文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV电缆迁移工程施工方案

10kV电缆迁移工程施工方案

10kV电缆迁移工程施工方案
10kV电缆迁移工程施工方案

御龙湾10kV电缆迁移工程施工方案

10kV电缆迁移工程

施工方案

批准:

审核:

编写:

电气安装有限责任公司

二○一一年五月

御龙湾10kV 电缆迁移工程施工方案

(共37页)

1 目 录

一、概 述 (2)

1.1编制依据 ............................................................................................................................................... 2 1.2施工执行标准 ....................................................................................................................................... 2 1.3工程概况 ............................................................................................................................................... 2 1.4主要风险概述 ....................................................................................................................................... 3 二、风险评估及控制 .. (4)

2.1作业风险分析与控制 ........................................................................................................................... 4 2.2环境与职业健康风险分析与控制 ......................................................................................................11 三、施工组织 . (14)

3.1项目人员组织架构 ............................................................................................................................. 14 3.2职责划分 ............................................................................................................................................. 14 四、施工总体计划 (16)

4.1、御龙湾10kV 电缆迁移工程总体施工进度计划横道图 ................................................................ 16 4.2、施工流程 .......................................................................................................................................... 16 4.3工期及工程施工进度计划安排: ..................................................................................................... 17 4.4、施工步骤 .......................................................................................................................................... 18 4.5施工工器具清单 ................................................................................................................................. 19 五、施工技术措施、过程控制及验收要求 . (21)

5.1施工技术、资料准备 ......................................................................................................................... 21 5.2专项技术措施及现场施工过程控制 ................................................................................................. 21 5.3通用技术措施 ...................................................................................................................................... 22 5.4 验收标准 ............................................................................................................................................ 22 六、施工安全措施 (23)

6.1 通用安全措施 .................................................................................................................................... 23 6.2专项安全措施 ...................................................................................................................................... 24 6.2.1特殊工种安全措施 ......................................................................................................................... 24 6.2.2施工用电安全措施 ......................................................................................................................... 25 七、现场文明施工与环境保护 .. (26)

7.1文明施工 ............................................................................................................................................. 26 7.2环境保护 ............................................................................................................................................. 26 八、吊车停放位臵说明及注意事项: ..................................................... 26 九、事故应急处臵要求 .. (28)

9.1总则 ..................................................................................................................................................... 28 9.2 组织机构和职责 ................................................................................................................................ 29 9.3 应急响应 ............................................................................................................................................ 31 9.4 应急保障措施 .................................................................................................................................... 32 9.5 应急物质保障 .................................................................................................................................... 33 9.6 应急教育、培训和演习 .................................................................................................................... 33 9.7 应急后期处臵 .................................................................................................................................... 33 9.8 应急附则 .. (34)

一、概述

1.1编制依据

根XX10kV电缆迁移工程施工设计图纸的相关要求,为缩短停电时间、确保该工程能有序开展,按期、安全完成,我公司特拟定本施工方案,整个施工过程将严格按本施工方案进行。

1.2施工执行标准

主要规范及标准:

《广东电网公司验收规范》Q/GD001 1122.5--2005

《电气装臵安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006

《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-84

《电气装臵安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90

《电气装臵安装工程接地装臵施工及验收规范》 GB50169-2006

《地基及基础工程施工及验收规范》 GBJ202-83

《电气装臵安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006

《电气装臵安装工程施工及验收规范》 GB50254~50259—96

《河源市建设现场文明施工管理办法》

《电力建设施工及验收规范》 SDJ69-87

《电力建设安全工作规程》 DL/50092-1992

《电业安全工作规程》 DL409-195

《电业安全工作评定标准》

《2011年电网建设安全质量通病及违反“强条”行为防治规定》

施工中严格执行上述规程、制度中相关部分确保施工安全。

1.3工程概况

本工程属河源市宝豪房地产开发有限公司御龙湾楼盘内10kV电缆迁移项目,拟对110kV城南变电站的10kV出线:珠河甲线709、珠河乙线722、竹园线715、公园线714、

塔下线712共五条线路进行电缆迁移、驳接及10kV塔下线712 #1造纸厂分接箱迁移。工程内容如下:

1.3.1 土建部分:

1)、新建10kV分接箱基础 1个;

2)、新建10kV电缆中间井基础 5个;

3)、新建10kV电缆直线井基础 3个;

4)、新建电缆沟约350米;

5)、新建地网沟 65米;

6)、敷设RMDP电缆保护管(φ160)约2300米;

1.3.2电缆部分:

1、拆除及迁移YJV

22-8.7/15kV-3×240mm2高压电缆638米,拆除及迁移YJV

22

-8.7/15kV

-3×300mm2高压电缆960米,迁移712 #1造纸厂分接箱1台。

2、新安装YJV

22-8.7/15kV-3×240mm2电缆200米,YJV

22

-8.7/15kV-3×300mm2电缆320

米。

3、制作3×240/15kV户内电缆终端头2套,3×240/15kV户内电缆T插头2套,3×240/15kV电缆中间头5套,3×300/15kV电缆中间头6套。

4、迁移电缆分接箱一个、安装地网一组。

1.4主要风险概述

本次御龙湾10kV电缆迁移工程工作存在人身安全、设备安全、电网安全的风险隐患:

1、土方挖掘、搬运时人员误伤,造成道路污染,每天施工完毕设专人清扫卫生。

2、土方挖掘、新设备基础接地线焊接,易造成挖断、切断原有地网地线,使运行设

备接地断开,造成设备误动、烧毁等电网事故。

3、在挖掘原有电缆沟时,易造成机具、工具与带电电缆的距离小于规定安全距离;

造成电缆受损大面积停电、设备损坏、人员触电伤亡等重大事故。应设专人监护,在电缆沟上竖立警示牌(明确施工范围和控制高度、下方设备带电等标语)。

4、新设备倒运时造成人员伤害及设备损坏。

5、拆除10kV电缆和吊车迁移10kV分接箱时造成高空坠落及坠落物伤人、损坏设备。

6、长梯等长件物体搬运易碰过往车辆。

7、货车、吊车压坏电缆沟板,过电缆沟时应该在电缆沟盖板上加盖钢板,并慢行,设

专人指挥司机。

8、履带式挖掘机造成站内道路面永久性破坏,行驶时应在路面加垫木板,设专人指挥

司机。

9、人力搬运电缆时造成人员伤害及电缆损坏。

10、认真核对清楚制作中间接头的电缆,并做好标记,锯断电缆前,必须与电缆原始

资料图纸核对,并采取措施用两种或以上定点法复试,对电缆进行判断,发生疑问时不得锯断电缆判断确定后,用接地的带木柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。

11、核实电缆三相导线的相色,由记录员做好记录。

二、风险评估及控制

2.1作业风险分析与控制

作业任务:御龙湾10kV电缆迁移工程作业:

区域内部风险评估填报表(御龙湾10kV电缆迁移工程)

5

(共37页)

6

(共37页)

7

(共37页)

8

(共37页)

9

(共37页)

10

(共37页)

2.2环境与职业健康风险分析与控制

11

(共37页)

