金干北路图纸疑问

金干北路图纸疑问
金干北路图纸疑问

金干北路道路工程图纸疑难

一、道路工程

1、根据规范要求挡墙扶手栏杆安全高度不小于1.2m(DL-30),设计图纸中为1.05m,请设计单位确定栏杆的形式。

回复:同意1.2m

2、挡墙结构尺寸与工程量不符(图号DL-13)。

回复:挡墙上面尺寸不变,1:0.25坡不变,挡墙下面尺寸修改,以最终理论值计量。

3、断面图与平面图宽度有个别不符(如:K0+480右幅)。

回复:该段以设计修改DL-09-7(1)修改和DL-09-7(2)修改为准。

K0+480断面图右幅宽度为23.5m

4、道路平面图上没有显示挡墙具体桩号位置,请设计单位确定具体起止桩号。

回复:详见挡墙立面图DL-35-1及DL-35-2。

5、图号DL-09-1中K2+240-K2+460段暂定为:坡高大于6米采用1:1而断面图中为1:0.75 ,应以哪个为准。

回复:DL-09-1说明中第3条A说明有误,坡高大于6米时采用1:1.应为1:0.75,以断面图为准。

6、图号DL-01-4“一般路堤”中,第一级和第二级填土高度均为8m。这两级间的2m宽的护坡道竖向位置有无具体要求(以原地面向上8m留?还是和“路床”相平?还是其他留法?)

回复:根据本项目情况,填方填方边坡均为一级边坡,在施工中不

存在二级边坡的情况。

7、设施带与非机动车道分界处是否需要安装C25水泥混凝土平缘石。回复:是,按DL-08和DL-10图施工。

8、人行道上的非机动车道怎么与交叉路口的快车道相接?若遇到其他道路的人行道,我们慢车道怎么与他们相接(其他道路人行道无非机动车道,如:麦沙大道)

回复:非机动车道仅考虑本项目,与之相交的道路不考虑,本项目在交叉路口实施范围岂止点于无障碍坡道岂止。

9、交叉路口圆弧位置的慢车道怎么处理,有无详细平面图?

回复:交叉口圆弧位置参考平面图

10、若遇到路两边有厂区的,需要在人行道位置预留路口供厂区使用的,此预留路口我们该怎么处理(怎样与快车道以及人行道相接?)回复:道路施工按平面图施工,与之相交的道路已考虑开口处理。

11、挖方段边坡处理有无专项方案?K0+800-900左幅挖方边坡高度超过10m,坡脚下设什么形式的挡墙收坡?

回复:现无地质勘查资料,道路断面暂按图施工,待地质详勘资料后再确定是否需要转向设计。

12、图号DL-11-2中,“拱形骨架护坡”是采用浆砌片石砌筑还是混凝土现浇?坡脚与坡顶怎么处理?“实体护坡”坡脚与坡顶采用浆砌片石砌筑还是混凝土现浇?

回复:具体做法详见DL-11-2,采用M7.5浆砌片石砌筑。

13、1.5m设施带结构层采用哪种方式?

回复:采用人行道结构图形式

二、排水工程

1、为保证路基的压实度,所有雨污水管道确定从路基顶反开挖管道。

回复:同意

2、设计图中请设计单位明确K2+960处雨污水过街及延伸管道管径及长度。

回复:两井位间为D=800 延伸出去的为:D=1000并且坡度加大。

3、图纸PS-01-01中规定聚乙烯(PE)结构壁管采用承插接口,但现有管道600(不含)以上全部采用电热容接口。

答:热熔。

4、图纸PS-01-01中,砂垫层厚度以地基承载力为标准计算,但在图纸PS-06图纸中规定砂垫层为100mm。

答:在地基承载力满足下垫层为100mm。

5、图纸PS-01-03中规定污水预留管为D400,而PS-2-1中污水预留管为D300,以哪个为准?(能否按照D=300去做?)

答:除特殊标示外用D300,图面标示管径的按图施工。

6、因部分雨水管道埋深较浅,导致D=500的雨水预留管影响人行道的“管综”管道的开挖,能否改成D=400的管道?

答:管综除检查井位置外,其余位置应该不会影响,局部根据现场位置调整,图面标示管径的位置不变。

7、雨水耳管采用混凝土满包, 04S516.7图集中不详细,请设计单位给予具体方案。

答:C20砼满包20cm。

8、图纸PS-01-03中过路段采用重型井圈井盖,非过路段采用轻型井圈井盖。请给出具体指标。

答:重型为超汽20,轻型为汽10。

9、雨水口图纸(PS-01-04)规定沉砂20cm,但图集中没有具体表示。答:按标准图集施工。

10、雨水口采用偏沟式和联合式,是否可以统一改为偏沟式。

答:联合式为水流集中地点,路口及低洼位置,按图施工。

11、图纸PS-01-02中规定雨水检查井D=300-600,砌筑Φ1000的检查

井,800≦D≦2000砌筑矩形检查井06MS 201-3-28,但在

PS-09图中,d600-d800砌筑Φ1250的检查井,以哪个为准?

(现场D≦500时,砌筑Φ1000的检查井。D=600时,砌筑Φ1250

的检查井。800≦D≦2000砌筑矩形检查井06MS 201-3-28。)答:D≦500时,砌筑Φ1000的检查井。D=600时,砌筑Φ1250的检查井。800≦D≦2000砌筑矩形检查井06MS201-3-28实施。

三、路灯工程答:(跟相关单位对接,过段时间回复)

1、路灯基础图(一)中:

(1)、路灯基础配筋俯视图中N2:¢121=400*2*6标明不详。

(2)、路灯基础平面图①方形法兰钢板厚度及预留孔径大小不详。②方形法兰钢板安装后平面是否与人行道板砖相平。

2、路灯基础图(二)中:

(1)、路灯基础配筋俯视图中标明不详。

(2)、路灯基础平面图①方形法兰钢板厚度及预留孔径大小不详。②方形法兰钢板安装后平面是否与人行道板砖相平。

(3)、中杆灯基础截面图中70mm是混凝土标高还是钢板厚度。(4)、盖板是否隐藏路面下50cm。

3、图纸工程量与平面图不符。

4、¢22钢筋顶标高与人行道板砖关系。

四、给水工程

1、所有种类井大样图及盖板规格及材料强度要求。

回复:按标准图集施工

2、工程数量表与平面图不符。

回复:以最终实际量为准

3、室外消防栓阀门是否增加阀门井。

回复:是

五、电力工程

电力管道管顶覆土厚度(人行道下、车行道下);管道排管方式(手孔井至人孔井之间);混凝土标号(人行道下、车行道下、手孔井至人孔井之间);人孔井间距及2mx2m人孔井大样图;手孔井位置。

