文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2011年二级建造师《机电实务》冲刺重点

2011年二级建造师《机电实务》冲刺重点

2011年机电实务重点复习
P1
1.高差发——采用水准仪和水准尺测定待测点与已知点之间的高差,通过计算得到待定点的高程的方法。
2.仪高发——采用水准仪和水准尺,只需计算一次水准仪的高程,就可以简便地测算几个前试点的高程。
P2
(5)三角测量的网(锁)布设,应符合下列要求:
●各等级的首级控制网,宜布设为近似等边三角的网(锁),其三角形的内角不应小于30°;当受地形限制时,个别角可放宽,但应不小于25°。
●加密的控制网,可采用插网、线形网或插点等形式,各等级的插点宜采用坚强图型设计,一、二级小角的布设,可采用线形锁,线形锁的布设,宜近于直伸。
P3
(2)高程测量的方法有水准测量法、电磁波测距三角高程测量法。常用水准测量法。
(3)高程控制测量等级划分:依次为二、三、四、五等。各等级视需要,均可作为测区的首级高程测量。
(1)水准测量法
(2)设备安装过程中,测量时应注意:最好使用一个水准点作为高程起算点。当厂房较大时,可以增设水准点,但其观测精度应提高。
P4
2.安装标高基准点的测设:标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种:一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。
P6
归纳工程构件用钢类型,主要有碳素结构钢、低合金结构钢和特殊性能低合金高强度钢。
P8
2.BX、BV型
3.RV型
1.VLV、VV型电力电缆
2.VLV22、VV22型电缆
3.VLV32、VV32型电缆
4.YFLV、YJV型电力电缆
机电工程常用材料的种类有金属材料、非金属材料和电工线材等。
P9
(2)按其轧制方式可分为热轧板和冷轧板两种,其中冷轧板是有薄板。
电站锅炉中的气泡就是用钢板(10~100多毫米厚)焊制成的圆筒形容器。其中,中、低锅炉的气包材料常为专用的锅炉碳素钢,高压锅炉的气包材料常用低合金钢制造。
P11
建筑、安装工程常用的起重机有自行式起重机、塔式起重机、门座式起重机和桅杆式起重机。
主要有额定起重量、最大幅度、最大起升高度和工作速度等,这些参数是制定吊装技术方案的重要依据。
P12
3.进行缆风绳选择的基本原则是所有缆风绳一律按主缆风绳选取。
P13
3.在起重工程中,作用缆风绳的安全系数不小于3.5,用作滑轮组跑绳的安全系数一般不小于5,用作吊索的安全系数一般不小于8,如果用于载人,则安全系数不小于10~12.
3.旋转吊装法的基本原理是将设备或构件底部用旋转铰链与其基础连接,利用起重机设备或构件铰链旋转,到达直立。其中,人字桅杆板立旋转法主要针对的是特别高和特别重的高耸塔架类结构;液压装置顶升

旋转法主要针对的是卧式运输、立式安装的设备,适合应用在某些吊装空间特别狭窄或根本没有吊装空间的场合,如地下室、核反应堆中;无锚点推吊旋转法实际上是“人字桅杆板立旋转法”的一种扩展应用,适用于场地特别狭窄,无法布置缆风绳,同时设备自身具有一定刚度的场合,如石化厂吊装大型塔、火炬和构件等。
P14
4.超高空斜承索吊运设备吊装法适用于在超高空吊装中、小型设备,山区的上山索道。如上海东方明珠高空吊运设备。
P15
1.吊装方法的选择原则
安全、有序、快捷、经济
2.吊装方案的选择步骤
(1)技术可行性论证
(2)安全性分析
(3)进度分析
(4)成本分析
(5)根据具体情况做综合选择
P17
4.主持评定工作和对焊接及试验结果进行综合评定的人员应是焊接工程师。
1.改变焊接方法必须重新评定
3.改变焊后热处理类别,须重新进行焊接工艺评定。
4.首次使用的国外钢材,必须进行工艺评定。
P18
(一)原材料检查
(二)技术文件检查
(三)焊接设备检查
(四)工件装配质量
(五)焊工资格检查
(六)焊接环境检查
出现下列情况之一时,如没采取适当的防护措施时,应立即停止焊接工作:
1.采用电弧焊焊接时,风速等于或大于8m/s;
2.气体保护焊接时,风速等于或大于2 m/s;
3.相对湿度大于90%
4.下雨或下雪;
5.管子焊接时应垫牢,不得将管子悬空或出于外力作用下焊接,在条件允许的情况下,尽可能采用转动焊接,以利于提高焊接质量和焊接速度。
P19
2.用焊接检验尺测量焊缝余高、焊瘤、凹陷、错口等。
1.液压轻度试验常用水进行,试验压力为设计压力的1.25~1.5倍。
2.气压轻度试验用气体为介质进行强度试验,试验压力为设计压力的1.15~1.20倍。
P21
建筑设备管道系统中的给水、排水、供热及采暖管道工程的一般施工程序是:施工准备→配合土建预留、预埋→管道支架制作→附件检验→管道安装→管道系统实验→防腐绝热→系统清洗→竣工验收。
P22
(一) 压力试验实验要点
(二) 灌水试验实施要点
(三) 通球试验
通球球径不小于排水管径的2/3,通球率达100%为合格。
P23
生活污水塑料管道的坡度,管径50mm的最小坡度为12‰,管径75mm的追小坡度为8‰,管径110mm的追小坡度为6‰,管径125mm的最小坡度为5‰,管道160mm的最小坡度为4‰
P25
2.高层建筑采暖管道安装工艺流程为:安装准备→预制加工→卡架安装→干管安装→立管安装→支管安装→采暖器具安装→试压→冲洗→防腐→保温→调试。
5.汽、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,坡度应为3

