文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 网架工程设计与施工说明

网架工程设计与施工说明

网架工程设计与施工说明
网架工程设计与施工说明

网架工程设计与施工说明

一、工程概况

1.工程名称:(沈阳)沈北财落净配水厂净水间网架及屋面工程。

2.网架形式:螺栓球节点正放四角锥网架。

3.网架平面尺寸:见图。

4.水平投影面积:见图。

5.网架矢高:见图。

6.支承形式:上弦支承。

二、设计及施工依据:

1.《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91;

2.《钢结构设计规范》GB50017-2003;

3.《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001;

4.《钢网架行业标准》JGJ7

5.1~75.3-91;

5.《钢网架螺栓球节点用高强度螺栓》GB/T16939-1997;

6.《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91;

7.《建筑结构荷载规范》GB50009-2001;

8.《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002;

9.《建筑抗震设计规范》GB50011-2001;

10.土建设计预案及甲方技术交底。

三、材料

1.钢管:选用Q235高频焊管或无缝管;

2.高强螺栓:选用GB38推荐的400Cr,等级符合GB/T16939-1997;

3.钢球:螺栓球选用45#钢锻制;

4.封板锥头:选用Q235钢,钢管直径大于等于76时须采用锥头,连接焊缝壹级锥头的

任何截面应与连接的钢管等强,厚度应保证强度和变形的要求,并有实验报告;

5.套筒:根据要求采用Q235;

6.材料均需具有质保证书及理、化实验报告,钢球需打上编号,所有产品的质量应符合

《钢网架行业标准》JGJ75.1~75.3-91;

7.屋面材料彩钢板,玻璃丝绵保温,容重:16㎏/m3 ;屋面排水坡度5%。

四、设计技术参数:

1.静荷载:

上弦层:0.30KN/M2;外四周两排节点荷载乘以2倍。

下弦层:0.20KN/M2;图示两轴线对称位置四排10KN/节点;

2.上弦活荷载:0.55KN/M2;

3.基本风压:0.55KN/M2;

4.基本雪压:0.55KN/M2;

5.地震烈度:7°;

6.计算机程序自动计入网架自重;

7.原则上荷载必须作用在节点上。

五、本网架工程采用空间网架设计软件SFCAD2000 for windows 最新版系统辅助设计。

六、网架设计原则

网架结构的外荷载按静力等效的原则,将节点所辖区域内的荷载集中作用在节点上。结构分析时忽略节点刚度的影响,假定节点为铰接,杆件只承受轴向力。具体设计网架时采用空间桁架位移法,即网架节点的三个线位移为未知量,所有杆件为承受轴向力的铰接杆系有限元法,并利用计算机进行内力和位移计算。

七、加工技术说明

1.网架所用各种材料必须经过(理、化)检验合格后方可进行生产加工;

2.网架的构件需在工厂加工,外购件必须购买合格产品并进行必要的检验;

3.网架杆件加工前应清除氧化皮和锈蚀等污杂物,必要时需采取酸洗及磷化处理,以利

于后期表面处理;

4.螺栓球网架杆件下料及焊接长度误差±1㎜。螺栓球表面不得有裂纹,球中心至螺孔

端面距离偏差为±0.2㎜.构件焊接必须等强、焊接等级为二级。

5.加工与施工前,施工图须经建设单位、建筑设计单位和有关人员,对网架几何形状、

平面尺寸、支座标高及荷载等进行确认。

八、安装及验收说明

1.网架支座支承面的预埋板须水平,位置准确。

2.网架的安装方法根据现场实际情况作出施工方案经认可后方能进行安装。

3.网架安装结束后应检测:(标准见《JGJ7-91》)

纵、横向网架边长;

网架中心偏移;

网架支座高度偏差;

网架挠度(网架自重挠度及屋面工程完成后挠度)。

九、网架防腐防火要求

1.钢构件的涂装应在制作质量检验合格后执行。

2.钢构件表面涂装前应进行除锈处理,除锈等级应大Sa2或St3级。

其质量要求应符合现行国家标准的规定。

3.涂层要求:

钢构件表面除锈后,均涂GDFF高效特种带锈防腐防锈底漆、GDFF高效特种带锈防腐防锈中间漆、KH-改性乙烯基脂树脂耐酸防腐面漆底层为GDFF高效特种带锈防腐防锈底漆2道,干膜厚度不小于100um;面层为KH-改性乙烯基脂树脂耐酸防腐面漆3道,干膜厚度不小于120um。

4.面漆颜色由甲方指定。

5.防火处理(等级见建筑规范),具体由建设单位定。

6.网架安装后必须将所有接缝用油腻子填嵌严密,并将多余螺孔封口。

十、图例

上弦杆:

下弦杆:-----腹杆:

支座球

【精品】正放四角锥网架施工组织设计

网架工程施工组织设计 一、工程基本情况 网架结构形式:正放四角锥螺栓球节点网架。 支撑条件:下弦柱点支撑。 本工程用地呈“口”型,本工程平面尺寸为72m×36.8m,建筑总高23.95米,主体采用钢筋混凝土框架结构体系,屋面结构为钢网架,网架屋面面积约2 650㎡. 施工条件:网架杆件及钢球、桁条、屋面板等零部件在工厂加工制作好后,运至现场,网架安装必须待基础砼达到设计强度后,方进场安装。施工现场场地必须平整夯实,柱顶预埋件要求按图纸尺寸放置,预埋件的尺寸误差、水平标高应在公差范围之内。交通:运输有能进汽车至施工现场内的道路。水电:生活用水(30人左右)、生活用电安装时固定支座、安装桁条用电. 二、施工顺序: 1、工厂内:图纸会审——备料--原材料检验--加工制作部件(钢球、杆件、支座)--表面防腐处理-—质量检验-—包装发往现场——网架安装——网架检测——屋面安装。 2、施工现场:场地整理—-搭设临时设施——临时支架搭设(高至网架下弦30cm)--检查复核测量网架预埋件尺寸、标高、标高是否符合图纸设计要求,必要时作出相应调整,网架支座安装——网架安装—-网架检测——验收。

3、复检:加固脚手架,对现场材料清理排放,对垂直运输材料作详细运输程序。 三、施工方法: (一)材料采购与检验 钢板、焊管、锥头、封板、应符合GB700-88《碳素结构钢》标准规定的Q 235材质要求,无缝钢管应符合GB699-88《优质碳素结构钢》标准规定的20#钢要求,螺栓球的材质应符合GB699-88《优质碳素结构钢》标准规定的45#钢要求,内螺纹尺寸和球孔角度尺寸应符合设计图纸要求,螺钉应符合JG10-1 999行业标准要求,高强度螺栓材质、性能应符合GB16939-1997标准要求。材料规格按设计图纸要求执行.