回复:人行道与车行道覆土都≧70cm 手孔井与人孔井间采用2*D=200电力管并采用C25满包10cm(手孔井按图号“DL-8”施工)混凝土标号人行道与车行道及手孔都采用C25砼人孔井按电子图施工(已发送至施工单位)手孔井只与过街连接并做在人行道外。

六、综合通讯工程

综合通讯管道管顶覆土厚度(人行道下、车行道下);管道排管方式(人行道下、车行道下、手孔井至人孔井之间);混凝土标号(人行道下、车行道下、手孔井至人孔井之间);人孔井间距;手孔井位置;人孔井(小直通和小三通)及手孔井是按照标准图集施工还是按照图纸附图施工;主要材料表编号5中“玻璃钢过街管”具体安装方法。

回复:人行道与车行道覆土都≧70cm 人行道和过街排管方式按电子图施工(已发送至施工单位手孔排管按照两根“波纹管”形式安装)混凝土标号人行道与车行道及手孔都采用C25砼(手孔管满包10cm)手孔井只与过街连接并做在人行道外。(按ZH-9施工)人孔井按标准图集施工“玻璃钢过街管取消”,采用C25砼满包。

七、为保证人行道底基层的压实度,所有综通、电力、自来水、路灯等管道确定从路基顶反开挖。

回复:同意

八、红绿灯图纸答:(跟相关单位对接,过段时间回复)

业主要求6根管道每槽,在所有交叉路口全部预埋管道

凤阳县板桥镇桥西安置区建设工程设计图纸疑问回复3.31

凤阳县板桥镇桥西安置区建设工程设计图纸疑问回复(一)、土建工程 1、本项目是否设置预留金? 回复:设置,按450万计入。 2、住宅户内木门及厨卫玻璃门(图纸说明为用户自理)是否计入? 回复:不计入。 3、卫生间轻质隔断(图纸说明为用户自理)是否计入?若计入,应明确具体材 质、规格、厚度等要求 回复:不计入 4、门牌、单元牌、楼层牌、楼栋牌图纸中无设计,本次招标范围是否计入?回复:计入。门牌、单元牌、楼层牌以及楼栋牌材质均为普通1mm厚铝制,颜色为蓝色,字体颜色为白色,门牌尺寸为16*9cm(商业尺寸为27*17cm),楼层牌尺寸为圆形,直径30cm;单元牌尺寸为40*15cm,楼栋牌尺寸为50*70cm,每栋楼两个楼栋牌。 5、工程竣工标识牌图纸中无设计,本次招标范围是否计入? 回复:计入。做法:尺寸为800*600*20mm,材质为黑色大理石或花岗岩,文字统一采用凹刻宋体,字号根据实际确定,字体颜色宜采用金色。 6、土方工程,测绘院提供的原始地貌测绘图工程量无法准确计算,土方工程量可否按暂定量计入? 回复:造价根据新测地形图核算土方量,投标人综合考虑并报价,土方工程采用总价承包,运距及取、弃土点相关费用由投标人自行考虑,含在报价中。在项目实施过程中量价概不调整。 7、基础超深处理,是否用C15混凝土填充?此工程量无法计算,可否按暂定量计入? 回复:基础超深处理,是用C15混凝土填充,以暂定量计入。a. 由于已开挖基槽长期水浸,根据补充地质勘查资料,基础平均需要加深0.5米左右(加高基础部分柱子高度);b. 基础超深采用垫层混凝土垫至基底标高(原设计图纸中已经说明);c. 根据补充地质勘查资料及补充测量地形图估算超深部分混凝土量约为1000立方米(包括基础相互影响时做踏步差)(其中33#楼暂定100m3、34#楼暂定100m3、35#楼暂定100m3、36#楼暂定150m3、37#楼暂定100m3、38#楼

答辩常见问题合集

答辩常见问题合集 1.本课题的选课背景、意义等等? 这个论文中有的,也都是一些套话。我就不答了,我整理的都是技术性的。 2.电路的主要工作原理是什么,元器件的作用等等? 看原理图视频讲解,每个元器件的工作原理都有的 3.数码管采用的是什么扫描方式? 一位数码管的设计就是采用静态扫描的方式,因为一位数码管是8个段选1个位选,如果采用动态,那就是得用9个IO口,而且程序也比较麻烦,如果选用静态那么位选接电源或地(共阳接电源,共阴接地),段选接IO口,就可以控制显示了,这样只用8个IO口就ok,而且程序比较简单。多位一体的数码管只能用动态扫描的方式,因为硬件本身就将每个位的段都接到一起了,所以只能动态控制了。 4.蜂鸣器或继电器的驱动三极管为什么选用pnp型的(9012、8550),而不是npn型的(9013、8050)? 因为单片机刚一上电的时候所有的IO口会有一个短暂的高电平。如果选用npn型的,即使程序上将IO口拉低,蜂鸣器或继电器也会响一小下或吸合一下,为了避免这种情况发生,就选用pnp型的。因为我们想控制蜂鸣器或继电器工作单片机的IO口要低电平,这样就避免了,因为我们不可能刚一通电就让蜂鸣器响或继电器吸合。避免了不必要的麻烦。 5.液晶三脚接的两个电阻是怎么算出来的? 经过查阅资料得知(买液晶时给的资料),液晶3脚是灰度调节引脚,灰度正常时是0.5~1V左右,那么可以用两个电阻分压或电位器分压。 电位器得调节比较麻烦,采用10k接电源1k接地刚刚好,也不用调节,焊接好就可以用。 6.为什么继电器吸合或风扇转动时,液晶屏幕会变暗? 从问题5中可以了解大概,就是液晶的灰度是电压控制的,当继电器吸合或风扇转动时,需要的电流较大,而我们采用的电源线或电池盒供电会有一定的压降。这样液晶的3脚采集的电压就高了。所以灰度就不合适了。解决的办法是,电源尽量用好一点的,或换粗一点的电源线供电(主要的压降都在电源线上)。 7.超声波测距模块的工作原理? 一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出.一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离.如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了。测距部分的程序不是我们写的,是买模块的时候厂家给的例程,只需要移植应用就好。 8.你的程序是怎么下载进去的? 详情请参考:(复制到浏览器打开) https://www.wendangku.net/doc/0310966563.html,/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-340763034.22.aomoi1&id=39925729757

