M a *-|H *]1*@hi r y?z *!{|}*!:!~*!!"2+ !*,r X h N $%&>)*+"r X 4+...&.,+,wx &/$%&>%?"xz 4*.++.? #34!V B D]s M =TU /MV W >W G !5T s 34‘C X z $‘H Y m !>-TU /fZ8 K op w \H ZTU /5&3I .(&[\s op $$%’(X i M op M =TU /s I !T s 34!&zP G M =TU /W!4[V !$I !T s M =TU /s U j}!?[V !$}!5:]X *]K q U o y #=‘H $.$oP U L *]K q UVW ![V !$}1c|M =TU /:]6J T s $1J ‘HVW !M j}y #=,=!1qB ;z z ,#.x xH s \H ZTU /m >-TU /f TU Z8K opPQ $[V !$}s &zm M =TU /I !T s &F X q"92$567!M =TU /%I !T s %[V !$}89:; 9{&,s &c MW++{&"!&/s b 1DE B j d 2&&,s &R .K "H Cm "V R .G &,9’(TZ[!iv rH 9’(q x O $"5!}W #9’(d _S "TG #x d]9’(>!H 5,"d m *+>5,Hd 25!xH m <"Y &,i v 9’(-[R &r$’I T }& /‘"I F &,s &32H ’(>}t 1!&P >}I +V Q H !.g ",i2R a r",2{H }9’S 1,M 9’:Nr }I +M*F]".,i2U d ,9’#n ,-,]|&C VW &M19’(#n ,-A S z d](V S k e H c x 9’(M 9’i $$)!*. %Q ib "y I A!h ,!A &,&{~R ""j a K 9’(jT &5E ’s iQ A *\H "M E ’I 9A +L ,9{]|&5d S9"z |T "Y &<$M5d l j ,-"!","Y ]|&U IH 89,X 9’(#1>!2Y n M 9’:Nr

带电测量零值绝缘子

带电测量零值绝缘子 一、绝缘子串上的电压分布悬式绝缘子主要由铁帽、铁脚和瓷件三部分组成。从理论分析,可将这三部分看成一个电容器,其铁帽和铁脚分别为两个极,瓷件可作为介质。假设每个绝缘子的电容为C0 ,绝缘子串可以看成由几个电容C0 串联的等值电路。此外,绝缘子上的金属部分又分别和接地杆塔以及和导线形成电容C1 和C2 。因此,绝缘子串的电压分布可由电容所组成的等值电路来表示,如图4—2 所示。实际上,每个绝缘子的电容C1 和C2 互不相等,其大小决定于该绝缘子对杆塔和导线的相对位置。但是,为了分析方便,可以近似地假设对于每个绝缘子都相同。这样,电路在交流电压作用下,每个电容都将流过电容电流,并在电容上产生压降。流过每个串联电容C0 的电流,包括三个分量: (1)贯穿所有串联电容的电流分量I0 对每个C0 都相同,如图4—2(b) 所示。 (2)由对地电容C。引起的电流分量为11,流过每个CO的11值都不相等,并随着离横担距离增加而增加,因此靠近导线的绝缘子流过的电流最多,电压降也最大,如图4—2(c) 所示。 (3)由对导线电容C2引起的电流分量为I2,流过每个CO的I2值也不相等,并随着离导线的距离增加而增加,同样可知靠近横担的绝缘子流过的电流最多,电压降也最大,如图4—2(d)所示。 由此可见,每个C0 上分布的电压是由这三个电流分量的总和在C0 上引起的压降。因此,由于C1 和C2 的影响,沿绝缘子串电压分布是不均匀的。

从图4—2(a) 中绝缘子上电压和绝缘子序号的关系曲线可以看出,从导线算起的第一个绝缘子承受的电压最大。故该绝缘子上的电场强度较大,会引起电晕甚至闪络放电,从而加速了绝缘子老化。为此,在超高压绝缘子串的上、下端装有均压环,如图4—3 所示。这是为了增加绝缘子对导线的电容C2 ,以改善电压的分布,降低了靠导线第一片绝缘子的电压。 二、绝缘子串电压分布的测定架空线路在运行中,除了加强巡线从外部观察绝缘子外,还必须采用特制的工具进行带电试验。主要测量绝缘子串上每个绝缘子上的电压分布是否符合标准,悬式绝缘子串电压分布标准见表4—8。如果在某一绝缘子串中带有损坏的绝缘子,则损坏的绝缘子上没有电压分布,而加在该绝缘子上的电压将分布在其他良好的绝缘子上。 (一)火花间隙法零值绝缘子检测主要是检测66kV 及以上的悬式绝缘子串中的零值绝缘子。检测是在运行电压下进行的。 随着科学技术的发展,劣化悬式绝缘子检测方法有了新的进展,如光电式检测自爬式检测仪、超声波检测仪、红外成像技术检测等。但真正被广泛用于生产实践的还是火花问隙检测装置。 从我国目前使用的火花间隙装置来看,大体可分为固定式和可变式两

