文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 智能光伏汇流箱技术协议 20140819.

智能光伏汇流箱技术协议 20140819.

?工程

直流防雷汇流箱技术协议

甲方(买方):

乙方(卖方):广东易事特电源股份有限公司

2014年8月

目录

附件1:技术规范书

附件2:器件清单

附件3:供货范围

附件4:技术资料及交付进度

附件5:交货进度

附件6:设备试验和性能验收试验附件7:技术服务和联络

附件1 技术规范书

1 总则

1.1本技术规范适用于?工程所配光伏汇流箱。

1.2本技术规范书提出的是最低限度的要求,并未对一切细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本技术规范书和有关最新工业标准的产品。

1.3在商务合同签订生效之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。

1.4本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,以较高标准执行。

1.5如投标方没有对本技术规范书提出书面异议,招标方则可认为投标方提供的产品完全满足本技术规范书的要求。

1.6如招标方有除本技术规范书以外的其他要求,以书面形式提出,经供需双方讨论、确认后,作为本技术规范的补充,与本技术规范书具有等同的法律效力。

1.7投标方对成套系统设备(含辅助系统与设备)负有全责,即包括分包(或采购)的产品。

1.8本技术规范书与合同具有同等效力。

2 设计条件

位于?。

气象统计表

3 技术要求

3.1 规范和标准

光伏汇流箱的制造、试验和验收应符合下列标准及有关规定的要求,但不仅限于此。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 2423.1-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验A:低温试验方法

GB/T 2423.2-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验B:高温试验方法

GB/T 2423.9-2001 电工电子产品基本环境试验规程试验Cb:设备用恒定湿热

试验方法

GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(equ IEC 60529:1998)

GB/T 3859.2-1993 半导体变流器应用导则

GB/T 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备

汇流箱技术要求

1)汇流箱要求密封防水、防尘、防潮、防锈、防晒,柜架和外壳应有足够的强度和刚度,应能承受所安装元件及短路时所产生的动、热稳定,同时不因运输等情况而影响设备的性能,还应便于运行维护,防护等级IP65及以上,满足室外安装技术要求,汇流箱安装方式采用挂式安装方式。

2)汇流箱外壳采用1.5mm冷轧钢板,喷塑,耐腐蚀性好。户外放置年限为25年以上。

3)汇流箱要求能够同时从底部接入14/16路太阳电池组串电缆,即应有14/16对正、负极接线防水性端子,配有接地线引接电缆孔。

4)汇流箱输出侧配置直流断路器,断路器额定电压1000V,额定电流不低于200A,采用北京人民电气产品;

5)汇流箱输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间配有光伏专用防雷器,防雷模块采用株洲普天光伏专用SPD。防雷器标称放电电流不低于20kA,最大放电电流不低于40kA,最大持续工作电压大于1100V,电压保护水平不大于4kV。

6)要求使用光伏专用直流熔断器,为了保护的安全性及熔断器后期维护的方便性,熔断器底座应采用全封闭光伏专用底座,每只可单独更换,每路光伏组串的正负极均配备熔断器;熔断器额定电流按15A考虑,耐压要求达到直流1000V

以上(含1000V)。

7)汇流箱采用自供电方式,招标人不提供外供电。电压范围为300~1000V 或更宽。

8)汇流箱内部配有光伏组串监控单元,采用高性能霍尔电流传感器,对每路光伏组串电流进行监测。

9)汇流箱监控单元应能检测各光伏组串的直流电流、汇流母线的直流电压等参数,并采集防雷器状态,环境温度等信息。汇流箱配有RS485通讯接口,可将上述信息送至上层监控系统。支持标准Modbus RTU协议,免费对用户开放。汇流箱通讯接口需满足汇流箱间通讯口串联的要求。

10)汇流箱具备故障定位功能,可以智能进行每路组串开路、短路、电流过低、过高、机箱温度过高和电压过压报警。

11)汇流箱监控单元具备数码显示功能,能在设备本体上显示电流、电压、设备地址等信息。

附件2 器件清单

附件3 供货范围

1 一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围,投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合附件1的要求。

1.2 投标方提供详细供货清单,清单中依此说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本规范书附件未列出和/或数目不足,投标方仍须在执行合同的同时补足。

1.3 投标方提供所有安装和检修所需专用工具和装置性材料等,并提供详细供货清单。

1.4 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备),并在投标书中给出具体清单。

1.5 提供所供设备的进口件清单。

1.6 投标方提供的技术资料清单见附件3。

2 供货范围

主要包括:汇流箱以及系统所需的专用工具、备品备件、附件等组成部分。

2.1 详细供货范围

附件4 技术资料及交付进度

1 一般要求

1.1 技术文件中所含的内容将构成投标人进行产品设计、生产、售后服务的技术依据,也是电站集成的基本技术条件和要求。

1.2 投标人应按照招标人要求准备和提供有关并网逆变升压装置的运行、维护、修理的相关资料。

1.3 投标人应汇总并提交有关并网逆变升压装置的相关标准及技术支持性文件测试报告,认证证书等文件。

1.4 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整,满足工程要求。

1.5 投标人向采购人提供的技术文件及图纸等资料费用计入合同总价。

1.6 投标人所提供的各种技术资料能满足电站设计以及安装调试、运行试验和维护的要求。

1.7 投标人保证技术文件及图纸清除污物、封装良好、并按系统分类提供给采购人。

1.8 投标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制(文字为中文)。

1.9 投标人提供的技术资料分为投标阶段、配合设计阶段、设备监造检验、施工调试试运、性能试验验收和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.10 所供图纸资料均应是由Word2003 或AUTOCAD2004 软件版本编写绘制(设备外形及安装布置图应按比例绘制)。所供资料,不管设备是否国内提供,均应采用中文简体印刷字体。提供的正式文件应注明使用阶段。

1.11 设备装箱资料(含装箱清单、出厂合格证、出厂试验报告等)2 份随设备发运。投标人负责按时向电力设计院提供必需的设计资料。投标人向招标人提供的技术文件及资料的电子文件应是可编辑、修改的电子文件。

1.12 投标人资料的提交及时充分,满足工程进度要求。在合同签订后15 日内给出全部技术资料清单和交付进度,并经招标人确认。

1.13 技术协议小签后7天内提供施工图设计配合图纸(包括分包与外购设备的技术资料):6套(其中设计院2套)及相应的电子版本资料2 套(其中设计院1套)。

1.14 投标人保证随最后一批资料供给一套完整的全套图纸、资料和手册的总清单。最终技术资料(包括分包与外购设备的技术资料)及安装、运行、维护手册:提供14套及相应的电子版本资料2套。

