教师授课教案授课教师刘建文

配电箱安装的施工方法

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

(5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最

照明线路的安装基本知识

照明线路的安装基本知识 一、常用导线名称、型号及用途 二、我国常用导线的规格(mm2) 1、1.5、2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185… 三、导线截面选择口诀:铝芯绝缘线在25°C时载流量与截面的倍数关系 10下五,100上二, 25、35,四、三界, 70、95,两倍半。 穿管、温度,八、九折。 裸线加一半。铜线升级算 四、单股铜芯导线的连接 1、单股导线的直接绞接连接法,适用于直径小于2.6mm的单股导线 2、单股导线的绑接连接法,适用于直径在2.6mm以上的单股导线连接 3、单股导线的T型连接法,适用于支线是直径1.6mm左右的单股细导线 4、单股导线的T型绑接连接法,适用于支线直径为5mm左右的粗导线 5、单股导线与软线的连接、 6、单股导线的终端接头连接方法 7、单股不等径的导线连接

五、导线绝缘层的恢复 绝缘带(黄蜡带或塑料带)应从左侧的完好绝缘层上开始包缠,应包入绝缘层30—40mm,起包时带与导线之间应保持约45°倾斜。 (2)进行每圈斜叠缠包,包一圈必须压叠住前一圈的l/2带宽。 六、线头与接线桩的连接 常见接线桩有3种形式,即平压式、瓦形和针孔式。相应地,单股导线、多股导线与不同接线桩的连接方法也有所不同。 (1)线头与螺钉平压式接线桩的连接。 (2)线头与瓦形接线桩的连接方法 (3)线头与针孔式接线桩连接 在插入针孔时应注意:一是注意插到底;二是不得使绝缘层进入针孔,针孔外的裸线头的长度不得超过3mm;三是凡有两个压紧螺钉的,应先拧紧近孔口的一个,再拧紧近孔底的一个。 七、照明灯具的安装 1、白炽灯 (1)、白炽灯座220V照明灯头离地高度的要求 ①在潮湿、危险场所及户外应不低于2.5m; ②在不属于潮湿、危险场所的生产车间、办公室、商店及住房等一般不低于2m; ③如因生产和生活需要,必须将电灯适当放低时,灯头的最低垂直距离不应低于 1 m。但应在吊灯线上加绝缘套管至离地2m的高度,并应采用安全灯头。若装用日光灯,则日光灯架上应加装盖板; ④灯头高度低于上述规定而又无安全措施的车间、行灯和机床局 部照明,应采用36V及以下的电压。 (2)、白炽灯座的接线要求 火(相)线接顶芯极,零线接螺纹极。 2、荧光灯安装 荧光灯由灯管、启辉器、镇流器、灯架和灯座(灯脚)等元件组成。

配电箱一次预埋到位的施工方法

配电箱一次预埋到位的施工方法在建筑电气安装工程中,特别是群体住宅工程中,电气配电箱的 安装工程量非常大,每个住户内一般均有一个强电配电箱和一个弱 电配电箱。一般传统做法是采用预留孔洞的方法,在结构期间需要 投入大量的木材进行预制盒加工,结构完成后,又需要投入大量人 工进行稳箱配管,任何一道工序滞后,后期的穿线和配盘进度,照明、开关、面板的通电调试进度,都会受到影响,最后造成整体工 期的延误。因此为保证工程进度,减少成本投入,要求我们必须研 究出全新的配电箱施工方法,把原有的复杂工序简单化,并在主体 结构期间提前施工,减轻工程后期电气施工负担。 项目简介 本文主要讲述了燕郊项目二期群体住宅工程结构施工时,采用 全新的配电箱预留预埋施工方法,消除了以往传统做法存在的费工 费料的弊病,合理地安排了电气施工作业进度,缩短了工期,在专 业和土建施工配合上取得了突破,获得了良好经济效益和社会评价。 燕郊项目二期为精派豪园,由4幢住宅楼和1个地下车库组成,建筑面积136762.97平方米,结构类型为剪力墙结构。其中21号楼为460户,22号楼为460户,23号楼为128户,24号楼为528户,

