1、施工组织设计

1.1编制依据

本工程施工组织设计按照建设单位招标及答疑文件等的要求和现场周边环境进行编制,未提之处均按照施工图纸设计、国家现行技术规范、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。编制依据如下:

(1)《室外给水设计规范》〈GB50013-2006〉;

(2)《建筑给水排水设计规范》〈GB50015-2003〉(2009年版);(3)《建筑设计防火规范》〈GB50016-2006〉;

(4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》〈GB50242-2002〉;

(5)《给水排水管道工程施工及验收规范》〈GB50268-2008〉;

(6)《城镇给水排水技术规范》〈GB50788-2012〉;

(7)《湿陷性黄土地区建筑规范》〈GB50025-2004〉;

(8)《湿陷性黄土地区室外给水排水管道工程构筑物》〈S531-1~5〉;(9)《室外排水设计规范》〈GB50014-2011〉;

(10)《给水排水构筑物工程施工及验收规范》〈GB50141-2008〉;(11)《城镇供热管网设计规范》

(12)《城市供热管网工程施工及验收规范》

(13)《城镇直埋供热管道工程技术规程》

(14)《直埋供热管道工程设计》

(15)《室外排水设计规范》〈GB50014-2011〉

(16)《埋地聚乙烯排水管道技术规程》〈CECS164:2004〉;

(17)《城镇给水排水技术规范》〈GB50788-2012〉;

(18)九院小区三期工程及室外管线综合图设计.

(19)本工程管线综合规划图、竖向规划设计图及单体建筑给排水专业施工图;

(20)现行的其它有关规范及规程。

1.2工程概况及施工条件

本工程为太原市九院小区三期室外工程,位于山西省太原市万柏林区,九院小区三期西邻开城路,南邻纬二路,东临西山北外环路,整个地块东西长约370.0m,南北长约130.0m。地势西高东低,南高北低,场地坡度较为陡峭。本工程总建筑面积约为170047.0m2,总户数约1930户(3.5人/户)。

地质情况:本工程拟建场地为自重湿陷性场地,湿陷等级为Ⅲ级。勘察期间,本场地在勘察深度范围内,未揭露地下水。

施工条件:2014年由于室外地下管线、挡土墙、庭院与主楼裙楼、独立商铺、办公楼同时施工,为了互不影响施工,最先进行2#楼消防水池方涵及各化粪池施工。

1#、2#楼主楼北边东西走向管线和1#楼西边管线以及3#、4#楼北边东西走向管线受主楼施工影响,不能进行施工,待主体结构封顶后进行施工。

10米小路上地下管线计划通长施工,为保证1#楼主楼施工材料及运输,须在10米小路开成路口处开门。

施工经二路两侧所有地下管线施工时,需要封堵纬二路西边大门。

为保证不影响4#楼主楼以及管线施工,保证材料运输,须在4#楼东南边围墙处开门。

纬二路上管线须在3#、4#楼处化粪池施工完毕后进行破路面及拆除马路牙和迁移树木后,方可进行施工。

1.3施工目标

(1)进度目标:室外工程计划于2014年3月20日开工,2015年9月1日竣工。单体工程计划于2014年10月15日全部完工。

(2)质量目标:工程质量达到“合格”标准,争创“市优”。

(3)安全目标:杜绝死亡、重伤事故,轻伤事故频率控制在2‰以内。

(4)文明施工目标:文明现场达标,创太原市文明施工样板工地。

(5)环境保护目标:降低施工噪音,减少大气污染,控制污水排放,保持环境整洁。

1.4工程的重点和难点

2014年九院工程可分为三个主要目标及管理重点:第一个是商铺主体及内装饰安装工程,第二个是室外管网道路及配套工程,第三个是主体及二次结构装饰安装工程。三个目标即独立又相互交叉,室外工程影响商铺的竣工,主体工程影响室外工程衔接。在不便于施工的条件下,与甲方、监理积极的沟通,努力创造施工条件,对室外管

网进行划分区段进行施工,在保证不影响主体结构施工的情况下,同时开展室外管网的施工。

由于室外管网与单体施工同时进行,各楼做好硬性防护,确保室外管网施工的安全进行。

距主楼较近的化粪池开挖,防止基坑塌方,在化粪池周边做好防护措施。

1.5施工程序

由于室外地下管线、挡土墙、庭院与主楼裙楼、独立商铺、办公楼同时施工,室外管网施工初步计划按单体及室外互不影响进行交错施工,室外管网施工计划2014年3月份中旬开始,首先进行施工的室外管网部位和时间如下:

①、3月20日开始进行化粪池施工,2#楼消防水池处方涵及管沟施工。

②、4月20日开始进行10米小路上所有管线施工(从东边六建围墙处至经二路交叉口),为保证室外管网施工,不受主体施工影响,拟定分段施工,为保证分段施工的可操作性,10米小路计划通长施工,在10米小路开成路口处开门,以保证1#楼主体施工材料的进场。;

③、5月20日开始进行1#楼裙楼、2#楼裙楼、3#楼裙楼、4#楼裙楼南边所有管线施工;

④、6月份开始经二路两侧所有管线施工,7月底结束(封堵纬二路西边大门)。

⑤、7、8月份由于雨季来临,将停止管线施工,开始进行部分

挡土墙施工。

⑥、9月1日,开始进行各楼北边所有管线施工。

⑦、9月底,开始进行门房、换热站施工。

1.6主要分部分项施工方法

室外管网管线工程施工步骤:材料、机械准备——清理场地——测量放线——开挖——清底——500厚3:7灰土分层夯实——10厚中砂回填(局部检漏沟)——下管、管道安装——管道试压(合格后)——接口防腐保温处理——中砂回填至管顶500mm(检查井工程)——原土分层回填。

1.6.1 施工测量

1)、进入现场后,先探明地下各类管线,若遇重要管线,应及时通知甲方,进行保护。

2)、进入施工现场后,根据设计资料和建设单位交付的控制点,认真校核各控制点高程及坐标,若与现状不符,应及时与设计单位和甲方联系。

3)、导线复测采用全站仪,原有导线点不能满足施工要求时,应进行加密。

4)、施工过程中,测量人员对平面和水准测量应准确及时,并应及时向施工人员提供测量数据并现场交桩,测量标志应坚固稳定,施工人员对测量标志应认真保护。

5)、编制详细的施工测量方案,严格执行测量复测制度,并对所有的测量成果进行记录整理。

6)、技术负责人应会同设计或勘测部门现场交接中线控制桩和设计水准点,并设置护桩,临设水准点应与设计水准点复测闭合。

1.6.2 施工开挖注意

1)、施工前,由甲方提供施工现场内原有管线管网、电缆、电信等图纸,应对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查,逐项查清障碍物构造情况,以及与工程的相对位置关系,在进行开挖。当开挖管沟发现发现文物时,应采取措施保护并及时通知文物管理部门。

2)、管线、化粪池、方涵开挖土方现场存放,用于各楼商铺回填。

3)、土方开挖中发现事先未查到的地下障碍物时应停止施工。应采取措施并经有关单位同意后,再进行施工。

1.6.3 给水、消防管线施工

本工程的水源除换热站由九院二期供给外,其它水源均为本小区南侧市政路纬二路上的市政供水管线供给,市政入口压力为0.4MPa,其水质必须符合国家现行生活饮用水卫生标准的要求。

1.6.3.1、管线布置:室外给水工程从本小区南侧纬二路接入市政给水管线后分两路供水,一路JS管线供给各个商铺,一路J1管线直供给各楼座低区生活用水、泵房中的无负压设备和消防水池;各楼座中、高区生活用水由J1管道直接接至泵房无负压设备,经叠压加压后分别供给各楼座(1#、2#、3#、4#号楼所共用的无负压设备与廉租房所使用的无负压设备相互独立);消防用水由消防水池经吸水管吸至消防泵加压后沿管道(其管道出泵房绕本小区外围成环敷设)分别供给个楼座,以满足各楼座室内外消防用水量需求。

1.6.3.2、管材及接口:消防给水管采用内外壁热浸镀锌钢管,其接口采用法兰连接;生活给水管和商铺给水管采用钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,其接口形式为热容连接。

1.6.3.3、管道敷设、基础及回填;管道敷设:本小区北侧部分管线由于场地局限,管线敷设方式采用管沟敷设;本小区东侧、南侧和西侧部分管线由于不满足三级湿陷性黄土地区建筑物对管道防护距离的要求,管线敷设方式为检漏沟敷设;其余管线均采用直埋敷设。其中管沟做法见室外热力管道施工图;检漏沟做法参见图集04S531.

