16mm、厚度12mm)等。 2.机具:木抹、铁抹、振捣器、振捣棒等。 二、设计要求 冠梁截面尺寸为:800*800,主筋采用Φ25、Φ20、Φ16,箍筋采用φ10,受力主筋的净保护层为300mm,桩顶标高28.5,桩底标高27.7。 平面示意图(单位:mm) 审核人交底人接受交底人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 1

DBJ01-71-2003 技术交底记录 编号 表式(C2-5) 工程名称北京市昌平区未来科技城鲁疃西路综合管沟(二期)工程 部位名称1#施工竖井工序名称冠梁施工 施工单位北京市政建设集团有限责任 交底日期公司第二工程处 交底内容: 冠梁纵断面示意图(单位:mm) 三、主要施工方法 1、人工挖土方 机械开挖至冠梁底标高(27.7)后停止开挖,人工负责修边至结构线,人工修边过程中严禁超挖。 2、凿桩头、整平桩顶 冠梁施工前,需将钻孔灌注桩顶部的混凝土凿出、清洗至桩顶设计标高(28.5)。 审核人交底人接受交底人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 2

DBJ01-71-2003 技术交底记录 编号 表式(C2-5) 工程名称北京市昌平区未来科技城鲁疃西路综合管沟(二期)工程 部位名称1#施工竖井工序名称冠梁施工 北京市政建设集团有限责任 施工单位 交底日期 公司第二工程处 交底内容: 3、桩底垫层施工 为确保冠梁底部截面的平整度,冠梁钢筋模板施工前首先在冠梁底部浇筑一层50mm的C10混凝土垫 层,并确保冠梁混凝土浇筑前,垫层强度达到 1.2Mpa以上。 4、钢筋工程 4.1钢筋准备所有进场钢筋必须检验合格,并附有必要的检 测合格证 钢筋表面应洁净。油渍、漆污和用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前清除干净。在焊接前, 焊点处的水锈应清除干净 4.2冠梁主要钢筋布置形式 图示单位:mm 审核人交底人接受交底人 由交底单位填写,交底单位与接受交底单位保存。 3

钢支撑架设施工技术交底

福州市轨道交通6号线工程 承包单位:中国电力建设股份有限公司合同号:JS6-TJ-05-2016-003监理单位:江西中昌工程咨询监理有限公司/厦门兴海湾工程管理有限公司联合体编号: 技术交底记录A3.12

每层土方开挖至支撑位置后,根据测量放出的支撑中心线反算出托架顶面标高,分别打两根长285mm M25膨胀螺栓,将托架固定于灌注桩上。钢围檩按照设计标高尺寸进行安装,分别打入两根M25长285mm膨胀螺栓,固定于钻孔灌注桩上。钢围檩采用双拼56c工字钢通过连接钢板焊接而成。依据支撑间距在对应支撑位置焊接挂篮。钢围檩分段加工,一般分段长度取2~3个支撑间距。钢围檩随支撑架设顺序逐段吊装,人工配合吊机将钢围檩安放于钢支架上。钢围檩安装后应检查钢支架是否因撞击而松动,并用钢楔将支架与钢围檩间缝隙焊实,用C25细石混凝土将钢围檩与围护结构间缝隙填充密实,以便钢围檩均匀受力。 钢围檩安装示意图 (4)钢支撑托架采用20mm厚钢板制作,托架尺寸如下图所示: 直撑托架安装示意图 (5)斜撑托架安装 托架采用长度分别为600mm、810mm和950mm的三节∠80×8mm的角钢拼焊而成,焊好后的托架应保证两直角边相互垂直,并有足够的稳定性,不得出现歪扭、虚焊现象。

