文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 50MW水电站励磁设计计算书

50MW水电站励磁设计计算书

50MW水电站励磁设计计算书
50MW水电站励磁设计计算书

大学毕业论文设计

50MW电站励磁系统参数计算

《电气工程及自动化》2002级

目录

1 发电机组参数 (3)

2 励磁变压器技术参数计算 (3)

2.1 二次侧额定线电压计算 (3)

2.2 二次侧额定线电流计算 (4)

2.3 额定容量计算 (4)

3 晶闸管整流元件技术参数计算 (5)

3.1 晶闸管元件额定电压的选择 (5)

3.2 晶闸管元件额定电流的选择 (5)

4 快速熔断器参数计算 (6)

5 励磁电缆计算 (7)

6 灭磁及过压保护计算 (7)

6.1 灭磁阀片计算 (7)

6.2 过电压保护计算 (9)

7 直流断路器计算 (9)

8 附录12

1 发电机组参数

A. 额定容量(MVA )

58.8

B. 额定功率因数(滞后) 0.85

C. 额定电压(kV )

10.5

D. 额定频率(Hz ) 50

E. 相数

3

F.

空载励磁电压(V )

62

G. 额定负荷及功率因素下励磁电压(V ) 164 H. 空载励磁电流(A ) 592 I. 额定负荷下励磁电流(A ) 1065 J. 励磁绕组绝缘的最高耐压(直流V ) 1500 K. 励磁绕组75?C 的电阻(Ω) 0.1307 L.

直轴瞬态开路时间常数T 'do(s) 6.76

M. 直轴瞬态短路时间常数T 'd(s) 1.82 N.

直轴同步电抗(Xd ) 1.059

O. 直轴瞬态电抗(Xd ’) 0.308

2 励磁变压器技术参数计算

2.1 二次侧额定线电压计算

励磁系统保证在机端正序电压下降到额定值的80%时,能够提供励磁系统顶值电压。励磁系统顶值电压为发电机额定容量时励磁电压的2.0倍。

A.

具体计算公式:

min

2

cos 35.18.0α??=

fN

u fT U

K U

式中:

Ku----电压强励倍数(α=10?时),取2.0倍(在80%U GN 下)。

fN

U

-----发电机额定容量时励磁电压。

B. 针对本文设计发电机组:

?

???=

10cos 35.18.01640.22

fT U

=308V

综合考虑,取fN

U =360V

2.2 二次侧额定线电流计算

励磁系统保证当发电机在额定容量58.8MVA 、额定电压和功率因素为0.85的励磁电流的1.1倍时,能够长期连续运行。

A.

具体计算公式:

3

2

2

fN

fT I

K I

α=

式中:

αK ------裕度系数1.1。

fN

I

-----发电机额定容量、额定电压和功率因素时励磁电流。

B. 针对本文设计发电机组:

A I fT 9563

210651.12=?

?=

2.3 额定容量计算

KVA I U

S fT fT fT 59610

956360310

33

3

22

2=???=?=

--

取标准容量:630KVA

励磁变压器设计参数表:

3 晶闸管整流元件技术参数计算

3.1 晶闸管元件额定电压的选择

在 1.1倍负荷运行温度下,晶闸管整流器所能承受的反向峰值电压不小于2.75倍励磁变压器二次侧最大峰值电压。

A.

晶闸管反向重复峰值电压具体计算公式:

fN

RRM U

K

U 2≥

式中:

K -------电压裕度系数,取2.75;

fN

U

------励磁变压器二次侧线电压。

B.

针对本文设计发电机组:

V U

K U fN

U

RRM 1400360275.22≥??

≥≥

取:V U RRM 2600=

3.2 晶闸管元件额定电流的选择

晶闸管整流装置采用三相全控桥式结构,满足发电机各种工况下(包括强励)对励磁系统的要求。晶闸管整流桥并联支路数按(n -1)原则考虑冗余,即一桥故障时能满足包括强励在内的所有功能,二桥故障时能满足除强励外所有运行方式的要求。

A.

针对本文设计发电机组:

单桥运行满足额定容量励磁电流的1.1倍时,单桥输出为: A 117210651.1=?

双桥并联运行满足发电机额定容量励磁电流2.0倍强励能力时,单桥输出为:

A

10652/10650.2=?

按单桥最大输出1172A 计算,单个桥臂流过的电流平均值:

取电流裕度系数Ki =2.0 晶闸管元件的正向平均电流值:

I T(AV)=Ki ? I T(av)=2.0?431=862 (A)

取:I T(AV)=1400A 。 实际单柜输出能力:

采用2柜并联时,额定工况下每柜实际负荷电流:

裕度系数:

根据以上计算,选取ABB 公司生产的晶闸管5STP16F2600,通态平均电流1400A ,反向重复峰值电压2600V 。

晶闸管设计参数表:

4 快速熔断器参数计算

根据晶闸管选型,计算单柜输出1172A 电流时,单个桥臂流过的电流有效值:

选取快速熔断器额定电流800A 。

)

(43157.1/1172577.0A I TAV =?=)

(6761172577.0A i =?=)

(1905577.0/2/140057.1A I =?=)

(5332/1065A i ==6

.3533/1905=

5 励磁电缆计算

A.

励磁变到整流柜阳极电缆计算

根据晶闸管选型计算,长期运行电流最大为1172A , 按照1mm 2通过2.5A 电流计算电缆截面: 23835.2/1172816.0mm S a =?=

励磁变到整流柜阳极电缆截面积应大于383 mm 2。

B.

励磁变到整流柜阳极电缆计算

机组额定励磁电流为1065A ,按照1mm 2通过2.5A 电流计算电缆截面:

2

4695.2/10651.1mm S =?=+

转子到灭磁开关的连接电缆截面积应大于469mm 2。

6 灭磁及过压保护计算

6.1 灭磁阀片计算

灭磁电阻采用ZnO 非线性电阻。在最严重灭磁工况下,需要非线性电阻承受的耗能容量不超过其工作能容量的80%,在20%的非线性电阻组件退出运行时,仍能满足灭磁设备的要求。非线性电阻能在尽可能短的时间内释放磁场能量,灭磁过程中,励磁绕组反向电压不高于励磁绕组出厂对地耐受试验电压幅值的50%。

A.

针对本文设计的发电机组: 1

转子绕组的最大储能:

2

02

000max

2

15.32

15.3 5.3f f d f f f f

I R T I L W W ?'?

=?