输电线路绝缘子带电检测技术探讨 赵清涛

输电线路绝缘子带电检测技术探讨赵清涛 发表时间:2017-08-08T19:23:24.560Z 来源:《电力设备》2017年第11期作者:赵清涛[导读] 摘要:随着社会经济的发展,我国对于输电线路带电作业的重视程度不断增强,从而促进了输电线路带电作业技术的不断发展。 (国网四川省电力公司攀枝花供电公司四川攀枝花 617200)摘要:随着社会经济的发展,我国对于输电线路带电作业的重视程度不断增强,从而促进了输电线路带电作业技术的不断发展。近年来,绝缘子带电检测技术得到了快速的发展,其检测手段也实现了创新。本文重点分析了几种常用的几种检测方式,以便在不同情况下采用不同的检测方法,以实际带电检测工作提供一定的依据。 关键词:绝缘子;输电线路;带电检测 1 绝缘子概述 1.1 绝缘子含义 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。绝缘子在早期主要是应用于电线杆,随着科学技术的快速发展,其逐渐的发展成为了高压输电电线连接塔的一端上挂了大量盘状的绝缘体,其主要是增加了爬电距离。在实际应用中,常用的绝缘子通常由玻璃或陶瓷制成。绝缘子不会因为电负荷条件以及环境的变化而导致各种机电应力而出现失效现象,否则绝缘子的作用就不大,就会损害整条线路的使用和运行寿命。 1.2 绝缘子分类 (1)通常情况下,绝缘子可分为不可击穿型和可击穿型这两种。 (2)若按其结构来划分,绝缘子通常可分为柱式绝缘子、拉紧绝缘子、针式绝缘子、防污型绝缘子、悬式绝缘子、套管绝缘子和蝶式绝缘子。 (3)若按起应用的场景又可将其分为电器绝缘子以及线路绝缘子和电站。而用于线路中的可击穿型绝缘子通常被分为蝶形、盘形悬式以及针式;而不可击穿型则是横担与棒形悬式。若是应用与电站或是电器当中,可击穿型的主要分为空心支柱、针式支柱以及套管绝缘子;不可击穿型的则是容器瓷套以及棒形支柱(4)拉紧绝缘子、悬式绝缘子、棒式绝缘子、瓷横担、蝶式绝缘子和针式绝缘子等常应用与架空的输电线路当中。 (5)在实际的应用当中,玻璃钢绝缘子、陶瓷绝缘子、半导体绝缘子以及合成绝缘子等是常用的几种类型。 1.3 绝缘子作用 绝缘子就是指利用玻璃或者是陶瓷而制成的在高压电线连接塔的一端挂了大量盘状的绝缘体,其主要目的就是增加爬电距离。 通常,为了避免浮尘等污秽物附着于绝缘子的表面,形成通路从而被绝缘子两端电压击穿,这被称为爬电。若增大绝缘子的表面距离,沿绝缘表面放电的距离即泄漏距离通常被称为叫爬距。根据污秽程度不同,爬距也就需要有所差异。在重污秽地区,通常其爬距都在31毫米/每千伏。 在输电线路运行中,绝缘子两端的电位分布接近或是等于零的绝缘子就被称为零值或是低值绝缘子。由于线路导线的绝缘主要依赖于绝缘子串,若绝缘子出现了缺陷或者是问题,线路的绝缘性能也就会不断的降低。曾有研究人员对线路进行过检测,期中零值或低值绝缘子的比例竟高达9%。低值或是零值绝缘子时导致这线路雷击跳闸率高一个主要原因。绝缘子的表面具有光滑性,其能够减少电线之间的容抗作用,从而避免电流的流失。 2 我国输电线路带电检测现状 我国输电线路带电作业经过多年的不断发展和提高,带电作业技术日渐完善,带电检测手段也越来越多。输电线路绝缘子检测在带电检测当中是最为普遍的,其主要是对绝缘子的低值以及零值进行检查。绝缘子在长期的运行当中通常会受到各种环境因素的影响,其在主要是受到雷电冲击以及工频电弧等电流的作用。在输电线路的故障当中,绝缘子的故障发生概率是最高的,当其处于零值或是低值时,在过电压的环境下极易发生闪络事故。实际上,造成输电线路重大事故的主要隐患就是零值绝缘子。 现在的劣化检测绝缘子的检测方法主要分为两类:一类是非接触式检测法,另一类是接触式检测法。当前,在输电线路绝缘子带电检测当中,其主要的检测技术有电压分布法、红外热像测温法、静电探头法、电晕脉冲法、火花叉法以及超声波法和紫外法等检测技术。我国当前的接触式检测法的发展已经逐渐趋于成熟,并且在日常运维当中的应用较为成功。但非接触式检测仍旧处于研究阶段,其在实际工程中的应用较少。在检测工作中,面对种类繁多的检测技术,检测人员的选择就需要不断的进行比较并根据需要来进行。 3 检测方法分析 3.1 火花叉检测法 火花叉法在当前的输电线路绝缘子带电检测当中是最为常用的一种检测技术,尤其是对零值绝缘子的检测。在采用这一方式时,检测人员对绝缘子承担电压的额大小判断主要是通过输电线路火花放电的声音实现的,并且对正常绝缘子承担电压的大小进行熟悉,从而实现对绝缘子的逐片检测,并对火花间隙的大小进行调整。 火花叉检测在检测输电线路的绝缘子时,其检测人员的工作强度直接取决于绝缘子的片数以及与杆塔之间的距离。此外,存在于输电线路当中的电晕发出的声音会对火花放电产生影响,从而影响到检测人员的判断,检测的绝缘子短路实际上就是火花叉在产生火花的瞬间,其能够引起线路绝缘子串闪络的危险。 3.2 紫外检测法 非接触式紫外法检测低值绝缘子,实质是检测劣化绝缘子引起绝缘子串电压分布的变化。其主要是通过放电次对等同放电紫外脉冲的改变次数表现的,可利用紫外检测仪器来对绝缘子的劣化情况髡刑检测与判断,从而检测出低值的绝缘子。 若在输电线路当中出现了低值绝缘子,其绝缘子串的电压分布会随着阻值的变化而改变,良好绝缘子承担的电压上升,则其电晕的概率则会增加,因此其整个绝缘子串的放电脉冲也就会出现相应的变化。这一技术主要是通过对绝缘子放电脉冲的变化进行分析来判断其电压分布的变化,从而掌握绝缘子的劣化程度。若线路当中出现了低值的绝缘子,那么久可以及利用紫外线与放电之间的特殊关系来对绝缘子串放电次数的变化进行检测,从而根据放电紫外脉冲数的变化来判断低值绝缘子。 3.3 电晕脉冲法

绝缘子的检测与实验完整版

电气与信息工程学院 论文 绝 缘 子 的 检 测 与 实

验 摘要:经济、准确地检测绝缘子的方法对于保证输电线路的安全运行具有重要的意义。介绍了目前检测绝缘子几种常用检测方法.综合评价了观察法、电场测量法、泄漏电流法、超声波检测法、红外测温法等优缺点随着对输电线路安全的日益重视,综合输电线路实时在线检测系统是绝缘子检测技术的主流发展趋势现有在线检测系统能否普遍应用的主要障碍是线路杆塔的数量巨大。 关键词:绝缘子;电量检测;电场法;泄漏电流法 1、引言: 输电线路的绝缘子是用来固定导体,使其保持电气性能的重要部件。在电力系统运行中,其长期工作于强电场、机械应力、污秽及温湿度等共同构成的错综复杂的恶劣环境中,出现故障的几率很大.严重威胁电力系统的安全运行。一般来说.绝缘子故障主要有以下几个方面:绝缘子内部出现裂缝、绝缘子表面破损、绝缘阻抗降低等。近年来,国内外一直在努力探索绝缘子的在线检测方法并取得了一定的成就.探索出了观察法、泄漏电流法、电场测量法、红外测温法和紫外成像法等多种方法。但不少方法仍存在测量工作量大、危险性高、设备造价高、测量不准确及抗干扰能力差等问题。因此寻找一种经济、切实有效的绝缘子在线检测方法一直是国内外电力部门亟待解决的问题。 2、正文: 1、绝缘子在线检测方法: 绝缘子在线检测方法分为非电量检测法和电量检测法两类。非电量检测法包括观察法、紫外成像法、超声波检测法、红外测温法、无线电波法和激光多普勒法等;电量检测法包括电场测量法、泄漏电流法和脉冲电流法等。 1.1 观察法、火花叉等传统检测方法

观察法就是用高倍望远镜就近直接观察绝缘子.这是最原始的方法用这种方法可发现较明显的绝缘子表面缺陷.包括绝缘子伞裙受侵蚀变粗糙、外覆层侵蚀的沟槽和痕迹、绝缘伞裙闪络、伞裙或外覆层开裂、外覆层破碎、芯棒外露等。观察法实现方便.但费时费力.检测结果也不可靠.难以发现绝缘子内部缺陷绝缘子串正常时等效为电容串.在运行状态下短路其中一片绝缘子.可以看到电容放电的火花和听到放电的声响.根据声响的大小可以判断绝缘子的状况。将绝缘子用一个相对较大的电容器旁路后测量其绝缘电阻,可以直观的检测绝缘子的特性.是检测绝缘子最直接和准确的方法以上两种方法均需要人工登塔检测.工作量大.高空作业,有一定的危险性。 1.2 紫外成像法和红外成像法 有绝缘缺陷的高压电气设备在运行时会产生高电场强度而发生电晕放电,使周围空气电离由于空气主要成分是氮气(N ),而氮气电离的放射频谱(fA=280 nm~400 nm)JE要落在紫外光波段。紫外成像技术就是利用特殊的仪器接收放电产生的紫外线信号,经处理后转换为可见光图像信号.来分析判断电气设备外绝缘的真实状况。紫外成像检测系统主要包括:紫外成像物镜、紫外光滤光镜、紫外像增强系统、CCD、图像显示等。紫外信号源被背景光f包括可见光、紫外光和红外光等)照射,从信号源传输到成像镜头的有信号源自身辐射的紫外光.也有信号源反射的背景光。成像光束经过紫外成像镜头后.部分背景光被滤除,其后光束再通过“日盲”滤光片.进一步滤除背景光后.照到紫外像增强器的光电阴极上.经过紫外增强器后.信号被增强放大并被转化为可见光信号输出,然后,成像光束经CCD相机.最后经信号处理后输出到观察记录设备过去的紫外成像仪需夜间操作以避开阳光中的紫外线但随着科学技术的发展.目前已研制出了可避开阳光中紫外线光谱的新型紫外成像仪.从而可以使该项技术在白天使用。但检测结果容易受到观察角度的影响红外成像法的原理与紫外成像相同.不同的是检测缺陷绝缘子与正常绝缘子表面温度的差异。由于这种温度差很小.对于瓷质绝缘子只有一度左右,因而灵敏度较低。 1.3 超声波检测法 超声波是机械波.衰减很慢.当它在弹性介质中传播时,遇界面会产生反射、折射和模式变换。因此材料中的缺陷、微观组织结构、铸造缺陷(微裂纹、夹杂)等信息都可以通过超声波信号反应出来。超声波脉冲由超声波发生器进入绝缘子介质.当绝缘子有裂缝时.就会在超声波传播的相应时间产生该裂缝的反射波。由反射波的大小和产生反射波的时间位置即可判断绝缘子的缺陷情况。该方法具有灵敏度高、速度快、成本低、操作简单及安全可靠等优点.可以准确地检测出有裂缝的绝缘子但对未开裂的绝缘子不起作用,而且由于超声波本身存在耦合、衰减及超声换能器性能问题.只能到现场逐个检测。目前该方法主要用于企业生产中的检测以及实验室鉴定。 1.4 红外测温法 绝缘子发生电晕放电或泄漏电流流过绝缘物质时的电阻损耗都可引起绝缘子局部温度升高。红外测温技术就是利用观察绝缘子局部发热所发出的红外线来发现缺陷。现有的红外测温仪一般由光学系统探测器、信号处理电路及显示终端等组成当被测物体辐射的能量通过大气媒介传输到红外测温仪上时.它内部的光学系统会将辐射能量汇聚到探测器上.并转换成电信号.再通过放大电路、补偿电路及线性处

针式瓷绝缘子(P-20T)

国家电网公司集中规模招标采购 西藏电力公司 芒康县35千伏及以下农网升级改造工程10kV及以下配网工程 针式瓷绝缘子,P-20T,120,280 (3102-500082633-00001) (技术规范专用部分) 设计单位:湖南送变电勘察设计咨询有限公司 2013年 11月

1. 标准技术参数表 投标人应根据“表2 货物需求及供货范围一览表”中项目单位要求的型式、规格,认真逐项填写表3的投标人响应值,以及相应的技术参数响应表1和表2中的投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术偏差表8。技术参数表1中带“*”项为关键参数,投标资料不详实、严重漏项或不满足带“*”项将视为实质性不响应。 绝缘子型号说明: P——普通型针式绝缘子; PQ1——加强绝缘1型(中污型)针式绝缘子; PQ2——加强绝缘2型(特重污型)针式绝缘子; B——瓷件侧槽以上部位,除承烧面外,全部上半导体釉; T——带脚,铁担;M——长脚; L——不带脚,瓷件与脚螺纹连接; LT——带脚,瓷件与脚螺纹连接,铁担; 破折号后的数字10表示额定电压10 kV;T后的数字16、15表示下端螺纹直径。 图1

图2 图3 图4 图5

表1 10~20kV针式瓷绝缘子技术参数和性能要求响应表 项目招标人要求值投标人保证值制造商(厂)名称 项目、招标产品代号参数选√否×产品型号参数 P-10T 绝缘件公称直径(mm)145 瓷件高度H(mm)* 105 公称爬电距离(mm)* 195 H1(mm)151 H2(mm)35 d(mm)M16 机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.7 雷电冲击耐受电压(kV)75 湿工频耐受电压(kV)28 工频击穿电压(kV)95 P-15T 绝缘件公称直径(mm)190 √瓷件高度H(mm)* 120 √公称爬电距离(mm)* 280 √H1(mm)185 √H2(mm)40 √d(mm)M20 √机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.7 √雷电冲击耐受电压(kV)110 √湿工频耐受电压(kV)38 √工频击穿电压(kV)98 √ P-15M 绝缘件公称直径(mm)190 瓷件高度H(mm)* 120 公称爬电距离(mm)* 280 H1(mm)185 H2(mm)140 d(mm)M20 机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.7 雷电冲击耐受电压(kV)110 湿工频耐受电压(kV)38 工频击穿电压(kV)98 P-20T 绝缘件公称直径(mm)230 瓷件高度H(mm)* 165 公称爬电距离(mm)* 370 H1(mm)245 H2(mm)45 d(mm)M20 机械弯曲破坏负荷(kN) * 13.2 雷电冲击耐受电压(kV)140

绝缘子带电检测方法

绝缘子带电检测方 法

绝缘子在线检测方法及规定 摘要:评述绝缘子在线检测的各种方法的测量原理、信号处理手段及判别方法的特点,并提出几种信号处理的方法及实际测量装置的设计构想。 1引言 安装在输电线路上的绝缘子,在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作用,可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障,对供电可靠性带来潜在威胁,因此,绝缘子在线检测意义重大。 线路绝缘子的在线检测,因其安装位置的特殊性及分布区域的广泛性,向来是绝缘在线监测的一个难点。若干年来,国内外一直在寻找有效的解决办法[1][2],至今已有以超声波检测法、激光多普勒振动法及红外热象仪法为代表的非电量测量法和以电压分布检测法、绝缘电阻法及脉冲电流法为典型的电量测量法,被尝试用于解决绝缘子在线检测问题。 2非电量测量法 激光多普勒振动法是利用已开裂的绝缘子的振动中心频率与正常时不同的特点,经过外力如敲击铁塔或将超声波发生器所产生的超声波用抛物型反射镜对准被测绝缘子,或用激光源对准被测绝缘子,以激起绝缘子的微小振动,然后将激光多普勒仪发出的激光对准被测绝缘子,根据对反射回来的信号的频谱的分析,从而获得该绝缘子的振动中心频率值,据此判定该绝缘子的好坏。

超声波检测法是基于当超声波从一种介质进入到另一种介质的传播过程中,在两介质的交界面发生反射、折射和模式变换(纵、横波转换)的原理实现的。经过接收超声波发生器(称为换能器)发出的脉冲超声波在进入绝缘子介质和穿出绝缘子介质时的反射波来限定绝缘子的位置区间。当绝缘子出现“开裂”时,则在接收到的反射波的时间轴上将出现该缺陷的反射波,由时间轴上的该缺陷波的大小及位置,即可判断出缺陷在绝缘子中的具体情况。 超声波检测法和激光多普勒振动仪法可检定出开裂绝缘子,对于具有“零值自爆”特性的玻璃绝缘子的在线检测确有高效。日本在这一领域研究较多,也取得了一定的进展[3]-[6];但超声波检测法存在的耦合和衰减及超声波换能器的性能问题在远距离遥测上当前未有大的突破,尚处于摸索阶段,该类设备当前主要用于企业生产的在线检测及实验室检定。激光多普勒振动仪体积庞大、笨重、使用及维修复杂、造价高等缺点及两种检测法对未开裂的劣值绝缘子检测无效的问题,限制了这两种检测法的适用范围。 利用绝缘子表面的热效应原理进行在线检测的红外热象仪法[7],对于涂有半导体釉的耐污绝缘子的遥测相当有效。因为此类绝缘子在线带电运行时,正常绝缘子的表面电流较大、温升较高,而劣值绝缘子的表面温度比正常绝缘子低好几度,用红外热象仪易于识别;但对于玻璃绝缘子或普通釉的瓷绝缘子,其正常的表面温度比劣值的表面温度仅相差1℃左右, 在复杂的现场环境下,测量极其困难,而红外热象仪高昂的造价亦令众多用户对其性能价格比难

绝缘子介绍

中文名称:绝缘子 英文名称:insulator 定义1:安装在不同电位的导体之间或导体与地电位构件之间,能够耐受电压和机械应力作用的器件。 所属学科:电力(一级学科);输电线路(二级学科) 定义2:一段长约数百碱基对,能够妨碍真核基因调节蛋白对远距离的基因施加影响的DNA序列。可以缓冲异染色质的阻遏作用,当其位于基因及其调控区旁侧时,该基因不论其在基因组中位置如何都能正常表达;当其位于靶基因的增强子与启动子之间时,可以阻断增强子的作用。 所属学科:生物化学与分子生物学(一级学科);基因表达与调控(二级学科) 定义3:一种顺式作用元件。长约数百个核苷酸对,通常位于启动子正调控元件或负调控元件之间的一种调控序列。 所属学科:遗传学(一级学科);分子遗传学(二级学科 绝缘子是一种特殊的绝缘控件,能够在架空输电线路中起到重要作用。早年间绝缘子多用于电线杆,慢慢发展于高型高压电线连接塔的一端挂了很多盘状的绝缘体,它是为了增加爬电距离的,通常由玻璃或陶瓷制成,就叫绝缘子。绝缘子在架空输电线路中起着两个基本作用,即支撑导线和防止电流回地,这两个作用必须得到保证,绝缘子不应该由于环境和电负荷条件发生变化导致的各种机电应力而失效,否则绝缘子就不会产生重大的作用,就会损害整条线路的使用和运行寿命。 1.绝缘子通常分为可击穿型和不可击穿型。

2.按结构可分为柱式(支柱)绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。 3.按应用场合又分为线路绝缘子和电站、电器绝缘子。其中用于线路的可击穿型绝缘子有针式、蝶形、盘形悬式,不可击穿型有横担和棒形悬式。用于电站、电器的可击穿型绝缘子有针式支柱、空心支柱和套管,不可击穿型有棒形支柱和容器瓷套。 4.架空线路中所用绝缘子,常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。 5.现在常用的绝缘子有:陶瓷绝缘子,玻璃钢绝缘子,合成绝缘子,半导体绝缘子 绝缘子俗称瓷瓶,它是用来支持导线的绝缘体。绝缘子可以保证导线和横担、杆塔有足够的绝缘。它在运行中应能承受导线垂直方向的荷重和水平方向的拉力。它还经受着日晒、雨淋、气候变化及化学物质的腐蚀。因此,绝缘子既要有良好的电气性能,又要有足够的机械强度。绝缘子的好坏对线路的安全运行是十分重要的。绝缘子按结构可分为支持绝缘子、悬式绝缘子、防污型绝缘子和套管绝缘子。架空线路中所用绝缘子,常用的有针式绝缘子、蝶式绝缘子、悬式绝缘子、瓷横担、棒式绝缘子和拉紧绝缘子等。绝缘子的电气性故障有闪络和击穿两种。闪络发生在绝缘子表面,可见到烧伤痕迹,通常并不失掉绝缘性能;击穿发生在绝缘子的内部,通过铁帽与铁脚间瓷体放电,外表可能不见痕迹,但已失去绝缘性能,也可能因产生电弧使绝缘子完全破坏。对于击穿,应注重检查铁脚的放电痕迹和烧伤情况。 绝缘子的故障检测分为带电检测和不带电检测,目前较为常用的为SJC-5和WG-15这两款仪器,不带电检测测的是绝缘子的绝缘电阻,带电检测测的是绝缘子的分别电压,选择绝缘子测试关键是要确定你的检测方法,同时,检测的方便性也很重要 绝缘子在线检测方法 作者:佚名文章来源:不详点击数:更新时间:2008-9-26 14:21:50

瓷绝缘子技术参数

设备技术性能指标 1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人须仔细阅读包括本技术规范在内阐述的全部条款。投标人提供的绝缘子应符合本技术规范所规定的要求。 1.1.2本技术规范提出了对绝缘子技术上的规范和说明。本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本技术规范技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本技术规范所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.3本技术规范和图纸所包含的绝缘子的工艺和制造应是最先进的。提供的产品应是全新的、未使用过的。其设计和制造应根据招标人认可的图纸、设计和有关文件。 投标人不能因图纸和本技术规范书的遗漏、疏忽和不明确而解脱其提供高质量产品及服务的责任。倘若发现有任何疏漏和不明确之处,投标人应及时通知招标人,在问题未澄清之前的任何举措,应由投标人负责。 1.1.4如果投标人没有以书面形式对本技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有与本技术规范要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.5 在设计资料、技术规范和图纸等文件中,应使用SI公制单位。温度应以摄氏度(℃)作单位,温差则以开尔文(K)作单位。 1.1.6投标人应提供产品需附带的专用工具和仪表,这些工具和仪表应是全新的且性能良好。 1.1.7本技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。 1.1.8本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与本技术规范的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.9本技术规范书未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。 1.2投标人应提供的资质文件 以下对投标人资质的基本要求,投标人应按下列内容和顺序提供详实投标资料。如基本资质不满足要求、投标资料不详实或严重漏项将导致废标。 1.2.1供货业绩 投标人的供货业绩应满足招标文件要求,并按附录A提供业绩资料。满足国家电网公司有关资质审查要求。 1.2.2试验报告和鉴定证书 投标人必须提供五年内投标产品或类似产品的定型试验报告(含设计试验、型式试验、抽样试验、逐个试验)、第三方抽样试验报告和鉴定证书,以证明所提供的产品能完全满足本技术规范的要求。 在资质审查中已提供过定型试验报告和鉴定证书的投标人,可按附录B填写清单。第三方抽样试验报告清单包括招标产品型号、工程名称、供货数量、检验机构和时间、检验依据。 1.2.3投标人提供的有关信息 投标人在可能的条件下向招标人提供的有关信息(注:需要投标人授权代表签字)。1.2.4包装箱表面标志 投标人应提供产品包装图,按附录C填写包装箱表面标志。 1.2.5主要生产设备清单

带电检测和保护间隙(新编版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 带电检测和保护间隙(新编版)

带电检测和保护间隙(新编版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 一、带电检测绝缘子 带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况。在等电位作业时,作业人员沿绝缘子串进入强电场,若组合间隙不满足表7-4的规定时,应加装保护间隙。 使用火花间隙检测绝缘子时,应遵守下列规定。 ①检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活、测量准确。 ②针式及少于3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。火花间隙检测器是一种带电条件下测试线路悬式绝缘子状况的简便测试器具。它是由绝缘杆和装在其顶端的叉形金属火花间隙组成的。常用的火花间隙检测器有两种,一种是固定间隙式,另一种是可调间隙式。由于良好绝缘子两端按绝缘子串电压分布规律均有数千伏的分布电压,当把金属叉形火花间隙的两端与某片绝缘子两端的金属部分接触时,良好绝缘子上的电压差使间隙击穿发生火花现象或听到“嘶嘶”放电声响。若绝缘子已击穿(零值绝缘子)或绝缘电阻很低,则

kV下雷站零值绝缘子检测报告

中原豫安建设工程有限公司 DL/T626-2015 中原豫安建设工程有限公司 技术报告—————————————————崇左供电局220kV下雷变电站 瓷质绝缘子零值测试检测报告————————————————— 编写人(签字): (技术报告专用章)审核人(签字): 批准人(签字): 1 1

批准日期: 2017 年 8 月 8 日 地址:濮阳市长庆路与黄河路交叉口东北角81号邮编:447000电话: 传真:086 2 2

中原豫安建设工程有限公司 报告编写人: 报告审核人: 批准人: 报告编写日期: 项目参加人:敬套宽、张江楷、师勤现、宋志涛 3 3

说明:1.本公司仅对加盖有“中原豫安建设工程有限公司技术报告专用章”的完整报告负责。 2.本报告结果仅对被检样品有效。 3.未经批准,不得部分复制本技术报告。 4 4

目录 中原豫安建设工程有限公司 (1) ————————————————— (1) 崇左供电局220kV下雷变电站 (1) 瓷质绝缘子零值测试检测报告 (1) 一、前言 (6) 二、劣化盘悬式绝缘子检测规程 (7) 1、范围 (7) 2、规范性引用文件 (8) 3、规范性附录表 (10) 三、绝缘子的情况测试 (16) 测试目的 (16) 测试依据 (16) 主要检测设备清单 (17) 测试结果 (17) 5 5

DL/T 626—2015 一、前言 本标准依据GB/一2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 本标准代替DL/T626一2005《盘形悬式绝缘子劣化检测规程》,与DL/T626一2005相比,除编辑性修改外,主要技术内容变化如下:——标准名称修改为《劣化悬式绝缘子检测规程》; ——增加了复合绝缘子检测方面的要求; ——增加了运行绝缘子的检测项目和要求。 本标准由中国电力企业联合会提出。 6 6

绝缘子检测方法

目前国内采用的方法有: 1、绝缘电阻法 绝缘子在线检测过程中,绝缘电阻的测量是通过泄漏电流的测量得以实现的。 高压输电绝缘子一般采用结构简单、机械强度高、老化率低、串接成串后可在任意电压等级的输电线上使用的盘形悬式绝缘子组合而成,其等效电路可用RC串并联电路表示。 绝缘电阻法存在的问题并非完全在于电流的准确测量,它还取决于以下因素: (1)输电线路的电压变化直接影响到泄漏电流的大小,且电压变化引起的电流改变值在理论上足以与一至二个绝缘子劣化时的电流改变值相当。 (2)绝缘子的泄漏电流与其表面的污秽程度密切相关。杆塔结构、绝缘子老化程度、绝缘子形状及天气状况,如温度、湿度,甚至风速风向对绝缘子泄漏电流的大小都有影响,因而泄漏电流值在正常情况下亦是一个随时间变化的量,存在一个如何正确判定绝缘子串是否存在劣质绝缘子,即如何确立判断标准的问题。 2、电场测量法 高压线路上的合成绝缘子可简化为夹在两金属电极间的连续绝缘材料,绝缘子的伞裙对电场分布无影响。在这个简化模型中,根据电场理论计算的电场强度和电势沿绝缘子轴向的变化曲线A在正常时光滑;当绝缘子存在导通性缺陷时,该处电位变为一常数,在相应的位置上有畸变,中间下陷,两端上升。因此,测量合成绝缘子串的轴向电场分布可找出绝缘子的内绝缘导通性故障。 3、脉冲电流法 所谓脉冲电流法就是通过测量绝缘子电晕脉冲电流的方法来判断绝缘子的绝缘状况,其原理是:存在劣质绝缘子的绝缘子串中,由于劣化绝缘子的绝缘电阻很低,它在绝缘子串中承担的电压也较小,于是其它正常绝缘子在绝缘子串上的承受电压必然明显大于正常情况时的承受电压,而因回路阻抗变小,绝缘子电晕现象的加剧,电晕脉冲电流必将变大。根据线路上存在劣质绝缘子时电晕脉冲个数的增多、幅值增大的现象,利用宽频带电晕脉冲电流传感器套入杆塔接地引线取出电晕脉冲电流信号,通过一定的信号处理手段,从而达到在低压端检出不良绝缘子的目的。

带电检测和保护间隙正式版

Through the reasonable organization of the production process, effective use of production resources to carry out production activities, to achieve the desired goal. 带电检测和保护间隙正式 版

带电检测和保护间隙正式版 下载提示:此安全管理资料适用于生产计划、生产组织以及生产控制环境中,通过合理组织生产过程,有效利用生产资源,经济合理地进行生产活动,以达到预期的生产目标和实现管理工作结果的把控。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、带电检测绝缘子 带电检测就是带电检查绝缘子的绝缘状况。在等电位作业时,作业人员沿绝缘子串进入强电场,若组合间隙不满足表 7-4的规定时,应加装保护间隙。 使用火花间隙检测绝缘子时,应遵守下列规定。 ① 检测前应对检测器进行检测,保证操作灵活、测量准确。

② 针式及少于 3片的悬式绝缘子不得使用火花间隙检测器进行检测。火花间隙检测器是一种带电条件下测试线路悬式绝缘子状况的简便测试器具。它是由绝缘杆和装在其顶端的叉形金属火花间隙组成的。常用的火花间隙检测器有两种,一种是固定间隙式,另一种是可调间隙式。由于良好绝缘子两端按绝缘子串电压分布规律均有数千伏的分布电压,当把金属叉形火花间隙的两端与某片绝缘子两端的金属部分接触时,良好绝缘子上的电压差使间隙击穿发生火花现象或听到“嘶嘶” 放电声响。若绝缘子已击穿(零值绝缘子) 或绝缘电阻很低,则绝缘子

不存在电位差或电位差很小,因而不会有火花和放电响声。由此可知,火花间隙检测法,实际是用试短接一片绝缘子的方法来判断绝缘子的绝缘性能。少于 3片的绝缘子串,如果有一片已成为零值,则进行检测时将直接引起接地短路,并烧坏器具,造成设备事故。 ③ 当检测 35kV 及以上电压等级的绝缘子串时,发现同一串中的零值绝缘子片数达到表 7-15 的规定,应立即停止。如果绝缘子串的总片数超过表 7-15 规定时,零值绝缘子片数可相应增加。

绝缘子带电检测方法

绝缘子在线检测方法及规定 摘 要:评述绝缘子在线检测的各种方法的测量原理、信号处理手段及判别方法的特点,并提出几种信号处理的方法及实际测量装置的设计构想。 1 引言 安装在输电线路上的绝缘子,在运行过程中因长期经受机电负荷、日晒雨淋、冷热变化等作用,可能出现绝缘电阻降低、开裂甚至击穿等故障,对供电可靠性带来潜在威胁,因此,绝缘子在线检测意义重大。 线路绝缘子的在线检测,因其安装位置的特殊性及分布区域的广泛性,向来是绝缘在线监测的一个难点。若干年来,国内外一直在寻找有效的解决办法[1][2],至今已有以超声波检测法、激光多普勒振动法及红外热象仪法为代表的非电量测量法和以电压分布检测法、绝缘电阻法及脉冲电流法为典型的电量测量法,被尝试用于解决绝缘子在线检测问题。 2 非电量测量法 激光多普勒振动法是利用已开裂的绝缘子的振动中心频率与正常时不同的特点,通过外力如敲击铁塔或将超声波发生器所产生的超声波用抛物型反射镜对准被测绝缘子,或用激光源对准被测绝缘子,以激起绝缘子的微小振动,然后将激光多普勒仪发出的激光对准被测绝缘子,根据对反射回来的信号的频谱的分析,从而获得该绝缘子的振动中心频率值,据此判定该绝缘子的好坏。 超声波检测法是基于当超声波从一种介质进入到另一种介质的

传播过程中,在两介质的交界面发生反射、折射和模式变换(纵、横波转换)的原理实现的。通过接收超声波发生器(称为换能器)发出的脉冲超声波在进入绝缘子介质和穿出绝缘子介质时的反射波来限定绝缘子的位置区间。当绝缘子出现“开裂”时,则在接收到的反射波的时间轴上将出现该缺陷的反射波,由时间轴上的该缺陷波的大小及位置,即可判断出缺陷在绝缘子中的具体情况。 超声波检测法和激光多普勒振动仪法可检定出开裂绝缘子,对于具有“零值自爆”特性的玻璃绝缘子的在线检测确有高效。日本在这一领域研究较多,也取得了一定的进展[3]-[6];但超声波检测法存在的耦合和衰减及超声波换能器的性能问题在远距离遥测上目前未有大的突破,尚处于摸索阶段,该类设备目前主要用于企业生产的在线检测及实验室检定。激光多普勒振动仪体积庞大、笨重、使用及维修复杂、造价高等缺点及两种检测法对未开裂的劣值绝缘子检测无效的问题,限制了这两种检测法的适用范围。 利用绝缘子表面的热效应原理进行在线检测的红外热象仪法[7],对于涂有半导体釉的耐污绝缘子的遥测相当有效。因为此类绝缘子在线带电运行时,正常绝缘子的表面电流较大、温升较高,而劣值绝缘子的表面温度比正常绝缘子低好几度,用红外热象仪易于识别;但对于玻璃绝缘子或普通釉的瓷绝缘子,其正常的表面温度比劣值的表面温度仅相差1℃左右, 在复杂的现场环境下,测量极其困难,而红外热象仪高昂的造价亦令众多用户对其性能价格比难以接受。基于此,下面我们将重点讨论电量法绝缘子在线检测技术。

合成绝缘子带电检测仪的应用

合成绝缘子带电检测仪的应用 【摘要】通过研究发现,目前由于合成绝缘子自身的优点和特性,在同类材料中占有独特的优势,所以合成绝缘子被越来越多的输电线路所采用。硅橡胶合成绝缘子是由高分子有机复合加工制成,在我国已有10多年的运行经验。硅橡胶合成绝缘子,以其重量轻、便于安装、耐污性能好、免维护等优点,倍受电力部门的欢迎,在气候恶劣、污秽严重的地区使用,可以减少和防止因污闪而产生断电带来的损失,提高供电可靠性。它是替代瓷绝缘子的一种轻型、高耐污的新型绝缘子。由于复合绝缘子的结构和所使用的材料与普通绝缘子不同,如何对复合绝缘子的运行状况进行跟踪监测,成为了各电力运行单位和生产厂家的一大难题。随着复合绝缘子在电力系统的推广使用和运行年限的增加,绝缘子老化问题越来越突出。但是对合成绝缘子的监测手段较少,不能完全掌握它的运行状况,而且随着合成绝缘子挂网运行时间的增长,发生不明闪络故障的情况也在增加。本文介绍通过利用合成绝缘子带电检测仪对运行中的合成绝缘子检测,及时掌握合成绝缘子的缺陷,减少合成绝缘子的不明原因闪络。 【关键词】合成绝缘子检测 1、合成绝缘子的优点及其应用情况 合成绝缘子是有机硅橡胶材料复合制成的高电压绝缘子。由于具有以下优点在电力系统中广泛应用。 优点: (1)机械性能优越:由于心棒由环氧玻璃纤维制成,其扩张强度为普通钢的1.5倍,是高强瓷的3~4倍,轴向拉力特别强,并具有较强的吸振能力,抗震阻尼性能很高,为瓷绝缘子的1/7~1/10。 (2)抗污闪性能好:合成绝缘子具有憎水性,下雨时在合成绝缘子的伞形波纹表面不会沾湿形成水膜,而是呈水珠状滴落,不易构成导电通道,其污闪电压较高,为同电压等级瓷绝缘子的3倍。 (3)耐电蚀性优异:绝缘子表面漏电闪络形成不可逆性劣变起痕现象,一般标准为不低于4.5级(即4.5kV),而合成绝缘子为6~7级。 (4)抗老化性能好:经十年实践检测表明,合成绝缘子除颜色略有变深并介电常数和介质损失角稍有增加外,对表面不沾湿性及耐电蚀起痕性均无变化,说明抗老化性能良好。 (5)结构稳定性好:一般瓷悬式绝缘子是内胶装配结构,由于电化腐蚀,运行中会产生低零值绝缘电阻,而合成绝缘子为外胶装配结构,其内心为实心棒绝缘材料,不存在劣化合击穿,不会出现零值绝缘子。

更换绝缘子步骤

正常情况下的更换绝缘子步骤 一、先根据巡视月报表、绝缘子检测等记录统计出线路中需要更换的绝缘子。避免发生更换后,出现遗漏的损坏绝缘子。 二、将需要更换的绝缘子型号、规格整理出来后,从备品备件中取出清洗、晾干后用绝缘子检测仪检测后,达到要求后,做好随时取用的准备。同时需要做好备品备件的出库管理。三、根据工作量,提交停电申请,并办理第一种工作票。办理工作票的时候,除严格执行云南电网电气工作票实施细则外还需要考虑工作负责人的能力、对线路的熟悉程度。如果工作量较大、或停电时间较短的时候需要安排多个小组,需要增加小组派工单。派工单一定要清楚明了,需要包括几个内容:1、工作小组负责人2、工作成员3、工作区段4、工作任务5、除工作票列出来的需要注意的安全措施。 四、工作前一天,召开工作协调会,协调会应该包括参加工作的全部人员,会议内容应确认几个问题:1、卡具的使用(我公司卡具资源不足,会存在有的组没有卡具,需要使用倒链)2、更换的绝缘子所在的塔基位,是否都能找到,合理的调配人员,有必要的时候提前熟悉塔位。3、车辆的安排,如果需要几个组共用一张车,使用过程、顺序。必要的后勤保障安排,如相机、充电器、手电、对讲机等,特别是有的塔位需要租用马帮等情况。4、安全交底、技术交底、危险点分析控制。5、工作前的预想,找到困难、欠缺。(毕竟一人智短,每个人都有没有考虑周全的地方) 五、工作前一天由各小组负责人将工具、药品等预先领好,分组堆放或装入所安排的车辆。由安全员检查车况。 六、工作开始,全部人员集合整齐,由安全员检查各组人员的衣着、精神状态。工作负责人宣读工作票,并抽问工作成员是否明确工作任务。在确认没有问题后在工作票背面签名。七、行车中注意交通安全,到达目的地后,一般都还需要步行一段才能到达塔位,需要各小组负责人合理安排各小组成员背负各种工具,不能有遗漏。 八、到达塔位后,由小组工作监护人认真核对线路名称、杆塔号、相序无误后,检查所携带的工具,对绝缘手套、验电器、安全带等做使用前的检查,并再次确认危险点,等待工作负责人的通知。得到工作负责人“线路已停电,可以工作”的命令后方可开始工作。 九、现场作业人员应正确配戴安全帽,上杆(塔)前应检查脚钉是否牢靠,登塔和转位时不得失去安全带的保护。安全带应挂在牢固的主材构件上,并检查扣环是否扣牢。出线人员须加挂自控速差器。 十、由甲、乙、丙3名电工带上滑车、吊绳、钢丝绳(固定滑车)、验电器、绝缘手套上塔,当上到作业点的导线挂点位置时系好安全带,甲电工戴上绝缘手套用验电器再次对线路进行验电。登塔后进行验电,验电操作中的注意事项:1、验电操作中的安全距离要保证,必须满足《安规》中的要求。2、验电器的绝缘杆的有效长度要充分利用,对伸缩型的绝缘杆一定要全部抽出。3、要对电力线路的每一相线分别进行验电。先验低压、后验高压,先验下层、后验上层。验电时需设专人监护。在甲电工验电过程中乙和丙电工放下吊绳将三相短路接地线提升到位。 十一、确认无电后方可进行下一步的工作。搭设三相短路接地线,应先挂低压、后挂高压,先挂下层、后挂上层。 十二、装设完短路接地线后根据不同塔型,单、双串绝缘子的情况,按照云南电网公司停电更换110kV、220kV、500kV绝缘子作业指导书中的施工步骤进行工作。 十三、工作中注意事项: 1、塔上人员传递工具及材料时,必须使用绳索、工具包传递,应防止工具及材料坠落伤人,塔下禁止行人逗留。 2、放下或起吊在绝缘子时,杆上人员应与地面人员密切配合,避免损伤绝缘子。