共计1576户,每个住户内均设有强电配电箱和弱电配电箱各一个,在结构墙体内暗装。 为了克服传统施工方法的质量缺陷和隐患,项目部组织管理人 员和劳务队技术骨干,召开技术研讨会,经反复讨论决定采用在结构施工中将配电箱体安装一次到位的施工方法。 施工准备 材料准备。预定好配电箱的供应事宜,务必保证合格的配电箱与线管同时在结构施工之前进场;所用的配电箱、管材、配件(包括盒接或锁母等)等规格、型号应符合设计要求及规范要求,并应有出厂证明书及合格证书。套丝机、电焊机、煨弯机、弯管器、钢锯等设备齐全完好,满足施工现场要求。依据管线走向及管径大小,在配电箱内排出各管管径及进箱顺序、位置,并用开孔器开孔,确保孔径、孔距符合安装要求。依据配电箱的尺寸,裁好聚苯乙烯泡 沫板(简称苯板),并准备好锯末及宽胶带,胶带用以密缠绑扎填充于配电箱内的锯末和苯板。 施工方法 配电箱的开孔。根据配电箱的尺寸结合管线实际敷设情况,先 确定好箱内管线的位置,画线做好标记。然后用开孔器开孔,确保箱内管线一管一孔,排列整齐,布局合理。

配电箱、柜的安装方法

配电箱、柜的安装方法 1)材料要求 钢制配电箱(盘):箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于 1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 2)主要机具 台钻、手电钻兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3)作业条件 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4)施工工序 施工准备→开箱检查→盘、柜基础验收及型钢底座制安→盘、柜安装→内部配线→挂标志牌 5)基本要求 配电箱(盘)应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱(盘)安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。 安装配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属膨胀螺栓固定。 铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 配电箱(盘)带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软探铜线),但PE保余度,以便于检修。 导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 配电箱(盘)上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。

配电箱系统图说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 配电箱各类符号标注: 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。

家用配电箱安装方法

家用配电箱安装方法 水电工程纸装修中的一个重点,水电安装对于今后的生活有着很重要的影响。配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面小编就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。 配电箱 家庭配电箱安装要点: 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。

2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 配电箱 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。

6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。 配电箱 家用配电箱安装方法: 1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。 2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住

技能训练:照明电路配电板的安装

技能训练:照明电路配电板的安装 实验目的 1. 掌握照明电路配电板组成,了解电能表的用途和安装方法 2. 了解开关,漏电保护器的结构,用途和安装方法 3. 会安装照明电路配电板,训练电气安装技能 实验器材 万用表一块,总开关一个,电工安装工具一套,单相交流电能表一块,漏电 保护器一块,配电板一块,开关一个,螺口灯头一个,单相插座一个,导线若干 相关知识介绍 家庭电路包括:进户线、电能表、总开关、漏电保护器、电灯、开关及插座。 下面对各组成部分分别加以介绍。 1.进户线是从室外引起室内的导线,有两根,一根是火线(也称相线) ,另一 根是零线。正常情况下,火线与零线之间有 220V 的电压。零线通常接地,这种 情况下火线与地线之间也有220V 的电压。 2电能表是用来量度用户消耗的电能多少的仪表,所以必须接在干路上。电 能表上都标有额定电压值和允许通过最大电流值。 配电有直流电能表,单相交流 电能表和三相交流电能表。电能表的原理是:表内有一字轮,字轮的转速和用电 功率成正比,字轮累计的转数和通电时间成正比, 通过字轮的累计转数即可知电 路耗电的多少。如图所示6— 21所示为单相电能表的外形和接线图。 单相交流电 能表有四个接线端子,二进二出,连接时不要接错。单相电能表以通过的相电流 为额定值,并有较高过载能力。例如,DD862单项感应式电能表,适用与单相有 功电能的计量。有直接接入式和互感器接入式两种接入方式,过载能力为四倍, 过载时精度为二级。选用时根据电路的额定电流选取,一般电能表不作过载应用。 图6—21单相电能表的外形和接线图 3?总开关用来控制总电路的通或断。 一般使用闸刀开关,外形如图6— 22所示 闸刀开关应立装,夹座(静触头)接电源线,保险丝装下方,且不可倒装。有的 家庭电路里不安装总开关,而是在该处安装保险盒。作用是相同的。在本次实训 中我们采 相绘出 爭堆岀 a ) 单相电能表的外形 b ①②③④