==

式中:W fmax — 转子绕组的最大储能,J ;

W f0 — 转子绕组的空载储能,J ; L f0 — 转子绕组在空载时不饱和电感,H ; I f0 — 空载励磁电流,I f0 =592A ;

'

0d T — 直轴瞬态开路时间常数,'

0d T =6.76s ;

R f — 转子绕组直流电阻(75℃温度时),

=

f R 0.1307Ω。

因此,MJ

W f 54.05921307.076.62

15.32

max =????=

2

ZnO 非线性电阻计算:

采用ZnO 非线性电阻灭磁时,所需的灭磁电阻的能容量:

MJ

W K K W f

N 49.054.073.025.1max

21=??==

式中:

K 1为容量储备系数,在20%的非线性电阻组件退出运行时,仍能满足灭磁设备的要求,K 1=1/0.8=1.25;

K 2为耗能分配系数,因转子储能量不完全消耗于灭磁电阻中,还有转子电阻、磁场断路器、阻尼绕阻及发电机的整锻铁心中均有耗能,水发机组取经验值0.73;汽发机组取经验值0.5。

max

f W

为最大转子储能。

实际取0.8MJ 。

3

灭磁残压计算:

灭磁过程中,励磁绕组反向电压不高于励磁绕组出厂对地耐受试验电压幅值的50%,不低于励磁绕组出厂对地耐受试验电压幅值的30%。。

164×10 ×1.414=2320(V) 50%×2320 = 1160(V) 30%×2320 = 696(V)

故灭磁残压实际选取:V RV =900V

灭磁阀片设计参数表:

6.2 过电压保护计算

过电压保护动作电压最低瞬时值高于最大整流电压的峰值,并高于自动灭磁装置正常动作时产生的过电压值,动作电压最高瞬时值低于功率整流桥的最大允许电压,且最大不超过励磁绕组出厂对地耐压试验电压幅值的70%,过电压保护动作值的变化范围不超过±10%。

A. 针对本文设计的发电机组:

最大整流电压的峰值:360×1.414=509(V)

自动灭磁装置正常动作时产生的过电压值:900V

功率整流桥的最大允许电压:2600V

励磁绕组出厂对地耐压试验电压幅值的70%:

70%×2320 =1624(V)

综合考虑,取过压保护动作值为1200V。

采用ZnO非线性灭磁电阻兼作过压保护,由过压保护跨接器控制,当转子绕组过电压超过过压保护跨接器整定值时,过压保护跨接器动作,触发过压保护回路晶闸管,投入灭磁电阻,将转子绕组过电压限制在灭磁残压值。

7 直流断路器计算

1 建压能力计算:

采用交流灭磁方式,跳灭磁开关的同时封锁脉冲,灭磁开关建压能力满足:

U K≥U RV+U

式中:U K—灭磁开关建压;

U RV — 灭磁电阻残压;

U — 灭磁时整流柜输出最大整流电压。 灭磁电阻残压:900V

由于交流灭磁时利用阳极电压负半波辅助建压,U 为负值,考虑最严重情况U=0时,灭磁开关建压要求为900V 。

2

最大灭磁电流计算:

??

????-?=12'

0d

d f fm X X

I I

式中:

I f0 — 空载励磁电流,592A ;

d X — 直轴同步电抗,=d

X 1.059; '

d X — 直轴瞬变电抗,='

d

X

0.308。

因此,最大灭磁电流:A I fm 34791308.0059.12592=??

?

???-??=

直流磁场断路器设计参数表:

8 附录

总体说明

针对本50MW水轮发电机技术要求,对发电机励磁系统的设计采用静止式可控硅全控桥自并激励磁方式。

励磁系统共五块屏:

●1台微机励磁控制器,采用双通道多DSP分级控制技术。

●3台热管散热可控硅整流柜,采用第二代环行热管技术。

●1台灭磁开关及转子过电压保护装置,采用法国CEX71-1600A 2.1专用灭磁开关,

高能ZnO非线性电阻灭磁,高能PTC与ZnO非线性电阻作为过压保护。

●1台环氧干式变压器(带铝合金外壳,风冷,温度控制)。

其中

一、热管散热可控硅整流装置主要配制:

●采用进口可控硅DCR1006SF2626,990A/2600V。

●整流桥设计裕度充分,整流桥3柜并联,单桥故障时仍能满足包括强励在内的所

有功能。

●每只可控硅都设置有过流过压保护。

●触发回路采用高频脉冲列触发技术,采用了电压嵌位和强触发技术,避免可控硅

的误触发,提高了抗干扰能力。

●脉冲变压器采用环氧浇注,耐压可达到DC15000V。

●脉放电源采用独立的双重电源供电。

●采用第二代环型热管散热器,具备以下优势:

?响应速度快:由于热管壳体内部为真空状态(一般为1×10-3Pa),工作介质的

相变温度远低于常压下的沸点温度(启动温度低),内部流体的流动阻力小。

因此,热管的传热系数一般为金属银的40~1000倍。

?等温性能好:热管的等温性能是其它材料所无法比拟的。一般一根长十米的

热管,其两端温差为2~3℃。

?体积小、重量轻:与传统的铝型材散热器相比较,在热阻相同的条件下,尺

寸和重量要小1/3~1/2左右。

?运行安全可靠:热管的工作介质在封闭的腔体内进行工作,封口采用国际先

进的焊接技术,其工作寿命一般为20年,它所采用的制造材料不会对环境产

生任何的污染,是一种环保产品。

?第二代环型热管实现了气、液分流,从而解决了普通热管结构工作时,气、

液混流引起的相互干扰问题,将热管的传热效率提高了2~3倍。

●具备散热器温度实时监测,温度报警时自动启动备用风机实现强迫风冷。

●采用进口低噪音风机作为备用冷却风机。

●采用多种均流措施,如均流互感器,筛选元件参数均流等。

二、励磁装置及转子过电压保护

●主要硬件配置:

?灭磁开关:法国CEX71-1600A 2.1双极跳开,直流500V。

?灭磁电阻:高能氧化锌ZnO电阻,灭磁能容0.8MJ, 残压800V。

?过电压保护组件:PTC&ZnO过电压吸收器按压敏电压1200V设计,设计过

电压动作计数器及复位按钮。

?设置直流辅助起励回路,满足黑启动运行模式

●灭磁柜工作原理说明:

正常运行时,FMK主、弧触头闭合,电流通过FMK流过。正常灭磁为逆变灭磁,灭磁开关不动作。事故跳FMK灭磁时,FMK常闭触头先闭合,FMK弧触头建压,在磁场电流的作用下,迅速在其两端建立起断口电压Uk,当Uk超过高能ZnO的压敏电压(U10mA)时,即能有效阻断磁场电流并实现快速移能灭磁。