(共37页)

12

(共37页)

13

三、施工组织

3.1项目人员组织架构

3.1.1业主单位管理组织

3.1.1.1安全管理组

组长:张三(电话号码)

组员:刘XX、赖XX

3.1.1.2工程管理组

组长:欧XX(电话号码)

副组长:陈XX(电话号码)

组员:李XX、李XX、刘XX、叶XX、陈XX

3.1.2现场施工人员组织

施工总负责人:周XX(电话号码)

现场负责人:李XX(电话号码)

施工工作主要负责人:叶XX(土建电话号码);

技术负责人:刘XX(电话号码)

安全负责人:叶XX

资料管理员:黄XX

施工班组:施工一班、施工二班、施工三班

主要吊车操作司机:江XX

主要吊车监护及指挥人:谢XX等

3.2职责划分

3.2.1业主单位管理组织职责:

3.2.1.1安全管理组

1负责工程开工前对施工人员进行安全技术交底。

2负责对作业现场施工人员安全行为及文明施工的监督检查。

3参与工程施工方案的审查,重点开展作业风险评估与分析控制。

4检查并督促作业现场安全措施个人安全防护用品的落实,危险点作业的预控措施和

防事故措施的落实。

3.1.1.2工程管理组

1认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于电力工程建设的各项规定以及本公司的各项管理制度,贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安全目标达到相关要求规定。

2负责组织施工图会审,方案制定,进度控制、质量控制、竣工验收,竣工文件资料审核。

3做好对各参建单位、各专业部门、沟通工作,对产品进货计划、调度编号、启动方案、等工作落实和督促。

3.2.2施工单位现场人员职责:

3.2.2.1 施工总负责人应履行以下职责:

1认真贯彻执行国家的政策、法规、法令和国家电力公司关于电力工程建设的各项规定以及本公司的各项管理制度,并认真执行业主关于工程建设的有关文件规定。

2贯彻执行公司质量方针、安全生产方针,确保工程质量目标和安全目标达到相关要求规定。

3组织制定和落实生产管理、安全管理、质量管理、技术管理和文明施工管理的管理制度,推进管理实行标准化。

4合理配臵资源,确保本工程按计划、按期竣工投产。

5主管本工程的双文明建设,自觉维护业主、企业和职工的合法权益,完善企业经营机制,确保业主的合理要求和公司下达的各项经济技术指标全面完成。

3.2.2.2施工现场负责人应履行以下职责:

合理配臵资源,编制工程进度计划、周工作计划、进货计划。确保工程按计划安装和按期竣工投产。做好对业主、监理、厂家、工程各专业、施工队的协调、沟通工作。了解工程进度,协调解决现场存在问题。

3.2.2.3 施工工作负责人应履行以下职责:

1全面负责本工程的安全、质量工作,对本工程安全、质量的过程控制实施监督。

2负责本工程质量计划的制定和安全措施的编制,并在施工现场负责其贯彻执行。

3预测影响质量、安全的薄弱环节,并制定其预防措施。

4负责质量、安全检查,质量、安全情况分析和统计工作,根据分析结果制定防范措施和提出整改意见。

5负责技术措施的贯彻执行,参加施工图会审,合同评审。

6主持日常技术管理工作,根据工程特点设臵质量控制点。

7现场技术交底及有关技术措施的编制,作业指导书的编审及规程规范的选用,对主要特殊施工及重大跨越施工提出施工方案,报项目总工审批,设计变更及修改通知单的实施。

8坚持现场技术指导,解决施工中的技术问题,对工程质量实行全过程控制。组织文明施工。就施工技术方面问题进行对外联系、

9竣工文件资料编制等工作。

3.2.2.4 施工技术负责人应履行以下职责:

负责工程中作业班组施工技术指导工作。执行国家有关技术规程规范,组织本作业班组的技术交底,主持处理工程中出现的技术问题从技术上指导和保证安全工作。

3.2.2.5 安全负责人应履行以下职责:

负责工程安全管理工作。负责对施工人员进行安全教育、安全培训,组织安全活动日活动,负责施工过程中作业班组安全监护及监督检查工作,处理作业班组施工人员的安全保护和防止事故等问题。

监督现场作业人员严格按照国家安全生产的各项规章制度、操作规程进行施工,检查并督促作业现场安全措施的实施,负责对危险点作业人员的监护,组织班组的安全学习和文明施工。

3.2.2.6 施工班组人员应履行以下职责:

1 严格按照安全技术交底的要求进行施工作业,在现场要服从上级及监理、业主等

的管理。

2 在安全围护措施没有完成的情况下,应向上级提出并拒绝施工作业。

四、施工总体计划

4.1、御龙湾10kV电缆迁移工程总体施工进度计划横道图

另附:御龙湾10kV电缆迁移工程总体施工进度计划横道图

4.2、施工流程

新增电缆分接箱土建部分施工流程:

土建部分施工准备、围栏设臵——定位,确定各设备基础的对应的位臵和标高——开挖分接箱设备基础槽坑——倒垫层——制作各基础的模板——进行基础的钢筋、预埋

螺丝(金件)加工——浇灌清水混凝土——拆模板——基础支柱钢管安装及柱根保护帽浇制——土方回填——开挖、修筑电缆沟——修建操作小道——验收、消缺

新增电缆沟土建部分施工流程:

土建部分施工准备、围栏设臵——开挖电缆沟——敷设RMDP电缆线管——土方回填——开挖、修筑电缆沟——修建操作小道——验收、消缺

敷设电缆部分总体施工流程:

敷设电缆部分施工准备、电缆敷设——敷设10kV珠河甲线709、10kV公园线714、10kV竹园线715、10kV珠河乙线722、10kV塔下线712驳接段电缆。——申请110kV城南站10kV珠河甲线709、10kV竹园线715、10kV竹园线714全停——迁移、驳接110kV城南站10kV珠河甲线709、10kV竹园线715、10kV竹园线714——申请110kV城南10kV珠河乙722、10kV塔下线712全停——迁移驳接110kV城南站10kV珠河乙722、10kV塔下线712——迁移及安装10kV塔下线712分接箱。

4.3工期及工程施工进度计划安排:

工程施工进度计划是根据所规定的工作内容和施工图要求,结合该工程特点和我公司的综合实力、停电方案施工进行编制。

御龙湾10kV电缆迁移工程总体进度计划

2011年05月12日至2011年05月26日(具体时间以停电批复为准)。

具体的停电时间的情况作调整,要求一次、二次施工密切配合。

4.4、施工步骤

4.4.1土建部分施工步骤

(1)施工准备工作,组织学习本次扩建工程的施工方案、有关施工规范,明确安装任务、安装项目以及标准要求。

(2)办理开工手续和工作票工作许可手续。

(3)开挖电缆沟及敷设电缆保护管。

(4)开挖分接箱基础槽坑、中间井、直线井槽坑。

(5)倒垫层。

(6)订制各基础的模板-。

(7)进行基础的钢筋加工和安装。

(8)浇灌清水混凝土。

(9)拆模板。

(10)开挖分接箱地网沟及地网制作。

(11)土方回填。

(12)修建操作小道。

(13)验收、消缺。

4.4.2电缆敷设安装:

1、敷设电缆

1)电缆检查后,应倒运到现场,放在平稳的地方以便敷。

2)敷设10kV珠河甲线709、10kV公园线714、10kV竹园线715、10kV珠河乙线722、10kV塔下线712驳接段电缆。

. 3)敷设电缆时电缆盘设专人看守,电缆盘滚动时禁止用手制动,电缆支架应固定在硬质平整的地面上,电缆应从电缆盘上方牵引,放线轴杠两端应打好临时拉线4)电缆穿入过道保护管时,过道管应预先敷设牵引绳,电缆送入保护管时,送电

缆人的手与管口应保持一定距离

5)开启电缆沟盖板应使用专用钩子,以免滑脱后压伤脚趾,盖板打开后应放平稳,开启沟盖板应由熟悉人员统一指挥,防止沟盖伤人,沟盖板打开后应平稳放臵,严禁堆积在沟边,施工完毕后应立即将电缆沟盖好,以防止外人跌落入电缆沟内受到伤害6)电缆井口应设有防止高处落物措施,工作中所需物品应由绳索传递

7)采用人力和电缆滑车进行敷设,注意保护电缆,防止拉力过大或外皮划破。采取保护措施,防止损伤电缆,对转角拐点处要专人看守,保持通讯畅通,敷设完毕后要留有一定的裕度;

2、迁移电缆及迁移10kv塔下线712分接箱。

1)10kV珠河甲线709、10kV公园线714、10kV竹园线715 全停,迁移、驳接10kV 珠河甲线709、10kV公园线714、10kV竹园线715电缆。

2)10kV珠河乙线722、10kV塔下线712全停,迁移、驳接10kV珠河乙722、10kV 塔下线712电缆,迁移及安装10kV塔下线712分接箱。

4.5施工工器具清单

土建工程主要机械设备投放计划表

A、主要机械设备

B、主要测量仪器

电气工程主要机具、机械、仪器投放计划表

高压电缆防护施工方案

10KV高压电缆迁移保护 专项施工方案 工程名称:湛江市中央商务区基础设施建设工程 工程地点:海湾大桥与海滨大道交叉口北侧麻斜海西侧施工单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制单位:北京市政建设集团有限责任公司 编制人: 编制日期:2016 年03月05日 审批负责人: 审批日期:年月日

目录 1、现场概况 (1) 2、拆除、迁移、保护方案及措施 (1) 3、安全注意事项 (3) 4、主要资源配备计划 (3)

1、现场概况 目前,龙潮东路正在进行土方开挖工作,通过甲方提供的资料及现场勘查得知,龙潮东路埋设有万达广场用电电缆一组10KV高压电缆(简称1#线)和荣盛中央广场两组10KV高压电缆(简称2#、3#线)。 其中万达广场用电缆(1#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过万达前面广场地下接万达广场的永久配电房。 荣盛中央广场一组临时用电10KV高压电缆(2#线)分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+434行车道内,距侧路缘石约2-9m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的临时配电房。 荣盛中央广场一组永久用电10KV高压电缆(3#线)分布在龙潮东路左侧,K0+015-K0+434行车道及人行道内,距侧路缘石约2-6m位置,与新建龙潮东路斜交布置。平均埋深0.6-1.0m ,部分裸露,部分路段埋设在泥土内。从海滨大道接驳经龙潮东路连接穿过金融大道沿金融大道右侧接荣盛中央广场的永久配电房。 经甲方与万达广场、荣盛中央广场协调上述部位电缆暂时无法拆除,在道路土方开挖和施工过程中必须采取措施对10KV高压电缆进行保护,消除重大安全隐患。 2、迁移、保护方案 2.1、龙潮东路上电缆迁移、保护方案 万达1#线分布在龙潮东路右侧K0+015-K0+150人行道内距行车道外边5m左右位置,平均埋深0.9m。因万达广场施工原因现管线已裸露。从海滨大道接驳点连接,沿龙潮东路人行道穿过万达前面广场,然后接万达广场的永久配电房。 计划龙潮东路土方开挖时,需先将高压电缆挖出路面,然后整体往龙潮东路靠近万达广场侧的道路迁移,迁移距离路槽边3m,并采用简易三角

电缆T接端子施工工艺

1、施工工艺流程 其工艺流程见图1,具体施工步骤如下: 图1 JXT2型T接端子施工工艺流程图 (1)电缆分接前准备工作,由于同一桥架内有多根电缆,分接前要仔细检查,核实需分接的电缆,并检查干、支线电缆外观,确保完好无损,无机械损伤,无明显皱折和扭曲现象,电缆外皮绝缘层无老化及裂纹现象。 (2)对压接点做预处理,选择与电缆型号匹配的T接端子,确保其与所接电缆干、支线截面匹配,以免出现压接质量问题,并检查T接端子外观无破损,各附件齐全完好。 (3)干线电缆外绝缘剥除,外绝缘剥取长度要根据芯线压接点排列总长度严格控制,剥电缆线芯要使用专用剥线工具,严防线芯受损。T接端子分接不需要切断干线电缆,将其外绝缘剥除后,两端做电缆头,封闭处理。 (4)支线电缆外绝缘剥除,选取支线电缆内各芯线分接位置要预先进行考虑,确定支线电缆分接需用长度后,选择最捷径分支点,再进行外绝缘剥除,减

少支线电缆浪费,做好支线电缆头,封闭处理。 (5)支、电缆内绝缘剥除,剥取长度要严格按端子压接长度量取。现场要严格控制,不得剥取过长,导致线芯裸露在端子外;也不得剥取过少,导致线芯压接不实;剥除内绝缘时不得损伤电缆线芯,以免影响电缆载流量。 (6))对干、支线电缆芯线分别进行压接处理,在压接前特别注意要进行相序核对,即干线L1,相与支线L1相压接,干线L2相与支线L2相压接,依次类推。 (7)将干、支线压入端子中,确保干线在下、支线在上的压接原则,先在端子内装入主干线,之后安装固定导线夹,其次在端子内装入支线,最后将干、支线电缆分支处压接固定牢固。 (8)压接步骤如下图所示: (9)压接完毕后,端子密封固定。到此,电缆干、支线分接的其中一对芯线分接完毕,其他各芯线做法相同。全部压接完毕后,电缆按回路排列。固定牢固,同一回路电缆各压接端子位置错开排列,电缆在桥架内根据缆径大小选用塑料绑扎带固定,固定点间距2m。 (10)电缆分支连接后,需对电缆的绝缘电阻进行摇测,低压电线和电缆,线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ,检查合格后挂标志牌。