配电箱安装工艺

配电箱安装工艺 1 、材料要求 (1)铁制配电箱:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于 1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 (2)镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。(3)绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 (4)其它材料:电器仪表,熔丝(或熔片)、端子板、绝缘嘴、铝套管、卡片框、软塑料管、木砖射钉、塑料带、黑胶布、防锈漆、灰油漆、焊锡、焊剂、电焊条(或电石、氧气)、水泥、砂子。 2、主要机具 (1)铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 (2)手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 (3)台钻、手电钻、钻头、台钳、案子、射钉枪、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3、作业条件

(1)随土建结构预留好暗装配电箱的安装位置。 (2)预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 (3)安装配电箱盘面时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 4、操作工艺 (1)配电箱安装要求 1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类盘的高度应一致,允许偏差为10mm。 2)弹线定位:根据设计要求找出配电箱位置,并按照箱(盘)的外形尺寸进行弹线定位;弹线定位的目的是对有预埋木砖或铁件的情况,可以更准确的找出预埋件,或者可以找出金属胀管螺栓的位置。 3)明装配电箱(盒): ○1铁架固定配电箱:将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找下,再用电(气)焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾,然后除锈,刷防锈漆。 再按照标高用水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直程度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。 ○2金属膨胀螺栓固定配电箱:采用金属膨胀螺栓可在混凝土墙或砖墙上固定配电箱。其方法是找出准确的固定点位置,用电钻

配电箱系统图知识Word版

一、什么是配电箱? 配电箱是所有用户用电的总的一个电路分配箱. 二、配电箱工作原理: 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 三、配电箱的用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。四、配电箱的分类:按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采

用接地的金属板或绝缘板进行隔离。配电柜、配电箱安装施工工艺

1.1.1成套配电柜安装 1.1.1.1配电柜的材料要求 1柜体外形尺寸方正,周边平整无损伤,油漆无脱落,柜体有一定机械强度,二次底板厚度不小于,柜内仪表、控制元件 齐全,安装牢固,布置合理满足电气间距与爬电距离要求, 接线质量符合规范要求。 2二次板、带电器设备的门、柜体上均应焊有接地螺丝,柜上部进线处和下部接线端子处,尤其是进出多芯电缆时,要预 留足够的空间以保证外接导线,多芯电缆分开线芯的接线空 间。配电柜下部端子排,离地宜大于350mm。 3基础槽钢不得用电气焊开孔,所有使用的配件必须为镀锌件。 1.1.1.2配电柜的布置及安装要点 1配电室内不应有其它的管道通过,室内的暖气管道不应有阀门,管道与散热器的连接采用焊接。 2成排配电柜的长度超过6m时,柜后的通道应有两个通向本室或其它房间的出口,出口应布置在通道的两侧,两出口之 间的距离超过 15m时,其间还应增加出口。 3低压配电柜的平面位置应按图施工,标准层竖井内的空间位置应按统一标准尺寸控制,为了安全和操作方便,不应安装 于门后或妨碍操作的设备旁。

4单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度。成列柜(盘)各台就位后,先找正两端的柜,再从柜下至上 2/3高的位置绷 上小线,逐台找正,如柜不标准,以柜面为准。找正时采用 铁片进行调整,每处垫片最多不能超过3片。然后按固定螺 孔尺寸,在基础型钢架上用手电钻钻孔。一般若无要求时, 低压柜钻Φ孔,高压柜钻Φ孔,分别用M12、M16镀锌螺丝 固定。 5成排配电柜,柜与柜之间应用螺栓进行固定,根据柜的高度不同,选择相应的固定点,以保证配电柜的稳固性。 1.1.1.3基础型钢安装 1调直型钢,将有弯的型钢调直,然后按图纸要求预制加工基础型钢架,并刷好防锈漆。 2按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,用水准仪或水平尺找平、找正。找平过程中,需用垫片 的地方不能超过3片。然后将基础型钢架、预埋铁件、垫片 用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面上油机以上 为宜,手车柜基础型钢顶面与抹平地面相平(不铺胶垫时)。 基础型钢安装允许偏差见表3-10。 基础型钢安装允许偏差表3-10

