地下车库设计主要有以下几部分内容组成:a.明确建设单位对地下车库的各项指标要求,如层高、覆土厚度(是否包括建筑面层做法)、窗井、通风口、设备机房的位置个数b.明确政府规定性指标的要求如,车位数、各种地下的设备用房(换热站、变配电室、消防水池、泵房、消防控制室、中水处理等)、人防面积c.车库方案细部设计如下: 1.是否设人防:地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有 2.确定规模:通常我们设计的车库属于“中型”【51~300辆】,有时也会有大型【301~500辆】的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。若车库结构顶板比室外地坪高出1米则需计算建筑面积并计入容积率 3.确定坡道:进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。(若要满足2个出入口的规范要求也可以做一个双车道一个单车道、或2个单车道单进单出)大型汽车库汽车库出入口不应少于3个。(若车库为结构2层总停车数辆超过500辆但负二层不超500辆时,负一层至室外设3个口,负二层至负一层设2个口即可。)汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近【各汽车出入口之间的净距应大于10m】。规范又规定:

浅谈住宅小区地下车库的电气设计

浅谈住宅小区地下车库的电气设计 【摘要】文章从地下车库的供配电设计、照明设计、接地系统及火灾自动报警系统几个主要方面,分析了地下车库电气设计的主要内容,并指出了应该注意的问题。 【关键词】地下车库;住宅小区;电气设计;电气规范 随着人们生活水平的不断提高,私家车的普及也越来越广泛,城市汽车拥有量成倍增长。随之而来的停车问题需要解决,特别是高层住宅小区,汽车库的设置必不可少,而对寸土寸金的现代化大都市而言,比较适合的停车位置是地下汽车库。 地下车库的防火分类按停车位数量分为Ⅰ类,Ⅱ类,Ⅲ类和Ⅳ类。停车位大于300辆的为Ⅰ类汽车库,151~300辆的为Ⅱ类汽车库,51~150辆以下的为Ⅲ类汽车库,50辆以下的为Ⅳ类汽车库。地下车库电气设计所用到的主要规范有:GB50052-2009《供配电系统设计规范》,GB50054-2011《低压配电设计规范》,GB50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,JGJ100-98《汽车库建筑设计规范》,GB50016-2006《建筑设计防火规范》,JGJ16-2008《民用建筑电气设计规范》,GB50034-2004《建筑照明设计标准》。下面从几个方面,谈一下地下车库的电气设计: 1.供配电设计 供电负荷等级要求:依据JGJ 100-98《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,消防水泵、火灾自动报警、自动灭火、排烟风机、补风机、电动防火卷帘、火灾应急照明等消防用电,Ⅰ类汽车库应按一级负荷供电,Ⅱ、Ⅲ类汽车库应按二级负荷供电。 地下车库中一些负荷虽然不是消防负荷,但同样是重要负荷,具有较高的负荷等级,设计时需注意,如:Ⅰ类汽车库机械停车设备为一级负荷,Ⅱ、Ⅲ类汽车库机械停车设备为二级负荷;为高层住宅服务的给水泵、中水泵为二级负荷;住宅小区的弱电机房设备用电,也应按二级负荷供电。 目前而言,我们所接触的地下车库大多为Ⅰ、Ⅱ类汽车库,消防负荷、应急照明等应按一、二级负荷供电。一级负荷要求有两路独立的来自不同区域变电站的10kV电源供电,但有时城市电网很难满足要求,因此在大型住宅小区外部条件不满足时,应考虑在地下车库设置应急发电机组,以满足一、二级负荷的供电要求。消防用电设备应采用两路电源或两回供电线路供电,并应在最末一级配电箱处自动切换,且该箱应安装于所在防火分区内。 2.照明设计

大底盘多塔结构地下室设计要点

大底盘多塔楼高层建筑、地下商场、地下车库建筑以及大跨空间、多层地下结构的出现,在目前住宅小区建设以及大型公建项目中都占有非常重要的地位,其面积可达总竣工建筑面积的10%。大底盘高层建筑由于上部结构塔楼相对大底盘地下结构刚度大,荷载不均匀,基底反力不均匀,基础底板的均匀变形,设计不当会引起基础开裂。除此,之外,大底盘高层建筑地下室结构还有一些关键设计需要重点关注。 一、大底盘高层建筑地下室结构类型及设计要点说明 根据地下室层数及地下室与主楼连接方式通常可分为5种结构类型,我们以地下车库结构为例说明,即与主楼断开单层地下车库、与主楼断开双层地下车库、与主楼相连单层地下车库、与主楼相连双层地下车库、地上一层、地下一层大平台式车库五种。 (1)与主楼断开单层车库 一种是车库与主楼完全脱开,仅以通道相连。另一种是车库和主楼各为单体,结构计算相对简单。设计时应注意车库埋深大于主楼基础埋深时,应尽量使主楼外墙与车库外墙净距增加。如无条件时,车库与主楼间应设有效支护,并交代先施工车库后施工主楼,车库基坑开挖时不应使主楼基底土受到扰动。【7度设防】车库一般为丙类建筑,抗震等级为四级[1]。 7度Ⅰ、Ⅱ类场地丙类建筑不需进行地震作用计算。中柱最小总配筋率应增加 0.2%。 (2)与主楼断开双层车库 一种是车库与主楼完全脱开,仅以通道相连。另一种车库和主楼各位单体,结构计算相对简单。车库自重远不足以抗浮,车库底板配筋基本由水浮力控制。设计时应注意在设计前摸清主楼边界与车库边界关系。确定主楼基础埋深时,应考虑主楼与车库边界距离,保证施工的可行性。注明基础施工顺序: 先车库后主楼。