施工图设计中常见问题整理-

施工图设计中常见问题 一.图纸表达: 1.图纸不满足甲的深度要求,漏项较多,如缺出入口钢结构雨棚、室外坡道顶棚等。 2.图纸不满足甲的技术标准及部品标准,如构造做法标准、门窗标准、栏杆标准、空调位 标准、电梯标准等。 3.住宅小区的不同楼号建筑标准不一致,如构造做法、门窗立面、节能设计等。 4.外墙上应予留的洞口水平和竖向定位不全,留洞没有和结构、水暖、电气专业、人防专 业图核对,出现漏留、冲突现象。 5.地下室平面轴网应与地上建筑物轴网有明确的对应关系,地下室平面中应标注与地上建 筑物轴网的相对关系尺寸。 6.总平面中应标注地下室外轮廓线,并在四角处标注轴线、号,轴线交点处标注坐标,保 证出图前总图和单体建筑形成统一整体,避免因设计过程中地上地下单体的局部变动,而总平面未跟踪变动导致的不对照。 7.设计人员提供的审核校对图普遍对设计说明和总平面位置图不重视,甚至不提供总平面 位置图。 二.防火设计: 1.没有结合不同的功能分区进行防火分区划分。 2.防火墙上的门洞没有设置甲级防火门。 3.防火分区两侧的门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 4.上下层之间门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 5.楼梯间及前室与相邻部位门窗洞口防火间距不足时,没有相应防火分隔措施。 6.火灾危险性较大的房间的房门及外窗洞口没有采取防火分隔措施。 7. 不同的功能分区在一层共用出入口,如住宅配套用房与住宅、商业与住宅等。 8. 对汽车库、修车库、停车场设计防火规的理解: 1)地面上无人员进入的机械停车库,可以理解为停车场,停车场的定义是停车的露天场地 或构筑物,很明显它是用于停车的构筑物。这样它与民用建筑的防火间距最少为6米。 2)对于敞开式汽车库,要注意是指多个防火分区都要达到定义的要求,如对于平面尺度很 大的,有可能个别防火分区不直接对外通风,这样就不能认定它是敞开的。 3)新规对汽车库、修车库、停车场的分类增加了面积控制项,是车位和面积的双控,不要 试图少计算车位规避汽车疏散坡道不够的手法。 4)防火规中计算汽车疏散口的数量時,单车道即可。但是建通评价是按双车道计算的,单 车道只能算半个。

图纸问题

山西朔州盛泰嘉园商住小区项目疑问 A座商住楼问题 1、结施8中16、1/16、1/17、18轴交J轴YAZ13为L型但大样 图为一字型,请明确。 答复:结构图已调整 2、结施5中1/28轴与Q轴交GAZ35为L型与大样图为T字型, 请明确。 答复:结构图已调整 3、结施8中16、1/16、1/17、18与J轴相交YAZ13与大样图不同, 请明确。 答复:结构图已调整 4、结施8中柱大样图中有两个YAZ14最后一个是否为YAZ15,图中 有YAZ15,而大样图中没有。 答复:结构图已调整 5、结施9中YAZ8a无配筋,是否同YAZ8? 答复:结构图已调整 6、结施9、10中16 、1/16、1/1 7、18轴与H轴相交处YAZ11与大 样图形状、尺寸均不符,请明确。 答复:结构图已调整 7、结施16中L1与L5无集中标注,请明确。 答复:结构图已调整

8、结施15、16中13~14轴与C-D轴L4截面尺寸无配筋,请明确?答复:L4应为LL4 9、进风井1#扩散室,排风井扩散室平面图的位置不明确? 10、结施4中集水坑无配筋,请明确。 答复:已补充盖板配筋 11、结施8中1-/1~1/2与H轴间距离1200,而建施中FM甲1521, 是否有误? 答复:结构图已调整 12、结施8中无2#自行坡道,而建8中有2#自行坡道(P-S轴交 29-31轴),以哪个为准? 答复:2#自行车坡道墙体在平面图。 13、结施8中1#自行车坡道与1轴相邻处无墙,而建8中1#自行 车坡道与1轴相邻处有墙,以哪个为准? 答复:结构图已修改 14、结施8中三层板标高为13.49m,墙柱梁标高为14.45m,相差 0.96m,是否有误? 答复:墙柱梁顶标高13.49 15、结构一、二层墙柱平面图中1~1/1与A轴处为剪力墙,1-1~P 轴处为剪力墙是否开洞安置门窗? 答复:结构图已调整 16、建筑二、三层平面布置图中在电梯井处未设置洞口,洞口是否 按同一层?

电子电路设计之C51单片机常见问题

电子电路设计之C51单片机常见问题 笔者在工作中实际使用过AT89C2051、AT89C51、AT89C52 等51 单片机,后来应用台湾新茂、华邦等厂家的51 单片机。实践中遇到许多问题, 都是书本上没有的。我印象中,书本上的知识只有一页插图了,就是cpu 的时 序图。最初直接用汇编写程序,然后是C51 嵌套汇编。编译器曾用伟福系列编 译器,后来使用keil 等,感觉这些编译器大同小异。需要熟练的C 语言基础, 加上单片机应用的特殊性。 本文就51 单片机应用中一些常见问题作个总结,这都是我实际碰到过 的,因为文章篇幅所限,这些问题远远不足以表达单片机的常见问题。希望对 初学者有所帮助,文中不完善的地方务请指点。谢谢! 1:C51 编译器如何区分位地址和字节地址 是靠预定义实现的,比如:sfr P0 = 0x80; sbit P0_0 = 0x80;前者声明了P0 端口地址位于0x80,后者说明了P0 端口的bit0,即P0.0 位于位地址空间0x80 处。这2 个0x80 具有完全不同的含义,靠关键字sfr 和sbit 来区别。这样当程 序被编译时,编译器会依此编译成相应的汇编语言。例如: C51 语句:P0 = 1; P0 声明为sfr,因此编译成:mov 80h,01h,将把0x01 数据送入0x80 单元,由于0x80 单元物理上对应P0 端口,因此,P0.0 脚将输出高电平(其实 是呈现高阻态,P0 口独有的),其他.1-.7 脚输出低电平。 C51 语句:P0_0 = 1; P0_0 声明为sbit,因此编译成:setb 80h,这将把位地址空间的0x80 地址的bit 的值置1。这个位正是P0 口的bit0,执行后,P0.0 将输出高阻态。而 P0.1-.7 不会变化。