管道基础及回填土:根据单体提供,本工程地质情况为:1#、1#裙楼、3#、4#及3#和4#间的裙楼为Ⅲ级自重湿陷性黄土,2#、廉租房为Ⅱ级自重湿陷性黄土;给水管线不满足对湿陷性黄土地区防护距离要求的(在Ⅲ级自重湿陷性场地,甲类建筑的防护距离为8.0~9.0m,丙类建筑的防护距离为6.0~7.0m;在Ⅱ级自重湿陷性,甲类建筑的防护距离无要求,丙类建筑的防护距离为5.0m),应做检漏沟(选用C 型H×B:1200X1800和C型H×B:600X600,具体做法见国标04S531)或消除全部湿陷量(全部换3:7灰土);满足防护距离的管道基础应原土夯实后做50cm厚3:7灰土垫层,再铺10cm中粗砂垫层,沟槽回填土时,管道管腔至管顶部分及管顶以上0.5米范围内回填土均应采用中粗砂回填,管顶0.5米(0.5米~1.0米)以上范围内回填土采用原土回填。

1.6.3.4、直埋管道回填土压实度:管道管腔至管顶以上0.5米范围内,管顶部分回填土压实系数为0.85;管道两侧管底至管顶部分回填土压实系数不应小于0.95;管顶至管顶以上0.5米范围内,管道两

侧压实系数不应小于0.90;管外顶0.5米以上(0.5米~1.0米)范围内,管顶及管道两侧压实系数不应小于0.90。

1.6.3.5、管道埋深及管道防腐:给水主干管及支管埋深1.2m以下。生活给水管线与其它市政管线有交叉的遵循有压管让无压管、可弯曲管让不易弯曲管、分支管让主干管、小管让大管的原则避让。

直埋热镀锌钢管防腐采用加强级管道防腐层,防腐层厚度不小于6mm(金属表面—冷底子油—沥青涂层—加强保护层—沥青涂层—外保护层)。

1.6.3.6、标准图集选用:

1)阀门井选用矩形钢筋混凝土阀门井(做法详见国标04S531);

2)水表井选用钢筋混凝土矩形水表井(井做法参见国标05S502);

3)室外消火栓:室外消火栓井做法参见国标04S531,消火栓安装做法参见国标01S201(SA100/65型,室外地下式消火栓安装(支管深装式);

各种给水附属构筑物均采用Φ700铸铁井盖及支座,井盖过汽车者采用重型井盖及井盖支座,不过汽车者采用轻型井盖及井盖支座。井内踏步采用铸铁踏步。铸铁井盖顶面中间空白处应标识给水,以示区别。

1.6.3.7、管道试压:

1)管道安装完毕后按验收规范规定对管道系统进行强度及严密性试验,以检查管道系统及各连接部件的产品及安装质量。

2)各种承压管道系统和设备应做水压试验,其中生活给水管道中,

低区给水管的设计工作压力为0.40MPa,试验压力为0.80MPa;中区给水管道的设计工作压力为1.01MPa,试验压力为1.52MPa;高区给水管的设计工作压力为1.26MPa,试验压力为1.89MPa。其中消防给水管道中,室内消防室外管线低区的设计工作压力为1.06MPa,试验压力为1.56MPa;室内消防室外管线高区的设计工作压力为1.60MPa,试验压力为2.10MPa;室外消防管道的设计工作压力为0.40MPa,试验压力为

0.90MPa;自动喷淋管道的设计工作压力为0.80MPa,试验压力为

1.40MPa。试压按《给水排水管道工程施工及验收规范》〈GB50268-2008〉第9.

