目录

1.1通信管道工程建设规范.............................................. .2

1.1.1通信管道工程埋深要求 ............................................... 2-3 1.1.2通信管道工程段长与弯曲要求 ......................................... (3)

1.1.3通信管道工程敷设要求 ............................................... 4-5 1.1.4人(手)孔设置原则 ................................................. 5-6 1.2长途硅芯管管道工程建设规范.............................................. .7 1.

2.1硅芯管管道工程敷设与安装要求 .................................... ..7-11 1.2.2人(手)孔设置原则 ............................................ ....11-12

1.2.3硅芯管管道的防护要求 ............................................... .12

2.1光缆线路工程建设规范 (13)

2.1.1架空光缆建设规范 ................................................ 13-16 2.1.2管道光缆建设规范 ................................................ 16-17 2.1.2埋式光缆建设规范 ................................................... .17 2.1.3墙壁光缆建设规范 ................................................ 17-19 2.1.4光缆接续与测试要求 ................................................. .18 2.1.5光缆的防护要求18-21

1.1通信管道工程建设规范

1.1.1通信管道工程埋深要求

通信管道规定的埋设深度(管顶至路面)不应低于表 1.1.1-1的要求。当达不到要求时,应

采用混凝土包封或钢管保护。

表1.1.1-1路面至管顶的最小深度表(m)

进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.40m,管道顶部距人孔上覆底部不应

小于0.30m。

当遇到下列情况时,通信管道埋设应作相应的调整或进行特殊保护:

城市规划对今后道路扩建、改建后路面高程有变动时。

与其他地下管线交越时的间距不符合表 1.1.1-1的规定时。

地下水位高度与冻土层深度对管道有影响时。

在纵剖面上管道由于躲避障碍物不能直线建筑时,可使管道折向两段人孔向下平滑地弯曲,

以利于渗水流向人孔,不得向上弯曲(即“ U”形弯)。

管道埋设深度不足时的特殊建设要求:

管道设计要考虑在道路改建可能性引起的路面高程变动时,不致影响管道的最小埋深要

求。此外,人孔埋深调整,一般可在人孔口圈下部加垫砖砌体,以适应路面高程的变化。

管道尽可能避免铺设在冻土层以及可能发生翻浆的土层内。在地下水位高的地区,宜埋

浅一些。

管道铺设应有一定的坡度,以利渗入管内的地下水流向人孔。管道坡度应为3%o?4%o,不

得小于2.5%;如街道本身有坡度,可利用地势获得坡度。为使管道具有合理的埋深,通常有两种管道坡度设置方法:一字坡和人字坡。

一字坡的方法:如图1所示,相邻两人孔间管道按一定坡度直线铺设,该方法施工比较简单,对光缆磨损小,但一端埋深较深,土方量较大。在段长较短及障碍物影响较小的时,为便于施工,可采用一字坡的方法。

人字坡的方法:如图2所示,在管道中间适当地点作为顶点,以一定的坡度分向二端铺设。它平均埋深较浅,但在管道的弯点处容易损伤光缆,弯点水泥管的接口处张口宽度不

宜大于5mm。在管道穿越障碍物有困难或管道进入人孔时距上覆太近,可采用人字坡的方法。

图1 一字坡的管道

图2人字坡的管道

1.1.2通信管道工程段长与弯曲要求

管道段长应按人孔位置而定。在直线路由上,水泥管道的段长最大不得超过150m ;塑料管

道段长最大不得超过200m ;高等级公路上的通信管道,段长最大不得超过250m。

每段管道应按直线铺设,如遇道路弯曲或需绕越地上、地下障碍物,且在弯曲点设置人孔而管道段又太短时,可建弯管道。弯曲管道的段长应小于直线管道最大允许段长。

直线管道的最大段长可按下式计算:

L=T/Wf

式中L—最大段长(m;

T------ 光缆拖入直线管道所能承受的最大张力(N);

W------ 光缆的单位自重(N/m);

f------ 光缆与管壁的摩擦系数。F的数值因管材而异,如表 1.1.2-1所示。

表1.1.2-1通信管道各种管材摩擦系数表

“S”形弯)或弯曲部分的中心夹角小于90°的弯管道(即“ U”形弯)。根据我国一些城市建设塑料管道的经验,塑料弯管道的曲率半径规定不小于10m时可以满足塑料弯管道的建

筑要求。

1.1.3通信管道工程敷设要求

铺设塑料管道应符合下列规定:

土质较好的地区(如硬土),挖好沟槽后应夯实沟底,回填50mm细砂或细土。

土质稍差的地区,挖好沟槽后应做混凝土基础,基础上回填土质较差的

50mm 细砂或细土。

地区(如松软不稳定地区),挖好沟槽后应做钢筋混凝土基础,基础上

回填50mm 细砂或细土。必要时对管道进行混凝土包封。土质为岩石的地区,挖好沟槽后应回填200mm 细砂或细土。管道进入人孔或建筑物时,靠近人孔或建筑物侧应做不小于2m 长度的钢筋混凝土基础和包封。

管孔内径大的管材应放在管群的下边和外侧,管孔内径小的管材应放在管群的上边和内侧。

多个多孔塑料管组成管群时,应首选栅格管或蜂窝管。同一管群组合,宜选用一种管型的多孔管,但可与波纹塑料单孔管或水泥管组合在一起。多层塑料管之间应分层填实管间空隙。

塑料管道的接续应符合下列规定:塑料管之间的连接宜采用承插式粘接、承插弹性密封圈连接和机械压紧管件连接。多孔塑料管的承口处及插口内应均匀涂刷专用中性胶合粘剂,最小粘度应不小于

500MPa.s,塑料管应插到底,挤压固定。

各塑料管的接口宜错开。塑料管的标志面应在上方。

栅格塑料管群应间隔3m 左右用专用带捆绑一次,蜂窝管等其他管材宜采用专用支架排列固定。

一般情况下,管群上方300mm 处宜加警告标识。当塑料管非地下铺设时,对塑料管应采取防老化和机械损伤等保护措施。

铺设过路钢管管道应采用顶管或非开挖方式。桥上铺设宜采用沟槽或桥上固定。管道地基与基础管道地基分天然地基、人工地基两种;

天然地基:不需人工加固的地基。在稳定性土壤,土壤承载能力》2倍的荷重和基坑的地下

水位以上时可采用。

人工地基:在不稳定的土壤上必须经过人工加固,有以下几种方式:

①表面夯实:适用于粘土、砂土、大孔性土壤和回填土等的地基。

②碎石加固:土质条件较差或基础在地下水位以下。

③换土法:当土壤承载能力较差,宜挖去原有土壤,换以灰土或良好土壤。

④打桩加固:在土质松软的回填土、流砂、淤泥或n级大孔性土壤等地区,采用桩基加固地基,

以提高承载力。

管道的基础:基础是管道与地基中间的媒介结构,它支承管道,把管道的荷重均匀传布

到地基中。基础有混凝土基础和钢筋混凝土基础。一般土质可采用混凝土基础,下列地

区宜采用钢筋混凝土基础:基础在地下水位以下,冰冻层以内。

土质很松软的回填土。

淤泥流砂。

n级大孔性土壤。

1.1.4人(手)孔设置原则

人(手)孔的荷载与强度,其建设标准应符合国家相关标准及规定。

人(手)孔位置的设置:人(手)孔位置应设置在光缆分支点、引上光缆汇接点、坡度较大的管线拐弯处。道路交叉路口或拟建地下引入线路的建筑物旁宜建人(手)孑L。

交叉路口的人(手)孔位置,宜选择在人行道或绿化地带。

人(手)孔位置应与其他相邻管线及管井保持距离,并相互错开。

人(手)孔位置不应设置在建筑物正门前、货物堆场和低洼积水处。通信管道穿越铁道和较宽的道路时,应在其两侧设置人(手)孔。

人(手)孔的大小应根据终期管群容量大小选定。其人(手)孔选择可参考《通信管道人孔

和管块组群图集》YDJ101、《通信光缆通道图集》YD50063-1998和《通信光缆配线管道图集》YD50062-1998。综合目前通信管道的建设和使用情况,人(手)孔型号的选择宜按下列孔数选择:单一方向标准孔(孔径90mm)不多于6孔、孔径为28mm或32mm的多孔管不多于12孔容量时,宜选用手孔。

单一方向标准孔(孔径90mm)不多于12孔、孔径为28mm或32mm的多孔管不多于24孔容量时,宜选用小号人孔。

单一方向标准孔(孔径90mm)不多于24孔、孔径为28mm或32mm的多孔管不多于36孔容量时,宜选用中号人孔。

单一方向标准孔(孔径90mm)不多于48孔、孔径为28mm或32mm的多孔管不多于72孔容量时,宜选用大号人孔。

人(手)孔型式按表1.1.4的规定选用。

表1.1.4-1人(手)孔型式表

对于地下水位较高地段,人(手)孔建筑应做好防水处理。

人(手)孔应采用混凝土基础,遇到土壤松软或地下水位较高时,还应增设碴石垫层和采用

钢筋混凝土基础。

根据地下水位情况,人(手)孔的建筑程式可按表 1.4-2的规定确定。

表1.1.4-2人孔建筑程式表

人(手)孔盖应有防盗、防滑、防跌落、防位移、防噪声等措施,井盖上应有明显的用途及产权标志。

人孔有砖砌人孔、钢筋混凝土人孔等。砖砌人孔施工简便,一般情况下均可采用。钢筋混凝

土人孔需用钢筋和模板,施工期较长,但强度高于砖砌人孔。在地下水位高、土壤冻融严重

的地区应采用钢筋混凝土人孔。

人(手)孔盖丢失和损坏是目前通信管道存在的普遍现现象,各地为防止人(手)孔盖丢失和损坏,提出了很多改进和保护措施,如加锁、采用复合材料井盖等防盗措施。为便于逐步统一,本规范提出人(手)孔盖应有防盗、防滑、防跌落、防位移、防噪声设施,井盖上应有明显的用途及产权标志。

1.2长途硅芯管管道工程建设规范

1.2.1硅芯管管道工程敷设与安装要求

长途通信光缆塑料管道(以下简称塑料管道)工程中管孔数量及建筑安装方式,应根据工程

所经地区的通信业务发展规划,并结合铺设地区的具体条件因地制宜的确定。

长途光缆塑料管道路由的选择除应满足相关管道建设规范的规定外,根据其特点,还应符合

以下原则:

选择长途光缆塑料管道路由时应以现有的地形地物、建筑设施和建设规划为主要依据,

并应充分考虑铁路、公路、水利、城建等有关部门发展规划,铺设在路由较稳定的位置,避开地上

(下)管线及障碍物较多,经常挖掘动土地段。

选择路由顺直、地势平坦、地质稳固、高差较小、土质较好、石方量较小、不易塌陷和冲刷的地段,避开地形起伏很大的山区。

沿靠现有(或规划)公路等交通线敷设,并顺路取直;也可考虑在高等级公路中央公隔带下、路肩及边坡和路侧隔离栅以内建设。其铺设位置选择宜符合表421-1要求。

长途光缆线路进城应尽量利用已有市区通信管道。需新建管道时,应与市区管道建设相

协调。

在公路上或市区内建设塑料管道时,应征得公路或城建、规划等相关主管部门的同意。塑料管道路由不

宜选择在地下水位高和常年积水的地区。

应便于塑料管道、光缆的施工和维护及机械设备的运输。

表121-1塑料管道铺设位置选择

长途塑料管道与其他地下管线或建筑物间的隔距应符合表121-2的规定。特殊困难地点可

根据铺设塑料管道要求,提出方案,呈主管部门审定。

表1.2.1-2长途塑料管道和其它地下管线或建筑物间的最小净距表(单位:m)

通信传输管线工程作业指导

目录 1.1通信管道工程建设规范.............................................. .2 1.1.1通信管道工程埋深要求 ............................................... 2-3 1.1.2通信管道工程段长与弯曲要求 ......................................... (3) 1.1.3通信管道工程敷设要求 ............................................... 4-5 1.1.4人(手)孔设置原则 ................................................. 5-6 1.2长途硅芯管管道工程建设规范.............................................. .7 1. 2.1硅芯管管道工程敷设与安装要求 .................................... ..7-11 1.2.2人(手)孔设置原则 ............................................ ....11-12 1.2.3硅芯管管道的防护要求 ............................................... .12 2.1光缆线路工程建设规范 (13) 2.1.1架空光缆建设规范 ................................................ 13-16 2.1.2管道光缆建设规范 ................................................ 16-17 2.1.2埋式光缆建设规范 ................................................... .17 2.1.3墙壁光缆建设规范 ................................................ 17-19 2.1.4光缆接续与测试要求 ................................................. .18 2.1.5光缆的防护要求18-21