图纸疑问及设计回复

图纸疑问及设计回复 工程名称:平阳县下厂鱼港扩建工程 一、码头、栈桥部分: 1、图纸PYXC-JG-2018-36说明10,超声波检测需要预埋声测管,但声测管直径及长度未设计? 回复:声测管采用外径50mm,壁厚2.5mm,长度与灌注桩长度相同。3根 2、灌注桩超声波检测费、灌注桩钻芯取样检测费是由建设单位出还是施工单位出? 回复:施工单位 3、图纸PYXC-JG-2018-13边纵梁ZL1图纸给出4.35m3/根,46根梁现浇砼三分段合计40.3m3。实际按图纸计算=(1.1*0.5+0.15*0.15+0.15*0.15/2)*6.2=3.619m3/根,现浇砼=0.5*0.35*6.2*46=49.91m3。请设计复核。回复:ZL1计算=(1.1*0.5+0.15*0.15+0.15*0.15/2)*6.2=3.619m3/根,现浇砼=0.5*0.26*6.2*46=37.076m3 4、图纸PYXC-JG-2018-12中纵梁ZL2图纸给出4.55m3/根,54根梁现浇砼三分段合计40.3m3。实际按图纸计算=(1.1*0.5+0.15*0.15*2*2+0.15*0.15/2*2)*6.2=3.829m3/根,现浇砼=0.5*0.35*6.2*54=58.59m3。请设计复核。 回复:ZL2计算=(1.1*0.5+0.15*0.15*2*2+0.15*0.15/2*2)*6.2=3.829m3/根, 现浇砼=0.5*0.26*6.2*54=43.524m3 5、图纸PYXC-JG-2018-14~16与图纸PYXC-JG-2018-12~13现浇纵梁配筋图是否重复? 回复:没有重复,图纸PYXC-JG-2018-12~13中现浇部分主要是针对分段处以及两边的现浇。 6、图纸PYXC-JG-2018-25,楼梯砼无混凝土强度标号,砼用量17.28m3是否含了支撑梁XLXL量。 回复:楼梯砼为C40。砼的用量不含XLXL,XLXL的砼用量在楼梯支撑梁配筋图中单独计算。 7、图纸PYXC-JG-2018-31,水平撑SPC尺寸1100*7000*5900图纸给出0.944m3/根,实际1.1*0.7*5.9=4.543m3/根,与材料表5900*300*400不符。 回复:SPC尺寸为5900*400*400,单根砼用量为0.944 m3/根。 8、图纸PYXC-JG-2018-35,钢管栏杆预埋钢板材料表@1500mm一块,俯视图@1500mm六块,图纸未说明预埋钢板防腐要求。 回复:栏杆采用镀锌钢管栏杆,预埋钢板采用热浸镀锌防腐。 9、图纸PYXC-JG-2018-02-01~03-01,橡胶支座GJZ100*150厚度多少? 回复:28mm厚 10、图纸PYXC-JG-2018-04-01~20-01,栈桥空心板设计图未给出压浆管道波纹管及螺栓锚的材料及规格数量。 回复:栈桥空心板为先张法 11、图纸PYXC-JG-2018-23-01~24-01,栈桥护轮坎泄水管的材料是什么?护轮坎尺寸是否按码头护轮坎的尺寸。 回复:PVC管,栈桥护轮坎和码头护轮坎尺度一致。 12、栈桥伸缩缝没有设计。 回复:栈桥伸缩缝有设置,见断面图和平面布置图 二、疏浚 1、图纸PYXC-SJ2018-02说明3:“泥土就近运至西湾围垦工程区进行吹填”。请问疏浚挖槽点至西湾围垦工程区海上运距、陆上运距是多少? 回复:海上运距:暂定为15km 2、港池挖泥80876是否含超宽超深量?图纸PYXC-SJ2018-04维护疏浚挖槽工程量26631m3包括了超宽超深的量吗?回淤量分别是多少? 回复:港池挖泥80876 m3含超宽超深量,回淤量为21663 m3; 图纸PYXC-SJ2018-04维护疏浚挖槽工程量26631m3包括了超宽超深量,其中回淤量为6471 m3。 三、给水工程:, 1、DN100及DN150无材料名称、波纹管伸缩节无型号。 回复:DN100采用钢塑复合管,卡箍连接。DN150采用钢塑复合管。波纹管伸缩节为DN100、DN150。

放大器电路设计中的常见问题经验总结

放大器电路设计中的常见问题经验总结转载自:https://www.wendangku.net/doc/0310966563.html,/thread-160429-1-1.html 与分立器件相比,现代集成运算放大器(op amp)和仪表放大器(in-amp)为设计工程师带来了许多好处。虽然提供了许多巧妙、有用并且吸引人的电路。往往都是这样,由于仓促地组装电路而会忽视了一些非常基本的问题,从而导致电路不能实现预期功能- 或者可能根本不工作。本文将讨论一些最常见的应用问题,并给出实用的解决方案。 AC耦合时缺少DC偏置电流回路 最常遇到的一个应用问题是在交流(AC)耦合运算放大器或仪表放大器电路中没有提供偏置电流的直流(DC)回路。在图1中,一只电容器与运算放大器的同相输入端串联以实现AC耦合,这是一种隔离输入电压(VIN)的DC分量的简单方法。这在高增益应用中尤其有用,在那些应用中哪怕运算放大器输入端很小的直流电压都会限制动态范围,甚至导致输出饱和。然而,在高阻抗输入端加电容耦合,而不为同相输入端的电流提供DC通路,会出现问题。 图1.错误的运算放大器AC耦合输入

实际上,输入偏置电流会流入耦合的电容器,并为它充电,直到超过放大器输入电路的共模电压的额定值或使输出达到极限。根据输入偏置电流的极性,电容器会充电到电源的正电压或负电压。放大器的闭环DC增益放大偏置电压。 这个过程可能会需要很长时间。例如,一只场效应管(FET)输入放大器,当 1 pA的偏置电流与一个0.1μF电容器耦合时,其充电速率I/C为10–12/10–7=10 μV/s,或每分钟600μV。如果增益为100,那么输出漂移为每分钟0.06 V。因此,一般实验室测试(使用AC耦合示波器)无法检测到这个问题,而电路在数小时之后才会出现问题。显然,完全避免这个问题非常重要。 图2.正确的双电源供电运算放大器AC耦合输入方法 图2示出了对这常见问题的一种简单的解决方案。这里,在运算放大器输入端和地之间接一只电阻器,为输入偏置电流提供一个对地回路。为了使输入偏置电流造成的失调电压最小,当使用双极性运算放大器时,应该使其两个输入端的偏置电流相等,所以通常应将R1的电阻值设置成等于R2和R3的并联阻值。

美女山公墓提升改造项目工程清单及控制价编制图纸疑问汇总

美女山公墓提升改造项目工程清单及控制价编制图纸 疑问汇总 一、土建部分: 1、殡仪服务中心(1#楼)筏板顶标高平面图与大样图相矛盾,请明确。 回复:筏板顶标高按-0.25m计入;柱墩顶标高按-0.65m计入。 2、殡仪服务中心(1#楼)基础平面图中独立基础DJP01及基础梁TJ 未标注基础顶标高。 回复:基础顶标高按5m计入。 3、消防水池结构与建筑标高不同,是否需要下沉请明确。 回复:消防水池不下沉,结构标高为-0.25m。 4、消防水池墙面、天棚做法未注明,请明确。 回复:消防水池墙面、天棚按1、 20厚1:2水泥砂浆;2、 2厚JS 防水涂料;3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)计入。 5、殡仪服务中心(1#楼)12~13轴/F~H轴房间装修做法未注明,请明确。 回复:按楼6、外2、顶2计入。 6、屋面6内檐沟做法中30厚1:2.5水泥砂浆(内配钢丝网片)未注明规格,请明确。 回复:按A6-200双向计入。 7、屋面4种植屋面中LC5.0轻集料混凝土找坡层(最薄处30厚)未