2.10条规定进行管道水压试验。

1.6.3.8、管道冲洗消毒:给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进行消毒,并经有关部门取样检验,符合国家《生活饮用水标准》方可使用。检验方法:观察冲洗水的浊度,查看有关部门提供的检验报告。

1.6.3.9、生活用水及消防用水量

生活用水量(根据单体提供):

1)1#楼生活用水量:1区商铺部分最高日用水量为20.70m3/d,最高日最大时用水量为2.42m3/h;1区住宅部分最高日生活用水量为32.76m3/d,最高日最大时用水量为3.41m3/h;2区最高日生活用水量为114.66m3/d,最高日最大时用水量为11.94m3/h;3区最高日生活用水量为98.28m3/d,最高日最大时用水量为10.24m3/h。

2)2#楼生活用水量:1区商铺部分最高日用水量为25.92m3/d,最高日最大时用水量为3.03m3/h;1区住宅部分最高日生活用水量为

31.50m3/d,最高日最大时用水量为3.29m3/h;2区最高日生活用水量为88.20m3/d,最高日最大时用水量为9.19m3/h;3区最高日生活用水量为69.30m3/d,最高日最大时用水量为7.22m3/h。

3) 3#楼生活用水量:1区商铺部分最高日用水量为23.54m3/d,最高日最大时用水量为2.75m3/h;1区住宅部分最高日生活用水量为44.10m3/d,最高日最大时用水量为4.59m3/h;2区最高日生活用水量为88.20m3/d,最高日最大时用水量为9.19m3/h;3区最高日生活用水量为50.4m3/d,最高日最大时用水量为5.25m3/h。

4) 4#楼生活用水量:1区商铺部分最高日用水量为12.59m3/d,最高日最大时用水量为1.47m3/h;1区住宅部分最高日生活用水量为50.4m3/d,最高日最大时用水量为5.25m3/h;2区最高日生活用水量为88.20m3/d,最高日最大时用水量为9.19m3/h;3区最高日生活用水量为44.10m3/d,最高日最大时用水量为4.59m3/h。

消防用水量(根据水单体提供):

1)、消防用水量1#、2#、3#,其室内消火栓系统的用水量为20L/S ,火灾持续时间为2小时;室外消火栓系统的用水量15L/S ,火灾持续时间为2小时;自动喷淋系统的用水量为23L/S,火灾持续时间为1小时。

2)、消防用水量4#楼,其室内消火栓系统的用水量为40L/S ,火灾持续时间为3小时;室外消火栓系统的用水量30L/S ,火灾持续时间为3小时;自动喷淋系统的用水量为23L/S,火灾持续时间为1小时。

消防用水量:Q/XH1=40×3.6×3+30×3.6×3+23×3.6×

1=838.8m3,故火灾发生一次所需的最大消防用水量:Q消=838.8m3。考虑到消防灭火时两个消防水池进水管的补水量(根据甲方提供给水为24小时不间断供水),故在室外设两个400m3的消防水池。

1.6.3.0 给水消防管道施工注意事项:

1)、给水管道必须采用与管材相适应的管件。

2)、施工过程中应严格遵守《城镇给水排水技术规范》〈GB50788-2012〉中3.1.2条,城镇给水中生活饮用水的水质必须符合国家现行生活饮用水卫生标准的要求。

3)、当给水管道与污水管道交叉时,给水管道敷设在污水管线下面且交叉点间距小于0.4m时,应在给水管上加设钢套管,套管伸出交叉管的长度每边不得小于3米,套管两端应采用防水材料封闭。

4)、施工前应校测接管点高程,确定无误后方可施工。

1.6.4 污水管线施工

1.6.4.1污水管线主要工程量:

DN300 HDPE双壁波纹管:990m

?1000mm钢筋混凝土污水检漏井:51座

?1000mm钢筋混凝土污水检查井:74座

1400×1100mm矩形钢筋混凝土污水检查井:1座

?1250mm竖管式钢筋混凝土跌水井:1座

1#(3.75m3)钢筋混凝土化粪池:1座;

3#(12.5m3)钢筋混凝土化粪池:1座

5#(30m3)钢筋混凝土化粪池:1座

10#(100m3)钢筋混凝土化粪池:5座1.6.4.2污水管线设计:1.6.4.2 污水量计算

污水量按照给水量的85%计,约为1033.5m3/d。

1.6.4.3 平面施工要求

本工程小区内采用雨水与污水完全分流体系。

室外污水管线按照九院小区三期室外管线综合规划给出的管线位置进行布设,污废水经建筑物楼前DN300污水管收集,经化粪池处理后排入小区周边市政现状污水管网。

1.6.4.4 纵断施工要求

污水管管径为DN300;设计坡度采用0.003~0.054。

1.6.4.5 结构施工要求

1)、管材及接口:污水管道采用埋地高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管;接口采用承插橡胶圈接口,采用环刚度S2级(8KN/㎡)。