‰,不得小于2‰;汽、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度应小于52‰。
P28
3.布线系统的敷设方式、敷设部位、敷设径应符合设计图纸要求
6.整个建筑物的接地系统可能为防雷接地、工作接地、保护接地、抗干扰接地等所共用,也可能分别设置。如整个建筑物共用一个接地系统,则要审阅不同专业的相关图纸对接地装置接地电阻值的规定,以满足最小值的要求为准;如果是分别设置的,则要在敷设时保持不同接地导体的间隔距离,
P29
防雷保护装置由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。
P30
(二)整个防雷接地装置系统的施工安排坚持由上到下的原则,即先接地装置完成,再敷引下线、最终完成接闪器。
(三)明装的接闪器和引下线应采用热浸镀锌材料组成,一机械连接为宜,若有不可避免的熔焊连接,则在连接处应加强防腐涂层。
(四)明敷的避雷带、网及下线应平直,转弯处应成圆弧状,不得形成锐角折弯。
(七)每栋建筑物地面上至少留有两个接地电阻的测点,并标识明显清晰。
P31
通风与空调工程的施工内容主要包括该通风与空气处理设备的安装、风管机其他管路系统的预制与安装、自控系统的安装,系统调试及工程运行。
通风与空调工程的施工程序一般是:是施工准备→风管及部件加工→风管及部件的中间验收→风管系统安装→风管系统严密性试验→空调设备及空调水系统安装→风管系统测试于调整→空调系统调试→竣工验收→空调系统综合效能测定。
通风与空调工程的风管系统按其工作压力(P)可划分为低压系统(P≤500Pa)、中压系统(500<P≤1500Pa)与高压系统(P>1500Pa)三个类别。
例如:非金属符合风管板材的覆面材料必须为不然材料,具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级。
排烟系统风管板材厚度若设计要求,可按高压系统风管板厚选择。
P32
低压风管系统可采用漏光法检测;中压系统应在漏光法检测合格后,在进行风量测试的抽检;高压系统全数进行漏风量测试。
P33
现行规范规定了N1级至N9级的9个洁净度等级。
P34
洁净空调系统 风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行,其中洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;N6级至N9级的按中压系统的风管制作要求。
P35
1.智能化系统的深化设计应具有开放结构,协议和接口都应标准化和模块化。可从招标文件中了解建筑的基本情况、建筑设备的位置、控制方式和技术要求等资料,然后针对智能化产品进行工程深化设计。
1.设备、材料采购供应界面的划分
设备、材料

的采购供应中要明确智能化系统设备供应商和被监控的设备供应商之间的界面划分。主要是明确建筑设备监控系统与机电工程的设备、材料、接口和软件的供应范围。
P39
1.系统竣工验收顺序:应按“先产品,后系统;先各系统,后系统集成”的顺序进行。
2.系统验收方式:分享验收,分部验收;交工验收,交付验收。
P40
建筑智能化系统有通信网络系统、信息网络系统、综合布线系统、火灾报警级消防联动系统、安全防范系统、建筑设备自动监控系统等组成。
P43
消防验收是一个针对性强的专项工程验收,验收的目的是检验工程竣工后其消防设备配置是否符合已获审核批准的消防设计的要求,验收的组织支持者是公安消防机关,验收的申报者是工程的建设单位,验收的结果是判定工程是否可用投入使用或生产,或者需进行必要的整改。
P44
1.验收受理
2.现场检验
3.现场验收
4.结论评定
5.工程移交
P45
消火栓灭火系统的室内消火栓给水管道若管径≤100mm时,采用螺纹连接;大于100mm采用法兰或卡箍式连接。
P47
消防控制设备在安装前,应进行功能检查,消防控制外线导线的端部,应有明显标志。
P48
机械设备安装的一般程序如下:
施工准备→基础验收→设置设备安装基准线和→地脚螺栓安装→垫铁安装→设备吊装就位→设备安装调整安装(找正、找平、招标高)→设备灌浆→设备清洗→设备装配→调试运行→竣工验收。
P49
2.对大型设备、高精度设备、冲压设备及连续生产线设备(如大型造纸机、轧钢设备、火力发电厂中的锅炉和汽轮发电机等)的基础,建设单位提供基础预压记录及沉降观点(对基础预压不预压及如何预压应由设计单位确定)。
大型及重要设备永久性中心标板和基准点,应用铜材或不锈钢材制作。
设备找正是用移动设备的方法将其调整到设计规定的平面坐标位置上
P50
设备找平是指在安装中用调整垫铁高度的方法将其调整到设计规定的水平状态
P51
测量过程包括测量对象、计量单位、测量方法和测量精度等四个要素
(1)主要形状误差:是指被测实际要素对其理想要素的变动量。主要形状误差有直线度、平面度、圆度、圆柱度等。
(2)位置误差:关联实际要素的位置对基准的变动全量称为位置误差。主要位置误差有平行度、垂直度、倾斜度、圆轴度、对称度等。
P52
现场组装大型设备各运动部件之间的 运动精度:包括直线运动精度、圆周运动、传动精度等。
P54
10.防爆电气设备应有“EX”标志和标明其类型、级别、组别标志的铭牌。
11.组合装配六氟化硫封闭式电器元件时,应在无风沙、无雨雪