实训项目六 室内照明线路的安装

实训项目六室内照明线路的安装 一、实训目的 l、掌握室内照明线路各元件的安装 2、掌握室内照明线路导线以及其支撑物的安装 3、掌握室内照明线路整体的布局以及敷设 二、设备与器材 l、万用表一块 2、单相电能表一块 3、漏电保护器一个 4、220V 10A闸刀一个 5、单相五孔插座一个 6、一位单控开关三个 7、螺口平灯座二个 8、100W灯泡二个 9、2.5mm2铝塑导线若干 10、螺钉若干 11、电工常用工具一套 三、实训步骤和方法 室内线路通常由导线、导线支持物和用电器具等组成。室内线路的安装有明线安装和暗线安装两种。导线沿墙壁、天花板、梁及柱子等明敷设称为明线安装;穿管导线埋设在墙内,地坪内或装设在顶棚里称为暗线安装。 按配线方式分,室内线路的安装有瓷(塑料)夹板配线、绝缘子配线、塑料护套线配线、管配线及钢索配线等。 (一)、塑料护套线配线 塑料护套线是一种具有塑料保护层的双芯或多芯绝缘导线,具有防潮、耐酸和耐腐蚀、线路造价较低和安装方便等优点。可以直接敷设在空心板、墙壁以及其他建筑物表面,可用铝片线卡(俗称钢精轧头)或塑料线卡作为导线的支持物。目前大部分电气照明线路采用塑料护套线配线。但由于导线的截面积较小,大容量电器不能采用。

图6-1 导线环绕圆梁时的安装图6-2 导线环绕方形梁时的安装 1.塑料护套线的配线方法 (1) 划线定位先确定线路方向、各用电器的安装位置,然后用弹线袋划线,同时按护套线的安装要求,每隔150-200mm划出固定铝片线卡的位置。在距开关、插座和灯具木台50-l00mm处都需设置铝片线卡的固定点,如图6-4所示。 图6-3绝缘导线穿过墙壁的安装图6-4塑料护套线固定点位置 (2) 钻孔并安装木榫钻打整个线路中的木榫孔,并安装好所有木榫。 (3) 固定铝片线卡铝片线卡的规格有0、1、2、3和4号等,号码越大,长度越长,在室内外照明线路中通常用0号和1号铝片线卡。在抹灰浆的墙上每隔4-5挡,或在进入木台和转角处需用小铁钉在木榫上固定铝片线卡,其余的可用小铁钉直接将铝片线卡钉在灰浆中;在砖墙和混凝土墙上可用木榫和环氧树脂粘接剂固定铝片线卡。 (4) 敷设导线为使护套线敷设得平直,可在直线部分的两端各装一副瓷夹、敷线时,先把护套线一端固定在瓷夹内,然后勒直并在另一端收紧护套线后,固定在另一副瓷夹中,最后把护套线依次夹人铝片线卡中,如图6-5所示。

配电箱系统图解说

NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。 YJV:铜芯交联聚乙烯电缆。 NHYJV:耐火铜芯交联聚乙烯电缆 4*70+1*35:指4根线芯截面70mm2加一根线芯截面35的中性线芯。 SC80:指穿直径为80的焊接钢管(俗称黑铁管)。 FC:指暗敷在地面内。 C65N-C10/1P WL1 BV-3*2.5-SC15 CC 0.78KW 照明: C65N为断电器型号 C10/1P:断电器最大断路电流为10A,极数为一极。 BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电缆 3*2.5:3根线芯截面面积4mm2的 SC15:穿直径15mm的钢管 CC:暗敷设在屋面或顶板内。 C65N-C16/3P WL5 BV-4*4-SC20 FC WC 3.7KW 380V空调插座: 回路5中,断电器型号为C65N,最大断路电流为16A,采用4根线芯截面4mm2的铜芯聚氯乙烯绝缘电缆,穿直接20mm的钢管,暗敷设在地面内、墙内。 各种敷设方式: AB-沿或跨梁(屋架)敷设 BC-暗敷设在梁内 AC-沿或跨柱敷设 CLC-暗敷设在柱内 WS-沿墙面敷设 WC-暗敷设在墙内 CE-沿天棚或顶板面敷设 CC-暗敷设在屋面或顶板内 SCE-吊顶内敷设 FC-地板或地面下敷设 SC-穿焊接钢管敷设 MT-穿电线管敷设

