机房建设项目技术需求文件

2013年10月

目录

1.机房设计技术方案 (4)

1.1概述 (4)

1.1.1概述 (4)

1.1.2工程概述说明 (4)

1.1.3设计原则 (5)

1.1.4建设内容实施 (6)

1.1.5设计依据 (6)

1.1.6引用标准 (6)

1.1.7设计指标 (8)

1.1.9设计思想及特点 (9)

1.1.10绿色数据中心建设 (10)

1.2装饰装修工程 (11)

1.2.1机房的平面布局和功能室的划分 (11)

1.2.2装修材料的选择 (13)

1.2.3机房装饰的特殊处理 (16)

1.3供配电系统(UPS系统) (17)

1.3.1供配电系统设计指标 (17)

1.3.1.1主电源系统 (18)

1.3.2供配电系统构成 (21)

1.3.3供配电系统技术说明 (22)

1.3.4供配电柜设计 (22)

1.3.5电池技术指标 (24)

1.4暖通系统 (25)

1.4.1精密空调系统 (25)

1.4.2通风系统 (29)

1.5防雷接地系统 (31)

1.5.1需求分析 (31)

1.5.2系统设计 (31)

1.6综合布线系统 (33)

1.6.1系统需求分析 (33)

1.6.2整体机房布线设计方案 (33)

1.6.3布线方式 (35)

1.6.4产品技术指标 (35)

1.7门禁系统 (37)

1.7.1系统概述 (37)

1.7.2系统化设计 (37)

1.7.3门禁管理软件功能 (38)

1.8机房视频监控 (41)

1.8.1项目概述 (41)

1.8.2总体目标 (41)

1.8.3设计依据 (41)

1.8.5机房视频监控规划 (42)

1.9环境集中监控系统 (44)

1.9.1概述 (44)

1.9.2设备监控技术指标 (44)

1.9.3机房动环设备集中监控平台一套 (45)

1.9.4设计依据 (45)

1.9.5设计原则 (46)

1.9.6系统选型 (46)

1.9.7系统组成 (46)

1.10机柜系统 (48)

1.10.1设备机柜技术指标 (48)

1.11机房消防系统 (48)

1.11.1消防设计分析 (48)

1.11.2自动报警系统设计要求 (49)

1.11.3消防灭火系统配置 (49)

1.11.4相关安全要求 (50)

1.11KVM系统 (50)

1.11.1设备现状描述 (50)

1.11.2.管理方式 (50)

1.机房设计技术方案

1、技术指标中“★”指标为重要的技术指标,投标人必须对“★”指标应答,列出偏离指标说明。如果发生重大偏离不予采纳此次投标方案。

2、“▲”项为主要设备产品,须提供生产厂家针对本项目的产品授权书和售后服务承诺书原件(产品是投标人自有的除外)。如不能提供按废标处理。投标人必须提供UPS和电池、精密空调、综合布线、环境监控系统、机柜针对本项目的授权书及售后服务承诺(原件).

3、本次采购所提出的设备技术参数及配置要求表述了招标人对于本次采购的设备和服务的最基本要求。

1.1概述

1.1.1概述

随着现代科学技术的不断发展,尤其是随着现代建筑技术、现代通信技术、现代控制技术、现代仪器仪表技术和现代计算机技术的不断更新、发展、完善和整合,计算机机房智能化的趋势已经越来越明显。

现在的智能计算机机房,已正在脱离仅仅依靠房屋、管道等硬件来评价其质量的简单模式,而渐渐走向以各项系统水平来重点评价计算机机房综合水平的模式。

机房作为数据功能的主要场所,如果没有一个设计优化、配置合理、性能稳定的计算机机房系统,就很难保证计算机机房应有的定位、水平和档次。此外,一个好的计算机机房系统,不仅能够保证日常工作的正常运转,大大提高工作效率,而且对于计算机机房的安全、保密等特殊要求同样能够给予有力保障。

本次数据中心智能化机房系统改造是在充分考虑大楼具体实际的基础上,就今后管理所涉及的、必不可少的机房子系统所作的设计和规划。

1.1.2工程概述说明

本项目为XXXX机房(高新校区),层高3.1M,净空高达到2.8M,荷载标准值7.0KN/M2,总面积约230M2。机房按B级机房标准设计。本次建设涉及机房主区域、配电室室、监

控室。本工程包括含UPS系统、暖通系统(精密空调和新排风)、机柜系统、供配电系统、综合布线系统、防雷接地系统、消防系统、门禁系统、视频监控系统、环境监测系统以及装饰装修等机房工程的方案设计与施工。

大概机房面积规划如下:

序号房间名称大约面积(m2)

1 机房主区域160

2 配电室33

3 监控室36

合计230

1.1.3设计原则

1 规范性原则

中心机房在规划、设计、建设过程中,应遵循国家有关法律、法规,严格执行国家有关规范标准。

2 可靠性原则

为保证机房内的设备与系统的正常运行,机房内的电源、网络布线、空调系统等应具有极高的可靠性,确保电力及空调供应的连续性,决不能出现单点故障,机房应具有抵御自然灾害如地震、水灾、火灾、鼠虫害等的能力。因此对机房及屏蔽系统的规划、结构设计、配电系统设计、日常维护等各方面都进行专业可靠的设计与施工。

3 先进性原则

机房应采用国际先进的设备与技术,满足当前机房的业务需求,兼顾未来的发展扩充,适应信息化的快速发展和高速的数据传输需要,是整个系统在一段时间内保持技术先进且适应信息化快速发展的需要。

4 安全性原则

在机房各项系统的规划和建设上应特别注意其安全、保密方面措施的应用和实施。

5 环境保护原则

环保和发展永远是人类所要面对的课题,作为21世纪的计算机机房建设,更应充分体现环保的意识,加强环保措施,采用绿色环保材料,使其真正体现现代化机房的风范。

1.1.4建设内容实施

1 工程概况

工程名称:数据中心智能化机房系统改造

2 工程范围:

机房建设项目主要内容包括:装饰装修、机房电气及防雷接地、、综合布线系统、机房消防系统、机房安防系统(门禁和视频)、机房环境监控报警系统、UPS不间断电

源系统、精密空调系统、机柜、设备承重及设备通道处理等。

1.1.5设计依据

1. 建设方提出的需求文件。

2. B级机房

机房的建筑平面和空间布局应具有适当的灵活性,主机房的主体结构宜采用大开

间大跨度的柱网,内隔墙宜具有一定的可变性。

主机房净高,应按机柜高度和通风要求确定。宜为2.6~3.5m。

机房的楼板荷载可按5.0~7.5kN m2设计。

机房主体结构应具有耐久、抗震、防火、防止不均匀沉陷等性能。变形缝和伸缩

缝不应穿过主机房。

主机房中各类管线宜暗敷,当管线需穿楼层时,宜设计技术竖井。

机房围护结构的构造和材料应满足保温、隔热、防火等要求。

机房内做好防火、防尘、防水、防鼠及保温处理。

1.1.6 引用标准

本项目的设计、施工、验收必须按国家相关标准和规范执行,本次机房建设应满

足国家现行有关B级机房建设方面的标准及规范。在项目实施期间颁布新规范或新版

本适用本项目的需遵照执行,项目技术规范包括并不限于以下标准及规范,如各标准

及规范对相同内容有不同规定时,应遵循更严格的标准。如有更新版本或修订版本,

按照新版本执行。

《电子信息系统机房设计规范》 GB50174-2008

《电子计算机场地通用规范》 GB/T 2887-2000

《计算站场地安全要求》 GB 9361-88

《防静电活动地板通用规范》 SJT10796-2001

《建筑材料及制品燃烧性能分级》 GB 8624-2006

《建筑用安全玻璃防火玻璃》 GB15763.1-2001

《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95

《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-2008

《低压配电设计规范》 GB50054-95

《供配电系统设计规范》 GB50052-95

《建筑照明设计标准》 GB50034-2004

《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

《钢制电缆桥架工程设计规范》 CECS 31-2006

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

《综合布线系统工程设计规范》 GB 50311-2007

《出入口控制系统工程设计规范》 GB50396-2007

《视频安防监控系统工程设计规范》 GB50395-2007

《安全防范工程技术规范》 GB50348-2004

《视频安防监控系统技术要求》 GAT 367- 2001

《建筑设计防火规范》 GB50016-2006

《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-98

《气体灭火系统设计规范》 GB50370-2005

《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2003

《计算机机房用活动地板技术条件》 GB6650-86

《电子信息系统机房施工及验收规范》 GB50462-2008

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001

《通信用不间断电源-UPS》 YD/T1095-2000

《通信局(站)电源系统总技术》 YD/T1051-2000 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》 GB/T50312-2007 《通信用单模光纤系列》 GB/T 9771-2000 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004

《电子设备雷击保护导则》 GB7450-87

《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006

《智能建筑工程质量验收规范》 GB50339-2003

《民用闭路监视电视系统工程技术规范》 GB50198-94

《气体灭火系统施工及验收规范》 GB50263-2007

《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166-2007

注:以最新颁布的工程技术规范为准,不同的规范对同一工程项目的技术标准、技术不一致时,以最高标准、最严格的工程技术规范为准。

1.1.7设计指标

本机房为中心机房数据交换中心,必须保证5年的先进性和10以上的可用性。

a、依据相关要求,根据数据中心设备的具体情况,本设计的机房环境条件如下:主机房开机时:温度: 23±1℃相对湿度: 40%- 55%;

主机房停机时:温度: 5---35℃相对湿度: 40%- 70%

洁净度:在静态条件下测试,每升空气中大于或等于0.5μm的尘粒数,少于18000粒。

b、机房的设计和施工,应按高起点、高水平、高质量,采用新设备、新材料、新工艺的原则进行,设计建设一流计算机机房。

c、机房设计及施工应保证计算机机房以安全、节能、易管理、环保的原则运行,其中必须将安全作为最重要的因素予以考虑。

d、综合技术指标:

环境等级:A级(温度、湿度、洁净度);GB 50174—2008《电子计算机机房设计规范》;

电源等级:一级负荷;

供电质量:A级。参见《供配电系统设计规范》;

装修材料:难(阻)燃、抗静电、防尘、无毒、无刺激;

照度:平均照度≥500LX;应急照明≥40LX;

室内正压:维持10~20Pa。

e、本机房的建设,应做到各子系统的有机结合,做到使用简单、管理方便,维护便捷。

机房分区功能合理规范,建筑平面和空间布局具有适当的灵活性,机房各房间的

划分和布置既满足机房工艺流程的需要,又满足机房消防防火规范的要求。

机房的装饰材料选用非燃烧材料或难燃烧材料。机房室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。机房使用抗静电活动地板,地板的规格、性能应符合SJ/T10796-1996《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》的规定。活动地板下和吊顶上的建筑面应平整、光洁、防潮、防尘,精密空调区应进行保温处理以防结露。

主机房区域参考B类机房标准设计。

机房内的地面层材料应能防静电累积。

机房应采用全封闭房间,防止有害气体(如SO

2、H

2

S、NH

3

、NO

2

等)侵入,并应有良好

的防尘措施。

机房内室温应保持在18℃至25℃之间,相对温度应保持60%至80%。

设备间应安装符合法规要求的气体消防系统,应使用钢制防火门,至少能耐火1小时。

主机房区域照明要求在离地面2.8m处,照度不应低于500lx,其它房间的照明不应低于300lx。

防雷接地采用联合接地,接地电阻不应大于1欧姆,零地电位差≤1V。

1.1.9设计思想及特点

本机房建设应具有国际国内先进性,同时要根据计算机设备的快速发展,具有相应的适应能力。机房适用于各种类型的计算机及网络设备,具有灵活应变能力。机房应确保运行安全,便于管理。机房应具有以下特点:

1)合理的布局、优化的功能间组合,符合系统工艺流程,符合消防安全要求;

2)符合国标要求的优秀的机房内在的技术指标;

3)安全可靠的各个工作系统,如电气、安保、消防等;

4)现代的装饰风格、典雅的工作环境、人性化的空间、良好的视觉效果、精湛的工艺,

各专业完美的结合;

为此,我们确立如下的设计思想:

1)先进性:机房设计达到B级标准;

2)规范性:满足符合国家和行业有关标准和规范;