(3)与主楼相连单层车库 车库与多栋主楼相连形成大底盘。设计时应注意嵌固部位设在主楼地下室顶板时,应注意主楼顶板与车库顶板高差不能太大(最好≤ 0.8m)。嵌固部位设在基底时,上部结构应按多塔模型复核构件配筋。车库柱配筋应考虑 0.2Q0剪力调整。主楼顶板与车库顶板间应设加腋,便于传递地震力。主楼相关范围内抗震等级应同主楼抗震等级。 (4)与主楼相连双层车库 双层车库与多栋主楼相连形成大底盘。 (5)地上一层、地下一层大平台式车库 主要特点: 车库分地下一层,地上一层。地上车库周边一般设置沿街商铺。小区景观设在地上车库顶板上。主楼范围在地下、地上一层、大平台均有入口大堂。主楼范围在大平台处底部架空。设计时为避免地面二层以上形成多塔结构,大平台层应合理分缝,避开景观水池、避开小区变用户变、防止塔楼偏置。主楼剪力墙布置应充分考虑架空层及大堂的效果。±0.0处楼板无覆土且不设缝形成超长结构,应采取防裂措施。 二、大底盘多塔结构地下室设计要点 1、嵌固部位的位置与地下室抗震等级的关联 主楼± 0.0结构板作为嵌固部位时,主楼地下一层相关范围的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下抗震构造措施的抗震等级可逐层降低一级,但不应低于四级;地下室中超出上部主楼相关范围且无上部结构的部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。具体条文参见《高层建筑混凝土结构技术规程》第

【地下车库+人防】设计要点+方法

一、地下车库设计要点 人防结合 地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有。 大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个;特大型汽车库库址,车辆出入口不应少于3个,并应设置人流专用出入口。各汽车出入口之间的净距应大于15m。出入口的宽度,双向行驶时不应小于7m,单向行驶时不应小于5m。 车库规模 通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 汽车坡道 进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 常规数据 汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高 应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。 防火设计 汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍。

大型车库电气设计要点全解读

大型车库电气设计要点全解读 近年来,随着生活水平的提高,汽车逐渐成为人们生活中的必需品,然而早期规划的室外泊车位已经远远满足不了实际需求,汽车的停放成为了项目开发之初就需要十分重视的问题,因此大型地下泊车场成为众多房地产及城市配套的商业综合体建筑优先考虑的建筑模式。 本文通过近期的几个大型车库的设计经历,浅谈对车库设计的一些看法。 供配电系统设计 1.分析建筑布局 一般来说,综合地下车库的建筑功能并不是单一的,可能会包罗变配电所、空调制冷站、锅炉房、热交换站、生活及消防泵房等建筑设备用房,其余的区域均为车库。当拿到一个大型地下车库的平面安排图后,除去以上提到的建筑辅助设备用房,首先要对车库的布局进行分析。车库一般以不大于4000m2为一个防火分区(设置自动喷淋),车库防火分区一般以耐火极限不低于3h的甲级防火卷帘进行分隔,一个车库防火分区一般分为两个防烟分区(不大于2000m2),每个车库防火分区基本上要设置一处送风机房,设置两台送(补)风机,送风和消防补风合用,一处排风机房,设置两台排风(烟)机,排风和消防排烟合用。其余的区域就是车道和车位,建筑死角区域一般被定为库房,出入口部分被定为值班室,一个地下车库的大致建筑布局就基本形成了。 2.参考用电指标 按照《全国民用建筑工程设计技术办法规定》,一般其车库单位面积负荷密度为8~15W/m2,变压器装置指标为12~23VA/m2。以此在方案设计阶段可以按照面积指标进行总负荷估算。在初步设计阶段,仅进行总负荷估算必定是不够的,需要列出具体的《用电设备负荷统计表》。在初步设计早期为了搭建低压配电系统,在其他专业未提供设备容量的情况下,可以按照经验进行早期的负荷统计,现在以地下汽车库的一个防火分区举例说明(面积4000m2,层高5.1m,双层停放120辆,出入频率一般)。 1)电气设备 按照《建筑照明设计标准》表5.4.1规定,车库照度为75(1±10%)lx,反推车库照明密度大致在3~4W/m2,按4W/m2计算,其中事故照明占20%~25%。 2)机械排烟及通风设备 排烟量:1900m2×4.8m×6次/h=54700m3/h,排风量: 400m3/h×120=48000m3/h(2000m2的防烟分区,扣除约100m2的附属用房面积,梁板扣除0.3m)。送风量:48000m3/h×80%=38400m3/h,满足不小于排烟量50%的要求。因此每个防烟分区排风(烟)机的容量约为18.5kW,送(补)风机的容量约为11kW。此外还需注重,北方地区车库的采暖方式,若不设置暖气,送(补)风机还需计算电辅热的容量。 3)建筑设备 防火卷帘的容量查数据手册可知:5m<洞口宽B≤8m,洞口高H≤5m,电动机容量P 为0.75kW。机械车位的容量查数据手册可知:两层升降横移式泊车设备电动机容量P为(2.2+0.4)kW,两层液压悬臂式泊车设备电动机容量P为(4.7+0.4)kW。以上数据可从《国家建筑标准设计图集(D800;1~3)》中查找。依据以上参数,建筑设备的容量可不依靠建筑专业,按照平面安排图自行估算。 4)给排水设备:排水泵、电伴热等

地下车库的设计规范

▌一、停车位指标 停车位的确定为停车场建筑面积进行估算提出一定依据,小型车每车位约30~40㎡。以上指标均包括--停靠位和车道以及墙、柱等建筑构件面积。 实际工程统计表明,地下停车库平均每车位约37~47㎡,室外停车场平均每车位约27~37㎡。 【案例】恒大停车位尺寸要求 中高端/中端楼盘:一个车位保证满足2400mm×5300mm。 高端楼盘:一个车位保证满足2700mm×5700mm(在人行出入口附近考虑5%数量的2700mm ×6000mm车位)。 ▌二、防火设计 1.防火分区 大型高层建筑的地下车库往往规模较大,为了将火势控制在发生范围内,避免向外蔓延,需将地下车库按一定面积划分为防火分区。 《规范》规定地下车库不设自动灭火系统时,其防火分区最大建筑面积为2000㎡,设有自动灭火系统时,其防火分区最大建筑面积可增加一倍,为4000㎡。 各防火分区以防火墙进行分隔,当必须在防火墙上开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘。 2.安全疏散 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》对地下车库的安全疏散做了如下规定: (1)地下车库人员安全出口应和汽车疏散出口分开设置。这是因为不论平时还是在火灾情况下,都应做到人、车分流,各行其道,避免造成交通事故,不影响人员的安全疏散。 (2)地下车库的每个防火分区内,其人员安全出口不应少于两个,目的是能够吸效地进行双向疏散。但若不加区别地多设出口,会增加车库的建筑面积及投资。因此,符合下列条件之一的可设一个出口。 a.同一时间车库人数不超过25人。 b.IV类汽车库,即停车数不超过50辆的汽车库。 c.当地下车库规模较大,划分为两个以上的防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口。

地下停车库设计要点

地下车库设计要点分析 摘要: 地下车库建造已经是现代城市地产开发中不可避免的一个环节,几乎每个住宅项目都要进行地下车库的设计。而地下车库设计的优劣与否直接决定了前期的建设成本投入和后期的使用和安全。这里通过查阅资料文献和总结工作实践经验的方式整理了住宅地下车库设计的基本过程。 关键词:地下车库;车位;层高;防火;通风排烟 引言: 随着城市发展进程加快,用地已十分紧缺,城市停车立体化已然成为解决城市停车问题的最有效途径,而在城市停车立体化体系中最让人们认可的莫过于地下停车。然而,地下停车相对于地上停车而言,其建设成本更高,结构更加复杂,火灾危险系数更大,因此地下车库的设计显得尤为重要。本文主要通过地下车库的总平面布置、地下车库出入口、柱网及车位车道、层高、采光通风、防排水、通风排烟、防火和疏散等来进行阐述。希望以此来指导地下车库的设计,同时减少建设成本,提高地下车库的使用方便性和安全性。 正文: 1、总平面布置 住宅小区的地下停车库总平面设计不同于地面停车场设计,影响地下停车库总平面布置的限制性因素往往更多的是住宅的结构体系(如核心筒剪力墙)的影响。 为满足容积率、建筑密度、退距和空间品质及使用的基本要求,住宅结构体系往往会将地下停车库划分的零零碎碎,停车效益极差,使用也不方便,尤其是高层住宅结构体系表现的更为明显。因此设计构思初期就应结合总体布局和周围坏境综合考虑地下车库的总平面布置。根据停车容量越大停车效率越高的特点,有必要将停车空间尽可能的集中布置。 具体做法如下: (1)、住宅楼尽量沿基地周边布置,留出集中停车空间。 (2)、住宅楼多栋组合布置。 (3)、优化住宅结构体系,使其与地下室柱网相匹配。 另外地下停车库总平面的布置还必须兼顾结构安全、场地高差、住区使用方便以及对住区环境干扰的影响。

地下车库电气消防设计要点

地下车库电气消防设计要点 发表时间:2016-12-28T11:29:58.450Z 来源:《基层建设》2016年29期作者:张旭1 董金盼2 [导读] 摘要:随着我国城市化的不断加快,城市建设用地肯定越来越紧缺,大型地下车库的建设是必然趋势,而且大型地下车库发生火灾时相比其他火灾带来的危害更大。 1上海原构设计咨询有限公司辽宁分公司辽宁沈阳 110166 2中国建筑上海设计研究院有限公司辽宁分公司辽宁沈阳 110015 摘要:随着我国城市化的不断加快,城市建设用地肯定越来越紧缺,大型地下车库的建设是必然趋势,而且大型地下车库发生火灾时相比其他火灾带来的危害更大。因此大型地下车库的电气设计要求更高,更为严格。只有做好电气系统,才能保证大型地车库的安全,从而保障车辆的财产安全和车主的人身安全,促进社会和谐发展。 关键词:地下车库;电气设计;要点 1大型地下车库电气消防设计的重要性和必要性 由于我国地少人多的情况,土地资源的紧缺已成为既定现实,大型地下车库的前景十分广阔,尤其是一些直辖市和经济发展较好的城市,更为重要。而大型地下车库的发展必须要安全的电气设计作为保证,只有做好消防电气的安全保证,才能更好的推动大型地下车库的发展,同时也能减少火灾带来的损失,维护社会安定。 2目前大型地下车库电气消防设计存在的两个问题 2.1电气的安装不恰当 由于现在大型地下车库的车辆数量过多,如果发生火灾的话,将给人们的生命财产安全造成严重的危害。而在施工安装过程中,施工人员往往不能意识到其危害性,因此偷工减料,不但使用质量较差的电气设备,还不按照国家的相关规定进行安装。灯具安装的位置不恰当,不仅仅会影响照明,车库易燃易爆等危险品多,靠近易燃物还容易引发火灾。电气线路铺设时不清晰合理,线路缠在一起,导致日后的检修工作难以进行,还会产生氧化现象,从而危及日常使用,引发火灾。另外有些金属电器的位置不安装接地线和漏电保护,也会埋下很大的隐患。 2.2消防装置的设置不合理 消防装置是消防电气系统中不可缺少的关键环节,若消防装置设置不合理,会导致消防电气系统不能完好运行,在发生火灾突发事件时,不能发挥其应有作用。大型地下车库中的车辆比较多,更需要进行防爆装置的安装,避免因某个车辆的起火导致连环引爆;另外,大型地下车库的线路需要配置抗腐蚀性较强的管线,避免因为地下线路潮湿腐蚀导致的短路现象的发生。 3地下车库消防电气设计内容 3.1火灾报警探测器的设计 大型地下车库的火灾报警探测器应该严格按照国家标准,在规定的区域安装质量达到要求的设备,同时应使用一个厂家的设备,以保证设备之间衔接的性能。同时在设计位置时,应将火灾探测器远离照明设备、灭火喷头、通风处。除了这些位置要求,还应注意送风口距离火灾报警探测器应超过1.5m,探测器距离车库吊顶送风口应超过0.5m,和灭火喷头间的距离应超过0.3m,和照明设备间的距离应超过0.2m。在大型地下车库中时常会有感温探测器和感烟探测器的设置共同区,感烟探测器的感应范围比感温探测器大,若使用传统的相邻安装,会导致感温探测器遗漏一些区域,所以必须严格按照国家规定的消防电气设计标准来设置电气设备的位置,同时保证数量和质量,切不可偷工减料。在某些需要的情况,可以配合防火卷帘探测器和气体灭火探测器共同使用。但无论使用哪一种探测装置,都应该进行严格的检修,一旦探测器出现问题,连续正常报警三次,再联动其他灭火装置,保证安全消防工作的平稳运行。 3.2火灾报警控制器 火灾报警控制器的目的是接送信号,将火灾信号先接收并进行处理,然后发送消防信号,联动消防灭火装置,进行自动化的火灾扑灭工作。通过对大型地下车库电气设计的区分,有集中型报警控制器和区域型报警控制器两种,目前区域型报警控制器占更大比重。区域型报警控制器系统丰富,当火灾发生时,及时启动报警装置和灭火装置,并且还有火灾记录仪,实时记录火灾发生的地点和火情的强弱,方便人们对火灾情况进行分析以及日后的预防工作。 3.3敷设线路的问题 目前我国大型地下车库的线路敷设位置不当。国家相关规范的标准规定:消防联动控制、自动灭火控制、通信、应急照明以及紧急广播等等线路,都应该从金属管中通过,还要保证墙体的厚度。若特殊情况需要明敷时,金属管必须进行防火设置。线路铺设时要严格按照规定及相关报警规范铺设。根据大多数实情,仍有大多数施工人员忽略了火灾探测器线路的铺设,他们认为该线路只在火灾初期起作用,因此影响不大,实在不然。国家相关规定中严格标明了火灾探测器线路铺设的必要性,它对应急广播和照明应急灯的正常工作起一定作用。若忽略了此条线路的铺设,一旦火灾发生,便会从车库的吊顶迅速蔓延开来。施工人员必须高度重视国家相关规定,在施工工作进行中不能投机取巧,以免留下安全隐患。 3.4防火阀和排烟阀的问题 对于防火阀和排烟阀的控制是至关重要的。在大型地下车库的消防电气系统中,消防控制室必须具备关闭防火阀的功能。在实际情况中,防火阀一般使用的是250℃的、易容环断的,同时防火阀需要制作成电磁阀的样式,对于信号的传输与接收也是根据实际情况而有变化的,切不可一概而论。 3.5消防联动控制问题 消防联动控制系统有多线制和总线制两种。多线制是分隔电源驱动线信号线,一般有五线制和四线制。总线制利用计算机总控制,将源驱动线和信号线共同使用,通过计算机分析进行消防联动控制,有三总线制和二总线制。总线制相比多线制线路清晰简便,监测功能强,因而在实际大型地下车库中广泛应用。 3.6消防水泵的问题 消火栓和灭火喷头在灭火时属于核心基础设备。大型地下车库相关标准中规定在消火栓处要有消火栓泵的设置。报警规范标准中规定,消防控制室必须能人工启动和停止消火栓泵。在水泵房消火栓泵周围应该能控制水泵电机的启动和停止,从而保证有两个地方可以控

【结构设计】地下室结构设计要点和易错总结

地下室结构设计要点和易错总结 1、暗梁当楼面梁使用. 这是最常见的错误.暗梁之所以不能当楼面梁是因为其刚度不够,荷载不能按自己设想的方式传递,即楼面荷载-板-暗梁-柱的传递方式几乎是不可能的.这样将大大低估板的内力.根据内力按最短距离传递的原则,用暗梁代替梁只有在板受集中力时, 在集中力处沿板的最短方向(双向板沿两个垂直方向)设置暗梁,可以认为集中力由暗梁承受以满足抗弯强度和裂缝要求,此时板的计算跨度绝对不能按支承于暗梁来考虑.但很多时候,这种做法也没有必要,直接加大板的受力钢筋即可,除非因抗剪(冲切)需要箍筋而使用暗梁. 2、与上一个问题相对应的是,在刚度发生较大突变(增加)处,应视为梁. 典型的问题是不同高程的板之间出现的错台,错台本身平面外刚度比较大,而板的平面外刚度较小,不管你是否愿意,板上的荷载都要传递到错台上,因此应当按梁来设计,尤其是抗剪钢筋应满足要求.地下通道、车站遇到的这种情况较多,其荷载又比较大,但大多数人对错台的处理却非常草率,这很令人担忧.

3、框架结构形成事实上的铰接. 最常见的是梁刚度比柱大的多,使柱对梁的约束作用较弱,形成事实上的铰.这样减少了超静定次数,于抗震不利,也难以形成“强柱弱梁”.日本坂神地震时,地铁车站柱的破坏相当严重,也提醒我们不能忽视这个问题. 地铁车站顶底板可看作筏板,其梁的刚度当然大于柱,但中板处不宜将梁的刚度做得较大. 另外,地下工程如通道、涵洞、地铁车站等,有时不小心也容易作成刚度较大的顶底板和刚度较小的侧墙,这样横剖面就形成铰接的四边形,两侧墙土压力相差较大时很容易失稳,也不利于抗震. 4、板墙受力钢筋置于分布钢筋的内侧. 很多人总把分布钢筋想象成类似梁的箍筋,因此配筋不小心就这样倒置.分布钢筋的作用在于固定受力钢筋位置,传递受力及防止温度收缩裂缝,它不需要象梁柱箍筋那样外包以防止钢筋受压向外鼓出,更重要的是,板墙截面高度较小,为增加有效高度发挥受力筋作用,一般情况下应当外置受力钢筋.某些特殊情况,如地下连续墙,由于施工方便原因可牺牲板有效高度,将受力钢筋内置. 5、在紧靠柱的位置框架梁上搭梁.

最新地下车库设计要点

2014-07-15點右側加我建筑结构 地下车库结构复杂,一旦设计存在失误,返工量和更改难度均较大,所造成的无效成本数额也巨大。总结了万科、中海地下车库设计方面非常有价值的18项关键技术措施供参考。 1、地下车库平面布置 在条件允许的情况下,应尽可能设计成半地下室形式,且地下停车库宜集中布置。 半地下车库尽量减小地下部分埋深,并利用顶板上部绿化覆土荷载,减少或不采用抗拔桩,节省地下工程量。 全地下车库设计时,应尽量综合利用水浮力和上部荷载取值的平衡,减少桩基础抗浮,并控制绿化种植、综合管线埋设要求的最小覆土厚度,减少地库埋深。 2、地下车库适应的柱网尺寸 考虑停车效率与工程成本、车型适应范围,综合性最优柱网8.1m*8.1m,建议高档项目采用。 经济柱网 7.8m*8.1m,为节省成本,建议大部分项目采用此种尺寸,同时另设10%大型尺寸停车位,解决大型车停车问题。

根据项目的实际情况可以采用短跨小柱距的结构方案,尤其是杭州、宁波等对停车位尺寸要求高的城市。 虽然理论上停车效率较 7.8m*8.1m 方案,单车面积上升 1.5平方米左右,立柱数量增加近50%,但立柱对总成本影响甚微,且优点是层高可以降低200~300。 在地质情况复杂、水位较高且基坑维护条件较差的项目中,可以节省相当的开挖量和基坑支护费用,成本节约显著。 但此柱网选用,须经过结合具体地库方案的经济性比较后采用。 3、地下车库面积优化设计 集中地库面积优化设计方法: (1)使用效率最高的高效停车单元进行组合设计。 高效单元是经设计研究优化的车道面积最小、停车效率最高、面积是 4000平方米(一个消防分区)的设计模数单元。 方案规划设计阶段,增加地库适应性方案比较,使用地库停车标准,进行地库概念方案设计,调整住宅楼栋间距避免出现车辆单排布置、被动利用塔楼地下空间、支护间距预留不够等等问题。 (2)停车库端头优化停车布置设计:近端式停车布置,在近端的两跨比循环式布置可多停车 7辆。 因此,在满足规范 50 辆停车分组及防火间距要求的情况下,应尽量采用尽端式布置。 (3)规整地库外轮廓,减少无效建筑面积。 (4)充分利用地库角部空间,布置机房及竖向交通口。 (5)在满足分组(50 辆)布置停车的情况下,尽量减少竖向通道数量;鱼骨状排列为最经济布置方式。 4、车道宽度 (1)普通直线车道: 单行车道宽度4米为宜,如考虑停车,车道最小宽度为5.5米;双行车道宽度6米,停车方式为垂直式后退停车。

地下室设计要点说明

地下室总结 一、嵌固端选取 根据不同的结构形式,地质情况,嵌固端的选取主要有: 1、一般情况下以地下室顶板作为嵌固端,需要满足: 抗规6.1.4-2:结构地上一层的侧向刚度,不宜大于相关围地下一层侧向刚度的0.5倍; 高规3.5.2-2:结构底部嵌固层,侧向刚度比不宜小于1.5; 高规5.3.7:当地下室顶板作为上部结构嵌固部位时,地下一层与首层侧向刚度比不宜小于2 当地下室顶板不能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下移,满足高规3.5.2-2条,此时地下室顶板仍宜按嵌固部位要求设计,楼板厚度不宜小于150mm。 2、单层地下室的多高层建筑,采用天然地基、桩-筏基础时,通常采用基础底板作为嵌固端,充分发挥底板的无线刚度; 3、只有地下室才具备对上部结构嵌固的基本条件。上部其他楼层,即便满足刚度比要求也不能成为其上部结构的嵌固端,只能作为刚度突变楼层考虑(如大底盘、多塔楼裙房顶) 4、地下室顶板作为嵌固端时,地下室顶板与室外地面的高差小于地下室层高的1/3,且不大于1.0m。 注:地下室顶板不能作为上部结构嵌固端部位时,嵌固端下移。此时应考虑地下室实际存在的嵌固作用,对地下室顶板仍宜按嵌固部位楼层要求设计,其楼板厚度不宜小于160mm。 二、地下室外墙

1、地下室外墙计算简化模型 地下室外墙工程做法:地下室底板与地下室外墙的连接为固接,楼板与地下室外墙的连接为铰接,沿竖向取1m宽的外墙按单、双(多跨)来计算地下室外墙的弯矩。(实用工具:小虎工具箱、理正) 注:1)当地下室顶板与墙身厚度接近时,可采用两端固接计算简图计算; 2)地下室外墙相连的柱或墙刚度较大,且外墙板长高比小于2时,可按双向板设计; 3)建筑尽量不要用重力式挡土墙。 2、参数选取 1)土质情况:根据实际选取,粘性土:18KN/m3;水容重:9.8KN/m3 2)主动土侧压力系数:一般取0.5;可根据地勘报告计算K0=1-sinφ(φ为土的有效摩擦角) 3)外墙尺寸:一层地下室:250-400mm;二层地下室:400-500; 4)混凝土强度:一般为C25-C35 3、配筋要求

地下车库坡道设计要点总结

地下车库的汽车坡道 地下车库的汽车坡道,是地下车库重要组成部分,是连接地下车库室外和室内,地上与地下的竖向交通枢纽。合理布置地下汽车库坡道,做好汽车坡道设计,在整个地下车库设计中非常重要。 1. 总平面设计 地下车库在总平面中的位置,应以方便进出,与人行道严格分离,远离场地主干道为原则,汽车 坡道的位置应尽可能靠近出入口,以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。地下车库汽车 坡道的数量不少于两个,当停车数量少于100辆时可设计一个。当停车数量大于500辆时不应少于三个,如条件允许,小于100辆大于50辆最好也设进口出口两个汽车坡道。 2. 平面设计 汽车坡道按平面形式可分为直线坡道、曲线坡道、直线曲线混合坡道、螺旋坡道(二层以上) 等,见下图: 出入口汽车坡道最小净宽度,《汽车库建筑设计规范》(下简称《汽设规》)规定,小型车(如无特殊说明下均以小型车为例),单车行驶3.5m,双车行驶6.0m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(下简称《汽防规》)规定,汽车坡道的疏散宽度单行 4.0m,双行7.0m。因此,汽车坡道最小宽度,取上限,单车道不小于4.0m,双车道约为9.0m为宜。曲线坡道还应满足小型车转弯半径不小于 6.0m的要求。通过计算得知,曲线坡道内径最小约为 4.0m,舒适内径约为5.5 ?6m。 平面设计中因曲线坡道对驾车司机视线有影响,所以应尽量多采用直线坡道,少采用曲线坡道。混合坡道中,直线和曲线相接部分一定要是相切的关系,不应有折线。 3. 剖面设计 小型车汽车坡道的最大坡度《汽设规》规定,直线坡道15%(1:6.67),曲线坡道12% (1:8.33)。 当汽车坡道的纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设相当于正常坡道1/2的缓坡。缓坡 直线坡段水平长度不应小于 3.6m,曲线坡段水平长度不应小于 2.4m,且曲线半径不应小于 20m。大于10%的坡道设缓坡,是为了防止汽车的车头、车尾和车底擦地。缓坡坡度一定要保证是与它相连接的正常坡度的1/2(6%?7.5%),而不是其它值。实践中直线缓坡不如曲线 缓坡实用,一是因为曲线缓坡(2.4m)比直线缓坡(3.6m)可以更短,二是曲线缓坡更平滑,更舒适。通过计算得知,当直线坡道高差大于0.72m时,曲线坡道高差大于1.08m时,设计缓坡距离会更短,更经济。当条件允许时,汽车坡道的舒适坡度应设计在8%?10%之间。曲线坡道 还应在横向设计2%?6%的超高坡度,利用汽车重力平衡向心力,增加舒适性。超高设计要明确外环高,内环低,是由外环坡向内环。 汽车坡道最小净高《汽设规》规定不小于 2.2m。因地下汽车库经常与地下锅炉房、水泵房、变电站等设备用房毗邻,汽车坡道同时会兼做设备用房设备安装进出口,所以此时设计净高 应大于2.5m为宜。汽车坡道应有良好的排水措施,通过实践,汽车坡道如设三道截水沟效果非常好,如下图所示: 在坡道开始站设一道截水沟,在设计0.1m?0.15m高反坡段,有效防止室外水漫流进车道内。中间坡道开口部位以内设计一道截水沟,把开口部位的雨水排出,坡道末端设一道截水沟,把

地下车库设计要点

地下车库设计要点 1.是否设人防:地下汽车库宜结合人防设计,即在平时作为汽车库使用,而在战时则作为人员、物资的掩蔽场所——人防,这就叫做平战结合。一般城市规划都对有人防配建面积比例的规定,可以说是强制的。如果投资者不愿意建造人防,也可以缴纳一定费用,由政府易地再建。所以我们看到有些小区的地下车库是设计有人防设施的,而有的则没有 2.确定规模:通常我们设计的车库属于“中型”(51~300辆),有时也会有大型(301~500辆)的地下汽车库,即:停车间室内地坪面低于室外地坪面高度超过该层车库净高一半的汽车库。 3.确定坡道:进入地下汽车库需要有坡道,坡道可以是直线的、曲线的或二者的结合。坡道设计的重点是确定坡道的位置,数量。大中型汽车库的库址,车辆出入口不应少于2个。即:一般设计两个出入口就够了。汽车库的汽车出入口宽度,单车行驶时不宜小于3.50m,双车行驶时不宜小于6.00m。但两个出入口距离不可过近(各汽车出入口之间的净距应大于15m,否则按一个出入口计)。规范又规定:汽车疏散坡道的宽度不应小于4m,双车道不宜小于7m,因此干脆汽车坡道就设计为4米或7米。 4.其他数据:汽车转弯半径按6米设计,此为小型车转弯半径。汽车库室内最小净高应:>2.20米(微型车、小型车)。我们通常的车库以微型、小型车库。如确实需要停大型车,甲方会提出要求。 5.汽车库的防火:主要是防火分区的问题,汽车库应设防火墙划分防火分区。每个防火分区的最大允许建筑面积,地下汽车库为2000平方米。如果设有自动喷水灭火系统则可翻倍,即:4000平方米。规范规定:Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库、停车数超过10辆的地下汽车库、机械式立体汽车库或复式汽车库以及采用垂直升降梯作汽车疏散出口的汽车库、Ⅰ类修车库,均应设置自动喷水灭火系统。因此地下车库的防火分区面积只能是4000平方米。因此在排完车库的平面后,需要进行防火分区的划分。划分完防火分区,马上就是人员安全出口的设置。规范规定:汽车库、修车库的每个防火分区内,其人员安全出口不应少于两个。规范同时规定:汽车库、修车库的人员安全出口和汽车疏散出口应分开设置。也就是说:汽车坡道不能作为人员疏散。因此,每个防火分区设两个封闭楼梯间上到地面上去。(楼梯间出地面后,要注意造型设计,作为景观小品)。疏散楼梯的宽度不应小于 1.1m,即两股人流。楼梯间尽量分散布置,因为汽车库室内最远工作地点至楼梯间的

地下车库坡道设计要点总结

地下车库的汽车坡道 地下车库的汽车坡道,是地下车库重要组成部分,是连接地下车库室外和室内,地上与地下的竖向交通枢纽。合理布置地下汽车库坡道,做好汽车坡道设计,在整个地下车库设计中非常重要。 1.总平面设计 地下车库在总平面中的位置,应以方便进出,与人行道严格分离,远离场地主干道为原则,汽车坡道的位置应尽可能靠近出入口,以减小汽车噪声影响及夜晚汽车光线干扰。地下车库汽车坡道的数量不少于两个,当停车数量少于100辆时可设计一个。当停车数量大于500辆时不应少于三个,如条件允许,小于100辆大于50辆最好也设进口出口两个汽车坡道。 2.平面设计 汽车坡道按平面形式可分为直线坡道、曲线坡道、直线曲线混合坡道、螺旋坡道(二层以上)等,见下图: 出入口汽车坡道最小净宽度,《汽车库建筑设计规范》(下简称《汽设规》)规定,小型车(如无特殊说明下均以小型车为例),单车行驶3.5m,双车行驶6.0m。《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(下简称《汽防规》)规定,汽车坡道的疏散宽度单行4.0m,双行7.0m。因此,汽车坡道最小宽度,取上限,单车道不小于4.0m,双车道约为9.0m为宜。曲线坡道还应满足小型车转弯半径不小于6.0m的要求。通过计算得知,曲线坡道内径最小约为4.0m,舒适内径约为5.5~6m。 平面设计中因曲线坡道对驾车司机视线有影响,所以应尽量多采用直线坡道,少采用曲线坡道。混合坡道中,直线和曲线相接部分一定要是相切的关系,不应有折线。 3.剖面设计 小型车汽车坡道的最大坡度《汽设规》规定,直线坡道15%(1:6.67),曲线坡道12%(1:8.33)。当汽车坡道的纵向坡度大于10%时,坡道上、下端均应设相当于正常坡道1/2的缓坡。缓坡直线坡段水平长度不应小于3.6m,曲线坡段水平长度不应小于2.4m,且曲线半径不应小于 20m。大于10%的坡道设缓坡,是为了防止汽车的车头、车尾和车底擦地。缓坡坡度一定要保证是与它相连接的正常坡度的1/2(6%~7.5%),而不是其它值。实践中直线缓坡不如曲线缓坡实用,一是因为曲线缓坡(2.4m)比直线缓坡(3.6m)可以更短,二是曲线缓坡更平滑,更舒适。通过计算得知,当直线坡道高差大于0.72m时,曲线坡道高差大于1.08m时,设计缓坡距离会更短,更经济。当条件允许时,汽车坡道的舒适坡度应设计在8%~10%之间。曲线坡道还应在横向设计2%~6%的超高坡度,利用汽车重力平衡向心力,增加舒适性。超高设计要明确外环高,内环低,是由外环坡向内环。 汽车坡道最小净高《汽设规》规定不小于2.2m。因地下汽车库经常与地下锅炉房、水泵房、变电站等设备用房毗邻,汽车坡道同时会兼做设备用房设备安装进出口,所以此时设计净高 应大于2.5m为宜。汽车坡道应有良好的排水措施,通过实践,汽车坡道如设三道截水沟效果非常好,如下图所示: 在坡道开始站设一道截水沟,在设计0.1m~0.15m高反坡段,有效防止室外水漫流进车道内。中间坡道开口部位以内设计一道截水沟,把开口部位的雨水排出,坡道末端设一道截水沟,把 其它溅进或汽车带进的雨水排出。 4.汽车坡道做法设计 汽车坡道的做法在图集88J1-1(工程做法)和88J9-2(室外工程)中有很多种,从面层上区分有混凝土坡道、水泥金钢砂防滑坡道、铺台工砖坡道、花岗岩坡道、环氧防滑涂料坡道等几种。

车库电气设计要点

车库电气设计及要点分析 近年来,随着生活水平的提高,汽车逐渐成为人们生活中的必需品,然而早期规划的室外停车位已经远远满足不了实际需求,汽车的停放成为了项目开发之初就需要十分重视的问题,因此大型地下停车场成为众多房地产及城市配套的商业综合体建筑优先考虑的建造模式。 本文通过近期的几个大型车库的设计经历,浅谈对车库设计的一些看法。 供配电系统设计 1.分析建筑布局 一般来说,综合地下车库的建筑功能并不是单一的,可能会包括变配电所、空调制冷站、锅炉房、热交换站、生活及消防泵房等建筑设备用房,其余的区域均为车库。当拿到一个大型地下车库的平面布置图后,除去以上提到的建筑辅助设备用房,首先要对车库的布局进行分析。车库一般以不大于4000m2为一个防火分区(设置自动喷淋),车库防火分区一般以耐火极限不低于3h的甲级防火卷帘进行分隔,一个车库防火分区一般分为两个防烟分区(不大于2000m2),每个车库防火分区基本上要设置一处送风机房,设置两台送(补)风机,送风和消防补风合用,一处排风机房,设置两台排风(烟)机,排风和消防排烟合用。其余的区域就是车道和车位,建筑死角区域一般被定为库房,出入口部分被定为值班室,一个地下车库的大致建筑布局就基本形成了。 2.参考用电指标 按照《全国民用建筑工程设计技术措施规定》,一般其车库单位面积负荷密度为8~ 15W/m2,变压器装置指标为12~23V·A/m2。以此在方案设计阶段可以按照面积指标进行总负荷估算。在初步设计阶段,仅进行总负荷估算肯定是不够的,需要列出详细的《用电设备负荷统计表》。在初步设计早期为了搭建低压配电系统,在其他专业未提供设备容

【地库设计】地下车库设计要点分析(含案例分析)

地下车库设计要点分析(含案例分析) 一、停车位指标 停车位的确定为停车场建筑面积进行估算提出一定依据,小型车每车位约30~40㎡.以上指标均包括停靠位和车道以及墙、柱等建筑构件面积. 实际工程统计表明,地下停车库平均每车位约37~47㎡,室外停车场平均每车位约27~37㎡. 【案例】恒大停车位尺寸要求 中高端/中端楼盘:一个车位保证满足2400mm×5300mm. 高端楼盘:一个车位保证满足2700mm×5700mm(在人行出入口 附近考虑5%数量的2700mm×6000mm车位). 二、防火设计 1.防火分区 大型高层建筑的地下车库往往规模较大,为了将火势控制在发生范围内,避免向外蔓延,需将地下车库按一定面积划分为防火分区.

《规范》规定地下车库不设自动灭火系统时,其防火分区最大建筑面积为2000㎡,设有自动灭火系统时,其防火分区最大建筑面积可增加一倍,为4000㎡. 各防火分区以防火墙进行分隔,当必须在防火墙上开设门、窗、洞口时,应设置甲级防火门、窗或耐火极限不低于3.00h的防火卷帘. 2.安全疏散 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》对地下车库的安全疏散做了如下规定: (1)地下车库人员安全出口应和汽车疏散出口分开设置.这是因为不论平时还是在火灾情况下,都应做到人、车分流,各行其道,避免造成交通事故,不影响人员的安全疏散. (2)地下车库的每个防火分区内,其人员安全出口不应少于两个,目的是能够吸效地进行双向疏散.但若不加区别地多设出口,会增加车库的建筑面积及投资.因此,符合下列条件之一的可设一个出口. a.同一时间车库人数不超过25人.

b.IV类汽车库,即停车数不超过50辆的汽车库. c.当地下车库规模较大,划分为两个以上的防火分区,且相邻防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的安全出口. (3)地下车库室内疏散楼梯应设置封闭楼梯间,其与室内最远工作点的距离不应超过45m.当设有自动灭火系统时,其距离不应超过60m.单层或设在建筑物首层的汽车库,室内最远工作点至室外出口的距离不应超过60m. (4)地下车库的汽车疏散出口不应少于两个,但符合下列要求的可设一个. a.IV类汽车库,即停放车辆不超过50辆的地下车库可设置一个单车道出口. b.汽车疏散坡道为双车道,且停车数少于100辆的地下车库,仅需设一个双车道出口即可. 当地下车库规模较大而用地狭窄需要设置多层地下车库时,可按照本条规定,根据本层地下车库所担负的车辆疏散是否超过50或100辆,来确定汽车出口数.例如3层地下车库,地下一层为60辆,

车 库 电 气 设 计 说 明

车库电气设计说明 一。设计依据: 1.建筑概况: 本项目为#########建设项目,由******房地产有限公司开发,地点位于****市区,##路以南、##以东.西侧为规划住宅小区。本次设计规划用地面积*********m! 。本子项地下一,二层车库部分,建筑面积******m!,本工程的换热站,给水泵房,消防水池,消防泵房等均置于车库;消防控制室位于6#楼一层。 2.相关专业提供给的工程设计资料; 3.各市政主管部门对初步设计的审批意见; 4.甲方提供的设计任务书及设计要求; 5.中华人民共和国现行主要标准及法规; 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94 《低压配电设计规范》GB50054-2011 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《建筑照明设计标准》GB50034-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《汽车库.修车库.停车场设计防火规范》GB50067-97 6. 其他有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 二.设计范围: 1.电力配电系统; 2.照明系统; 3.建筑物防雷、接地系统及安全措施; 4.火灾自动报警及消防联动控制系统; 5.安防监控系统; 6.有线电视系统(干线桥架路径进行设计); 7. 电话.网络综合布线系统(只对干线桥架路径进行设计)。 三.10/0.4kV变配电系统: 1.负荷分类及容量: 1).一级负荷:由两路电源供电,末端互投。2).本车库总负荷为:000KW;其中照明负荷:000KW ;应急负荷:000KW;消防负荷:000KW;机械停车负荷:000KW;其它负荷:000KW。2.供电电源: 变电所由供电部门进行行设计,要求高压双回路,并取自不同开闭站。一、二级负荷低压供电要求双回路供电,并要求二路电源取自不同母线段(不同变压器)。 四.电力配电系统: 1.低压配电系统采用~220/380V放射式与树干式相结合的方式,对于单台容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式。一二级负荷:采用双电源供电,在末端互投(或在适当位置互投),非消防负荷在末端强切。2.本工程小于30kW的电动机采用全压启动方式;30kW及以上电动机采用星三角的启动方式。 3.污水泵采用液位传感器就地控制,水位超高报警、水位显示及泵故障由控制系统完成。4.排风兼排烟风机,进风兼补风风机:平时,由手动控制,火灾时,由消防控制室控制,消防控制室具有控制优先权。用于消防时,设备的过载保护只报警,不跳闸。 五.照明系统: 1.光源:车库照明采用荧光灯T5管,车位和车道分别设置回路,采用智能照明控制系统集中控制(c-bus系统),对车库不同时段设置不同回路不同模式照明开启方式,达到节能效果。光源显色指数Ra≥80,色温应在3300K~5300K之间。 2.照度要求及功率密度:车道75LX;车位30LX;风机房100~200LX;配电室200LX。