家庭配电箱开关如何配置

家庭配电箱开关如何配置 配电箱里的断路器开关取决于小区业主房屋的面积而定的,一般单身公寓在5/6个回路,小户型在7/8个回路,大户型在10个回路左右,别墅则更多,但不管面积多大,断路器 的原则基本都是固定不变的,我们来看一下它的配置 一、卧室挂式空调,因为商业住户的卧室基本比较紧凑,所以采用1.5p到2.0p的空调, 断路器可以选择16/20A的空开或漏保。卧室几室就几个断路器 二、客厅空调,采用的是落地式柜机,一般是3p空调,功率大概在4kw左右,断路器或 漏保选择在25A即可 三、灯具,此处可以分为两路,一路供普通照明使用,采用10A的空开断路器就可以了。另外一路供卫生间照明使用(包括浴霸),可以选择16A的空开断路器 四、厨房插座,基本上是高位插座,由于厨房电器最多,采用的是4平方电线,允许通过 电流在30A左右,因此32A的漏电保护器可以胜任 五、卫生间插座、因为有电热水器的存在,所以电线也以4平方为宜,漏保同样采取32A 的断路器 六、普通插座,很多地区采用的是一个回路,一般选择断路器在20A左右。不过现在开 发商或者很多业主朋友们已经认识到单一回路的不足,已经变成和宾馆差不多的回路控制,也就是每个卧室插座用一个漏电断路器控制,保证相互间不会干扰,易维修。 七、过欠压自复位断路器建议增加,浪涌保护器根据电箱大小而定,如果后期水电安装也 是建议安装的 八、如果是送阁楼或者别墅的话,每层建议多加一个电箱,每层之间独立控制,然后回路 与上面几点相同 如果有必要,水电改造建议电箱选择回路多一点的,采用双p漏保或空开,这样出现故障 的几率较单p的几率小,减少很多电气烦恼 智能家居电信分配箱(不是传统配电箱),路数分路是,独立照明智能控制一路(面对发 光二极管灯可弱电直流电或强电交流电);信息数据通道上传下达互动控制一路;电源输

实例解读住宅配电箱的设计与安装

实例解读住宅配电箱的设计与安装 ①如何设计住宅配电箱负荷的大小? 住宅用电负荷的分析 人们的生活水平提高,家庭用电负荷不断增加,特别是大功率家用电器的使用,提出了如何计算家庭用电负荷问题。让我们一起来回顾一下历年来国家用电的标准。 70年代末以前设计的住宅楼,按每平方米建筑面积2瓦标准设计供电设施,主要用于照明。两居室用户的用电量不超过110瓦,三居室用户不超过140瓦。 80年代,按每平方米建筑面积10瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过550瓦,三居室用户不超过700瓦。 90年代,按每平方米建筑面积25瓦标准设计供电设施,两居室用户的用电量不超过1400瓦,三居室用户不超过1700瓦。

现行国家标准规定,一般两居室住宅用电负荷为4000瓦,相应的电能表规格为10(40)安,进户铜导线截面不应小于10mm2,空调用电、照明与插座、厨房和卫生间的电源插座应该分别设置独立的回路。 由上可知,住宅楼按照所建年代不同,供电容量也不同。根据资料介绍的经验值,我国住宅电气设计住户的单位面积计算负荷大概为远期每平米为90W。按照这个标准来计算,100平米的房型已经达到了9KW的用电负荷。 家用电器的分析 我们再看看家庭电器,家用电器按照功率的大小,一般可分为三个档次: 第一档次的为小功率电器,如电视机、电冰箱、洗衣机、电扇、排风扇、抽油烟机、组合音响、照明灯具等。这类电器的负荷大约为300至700w左右。 第二档次的中型功率的电器,如电吹风、微波炉、电饭锅、电熨斗、电烤箱、电热毯、吸尘器、电暖器等。这类电器一般的负荷在700至1200w左右。 第三档次的为大功率电器,如空调机、电热水器、烧烤微波炉、电磁炉、暖风机、浴霸等,其负荷为1500至2500w左右。

(完整版)配电箱安装施工方案

一、配电箱安装要求: 1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差为10mm。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 3、铁制配电箱均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE保护地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 5、配电箱配线排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,以便于检修。 6、导线剥削处不应伤线芯或线芯过长,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端子(有压线孔者除外)。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 7、配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。 8、垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置应与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。 10、TN-C低压配电系统中的中性线N应在箱体或盘面上,引入接地干线处做好重复接地。 11、照明配电箱内的交流,直流或不同电压等级的电源,并具有明显标志。 12、照明配电箱不应采用可燃材料制作,在干燥无尘场所采用的木制配电箱应阻燃处理。 13、照明配电箱内,应分别设置中性N和保护地线(PE线)汇流排,中性线N和保护地线应在汇流排上连接,不得绞接,并应有编号。 14、磁插式熔断器底座中心明露螺丝孔应填充绝缘物,以防止对地放电。磁插保险不得裸露金属螺丝,应填满火漆。 15、照明配电箱内装设的螺旋熔断器其电源线应接在中间触点的