传输管线

单选题: 1光纤主要由( )、包层、涂层构成。答案: C 。A 、缆芯B 、外层C 、纤芯D 、铜 -PR 心 2、光纤纤芯的折射率( )包层的折射率。C o A 、小于B 、等于C 、大于D 、无 所谓 )o A o A 、4 i m ?10 i mB 、2 m ?8 i mC 、6 i m ?12 )o D o A 、4 i m ?10 i mB 、2 i m ?8 i mC 、6 i m ?12 )或尼龙等高聚物° C o A 、有机硅B 、填充油膏C 、 )o D o A 、保护光纤不受水汽侵蚀和机械擦 C 、延长光纤寿命 D 、提高光纤传输速率 11、光纤可以按( )、ITU 标准、折射率分布、传输波长及套塑方式等进行分类。 A o A 、 传输模数B 、传输方向C 、拓扑结构D 、信号类型 12、 光纤按传输模的数量不同,光纤分为单模光纤和( )o D o A 、紧套光纤 B 、渐变 型 光纤C 、G.652光纤D 、多模光纤 13、 ITU-T 建议单模光纤分( )、G.653、G.654和G.655四种。C o A 、紧套光纤 B 、 渐 变型光纤C 、G.652光纤D 、多模光纤 14、 多模光纤按折射率分布状况可分为( )和梯度型 (渐变型、自聚焦型)光纤。 B o A 、 紧套光纤 B 、渐变型光纤 C 、G.652光纤 D 、多模光纤 15、 光纤按传输波长可分为( )和长波长光纤。C o A 、紧套光纤B 、渐变型光纤C 、 短波 长光纤D 、多模光纤 16、 光纤按套塑结构可分为( )和松套光纤。A o A 、紧套光纤B 、渐变型光纤 C 、 G.652光纤D 、多模光纤 17、 影响光纤强度的因素有预制棒质量、 拉丝炉的加温质量和环境污染、 涂覆技术对质量影 响、()D o A 、护层钢丝质量 B 、包层质量C 、SiO2纯度D 、机械损伤 18、 光纤寿命受使用环境的影响,如( )、潮气以及静态、动态疲劳。 A o A 、温度 B 、 气压 C 、直径大小 D 、光缆包层厚度 19、 光缆型号由外护层、护套、结构特征、加强构件、 ( )五部分组成。B o A 、标识代 号B 、分类代号C 、称呼代号D 、国标 20、 光缆GYDXTW-144B1中“ GYDXTW ”部分表示的是( )。C 。A 、光缆规格代号 B 、光纤规格代号 C 、光缆型式代号 D 、光纤型式代号 3、 单模光纤的纤芯为( mD 、50 卩 m 4、 多模光纤的纤芯为( 5、 光纤纤芯掺有极少量的掺杂剂,作用是( A 、降低B 、稳定C 、提高D 、加快 6、 光纤包层掺杂剂的作用则是适当( 提高D 、加快 7、 光纤一次涂覆层一般使用丙烯酸酯、 ( 膏C 、聚丙烯D 、铝材 8、 光纤缓冲层一般为性能良好的 ( 铝材 )纤芯对光的折射率,以传输光信号 C o )包层对光的折射率 A o A 、降低B 、稳定C 、 )或硅橡胶材料。A o A 、有机硅B 、填充油 )o B o A 、有机硅B 、填充油膏 C 、聚丙烯D 、 9、 光纤二次涂覆层一般多用( 聚丙烯D 、铝材 10、 以下不属于光纤涂覆作用的是( 伤B 、增加了光纤的机械强度与可弯曲性 22、以下不属于光缆端别识别方式的是( )o D o A 、面对光缆截面根据光纤颜色顺序

通信网络之传输管线建设流程图

移动网络部2010年工程建设观摩资料(传输管线) 一、传输管线工程建设 一个完整的通信系统由信源、信道、信宿三大部分组成。信道分有线信道及无线信道,通信管线属有线通信信道,为通信提供基本传输媒质。其中有线传输媒质分架空明线、通信电缆、通信光缆、通信电力线(未普及)。本次主要介绍通信管道、光缆建设流程及施工流程。 1.1、传输管道建设流程: 接到建设工单派发传输委托委托设计勘察设计出图设计会审委托施工施工单位复堪管道报建施工准备进场施工完工自验管道试通提交交工资料工程量审核监理单位组织初验遗留问题整改试运行终验竣工结算。 1.2、光缆线路工程施工主要工序流程:(8道工序) 路由复测单盘检验光缆配盘路由准备敷设布放接续安装中继段测试验收 1.3、管道工程施工主要工序流程: (1)管道路由放线;(2)井位定位;(3)管道开挖,水泥路需切割;(4)沟底清理;(5)管口拼接;(6)铺设管道;(7)包封处理;隐蔽签证;(8)管道沟回填;(9)人手孔开挖;(10)人手孔基础打底;(11)基础保养;(12)墙体砌筑;(13)预埋穿钉、拉力环;(14)喇叭口制作(15)墙体外批荡;(16)井底抹八字灰;(17)墙批荡;(18)安装上覆盖、井圈、井盖;(19)标桩埋设;(20)井位回填;路面恢复(21)井号制作;管道试通。

1.4工程建设难点: (1)地区城乡一体化,各城区、镇区基础设施齐全,绿化、供水、供电其他通信运营商管道、道路建设较为完善,道路迁改、升级段落较多、各职能部门管理部门齐全给新建管道工程报建带来诸多不便。 (2)本地区经济相对繁华、人均收入较高特别是本地靠出租厂房、民房的人居多,协调费用相对较高,给工程协调带来一定难度。 (3)随着经济的迅速发展,人们科普知识随之加强,对移动通信工程建设存在一定的抵制情绪,或反对基站建设,在工程建设过程中施工人员被村民围攻、殴打现象时有发生。 (4)道路完善、经济繁华管道施工围商铺难以协调,使得工程建设进度严重滞后,如寮步镇区。 (5)管道建设报建涉及到的部门多,报建周期长给工程建设带来一定难度,如公路局、市政、园林、环保、消防、治安综合执法、村委、城管、公用事业服务中心、粤港供水、燃气等。 (6)部分繁华段落市政管道已经建设完成,不允许我方自建,只能购买市政管道,涉及购买手续复杂,价格昂贵给工程建设带来不利因素。 (7)桥梁、道路可利用资源少,给部分段落报建带来极大难度。