斜撑托架安装示意图 五、钢支撑安装施工 1、施工流程 钢支撑施工工艺流程图 2、钢支撑安装具体施工方法 (1)钢支撑吊装 钢支撑安装设备主要采用16t龙门吊、50t汽车吊,单根钢支撑重量约6t,起吊设备满足要求。钢支撑安装前,先测量好基坑内拟安装位置的地下连续墙内净空,计算好钢支撑配节,并采取在地面预拼装成1根后,再解体分解成2节段,吊装入基坑拼装的方式。钢支撑各节段间采用螺栓连接。吊装时,采用直径不小于22mm钢丝绳兜底起吊,每节钢支撑采用2根钢丝绳兜底卸扣锁定,钢丝绳吊装角度不得小于45°。 (2)钢支撑就位 在吊装的时候注意不要使支撑碰撞基坑壁和其它已经安装好的支撑。钢支撑位置安放准确保证下一步的焊接。焊接前钢支撑平面位置与标高必须经过现场技术人员确认正确无误后方能施焊,焊缝必须满焊。 (3)采用两台油压千斤顶施加钢支撑预加力,钢支撑预加轴力根据施工监测情况在活动端沿支撑两侧对称分级加压,避免地连墙墙体发生变形,分级施加至设计轴力后,保持一段时间,当压力无明显衰减时,用特制定型钢楔锁定钢支撑活动端。在基坑两端的斜支撑的架设安装方法与标准段相同,但必须在围护桩上焊好端面与斜支撑轴线垂直的三角钢板撑座,并保证其强度可靠。

钢结构钢柱钢梁安装技术交底

技术交底记录 2012年 4 月 12 日 工程名称************** 分部工程安装工程 分项工程名称:钢柱钢梁安装 交底内容: 1安装准备: ①吊装前检查各个吊索用具,确认是否安全可靠。准备地脚螺栓专用扳手及加力杆。在柱头绑好防坠器,并将防坠器的挂钩段拉至钢柱的根部固定好。在钢柱临时连接耳板上挂好揽风绳并固定好。在钢柱两翼缘板上挂好钢丝绳,作为支撑点,挂好爬梯,并固定。 ②检查首节钢柱柱脚基础的就位轴线,并在钢柱柱脚板上划出钢柱就位的定位线。并在柱头位置用红色油漆标出钢柱垂直度控制标记,标记应在钢柱的一个翼缘侧和一个腹板侧。同时在柱头位置划出钢柱翼缘中心标记线,以便上层钢柱安装的就位使用 ③将地脚螺栓的调整螺帽的垫片上表面的标高调整到钢柱柱脚板下表面的就位标高。 2、柱子吊装 柱子起吊前,从柱子底板向上500-1000mm处,划一水平线,以便安装固定前后作复查平面标高基准作用。 根据柱子的种类和高度确定绑扎点,在柱子底上部用麻绳绑好,作为牵制溜绳的调整方向。吊装前准备工作就绪后,首先进行试吊,吊起一端高度为100-200mm时停吊,检查索具牢固和吊车稳定板位于安装基础时,可指挥吊车缓慢下降,当柱底距离基础位置40-100mm时将柱子加固,达到安全方可摘除吊钩。 3、柱子校正 柱子的校正工作一般包括平面位置、标高及垂直度三个内容。 柱子校正工作用测量工具同时进行。钢柱的平面位置在吊装就位时,属一次对位,一般不需再校正。对于柱子的标高,有时低于安装标高,就位后,需用垫铁调整准确标高。用经纬仪进行柱子垂直度的校正。 钢柱吊装穿入基础螺栓就位后,柱子校正工作主要是对标高进行调整和垂直度进行校正;它的校正方法采用缆风绳、千斤顶、正反螺纹撑杆、大型撬模具,对钢柱施加拉、顶、撑或撬的垂直力和侧向力,同时采用不等厚垫铁,在柱板与基础之间调整校正后用螺栓固定,并加双重螺母拧紧后把螺纹打乱,以防松动。 柱子校正时还要注意风力和温度的自然界影响。 4钢梁安装: 钢梁的安装采用2塔吊进行吊装,吊装时首先确定所吊的钢梁是否与对应的钢柱相符合,确定后先把连接板在地面与串上,螺帽应在一个方向,用两根钢丝绳绑好钢梁,绑好风绳,钢梁吊到对应高度后于钢柱进行对接,穿好的六角螺栓临时固定后,即可松钩,然后再对钢梁进行校正,校正时用塔吊钢梁进行标高控制,待梁头标高调到所需标高后,再调梁的中线,用垂线把梁的中线与轴线对应,把高强螺栓拧紧并达到初拧公斤数然后再把下翼缘的连接板进行固定,焊好上下翼缘与柱的对接焊缝,再固定上下翼缘板的连接板,再把高强螺栓拧紧,达到终拧公斤数,复测梁头标高是否有变动,标高确定无误后再进行上下连接板的焊接。 技术 交底人接受人 负责人

SG16标钢支撑技术交底书

钢支撑架设 技 术 交 底 书 编制:___________________ 复核:___________________ 审核:___________________ 2010年05月26日

钢支撑架设技术交底书 1、工程概况 杜花路站属于长沙市轨道交通2号线一期工程的中间站,为地下两层岛式车站,车站总长179.6米,有效站台宽度为10米,标准段基坑深度为16.41米,车站覆土厚度为3米。车站西端区间为盾构区间,西端头井为盾构始发井。东端头接杜花路站—长沙火车南站明挖区间。 车站位于黎托乡内,规划黎托路与杜花路路口,站点周边现状为村民房,农田,仓库等,有大片待开发用地。周边无重要的建筑物,环境条件相对较简单。 2、施工工艺及技术要求 2.1、技术要求 竖向共设置3道支撑,西端头井段斜撑设置3道支撑加一道换撑。第一道支撑水平间距一般为4.5—7.0m;第二道及第三道支撑水平间距一般2.5—3.5m(详见附图),采用D609,t=12—16mm钢管。预埋钢材及钢支撑为Q235-B钢,钢围檩的钢板和型钢材质,应符合现行规范要求,并具有符合国家标准的出厂说明书。 2.2、钢支撑安装工艺流程图

2.3、组织施工 主体结构基坑从东端向西端展开一个工作面依次逐层进行开挖,基坑开挖前,先进行冠梁位置的土方放坡开挖,边坡采用喷锚防护,浇筑冠梁钢筋砼,开挖至第一道钢管支撑下方0.5m处,安装第一道钢管支撑,然后进行基坑分段、分层开挖。 杜花路站站址地质由上而下为素填土、粉质粘土、卵石、残积粉质粘土、强风化泥质粉砂岩、中风化泥质粉砂岩,底板进入中风化泥质粉砂岩0~5m,均分布于第三道钢管支撑以下。开挖施工时,第一道钢管支撑上方土方采用挖掘机挖装,自卸汽车运输;基坑内土方采用挖掘机挖装,自卸汽车运输出渣;底板位置石方主要采用鹰嘴破碎钩配合液压破碎锤破碎,然后挖掘机挖装,基坑底以上30cm采用人工开挖。基坑开挖过程中做好沉降观测,确保基坑的稳定安全。 (后附开挖程序图) 2.4、内支撑施工 本工程杜花路站基坑支撑系统标准段采用3道支撑,第一道支撑采用φ609(t=12mm)钢管支撑,第二道(t=16mm)、第三道采用φ609(t=14mm)钢管支撑。采用50t汽车吊起吊钢支撑及钢围檩。 2.4.1、围檩及钢支撑架设 2.4.1.1、围檩及工字钢联系梁安装 围檩安设根据开挖参数分段进行。当土方开挖至分层设计标高时,准确测量支撑中心定位标高,沿基坑纵向按每隔一定的间距用膨胀螺栓锚设三角托架(及钢围檩),根据围檩底面标高定位三角托架顶面标高,三角托架顶面标高定位精度满足规范要求。其后进行围檩分节段安设及焊接连接,围檩采用汽车吊直接起吊及安装就位。 2.4.1.2、钢支撑安装 围檩安设完成后,在两侧围檩上放出支撑中心位置,并用十字弹

钢支撑施工技术交底样本

C 区钢支撑施工技术(安全)交底 一、工程概况 1、交底范畴 杭州地铁5号线xxxx 站C 区基坑长72.6m ,端头井段宽28m ,原则段宽25.2m ,交底范畴平面图: xxxxC 区基坑范畴平面图 2、C 区支撑概况 C 区原则段位于22号-27号轴线之间,采用四道砼支撑+二道钢支撑,每道钢支撑共计19根直撑;端头井位于27号-28号轴线之间,采用四道砼支撑+三道钢支撑+一道钢倒撑,每道钢支撑共计8根斜撑。为减少基坑开挖风险,当基坑深层水平位移超过预警值25mm 时,在第二、三、四道砼支撑面以上0.5m 位置设立一道暂时钢支撑,暂时钢支撑数量、水平相对位置和钢支撑型号与原则段第五、六道钢支撑相似。C 区除钢倒撑采用支撑采用Φ609mm ,壁厚t=16mm 钢管外,其她钢支撑均采用采用Φ800mm ,壁厚t=16mm 钢管。钢支撑平面布置请详见: 附件一:第二、三、四道钢支撑平面布置图。 附件二:第五、六道钢支撑平面布置图。 附件三:第七道钢支撑平面布置图。 3、周边环境 xxxxC 区周边环境较为简朴,吊车行走路面坚实平坦,且周边无架空电线等 本次交底范畴C 区 F 区 A 区 C 区 E 区 E 区 B 区

事物,不影响钢支撑吊装作业。 二、钢支撑施工场地布置及作业准备 1、施工场地布置 50t履带吊行车路线及周转材料堆放区域均设布置在C区南侧便道,25汽车吊作业区域设立在C区北侧便道。 2、作业准备 (1)资料准备 ①《杭州地铁5号线SG5-21标钢支撑架设及拆除方案》 ②《杭州地铁5号线SG5-21标C区钢支撑施工技术交底》 ③《千斤顶校准证书》 3、机械人员准备 依照工期,施工安全质量规定,钢支撑机械配备和人员配备如下表3-1和 3-2: 表3-1机械配备一览表 吊车选型分析:50T履带吊臂长28m,基坑宽度25.2m,最大作业半径约16m,最大起吊重量为6.4t,不不大于钢支撑4T最大起吊重量符合规定。 表3-2人员配备一览表

钢箱梁技术交底大全(安全)

施工(安全)技术交底 年月日 工程名称郑州市农业路快速通道工程 (西三环互通立交) 分部工程 分项工程名称 钢箱梁施工技术交底主要内容: 钢箱梁安全施工技术交底 1、安全防护措施 1.1、临时支墩防护措施 (1)临时支墩基础务必满足承载力要求,必要时需硬化处理; (2)临时支墩架设时,严格按照工艺文件要求执行,确保临时支墩垂直度,支墩与支墩之间用刚性材料练成一个整体。 (3)对于处在交通道路上的临时支墩,应搭建防撞墩台,在防撞墩台贴上反光条,并在临时支墩周围放置交通疏导标志。在防护临时支墩的同时也不影响道路正常交通。 1.2、吊装保护措施 (1)现场施工应为起重吊装作业提供足够的工作场地,清除或避开起重臂起落及回转 半径内的障碍物。起重吊装的指挥人员必须持证上岗,作业时应与操作人员密切配合,

执行规定的指挥信号。操作人员应按照指挥人员的信号进行作业,当信号不清或错误时, 操作人员可拒绝执行。 (2)起重吊装作业前必须对现场工作环境、行驶道路、架空电线、临边防护等情况进 行全面了解,防止发生机械伤人、破坏设施、挂断高低压线路以及发生倾覆等严重安全、事故。 (3)起重吊装作业现场应有交通指示标志,在公路辅道上或交通频繁的路口实施起重吊装作业时必须设专人指挥,采取必要的安全防护措施。危险地区,要悬挂“危险”或“禁止通行”牌,夜间设红灯示警 (4)起重操作人员应按规定的起重性能作业,不得超载。起重机作业时,起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过。重物吊运时,严禁从人员上方通过。严禁用起重机载运人员。严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。 (5)起重机(含电葫芦)起吊重物应绑扎平稳、牢固,不得在重物上再堆放或悬挂零星物件,易散落物件应使用吊笼栅栏固定后方可起吊。起吊重物时应先将重物吊离地面200~500mm后,检查起重机的稳定性、制动器的可靠性、重物的平稳性、绑扎的牢固性,确认无误后方可继续起吊,易晃动的重物应拴拉绳。 (6)起吊重物时严禁长时间悬挂在空中,作业中遇突发故障,应采取措施将重物降落到安全地方,并关闭发动机或切断电源后进行检修。突然停电时,应断开电源总开关,并采取相应安全措施使重物降到地面。 (7)起重吊装作业工作结束或下班停机以及操作人员临时离开操作室,都必须取下

钢支撑技术交底资料

技术交底记录JD16.6.5 工程名称中铁二十三局成都地铁5号线土建14标 交底部位龙马路站工序名称龙马路站钢支撑安拆 技术交底 交底提要: 1、严格按照施工图纸施工。 2、严格按照交底施工方案施工。 3、严格按照钢支撑图纸进行 施工。4、保证施工质量、施工安全。 交底内容: 一、适用范围 本交底适用于成都地铁5号线土建14标龙马路站钢支撑安拆技术交底。 二、质量目标 质量等级:合格,满足相关规范及设计要求。 三、交底内容 1、施工工艺流程 钢支撑施工工艺如下: 钢支撑施工工艺流程图 技术负责人交底人接受交底人 注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底; 2、本表一式三份,交底后存档、作业班组各留一份,报监理部一份备案。

b吊装前准备 经检查合格后用红油漆在支撑上编号。同时检查支撑 安装所需的吊装设备、焊接设备以及施加预应轴力所需的 组合千斤顶等设备的完好性,其中预加轴力所用千斤顶必 须经标定合格后方可使用,确保支撑安装作业能正常连续 进行。待土方开挖至钢支撑500mm~800mm位置时开始安装 钢支撑,安装钢支撑禁止交叉作业,下方不得进行土方开 挖作业。 c安装方法 钢管支撑采用100t汽车吊吊装,吊装示意图如右图。 方法一:检查合格的钢支撑在地面上拼装好后整体吊 装,吊放在托架上,人工配合调整到位,吊车吊钩不松开, 待施加预应力加固完成后方可松开吊钩,安装完成。此方 法适用于第一道钢支撑。汽车吊吊装钢支撑示意图方法二:检查合格后的钢支撑按编号分节吊入基坑(安装位置附近),利用挖机配合人工就位,现场拼装成型,然后吊车吊装放到托架上,此后工序同方法一。此方法适用于除采用方法一以外的钢支撑。 d施工流程 ①第一道支撑支顶在冠梁上,其余支撑均支顶在钢围檩上。钢围檩安装三角架、斜拉筋上部固定角钢,以M20膨胀螺栓紧固;吊装钢腰梁,紧靠墙身,再安装斜拉筋并拉紧。 ②随着基坑开挖的加深,及时凿出和清理在地下钻孔桩上的预埋件,如支撑预埋件、钢筋接驳器等,用墨线弹出支撑中心标高线。 ③根据已知里程,在钻孔桩上精确定出支撑中心位置,量出两支撑点的实际长度。根据实际长度下料和拼装钢管。每根钢支撑一端为固定端,另一端为活动端。钢支撑架设前先在维护结构上安装钢围檩。 ④钢支撑预先在地面上预拼到设计长度,每根总长度(活络段缩进时)比围护结构净距小10~30cm,将预拼好的钢支撑采用汽车吊整体起吊摆放在支撑牛腿上。 支撑临时固定后,立即开始按设计进行施加预压轴力。施压时将2台液压千斤顶吊放入活络头顶压位置,2台液压千斤顶安放位置必须对称平行。施加预压轴力时应注意保持2台千斤顶同步对称进行,当预加轴力达到设计值时,在活络头中锲紧钢垫块(钢垫块采用45号铸钢),并焊牢固,然后回油松开千斤顶解开钢丝绳完成该根支撑的安装。施加预应轴力时应逐级匀速增加并作好记录备查。 技术负责人交底人接受交底人 注:1、本表用于承包单位对作业班组的技术交底; 2、本表一式三份,交底后存档、作业班组各留一份,报监理部一份备案。

钢支撑一级技术交底

SG-006 技术交底 工程名称成都地铁7号线5标 川师站 监理单位 北京铁研建设监理有限 责任公司 施工单位中铁九局集团有限公司劳务单位四川路通路桥工程有限 公司 交底部位钢支撑交底日期 交底人签字复核接受人签字 交底内容: 钢支撑技术交底 1、工程概况及现场查勘 1.1工程概况 本站为四层三跨岛式站台车站,车站长157m,宽22.3m,埋深27.72m。起点里程YCK15+883.100,终点里程YCK16+040.100,有效站台中心里程YCK15+962.000。车站顶板埋深9.33-10.1m,地面高程521.55-523.56m。本站附属结构一共设有4个通道,6个出入口,2个车站安全出口及1个物业安全出口及电梯安全出口。 1.2.编制依据 《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99); 《建筑基坑支护结构构造》(11SG814); 《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012); 《钢结构工程质量验收规范》(GB50205-2001); 川师站围护结构设计图纸; 成都地铁公司及中铁成投公司相关规定; 2、钢支撑施工 (1)钢支撑施工工艺流程见图2-1:

土方开挖 测量定位 测支撑点位置测围檩支托标高 锚固围檩支托 安装围檩 焊接钢支撑托架 支撑件地面准备及试拼装 钢支撑安装就位 施加预应力 加设楔形块垫紧 拆下千斤顶 图2-1钢支撑施工工艺流程图 2.1测量定位 2.1.1全站仪能通视 基坑开挖至钢支撑设计中心位置下0.5m,测量人员架设全站仪将钢支撑端头中心位置高程往上偏移50cm,放样于两侧侧墙上,作业人员施工时用垂线将其下放50cm架设钢支撑。 2.1.2全站仪不能通视 当开挖至第三道至第六道钢支撑,由于钢支撑过密,全站仪不能通视。 操作方法:a、先将钢支撑端头中心坐标放于冠梁上,吊垂线确定钢支撑中心位置; b、用全站仪将高程放于开挖面侧墙,为了利于复核,放两个点于侧墙,用水准仪对两个高程点较核,当两点互差小于10mm,两点高程能用,利用两个水准点将钢支撑高程确定。 c、测量人员将钢支撑端头中心位置高程往上偏移50cm,放样于两侧侧墙上,作业人员施工时用垂线将其下放50cm架设钢支撑。 2.2临时立柱连系梁安装 (1)连系梁通过钢牛腿与临时立柱连接,钢支撑置于连系梁之上。临时立柱顶端设置钢板将混凝土支撑顶起。纵向连系梁用2根[40a槽钢及2块580×280×10@600的连系梁