、空气性对湿度小于80%d的条件下进行,并采取防尘、防潮措施。
P59
按照工作原理可以划分为冲动式汽轮机和反动式汽轮机两种;按照热力特性可划分为凝气式汽轮机、背压式汽轮机、抽气式汽轮机、抽气背压式汽轮机和多压式汽轮机;按照主蒸汽压力可以划分为压汽轮机、中压汽轮机、高压汽轮机、超高压汽轮机、亚临界亚力汽轮机、超临界压力汽轮机和超超临界压力汽轮机。
(一)汽轮机设备安装程序
P63
首先是设备清点设备;其次是通球试验;再次是联箱找正划分线;最后进行管子就位对口和焊接等。
P64
常压设备
三、(二)球罐常用的组装方法(65页)
1. 散装法。适用于40m3 以上的球罐组装,是目前国内应用最广、技术最成熟的方法。其施工程序为:支柱上、下段组装 赤道带安装 下温带安装 下寒带安装 上温带安装 上寒带安装 上、下极安装。
2. 分带法。适用于400~1500 m3 的球罐组装。由于它需要有大型起重机械,带间环缝易出现组对错边超标,目前已较少采用。
3. 半球法。只适用于400 m3 以下小形球罐的组装。
四、(二)安装组焊方法(65页)
1. 正装法
2. 倒装法
3. 气顶法
4. 水浮法
五、(一)2.现场组焊的球形储罐应制作立、横、平加仰三块产品焊接试板。(66页)
(二)球罐的沉降试验(67页)
求罐在充水、放水过程中,应对基础的沉降进行测,作实测记录,并应符合下列规定。
1. 沉降观测应在充水前、充水到球壳内直径的1/3时、充水到球壳内直径的2/3时、充满水时、充满水24h后、放水后各阶段进行。
(三)2.一般情况下,充水试验采用洁净水;特殊情况下,如采用其他液体充水试验,必须经有关部门批准。对不锈钢罐,试验用水中氯离子含量不得超过25mg/L。试验水温均不低于5℃。充水试验中应进行基础沉降观测。
(四)施工机具和标准仪器的准备(70页)
按工程实际需求提出机具计划,明确设备名称、规格、型号、数量等。调校用标准仪器、仪表应具备有效的检定合格证书,其基本误差的绝对值,不宜超过被校仪表基本误差绝对值的1/3。
二、自动化仪表工程施工的原则是:先土建后安装;先地下后地上;先安装设备再配管布线;先两端(按制室、就地盘、现场和就地仪表)后中间(电缆槽、接线盒、保护管、电缆、电线和仪表管道等)
登记表设备安装应遵循的程序是:先里后外;先高后低;先重后轻。
(一) 自动化仪表工程施工程序
施工准备:其中(综合控制系统试验 回路试验 系统试验 保运 竣工资料编制 交工验收)重要
(六)工

程验收(71页)
仪表工程的回路试验和系统试验进行完毕,即可开通系统投入运行;仪表工程连续48h开通投入运行正常后,即具备交接验收条件;编制并提交登记表工程竣工资料。
2h313052(71页)
一、3. 0°~45°夹角的范围内:测量蒸汽压力时,取压点的方位在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角的范围内。(72页)
三、3.敷设电缆时的环境温度低于下列数值时应采取措施,否则不宜敷设:(73页)……敷设前要核对型号与分度号。
四、(二)仪表管道的压力试验以液体的试验介质。仪表气源管道和气动信号管道以及设计压力小于或等于0.6Mpa的仪表管道,可采用气体为试验介质。液压试验压力应为1.5倍的设计压力,气压试验压力应为1.15倍的设计压力。
2H313061(74页)
二、管道工程的一般施工程序是:(74页)……管道安装 管道系统检验 管道系统试验 防腐绝热 系统清洗 资料汇总、绘制竣工图 竣工验收 。
三、1.管道与大型设备或动设备连接(比如空压机、制氧机、汽轮机等),无论是焊接还是法兰连接,应采用无应力配管。其固定焊口应远离机器。
例如:管道与机械设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同轴度,偏差应符合规定要求。管道与机械设备最终连接时,应在联轴节上架设百分表监视机器位移。(75页)
2H313062
一、(一)管道系统试验的主要类型:(76页)
1.压力试验
2.真空度试验
3.泄漏性试验
(四)真空度试验实施要求(77页)
1.真空系统在气压试验合格后,还应按设计文件规定进行24h的真空度试验。
2.真空度试验按设计文件要求,对管道系统抽真空,达到设计规定的真空度后,关闭系统,24h后系统增压率不应大于5%
二、4.管道系统吹洗注意事项(78页)
(2)按主管 支管 疏排管的顺序吹洗
(3)吹洗的介质应保证有足够的流量和压力
2H313071
(一) 金属表面预处理方法(79页)
主要有人工、机械、喷射、化学方法。
(二) 金属表面预处理的质量等级
1. 手工或动力工具除锈,金属表面预处理质量等为二级,用St2、 St3表示。
2. 喷射或抛射除锈,金属表面预处理质量等级定为四级,用Sa1、Sa2、Sa21/2 Sa3表示。
3. 火焰除锈金属预处理质量等级定为一级,用F1表示。
4. 化学除锈金属预处理质量等级定为一级,用Pi表示。
三、(三)玻璃钢衬里的施工方法主要有手糊法、模压法、缠烧法和喷射法四种。(81页)
2H313072
二、(一)设备保温层施工技术要求(82页)
1.当一种保温制品的层厚大于100mm时,应分两层或多层逐层施工,先内后外,同层错缝,异层压