通信传输管线工程竣工资料编制的基本要求

通信传输管线工程竣工资料编制的基本要求通信传输管线工程是各运营商在通信工程建设中最常用的建设方式,其内容包括地下管道和架空线路两个方面。其竣工资料是反映工程过程和工作量的重要依据,是工程进行竣工验收和提交工程审计的重要依据,同时也是业主日后对工程进行维护的重要基础资料。 一个优质的工程项目,其内涵也包括优质的竣工文件的质量。在实践中不难发现,在竣工资料的形成过程中的质量差距很大,如存在填写不准确、不规范、不及时等诸多问题,给工程竣工验收工作带来很多困难,有时致使工程无法按期进行验收,严重影响了工程资料的归档质量,给工程建设留下了隐患。一份不符合要求的竣工资料,也增加了监理单位的审核难度。试图从监理单位的角度出发,根据我们的监理实践和体会,对通信传输管线工程竣工资料编制的基本要求进行初步的探讨。 一、基本要求 对竣工资料的基本要求:施工单位在工程验收前应将所有技术资料(包括竣工图、测试资料)进行系统的整理,由监理单位审核通过后,提交建设单位。竣工资料必须完整齐全,准确美观,竣工图纸与施工现场相一致,安装工程量与图纸相一致,材料消耗与工程量及规定损耗量相一致。 对竣工资料编制的时间要求:在工程验收前,由施工单位编制完成。 二、具体编制要求 根据部颁规范及工程实际的需要对竣工资料编制具体要求分析如下: 〈一〉竣工资科封面的要求 作为一本竣工资料的封面,它包括标题(什么性质的竣工文件)、工程名称、工程项目编号、

建设单位名称、施工单位名称、设计单位名称、监理单位名称、编制日期、并加盖编制单位印章。 注意事项: 1、一本竣工资料含多项单项工程的,封面上要写出单项工程名称。 2、封面上的时间表示文本编制的时间。 〈二〉目录的要求 它是整个文本的提纲,应按顺序对所有文本中出现的表格、文件、图纸和其他资料的位 置加以编号。注意文件资料的先后顺序应按目录顺序排列。 〈三〉施工单位的资质证明材料 建议参与编制的施工单位在竣工资料中提供资质等级证书的彩色复印件。 〈四〉工程竣工说明 竣工说明首先要说明工程的由来,既工程的建设目的(因为什么、为解决什么问题而设立本工程);简要说明项目可行性研究报告批复或计划任务书和初步设计的批准单位及批准文号,批准的建设技资和工程概算(包括修正概算),规定的建设规模及生产能力,建设项目的包干协议主要内容。 其次是工程概况: (1)工程前期准备工作及实施情况: (2)各单项工程的开工及竣工日期: (3)完成工作量及形成的生产能力(对有工期提前或延迟的原因和生产能力与原计划有出入的,应详细说明原因,包括建设中为保证原计划实施所采取的措施等)。 再次是编制依据:列出编制这个竣工文本的依据。最后是施工单位的落款、日期并加盖施王单位印章。

一建【通信】27、通信传输管道、管线工程建设指导图册

传输管道/管线工程建设图文介绍

第一章通信管道工程 管道按照报建手续和挖掘养护管理部门的不同,分为市政管道、公路管道和小区管道三类。 ①、市政管道:在市政道路规划红线范围内建设,必须向规划部门办理规划报建手续,并由市政管理部门批准挖掘的管道; ②、公路管道:在公路路产范围内或公路建筑控制区内建设,需向公路管理部门办理行政许可手续、并由公路管理部门批准挖掘的管道; ③、小区管道:以上两种管道之外的管道,无需向行政主管部门报建。 1.1施工前的环境检查 1、检验质量证明文件 检验进场材料(PVC管、井盖、钢筋、水泥、砖、石、砂)的各种质量证明文件,如合格证、技术说明书、生产厂家、出厂日期等。

2、管材检查: PVC管身及管口不得变形,接续配件齐全有效,承接管的承接口内径与插口外径吻合;管身应光滑无伤痕,管孔无变形,孔径、壁厚应符合设计要求,负偏差应不大于1㎜。 钢管材质、规格、型号应符合设计文件规定,不得有锈片剥落或严重锈蚀;管的外径、壁厚偏差在允许范围内,管孔内壁应光滑、无节疤、无裂缝;各种钢管的管身及管口不得变形,接续配件齐全有 效,套管的承接口内径应与插口外径吻合。

3、建筑材料检查 对于方砖的检查,要求砖块无蜂窝状、缺角、断裂、易碎等现象,其规格尺寸须符合规范要求。各种标号的水泥应符合设计规定的产品 质量标准,工程施工中严禁使用假冒、过期或受潮硬化的水泥。 通信管道工程用的石料,应采用天然砾石或人工碎石,不得使用风化石;石料的粒径应符合设计规定的要求;石料中含泥量,按重量计不得超过2%;针状、片状颗粒含量,按重量计不得超过20%;硫化物和硫酸盐类含量,按重量计不得超过1%;石料中不得含有树叶、草根、木屑等杂物。

通信传输管线工程竣工资料编制的基本要求

通信传输管线工程竣工资料编制的基本要求 通信传输管线工程是各运营商在通信工程建设中最常用的建设方式,其内容包括地下管道和架空线路两个方面。 二、具体编制要求 根据部颁规范及工程实际的需要对竣工资料编制具体要求分析如下: 〈一〉竣工资科封面的要求 作为一本竣工资料的封面,它包括标题(什么性质的竣工文件)、工程名称、工程项目编号、 建设单位名称、施工单位名称、设计单位名称、监理单位名称、编制日期、并加盖编制单位印章。 注意事项:

1、一本竣玉资料含多项单项工程的,封面上要写出单项工程名称。 2、封面上的时间表示文本编制的时间。 〈二〉目录的要求 它是整个文本的提纲,应按顺序对所有文本中出现的表格、文件、图纸和其他资料的位置加以编号。国道318线林芝至拉萨段公路改造工程 林芝至工布江达段 通信管道工程施工方案

目录 1、编制依据 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 3、质量目标 (2) 4、施工部署 (2) 5、主要施工方法及技术措施 (6) 6、施工重点和难点保证措施 (12) 7、质量目标和保证措施 (15) 8、施工安全保证措施 (16) 9、环境保护和文明施工措施 (17)

