钢筋机械连接技术规程试题
(JGJ107-2010)
编题:厉良产审题:诸湘
一、填空题(请将正确答案填在题中括号内,每题1分,共20题)
1、接头连接件的屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的()倍。【答案1.1(见P4,3.0.2)】
2、结构设计图纸中应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位,接头等级的选定应符合下列规定:
混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应优先选用()接头。当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用()接头。
混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可采用()接头。【答案Ⅱ级,Ⅰ级,Ⅲ级(见P6,4.0.1)】
3、钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中受力钢筋的混凝土保护层最小厚度的规定,且不得小于()。连接件之间的横向净距不宜小于()。【答案15mm,25mm(见P6,4.0.2)】
4、结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开。钢筋机
械连接的连接区段长度应按()计算。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率应符合下列规定:
接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于(),Ⅱ级接头的接头百分率不应大于()。
接头宜避开有抗震设防要求的框架的();当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级,且接头百分率不应大于()。【答案35d,25%,50%,梁端、柱端箍筋加密区,50%(见P6,4.0.3)】
5、对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应小于9个:单向拉伸试件不应少于(),高应力反复拉压试件不应少于(),大变形反复拉压试件不应少于()。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验。【答案3个,3个,3个(见P8,5.0.3)】
6、直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求:
安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互(),标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过()。【答案顶紧,2p(见P9,6.2.1)】
7、直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值:钢筋直径18mm-20mm时为(),22mm-25mm时为()。【答案200N??m,260 N??m(见P10,6.2.1)】
8、工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交
有效的()。【答案型式检验报告(见P11,7.0.1)】
9、接头的现场检验批应按检验批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以()个为一个验收批进行检验和验收,不足该数量时作为一个检验批。【答案型式检验报告(见P11,7.0.5)】
10、现场截取抽样试件后,原接头位置的钢筋可采用同等规格的钢筋进行()连接,或采用焊接及机械连接方法补强。【答案搭接(见P12,7.0.9)】
二、判断题(请在题后括号里正确打“√”,错误打“×”,每题1分,共20题)
1、钢筋接头应根据其性能等级和应用场合,对单向拉伸性能、高应力反复拉压、大变形反复拉压、抗疲劳等各项性能确定相应的检验项目。()【答案(√)见P4 ,3.0.3】
2、钢筋接头根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复抗压性能的差异分为三个性能等级。()【答案(√)见P4 ,3.0.4】
3、混凝土结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位不得采用Ⅱ级接头。()【答案(×)见P6 ,4.0.1】
4、结构构件中纵向受力钢筋采用HRB400G,直径为20mm,则其钢筋机械连接来的连接区段长度可按900mm计算。()【答案(√)见P6 ,4.0.3】
5、同一连接区段内接头受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率不得大于50%。()【答案(×)见P6 ,4.0.3
6、同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率中对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。()【答案(√)见P7 ,4.0.3】
7、用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位,由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按规定的拧紧扭矩进行装配,型式检验试件必须采用未经预拉得试件。()【答案(√)见P8 ,5.0.4】
8、型式检验主要对强度进行检验,包括抗拉强度和抗压强度。()【答案(×)见P8 ,5.0.5】
9、型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并出具检验报告和评定结论。()【答案(√)见P8 ,5.0.6】
10、加工钢筋接头的操作工人应经专业技术人员培训合格后才能上岗,人员应相关稳定,钢筋接头型式检验合格后,接头加工的工艺检验即合格,可进行接头加工。()【答案(×)见P9 ,6.1.1】
11、直螺纹接头的现场加工中钢筋丝头宜满足6f级精度要求,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过4p。()【答案(×)见P9 ,6.1.2】
12、直螺纹钢筋接头的安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,校核用扭力扳手的准确度级别可选用10级。()【答案(√)见P10 ,6.2.1】
13、直螺纹接头钢筋直径为16mm,安装时的拧紧扭矩值显示为120N.m时则代表合格。()【答案(√)见P10 ,6.2.1】
14、直螺纹接头钢筋直径为28mm时,最小拧紧扭矩值为350N.m。()【答案(×)见P10 ,6.2.1】
15、锥螺纹钢筋接头安装时应严格保证钢筋与连接套的规格相一致。()【答案(√)见P10 ,6.2.1】
16、锥螺纹钢筋接头质量应满足校核用扭力扳手与安装用扭力扳手应区分使用,校核用扭力扳手应每半年校核1次,准确度级别应选用5级。()【答案(×)见P10 ,6.2.2】
17、锥螺纹钢筋接头安装时直径18mm钢筋拧紧扭矩值为180N.m。()【答案(√)见P10 ,6.2.2】
18、套筒挤压钢筋接头的安装质量中钢筋端部允许有部分局部弯曲,但是比例不得超过5%,不得有严重锈蚀和附着物。()【答案(×)见P10 ,6.2.3】
19、锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值直径40mm钢筋为400N.m。()【答案(×)见P10 ,6.2.2】
20、对抽检不合格的接头检验批,应由建设单位会同设计等有关方面研究后提出处理方案,施工单位不得私自处理。()【答案(×)见P12 ,7.0.10】
三、单选题(以下各题只有一个正确答案,请将正确答案的序号填在题后括号内,每题1分,共20题)
1、接头抗拉强度是指()【答案A见P2】
A、接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值。