2)、管道基础: 本项目地质情况为:1#、1#裙楼、3#、4#、3#和4#间的裙楼按Ⅲ级自重湿陷性黄土考虑,2#、廉租房按Ⅱ级自重湿陷性黄土考虑(根据结构单体提供);甲类建筑(Ⅲ级自重湿陷性)污水支线和主线距离建筑物不满足防护距离(8.0~9.0m)的及丙类建筑(Ⅲ级自重湿陷性)污水支线和主线距离建筑物不满足防护距离(6.0~7.0m)的,应消除全部湿陷量(全部换3:7灰土)或做检漏沟(选用C型600X600具体做法见国标04S531-2-P7页);甲类建筑(Ⅱ级自重湿陷性)污水支线和主线距离建筑物无防护距离要求;丙类建筑(Ⅱ级自重湿陷性)污水支线和主线距离建筑物不满足防护距离(5.0m)

的,应消除全部湿陷量(全部换3:7灰土)或做检漏沟(选用C型600X600具体做法见国标04S531-2 P7页);满足防护距离的管道基础应原土夯实后铺50cm3:7灰土垫层,再铺10cm中粗砂垫层;沟槽回填土时,距离管顶0.5m以上的回填土内允许有少量直径不大于0.1m的石块和冻土,其数量不得超过填土总体积的15%。距离管顶0.5m以内的回填土内不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,不得用冻土回填。

3)、污水检查井:污水支线和主线距离建筑物不满足防护距离的,采用?1000mm钢筋混凝土污水检漏井(具体做法见国标图集04S531-3)。污水支线和主线距离建筑物满足防护距离的,采用?1000mm钢筋混凝土污水检查井(具体做法见国标图集04S531-5)。Wh9污水检查井采用1400×1100mm矩形钢筋混凝土污水检查井(具体做法见国标图集04S531-5)。

4)、跌水井:Wh10污水检查井采用?1250mm竖管式钢筋混凝土跌水井(具体做法见国标图集04S531-5)。

5)、化粪池:采用省标图集1#(3.75m3)、3#(12.5m3)、5#(30m3)、10#(100m3)钢筋混凝土化粪池,清掏周期为180天,污水停留时间为12h。(具体做法参见省标集图05S7)。

在车行道上及停车场上的所有检查井的井盖均采用重型铸铁井盖。在路面上的井盖,上表面应同路面相平、绿化带内井盖应高出室外设计标高50mm,并应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。铸铁井盖顶面中间空白处应填铸“污水”字样,作为区别于其它井室的标注。

1.6.4.6施工注意事项

1)、本项目地质情况为Ⅲ级自重湿陷性黄土,在施工过程中须严格按照湿陷性黄土地区相关规范施工。

2)、污水出户管做法详见单体水施工图。

3)、本项目因现场场地条件有限,污水管道距建筑外墙的距离不能满足相关技术要求,需做混泥土外包处理以增强其抗压力(W19-W23)。

4)、管道施工前必须校测管线终点现状高程,必须从下游开始施工。

5)、楼前接户井位置如与出户管位置不符,应依据出户管位置作相应调整;污水井面高程如与设计道路高程不符,以设计道路高程为准。

6)、排水管道转弯和交汇处检查井内流槽内应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于300mm时,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。

7)、开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层基底设计标高以上0.2-0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。如遇局部超挖或发生扰动,不得回填泥土,可换填最大粒径10-15mm的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。槽底如有坚硬物体必须清除,用砂石回填处理。

8)、闭水试验:污水管道回填前,应对污水管道进行全线闭水试验,合格后方可回填,回填时土方土质应严格按照规范规定进行。不合格的应返修或加固,重做实验,直至合格为止。

9)、钢筋混凝土检漏井或检查井应采用内外防水,防水做法采用

合成高分子防水涂膜防水层,具体做法为10mm厚1:2水泥砂浆找平,

1.5~

2.0mm厚合成高分子防水涂膜,20mm厚1:2水泥砂浆保护层。管

道接口处应采取防水措施,防止管道接口处渗漏影响建筑物基础。

1.6.5 雨水管线施工

1.6.5.1雨水管线主要施工量:(HDPE)双壁波纹管:DN300mm雨水

管线设计管长1100m,DN400mm雨水管线设计管长20米。雨水口的连接

管管径为DN200,坡度为0.01,设计管长230米。

雨水口:58个雨水检查井:85座

1.6.5.2雨水管线设计参数

雨水流量:Q=ψqF

q=1446.22(1+0.867LgT )/(t+5) q----暴雨强度(升/秒·公顷)