缝,保温层的拼缝宽度不应大于5mm;
(三)设备、管道保冷层施工技术要求(83页)
1.采用一种保冷制品层厚大于80mm时,应分两层或多层逐层施工。在分层施工中先内后外,同层错缝,异层压缝,保冷层的拼缝宽度不应大于2mm。
2H313080
三、(一)动态式炉窑的施工程序
1.动态式炉窑砌筑必须在炉窑单机无负荷试运转验收合格后方可进行。(86页)
五、炉窑砌筑工程交工验收
根据《工业炉砌筑工程施工及验收规范》(GB50211)规定,交要验收时,施工单位应提供的资料有:(共13条,其中2、3、6、9、10条为重点)(86页)
2. 开工、竣工报告;
3. 工序交接证明资料;
6.筑炉隐蔽工程验收报告;
9.技术联系单(含合理化建议);
10.冬期施工记录
2H313082
一、7.耐火砖砌筑注意事项(87页共6条,其中2、3、6条为重点)
(2)不得在砌体上砍凿耐火砖;
(3)泥浆干涸后,不得敲打砌体;
(6)加工砖的厚度不得小于厚砖厚度的2/3。
二、(五)拆模(88页共2条,第2条为重点)
2.承重模板,则应在烧注料强度在达到70%以上时,方可拆模。
四、砌筑施工的环境保护措施(共3条,第2条为重点)
2.防止污染,保护环境的措施
2H32012
1. 投标书一般由商务标书、经济标书、技术标忆三部分组成(91页)
2. 承包工程有固定总价合同、单价合同、成本加酬金合同等几中主要形式。
3. 投标人接到招标文件后,应对招标文件进行透彻的分析研究,对图纸进行仔细的理解。
4. 对招标文件中所列的工程量清单进行审核时,应看招标人是否允许对工程量清单内所列的工程量误差进行调整决定审核办法。若允许调整,则要详细审核工程量清单内所列的各工程项目的工程量,对有较大误差的,通过招标人答疑会提出调整意见,取得招标人同意后进行调整;若不允许调整,则不必对工程量进行详细的审核,只对主要项目或工程量大的项目进行审核。发现项目有较大误差时,可以利用调整项目单价的方法进行解决。(92页)
2H32013
1. 机电工程项目总承包合同范围(93页共5条,1、2条为重点)
1) 工程总承包范围如果包括工程设备采购,应另外签订设备采购合同或协议书,作为工程总承包合同的补充合同。
2) 工程总承包范围如果包括负荷联运试车或投料试生产出产品,应另外签订合同或协议书,作为工程总承包合同的补充合同。
2. 合同风险主要有:材料设备风险,人员风险,组织协调风险,政治及社会风险,自然环境风险,经济风险。
3. 规避风险的对策:
1) 签订一个完善有利的承包合同,明确业主提供的材料设备在质量、供应时间上的责任;在合同条款

中明确业主应承担的风险责任以及补偿条件;进行相应的投保(险)。
2) 在合同中明确业主(监理方)的协调责任。
3) 通过合同,明确要求业主提供详细、确实、可靠的资料;拟订可靠的施工技术方案及应急措施方案,也可用分包方式转移风险。
4) 利用各种可能进行国际合理避税,利用资金进行有利于自己的国际贸易。
2H32014(94页)
1、 工程分包的范围:总承包合同约定的或业主定的分包项目;不发球主体工程,总承包方考虑分包施工更有利于工程的进度和质量的项目;一些专业性较强的分部工程,分包方必须具备相应技术资格。
2、 不属于业主指定的分包工程,总承包单位在决定倪和选定倪队伍前也应征得业主代表(监理工程师)的认可。
3、 签订分包合同后,若分包合同与总承包合同发生抵触时,应以总承包主合同为准。
4、 分包方的权利和义务:
(一) 只有业主和总承包方才是工程施工总承包合同的当事人,但分包方根据分包合同也应享受相应的权利和承担相应的责任。分包合同必须明确规定分包方的任务、责任及相应的权利,包括合同价款、工期、奖罚等。
(二) 分包合同条款应写得明确和具体,避免含糊不清,也要避免与总承包合同中的发包方发生直接关系,以句责任不清。应严格规定分包单位不得再次把工程转包给其他单位。
5、 总承包方对分包方及分包工程施工工,应从施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技术、质量、安全、进度、工程款支付等进行全过程管理。(95页)
6、 分包方对开工、关键工序交验、竣工验收等过程经自行检验合格后,均应事先通知总承包方组织预验收,认可后再由总承包方代表通知业主组织检查验收。
7、 [案例2H320010-1]中问题3.该工程投票实行工程量清单报价,若允许调整,施工单位如何对策?(98页)
8、 [案例2H320010-2]中分析(二)施工项目实施索赔,应具备下列理由之一;(100页)
1. 发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失;
2. 因工程变更造成的时间、费用的损失;
3. 由于监理工程师的错误造成的时间、费用的损失;
4. 发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;
5. 非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的费用;
6. 非承包人的原因导致工程仪式造成的损失;
7. 与国家的政策法规有冲突而造成的费用损失。
9、 [案例2H320010-3]中问题1.该项施工索赔能否成立,为什么?(100页)
10、 [案例2H320010-4]中问题1.按照背景材料,施工单位可否要求合同变更?(101页)
2H320021
1、 施工组织设计类型:(102页)
1) 施工

