文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路杆塔设计复习题

输电线路杆塔设计复习题

输电线路杆塔设计复习题
输电线路杆塔设计复习题

1.22φ14钢筋各符号代表什么?22根一级热轧钢筋公称直径14mm

2.什么叫悬垂绝缘子串风偏角?导线和悬垂绝缘子串在风荷载作用下使悬垂

绝缘子串偏离一定的角度,称为悬垂绝缘子串风偏角φ。

3.什么叫防雷保护角α?防雷保护角是地线与导线的连线在铅直方向的夹角。

4.杆塔纵向水平荷载,杆塔横向水平荷载的定义是什么?纵向水平荷载:垂直

杆塔平面即垂直横担方向。杆塔横向水平荷载:平行杆塔平面即沿横担方向。

5.什么叫直线型杆塔、耐张型杆塔?在正常运行情况下,仅承受导线.地线.绝

缘子和金具等重量的垂直荷载以及横向水平风荷载,而不承受顺线路方向张力的杆塔称为直线型杆塔。除具有与直线型杆塔同样的荷载承载能力外,还能承受更大的顺线路方向的拉力,以支持事故断线时产生纵向不平衡张力,或者承受因施工.检修时锚固导线和地线引起的顺线路方向荷载的杆塔,称为耐张型杆塔。

6.什么叫呼称高度,经济呼称高度?杆塔下横担的下弦边缘线到地面的垂直距

离H称为杆塔呼称高。使得整个线路材料用量最少的最优高度称为经济呼称高度

7.转角杆塔转角大小与角度荷载的关系?一相导线的角度荷载为

Pj=T1sin&1+T2sin&2 T1.T2杆塔前后导线.地线张力。&1.&2导线与杆塔横担垂线间的夹角。转角杆塔及兼有小转角的直线型杆塔在进行荷载计算时,将水平张力分解成横向水平荷载,即为角度荷载.转角杆塔转角越大,角度荷载越大.

8.耐张杆塔的上层拉线和下层拉线的主要作用是什么?上层拉线:断线情况

下,承受断线导线张力,承受全部断地线张力。下层拉线:正常情况时承受所有横向水平荷载;断线情况时,承受断导线张力。

9.导线三角形布置与水平布置的的主要优点?从三相导线的电气对称性来说,

三相导线的三角形排列优于水平排列,从运行的技术条件来说,导线采用水平排列时,防雷较好,且在不同时脱冰或导线舞动时所造成的碰线机会大大减少,这对覆冰区有特殊意义。

10.环形截面钢砼受弯构件计算公式的适应条件是什么?含筋率

w=fyAs/fcA<=0.9

11.刚性基础与柔性基础分别适应什么地质条件?刚性基础底板为阶梯式,底板

不变形,不需要配钢筋,适用较硬地质条件。柔性基础底板较大而薄,基础可随土壤变形,适用较软地质条件,基础埋置浅。

12.杆塔的水平档距和垂直档距的作用是什么?水平档距是用来计算导线传递

给杆塔的水平荷载的。垂直档距表示有多长导线的垂直荷载作用在某杆塔上。

13.荷载、材料强度标准值,荷载、材料强度设计值分别用于什么计算?荷载标

准值用于变形和裂缝计算;荷载设计值用于强度计算

14.偏心距增大系数 的物理意义是什么?偏心距增大系数的物理意义是,考虑

长柱偏心受压后产生的二阶弯矩对受压承载力的影响。

15.猫头型铁塔与酒杯型铁塔有何区别,各有什么优点?猫头塔多了下横担;酒

杯型导线呈水平排列,猫头型呈三角形排列.从三相导线的电气对称性,三角形排列优于水平排列,水平排列防雷较好,且脱冰舞动造成的碰线机会大大减小.猫头型导线水平间距减小,断线时受力性好,耗材少

16.预应力钢筋砼电杆的最大优点是什么?在使用荷载下不出现裂缝,减少了在

使用荷载下刚劲拉应力高的构件的裂缝宽度,因此对裂缝要求较高的构件特别适用。可以合理利用高强度钢筋和高强度等级的混凝土,从而节省材料和减轻自重。提高了抗裂度,从而提高了构件的刚度和耐久性。

17.钢筋混凝土电杆基础的三盘指的是哪三盘?底盘.卡盘.拉线盘

18.单柱直线电杆计算有何种假定,其最大弯矩发生在何处?单杆直线电杆因埋

入土中较深,所以计算时可视为一端嵌固的悬臂梁,其嵌固点一般假定在店面以下1/3埋深处。由于单杆直线电杆在加拉线后,改变了拉线点以下杆柱的受力情况(即将杆身所受弯距转化为压力)最大弯矩可能发生在拉线点以下0.577h3处。

19.酒杯型塔头、猫头型塔头分别由哪几部分组成?酒杯型:由下曲臂,上曲臂,

导线横担和地线支架组成.猫头型:由下曲臂,上曲臂,导线横担和地线支架组成.

20.铁塔斜材的布置有哪三种型式?塔身斜材一般多采用单斜材.双斜材(又称

叉斜材)和K型斜材。铁塔腿部的结构一般采用K型斜材的布置方式,并且在正侧面均要加水平连杆,辅助横隔面应设平撑杆。

21.环形截面钢筋砼构件布置有几种钢筋,分别起什么作用?环形截面受弯构件

布置有两种钢筋:纵向受力钢筋和螺旋筋;纵向钢筋是协助混凝土承受压力,减少构件的截面尺寸,承受可能产生的不太大的弯矩以及混凝土收缩及温度变形引起的拉应力,防止构件突然的脆性破坏.螺旋钢筋除用来防止在剪力和扭矩作用下发生破坏外,还起固定纵向受力钢筋的作用.纵向受力钢筋均匀分布在截面的圆周方向;螺旋筋沿柱高等距盘绕.

22.杆塔呼称高度由哪四部分组成?H=人+fmax+hx+h即悬垂绝缘子串的长度,导

线的最大弧垂,导线到地线及被跨越物的安全距离,施工裕度。

23.决定压杆稳定系数 由哪三个因素确定?①构件材料②截面类型③长细比λ

=l0/i(l0计算长度i为回转半径)说明:λ越大,结构稳定性越差。24.拉线的拉线盘必须计算哪些内容?拉线盘上拔稳定计算,拉线盘水平方向的

稳定验算,拉线盘强度计算。

25.转角杆塔布有哪几种拉线?各起什么作用?转角电杆布置的拉线有:①转角

拉线:平衡角度力和水平风荷载②反向拉线:防止反向风荷载大于导线的角度荷载,从而导致拉线收到负的拉力而松弛③分角拉线:为防止转角电杆在正常情况运行下一直受导线、地线张力的作用使杆身长时间向内角方向产生一个作用力,致使电杆逐渐向线路内角方向倾斜。为防止这种倾斜,通常采用安装分角拉线。