F----汇水面积(平方米)

T----设计重现期(年)T=1年

ψ----综合径流系数ψ=0.65

t----降雨历时(分)t1=10分钟

雨水管线采用暗管,折减系数m=2

1.6.5.2平面施工要求

本工程室外采用雨水与污水完全分流体系,室外雨水管线严格按

照市政管线综合规划给出的管线位置进行布设,九院小区三期雨水总

汇水面积为3.5ha,雨水最大流量为85.4L/S,雨水经楼前井及雨水口

收集后排入雨水干管,最终排入小区周边市政现状雨水管线。

1.6.5.3纵断施工要求:雨水管线设计坡度为0.003~0.055。

1.6.5.4结构施工要求

1)管材及接口:雨水管道采用DN300mm和DN400mm高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管,环刚度S2级(8KN/㎡),采用承插橡胶圈接口。

2)管道基础: 本项目地质情况为:1#、1#裙楼、3#、4#、3#和4#间的裙楼按Ⅲ级自重湿陷性黄土考虑,2#、廉租房按Ⅱ级自重湿陷性黄土考虑(根据结构单体提供);甲类建筑(Ⅲ级自重湿陷性)雨水支线和主线距离建筑物不满足防护距离(8.0~9.0m)的及丙类建筑(Ⅲ级自重湿陷性)雨水支线和主线距离建筑物不满足防护距离(6.0~7.0m)的,应消除全部湿陷量(全部换3:7灰土)或做检漏沟(选用C型600X600具体做法见国标04S531-2-P7页);甲类建筑(Ⅱ级自重湿陷性)雨水支线和主线距离建筑物无防护距离要求;丙类建筑(Ⅱ级自重湿陷性)雨水支线和主线距离建筑物不满足防护距离(5.0m)的,应消除全部湿陷量(全部换3:7灰土)或做检漏沟(选用C型600X600具体做法见国标04S531-2 P7页);满足防护距离的管道基础应原土夯实后铺50cm3:7灰土垫层,再铺10cm中粗砂垫层;沟槽回填土时,距离管顶0.5m以上的回填土内允许有少量直径不大于0.1m的石块和冻土,其数量不得超过填土总体积的15%。距离管顶0.5m以内的回填土内不得含有碎石、砖块、垃圾等杂物,不得用冻土回填。

3)、雨水检查井:雨水主线和支线距离建筑物不满足防护距离的,采用?1000mm钢筋混凝土雨水检漏井,(具体做法见国标图集

04S531-3);雨水支线和主线距离建筑物满足防护距离的,采用?1000mm钢筋混凝土雨水检查井(具体做法见国标图集04S531-5)。

在车行道上及停车场上的所有检查井的井盖均采用重型铸铁井盖。在路面上的井盖,上表面应同路面相平、绿化带内井盖应高出室外设计标高50mm,并应在井口周围以0.02的坡度向外做护坡。铸铁井盖顶面中间空白处应填铸“雨水”字样,作为区别于其它井室的标注。

1.6.5.5 施工注意事项

1)、本项目地质情况为Ⅲ级非自重湿陷性黄土,在施工过程中须严格按照本地区相关规程施工。

2)、管道施工前必须校测管线终点现状高程,必须从下游开始施工。雨水出户管做法详见单体水施工图。

3)、本项目因现场场地条件有限,雨水管道距建筑外墙的距离不能满足相关技术要求,需做混泥土外包处理以增强其抗压力(Y1-Y9)。

4)、楼前接户井位置如与出户管位置不符,应依据出户管位置作相应调整;雨水井面高程如与设计道路高程不符,以设计道路高为准;5)、开挖沟槽,应严格控制基底高程,不得扰动基底原状土层基底设计标高以上0.2-0.3m的原状土,应在铺管前人工清理至设计标高。如遇局部超挖或发生扰动,不得回填泥土,可换填最大粒径10-15mm 的天然级配砂石料或最大粒径小于40mm的碎石,并整平夯实。槽底如有坚硬物体必须清除,用砂石回填处理。