3)安全性:能抵抗外界干扰和侵犯,防水、防火、防盗、防磁、防静电、防鼠;

4)可靠性:所选材料符合建筑消防要求,确保计算机及网络系统全年连续稳定工作,确保计算机及网络系统的环境要求;

5)灵活性:合理布局适应性强;

6)可扩充性:为今后发展和扩容留有余地;

7)舒适性:人性化的工作环境;

8)成熟及实用性:所选用的技术和材料均在以往的工程实践中得到检验;

9)可观赏性:整体建设布局合理,色调柔和,有良好的视觉效果;

10)经济合理性:设计风格简单明了,既满足功能要求,又降低投资成本。

1.1.10绿色数据中心建设

1、环保方面

1) 机房的装饰材料选用非燃烧材料或难燃烧环保材料。机房室内装饰选用气密性好、不起尘、易清洁,并在温、湿度变化作用下变形小的材料。机房使用抗静电活动地板,地板的规格、性能应符合SJ/T10796-1996《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》的规定。活动地板下和吊顶上的建筑面应平整、光洁、防潮、防尘,精密空调区应进行保温处理以防结露。

2) 在主要设备选型中,选用满足国标及国内标准的设备,同时选用了电磁干扰小,震动低、噪声低、对电网影响小、耗电少的设备,充分体现环保节能。

2、节能方面

1) 本机房装修工程深化设计考虑了机房设备运行的温度及湿度要求,主机房区采用了全封闭方式。外窗均采用砖墙封闭,机房内墙面采用彩钢板墙面,这种设计最大限度的满足了机房的安全性及防水、防火、节能性。

2) 机柜设计为“热通道/冷通道”方案,较好地组织好机房内的气流,达到良好的制冷效果。机房采用下送风精密空调,地板下送风,自然回风。计算机机柜面对面、背对背布置,冷空气由冷通道送出,冷却设备后的空气由热通道上升,再回到精密空调的回风口。由于冷热通道的气流互相分隔,回风温度高于相互混合后的空气温度,因

此大大提高了精密空调的工作效率,节约了能源。

3) 选择能效比高的精密空调设备,在相同耗电量的情况下获得的冷量大,能够直接的节约电力。

4) 主机房区封堵外窗,既能遮挡室外阳光,阻止辐射热量进入机房,又能减弱室、内外之间的对流换热,大大降低机房精密空调的热负荷。

5) 配电设计中尽量满足三相平衡,减少UPS功率损耗。

6) 作为系统的基础承载和防护的机柜,选择高密度网孔门确保最好的通透散热性。柜内提供强大的线缆管理通道和线缆管理附件,不仅让现场的布线能更为方便的管理,且美观和省时省力,并在确保线缆的物理或逻辑连接的安全时,整体提高了机柜内外的通风效果。

1.2装饰装修工程

1.2.1机房的平面布局和功能室的划分

⑴进行机房平面布局和功能室划分时,综合考虑到数据处理的工艺流程,文件、材料的流动路线以及操作人员的行走路线尽可能短;

⑵满足应用系统的使用要求,考虑机房所在楼层的具体情况。

基于以上两点,机房功能室划分如下:(详见平面布置图)

1.2.2 装修材料的选择

机房装饰材料的选择既要遵循《电子计算机机房设计规范》,又要符合甲方的需求;基本原则是尽可能选用非燃烧材料(燃烧性能等级A)或难燃材料(燃烧性能等级B1);同时还宜采用不吸尘、不发尘材料应气密性好、易清洁,符合环保要求、在温、湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料。不得使用强吸湿性材料及未经表面改性处理的高分子绝缘材料作为面层具体选择如下:

⑴吊顶面层材料

整个吊顶天花饰面选用的是防污、防腐、最为耐用的聚脂粉末漆,并运用精湛的涂漆工艺,使漆层完全覆盖金属表面。漆面附着力要强,不仅耐弯曲、耐擦划、耐盐渍,而且可用温和清洗剂擦洗。长期使用,不出现色差现象。

a、机房、配电室、监控室:

吊顶板采用铝合金微方型600*600*0.8mm(燃烧性能等级A)铝合金板,吊顶板上墙、顶、梁部分须喷涂防尘防火乳胶漆处理。该吊顶板不起尘不吸尘装拆方便,天花面板色调柔和,不产生眩光、防火、防潮、易清洁、吸音。全新暗龙骨,整齐大方,并对电磁干扰具有一定屏蔽作用。天花面板具有良好的强度和塑性,正常使用情况下,不会下凸变形,能够长期保持挺括、平整,收边方便。金属面板易于剪切,周边配有特制收边条,使整体更为美观。

b、机房内安装:吊顶灯具配置600mm31200mm的格栅灯、吊式安装;应急照明灯具采用条形,间隔一定距离安装,回路接入应急照明回路中;顶内布置合理的监控摄像机、烟感和温感探测器。

⑵地面材料

a、全钢无边抗静电地板:采用规格为600*600*35(燃烧性能等级A),其综合机械性能和电性能均符合相关行业标准SJ/T10796-2001《防静电活动地板通用规范》。选用钢质无边抗静电地板600*600*35,架设高度400mm,活动地板做符合安全要求的等电位联接和接地。合理配置风口抗静电地板。根据机房安装的设备要求,在承重力较大位置采取承重、加固、防移措施。

b、机房区域的静电地板下采取防尘、保温(敷设20mm厚橡塑保温棉+0.5厚镀锌铁皮)措施处理,维护结构宜采取防结露措施;空调机周围做混凝土挡水墙,并设地漏,防止因空调机漏水影响机房使用。

c、采用通风率为≥23%的风口地板,用于机柜两侧前、后配线槽之间为出风口)。

精密空调、配电柜、设备机柜均需安放在承重支架上(严禁直接放置在架空地板上),支架与地板平等高,承重支架由,5#国标镀锌角钢制作而成,且做防锈处理。机房入口处设置设备运输坡道:用钢板和承重支架做低于一定坡度斜坡,从门口开始到地板上,保证设备能从地面推送上地板。

现代装饰设计讲究可行性与实用性之间的微妙平衡及考虑实际应用中的整体性,美学与自由创作的结合。本设计选用的地板特性与优点完全满足这种平衡性和灵活性:

d、特性

结构坚实,承载能力及冲击能力强;