组织总设计
2) 施工组织设计
3) 施工方案
2、 施工组织总设计是编制施工组织设计和施工方案的依据,其内容有:(共7条,前4条为重点)
1) 工程概况和施工特点、难点分析;
2) 施工部署和主要安装施工方法;
3) 施工总进度计划;
4) 施工资源需用量计划,内容包括:劳动力,主要材料、部件,生产工艺设备,施工机具和测量、检测设备等;
2H320023
1、 综合评价法公式:(105页)(用上述公式计算出最在的方案评价值Ejmax,就是被选择的方案。
2、 技术的先进性比较(105页)
(1) 比较各方案的技术水平,如国家、行业、省市级水平等。
(2) 比较各方案的技术创新程度,如突破、填补空白、达到领先。
(3) 比较各方案的技术效率,如吊装技术中的起吊吨位,每吊时间间隔,吊装直径范围,起吊高度等;焊接技术中能否适应的母材,焊接速度,熔敷效率,适应的焊接位置等;无损检测技术中的、多片射线探伤等;测量技术中平面、空间、自动记录、绘图等。
3、 经济合理性比较(共6条105页)
4、 [案例2H320020-2]中问题1简述施工方案应包括哪些内容?(108页)
2H320031
1、 为满足各类工程的需求,必须加强对特殊作业人员的培训、考核、上岗和档案的管理,以保持其符合性和有效性。(110页)
2、 特种作业人员,机电安装企业有焊工、起重工、电工、场内运输工(叉车工)架子工等。
3、 特种设备作业人员:如焊工、探伤工、司炉工、水处理工等。
2H320033(111页)
1、 采购:机电安装工程所需的主要材料如大宗材料应由企业物资管理部门制定采购计划,审定供应人,建立合格供应人目录,对供应方进行考核,签订供货合同,确保供应工作质量和材料质量。
2、 验收
2H320034
1、 施工机具的使用应贯彻“人机固定”原则,实行定机、定人、定岗位的责任的“三定”制度。
2H320035
1、[案例2H320030-1]中问题1、4
1)本工程的主要特种作业人员有哪些?
2)要使上述事件不再发生,施工单位应在哪些方面加强管理?
2、[案例2H320030-3]中问题2、4(115页)
2)安全中项目部材料供应部门派一名汽车司机到钢材市政进行紧急采购的做法有何不妥处?
4)通过本案例,总结施工单位在工程材料的管理上应该从哪些方面进行改进?
3、[案例2H320030-4]中问题3(116页)
3)造成发电机报废的主要原因是什么?
2H320042
1、 单位进度计划的实施:(120页)
(一) 实施前的交底
(二) 实施中的进度统计
(三) 实施中的生产要素调度
2H320044
1、 影响进度计划的因素:(122页共四条)
2、 偏差的分析与计划表达形式有关,用横道

图表达的计划只要将计划线的长度与实际进度线长度对比就可一目了然地判定是否有偏差和偏差的数值;用网络图表达的计划可用S曲线比较法、前锋线比较法和列表比较法等进行判定。
3、 [案例2H320040-1]中问题4(123页)
4)不计宏观原因,可能影响A公司顺利进度计划的影响因素有哪些?
4、 [案例2H320040-3]中问题4(126页)
4)台风影响了循环水管敷设的进度,宜采用什么措施纠正进度偏差?
2H320051
1、 确定质量目标(128页)
2、 建立组织机构
3、 制定项目经理部各级人员、部门的岗位职责
4、 建立质量保证体系和控制程序(129页)
5、 编制施工组织设计或质量计划
2H320052
1、 工序质量控制(129页)
(一) 质量控制
(二) 工序分析
(三) 质量预控包括:施工组织设计或质量计划预控、施工准备状态预控、施工生产要素预控。
2、 质量控制点对工程质量的影响程度,分为A、B、C三级(130-131页)
3、 工程项目质量检验的三检制:三检制是指操作人员的“自检”、“互检”和专职质量管理人员的“专检”
2H320054
1、 质量事故处理方式(132-133页):
1. 返工处理
2. 返修处理
3. 限制使用
4. 不作处理
5. 报废处理
2、 [案例2H320050-2]中问题3(135页)
3.根据安全背景排列图和因果分析图提供的资料,分析影响2号罐壁质量的主要因素有哪些?
2H320061
1、 单位工程(子单位工程)的划分原则(138页)
2、 分部工程(子分部工程)的划分原则
3、 分项工程、检验批的划分原则
4、 建筑机电安装工程按《建筑工程施工质量验收统一标准》可划分为五个分部工作:建筑给水、排水及采暖工程,建筑电气工程,建筑通风与空调工程,建筑智能化工程,电梯工程。
2H320062
1、 检验批和分项工程施工质量验收程序和组织(141页)
2、 分部工程施工质量验收程序和组织
3、 单位(子单位)工程施工质量验收的程序和组织
2H320063
1、 质量不符合要求时的处理类型:修补处理;返工处理;不作处理(143页)
2H320071
1、工业安装工程施工质量验收项目的划分(147页)
1) 工业设备安装工程的划分:(147页)
2) 工业管道安装工程的划分
3) 电气装置安装工程的划分
4) 自动化仪表安装工程的划分
5) 工业设备及管道防腐工程的划分
6) 工业设备及管道绝热工程的划分
7) 工业炉砌筑工程的划分
2、 全国各行业都编制了按专业分类的质量检验评定标准。(147页)
3、 在一个工程开工前,放工单位应按照行业颁布的专业质量检验评定标准中……并编制成文件,由建设单位及监理单位核定。
2H320072
1、 质量验收评定组织(148页)
(一) 分项工程应