一、编制依据 (1)《通信管道工程施工及验收规范》(GB 50374-2006); (2)《通信管道线路工程验收规范》(YD 5102-2010); (3)《通信管道工程施工及验收技术规范》(YD5103-2003); (4)《通信管道人孔和手孔图集》(YD 5178-2009); (5)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000); (6)其他有关国家和行业标准和规程规范。 二、工程概况 国道318线林芝至拉萨段公路改造工程林芝至工布江达段,本段路线起于贡日(贡日:K4264+800),接本项目第二合同段,向西跨尼洋河后,左转沿国道G318南侧展线,经强嘎村、大坝村、连别村后,设百巴服务区,后下穿国道G318,经扎地村,百巴镇南,设百巴互通,后沿国道G318南侧展线,经伍巴村,至折巴村,两次跨越尼洋河,至秀巴村,设秀巴停车区,继续沿国道G318南侧展线,终于巴河以东约3km处(桩号:K4296+000),本段路线全长31.185km。通信管道是为高速公路的通信光缆、电缆提供敷设和为监控外场设备提供安装的基础,电力管道是为监控外场设备的供电提供安装基础。通信管道工程施工内容包括干线通信管道施工,电力管道(监控设备供电)施工,分支管道施工,人、手孔和紧急电话平台等设施的施工。 通信管道干线传输管道采用9根Φ40/33HDPE硅芯管,在管道横过公路地段采用镀锌钢管作为辅助管道。本路的通信管道工程是通信系统的基础设施,管道路线分为干线和用户。干线管道敷设于道路右

通信管道工程建设重点难点

通信管道工程建设重点、难点梳理 1、通信管道工程系统结构(类别):能否就系统结构多展开引申多阐述点 通信管道是结合通信网和城市近、远期发展规划要求而建设的。设置地下通信管道,可以大大满足通信线路的随时扩容需要,提供线路敷设的灵活性、方便性,提高线路网建设及维护的工作效率,确保通信线路的安全可靠性。由于通信的种类较多,网络彼此交叉重叠,需求管道的时间也不一样,因此,建立全程全网的通信网络通道十分重要。管道需与高速公路、公路、各类城市道路配套建设,以便建立可用的全程全网的管道资源平台。需同时满足多种城域网、多类通信线路及传输介质的需求。通信管道是集综合性、复杂性于一体的公共通道。通信管道的体系应结合各运营商的通信机楼层次和布局、道路等级以及城市规划的土地利用功能来综合确定,具体包括骨干、主干、次干、一般、接入通信管道等五个层次。在建设过程中注意与城市道路相关的层次主要是前面四个,接入管道主要分布在建筑物周围和小区范围内。其中骨干管道侧主要敷设长途线路和局间中继线路,构筑一个城市的信息化高速公路;主干、次干、一般管道侧重主要敷设城域网的各类传输线路,管道容量依次递减。 通信管道按通信业务的特点和用途主要分成以下两大类:

1、城域网管道(长途通信管道); 2、城区管道(主要道路管道、配线分支管道)。 2、常用管道设备与材料:能否就材料的功能、分类多阐述点 按管道材料分:镀锌钢管、PVC波纹管、PE管、三片式灰管、梅花管等; 各种管材其使用用途不一,依据环境选用,如:钢管是价格比较贵的管材,一般用于跨路、桥梁和管道埋深达不到要求时使用,而塑料管材使用最为广泛,优点很多,如结构独特灵活、摩擦阻力小、连接方便、柔性好,价格较低的特点。 按敷设类型分:直埋管、架空管、明装管; 按管道类型分:圆管、方管、波纹管、中空管、减噪管。 各时期使用的管道设备与材料有较明显的变化: 1、早期采用水泥管块建设方式,投资大,维修难; 2、现在采用波纹管、PE管、梅花管建设方式; 在管道工程建设中除了一些常用的管材外;黄沙、水泥、人井盖等也是管道工程的主要材料。 3、管道工程审减原因分布 主要表现在工程量、套用定额、材料价格(自购)、取费费率等方面。具体展开。。 根据现场施工规模,测量开挖的深度、管材根数、人手孔个数等据实结算;合理套用定额,防止误套、高套;自购材料结合当地同期信息要审查计算式的取费费率要依照费率表进行结算,价核减高套部分;

通信管线专业日常维护方案

管线专业日常维护方案 一、光缆线路日常巡视工作重点 巡检可分为维护区域全巡和重点巡查两种方式。 1、依托GPS巡检系统,对所辖区域杆路、光交、人手孔进行有计划的巡检,及早发现外界影响的重要一环,是预防线路发生障碍的重要措施,也是维护人员的主要任务。全巡就是携带必要的工具,沿着光缆线路前进。全面细致地了解线路变化情况,及时发现问题、解决问题,提高维护质量。全巡时要观察线路路由情况和线路两侧的情况变化,发现危险情况时要及时处理,不能处理的要作好记录,并向上级汇报。对巡检中发现的隐患及时整改,并将隐患整改前后情况同角度拍摄照片上传至GPS系统。按照巡检要求,定期对所辖区域内住宅小区内人手孔、局前井进行徒步巡检。正常情况下每周按照作业计划完成巡检,针对特殊地段应进行重点巡查,有外力施工和暴风雨时,尤其是外力施工涉及光缆线路安全时,要增加巡检次数。每次巡检后必须将线路情况做好登记,填写在工作日志内。 2、重点巡查就是对特殊地段进行巡查,对有外力施工的路段以及市区、城乡结合部、村镇、工矿区、过沟过渠地段和雨季易被洪水冲刷的地段等。 二、光缆线路检修工作重点 作为通信网传输信号的通道,光缆线路是光纤通信系统的重要组成部分,与其他的各种有线通道一样,需要对之进行定期不定期的日常维护。为了保证光缆线路的良好工作以及良好的通信的质量,必须建立相关的技术档案,建立与之相应的组织和培训维护人员,对不同的光纤线路做出不同的维护与检修计划。

1、定期对空余纤芯进行测试,保证空余纤芯的后期利用。 2、加强接头盒的维修工作,接头盒密封是否良好,是否松动。架空光 缆接头盒两侧是否安装要求预留滴水湾。 3、及时对管道线路人(手)孔内积水进行抽出,并清理人(手)孔内 杂物。 4、整理更换挂钩,检修吊线,清除架空线路上和吊线上的杂物。 5、杆路检修,及时对断杆、歪倒线杆进行拆除更换、扶正。 6、做好交接设备内部清扫,门、锁完好无损,内部装置及接地完好, 保证交接设备内跳纤整齐、纤序清楚一目了然。交接设备接地电阻 正常。 7、检修拉撑设备,是否松动,断裂、地锚石是否裸露。 三、光缆维护的关键指标 根据各主体公司考核办法,控制故障率及故障抢修时限,保证出现故障后能将故障处理时限控制在考核范围内,保证考核指标的完成。主要考核“480区域光缆修复时长、非480区域光缆修复时长、杆路及架空线路维护质量、管道及地下线路维护质量”等8项指标。 四、维护质量检查、考核制度 1、根据当地实际情况、主体公司维护质量考核内容,制定维护质量监督检查办法,对线路维护进行定期及专项维护质量检查工作。定期:依据作业计划,对各维护区域进行作业计划的完成情况进行逐项检查,将责任落实到人,发现问题,限时整改,并上报整改结果。专项检查:对于上报的维护质量及维护隐患整改情况进行专项检查,落实整改结果及效果。