B、接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值的1.1倍。
C、接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值的0.8倍。
D、接头试件在拉伸试验过程中所达到的最大拉应力值的1.2倍。
2、接头的设计应满足()的要求。【答案D见P4】
A、强度性能
B、变形性能
C、拉伸和变形性能
B、强度和变形性能
3、Ⅰ级接头抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度或不小于()倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。【答案A见P4】
A、1.1
B、1.2
C、1.25
D、1.3
4、混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应优先选用()级接头。【答案B见P6】
A、Ⅰ
B、Ⅱ
C、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ
5、混凝土结构中在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用()级接头。【答案A见P6】
A、Ⅰ
B、Ⅱ
C、Ⅲ
D、Ⅱ、Ⅲ
6、结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,HRB400直径32mm钢筋机械连接的连接区段长度可按()计算。【答案D 见P6】
A、900mm
B、1000mm
C、1125mm
D、1225mm
7、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头面
积百分率不应大于()。【答案A见P6】
A、25%
B、50%
C、75%
D、100%
8、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率为()。【答案D见P6】
A、25%
B、50%
C、75%
D、均可
9、接头宜避开有抗震设防要求的框架的()箍筋加密区,无法避开时采用Ⅱ或Ⅰ级接头。【答案C见P6】
A、中部
B、1/3处
C、梁端、柱端
D、主、次梁交接处
10、下列()可以不做接头的型式检验。【答案B见P8】
A、确定接头性能等级
B、型式检验报告未超过1年
C、材料改动
D、工艺、规格改动
11、型式检验的试验方法中变形检验主要是检验()【答案C见P8】
A、残余变形
B、最大力总伸长率
C、残余变形、最大力总伸长率
D、残余变形、残余最大变形
12、钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,螺距为
2.5mm的钢筋丝头,其公差可为()。【答案A见P8】
A、5mm
B、6mm
C、7mm
D、8mm
13、直径20mm钢筋丝头,螺距2.5mm,采用直螺纹量规检验时止规旋入长度可为()。【答案D见P8】
A、10mm
B、9mm
C、8.5mm
D、5mm
14、钢筋直径25mm直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值为()N.m。【答案B见P10】
A、250
B、260
C、240
D、220
15、钢筋直径32mm直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值为()N.m。【答案A见P10】
A、320
B、300
C、280
D、260
16、钢筋直径32mm锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值为()N.m。【答案C见P10】
A、280
B、300
C、320
D、900
17、钢筋直径36mm锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值为()N.m。【答案A见P10】
A、360
B、340
C、320
D、300
18、套筒挤压钢筋接头安装时,钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中点不宜超过()mm。
【答案D见P10】
A、16mm
B、14mm
C、12mm
D、10mm
19、套筒挤压钢筋接头的安装时,挤压后的套筒裂纹描述正确的是()。【答案A见P10】
A、0.0mm
B、0.2mm
C、0.4mm
D、0.6mm
20、钢筋连接工程开始前,应对进场钢筋进行接头工艺检验,工艺检验中每种规格钢筋的接头试件不应少于()根。【答案A 见P11】
A、3
B、6
C、9
D、12
四、多选题(以下各题都有2个及以上正确答案,请将正确答案的序号填在题后括号里,选对一个得0.5分,满分2分,错选一个该题得0分,每题2分,共20题)
1、在下列情况下应进行型式检验()【答案ACD见P8】
A、确定接头性能等级
B、确定施工部位
C、材料、工艺、规格进行改动时
D、型式检验报告超过4年时
E、型式检验报告超过3年时
2、直螺纹接头的现场加工应符合下列规定()【答案ABD 见P9】
A、钢筋端部应切平或镦平后加工螺纹
B、镦粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹
C、钢筋丝头长度满足企业标准中产品设计要求,公差应为0-3.0P(P为螺距)
D、钢筋丝头长度满足企业标准中产品设计要求,公差应为0-2.0P(P为螺距)
E、钢筋丝头抽检数量为20%,检验合格率不应小于90%
3、锥螺纹接头的现场加工应符合下列规定()【答案ABC 见P9】
A、钢筋端部不得有影响螺纹加工的局部弯曲
B、钢筋丝头长度应满足设计要求,使拧紧后的钢筋丝头不得相互接触,丝头加工长度公差应为-0.5P~-1.5P
C、钢筋丝头的锥度和螺距应使用专用锥螺纹量规检测,抽检数量10%,检验合格率不应小于95%
D、钢筋丝头长度满足企业标准中产品设计要求,公差应为0-2.0P(P为螺距)
E、钢筋丝头的锥度和螺距应使用专用锥螺纹量规检测,抽检数量15%,检验合格率不应小于95%
4、直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列规定()【答案BD见P10】
A、安装接头时钢筋丝头在套筒中不宜超过10mm
B、标准型接头安装后外露螺纹不宜超过2p
C、校核用扭力扳手的准确度级别可选用5级
D、钢筋直径28mm的直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值为320N.m
E、钢筋直径28mm的直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值为300N.m
5、锥螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列规定()【答案ABCD见P10】
A、接头安装时应严格保证钢筋和连接套的规格一致
B、接头安装时用扭力扳手拧紧,钢筋直径30mm的拧紧扭矩值为300N.m
C、校核用扭力扳手的准确度级别可选用5级
D、钢筋直径16mm的拧紧扭矩值为100N.m
E、钢筋直径16mm的直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值为80N.m
6、钢筋直径为36mm直螺纹钢筋接头拧紧扭矩值说法正确的是()【答案BCDE见P10】
A、340N.m
B、360N.m
C、365N.m
D、380N.m
E、385N.m
7、钢筋直径为18mm直螺纹钢筋接头拧紧扭矩值说法正确的是()【答案AB见P10】
A、180N.m
B、200N.m
C、150N.m
D、165N.m
E、146N.m
8、锥螺纹接头安装时的拧紧扭矩值说法正确的是()【答案ABC见P10】
A、直径16mm钢筋100N.m
B、直径18mm钢筋180N.m
C、直径25mm钢筋250N.m
D、直径30mm钢筋280N.m
E、直径36mm钢筋355N.m
9、套筒挤压钢筋接头的安装质量说法正确的是()【答案
ABCD见P10】