网架工程施工设计方案

网架施工组织设计方案

目录 第一部分:编制依据 3 第二部分:工程概要 4 第三部分:项目人员及设备、机械配备 5 第四部分:工厂制作规程设计 15 1、总则 2、工厂制作总体部署 3、加工图的设计 4、材料供应 5、生产制作过程及质量控制 6、工厂制作的质量保证措施 7、工厂制作进度保证措施 8、包装、运输、装卸、堆放 第五部分:现场施工组织设计 31 1、总则 2、现场安装总体部署 3、现场安装准备工作 4、主要安装工序施工方法及其质量要求 5、安装施工质量保证措施 6、工期保证措施 7、现场安全及文明施工措施 第六部分:附录 59

附录一钢结构制作主要工艺流程图附录二网架制作主要工艺流程图附录三项目总体计划进度表 附录四项目安装分区图

第一部分: 编制依据 一、本施工组织设计是依据以下国家规、行业标准、相关文件、图纸编制的: 1.1国家行业及有关技术和验收的标准、规 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理办法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设安全生产监督管理规定》 《钢结构焊缝外形尺寸》 《建设项目(工程)竣工验收办法》 《钢桁架质量标准》(JGJ74.1-91) 《钢结构施工及验收规》(GB50205-95) 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 《钢结构设计规》(GBJ17-88) 《碳素结构钢》(GB700-88) 《优质碳素结构钢技术条件》(GB699-88) 《合金钢技术条件》(GB3077-88) 《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092-93) 《碳钢焊条》(GB/T5117-95) 《气体保护电弧焊用碳钢低合金钢焊丝》(GB/T8110-95) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-89) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 《紧固件机械性能、螺栓和螺钉》(GB3098.1-82) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB709-88) 《钢结构用高强度大六角头螺栓》(GB1228-91)

网架施工组织设计完整版

网架施工组织设计 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

(投标文件技术部分) 项目编号: 投标人编号:

网架部分 一、钢球的制作 端而必须与管轴垂直。

钢管的下料长度,除考虑节点间距和钢球半径外,还应特别注意钢管与钢球间的相贯尺寸。钢管的下料长度L S可由下式决定。 实际下料时,还要留出焊口间隙。考虑到焊接问题,可采取加长钢球间距的方法,其加长值等于两个焊口的焊接收缩量。 为了保持钢管端面与管轴垂直,以便与钢球对中和施焊,最好用车床下料。对较薄的钢管,也可用无齿锯(砂轮锯)下料。 在施工中由于下料不准或其他原因需将钢管接长时,连接处应加补管,其补管在钢管端部的沟槽中伸缩,调好后用卡子拧紧再进行焊接。 三、网架的拼装 平板网架的拼装,可在施工现场进行。为了减少现场工作量,缩短工期,除了可以用螺栓接头直接镶拼的标准化的构件外,要根据网架安装方法和运输条件,尽量在工厂将构件拼成单片桁架,或拼成较小的空间网架单元。零件或单元体一般应在厂经过预拼才参送往工地。 单向平面桁架和弦十字架两种单元体的制作,应在胎模上进行见。平面胎模的尺寸应根据钢球直径而定,如彻成490mm ×370mm高550mm的砖石朵,则应在中间留洞,以便埋设钢板,并用细石混凝土填实。预埋钢板上填实。预埋钢板上焊短钢管用以安放节点钢球,每根杆件的端头预埋铁件P1和P2来调

整钢管中心线,便杆件与钢对中并保它们的中心在一个平面内。 当网架起拱时,则应加上高差,施工时可在最高点和最低点接钢找出中间各点的标高。 胎模的间距,应考虑焊接收缩量而加长。此值与焊缝厚度和气温有关。 2、网架的拼装网架拼成整体,在砖胎模上进行,胎模上短钢管和预埋件的位置及其标高必须经过反复校正,以保证准确拼装。 ①平面单向桁架立起,用定位杆或线锤找直后予以因定; ②装设上弦十字架,先点焊十字架靠近已定位桁加一端,以利于腹杆的安装; ③点焊另一方向的下弦及腹杆; ④点焊十字架的另一端; ⑤全部调整点焊定位后,进行对称施焊。 合理的焊接次序,是防止焊接变形影响拼装精度半减少焊接收缩应力的关键,除必须遵守对称施焊原则外,还应先焊下弦杆,后焊上弦杆,待一圈的上下弦杆都焊完后再焊另一圈。这样做,下、下弦杆交替收缩得比较均匀,有利于保持单片桁架的垂直度和下弦的设计形状。对于整个网架来说,一般从中心开始向外逐圈推进。也可从外圈向里跳挡施焊,如果焊完后边部翘起,或中心拱起,则是焊接次序不合理所致。

体育馆网架工程施工组织设计方案

xxx 中学体育馆网架及屋面板工程安装施工组织设计 一、工程概况: 本工程是xxx 中学体育馆网架及屋面板工程(该工程尺寸见图),总面积为4010 平方米,网架采用螺栓球节点,支承形为周边下弦支承正放四角锥形式,承托屋面板的桁条为C 型冷弯槽钢,托梁间距按上弦球均布屋面板采用EPS75mm夹心板。 二、网架工程设计与施工遵守下列规范: 1、《网架结构设计与施工规范》(JGJ7-91) 2、《钢结构设计规范》GBJ17-88 3、《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 4、《钢网架行业标准》JGJ71.5-73.5-91 5、《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》GB\T716939 三、施工条件:网架杆件及钢球、桁条、屋面板等零部件在工厂加工制作好后,运至现场,网架安装必须待基础砼达到设计强度后,方进场安装。施工现场场地必须平整夯实,柱顶预埋件要求按图纸尺寸放置,预埋件的尺寸误差、水平标高应在公差范围之内。交通:运输有能进汽车至施工现场内的道路。水电:生活用水(30 人左右)、生活用电安装时固定支座、安装桁条用电。 四、施工方案: (一)施工顺序:

1 、工厂内:图纸会审一一备料一一原材料检验一一加工制作部件(钢球、杆件、支座)一一表面防腐处理一一质量检验一一包装发往现场一一网架安装一一网架检测一一屋面安装。 2 、施工现场:场地整理一一搭设临时设施一一临时支架搭设(高至网架下弦30cm ――检查复核测量网架预埋件尺寸、标高、标高是否符合图纸设计要求,必要时作出相应调整,网架支座安装一一网架安装一一网架检测一一验收。 3、复检:加固脚手架,对现场材料清理排放,对垂直运输材料作详细运输程序。 (二)施工方法: 1、网架构件的加工制作。 1.1. 网架构件加工制作工艺过程见流程图。 12网架构件加工制作方法。 1.2.1. 螺栓球——关键工序。 121.1. 原材料:45#圆钢棒料。 检验方法:外观检查,检查出厂合格证和试验报告。 1.2.1.2. 毛坯锻造:圆钢棒料锯旦下料炉加热胎模、空气、锤锻打成形(球状)。 检验方法:用10倍放大镜100%佥查钢球有无过烧、裂纹缺陷。 +30 -1.5 +2.0 用卡钳、游标卡尺检查球坯直径一D W.120时允许偏差D ; D> 120 时允许偏差D ,球的圆度W 120时,允许偏差值1.5MM,D> 120时允许偏-1.0

钢网架施工组织设计

钢网架施工方案

目 录 第一章概况 2 1. 1工程概况 2 1.2承包方式 2 1.3施工条件 2 第二章施工总体安排 3 2.1施工准备 3 2.2组织机构 3 第三章主要施工方法 4 3.1钢构件加工、运输及堆放 4 3.2现场构件验收 4 3.3网架的安装 4 3.4防锈漆施工 6 3.5防火喷涂(涂料待定) 7 第四章技术质量保证措施 8 4.1材料质量保证措施 8 4.2钢构件现场堆放管理 9 4.3安装的质量控制 9 4.4交工验收时的质量控制 10 第五章安全消防措施 11 5.1安全目标及保证体系 11 5.2施工安全措施 11 5.3消防保卫措施 11 第一章 概 况 1. 1工程概况 网架形式:采用正放四角锥螺栓球节点

网架投影面 39m×21m =819m2 积 网架总重量65T(包括马道) 防腐网架零部件除锈后刷CO6-1铁红醇酸底漆五道 防火涂料暂定为薄型防火涂料 主要构件见附表 1.2承包方式 由中建一局四公司钢结构公司分承包,主要内容有:网架设计、材料、加工、运输、安装。 1.3施工条件 1.3.1焊接等用电依据现场临电平面布置图,就近接在二级电箱上(由钢结构公司自备电箱,项目部配合施工) 1.3.2钢结构安装所需预埋件按照图纸要求已埋设完毕并且柱混凝土强度达到50%以上时。(钢结构公司负责较核埋件尺寸、标高和加工,项目部负责施工)。 1.3.4满堂红脚手架已搭设完毕并经过验收。 1.3.5钢结构各零部件已加工完毕并运至现场,堆放在综合楼B区东侧。

第二章 施工总体安排 2.1施工准备 2.1.1用激光经纬仪在已埋设好的埋件上放出轴线,并用红油漆在埋件上标注出埋件标高。 2.1.2焊接及安装工人等人员必须持证上岗,焊工合格证要注明焊工所能承担的焊接工种,且在有效期内。 2.1.3钢结构所有杆件在安装前2天全部运至施工现场。 钢构件取样试验应是同一批工艺、配件、材料所做的试件,试件的选定应是本工程所用材料及受力大小的构件情况提前确定,随货发出。另,根据《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91之规定:对于安全等级为一级,跨度为40米以上公共建筑所采用的网架结构,以及对质量有怀疑时,现场必须复试。 2.1.4网架正式安装前,必须认真查阅施工图纸及相关规范,做到施工前发现问题并及时解决问题,施工中得心应手。 2.2组织机构 项目总工(闻琛)及生产经理(王春) 主管责任师(问志俊) 安装项目经理(蒋千重)) 安全员(1人) 技术员(1人) 操作层(18人)

网架结构工程施工组织设计

网架结构工程 施工组织设计 目录 1 .编制说明 (1) 1.1 编制依据 (1) 1.2 编制原则 (1) 1.3 本工程采用的主要技术规范 (1) 2 .工程概况 (3) 2.1 工程概况 (3) 2.2 工程特点 (3) 3 .施工组织机构 (5) 3.1 项目部的组成 (5) 3.2项目管理体制 (6) 3.3项目部高效运作的保证措施 (6) 3.4项目部的协调管理 (9) 4 .施工部署 (11) 4.1工程目标 (11) 4.2施工总体安排 (11) 5 .施工进度计划及保证工期措施 (13) 5.1 施工进度安排 (13) 5.2 保证工程工期的措施 (13) 6 .施工准备 (15) 6.1技术准备 (15) 6.2现场准备 (15) 6.3劳动力需用计划 (16) 6.4施工机械配备 (16) 7 .主要施工方法 (17) 7.1 测量放线 (17) 7.2 钢构件制作 (17)

7.3钢结构施工 (17) 7.4 结构吊装 (35) 8 .保证质量的措施 (37) 8.1 质量保证体系 (37) 8.2 质量保证制度 (38) 8.3 质量管理措施 (39) 8.4安全保证措施 (42) 9 .文明施工保证措施 (47) 9.1 组织机构 (47) 10 .环境保护措施 (50) 11 .季节性施工措施 (51) 附表

1.编制说明 1.1编制依据 1、建设单位发布的招标文件; 2、本工程建筑场地实地踏勘情况; 3、我公司ISO9001质量管理文件; 4、建设单位提供的工程量清单; 5、国家和行业现行施工规范及验收规范、技术规程、标准以及省市关于建筑施工管理的有关规定。 1.2编制原则 1、本工程投标施工组织设计是根据现场实际条件,严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行策划后编制的。在人员、机械、材料调配、施工方案、质量要求、进度安排、安全文明等方面统一部署的原则下,编制而成。 2、我公司对此次施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握业主要求的前提下,成立编制小组,集思广益、博采众长,力求使本方案切合工程实际,思路先进,可操作性强。 1.3本工程采用的主要技术规范 详见表NO.1所示。 使用标准规范一览表