配件齐全,灵活组合性强

高抗静电板面,良好的防静电效果;

底部全铝板,抗弯强度大

四周封边平整牢固,密封性强,防止潮湿及变形;

安装简单及适合任何地形

e、优点

设备检验方便

不存在将来设备增加所引起的安装问题

更有效、灵活地运用室内空间可随时重新结构房间的空间及用途。

全钢抗静电地板实例图示:

f、静电地板技术指标

①防静电地板板基防火等级为A级,贴面防火等级为FV-1级;满足GB8624-2006

和GB/T2408-1996等相关要求;

②防静电地板上钢板厚度≥1.0㎜;下钢板厚度≥0.9㎜;上下钢板间采用点焊

技术使整板结构牢固;

③防静电地板底面是镀锌钢板,抗压抗冲击,承载力强,厚度≥1.2㎜。承重能

力:均匀载荷≥1600kg/m2,集中载荷能力≥400kg/m2,中心集中载荷为350kg

时的弯曲挠度小于1mm;

④防静电地板表面电阻:13108~13109Ω;

(3)墙面、柱面

a、机房主区域墙柱面:墙柱面采用复合彩钢板装饰,做地接处理,并采用阻燃涂料对面层进行粉刷。

墙面:采用复合彩钢板装饰,由0.6mm烤漆镀锌钢板,内衬12mm防火石膏板所组成。其内部填充垂直粘贴50mm的优质保温棉。彩钢板后作网格接地处理,板和墙面之间空层可敷设线管。其表面为钢板漆面,安装后接口缝隙小于1mm,美观、整齐,缝隙均匀。为了保证美观,板材之间采用U型槽收边,阴阳角采用成品阴阳角收口,颜色与成品板材一致。施工中:彩钢板拼缝应与天花及地板拼缝对齐,使整个机房天、地、墙“横平竖直”。

彩钢板符合国标A级防火标准,能充分满足机房建设装修的防火要求。

墙面示意图:

b、白色乳胶漆:用于监控室和配电室的墙、柱面上。

墙、柱面均采用白色乳胶漆饰面,具体要求做法:找墙面残留钢筋头等生锈点,清除表面材料,涂抹防锈漆;用布或者专用纸带,最好是禁止流通纸币,贴裂缝;批腻子2-3遍,干燥,打磨;腻子找平,打磨;彻底清洁,气体吹尘;做防护底漆;喷白色乳胶漆饰面。

c、监控室及配电室室之间的隔断采用24砖墙封堵。

d、踢脚线为100mm高拉丝不锈钢踢脚线。

不锈钢踢脚线实例图示:

(4)机房门窗

a、钢质防火双开门(1200*2100mm):用于机房出入口,规范要求,向外开启。并且设门禁系统,进、出口均须指纹识别模式或密码加卡方式识别模式,配套视频监控系统。

1.2.3 机房装饰的特殊处理

⑴保温、防尘处理

为保证空气的洁净度,设备和机房内所有房间的吊顶上顶、梁、柱、墙面均作环保漆做防尘处理;地板下柱、墙、地面均作防尘保温处理;墙柱采用12.6mm厚的彩钢板饰面,吊顶内混凝土楼面清理后直接刷防尘漆保护;

机房地面均做(20mm橡塑板+0.5mm镀锌铁皮保温层)防尘保温处理。

⑵防火处理

按照A级机房的标准,装饰材料选择不燃材料(燃烧性能等级为A级)及难燃材料(燃烧性能等级为B1级);隐蔽工程的木作均涂刷防火涂料,满足消防的要求。

⑶防腐处理

所有紧贴墙面的木作隐蔽部分的隐蔽部分作防腐处理。

⑷防鼠措施

机房的外围隔墙、隔断必须封到顶,一方面满足防火分区的需要,另一方面又能有效地防止鼠害,以便保证机房的安全、可靠。

线井的进出口用钢板盖封。

所有的有可能的地方、路径均要作处理,把不安全的隐患杜绝在此之外。

所有钢制作均刷防锈漆

(5)机房的管理

在监控室,实现机房安全管理。

(6)机房的净高在《电子计算机机房设计规范》中,关于建筑的一般规定指出:“主机房的净高,应按机柜高度和通风要求而定。宜为2.4-3.5M”

1.3供配电系统(UPS系统)

1.3.1 供配电系统设计指标

机房的供配电系统是一个综合性供配电系统,它包括计算机及相关IT设备配电和辅助设备(包括照明、空调、新风、辅助墙插等)配电两部分。电能质量的好坏,将直接影响弱电系统设备的正常、可靠的运行。这种影响主要来自市电电网的电压、电流、频率的变化以及供电质量。本方案引用国家标准《电子计算机场地通用规范》GB50174中关于计算机机房供配电系统的要求如下:

频率:50HZ

电压:380V/220V

相数:三相五线制/单相三线制

供电等级:按一类供电考虑,需建立不停电供电系统

依据计算机的性能,允许供电电源变动的范围为A级,见下表

供电电源质量分级

级别

项目

A级B级C级

稳态电压偏移范围(%)±2 ±5 +7~-13

稳态频率偏移范围(HZ)±0.2 ±0.5 ±1

电压波形畸变率(%)3~5 5~8 8~10

允许断电持续时间(ms)0~4 4~200 200~1500

机房负荷计算

机房负荷统计表

市电设备名称单位负荷设备数量小计分类统计合计精密空调10KW 2 20KW

30KW 140KW 新风机1KW 1 1KW

辅助插座2KW 1 2KW

照明2KW 1 2KW

其他用电5KW 1 5KW

UPS电机柜(含备

用柜)

3KW 36 108KW

110KW 其他2KW 1 2KW

考虑一定的冗余,主电源按170KW进行配置。

1.3.1.1主电源系统

整个机房为单线路电源市电供电,由1路独立的承载170KW电缆供电,由大楼低压室引两路分别为1路YJV22-4*150+1*95的主电缆至机房配电柜作为市电输入的UPS主电缆;另一路YJV22-4*50+1*25的主电缆至机房配电柜作为市电输入的供电主电缆。

