2.1电缆沟施工工艺标准

1 适用范围

本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。

2 编制依据

2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。

2.2DL/T5210.1-2005

3.33 施工准备

3.1、技术准备及要求

3.2、材料准备及要求

3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。

3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。

3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。

3.3、主要机具

3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。

弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺

4.2.1、电缆沟基槽开挖

根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层

20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎

砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

4.2.4、电缆沟压顶混凝土施工

4.2.4.1、在电缆沟外墙弹出水平线,根据水平线安装压顶模板,采用钢制卡具固定压顶模板。压顶模板上口根据水平线调平,为防止压顶模板上口倾斜,在压顶两侧设置木方与基坑边沿土方打桩固定。压顶钢筋与墙顶面及模板两侧设混凝土保护层。

4.2.4.2、压顶浇筑前墙面应浇水湿润。压顶混凝土采用振捣棒振捣

顶在变形缝处也应断开。

4.2.4.3、伸缩缝设置以15m至

4.2.4.4

不应小于

根据墙面粉刷厚度塌饼、冲筋,采用1:3水泥砂浆打底,1:2水泥砂浆压光。粉刷前墙面要充分浇水湿润,混凝土压顶面层采用108胶水掺水泥素浆批浆。为保证电缆沟长方向粉刷的顺直及平整,用经纬仪测点在顶面弹中心控制线,沟壁弹水平控制线,作为粉刷面的基准线。

电缆沟粉刷中,原材料应采用同一批次进场材料,砂浆配比应统一,以保证电缆沟粉刷面色泽均匀一致。粉刷砂浆应在规定时间内用完,不允

许用干水泥或砂浆干粉在粉刷层表面吸水。粉刷面层压光后,电缆沟应棱角通长顺直,沟壁平整,无砂眼、凹坑,抹纹,粉刷层色泽一致,无空鼓、龟裂。

电缆沟顶粉刷宜每隔2m镶贴分格条,以减少由于沟长而引起的收缩裂缝。

注意做好电缆沟内外层粉刷,尤其加强外侧粉刷。

4.2.7、电缆沟底找坡、压光

4.2.7

应不少于3遍,

7d。

5

5.1、主控项目

按照《电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程》

DL/T5210.1-2005第10.4条款进行质量检查,主要项目如下:

(1)沟道中心线位移偏差:≤20mm;

(2)沟道顶面标高偏差:0~-10mm;

(3)沟道截面尺寸允许偏差±15mm;

(4)沟侧平整度允许偏差≤8mm;

(5)预留孔洞及预埋件中心位移允许偏差≤15 mm,倾斜度允许偏差2%。

5.2、一般项目

5.2.1

表5.2.1筋制作的允许偏差

表5.2.3抹灰的允许偏差

5.3.1、抹灰工程施工前必须经过有关部门进行结构工程的验收,合

格后方可进行抹灰。

5.3.2、基层处理要求,砖、砼基层表面凹凸太多的部位要进行剔平式或用1:3水泥砂浆补齐。将基层清理干净,并洒水湿润。

5.3.3、抹灰前必须先找好规矩,即四角规方,横线拉直、立线吊直、弹出准线。

5.3.4、有隧道墙面的阳角,砼柱面,和洞口的阳角,应用1:3水泥

砂浆打底,用1:2水泥砂浆做护角。

5.3.5

的情况下尽量要薄,每遍厚度在

直,铁抹子压光。

5.3.6

和裂缝。

6

6.1

6.2

方位坐标。

6.3、室内沿电缆沟施工完毕后应立即将沟盖板盖好。

7 安全、环保措施

7.1、安全措施

7.1.1、建立交通安全、施工安全和文明安全的综合性管理小组,项目经理任负责人,安全工程师任安全生产技术负责人。

7.1.2、做好挂牌施工,将工程名称、工程规模、施工期限、各级负责人及工程示意图公布于众,接受社会监督。

7.1.3、在沟槽开挖前,探明地下管线走向标高,并开挖样洞,插上红旗,施工中随时监测,并加以保护。

7.1.4、在道口和沟槽周围设置全封闭安全护栏,设红灯示警,并派专人监护和指挥过往车辆。

7.1.5

施工设计。

7.1.6

铲斗保持一定距离。

火器材。

7.2

排专人实行洒水防尘措施,确保无扬尘。现场暂存土要采取遮盖措施,防止起风扬尘;水泥、砂等易扬尘的材料,安排在库房内存放或严密遮盖,运输时采取防扬尘措施;施工机械进入现场前进行环保检查,尾气排放超标的不予使用。

7.2.3、防止施工噪音污染措施合理安排施工项目,噪音高的避开夜间施工。施工选用低噪音设备、机具,对人为的施工噪音采取降噪措

施;加大管理力度,加强控制,最大限度地减少噪声扰民;噪音大的机械、设备隔音消声间,有效地消除噪音危害。

7.2.4、工程竣工后,应迅速拆除临时设施,并将工地及周边环境清理整洁,做到工完料净场清。

8 质量记录

8.1、质量保证资料;

8.1.1、隐蔽工程验收记录。

8.1.2

8.2、施工记录:

8.2.1、自互检记录。

8.2.2

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

混凝土电缆沟典型施工方法 - 副本

典型施工方法名称:混凝土电缆沟典型施工方法

目次 1 概述 (3) 2 本典型施工方法特点 (3) 3 适用范围 (3) 4 工艺原理 (3) 5 施工工艺流程及操作要点 (4) 5.1 施工工艺流程 (4) 5.2 操作要点 (4) 5.2.1 施工准备 (4) 5.2.2 测量定位、沟槽土方开挖 (5) 5.2.3 地基验槽 (5) 5.2.4 垫层混凝土浇筑及养护 (5) 5.2.5 钢筋绑扎及底板模板安装 (5) 5.2.6 隐蔽工程质量检查验收 (6) 5.2.7 底板混凝土浇筑及养护 (6) 5.2.8 边墙模板及预埋件安装 (6) 5.2.9 隐蔽工程质量检查验收 (8) 5.2.10 边墙混凝土浇筑及养护 (8) 5.2.11 边墙模板拆除 (8) 5.2.12 混凝土压顶制作及安装(含过水槽及过梁施工) (8) 5.2.13 沟底排水找坡 (8) 5.2.14 接地扁铁安装 (9) 5.2.15 电缆支架制作及安装 (9) 5.2.16 电缆沟盖板制作及安装 (9) 5.2.17 质量检查验收 (10) 6 人员组织 (10) 7 材料与设备 (10) 8 质量控制 (11) 9 安全措施 (12) 10 环保措施 (13)

1 概述 在变电(换流)站工程施工中,站内电缆沟工作量大,其施工质量将直接影响变电站工程的整体形象。 本典型施工方法以电缆沟模板技术的改进为重点,立足于提高模板周转次数、节约资源、降低施工成本、提高施工工艺质量、缩短施工时间,实现施工管理化。 2本典型施工方法特点 (1)采用定型模板和非定型模板组合拼装,既能提高混凝土表面工艺质量和电缆支架的安装质量,又能提高电缆沟的施工工效。 (2)通过模板改进和施工方法改进,改变传统的接地扁铁预埋方式,有效地预防预埋扁铁污染、预埋不平、电缆支架安装不一致等现象。 (3)可使电缆沟混凝土表面质量达到清水混凝土质量标准,沟壁表面无需进行二次粉刷,降低了成本。 (4)可有效防止电缆沟开裂或沉降不均等,提高其安全稳定性。 3 适用范围 本典型施工方法适用于不同电压等级变电(换流)站内混凝土电缆沟的施工。 4 工艺原理 (1)电缆沟地基验槽合格后,完成底板混凝土浇筑,采用定制模板,安装固定支撑,设置角钢剪刀撑支护,保证模板体系的稳定性。 (2)采用18mm长的标准定制模板,辅以600mm长的非标准模板配合使用,模板设置水平和垂直加强筋板,同时设置固定剪刀撑、电缆支架的螺旋栓孔,便于穿心螺杆有效固定外壁模板。 (3)先安装沟壁内侧模板,模板接缝采用螺栓连接,固定角钢式剪刀撑和水平撑,并按照设计要求放坡。 (4)穿入对拉螺杆,确定沟壁厚度,采用经纬仪调整固定沟壁外侧模板(固定用于焊接接地扁铁的预埋件) (5)混凝土浇筑过程中,按照设计要求设置沉降缝,沉降缝采用可伸缩材料填充。无压顶时,混凝土直接浇至沟壁顶面标高。设置压顶时,预留压顶标高。 (6)拆模后接地扁铁明敷于沟壁内墙(使用木模板时,接地扁铁焊接于预埋铁件表面),电缆支架垂直角钢侧面焊接于对拉螺杆,正面焊接固定接地扁铁,同时固定电缆支架和接地扁铁。 (7)当采用预制压顶时,压顶安装专用止声垫,采用现浇压顶时铺设止声橡胶条,有利

明沟排水施工工艺标准

207 明沟排水施工工艺标准 (QB-CNCEC JO10407-2004) 1 适用范围 分公司的话说发生的很多废话少的话的发生地方和水电费vbdsfhsdfh 防水公司的风格2 施工准备 2.1 主要使用材料及要求 2.1.1 排水管:用直径38—55mm 的胶皮管或带钢丝的塑料透明管。 2.1.2 8#铁线:有出厂合格证明。 2.1.3 潜水泵开关: 20—40A ,有出厂合格证明。 2.1.4 漏电保护器:40A ,有出厂合格证明。 2.2 主要工机具设备 2.2.1 机具设备 潜水泵:常用的潜水泵型号为QY —25,扬程为25m ,流量为15m 3/h ,使用范围为18—25m ,电动机功率为2.2kw 。 2.2.2 主要工具 尖平头铁锹、铁镐、橇棍等。 2.3 作业条件 2.3.1 岩土工程勘察报告已具备; 2.3.2 根据地下水位深度、土层的渗透系数已确定排水方案; 2.3.3 基坑(槽)已按要求挖至地下水位以上100—200mm ; 2.3.4 夜间施工作业时,施工场地已根据需要安装照明设施。 2.4 作业人员 2.4.1 现场所有作业人员在入场前须进行安全教育和培训。 2.4.2 电器操作人员必须持证上岗。 2.4.3 钳工、运转工,已经过技术培训,并接受了施工技术交底。 3 施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 3.2.1 普通明沟排水法 3.2.1.1 在基坑(槽)的周围一侧或两侧设置排水边沟,每隔20—30m 设置一集水井,使地下水汇集于井内。 3.2.1.2 集中井的截面为600×600~800×800,井底保持低于沟底0.4~1.0m ,井壁用竹笼、木板加