网架施工组织方案

网架施工组织设计方案目录 一、编制依据 1 二、工程概况 1 三、工程管理目标 2 四、施工部署 2 五、施工现场准备 5 六、网架构件的工厂加工制作 6 ㈠、制作前准备工作 6 ㈡、网架构件加工制作流程 7 ㈢、成品保护 9 ㈣、网架焊接 9 ㈤、小单元试拼装 11 ㈥、包装、运输和存放 11 七、网架安装 12 ㈠、安装前准备工作 12 ㈡、安装工艺流程 12 八、网架结构防腐涂装 13 ㈠、施工准备 13 ㈡、工艺流程: 14 ㈢、涂装施工 14 ㈣、涂层检查与验收 15 ㈤、成品保护 16 ㈥、应注意的质量问题 16

九、屋面施工 16 ㈠、质量标准 16 ㈡、安装前准备 16 ㈢、安装技术要求 17 ㈣、检查验收 18 十、创优达标措施之一 工程质量保证措施 20 十、创优达标措施之二 确保施工工期措施 23 十、创优达标措施之三 确保安全生产措施 24 十、创优达标措施之四 文明生产、工地卫生保证措施 26 十、创优达标措施之五 施工现场消防保卫措施 27 十、创优达标措施之六 降低工程成本措施 28

一、编制依据 1、本施工组织设计主要根据高级中学提供的有关资料; 2、待建项目建设用地的周围环境及现场情况; 3、市建筑设计研究院设计的图纸; 4、现行《钢结构设计规》GBJ17-88、《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《钢结构施工及验收规》GB50205-9 5、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91等规及国家有关规定; 5、现行国家及市关于建设工程施工安全技术法规和安全技术标准; 6、根据本公司颁发的文件,工艺标准及施工方法和经验及公司拥有的技术力量。 二、工程概况 1、工程简介: 市郊区人民法院审判法庭大楼网架屋面工程,轴线面积约440平方米。规格尺寸:21.6米* 20.3米,屋面采用75厚聚氨脂彩钢屋面板,方钢主龙骨,C型钢檩条。 2、工程材料: ⑴、网架材料:根据工程、设计及规要求,钢管选用Q235制成的高频焊管焊管或无缝钢管;螺栓球选用45号钢;高强螺栓选用40Cr,等级为10.9s;支座等均按照《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91)的要求配置。焊条Q235钢与Q235钢之间选用E43,Q235钢与45 号之间选用E50。 屋面材料:屋面采用75厚聚氨脂彩钢屋面板 ⑵、所有材料具有质量证明及验收报告单,钢球打上工号,所有焊件应编焊工工号,所有产品的质量均按照《钢网架行业标准》JGJ75.1~75.3—91的要求控制。 三、工程管理目标 1、工程工期: 我们技术人员通过对工程各项容考查、研究后有决心通过合理的施工管理,采用先进的施工设备及施工工艺和选派优秀施工队伍等一系列保障措施,密切与业主协作,以60个工作日

最新网架工程施工组织设计方案

技术部分目录 一、编制说明 3 (一)编制依据 3 (二)工程概况 7 二、施工进度计划及网络图 7 (一)施工进度计划 7 (二)施工进度计划网络图 8 三、施工前的准备情况 9 (一)施工总平面布置图 9 (二)施工准备 10 (三)施工测量 11 四、材料的选用 11 (一)材料的选用 11 (二)材料及其辅料的采购管理 12 五、加工制作方案 12 (一)网架制作 12 (二)单层压型钢板加工 30 (三)镀锌檩条加工制作 35 六、钢结构现场拼装方案 35 (一)网架工程的施工组织 35 (二)钢结构现场拼装方案 36 七、钢结构施工安装方案 37 (一)钢结构施工安装方案 37 (二)滑移脚手架搭设方案 40 (三)钢结构网架的安装方法 44 (四)钢结构网架现场涂装 47 八、檩条及屋面板的施工方案 50 (一)材料准备 50 (二)镀锌檩条安装 51 (三)屋面板安装 52 九、人力资源及设备配置 55 (一)劳动力安排计划及各工种配置 55 (二)主要施工机械设备计划 56 (三)检测设备 57

十、工程质量检测 57 (一)材料检测 57 (二)钢网架检测 60 (三)防腐涂层检测 61 (四)压型钢板及屋面检测 62 (五)檩条检测 63 十一、质量保证体系 63 (一)质量标准及质量目标 63 (二)质量保证措施 63 十二、安全文明施工及工程工期保证措施 67 (一)安全施工措施 67 (二)文明施工措施 70 (三)工程工期保证措施 72 (四) 验收竣工 76 附录一拟投入的主要施工机械设备表和检测设备表 附录二 2000年以来已完网架工程一览表 附录三目前正在承建网架工程情况表 附录四工期进度计划表和施工网络图 附录五临时用地表 附录六劳动力计划表

网架施工组织设计方案

【最新资料Word版可自由编辑!!】

网架施工组织设计方案目录 一、编制依据1 二、工程概况1 三、工程管理目标2 四、施工部署2 五、施工现场准备5 六、网架构件的工厂加工制作 6 ㈠、制作前准备工作6 ㈡、网架构件加工制作流程7 ㈢、成品保护9 ㈣、网架焊接9 ㈤、小单元试拼装11 ㈥、包装、运输和存放11 七、网架安装12 ㈠、安装前准备工作12 ㈡、安装工艺流程12 八、网架结构防腐涂装13 ㈠、施工准备13 ㈡、工艺流程:14 ㈢、涂装施工14 ㈣、涂层检查与验收15 ㈤、成品保护16

㈥、应注意的质量问题16 九、屋面施工16 ㈠、质量标准16 ㈡、安装前准备16 ㈢、安装技术要求17 ㈣、检查验收18 十、创优达标措施之一 工程质量保证措施20 十、创优达标措施之二 确保施工工期措施23 十、创优达标措施之三 确保安全生产措施24 十、创优达标措施之四 文明生产、工地卫生保证措施26 十、创优达标措施之五 施工现场消防保卫措施27 十、创优达标措施之六 降低工程成本措施28