在施工班组自栓的基础上,由监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收
(二) 分部工程应在施工单位自检验收的基础上,由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人的技术、质量负责人等进行验收。
(三) 单位工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,并向建设单位提交工程验收报告。由建设单位负责人组织施工、设计、监理等单位负责人进行单位工程验收。
2H320073
1、 质量不符合时的处理:(149页)
(一) 当分项目质量不符合相应质量检验评定标准中合格的规定时,必须及时返工或返修处理。
(二) 返工后的工程可重新评定质量等级;返修处理后的工程经法定检测单位检定能够达到设计要求的,其质量等级仅可评定为合格。
2、 [案例2H320070-3]中问题2、4(152页)
2.针对本案例固定支架问题,说明分项工程不符合要求时应如何进行处理及等级评定?
4、该单位工程质量验收评定如何组织?
2H320081
1、 单机试运行(153页)单机试运行的参加单位:施工单位、监理单位、设计单位、建设单位、重要机械设备的生产厂家。
2、 联动试运行责任及分工:(154页)
由建设单位(业主)组织、指挥,负责及时提供各种资源,编制联运试运行方案;选用和组织试运行操作人员;实施试运行操作。
施工单位负责岗位操作的监护,处理试运行过程中机器、设备、管道、电气、自动控制等系统出现的问题并进行技术指导。
3、 单机试运行前应具备的条件:(155页)
各种产品的合格证书或复验报告;施工记录和检验合格文件;隐蔽工程记录;各装置的各类阀门试验合格记录;附有单线图的管道系统安装资料;…………与单机试运行相关的电气和仪表调校合格资料。
4、[案例2H320080-1](156页)
4.检查机器设备运行系统各阀门,已在规定的开合状态
2H320091
1、 施工技术交底的对象及内容(159页)
1) 设计交底
2) 施工组织设计交底
3) 施工方案交底
4) 设计变更交底
2、 安全技术交底是对施工过程中存在较大安全风险的项目提出技术性的安全措施。其主要包括的项目:大件物品的超生与运输、高空作业、地下作业、大型设备的试运行以及其他高风险的作业等。
2H320092
1、 设计变更涉及设计图纸的修改,设计变更的图纸必须由原设计单位提供,或由承包商提供设计图纸,但必须由设计单位审查并签字确认。(161页)
2、 设计变更(修改)一般应由原设计人员完成,当由其他设计人员完成时,除应具有相应的资质外,还要由原设计人员书面授

权。
2H320094
1、 工程档案的质量管理要求(163页共4条,前3条重点)
1. 工程档案为具有永久和长期保存价值的资料,其必须完整、准确和系统。
2. 工程档案必须为原件,因各种原因不能使用原件的,应在复印件上加盖原件存放单位公章、注明原件存放处,并有经办人签字及时间。
3. 工程档案应保证字迹清晰,签字盖章手续齐全。工程档案的填写和编制应采用档案规定用笔或采用计算机打印,同时还要符合档案纵向管理和计算机输入要求。
2、 [案例2H320090-1]
3.在施工资料检查中,发现2份设计变更记录,其内容是对2层水平管道进行较大变动。
4. 空调水管道交底记录上有D组、E组、G组的签字
2H320101
1、 安全员负责按照有关安全规章、堆积和安全技术交底的内容进行监督、检查,及时纠正违章作业。(170页)
2H320102
1、安全检查的内容是:查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理(172页)
2、安全检查的重点是违章指挥和违章作业。
2H320103
1、 危险源的辨识(173页)
2H320104
1、 人员在高空作业,如意外从高空跌落,可造成人身伤害。高空作业不可避免(174页)
2、 超重吊装作业(175页)
3、 在密闭容器内作业
4、 带电调试作业
5、 管道和窗口的探伤、冲洗及压力试验
6、 单机试车和联运试车
7、 吊装作业应划定危险区域,挂设明显安全标志,并将吊装作业区封闭,设专人加强安全警戒,防止其他人员进入吊装危险区(176页)
2H320105
1、 施工现场伤亡事故发生后,项目部应立即启动“安全生产事故应急救援预案”各单位应根据预案的组织分工和预定程序立即开始抢救工作
(一) 施工现场人员要有组织…………尽一切可能减少伤势的恶化和死亡的发生(177页)
(二) 在抢救伤员的同时,应迅速排除险情,采取必要措施防止事故进一步扩大
(三) 保护事故现场…………防止人为或自然因素的破坏。
(四) 事故现场保护时间通常要到…………现场保护方可解除。
2、[案例2H320100-2]中问题2(179页)
2.该工程哪些施工过程存在哪些危险源?
3、[案例2H320100-3]中问题1
1.项目部制定的安全技术措施是否完善?结合本工程,项目部应制定哪些安全技术措施?说明理由
2H320112
1、 施工现场相关单位:建设单位(业主)、土建单位、其他安装承包单位、设计单位、监理单位等。(182页)
2、 与现场工程监理的协调与沟通(183页)
包括了解监理工程师的任务与权力;认真执行监理工程师的指示;严格履行监理工程师的决定;与监理工程师(或委托代表)保持密切联系
3、 [案例2H320110-2]中问题1、2(187页)
1. 为避免本案