6)、钢筋混凝土检漏井或检查井应采用内外防水,防水做法采用合成高分子防水涂膜防水层,具体做法10mm厚1:2水泥砂浆找平,

1.5~

2.0mm厚合成高分子防水涂膜,20mm厚1:2水泥砂浆保护层。管道接口处应采取防水措施,防止管道接口处渗漏影响建筑物基础。

7)、排水管道转弯和交汇处检查井内流槽内应保证水流转角等于和大于90°,但当管径小于300mm时,且跌水高度大于0.30m时,可不受此限。

8)、闭水试验:全线做闭水试验,必须经严密性试验合格后方可投入使用。不合格的应返修或加固,重做实验,直至合格为止。

1.6.6 热力管线施工

1.6.6.1热负荷:根据单体设计提供商铺采暖设计平均热指标为58w/m

2.商铺采暖热负荷为965KW,住宅采暖设计平均热指标为30w/m2,系统总热负荷为4386.2KW,其中低区为2137.8KW,高区为2248.4KW。考虑到安全系数,所以总的低区采暖热负荷为3102.8KW×1.1=341

3.08KW,高区为2248.4KW×1.1=2473.24KW。

1.6.6.2 施工设计参数 :

(1)工作压力:高区P=1.3MPa,低区P=0.8MPa.

(2)设计压力:高区P=1.6MPa,低区P=1.0MPa.

(3)供水温度Tg=50°C,回水温度Th=40°C.

1.6.6.3 敷设补偿方式 :

(1)供热管道采用直埋敷设及地沟敷设。

(2)管道热补偿采用自然补偿,管沟内设固定支架,直埋敷设无补偿器,无固定墩。

(3)管网最不利环路总阻力: 高区19.62KPa 低区20.66KPa.

1.6.6.4主要管件及材料的选用 :

(1)供热管道材料:采用预制直埋保温管.DN≥200时采用螺旋焊接钢管,DN<200时采用焊接钢管。管道及钢制管件的的钢材钢号不应低于相关规定,本工程设计参数P≤1.0MPa,t≤95℃时,钢号为Q235AF,钢板厚度≤8mm;P≤1.6MPat≤150℃时,钢号为Q235A,钢板厚度≤16mm,管道和钢材的规格及质量应符合国家现行相关标准的规定。管道保温厚度应符合《居住建筑节能设计标准》DBJ04-242-2012的规定。

(2)供热管道分段阀,分支阀均采用双密封蝶阀,焊接连接.

(3)补偿器.弯头,三通及异径管均采用工厂化产品.

(4)小室内90°弯头及分支上翻弯头均采用压制弯头(R=1.5D) .其余采用预制保温弯头(R=3D).弯头壁厚大于同径管道2-3毫米.

(5)放气,泄水阀门应采用进口球阀.

1.6.6.5支架及盖板的施工要求:

热力网管道支架支墩见国标图集<<03R411-1>>,安装时,管道的接头焊缝不应布置在支座上,焊缝距支座边缘距离不小于100mm。1.6.6.6施工注意事项

1)、主管道覆土深度不小于1.0米.支管道覆土深度不小于0.9米 ;管道应有不小于0.002的坡度.且在管道高处放气.低处泄水.

2)、穿越交通道路时.砂槽上应加设保护盖板,做法详见05R410-52,53页

3)、放气(管)阀设于放气小室内,做法详见05R410-67页

室外管网施工组织设计

目录 第一章编制说明和依 据 (2) 第二章工程概况 (3) 一、水文、地质特征 二、工程设计概况 三、施工条件 第三章施工总进度计 划 (5) 第四章施工总平面布置 图 (5) 第五章施工部署 (6) 第六章项目组织机构 (7) 一、组织机构 二、主要人员岗位职责

三、施工力量组织 四、施工作业班次 第七章主要工程施工方法和技术措施 (10) 第一节测量放线施工方案 (10) 第二节热力管沟土方工程施工方案 (11) 第三节钢筋混凝土地沟及检查井施工方 案 (13) 第四节污水排水管网工程施工方案 (16) 第五节室外暖通管网施工方案 (19) 第六节给水管网工程施工方案 (24) 第七节砖砌电缆沟、检查井施工方案 (27) 第八节直埋电缆敷