一、编制依据 1、本施工组织设计主要根据重庆高级中学提供的有关资料; 2、待建项目建设用地的周围环境及现场情况; 3、重庆市建筑设计研究院设计的图纸; 4、现行《钢结构设计规范》GBJ17-88、《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《钢结构施工及验收规范》GB50205-9 5、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91等规范及国家有关规定; 5、现行国家及重庆市关于建设工程施工安全技术法规和安全技术标准; 6、根据本公司颁发的文件,工艺标准及施工方法和经验及公司拥有的技术力量。 二、工程概况 1、工程简介: 重庆高级中学体育馆网架屋面工程,轴线面积约3139m2。规格尺寸:73m×43m,屋面采用岩棉夹芯板。 2、工程材料: ⑴、网架材料:根据工程、设计及规范要求,钢管选用Q235制成的高频焊管焊管或无缝钢管;螺栓球选用45号钢;高强螺栓选用40Cr,等级为10.9s;支座等均按照《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91)的要求配置。焊条Q235钢与Q235钢之间选用E43,Q235钢与45号之间选用E50。 屋面材料:隔热层为超细玻璃棉,面层为彩钢板。 ⑵、所有材料具有质量证明及验收报告单,钢球打上工号,所有焊件应编焊工工号,所有产品的质量均按照《钢网架行业标准》JGJ75.1~75.3—91的要求控制。 三、工程管理目标 1、工程工期: 我们技术人员通过对工程各项内容考查、研究后有决心通过合理的施工管理,采用先进的施

网架施工组织设计方案-

农八师优质高中扩招青少年活动中心 网架工程 施 工 组 织 设 计

一、工程概况 工程名称: 工程地址: 建设规模:1338m2 工程性质及结构情况:网架、夹芯板玻璃屋面 有关结构参数:详见图纸 二、施工平面布置 施工平面布置的原则 (1)、施工总平面布置时尽量减少施工用地,平面布置紧凑合理便于施工。 (2)、合理组织现场运输,保证运输方便通畅。 (3)、合理利用机械,保证机械满足安装需要。 (4)、施工区域的划分和场地的确定,应符合建筑与安装施工流程要求,尽量减少专业工种和各工程之间的干扰,以及对交通和毗邻财产的干扰。 (5)、充分利用提供的现场临时设施和项目法人提供的已有施工道路、构筑物和施工服务。各种生生活设施应便于工人的生产生活。 (6)、构件应根据规格型号和安装顺序分类堆放,现场有专人负责,不能混乱,并尽量避免二次倒运。 (7)、螺栓、高强度螺栓、栓钉等小连接件应堆放在专用库房,其底层应架空防潮,并配有专人收发、保管、不能混放。 (8)、每堆构件与构件之间,应留有一定距离(一般为2M),供构件预检及装卸操作用,且不能影响行车路线。 三、施工组织设计编制依据和原 一、编制依据 1、建设工程设计图纸和工地现场踏勘所获得的资料。 2、与本工程有关的现行设计、施工规范和工程质量检验评定标准。 3、我公司资源情况及类似工程施工经验。 4、我公司ISO9002标准质量体系文件。 二、编制原则 1、确保质量。实行全面质量管理,实行技术、质量包保责任制,

确保工程质量达到本标书制定的质量目标。 2、保证工期。优化施工方案,利用先进的施工设备,精干的施工队伍,精心组织,科学施工,确保工期按时完工,争取略有提前。 3、确保安全。推行安全目标责任制,制定安全保证措施,严格按安全规程操作,杜绝安全事故的发生,达到本标书制定的安全目标。 4、突出重点,统筹安排,组织连续、均衡而紧凑的施工生产。重点把握影响质量和工期的重点、难点工程,保证工期、质量及安全目标的实现。加强经济核算制度,贯彻增产节约方针。 5、坚持按专业化组织施工的原则,对构件的制作、安装、等均安排有丰富施工经验的专业队伍承担。 三、质量、安全、工期及文明施工目标 1、质量目标:确保工程一次验收合格,达到国家验评标准。 2、安全目标:确保文明施工,争创安全文明施工施示范工地,杜绝死亡及重大伤亡事故,杜绝重大火灾事故、杜绝交通伤亡等安全事故。 3、工期目标: 计划开工日期:2003年月日 计划竣工日期:2003年月日 4、文明施工目标:确保安全文明施工先进单位,争创安全文明施工示范工地。 四、组织机构及资源配置 项目部设立“工程项目经理部”,全权代表我公司在施工现场履行合同,按期优质完成工程施工任务,对甲方负责,对本公司负责。在合同实施过程中,我公司将在人、财、物上给予大力支持。并监督检查项目部全面执行合同,及时解决施工中出现的重大问题。

汽车客运中心钢结构网架施工组织设计方案

目录 第一部分:编制依据 3 第二部分:工程概要 4 第三部分:项目人员及设备、机械配备 5 第四部分:工厂制作规程设计15 1、总则 2、工厂制作总体部署 3、加工图的设计 4、材料供应 5、生产制作过程及质量控制 6、工厂制作的质量保证措施 7、工厂制作进度保证措施 8、包装、运输、装卸、堆放 第五部分:现场施工组织设计31 1、总则 2、现场安装总体部署 3、现场安装准备工作 4、主要安装工序施工方法及其质量要求 5、安装施工质量保证措施 6、工期保证措施 7、现场安全及文明施工措施 第六部分:附录59 附录一钢结构制作主要工艺流程图 附录二网架制作主要工艺流程图

附录三项目总体计划进度表附录四项目安装分区图

第一部分: 编制依据 一、本施工组织设计是依据以下国家规范、行业标准、相关文件、图纸编制的: 1.1国家行业及有关技术和验收的标准、规范 《建设工程施工现场管理规定》 《建设工程质量管理办法》 《建设工程质量监督管理规定》 《建设安全生产监督管理规定》 《钢结构焊缝外形尺寸》 《建设项目(工程)竣工验收办法》 《钢桁架质量标准》(JGJ74.1-91) 《钢结构施工及验收规范》(GB50205-95) 《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GBJ300-88) 《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88) 《钢结构设计规范》(GBJ17-88) 《碳素结构钢》(GB700-88) 《优质碳素结构钢技术条件》(GB699-88) 《合金钢技术条件》(GB3077-88) 《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092-93) 《碳钢焊条》(GB/T5117-95) 《气体保护电弧焊用碳钢低合金钢焊丝》(GB/T8110-95) 《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345-89) 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》(GB8923-88) 《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) 《紧固件机械性能、螺栓和螺钉》(GB3098.1-82) 《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》(GB709-88) 《钢结构用高强度大六角头螺栓》(GB1228-91)

xxx体育馆网架工程施工组织设计方案

(本文档为word格式) xxx中学体育馆网架及屋面板工程安 装施工组织设计 一、工程概况: 本工程是xxx中学体育馆网架及屋面板工程(该工程尺寸见图),总面积为4010平方米,网架采用螺栓球节点,支承形为周边下弦支承正放四角锥形式,承托屋面板的桁条为C型冷弯槽钢,托梁间距按上弦球均布屋面板采用EPS75mm夹心板。 二、网架工程设计与施工遵守下列规范: 1、《网架结构设计与施工规范》(JGJ7-91) 2、《钢结构设计规范》GBJ17-88 3、《钢结构工程验收规范》GBJ50205-95 4、《钢网架行业标准》JGJ71.5-73.5-91 5、《钢网架螺栓球节点用高强螺栓》GB\T716939 三、施工条件:

网架杆件及钢球、桁条、屋面板等零部件在工厂加工制作好后,运至现场,网架安装必须待基础砼达到设计强度后,方进场安装。施工现场场地必须平整夯实,柱顶预埋件要求按图纸尺寸放置,预埋件的尺寸误差、水平标高应在公差范围之内。交通:运输有能进汽车至施工现场内的道路。水电:生活用水(30人左右)、生活用电安装时固定支座、安装桁条用电。 四、施工方案: (一)施工顺序: 1、工厂内:图纸会审——备料——原材料检验——加工制作部件(钢球、杆件、支座)——表面防腐处理——质量检验——包装发往现场——网架安装——网架检测——屋面安装。 2、施工现场:场地整理——搭设临时设施——临时支架搭设(高至网架下弦30cm)——检查复核测量网架预埋件尺寸、标高、标高是否符合图纸设计要求,必要时作出相应调整,网架支座安装——网架安装——网架检测——验收。 3、复检:加固脚手架,对现场材料清理排放,对垂直运输材料作详细运输程序。 (二)施工方法: 1、网架构件的加工制作。 1.1.网架构件加工制作工艺过程见流程图。 1.2.网架构件加工制作方法。

钢结构钢网架施工组织设计

钢 结 构 程 施 工 案编制人: 审核人: 审批人:

高速公路网G85渝昆高速待补至功山段沿线建筑设施施工工程广西桂川建设集团有限公司项目部 二零一五年一月一日 钢结构及网架施工案 第一章、工程概况 第二章、设计依据 第三章、钢结构施工安装工艺及流程 一、钢结构安装工艺及质量控制程序:

二.施工安装流程图: 1、安装工艺流程: 场地三通一平→构件进场→吊机进场→钢柱安装→屋面梁安装→檩条支撑系杆安装→涂料工程→屋面系统安装→墙面系统安装→零星构件安装→装饰工程施工→收尾拆除施工设备→交工。 2、屋面系统安装工艺流程: 准备工作→屋面大梁安装校正→屋面檩条压杆支撑安装固定→天沟安装→雨排水管道安装固定。 3、屋面梁连接程序: 对接调整→安装螺栓固定→安装高强螺栓→高强螺栓初拧→高强螺栓终拧→密封。

三.钢结构工程安装 钢结构安装分前期预埋和后期集中安装容。 1、前期预埋: 主要指锚栓的预埋工作,锚栓的埋设精度直接影响工程的安装质量及对提高安装工效有较大的影响。此部分已由土建施工单位埋设完成。 2、吊装前准备工作: ⑴.安装前应对基础轴线和标高,地脚螺栓位置、预埋与混凝土紧贴性进行检查,检测和办理交接手续,其基础应符合如下要求: ①.基础砼强度达到设计要求。 ②.基础的轴线标志和标高基准点准确、齐全。 ③.基础顶面预埋钢板做为柱的支承面,其支承面,地脚螺栓的允偏差应符合规要求。 ⑵.超出规定的偏差,在吊装之前应设法消除,此外,为便于校正钢柱的平面位置和垂直度,标高等,需在钢柱的底部和上部标出纵横向的轴线,主体标记和50线标高控制标记。构件制作允偏差应符号规要求。 ⑶.准备好所需的吊具、吊索、钢丝绳、电焊机及劳保用品,为调整构件的标高准备好各种规格的铁垫片、螺母。 3、施工机械选择: 本工程计划选用1台QY25吨汽车式起重机承担主钢柱梁、次钢柱梁、钢屋面的安装,选用1台QY16吨汽车式起重机承担所有钢构件的卸货。 4、钢结构的吊装 ⑴、钢柱的吊装: ①钢柱吊装采用旋转法直吊。钢丝绳绑扎点与钢构件接触点之间应用软材料保护好钢构件,以防钢构件及钢丝绳受损,起重机边回转边起钩,使柱绕柱脚旋转而直立,立柱时,先将柱脚螺栓插入预留螺栓,回转巴杆,使柱头大致垂直后初步对中,即对螺栓进行初拧。 ②校正前先检查柱脚的轴线,使其达到规的要求,再检查标高,柱子的标高可用下螺母控制。 ③钢柱经过初校,垂直度偏差控制在H/1000以可使起重机脱钩,钢柱的垂直度用经纬仪进行校正,上测点设在柱顶,钢柱如有偏差,用两个撑杆校正,在校正过程中,随时观察柱底部和标高控制块之间是否脱空,以防校正过程中造成水平标高的误差,同时检查轴线,防止钢柱位移,钢柱复校后,可终拧紧固螺栓。 ⑵、钢架梁构件的吊装 ①钢架梁的现场拼装,采用立拼。 ②吊装采用分段吊装,吊点采用两点绑扎平衡起吊,绑扎点应用软材料垫至其中以防钢构件受损。起吊时先将屋架吊离地面50cm左右,使屋架中心对准安装位置中心,然后慢慢升钩,将屋架吊至柱顶以上,再用溜绳旋转屋架使其对准柱顶,以使落钩就位,落钩时应缓慢进行,并在屋架刚接触柱顶时即刹车对准预留螺栓,并将螺栓穿入,初拧作临时固定,同时进行垂直度校正和最后固定,屋架垂直度用挂线锤检查,第一榀屋架应于抗风柱相连接并用四根溜绳从两边把屋架拉牢,以后各榀屋架可用次梁作临时固定和校正,屋架经校正后,即可安装各类支撑及檩条等,并终拧螺栓作最后固定。 ⑶、高强度螺栓的连接和固定 ①钢构件拼装前应检查清除飞边、毛刺、焊接飞溅物等,摩擦面应保持干燥、整洁,不得在雨中作业。 ②高强度螺栓选用扭剪型。螺栓自由穿入,不得强行敲打,并不得气割扩,穿放向保持一致。

网架结构方案(终版)

施工组织设计目录 一、工程概况与编制依据 1、工程概况 2、编制依据 二、网架杆件安装 (一)、总体布署 (二)、加工制作 (三)、运输 (四)、网架安装 (五)、质量保证措施及安全措施 三、屋面板安装 四、工程安全目标及安全措施 五、工期保证措施 六、现场文明施工 附件1: 网架安装示意 附件2:施工现场平面图 附件3:安装平面图 附件4:施工计划

一、工程概况与编制依据 1、工程概况 (1)、工程简介: 广东体育运动技术学院游泳馆维修改造网架结构工程,建筑规格为86.3X36.1M,投影面积约3300M2,结构形式为螺栓球网架结构,网格形式为正放四角锥、网格间距为4M,节点类型为螺栓球,支座底面标高为9.5M,屋面上层彩板约3300M2、屋面底板约3300M2。板型:屋面板面板为478型0.6mm+75mm保温棉,屋面底板为900型0.7mm铝镁猛板。 (2)、网架设计参数: 抗震设防烈度为7度,下弦支撑,网架上弦恒荷载0.3KN/m2,活荷载0.5KN /m2,下弦恒荷载0.2KN/m2,风载0.5KN/m2。 2、编制依据 (1).《建筑施工手册》第四版 (2).《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) (3).《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-2002) (4).《网架结构设计与施工规程》(JGJ7—91) (5).《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78—91)》 (6).《建筑施工安全检查标准》 (7).现有设计蓝图及设计变更 2

Gangwangjiashigongfangan 二、网架杆件安装方案 (一)、总体部署 1、本工程的总体施工方案是:网架生产、运输、安装,其他配以涂漆及搬运后勤人员等; 2、进度安排 2.1设计出图:5天; 2.2加工制作:20天; 2.3网架安装:30 天; 2.4屋面施工为30天; 2.5现场施工总工期确保在60天内完成。 (二)、加工制作 1、出图 1.1出图是指在设计图的基础上生产加工图及安装图,做到以利加工、运输、现场堆放和安装。另外龙骨布置、节点及龙骨加工图,屋面排放、构造及屋面板加工图,以上图纸均由技术部来完成。 1.2本工程出图将由2人共同完成,其中1人设计,1人专业校对,出图后交设 3 网架·施工组织设计

钢结构施工组织设计网架

钢结构施工组织设计网 架 文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

清华·大溪地水乐园影幕钢架工程 施 工 组 织 设 计 编制:张艾 审核:苏德功 审批:程维鹏 单位:河南大地钢结构有限公司 2011年7月16日 目录

第一章工程概况 一、工程概况 本工程清华·大溪地水乐园电影幕墙钢架工程,位于荥阳市豫龙镇中原路北侧,桃贾路西侧,规格面积约252m2,本工程结构形式为钢网架结构。 二、建筑概况 三、结构概况

本工程为钢网架结构,整体高度8米,宽米。主体结构合理使用年限为50年,地震设防烈度为7度。 第二章施工部署 一、施工准备 熟悉合同、图纸及规范,作好施工现场记录,其程序是:

本工程采取平行流水,立体交叉的施工顺序,总体本着先地面后空中,由下到上,先结构后围护。在施工中针对具体情况及时调整施工顺序,上道工序的完成要为下道工序创造施工条件,下道工序施工要能保证上道工序工序完整不受损坏,以减少不必要的返工浪费,确保工程质量。 合理的施工穿插和流向能够使时间和空间得到充分利用,同时合理的施工穿插及流向也是施工安全和工程质量的保证。 第三章施工方案 一、确定安装方案 本工程主要集中在网架的拼装及吊装系统的安装上,安装施工技术要求特别高,为此钢结构方案的选择是本工程钢结构施工着重考虑的内容。 根据本工程结构特点,经反复比较和论证,钢结构安装采取先安装轻型钢架再安装相应墙面檩条,使整个工程成为一个整体。将构件分网架、面层两类分别安装顺序运至现场,梁地面组装成形,高空吊装到位。工程结构主体完工后,即进行墙檩条、面板的穿插施工。 二、前期工作移交 1、安装进场前,施工场地应“三通一平”,建筑物边轴线外9米内的清理干净,且安装电源应接到施工现场30米以内,电压为380V,电源应设触电保护器。 2、材料机械进场,业主单位要明确指定场内路线,以免损坏施工便道。 3、对建筑物的基础及预埋栓进行安装交接验收,地脚锚栓在准确定位,减少偏离误差。

网架施工组织设计

番禺南村文化中心网架工程 施工组织设计目录 一、工程概况与编制依据 1、工程概况 2、编制依据 二、网架施工组织设计 1、总体布署 2、厂内制作 3、运输 4、安装 5、质量保证措施 6、安全目标及安全措施 7、工期保证措施 8、现场文明施工

工程概况与编制依据 1、工程概况 该工程为广州市番禺区南村文化中心网架工程,本网架、钢构工程位于广州市番禺区南村,为普通钢正放四角锥螺栓球节点网架,结构形式为下弦柱点支承.其屋面采用双层保温金属屋面板,局部拟采用采光板采光(按业主要求布臵采光面积)。 2、编制依据: (1)《钢结构工程施工及验收规范》 GB 《网架结构设计与施工规程》 JGJ7-91 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《钢网架行业标准》 JGJ75.1~75.3-91 《建筑结构荷载规范》 GBJ9-87 《网架结构工程质量检验评定标准》 JGJ78-91 《建筑钢结构焊接规程》 GBJ81-91 (2)材料 ①、钢管:选用GB700中的Q235B钢或20号钢,采用高频 焊管或无缝钢管; ②、高强螺栓:选用GB3077中的40C或20MnTiB;等级符合 GBT1639; ③、钢球:螺栓球选用GB699中的45号钢; ④、封板锥头:选用Q235B钢,钢管直径大于等于75时须采