(1)机房供配电系统划分为两个相对独立的系统。

第一部分为辅助设备配电系统,主要为所有机房内的精密空调、新风机、辅助插

座、工作照明等辅助设备提供电源,由机房总市电柜直接供电。

第二部分为计算机及网络设备配电系统,主要为机房内的计算机设备、网络设备、消防系统、应急照明系统、排风设备等提供稳定可靠的不间断电源,此由UPS电源供电。

机房内的电气施工选择优质阻燃聚氯乙烯绝缘电缆、敷设镀锌铁线槽和插座。配电线路安装过流、过载保护。插座应分为市电、UPS注明易区别的标志。

(2)数据中心UPS电源

本次选用国内外一线品牌UPS 1台均采用模块化热插拔式结构设计。配置1台150KVA的模块化电气柜,1台 UPS分别独立运行,UPS内采用模块并联冗余供电,并联冗余供电是将多于两台同型号、同功率的UPS,通过并机,把输出端并接而成。目的是为了共同分担负载功率,其基本原理是:正常情况下,1台UPS均由逆变器输出,平分负载和电流,当一个UPS模块故障时,由剩下的UPS模块承担全部负载。后备电池采用12V铅酸免维护蓄电池,单台UPS满负载时配置电池后备时间大于等于120分钟,并备有散热良好的电池架,每组电池配置电池开关。

UPS冗余系统由多个UPS功率模块安装在一个机柜内组成,输入包含交流市电和电池组;输出交流380Vac三相四线,所有UPS功率模块输出在机柜内部直接并联。

1.3.1.2 UPS系统

UPS系统需求及技术指标:

1).UPS要求为包含有全功率整流器和逆变器的在线式双边换模块化UPS系统,

UPS采用机架式模块结构,多个UPS模块可直接并联,在线扩容,支持热插拔,单机系统容量≥150KVA;单个模块容量≥20KVA,本次项目实际配置≥90KVA、机柜架物理尺寸及外观符合标准服务器机架标准。后备电池采用12V铅酸免维护蓄电池,单台UPS 满负载时配置电池后备时间≥120分钟,并备有散热良好的电池架,每组电池配置电池开关。市电正常及电池状态时所有负载均由逆变器供电。

2).每个UPS模块均要求内置完整的整流、逆变及控制系统,具有独立工作能力,系统中任何其他组件故障不影响UPS模块的工作。

为保证旁路抗冲击能力及扩容要求,采用统一的集中旁路模块,旁路模块应可插拔维护,其故障不影响UPS系统输出。系统内置手动维修旁路,在自动旁路故障时,进行维护操作。

3). ★考虑机房以后的扩建和设备的增加,此次机房选用可灵活配置和扩容的冗余UPS系统来保障机房长远配电需求;UPS主机输出功率可扩展至≥150kVA, 单个模块容量≥20KVA. 本次项目实际配置≥90KVA。配置免维护铅酸电池的电池总容量≥12800AH。

4).UPS设备电气性能

输入电压 380VAC ±20%

输入频率 50±10%

整流器输入性能应符合YD/T1095-2000《通信用不间断电源-UPS》一类UPS标准)。

满载时,输入谐波电流总含量<3%;输入功率因数>0.99;

具有电池定期自动维护和测试功能:定期自动释放部分电池能量,避免长期浮充导致电池容量衰减,能量释放比例<电池额定容量25%,并能够侦测及修正电池组实际电池容量和电池组是否处于良好状态。

5).逆变器输出:

输出电压: 380VAC,稳态精度:±1%

输出频率 50Hz±0.1%(内同步), 输出频率应不发生突变

6).输出频率范围:在输入频率为50Hz±10%时,输出频率应满足50Hz±0.5,±1,±1.5,±2Hz可调

在允许的输入电压及正常工作温度下由100%的由逆变电源输出满载功率给负载使用

7).输出波形为连续的正弦波,在带100%不均衡负载时,电压波形失真度:

100%线性负载≤3%;100%非线性负载≤5%。

输出电流峰值系数(UPS所允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比)≥3:1。

输出功率因数1,带超前0.5~滞后0.5负载不降额。

效率η:

50%~80%负载时,≥96%;30%~50%负载及80%~100%负载时≥95%;20%负载时≥94%。

8).逆变器过载能力:

110%额定电流60min;125%额定电流10min;150%额定电流 60s。

短路限流能力≥2.9In;

旁路过载能力:(1000%额定电流100ms)

三相负载不平衡度100%时,三相输出电压不平衡度满足:

<±1%(平衡负载);<±2%(100%不平衡负载)。

9).输出电压相位偏差

在100%不平衡整流性负载时,三相输出电压相位差≤2°。

并机能力

10).具有多台N+1直接并联工作及负载均分性能,各机负载电流不平衡度≤2%额定输出电流,可并联数量≥4,多机并联或扩容时无需增加并机柜等设备。

噪音(距离设备1米处):<62dB(A)

11).动态电压瞬变范围:

交流输入电压不变,负载从0-100%-0变化,交流输入中断或恢复供电时的输出电压变化量<额定输出电压的±5%。

12).瞬变响应恢复时间:

从输出电压发生阶跃变化起到恢复到稳压精度范围内时止所需要的时间小于20ms。

13).市电电池切换时间

UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0。

旁路逆变切换时间:

从逆变器停止工作时起,到电网直接供电时止或从电网直接供电起到恢复逆变器工作时止所需要的时间<4ms。

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

大型数据中心机房规划方案

大型数据中心机房规划方案 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足期货交易所对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时,适当满足发展业务的要求。 (3)可靠性原则 各系统应采用高可靠性设计标准,以保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足计算机系统正常运行的工作温、湿度要求,以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。