26.写出单杆直线电杆弯矩计算公式,并说明各项的意义。

27.抗扭计算中的两个界限值0.7ft、0.25fc的意义是什么?τ≤0.7ft时按构造

配箍筋(螺旋钢筋),τ>0.7ft时按计算配置螺旋钢筋和纵筋。τ≤0.25fc 按受弯构件设计的截面尺寸满足要求,τ>0.25fc按受弯构件设计的截面尺寸不满足要求。

28.卡盘的抗傾覆力由哪几方面组成?1.被动土压力2.上平面摩擦力3.下平面

土压力

29.转动横担的作用是什么?起动力过大或过小有什么不好?减轻了事故断线

时杆柱承受的弯矩和扭矩,从而扩大了单杆直线电杆的使用范围,提高了线路的经济性。转动横担起动力过大,达不到减小扭矩的效果;起动力过小,当相邻各档导线的覆冰、风载及悬挂点高差不相等时,产生不平衡张力引起“误动作”。转动横担在事故断线时,断线张力超过了横担转动的起动力,使横担的某一控制构件立即破坏或屈服,横担产生转动而摆到线路纵向,这样大大减轻了事故断线时杆柱承受的弯矩或扭矩,从而扩大了单杆直线电杆的使用范围,提高了线路的经济性

30.杆塔基础按受力分为哪些类型?单柱直线电杆的基础应进行哪些稳定计

算?上拔.下压类基础,倾覆类基础。进行下压稳定计算,倾覆稳定计算

计算题

1、环形截面受弯构件的强度计算

见例4-1:注意1、计算步骤

2、材料强度如何取值

2、杆塔垂直荷载的计算

见例2-1:注意1、档距的应用

2、荷载分项系数的应用

3、铁塔构件强度计算

见例6-1:注意:1、回转半径的取值(查表)

2、长细比修正系数的取值

肢的外伸长度计算

3、计算强度折减系数m

N

4、压杆稳定系数的查表

4、单柱直线电杆弯矩的计算

见例5-1的第一步

注意:1、最大弯矩发生在何处

2、力臂的取值

5、抗剪扭计算

见例4-4的(3)至(4)步

计算:1.如图,A1=30o,A2=15o,T1=19000N, T2=16000N,试求杆塔承受的角度荷载,不平衡张力分别是多少?其标准值及设计值是多少? 解:角度荷载标准值为: PT=T1sinA1+T2sinA2=13641.1N 角度荷载的设计值为: P=γPT =1.4x13641.1=19097.54N 不平衡张力标准值为: △T=T1cosA1-T2cosA2=…=999.67N 不平衡张力设计值为: △T1=γ△T=1.4x999.67=1399.54N

2.已知某输电线路水平档距为350m垂直档距为Lv=460m,地线采用1x7-8.4- 1370-A.试求地线作用在杆塔上垂直荷载的荷载标准值和荷载设计值. γ1B=81.63x10-3N/(m?mm2) γ2B=81.63x10-3N/(m?mm2)

解:已知地线直径为8.4mm,抗拉强度为1370MPa,查表可得地线截面积为43.10mm2 垂直荷载标准值为: Go=γ1BADLv+γ2BADLv=…=2565.29N 垂直荷载设计值为: GD=γGγ1BADLV+λQγ2BADLV=3267.72N (γG=1.2, λQ=1.4)

3.一环形截面受弯构件承受设计弯矩80x106N·mm,已知外径D=500mm,内径d=400mm,混凝土等级为C20,纵筋为1214Ⅱ级布置在壁厚中央,试验算其强度.

解:环形截面积A=π[(P/2)2-(d/2)2] =70650mm2,查附表9得As=923x2= 1846 mm2,查附表3,附表5可得钢筋混凝土弯曲抗压强度设计值fcm=11N/mm2,钢筋抗拉强度设计值fy=310N/mm2,则有受压面积与构建环形面积比率α=fai/π=fyAs/(fcmA+2fyAs)=0.297<0.3 sinφ=sin(πα)=sin(180ox0.297)= 0.803,所以能承受弯矩为M=[fcmA(D+d)/4+2fyAsrs]sin φ/π=…>80x106N·mm,所以强度满足要求

线路设计复习题

第一章 1.输电线路的任务是什么?有几种电压等级? 答:输电线路的任务是:输送电能,并联络各发电厂、变电所使之并列运行,实现电力系统联网。目前我国输电线路的电压等级有35kV、66kV、110kV、(154kV)、220kV、330kV、500kV、750kV、1000kV。 2.架空输电线路主要由哪几部分组成?各部分有何作用? 答:架空输电线路主要由导线、地线、绝缘子(串)、线路金具、杆塔和拉线、基础以及接地装置等部分组成。 1)导线用以传导电流,输送电能; 2)地线又称避雷线,主要作用是防止雷电直击导线,同时在雷击杆塔时起分流作用,对导线起耦合和屏蔽作用,降低导线上的感应过电压; 3)绝缘子用来支持或悬挂导线和地线,保证导线与杆塔间不发生闪络,保证地线与杆塔间的绝缘; 4)线路金具种类繁多,用途各不相同,在输电线路中有连接、保护等作用。通常承受较大的荷载,保证良好的电气性能; 5)杆塔用来支持导线、地线及其它附件,使导线以及地线之间彼此保持一定的安全距离,并保证导线对地面、交叉跨越物或其他建筑物等具有允许的安全距离,拉线用来平衡杆塔的横向荷载和导线张力,减少杆塔根部的弯矩; 6)杆塔基础的作用是支承杆塔,传递杆塔所受荷载至大地; 7)接地装置的作用是导泄雷电流入地,保证线路具有一定的耐雷水平。 第二章 1.何为气象条件三要素?各对架空线路有何影响? 答:气象条件三要素是:风、覆冰和气温。 ①风作用于架空线上形成风压,产生水平方向上的荷载。风速越高,风压越大,风载荷也就越大。 ②风载荷使架空线的应力增大,杆塔产生附加弯矩,会引起断线、倒杆事故。 ③微风可以引起架空线的振动,使其疲劳破坏断线。大风可以引起架空线不同步摆动,特殊条件下会引起架空线舞动,造成相间闪络,甚至产生鞭击。 ④风还使悬垂绝缘子串产生偏摆,可造成带电部分与杆塔构件间电气间距减小而发生闪络。 覆冰是一定气象条件下架空线和绝缘子串上出现的冰、霜、雨淞和积雪的通称。 ①覆冰增加了架空线的垂直载荷,使架空线的张力增大,同时也增大了架空线的迎风面积,使其所受水平风载荷增加,加大了断线倒塔的可能。 ②覆冰的垂直载荷使架空线的弧垂增大,造成对地或跨越物的电气距离减小而产生事故。③覆冰后,下层架空线脱冰时,弹性能的突然释放使架空线向上跳跃,这种脱冰跳跃可引起与上层架空线的相间闪络。 ④覆冰还使架空线舞动的可能性增大。 气温的变化引起架空线的热胀冷缩。 ①气温降低,架空线线长缩短,张力增大,有可能导致断线。 ②气温升高,线长增加,弧垂变大,有可能保证不了对地或其它跨越物的电气距离。 ③在最高气温下,电流引起的导线温升可能超过允许值,导线因温度升高强度降低而断

三峡大学输电杆塔设计课程设计

电气工程及其自动化(输电线路方向) 《输电杆塔设计》课程设计 设计说明书 题目:35KV普通砼电杆及基础设计 班级:20091481 学生姓名: 学号:2009148134 指导教师:王老师 三峡大学电气与新能源学院 2012年12月

目录 一、整理设计用相关数据 (1) (1)气象条件表 (1) (2)杆塔荷载组合情况表 (1) (3)导线LGJ-150/20相关参数表 (1) (4)地线GJ-35相关参数表 (1) (5)绝缘子数据表 (2) (6)线路金具的选配表 (2) (7)电杆结构及材料 (3) (8)地质条件 (3) 二、导地线相关参数计算 (4) (1)导线比载的计算 (4) (2)地线比载的计算 (5) (3)导线最大弧垂的计算 (7) 三、电杆外形尺寸的确定 (9) (1)电杆的总高度 (9) (2)横担的长度 (11) 四、荷载计算 (12) 五、电杆杆柱的强度验算及配筋计算 (15) (1)正常情况的弯矩计算 (15) (2)断线情况时的弯矩计算 (16) (3)安装导线时的强度验算 (17) (4)杆柱弯扭验算 (18) (5)正常情况的裂缝宽度验算 (18) (6)电杆组立时的强度验算 (19) 六、电杆基础强度校验 (21) 七、拉线及附件设计 (22)

八、参考文献 (22) 九、附图

110KV普通自立式硂电杆设计 一、整理设计用相关数据: (1)气象条件表 (2)杆塔荷载组合情况表 见后面第四步“荷载计算”最后面。 (3)导线LGJ-150/25相关参数表 LGJ-150/25的相关参数: 3 (4)地线GJ-35相关参数表 GJ-35的相关参数:

输电线路杆塔及基础课程设计说明书

输电线路杆塔基础课程设计说明书 一、设计题目:刚性基础设计 (一)任务书 (二)目录 (三)设计说明书主体 设计计算书是设计计算的整理和总结,是图纸设计的理论依据,也是审核设计的技术文件之一,因此编写设计说明书是设计工作的非常重要的一部分。 1、设计资料整理 (1)土壤参数 (2)基础的材料 (3)柱的尺寸 (4)基础附加分项系数 2、杆塔荷载的计算 (1)各种比载的计算 (2)荷载计算 1)正常大风情况 2)覆冰相应风 3)断边导线情况 要求作出三种情况的塔头荷载图 3、基础作用力计算 计算三种情况荷载作用下基础的作用力,选择大者作为基础设计的条件。 4、基础设计计算 (1)确定基础尺寸 1)基础埋深h0确定 2)基础结构尺寸确定 A、假定阶梯高度H1和刚性角 B、求外伸长度b' C、求底边宽度B D、画出尺寸图 (2)稳定计算 1)上拔稳定计算 2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 5、画基础施工图和铁塔单线图 用A3纸(按制图标准画图)见参考图 6、计算可参考例11-3

《输电杆塔及基础设计》课程设计任务书 一、设计的目的。 《输电杆塔及基础设计》课是输电线路专业重要的专业课之一,《输电杆塔及基础设计》课程设计是本门课程教学环节中的重要组成部分。通过课程设计,使学生能系统学习和掌握本门课程中所学的内容,并且能将其它有关先修课程(如材料力学、结构力学、砼结构,线路设计基础、电气技术)等的理论知识在实际的设计工作中得以综合地运用;通过课程设计,能使学生熟悉并掌握如何应用有关资料、手册、规范等,从设计中获得一个工程技术人员设计方面的基本技能;课程设计也是培养和提高学生独立思考、分析问题和解决问题的能力。 二、设计题目钢筋混凝土刚性基础设计 三、设计参数 直线型杆塔:Z1-12铁塔(单线图见资料,铁塔总重56816N,铁塔侧面塔头顶宽度为400mm) 电压等级:110kV 绝缘子: 7片×-4.5 地质条件:粘土,塑性指标I L=0.25,空隙比e=0.7 基础柱的尺寸:600mm×600mm 1.荷载计算(正常情况Ⅰ、Ⅱ,断边导线三种情况) 2.计算基础作用力(三种情况) 3.基础结构尺寸设计 4.计算内容 (1)上拔稳定计算 (2)下压稳定计算 (3)基础强度计算 五、设计要求 1.计算说明书一份(1万字左右) 2.图纸2张 (1)铁塔单线图 (2)基础加工图

2010级《输电线路测量》期末考试试题

《输电线路测量》试卷【闭卷】 一.填空题:(本大题共20个空,每空1分,共20分) 1.GPS主要由、、等组成。 2.DS3型水准仪主要由、、等组成。 3.光学经纬仪水平度盘的控制装置:、。 4. 水准仪精平的标志:。 5.桩间量距以及高差测量都称为、一般用。 6.DJ6光学经纬仪由、、等组成。 7. DS3型水准仪与DSZ3型水准仪的区别在于。 8. DJ6光学经纬仪的读数装置:、。 9.全站仪主要由、、等组成。 二.单项选择题:在下列各题中,有三个备选答案,其中只有一个正确的答案。(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1.消除视差的方法是重新仔细地进行()。 (A)目镜对光(B)物镜对光(C)望远镜对光 2.水准仪通过()进行读数。 (A)目镜(B)物镜(C)望远镜 3.光学经纬仪通过()进行读数。 (A)目镜(B)物镜(C)读数显微镜 4.具有复测装置的经纬仪,称为()。 (A)方向经纬仪(B)复测经纬仪(C)光学经纬仪 5.DJ2经纬仪读数可以精确到()。 (A) '' 1(B)'1(C)01 6.()是为了鉴定导线对地、对被跨物的弧垂是否符合规定的电气安全距离。(A)横断面测量(B)纵断面测量(C)斜断面测量 7. DJ6光学经纬仪与DJ2光学经纬仪在结构上的区别在于()。 (A)结构不同(B)精度不用 (C)读数设备的不同 8.经纬仪制动后不可强行转动,需转动时可用()。 (A)微倾螺旋(B)制动螺旋(C)微动螺旋 9.输电线路设计测量中,选定线路的测量方法有直接定线法和( )。 (A)间接定线法(B)矩形法定线(C)等腰三角形法定线 10.桩间量距以及高差测量中,为了保证精度采用同向观测和()两次观测的方 式。(A)对面观测 (B)异向观测(C)对向观测 三.判断题:下列所给题目中对的打√,错的打×(本大题共20小题,每 小题1分,共20分) 1.精平和读数虽是两项不同的操作步骤,但在水准测量的实施过程中,却把两项操作 视为一个整体。精平后马上读数,读书前一定要精平。读书后不必检查管水准气泡是否 完全水平。(错) 2.仪器使用前后,不必详细检查仪器状况及配件是否齐全。(错) 3.杆塔定位测量先测后定法的过程是:选定线测量→平断面图测绘→图上定位→现场 定位→施测档距和杆塔位高差→测定施工基面值。(错) 4.在打开物镜时或观测过程中,如发现灰尘,可用镜头纸或软毛刷轻轻拂去,可以用 手或手帕等物擦拭镜头。(错) 5.水准仪调节基座上的三个脚螺旋使圆水准器气泡居中,经纬仪调节基座上的三个脚 螺栓也是圆水准器气泡居中。(错) 6.在斜坡上安置仪器时应注意将脚架的两条腿架在斜坡的上方,以防仪器倾倒。(错) 7.把杆塔基础坑及其拉线基础坑的位置测定,并钉立木桩作为基础开挖的依据。(对) 8.全站仪电子测距系统完成仪器到目标之间斜距的测量。(对) 考生须知: 1、请您遵守考 试规则,专心致 志,发挥最佳水 平; 2、凡姓名、学 号写在装订线 外的试卷作废。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第 1 页共 2 页

输电线路杆塔设计复习题

1.22φ14钢筋各符号代表什么?22根一级热轧钢筋公称直径14mm 2.什么叫悬垂绝缘子串风偏角?导线和悬垂绝缘子串在风荷载作用下使悬垂 绝缘子串偏离一定的角度,称为悬垂绝缘子串风偏角φ。 3.什么叫防雷保护角α?防雷保护角是地线与导线的连线在铅直方向的夹角。 4.杆塔纵向水平荷载,杆塔横向水平荷载的定义是什么?纵向水平荷载:垂直 杆塔平面即垂直横担方向。杆塔横向水平荷载:平行杆塔平面即沿横担方向。 5.什么叫直线型杆塔、耐张型杆塔?在正常运行情况下,仅承受导线.地线.绝 缘子和金具等重量的垂直荷载以及横向水平风荷载,而不承受顺线路方向张力的杆塔称为直线型杆塔。除具有与直线型杆塔同样的荷载承载能力外,还能承受更大的顺线路方向的拉力,以支持事故断线时产生纵向不平衡张力,或者承受因施工.检修时锚固导线和地线引起的顺线路方向荷载的杆塔,称为耐张型杆塔。 6.什么叫呼称高度,经济呼称高度?杆塔下横担的下弦边缘线到地面的垂直距 离H称为杆塔呼称高。使得整个线路材料用量最少的最优高度称为经济呼称高度 7.转角杆塔转角大小与角度荷载的关系?一相导线的角度荷载为 Pj=T1sin&1+T2sin&2 T1.T2杆塔前后导线.地线张力。&1.&2导线与杆塔横担垂线间的夹角。转角杆塔及兼有小转角的直线型杆塔在进行荷载计算时,将水平张力分解成横向水平荷载,即为角度荷载.转角杆塔转角越大,角度荷载越大. 8.耐张杆塔的上层拉线和下层拉线的主要作用是什么?上层拉线:断线情况 下,承受断线导线张力,承受全部断地线张力。下层拉线:正常情况时承受所有横向水平荷载;断线情况时,承受断导线张力。 9.导线三角形布置与水平布置的的主要优点?从三相导线的电气对称性来说, 三相导线的三角形排列优于水平排列,从运行的技术条件来说,导线采用水平排列时,防雷较好,且在不同时脱冰或导线舞动时所造成的碰线机会大大减少,这对覆冰区有特殊意义。 10.环形截面钢砼受弯构件计算公式的适应条件是什么?含筋率 w=fyAs/fcA<=0.9 11.刚性基础与柔性基础分别适应什么地质条件?刚性基础底板为阶梯式,底板 不变形,不需要配钢筋,适用较硬地质条件。柔性基础底板较大而薄,基础可随土壤变形,适用较软地质条件,基础埋置浅。 12.杆塔的水平档距和垂直档距的作用是什么?水平档距是用来计算导线传递 给杆塔的水平荷载的。垂直档距表示有多长导线的垂直荷载作用在某杆塔上。 13.荷载、材料强度标准值,荷载、材料强度设计值分别用于什么计算?荷载标 准值用于变形和裂缝计算;荷载设计值用于强度计算 14.偏心距增大系数 的物理意义是什么?偏心距增大系数的物理意义是,考虑 长柱偏心受压后产生的二阶弯矩对受压承载力的影响。 15.猫头型铁塔与酒杯型铁塔有何区别,各有什么优点?猫头塔多了下横担;酒 杯型导线呈水平排列,猫头型呈三角形排列.从三相导线的电气对称性,三角形排列优于水平排列,水平排列防雷较好,且脱冰舞动造成的碰线机会大大减小.猫头型导线水平间距减小,断线时受力性好,耗材少

输电线路设计基础概念题

一、基本概念题 1、简述输电线路各组成部分及其作用。 1、导线 导线用来传输电流,输送电能 2、避雷线 (1)起到防雷保护作用,使线路绝缘免遭雷电过电压的破坏,保证线路安全运行。 (2)当采用带有放电间隙的避雷线绝缘子时,可用作载流线,起熔冰、检修电源、载波通信通道等。 3、杆塔 杆塔用来支持导线和避雷线及其附件,并使导线、避雷线、杆塔之间,以及导线和地面及交叉跨越物或其他建筑物之间保持一定的安全距离。 4、绝缘子和绝缘子串 绝缘子是线路绝缘的主要元件,用来支承或悬吊导线使之与 杆塔绝缘,保证线路具有可靠的电气绝缘强度。 5、金具 架空线路上使用的金属部件,统称为线路金具。起支持、紧固、连接、保护导线和避雷线作用。 2、简述输电线路的任务和作用 输电线路的任务是: 把发电厂、变电站及用户有机的联系起来,是输送电能的纽带,是电力系统的大动脉,起着输送分配和交换功率的作用。作用如下: 1、输电线路解决了发电厂远离用电中心的问题,能充分利用动力能源,特别是水力资源,减少了煤耗和运输压力 2、把若干个孤立的发电厂及地方电力网连接成较大的电力系统,可以减少系统中总的装置容量;可以安装大容量的机组来代替小机组,减少单位容量建设投资,提高机组效率,减少消耗; 3、能把若干个孤立的地区电力网连接成为大的电力系统,有效地提高了运行的经济性和供电 3、输电线路研究对象是什么?为何架空线路比电缆线路应用广泛? 研究对象: 1、架空线路导线和避雷线的机械计算; 2、杆塔及其基础计算; 3、线路选线与杆塔定位以及施工计算。 架空线路优点: 结构简单、施工周期短、建设费用低、技术要求低、检修维护方便。散热性能好、输送容量大等。 4.什么叫档距,弧垂及限距?三者有何关系? 基本概念: 1、档距:相邻两直线杆塔中心线间的水平距离称为档距。 2、弧垂:导线悬挂点到导线最低点的垂直距离称为弧垂。 3、限距:导线到地面或其他被跨越物之间的垂直距离称 为限距。

架空输电线路课程设计报告

架空输电线路课程设计 班级 姓名 学号 指导老师 年月日

目录 一、设计条件 (3) 二、设计要求 (3) 三、整理已知条件 (3) 四、比载计算 (5) 五、计算临界档距,判断控制条件 (6) 六、判定最大弧垂 (8) 七、计算各气象条件下的应力和弧垂 (9) 八、安装曲线计算 (11) 九、画应力弧垂曲线与安装曲线 (14) 十、感想 (14)

330Kv架空输电线路设计 一、设计条件 1.典型气象区V区 2.导线型号LGJ-400/50 3.电压等级330Kv 二、设计要求 列出各气象条件,计算出比载,判断临界档距,最大弧垂气象,画出应力弧垂曲线及安装曲线。 三、整理已知条件

表一 2.风速换算 由于此处的风速是高度为10米处的基准风速,而110~330Kv 输电线路应取离地面15米处的风速,所以应当进行风速高度换算。采用公式 式中 h v —线路设计高度h 处的风速,m/s ; v —标准高度10m 处的风速,m/s ; α —风速高度变化系数;z 为粗糙度指数;β为修正系数 在此设计中采用《架空输电线路设计》孟遂民版中表2—6规定,取粗糙度等级为B ; 则相应的z=0.16;β=1.0 则 最大风速时风速换算值为v=1.067×30=32.01m/s 覆冰有风,外过有风,安装气象时风速换算值为v=1.067×10=10.67m/s 内过电压时风速换算值为v=1.067×15=16.01m/s 3.导线参数 此处采用LGJ-400/50导线,其相应参数如下表二所示 导线的安全系数取2.5,控制微风震动的年均气象条件下的年均运行应力设计安全系数取4 则抗拉强度 许用应力 年均运行应力上限 0 v v h α=z h ? ? ? ??=10βα067.110151016 .0=?? ? ??=??? ??=z h βα7 ()MPa A T j p 62.25955 .451123400 95.095.0=?==σ[])(85.1035 .262 .2590MPa k p ===σσ[]) (90.644 62.2594MPa p cp ===σσ

输电线路杆塔基础设计分析

输电线路杆塔基础设计分析 摘要:电力是现代社会发展中不可或缺的重要能源,输电线路建设情况直接关 系到供电质量。杆塔是输电线路的重要组成部分,根据相关调查显示,在以往诸 多输电线路安全事故中,基础设计不良是一大重要因素,对此必须做好输电线路 杆塔基础设计工作,切实保证整个电力系统的安全稳定运行。 关键词:输电线路;杆塔;塔基;施工 一、高压输电线路杆塔基础选型分析 现浇台阶基础 此类基础属于刚性基础类型,能应用的地质条件非常的广泛,适用于各种类型的铁塔。 该基础类型的主要特点:混凝土方量较多,但钢材的耗费量较少,且施工工艺简单,为工程 施工的质量提供了很好的保障。以往的工程施工中应用较多,但近年来,为减少混凝土的使 用量,限制了该基础型式大范围应用,仅在受力较大的转角塔中应用,或者是在地下水丰富 容易引起塌方问题的地段中应用。 板式直柱基础 此类基础属于柔性板式基础,采用直立式主柱,连接铁塔时需使用塔脚板和地脚螺栓, 同样适用于各种类型的铁塔。按土重法计算,底板厚度由冲切计算和伸出部分宽厚比小于 2.5 控制,板的上部与下部均配置钢筋。其优点是基础混凝土方量较少,开挖方便,可进行浅埋,在较容易出现流砂或者是地下水位较高的地基中应用居多,能避免基坑坍塌的危险,还可降低深挖水坑的工作难度;缺点是基坑土石方开挖量较大,钢材耗量大。 插入式基础 此类基础不需要地螺和塔脚坂连接,将铁塔塔腿的主材直接插入到主柱之中并在端部进 行锚固。该基础受力简单,基础所承受的偏心弯矩和水平方向作用力较小,底板和立柱处于 压受力状态,该种基础改善了受力状况并且节约材料。另外,由于基础水平力减小,故基础 侧向的稳定性有所提高。该基础适用于有无地下水地段、地基土为硬塑情况。在山区塔位, 由于交通运输条件差,插入式基础弥补了交通运输上的缺陷,是一种更为经济实用、施工简 单方便的基础型式。若按铁塔主材形式划分,可分为钢管类插入式基础和角钢类插入式基础,其中角钢类插入式基础应用较为广泛。 二、输电线路杆塔基础施工要点 基坑开挖前的调查工作 基坑开挖施工之前,必须要对基坑开挖处的环境及地下设施做一个全面的分析调查,开 挖的时候不能破坏各类地线管线设施,特别是国防通讯光缆,保证它们不会遭到破坏。 人工挖孔桩技术 从现阶段输电线路杆塔基础施工的实际状况来看,人工挖孔桩施工是一项复杂且涉及施 工内容较多的一项施工技术。应用人工挖孔桩施工技术进行施工前,相关的施工人员需要明 确当前工程施工的实际状况及施工要求,做好相关的工程施工控制工作,为了确保混凝土的 质量,需要合理的控制混凝土浇灌的时间与力度,尽量避免出现裂缝的情况,如果出现裂缝,

架空输电线路铁塔结构与基础设计

架空输电线路铁塔结构与基础设计 发表时间:2019-09-18T16:59:35.737Z 来源:《电力设备》2019年第7期作者:侯少龙 [导读] 摘要:在我国现代经济社会发展水平不断提升的背景下,电力系统在设计与运行过程中所依赖的基础条件也发生了相应的改变。 (国网乌鲁木齐供电公司新疆维吾尔自治区乌鲁木齐新市区 830000) 摘要:在我国现代经济社会发展水平不断提升的背景下,电力系统在设计与运行过程中所依赖的基础条件也发生了相应的改变。作为我国当前电力供应的基础保障性设施,架空输电线路在电力供应系统中所发挥的作用是非常重要的。但结合我国电力行业实际情况来看,企业目前仍然是电力供应的主要对象,因此,在电力供应经济改善方面的需求仍然是非常明确的。在对架空输电线路铁塔的设计中,除需保障铁塔结构的安全、稳定以外,还需综合考虑设计的经济效益。在目前已发生的各类输电线路安全事故中,因铁塔结构设计不合理所致事故的比例是非常高的。因此,为提高架空输电线路运行安全性和稳定性,做好对铁塔结构与基础的设计、优化工作有着非常重要的意义与价值。 关键词:架空输电线路;铁塔设计;优化 一、架空输电线路铁塔塔型设计 在对架空输电线路铁塔进行内力分析时,可以将铁塔杆系节点看作成铰接点,进而进行有效的内力分析。由于架空输电线路铁塔的工作环境一般较为复杂,为了确保铁塔能够顺利的进行有效的工作,要对铁塔的塔型进行技术经济分析,优选最适宜的塔型。架空输电线路铁塔塔型的选择要充分考虑输电线的导线型号、铁塔的工作环境以及线路的敷设路径等因素,根据铁塔所承受的机械外负荷条件进行塔型的计算和设计工作,进而确保铁塔结构的刚度、强度、稳定性等满足实际工作的要求。 根据铁塔底部宽度的不同,可以将架空输电线路的铁塔分为:窄基铁塔和宽基铁塔两种类型。其中,窄基铁塔的底部宽度与塔体的高度之比介于1/14~1/12之间,而宽基铁塔的底部宽度相对较大,其比值介于1/6~1/4之间。窄基铁塔的底部宽度相对较小,在同样的塔高条件下,其主材所承受的各种作用力相对较大,为了确保塔体的安全性,对主材的要求相对较高,该种类型的铁塔设计主要用于档距较小的铁塔之中,其挡距要小于100m;而宽基铁塔其底部宽度较大,能够将铁塔的作用力进行有效的分解,其主材所受到的作用力相对较小,该种类型的铁塔设计主要用于档距较大的铁塔之中,其档距不小于100m。 二、架空输电线路铁塔结构设计 不同类型的铁塔其架空输电线路的结构设计不尽相同,其具体的结构设计如下: 2.1窄基铁塔的结构设计 依据横担以及铁塔支架的通用程度可以采用以下两种类型的结构布置方案:(1)可以将窄基铁塔的塔头区域设置为垂直的形式,对口宽进行固定,塔身开始逐渐起坡,其铁塔的整体高度与底部的宽度参数设置一致,不考虑输电线路回路数量划分的影响;铁塔横担具有良好的通用性,铁塔中所设置的横担数量要根据架空输电线路中实际的回路数量进行有针对性的设计。(2)铁塔塔身与塔头均按照要求设置一定的通用坡度,铁塔的总高度与铁塔的上口和底部宽度保持一致;横担设置成固定形式不进行通用设计,根据导线的数量可以分为单导线回路和 双导线回路两种不同的形式。 2.2宽基铁塔的结构设计 根据铁塔中导线回路数量的不同可以采取不同类型的结构设计方案。其中,对于使用单导线回路的铁塔,其结构布置具有“上”字型的特点;对于使用双导线回路的铁塔,其结构布置上具有鼓型的特点。 三、架空输电线路铁塔基础设计的技术优化措施 3.1加强铁塔的基础 在输电线路铁塔结构设计中,杆塔基础分类三类合计三十三种:①水泥杆基础:分为非原状土无拉线盘基础和非原状土有拉线盘基础两种;②钢管杆基础:分为非原状土台阶式基础、非原状土直柱式柔性基础和非原状土素混凝土基础三种;分为原状土掏挖式基础、原状土套筒式基础、原状土卡盘式基础和原状土复合沉井基础四种;及原状土灌注桩长桩单桩基础、原状土灌注桩长桩多桩承台基础、原状土灌注桩短桩抗倾覆基础、原状土灌注桩短桩位移基础、原状土灌注桩美国算法基础、原状土灌注桩钢管短桩位移基础和原状土灌注桩钢管短桩抗倾覆基础十一种;小计十四种;③直立式铁塔系列基础:非原状土刚性台阶式基础、非原状土直柱式柔性基础、非原状土斜柱式柔性基础、非原状土素混凝土(回填土)基础、非原状土联合式基础和非原状土窄基塔独立式刚性台阶式基础六种;及原状土素混凝土(原状土)基础、原状土灌注桩长桩-单桩带连梁基础、原状土灌注桩长桩-多桩带承台基础、原状土灌注桩短桩抗倾覆基础、原状土灌注桩短桩位移基础、原状土掏挖式基础、原状土岩石基础、原状土复合沉井基础、原状土窄基塔独立式长桩单桩灌注桩基础和原状土窄基塔独立式长桩多桩带承台基础十种;小计十六种。 对于运输或浇制混凝土有困难的地区,可采用预制装配式基础或金属基础;对电杆及拉线宜采用预制装配式基础。设计方案中还要正确分析铁塔基础受力,应首先保证安全,针对轴心受压基础、轴心受拉基础,分别选取不同的K值。对于新基础计算的前提条件是地基承载力满足设计要求,若地质属淤泥或淤泥质土,则必须进行重新设计。总之,基础型式应综合沿线地质、施工条件和杆塔型式并综合考虑基础稳定、承载力、不均匀沉降、基础位移、采空区、基础上拔土重度、上拔角、倾覆、冻土和洪泛区等诸多因数。 3.2降低杆塔的接地电阻 高压送电线路的接地电阻与耐雷水平成反比,根据各基杆塔的土壤电阻率的情况,尽可能地降低杆塔的接地电阻,这是提高耐雷水平的基础,也是最经济、有效的手段。即:①杆塔所在地若有水平放设的条件,可水平外延接地,这样不但可降低工频接地电阻,还可有效地降低冲击接地电阻。②增加埋设深度接地极,就近增加垂直接地极的运用。③合理敷设降阻剂。④增加盐、酸、碱、盐及木炭等物质。如地下较深处的土壤电阻率较低,可用竖井式或深埋式接地极。 3.3优选路径和塔型的最佳搭配 城市紧凑型多回路钢管杆走廊、或钢管塔走廊,它在技术上能满足输电线路的实际要求,且钢管杆造型美观,安装快捷,占地面积省,还与城市地势较为平坦,走廊宽度小,线路施工方便等特点相适应,故得以迅速发展。输电线路的走廊宽度由塔头尺寸、风偏、安全距离三部分组成。减少线路走廊宽度的关键在于控制塔头尺寸和风偏。采用固定挂点的直线杆塔以及固定跳线的耐杆塔,是减少塔头尺寸

输电杆塔及基础设计复习

1. 直线型杆塔:①仅承受垂直荷载及横向水平风荷载,不承受顺线 路方向张力的杆塔②采用悬垂绝缘子串③在承受不平衡张力时,允许杆塔发生倾斜或杆塔上某个构件允许破坏。 2. 耐张型杆塔①不仅承受垂直荷载及横向水平荷载,而且承受很大 的纵向水平荷载②采用耐张绝缘子串③发生断线事故时,不允许发生杆塔倾斜 3. 耐张段:两个耐张杆塔之间的档距构成一个耐张段。设置耐张段 的原因:因为耐张杆塔能限制事故断线影响范围。 4. 荷载的分类:(1)永久荷载:包括杆塔自重荷载、导线、地线、 绝缘子、金具的重力及其他固定设备的重力,土压力和预应力等。 (2)可变荷载:包括风荷载、导线、地线和绝缘子上的覆冰荷载,导线地线张力、人工和工具等附加荷载,事故荷载、安装荷载和验算荷载等。(3)特殊荷载:地震引起的地震荷载,以及在山区或特殊地形地段,由于不均匀结冰所引起的不平衡张力等荷载。 5. 荷载标准值:用于变形和裂缝计算。荷载设计值:用于强度计 算。永久荷载分项系数γG=1.2 可变荷载分项系数γQ=1.4 6. 角度荷载:对于转角杆塔及有小转角的直线塔,导线张力在横担 方向的矢量和。 7. S=γG·C G·G K+ψΣγQi·C Qi·Q ik C G、C Qi 永久和可变荷载的荷载效应系数。G K、Q ik永久、可变荷载标准值。 8. 呼称高度H=λ+f max+h x+Δ h 9. f tk 抗拉强度标准值。f t抗拉强度设计值。f c抗压强度设计值。f ck抗

压强度标准值。f cm 混凝土弯曲抗压设计值。f cmk混凝土弯曲抗压标准值。f y受拉区钢筋强度设计值。f yk 受拉区钢筋强度标准值。3φ16Ⅰ 级钢筋。3Φ16Ⅱ级钢筋。φ16@120直径为16mm 的Ⅰ级钢筋按间距为120mm 布置。 10. 环形截面强度计算引用α值其定义是:受压区面积和构件环形面积的比率是为了限制超筋的验算。α=ψ/z=f y·A s/(f cm·A+2f y·A s) 11. 抗扭计算中有两个界限0.7ft 和0.25ft分别起什么作用?答:τ≤ 0.7ft时按构造配箍筋(螺旋钢筋),τ>0.7ft 时按计算配置螺旋钢筋和纵筋。τ≤ 0.25fc 按受弯构件设计的截面尺寸满足要求,τ>0.25fc 按受弯构件设计的截面尺寸不满足要求。 12. 如何判断环形截面大偏心、小偏心?答:(1)大偏心受压:出现拉环当2φ≤180 (φ≤90 或N/f cm·A≤0.5 时为大偏心(2) 小偏心受压:出现压环,一般不会出现裂缝当φ>90 N/f cm·A>0.5 时为小偏心。 13. 预应力钢筋混凝土电杆的主要优点:①在使用荷载下不出现裂缝或大大地延迟裂缝的出现,减少了在使用荷载下钢筋拉应力搞的构件的裂缝宽度;因此对裂缝要求较高的构件特别适用。②可以合理利用高强度钢筋和高强度等级的混凝土,从而节省材料和减轻自重。 ③由于提高了抗裂度,从而提高了构件的刚度和耐久性。 14. 拉线单杆直线电杆为何要按压弯构件计算?最大弯矩核能发生在什么部位?答:由于单杆直线电杆在加拉线后,改变了拉线点以 下杆柱的受力情况(即将杆身所受弯距转化为压力)最大弯矩可能发生

架空输电线路设计课程设计(图表记录)

目录 情况说明书 一、问题重述 (1) 二、模型假设与符号说明 (1) 三、问题分析 (2) 四、数据预处理与分析 (3) 五、判定控制条件 (5) 六、判定最大弧垂气象 (6) 七、计算各气象条件下应力和弧垂 (7) 八、计算安装曲线 (9) 九、应力弧垂曲线与安装曲线 ·····················································错误!未定义书签。 十、感言·················································································错误!未定义书签。十一、参考文献········································································错误!未定义书签。十二、附录··············································································错误!未定义书签。

一、问题重述 1.1问题背景 《架空输电线路设计》这门课程是输电专业大三的第一门专业课,其内容繁复,需要通过输电线路课程设计这门课来巩固相关知识。 应力弧垂曲线表示了各种气象条件下架空线应力和有关弧垂随档距的变化,而安装曲线表示了各种可能施工温度下架空线在无冰、无风气象下的弧垂随档距变化情况,此两类曲线极大方便了工程上的使用。同时,其求解过程涉及到状态方程式求解、临界档距求解、控制气象判别及降温法等主干知识,能够起到较好复习、夯实基础知识,进一步熟悉两类曲线绘制的流程。 1.2题设条件 设计任务书给出了设计条件,具体如下: 1) 气象条件:全国典型气象Ⅵ区; 2) 导线规格:LGJ-210/50(GB1179—1983); 3) 电压等级:110KV。 1.3需解决的问题 根据设计任务书,本文需解决如下问题: 问题1:计算临界档距,判定控制条件及其作用档距范围; 问题2:判定最大弧垂气象; 问题3:计算各种气象条件下的导线应力和弧垂,计算档距范围50——800,间隔50,必须计算有效临界档距处的值并绘制导线应力弧垂曲线; 问题4:计算导线安装曲线(考虑初伸长)。温度范围:最低气温至最高气温,间隔5o C,并绘制百米弧垂曲线。 二、模型假设与符号说明 2.1模型假设 假设1:该设计档两悬挂点等高,即高差为零。 假设2:作用于导线的荷载沿斜档距均布。 假设3:架空线为柔性索链,即导线刚度为零。 2.2符号说明 符号含义 A截面积 d导线直径 E弹性系数

输电线路杆塔基础形式及适用条件

输电线路工程杆塔基础 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础 该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础 该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩

石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础 该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础 该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础 大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应

输电线路复习题

一、选择题 1.杆塔上作业应在良好的天气下进行,在工作中遇有(A)级以上大风以及雷雨、冰雹、沙尘暴等恶劣天气时,应停止作业。 (A)6;(B)5;(C)4;(D)3。 2.我国送电线路输送的三相交流电频率为(A)HZ。 (A)50;(B)60;(C)80;(D)100。 3.电力线路采用架空避雷线的主要目的是为了( D )。 (A)减少内过电压对导线的冲击;(B)减少导线受感应雷的次数;(C)减少操作过电压对导线的冲击;(D)减少导线受直接雷的次数。 4.由雷电引起的过电压称为( C )。 (A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)操作过电压。 5.杆塔承受的导线质量为( B )。 (A)杆塔相邻两档导线质量之和的一半;(B)杆塔相邻两档距弧垂最低点之间导线质量之和;(C)杆塔两侧相邻杆塔间的导线质量之和;(D)杆塔两侧相邻杆塔间的大档距导线质量。 6.SZ符号表示的塔型为( B )。 (A)双回路塔;(B)双回路直线塔;(C)单回路塔;(D)双回路转角塔。 7.送电线路直线转角杆塔的转角,一般要求不宜大于(A)°。 (A)5;(B)10;(C)15;(D)20。 8.在线路平断面图上,常用符号N表示( D )。 (A)直线杆塔;(B)转角杆塔;(C)终端杆塔;(D)耐张杆塔。 9.验算导线载流量时,钢芯铝绞线的允许温度一般采用(A)℃。 (A)+70;(B)+80;(C)+90;(D)+100。 10.钢芯铝绞线扩径导线的优点是( B )。 (A)传输功率大;(B)减少电晕损失和对通信的干扰;(C)压降小;(D)便于施工。11.导线产生电晕现象,将增加线路的( C )损耗。 (A)电压;(B)电流;(C)电能;(D)电阻。 12.当线路负荷增加时,导线弧垂将会(A)。 (A)增大;(B)减小;(C)不变;(D)不确定。 13.钢芯铝绞线接续后,接续点的机械强度不应小于被接线导线计算拉断力的( C )%。(A)85;(B)90;(C)95;(D)98 14.与采用单根导线相比,采用相分裂导线( B )。 (A)提高输送电压;(B)提高输送能力;(C)提高输送距离;(D)减少对通信设备的干扰 15.送电线路水平档距是指( C )。 (A)相邻档距中两弧垂最低点之间的距离;(B)耐张段内的平均档距;(C)杆塔两侧档距长度之和的一半;(D)耐张段内的代表档距。 16.送电线路杆塔的垂直档距( C )。 (A)决定杆塔承受的水平荷载;(B)决定杆塔承受的风压荷载;(C)决定杆塔承受的垂直荷载;(D)决定杆塔承受水平荷载、风压荷载。 17.电力线路通过换位后,每相导线的电容和电抗之和相等,三相电压降随之( C )。(A)消失;(B)提高;(C)达到均衡;(D)减少。 18.三相输电线路中,A相的相位牌规定涂为(A)。 (A)黄;(B)绿;(C)红;(D)黑

输电线路杆塔课程设计

三峡大学电气与新能源学院课程设计说明书 学期: 专业:输电线路工程 课程名称:输电杆塔及基础设计 班级学号: 姓名: 指导老师:

《输电杆塔设计》课程设计任务书 一、设计题目: 110KV门型直线电杆设计(自立式带叉梁) 二、设计参数: 电压等级:110kV 避雷线型号:GJ一35 电杆锥度:1/75 电杆根部埋深:3m 顶径:270mm 气象条件:Ⅳ级 绝缘子:7片×一4.5 地质条件:粘土,γs=16 kN/m3,α=20°,β=30°, 三、设计成果要求: 1.设计说明书一份(1.5万字,含设计说明书插图) 2.图纸若干 (1)电杆尺寸布置图 (2)电气间隙效验图 (2)正常运行情况下的抵抗弯矩图 (3)事故时的弯矩图

目录 一、整理设计用相关数据……………………………….……………………..1 1 任务书参数……………………………………………………….………1 2气象条件列表.................................................................... (1) 3导线LGJ-150/35相关参数表..……………………………………..……1 4 导线比载计算................................................................. (1) 5 地线相关参数…………………………………………………………….3 6 地线比载计算…………………………………………………………….3 7 绝缘子串和金选择……………………………………………………….3 8 地质条件………………………………………………………………….4 9 杆塔结构及材料………………………………………………………….4 二、电杆外形尺寸的确定 (4) 1 杆的呼称高度…………………………………………………………….4 2导线水平距离…………………………………………………………….5 3间隙圆校验……………………………………………………………….5 4地线支架高度确定 (6) 5 杆塔总高度……………………………………………………………….7 三、杆塔荷载计算 (7) 1标准荷载………………………………………………………………….7 2设计荷载………………………………………………………………….9 四、电杆杆柱的强度验算及配筋计算......................................... (11) 1配筋计算................... (11) 2 主杆弯矩计算…………..…………………………………………..……11 3 事故情况下的弯矩计算 (12) 4 裂缝计算....................................................... (13) 5单吊点起吊受力计算 (13) 五、基础设计………….……………….………………………………..……..14 1 土壤特性...……………………………………………………………….14 2 抗压承载力计算 (15) 3 底盘强度计算……………………………………………………………15 八、参考文献…………………………………………………………………..16 九、附图 附图1尺寸布置图............ (1) 7 附图2间隙圆校验图 (18) 附图3正常运行最大风情况下的抵抗弯矩图.......................................19附图4事故时弯矩图................................................................... (20)

输电线路工程杆塔基础

输电线路工程杆塔基础 输电线路杆塔的地下部分的总体统称为基础。它的作用是用来输电线路的杆塔 输电线路基础施工的任务就是按设计进行施工。普通土坑的开挖前都必须做好复测和分坑工作。 输电线路施工复测是指线路施工前,施工单位对设计部门已测定线路中心线上的各直线桩,杆塔位中心桩及转角塔位桩位置,档距和断面高程进行全面复核测量。若偏差超过允许范围时,必须查明原因并予以纠正。其后,根据定位的中心桩位,根据基础类型依照设计图纸规定的尺寸进行坑口放样工作,称次为分坑测量。通常把这两步工作统称为复测分坑。分坑,可用经纬仪及皮尺进行分坑。 基础形式可分为以下几种: 1.岩石嵌固基础该基础型式适用于覆盖层较浅或无覆盖层的强风化岩石地基,其特点是底板不配筋,基坑全部掏挖。上拔稳定,具有较强的抗拔承载能力。需要时,可将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,以减小偏心弯矩,还可省去地脚螺栓。由于该基型充分利用了岩石本身的抗剪强度,混凝土和钢筋的用量都较小,同时减少了基坑土石方量,浇制混凝土不需要模板,施工费用较低。 2.岩石锚杆基础该基型适用于中等风化以上的整体性好的硬质岩。该基础型式是在岩石中直接钻孔、插入锚杆,然后灌浆,使锚杆与岩石紧密粘结,充分利用了岩石的强度,从而大大降低了基础混凝土和钢材量。但岩石锚杆基础需逐基鉴定岩石的完整性。 3.掏挖基础该基型分全掏挖和半掏挖两种,适用无地下水的硬塑粘性土地基。在基坑施工可成型的情况下,开挖基坑时不扰动原状土,避免大开挖后再填土。基础承受上拔荷载时,原状土的内摩擦角和凝聚力得以充分发挥作用。这种基础型式也显示了较高的经济效益和环境效益,根据以往工程的统计,由于各线路地质条件的不同等原因,采用全掏挖基础比用阶梯型基础节约钢材和混凝土分别为3~7%和8~20%。掏挖基础有直柱式和斜插式两种型式。斜插式掏挖基础将主柱的坡度设置与塔腿主材坡度相同,减小了基础水平力产生的偏心弯矩,还可省去地脚螺栓 4.阶梯型基础该基础是传统的基础型式,适用各类地质、各种塔型,其特点是大开挖,采用模板浇制,成型后再回填土,利用土体与混凝土重量抗拔,基础底板刚性抗压,不配钢筋。由于阶梯型基础混凝土量较大,埋置较深,易塌方及有流砂地区难以达到设计深度,因此在此类地区应尽量少用。 5.大板基础大板基础的主要设计特点是:底板大、埋深浅、底板较薄,*底板双向配筋承担由铁塔上拔、下压和水平力引起的弯矩和剪力,主柱计算与阶梯基础相同。与阶梯基础相比,埋深浅,易开挖成形,混凝土量能适当降低,但钢筋量增加较多。与灌注桩相比,在软弱地基中应用较为广泛。它施工方便,特别是对于软、流塑粘性土、粉土及粉细砂等基坑不易成型的塔位。设计时,对底板的高厚比应进行一定的控制(悬臂长度:底板厚<3:1)不足时可在主柱下增加台阶,以减少板的悬臂长度和底板厚度,为了减小混凝土量,主柱中心与底板中心设置偏心,抵消水平弯矩,达到减小底板及配筋的效果。大板基础设计时应控制沉降及不均匀沉降,对转角塔及负荷较大的直线塔进行地基沉降变形验算,施工时应尽量少扰动地基土,清除开挖的全部浮土并做好垫层,必要时使用块石灌浆。

相关文档
相关文档 最新文档