A、钢筋端部不得有局部弯曲,不得有严重锈蚀和附着物
B、钢筋端头离套筒长度中点可为6mm
C、挤压应从套筒中央开始,依次向两端挤压
D、压痕直径的波动范围应控制在供应商认定的允许波动范围内,并提供专用量规检验
E、挤压后的套筒肉眼可见裂纹不得大于0.2mm
10、接头工艺检验下列说法错误的是()【答案ACE见P11】
A、每种规格钢筋的接头试件不应少于2根
B、每根试件的抗拉强度和残余变形的平均值应规格规定
C、接头试件在测量残余变形后不得再进行抗拉强度试验
D、接头试件在测量残余变形后可进行抗拉强度试验
E、第一次工艺检验中1根试件抗拉强度不合格时,即可判断工艺检验不合格。
11、下列关于接头安装前的检查说法正确的是()【答案ABCD见P11】
A、接头安装前应检查连接件产品合格证
B、接头安装前应检查套筒表面生产批号标识
C、产品合格证包含的内容为适用钢筋直径和接头性能等级
D、产品合格证包含的内容为适用套筒类型、生产单位、生产日期等
E、产品合格证不包含可追溯产品原材料力学性能和加工质
量的生产批号。
12、螺纹接头安装后的验收批说法正确的是()【答案ABC 见P12】
A、抽取其中10%的接头进行拧紧扭矩校核
B、拧紧扭矩值不合格数超过被校核接头数的5%时应重新拧紧全部接头直到合格。
C、对接头的每一验收批必须在工程结构中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验。
D、1个试件的抗拉强度不符合要求时,可判断该检验批不合格
E、试件抗拉强度不符合要求时,没有必要再进行复检。
13、下列术语说法正确的是()【答案ACDE见P2】
A、钢筋机械连接指通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用。
B、接头抗拉强度指接头试件在拉伸试验过程中所达到的容许拉应力值
C、接头残余变形指接头试件按规定的加载制度加载并卸载后,在规定标距内所测的变形。
D、接头试件的最大力总伸长率指接头试件在最大力下载规定标距内测得的总伸长率。
E、机械连接接头长度指接头连接件长度加连接件两端钢筋横断面变化区段的长度。
14、接头应根据其性能等级和应用场合,对()等各项性能确定相应的检验项目。【答案ABCD见P4】
A、单向拉伸性能
B、高应力反复拉压
C、大变形反复拉压
D、抗疲劳性能
E、抗压强度性能
15、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级接头的变形性能下列说法正确的是()【答案ABCD见P5】
A、Ⅰ级单向拉伸最大力总伸长率≥6.0%
B、Ⅰ级高应力反复拉压残余变形≤0.3mm
C、Ⅱ级高应力反复拉压残余变形≤0.3mm
D、Ⅲ级高应力反复拉压残余变形≤0.3mm
E、Ⅲ级大变形反复拉压残余变形≤0.8mm
16、结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,下列说法正确的是()【答案DE见P6、7】
A、高应力部位设置接头时,同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于50%
B、高应力部位设置接头时,同一连接区段内Ⅱ级接头的接头百分率不应大于75%
C、钢筋机械连接的连接区段长度可按25d计算
D、受力钢筋应力较小部位接头百分率可为25%
E、直接承受动力荷载的结构构件接头百分率可为25%
17、结构设计图纸应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位,下列说法正确的是()【答案CDE见P6)】
A、混凝土构件中要求充分发挥钢筋强度的部位优先选用Ⅰ级接头
B、混凝土构件中对延性要求高的部位优先选用Ⅰ级接头
C、混凝土构件中要求充分发挥钢筋强度的部位优先选用Ⅱ级接头
D、混凝土构件中对延性要求高的部位优先选用Ⅱ级接头
E、当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时应采用Ⅰ级接头
18、关于接头的应用,下列说法正确的是()【答案CDE见P6、7】
A、混凝土构件中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位优先选用Ⅰ级接头
B、混凝土构件中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位优先选用Ⅱ级接头
C、混凝土构件中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位优先选用Ⅲ级接头
D、钢筋连接件的混凝土保护层厚度应符合国家标准
E、当对具有钢筋接头的构件进行试验并取得可靠数据时,接头的应用范围可根据工程实际情况进行调整
19、直螺纹接头安装时最小拧紧扭矩值,下列说法错误的是()【答案AD见P6、10】
A、直径16mm钢筋拧紧扭矩为120N.m
B、直径16mm钢筋拧紧扭矩为100N.m
C、直径25mm钢筋拧紧扭矩为250N.m
D、直径25mm钢筋拧紧扭矩为280N.m
E、直径32mm钢筋拧紧扭矩为300N.m
20、关于钢筋接头,下列说法错误的是()【答案ADE见P6、10】
A、直径32mm钢筋锥螺纹拧接头紧扭矩为260N.m
B、直径32mm钢筋锥螺纹拧接头紧扭矩为300N.m
C、直径40mm钢筋锥螺纹拧接头紧扭矩为360N.m
D、直径32mm钢筋直螺纹拧接头紧扭矩为310N.m
E、套筒挤压中挤压后的套筒肉眼可见裂纹不得超过20%
钢筋机械连接对型式检验的要求? 相关标签: ?机械连接接头 ?钢筋机械连接 ?滚轧直螺纹连接 1 接头型式检验报告超过4年时必须重新取样做型式检验。接头型式检验主要作用是对各类接头按性能分级。 2 经型式检验确定其等级后,工地现场只需进行现场检验;当接头质量有严重问题,其原因不明,对定型检验结论有重大怀疑时,上级主管部门或质检部门可以提出重新进行型式检验要求。 3 考虑到国产钢筋的延性较好,在达到强度要求后,接头试件通常已有较大延性;为简化检验验收规则,取消了原规程中接头试件强度与钢筋实际强度进行对比的要求。 4 对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:单向拉伸试件不应少于3个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验,全部试件均应在同一根钢筋上截取。由于型式检验比较复杂和昂贵,对各类钢筋接头只要求对标准型接头进行型式检验; 5 此外,相同类型的直螺纹接头或锥螺纹接头用于连接不同强度级别(HRB500、HRB400、HRB335)的钢筋时,可以选择其中较高强度级别(如HRB500)的钢筋进行接头试件的型式检验;在连接套筒的尺寸、材料,内螺纹以及现场丝头加工工艺均不变的情况下,HRB500级钢筋接头的型式检验报告可以兼作HRB400、HRB335级钢筋的同类型、同等级接头的型式检验报告使用,反之则不允许。钢筋母材强度试验用来判别接头试件用钢筋的母材性能和钢筋牌号。
6 用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位,由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按本规程表6.2 l或表6.2.2规定的拧紧扭矩进行装配,拧紧扭矩值应记录在检验报告中,型式检验试件必须采用未经过预拉的试件。 7 型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并应按本规程附录B的格式出具检验报告和评定结论。