四电迁改专项施工方案概要

新建沙良站货场站前工程 四电迁改专项施工方案 编制: 复核: 审批: 日期: 中铁十局集团有限公司新建沙良站货场工程项目经理部 二○一四年十月五日

四电迁改专项施工方案 一、工程概况 (一)工程简介 沙良货场四电改移内容包括220KV电力3.8公里、35KV增高过轨2处、路内10KV电缆1.3公里、路内10KV架空平移10公里、路内变台4座、路外10KV架空改电缆7.15公里、路外10KV架空改平移11.4公里、路外变台8座、通讯信号电缆改移18.2公里。 (二)主要迁改原则 1.凡在铁路沿线各种交叉跨越和平行,影响铁路各专业主体工程施工的电力线路均应进行迁改,不包括因修建施工临时便道、临时房屋、隧道斜井等临时设施引起的电力线路迁改,不包括因工厂拆迁、房屋拆迁等引起的电力配套迁改,不包括铁路施工取、弃土场引起的电力线路迁改。 2.10kV及以下电压等级的线路与铁路交叉跨越,采用电缆过轨的迁改方案,所采用的电缆不低于原线路技术标准。 3.35kV及以上电力线路与铁路的交叉跨越,一般采用原路径升高跨越或绕行避开铁路的设计方案;35kV及以上架空线路不宜在进站信号机内跨越铁路。 二、编制依据 投标文件、施工合同、业主要求、地方电力设备管理单位要求,采用的施工技术规范、规程及标准: 《铁路电力施工规范》 TB 10207-99 《铁路电力工程施工质量验收标准》 TB10420—2003 《铁路电力安装标准》

《电力建设施工技术规范》 《电力通讯光缆工程施工规范》 电力线路与电气化铁路交叉跨越或接近的要求 三、施工方案 1.迁改施工流程 电力迁改工程施工流程图见图一。 施工前,先进行现场调查,落实需要迁改线路的产权单位,掌握既有电力线路状况、产权单位执行的技术标准、线下工程的施工进度等基本情况,根据施工进度安排,会同产权单位、线下工程的施工单位就每一条需

电缆通道维修施工方案

电缆通道维修施工 方案

本方案适用于变电站电缆通道检修项目施工。 规范性引用文件 下列文件中的条款经过本方案的引用而成为本方案的条款。鼓励使用这些文件的最新版本。 《供配电系统设计规范》 GB50052-1995《电力建设工程施工技术管理制度》 《电力建设施工及验收规范》建筑工程篇SDJ69-87 《电力设备典型消防规范》DL5027-93 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-97 《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB50212-91 《组合钢模板技术规范》GB50214- 《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-84 《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB50204- 《预制混凝土构件质量检验评定标准》GBJ321-90 《施工现场临时用电安全技术》 JGJ46-88 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-86 《现行建筑施工规范大全》; 《建设工程监理规范》 GB50319- ; 《电力建设安全工作规程》变电所部分DL5009·3-1997; 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》 GBJ149-90;《输变电设备缺陷管理规定》 Q/ED 204 305-

施工方案 1、电缆通道的巡视 1.1路径周边有无挖掘、打桩、拉管、顶管等施工迹象,检查路径沿线各种标识标志是否齐全; 1.2电缆通道上方有无违章建筑物,是否堆置可燃物、杂物、重物、腐蚀物等; 1.3地面是否存在沉降、埋深不够等缺陷; 1.4井盖是否丢失、破损、被掩埋; 1.5电缆沟盖板是否齐全完整并排列紧密; 1.6隧道进出口设施是否完好,巡检通道是否畅通,沿线通风口是否完好; 1.7 结构本体有无形变,支架、爬梯、楼梯等附属设施及标识、标志是否完好; 1.8 是否存在火灾、坍塌、盗窃、积水等隐患; 1.9 是否存在温度超标、通风不良、杂物堆积等缺陷,电缆孔洞的封堵是否完好; 1.10电缆固定金具是否齐全,隧道内接地箱、交叉互联箱的固定、外观情况是否良好; 1.11机械通风、照明、排水、消防、通讯、监控、测温等系统或设备是否运行正常,是否存在隐患和缺陷; 1.12 电缆通道地面巡视发现异常,以及抽检电缆沟、排管工井

电缆端接施工方案标准范本

解决方案编号:LX-FS-A97675 电缆端接施工方案标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电缆端接施工方案标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 4.1 人员 应有足够的施工人员,且已经过安全、质保及本岗位技能的培训,合格并取得上岗资格;施工人员应熟悉施工现场、施工图纸、技术标准和相关施工方案及管理程序;特殊工种应持证上岗,并以接受安全技术交底。 4.2 工机具 电缆端接施工中所使用的工机具有用于动力电缆的液压压线钳、用于控制及测量电缆的管状端子压钳、用于O 型端子的压钳和用于检查线路绝缘的兆欧表,以及断线钳、电吹风等相关的端接工具应配备

高压电缆迁改工程施工方案

目录第一节、工程概况: .................................................... 错误!未指定书签。 第二节、编制依据 ........................................................ 错误!未指定书签。 第三节、工作内容及特点 ............................................ 错误!未指定书签。 一、工作步骤 .......................................................... 错误!未指定书签。 二、肉菜市场段 ...................................................... 错误!未指定书签。 三、公交站段 .......................................................... 错误!未指定书签。 第四节、主要工序的施工方法.................................... 错误!未指定书签。 一、电缆管道施工技术措施.................................. 错误!未指定书签。 二、电缆井施工技术措施.................................... 错误!未指定书签。 三、电缆敷设安装 .................................................. 错误!未指定书签。 四、电缆中间接头制作安装.................................. 错误!未指定书签。 五、电力电缆试验 .................................................. 错误!未指定书签。 第五节、资源配置 ........................................................ 错误!未指定书签。 第六节、施工进度计划 ................................................ 错误!未指定书签。 第七节、安全措施及操作规程.................................... 错误!未指定书签。 第八节、附件 ................................................................ 错误!未指定书签。

10kV电缆迁移工程施工方案

宁德新能源10kV出线电缆迁移工程 施工方案 批准: 审核: 编写: 单位:日昌(福建)集团有限公司 时间:二○一六年九月

目录

一、概述 编制依据 由于宁德市东侨开发区梳港公路拓宽改造,现有10kV新能源厂区---工业园区标准件厂房(双回)电缆在道路拓宽工程的k1+桥墩及箱涵位置,需对该电缆进行迁移改道,根据该道路工程施工设计图纸的相关要求,为缩短停电时间、确保该工程能有序开展,按期、安全完成,我公司特拟定本施工方案,整个施工过程将严格按本施工方案进行。 施工执行标准 主要规范及标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《钢筋焊接及验收规范》 JGJ18-84 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 GBJ147-90 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-2006 《地基及基础工程施工及验收规范》 GBJ202-83 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-2006 《电气装置安装工程施工及验收规范》 GB50254~50259—96 《电力建设施工及验收规范》 SDJ69-87 《电力建设安全工作规程》 DL/50092-1992 《电业安全工作规程》 DL409-195 《电业安全工作评定标准》 《2011年电网建设安全质量通病及违反“强条”行为防治规定》 施工中严格执行上述规程、制度中相关部分确保施工安全。 工程概况 本工程为宁德新能源厂区----东侨工业园区标准件厂房(双回)10kV电缆迁移项目,拟对110kV新能源变电站的10kV出线:标准件厂房(双回)10kV电缆进行迁移。 工程内容如下: 1.3.1 土建部分: 1)、新建10kV电缆中间井基础 4个; 2)、新建10kV电缆直线井基础 5个;