注明坡度,请明确。 回复:按2%计入。 8、殡仪服务中心(1#楼)±0.000相对于绝对标高未注明,请明确。回复:按9.1m计入。 9、骨灰寄存楼(2#楼)2/1轴与E轴交界处两个独立基础具体配筋尺寸应为多少,请设计明确。 回复:已新增DJJP04,详见修改后结构图。 10、骨灰寄存楼(2#楼)3-4层柱,9轴三根柱子是否取消,请设计明确。 回复:取消。 11、骨灰寄存楼(3#楼)2轴L轴位置交界处DJP03是否有误? 回复:下方DJP01改为DJP03。 12、3#基础梁高度是否有误,请设计明确。

设计图纸疑问

TS06作业区(K131+100~K138+700) 图纸会审疑问 一、施工图第二册中的疑问 (一)、第一分册 S3-12 1、K131+154、K131+21 2、K131+517.5、K131+70 3、K132+652.5箱涵备注中标明软基处理方式为双向搅拌桩,而对应该段落在第二分册S3-16-2(3)软土地基处理设计表中标明为管桩处理。 问题1:请明确以上箱涵基底处理方式? 2、K134+918箱涵备注中标明软基处理方式为普通搅拌桩。而对应该段落第二分册S3-16-2软地基处理设计表标明K134+900~K134+920段路基为换填清宕渣处理,而K134+920~K134+985路基为预应力管桩。 问题2:请明确该箱涵段基底处理方式? 3、K135+005、K135+523箱涵备注中标明软基处理方式为普通搅拌桩,而第二分册S3-16-2软地基处理设计表标明K134+985~K135+025路基为预应力管桩。 问题3:请明确以上箱涵段基底处理方式? 4、K138+527、ZK138+541.4箱涵备注中标明软基处理方式为普通搅拌桩,而第二分册S3-16-2软地基处理设计表标明K138+520~K138+553路基为双向水泥搅拌桩。 问题4:请明确以上箱涵段基底处理方式? (二)、第二分册 1、S3-16-1软基处理设计总说明(三)软基处理设计总方案(6)箱型构造物处理长度为中心线两侧各20m。

问题5:该40m范围内纵、横向是否按照同一水平标高控制? 2、S3-16-1软基处理设计总说明(五)管桩正式施工前每个施工段必须进行试桩。 问题6:施工段划分的原则是什么(是否指每一桩号不连续段落)? 问题7:试桩是否额外(在设计范围外试桩后废弃)或利用(在设计范围内试桩后继续使用)? 3、S3-16-2软地基处理设计表和S3-16-3软地基处理工程数量表中,有多处路段桩号计算长度和处理长度不一致(如第5项,K131+232~K131+263处理长度设计为39米,桩号计算长度为31米),序号分别13、1 4、18、22、23、33、34、3 5、3 6、38、39、40、41、49、50、56、5 7、5 8、62。 问题:8:应以那个为准? 4、S3-16-3(第10页)软土地基处理过程数量表K134+900~K134+920段软基处理采用换填宕渣方式,按图纸给出的工程量换算出换填深度超过3米,而按S3-16-5(第15页)换填处置设计图计算后,该段路基红线范围宽度将不够,每侧差约3米。 问题9:施工中对此如何处理? 5、S3-26(第87页)填方路基轻型挡墙结构设计图(一)钢筋设计图没有明确钢筋分级(二级或三级)。另该页图注“本图尺寸除钢筋直径以mm计外,其余均以cm计,无比例。”说法比较模糊,按照mm或cm计算差别很大(如按照cm计算有钢筋间距都超过了1m,有的已经达到3m) 问题10:请明确钢筋分级、明确各部位标注尺寸单位)? 6、S3-26第88页填方路基轻型挡墙结构设计图(二),桩顶钢筋网布置图N4、N5钢筋型号没有标注.

PCB设计中常见设计错误大总结

PCB设计过程中最容易犯的错误汇总。 一、字符的乱放 1、字符盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。 2、字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,太大会使字符相互重叠,难以分辨。 二、图形层的滥用 1、在一些图形层上做了一些无用的连线,本来是四层板却设计了五层以上的线路,使造成误解。 2、设计时图省事,以Protel软件为例对各层都有的线用Board层去画,又用Board层去划标注线,这样在进行光绘数据时,因为未选Board层,漏掉连线而断路,或者会因为选择Board层的标注线而短路,因此设计时保持图形层的完整和清晰。 3、违反常规性设计,如元件面设计在Bottom层,焊接面设计在Top,造成不便。 三、焊盘的重叠 1、焊盘(除表面贴焊盘外)的重叠,意味孔的重叠,在钻孔工序会因为在一处多次钻孔导致断钻头,导致孔的损伤。 2、多层板中两个孔重叠,如一个孔位为隔离盘,另一孔位为连接盘(花焊盘),这样绘出底片后表现为隔离盘,造成的报废。 四、单面焊盘孔径的设置 1、单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,此位置就出现了孔的座标,而出现问题。 2、单面焊盘如钻孔应特殊标注。 五、用填充块画焊盘 用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能

直接生成阻焊数据,在上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊装困难。 六、电地层又是花焊盘又是连线 因为设计成花焊盘方式的电源,地层与实际印制板上的图像是相反的,所有的连线都是隔离线,这一点设计者应非常清楚。这里顺便说一下,画几组电源或几种地的隔离线时应小心,不能留下缺口,使两组电源短路,也不能造成该连接的区域封锁(使一组电源被分开)。 七、加工层次定义不明确 1、单面板设计在TOP层,如不加说明正反做,也许制出来的板子装上器件而不好焊接。 2、例如一个四层板设计时采用TOP mid1、mid2 bottom四层,但加工时不是按这样的顺序放置,这就要求说明。 八、设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充 1、产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。 2、因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理的难度。 九、表面贴装器件焊盘太短 这是对通断测试而言的,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当细,安装测试针,必须上下(左右)交错位置,如焊盘设计的太短,虽然不影响器件安装,但会使测试针错不开位。 十、大面积网格的间距太小 组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.3mm),在印制板制造过程中,图转工序在显完影之后容易产生很多碎膜附着在板子上,造成断线。 十一、大面积铜箔距外框的距离太近 大面积铜箔距外框应至少保证0.2mm以上的间距,因在铣外形时如铣到铜箔上容易造成铜

