文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 室内采暖管道安装施工工艺标准

室内采暖管道安装施工工艺标准

室内采暖管道安装施工工艺标准
室内采暖管道安装施工工艺标准

室内采暖管道安装施工工艺标准

1. 适用范围

本工艺标准适用于饱和蒸汽压力不大于0.7MPa,热水温度不超过130℃的室内采暖系统安装。

2. 施工准备

2.1 原材料、半成品的检验及验收:

2.1.1管材:碳素钢管等管材不得弯曲、锈蚀,无飞刺、重皮及凹凸不平现象。

2.1.2管件:无偏扣、方扣、乱扣、断丝和角度不准确现象。

2.1.3阀门:铸造规矩、无毛刺、无裂纹、开关灵活严密,丝扣无损伤,直度和角度正确,强度符合要求,手轮无损伤。有出厂合格证,安装前应按有关规定进行强度、严密性试验。

2.1.4其它材料:型钢、圆钢、管卡子、螺栓、螺母、油、麻、垫、电气焊条等。选用时应符合设计要求。

2.2 主要工机具

2.2.1 机具:砂轮锯、套丝机、台钻、电焊机、煨弯器等。

2.2.2 工具:压力案、台虎钳、电焊工具、管钳、手锤、手锯、活扳子等。

2.2.3 其它:钢卷尺、水平尺、线坠、粉笔,小线等。

2.3 作业条件

2.3.1 采暖干管的安装条件:位于地沟内的干管,应把地沟内杂物清理干净,安装好托吊卡架,未盖沟盖板前安装。位于楼板下及顶层的干管,应在结构封顶后或结构进入安装层的一层以上后安装。

2.3.2 采暖立管安装必须在确定准确的地面标高后进行。

2.3.3 采暖支管安装必须在墙面抹灰后进行。

2.3.4 按工程的需要,供应各种管材、零件、配件、阀类及附属杂料,并进行检验。

2.4 作业人员

技术员、施工员、材料员、质检员、管工(水暖工)、电焊、气焊、电工、起重、测量。

3. 操作工艺

3.1

3.2操作细则 3.2.1安装准备:

3.2.1.1 认真熟悉图纸,配合土建施工进度,预留槽洞及安装预埋件。

3.2.1.2 按设计图纸画出管路的位置、管径、变径、预留口、坡向,卡架位置等施工草图,包括干管起点、末端和拐弯、节点。预留口、坐标位置等。 3.2.2干管安装:

3.2.2.1 按施工草图,进行管段的加工预制,包括:断管、套丝、上零件、调直、核对好尺寸,按环路分组编号,码放整齐。

3.2.2.2 安装卡架,按设计要求或规定间距安装。吊卡安装时,先把吊棍按坡向、顺序依次穿在型钢上,吊环按间距位置套在管上,再把管抬起穿上螺栓拧上螺母,将管固定。安装托架上的管道时,先把管就位在托架上,把第一节管装好U 形卡,然后安装第二节管,以后各节管均照此进行,紧固好螺栓。

3.2.2.3 干管安装应从进户或分支路点开始,装管前要检查管腔并清理干净。在丝头处涂好铅油缠好麻,一人在末端扶平管道,一人在接口处把管相对固定对准丝扣,慢慢转动入扣,用一把管钳咬住前节管件,用另一把管钳转动管至松紧适度,对准调直时的标记,要求丝扣外露2~3 扣,并清掉麻头依此方法装完为止(管道穿过伸缩缝或过沟处,必须先穿好钢套管)。

3.2.2.4 制作羊角弯时,应煨两个75°左右的弯头,在联接处锯出坡口,主管锯成鸭嘴 形,拼好后即应点焊、找平、找正、找直后,再进行施焊。羊角弯接合部位的口径必须与主管口径相等,其弯曲半径应为管径的2.5 倍左右。干管过墙安装分路作法见图一。

图一

3.2.2.5 分路阀门离分路点不宜过远。如分路处是系统的最低点,必须在分路阀门前加泄水丝堵。集气罐的进出水口,应开在偏下约为罐高的

1/3 处。丝接应与管道联接调直

后安装。其放风管应稳固,如不稳可装两个卡子,集气罐位于系统末端时,应装托、吊卡。

3.2.2.6 采用焊接钢管,先把管子选好调直,清理好管膛,将管运到安装地点,安装程序从第一节开始;把管就位找正,对准管口使预留口方向准确,找直后用气焊点焊固定(管径≤50mm 以下焊2 点,管径≥70mm 以上点焊3 点),然后施焊,焊完后应保证管道正直。

3.2.2.7 遇有伸缩器,应在预制时按规范要求做好预拉伸,并作好纪录。按位置固定,与管道连接好。波纹伸缩器应按要求位置安装好导向支架和固定支架。并分别安装阀门、集气罐等附属设备。

3.2.2.8 管道安装完,检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确,然后找直,用水平尺校对复核坡度,调整合格后,再调整吊卡螺栓U 形卡,使其松紧适度,平正一致,最后焊牢固定卡处的止动扳。

3.2.2.9 摆正或安装好管道穿结构处的套管,填堵管洞口,预留口处应加好临时管堵。

3.2.3立管安装:

3.2.3.1 核对各层预留孔洞位置是否垂直,吊线、剔眼、栽卡子。将预制好的管道按编号顺序运到安装地点。

3.2.3.2 安装前先卸下阀门盖,有钢套管的先穿到管上,按编号从第一节开始安装。涂铅油缠麻将立管对准接口转动入扣,一把管钳咬住管件,一把管钳拧管,拧到松紧适度,对准调直时的标记要求,丝扣外露2~3 扣,预留口平正为止,并清净麻头。

3.2.3.3 检查立管的每个预留口标高、方向、半圆弯等是否准确、平正。将事先栽好的管卡子松开,把管放入卡内拧紧螺栓,用吊杆、线坠从第一节管开始找好垂直度,扶正钢套管,最后填堵孔洞,预留口必须加好临时丝堵。

3.2.4支管安装:

3.2.

4.1 检查散热器安装位置及立管预留口是否准确。量出支管尺寸和灯叉弯的大小。(散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差)。

3.2.

4.2 配支管,按量出支管的尺寸,减去灯叉弯的量,然后断管、套丝、煨灯叉弯和调直。将灯叉弯两头抹铅油缠麻,装好油任,连接散热器,把麻头清净。

3.2.

4.3 暗装或半暗装的散热器,灯叉弯必须与炉片槽墙角相适应,达到美观。

3.2.

4.4 用钢尺、水平尺、线坠校对支管的坡度和平行距墙尺寸,并复查立管及散热器有无移动。按设计或规定的压力进行系统试压及冲洗,合格后办理验收手续,并将水泄净。

3.2.

4.5 立支管变径,不宜使用铸铁补芯,应使用变径管箍或焊接法。

3.2.5 系统压力试验:

3.2.5.1采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:

①蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时

在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。

②高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。

③使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa 作

水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

检验方法:使用钢管及复合管的采暖系统应在试验压力下10min 内压力降不大于

0.02MPa,降至工作压力后检查,不渗、不漏;

使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h 内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15 倍,稳压2h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。

3.2.6通暖:

3.2.6.1 首先联系好热源,根据供暖面积确定通暖范围,制定通暖人员分工,检查供暖系统中的泄水阀门是否关闭,干、立、支管的阀门是否打开。

3.2.6.2 向系统内充软化水,开始先打开系统最高点的放风阀,安排专人看管。慢慢打开系统回水干管的阀门,待最高点的放风阀见水后即关闭放风阀。再开总进口的供水管阀门,高点放风阀要反复开放几次,使系统中的冷风排净为止。

3.2.6.3 正常运行半小时后,开始检查全系统,遇有不热处应先查明原因,需冲洗检修时,则关闭供回水阀门泄水,然后分先后开关供回水阀门放水冲洗,冲净后再按照上述程序通暖运行,直到正常为止。

3.2.6.4 冬季通暖时,必须采取临时取暖措施,使室温保持+5℃以上才可进行。遇有热度不均,应调整各分路立管、支管上的阀门,使其基本达到平衡后,进行正式检查验收,并办理验收手续。

4 质量标准

4.1主控项目:

4.1.1管道安装坡度,当设计未注明时,应符合下列规定:

1) 气、水同向流动的热水采暖管道和汽、水同向流动的蒸汽管道及凝结水管道,

坡度应为3‰,不得小于2‰;

2)气、水逆向流动的热水采暖管道和汽、水逆向流动的蒸汽管道,坡度不应小

于5‰;

3)散热器支管的坡度应为1%,坡向应利于排气和泄水。

检验方法:观察,水平尺、拉线、尺量检查。

4.1.2补偿器的型号、安装位置及预拉伸和固定支架的构造及安装位置应符合设计要求。检验方法:对照图纸,现场观察,并查验预拉伸记录

4.1.3平衡阀及调节阀型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完后应根据系统平衡要求进行调试并作出标志。

检验方法:对照图纸查验产品合格证,并现场查看。

4.1.4蒸汽减压阀和管道及设备上安全阀的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。安装完毕后应根据系统工作压力进行调试,并做出标志。

检验方法:对照图纸查验产品合格证及调试结果证明书。

4.1.5方形补偿器制作时,应用整根无缝钢管煨制,如需要接口,其接口应设在垂直臂的中间位置,且接口必须焊接。

检验方法:观察检查。

4.1.6 方形补偿器应水平安装,并与管道的坡度一致;如其臂长方向垂直安装必须设排气及泄水装置。

检验方法:观察检查。

4.2 一般项目:

4.2.1热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安装位置应符合设计要求。

检验方法:对照图纸查验产品合格证。

4.2.2钢管管道焊口尺寸的允许偏差应符合本规范表1 的规定。

表1 钢管管道焊口允许偏差和检验方法

4.2.3采暖系统人口装置及分户热计量系统入户装置,应符合设计要求。安装位置应便于检修、维护和观察。

检验方法:现场观察。

4.2.4散热器支管长度超过1.5m 时,应在支管上安装管卡。

检验方法:尺量和观察检查。

4.2.5上供下回式系统的热水干管变径应顶平偏心连接,蒸汽干管变径应底平偏心连接。检验方法:观察检查。

4.2.6在管道干管上焊接垂直或水平分支管道时,干管开孔所产生的钢渣及管壁等废弃物不得残留管内,且分支管道在焊接时不得插入干管内。

检验方法:观察检查。

4.2.7膨胀水箱的膨胀管及循环管上不得安装阀门。

检验方法:观察检查。

4.2.8当采暖热媒为110~130℃的高温水时,管道可拆卸件应使用法兰,不得使

用长丝和活接头。法兰垫料应使用耐热橡胶板。

检验方法:观察和查验进料单。

4.2.9焊接钢管管径大于32mm 的管道转弯,在作为自然补偿时应使用煨弯。

检验方法:观察检查。

4.2.10 管道、金属支架和设备的防腐和涂漆应附着良好,无脱皮、起泡、流淌和漏涂缺陷。

检验方法:现场观察检查。

4.2.11 管道和设备保温的允许偏差应符合本规范表2 的规定。

注: δ为保温层厚度

4.2.12 采暖管道安装的允许偏差应符合表3的规定。

注:D max,D min分别为管子最大外径及最小外径。

4.3质量记录:

4.3.1应有材料设备的出厂合格证。

4.3.2 材料设备进场检验记录。

4.3.3 散热器组对试压记录。

4.3.4 采暖干管的预检记录。

4.3.5 采暖立管预检记录。

4.3.6 采暖管道伸缩器预拉伸记录。

4.3.7 采暖支管、散热器预检记录。

4.3.8 采暖管道的单项试压记录。

4.3.9 采暖管道隐蔽检查记录。

4.3.10 采暖系统试压记录。

4.3.11 采暖系统冲洗记录。

4.3.12 采暖系统试调记录。

5.需注意的质量问题

5.1 管道坡度不均匀:在安装干管后再开口,接口以后要调直,安装吊卡时松紧要一致,立管卡子要拧紧。

5.2 立管不垂直:支管在安装时下料尺寸要准,在安装中不得强行推、拉立管。立管所穿的楼板洞预留(或剔)过程中要吊线,分层立管上下要对正,距墙要一致。

5.3套管在过墙两侧或预制板下面外露:过墙套管预制长度要准,套管安装时要焊架铁。

5.4麻头清理不净:操作人员在安装过程中要及时清理。

5.5试压及通暖时,管道被堵塞:安装时,预留口要装临时堵,避免掉进杂物。

5.6装修中管道受污染:在管道安装完毕后,要及时采用防护措施(如用临时包装袋缠好等)。

6.成品保护

6.1 现浇混凝土墙板应配合结构施工预留孔洞。

6.2 凡预留孔洞者剔洞的直径不允许超过所穿过直径的1.5倍,避免结构受损。

6.3 已安装的各种管道均须按规定位置安装,支架、托架、吊卡调直后及时堵洞,防止管道移位,影响质量。

6.4 已安装的管道,在装修时要有防污染措施,以免造成大面积污损,影响质量。

6.5 各种已安装的管道,在未安装器具前要加装临时堵,防止因堵塞造成使用功能上的障碍或返工。

6.6 安装好的管道不得用做支撑或放脚手板,不得踏压,其支托卡架不得做为其它用途的受力点。

6.7 阀门的手轮在安装时应卸下,交工前统一安装完好。

6.8搬运材料、机具及施焊时,要有具体防护措施,不得将已做好的墙面和地面弄脏、砸坏。

7.安全健康与环境管理

7.1危害辨识和危险评价

注:上表仅供参考,现场应根据实际情况进行危害辨识、风险评价并采取相应的控制措施。

7.2环境因素辨识和评价

注:上表仅供参考,现场应根据实际情况进行环境因素辨识、评价并采取相应的控制措施。

相关文档