家用配电箱线路图识图

家用配电箱线路图识图

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

家用配电箱线路图识图 如今正是家装旺季,家庭配电箱线路图成为不可不知的资料。家庭配电箱线路图能够帮助业主理清线路状况,也许有人说看不懂,其实,家庭配电箱线路图并不难理解,下面一起来看看吧。一般来讲,根据家庭户型的不同,家庭配电箱线路图也略有差异。下面我们分别针对两室一厅和三室两厅的户型为您呈上不同的家庭配电箱线路图。 开关选用2P断路器配漏电装置(空气开关带漏保),具有漏电、短路保护功能。选用DZ47-63断路器于每回路开关。它是用于线路和电器设备的过载及短路的保护。它是目前民用住宅领域中最经济型的照明

箱。 配电箱安装方法 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。 配电箱安装要点 1、家庭配电箱应安装在干燥、通风部位,且无防碍物,方便使用。 2、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作 3、进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 4、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁。

5、配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5—6毫米的缝隙。 6、配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。 7、各回路进线必须有足够长度,不得有接头。 8、安装后标明各回路使用名称。 9、家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。

配电箱安装的施工方法

配电箱安装的施工方法本页仅作为文档页封面,使用时可以删除 This document is for reference only-rar21year.March

最终基础型钢顶部宜高出抹平地面 10mm。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要

实训项目十二 照明电路配电板的安装

7 单相正弦交流电路 【课题名称】实训项目十二照明电路配电板的安装 【课时安排】 2课时 【教学目标】 1.了解照明电路配电板的组成。 2.掌握照明电路配电板的安装,并能分析简单的故障。 【教学重点】 重点:照明电路配电板的安装 【教学难点】 难点:照明电路配电板的安装 【关键点】 照明电路配电板的安装 【教学方法】 多媒体演示法、实物展示法、讲授法、理论联系实际法、实践操作法 【教具资源】 多媒体课件、万用表、自动空气开关、电能表、分路开关、零线接线排、导轨、导线若干。 【教学过程】 一、导入新课 教师可设置问题情景:小明家里新装修,要对家庭的电气线路进行改造,请你帮他们家安装一个配电板。该如何选材,如何安装呢?从中引出本节课的学习内容——照明电路配电板的安装。 二、讲授新课 任务一认识照明电路配电板的配线图 教师活动:教师可展示实际照明电路配电板实物,利用多媒体讲解照明电路配电板各部分组成、作用。 学生活动:学生可在教师的引导与讲解下,认识照明配电板各部分组成,了解常见照明配电板的配置构成:自动空气开关、漏电保护器、电能表、分路开关、零线接线排及若干连接导线组成。其中自动空气开关和漏电保护器两者组合为一,即带漏电保护的自动空气开关。 知识点: 常见照明配电板的配置构成:自动空气开关、漏电保护器、电能表、分路开关、零线接线排及若干连接导线组成。其中自动空气开关和漏电保护器两者组合为一,即带漏电保护的自动空气开关;分路开关可根据负载回路的个数来确定多少。负载回路的配置个数可根据实际情况进行,一般二室一厅至少要配置4~5个回路,即空调器回路(无论安装一只空调器还是两只空调器,甚至多只空调器,都必须单独设置用电回路,导线截面积以2.5mm2以

项目一照明电路配电板的安装(正式稿)