施工图纸会审的常见问题汇总

根据个人及部门同事多年工作经验,整理图纸会审的常见问题如下,仅供同行参考,共同学习: 一、建施图纸: 1、设计说明与各层图纸使用材料、做法不符。各层图纸使用材料、做法与构件详图不符。 2、卫生间、走郎等楼板面降低,梁宽大于墙宽,造成墙脚有梁角。 3、设计墙厚与市场砖规格不符。基础砖非实心砖、没标明外墙砖种类,或外墙用空心砖。 隔墙、轻质墙没标明使用材料种类。 建筑构件无详图、无配筋图、无混凝土标号、尺寸标注不明。 女儿墙、卫生间、等隔墙咼度没标注。 卫生间、栏杆、层面女儿墙等有防水要求的部位是否设反梁,建施与结施是否都有标明。 各层的窗底高度是否统一,窗顶、门顶与梁底高度是否相符。 当设有明沟时,其门口处有否设盖板。 图纸标高与规划的高程关系,建筑底层地面标高与室外标高关系,楼梯 底、各室内、走廊的标高关系。 门窗顶标高与梁底标高是否发生抵触或剩余空间不足于过梁的厚度。 梯间墙短小,若有窗时,该位置是否有电箱、消防箱等同时存在,其空间是否足够。 水电等安装工程的管道是否占到门窗洞口;其管道有否固定支架的位置。 屋面或变化层的楼板在室内厅、房上有否砼梁。 门窗装饰设有盖面板时,其门洞与墙边有否留置盖面板位置。

门窗的开启方向和出入口有否障碍或矛盾 屋面或变化层的阳台若设计有间隔很小的两根并排砼梁时能否避免。 室内空调管的洞口通往室外机的路线能否畅通、有否空调水排水管。 墙厚、梁宽、电箱、消防箱的尺寸在建筑的使用功能方面是否有影响,能否改善。 地下室的入口高度一般应不小于2.2m,最好能达到2.4m。 裙楼屋面与标准层同高度处,因标准层的阳台标高一般设置降低50mm的 泄水,若此处也做降低处理就与裙楼屋面不平,若不降阳台水就无法排出。 设有柱、板的凉台的装饰时有否标明内外装饰的分界线。 夕卜墙的外围尺寸与外装饰砖的模数能否相符。 1?消防电梯机房与其它机房之间隔墙上门洞未设甲级防火门。 2?地下车库出入口处的防火分区墙上未设甲级防火门,并用人防门代替甲级防火门。 3?地下车库出入封闭楼梯间门未设置乙级防火门。 4?汽车坡道出入口处未设防火卷帘。 5?地下室设喷淋系统后一个防火分区面积仍超过1000平方米。(非车库用房) 6.地下自行车库防火分区面积超过500平方米 7?柴油发电机房与储油间之间未设甲级防火门,且未采取防止油流散的措施。(以上原因是对规范规定采用甲、乙、丙级防火门的条文内容不够熟悉) 8.设备用房门不应直接开向楼梯间。 9?防火门开启方向朝向变形缝。 10.楼梯电梯间合用前室外窗开启面积小于3.0平方米,不满足高规。 11.复式楼梯及公共楼梯的护栏采用横栏杆;教学楼梯、阳台、平台、低窗所选栏

电路版图设计的常见问题

Pcb板电路版图设计的常见问题 问题1:什么是零件封装,它和零件有什么区别? 答:(1)零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点位置。 (2)零件封装只是零件的外观和焊点位置,纯粹的零件封装仅仅是空间的概念,因此不同的零件可以共用同一个零件封装;另一方面,同种零件也可以有不同的封装,如RES2代表电阻,它的封装形式有AXAIL0.4 、AXAIL0.3 、AXAIL0.6等等,所以在取用焊接零件时,不仅要知道零件名称还要知道零件的封装。 (3) 零件的封装可以在设计电路图时指定,也可以在引进网络表时指定。设计电路图时,可以在零件属性对话框中的Footprint设置项内指定,也可以在引进网络表时也可以指定零件封装。 问题2:导线、飞线和网络有什么区别? 答:导线也称铜膜走线,简称导线,用于连接各个焊点,是印刷电路板最重要的部分,印刷电路板设计都是围绕如何布置导线来进行的。 与导线有关的另外一种线,常称之为飞线也称预拉线。飞线是在引入网络表后,系统根据规则生成的,用来指引布线的一种连线。 飞线与导线是有本质的区别的。飞线只是一种形式上的连线,它只是形式上表示出各个焊点间的连接关系,没有电气的连接意义。导线则是根据飞线指示的焊点间连接关系布置的,具有电气连接意义的连接线路。 网络和导线是有所不同的,网络上还包括焊点,因此在提到网络时不仅指导线而且还包括和导线相连的焊点。 问题3:内层和中间层有什么区别? 答:中间层和内层是两个容易混淆的概念。中间层是指用于布线的中间板层,该层中布的是导线;内层是指电源层或地线层,该层一般情况下不布线,它是由整片铜膜构成。 问题4:什么是内部网络表和外部网络表,两者有什么区别? 答:网络表有外部网络表和内部网络表之分。外部网络表指引入的网络表,即Sch 或者其他原理图设计软件生成的原理图网络表;内部网络表是根据引入的外部网络表,经过修改后,被PCB系统内部用于布线的网络表。严格的来说,这两种网络表是完全不同的概念,但读者可以不必严格区分。 问题5:网络表管理器有什么作用? 答:第一,引入网络表,这种网络表的引入过程实际上是将原理图设计的数据加载到印刷电路板设计系统PCB的过程。PCB设计系统中数据的所有变化,都可以通过网络宏(Netlist Macro)来完成,系统通过比较、分析网络表文件和PCB系统的内部数据,自动产生网络宏。 第二,可以利用网络表管理器直接在PCB系统中编辑电路板各个组件间的连接关

图纸设计中常见问题资料

图纸上经常出现的问题 一.制图时常出现的问题 1.在画图之前一定要仔细阅读国家的制图标准,熟悉这些标准。图纸上的任何 一个符号的标注、画法必须符合制图国家标准。 2.制图的比例选择要合适,使图尽量饱满,四边留合适余量;切记不能大图纸 上画小图,导致比例失调。 3.投零件图时,尽量用剖视图表示零件之间的连接关系、装配关系、位置关系, 也可用虚线表示,尤其带孔的零件和结构比较复杂的零件。 4.零件借用:如果完全借用就在明细表中写明是借用;如果只是借用一部分表 示连接关系的,借用部分用双点划线画出,并标出借用件的图号。 5.机加工零件需注明粗糙度、倒角(倒圆)等与机加工有关的符号(要求)。 6.有孔(圆孔、方孔或其他形状的孔)的件应该通过俯视图、左视图或剖视图 表明孔的形状及深度。 7.一般A4的图纸要用竖幅,即装订边一定是长边,且在左边。 8.视图的放置位置一定要严格按照机械制图的规定放置,如果放置的位置不符 合机械制图的规定,一定要注明是向视图或其他视图。 9.有孔的地方应该加中心线;对称图形也应该加中心对称线。 10.保证三视图对应,(尤其修改的时候三个视图都要对应修改)。 11.在能够表达清楚的基础上,尽量不要出现多余视图。 12.技术要求应结合实际加工工艺情况填写。 13.带有装订边的A4图纸的标题栏一定要在图纸的下方,左边是装订边(长边)。 14.绘图比例一定要选择国家标准的比例,不能自定比例,如1:6.7,1:8等都不符 合国标。 15.图的名称一定要一致,哪怕是差一个字也不行,必须做到在所有文件中(零 件图、装配图、汇总表等)完全一致。