房屋建筑工程:钢筋机械连接对型式检验 的要求 1.接头型式检验报告超过4年时必须重新取样做型式检验。接头型式检验主要作用是对各类接头按性能分级。 2.经型式检验确定其等级后,工地现场只需进行现场检验。当接头质量有严重问题,其原因不明,对定型检验结论有重大怀疑时,上级主管部门或质检部门可以提出重新进行型式检验要求。 3.考虑到国产钢筋的延性较好,在达到强度要求后,接头试件通常已有较大延性。为简化检验验收规则,取消了原规程中接头试件强度与钢筋实际强度进行对比的要求。 4.对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:单向拉伸试件不应少于3个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验,全部试件均应在同一根钢筋上截取。由于型式检验比较复杂和昂贵,对各类钢筋接头只要求对标准型接头进行型式检验。 5.此外,相同类型的直螺纹接头或锥螺纹接头用于连接不同强度级别(HRB500、HRB400、HRB335)的钢筋时,可以选择其中较高强度级别(如HRB500)的钢筋进行接头试件的型式检验。在连接套筒的尺寸、材料,内螺纹以及现场丝头加工工艺均不变的情况下,HRB500级钢筋接头的型式检验报告可以兼作HRB400、HRB335级钢筋的同类型、同等级接头的型式检验报
告使用,反之则不允许。钢筋母材强度试验用来判别接头试件用钢筋的母材性能和钢筋牌号。 6.用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位,由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按本规程表6.2l或表6.2.2规定的拧紧扭矩进行装配,拧紧扭矩值应记录在检验报告中,型式检验试件必须采用未经过预拉的试件。 7.型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并应按本规程附录B的格式出具检验报告和评定结论。
GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》摘选 5.2.6 钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行有关标准的规定。 检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。 【条文说明】钢筋机械连接用套筒的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋机械连接用套筒》JG/T 163的有关规定。钢筋锚固板质量应符合现行行业标准《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ 256的规定。本条规定还适用于按商品进场验收的预埋件等结构配件。 钢筋机械连接套筒、钢筋锚固板以及预埋件等外观质量的进场检验项目及合格要求应按有关标准的规定执行。 5.4.2 钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。 【条文说明】国家现行标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18分别对钢筋机械连接、焊接的力学性能、弯曲性能(仅针对焊接)质量验收等提出了明确的规定,应按其规定进行验收。对机械连接,质量证明文件应包括有效的型式检验报告。为保证接头试件能够代表实际工程质量,本条要求接头试件应在钢筋安装后、混凝土浇筑前从工程实体中截取。 5.4.3 钢筋采用机械连接时,螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定确定。 检验方法:采用专用扭力扳手或专用量规检查。 【条文说明】螺纹接头的拧紧扭矩值和挤压接头的压痕直径是钢筋机械连接过程中的重要技术参数,应按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定进行检验,检验应使用专用扭力扳手或专用量规检查。 一般项目 5.4.4 钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中,梁端、柱端箍筋加密区范围内钢筋不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 【条文说明】钢筋接头的位置影响受力性能,应根据设计和施工方案要求设置在受力较小处。梁端、柱端箍筋加密区的范围可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010-2011的有关规定确定,加密区范围内尽可能不设置钢筋接头,如需连接则应采用性能较好的机械连接和焊接接头。
钢筋机械连接对型式检验的要求 相关标签: 机械连接接头 钢筋机械连接 滚轧直螺纹连接 1 接头型式检验报告超过4年时必须重新取样做型式检验。接头型式检验主要作用是对各类接头按性能分级。 2 经型式检验确定其等级后,工地现场只需进行现场检验;当接头质量有严重问题,其原因不明,对定型检验结论有重大怀疑时,上级主管部门或质检部门可以提出重新进行型式检验要求。 3 考虑到国产钢筋的延性较好,在达到强度要求后,接头试件通常已有较大延性;为简化检验验收规则,取消了原规程中接头试件强度与钢筋实际强度进行对比的要求。 4 对每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,型式检验试件不应少于9个:单向拉伸试件不应少于3个,高应力反复拉压试件不应少于3个,大变形反复拉压试件不应少于3个。同时应另取3根钢筋试件作抗拉强度试验,全部试件均应在同一根钢筋上截取。由于型式检验比较复杂和昂贵,对各类钢筋接头只要求对标准型接头进行型式检验; 5 此外,相同类型的直螺纹接头或锥螺纹接头用于连接不同强度级别(HRB500、HRB400、HRB335)的钢筋时,可以选择其中较高强度级别(如HRB500)的钢筋进行接头试件的型式检验;在连接套筒的尺寸、材料,内螺纹以及现场丝头加工工艺均不变的情况下,HRB500级钢筋接头的型式检验报告可以兼作HRB400、HRB335级钢筋的同类型、同等级接头的型式检验报告使用,反之则不允许。钢筋母材强度试验用来判别接头试件用钢筋的母材性能和钢筋牌号。
6 用于型式检验的直螺纹或锥螺纹接头试件应散件送达检验单位,由型式检验单位或在其监督下由接头技术提供单位按本规程表6.2 l或表6.2.2规定的拧紧扭矩进行装配,拧紧扭矩值应记录在检验报告中,型式检验试件必须采用未经过预拉的试件。 7 型式检验应由国家、省部级主管部门认可的检测机构进行,并应按本规程附录B的格式出具检验报告和评定结论。
镦粗直螺纹机械连接现场质量控制要求针对目前钢筋加工过程中机械连接工艺实施现状,为提供现场质量控制依据,现将镦粗直螺纹机械连接工艺要求和施工检测要求明确。 一施工操作工艺 1.1 工艺规程 1.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工程序是: 1.2 工艺操作方法: 施工现场钢筋安装连接程序是: 二施工现场接头的加工与安装 2.1 接头的加工
2.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 2.1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1钢筋端部应切平、镦平后再加工螺纹; 2墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹,其长度应大于1/2套筒长度,镦粗过渡段坡度应不大于1:5;(应符合规范≤1/3) 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2连接套筒长度,公差应为+1p(p为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过0.25P的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 4、直螺纹钢筋接头的安装: 1)钢筋丝头在套筒中央位置应相互顶紧,这是减少接头残余变形的最有效的措施,是保证直螺纹钢筋接头安装质量的重要环节;规定外露螺纹不超过1P 是防止丝头没有完全拧入套筒的辅助性检查手段; 2)为保证钢筋骨架在吊装连接时,其安装精度满足规范要求,在加工下一节钢筋笼前,应先逐根连接钢筋,按照连接质量要求连接后,在进行钢筋笼的焊接,加设加强箍筋等,对钢筋笼固定,并在钢筋上距丝头10cm处以红漆标识,作为连接后的套筒内丝头是否顶紧居中。在一根钢筋上沿钢筋轴向标有醒目标识,以保证在骨架吊装时能够准确连接。在钢筋笼内架设三角撑或十字撑,防止骨架在运送和吊装过程中,有较大变形。 3)表2.1是规定的最小拧紧扭矩值,是为减少接头残余变形而提出的,拧紧扭矩对直螺纹钢筋接头的强度影响不大; 4)根据国家计量检定规程《扭矩扳子检定规程》 JGJ 707 - 2003 扭矩扳