1.15 投标人在设备开始加工前,根据加工进度向用户监造人员提供相关资料1份。

1.16 投标人提供的图纸应清晰,不得提供缩微复印的图纸。

1.17 投标人提供的图纸必须注明图纸用途及设计阶段,注明联系配合用图,工程施工用图等。最终正式工程设计用图应图纸签署完全,加盖确认标记。

1.18 所供图纸编号必须清晰、有序,不得有不同图纸相同编号的现象出现。图纸改版后,必须及时通知招标人,图纸应注明改版序号。

1.19 所供工程施工设计用图和资料,除说明书等文字资料及附图等可采用白图及印刷资料外,其它工程施工设计用图需采用蓝图。

1.20 提供图纸资料等应附有提供资料清单,以备查考。

1.21 对于其它没有列入合同技术资料清单,是工程所必需文件和资料,一经发现,投标人应及时免费提供。

2 资料提交的基本要求

2.1 技术协议书签定后7天以内向招标人、设计院提供以下技术文件(不限于此):1)企业概况、资质、证书

2)工厂概况

3)产品外形、尺寸图纸(包括荷重资料)

4)产品技术数据表

5)主要设备供应商概况

6)投标产品业绩表

7)效率特性曲线图

8)安装使用说明书

9)电气原理接线图;

10)产品随机资料,包括产品证书,供货清单,外形尺寸图,组装图,产品技术参数,安装、运行、

检修使用说明书以及易损件清单等资料,在产品交货时提交给业主。

2.2 包括设计、安装、运行、维护及检修的说明书。

2.3 供货清单:包括设备本体、附件以及备品备件、专用工具等。清单中应有型号、规范、数量、材质、

制造厂家、使用地点。

2.4 产品合格证及全套设备制造质量证明文件。

2.5 招投标人一致通过的“变更”文件及证明。

2.6 图纸应标明随每项部件所给的附件,以及部件制造厂家、型号和参数。

2.7 投标人应提供实用与本工程实际情况的,为本工程专用的技术资料。所有资料上应标明“宁夏中煤沃德新能源中宁光热电一体化示范工程一期30MW项目专用”字样。

2.8 投标人所提交的技术资料内容至少应包括本附件中所要求的。如招标人在工程设计中所需要本附件以外的资料,投标人应及时无偿的提供。

2.9 投标人提交给招标人的每一批资料都应附有图纸清单,每张资料都应注明版次,当提交新版资料时应注明修改处并说明修改原因。最终图纸应注明订货合同号并有明显的最终版标记。

2.10 投标人在收到设计院反馈意见后两周内应提供以上文件的最终设计文件。

2.11 工程配合和资料交换所用的语言为中文。

2.12 安装、调试、运行用技术文件

安装、调试、运行用技术文件应在设备到货前3月送达。投标人所供安装、调试、运行用技术文件和随机提供的技术文件应不少于下列技术文件(但不限于此):1)设备运行维护手册

2)各部件或设备的使用说明

3)部件或设备的规范表

4)部件或设备的调试试验规程

5)各部件或设备的质量检验书

6)各部件或设备主要用材的质量检验书7)安装要求及安装质量标准

8)设备设计说明

9)备品备件及专用工具一览表

10)安装总装配图和部件组装图

11)设备和电气、控制接口资料

12)备品备件及易损件的加工制造图13)技术参数表

14)系统设备清册

15)设备说明书

16)调试方案

附件5 交货进度

交货进度表(包括设备、备品备件、进口件、专用工具)

附件6 设备检验和性能验收试验

1 概述

本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备(包括对分包外购设备)进行检验和性能验收试验,确保投标人所提供的设备符合技术规范书的要求。

1.1 投标人应在合同生效后按招标人的要求及时提供与合同设备有关的监造和检验标准。这些标准应符合技术规范书的规定。

1.2 投标人向采购人保证所供设备是技术先进成熟可靠的全新产品。在图纸设计和材料选择方面准确无误,加工工艺无任何缺陷和差错。技术文件及图纸清晰、正确、完整,能满足正常运行和维护的要求。

1.3 投标人具备有效方法、控制所有外协、外购件的质量和服务,使其符合本规范的要求。

1.4 采购人有权派代表到投标人制造工厂和分包及外购件工厂检查制造过程,检查按合同交付的货物质量,检查按合同交付的元件及使用材料是否符合标准及其合同上规定的要求,并参加合同规定由投标人进行的一些元件试验和整个装配件的试验。投标人提供给采购人代表相关技术文件及图纸查阅,试验及检验所必需的仪器工具、办公用具。

1.5 如在运行期间发现部件的缺陷、损坏情况,在证实设备储存安装、维护和运行都符合要求时,投标人将尽快免费更换。

1.6 在保证期内,投标人产品各部件因制造不良或设计不当而发生损坏或未能达到合同规定的各项指标时,供方无偿地为业主修理或更换部件,直至改进设备结构并无偿供货。

1.7 设备在验收试验时达不到合同规定的一个或多个技术指标保证值而属于投标人责任时,投标人自费采用有效措施在商定的时间内,使之达到保证指标。

2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检验和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检查的范围包括原材料和元器件的进厂,部件的加工、组装、试验和出厂试验。投标人检验的结果要满足技术规范书的要求,如有不符之处或达不到标准要求,投标人要

采取措施直至满足要求,同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.3 工厂检验的所有费用包括在合同设备总价中。

2.4 生产厂在出厂试验1个月前应将试验标准、计划和报告送业主检查。

2.5 生产厂应配合进行所有设备整机的现场试验。

2.6 试验包含如下内容,但不限于此:

2.6.1 机体及结构检查

2.6.2 性能指标试验

2.6.3 通讯接口试验

2.6.4 绝缘耐压试验

1)绝缘强度测定试验

2)耐压试验

2.6.5 环境试验

1)低温工作试验

2)高温工作试验

3)恒定湿热试验

2.6.6 温升试验

2.6.7 外壳防护等级试验

3 性能验收试验

3.1 性能验收试验的目的是为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求。3.2 性能验收试验的地点为招标人现场。设备到达安装现场后,供、需双方按商定的开箱检验方法,对照装箱清单逐件清点,进行检查和验收。

3.3 性能试验的时间:具体试验时间由供需双方协商确定。

3.4 性能验收试验由招标人组织,投标人参加。试验大纲由投标人提供,与招标人讨论后确定。

3.5 性能验收试验的标准和方法:由投标人提供详细资料清单,招标人确认。

3.6 性能验收试验所需的仪器或器材及其装置应由投标人提供,招标人参加配合。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

3.7 性能验收试验的费用:本节3.6 和投标人试验的配合等费用已在投标总价内。

3.8 性能验收试验结果的确认:性能验收试验报告以招标人为主编写,投标人参加,共同签章确认结论。如双方对试验的结果有不一致意见,双方协商解决。

3.9 进行性能验收试验时,一方接到另一方试验通知而不派人参加试验,则被视为对验收试验结果的同意,并进行确认签盖章。

3.10 由投标人外包生产的设备(部件)到达安装现场后,仍由招标人会同投标人进行检查和验收。

3.11 性能验收试验所需要的测点、一次元件和就地仪表由招标人确定的测试单位提供,投标人提供试验所需的技术配合和人员配合。

3.12 性能验收的内容、标准和方法:投标人在投标文件中提出,合同谈判时确定。性能验收试验的内容至少应包括:逆变电源效率;输出电压波动;总电流波形畸变率;电气绝缘性能等。