通信网络之传输管线建设流程

东莞移动网络部2010年工程建设观摩资料(传输管线) 一、传输管线工程建设 一个完整的通信系统由信源、信道、信宿三大部分组成。 1.2、光缆线路工程施工主要工序流程:(8道工序) 路由复测单盘检验光缆配盘路由准备敷设布放接续安装中继段测试验收 1.3、管道工程施工主要工序流程: (1)管道路由放线;(2)井位定位;(3)管道开挖,水泥路需切割;(4)沟底清理;(5)管口拼接;(6)铺设管道;(7)包封处理;隐蔽签证;(8)管道沟回填;(9)人手孔开挖;(10)人手孔基础打底;(11)基础保养;(12)墙体砌筑;(13)预埋穿钉、拉力环;(14)喇叭口制作(15)墙体外批荡;(16)井底抹八字灰;(17)内墙批荡;(18)安装上覆盖、井圈、井盖;(19)标桩埋设;(20)井位回填;路面恢复(21)井号制作;管道试通。

1.4工程建设难点: (1)东莞地区城乡一体化,各城区、镇区基础设施齐全,绿化、供水、供电其他通信运营商管道、道路建设较为完善,道路迁改、升级段落较多、各职能部门管理部门齐全给新建管道工程报建带来诸多不便。 (2)本地区经济相对繁华、人均收入较高特别是本地靠出租厂房、民房的人居多,协调费用相对较高,给工程协调带来一定难度。 (3)随着经济的迅速发展,人们科普知识随之加强,对移动通信工程建设存在一定的抵制情绪,或反对基站建设,在工程建设过程中施工人员被村民围攻、殴打现象时有发生。 (4)道路完善、经济繁华管道施工范围内商铺难以协调,使得工程建设进度严重滞后,如寮步镇区。施工难点、重点的技术措施 (1)重点一:工艺的控制和质量的保证 重点分析:工艺的质量将直接影响设备各项运行指标。 处理措施:项目组严格执行公司三级检查、两级验收制度。 1. 施工队在完工后自检,提交“自检报告”。 2. 质量管理员对施工现场进行巡查,出具“检查报告”。对不同程度的不合格项进行处罚。合格的提交初验。对于出现严重质量问题的施工队责令停工整顿培训。 3. 质量管理负责人组织对各工地的随机抽查,对不合格质量控制过程的行为进行处罚。 4. 加大考核力度,对于施工队伍,具体子项工程一次验收通过的,额外增加2%的绩效,不通过的扣5%的绩效。 (2)重点二:施工进度管控 重点分析:除了保证整体工程进度在规定时间内完成外,还要确保应急节点的及时开通,满足甲方的业务需求。 处理措施: 针对施工工期问题,我方保证按甲方本次项目中各个里程碑的完成时限,严格掌握工程进度,确保如期完成每个单项工程施工任务。对于需要紧急开通的任务,组织应急施工力量完成。 (3)重点三:现场安全管控 重点分析:施工地点分散,施工环境复杂,现场安全管控难度大 处理措施: 项目部设置专职安全员,每支施工小组都安排兼职安全员。 安全管理员,不间断巡查各工地,对安全防范措施进行检查,对不安全的行为进行制止,并处罚。 公司安全检查人员随机抽检工地,对安全工作进行评价。评价结果与项目经理部考核挂钩。

(4)难点一:材料缺货 难点分析:本项目涉及的材料类型较多,尤其是大芯数的光缆生产周期长,更容易发生缺货。根据公司长期以来的施工经验,缺货问题是制约工程进度的一个重要因素。 解决措施: 1. 项目部设立专用仓库,用于存放常用材料,做到专项工程材料专项管理。 2. 各项目管理人员保持与材料管理人员联系,持续跟踪材料使用情况,当库存材料到达警戒线时,根据材料来源情况,采取不同材料补给措施,与公司采购部直接联系,确认申购情况。向厂家强调到货时间。 3. 一旦出现材料缺货,影响生产,各项目管理人员将及时上报项目部,首先在项目部不同仓库内进行临时调货,保证工程施工。 (5)难点二:报建问题 难点分析:光缆施工报建涉及交委、绿委等政府部门以及小区物业、城中村管理公司等等,情况复杂,流程长,沟通难度大。 解决措施: 成立了报建小组,报建小组专门负责报建工作,内部人员也进行了分工。针对具体报建对象也有针对性的方案: 交委、绿委等政府部门:资料员准备报建材料,报建员按照正规流程报建审批。同时与审批单位不定期的沟通交流,加快报建流程,节约报建费用。 为了应对报建工作的重点和难点,公司设立了专项资金用于报建的协调。在费用的审批、支付上加快速度。 (6)难点三:准入协调问题 难点分析:驻地网施工涉及小区、企业、政府机关等,在施工准入方面的要求越来越多,除了要求一定数额的施工押金外,还有不同名目的费用,如占用费、使用费等。这些是影响工期的最大因素。

传输管道工程现场施工规范

内部资料注意保密 传输管道工程现场施工规范 2010版 中国移动通信集团广东有限公司东莞分公司 二○一○年三月

一.概述 在公司精细化管理思路的指导下,为强化传输工程的现场管理,规范现场施工规范,加强工程实施的过程管理,我中心传输建设室提炼了多年积累下来的传输工程的现场管理经验,汇总成文,旨在通过不断完善严格的工程质量标准、规范、制度流程,以实现工程建设管理的规范化、科学化和制度化现场施工规范的管理,从而提高现场工程管理人员的管理水平,提高工作效率和工程质量,不断实现和超越我们的建设目标。 二.施工规范说明 1、 (1)管道划线 以按设计文件及城市规划部门批准的位置、坐标和高程进行。(2)材料管理 (A)材料检查检查管材质检或试验证明、出厂合格证、受压力、壁厚是否达到设计要求;砖块是否有蜂窝状、缺角、 断裂、易碎、尺寸符要求等情况;水泥、沙石质量是否达 到设计要求、井圈井盖是否缺角、易碎、有蜂窝;