二.尺寸标注时应注意的问题 1. 尺寸一定不能封闭(技术图除外)。 2. 尺寸标注不应该少,也不应该重复,即不多不少,零件图上一般包括:定形尺寸+定位尺寸+总体尺寸。例如:钢板厚度在材料标准中体现了,尺寸标注时可以标也可以不标。装配(总成)图上标注的是总体尺寸、配合尺寸、位置(安装)尺寸以及特征尺寸等,在装配(总成)图上标注零件尺寸时一定要慎重,要有理由。 3.. 尺寸尽量标注在视图外面,避免尺寸线、尺寸与轮廓线相交,如果零件内部空间较大,也可以标注在视图内部。 4.尺寸应该尽量标注在反映形状特征明显的视图上,一般在主视图上。 5. 同一基本体的定形、定位尺寸尽可能集中标注,以方便下料。 6. 标注圆的时候不应忘了?,在不同的面上,孔径尺寸相同的圆应该在不同的面上分别标注,不可混在一起标注。 7 . 对称尺寸不应该标注一半。 8. 尽量不要在虚线处标注尺寸。 9. 相互平行的尺寸,应该大尺寸在外小尺寸在内。 10.板料尺寸应该圆整,尽量使尺寸的尾数是0或者5,有装配关系或配合关系 的除外。 11. 标注习惯应该尽量统一,不要出现多个样式。 12. 设计基准选取应考虑实际精度、工艺要求,选择不合理可能会增加不必要的工时,增加下料的难度。 13. 尺寸精度、形状精度、粗糙度等要求的标注一定要考虑该零件使用的是铸造 毛坯、锻造毛坯还是型材,是否需要机械加工等因素。 三.其他问题 1. 图的编号必须严格按照汽车零部件编号规则进行编号,不可自行其事,切记! 2. 在写某车总成图的技术要求时一定要先仔细阅读该车的国家标准或行业标 准,知道该车应该满足哪些国家或行业标准(应该有很多标准,包括整车尺寸、轴荷、灯光、前后悬、防护、油漆、液压、电气等通用标准以及该车本

施工图常见问题总结

笔者在数年建筑工程施工图审查工作中,通过多项建筑工程的施工图审查,发现了建筑设计中总平面图设计、建筑说明、建筑平面、立面、剖面、建筑构件有关深度设计及强制性条文等内容设计中较为常见的问题,现分别总结如下: 一、总平面布置图 送审的施工图文件中,总平面布置图基本上都有,但表达深度差别较大,大 部分工程只做到平面定位图,不符合《建筑工程设计文件编制深度规定》的有关 要求。主要问题有: 1.总平面图要有一定的范围。只有用地范围不够,要有场地四邻原有规划的 道路、建筑物、构筑物,多数施工图只有用地范围内的布置图。 2.保留原地形和地物。场地测量坐标网及测量标高,包括场地四邻的测量坐 标(或定位尺寸),有些工程的总图设计往往无保留。 3.竖向设计。往往只有标注建筑物的±0.000设计标高的相对场地的测量标 高数值,有的只有标注室内外高差数而已。结果是: (1)竖向设计标高不符合规划部门的控制标高。 (2)场地内与场地外围的城市道路标高不衔接,不合理。 (3)场地及其道路的标高不利于排水。 (4)场地内道路无设计标高,特别是交接处、建筑物的入口处,也无标注道 路坡长、坡向、坡度以及地面的关键性标高,也无路面的设计断面。 4.没土方工程平衡设计。盲目的竖向设计,往往会带来不必要的挖方或填方, 增加造价,造成经济损失。 5.总图设计没有必要的详图设计。比如道路横断面、路面结构,反映管线上 下、左右尺寸关系的剖面图,以及挡土墙、护坡排水沟、广场、活动场地、停车 场、花坛绿地等详图,场地的排水、场地内道路与城市道路的关系,给施工带来 困难,也无法保证总图的合理性。 6.消防车道宽度不满足消防要求。消防车道距离高层建筑外墙小于5 米,不满足消防登高面要求。 二、建筑设计说明部分 1.装饰做法光是文字说明表达不完整。最好是有各种材料做法一览表+各部 位装修材料一览表方能完整地表达清楚,少数能做到,多数工程还只是文字说明。 总说明中占地面积一般都缺标注。

PCB电路版图设计的常见问题

PCB电路版图设计的常见问题 PCB设计中的注意事项 作为一个电子工程师设计电路是一项必备的硬功夫,然而原理设计再完美,假如电路板设计不合理性能将大打折扣,严峻时甚至不能正常工作。依照我的体会,我总结出以下一些PCB设计中应该注意的地点,期望能对您有所启发。 不管用什么软件,PCB设计有个大致的程序,按顺序来会省时省力,因此我将按制作流程来介绍一下。(由于protel界面风格与windows视窗接近,操作适应也相近,且有强大的仿真功能,使用的人比较多,将以此软件作说明。) 原理图设计是前期预备工作,经常见到初学者为了省事直截了当就去画PCB板了,如此将得不偿失,对简单的板子,假如熟练流程,不妨能够跃过。然而关于初学者一定要按流程来,如此一方面能够养成良好的适应,另一方面对复杂的电路也只有如此才能幸免出错。 在画原理图时,层次设计时要注意各个文件最后要连接为一个整体,这同样对以后的工作有重要意义。由于,软件的差别有些软件会显现看似相连实际未连(电气性能上)的情形。假如不用相关检测工具检测,万一出了问题,等板子做好了才发觉就晚了。因此一再强调按顺序来做的重要性,期望引起大伙儿的注意。 原理图是依照设计的项目来的,只要电性连接正确没什么好说的。下面我们重点讨论一下具体的制板程序中的问题。 l、制作物理边框 封闭的物理边框对以后的元件布局、走线来说是个差不多平台,也对自动布局起着约束作用,否则,从原理图过来的元件会不知所措的。但那个地点一定要注意精确,否则以后显现安装问题苦恼可就大了。还有确实是拐角地点最好用圆弧,一方面能够幸免尖角划伤工人,同时又能够减轻应力作用。往常我的一个产品老是在运输过程中有个别机器显现面壳PCB板断裂的情形,改用圆弧后就好了。

