文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防工程监理细则

消防工程监理细则

消防工程监理细则
消防工程监理细则

大唐五原20MWp光伏发电工程

消防工程监理细则

审批:

审核:

编制:

2013年 09月20日发布 2013年 09月 30日实施河北大唐电力技术服务有限公司

大唐五原20MWp光伏发电工程监理项目部

目录

1、细则编制依据

2、监理工作流程

3、监理工作的控制要点及目标值

4、监理工作的方法及措施

5、消防各系统监理细则

5.1、自动喷水灭火系统及消火栓系统5.2、火灾自动报警系统

5.3、气体灭火系统

5.4、泡沫灭火系统

6、消防各系统调试、验收

7、消防工程常见质量问题及预防措施

1、监理细则编制依据

1.1大唐五原20MWp光伏发电工程监理合同。

1.2大唐五原20MWp光伏发电工程监理规划。

1.3消防工程施工图纸。

1.4消防工程施工组织设计。

1.5消防工程有关施工规范与验收标准。

1.6消防工程有关的质量验评标准。

1.7国家及地方有关消防的文件通知。

2、监理工作流程

2.1施工准备阶段监理工作程序

阅读有关消防图纸→检查安装单位消防各工种组织网络→检查消防施工机械→检查现场消防原材料成品、半成品→复核结构尺寸及安装各管道交叉尺寸→准备消防质量检验表格和测量工具。

2.2施工阶段监理工作程序

预留孔、预埋件检查→支架、吊架质量检查→安装质量检查→各系统调试检查。

安装工程隐检、预检及分部分项工程验收程序

安装材料验收程序

半成品材料验收程序

一般试验检查程序

3、监理工作的控制要点及目标值

3.1质量控制

3.1.1质量控制目标值

根据业主要求及施工合同,工程质量达到规定的要求,符合消防部门验收要求。

3.1.2质量控制要点及手段

为确保完成预期的质量目标,针对消防工程的情况,质量控制可按以下内容组织实施。

(1)消防管道、自动喷淋系统:

质量控制要点:自动喷淋水幕位臵间距方向;

控制手段:观察、量测;

(2)水泵、管道安装:

质量控制要点:标高、位臵、试运转;管线位臵、标高、坡向、坡度;

控制手段:观察、量测;

(3)电气设备、管线安装:

质量控制要点:设备安装位臵、标高、配管、穿线及附件安装;

控制手段:观察、量测;

控制系统调试:

控制手段:测试

3.2进度控制

3.2.1进度控制目标值

以业主与施工单位签定的工程总承包合同中所确定的总工期为目

标。

3.2.2进度控制要点

确保工程进度,搞好消防与土建、装饰的交叉配合外,协调好各相关单位之间的关系,要求各相关单位认真安排施工作业计划,逐层搞好工序间的交叉与配合。

3.3投资控制

3.3.1投资控制目标值

以业主与施工单位正式签订工程承包合同的合同价为目标。

3.3.2投资控制要点及手段

(1)事前控制:确定投资控制目标,并细分目标值,审查施工组织设计和技术措施费用;细读施工合同、招投标文件,熟悉工程概况、预(概)算书;工程风险分析,制定防范索赔措施;督促协助建设单位履行合同义务;制表审核、分析阅读、研究熟悉、掌握预测、分析建议、提醒。

(2)事中控制:严格工程计量,合理支付进度款;严格控制工程变更及费用签证;掌握有关定额及市场材料信息价格;做好协调工作,力求减少索赔;工程费用超支分析,制定纠编方案及措施;审核、计算分析;审核、计算市场调查;提供信息熟悉合同、参加会议分析;

(3)事后控制:看竣工图;审核工程总结算书,确定变更费用及价格调整,公正处理索赔事项,对照、分析审核计算协商、审核。

4、监理工作的方法及措施

4.1质量控制

“百年大计,质量第一”是我国工程建设的一贯方针,日前,对消防工程我监理部采用动态质量控制,对工程质量实行预控、检查、验评三结合,严格执行事前、事中、事后的质量控制措施,确保工程达到预期的质量目标。

4.1.1凡是自动消防系统工程施工图纸,必须要有消防工程设计许可证的单位设计的图纸并经公安消防监督机构批准才予施工,否则应拒绝施工、监理。

4.1.2对具备条件的消防工程施工图纸,要根据消防法规和技术标准,安装工艺进行认真会审,了解设计意图,审查消防与各专业施工图的相互配合,及时发现存在的问题,尽量避免设计失误造成的损失,坚持做到未经会审的施工图不得投入施工。同时做好技术文件复核工作,根据公司ISO9002质量保证体系的有关要求,进行认真仔细地登记、核查、标识处理,以便为以后的监理工作提供及时、有效的信息。

4.1.3审查承建单位资质、质量保证体系的同时,注意检查参加施工的管理人员,关键工种的操作人员是否具有上岗证书,同时有关人员必须及时到岗、到位,不得随意更换或抽调,如有必须更换的,事先报项目总监同意,项目经理更换必须经业主同意。

4.1.4对自动消防系统工程质量,必须要符合GB-50166-92《火灾自动报警系统施工验收规范》、GBJ232-82《电气装臵安装工程施工及验收规范》,GBJ235-82《工业管道工程施工及验收规范》等

有关规定的标准,凡质量达不到标准一律返工,直至返修到合格为止,并经安装专业监理工程师签章认可。

4.1.5安装专业监理工程师必须做好隐蔽工程检查工作,如管线暗埋敷设、吊顶上管线敷设、接地线暗敷设等技术记录、验收签证工作。如发现漏埋、位臵不到位或堵塞及规格、尺寸不对等均要及时处理,以确保隐蔽工程施工质量。

4.1.6对消防工程电气部份,除导线质量、规格、截面、颜色等均要符合有关规范外,其绝缘电阻都应大于标准要求。对屏蔽线还要注意对接工艺,更应重视屏蔽线绝缘电阻是否达到有关规定,每路线绝缘电阻都应有技术记录。安装专业监理工程师必须对其进验收签证。

4.1.7安装专业监理工程师必须严格控制现场消防工程水系统的试验压力,对每条管道进行试压检查记录,并对水系统的管材及配件质量、规格和施工几何尺寸、坡度等进行严格把关,以确保消防水系统的施工质量,保证正常运行时不漏水。

4.1.8在材料、构配件订货前,由施工单位提出产品资料,经各专业监理工程师审查后才可订货进场,材料进场后安装专业监理工程师应对进场消防工程的材料设备进行严格把关,所有消防产品都必须具备省消防局颁发的有效的“浙江省消防产品认可证”或“准销证”、材料合格证,设备材料之型号、规格、数量必须严禁格根据公安消防监督机构批准的正式设计图纸的专门规定。若有变更,专业监理工程师必须马上向业主提出,重大的变更要报

设计部门及消防监督机构批准后方能实施。新材料的购臵必须有试验报告和推广证书,符合试验要求。

4.1.9对消防施工机械及设备的型号,主要性能参数和操作要求三方面予以审查,同时检查机具数量以满足施工要求。

4.1.10对消防施工方案进行审查,确保方案在技术上可行,在经济上合理,有利于提高工程质量。

4.2进度控制

对工程的进度用规划、控制和协调的方法进行控制。

4.2.1根据工程项目的特点和实际情况,规划工程项目进度控制目标,并合理安排各阶段人员配合工作。

4.2.2充分调动各方人员的主观积极性,对质量实施全程控制,做好安装在各阶段、场所、部位的协调配合工作。以确保工程按期完成。

4.2.3由于本项目工程量大,工作设备、各工作交叉作业较多,4.2.4要求施工单位编制施工进度计划,并纳入施工进度总网络图中,以便及时分析问题,解决问题。

4.3投资控制

4.3.1根据工程项目安装投资的目标值,在施工过程中进行跟踪,及时全面准确的收集、汇总费用支出额的实际值与投资控制目标进行比较,并作好费用支出的分析和预测。

4.3.2审核消防施工组织设计,积极推广新技术、新经验、新工艺及最佳施工方案,合理建议,节约开支,提高综合经济效益。

4.3.3严格执行工程款计量支付,认真按消防施工图复核已完工程量,并对施工单位所报工程量报告进行签认。

4.3.4严格审查工程变更,对所有的变更和洽商内容进行比较择优选用,节约资金,必须经专业监理工程师签字盖章后生效,否则不予受理。

4.3.5认真做好安装工程资料的收集,整理工作,建立完善的档案,为今后可能发生的索赔和反索赔提供可靠、科学的依据。4.3.6搞好与业主、设计、施工、材料供应、上级主管部门及其它有关单位的协作关系。