(完整版)砖砌排水沟施工工艺

砖砌排水沟施工 一、作业条件: 1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的障碍物清除和处理完毕。 2场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。 3夜间施工时,应有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,并要合理安排开挖顺序,防止错挖或超挖。 4施工机械进入现场所经过的道路要进行加固或加宽等准备工作。 5施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形等情况加以确定。 6在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 7熟悉图纸,做好技术交底。 二、工艺流程: 确定开挖的顺序→分段下挖→修边和清底 1开挖基槽或管沟时,应合理确定开挖顺序、路线及开挖深度。土方开挖宜从上到下分层分段依次进行。 A、在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态,以防坍陷。 B、开挖基槽和管沟,不得挖至设计标高以下,如不能准确地挖至设计基底标高时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,以便在测平后,由人工挖出。 C、在机械施工挖不到的地方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把土运到机械挖到的地方,以便及时用机械运走。 2修帮和清底。 A、槽底修理铲平后,进行质量检查验收。

B、开挖基槽的土方,在场地有条件堆放时,一定留足回填需用的好土;多余的土方,应一次运走,避免二次倒运。 三、盖板预制、管沟、基槽施工 1、预制钢筋砼盖板施工 (1)砼盖板采用预制盖板。为保证砼盖板的质量,我公司将制作定型模板10套,采用L型角钢制作排水沟盖板。 砼盖板的预制工作量较大,在进入工进时就必须着手施工,盖板的预制场地采用将场地平整后辅一层粗砂作为预制用地。 (2)内环沟钢筋砼预制盖板的几何尺寸、方正、流水口的留置在盖板预制时应特别注意,以防出现盖板因变形、几何尺寸不准确而影响盖板无法安装或安装后接缝不齐,流水口不在一条线上,影响总体质量。 (3)为保证盖板的方正及流水口的预留位置,施工前先制作30套钢性模具,避免在施工因水浸和碰撞而成形。 (4)钢筋工程 砼盖板钢筋为钢,钢筋在采购时应有钢筋出厂合格证,现场将对钢筋做出抗拉强度试验的报告,钢筋弯曲须符合施工规范的要求,筋在加工时应注意钢筋弯钩长度,不得搭接。钢筋网片绑扎采用梅花点绑扎,但每个边缘部位须进行绑扎。 ①钢筋加工的形状尺寸必须符合设计要求。 钢筋的表面应洁净、无损伤、油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。 ②钢筋应平直,无局部曲折。 ③钢筋绑扎方法:按图纸要求间距、规格,计算好每盖板所需钢筋数量,附筋与主筋垂直,交点均要绑扎。 (5)砼盖板的砼施工 砼盖板在砼施工中要保证配合比严格执行配砼比通知单的要求,做

电缆沟施工工艺标准

电缆沟施工工艺标准集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

2.1电缆沟施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2005 3.3、《城市道路照明施工及验收规程》CJ89-2001。 3 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.1.1、图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会审工作。 3.1.2、技术交底:应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 3.1.3、定位放线:根据变电所设置的建筑测量定位方格网基准点或施工完毕的设备基础,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.3.2、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机。 3.3.3、无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 4.4、作业条件 4.4.1、机械设施已到位,各种材料已运达现场。 4.4.2、施工现场已清理完毕。 4 施工工艺 4.1、工艺流程 4.2、操作工艺

混凝土电缆沟典型施工方法(通用版)

混凝土电缆沟典型施工方法 (通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0997

混凝土电缆沟典型施工方法(通用版) 概述 在变电(换流)站工程施工中,站内电缆沟工作量大,其施工质量将直接影响变电站工程的整体形象。 本典型施工方法以电缆沟模板技术的改进为重点,立足于提高模板周转次数、节约资源、降低施工成本、提高施工工艺质量、缩短施工时间,实现施工管理化。 本典型施工方法已在荆门±500kV换流站、金昌750kV变电站工程等项目中应用,质量达到了清水混凝土标准;同时可以降低成本、节约资源、提高功效,预防和治理质量通病等,成效显著。 本典型施工方法特点 (1)采用定型模板和非定型模板组合拼装,既能提高混凝土表面工艺质量和电缆支架的安装质量,又能提高电缆沟的施工工效。

(2)通过模板改进和施工方法改进,改变传统的接地扁铁预埋方式,有效地预防预埋扁铁污染、预埋不平、电缆支架安装不一致等现象。 (3)可使电缆沟混凝土表面质量达到清水混凝土质量标准,沟壁表面无需进行二次粉刷,降低了成本。 (4)可有效防止电缆沟开裂或沉降不均等,提高其安全稳定性。 适用范围 本典型施工方法适用于不同电压等级变电(换流)站内混凝土电缆沟的施工。 工艺原理 (1)电缆沟地基验槽合格后,完成底板混凝土浇筑,采用定制模板,安装固定支撑,设置角钢剪刀撑支护,保证模板体系的稳定性。 (2)采用18mm长的标准定制模板,辅以600mm长的非标准模板配合使用,模板设置水平和垂直加强筋板,同时设置固定剪刀撑、电缆支架的螺旋栓孔,便于穿心螺杆有效固定外壁模板。

排水沟施工方案模板

排水沟施工方案

巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患治理工程 水工保护施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中石化中原建设工程有限公司 西南建安项目管理部