电缆接线施工工艺

大唐雷州发电厂2×1000MW新建工程输煤项目电缆接线施工工艺 编制人:韩忠团 审核人:武敬斌 批准人:韩贵忠 大唐环境产业集团股份有限公司 雷州输煤项目部 2017.12.26

电缆接线施工工艺 1.目的 提高接线工艺质量 2. 适应范围 大唐环境产业集团股份有限公司所承担的雷州发电厂输煤项目所有盘、柜、端子箱内二次接线施工。 3. 施工流程 施工准备→电缆就位→电缆头制作→电缆牌标识及固定→芯线整理、布置→芯线标识、接线→备用芯、屏蔽处理→质量验收 3.1 施工准备 (1)技术准备:熟悉二次接线图和原理图,核对接线图的准确性;熟悉二次接线有关规范;根据电缆清册统计各类二次设备的电缆根数,根据电缆的根数、电缆型号、设备接线空间的大小等因素进行二次接线工艺的策划。 (2)材料准备:相色带、屏蔽线、扎带、线帽管、电缆牌等二次接线的消耗性材料的准备。 (3)人员组织:技术人员,安全、质量负责人,二次接线员。 (4)机具准备:线帽机、电缆牌打印机、计算机及二次接线用工具。 3.2 电缆就位 (1)根据二次工艺策划的要求将电缆分层、逐根穿入二次设备。 (2)在考虑电缆的穿入顺序、位置的时候,要尽可能使电缆在支架(层架)的引入部位、设备的引入口尽量避免交叉和麻花状现象的发生,同时应避免电缆芯线左右交叉的现象发生(对于多列端子的设备)。 (3)直径相近的电缆应尽可能布置在同一层。 (4)为了便于二次接线,保护桂、端子箱等等二次设备在厂方的布局设计和组装过程中,应尽可能留出足够大的电缆布置空间。电缆布置的宽度适合芯线固定及与端子盘的连接。 (5)电缆的绑扎要求牢固,在接线后不应使端子排受机械应力。 在引入二次设备的过程中应进行相应的绑扎,在进入二次设备时应在最底部的支架上进行绑扎,然后根据电缆头的制作高度决定是否进行再次绑扎。 (6)电缆的绑扎采用扎带,绑扎的高度一致、方向一致。

电缆迁改方案(模板)培训课件

10kV电缆改迁施工方案 编制:________________ 审核:________________ 批准:________________ 有限公司 年月日

第一部:工程概况 1.1工程名称: 10kV电缆改迁施工方案 1.2 工程地点:广州市越秀区____________________ 1.3 工程任务:将110kV星星站10kV月亮线F11(XXX段至XX开关)改迁 1.4需要停电线路: 1.5 主要工程量: 1.5.1. 制作电缆中间头 2 套 1.5.3. 其他施工图中所包含的工程量。 第二部分:施工方法及步骤 2.1前期准备 2.1.1施工准备工作: 1)工作负责人办理线路第二种工作票: 2.2.施工人员及材料准备工作 1)人员组织准备: 2)工作票:前期工作负责人办理线路第一种工作票,报调度批准;

3)材料准备:电缆中间头2套等; 4)工器具准备:钢撬5把; 撬杠4根; 电缆压接钳2把; 其他手工具按现场需要配置; 5)防护用品配置:安全帽15顶(要求现场工作人员必须戴安全帽); 工作服15套(要求现场工作人员必须穿工作服); 铁马凳20个; 安全警示牌(根据现场需要配置); 6)车辆准备,工作车2辆。 7)掀开电缆沟盖板 人工掀开现状电缆沟盖板,现场安排合理,现状盖板堆放位置布置合理,现状电缆沟盖板打开后,做好现状电缆沟的保护。人工掀开盖板要求做好安全保护措施。(安全措施详见安全交底) 2.3电缆解口触电的风险; 2.3.1电缆沟内电缆复杂,有认错电缆的风险; 2.3.2控制措施:停电前用电缆路径仪从环网柜处沿电缆路径识别电缆并做好标记,停电后用电缆识别仪仔细检查停电的线路并做好标记,电缆解口时,工作人员穿好绝缘鞋戴绝缘手套,戴防爆型安全帽,先用接地良好的接地线夹住钢钉,一人站在绝缘板上拿绝缘棒夹住钢钉,另一个人用手锤将钢钉端打入电缆内,确保电缆没电在开始用大剪解口。

电缆敷设接线施工方案

大唐双鸭山热电有限公司 2X200MW锅炉烟气脱硝改造 工程 电缆敷设(电气)施工方案 编写: 审核: 批准:

凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年04月02日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2.1工程量 (3) 2.编制依据 (5) 3.作业前的条件和准备 (5) 3.1 技术准备 (5) 3.2作业人员配置、资格 (5) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (6) 3.4材料和设备 (7) 3.5安全器具 (7) 3.6工序交接 (7) 3.7其他 (7) 4. 作业程序、方法 (8) 4.1施工方案 (8) 依据建筑专业给定的标高基准点,结合设计图纸测定出电缆桥架的各层标高,并标注在安装部位,依次进行电缆桥架及电缆保护管的安装作业。桥架安装完毕并验收合格后,具备电缆敷设条件。电缆敷设→电缆整理固定→校线→接线。电缆敷设及接线工作完成后,后续的电缆防火封堵工作相应展开。 (8) 4.2施工工艺流程 (8) 5.质量控制点的设置和质量通病预防 (21) 5.3作业过程中控制点设置 (21) 5.4 质量标准及要求 (22) ※5.5强制性条文 (22) 6.作业的安全要求和环境条件 (22) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (22) 6.1.1重大危险源监控(到位)级别 (22) 6.2环境条件 (23) 6.2.1重大危险源监控(到位)级别 (23) 6.3消防管理 (23) 6.4作业中应急处置预案 (23) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (24) 6.6 现场文明施工要求 (24)

高压电缆迁改工程施工方案--

目录 第一节、工程概况: (1) 第二节、编制依据 (1) 第三节、工作内容及特点 (1) 一、工作步骤 (1) 二、肉菜市场段 (1) 三、公交站段 (2) 第四节、主要工序的施工方法 (2) 一、电缆管道施工技术措施 (2) 二、电缆井施工技术措施 (5) 三、电缆敷设安装 (9) 四、电缆中间接头制作安装 (13) 五、电力电缆试验 (14) 第五节、资源配置 (15) 第六节、施工进度计划 (15) 第七节、安全措施及操作规程 (15) 第八节、附件 (18)