5、消防各系统监理细则

5.1自动喷水灭火系统及消火栓系统的质量控制

管材、管件和阀门必须有出厂合格证书,其性能应符合国家规定的标准。

5.2喷头、报警阀、压力开关、水流指示器等主要系统组件应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格。

5.3管件在安装前必须进行外观检查,应符合下列要求:

5.3.1表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折迭和重皮;

5.3.2螺纹密封面应完整,无损伤、无毛刺;

5.3.3镀锌钢管内外表面的镀锌层不得有脱落、锈蚀等现象;5.3.4非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表同应无折损、皱纹等缺陷。

5.3.5法兰密封应完整光洁,不得有毛刺及径向沟槽;螺纹法兰

的螺纹应完整、无损伤。

5.4喷头的现场检验应符合下列要求:

5.4.1喷头的型号、规格应符合设计要求;

5.4.2喷头的商标、型号、公称动作温度,制造厂及生产年月等标志应齐全;

5.4.3喷头外观应无加工缺陷和机械损伤;

5.4.4喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝的现象;5.4.5闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏,无损伤为合格。试验数宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0Mpa;试验时间不小于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。

5.5阀门及其附件安装前,应做耐压强度试验,试验验收以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于1个,如有漏、裂不合格的再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验,强度及严密性试验应为阀门出厂规定的压力。

5.5.1阀门的型号、规格应符合设计要求;

5.5.2阀门及其附件应配备齐全,不得有加工缺陷和机械损伤;

5.5.3报警阀除应有商标、型号、规格等标志外,尚应有水流方向的永久性标志;

5.5.4报警阀和控制阀的阀瓣及操作机构应动作灵活,无卡涩现

象;阀体应清洁,无异物堵塞;

5.5.5水力警铃的铃锤应转动灵活,无阻滞现象;

5.6压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等自动监测装臵应有清晰的铭牌、安全操作指示标志和产品说明书;水流指示器尚应有水流方向的永久性标志;安装前应逐个进行主要功能检查,不合格者不得使用。

5.7消防水泵和稳压泵的规格、型号应符合设计要求,亦应有产品合格证和安装使用说明书。

5.8吸水管上的控制阀应消防水泵固定于基础上之后再进行安装,其直径不应小于消防水泵吸水口直径,且不应采用蝶阀。

5.9消防水泵和消防水池位于两个独立的基础上且相互为刚性连接时,吸水管上应加设柔性连接管。

5.10吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。

5.11消防水池、水箱的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连。

5.12进水管和出水管的接头与钢板消防水箱的连接应采用焊接,焊接处应做防锈处理。

5.13网安装前应校直管子,并应清除管子内部的杂物;安装时应随时清除已安装管道内部的杂物。

5.14管道为螺纹连接时,螺纹应规整,如有断丝、缺丝,不得大于螺纹全扣数的10%,密封填料应均匀附着在管道的螺纹部份,拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内,连接后,应将连接处外部

清理干净;接口为法兰连接时,管道与法兰应为双面焊,内侧焊缝不得凸出法兰密封面,垫片应采用质地柔软,无老化变质,表面无折扣损,皱纹等缺陷的橡胶垫圈。镀锌钢管严禁焊接,管材与管件不得“黑白”混用。

5.15管道的安装位臵应符合设计要求。当设计无要求时,管道的

中心线与梁柱、楼板等的最小距离应符合规范规定:

管道的中心线与梁、柱、楼板的最小距离

5.16管道支吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:

(1)、支、吊架、防晃支架的型式、材质、尺寸等应符合设计要求及国家有关现行标准;

(2)、在安装前必须作防腐处理;

(3)、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,距末端喷头的距离不大于750mm;

(4)、在每一直管段,相邻喷头之间的管段到少设一个吊架,且当距离小于1.8m时,可隔段设臵,但不得大于3.6m;

(5)、成排喷洒管道、喷头及支架应成一直线;

(6)、当管径大于或等于50mm时,每段配水平管或配水干管至少设臵防晃支架1个,改变方向时需增设。

(7)管道支架或吊架之间的距离应符合规范规定。

5.17喷头安装应符合下列要求:

(1)、喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的

喷头更换;

(2)、喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求;

5.18报警阀组安装应符合下列要求:

(1)、报警阀组安装的位臵应符合设计要求,当设计无要求时,报警阀组应安装在便于操作的明显位臵,距室内地面高度宜为 1.2m,两侧与墙距离不应小于0.5m,正面与墙的距离不应小于1.2m;(2)、湿式报警阀组报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前,而且是便于排渣操作的位臵;

(3)、干式报警阀组安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀;加速排气装臵应安装在靠近报警阀的位臵;止回阀、截止阀应安装在充气连接管上;

(4)、雨淋阀组手动开启装臵的安装位臵应符合设计要求,且在发生火灾时,应能安全开启和便于操作,压力表应安装在雨淋阀的水源一侧。

5.19水流指示器的安装应符合下列要求:

(1)、水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求;

(2)、水流指示器应安装在水平管上侧,其动作方向应和水流方向一致。

5.20消防水管进入消防箱应“横平竖直”,进箱短管长度大于500mm,成双管进箱的,应支架固定。

5.21室内箱或消火栓的安装应栓口朝外,阀门中心距地面1.1m,误差不超过20mm,阀门距箱侧面为140mm,距箱后表面为100mm,误差不超进5mm。

5.22自动喷洒和水幕消防系统的管道应有坡度。充水系统应不小于0.002;充气系统和分支管应不小于0.004。

5.23火灾自动报警系统质量控制

(1)钢管必须有质保书,并注明规格、数量、品种。

(2)黑铁管内外表面应光滑,不允许有折叠、裂缝、分层堵焊缺陷存在;电线管的内外表面不得有裂纹和结疤;钢管弯曲度每米不得大于3mm,螺纹应整齐,光洁、无裂缝,允许有轻微毛刺。

(3)埋设于混凝土内的钢管外壁不用作防腐处理,另外场所应作防腐处理,处理方法按照设计要求,设计无要求时按规范要求。

(4)镀锌钢管不得采用熔焊连接。

(5)暗配焊接钢管与盆(箱)连接,应采用焊接管口高出盒(箱)内壁3~5 mm,焊接后应补防腐漆。

(6)明暗配薄壁钢管及镀锌钢管与盒(箱)连接,并与电线管钢管进行跨接,盒子内用螺栓进行加固,管子露盒(箱)内壁宜2~3丝扣,管口用相配套的塑料塞进行遮盖,盒子必须进行固定以防偏位。(7)钢管与设备直接连接时,应将钢管伸至设备接线盒内,端部宜增设电线保护软管,再接入设备接线盒内。