项目一照明电路配电板的安装 【课题】照明电路配电板的安装 【课时】第4课时 【教材简析】 “配电板的安装”该项目是在基本工具使用、导线剥削、电表等相关知识的学习后为学生安排的又一个实践操作课,此类课程不仅贴近学生生活实际,又能提高学生的动手能力,丰富了学生知识积累、也在一定程度上弥补理论学习过多而带来的枯燥感,益于激发学生的求知欲。所以本项目的设置具有鲜活的意义。 【学情简析】 这节课授课对象是数控专业高一学生。他们各方面基础知识相对薄弱、理论求知畏难、学习时易心生畏怯,无助感时有出现,导致厌学甚至陷入麻醉的状态。与之相对学生则喜欢动,对于那些容易接近的目标,会极大增强他们的信心、给予其力量,他们对成功似乎无比渴望。在前面相关知识铺垫及必要准备下,用积极的姿态,让学生学有所获。 【教学目标】 1.知识目标:知道配电板的基本组成及各部件相关信息;了解布线等安装工艺。 2.能力目标:通过实际操作,逐步了解并领会安装技能。 3.情感目标:感受团队重要性、认识诚实鼓励给予的力量。 【重点难点】 重点:配电板的安装 难点:安装工艺及对照明电路拍点有兴趣了解更多的动力。 【教学方法及策略】 借助实物、围绕配电板安装的几个步骤展开教学,通过各方途径努力为学生引发更多的思考。始终专注于学生的成就感生成,望以后倡导使学生能快乐学习,快乐体验,削弱无助感。 【教学平台与资源】 配电板相关组件、电工工具、学习任务书等 【课前准备】 1.课前对学生分组,并分配好各组成员职责。 2.对有关学生进行课前一定的培训,以使他们能更好的完成下面工作。 3.准备相应的实训器材等。 【教学过程】 Ⅰ、新课导入 通过家用配电板图片及实物配电板引入新课,给出本节课学生要完成的任务。 ★设计意图:直观、贴近生活实际。

家装配电箱回路设计方案

关于配电箱设计多少个回路的笔记及设想 2009-06-01 阅读:10690评论:35 家里水电这块是由老公负责规划的,他的设计方案是: 1、三个卧室加上客厅四个空调,每个单独走一个回路。 2、厨房6个平方的线过去,然后在厨房单独设配电箱控制冰箱、电磁炉、抽油烟机、电饭煲等。 3、其它照明、插座两个回路。 偶家的水电师傅给偶提的方案是最简单的: 空调照明插座各一个回路 师傅说,象偶老公那样设置完全没有必要,弄的太过于复杂了。(水电是由装修队包工包料的,我们这样弄自然是费料又费工) 关于必要性,偶心里也有些觉得老公把厨房单独再弄个配电箱好像太小题大作了。上网学习学习。 笔记如下: (一)空调 1、客厅大空调。这个一般采取单独回路方式,很多人有误区,认为非要6平方的电线,这个是不对的。我们来计算计算4平方的电线最大负荷是多少?4×220×6(保险起见,我们系数算低点)=5280。一般客厅大空调多少瓦,呵呵。3000多吧?是不是已经很保险了?当然,你家的客厅很大,买的啥子大4P、大5P的你还是用6个的电线哈。 2、卧室空调。卧室空调一般为1P或1.5P的,所以,单独一个空调一个回路可以,也可以2个空调一个回路,当单独一个空调一个回路的时候,2.5的线就足够。2个空调一个回路,还是保险起见,用4个的。虽然算负荷,用4个的线带3个卧室空调是足够的,不过,我们不推荐这样做,主要原因是夏天电压不稳定,万一同时使用(虽然可能性很小,不过不排除3代一家,而且一个出了问题,总还有一个在用),可能会频繁跳闸。所以,一个原则,除非一室一厅,卧室空调最多2个串联,并且最少保持2个回路(呵呵,这间坏了到那间去睡)。 (二)厨房插座 厨房电器的功率不会很大,但是,多,且长期使用。所以,应采用4个平方的电线。对于一些很大的房子有很多乱七八糟的电器的时候(比如别墅),那么还可以考虑6个的电线。厨房插座必须单独一个回路。

家用配电箱的安装方法

家用配电箱的安装方法 水电工程是装修中的一个重点,水电安装对于今后的生活有着很重要的影响。配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图 配电箱应符合以下要求: 1、配电箱分属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。 2、箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间。 4、配电箱门板应有检查透明窗。 家用配电箱安装方法: 1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖 (按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。 2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住。 3、配电箱应安装牢固,横平竖直,垂直偏差不应大于3mm;暗装时,配电箱四 周应无空隙,其面板四周边缘应紧贴墙面,箱体与建筑物、构筑物接触部分应涂防腐漆。 4、配电箱内装设的螺旋式熔断器,其电源线应接在中间触点的端子上,负荷线应接在螺纹的端子上。这样,在装卸熔芯时不会触电。瓷插式熔断器应垂直安装。 5、配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源,应具有明显的标志。照明配电箱内,应分别设置零线(N线)和保护零线(PE线)汇流排,零线和保护零线应在汇流排上连接,不得绞接,应有编号。 6、导线引出面板时,面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。金 属壳配电箱外壳必须可靠接地(接零)。 配电箱的安装要点是: