二级建造师模拟考试含答案2套
1.【单选】吊杆距主龙骨端部距离不得大于( )。
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.400mm
【答案】C
【解析】吊杆距主龙骨端部和距墙的距离不应大于300mm。主龙骨上吊杆之间的距离应小于1000mm;主龙骨间距不应大于1200mm。当吊杆长度大于
1.5m时,应设置反支撑。当吊杆与设备相遇时,应调整增设吊杆。故C正确。
2.【单选】关于吊顶工程的说法,正确的是( )。
A.吊顶工程的木龙骨可不进行防火处理
B.吊顶检修口可不设附加吊杆
C.明龙骨装饰吸声板采用搁置法施工时,应有定位措施
D.安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应对齐
【答案】C
【解析】吊顶工程的木吊杆、木龙骨和木饰面板必须进行防火处理,并应符合有关设计防火规范的规定,故A错误;吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆,故B错误;安装双层石膏板时,面层板与基层板的接缝应错开,并不得在同一根龙骨上接缝,故D错误;搁置法是将饰面板直接放在T形龙骨组成的格栅框内,即完成吊顶安装。有些轻质饰面板聋虑到刮风时会被掀起(包括空调风口附近),应有防散落措施,宜用木条、卡子等固定,故C正确。
3.【单选】某不上人吊顶工程,下列做法错误的是( )。
A.预埋件、钢筋吊杆进行了防锈处理
B.安装面板前完成吊顶内管道和设备的验收
C.检修口处未设置附加吊杆
D. 距主龙骨端部300mm的部位设置了吊杆
【答案】C
【解析】吊顶工程中的预埋件、钢筋吊杆和型钢吊杆应进行防锈处理,故A 正确;安装面板前应完成吊顶内管道和设备的调试及验收,故B正确;吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶工程的龙骨上,必须增设附加吊杆,故C错误;吊杆距主龙骨端部和距墙的距离
1.【单选】风管系统安装时,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的( )材料。
A.弹性
B.硬质
C.软质
D.干净
正确答案:A
【解析】洁净空调系统的风管安装同样对其清洁程度和严密性有更高的要求。例如,风管安装前对施工现场彻底清扫,做到无产尘作业,并应建立有效的防尘措施。经清洗干净包装密封的风管及部件,安装前不得拆除。如安装中间停顿,应将端口重新封好。风管连接处必须严密,法兰垫料应采用不产尘和不易老化的弹性材料,严禁在垫料表面刷涂料,法兰密封垫应尽量减少接头,接头采用阶梯或企口形式。风管与洁净室吊顶、隔墙等围护结构的穿越处应严密,可设密封填料或密封胶,不得有渗漏现象发生。
2.【单选】矩形风管的内斜线和内弧形弯头应设( ),以减少风管内部阻力和噪声。
A.导流片
B.隔板
C.消声片
D.夹板
正确答案:A
【解析】矩形内斜线和内弧形弯头应设导流片,以减少风管局部阻力和噪声。
3.【单选】洁净空调风管系统其中洁净度等级N1级至N5级按( )系统的风管制作要求。
A.无压
B.低压
C.中压
D.高压
正确答案:D
【解析】洁净空调系统制作风管的刚度和严密性,均按高压和中压系统的风管要求进行。其中洁净度等级N1级至N5级的,按高压系统的风管制作要求;N6
1.【单选】采用时间成本累积曲线法编制建设工程项目成本计划时,为了节约资金贷款利息,所有工作的时间值按( )确定。
A.最早开始时间
B.最迟完成时间减干扰时差
C.最早完成时间加自由时差
D.最迟开始时间
【答案】D
【解析】项目经理可根据编制的成本支出计划来合理安排资金,同时项目经理也可以根据筹措的资金来调整S形曲线,即通过调整非关键路线上的工序项目的最早或最迟开工时间,力争将实际的成本支出控制在计划的范围内。一般而言,所有工作都按最迟开始时间开始,对节约资金贷款利息是有利的。
2.【单选】某项目按施工进度编制的施工成本计划如下图,则4月份计划成本是( )万元。
某项目按施工进度编制的施工成本计划
‘
A.300
B.400
C.750
D.1150
【答案】B
【解析】4月累积成本为1150万元,3月累积成本为750万元,因此4月份计划成本为:1150-750=400万元,答案选B。
3.【多选】按施工进度编制成本计划时,若所有工作均按照最早开始时间安排,则对项目目标控制的影响有( )。
A.工程按期竣工的保证率较高
B.工程质量会更好
C.有利于降低投资
D.不利于节约资金贷款利息
E. 不能保证工程质量
【答案】AD
【解析】一般而言,所有工作都按最迟开始时间开始,对节约资金贷款利息是有利的,但同时,也降低了项目按期竣工的保证率;反之,所有工作都按最早开始时间开始,可以提高项目按期竣工的保证率,不利于节约资金贷款利息。