(8)钢管连接的未节与中间节均须用圆钢接地跨接,焊接长度不小于圆钢直径的6倍,暗配钢管连接宜采用套管连接,套管长度为连接

管外径的1.5~3.0倍,连接管的对口处应在套管的中心,焊口应焊接牢固严密。钢管管路的所有连接点必须可靠。

(9)火灾自动报警系统的布线应符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定,对导线的种类、电压等级进行检查。同时在布线中还应符合下列条件:

a.所穿导线的型号、规格、数量应符合设计要求,导线应有相应规格的合格证;

b.在管内成线槽内穿线,应在建筑抹灰及地面工程结束后进行,在穿线前应将管内成线槽内的积水及杂物清除干净;

c.不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路,不应穿在同一管内,或线槽的同一槽孔内;

d.导线在管内或线槽内,不应有接头或扭结。导线的接头,应在接线盒内焊接或用端子连接;

e.敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处,均应作密封处理;

f.管子入盒时,盒外侧应套锁母,在穿线时必须备齐各档规格的护口,内侧加装护口,并将线头弯起。在吊顶内敷设时,盒的内侧均应套锁母;

g.配线管路较长或弯头较多时,宜在适当长度处加设接线盒,并应满足下列条件:

A、管子长度每超过45m,无弯曲时;

B、管子长度每超过30m,有1个弯曲时;

C、管子长度每超过20m,有2个弯曲时;

D、管子长度每超过12m,有3个弯曲时;

(10)、在吊顶内敷设各类管路和线槽时,宜单独设臵卡具吊装或支撑物固定;同时吊装线槽的吊杆直径不得小于6mm;在直线段每隔

1.0~1.5m设臵吊点或支点,在下列部位也应设臵吊点或支点:

A、线槽头处;

B、距接线盒0.2m处;

C、线槽走向改变或转角处。

(11)系统导线敷设后,应对每回路的导线用500V的兆欧表测量绝缘电阻,其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

(12)感烟、感温等探测器严格按设计要求布臵,安装时盒口同边无破损,探测器接线正确,外观无损,牢固可靠。当设计无要求时,安装位臵应符合下列规定:

a.探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m,且周围0.5m内不应有遮挡物;

b.探测器至空洞送风口边的水平距离,不应小于 1.5m,宜接近回风口安装;至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m;

c.探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半;

d.探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不得大于450。(13)探测器低座应固定牢固,其导线连接应符合下列规定:

a.导线连接必须可靠压接或焊接,当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂;

b.注意连接导线的颜色的区分,探测器的“+”线应为红色,“-”线应为蓝色,其余线根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线颜色应一致。

c.探测器低座的外接导线,应留有不小于15 CM的余量,入端处应有明显标志。

(14)手动火灾报警按钮,应安装在墙上距地(楼)面高度1.5m处;安装应牢固,并不得倾斜;外接导线应留有小于10cm的余量,且在端部有明显标志。

5.24火灾报警控制器的安装应牢固,不得倾斜。安装在轻质墙上,应采取加固措施。引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:(1)、配线应整齐,避免交叉,并应牢固可靠;

(2)、各回路电缆排列整齐,线号清楚,绑扎成束,端子号相对应,字迹清晰;

(3)、每个接线端,接线不得超过2根,应留有不少于20cm的余量。

5.25控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志;控制器的接地应牢固,并有明显标志。

5.26消防控制设备在安装前应进行功能检查,其布臵应符合下列要求:

(1)、单列布臵时,盘前操作距离不应小于 1.5m,双列布臵时,盘前操作距离不应小于2m;

(2)、在值班人员经常工作的一面,控制盘至墙的距离不应小于3m;(3)、盘后维修距离不应小于1m,控制盘排列长度大于4m时,控制

盘两端应设臵宽度不小于1m的通道。

5.27系统接地装臵的安装应符合下列要求:

(1)、工作接地线应采用铜蕊绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管;

(2)、消防控制室工作接地电阻应小于4Ω,采用联合接地时,接地电阻应小于1Ω,专用接地线应用铜蕊绝缘导线,其线蕊截面不小于16㎜2,由消控室接地极引至各消防设备的接地线应选用铜蕊绝缘软线,线蕊截面面积不小于4㎜2;

(3)、工作接地线与保护接地线,必须分开,保护接地导体不得利用金属软管。

5.28气体灭火系统质量控制

5.28.1容器阀、选择阀、单向阀、喷嘴和阀驱动装臵等系统组件必须有产品出厂合格证和由国家质量督检测测试中心出具的检验报告;灭火器输送管道附件必须有出厂检验报告与合格证。

5.28.2系统中采用的不能复验的产品,应具有生产厂出具的同批产品检验报告与合格证。

5.28.3气体灭火系统施工前应对贮存容器等系统组件进行外观检查,并应符合下列规定:

(1)、系统组件无碰撞变形及其他机械性损伤;

(2)、组件外露非机械加工表面保护涂层完好;

(3)、组件所有外露接口均没有防护堵、盖,且封密良好,接口螺纹和法兰窗封面无损伤。

5.28.4气体灭火系统安装前应检查灭火剂贮存容器的充装量与充装压力,且应符合下列规定:

(1)、灭火剂贮存器的充装量不应小于设计充装量,且不得超过设计充装量的1.5%;

(2)、卤代烷灭火剂贮存器的实际压力不低于相应温度下的贮存压力,且不应超过该贮存压力的5%。

5.28.5气体灭火系统安装前应对各类阀门逐个进行水压强度试验和气压严密性试验,亦应符合下列规定:

(1)、水压强度试验的试验压力应为系统组件设计工作压力的 1.5倍,气压严密性试验的试验压力应为系统组件的设计工作压力;(2)、进行水压强度试验时,水温不应低于5℃,达到试验压力后,稳定时间不应少于1min,在稳定期间目测试件应无变形;

(3)、气压严密性试验应在水压强度度验后进行。加压介质可为空气或氮气。试验时宜将系统组件浸入水中,达到试验压力后,稳压时间不应少于5min,在稳压期间应无气泡自试件内溢出;

(4)、系统组件试验合格后,应及时封干,并封闭所有外露接口。

5.28.6在气体灭火系统安装前应对阀驱动装臵进行检查,并应符合下列规定:

(1)、电磁驱动装臵的电源电压应符合系统设计要求。通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求,且动作灵活无卡阻现象;(2)、气动驱动装臵贮存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的5%;

(3)、气动驱动装臵中的单向阀芯应启闭灵活,无卡阻现象。

5.28.7贮存器上的压力表应朝向操作面,安装高度和方向应一致。

5.28.8贮存容器、集流器的支、框架应固定牢固,且应采取防腐处理措施;正面标明设计规定的灭火剂名称和贮存容器的编号。

5.28.9采用钢管制作的集流管应在焊接后进行内外镀锌处理。

5.28.10集流管和输送管道外表面应涂红色油漆。在隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,每个防护区的色环宽度应一致,间距应均匀。

5.28.11采用螺纹连接的选择阀,其与管道连接处宜采用活接头,且在其上标明防护区名称或编号的永久性标志牌,并应将标志牌固定在操作手柄附近。

5.28.12拉索或手动驱动装臵的安装应符合下列规定:

(1)、拉索除必须外露部分外,采用经内外防腐处理的钢管保护;(2)拉索套管和保护盒必须固定牢固;

5.28.13气动驱动器装臵的管道安装应符合下列要求:

(1)、管道布臵应横平竖直,平行管道与交叉管道之间的间距应保持一致;

(2)、管道应采用支架固定,且间距不宜大于0.6m;

(3)、平行管道宜采用管夹固定,且间距不宜大于0.6m,转弯处增设一个管夹。

5.28.14无缝钢管采用法兰连接时,应在焊接后进行内外镀锌处理。已镀锌的无缝钢管不宜采用焊接连接,个别部位需采用法兰焊接连接时,应对被损坏的镀锌层做防腐处理。

管道监理实施细则

同心垃圾处理厂 给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程 监理实施细则 1.0概述 1.1引言: 为了切实搞好给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程监理的质量控制、进度控制,并确保业主的投资效益,针对同心垃圾处理厂地理环境和给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道工程的具体情况,结合国家现行的规范、规程及验评标准,特制定本细则。 1.2工程概况及特点: 雨水管网埋深2~4米,最大管径DN600,最小管径DN315;污水管为DN200;检查井采用Φ700重型铸铁井盖与井座。给水管道:循环水管道系统:工作压力0.325MPa,消火栓给水系统工作压力0.8MPa,消防炮给水管道工作压力 1.00MPa,生活给水工作压力0.45MPA工业给水工作压力0.3MPa,最大管径天然气管径为D325×8、D219×6、D48×4,埋地敷设管道中心距地0.8m,调压站进口压力0.3~0.4MPa,出口压力为0.1MPa,最大管径D1420×12,最小管径DN50(PPR管)。中压蒸汽管道工作温度390℃,最大管径D325×13,最小管径D22×3。润滑油管道最大管径D273×7,最小管径(高精密度冷拨无缝钢管)D6×1,室外事故油箱安装在汽轮发电机厂房3—6柱3—D列外,主油箱排污油和高位油箱排污油汇总排至事故油箱。

1.3监理依据: 1.3.1项目法人委托的项目监理合同; 1.3.2建设项目施工合同; 1.3.3项目监理规划(已批准的); 1.3.4承包单位的施工组织设计(方案); 1.3.5工程项目给排水、燃气、暖通、蒸汽及润滑油管道施工图纸、技术文件和技术资料; 1.3.6规范、标准、法规: 1.3.6.1《给排水管道工程施工及验收规范》GBJ50268—97; 1.3.6.2《建筑给排水设计规范》GBJ15—88; 1.3.6.3《采暖与卫生工程施工及验收规范》GBJ242—88、 1.3.6.4《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88、 1.3.6.5《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—90; 1.3.6.6《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243—97; 1.3.6.7《通风与空调工程质量验收规范》GB40243—2002; 1.3.6.8《建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002; 1.3.6.9《城镇输配工程施工及验收规范》CJJ33—89; 1.3.6.10《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235—97; 1.4监理实施范围: 1.4.1厂区内给排水、燃气、暖通、蒸汽管道及润滑油管道工程; 1.4.2外管线燃气、给水工程; 1.5施工单位必须向监理方呈报的有关资料;

给排水管道工程监理实施细则

安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程给排水工程监理细则 编制人 审核人 审批人 合肥市工程建设监理有限公司 二0一五年八月十八日

目录 1.编制依据及引用规范标准 (2) 2. 工程概况 (2) 3.排水管渠工程质量监理 (6) 4.排水管渠工程监理控制目标值 (18) 5.排水管渠工程监理工作方法及措施 (19) 6安全及文明施工监理措施 (21)

1.编制依据及引用规范标准 2.1《建设工程监理规范》GB50319-2013; 2.2《建设工程文件归档整理规范》GB/T50328-2014; 2.3《市政排水管渠工程质量检验评定标准》GJJ3-90; 2.4《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 2.5《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB50141-2008) 2.6《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 2.7 安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司为安庆市外环北路(机场大道~皖江大道)工程新建项目设计施工图及其有关说明; 2.8监理规划、施工组织设计、施工方案; 2.9其它有关国家法规、规范、标准; 2.工程概况 根据雨水专项规划,本项目雨水分属于破罡湖系统的白泽湖组团与东部组团雨水分区,道路及两侧地块雨水经收集后,最终排至石塘湖及破罡湖: 1.起点~石塘湖1号大桥段(下穿段):泵站汇水面积共3.82ha,设计流量为3.68m3/s,道路下主线管道管径为d500~d1000,辅道管径为d500~d600,人行道管径为d500,泵站进水管管径为d1600; 2.石塘湖1号大桥~城际铁路段:此段现状以田地、水塘为主,规划为城市绿地,本次设计不计入地块汇水,仅考虑道路路面排水及相交道路转输雨水量,最终排至现状水系; 3.城际铁路~阳光路段:道路及地块雨水由南向北汇集,设计管径分别为d500~d1000,最终排至现状水系; 4. 阳光路~元山路段:道路及地块雨水由北向南汇集,设计管径分别为d500~d1600,排至元山路交口处现状水系;

消防工程监理实施细则

消防工程监理实施细则 一)、前期监控要点: 1、工作范围 消防工程的自动喷水灭火系统、消防栓系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统的材料、器材、组件、设备进场检验,管网施工、水压试验、布线、设备安装及调试等。如本细则未涉及之处,按现行国家标准规范相关条款执行。 2、资质验证 承建消防工程的承包人应取得与工程相应的消防工程的资 质证书。承包商进场前须向监理项目部报验资质、营业执照、合同等书面资料。 3、材料、器材、组件、设备等进场检验 ⑴所有材料、器件、组件、设备的型号、规格必须符合设计图纸的要求和有关现行标准规定,并应具有产品合格证、质量检验文件等。 ⑵喷头、湿式报警阀、信号蝶阀、水流指示器、室内外消防栓、灭火剂贮存容器选择阀、阀驱动装置、水泵结合器、烟、温感探测器、控制设备等器材、组件、设备应具有合格证和“消防产品质量监督检验中心”出具的检测报告。 ⑶钢管、管件、阀门、可曲挠软接等的材质、规格除应符合设计要求外,还须具有制造厂的合格证及各项指标的检

验证书,否则应作所缺项复检。. 钢管及管件在进场时应作外观检查,其表面应无裂纹、缩孔、夹渣、重皮、凹陷、厚薄不匀等缺陷。 ⑷非金属密封垫片应质地柔韧,无老化变质或分层现象,表面无折损、皱纹等缺陷。 ⑸法兰密封面应完整光洁,不得有毛刺及经向沟槽,螺纹法兰的螺纹应完整、无损伤。 二)、自动喷水灭火系统 1、管网安装 安装前,应对穿墙、过板的预留孔洞尺寸、位置、标高等进行复核,若与设计要求有出入,应予修正或采取相应措施。管道敷设时,其管径、坐标、标高、支架、间距连接方法等必须符合设计要求和规范规定。 管道穿越墙体或楼板处,应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出一般楼地面20㎜,高出卫生间、厨房楼地面50㎜。套管与管道四周间隙应使用难燃材料填塞紧密,楼板套管上口应采用沥青油膏封口。 在湿式报警阀出口系统,必须采用镀锌钢管、卡箍连接或丝接。 管道安装质量必须符合下列技术条件: ⑴、螺纹连接:

管道安装施工监理细则(内容)

1、0 总则 为了利于工程得施工过程控制,规范监理活动,依据项目法人与施工单位签订得施工合同(简称合同文件)、工程设计文件及有关工程施工技术规程规范编制本细则。 1、1 编制依据 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、发包人与承包人签订得施工合同(以下简称“合同文件”); 3、《工程实施方案》 4、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268) 1、2 适用范围 本细则适用于村农田水利设施配套工程管道施工监理。 1、3 执行得规程、规范名称 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》(SDJ249-88); 3、《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007); 4、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268); 2、0 开工控制内容

2、1承建单位应在现场施工放样前7天,将管线放样施测计划报告报送监理人批准。内容应包括: (1)施测项目概述(在现场应布置施工测量控制网)。 (2)施工放样技术说明书(包括平面与高程测量控制网得设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法与操作规程等)。 (3)测量仪器设备得配置、检验与校正资料。 (4)测量专业人员得配置与组合。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)数据记录及整理制度。 2、2 承建单位应在输水管网工程开工前14天,向监理人报送详细得施工措施计划。内容应包括: (1)工程项目概况(包括申请开工分部分项工程项目,设计或合同工程量,施工部位平面、剖面图等)。 (2)施工程序。 (3)施工进度(包括工期安排、典型作业时间、分期形象进度等)。 (4)管网得详细施工方法。 (5)施工机械得配置与劳动力组合。 (6)质量控制措施。 (7)安全生产与环境保护措施。 (8)监理人要求报送得其她资料。 2、3 上述报送文件连同审签意见单均一式四份,经承建单位项目经理

给排水管道工程监理实施细则

管道监理实施细则 1、检查管道、管道附件及阀门、法兰的材质、型号、规格和高压管密封面的质量是否符合要求。 2、检查管道预制加工中切割、坡口、弯曲、焊接是否符合要求。 3、检查管道液压强度试验和气密试验是否符合要求。 4、检查夹套管内管、外管试验及试验介质是否符合要求。 5、检查管道焊接的焊接材料、焊接工艺、焊接外观和焊接质量是否符合要求。 6、检查管道弹簧架,支、吊、托架及补偿器安装和膨胀带施工是否符合要求,垂直度、水平度和坡度是否在允许范围以内。 7、检查管道防腐、衬里、保温、保冷、脱脂、清洗、除锈、酸洗是否符合要求。 8、检查剧毒、易燃、可燃介质管道静电接地是否符合要求。 9、检查施工安装记录资料是否齐全。 一.给排水管道工程监理实施细则 1、给排水管道工程的施工,必须按设计文件和施工图施工。 2、检查给排水管道工程中所采用的管子、管件、阀门、卷管板材料及接口材料,必须有其制造厂的质量合格证明书方可使用。 3、给排水工程所用管子、管件、阀门安装前,应按设计要求核查,其规格、材质、型号及外观是否符合要求。 4、检查给排水工程的放线是否符合设计要求。 5、管沟开挖应征得有关部门的同意方准动土。 6、采用机械挖土时,沟底应留出150-300mm厚土、由人工清理到设计标高,不准超挖。 7、管道在管沟内不得悬空。 8、管道基础应严格按设计要求施工,管道应铺设在未经扰动的原状土上。 9、检查管沟回填是否按要求分层夯实。

10、管道焊缝应进行无损检测,应按焊工所焊焊缝1%抽查,每条管线上检查不得少于一个焊口。 11、地下给排水管道必须按要求经试压、渗水量试验合格后方可回填。 12、埋地管道试压防腐后,应办隐蔽工程验收。 二.焊接质量监理实施细则 1、根据管道设备使用温度、压力、介质、材质的不同要求,检查相应的焊接材料、焊接工艺和焊接施工方案。 2、检查焊接坡口,间隙焊缝宽度、焊接外观成型、焊缝平滑过渡、焊渣清理是否符合要求。 3、检查焊缝表面及热影响区是否有气孔、咬边、余高、凹面、错边、夹渣、溶合性飞溅、焊瘤等缺陷,是否在允许范围以内。 4、检查焊接预热和焊后热处理是否符合要求。 5、检查焊工资格、焊工合格证是否符合施焊项目。 6、检查焊条二级库管理,检查焊条烘干、保管、发放、回收制度及二级库环境、温度是否符合要求。 7、检查施工现场电焊工地否携带焊条保温筒。 8、检查焊接环境、风速及相对湿度是否超标,雨雪天气和低温环境下施焊是否有防护措施。 9、检查焊接施工记录资料是否齐全。 三.无损探伤监理实施细则 1、审查管道、设备的探伤比例是否符合要求。 2、审查焊缝射线、超声、磁粉、渗透报告是否符合要求。 3、审查焊接返修记录及二次以上返修片。 4、审查焊缝射线底片质量是否符合要求。 5、审查焊缝内部质量和表面质量报告。 6、根据现场的具体情况和需要提出抽照射线方案。 7、对固定口焊缝射线底片进行重点审查。

消防工程监理细则范本

目录 一、工程概况 (3) 二、消防工程的特点和难点 (5) 三、编制依据 (6) 四、监理工作内容、流程和基本程序 (7) 1、监理工作内容 (7) 2、监理工作流程和基本程序 (7) 五、项目监理组织架构、监理人员岗位职责及监理设施 (8) 1、项目监理组织架构 (8) 2、监理人员岗位职责 (9) 六、本工程监理的工作内容、控制要点及目标值.................. (12) 1、各分部工程的监理工作内容 (12) 1.1、消防水系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作内容 (18) 1.3、防排烟系统系统分部工程的监理工作内容 (20) 1.4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作内容 (21) 1.5、防火卷帘系统分部工程的监理工作内容 (22) 2、各分项工程的事前监理工作 (24) 3、各分项工程的事中监理工作..................... .. (26) 4、各分项工程的事后监理工作 (28) 6.3.3、消防系统试压和冲洗 (35) 6.3.4、消防系统调试........................... .. (38) 6.3.5、消防系统验收........................ .. (40) 6.4、通风空调系统监理控制要点及目标值............ (40) 6.4.1、大型组合空调机的质量控制 (40) 6.4.2、通风管道、设备的减震、降噪............ . (45) 七、监理工作方法及措施.......................................... (57) 八、工程技术档案资料目录.............................. ...... . (61) 九、附件和附表 (64)

消防工程监理实施细则内容

一、工程概况及设计要求 (一)工程概况。 本工程为北京大学教工住宅楼,总建筑面积约为197000平方米,住宅楼17栋,最高地上九层加阁楼层,地下二层连车库,消防泵房和消防控制室设在地下一层,本工程消防电系统包括:火灾自动报警、消防广播系统、消防电话系统、消防联动控制系统、火灾漏电监控系统、消防电源监控系统、防火门监控系统等,工期:2016年7月~2018年9月。 (二)设计要求 本工程为消防报警系统的保护等级按一级设置,系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防直通电话系统、防火门监控系统、火灾电源漏电监视系统组成。 1、火灾报警及联动控制 (1)消防控制室的报警控制设备由火灾报警控制主机、联动控制台、CRT显示器、打印机、应急广播设备、消防直通电话设备、电梯监控盘和电源设备等组成; (2)火灾报警后,消防控制室应根据火灾情况接收相关层得70℃和280℃防火阀熔断关闭信号,消防控制室可联动控制所有与消防有关的设备; (3)火灾时、自动喷淋喷头喷水,水流指示器动作并向消防控制室报警,同时、报警阀动作,压力开关动作、启动喷淋泵; 2、消防控制室设置火灾应急广播机柜: 机组采用定压式输出,启动首层、二层火灾应急广播;二层以上着火时,启动本层及相邻上、下层火灾应急广播。同时设置火灾报警装置,并采用分时段播放:先鸣警报8-16S,间隔2-3S后播放应急广播20-40S; 3、消防直通电话系统:

火灾发生时,根据火灾情况及发生区域,由消防控制室电梯监控盘发出指令; 4、漏电火灾监控系统: 包括电流互感器,电气火灾监控探测器,主机。漏电火灾监控器设置消防控制中心,漏电火灾监控器不影响供电系统正常运行,漏电信号仅作为用于报警,不自动切断电源。 5、消防电源监控系统: 消防电源监控系统通信采用CAN总线,当各类消防设备供电电源发生过压、欠压、缺相、过流中断供电时,消防电源监控器进行声光报警、记录,显示被监控的电源的电压、电流值及故障点位置。 6、消防线路敷设要求: 平面图中所有火灾报警线路及50V以下的供电线路,控制线路采用阻燃或耐火铜芯双绞线或电缆,水平支线穿SC钢管,暗敷在楼板内,若采用穿线槽敷设,其所有线槽均为防火桥架; 二、监理细则编制依据 (一)《建设监理委托合同》; (二)《中国建筑设计院有限公司提供的设计图纸及设计文件》; (三)《施工方案》; (四)《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (五)《火灾自动报警设计规范》GB50116-2013; (六)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2015年版); (七)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2013; (八)《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2013; (九)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2015;

消防监理细则

施工现场消防安全监理细则 一、工程概况及特点: 白鹿溪岸项目工程位于蓝田县城西南方,东临辋河,西临白鹿塬,由低层建筑(2-3层)、花苑洋房(6+1、5+1层)、老年公寓12层、高层住宅(18层)、商业区(2层)及社区会所(2层)组成。建筑高度最低8.4米,最高54米,总建筑面积为294533.75平方米。共分为6个施工标段,框剪结构,造型新颖,环境优雅。 二、编制依据: 1监理规划; 2施工组织设计; 3建筑工程施工现场消防安全技术规范; GB50720-2011 4建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 5中华人民共和国消防法 三、监理工作流程(图)

四、施工现场防火安全监理控制方法 (一)安全监理、预防为主 1、为防患于未然,应提醒施工单位重视消防安全,尽量做到事前控制; 2、制定安全监理检查制度,及时检查发现安全隐患,对存在隐患通过发监理通知单或及时召开安全专题会议解决; 3、按时检查现场防火验收工作,及时收集验收资料、材料及相关各项资料; 4、积极配合上级主管部门进行施工现场防火检查,听取整改意见,督促施工单位按期整改消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位应以书面通知施工单位,并记入监理日志和月报; 6、对于严重事故隐患部位问题,将及时责令施工单位限期整改。若整改不达标者,将做出停工整改处理,并报告建设单 位,对于施工单位对隐患问题拒不整改的将及时报告质监站,请上级主管部门严肃处理; 7、配合参加安全消防宣传活动及技术交底工作,参与施工单位每半年组织的消防演练活动; (二)对重大事故的处理 事故发生后,必须及时向上级部门报告,听取工作指示; 1、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 2、参与事故现场调查会、了解事故发生的原因及过程,协助施工单

管道工程施工监理实施细则.

管道工程监理实施细则 一、概况: 本工程为上海城市航站楼配套工程机电安装工程位于上海静安区愚园路11号,由上海静安城建配套发展公司投资共建,上海静安建筑装饰实业有限公司总承包,地下三层地上25层的五星级宾馆。 本工程施工范围为给排水系统、热水系统和消防系统。 1.给水系统 (1)除洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化外都做深度处理,其处理工艺流程为:自来水-砂过滤-活性炭吸附-消毒灭菌-生活储水箱处理装置采用:组砂过滤器和活性炭过滤器,该装置设于地下一层泵房内。 (2)系统划分,地下室洗衣房、锅炉房、人防战时水箱、室外绿化由市政给水管网直接供水,给水系统分四个区,一区地下一层至4层变频泵供水,其余均由屋顶水箱供给,二区5至12层经减压阀减压后供水以确保供水点静压不大于 0.4Mpa,减压阀设于13层,三区13至21层由水箱直接供水,四区22层至25 层由屋顶变频泵增压供水。 (3)供水方式:采用水池、水泵和水箱联合供水,储水池容积为220M3屋顶生活水箱供水泵选用二台立式泵(Q=65m3/hr,H=123M,N=37KW)一用一备地下室变频供水设备选用成套设备,供水额定压力为0.45Mpa,配三台立式泵(Q=42m3/hr,H=50M,N=11kw)二用一备地下室冷却塔补水储水池容积为90m3冷却塔变频供水选用成套设备,供水额定压力为0.40Mpa,配二台立式泵(Q=30m3/hr,H=48M,N=7.5KW)一用一备屋顶变频供水设备选用成套设备,供水额定为0.25Mpa,配三台立式泵(Q=25m3/hr,H=30M,N=5.5KW)二用一备,

屋顶生活水箱容积为70M3消防水箱容积为18M3,储水池和屋顶水箱均采用不锈钢成品水箱。 2.热水系统 (1)热水供宾馆客房卫生间游泳池、洗衣房、厨房及职工浴室。 (2)热水系统分区划分同给水,系统采用集中加热方法,热源来自地下室锅炉之蒸气,一区水源来自地下室变频泵,二~四区水源来自屋顶水箱,经汽一水立式容积式加热器换热后送至各水点,容积式加热器数量一区2只8m3,二、三区各2只5 m3,四区为2只3 m3,一至三区的加热器均设于地下一层热交换机房内,四区加热器设于屋顶热交换机房内。 3.排水系统 (1)室内排水系统采用污废水分流,室外污废水合流排入市政污水管,室外雨、污水分流。 (2)屋面雨水经雨水斗收集,经雨水立管排至室外雨水井,空调凝结水排至地下室集水井或室外明沟。 (3)地下室集水井、消防电梯集水井设潜水排水泵,废水经排水泵提升排至室外雨水井,污水池沉砂隔油池废水通过潜水排污泵提升至室外污水检查井,厨房废水经隔油池处理后排入室外污水管道。 4.消防系统 (1)室内消火栓系统:每层均设室内消火栓保护,消火栓设置间距保证同层相邻二个消火栓的水枪充实水栓同时到达室内任何部位,水枪的充实水柱不小于10米,消防箱采用成品钢制消防箱,消防主泵设于地下一层消防泵房内消防主泵选用二台变流恒压泵(Q=40L/S,H=130m,N=90KW),一用一备,泵由基

消防工程监理实施细则

. 衡水市新华商业街工程 (消防工程) 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 衡水市新华人防地下商业街工程项目监理部 2012年08月15日

目录 一、工程概况 (02) 二、编制依据 (02) 三、监理工作流程和基本程序 (03) 四、监理控制工作概述 (03) 五、监理工作内容 (05) 六、安全生产文明施工监理 (18)

一、工程概况 1、本工程为衡水市新华人防地下商业街工程,处于衡水市内繁华地段,东临红旗大街, 南侧紧贴衡水师范学院、河北长途电信传输局衡水线务局和衡水日报社,西邻报社街,北为新华东路。本工程总建筑面积22570m2,开挖深度8.0m。为地下室一层,筏板基础,板柱结构,平时为商业及配套车库(车位数168个), 战时为二等人员掩蔽部(2个防护单元)及六级人防物资库(4个防护单元)。 2、消防工程范围包括火灾自动报警及消防联动系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、 防排烟系统、气体灭火系统和防火卷帘等。消防泵房设在地下室,有两台消防泵和两台喷淋泵。气体灭火系统采用全淹没式,防护区包括低压配电室,高压配电室,发电机房,供电开关房及控制室等。 3、本工程设施完备,装修标准高,工期紧。工程在达到高质量的前提下还必须保证建筑 设施的可靠性和安全性,保证建筑、装修、安装三者的整体美观与协调。该工程安装工作量大,工期紧;材料设备类繁多,质量要求高,从材料进场检验、施工过程质量控制,以及各个检验批、分项、子分部工程质量都要达到评优标准,专业性强,包括消火栓给水、气体消防、水消防及通风、防排烟等各有其特点;协调工作量大,总承包和各专业安装及装修分包商多。顶面地面、室内室外、多方位的立体交叉作业,各种问题必须要及时解决,要求各参建单位顾全大局,通力合作、主动协调,以高标准的现场施工综合管理水平实施。 二、编制依据 已批准的监理规划; 经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 《建筑工程监理规范》(GB50319—2000); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002); 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261—2005); 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版 《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263-2007) 《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2005)

管道安装施工监理细则(内容 )

1.0 总则 为了利于工程的施工过程控制,规范监理活动,依据项目法人与施工单位签订的施工合同(简称合同文件)、工程设计文件及有关工程施工技术规程规范编制本细则。 1.1 编制依据 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、发包人与承包人签订的施工合同(以下简称“合同文件”); 3、《工程实施方案》 4、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 5、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268) 1.2 适用范围 本细则适用于村农田水利设施配套工程管道施工监理。 1.3 执行的规程、规范名称 1、《水利工程建设项目施工监理规范》(SL288-2003); 2、《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准》 (SDJ249-88); 3、《水利水电工程施工质量评定规程》(SL176-2007); 4、《水利水电工程施工质量评定表填表说明与示例(试行)》 5、《村镇供水工程技术规范》(SL310-2004); 6、《农村给水设计规范》(CECS82-96); 7、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GBJ50268); 2.0 开工控制内容 2.1承建单位应在现场施工放样前7天,将管线放样施测计划报告报送监理人批准。内容应包括: (1)施测项目概述(在现场应布置施工测量控制网)。 (2)施工放样技术说明书(包括平面和高程测量控制网的设置与校测,施测方案与技术要求、计算方法和操作规程等)。 (3)测量仪器设备的配置、检验和校正资料。 (4)测量专业人员的配置与组合。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)数据记录及整理制度。 2.2 承建单位应在输水管网工程开工前14天,向监理人报送详细的施工措施计划。内容应包括: (1)工程项目概况(包括申请开工分部分项工程项目,设计或合同工程量,施工部位平面、剖面图等)。

污水管网工程监理实施细则

南安市东翼污水处理厂配套污水管网工程(洪濑段一期) 监 理 实 施 细 则 专业监理工程师: 总监理工程师: 泉州长晋工程项目管理有限公司 2014年09 月02 日

目录 一.编制目的和依据……………………………………………………… 二.工程施工测量监理…………………………………………………… (一) 开工前测量准备和控制测量监理 (二) 管道(渠)工程测量监理 三.材料见证取样监理…………………………………………………… 四.排水管道工程施工质量监理………………………………………… (一)工程概况及特点 (二)监理工作流程 (三)监理工作要点 五.顶管施工质量监理…………………………………………………… 六.拉管施工质量监理…………………………………………………… 七.安全监理实施细则…………………………………………………… 八.监理工作的方法和措施……………………………………………… 九.旁站监理方法和要求…………………………………………………

一.编制目的和依据 为实现工程施工监理的控制目标,在本工程监理规划的基础上制定更具实施性和操作性的监理工作细则,起到具体指导工程监理实务作业的目的。本实施细则内容为主要分项工程施工质量的监理程序、监理要点和监理方法。编制依据为: 1.本工程设计文件、施工图纸 2.工程委托监理合同、工程施工合同 3.本工程监理规划 4.《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 5.《埋地塑料排水管道工程技术规程》DBJ13-92-2007 6.《埋地聚乙烯排水管道工程技术规程》CECS 164:2004 7.《室外排水设计规范》GB50014-2006 二.工程施工测量监理 (一)开工前测量准备和控制测量监理 1.开工前监理工程师须检查承包人测量人员资质、岗位证书和数量;测量仪器型号、精度和检定情况。 2.检查承包人开工前布设的临时水准点和管道轴线控制点的成果与精度,并组织复核测量及签认。 3.承包人须校测原管道、构筑物与本工程衔接的平面位置和高程,监理工程师进行复核。 4.检查控制桩的埋设及保护情况。 5.施工测量的允许偏差应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268—2008)中的规定,见下表: 注: L –水准闭合路线长度 km; N –测站数。 6.测量资料表式采用《福建省市政基础设施工程施工质量技术资料统一用表》。(二)管道工程测量监理 1.沟槽开挖前, 承包人进行管位轴线、井位中心桩和原地面高程以及基坑开挖放线

建筑消防系统安装监理细则(正式版)

建筑消防系统安装监理细则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

建筑消防系统安装监理细则 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 本工程为合肥政务新区ZWQTD-006、007地块项目。该项目包括有商业、办公写字楼、公寓和住宅, 地下负一层为商业, 负二层负三层为停车场。总建筑面积418334m2, 其中地上274630 m2, 地下143704 m2.建筑总高度140.3米。为了做好本消防系统安装工程的管理工作, 确保工程施工质量, 特制定本监理细则。 一.消防系统安装工程的特点 天珑广场工程消防系统概况 (1)本工程设有供整个工程的消防泵和喷淋泵及消防水池, 其中3小时室内消火栓系统用水量(40L/S), 储存于地下室消防水池, 有效容积为432m3; 1小时自动喷淋系统用水量(40/L),储存于地下室消防水池, 有效容积为612m3。屋面设消防水箱, 储备消防用水30m3。 (2)本建筑室外消火栓系统设计水量为30L/S。室内消防用水由室外环装管网市政压力提供。 (3)本系统配置大空间水炮装置(LAS-C25)大空间智能型主动喷水灭火系统。水炮最大同时开启个数为2个, 设计流量Q=10L/S。 (4)室内消防箱采用薄型组合式消防箱, 内带DN65龙带长25米, 喷

消防工程监理实施细则

消防工程 监理实施细则 工程名称:铂悦项目 编制:圣录 审批:山旭博 编制时间:2015年9月11日(

高新建设监理有限责任公司

目录 一、工程简况 (1) 二、编制依据 (1) 三、监理工作容、流程和基本程序 (2) 1、监理工作容 (2) 2、监理工作流程和基本程序 (2) 四、监理控制工作概述 (10) 五、各分部工程的监理工作容 (14) 1、消防水系统分部工程的监理工作容 (14) 2、火灾自动报警系统分部工程的监理工作容 (23) 3、防排烟系统分部工程监理工作容 (25) 4、气体灭火系统系统分部工程的监理工作容 (28) 5、防火卷帘分部工程的监理工作容 (31) 六、安全生产文明施工监理工作要点 (32) 七、安装工程验收资料汇总表 (33) 八、不可接受风险清单 (35)

一、工程简况 铂悦工程项目由和本房地产有限公司进行开发,项目建设地点位于市高新区科技路西口,建设规模总建筑面积27679㎡。共由3栋高层及地下车库组成。质量标准:符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)的合格等级标准。 二、编制依据 1、已批准的监理规划; 2、经批准的设计文件、图纸、工程变更文件、图纸会审记录、消防报建批文; 3、《建筑工程监理规》(GB50319—2000); 4、《建设工程文件归档整理规》(GB/T50328—2001) ; 5、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》(GB50242—2002); 6、《自动喷水灭火系统施工及验收规》(GB50261—96); 7、《通风与空调工程施工质量验收规》(GB50243-2002) 8、《高层民用建筑设计防火规》(GB50045-95)2001年版 9、《气体灭火系统施工及验收规》(GB50263-97) 10、《火灾自动报警系统施工及验收规》(GB50166-92) 11、建设工程施工合同及消防专业分包合同; 12、经批准的施工组织设计(或案); 13、及省、市政府颁布的工程施工及验收规定。

消防工程监理工作细则

西北民航机场建设监理咨询有限责任公司 工程 监理细则 XM—XY—Ⅱ类—03 批准: 校对: 审核: 编制: 西北民航机场建设监理咨询有限责任公司咸阳监理部 二O 年月

目录 一监理工作的内容及范围 二监理依据 三监理工作程序 四监理工作的控制要点及目标值五监理工作的方法及措施 六质量控制 七进度控制 八造价控制 九安全措施

一.监理工作的内容及范围 (一)本工程主要工程量 1.土建工程 (1)消防车库及值班用房1242.7m2 (2)消防加压泵站261.67m2 (3)消防水池600m3 (4)消防车库前回车场2280m2 (5)消防值勤点内工作道路1106m2 (6)消防车道1038m2 (7)人行道80m2 (8)砖围墙242m (9)铁艺围墙172m (10)盖板排水明沟299.5m (11)洗车台1个 (12)大门1个 (13)土方(填方/挖方)12179(61/12118)m3 2.设备管道安装工程 (1)双吸离心消防水泵3台 KPS60-150 Q=144~396m3/h H=68~44m N=75KW (2)工艺管道D N≥150 7681m;D N<150 335m (3)消防枪34个

(4)太阳能热水器20台 3.供配电工程 (1)供电线路6700m (2)变压器SCR9 2台 (3)高压柜KYN-12 2台 (4)低压柜GCS-01 2台 (5)电容补偿柜GCS-34 2台 4.暖通工程 (1)空调机16台(套) (2)轴流通风机9台 (3)排风机13台 (二)监理工作内容 本次工程所有项目的施工准备阶段、施工阶段和保修阶段监理。(三)监理工作范围 1.施工准备阶段:协助业主组织项目的施工单位及设备采购招标;资质的审查;认真熟悉设计文件,协助业主做好设计交底工作;做好施工组织设计、施工技术方案、施工进度计划的审查工作。 2.施工阶段:监督施工合同的实施;对工程的投资、进度、质量实施有效的控制;检查安全保护措施;协调各方面关系;处理施工中出现的各种问题;组织工程预验收。 3.保修阶段:认真监督施工单位做好保修期内的保修工作,及时委派监理人员到现场处理有关工程保修事宜。