灭磁及过电压保护原理图

指导老师简历

胡先洪,三峡电厂测控分部主任

王波,能达公司励磁部部长

张敬,能达公司励磁部主任设计师

胡先洪照片(同西门子励磁设计师Mr. Reiman在三峡泄洪闸合影)

坝体稳定计算书

1 坝顶高程及护坡计算 根据《碾压式土石坝设计规范》(SL274-2001),坝顶高程等于水库静 水位与坝顶超高之和,应分别按以下运用条件计算,取其最大值:①正常蓄水位加正常运用条件的坝顶超高;②设计洪水位加正常运用条件的坝顶超高;③校核洪水位加非常运用条件的坝顶超高。考虑坝前水深、风区长度、坝坡等因素的不同,分别计算安全加固前后主坝及一、二、三副坝的坝顶高程。 计算波浪要素所用的设计风速的取值:正常运用条件下,采用多年平 均年最大风速的倍;对于非常运用条件下,采用多年平均年最大风速。根据水库所处的地理位置,多年平均年最大风速值采用15.2m/s 计算。主坝风区长度为886m西营副坝风区长度为200m马尾副坝风区长度为330m 采用公式法进行计算。 坝顶超高计算 根据《碾压式土石坝设计规范》SL274— 2001,坝顶在水库静水位的超 高应按下式计算: y=R+e+A 式中:R――最大波浪在坝坡上的爬高(m; e —最大风壅水面高度(m ; A安全超高(m,对于3级土石坝,设计工况时A=0.7m,校 核工况时A=0.4m; 加固前坝顶超高的计算 1.2.1计算参数 各大坝计算采用的参数见表121.1 —2。

表 121.1 主坝加固前波浪护坡计算参数表 1.2.2加固前坝顶高程复核 各坝坝顶高程计算成果见表1.2.2.1?2 从表1.2.2.1可以看出,校核工况下主坝坝顶高程最大,所以坝顶高 程取17.39m,小于现状防浪墙顶高程~17.63m ,现坝顶高程满足现行规范的 西营副坝加固前波浪护坡计算参数表 主坝加固前坝顶高程计算成果表 表 121.2

高层建筑给排水课程设计计算书

建筑给排水课程设计说明书及计算书

目录 设计依据________________________________________________________ - 0 - 设计围__________________________________________________________ - 0 - 工程概况________________________________________________________ - 0 -

生活给水系统计算________________________________________________ - 1 - 1、高层给水计算_____________________________________________ - 1 - 1)各卫生间给水系统计算表_______________________________ - 2 - 2)顶层用户给水系统干管计算表___________________________ - 9 - 3)高层用户给水系统计算表______________________________ - 11 - 2、低层给水计算____________________________________________ - 13 - 3、水表选择________________________________________________ - 17 - 4、地下室加压水泵的选择____________________________________ - 18 - 生活污水排水系统计算___________________________________________ - 19 - 1、住宅卫生间排水计算______________________________________ - 19 - 2、厨房排水计算____________________________________________ - 23 - 3、商场公共卫生间排水计算__________________________________ - 26 - 4、排水附件的设置__________________________________________ - 28 - 5、检查井的设置____________________________________________ - 29 - 6、化粪池的设置____________________________________________ - 29 - 消火栓系统计算_________________________________________________ - 29 - 1、消火栓的布置___________________________________________ - 29 - 2、消防水量________________________________________________ - 31 - 3、水枪充实水柱高度的确定__________________________________ - 31 - 4、水枪喷嘴处所需压力计算__________________________________ - 32 - 5、水枪喷嘴出流量计算______________________________________ - 32 - 6、水带阻力计算____________________________________________ - 33 - 7、消火栓口所需压力计算____________________________________ - 33 - 8、消防系统管材选择________________________________________ - 33 - 9、水力计算________________________________________________ - 33 -

5×50MW水电站的设计说明

1.绪论 1.1课题的背景和发展情况 1.1.1背景 电力工业是能源工业、基础工业,在国家建设和国民经济发展中占据十分重要的地位,正常运行,发出来的电能顺利输送到电网的非常重要的环节。因此,电厂设备和元器件选择和保护设计方案的确定,对于电厂的安全稳定运行有重要的意义。对发电厂电气部分及元件保护设计进行科学的设计很有必要[2]。 1.1.2发电厂在国外的发展情况 当前国际上全球围的电力体制逐步打破垄断、非管制化,引入竞争机制,形成有限电力市场己成为必然趋势。最大限度的在电力系统中引入竞争,己被大多数国家所接受。在这种情势下,电力系统优化设计以及火电厂电气部分设计己成为许多国家的一项主要研究课题。整个电力工业可以划分为发电、输电、配电和供电四大领域。发电部分属于理论兼实践研究领域。对整个电力系统起着至关重要的作用,火电厂电气部分设计是关系到整个电力系统运行可靠性的最关键一步。对于火电机组运行优化,从国外的发展趋势看,其优化计算机模块程序的应用起到了真正指导运行,降低能耗的目的。美国、德国等先进国家在机组运行优化管理方面的工作己有近十年的经验。例如,德国斯蒂亚克电力公司的机组运行优化管理系统,通过系统优化及控制,可对各个薄弱环节及整个过程经济性的影响做出评价。目前我国电力市场的改革趋向是“厂网分开,竞价上网”,即将电网经营企业拥有的发电厂与电网分开,建立规的、具有独立法人地位的发电实体,市场也只对发电侧开放。发电的电力市场的主体是各独立发电企业与电网经营企业,电网经营企业负责组织各发电公司的竞争,政府负责对电力市场进行监督管理。与英国、澳大利亚等目的电力市场不同,中国电力市场继续保持着输、配一体的模式,保留供电营业区,每个供电营业区只有一个指定的供电向终端用户供电。同时,根据“省为实体”的方针,我国的电力市场以省级电力市场为主,各省电力公司是其省电力市场竞争的组织者。电力工业经过长期的改革和发展,目前从技术、人员、观念等方面对于火力发电厂电气设计创造了有利的条件。但是,技术方面并为达到差强人意的要求[3]。 1.2设计任务 1.2.1设计目的 (1)培养学生综合运用所学理论和技能解决实际问题的能力; (2)学习专业工程设计的方法,进行设计技能、设计方法的初步训练,进行科学研究方法的初步训练,发挥学生的创造性,培养学生的思维能力和分析能力。 1.2.2技术指标 某南方山区建设一座装机容量为5×50 MW的水电站,附近30 km处某国防厂及邻

水力发电机组辅助设备课程设计报告

xx工程大学 水力发电机组辅助设备 课程设计 设计说明书 学院: 班级: 姓名: 学号: 指导老师:

目录 第一部分设计原始资料 (3) 第二部课程设计的任务和要求 (5) 第三部计算书和说明书 (7) 一、主阀 (7) 二、油系统 (7) 三、压缩空气系统 (14) 四、技术供水系统 (20) 五、排水系统 (22) 六、结束语 (25) 七、参考文献 (26)

第一部分:设计原始资料 一、水电站概况: 该水电厂位于海河流域,布置形式为坝后式水电站,坝型为土石坝,坝顶高程60.0m,水库调节库容2.6×108m3,属于不完全年调节水库。安装有1?~6?共6台轴流转桨式机组,其中1?机组在系统中承担调相任务。 二、水电站主要参数 1、电站水头H max=37.30m,H min=31.20m;H pj=34.50m 2、正常高水位:54.00m;正常尾水位:20.50m;最高尾水位20.9m;最低尾水位20.0m 3、装机容量N=6*17000KW 4、电站采用岔管引水方式,布置有三条引水总管,引水总管长度210m 三、水轮机和发电机技术资料

机型:ZZ440-LJ-330 SF17-28/550 额定出力:N r=17750KW;P r=17000KW 额定转速:n r=214.3r/min 水轮机安装安程:18.6m 水轮机导叶中心线D0=3.85m;导叶高度1.20m; 转轮标称直径D1=3.3m;尾水管直锥段上端直径3.5m,下端直径4.2m,直锥段高度6.6m;转轮占用体积6.76 m3;弯肘及扩散段体积27.52m3;检修时最低尾水位蜗壳残余水量15.0 m3 机组采用机械制动,制动耗气流量q z=65L/s 空气冷却器压力降△h=3-5m水柱 空气冷却器Q空=120m3/h 推力轴承及导轴承冷却器耗水量:26m3/h 四、调速器及油压装置 调速器型号:SDT-100 油压装置型号:YZ-2.5 -推力、上导轴承油槽的充油量3.0m3; 下导轴承油槽充油量1.5 m3 导水机构接力器充油量2×1.6 m3 水轮机转轮浆叶接力器充油量2.0 m3 主阀接力器充油量1.5m3 五、配电装置 主变:3*40000KVA,冷却方式:风冷

土石坝稳定计算安全评价与计算毕业设计

第4章大坝稳定计算 4.1. 计算方法 4.1.1. 计算原理 本设计稳定分析采用简单条分法——瑞典圆弧法。该法基本假定土坡失稳破坏可简化为一平面应变问题,破坏滑动面为一圆弧形面,将面上作用力相对于圆心形成的阻滑力矩与滑动力矩的比值定义为土坡的稳定安全系数。计算时将可能滑动面上的土体划分成若干铅直土条,略去土条间相互作用力的影响。 图4.1 瑞典圆弧法计算简图 下游坝坡有渗流水存在,应计入渗流对稳定的影响。在计算土条重量时,对浸润线以下的部分取饱和容重,对浸润线以上的部分取实重(土体干重加含水重)。假设土条两侧的渗流水压力基本上平衡,则稳定安全系数的综合简化计算公式为:

∑∑+±+ψ--±= ] /cos )[(} sec ]sin sec cos ){[(R e Q V W b c tg Q b u V W K i i i i i i i i i i i i i i i i i C ααααα‘ ’ (4.1) 其中:i ——土条编号; W ——土条重量; u ——作用于土条底部的孔隙水压力; ,b α——分别为土条宽度和其沿滑裂面的坡角; //,c ?——有效抗剪强度指标; S ——产生滑动的作用力; T ——抗力。 表4.1 坝体安全系数表 4.1.2. 计算工况 根据水工建筑物教材的要求,稳定渗流期校核两种工况的上下游坝坡稳定:正常运用条件和非正常运用条件I ,对于设计洪水位的上下游坝坡,其浸润线和水位均处于正常和校核条件之间,在坝体尺寸和材料相同的情况下,正常和校核满足要求,设计即满足要求。 4.1.3. 基础资料 表4.2 三百梯水库坝体土物理力学指标建议值

给排水毕业设计全套(说明书、图纸、计算)

目录 第一章设计基础 0 第一节城市概况 0 第二节原始资料 0 第二章污水管网设计 (3) 第一节污水管道的布置 (3) 第二节污水设计流量计算 (3) 2.2.1 街区及管段划分 (3) 2.2.2 生活污水设计流量 (3) 2.2.3 工业企业生活污水设计流量 (4) 2.2.4 工业废水设计流量 (5) 2.2.5 公共建筑排水量 (5) 第三节污水管网水力计算 (5) 2.3.1 污水管道水力计算 (5) 2.3.2 倒虹管段计算 (7) 第四节绘制管道纵剖面图 (8) 第三章雨水管渠的设计与计算 (9) 第一节雨水管渠系统布置于施工 (9) 3.1.1 雨水管渠系统布置 (9) 3.1.2 雨水管渠的施工 (9) 第二节雨水量的计算 (10) 3.2.1 平均径流系数的确定 (10) 3.2.2 雨水设计流量的计算 (11) 第三节雨水管渠的水力计算 (12) 2.3.1 雨水管渠水力计算的设计规定 (12) 3.3.2 雨水管渠水力计算类型 (12) 3.3.3 水力计算说明 (12) 第四章污水厂设计 (15) 第一节污水厂规模确定 (15) 第二节污水处理程度的确定 (15) 4.2.1 水质处理程度要求 (15) 4.2.2 水质处理程度计算 (15) 第三节污水处理工艺方案选择 (16) 4.3.1 城市污水处理厂工艺流程方案的提出 (16) 4.3.2 两个方案的比较 (17) 第四节污水处理流程设计 (18) 第五节污水厂个构筑物设计计算 (19) 4.5.1 中隔栅设计 (19) 4.5.2 污水提升泵房设计计算 (21) 4.5.3 细格栅设计 (27) 4.5.4 沉砂池的计算与选型 (30) 4.5.5 卡鲁塞尔氧化沟 (32) 4.5.6 二沉池 (38) 4.5.7 污泥回流泵房设计 (39)

水电站电气部分设计说明

题目:水电站电气部分设计

容摘要 电力的发展对一个国家的发展至关重要,现今300MW及其以上的大型机组已广泛采用,为了顺应其发展,也为了有效的满足可靠性、灵活性、及经济性的要求,本设计采用了目前我国应用最广泛的发电机—变压器组单元接线,主接线型式为双母线接线,在我国已具有较多的运行经验。设备的选择更多地考虑了新型设备的选择,让新技术更好的服务于我国的电力企业。并采用适宜的设备配置及可靠的保护配置,具有较好的实用性,能满足供电可靠性的要求。 关键词:电气主接线;水电站;短路电流;

目录 容摘要 .............................................................. I 1 绪论 . (1) 1.1 水电站的发展现状与趋势 (1) 1.2 水电站的研究背景 (1) 1.3 本次论文的主要工作 (2) 2 电气设计的主要容 (3) 2.1 变电所的总体分析及主变选择 (3) 2.2 电气主接线的选择 (4) 2.3 短路电流计算 (4) 2.4 电气设备选择 (10) 2.5 高压配电装置的设计 (19) 3 变电所的总体分析及主变选择 (21) 3.1 变电所的总体情况分析 (21) 3.2 主变压器容量的选择 (21) 3.3 主变压器台数的选择 (21) 3.4 发电机—变压器组保护配置 (22) 4 电气主接线设计 (24) 4.1 引言 (24) 4.2 电气主接线设计的原则和基本要求 (24) 4.3 电气主接线设计说明 (25) 5 短路电流计算 (27) 5.1 短路计算的目的 (27) 5.2 变电所短路短路电流计算 (27) 6 结论 (30) 参考文献 (31)

给排水计算书

给排水计算书 1.给排水设计依据: 1.《人民防空地下室设计规范》 GB50038-2005 2.《人民防空工程防化设计规范》 RFJ013-2010 3.《人民防空工程设计防火规范》 GB50098-2009 4.《人民防空工程柴油电站设计标准》 (RFJ2-91) 5.《人民防空医疗救护工程设计标准》 (RFJ005-2011) 6.《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003(2009版) 2.工程概况: 本工程平时功能为汽车库,战时为甲类防空地下室,共含有11个防护单元、1个移动电站、1个固定电站。其中8个防护单元防护等级为二等人员掩蔽部,2个防护单元为物资库,防护等级为核6级、常6级,防化等级为丙级;1个防护单元为中心医院,防护等级为核5级常5级,防化等级为乙级。 三.战时水箱容积计算: 1.防护单元一(二等人员掩蔽所):

a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×7/1000=33.8m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=33.8+3+0.6=37.4m3取38m3 设38T生活水箱一个:尺寸为5000×4500×2000 临战安装 b战时饮用水量 掩蔽人数m=1050, q生=4L/人.日生活储水时间t=15天 Q饮=1.15m.q.t/1000=1.15×1050×4×15/1000=72.4m3取76m3 设38T饮用水箱两个:尺寸分别为:5000×4500×2000 临战安装 2.防护单元二(二等人员掩蔽所): a 战时生活用水量 掩蔽人数m=1000, q生=4L/人.日生活储水时间t=7天 Q1=1.15m.q.t/1000=1.15×1000×4×7/1000=32.2m3 口部洗消水量 3m3 人员简易洗消用水量0.6 m3 Q生=32.2+3+0.6=35.8m3取38m3

水电站厂房课程设计计算书1

2013年秋季学期课程设计 水利与环境学院系(院)水利水电工程专业 题目水电站厂房课程设计 学生姓名胡浩凡 班级10水利水电工程(1)班 学号2010101143 指导教师朱士江 日期2014 年01 月08 日 三峡大学教务处订制

水电站厂房课程设计说明书 1 绘制蜗壳单线图 1.1蜗壳的型式: 首先,本水电站水轮机的最大工作水头80.440>=m H m m ,应采用金属蜗壳;其次,由水轮机的型号HL220—LJ —120,可知本水电站采用金属蜗壳。 1.2蜗壳主要参数的选择 金属蜗壳的断面形状为圆形 为了获得良好的水力性能,圆形断面金属蜗壳的包角一般取φ0 =345°(P98)。 由基本资料可知: 3max 12.03m /s =Q 蜗壳进口断面流量max 0360 ?= c Q Q 3345 12.0311.53/360 = ?=c Q m s 。 由图4—30(P99)查得蜗壳进口断面平均流速 6.6/=c V m s 。 1.3座环尺寸 查金属蜗壳座环尺寸系列表可知,表中最小转轮直径为1800mm 。对表中数据进行分析,发现转轮直径和座环内外径成线性关系,利用excel 拟合直线,求出 17.3074983.11+=D D a , 54.1852938.11+=D D b 。 当11200=D mm 时 mm D a 2105=,mm D b 1738=,则mm r a 5.1052=,mm r b 869=。 其中:b D —座环内径;a D —座环外径;b r —座环内半径;a r —座环外半径。

座环示意图如下图所示 座环尺寸(单位:mm ),比例1:100 1.4蜗壳的水力计算 1.4.1对于蜗壳进口断面(P100) 断面面积20max 34512.03 1.75360360 6.6 ??= ===?c c c c Q Q F m V V 断面的半径0max max 0.746360360 6.6ρπ π = = = =???c m V 。 从轴中心线到蜗壳外缘的半径:max max 2 1.052520.746 2.545ρ=+=+?=a R r m 。 1.4.2 对于断面形状为圆形的任一断面的计算 设i ?为从蜗壳鼻端起算至计算面i 处的包角,则该计算断面处的max 360 i i Q Q ?= , i ρ= 2i a i R r ρ=+。 其中:3max 12.03/=Q m s , 6.6/=c V m s , 1052.5 1.0525==a r mm m 。 表 1—1

《土石坝设计与施工》实训任务书(五组)

《土石坝设计与施工》实训任务书 一、设计资料: 1、地形、地质资料。 某河流位于山区峡谷内,全长约122km,两岸地势高峻,土石坝坝址处位于其中游地段的峡谷地带,为梯形河谷,河床比较平缓,坡降不太大,河床宽约120m,河床基面高程为380.0m。坝址一带均为原生黄土,河槽底部有深4~5m的沙卵石。 2、水文水利计算资料如下: 正常高水位436.0m,相应下游水位382.0 m; 设计洪水位437.0 m,相应下游水位385.0 m; 校核洪水位438.0 m,相应下游水位386.40 m; 死水位516.2 m; 3、气象地理资料如下: 多年平均最大风速 12m/s 水库吹程:1km; 该地区地震烈度5度。 4、建筑材料资料如下: ①该坝址附近壤土比较丰富,蕴藏量约为500万m3,河床中有沙砾料可供开 采,运距约1.5km,但储量仅为15万m3,距坝址8km处可开采块石,交通较方便; ②壤土试验有关指标:干容重16.5kN/ m3,浮容重10.6kN/ m3,饱和容重 20.6 kN/ m3,粘结力19Kpa,内摩擦角18度,渗透系数2.4×10-5cm/s; ③可供作堆石排水体的石料有关指标:比重2.71,干容重19.50 kN/ m3, 饱和容重22.30 kN/ m3,浮容重12.30 kN/ m3,湿容重20.30 kN/ m3,内摩擦角31°,渗透系数2×10-2cm/s。 二、实训要求 1、根据所给资料规划工程布置;绘制其布置图 2、试按选择坝形设计土石坝,按比例绘制其剖面图并做必要的计算; 3、画出防渗、排水和护坡等细部构造,标明必要的尺寸和高程; 4、编制设计说明书,绘制设计图(设计图手绘、机打均可)

给排水设计计算书

给排水设计计算书

万科红三期给排水设计计算书 一、生活给水 (一)用水量计算 1、保障房140户,2人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量=2X250X140/1000=70(m3/d); 2、住宅720户,3.5人/户,250L/人·日计,则最高日生活用水量 =3.5X250X720/1000=630(m3/d); 3、公寓324户,4人/户,300L/人·日计,则最高日生活用水量 =4X300X324/1000=388.8(m3/d); 4、办公楼建筑面积为29938.4m2,有效面积按60%建筑面积计,人均有效面积为6m2,则实际使 用人数约为3000人,50L/人·班计,则最高日生活用水量=50X3000/1000=150(m3/d); 5、商业建筑面积为19947.27m2,有效面积按80%建筑面积计,每m2营业厅面积6L/日,则最高 日生活用水量=19947.27X0.8X6/1000=95.7(m3/d)。 本工程分2个生活水池:生活水池和商业水池各一座,其中生活水池供保障房、住宅及幼儿园使用,公寓、办公楼和商业用水由商业水池供给。 生活水池容积:(70+630 )x20%=140m3 商业水池容积:(388.8+150+95.7)x20%=126.9m3,取130m3 (二)分区计算 地块周边市政管网水压极低,除地下车库冲洗水采用直供水外,所有楼层考虑加压供水。 住宅生活给水系统分高、低两个区:

低区: 4、5栋 3~14层, 6~8栋 2~14层,保障房3~14层 高区: 4~6栋 15~32层, 7、8栋 15~31层 商业给水系统分高、中、低两个区: 低区:-1~2层 中区:公寓:3~16层,办公楼3~11层(其中3层无卫生间) 高区:公寓:17~30层,办公楼12~22层 (Ⅰ)住宅低区: a)住宅: Ng4低= Ng5低=(4.75X4+4)X12=276 , Ng7低= Ng8低=(4.75X4+4)X13=299 Ng6低=(4.75+6)X2X13=279.5 b)保障房: Ng10低=4X10X12=480 查表得q4低≈4.4L/s ,q5低≈4.4L/s ,q6低≈4.4L/s ,q7低≈4.6L/s ,q8低≈4.6L/s ,管径为DN80 ;q10低≈6.52L/s ,管径为DN100 ; Ng总低=1909.5,查表得q总低=17.10L/s ,管径为DN150 ; 又∵H 低区=5+48.1+15+15=83.1m,实际值按计算值的1.05倍计,得H 低区 ≈87.3m ∴主泵DL65-16x6,工作时Q=9.0L/s,H=86m,N=15KW,3台,2用1备 辅泵DL50-15x6,工作时Q=3.8L/s,H=86m,N=5.5KW,1台 (Ⅱ)住宅高区: Ng4高= Ng5高=(4.75X4+4)X18=414 , Ng7高= Ng8高=(4.75X4+4)X17=391 Ng6低=(4.75+6)X2X17=365.5 查表得q4高≈5.6L/s ,q5高≈5.6L/s ,q6高≈5.2L/s ,q7高≈5.5L/s ,

(完整word版)110KV变电站课程设计说明书DOC

成绩 课程设计说明书 题目110/10kV变电所电气部分课程设计 课程名称发电厂电气部分 院(系、部、中心)电力工程学院 专业继电保护 班级 学生姓名 学号 指导教师李伯雄 设计起止时间: 11年 11月 21日至 11年 12 月 2日

目录 一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分 析 (1) 二、选择待设计变电所主变的台数、容量、型式 (1) 三、分析确定高、低压侧主接线及配电装置型式 (3) 四、分析确定所用电接线方式 (6) 五、进行互感器配置 (6) 六.短路计算 (9) 七、选择变电所高、低压侧及10kV馈线的断路器、隔离开关 (10) 八、选择10kV硬母线 (13)

一、对待设计变电所在系统中的地位和作用及所供用户的分析 1.1、待设计变电所在系统中的地位和作用 1.1.1 变电所的分类 枢纽变电所、中间变电所、地区变电所、终端变电所 1.1.2 设计的C变电所类型 根据任务书的要求,从图中看,我设计的C变电所属于终端变电所。 1.1.3 在系统中的作用 终端变电所,接近负荷点,经降压后直接向用户供电,不承担功率转送任务。电压为110kV及以下。全所停电时,仅使其所供用户中断供电。 1.2、所供用户的分析 1.2.1 电力用户分类、对供电可靠性及电源要求 (1)I类负荷。I类负荷是指短时(手动切换恢复供电所需的时间)停电也可能影响人身或设备安全,使生产停顿或发电量大量下降的负荷。I类负荷任何时间都不能停电。对接有I类负荷的高、低压厂用母线,应有两个独立电源,即应设置工作电源和备用电源,并应能自动切换;I类负荷通常装有两套或多套设备;I类负荷的电动机必须保证能自启动。 (2)II类负荷。II类负荷指允许短时停电,但较长时间停电有可能损坏设备或影响机组正常运行的负荷。II类负荷仅在必要时可短时(几分钟到几十分钟)停电。对接有II类负荷的厂用母线,应有两个独立电源供电,一般采用手动切换。 I类、II类负荷均要求有两个独立电源供电,即其中一个电源因故停止供电时,不影响另一个电源连续供电。例如,具备下列条件的不同母线段属独立电源:①每段母线接于不同的发电机或变压器;②母线段间无联系,或虽然有联系,但其中一段故障时能自动断开联系,不影响其他段供电。所以,每个I类、II 类负荷均应由两回接于不同母线段的馈线供电。 (3)III类负荷。III类负荷指较长时间(几小时或更长时间)停电也不致直接影响生产,仅造成生产上的不方便的负荷。III类负荷停电不会造成大的影响,必要时可长时间停电。III类负荷对供电可靠性无特殊要求,一般由一个电源供电,即一回馈线供电。 1.2.2 估算C变电所的回路数目 根据上述要求,重要负荷(I类、II类)比例是55%,重要负荷需用双回线,每回10kV馈线输送功率1.5~2MW,经计算,高压侧回路数为2,低压侧回路数为18÷1.5=12。

建筑给水排水课程设计计算书

第一章设计说明书 1.1生活给水系统 1.1.1系统给水方式的确定 该建筑物为低层住宅,层数为六层,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3M,室外高差为0.1m。在本工程设计中,市政外网可提供的用水压为270kPa,基本能满足建筑部用水要求,故考虑采用直接给水方式。这样可以充分利用外网的水压,节省投资,方便管理.且经计算满足要求。 1.1.2给水系统的组成 整个给水系统由引入管、水表节点、给水管道及给水附件等组成。 (1)阀门 管路上的阀门均采用铜阀门,阀门口径与给水管道接口管径一致,并于以下部位安装: 1)住宅给水管道从市政给水管道的引入管段上,设于水表前。由于水表后设置管道倒流防止器,因此不需在水表后设置止回阀; 2)从住宅给水干管上接出的支管起端或接户管起端; 3)能保证事故时供水安全而设置的阀门; 4)各用户水表节点。 (2)水表 总水表选用LXS—50C型,DN50的湿式旋翼式水表,入户水表选用LXLC可拆卸螺翼式水表,公称直径为80mm。安装在引入管的水平管段上,总水表节点处设置相应的水表井。根据《给排水标准图集S1》,水表井尺寸为1.5m×1.0m×1.9m。 1.1.3给水系统的材料选用 该住宅室给水管均采用PP-R给水管,热熔连接。室外埋地给水管采用衬里的铸铁给水管,法兰连接。 1.1.4给水管道的布置与敷设 1)引入管从建筑物南部引入。给水干管、立管尽量靠近用水量最大设备处,以减少管道转输流量,使大口径管道长度最短。 2)室外给水管埋深0.8m,给水引入管设0.002~0.005的坡度坡向泄水装置,以便检修时排放存水。 3)各层给水管道采用暗装敷设,管道尽量沿墙、梁、柱直线敷设。 4)管道外壁距墙面不小于150mm,离梁,柱及设备之间的距离为50mm,立管外壁距墙,梁,柱静距不小于50mm,支管距墙,梁,柱静距为20~25mm。 5)给水管与排水管道平行,交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉给水管道在排水管上面。 6)立管通过楼板时应预埋套管,且高出地面10~20mm。 1.2生活排水系统

O江水利枢纽工程毕业设计计算书.doc

O江水利枢纽工程毕业设计计算书- 本设计以O 江流域的水文、地形、地质为基础,通过调洪演算确定了坝型及枢纽布置、大坝设计、泄水建筑物设计和施工组织设计等方面进行简略的计算。在设计中对经济、技术及安全等方面进行了详细分析与比较,拟定相应的斜心墙土石坝设计方案。 本设计以O 江流域的水文、地形、地质资料为基础,通过调洪演算确定了水库的特征水位,进行了枢纽布置;对大坝、泄水建筑物进行了比较详细的设计。通过编制施工组织计划,确定了枢纽工程各主体部分的进度。设计中考虑了经济、技术及安全等方面的因素,并对各部分可行的方案进行了比较,确定了最优方案。 O江水利枢纽工程毕业设计计算书.zip

P&G公司诉上海晨铉智能科技发展有限公 司不正当竞争案- 本案是上海法院受理的第一起计算机网络域名与商标相冲突的案件。本案判决是人民法院认定驰名商标的酋例生效判决,也是人民法院就域名与商标的冲突作出的酋例生效判决。本案主要解决了以下问题:第一,确认将他人商标注册为域名使用产生的纠纷属于法院受理民事诉讼的范围第二,法院在审理将他人商标注册为域名使用的案件中,可以根据当事人的请求,就系争商标是否构成驰名商标作出调定;第三,确立了将他人商标注册为域名使用构成不正当竞争的判定标准。 案情 原告:(美国)普罗克特和甘布尔公司(Procter &Gamble,简称P&G公司) 被告:上海晨铉智能科技发展有限公司 1976年5月,(瑞士)P&G公司在中国注册了“SAFEGUARD”商标,核定使用商品为第70类香皂、肥皂等。原告(美国)P&G公司(中译为宝洁公司)于1992年8月经国家工商行政管理局核准,从(瑞士)P&G公司受让上述商标。1994年6月,宝洁公司在中国注册了“safeguard/舒肤佳”商标,核定使用商品为第3类肥皂、护发制剂等。宝洁公司还在中国注册了“舒肤佳”。“safeguard”及其组合的多个商标。宝洁公司自

建筑给排水毕业设计计算书

目录 第一章室内冷水系统 (3) 一竖向分区 (3) 二用水量标准及计算 (3) 三冷水管网计算 (4) 四引入管及水表选择 (9) 五屋顶水箱容积计算 (10) 六地下贮水池容积计算 (11) 七生活水泵的选择 (11) 第二章室内热水系统 (12) 一热水量及耗热量计算 (12) 二热水配水管网计算 (12) 三热水循环管网计算 (15) 四循环水泵的选择 (16) 五加热设备选型及热水箱计算 (17) 第三章建筑消火栓给水系统设计 (18) 一消火栓系统的设计计算 (18) 二消防水泵的选择 (20) 三消防水箱设置高度确定及校核 (20) 四消火栓减压 (20) 五消防立管与环管计算 (21) 六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)

第四章自动喷水灭火系统设计 (22) 一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22) 二喷头的布置与选用 (22) 三水力计算 (22) 四水力计算 (23) 五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26) 第五章建筑灭火器配置设计 (28) 第六章建筑排水系统设计 (29) 一排水管道设计秒流量 (29) 二排水管网水力计算 (29) 三化粪池设计计算 (33) 四户外排水管设计计算 (34) 第七章建筑雨水系统设计 (35) 一雨水量计算 (35) 二水力计算 (36)

第一章室内冷水系统 一.竖向分区 本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。 二.用水量标准及用水量计算 1.确定生活用水定额q d 及小时变化系数k h。 根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。列于用水量表中。 2.用水量公式: ①最高日用水量 Q d =Σmq d /1000 式中 Qd:最高日用水量,L/d; m:用水单位数,人或床位数; q d :最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。 ②最大小时生活用水量 Q h =Q d K h /T 式中 Q h :最大小时用水量,L/h; Q d :最高日用水量,L/d; T: 24h; K h :小时变化系数,按《规范》确定。⑴.高区用水量计算 客房:用水单位数:324床; 用水定额:400L/(床/d); 时变化系数Kh=2; 供水时间为24h 最高日用水量Qd=324×400=129600L/d 最高日最大时用水量Qh=Kh×Qd/24=10.8 m3/h 未预见水量:按15%计,时变化系数Kh=1. 最高日用水量Qd=129600×15%=19400L/d 最高日最大时用水量Qh=19400/24=0.81 m3/h ⑵.低区用水量计算 办公:用水单位数:442×2×60%/7=76人 用水定额50L/(人*班) 时变化系数Kh=1.5

若水电站初步设计——毕业设计说明书 精品

目录 一基本资料 概述 (4) 水文气象资料 (4) 工程地质与水文地质 (7) 设计基本数据 (11) 二坝址、枢纽布置方案及坝型选择 坝轴线的选择 (13) 坝型方案比较 (14) 枢纽总体布置 (15) 三闸孔尺寸比选 过闸设计流量及校核流量 (16) 堰型选择 (16) 门叶选择 (16) 闸孔单孔净宽(b )、闸墩型式和厚度拟 (17) 堰顶高程确定和闸孔孔数、尺寸拟定 (17) 堰顶高程和闸孔孔数、尺寸的结论 (26) 四 WES堰的尺寸拟定 (27) 五水面线的确定 (28) 六坝顶高程确定 (31) 七消能工的设计 消能工计算与分析 (33) 消力池计算 (38) 消力池构造设计 (39) 八公路桥尺寸拟定 布置影响因素 (41) 结构形式及结构图 (42) 十一坝基面稳定及应力计 工程概况 (57) 工程等别和建筑物级别 (57) 所要分析在四种工况 (57) 荷载具体计算 (58) 稳定计算与分析 (68) 应力计算与分析 (70) 十二防渗及地基处理设计 地基开挖 (73)

坝基的固结灌浆 (73) 坝基帷幕灌浆目的和条件 (74) 坝基排水 (75) 断层破碎带和软弱夹层处理 (75) 谢辞 (77) 主要参考文献及规范 (78) 附录 若水电站上坝线枢纽总布置图rs1 若水电站上坝线大坝平面布置图rs2 上坝线大坝上、下游立视图rs3 闸坝消力池段标准断面图rs4 闸坝护坦段标准断面图rs5 公路桥结构图及挡水坝段断面图rs6 消力池段溢流面钢筋平面图rs7 消力池段溢流面钢筋剖面图rs8 中墩钢筋图rs9 消力池段溢流面钢筋平面布置图及中墩钢筋图rs10

建筑给排水课程设计说明书最终版

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

碾压土石坝计算书_毕业设计

目录 第一章水文水利计算 (1) 1.1推理公式法推求设计洪水位 (1) 1.1.1工程地点流域特征值 (1) 1.1.2设计暴雨的查算 (1) 1.1.3设计24小时净雨过程的计算 (6) 1.1.4推求30年一遇设计洪水 (6) 1.2调洪演算 (10) 第二章大坝剖面确定 (14) 2.1 正常运行情况下的超高计算 (14) 2.1.1波浪爬高 (14) 2.1.2 风雍高度 (15) 2.1.3 正常情况下超高 (15) 2.2 非常运行情况下的超高计算 (16) 2.2.1波浪爬高 (16) 2.2.2 风雍高度 (17) 2.2.3 正常情况下超高 (17) 2.3 坝顶高程 (17) 第三章土石坝渗流计算 (19) 3.1 计算方法及计算假定 (19) 3.2 本设计土坝渗流的具体计算 (20) 第四章土石坝坝坡稳定计算 (27) 4.1 稳定计算方法 (27) 4.2计算过程 (27) 4.3 稳定成果分析 (31) 第五章溢洪道设计 (36) 5.1 控制堰设计 (36) 5.1.1 克—奥Ⅰ型堰的剖面设计 (36) 5.2 泄槽设计 (37) 5.2.1. 泄槽的布置 (37) 5.2.2泄槽水面曲线计算 (38) 5.2.3克—奥Ⅰ型堰的抗滑稳定验算 (2) 5.3出口消能设计 (3) 参考文献 (8)

南昌工程学院本科毕业设计 第一章 水文水利计算 1.1推理公式法推求设计洪水位 市东山街办南山村老虎坑,坝址座落于章江水系二级支流老虎坑河,东经114°44′,北纬25°10′,设计历时为24小时,坝址以上控制集水面积1.2km 2,主河长1.63km ,河床平均坡降43‰,设计频率为30年一遇为例。参照《手册》,计算步骤如下(说明:以下所用附图均来自于手册): 1.1.1工程地点流域特征值 工程地点流域面积F=1.2km 2,主河道长度L=1.63km ,主河道比降J=0.043。 1.1.2设计暴雨的查算 1、求三十年一遇24小时点暴雨量 根据工程地理位置查附图2-4,得流域中心最大24小时点暴雨值P 24=101.5mm;附图2-5得 C v24 =0.37,由设计频率P=3.33%和C S =3.5C v 查附表5-2,得87.1)2333.0(2 .05.038.264.299.124=-?---=K p 则30年一遇24小时点暴雨量mm K P P P 8.18987.15.101%)33.3(242424=?=?= 2、求30年一遇24小时面暴雨量 根据流域面积F=1.2km 2和暴雨历时t=24h 查附图5-1,得点面系数24a =0.9998。 则30年一遇24小时面暴雨量为: mm a P P 8.1899998.08.18924%)33.3(24%)33.3(24=?=?= 3、求设计暴雨24小时的时程分配 ①设计暴雨24小时雨配 查附表2-1,得以60分钟为时段的雨型分配表,如表1-1。 ②查算30年一遇60分钟,3小时,6小时暴雨参数 根据工程地理位置分别查附录图2-6和附图2-8,得流域中心最大6小时和60分钟点暴雨量,P 6=72mm ;P 60min =44.5mm ;查附图2-7和附图2-9,得C v6=0.42;C v60min =0.335。由设计频率P=3.33%和C S =3.5C v 查附表5-2得 77.1)233.3(2564.1875.1825.12)233.3(2582.115.215.2min 606=-?---==-?--- =K K P P 。 则30年一遇60分钟,6小时点暴雨量为:

相关文档
相关文档 最新文档