用锥头,;连接焊以及锥头的任何截面应与连接的钢管等强, 厚度应保证强度和变形的要求,并有试验报告; ⑤、套筒:选用45号钢,截面与相应杆件截面等同; ⑥、焊条选用:Q235B(Q235B与20号钢)之间:E43xx. Q235B与45号钢之间:E50xx ⑦、材料应具有质量证明及验收报告,钢球须打上工号,所有 焊件应编焊工工号,所有产品的质量符合〈〈钢网架行业标准〉〉 JGJ75; (3)设计技术参数(荷载均为标准值): 静荷载: 弦层一:0.60KNM2 弦层二:0.20KNM2 活荷载: 弦层一:0.50KNM2 风荷载:基本风压:0.5KNM2,地面粗糙度B类;

网架施工组织设计

(投标文件技术部分) 项目编号: 投标人编号:

网架部分一、钢球的制作

一、钢球的制造 钢管的下料 钢管下料的质量要求,一是下料长度必须准确,二是钢管端而必须与管轴垂直。 钢管的下料长度,除考虑节点间距和钢球半径外,还应特别注意钢管与钢球间的相贯尺寸。钢管的下料长度L S可由下式决定。 实际下料时,还要留出焊口间隙。考虑到焊接问题,可采取加长钢球间距的方法,其加长值等于两个焊口的焊接收缩量。 为了保持钢管端面与管轴垂直,以便与钢球对中和施焊,最好用车床下料。对较薄的钢管,也可用无齿锯(砂轮锯)下料。 在施工中由于下料不准或其他原因需将钢管接长时,连接处应加补管,其补管在钢管端部的沟槽中伸缩,调好后用卡子拧紧再进行焊接。 三、网架的拼装 平板网架的拼装,可在施工现场进行。为了减少现场工作量,缩短工期,除了可以用螺栓接头直接镶拼的标准化的构件外,要根据网架安装方法和运输条件,尽量在工厂将构件拼成单片桁架,或拼成较小的空间网架单元。零件或单元体一般应在厂经过预拼才参送往工地。

单向平面桁架和弦十字架两种单元体的制作,应在胎模上进行见。平面胎模的尺寸应根据钢球直径而定,如彻成490mm×370mm高550mm的砖石朵,则应在中间留洞,以便埋设钢板,并用细石混凝土填实。预埋钢板上填实。预埋钢板上焊短钢管用以安放节点钢球,每根杆件的端头预埋铁件P1和P2来调整钢管中心线,便杆件与钢对中并保它们的中心在一个平面内。 当网架起拱时,则应加上高差,施工时可在最高点和最低点接钢找出中间各点的标高。 胎模的间距,应考虑焊接收缩量而加长。此值与焊缝厚度和气温有关。 2、网架的拼装网架拼成整体,在砖胎模上进行,胎模上短钢管和预埋件的位置及其标高必须经过反复校正,以保证准确拼装。 ①平面单向桁架立起,用定位杆或线锤找直后予以因定; ②装设上弦十字架,先点焊十字架靠近已定位桁加一端,以利于腹杆的安装; ③点焊另一方向的下弦及腹杆; ④点焊十字架的另一端; ⑤全部调整点焊定位后,进行对称施焊。 合理的焊接次序,是防止焊接变形影响拼装精度半减少

网架施工组织设计方案

网架施工组织设计方案 目录 一、编制依据1 二、工程概况1 三、工程管理目标2 四、施工部署2 五、施工现场准备5 六、网架构件的工厂加工制作6 ㈠、制作前准备工作6 ㈡、网架构件加工制作流程7 ㈢、成品保护9 ㈣、网架焊接9 ㈤、小单元试拼装11 ㈥、包装、运输和存放11 七、网架安装12 ㈠、安装前准备工作12 ㈡、安装工艺流程12 八、网架结构防腐涂装13 ㈠、施工准备13 ㈡、工艺流程:14 ㈢、涂装施工14

㈣、涂层检查与验收15㈤、成品保护16

㈥、应注意的质量问题16 九、屋面施工16 ㈠、质量标准16 ㈡、安装前准备16 ㈢、安装技术要求17 ㈣、检查验收18 十、创优达标措施之一工程质量保证措施20 十、创优达标措施之二确保施工工期措施23 十、创优达标措施之三确保安全生产措施24 十、创优达标措施之四文明生产、工地卫生保证措施十、创优达标措施之五施工现场消防保卫措施27 十、创优达标措施之六降低工程成本措施28 26

、编制依据 1本施工组织设计主要根据重庆高级中学提供的有关资料; 2、待建项目建设用地的周围环境及现场情况; 3、重庆市建筑设计研究院设计的图纸; 4、现行《钢结构设计规范》GBJ17-88、《网架结构设计与施工规程》JGJ7-91、《钢结构施工及验收规范》GB50205-9 5、《网架结构工程质量检验评定标准》JGJ78-91等规范及国家有关规定; 5、现行国家及重庆市关于建设工程施工安全技术法规和安全技术标准; 6、根据本公司颁发的文件,工艺标准及施工方法和经验及公司拥有的技术力量。 二、工程概况 1工程简介: 重庆高级中学体育馆网架屋面工程,轴线面积约3139m2。规格尺寸:73mx 43m,屋面采用岩棉夹芯板。 2、工程材料: ⑴、网架材料:根据工程、设计及规范要求,钢管选用Q 235制成的高频焊管焊管或无缝钢 管;螺栓球选用45号钢;高强螺栓选用40Cr,等级为10.9s;支座等均按照《网架结构设计与施工规程》(JGJ7-91)的要求配置。焊条Q235钢与Q235钢之间选用E43, Q235钢与45号之间选用 E50。 屋面材料:隔热层为超细玻璃棉,面层为彩钢板。 ⑵、所有材料具有质量证明及验收报告单,钢球打上工号,所有焊件应编焊工工号,所有产 品的质量均按照《钢网架行业标准》JGJ75.1?75.3—91的要求控制。 三、工程管理目标 1、工程工期: 我们技术人员通过对工程各项内容考查、研究后有决心通过合理的施工管理,采用先进的施 工设备及施工工艺和选派优秀施工队伍等一系列保障措施,密切与业主精诚协作,以 60个工作日完成的施工任务。并将在此基础上力争提前完成施工任务,尽早将工程交付使用。 详见附现场施工进度计划表。

相关文档