(B)材料日常管理工程材料要有专人专管,堆放整齐,出入库需做好登记; 2、管道间距规范要求 管道和其它地下管线及建筑物间的最小净距(管道外壁间): 其它管线及建物名称平行净距(M)交叉净距(M) 给水管300mm以下0.5 0.15 300—500mm 1.0 500mm 1.5 排水管 1.0 0.15 热力管 1.0 0.25 煤气管压力<300KPA 1.0 0.3 (交越处2米内, 不能有结合装置 或其它附属装 置) 300KPA< 压力 <800KPA 2.0

电力电缆35KV以下0.5 0.5(电力线加保 护时,可减至到 35KV以上 2.0 0.15M 其它通信电缆0.75 0.25 绿化 1.5(乔木);1.0(灌木) 杆柱0.5—1.0 马路边石 1.0 铁路沿线 2.0 建物 1.5 注:如现场情况与上表有冲突而需更改路由或无法更改路由的,须相关单位现场勘察后拟定处理方案; 3、管道敷设规范要求 (1)管沟开挖:按测量线开挖,管道中心偏差不得大于正负10mm。管道开挖前一定要放线,做到管道沟顺直;同时沟底要平整, 转弯应平缓过度,管道沟弯曲半径应不小于36米。遇不稳定土壤或有 腐蚀性土壤时需要特殊处理后方可继续施工。孔距离需采用放坡,按 “一”字或“人”字设置。 (2)管道深度:沟深以公路路面为基准,人行道要求管道埋深90cm以上,车行道要求1.1m,指管顶与路面距离,如原地面 高于公路面,以公路面为标准,原地地面低于公路面的,以原 地面为标准,遇特殊地段无法达到设计要求的,需相关单位视 现场实际情况采用相应的保护措施降低埋深,如:套用钢管

中国移动传输管线工程试

目录(中国移动温州分公司传输管线工程试题题库) 第一部分传输管线工程规范口袋书(333规范-施工及验收规范) (11) 一、中国移动温州分公司线路工程施工及验收技术规范 (11) 二、中国移动温州分公司通信管道工程施工及验收技术规范 (1111) 三、中国移动温州分公司线路工程常见问题处理要求 (1616) 四、施工质量检查表...................................................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 五、中国移动温州分公司传输管线工程竣工资料要求错误!未定义书签。错误!未定义书签。 六、图片拍照流程图例.................................................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第二部分中国移动温州分公司传输管线工程合作单位工作职责错误!未定义书签。错误!未定义书签。 一、传输管线工程施工合同职责.................................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 二、2010年中国移动集团温州分公司工程建设合作单位考核管理办法错误!未定义书签。错误!未定义书签。 三、中国移动集团温州分公司工程建设合作单位日常工作考核细则错误!未定义书签。错误!未定义书签。 四、合作单位人员动态管理办法.................................. 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第三部分中国移动温州分公司传输管线工程合作单位安全管理错误!未定义书签。错误!未定义书签。 一、中国移动温州分公司工程建设部通信建设工程安全生产管理办法错误!未定义书签。错误!未定义书签。 二、安全管理条例.......................................................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 三、通信管线工程安全管理.......................................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第一部分传输管线工程规范口袋书(333规范-施工及验收规范) 一、中国移动温州分公司线路工程施工及验收技术规范 A、填空题 1、钢绞线、铁扎线、铁件质量检验:基本要求为镀锌光洁无疤痕、无锈蚀、开裂、气泡和明显的锌瘤、锌渣,不得使用焊接工艺器件;有螺纹铁件螺纹应完整,与螺母配合的松紧适度符合公差。 2、立杆打洞前复核路由、测定电杆、拉线位置,复核时应确认杆位设计偏差在允许范围,电杆与道路及其他建筑物、电力线的隔距符合要求。 3、杆洞应打成圆形,其洞径比电杆根径最大直径大15cm为宜。 4、为便于立杆,可在便于放置电杆侧开槽口,槽口深度应小于1/2杆洞。 5、拉线洞的位置应由拉线出土点向外移,确保 拉距。拉距比宜等于1,如因地势限制,可在 0.75~2间适当调整,超出此范围应按规定调整 拉线程式。 6、直线路上电杆应成一直线,直线线路的电杆位置应在线路路由的中心线上。 7、电杆中心线与路由中心线的左右偏差应不大于50mm;电杆本身应上下垂直。不得有眉弯或S弯。电杆竖立应正直。杆根左右偏差应小于5cm,前后偏差应小于30cm,杆梢前后、左右倾斜不得超过1/3梢径。 8、杆洞及拉线洞回土必须分层夯实,每层以30cm为宜。 9、杆根培土应高出地面20cm。

传输管线工程施工规范

传输管线工程施工规范 1. 工程质量标准 1.1 管道工程质量标准 1.1 .1路由复测控制要点 1)路由复测:复测中管道中心线偏差不得大于10 毫米;直通型人(手)孔的中心位置 偏差不得大于100毫米;管道拐角处的人(手)孔中心位置不得大于20 毫米。 2)路由桩点设置:自人(手)孔中心3-5 米处开始,沿管线每隔20-25 米设一桩;桩点 设置应牢固,顶部宜与地面平齐; 3)水平桩点设置;施工现场必须设置临时水准点,并应标定管道及人(手)孔施工的水准桩点;临时水准点的设置必须牢固、可靠,两点的间距应不大于150 米;临时水准点、水平桩(或平尺板)应按顺序编号,测定相应高程,计算出各点相应沟(或坑)底的深度,标在平尺板上并做好记录。 1.1 .2管道沟坑挖掘控制要点 1)沟坑宽度、深度:管道基础63 厘米以下宽时,其沟底宽度应为基础宽度加30 厘米(既两側各加15厘米)。管道基础63厘米以上宽时,其沟底宽度应为基础宽度加60厘米(既两側各加30厘米)。无基础管道的沟底宽度,应为管群宽度加40厘米(既两側各加20 厘米)。 2)放坡比例要求:应符合“通信管道工程施工及验收技术规范”要求。 3)槽底障碍处理:应符合管道与障碍物的净距要求的规定。 4)换土夯实情况:应符合设计要求。 5)护板支撑安全:根据土质情况和放坡比例,达不到要求的必须增加护土板支撑措施,做到牢固、安全。 6)沟坑防护:施工中沟(坑)挖成后,凡被水冲泡的,必须重新进行人工地基处理。否则严禁进行下一道工序的施工。 1.1 .3管道基础控制要点 1)基础宽度、厚度:管道基础宽度应比管道组群宽度加宽100 毫米(既两側各加50 厘米)。厚度不小于8 厘米,高程差应不大于10 毫米;基础的宽度和厚度负偏差不大于10 毫米;严格控制标高; 2)基础位置偏移:管道基础的中心线应符合设计要求,左右偏差应不大于10 毫米; 3)管道基础进入人(手)孔窗口的部分,应按设计规定处理,设计无规定的,应按“通 信管道工程施工及验收技术规范”的要求加配钢筋