3月30日 巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患治理工程 水工保护施工方案 1 编制依据 1.1 《油气长输管道工程施工及验收规范》GB 50369- 1.2 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204- 1.3 《混凝土结构工程施工规范》GB 50666- 1.4 《中华人民共和国石油天然气管道保护法》主席令11届第30号 2 工程概况 3月30日我部对巴中市光辉镇柏林湾村汛期隐患进行现场勘察,隐患整改位置车辆无法直达,需沿田埂步行约0.9km。勘察发现管线上方靠山体位置已形成一个深0.6m三角形汇水池(边长分别为7m,7m,4m),垂直管线路由已形成一条自然冲沟(沟上宽 1.5m,下宽1m,深0.6m),冲沟与管线外侧民房排水沟

(长80m,上宽0.5m,下宽0.4m,深1.2m)相接,且接头位置存在 1.7米落差,管线外侧覆土冲刷严重,坡面已形成凹坑。经调查了解,民房主要求对管线冲沟及民房屋后80m排水沟进行混凝土硬化,落差位置修筑一道混凝土挡墙。 管线上方冲 沟长7m,原管线 路由冲刷形成近似 三角形汇水

房屋后排水沟 该处落差约1.7m , 房屋后排水沟

3 组织机构 3.1 项目组织机构 为保证川东北输气大队汛期隐患治理工程施工安全、有序进行,项目部设立施工组织机构,组织机构设置如下: 3.2主要工程量 4施工方法 4.1汇水池及管顶冲沟施工方法 根据现场勘察情况,考虑水沟排水量,冲刷形成汇水池(边长7m,7m,4m,深0.6m)及冲沟(沟上宽1.5m,下宽1m,深0.6m)按照原始地形尺寸施工,平整完成后,先底部铺设10cm C15混凝土垫层,再采用C30混凝土硬化,混凝土厚度为30cm,汇水池与上游冲沟搭接位置按原始冲沟尺寸向上游硬化排水沟2m。

排水沟施工方案00

宁强县(阳平关)至燕子砭三级公路改建工程 排水施工方案 一、施工顺序 测量放线—土方回填—铺设碎石垫层—C10混凝土垫层——C30混凝底板侧壁—回填土方 二、工程测量 1、测量控制是施工的根本,因此我们将根据《工程测量规范》和业主、监理机构所提交的坐标点、高程点、当施工用的水准点桩不能保存时,应将其高程引测至稳固的构筑物上,精度不应低于原有水准点的等级要求,在使用任何水准点前必须进行相临两点的复测。 2、施工测量测量人员要对每项工程将要施工的设计图纸提供的各种数据以及相关的几何尺寸进行复核。 3、测量人员在施工过程中,对每一步的测量工作一定要严肃认真,做到依据正确、计算精确、步步校对,杜绝偏差,减少损失,确保工程测量万无一失。 第三节排水沟施工 1、混凝土工程 砼底板及侧壁采用C20抗渗防冻防锈砼,首先浇混筑凝土地板,在浇筑侧壁,浇注时由一端平行向另一端推进摊铺,采用平板振动器及振捣棒振捣,人工收浆抹平,浇筑砼时,进行跟踪测量,严格控制高程,用

平整尺检查,底板及侧壁采用人工洒水进行养护。 3.3 土方回填 排水沟施工结束后,应及时回填,回填前先清除槽底积水及杂物,沟槽两侧应同步回填高度不超过0.5米,采用电动夯及蛙式打夯机进行压实,回填土密实度按规范要求压实。回填时,应分层进行,分层厚度小于0.5米。沟槽两侧不得回填淤泥、杂填土及大块状物。 3.6 排水沟每30米设一伸缩缝,填充材料为橡胶塑料止水带。 第四节季节性施工措施 4.1施工准备工作 (1)根据冬雨季施工的工程项目编制冬雨季施工方案,报监理和有关管理部门。 (2)根据冬雨季施工需要落实冬雨季施工的物资器材。 (3)建立以项目经理为首的工作领导组织,实行值班制度,落实其责任制和劳动组织,建立在冬雨季施工期间不定期的检查制度。 4.2 雨季施工技术措施 (1)雨季施工砼浇筑尽量安排在无雨或小雨天气下进行,并搭设雨棚作覆盖作用。 (2)雷雨期间,构筑物(含筋)施工考虑接地钢筋,防止雷击。 (3)雨季施工运输不便,要注意施工材料的供应问题,可适当在雨季来临之前储备。

电缆沟井施工程序及工艺

电缆沟井施工程序及工艺 1、测量放样 各道工序要测量放样,必须仔细精确。 (1)临时水准点必须设在不受施工影响的固定构筑上,妥善保护,临时水准点必须闭合,差值不得大于12√L(L为KM)mm。 (2)测量放样由专人负责校对,原始资料妥善保管。如发生标高冲突或地下障碍物,立即向建设单位汇报,商讨措施,不得随意更改。 2、施工工艺流程(见下表) 3、沟槽开挖 (1)开挖前先用经纬仪放出下水道中心线,并据此划出两边开挖灰线,以尽量少占路面为原则。 (2)挖土顺序按常规,先深后浅,机械开挖可以一次到位的尽量一次性到位,严禁超挖,尽量不松动原土,如发生超挖严禁用土回填。 施工工艺流程

(3)挖土时应有专人负责指挥,一机配一人,注意挖土时的安全,及时发现周围土体的异常现象,通知操作员。 (4)沿槽底两侧,设排水沟,尽量减少地下水或雨水对沟槽的破坏。 4、排管基础 大片垫层采用排砌,严格控制砼管基础强度,必须达到C20以上,振动密实无蜂窝,基础中线每侧宽度允许偏差0~10mm。排管砼基础浇捣时注意不要让插入棒接触到排管模板,立模时要注意模板平整度及上油。 5、排管安装 排管安装前必须垫稳,缝宽应均匀,管道内不得有泥土砖石、砂浆、木块等杂物。 6、电缆沟体及桥支架的接地扁铁一定要用电焊机焊接牢固,确保接地要求。 7、砖砌电缆井 (1)根据井的尺寸,在砼基础上定出中心,量出内径。用砖沿四周铺砌,铺砌时要做到上下两砖错缝,砖与砖之间砂浆饱满,井壁砂浆抹面压光,并严格按施工图施工。方井的长宽,圆井的直径允许偏差±10cm。 (2)预制盖板。为达到电业部门要求采用钢模制作,能保证盖板平直度和质量,具体操作时切实注意预制盖板养护期,做到不到养护期不使用的原则,以保证预制件的质量达到设计要求的强度。 (3)盖板安装时必须完整无损,安装平衡,位置正确,井盖的高程与路面一致。 8、回填厚度应大于50cm,用平板振动器振捣密实。 以上工程应在验收合格后,及时进行覆土,防止砼管道暴露时间过长,造成损失;覆土前,槽内杂物应清除干净,抽干积水,管道两侧同时进行回填。 第四节电缆敷设施工程序及工艺 一、开工准备及主要技术措施 1、根据工程设计书了解整个工程电缆线路工程的施工概况:施工范围、电缆敷设路径走向、敷设方式等 2、了解敷设电缆的厂家、型号规格、护层接地方式及需采取的电缆防火措施的整体概况。 3、办理开工的施工依据,制定施工计划,编制作业指导书、敷设方案。

排水沟施工技术方案设计

目录 一、工程概况 (2) 二、拟投入的机械组合及人员配置 (2) 三、施工流程 (3) 四、施工工艺 (3) 五、质量控制 (5) 六、工期保证措施 (7) 七、质量保证措施 (7) 八、安全、环保措施 (7)

排水沟施工技术方案 一、工程概况 本标段边沟、排水沟分矩形排水沟和梯形排水沟两种,共6440m 长。矩形排水沟分为空60x60cm和60x80cm两种,主要为设置在路堤填方边坡边上的路堤排水沟、设置在桥下两侧的桥下排水沟及路堑边沟;梯形排水沟尺寸为(bxh)40x30cm,主要为设置在路堤边坡平台上的平台排水沟。边沟、排水沟都采用M7.5浆砌片石砌筑,M7.5砂浆抹面。 二、拟投入的机械组合及人员配置 1、现场管理人员、施工人员配备表

2、主要机械配置表 三、施工流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→基底检验→测量放样→砂砾垫层施工→排水沟底部砌筑→排水沟两边砌筑→抹面、勾缝

四、施工工艺 1、施工准备 1)组织相应的材料、配套施工机械进场,并进行进场报验;试验M7.5号砂浆配合比。 2)对参与排水工程砌筑施工人员进行技术交底工作,详细的讲解砌筑施工过程中的各项要点与难点。 2、测量放样 按图纸设计标注的平面位置、标高及几何尺寸,放好水沟开挖边线,并用熟石灰粉在地上画出。进行施工放样,并与现场实际情况进行核对,如有不符,立即上报监理工程师,按工程师的指示办理。3、沟槽开挖及检验 用小斗挖掘机开挖初步成型,人工进行挂线修整,开挖过程中,严格控制边沟、排水沟的沟槽尺寸,沟槽应成下小上大的等边梯形形状。现场控制开挖深度,符合地形坡度,达到流水畅通,几何尺寸符合设计需求。 沟槽开挖至设计尺寸后,经监理工程师检查,其平面位置尺寸大小、地质情况均符合设计要求后,即可进行下一道工序。 4、砌筑施工 ①、采用坐浆法分段砌筑,砂浆饱满,砂浆经拌灰机拌合后,人工挑运至浆砌片石工作面。 ②、片石抗压强度严格控制在30Mpa以上,片石厚度不得大于250mm,片石表面较平整,不平整的片石不用于面石砌筑。对石料必

电缆沟施工工艺标准

 3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复

试合格。 4 施工工艺 4.1、工艺流程

混凝土电缆沟典型施工及方法.docx

典型施工方法名称:混凝土电缆沟典型施工方法 典型施工方法编号: GWGF026-2010-BD-TJ 编制单位:湖北省输变电工程公司 推荐单位:湖北省电力公司 主要完成人:李有富戴堂云魏汉渝万清华 龚俊

目次 1概述 (3) 2本典型施工方法特点 . (3) 3适用范围 . (3) 4工艺原理 . (3) 5施工工艺流程及操作要点 . (4) 5.1施工工艺流程 . (4) 5.2操作要点 . (4) 5.2.1施工准备 . (4) 5.2.2测量定位、沟槽土方开挖 . (5) 5.2.3地基验槽 . (5) 5.2.4垫层混凝土浇筑及养护 . (5) 5.2.5钢筋绑扎及底板模板安装 . (5) 5.2.6隐蔽工程质量检查验收 . (6) 5.2.7底板混凝土浇筑及养护 . (6) 5.2.8边墙模板及预埋件安装 . (7) 5.2.9隐蔽工程质量检查验收 . (8) 5.2.10边墙混凝土浇筑及养护 . (8) 5.2.11边墙模板拆除 . (8) 5.2.12混凝土压顶制作及安装(含过水槽及过梁施工) (8) 5.2.13沟底排水找坡 . (9) 5.2.14接地扁铁安装 . (9) 5.2.15电缆支架制作及安装 . (9) 5.2.16电缆沟盖板制作及安装 . (9) 5.2.17质量检查验收 . (10) 6人员组织 (10) 7材料与设备 . (11) 8质量控制 (11) 9安全措施 (12) 10 环保措施 . (13) 11 效益分析 . (14) 12 应用实例 . (15) 12.1荆门±500kV 换流站 . (15) 12.2金昌 750kV 变电站 . (15)

排水沟施工工艺流程

1、排水沟施工工艺流程 1.1施工工艺 测量、放线→土方开挖→垫层→浇筑砼墙→抹灰→砼压顶→盖板安装。 1.2施工准备 按照体育场场地工艺图纸要求准备水泥、钢筋、砂子、模板等材料工具,并按工作量及工期要求调配施工人员按时进场。 1.3施工要点 为保证钢筋混凝土盖板的强度,在钢筋绑扎、混凝土配比、振捣等工序配专职质检员检查并记录。排水沟沟盖板的标高要严格控制,每块沟盖板的进水孔要调齐,沟盖板要用模板预制。 2、施工流程及方案 2.1预制水沟盖板: 在施工现场预制沟盖板,达到设计强度的70%后再运至施工部位进行安装。 2.1.1按照图纸设计的盖板规格制作模板,一定保证模板稳定,不许出现变形。 2.1.2按照图纸要求布置钢筋。 2.1.3注意箍筋弯头位置要错开绑扎。 2.1.4在砼浇捣前要校准模具的角度和尺寸,并作临时固定。 2.2浇筑排水沟: 2.2.1应准备:洋镐、铁锹、风钻、小推车.组织人员进行图纸熟悉、了解每段高程,测量给出标桩,应注明下挖深度。土方开挖应在给定施工段进行,该工程排水沟槽开挖无须放坡及支撑,主要是每个施工人员了解自己在该段的下挖深度,以免造成返工,排水沟底视土质情况可留出10~15m土层不挖,留作垫层之用。 2.2.2 土方开挖后,质检人员要认真对土方开挖后基槽进行测量,对不合格之处要进行修理,对超挖、欠挖处要进行挖方后或填方处理,确认达到要求后方可进行下道工序。土方开挖过程中,要注意轴线、深度,两人同时在同一段施工时不能面对进行,以避免撞伤,应背向施工并保持一定距离,在每段相接处尤其重要。 2.2.3砼工程施工前应做出配合比试验,对现场要进行称量工作,以保证砼配合比的准确性。砼施工对该道工序来讲,一定要保证其密实度,因为以坡度进行排水的无任何管道,该沟内沉沙井将长期积水,所以要求砼垫层在施工一定要保证其质量,采用平板振动器至少振3~5遍方可。砼工程在施工时要注意使用的机械电源要有可靠的保证,不得产生跑电、漏电现象,施工人员要佩戴安全所须的工作服装,必须穿绝缘胶鞋进行施工,以免造成意外事故。 2.3排水沟沟壁施工 2.3.1 采用钢筋混凝土浇筑,本道工序以水泥工为主,该工序对全工程起到决定性的作用,它进度的快慢决定了整个工程的工期,为了确保工程进度,本公司将投入足够的人力物力。 2.3.2 浇筑前应对砼垫层进行抄平工作,在确认垫层达到要求后,方可进行浇筑工作,浇筑时应进行拉线操作,对凹凸不平之处用细石砼填补,使得沟面达到一致坡度,防止在同一坡度线上产生错位等现象。 2.3.3 浇筑沟壁时,应按照浇筑规范进行,对所用砼要保证质量,所用水泥必须有出厂合格证书,现场对水泥要进行安定性试验,对水泥砂浆的配合比要严格控制,并随机做出水泥砂浆试块,按期做出强度试验报告。 2.3.4 地沟抹灰采用1:2水泥砂浆进行,对沟底抹灰时标高应严格控制。该工程采用地沟排水,故坡高要按设计图纸严格控制,不得产生出现积水现象。要随抹随压光,因地沟带一定的坡度,在抹灰过程对抹灰砂浆的配合一定应按照比例进行拌合。沟壁的抹灰一定光滑平整,均保持颜色一致。

电缆沟施工工艺标准范文

电缆沟施工工艺标 准

2.1电缆沟施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300- 。 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1- 3.3、《城市道路照明施工及验收规程》CJ89- 。电 缆 沟 施 工工序,要求

电缆沟施工 一、料要求 1、电缆 (1)电缆的型号规格须符合设计要求,并附有产品合格证。严禁有绞拧、断裂等缺陷。 (2)电缆结端应严密,铠装无锈蚀。 (3)电缆附件同样应有产品合格证。 2、电缆管、槽 金属电缆管不应有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严惩腐蚀等情况。管子内壁应光滑无毛刺。 金属电缆槽内壁平直,出口处无毛剌。电缆管、槽均应有产品合格证。 二、要机具 电工刀、嗤灯、钢锯、高阻计、支流高压实验器。 三、作业条件 1.电缆线路的安装工程应按已批准的设计进行施工。 2.与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的土建工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 电缆线路安装前,土建工作应具备下列条件: 1、件符合设计要求,并埋置牢固; 2、电缆淆、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3、电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等

清理干净,施工用道路畅通,盖板齐备; 4、电缆线路铺设,不能再进行土建施工的工程项目应结束; 5、电缆沟排水畅通。 电缆线路敷设完毕后投入运行前,土建应完成的工作如下:(1)由于预埋件补遗、开孔、扩孔等需要而由土建完成的修饰工作;(2)电缆室的门窗;防火隔墙。 (3)电缆线路施工方案或施工组织设计已经编制,并已审批,“工程任务单”和“限额领料记录”已下达。 敷设前,应对电缆进行外观检查及绝缘电阻试验。6kV以上电缆应作耐压和泄漏试验。1kV以下电缆用高阻计(插表)测试,不低于10M Ω。 所有的试验均要做好记录,以便竣工试验时作对比参考,并归档。 5、电缆敷设前应准备好砖、砂,并运到沟边待用。并准备好方向套(铅破、钢字)标准。 6、工具及施工用料的准备。施工前要准备好架电缆的轴辊,支架及敷设用电缆托架,封铅用的喷灯、焊料、抹布、硬脂酸以及木、铁锯、铁剪,8#16#铅丝,编织的钢丝网套,铁锹、榔头、电工工具,汽油、沥青膏等。 7、电缆型号、规格及长度均应与设施资料核对无误。电缆不得有扭胶、损伤及渗漏。 8、电缆线路两端连接的电气设备(或接线箱、盒)应安装完毕或已就位,敷设电缆的通道应无堵塞。

电缆沟施工方案

一、工程概况 杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。 二、施工准备 1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制 桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。 2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖 要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。 3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。 4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半 成品的加工订货及进场工作。 5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要 详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。 三、施工顺序 1.直埋玻璃钢套管电缆施工 定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。 2.钢筋混凝土电缆沟施工 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理 四、主要施工方法 1.土方工程 (1)挖方 根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。 沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。 (2)填方 回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

排水沟施工方法与施工工艺

施工方法及施工工艺 1.施工放样 排水沟工程分段施工,分段放样,根据路基中线及护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程坡比及护坡道宽度,放出排水沟中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后再进行下道工序。 2.施工方法 (1)沟槽开挖 护坡道碾压以后,放好边沟沟底沟沿边线,并用白灰在地上画出,利用人工配合挖掘机 械开挖,自卸汽车运输,开挖至距设计尺寸10~15cm 时,改以人工挖掘。人工修整至设计 尺寸,不能扰动沟底及坡面原土层,不允许超挖。开挖清理完毕后,然后请监理检验。 (2)片石砌筑 沟槽检验合格后,先用木桩每15 米一处钉好砌石位置,挂好横断面线及纵断面线,即可 按线砌筑,砌筑工艺要严格执行技术规范及招标文件的施工技术要求。 材料要求:1、石料选用厚度不小于15cm 具有一定长度和宽度的片状石料,石料质地强 韧、密实,无风化剥落、裂纹和结构缺陷,表面清洁无污染。2、砂浆使用强制式拌和机现 场拌和,材料使用中(粗)砂,且为河砂,过筛后机拌3~5min 后使用。砂浆随拌随用,保 持适宜稠度;在拌和3~5h 使用完毕;运输过程或存贮过程中发生离析、泌水砂浆,砌筑前 重新拌和;已凝结的砂浆不得使用。3、施工现场不堆放不合格材料,废弃的材料及时清理 出场。 沟体片石砌筑:排水沟采用挤浆法分层砌筑每分层高度10~15cm(2 层卧片石)分层与 分层间的砌筑砌缝应大致找平,各工作层应相互错开,不得贯通。较大的片石使用于下层且 大面朝下,安砌时选取形状及尺寸较为合适的片石,尖锐突出部分敲除,竖缝较宽时,在砂浆中塞以小石块,砌缝宽度不大于2cm,砌筑过程中要注意选用较大、较平整的石块为外露 面和坡顶、边口,石块使用时应洒水湿润,若表面有泥土、水锈先冲洗干净,尤其下层砌及 角隅石不能偏小,砂浆要饱满,石缝以砂浆和小碎石充填,片石不能竖立使用,石料挤浆要 符合要求,不能紧贴无砂浆,宽度要一致,不能有假缝,当分几段同时砌筑时,相邻高差不 大于 1.2m,各段水平砌缝一致。砌筑中的三角缝不得大于20mm;各工作缝相互错开。若 石块松动或砌缝开裂,要将石块提起,将垫层砂浆与砌缝砂浆清扫干净,然后将石块重铺砌 在新砂浆上。在砂浆凝固前将外露缝勾好,勾缝深度不小于20mm,若不能及时勾缝,则将 砌缝砂浆刮深20mm 为以后勾缝做准备。所有缝隙均应填满砂浆。 沉降缝的设置:根据施工段长度以25-50m 分段砌筑并设置沉降缝,沉降缝用沥青麻絮或其 它防水材料填充。 勾缝及养生:勾缝一律采用凹缝,勾缝采用的砂浆强度M7.5 ,砌体勾缝嵌入砌缝20mm 深,缝槽深度不足时应凿够深度后再勾缝。每砌好一段,待浆砌砂浆初凝后,用湿草帘覆盖 定时洒水养护,覆盖养生7~14d。养护期间避免外力碰撞、振动或承重。 四、检测 1.原材料检验 材料进场前,要提供片石、砂、水泥,样品报送监理、实验室,检验合格后才能进场,材 料进场后要经监理现场检验合格才能使用。 2.砌筑砂浆,要按实验室提供配比搅拌采用搅拌机拌和,按要求做好试块,送实验室检 测。 3.边沟检测 边沟砌石完成一段后,要按边沟检测评定标准进行线位、高程、平整度、断面尺寸、铺砌 厚度等按要求检测评定,不符合要求,坚决返工。总之施工过程中,坚决保证质量,精益求

电缆沟施工方案及技术措施

(1)电缆沟施工方案及技术措施 1)一般规定 1本规程适用于工业与民用建筑基坑(槽)及管沟的土方开挖和回填工程。 2在基坑(槽)或管沟工程等开挖施工中,当可能对邻近建(构)筑物、地下管线、永久性道路产生危害时,应对基坑(槽)、管沟进行支护后再开挖。 3土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致,并遵循“开槽支撑,先支撑后挖,分层开挖,严禁超挖”的原则。 4基坑(槽)、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑(槽)、管沟边堆置土方不应超过设计荷载,挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。 5基坑(槽)、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测,如出现异常情况应及时处理,待恢复正常后方可继续施工。 6基坑(槽)回填时,支护拆除应与坑槽回填同步进行。 7开挖基坑(槽)应按土质和深度放坡;当采取不放坡开挖,应设置临时支护,各种支护应根据土质及基坑深度经过计算确定。 8基坑(槽)、管沟的开挖、降水及回填工程,应遵守土方开挖、降水和土方回填施工的一般规定及工艺方法。 2)施工准备 a.材料、成品、半成品、构配件进场验收和复试要求。 混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 b.施工机具、设备 基坑(槽)土方工程常采用的设备主要有:液压挖掘机、自卸汽车、推土机、压路机,用于沟槽施工的小型夯实机械,如柴油打夯机、蛙式打夯机等。 c.施工现场(作业条件)要求 1基坑(槽)底的处理,应符合设计要求。应清除基底上的树墩及草根等杂物,应对基底已完成的隐蔽工程进行检查和中间验收,并做好记录。 2基坑(槽)、管沟开挖前,应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、

电缆沟工程施工方案及方法

电缆沟工程施工方案及 方法 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

电缆沟工程施工方案及方法 1、土方工程: 电缆沟采用人工挖土,其挖土边坡作垂直立面。挖土时不一次性挖至基底标高,留5- 10cm土方,以防标高控制不准和雨后扰动,引起槽底超深,天气睛好后用水准仪抄平,每2m设一测点,定子桩,按设计坡度一次性铲平到垫层底标高,验收符合要求后,抓紧浇筑混凝土垫层,混凝土垫层现场搅拌,并用平板振动器振实。为不致使电缆浸泡在雨水中,不允许电缆沟内长期积水,应确保流水畅通,在电缆内需设千分之二的泻水坡度。所有土方除留足回填土外,余土用装卸机运至业主指定地点。 2、电缆沟墙体 ⑴找平:弹线砌墙前,应先在垫层顶面用水泥砂浆或细石混凝土找平。然后根据所提供的尺寸弹出墙身轴线。 ⑵立皮数杆:皮数杆是控制墙体高度的标志杆。其上划有每皮砖和灰缝的厚度,予埋件的位置。用以控制砌体的竖向尺寸,皮数杆一般立在墙体的转角处,每隔10-15m立一根,使皮数杆上的±与提供的±相吻合。 ⑶盘角、挂线:墙角是确定墙面的主要依据,故可以根据皮数杆先砌墙角,然后拉准线砌中间墙身。 ⑷铁件予埋:砌筑过程中,根据皮数杆上的标志的予埋铁件位置预埋,施工中需注意:①钢筋需热镀锌,在施工过程中不得破坏钢筋的镀锌层则需作防腐处理;②钢筋两端的高度应保持一致。 ⑸检查:砌筑过程中应及时进行检查。尤应注意墙的检查。轴线位移不大于10mm,墙顶尺寸不超过±15mm,墙身垂直度用托线板检查,垂直度偏差5mm,砖水平度用水平尺检查水平缝的平直度允许偏差,在10m长度内,不大于10mm。 3、电缆沟粉刷 ⑴设计采用1:2水泥防水砂浆粉刷,厚度20mm,转角处抹成钝角。 ⑵抹灰前,砖墙表面的灰尘、污垢和油渍等,应清理干净。对于过于干燥的基层,要洒水湿润,并在墙上先刷水泥浆或洒水泥浆处理。 ⑶为有效的控制墙面抹灰厚度与平直度,抹灰前应先检查基层表面的平整度,并用1:2水泥砂浆设置标志和标筋,作为底层抹灰的依据以便找平。 ⑷施工过程中每层厚度不宜过厚,否则不但操作困难,也易于空鼓,起壳。而且,由于内外收水快慢不同,也容易引起裂纹。涂抹每遍厚度控制在5-7mm范围内。 4、墙身压顶找平 人行走时电缆沟板有晃动,发出响声,压顶面不够平整是其重要原因之一。为此,应事先分段在电缆沟,两侧的墙身顶面设置标志,按标志抹面平整,检查其表面是否在同一直线上。 5、预制钢筋混凝土盖板 ⑴为有效的控制电缆沟盖板边框的变形,依据图纸尺寸制作定型模具,焊接电缆沟盖板边框及钢筋网片。 ⑵电缆沟盖板混凝土的浇筑,按照混凝土配合比通知单,严格控制计量,用平板振捣器来回振捣,移动间距应能保证振捣到已振实部分的边缘。随捣随抹。

相关文档