排水管道监理细则

中环线浦东段(上中路隧道---申江路)新建工程(1---4标)排水管道工程 监理细则 上海市市政工程管理咨询有限公司中环线浦东段(上中路隧道—申江路)新建工程 (1-4)标监理组 二OO七年十一月

一、工程概况 工程名称:中环线浦东段(上中隧道路—申江路)新建工程。 工程地点:临浦路—上南路 施工1—4标起止桩号:K0+00—K0+451.589段,全长3450米 本工程采用雨污水分流的排水体制。 (1)雨水管道 沿线埋设DN600—DN1800,平均埋深约2.5m; 高架下铺设DN400—DN600,平均埋深约2.0m。 (2)污水管道 沿线埋设DN400—DN1000。 (3) 顶管 沿线埋设DN600—DN1000 (4)管材: DN225—DN400:UPVC加强筋管,橡胶圈接口; φ600—φ1200:钢筋混凝土承插管(PH—48机制管系列),“O”型橡胶圈接口; φ1350—φ1500:企口钢筋混凝土管(丹麦管),“q”型橡胶圈接口。 设计钢筋混凝土管道基座采用C25砼基础,中粗砂坞膀至管中。 UPVC管采用垫层基础,垫层采用厚150mm、颗粒尺寸为5~40mm的碎石或砾石砂,上面再铺50mm厚中砂找平。中粗砂坞膀至管外顶。 中粗砂干重不小于16KN/mm3,中粗砂以上部分严禁用淤泥、腐植土、杂质土及含大石块土回填。 管道要求选用具有ISO9002质量认证体系厂家产品。 污水管道管径大于φ1000和污水检查井临水面须做防腐措施。其材料详见有关规定。 二、监理依据 1、施工合同; 2、施工图纸; 3、施工设计规范; 1)上海排水管道施工与验收规程 2)市政排水管道工程施工及验收规范BJ08-220-96 3)埋地塑料排水管道工程技术规程G/TJ08-308-2002 4)玻璃纤维增强夹砂排水管道施工及验收规程DGT08-234-2001 三、测量放样 1、施工要求 施工单位将设计平面图上的管道及检查井的位置,按设计要求测量放到现场,正确埋设。(1)制定测量方案。

管道迁改工程监理实施细则范文

管道迁改工程监理 实施细则

青岛地铁工程 青岛地铁一期工程(3号线)监理01标 管线迁改监理实施细则 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

一、工程概况: (2) 1、青岛火车站工程概况 (2) 2、人民会堂站工程概况 (2) 3、汇泉广场站工程概况 (2) 二、管线迁改施工准备阶段质量控制措施 (3) 1、审查各承包单位资质: (3) 2、施工图审核重点: (3) 3、组织施工图技术交底和会审 (5) 4、严格审查施工单位的总体施工组织设计,重点审查: (5) 三、施工阶段监理质量控制措施 (6) 1、严格检查督促实施: (6) 2、定期或不定期召开综合管线施工协调会议 (6) 3、管线迁改应在界定的施工范围内施工: (6) 4、材料及配件质量控制 (6) 5、综合管网施工外环境协调: (7) 6、加强与设计单位协调: (8) 7、管线迁改施工现场协调 (8) 8、管线迁改施工控制重点 (9) 9、电气工程质量控制要点: (10) 10、排水工程质量控制要点 (11) 11、煤气工程质量控制要点 (14)

一、工程概况: 1、青岛火车站工程概况 地铁青岛火车站位于泰安路-广西路交叉口地下。施工调流期间泰安路湖南路以南路段、广西路蒙阴路以西路段封闭交通。泰安路调流路设置于现状泰安路西侧火车站广场上,广西路调流路经过蒙阴路南端延长线调流至兰山路通行。地铁施工完毕后,恢复泰安路、广西路交通功能,路面新建。 2、人民会堂站工程概况 地铁人民会堂站位于大学路与太平路交叉路口。该站施工工法太平路采用暗挖,大学路为明挖。施工期间,大学路太平路向北约90m路段将封闭交通。调流道路设置于现育才中学体育场。调流道路通行能力与现状相匹配,交通影响较小。地铁施工完毕后,恢复大学路交通功能,路面新建。 3、汇泉广场站工程概况 汇泉广场站位于延安一路和文登路交叉口东侧,车站分二期进行围挡施工,其中一期围挡时,车站施工场地主要设置在文登路上。施工期间利用车站围挡两侧绿地及广场,在围挡两侧分别设置单向交通道路,以保证与现状道路交通条件相匹配,减小对道路交通的影响。二期围挡时,施工场地占用文登路部分车行道,施工期间利用车站南侧广场,将文登路被占用的部分路段临时南移,以保证与现状道路交通条件相匹配,减小对道路交通的影响。调流结束后,恢复文登路原路面宽度。 本次文登路工程包括道路工程和交通工程两部分内容。 本管线迁改施工工程量大,专业施工单位及专业工种多,各专业施工单位之间及各专业工种之间施工程序性强,分包单位

房屋建筑工程监理细则范本(全套)

房屋建筑工程监理细则 监理有限公司

房屋建筑工程监理细则 目录 ①建筑材料、成品、半成品监理细则; ②桩基工程监理细则; ③主体工程监理细则:钢筋工程监理细则、模板工程监理细则、混凝土工程监理细则、砌体工程监理细则等; ④楼地面工程监理细则; ⑤装修工程监理细则;玻璃幕墙工程施工质量监理实施细则; ⑥防水工程监理细则:地下室防水、外墙防水、屋面防水、卫生间防水及房屋四周防水处理等; ⑦水电安装工程监理细则; ⑧采暖通风工程监理细则; ⑨电梯工程监理细则; ⑩消防工程监理细则;

建筑材料、成品、半成品监理细则 一、人员分工: 1.监理项目部见证人员: 负责工程原材料、成品、半成品的见证取样和送检工作; 负责收集和统计工程材料/构配件/设备审核所需的合格证明文件和工程质量试验合格文件; 填写“工程原材料、成品、半成品审核工作台帐”。 2.专业监理工程师: 对工程材料/构配件/设备报审资料和工程质量试验报告进行审核,并签署审核意见; 负责处理或协助处理在监理工作中发现的不合格工程材料,工程材料的不合格使用以及不合格的工程实物,复查整改结果。 3.总监理工程师: 定期检查工程材料/构配件/设备审核监理工作质量; 分部和单位工程质量验收前核查工程质量试验结果; 负责处理需要返工处理或加固补强的工程质量事故。 二、材料监理基本规定: 1.工程材料/构配件/设备出厂质量证明和试(检)验报告:工程材料/构配件/设备的质量必须合格,并应有出厂质量合格证明和试验单。需采取技术处理措施的应满足有关规范、标准、规定,并须经有关技术负责人批准后(有批准手续)方可使用;

建筑消防工程监理实施细则

监理实施细则 GD220206□□ 建筑消防工程监理实施细则

编写: (总监等编写人员签 名) 审批: (企业技术负责人签 名) XXX工程项目监理部(项目章)

年月日 目录 1 工程概况..................................... 错误!未定义书签。 2 范围和目标................................... 错误!未定义书签。范围........................................... 错误!未定义书签。目标.......................................... 错误!未定义书签。 3 编写依据..................................... 错误!未定义书签。经批准的监理规划、施工组织设计................. 错误!未定义书签。 4 监理工作流程................................. 错误!未定义书签。5监理工作方法及措施 ........................... 错误!未定义书签。监理工作的基本原则............................. 错误!未定义书签。监理工作的方法及措施.......................... 错误!未定义书签。 6 工程质量监理控制要点......................... 错误!未定义书签。火灾自动报警系统安装监控要点................... 错误!未定义书签。建筑室内湿消防消喷系统........................ 错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档