钢支撑施工技术交底大全

区钢支撑施工技术(安全)交底C一、工程概况、交底范围1,标准段宽72.6m,端头井段宽28m站杭州地铁5号线xxxxC区基坑长25.2m,交底范围平面图: C 区本次交底范围区F 区E C区B区A区区E 区基坑范围平面图xxxxC区支撑概况、C2 每道二道钢支撑,号轴线之间,-27采用四道砼支撑+C区标准段位于22号三+-28号轴线之间,采用四道砼支撑27钢支撑共计19根直撑;端头井位于号根斜撑。为降低基坑开挖风险,当基一道钢倒撑,每道钢支撑共计+8道钢支撑 0.5m25mm时,在第二、三、四道砼支撑面以上坑深层水平位移超过预警值水平相对位置和钢支撑型号与标准位置设置一道临时钢支撑,临时钢支撑数量、t=16mm壁厚609mm,C段第五、六道钢支撑相同。区除钢倒撑采用支撑采用Φ的钢管。钢支撑平t=16mm,壁厚的钢管外,其他钢支撑均采用采用Φ800mm 面布置请详见:附件一:第二、三、四道钢支撑平面布置图。附件二:第五、六道钢支撑平面布置图。专业资料 附件三:第七道钢支撑平面布置图。 3、周边环境 xxxxC区周边环境较为简单,吊车行走路面坚实平坦,且周围无架空电线等事物,不影响钢支撑吊装作业。

二、钢支撑施工场地布置及作业准备 1、施工场地布置 50t履带吊行车路线及周转材料堆放区域均设布置在C区南侧便道,25汽车吊作业区域设置在C区北侧便道。 2、作业准备 (1)资料准备 ①《杭州地铁5号线SG5-21标钢支撑架设及拆除方案》 ②《杭州地铁5号线SG5-21标C区钢支撑施工技术交底》 ③《千斤顶校准证书》 3、机械人员准备 根据工期,施工安全质量要求,钢支撑机械配置和人员配备如下表3-1和3-2:表3-1机械配置一览表 专业资料 吊车选型分析:50T履带吊臂长28m,基坑宽度25.2m,最大作业半径约16m,最大起吊重量为6.4t,大于钢支撑4T的最大起吊重量符合要求。 表3-2人员配备一览表

钢支撑架设管理制度

中国中铁七局集团 中国中铁 钢支撑架设管理制度 1.所有人员进入施工现场必须戴合格安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 2.钢支撑架设必须严格按照钢支撑技术交底进行; 3.钢支撑架设时的设备、人员资质必须先报验,合格后才能进场投入使用; 4.钢支撑架设时需要吊车(龙门吊)配合转移、拼装、吊放钢支撑,因此地面指挥要及时 提醒吊车(龙门吊)周围的作业和非作业人员,确保吊车的作业范围内无人员滞留; 5.在地面分段拼装好的钢支撑下放至基坑内时,吊车(龙门吊)地面指挥要需基坑内的指 挥人员相互配合好,及时将信息反馈给吊车(龙门吊)司机,同时钢支撑上应该系牵引绳索以配合吊机共同控制支撑下放时的方向,使钢支撑下放过程中不碰撞混凝土支撑梁及基坑内的格构柱,确保基坑安全; 6.夜间进行钢支撑拼装时,基坑内及地面作业场地上必须有足够的照明; 7.钢支撑拼装时地面指挥有时必须在已经施做的第一道砼支撑上行走时,必须按照高空 作业人员的安全准备措施佩戴安全带,并将其固定在安全牢固的固定端; 8.钢支撑拼装作业时连系梁与格构柱、钢支撑与钢围檩、连系梁与钢支撑这些关键部位 的牛腿必须按技术交底焊接,支撑拼装时法兰上螺栓必须鸳鸯穿,保证钢支撑拼装安全可靠; 9.施工现场的临时用电严格按照施工现场临时用电安全技术规范的规定执行,吊装设备、提升系统由专人定期检查,操作人员严格按操作规程操作; 10.钢支撑作业人员不得酒后进入施工现场作业,吊车(龙门吊)不带病运转、超负荷运转; 11.起重作业严格按照《建筑机械使用安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》规定的要求执行; 12.起吊作业安全是重中之重,必须设置专职起吊指挥人员,6级以上大风禁止起吊作业不得重叠作业,在起吊钢支撑过程中,人员、设备应撤离至安全区; 13.氧气乙炔瓶必须分开摆放,最小安全距离不小于5m; 14.坑上人员不得向坑内扔抛物品,避免物体打击事故; 武汉市轨道交通六号线一期第十八标段项目经理部··

相关文档