(设计回复)图纸疑问0716(1)

七里河管廊图纸及合同清单疑问 自控系统 1、设计图中,监控系统为环网结构,“数字视频/控制信号也经监控系统主干 网传输”,因数字视频传输网络带宽资源占用很大,建议数字视频/控制信号分别独立组网,增加一条环网通信光纤。 (回复)同意视频监控系统独立组网,增加一套视频监控系统专用通信光纤网络。 2、有毒气体探测器PG,在每个分区管道舱内2台,管道舱吊装口夹层1台, 设计清单中遗漏管道舱上方夹层中1台有毒气体探测器PG。 (回复)有毒气体探测器PG按每防火分区管道舱顶板风口附近1台,吊装夹层1台设置。同意完善材料表所列数量。 3、IP电话系统中心控制管理主机及软件,设计清单中无工程量,应增加1套; (回复)IP电话系统默认为软硬件一体化设备,图纸内容有所表示,材料清单无须另单独列出。计算工程量时,应考虑主机与软件。如采购此类设备,控制主机与软件可单独购买,同意增加此项。 4、网络视频卡式存储服务器在清单中未配置对应硬盘,数量24块; (回复)同意明确网络视频卡式服务器1套中,有24块硬盘安装于热插拔硬盘安装位。 5、控制中心地下变电站PLC,设计图GF-S1-2-03中有该设备,合同清单中无PLC 控制器工程量。 (回复)同意增补此1台PLC控制器。 6、入侵报警系统,设计图中报警探测器总线接入PLC控制器,但实际产品报警 探测器总线为专用总线,必须与专用报警控制器配套使用,建议每个分区增加1台报警控制器。 (回复)原设计入侵报警探测器总线接入PLC利于全系统联动控制。可增加PLC 的I/O点,采用开关量信号与PLC联接,如若采用专用报警控制器的方式,应满足原设计对入侵探测报警与联动控制的要求。

浅谈PCB电路版图设计的常见问题(doc 8页)

浅谈PCB电路版图设计的常见问题(doc 8页)

PCB电路版图设计的常见问题 问题1:什么是零件封装,它和零件有什么区别? 答:(1)零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点位置。 (2)零件封装只是零件的外观和焊点位置,纯粹的零件封装仅仅是空间的概念,因此不同的零件可以共用同一个零件封装;另一方面,同种零件也可以有不同的封装,如RES2代表电阻,它的封装形式有AXAIL0.4 、AXAIL0.3 、AXAIL0.6等等,所以在取用焊接零件时,不仅要知道零件名称还要知道零件的封装。 (3) 零件的封装可以在设计电路图时指定,也可以在引进网络表时指定。设计电路图时,可以在零件属性对话框中的Footprint设置项内指定,也可以在引进网络表时也可以指定零件封装。 问题2:导线、飞线和网络有什么区别? 答:导线也称铜膜走线,简称导线,用于连接各个焊点,是印刷电路板最重要的部分,印刷电路板设计都是围绕如何布置导线来进行的。 与导线有关的另外一种线,常称之为飞线也称预拉线。飞线是在引入网络表后,系统根据规则生成的,用来指引布线的一种连线。 飞线与导线是有本质的区别的。飞线只是一种形式上的连线,它只是形式上表示出各个焊点间的连接关系,没有电气的连接意义。导线则是根据飞线指示的焊点间连接关系布置的,具有电气连接意义的连接线路。 网络和导线是有所不同的,网络上还包括焊点,因此在提到网络时不仅指导线而且还包括和导线相连的焊点。 问题3:内层和中间层有什么区别?

答:中间层和内层是两个容易混淆的概念。中间层是指用于布线的中间板层,该层中布的是导线;内层是指电源层或地线层,该层一般情况下不布线,它是由整片铜膜构成。 问题4:什么是内部网络表和外部网络表,两者有什么区别? 答:网络表有外部网络表和内部网络表之分。外部网络表指引入的网络表,即Sch或者其他原理图设计软件生成的原理图网络表;内部网络表是根据引入的外部网络表,经过修改后,被PCB系统内部用于布线的网络表。严格的来说,这两种网络表是完全不同的概念,但读者可以不必严格区分。 问题5:网络表管理器有什么作用? 答:第一,引入网络表,这种网络表的引入过程实际上是将原理图设计的数据加载到印刷电路板设计系统PCB的过程。PCB设计系统中数据的所有变化,都可以通过网络宏(Netlist Macro)来完成,系统通过比较、分析网络表文件和PCB系统的内部数据,自动产生网络宏。 第二,可以利用网络表管理器直接在PCB系统中编辑电路板各个组件间的连接关系,形成网络表。 问题6:什么是类,引入类的概念有什么好处? 答:所谓类就是指具有相同意义的单元组成的集合。PCB中类定义是对用户开放的,用户可以自己定义类的意义及类的组成。PCB中引入类主要有两个作用: (1) 便于布线F在电路板布线过程中,有些网络需要作特殊的处理,如一些重要的数据线为了避免电路板上其他组件的干扰,在布线时往往需要加大这些数据线和和其他组件间的安全间距。可以将这些数据线归成一个类,在设置自动布线安全间距规则时可以将这个类添加到规则中,并且适当加大安全间距,那么自动布线时,这个类中的所有数据线的安全间距都被加大;在电路板布线过程中,电源和接地线往往需要加粗,以确保连接的可靠性,可以将电源和接地线归为一类,在设置自动布线导线宽度(Width Constraint)规则时,可以将这个类添加到规则中,并且适当加大导线宽度,那么自动布线时,这个类中的电源和接地线都会变宽。 (2) 便于管理电路板组件F对于一个大型的电路板,它上面有很多零件封装,还有成千上万条网络,很杂乱,利用类可以很方便的管理电路板。例如将电路板中的所有输入网络归类,在寻找某个输入网络时,只需在这个输入网络类里查找即可;也可以将电路板中的所有限压电阻归类,在寻找某个限压电阻时,只需在这个限压电阻类里查找即可。 问题7:如何将外加焊点加入到网络中? 答:可先将焊点加入到电路板中,然后双击焊点,打开焊点属性设置对话框,在Advaced中的Net项中选择合适的网络,即可完成焊点的放置。 问题8:内层分割有什么用处? 答:分割出来的内层可以用来连接一些重要的线路,即可以提高抗干扰能力也可以对重要的电路起保护作用。 问题9:敷铜有什么作用,应该注意些什么?