__

附件7 技术服务和设计联络

1 投标方现场技术服务

1.1 投标方现场技术服务的目的是保证所提供的合同设备安全、正常投运。当招标要求投标方进行现场服务时,投标方在接到通知后24小时给予答复,并在48小时内到达现场。投标方要派出合格的、能独立解决问题的现场服务人员。投标方提供的包括服务人天数的现场服务表能满足工程需要。如果由于投标方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,招标方有权追加人天数,且发生的费用由投标方承担;如果由于招标方的原因,下表中的人天数不能满足工程需要,招标方要求追加人天数,投标方满足招标方的要求。

1.2 投标方服务人员的一切费用已包含在合同总价中,它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费,等等。

1.3 现场服务人员的工作时间与现场要求相一致,以满足现场安装、调试和试运行的要求。招标方不再因投标方现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.4 未经招标方同意,投标方不得随意更换现场服务人员。同时,投标方及时更换招标方认为不合格的投标方现场服务人员。

1.5下述现场服务表中的天数均为现场服务人员人天数。

1.6 投标方现场服务人员具有下列资质:

1.6.1 遵守法纪,遵守现场的各项规章和制度;

1.6.2 有较强的责任感和事业心,按时到位;

1.6.3 了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正

确地进行现场指导;

1.6.4 身体健康,适应现场工作的条件。

投标方向招标方提供安装服务人员情况表。投标方有权提出更换不合格的投标方现场服务人员。

1.7 投标方现场技术服务人员的职责

1.7.1 投标方现场技术服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、安装指导、调试、参加试运和性能验收试验。

1.7.2 在调试前,投标方技术服务人员向招标方技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表),投标方技术人员要对施工情况进行确认和签证,否则招标方不能进行下一道工序。经投标方确认和签证的工序如因投标方技术服务人员指导错误而发生问题,投标方负全部责任。

投标方提供的调试重要工序表

1.7.3 投标方现场安装服务人员有权处理现场出现的一切技术问题。如现场发生质量问题,投标方现场人员要在招标方规定的时间内处理解决。如投标方委托招标方进行处理,投标方现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.7.4 投标方对其现场技术服务人员的一切行为负全部责任。

1.7.5 投标方现场技术服务人员的正常来去和更换事先与招标方协商。

1.8 招标方的义务

招标方要配合投标方现场技术服务人员的工作,并在生活、交通和通讯上提投标方便,费用由投标方负责。

2培训

2.1 为使合同设备能正常安装和运行,投标方有责任提供相应的技术培训。培训内容与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容列表如下:

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由买、卖双方商定。

2.4 投标方为招标方培训人员提供设备、场地、资料等培训条件,并提供食宿和交通方便。

3设计联络

有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由买、卖双方商定

需方:司供方:广东易事特电源股份有限公司

签字代表: 签字代表:

地址: 地址:广东省东莞市松山湖国家高新区工

业北路

邮编:邮编:

传真:传真:

联系人:联系人:

电话:

电子邮件:电话:

电子邮件:

日期:日期:

kV箱变技术协议

箱式变压器 技术协议 需方: 供方: 二○一六年二月 供货需求表

注:具体数量见商务合同

目录 1、总则 (3) 2、工程概况 (4) 3、规范和标准 (5) 4、技术要求 (10) 5、主要设备标准技术参数表 (22) 6、供货范围 (30) 7.技术资料和交付进度 (35) 8.设备监造和性能验收试验 (37) 9.技术服务售后服务 (41) 10、分包与外购 (44) 11、大部件情况 (45) 签字页(本页无正文) (46)

1.总则 1.1 本技术协议的适用范围为光伏电站项目用美式箱式变电站,它包括 功能设计、结构、性能、安装等方面的技术要求。 1.2 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和 适用的标准,供方应提供一套满足本协议和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及行业标准,必须满足其要求。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则需方认为 供方提供的设备完全符合本技术协议的要求。如有异议,不管是多么微小,都应以“技术差异表”的形式加以详细描述。 1.4 供方应执行本招标文件所列标准,有不一致时,按较高标准执行。在 设备设计和制造中所涉及的各项规程、规范和标准必须遵循现行最新标准版本。合同签订后15日内,供方应按本协议的要求,提出合同设备的设计、制造、检验、试验、装配、安装、调试、试运、验收、运行和维护等标准清单给需方确认。 1.5 供方对供货范围内的成套系统设备(含辅助系统及设备、附件等)负 有全责,即包括分包(或对外采购)的产品。分包(或对外采购)的主要产品制造商应征得需方的认可。 1.6 供方应生产过三套或以上同类产品,并已成功运行三年及以上。1.7 本技术协议经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正 文具有同等的法律效力。 1.8 如果本技术协议的描述存在矛盾或不一致之处,或本技术协议的技术

光伏汇流箱标准-2011.03

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF002:2010 (CNCA/CTS0001-2011) 光伏汇流箱技术规范 Technical Specifications of PV Combiner Box 2011-02-14发布 2011-02-14实施 北京鉴衡认证中心发布

目 次 目 次..............................................................................I 前 言.............................................................................II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 使用条件 (2) 5 技术要求 (2) 6 试验方法 (5) 7 试验规则 (8) 8 标志、包装、运输、贮存 (9)

前言 北京鉴衡认证中心是经国家认证认可监督管理委员会批准,由中国计量科学研究院组建,专业从事新能源和可再生能源产品标准化研究和产品质量认证的第三方认证机构。 为推动和规范我国光伏产业的发展,规范产品性能指标,促进产品产业化,适应国际贸易、技术和经济交流的需要,特制定本认证技术规范。 本技术规范由全国能源基础与管理标准化技术委员会新能源与可再生能源分技术委员会提出。 本技术规范由北京鉴衡认证中心归口。 本技术规范起草单位:北京鉴衡认证中心、合肥阳光电源有限公司、国家发展和改革委员会能源研究所、北京科诺伟业科技有限公司、北京计科新能源开发有限公司、北京能高自动化有限公司。 本技术规范参编单位:中国电力科学研究院、北京意科通信技术有限责任公司、泰科电子(上海)有限公司、北京日佳电源有限公司、中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心、北京能源通电气技术有限公司、上海广电电气集团有限公司、艾迪尔斯(天津)能源科技有限公司、艾思玛(北京)商贸有限公司、宁夏发电集团有限责任公司、上海雷尔盾电气有限公司、上海臻和防雷电气技术有限责任公司、上海诺雅克电气有限公司、山东圣阳电源股份有限公司。 本技术规范主要起草人:谢秉鑫、王宗、曹仁贤、江燕兴、叶东嵘、雷涛、闫华光、赵为、李金荣、张友权、姚丹、翟永辉、高佳、杨晓宇、刘利、周春夫、李涛、詹峰、傅朝辉、王大太、孙赵苗、王超、王刚、张磊、纳明亮、戴佩刚、付浩、隋延波。