例中发生的问题,施工单位应认真与哪些部门和单位沟通?
2. 施工单位应怎样避免与现场监理工程师的分歧与摩擦?
2H320121
1、 直接成本由直接工程费的措施费构成(190页)
2、 间接成本由规费和企业管理费组成(191页)
2H320123
1、 降低项目成本的组织措施(193页)
2、 [案例2H320120-2]中问题4、5(196-197页)
2H320131
1、 工程竣工验收的质量标准应该符合以下四条要求:(200-201)
1) 合同约定的工程质量标准
2) 单位工程竣工验收的合格标准
3) 新时期工程达到使用条件或满足生产要求
4) 建设项目能满足建成投入使用或生产的各项要求
2、[案例2H320130-2]问题2(203页)
2.简述工程竣工验收的步骤
2H320141
1、 工程预付款仅用于承包人支付施工开始时与本工程有关的费用。承包人不得滥用此款(205页)
2H320142
1、 投标报价应由投标人依据招标文件中的工程量清单和要求,结合施工现场的实际情况,自行制定的施工方案或工程设计,按照定额或参照建设行政主管部门发布的现行消耗量定额和工程造价管理机构发布的市场价格信息进行编制。(207页)
2、 工程量清单计价应采用综合单价计价,综合单价应由完成规定计量单位工程量清单项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、规费、税金等费用组成。综合单价应考虑风险因素。
3、 工程量变更应遵守下列规定
(一) 招标人提供的工程量清单综合单有漏项或工程量有误,招标人或中标人应根据规范的有关规定提出调整意见,经双方确认后调整。
(二) 由于设计变更引起的工程量清单项目或工程量的变化,招标人或中标人应根据规范有关规定提出调整意见,经双方确认后调整。
2H320151
1、 保修的责任范围(210页共6条,前4条重点)
1) 质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的,施工单位负责修理并承担修理费用。
2) 质量问题是由双方的责任造成的,应协商解决,商定各自的经济责任,由施工单位负责修理。
3) 质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的,应由建设单位承担修理费用,施工单位协助修理
4) 质量问题的发生是因建设单位(用户)责任,修理费用由建设单位负责
2、 保修期限:
1) 电气管线、给排水管道、设备安装工程保修期为二年;
2) 供热和冷系统,为二个采暖期或二个供冷期;
3) 其他项目的保修期按合同约定时间;
4) 建设工程的保修期自竣工验收合格之日起计算。
2H320152
1、 工程项目回访的方式和时机(211页)
1) 季节性回访:例如冬季重点回访采暖工程运行情况,夏季回访水工程和

通风空调工程运行情况。发现问题应采取有效措施,及时加以解决。
2) 技术性回访:主要了解在工程施工过程中所采用的新材料、新技术、新工艺、新设备等的技术性能和使用后的效果,发现问题及时加以补救和解决,同时也便于总结经验,获取科学依据,不断改进完善,为进一步推广创造条件。这类回访既可定期,也可不定期地进行。
2、 [案例2H320150-2]中问题2、4(213页)
2H320161
1、 工程项目施工中的风险,主要表现为(215页共10条,其中1、2、3、4、10条为重点)
1) 承包合同签订时对市场材料价格波动幅度估计的风险
2) 业主资金准时到位和信用的风险
3) 周围环境和气象对施工总进度计划实施的风险
4) 分承包方和供应商改选承诺的风险
10)其他风险
2、 [案例2H320160-2]中问题、2(218页)
3、 依法管理的计量器具包括计量基准器具、计量标准器具、工作计量器具(221页)
4、 《计量法》第十六条规定:进口的计量器具,必须经省级以上人民政府计量行政部门检定合格后销售使用。
5、 计量检定的分类(223页)
1) 首次检定
2) 后续检定
3) 使用中的检定
4) 周期检定
5) 仲裁检定
6、 按计量检定的必要程序和我国依法管理的的形式分为强制检定和非强制检定。
1)强制检定:用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的列入强制检定目录的工作计量器具,实行定点定期检定。
7、 应该明确的是强制检定与非强制检定,均发球法制检定,是对计量器具依法管理的两种形式,都要受法律的约束(224页
8、 按国家计量局《计量器具分类管理办法》,施工企业对在用计量器具按范围划分为A、B、C三类(225页)
(一) A类计量器具:例如:兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机
(二) B类计量器具:用于工艺控制,质量检测及物资管理的计量器具,如:卡尺、千分尺、百分尺、千分表、水平仪、直角尺、塞尺、水准仪、经纬仪、焊接验尺、超声波测厚仪(225页)
9、 计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、封存“等标志(227页)
(1) 合格:为周检或一次性检定能满足质量检测、检验和试验要求的精度
(2) 禁用:经检定不合格或使用中严重损坏,缺损的
(3) 封存:根据使用频率及生产经营情况,暂停使用的。
10、 如果工程项目地处偏僻,虽用电申请已受理,但自电网引入的线路施工和通电尚需一段时日,而工程又急需开工,则总承包单位通常是用自备电源(如柴油发电机组)先行解决用电问题。此时总承包单位要告知供电部门并征得同意。(228页)
11、 计量装置的