机房建设方案及报价清单

机房建设技术方案/工程报价配置清单

目录 第一章机房工程建设方案 (3) 1、前言 (3) 1.1 工程概况 (3) 1.2 数据中心机房建设目标 (3) 2、土建建设方案 (4) 2.1 设计依据 (4) 2.2 设计要求 (5) 2.3 地面装修说明 (5) 2.4 吊顶装修说明 (5) 2.5 隔断墙体装修说明 (5) 2.6 墙体装修说明 (5) 2.7 门窗装修说明 (5) 3、空调通风系统设计 (6) 3.1 设计依据 (6) 3.2 空调改造方案 (6) 3.3 空调技术要求 (6) 3.3 室内空调参数 (7) 3.4 机房新风系统 (7) 4、电气设计说明 (8) 4.1设计依据 (8) 4.2供电电源 (8) 4.3不间断电源系统设计 (9) 4.4配电设计 (10) 4.5照明设计说明 (11) 5、机房安全系统设计 (11) 5.1 设计依据 (11) 5.2防雷接地设计说明 (12) 5.3、消防报警及灭火系统 (13) 5.4机房保安监控系统 (13) 5.5 机房门禁系统 (13) 6、机房设备总控系统设计概述 (13) 7、机综合布线系统设计概述房 (15) 7.1设计依据 (15) 7.2机房综合布线 (16) 7.3 KVM网络管理 (16) 7.4机柜 (16) 第二章机房建设工程报价清单明细表 (16)

第一章机房工程建设方案 1、前言 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,延长计算机系统使用寿命,又能为系统管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 1.1 工程概况 xxx机房面积大约为50m2左右,拟改造成国家标准机房,作为大楼的数据中心。 中心机房按功能划分配电区、气体灭火区、网络机房、主控间、办公间。 1.2 数据中心机房建设目标 京南物流供应链信息管理系统机房的需求,将设计目标分析如下: 机房建设将以国家A类标准进行建设 机房土建装修设计(将满足机房防尘、防潮、抗静电、电磁屏蔽等机房环境需求) 机房供配电系统设计(将满足机房高质量、持续、稳定供电需求) 机房精密空调系统设计(将满足机房温度调节、湿度调界、风量调节等需求) 机房安全系统(将满足机房防盗、门禁、防雷接地、消防灭火等物理安全需求) 机房环境监控系统(将满足机房设备运行情况监控) 机房KVM管理(将满足机房内服务器、网络设备管理需求)

数据中心机房初步建设方案

数据中心机房工程 各系统工程专业建设的重要性 第1章装修、装饰部分 1.1吊顶工程 吊顶是机房中重要的组成部分。吊顶上部安装着强电、弱电线槽和管线,同时 安装着消防灭火的气体管路及新风系统风管等。在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口、消防报警探测器、气体灭火喷头等。考虑机房吊顶必须防尘、防火、吸音性 能好、无有害气体释放、抗腐蚀不变形、降低电磁干扰、美观和易于拆装。一般选 择金属吊顶板材。 为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2-3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。 1.2地板工程 在各类计算机机房的组建中,活动地板是个很重要的结构件之一,可使机房地 板下组建成一个地下空间。在活动地板上可安装各类计算机等设备,而在地板下的 空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。同时可作为精密空调的送风静压风库。通过地板上设置的送风口,利用静压复得法,把冷却空气送至计算机设备,保障计算机的安全运行。 活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充

或更新而带来的建筑设施的改造。 第2章电力供应系统 2.1本机房动力配电系统 计算机设备供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和可靠性。在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率均有具体的分级要求。 在设计中,对计算机主机设备供电选用A级标准。 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。 机房地板下桥架的走向尽量沿着空调送风的方向,以减小对空调送风的阻力。地板下由于设备电缆数量多且较集中,采用镀锌金属线槽保护敷设,末端穿金属软管。为防止机房内可能漏水,导致电线电缆被浸泡,地板下所有金属线槽均通过支架离地>10mm安装。电缆末端穿金属软管,既起到屏蔽作用,也可防止鼠咬。所有金属管、金属线槽和金属软管均可靠接地。金属管与金属管之间、金属线槽与金属线槽之间以及金属管与金属线槽之间均通过跨接地线连接。在金属线槽通过不同防火区时,采用防火堵料封闭,以减少火灾蔓延。 2.2防雷接地系统 防雷子系统 现代化机房中有大量微电子设备。这些高精密的电子计算机设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电压电流能力极低,无法保证在特定的空间内遭受雷

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (26) IDC综合管理系统 (34) IDC计费系统 (38) IDC计费系统 (42) 技术服务 (46) IDC机房系统设计说明 (54) 一期实施内容建议 (62)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示:

数据中心机房规划方案

数据中心机房规划方案

XXXXXXX 中心机房建设项目规划方案

二O一二年十一月 目录 第一章数据中心机房建设综述 (3) 第二章设计原则 (3) 第三章设计标准 (4) 第四章现状分析 (6) 第五章设计范围 (7) 第六章技术指标 (7) 第七章系统设计 (11) 1、平面功能布置设计 (11) 2、机房结构装饰系统设计 (14) 3、机房动力配电系统设计 (16) 4、机房PDS综合布线系统设计 (20) 5、机房UPS 不间断电源系统设计 (21) 6、机房精密空调、新风系统设计 (27) 7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (41) 8、机房门禁、图像监控系统 (45) 9、机房环境集中监控系统设计 (47)

10、机房气体消防系统设计 (60) 11、机房机柜系统设计 (65) 12、KVM切换管理系统: (67) 第八章机房规划平面图 (78) 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