钢筋机械连接试验报告范例-----------------------作者:
-----------------------日期:
京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25
试验:复核:技术负责人:单位(章 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-002 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-002 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25
试验:复核:技术负责人:单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-003 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-003 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25
试验:复核:技术负责人:单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081028-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081028-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-28
镦粗直螺纹机械连接现场质量控制要求 针对目前钢筋加工过程中机械连接工艺实施现状,为提供现场质量控制依据,现将镦粗直螺纹机械连接工艺要求和施工检测要求明确。 一施工操作工艺 1.1 工艺规程 1.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工程序是: 施工现场钢筋安装连接程序是: 2.1 接头的加工 2.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 2.1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1钢筋端部应切平、镦平后再加工螺纹; 2墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹,其长度应大于1/2套筒长度,镦粗过渡段坡度应不大于1:5;(应符合规范≤1/3) 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2连接套筒长度,公差应为+1p(p为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并
达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过0.25P的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 4、直螺纹钢筋接头的安装: 1)钢筋丝头在套筒中央位置应相互顶紧,这是减少接头残余变形的最有效的措施,是保证直螺纹钢筋接头安装质量的重要环节;规定外露螺纹不超过1P 是防止丝头没有完全拧入套筒的辅助性检查手段; 2)为保证钢筋骨架在吊装连接时,其安装精度满足规范要求,在加工下一节钢筋笼前,应先逐根连接钢筋,按照连接质量要求连接后,在进行钢筋笼的焊接,加设加强箍筋等,对钢筋笼固定,并在钢筋上距丝头10cm处以红漆标识,作为连接后的套筒内丝头是否顶紧居中。在一根钢筋上沿钢筋轴向标有醒目标识,以保证在骨架吊装时能够准确连接。在钢筋笼内架设三角撑或十字撑,防止骨架在运送和吊装过程中,有较大变形。 3)表2.1是规定的最小拧紧扭矩值,是为减少接头残余变形而提出的,拧紧扭矩对直螺纹钢筋接头的强度影响不大; 4)根据国家计量检定规程《扭矩扳子检定规程》 JGJ 707 - 2003 扭矩扳子准确度分为10 级,5 级准确度的示值相对误差和示值重复性均为5 % , 10级准确度分别为10 %。 三施工现场接头的检验与验收 3.1工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。 3.2 钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产厂时,应补充进行工艺检验。工艺检验应符合下列规定:1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; 2)每根试件的抗拉强度和3根接头试件的残余变形的平均值均应符合JGJ107-2010_钢筋机械连接技术规程中表3.05和表3.07的规定; 3)接头试件在测量残余变形后可再进行抗拉强度试验,并宜按按JGJ107-2010_钢筋机械连接技术规程中附录A表A1.3中的单向拉伸加载制度进行试验; 4)第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形平均值不合格时,允许再抽3根试件进行复验,复验仍不合格时判为工艺检验不合格。
钢筋机械连接现场检验与验收 1、工程中应用钢筋机械接头时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。 2、钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产厂时,应补充进行工艺检验。工艺检验应符合下列规定:1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; 2)每根试件的抗拉强度和3根接头试件的残余变形的平均值均应符合本规程表3 0.5和表3.0.7的规定; 3)接头试件在测量残余变形后可再进行抗拉强度试验,并宜按本规程附录 A表A 1.3中的单向拉伸加载制度进行试验; 4)第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形平均值不合格时,允许再抽3根试件进行复检,复检仍不合格时判为工艺检验不合格。 钢筋连接工程开始前,应对不同钢厂的进场钢筋进行接头工艺检验,主要是检验接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程中的进场钢筋相适应,并可提高实际工程中抽样试件的合格率,减少在工程应用后再发现问题造成的经济损失,施工过程中如更换钢筋生产厂,应补充进行工艺检验。此外工艺检验中增加了测定接头残余变形的要求,这是控制现场接头加工质量,克服钢筋接头型式检验结果与施工现场接头质量严重脱节的重要措施; 某些钢筋机械接头尽管其强度满足了规程的要求,接头的残余变形不一定能满足要求,尤其是螺纹加工质量较差时;增加本条要求后可以大大促进接头加工单位的自律,或淘汰一部分技术和管理水平低的加工企业。工艺检验中,用残余 变形作为接头变形的控制值,测量接头试件的单向拉伸残余变形比较简单,较为适合各施工现场的检验条件 3、接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识;产品合 格证应包括适用钢筋直径和接头性能等级、套简类型,生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。 套筒均在工厂生产,影响套简质量的因素较多,如原材料性能、套简尺寸、螺纹规格、公差配合及螺纹加工精度等,要求施工现场土建专业质检人员进行批量机械加工产品的检验是不现实的,套筒的质量控制主要依靠生产单位的质量管理和出厂检验以及现场接头试件的抗拉强度试验。
钢筋机械连接不合格原因分析与质量控制 对机械连接工艺不合格的原因进行分析,剖析产生这些不合格原因的要素;并针对不合格的原因提出了控制办法。从而达到提供机械连接工艺的水平。 Key words:mechanical connection;quality control;unqualified reasons;reinforcement;sleeve;process 前言:随着建筑技术的不斷发展,对建筑工程质量的要求不断提高,建筑工程中使用钢筋机械连接的工艺大大提高,机械连接工艺在建筑工程中的运用也相应增多,所以机械连接在建筑工程的重要程度也日益增加。为了提高建筑工程的质量,提高机械连接水平,控制好机械连接的工艺,降低机械连接不合格的机率,是现代工程是在必行的发展方向,也是提高工程质量的必然条件。 1.机械连接不合格原因分析 通过大量的实验,总结和分析,机械连接不合格的原因可归纳总结为以下几方面: 1.1套筒产品质量,无法控制,无相应产品标准 现在机械连接所使用的套筒未进行产品质量检测,只是通过做机械连接试件的工艺性能检测来评定套筒的质量,增对套筒本身的产品质量无相应的产品标准和相应的检验参数,这样使得套筒产品本身的质量得不到有效的控制和保证。生产单位出售套筒时,只提供了相应的机械连接试件工艺性检验报告,无产品的检验报告和生产套筒的原材料检验报告。在后期的使用过程中由于套筒本身质量的不合格导致机械连接不合格的情况时有发生,据统计此类情况大约占机械连接不合格数量中的20%左右。 1.2 钢筋原材料强度不合格或者是钢筋强度过低导致丝纹硬度不够;或者在使用的过程中以二级钢充当三级钢,使得钢筋的强度达不到要求。 钢筋原材强度是否合格也是影响机械连接是否合格的一个重要原因;在机械连接试件的检测过程中,断裂位置在钢筋原材(母材)而强度未达到规范的要求不合格的情况也时有发生。还有一种情况,在检验钢筋机械连接时,钢筋从套筒中拔出;这种情有可能是钢筋强度不够,导致钢筋的硬度达不到要求,使钢筋加工后的丝纹强度大大降低,导致未达到相应的强度而钢筋从套筒中拔出。这种钢筋如果检测钢筋原材的化学成分,不合格的可能性很大。也有可能是钢筋本身的强度较低(如原材料合格的一级钢或无富余强度的二级钢)导致加工后的丝纹强度就达不到相应的要求,所以在《混凝土结构设计规范》GB50010-2010标准中提出,主体结构方面宜采用三级及以上的钢筋。所以在即将发行的新的热轧带肋钢筋规范中,取消了二级钢的使用;在这一点上,有可能是为了节约能源和更好的满足机械连接工艺的需要。
直螺纹机械连接现场质量控制要求 1.1 工艺规程 1.1.1直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工程序是: 1.2 工艺操作方法: 施工现场钢筋安装连接程序是: 2.1 接头的加工 2.1.1 在施工现场加工钢筋接头时,应符合下列规定: 1加工钢筋接头的操作工人,应经专业人员培训合格后才能上岗,人员应相对稳定; 2钢筋接头的加工应经工艺检验合格后方可进行。 2.1.2 直螺纹接头的现场加工应符合下列规定: 1钢筋端部应切平、镦平后再加工螺纹;
2墩粗头不得有与钢筋轴线相垂直的横向裂纹,其长度应大于1/2套筒长度,镦粗过渡段坡度应不大于1:5;(应符合规范≤1/3) 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2连接套筒长度,公差应为+1p(p为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。 6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过0.25P的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 2.1.3直螺纹钢筋接头的加工: 1.直螺纹钢筋接头的加工应保持丝头端面的基本平整,使安装扭矩能有效形成丝头的相互对顶力,消除或减少钢筋受拉时因螺纹间隙造成的变形,强调直螺纹钢筋接头应切平或镦平后再加工螺纹,是为了避免因丝头端面不平造成接触端面间相互卡位而消耗大部分拧紧扭矩和减少螺纹有效扣数。 2.镦粗直螺纹钢筋接头有时会在钢筋镦粗段产生沿钢筋轴线方向的表面裂纹,国内外试验均表明,这类裂纹不影响接头性能,但横向裂纹则是不允许的; 3.钢筋丝头的加工长度应为正公差+1P,保证丝头在套筒内可相互顶紧,以减少残余变形; 2.2 接头的安装 直螺纹钢筋接头的安装质量应符合下列要求: 1、安装接头时可用管钳扳手拧紧,应使钢筋丝头在套筒中央位置相互顶紧。镦粗直螺纹标准型接头安装后的外露螺纹不宜超过1p。 2、安装后应用扭力扳手校核拧紧扭矩,拧紧扭矩值应符合JGJ107-2010_钢筋机械连接技术规程表2.1的规定: 表2. 1 直螺纹接头安装时的最小拧紧扭矩值 3、校核用扭力扳手的准确度级别可选用10级。
钢筋机械连接试验报告 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1- ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-001 使用部位:预制箱梁母材级别:?455MPa 试验日期:2008-10-25 生产厂家:河北栋梁代表数量:485个报告日期:2008-10-25 试件编号标准项目规定值 1 2 3 4 5 6 取样部位 / 同一根钢筋上截取现场截取 试件种类 / 母材接头公称直径a(mm) / 16 16 16 16 16 16 2公称面积S(mm) / 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 201.1 母材 ?455 抗拉强度 540 550 565 560 570 560 拉σ(MPa) b 接头 ?500或实际母材强度伸断口位置 / / / / 断于母材断于母材断于母材试验断裂特征 / / / / 延性延性延性 检测评定依据: 试验意见: JG163-2004 《滚轧直螺钢筋连接接头》经检验,该批滚轧直螺连接接头单向拉伸试验合格。 JGJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 GB/T228-2002《金属材料室温拉伸实验方法》 试验: 复核: 技术负责人: 单位(章 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告
委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1- ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-002 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-002 使用部位:预制箱梁母材级别:?455MPa 试验日期:2008-10-25 生产厂家:河北栋梁代表数量:480个报告日期:2008-10-25 试件编号标准项目规定值 1 2 3 4 5 6 取样部位 / 同一根钢筋上截取现场截取 试件种类 / 母材接头公称直径a(mm) / 20 20 20 20 20 20 2公称面积S(mm) / 314.2 314.2 314.2 314.2 314.2 314.2 母材 ?455 抗拉强度 555 560 570 565 575 570 拉σ(MPa) b 接头 ?500或实际母材强度伸断口位置 / / / / 断于母材断于母材断于母材试验断裂特征 / / / / 延性延性延性 检测评定依据: 试验意见: JG163-2004 《滚轧直螺钢筋连接接头》经检验,该批滚轧直螺连接接头单向拉伸试验合格。 JGJ107-2003《钢筋机械连接通用技术规程》 GB/T228-2002《金属材料室温拉伸实验方法》 试验: 复核: 技术负责人: 单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-003 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-003 使用部位:预制箱梁母材级别:?455MPa 试验日期:2008-10-25
钢筋机械连接的检验和施工要求 尹廷元 兰州地区大部分区域抗震设防烈度为八度,其中皋兰县、榆中县抗震设防烈度七度。市区现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级为一、二级,根据《混凝土结构设计规范GB50010-2002》和《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002》规定,大部分结构设计要求大直径的钢筋采用机械连接,而钢筋机械连接技术已比较成熟,尤其在高层建筑设计中应用较为广泛,常用HRB335、HRB400级钢筋同径或异径连接,同时体现了机械连接操作简便,质量方面增加了连接强度的可靠性,消除了钢筋中心线偏移,减少了施工现场的用电量,不用气,无明火,无漏油污染,且不受钢筋肋形及其化学成份影响,全天候作业缩短了工期,方便施工并便于检测,提高了经济效益,显示了其诸多的优点。随着施工现场钢筋机械连接的型式日趋增多,为保证钢筋接头机械连接的质量,必须要加强接头的施工现场检验与验收工作,根据《钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003》的规定,并结合相关规定,对钢筋锥螺纹和直螺纹连接的质量检验,提出下列要求,钢筋的机械连接应分为三个阶段进行检验,包括加工检验、工艺检验和现场检验。 一、加工检验,锥螺纹或直螺纹的连接时,应由该技术提供单位(生产厂家)向使用单位提供工程所使用的有效型式检验报告,并符合设计性能等级的要求。型式检验报告应有国家或省部级建设行政主
管部门认可的检测机构进行检测,并按规定对各类接头按性能分级出具型式检验报告,经型式检验确定其等级后,施工现场只需要进行现场检验。当接头质量有严重的问题,其原因不明,对定型检验结论有重大怀疑时,上级主管部门或质量监督机构可以提出重新进行型式检验要求。生产厂家还应向使用单位提供连接套筒的出厂合格证和钢筋螺纹加工的检验记录。检验记录是在操作者逐个外观检查合格的基础上,随机对每种规格抽查10%,且不少于10个,作外观检查后填写的螺纹加工检验记录。 二、工艺检验,就是钢筋连接开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验,也是对加工件的进场验收检查。为了保证套丝质量,减少套丝机和梳刀的损坏,钢筋下料时,应首现做到切口端面垂直于钢筋轴线。钢筋平直,切口无马蹄形且不挠曲,钢筋套丝加工时,套丝机必须用水溶性切削冷却润滑液,不得用机油润滑或不加润滑液套丝,丝扣加工完成后,用量规包括牙形规、卡规或锥形螺纹塞规检验,经检验合格的丝头,一端应戴上保护帽,另一端按型式检验报告提供的力矩值拧紧连接套,连接套外露一侧拧上密封盖,并按规格分类堆放。连接钢筋时,将已拧好连接套的上层钢筋拧到被连接钢筋上,再用力矩扳手拧紧,并随手划油漆标记线,便于检查。然后对钢筋母材进行抗拉强度的检验和对每件规格的钢筋接头试件进行检验,两种检验各取三个以上试件,且应取自接头试件的同一钢筋(即钢筋母材试件与接头试件应在同一根钢筋上截取),进行拉伸试验。对I级接头抗拉强度不小于被连接钢筋实际抗拉强度或 1.10
精心整理镦粗直螺纹机械连接现场质量控制要求 针对目前钢筋加工过程中机械连接工艺实施现状,为提供现场质量控制依据,现将镦粗直螺纹机械连接工艺要求和施工检测要求明确。 一施工操作工艺 1.1工艺规程 3不合格的镦粗头,应切去后重新镦粗,不得对镦粗头进行二次镦粗; 4钢筋丝头长度应满足企业标准中产品设计要求,有效长度应不小于1/2连接套筒长度,公差应为+1p(p为螺距): 5钢筋丝头宜满足6f级精度要求,应用专用直螺纹量规检验,通规能顺利旋入并达到要求的拧入长度,止规旋入不得超过3p。抽检数量10%,检验合格率不应小于95%。
6完整螺纹部分牙形饱满,牙顶宽度超过0.25P的秃牙部分,其累计长度不宜超过一个螺纹周长。 4、直螺纹钢筋接头的安装: 1)钢筋丝头在套筒中央位置应相互顶紧,这是减少接头残余变形的最有效的措施,是保证直螺纹钢筋接头安装质量的重要环节;规定外露螺纹不超过1P是防止丝头没有完全拧入套筒的辅助性检查手段; 2)为保证钢筋骨架在吊装连接时,其安装精度满足规范要求,在加工下一节钢筋笼前,应先 防3 410级,5 3.1 3.2 1 2)钢筋机械3 4)第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形平均值不合格时,允许再抽3根试件进行复验,复验仍不合格时判为工艺检验不合格。 3.3接头安装前应检查连接件产品合格证及套筒表面生产批号标识;产品合格证应包括适用钢筋直径和接头性能等级、套筒类型、生产单位、生产日期以及可追溯产品原材料力学性能和加工质量的生产批号。镦粗直螺纹接头必须要有DZJ钢印编码。 3.4现场检验应按JGJ107-2010_钢筋机械连接技术规程进行接头的抗拉强度试验,加工和安装质量检验;对接头有特殊要求的结构,应在设计图纸中另行注明相应的检验项目;
钢筋机械连接接头质量检验(2010.6.16) 一、钢筋机械连接检验的类型 有3种类型,即型式检验、工艺检验和现场检验。 1、接头型式检验: 在下列情况应进行型式检验:(1)确定接头性能等级时;(2)材料、工艺、规格进行改动时;(3)型式检验报告超过4年时。 施工单位应将配件(如套筒)提供单位的型式检验报告列入工程验收资料,并归档留存;型式检验报告标准样式见《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)附录B.(套筒材质为《热轧优质碳素结构园钢》GB/T699-1999); 2、工艺检验: 钢筋连接工程开始前,应对不同钢筋生产厂的进场钢筋进行接头工艺检验;施工过程中,更换钢筋生产厂时,应补充进行工艺检验。工艺检验应符合下列规定: (1)每种规格钢筋的接头试件不应少于3根; (2)每根试件的抗拉强度和3根接头试件的残余变形的平均值均应符合JGJ107-2010表3.0.5和表3.0.7的规定 (3)接头试件在测量残余变形后可再进行抗拉强度试验,并宜按JGJ107规程附录A表A.1.3中的单向拉伸加载制度进行试验; (4)第一次工艺检验中1根试件抗拉强度或3根试件的残余变形平均值不合格时,允许再抽3根试件进行复检,复检仍不合格时判 为工艺检验不合格。 (5)应由具备上岗资格的实际操作人员,采用相同的设备、材料,在与实际施工相同的条件下操作,制成钢筋接头,送试验室进行检验合格后方可实施钢筋连接施工作业。 3、现场检验(接头抽样): 应进行外观质量和接头力学性能检验,机械连接接头每500个为一检验批,不足时也为一批。 二、钢筋机械连接接头的质量跟踪 1、接头的等级(以HRB335为例,σs=335,σb=455)接头应根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性能的差异,分为下列三个性能等级: Ⅰ级:接头抗拉强度等于被连接钢筋的实际拉断强度(当试件断于钢筋母材时,表明接头已满足规定要求)或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值(455×1.10=50.05)(当试件断于机械接头长度区段时,应满足此要求,才能判为合格),残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。Ⅱ级: 接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度的标准值(σb=455),残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能。 Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残余变形较小并具有一定的延性及反复拉压性能。, 2、接头的应用(摘自JGJ107-2010第四章) (1)结构设计图纸中应列出设计选用的钢筋接头等级和应用部 位; (2)接头等级的选定应符合下列规定: 1)砼结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位应优先选用Ⅱ级接头。当在同一连接区段必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用Ⅰ级接头; 2)砼结构中钢筋应力较高但对延性要求不高的部位可采用Ⅲ级接头。 3)结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开。连接区段长度应按35d计算。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率)应符合下列规定: ①接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同
京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25
京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-002 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-002 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25 生产厂家:河北栋梁代表数量:480个报告日期:2008-10-25 京沪高速铁路
钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-003 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-003 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25 生产厂家:河北栋梁代表数量:479个报告日期:2008-10-25 试验:复核:技术负责人:单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告
委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081028-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081028-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-28 生产厂家:河北栋梁代表数量:483个报告日期:2008-10-28 试验:复核:技术负责人:单位(章) 京沪高速铁路 钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10-
天津健康产业园体育基地田径训练馆、橄榄球比赛场、射箭场 及附属用房工程 钢筋机械连接工艺评定报告 天津天一建设集团有限公司 2016年4月 钢筋机械连接工艺评定报告
一、目的 为确保天津健康产业园体育基地田径训练馆、橄榄球比赛场、射箭场及附属用房工程钢筋现场直螺纹连接接头的施工质量满足设计及国家规范要求,对其直螺纹连接接头进行工艺评定试验,判定其直螺纹连接工艺的可行性和接头的质量效果,从而确定操作工艺规程,特进行工艺评定。 二、适用范围 本工艺评定适用于天津健康产业园体育基地田径训练馆、橄榄球比赛场、射箭场及附属用房工程施工现场基础与主体发生同规格、同型号的钢筋对接头的直螺纹连接。 三、依据性文件 3.1 JGJ107-2010《钢筋机械连接通用技术规程》; 3.2 GB 50204-2002(2011年版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》。 四、连接工艺: 4.1连接设备机具及材料 4.1.1连接设备机具 机械设备:HGS-40型直螺纹滚丝机、砂轮切割机、角向磨光机、台式砂轮。力矩扳手,量规(直螺纹套筒及套丝检测用的环通规和环止规)等。 4.1.2连接材料
4.2工艺 4.2.1技术准备 1)、直螺纹套丝机等机械设备经检测试用,测力扳手经校验,可满足施工要求。 2)、螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。 3)、钢筋应先调直再加工,切口端面宜与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄严重的应切去,不得用气割下料。 4)、检验合格的丝头应在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。 5)、连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。 6)、采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。 7)、滚压直螺纹接头应使用专用扳手和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩应符合下表的规定。 8)、经拧紧后的滚压直螺纹接头应作出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P。(P为一个螺距长度) 4.2.3施工操作工艺 1)、直螺纹连接套钢筋加工程序: 钢筋除锈调直钢筋端头切平(与钢筋轴线垂直)下料磨光毛剃、缝边将钢筋端头送入套丝机卡盘开口车出丝头测量和检验丝头质量
钢筋机械连接质量标准和检验办法
1.接头的型式检验 1.1接头应根据抗拉强度、残余变形以及高应力和大变形条件下反复拉压性 能的差异,分为下列三个等级: I级:接头抗拉强度等于被连接钢筋实际抗拉强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复拉压性能。 Ⅱ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小并具有高延性及反复拉压性能。 Ⅲ级:接头抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度标准值的1.25倍,残余变形较小并具有延性及反复拉压性能。 1.2 下列情况时应进行型式检验: 1、确定接头性能等级时; 2、材料、工艺、规格进行改动时; 3、型式检验报告超过4年时; 4、业主提出需做型式检验的要求时; 5、国家质量监督机构提出需做型式检验的要求时。 1.3接头的现场检验应按验收批进行,同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应500个位一个验收批进行检验与验收,不足500个也应作为一个检验批。 1.4每种型式、级别、规格、材料、工艺的钢筋机械连接接头,形式检验不应小于9个:其中单向拉伸试件不应小于3个,高应力反复拉压试件不应小于3个,大变形反复拉压试件不应小于3个。同时应另取3根钢筋试件做抗拉强度试验。全部试件应在同一根钢筋上截取。 1.5 钢筋套筒做型式检验报告时的试验(见表A) 1、接头单向拉伸时的强度和变形时接头的基本性能; 2、高应力反复拉压性能(风荷载及小地震情况下承受高应力反复拉压的能力); 3、大变形反复拉压性能(结构在强烈地震情况下钢筋进入塑性变形阶段接头的受力性能)。 表A 接头试件型式检验的加载制度
钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25 生产厂家:河北栋梁代表数量:485个报告日期:2008-10-25 试验:复核:技术负责人:单位(章
钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-002 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-002 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25 生产厂家:河北栋梁代表数量:480个报告日期:2008-10-25 试验:复核:技术负责人:单位(章)
钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081025-003 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081025-003 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-25 生产厂家:河北栋梁代表数量:479个报告日期:2008-10-25 试验:复核:技术负责人:单位(章)
钢筋机械连接试验报告 委托单位:中铁十八局集团第一工程样品来源:施工现场报告编号:JHTJ1-ZT18JLC10- 有限公司沧县制梁 GJLJ-20081028-001 工程名称:青沧特大桥接头类型:滚轧直螺连接接头委托编号:GJLJ-20081028-001 使用部位:预制箱梁母材级别:≥455MPa 试验日期:2008-10-28 生产厂家:河北栋梁代表数量:483个报告日期:2008-10-28 试验:复核:技术负责人:单位(章)