第一节、工程概况: 建设单位:; 监理单位:; 承建单位: 1、肉菜市场基坑施工单位即将进场,由于临时施工用电电缆及围墙距支护桩距离约1~2米,不够空间进行搅拌桩施工,因此须往基坑外迁改电缆及围墙。 2、公交站主体即将进行施工,由于临时施工用电电缆及围墙位于基础承台范围内,导致桩基础不能施工,因此须往基坑外迁改电缆及围墙。 第二节、编制依据 1、现场勘测。 2、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB 50168-2008 3、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB 20169-2009 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 第三节、工作内容及特点 一、工作步骤 电缆套管敷设、电缆井安装停电切断原有电缆、抽出原有电缆电缆敷设新旧电缆中间接头制作安装电缆耐压试验、绝缘电阻测试通电 迁改的临时用电高压电缆在围墙迁改完成后施工,迁改电缆沿迁改后的围墙内边敷设,详见“临时施工用电高压电缆移迁平面示意图”。 二、肉菜市场段 1).在新建电缆井D处斩断高压电缆(3x240mm2一根,3x70mm2一根),将原有电

高压线迁移施工方案

高压线迁移施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程 高 压 线 迁 移 方 案 临沂元丰建设工程有限公司 2018年05月17日

目录 1.工程概况 (1) 2.参建单位 (1) 3.编制依据 (1) 4.高压线杆临时移位方案 (1) 施工准备 (1) 电线杆移除施工步骤 (2)

1.工程概况 临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼新建工程位于经济开发区南楼子村,高压线杆2根130米影响1#理实一体化实训楼基槽开挖施工。 2.参建单位: 建设单位:临沂职业学院 设计单位;临沂市建筑设计研究院有限责任公司 监理单位: 施工单位:临沂元丰建设工程有限公司 勘察单位:临沂富鑫规划勘测设计有限公司 3.编制依据: 根据《施工合同》及施工图纸并结合现场业主代表、电力公司代表、施工方实地勘察反馈和目前现场施工条件。 4.高压线杆临时移位方案: 目前临沂职业学院第二校区1#理实一体化实训楼工程占地范围内高压杆线影响1#理实一体化实训楼工程基槽开挖及紧后各工序施工。必须先将该影响区域内高压线杆(2根)及高压线130m移出施工范围,才能满足设计基槽开挖位置要求。我方拟将该高压线杆2根移除,变更高压线线路位置,由香港路处电线杆沿着施工现场西侧围挡向北行至北侧围挡,沿着北侧围挡行至1#理实一体化实训楼工程范围外南楼子村处电线杆为止总共使用的铝芯YJLV-22(规格:4×50mm2)高压线由我方提供,并将高压线置于地面上。因范围内有住户需由高压线杆处通向住户2根25 mm2 铝芯电线50m,此电线也由我方提供电线。施工准备 (1)人员准备

低压电缆施工方案

低压电缆施工方案 一、低压电缆敷设施工准备 1、所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合格 证。 2、检查电缆:电缆不应有折叠、断裂及破损等缺陷,绝缘层表而应平整, 光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。绝缘层应挤包紧密,且易剥离、电缆端部应有密封措施。 3、金具表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷,镀锌良好, 镀锌层无剥落,锈蚀现象。 4、螺栓: 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。螺杆与螺母的配合应良好。 5、主要机器具; 放线架、穿线器、活扳手、压线钳、手锤、钢锯、铁线、大小尼龙绳、等。 二、作业条件: 1、挖电缆沟:电缆沟深度70cm宽50cm。 2、电缆敷设方法: 方案1;使用穿管法,沟底浇筑10cm混凝土垫层,并排铺设两根穿电缆波纹管一备一用,穿电缆波纹管铺设完毕后浇筑25cm混凝土保护层,放线时通过其它线路的越线保护措施设置完毕。 方案2;直埋法,电缆沟挖好后沟底铺细土,将电缆敷设后用细土覆盖。 3、电缆: 方案1;铝芯电缆采用YJLV22¢120电缆217米、YJLV22¢95电缆350米、YJLV22¢35电缆130米. 方案2;铜芯电缆采用YJV22¢95电缆217米、YJV22¢70电缆350米、YJV22¢25电缆130米. 三、操作工艺 工艺流程: 放电缆→接线端子压接→室外低压电缆分接箱安装→低压搭火 (1)放电缆:将电缆运到放线首端,用放线架架好线轴,将穿管器 沿波纹管穿至放线首端,再将电缆与穿管器连接牢固,经行放电缆;放电缆过程中,应对电缆进行外观检查,不应发生磨伤、扭曲、等现象不应损伤电缆线的绝缘层。 (2)接线端子压接:将接线端子与电缆头压接,压接应牢固美观, (3)室外低压电缆分接箱安装:安装应满足相关的保护接地要求。室外低压电缆分接箱应选用充分考虑非正常情况下由于导电物体进入箱体可能发生的触电事故,并采取措施预防,室外低压电缆分接箱的安装应牢固可靠。 (4)低压搭火:搭接引线应符合下列要求:引线应呈均匀弧度、无硬弯;电缆导线与变压器、断路器连接应使用铜铝过渡接线端子,防雷与接地应符合设计及规范规定。 四、质量要求

电缆迁移合同(s)

项目用地围电缆迁移工程合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 合同编号: 日期:2013年月日

本工程项目位于,拟建的的场地围,工程容为将场地围的两条地下电缆迁移出场地及其影响区外。根据相关法律和规定,甲方将本工程委托给乙方。为了明确甲、乙方双方的权利和义务,根据《中华人民国合同法》、《建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和其它有关法律法规规定,结合本工程实际情况签订本合同,供双方共同遵守履行。 发包方(甲方): 承包方(乙方): 第一条工程概况 1.工程名称:用地围电缆迁移工程 2.工程地点: 第二条承包围 项目用地围两条地下电缆迁移,具体为:1、电缆迁移;2、电缆迁移(本项是否迁移由甲方根据需要决定并另行书面通知) 第三条承包方式 本工程采用包工、包料、包质量、包工期、包安全、包设计、包通过供电部门验收、包移交的承包方式。 第四条合同工期 1、电缆迁移:45日历天,开工日期以合同签订后两天起计。 2、电缆迁移:如需迁移,具体工期及开工日期以甲方书面通知为准。 3、如工期不能按期完成,提前或延迟十天不奖罚,超过十天以上从第十一天开始计算奖罚,提前或延迟按每天奖励或罚款2000元。 第五条合同价款和支付方式 一、电缆迁移 1、合同价(为工程包干总价)为:人民币¥元(大写:整)。 2、付款方式: (1)合同签订后,乙方向甲方提供通过供电部门审批完成的迁移方案,并在电缆迁移工程施工之日起3的个工作日,甲方向乙方支付合同价的30%,即人民币:¥元(大写:元整)。 (2)迁移的电缆敷设完成,并得到甲方确认后的7个工作日,甲方再向乙方支付合同价的30%,即人民币:¥元(大写:整)。

电缆接线施工方案

电缆接线施工方案 1、电力电缆终端头的制作 a.缆终端制作时,应严格遵守工艺规程及说明书的要求。在室外制做高压电缆终端头时其空气相对湿度宜为70%以下,当湿度大时,可提高环境温度或加热电缆。高压电缆终端头施工时,应搭设临时防护棚,环境温度应严格控制,宜为10~30℃。制作塑料绝缘电力电缆终端头时,应防止尘埃杂物落入绝缘内,且严禁在雨雾中施工。 b.高压电缆终端头应符合下列要求 型式、规格应与电缆类型如电压、芯数、截面、护层结构环境要求一致,结构应简单、紧凑,便于安装。所用材料、部件应符合技术要求,主要性能应符合现行国家的规定。 采用的附加绝缘材料除电气性能应满足要求外,尚应与电缆本体绝缘材料具有相容性,两种材料的硬度、膨胀系数、抗拉强度和断裂伸长率等物理性能指应相标同或接近,橡塑绝缘电缆应采用弹性大,粘接性能好的材料作为附加绝缘,电缆线芯连接金具,应采用符合标准的连接管和接线端子,其内径应与电缆线芯紧密配合、间隙不应过大,截面宜为线芯截面的1.2~1.5倍。采用压接时,压接钳和模具应符合规格要求。 c.制作电缆终端和接头前,应熟悉安装工艺资料,做好检查。 d.电力电缆接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线,电缆线芯截面在120mm2及以下时,接地线不小于16mm2,电缆线芯在150mm2及以上时,接地线截面为25mm2,并应符合设计规定。 e.制作电缆终端头从剥切电缆开始应连续操作直至完成,缩短绝缘暴露时间。附加绝缘的包绕、装配、热缩等应清洁。 f.电缆终端头应采取加强绝缘、密封防潮、机械保护等措施。6KV及以上电力电缆的终端头,尚应有改善电缆屏蔽端部电场集中的有效措施,并应确保外绝缘相间和对地距离。 g.电缆在剥切线芯绝缘、屏蔽、金属护套时,线芯沿绝缘表面至最近接地点的最小距离应满足电缆终端材料使用说明书中的规定。 h.塑料绝缘电缆在制作终端头和接头时,应彻底清除半导体屏蔽层。

电缆驳接迁改保护施工方案

电缆迁改业扩工程施工方案 施工单位审批流程 批准:年月日安全审核:年月日

初审:年月日 编写:年月日 一、概况 (一)作业(施工)相关单位 作业(施工)项目:惠城供电局 XXXXXX电缆迁改业扩工程 作业责任单位:XXXXX 设计单位:XXXXX 运行维护单位:XXXX 施工单位:XXXXXX (二)作业(施工)范围及主要工程量 施工项目:XXXXXXX电缆迁改业扩工程 作业规模:停电施工作业 施工内容及工程量: (1)将220kV三栋站10kV商校线F22开关至商贸学校#1配电站10kV商校线601开关之间电缆迁移。 (2)将220kV三栋站10kV中职线F21福长岭小学J3223电缆分接箱10kV上沙坝线604 开关至上沙坝公变支线#1杆上沙坝公用台变之间电缆迁移。 (3)将220kV三栋站10kV中职线F21福长岭小学J3223电缆分接箱10kV南福线H3开关至南塘口J3221电缆分接箱10kV南福线H3开关之间电缆迁移。 (4)制作电缆中间头及电缆试验。 (三)作业(施工)期限

【涉及停电施工,具体时间以调度批复为准】 计划开工日期:年月日; 计划竣工日期:年月日; (四)编制依据 4.1、国家、行业相关安全工作规程 包括:《电力安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分(GB 26860-2011、GB 26859-2011)(如需进站才将变电所部分加进,根据实际不需要的删除)、《电力建设安全工作规程》电力线路;变电站(DL 5009.2-2013;DL 5009.3-2013)、《电力建设安全工作规程》(DL 5009.1-2014、DL 5009.2-2013、DL 5009.3-2013)。 4.2、国家、行业相关施工及验收规范 包括:《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006、电力装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006、《电气装置安装工程66kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB 50173-2014、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB 50254-2014、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-2006、《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GB 50148-2010、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB 50147-2010、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-2006、《起重机械安全规程》GB/T 5905—2011(根据实际是否使用吊车增加或删除)、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2011版,中电联标准(2012)16号)等。 4.3、南网、省公司、惠州局相关规程、规范要求 包括:《10kV~500kV输变电及配电工程质量验收与评定标准(2012年版)》(Q/CSG411002)、《中国南方电网有限责任公司电力安全工作规程》(Q/CSG510001-2015)、施工机械(具)和设备管理业务指导书(试行)、《中国南方电网有限责任公司电网建设施工作业指导书》配网工程。 二、风险评估及控制(重点内容,针对现场设备、人员、选用机具、作业方法等实际情况填写,具备条理性,风险和控制措施要对应) (一)现场作业风险评估与控制 按照配网现场作业风险评估标准,评估作业风险等级结果,主要控制措施。 附作业风险值计算公式,可验算现场作业风险值和风险等级评估结果: (二)配网电网风险评估与控制

低压电缆压接施工方案及技术措施

电缆压接施工方案及技术措施 目录 1范围 (1) 2施工准备 (1) 3操作工艺 (2) 4质量标准 (3) 5成品保护 (3) 6应注意的质量问题 (3) 7应具备的质量记录 (3) 1.范围 本工艺标准适用于0.6/1kV以下的室内聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套、电力电缆终端头的制作安装。 2.施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 电缆终端头套、塑料带、接线鼻子、镀锌螺丝、凡士林油、电缆卡子、电缆标牌、多股铜线等材料必须符合设计要求,并具备产品出厂合格证。 2.1.2 塑料带应分黄、绿、红、黑四色,各种螺丝等镀锌件应镀锌良好。 2.1.3 地线采用裸铜软线或多股铜线,截面120号电缆以下16mm2150号以上 25mm2表面应清洁,无断股现象。 2.2 主要机具: 2.2.1 制作和安装机具:压线钳、钢锯、扳手、钢锉。 2.2.2 测试器具:钢卷尺、摇表、万用表、试铃。 2.3 施工条件: 2.3.1 电气设备安装完毕,室内空气干燥。 2.3.2 电缆敷设并整理完毕,核对无误。 2.3.3 电缆支架及电缆终端头固定支架安装齐全。 2.3.4 现场具有足够照度的照明和较宽敞的操作场地。

3.操作工艺 3.1 工艺流程: 摇测电缆绝缘→剥电缆铠甲,打卡子→焊接地线→包缠电缆、套电缆终端头套→压电缆芯线接线鼻子、与设备连接 3.2 摇测电缆绝缘: 3.2.1 选用1000V摇表,对电缆进行摇测,绝缘电阻应在10MΩ以上。 3.2.2 电缆摇测完毕后,应将芯线分别对地放电。 3.3 剥电线铠甲,打卡子: 3.3.1 根据电缆与设备联接的具体尺寸,量电缆并做好标记。锯掉多余电缆,根据电缆头套型号尺寸要求,剥除外护套。电缆头套型号尺寸见表2-10和图2-33。 3.3.2 将地线的焊接部位用钢锉处理,以备焊接。 3.3.3 在打钢带卡子的同时,多股铜线排列整齐后卡在卡子里。 3.3.4 利用电缆本身钢带宽的二分之一做卡子,采用咬口的方法将卡子打牢,必须打两道,防止钢带松开,两道卡子的间距为15mm,见图2-34。 3.3.5 剥电缆铠甲,用钢锯在第一道卡子向上3~5mm处,锯一环形深痕,深度为钢带厚度的2/3,不得锯透。 3.3.6 用螺丝刀在锯痕尖角处将钢带挑起,用钳子将钢带撕掉,随后将钢带锯口处用钢锉修理钢带毛刺,使其光滑。 3.4 焊接地线: 地线采用焊锡焊接于电缆钢带上,焊接应牢固,不应有虚焊现象,应注意不要将电缆烫伤。必须焊在两层钢带上。 3.5 包缠电缆,套电缆终端头套: 3.5.1 剥去电缆统包绝缘层,将电缆头套下部先套入电缆。 3.5.2 根据电缆头的型号尺寸,按照电缆头套长度和内径,用塑料带采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密,形状呈枣核状(图2-35)。 3.5.3 将电缆头套上部套上,与下部对接、套严(图2-36)。 3.6 压电缆芯线接线鼻子: 3.6.1 从芯线端头量出长度为线鼻子的深度,另加5mm,剥去电缆芯线绝缘,并在芯绒上涂上凡士林。 3.6.2 将芯线插入接线鼻子内,用压线钳子压紧接线鼻子,压接应在两道以上。

10kV电缆迁移施工方案(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 10kV电缆迁移施工方案 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4743-18 10kV电缆迁移施工方案(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、工程概况: 因环宇道跨线桥建设工程部分桥墩桩基位置与富民路上3条10kV电力电缆和一座35kV18孔排管位置重叠,为方便环宇道跨线桥建设需要,需将3条10kV 电缆与桥墩桩基位置重叠部分迁移出桩基施工范围,将35kV电缆排管部分拆除。 二、施工范围: 1、将3条10kV电缆与桥墩桩基位置重叠部分迁移出桩基施工范围,迁移电缆路径长度约193米,电缆迁移时拆除原有2m*3m*1.9m观察井6座,电缆迁移后,需在路径拐点处恢复6座2m*3m*1.9m观察井。 2、将35kV18孔电缆排管与桥墩桩基位置重叠部分拆除,拆除排管路径长度约为265米,拆除10m*1.9m*1.9m工井一座。

箱变迁移工程施工方案

编号:SM-ZD-88053 箱变迁移工程施工方案Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

箱变迁移工程施工方案 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 项目名称: 施工单位: 工程概况:箱变迁移至60米西围墙工程,包括高低压电缆,围栏及远程负控天线。 技术要求: 1. 新建箱变基础按照设计图纸要求制作,做到三防要求。防水、防雷、防鼠。 2. 新购低压电缆要求国标YJV-22铠装电缆,符合直埋要求。电缆型号及芯股按照原电缆采购。 3. 直埋部分按照直埋标准开沟,沟道深度不小于70cm。 4. 箱变平移由专业人员施工,平移过程中要求水平、安全 5. 电缆接头由有专业资格人员操作,电缆敷设前、后进行绝缘摇测,1KV以下电缆采用1KV摇表测相间及接地的

绝缘电阻不低于10殴。 6. 箱变到位后对其高压部分开关、母排、变压器、电缆全部做耐压测试、接地电阻测试、做空载试验、灰尘清理,确保二次安全运行。 安全措施:施工人员进场需佩戴安全帽,手套等。高空作业佩戴安全绳。现场有专人负责,专人指挥。基坑深处要加装围栏,施工完毕现场恢复原样. 设备装卸是该项工程的主要安全隐患,结合该工程特点与我公司检验制定如下安全措施. 1 、司机和指挥人员要经过专业培训,考核合格后持证上岗. 2 、操作人员对起吊的构件重量不明时要进行核实,不能盲目起吊。 3 、起重机在输电线路近旁作业时,应采取安全保护措施。起重机与架空输电导线间的安全距离应符合施工现场外线路的安全距离的要求。 4 、一般起重机司机设有二个人,一人在机上进行操作,一人在机车周围监护。在进行构件安装时可设高空和地面两

二次电缆敷设及接线施工方案

110kV桂花变电站扩建工程二次电缆敷设及接线施工方案 批准: 审核: 编写: 广州南方电力建设集团有限公司 日期:二00六年三月

概述: 为完善110KV桂花变电站二次电缆安装技术规范,使该站在二次电缆安装方面形成一个统一、规范的标准,特制定本规定。 一、准备工作 1、检查设计图纸、二次电缆清册是否齐备。 2、熟悉设计图纸、二次电缆清册,弄清每条电缆的作用。 3、打印好电缆牌,电缆牌要求:采用广电集团新的标识牌样,电脑打印。写 明电缆编号、规格、起点和终点。具体规格如下: 编号:1SYH-111 起点:10K V#1PT柜 终点:公用柜 规格:ZR-KVVP2/22-14×2.5 4、现场检查,施工现场应满足以下条件: (a)、所有电缆沟土建应已结束,电缆沟盖板应完整齐全,排水畅通。 (b)、电缆竖井、电缆层的电缆支架已全部按图施工完毕。 (c)、施工道路畅通无阻,杂物清理干净。 5、施工工器具的准备工作全面。 二、电缆支架的制作安装 1、钢材应平直,无明显扭曲,下料误差应在5mm范围内,切口应无卷变、 毛刺。 2、支架应焊接牢固,无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计的偏差不应大 于5mm。 3、金属电缆支架必须进行防腐处理,先涂防腐漆,再涂银漆。

4、电缆支架应该安装牢固,横平竖直,各支架的同层横档应在同一水平面上, 其高低偏差不应大于5mm。 5、电缆支架全长均应有良好的接地。 三、电缆管的加工及敷设 1、电缆管不应有穿孔、裂纹和显著的凹凸不平,内壁光滑,金属管不应有锈 蚀,硬塑料管不能用在过高或过低的场所,其机械强度要满足要求。 2、电缆加工关口无毛刺和尖锐棱角,制弯后不应有裂缝和显著的凹凸现象, 其偏差不应大于外径的10﹪。 3、电缆管敷设安装牢固,支持点不应超过3米,PVC管长度超过30米时要 加伸缩节。 4、电缆管的联接应牢固,密封应良好。金属电缆管不宜直接对接,PVC管联 接插入深度应为管径的1.1~1.8倍,并保证牢固以及密封良好。 5、金属电缆管应有良好的接地,金属电缆管应涂防腐漆,再涂银漆。 6、金属电缆管应全部安装敷设并固定完毕后,才能穿电缆禁止穿完电缆后才 做弯管和焊接的工作。 四、电缆的敷设 1、检查电缆的型号、规格长度是否符合设计的要求。 2、合理选择电缆放线线架和钢轴,其机械强度应满足电缆盘的重量。 3、施工负责人应明确电缆清册的内容,根据设计要求合理安排各种电缆规格 的敷设,按顺序、长度和数量进行施工。 4、工作负责人要熟识施工路径、各种保护屏等电气设备准确位置,并向施工 人员作技术交代、任务清楚,分配每个人所负责的位置。 5、敷设电缆时电缆应从电缆放线盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面 摩擦拖拉,使电缆破损。 6、敷设电缆时要做好临时标识,写上编号和起止点。