设计应征得当地供电部门认可,施工单位应严格按施工设计图纸进行安装,并符合相关现行国家标准或规范。安装完毕应由供电部门检查确认。(229页)
12、 临时用电设备在5台及其以上或设备总容量在50KW及及以上者,均应编制临时用电施工组织设计。(229页)
13、 临时用电设备不足5台和设备总容量不足50KW者,应编制安全用电技术措施和电气防火措施。
14、 临时用电施工组织设计应由电气技术人员编制,项目部技术负责人审核,经主管部门的批准后实施。(230页)
15、 特种设备种类:包括锅炉、压力容器(含气瓶,下同)、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等七种。(232页)
16、 特种设备的制造、安装、改造、维修单位的资格许可。(232页)
17、 特种设备安装、改造、维修的施工单位应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门,告知后即可施工。(233页)
18、 告知(报装)的目的:便于安全监督管理部门(或安全监察机构)掌握情况并及时进行安全监督。(233页)
19、 施工单位应当在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。(234页)
20、 施工单位应做到:
1. 取得资格(许可)
2. 采购(订货)和分包
(1) 特种设备及其安全附件、安全保护装置和压力管道元件,应向经国务院特种设备安全监督管理部门许可的制造单位订货;采购的特种设备材料应当符合安全技术规范要求:
(2) 确定特种设备专业安装承(分)包单位,应从依照《条例》取得许可安装单位选择。
3. 报装:在特种设备安装施工前,应将拟进行的特种设备安装、改造、维修情况书面告知直辖市或者设区的市的特种设备安全监督管理部门。
4. 特种设备进场验收:应检验设备及其安全附件、安全保护装置的生产许可证明和《条例》规定随带文件。
5. 接受监督检验
6. 移交技术资料:在验收后30日内将有关技术资料移交使用单位。
2H32011
1、《注册建造师管理办法(执行)》文件规定,机电工程专业建造师工程范围包括:机电、石油化工、电力、冶炼,钢结构、电梯安装、消防设施、防腐保温、起重设备安装、机电设备安装、建筑智能化、环保、电子、仪表安装、火电设备安装、送变电、核工业、炉窑、冶炼机电设备安装、化工石油设备、管道安装、管道、无损检测、海洋石油、体育场地设施、净化、旅游设施、特种专业。(238页)
2、机电工程中,机电安装、石油化工、电力、冶炼各专业工程范围又分别包括以下工程。
(一)机电安装工程

(二)石油化工工程
(三)冶炼工程
(四)电力工程
3、二级注册建造师可以承担中、小型工程施工项目负责人(239页)
4、针对不同的工程项目特点,具体设置有建筑面积、工程造价、工程量、投资额、年产量等不同的界定指标。(240页)
2H332022
1、 在机电安装的通风空调工程中,单位工程造价≥1000万元,建筑面积≥2万平方米,空调制冷量≥800冷吨的为大型通风空调工程;单位工程造价200~1000万元,建筑面积1~2万平方米,空调制冷量300~800冷吨的为中型通风空调工程;单位工程造价>200万元,建筑面积<1万平方米,空调制冷量<300冷吨的为小型通风空调工程。(244页)
2、 送变电工程工程规模按照新时期合同额划分:400~800万元的送变电工程为中型项目;400万元以下的送变电工程为小型项目。(245页)
2H332031
1、 签章文件工程类别:机电工程的《注册建造师施工管理签章文件目录》分别按机电安装工程、冶炼工程、电力工程设置《签章文件目录》,并包含了相关40相类别的工程,其中:机电安装工程共12个工程类别:;石油化工工程18个工程类别;冶炼工程共6个工程类别;电力工程共4个工程类别,他们与《注册建造师执业工程规模标准》中的工程类别设置相同。(245页)
2、 签章文件类别:机电安装工程、电力工程和冶炼工程的签章文件类别均分为7类管理文件,即:施工组织管理;施工进度管理;合同管理;质量管理;安全管理;现场环保文明施工管理,合并为一个类别。(245页)
3、 注册建造师寒来暑往填写要求(247页共12条,其中2、4、5、7、10条为重点)
2.表格上方左侧的工程名称应与工程承包合同的工程名称一致
4.表格中施工单位应填写全称并与工程承包合同一致
5.表格中工程地址,应清楚,并与工程承包合同一致
7.表中若实际工程没有其中一项时,可注明“工程无此项”
10、分包企业签署的质量合同文件,必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章
2H332032
注册建造师的签章职责:(250页共9条,其中1、2、3、4、7条为重点)
1、 担任建设工程项目负责人的注册建造师并对其签署的工程管理文件承担相应责任。注册建造师签章完整的工程施工管理文件方有效。
2、 注册建造师有权拒绝在不合格或者弄虚作假的内容的建设工程施工管理文件上签字并加盖执业印章。
3、 担任建设工程项目负责人的注册建造师在执业过程中,应当及时、独立完成建设工程施工管理文件的签章,无正当理由不能拒绝在文件上签字并加盖执业印章。
4、 担任工程项目技术、质量、安全等岗位的注册建造师,是否在有关文件上签章,

由企业根据实际情况自行规定。
7、分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件上,必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。


相关文档
相关文档 最新文档