通信管线说明

项目编号: 33DXN2004-JD-006 台州市神仙居景区通信管线工程(二期) 一阶段设计 宁波华讯通信服务有限公司 二〇一八年三月

项目编号: 33DXN2004-JD-006 台州市神仙居景区通信管线工程(二期) 一阶段设计 总经理:张红军 总工程师:高峰 设计审定:高峰 设计审核:郭海军 设计校对:郭海军 设计负责人:罗霄 设计编制人员:罗霄 概(预)算审核人:郭海军证号:通信(概)字11110779 概(预)算编制人:罗霄证号:通信(概)字141100646 设计编号:HX33QNS5006YS 建设单位:台州市神仙居景区有限公司 设计单位:宁波华讯通信服务有限公司 二〇一八年三月

目录 1、设计说明 (3) 1.1概述 (3) 1.1.1工程实施背景和必要性 (3) 1.1.2设计依据 (3) 1.1.3设计内容和范围 (4) 1.2项目建设方案 (4) 1.2.1工程概况 (4) 1.2.2通信线路设计要求 (4) 1.2.3设计原则和思路 (4) 1.2.5主要工程量 (4) 1.3光缆线路敷设安装 (5) 1.3.1光缆的敷设端别 (5) 1.3.2光缆敷设的一般要求 (5) 1.3.3机房和配线箱光缆引入安装 (5) 1.3.4光缆预留 (5) 1.3.5光缆接续 (6) 1.3.6光缆线路的防护要求和技术措施 (6) 1.3.7光交箱安装要求 (7) 1.3.8光缆材料的选择 (7) 2、安全生产措施 (7) 3、环境保护措施 (8) 4、需要说明的问题 (8) 5、预算说明 (9) 5.1概述 (9) 5.2编制依据 (9) 5.3工程投资分析 (9) 5.3.1接入光缆费用分析表 (9) 5.4有关费用的取定标准 (9) 5.5勘察设计费 (10)

传输光电缆敷设及通信管道工程

. 传输光(电)缆敷设及通信管道工程施工规范及要求 培训讲义

日2862008年月浙江华讯通信工程监理有限公司页脚. 第一节传输光(电)缆敷设 一、通信杆路器材进场检查 二、光缆、线路器材、设备检测 三、通信线路路由测量和配盘 四、通信杆路立杆 五、通信杆路吊线敷设 六、安装电杆避雷线和接地线 七、架空光、电缆敷设 八、墙壁光(电)缆 九、埋式光缆敷设 十、管道光、电缆敷设 十一、光缆接续 十二、通信光缆成端 十三、通信光缆测试检查 第二节通信管道工程 一、通信管道工程器材检验 二、通信管道工程测量

三、管道土方开挖 四、通信管道铺设 五、定向钻孔敷设管道 六、通信管道人(手)孔和通道建筑质量 页脚 . 第一节传输光(电)缆敷设 一、通信杆路器材检查 (一)水泥(钢筋混凝土)电杆 水泥电杆的规格和种类很多。从电杆断面形式上分有离心式环型、工字型电杆。通信工程主要采用离心式环形电杆。离心式环形电杆从外形上可分为锥形和等经杆。从制造工艺上还可分为非予应力和予应力两种。原邮电部颁发了《邮电通信离心环形钢筋混凝土电杆技术标准》对非予应力和予应力这两种电杆的锥度、梢经(有3种类型分别为13、15、17cm)、壁厚(对应稍经分别为3.8、4.0、4.2cm)、钢筋型号和重量、水泥标号和重量、电杆重量及容许弯距等技术性能作了详细规定。在施工现场,建设单位代表(或监理工程师)组织检验时,

必须按照《标准》对电杆检验。要求电杆外表面应光滑平直,不应有麻面、裂缝、脱皮、锈斑和露筋现象。内表面不应有蜂窝状孔洞、麻点和露筋现象。杆根底的断面平整,钢筋不应冒头。杆顶封闭,不露筋。 当环形钢筋水泥电杆有下列情况之一者不得使用: 水泥电杆出现环向裂缝宽度超过0.5mm; 有可见纵向裂缝的; 2等情况时,都不能使用,应单混凝土破碎部分总表面积超过200mm 独存放并限期运出现场。(二)木电杆 应选用防腐的木质电杆。木电杆检验时,要求长而直,具有较高的强度,树纹直,不开裂,耐久性好。梢经符合要求(6m及以上梢经为10~14cm;7m及以上梢经为12~16cm;8m及以上梢经为14~18cm;9~10m梢经为16~22cm)。梢经偏差比规定值不得大于10mm。其长度偏差为+200mm~-100mm。浸注油质防腐剂的深度应大于 15mm。杆身弯曲度不应大于本身长度的2%。 (三)卡盘、底盘、拉线盘等混凝土浇制品 安装在电杆底部卡盘、底盘、拉线盘等其表面应光滑平整,不应有麻面、裂缝和露筋现象,其程式、规格应符合技术要求。现场浇灌时,养护时间应不少于7天。 页脚 . 拉线盘的程式及要求

通信传输管线工程作业指导

目录 1.1通信管道工程建设规范 (2) 1.1.1通信管道工程埋深要求...............................................................2-3 1.1.2通信管道工程段长与弯曲要求 (3) 1.1.3通信管道工程敷设要求...............................................................4-5 1.1.4人(手)孔设置原则.....................................................................5-6 1.2 长途硅芯管管道工程建设规范. (7) 1.2.1硅芯管管道工程敷设与安装要求…………………………………………..7-11 1.2.2人(手)孔设置原则………………………………………………………....11-12 1.2.3硅芯管管道的防护要求 (12) 2.1光缆线路工程建设规范 (13) 2.1.1架空光缆建设规范..................................................................13-16 2.1.2管道光缆建设规范..................................................................16-17 2.1.2埋式光缆建设规范. (17) 2.1.3墙壁光缆建设规范..................................................................17-19 2.1.4光缆接续与测试要求. (18) 2.1.5光缆的防护要求……………………………………………………………18-21