idc机房施工方案

通信机房建设标准设计方案说明 在设计施工中对供配电方式、空气净化、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射和抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保系统长期正常运行工作。 一、设计思想 根据用户提出的技术要求,以及对改建机房的建筑物进行实地勘查,依据国家有关标准和规范,结合所建机房系统特点进行总体设计。总体设计方案以业务完善技术规范,安全可靠为主,确保系统安全可靠的运行。在选材投资方面根据功能及设备要求区别对待,并满足用户的特殊要求,做到投资有重点,保证计算机场地的充份利用,延长计算机系统的使用寿命。 我们的工作就是围绕这个根本任务,通过采用优质产品先进工艺把上述设计思想有机地结合起来,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、美观、舒适的工作场地。 二、设计依据 ●国标GB2887-89《计算站场地技术条件》 ●国标GB50174-93《电子计算机房设计规范》 ●国标GB9361-88《计算站场地安全要求》 ●国标GB6650-86《计算机机房活动地板技术要求》 ●国标GB50222-95《建筑内部装修设计防火规范》 ●《通讯机房静电防护通则》 ●机房楼层图纸及现场实际情况。 机房装修工程 一、机房功能区划分: 机房功能区的组成:机房的组成是依据其性质,任务,业务量大小,所选设备类型以及计算机对供电,空调等方面的要求和管理体制而确定的。 二、机房装修主要材料的选择 根据《电子计算机房设计规范》室内装修要求,所选材料材料应为(燃烧性能等级A)或难燃烧材料(燃烧性能等级B1) 装饰装修部分主要包括吊顶、门、窗、墙壁、地面、活动地板的施工等。装修作业应符合《计算机场地技术条件》和《电子计算机机房施工及验收规范》。 1、吊顶 天花板吊顶面积约66M2,棚顶墙面进行防水处理,采用轻钢不上人龙骨,600×600×0.8MM的微孔铝制天花板进行隐蔽式装配吊顶。同时与机房屏蔽网起组成一个完整的屏蔽系统,具抗静电、抗干扰的作用,所有木质材料刷防涂 料。 具体做法如下: 1)吊顶采用轻钢吊挂件,吊挂件用彭胀螺栓(或射钉)直接固定到顶棚。 2)主龙骨采用专用轻钢龙骨按标高线吊平。 3)专用副龙骨与主龙骨之间搭接。 4)靠墙边安装专用边龙骨。

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。 - IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 - 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。 - 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。 - 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。 - 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设

数据中心机房设计建设方案

数据中心机房设计建设方案 1.概述 随着在数据业务的不断发展,某公司拟设数据中心,对中小企业提供电信级数据服务。目前,该公司计划建立一个1000平米的数据中心,初始阶段,数据中心提供的服务对象主要为中,小企业,服务内容以专线租用和主机托管为主。随着业务的发展及收藏的增加,会逐步发展成应用服务供应中心。用户也会扩展到城镇居民,即同时作为智能小区的服务中心。 1.1数据中心机房基础建设 1.1.1机房选址 选择合适的地点进行机房建设是数据中心机房基础建设的基本条件。这里我们提出选址中必须注意的10个方面供用户参考。 ◆使用面积达到规划的要求 ◆建筑物内部由扩展空间 ◆避免附近存在较强的电磁干扰源 ◆所在建筑物本身及周围无安全隐患 ◆便于光纤的接入 ◆足够的电力容量及用电安全性 ◆楼板承重满足功能需要 ◆楼层净高符合使用要求 ◆专业空调系统室外机能有合理的摆放位置 ◆能提供满足技术要求的发电机房及油库 1.1.2工程项目设计 作为数据中心机房建设的首要任务,工程项目的设计规划是十分重要的起步。优秀的设计,合理的性价比及切实可行的项目规划是建设一个成功的数据中心机房的重要保证。 通过我们对数据中心系统的认识和了解,下面规划出一个数据中心工程应该具备的若干子系统。 (1)装修子系统 (2)电力及地线子系统 (3)空调冷却及新风子系统 (4)烟雾检测及灭火子系统 (5)漏水检测子系统 (6)门禁保安及监控子系统 (7)结构化布线子系统 (8)事故广播子系统 (9)设备总控子系统 (10)监控中心控制子系统 当然,在具体项目的规划中不必要对每一个子系统都进行逐一描述,但是应该在设计中考虑到每一个子系统的功用和针对项目本身的实现方式。 1.1.3项目施工与管理 项目的施工与管理是数据中心机房基础建设的重头戏,也是一切设计规划得以正确实现的重要保证。 我们作为一个成熟的数据中心机房建设商对每一个项目的施工和管理都倾注了极大的力量。组织专业水平高的工程队伍,我们强调项目中的每一个细节和每一个角落,对项目的施工和管理有着自己的规范。 ◆制定先进,严格,规范的施工组织计划

数据中心施工组织设计

目录 编制说明 (4) 一、编制依据 (5) 二、工程概况 (6) 三、施工总平面布臵及说明 (8) 四、施工准备 (9) 1. 现场准备 (9) 2. 技术准备 (9) 3. 劳动力准备 (10) 4. 材料准备 (11) 5. 机械设备准备 (12) 五、施工部署 (12) 1. 工程项目组织机构 (12) 2. 各部门职责 (13) 3. 总体部署原则 (15) 4. 施工协调管理: (16) 5. 协调方式 (17) 6. 施工垃圾处理: (18) 7. 施工临时用电计划 (18) 六、工程施工计划及其说明 (21) 1. 进度计划保证措施 (21)

2.技术工人需用计划( 见表6-1) (21) 3.主要施工机械设备需用计划(见表6-3、表6-4) (22) 4.节约计划(降低成本措施) (23) 5.技术节约措施 (24) 七、主要工程项目的施工程序和施工方法 (26) 1.总施工工艺流程 (26) 2.机房内吊顶板施工方法 (26) 3.墙面彩钢板施工工艺 (27) 4.玻璃隔墙安装施工工艺 (27) 5.抗静电活动地板铺设施工工艺 (28) 6.玻化砖铺设施工工艺 (29) 7.电气安装施工工艺: (30) 8.空调工程安装施工工艺 (41) 9.机房集中监控弱电系统工程施工程序及要求: (43) 10.综合布线系统施工方案及工艺要求 (44) 11.机房监控工程: (49) 12.KVM系统施工方案及工艺要求: (51) 13.消防报警系统工艺流程 (53) 八、工程质量管理目标 (54) 1.质量方针 (54) 2.质量目标 (55) 3.工期目标 (55)

数据中心机房建设方案

数据中心机房建设方案

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2依据的原则 (2) 1.3项目建设需求 (4) 1.3.1总体需求 (4) 1.3.2机房布局划分 (4) 1.3.3室内装修 (5) 1.3.4空气调节系统 (7) 1.3.5供配电系统与照明 (9) 1.3.6环境监控系统 (12) 1.3.7KVM系统 (12) 1.3.8气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1方案结构概述 (15) 2.2选型方案概述 (15) 2.2.1机房装饰工程 (15) 2.2.2空气调节系统 (16) 2.2.3供配电及照明系统 (16) 2.2.4环境监控系统 (18) 2.2.5KVM系统 (18) 2.2.6气体灭火系统 (18) 2.2.7机房综合布线 (19) 2.3XXXXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1机房布局设计 (22)

1.1消防分区规划 (22) 1.2机房设备规划 (22) 1.3机房区剖面分配 (23) 2机房装饰工程 (23) 2.1需求概述 (23) 2.2机房装饰规划 (23) 2.2.1吊顶工程 (24) 2.2.2机房地板 (24) 2.2.3机房墙面 (25) 2.2.4隔墙及门窗 (25) 2.2.5场地降噪、隔热 (26) 2.2.6场地净化 (26) 2.2.7场地防水 (27) 2.2.8机房照明 (27) 3空气调节系统 (28) 3.1规划设计 (28) 3.2机房空调负荷设计 (28) 3.3机组选型 (30) 3.4产品的性能和特点 (32) 3.5实施方案 (36) 3.6精密空调气流组织 (37) 3.7方案优点 (38) 3.8空调室内室外机位置建议 (38) 3.9售后服务 (40) 4新风系统 (42) 5供配电及照明系统 (43) 5.1机房UPS容量计算 (43) 5.2UPS系统 (43)

数据中心机房施工方案

数据中心机房施工方案 一、机房装修 (一)、房顶地板防尘漆工程 1 工艺流程 基层处理→刮腻子补孔→磨平→满刮腻子→磨光→满刮第二遍腻子→磨光→涂刷第一遍防尘漆→磨光→涂刷第二遍防尘漆→清扫。 2 操作工艺 (1)、基层处理: 对不同材料的基层应分别用不同的方法处理,处理后要达到表面平整、干燥、无油污、无浮尘。混凝土或抹灰基层含水率不得大于10%。 (2)、满刮腻子: 刮墙腻子由白乳胶漆、滑石粉或大白粉、2%羧甲基纤维素溶液调配而成,调成比例为1:5:3.5(重量比)。第一遍腻子要求横向刮满,第二遍腻子要求竖向刮抹。要求刮抹平整、均匀、光滑、密室;线角及棱边

整齐。满刮时,不漏刮,接头不留槎,不玷污门窗框及其他部位。干透后用砂纸打磨平整。 (3)、磨砂纸: 每道腻子应磨砂纸一遍,每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。 (4)、封底漆: 若采用高档乳胶漆,则在第二遍满刮腻子后增加封底漆工序。封底漆可采用滚涂或是喷涂方法施工,施涂时,涂层要均匀,不可漏涂,若封底漆渗入基层较多时,需重涂。 (5)、涂刷乳胶漆。 施工时乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。一般以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的时间间隔约为4h左右。 (6)、磨光: 第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h 后未干,应延长时间,待干燥后再磨。 (7)、清扫: 清扫飞溅的防尘漆,房顶、专墙乳胶漆可采用刷、滚涂施工方式外,还可以采用喷枪进行喷涂。

(二)吊顶工程 (1)工艺流程: 放线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装固定联结件→安装骨架→安装金属装饰面板。 (2)操作要点: 1)放线: a.根据设计标高沿墙面和柱面弹出吊顶标高线,弹线应清楚,位置准确,水平允许偏差士5mm。 b.根据施工图纸,在结构顶棚上弹出主龙骨位置线并详细标注出吊挂点的位置。 2)安装主龙骨吊杆: a.吊杆的规格应符合设计要求并在安装前做防锈处理。 b.用膨胀螺栓将吊杆固定到结构顶棚上,固定应结实牢固;吊杆间距应满足设计要求,不应大于1200mm。

IDC机房工程设计方案(1)

IDC机房工程设计方案(1) 1、机房工程设计概述数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则:实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未

来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

机房施工方案

机房施工方案 一、机房工程设计概述 机房工程涵盖了建筑装修、供电、照明、防雷、接地、UPS不间断电源、精密空调、环境监测、火灾报警及灭火、门禁、防盗、闭路监视、综合布线和系统集成等技术。是建筑智能化系统的一个重要部分。 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 机房方案项目通常包括内部装修工程、供配电工程、机房监控系统、KVM系统、空调工程、防雷接地工程、消防系统工程等七大部分。需要根据国家标准及行业标准设计和施工。

机房立体示意图 1.1机房工程设计原则 数据机房是整个大楼的基础设施,数据机房的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时 1 广州莱安智能化系统开发有限公司 期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性:为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性:数据机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化:在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。

IDC机房施工作业工艺规范标准

IDC机房布线施工作业步骤 *******

机房布线施工作业步骤,本标准是公司管理体系的一部分。 本作业步骤依据国家、行业规标准,参照《光缆通信线路工程施工操作规程》、《电子信息系统机房施工及验收规》、《综合布线系统工程验收规》,总结公司在施工中多年积累的经验,将机房布线施工中的关键操作步骤、标准进行细化、量化、标准化,形成机房布线施工作业步骤。 本作业步骤适用于机房布线施工,仅限于公司部使用,与国家、行业规标准或仪表设备供应商使用说明冲突时,以国家、行业规标准或仪表设备供应商使用手册为准。 通过本标准的运用,旨在达到以下目标: 1.有效控制施工质量、成本、工期及生产安全。 2.机房布线管理标准统一。

目录 机房布线说明 (4) 一、光缆布线 (5) 1.准备工作 (5) 2.路由查勘 (5) 3.光缆敷设 (6) 4.光缆熔接 (7) 4.1 端面的制备 (7) 4.2 光纤熔接 (9) 4.3 熔接补强保护 (10) 4.4 盘纤 (11) 5. 光缆测试 (11) 二、光缆布线关键节点施工工艺 (12) 1. N7K机柜光缆布线 (12) 2. N5K机柜光缆布线 (13) 3. N2K机柜光缆布线 (14) 4. ODF机柜光缆布线 (15) 三、电缆布线 (16) 1.施工准备 (16) 2.路由查勘 (16) 3.电缆敷设 (17) 4.电缆测试 (18) 四、布线标签 (19)

机房布线说明 机房布线施工总体可以分为光缆布线施工和电缆布线施工。光缆部分包括主干光缆布线和跳纤布线两部分,电缆部分包括OOB管理线缆布线和服务器跳线布线两部分。 本标准详细描述了机房布线从开始到竣工的所有工序,对于一些关键节点给出了详细说明,在施工过程中,施工人员必须参照本标准施工。