《直流汇流箱标准版技术规范》

SEDC-STN-JSGF-GFQ-301-V1.0 中广核太阳能开发有限公司 直流智能防雷汇流箱标准版技术规范

目录 1 一般规定与规范 (3) 1.1※总则 (3) 1.2投标方工作内容及招标设备范围 (5) 1.3电站概况及主要任务 (6) 1.4设备基本运行环境条件 (6) 1.5标准及规范 (8) 1.6设备颜色 (9) 1.7铭牌 (9) 1.8包装、起吊、运输和安装 (9) 1.9对规定设备、组件和材料的变更 (10) 1.10图纸、资料的审查与提交 (10) 1.11图纸审查及设计联络会 (12) 1.12对成套性和互换性的要求 (13) 1.13培训 (13) 1.14质保 (13) 1.15※产品售后服务 (14) 1.16直流智能防雷汇流箱的安装及调试 (15) 1.17分包 (16) 1.18※标书质量 (16) 1.19发货计划及发货细节 (16) 1.20※直流智能防雷汇流箱的详细设计、安装、施工图纸和认证要求 (17) 2 直流智能防雷汇流箱专用技术规范 (18) 2.1直流智能防雷汇流箱的输入输出接口 (18) 2.2直流智能防雷汇流箱 (19) 3 设备监造和验收机构的约定 (31) 3.1设备监造 (31) 3.2监造和验收机构的约定 (31) 3.3设备现场考核验收和调试期间的问题处理 (32) 3.4监理和验收依据 (32) 4 项目接口联络人和设备发货 (33) 5 技术规范书的基本响应方式 (34) 5.1对技术规范响应方式的基本要求 (34) 5.2例子 (34)

1一般规定与规范 1.1※总则 1.1.1本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充 分引述有关标准的条文,投标方应提供符合本规范和有关最新工业标准的优质产品。 1.1.2作为负责任和专业的投标方,投标方被认为在投标前已认真、仔细审查了技术规范 书,技术规范书中的任何错误、不准确、遗漏项等均不能解除投标方应提供符合国内外先进安全、性能、环保标准的优质、可靠产品应负的责任,投标方对投标设备对国内外先进、强制标准的符合性和投标设备的正确性、可靠性负责。 1.1.3本技术规范提出的是对招标设备的最基本技术要求,属于技术指标要求,并不是设 计规范。作为专业的投标方,投标方对投标设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、投标设备的性能指标、质量、安全、可靠性等负有完全的、不可推卸的责任;同时,投标方从其它工厂采购的设备所发生的一切质量问题应由投标方负责。 1.1.4产品认证是保证产品安全和性能的最基本手段,但产品认证标准只规定了产品的通 用认证项目及其最低的合格判据,只要产品满足认证标准中的最低要求即可拿到相关的认证证书,拿到认证证书并不能代表投标产品满足招标技术规范要求。针对产品认证标准中的可选择项、可加强项和最低技术要求,本技术规范根据招标方实际需求对部分认证项目的合格判据提出了更高的要求,投标方需提供投标设备做认证时的型式试验报告以证明投标产品的实际性能能够满足本技术规范要求。 1.1.5本技术规范对产品认证标准中未覆盖到的需要招投标双方协商的项目进行了明确的 约定,投标产品应满足相关约定,同时,投标方需提供投标设备的型式试验报告数据以证明投标产品的实际性能能够满足本技术规范要求。 1.1.6一旦投标方中标,签订技术协议时,招标方只对投标设备的技术性能和受约束的元 器件品牌进行确认,投标方对投标设备的设计、材料和元器件的正确选型、材料和元器件的正确使用、投标设备的性能指标、质量、安全、可靠性等完全负责,一旦出现故障或问题,投标方必须按照约定的时间解决问题并承担招标方损失(如有),不得以任何理由和任何形式推脱和拖延,不得以任何理由和任何形式转移和转嫁技术责任。 1.1.7本技术规范中的条款如与商务标书中的条款不一致时,投标方应按招标要求及时提 出澄清,逾期未提澄清的,按照对招标方有利的条款和较高要求执行。 1.1.8本技术规范中的条款和要求如出现不一致或自相矛盾时,投标方应按招标要求及时 提出澄清,逾期未提澄清的,按照对招标方有利的条款和较高要求执行。

光伏汇流箱项目可行性分析报告(模板参考范文)

光伏汇流箱项目 可行性分析报告 规划设计 / 投资分析

光伏汇流箱项目可行性分析报告说明 该光伏汇流箱项目计划总投资10362.70万元,其中:固定资产投资8951.67万元,占项目总投资的86.38%;流动资金1411.03万元,占项目总投资的13.62%。 达产年营业收入11243.00万元,总成本费用8983.47万元,税金及附加161.86万元,利润总额2259.53万元,利税总额2733.05万元,税后净利润1694.65万元,达产年纳税总额1038.40万元;达产年投资利润率21.80%,投资利税率26.37%,投资回报率16.35%,全部投资回收期7.61年,提供就业职位213个。 报告根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达产年营业收入和综合总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。 ...... 主要内容:总论、背景及必要性、产业分析预测、项目方案分析、项目选址、土建工程研究、工艺方案说明、环境保护、职业保护、项目风险情况、项目节能概况、进度说明、项目投资规划、项目经济效益、综合评价等。

第一章总论 一、项目概况 (一)项目名称 光伏汇流箱项目 (二)项目选址 某工业园区 (三)项目用地规模 项目总用地面积31115.55平方米(折合约46.65亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数60.15%,建筑容积率1.19,建设区域绿化覆盖率7.12%,固定资产投资强度191.89万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积31115.55平方米,建筑物基底占地面积18716.00平方米,总建筑面积37027.50平方米,其中:规划建设主体工程26416.60平方米,项目规划绿化面积2637.03平方米。 (六)设备选型方案 项目计划购置设备共计104台(套),设备购置费3913.65万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1197870.25千瓦时,折合147.22吨标准煤。

630kVA箱变技术协议

**************有限公司YBM-10/0.4-630欧式箱变 技术协议 需方: 供方:

1 .总则 1.1 本本协议适用于******有限公司YBM-10/0.4-630系列预装型(欧式)箱变的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输、安装和维护等具体内容。 1.2本技术协议提出的是最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC 标准和国际单位制(SI)。 1.3供方将严格执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关 技术要求和适用标准,有矛盾时,按较高标准执行。供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准遵循现行最新版本的标准。 1.4供方将提供一套满足本技术协议和所列标准要求的高质量产品 及相应服务。对本项目国家有关安全、环保等强制标准,供方完全能满足其要求。 1.5合同签订后3天内供方提供箱变的荷载及基础施工图。设备交货时,供方将按本技术的要求,提出合同设备的安装、接线图纸、实验报告、合格证、使用说明书给需方,由需方确认。 1.6供方采用的专利涉及到的全部费用均被认为已保含在设备总价内,供方保证需方不承担有关设备专利的一切责任。 1.7供方将提供高质量的设备。这些设备是成熟可靠、技术先进的产品,并且供方已有多台相同容量设备制造、运行的成功经验。

1.8在合同签订后,需方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目及费用由买卖双方共同商定。当个别参数发生变化或供电局提出的要求引起补充变化不会引起供方技术方案的原则性调整时,供方承诺设备不加价。 1.9本技术协议为经济合同的合同附件,具有与经济合同同等的法律效力,是合同各方开展工作的依据,本协议与经济合同同时生效。 1.10有关设计、制造和其它未尽事宜,双方应本着互相配合、互相体谅的原则,进一步协商解决。 2.现场环境 厂区位于*******。 地震烈度7度 历年平均气温度19.8℃ 极端最低气温-0.3℃ 极端最高气温37℃ 一月平均气温11.6℃ 七月平均气温27.2℃ 平均湿度81% 年平均大气压1011.7百帕 年绝对最高大气压1026.7百帕 年绝对最低大气压990.3百帕 3. 技术要求 3.1 应遵循的现行标准

光伏汇流箱技术规范.

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范 CGC/GF002:2010 (CNCA/CTS0001:2011 光伏汇流箱技术规范 Technical Specifications of PV Combiner Box 2011-02-14发布 2011-02-14实施 北京鉴衡认证中心发布 目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 使用条件 (2) 5 技术要求 (2) 6 试验方法 (5) 7 试验规则 (8) 8 标志、包装、运输、贮存 (9)

前言 北京鉴衡认证中心是经国家认证认可监督管理委员会批准,由中国计量科学研究院组建,专业从事新能源和可再生能源产品标准化研究和产品质量认证的第三方认证机构。 为推动和规范我国光伏产业的发展,规范产品性能指标,促进产品产业化,适应国际贸易、技术和经济交流的需要,特制定本认证技术规范。 本技术规范由全国能源基础与管理标准化技术委员会新能源与可再生能源分技术委员会提出。本技术规范由北京鉴衡认证中心归口。 本技术规范起草单位:北京鉴衡认证中心、合肥阳光电源有限公司、国家发展和改革委员会能源研究所、北京科诺伟业科技有限公司、北京计科新能源开发有限公司、北京能高自动化有限公司。 本技术规范参编单位:中国电力科学研究院、北京意科通信技术有限责任公司、泰科电子(上海)有限公司、北京日佳电源有限公司、中国科学院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心、北京能源通电气技术有限公司、上海广电电气集团有限公司、艾迪尔斯(天津)能源科技有限公司、艾思玛(北京)商贸有限公司、宁夏发电集团有限责任公司、上海雷尔盾电气有限公司、上海臻和防雷电气技术有限责任公司、上海诺雅克电气有限公司、山东圣阳电源股份有限公司。 本技术规范主要起草人:谢秉鑫、王宗、曹仁贤、江燕兴、叶东嵘、雷涛、闫华光、赵为、李金荣、张友权、姚丹、翟永辉、高佳、杨晓宇、刘利、周春夫、李涛、詹峰、傅朝辉、王大太、孙赵苗、王超、王刚、张磊、纳明亮、戴佩刚、付浩、隋延波。 光伏汇流箱技术规范 1 范围

汇流箱工作原理

基本介绍 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,科比特科技根据《SJT 11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则》和《GB/T18479-2001 地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》以及光伏系统的特点,结合我们多年防雷系统设计经验,研制出了具有多项专利技术的KBT-PVX系列光伏防雷汇流箱。用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入KBT-PVX系列光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。 AL-DBPV系列汇流箱,根据光伏发电并网逆变器选型设计要求分为:1-2路、3-4路、5-9路、10-16路光伏串列输入汇流,并通过智能通讯采集模块测量和故障分析检测定位。光伏汇流箱电缆输入配置有MC3或MC4型防水电缆锁接头(可根据客户要求设计为PG 系列电缆锁头),防护等级IP65。 为了提高系统的可靠性和实用性,科比特在光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器等,方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 主要特点 1、可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路电流最大可达11A,能满足不同用户需求; 2、配有太阳能光伏直流高压防雷器,正极负极都具备双重防雷功能; 3、采用专业直流高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠; 4、雷电计数功能,方便了解雷电灾害的侵入情况及频率; 5、具有工作状态指示,便于观察工作状况; 6、装有耐高压的直流熔断器和断路器共两级安全保护装置; 7、可以根据需要配置传感器及监控显示模块对每路的电流进行测量和监控,可以远程记录和显示运行状况,无须到现场(选配); 8、防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求; 9、安装维护简单、方便,使用寿命长。 技术参数 1、电池串列最高输入电压:DC1000V 4、熔断器额定电流:11A 2、电池串列输入电流:10A 5、最大输出电流:N×11A 3、输入回路数:按要求配置

光伏汇流箱项目实施方案

第一章项目概述 一、项目概况 (一)项目名称 光伏汇流箱项目 (二)项目选址 某工业园区 所选场址应避开自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其他特别需要保护的环境敏感性目标。项目建设区域地理条件较好,基础设施等配套较为完善,并且具有足够的发展潜力。 (三)项目用地规模 项目总用地面积22404.53平方米(折合约33.59亩)。 (四)项目用地控制指标 该工程规划建筑系数66.39%,建筑容积率1.25,建设区域绿化覆盖率7.50%,固定资产投资强度160.97万元/亩。 (五)土建工程指标 项目净用地面积22404.53平方米,建筑物基底占地面积14874.37平方米,总建筑面积28005.66平方米,其中:规划建设主体工程18937.30平方米,项目规划绿化面积2099.29平方米。

(六)设备选型方案 项目计划购置设备共计115台(套),设备购置费2667.66万元。 (七)节能分析 1、项目年用电量1045797.20千瓦时,折合128.53吨标准煤。 2、项目年总用水量8280.90立方米,折合0.71吨标准煤。 3、“光伏汇流箱项目投资建设项目”,年用电量1045797.20千瓦时,年总用水量8280.90立方米,项目年综合总耗能量(当量值)129.24吨标 准煤/年。达产年综合节能量52.79吨标准煤/年,项目总节能率26.43%, 能源利用效果良好。 (八)环境保护 项目符合某工业园区发展规划,符合某工业园区产业结构调整规划和 国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明 显的影响。 (九)项目总投资及资金构成 项目预计总投资7109.26万元,其中:固定资产投资5406.98万元, 占项目总投资的76.06%;流动资金1702.28万元,占项目总投资的23.94%。 (十)资金筹措 该项目现阶段投资均由企业自筹。 (十一)项目预期经济效益规划目标

光伏箱变技术协议(包含验收)

1.3 工程条件 1.3.1使用环境 光伏电场变电站地处xxxx地带,沙尘较大,箱变中所有部件应能在低温及多风沙环境下运行。 项目单位数值 多年平均气温℃ 6.9 历年极端最高气温℃38.1 历年极端最低气温℃-37.4 多年平均气压hPa 901.3 多年平均相对湿度% 53 最小相对湿度%0 多年平均降水量mm 405 一日最大降水量mm 80 多年平均蒸发量mm 1777.9 多年最大冻土深度cm 128 最大冻土深度cm 135 最大积雪深度cm 28 多年平均雷暴日数 d 46 历年最多雷暴日数 d 64 多年平均沙尘暴日数 d 0.13 多年平均风速m/s 2.4 实测最大风速m/s 28.7 导线标准覆冰厚度mm 10 污秽等级IV级 海拔高程m 1094.4-1158 .6m 安装地点户外 地震烈度Ⅶ度 1.3.2系统概况 1.系统电压:35kV` 2.额定电压:40.5kV 3.系统额定频率:50Hz 4.系统中性点接地方式: 35kV系统为不接地或经电阻系统; 0.315kV系统为不接地; 0.4kV系统为直接接地系统 1.3.3系统短路电流计算(厂家需满足本短路电流计算值) 变电站接入系统220kV侧三相短路电流按50kA计算: 计算得本站各级电压母线短路电流最大值为: 220kV母线: I"=50kA ich=125kA 35kV母线及35kV箱变高压侧: I"=31.5kA ich=80kA 0.315kV逆变器出口: I"=50kA ich=110kA

1.4技术标准 供货人所提供的箱式变电坫的设计、制造、试验、包装、运输、安装除应满足本规范规定的要求外,尚须遵照最新的国家、行业标准和IEC标准: IEC 466 交流金属封闭开关设备和控制设备 DL/T 537 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GBl7467 高压/低压预装式变电站 GB7251 低压成套开关设备和控制设备 GB4208 外壳防护等级(1P代码) DL404 户内交流高压开关柜订货技术条件 GBl094 1~GBl094 5 电力变压器 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB6450 干式电力变压罪 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关垃备 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB16926 交流高压负荷开关一熔断器组合电器 DL/T 5222 导体和电器选择设计技术规定 GB772 高压绝缘子瓷件技术条件 DL/T 5352 高压配电装置设计技术规程 GB/T 15166 交流高压熔断器 GB3804 3~63kV交流高压负荷丌关 GB1497 低压电器基本标准 GB9466 低压成套开关设备基本试验方法 SD318 高压开关柜闭锁装置技术条件 DL/T621 交流电气装置的接地 JB/DQ 2080 高压开关设备防雨试验方法 GB7328 变压罪和电抗器的声级测量 GBl208 电流互感器 GB50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50171 电气装置工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 GB2706 交流高压电器动热稳定试驰方法 GB1102l 电气绝缘的耐热性评定和分级 GB3969 35kV及以下变压器瓷套 GB 5273 变压器,高压电器和套管的接线端子 GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 DL478 静态继电保护及安全自动装置通用技术条件 GB/T50062-2008 电力装置的继电保护和自动装置设计规范 以上并未列举所有标准,以上标准按最新版本执行。国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、企业标准、国际电工委员会(1EC)标准以及国际单位制(S1)标准是对设备的最低要求。对国家有关安全、环境等强制性标准,必须满足其要求。 1.5 额定参数 1.电压 高压侧额定电压:37kV 低压侧额定电压:0.315kV 2.额定频率:50Hz

光伏电站汇流箱运行规程

光伏电站汇流箱 1、组件汇流箱的概况 1.1长直的棚型为标准棚,每个棚有1056块组件组成,每22块组件汇成一个支路,每12个支路进入1个汇流箱,共4个汇流箱组成。 2、汇流箱型号及参数 型号JYHL-12-INS 直流输入电压0-1000V 最大直流电压1000V 输入路数12 每路最大输入电流10A 最大输出电流120A 外形尺寸(宽x高x深) 750 X 570 X 220mm 器身重量32kg

输出连线数目1路正极,1路负极,1路接地生产厂家京仪绿能 极端环境温度-40℃~75℃ 工作环境温度-25℃~+55℃ 防护等级IP65 3、汇流箱运行规定 3.1汇流箱可长期按照铭牌及技术规范规定参数连续运行。 3.2定期测量汇流箱支路开路电压时,要断开直流输入开关,再将熔断器完全断开才可以测量正负极间的开路电压。 3.3更换汇流箱内的熔断器时,要注意保险的电压、电流量程,要符合现场的实际情况。 3.4禁止带电更换支路保险。 3.5禁止在不断电的情况触摸模块板。 3.6在更换保险出现火花或着火时要及时断开直流开关,在采取灭火器进行灭火,严禁用水灭火。

4、汇流箱投入、退出操作流程 4.1 汇流箱投入步骤: 4.1.1 依次放上光伏电池组串输入正、负极熔断器。 4.1.2 合上输出直流断路器,汇流箱投入运行。 4.2 汇流箱退出流程: 4.2.1 断开与该汇流箱对应的逆变器室内直流防雷配电柜中的输入直流断路器; 4.2.2 断开该汇流箱直流断路器; 4.2.3 依次取下各支路输入正、负极熔断器。 5、汇流箱巡视检查内容 5.1汇流箱的日常检查 5.1.1检查汇流箱整体完整,无损坏、变形倒塌事故。若汇流箱有损坏、变形倒塌事故应及时向领导汇报,并现场指挥处理,做好记录。 5.1.2检查汇流箱处有无杂物、杂草,如有及时进行清理。遇有积雪时应及时清理。

水面光伏电站的设计方案与成本

一、某地区大型水库项目概况(参考) 本项目选址,水域开阔,面积约为3000亩,项目现场照片情况如下: 水库的深度约3~4米,采用漂浮式光伏水面电站形式。组件和汇流箱漂浮在水面上,逆变器及后端设备设置在岸基上。 二、水面漂浮式光伏电站解决方案 第一方案:传统浮筒 + 光伏支架方案 1)结构方案 传统浮筒尺寸为500*500*400mm,方阵主要采用单排浮筒,即可提供足够支撑。 另外一方面,考虑到系统维护通道的情况,需要每个浮筒阵列间隔使用双排浮筒。 组件子阵为2*11,采用255W组件,大方阵为6*16个子阵。大方阵单排浮筒和双排浮筒间隔使用。目的是综合考虑成本及电站维护通道的要求。 阵列面积—6327.75㎡ 光伏组件----2112块,538.56KW 浮筒----4191个 锚----预估60组 支架-----96组

2)方阵抛锚固定方案 锚固系统采用水下抛锚方式。先将组装好的浮码头拖移到合适的位置,与岸边通道对齐后,进行初步定位,待整个码头位置基本就位后开始进行锚固作业。 3)系统容量 本方案组件阵列面积6327.75㎡,功率容量为538.56KW。本项目3000亩水域,水域利用率通常60%-80%。保守情况下按照60%水域利用率计算,可以放置190个模块化组件阵列,约合102.3MW。 4)电气方案 电气系统与结构方案配套,22块组件全部串联形成子阵。每16个子阵并联入一个汇流箱。阵列为6*16个子阵组成,即每个阵列有6个汇流箱。 每2个阵列,即4224块组件(1077.12KW)接入到一台1MW的集中逆变站升压到35KV,送往站区再升压并网。汇流箱放置在光伏支架背面,漂浮于水面上,逆变器及后端设备安置于岸基上。 本项目共401280块255W多晶硅组件, 95组1MW的集中光伏逆变站,1140个16路入口的汇流箱,合计容量102.3MW。 5)方案概算表 水面电站电气设备及并网部分成本与地面电站基本无异,在此不再阐述。

10kV箱式变电站技术协议书

井陉城建局路灯项目 10kV箱式变电站 100kVA(1#箱变) 100kVA(2#箱变) 技术协议 井陉县供电公司 代表: 井陉县城建局 代表: 河北开利机电设备有限公司 代表: 二○一一年九月二十七日

10kV箱式变电站技术协议书 一、总则 1.1 本协议书提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范条文。卖方应提供符合规范书和工业标准的优质产品。 1.3 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.4 本协议书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同书正文具有等同法律效力。随同合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。 二、技术要求 2.1 设备制造应满足下列规范和标准: 以下标准所包含的条文,通过在本协议书中引用而构成协议书的条文,其中所示版本为相应最新有效版本。 主要规范和标准如下: 1.IEC56 (1987) 《高压交流断路器》 2.IEC694 (1980) 《高压开关设备标准共用条款》 3.IEC298(198)《额定电压1kV以上50Kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》4.ZBK40001-89《组合式变电站》; 5.SD320-89《箱式变电站技术条件》; 6.DL/T537-93《箱式变电站订货技术条件》; 7.GB/17467-1998《高压/低压预装式变电站》 8.GB11022-89《高压开关设备和控制设备的通用条款》 9.GB3309《高压开关设备在常温下的机械试验》 10.GB3804《交流高压负荷开关》 11.GB1985-89《接地开关》 12.GB3906-91《3~35kV交流金属封闭开关设备》 13.GB2706《交流高压电器动、热稳定试验》 14.GB1497《低压电器基本标准》 15.GB1094.1~5~85《电力变压器》 16.GB6451.1~5~86《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》 17.《低压开关设备》 18.《外壳防护等级的分类》 19.其它技术要求。

光伏支架技术要求

光伏支架技术要求 支架对于我们来说并不陌生,在生活的每个角落,只要你稍加注意,就会有支架的出现,下面南通正道就详细为你介绍一下光伏支架的几种常见形式。 (1)方阵支架采用固定支架,光伏阵列的最佳倾角为36°,共1429个支架, (2)光伏组件的支撑依据风荷载按照能够抵抗当地50年一遇最大风速进行设计,支架应按承载能力极限状态计算结构和构件的强度、稳定性以及连接强度。 (3)支架设计应考虑在安装组件后,组件最低端离地高度应满足光伏电站设计规范要求,在确保安全的前提下既经济合理,又方便施工。 (4)要充分考虑现场对光伏发电对支架距离地面最小距离的要求,具体数值要经招标人确认。 (5)钢材、钢筋、水泥、砂石料的材质应满足国家标准。 (6)光伏电池组件安装采用压块式固定在组件框架上,为防止腐蚀冷弯薄壁型钢,螺栓、螺母材质为Q235B热浸镀锌,厚度不小于65μm;与冷弯薄壁型钢相联接的所有螺栓也Q235B热浸镀锌;导槽与组件之间的连接螺栓直径为不小于M8。热浸镀锌满足《金属覆盖层钢铁制件热浸镀锌层技术要求及试验方法》GB/T13912-2002中规定,防腐寿命不低于25年,并提供抗腐蚀性测试报告。 (7)光伏组件光伏支架承受的基本风压应不小于0.4kN/m2。 (8)支架冷弯薄壁型钢檩条满足最大变形量不超过L/200,构件的允许应力比不大于0.9。 (9)钢支撑结构系统的变形量应满足《光伏发电站设计规范》 (GB50797-2012)、“钢结构设计规范(GB50017-2003)”和“钢结构工程施工质量验收规范(GB50205-2001)”。 (10)支架系统抗震等级等应满足《光伏发电站设计规范》(GB50797-2012)以及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2012)的要求。 (11)支架与支架基础之间采用螺栓连接形式或预埋件焊接形式,安装完成后的防腐处理由投标人负责,连接螺栓的大小由投标人负责设计。 (12)支架应预留汇流箱安装支撑件,汇流箱规格待定(汇流箱不在供货范

光伏汇流箱介绍及对比

光伏汇流箱 1. 概述: 1.1 定义 在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,对光电池串列及外围辅助元件进行监的一种设备。 1.2 技术要求 1)防护等级IP65,满足室外安装的要求; 2)可同时接入16 路电池串列,每路电池串列的允许最大电流10A; 3)每路接入电池串列的开路电压值可达900V; 4)每路电池串列的正负极都配有光伏专用中压直流熔丝进行保护,其耐压值为 DC1000V; 5)直流输出母线的正极对地、负极对地、正负极之间配有光伏专用中压防雷器,选用 知名品牌防雷器,其额定放电电流为20kA,最大电流为40kA; 6)直流输出母线端配有可分断的国外品牌直流断路器; 7)采用智能汇流箱; 8)根据工程的实际情况,汇流箱的外壳要采用抗腐蚀的材料及相应的防腐措施。 2. 国内知名汇流箱厂家及价格 目前能提供逆变器的厂家均可以提供汇流箱,市场上一线品牌为阳光电源、正泰电气、特变电工、华为、金宏威、珠海瓦特、南京冠亚电源等,二线厂家为固德威、晶福源等。 2.1各厂家汇流箱技术参数对比 项目/厂家阳光电源正泰电气特变电工华为晶福源南京冠亚金宏威珠海瓦特最大输入阵列电压1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC1000VDC 直流输入路数16 路20 路16 路16 路16路16路16 路16路 直流输入的正负极线径4~6mm24~6.5mm24~6mm24~6mm24~6mm24~6mm24~6mm24~6mm2

直流输出的正负极线径70 mm217 mm270 mm270 mm217 mm217 mm270 mm217 mm2每路直流输入的保险丝10A/15A15A10A/15A10A/15A15A20A10A/15A20A 防护等级IP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65IP65 通讯方式RS485RS485RS485RS485RS485RS485RS485RS485 行业口碑行业第一用量大,多数用 在自己的项目 上只做ABB的断 路器,所以价格 高 出货量大,稳定 可要 起步早,质量稳 定 常州国瑞在用 行业内小厂家 通过和上述厂家沟通得知,目前汇流箱基本没有什么技术壁垒,只要差价在内部元器件的成本上,另外,很多企业为了降低成本,汇流箱采用外协加工的方式;很多业主为了降低成本,会指定内部元器件的品牌,由小厂家直接装配。

10MW光伏电站设计方案

10MW光伏电站设计方案 10兆瓦的太阳能并网发电系统,推荐采用分块发电、集中并网方案,将系统分成10个 1 兆瓦的光伏并网发电单元,分别经过35KV变压配电装置并入电网,最终实现将整个光伏并 网系统接入35KV中压交流电网进行并网发电的方案。 本系统按照10个1兆瓦的光伏并网发电单元进行设计,并且每个1兆瓦发电单元采用4台250KW并网逆变器的方案。每个光伏并网发电单元的电池组件采用串并联的方式组成多个 太阳能电池阵列,太阳能电池阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后接入直流配电柜, 然后经光伏并网逆变器和交流防雷配电柜并入35KV变压配电装置。 (一)太阳能电池阵列设计 1、太阳能光伏组件选型 (1)单晶硅光伏组件与多晶硅光伏组件的比较 单晶硅太阳能光伏组件具有电池转换效率高,商业化电池的转换效率在15%左右,其稳定性好,同等容量太阳能电池组件所占面积小,但是成本较高,每瓦售价约36-40 元。 多晶硅太阳能光伏组件生产效率高,转换效率略低于单晶硅,商业化电池的转换效率在 13%-15%,在寿命期内有一定的效率衰减,但成本较低,每瓦售价约34-36 元。 两种组件使用寿命均能达到25年,其功率衰减均小于15%。 ⑵根据性价比本方案推荐采用165WP太阳能光伏组件。 2、并网光伏系统效率计算 并网光伏发电系统的总效率由光伏阵列的效率、逆变器效率、交流并网等三部分组成。 (1)光伏阵列效率n 1:光伏阵列在1000W/ rf太阳辐射强度下,实际的直流输出功率与 标称功率之比。光伏阵列在能量转换过程中的损失包括:组件的匹配损失、表面尘埃遮挡损

失、不可利用的太阳辐射损失、温度影响、最大功率点跟踪精度、及直流线路损失等,取效率85%计算。 (2)逆变器转换效率n 2 :逆变器输出的交流电功率与直流输入功率之比, 取逆变器效率95%计算。 (3)交流并网效率n 3:从逆变器输出至高压电网的传输效率,其中主要是升压变压器的效率,取变压器效率95%计算。 ⑷系统总效率为:n 总=n 1 Xn 2 Xq 3=85% x 95% x 95%=77% 3、倾斜面光伏阵列表面的太阳能辐射量计算 从气象站得到的资料,均为水平面上的太阳能辐射量,需要换算成光伏阵列倾斜面的辐 射量才能进行发电量的计算。 对于某一倾角固定安装的光伏阵列,所接受的太阳辐射能与倾角有关,较简便的辐射量 计算经验公式为: R 3 =S X [sin( a + 3 )/sin a ]+D 式中: R 3 --倾斜光伏阵列面上的太阳能总辐射量 S--水平面上太阳直接辐射量 D--散射辐射量 a --中午时分的太阳高度角 3 --光伏阵列倾角 根据当地气象局提供的太阳能辐射数据,按上述公式计算不同倾斜面的太阳辐射量,具体数据见下表: 不同倾斜面各月的太阳辐射量(KWH/m2)

YBM箱变技术协议都昌阳光

都昌阳光海岸小区 箱 变 技 术 协 议 湖南中德电器有限公司

1.概述 本技术协议适用于都昌阳光海岸配电新建工程项目欧式箱变供货,本项目包括315kV A、500kV、800kV A欧式箱变各1台。它提出了设备的技术参数和性能、结构设计、出厂试验、包装和运输以及技术服务和验收等方面的技术要求。 本技术协议经买、卖双方确认后将作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 2、技术标准 GB/T17467 高压/低压预装式变电站 SD320 箱式变电站技术条件 GB3906 3~35kV交流金属封闭开关设备 IEC298 额定电压1kV以上及52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备DL/T404 户内交流高压开关柜订货技术条件 DL/T 537-93《6-35KV箱式变电站订货技术条件》 GB1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB1094.3-85 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验GB1094.5-85 电力变压器第5部分承受短路的能力 GB311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB/T16927.1-2-1997 高电压试验技术 GB/T6451-1995 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB11022-89 高压开关设备通用技术条件 GB3804-1990 交流高压负荷开关 GB15166.2 交流高压熔断器限流式熔断器 GB7251-87 低压成套开关设备 GB4208-93 外壳防护等级(IP代码) 3、使用环境条件

3.1海拔高度:1000m; 3.2 环境温度:最高温度+40℃,最低—35℃。 3.3 最大风速30m/S。 3.4 空气相对湿度不超过90%(+25℃)。 3.5 地震烈度:7级。 3.6 污秽等级:II级。 4设备技术规范: 4.1、箱体 欧式箱变箱体为景观型,箱体分为3个相互独立的隔室:10kV高压室、变压器室、0.4kV低压室。进线为高压电缆下进线、出线为低压电缆下出线。欧式箱变箱体外形尺寸见下表: 4.2、变压器 变压器采用S11-M-□/10型油浸式三相电力变压器,主要技术参数见下表: 4.3、10kV高压柜

交流汇流箱技术规范书

交流汇流箱技术规 范书

陕西鲁能宜君新能源有限公司 鲁能宜君49.5MWp光伏电站项目交流汇流箱 技术规范书 招标人:陕西鲁能宜君新能源有限公司 招标代理机 构: 07月

目录 第一章一般技术条款 ....................................... 错误!未定义书签。 1.1总则 ................................................................... 错误!未定义书签。 1.2电站工程概况 ................................................... 错误!未定义书签。 1.3电站环境条件 ................................................... 错误!未定义书签。 1.4工作内容及供货范围........................................ 错误!未定义书签。 1.5标准和规程 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.6接口与协调 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.7 设计联络会 ....................................................... 错误!未定义书签。 1.8图纸资料的提交与审查.................................... 错误!未定义书签。 1.9材料、工厂涂漆和保护涂层 ............................ 错误!未定义书签。 1.10 铭牌与标志 ..................................................... 错误!未定义书签。 1.11 工厂组装、试验见证...................................... 错误!未定义书签。第二章汇流箱专用技术条款 ................................. 错误!未定义书签。 2.1 交流汇流箱总体要求........................................ 错误!未定义书签。 2.2 汇流箱技术性能要求........................................ 错误!未定义书签。 2.3 汇流箱内主要元件要求 .................................... 错误!未定义书签。 2.4试验 ................................................................... 错误!未定义书签。 2.5技术保证值 ....................................................... 错误!未定义书签。

汇流箱设计方案

智能汇流箱的方案设计 一、汇流箱简介 1、汇流箱简介 光伏汇流箱用于连接光伏阵列及逆变器,提供防雷及过流保护,并监测光伏阵列的单串电流、电压及防雷器状态、断路器状态。在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,用户可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流箱,在光伏汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。而为了提高系统的可靠性和实用性,一般都会在光伏汇流箱里配置光伏专用防雷模块。 2、汇流箱的位置图如下: 3、工作原理 汇流箱接入多个太阳能光伏阵列,通过光伏专用熔断器保护后,接入光伏防反二极管,防止太阳能光伏阵列中串联起来的光伏电池板有逆流的产生,再通过直流断路器,接入到逆变器中,有防雷功能的汇流箱中要加入防雷器(也就是浪涌保护器),当雷击发生时能将过大的电能泄放掉,保证电能的正常输出,从而避免对汇流箱带来的损害。带有监控的汇流箱里要安装智能采集装置,实现对电流、电压、防雷的通讯、报警等一系列信息的采集,之后上传到PC机上,实现对汇流箱的实时监控。 4、分类 带有监控的智能光伏汇流箱和不带监控的光伏汇流箱。其中带监控的智能光伏汇流箱就是比不带监控的多了一个汇流光伏采集装置,然后将采集的信号上传到PC机上,起到实时监控的作用。 5、工作原理图:

二、根据客户要求方案设计: 1、客户提供的数据为:每块太阳能电池板的功率250w,要产生1兆瓦的功率。 2、标准的250W太阳能电池板技术参数: 工作电压:30.5V 工作电流:8.34A 3、计算: 需要每路光伏组串为20个光伏组件汇流箱为12个和每路光伏组串为10个光伏组件的汇流箱2个 ○120个光伏组件的汇流箱计算如下 每串光伏阵列的电池板个数:20块

相关文档
相关文档 最新文档