设 (30) 第八章质量保证体系和保证措 施 (33) 第九章安全保证体系和保证措 施 (36) 第十章确保工期的技术组织措 施 (43) 第十一章文明施工与环境保护措施 (48) 第十二章主要机具、设备和劳动力的配置 (53) 第一章编制说明和依据 一、编制说明 根据设计图纸及施工合同的要求,为了保质保量地完成施工任务,结合我公司已有的类似项目的施工经验,特编制本施工组织设计。 本施工组织设计是内蒙古中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及车辆轻量化型材项目室外管网工程施工技术和项目管理的指

导性技术文件,是施工预算、造价控制、竣工决算的重要依据。也是在具体施工过程中对特殊及关键部位编制施工方案的基础性文件。 二、编制依据 1.设计单位提供的施工蓝图; 2.与建设单位签订的施工合同要求; 3.《给排水管道施工及验收规范》 4.《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》 5.《建筑基坑支护技术规程》 6.《建筑施工安全检查标准》 7.《砌体工程施工质量验收规范》 8.《混凝土结构工程施工质量验收规范》 9.《建筑工程施工质量验收统一标准》 10.《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 11.《施工现场临时用电安全技术规范》 12.《建筑机械使用安全技术规程》 13.《城市供热直埋热水管道技术工程》

学校室外配套工程建设施工组织设计

目录 一、主要施工办法 二、拟投入的主要物资计划 三、拟投入的主要施工机械 四、劳动力安排计划 五、确保工程质量的技术组织措施 六、确保安全生产的技术组织措施 七、确保工期的技术组织措施 八、确保文明施工的技术组织措施 九、施工网络图 十、确保报价完成工程建设的技术和管理措施十一、施工总平面图

一、主要施工方法 1、编制依据 1.1 业主提供的招标文件和施工图纸。 1.2 国家现行的工程技术、施工验收标准及规范。 1.3 地方和行业现行有关建筑安装工程操作规程及技术标准。 1.4 国家和省市有关安全生产、文明施工的规定和要求。 1.5 现行有关省、市工期定额和预算定额。 1.6 施工现场条件和地质情况。 2、工程概况 本工程为鹤壁市鹿鸣中学室外配套工程,包括室外道路、操场及室外电力、给水、雨水、污水、采暖等室外管线工程。校内电源由小学北部市政电网10KV线路引入,区内设置容量为630KVA的10/0.4KV箱变一台,为校内供电。电信线路采用HYA型电缆支状敷设。给水管网采用环状与枝状相结合的布置方式,管道采用PE 管及相应配件,直埋敷设。排水系统采用雨污分流制,均采用UPVC 双壁波纹管。采暖为一个系统,管道采用整体式预制保温管,焊接连接,直埋敷设。 3、工程目标 3.1质量目标: 达到合格工程。 3.2工期目标:

自签订合同之日起58日历天。 4、主要工程项目的施工方法 4.1室外道路工程 4.1.1路基工程 (1)准备工作 项目部测量组复核设计单位提供的水准点及控制点,恢复定线,复核横断面,及时与监理联系尽快进行图纸签认工作,同时各种土样的各项土工试验项目及早进行。试验路段争取早日开工。 我单位结合具体情况,施工程序如下: A:为了保证路基边沿压实度,路基边沿增加50cm 超宽填筑。 B: 松铺厚度,按每层30cm分布,严格控制厚度。 C:先用推土机初平(推土机初平前进行含水量检测),然后用平地机整平,由路中开始向两侧推进,往返三次达到整平要求,个别不平处,用人工进行找平. D:路基碾压用18T振动压路机,第一遍压路机慢速静压,第二遍压路机再次慢速静压,第三遍弱振中速碾压,第四遍开始强振中速碾压。当碾压三遍,开始进行压实度检测,若未达到压实度标准,继续碾压,直到满足设计要求,合格后静压收光。每遍压实都要从路基两侧向中间推进,压路机碾压轮重叠0.4-0.5米,压路机行进速度控制在2-2.5km/h. E:路面平顺光洁,无明显轮迹,然后进行压实度检测,测设中

工程施工组织设计施工现场总平面布置

施工现场总平面布置 第一节现场概况及部署 一、现场概况 施工现施主要出入口宽度为6m宽的混凝土硬化道路;场地周围围墙沿着用地红线砌筑以及甲方审核划定的位置砌筑;基坑开挖后上口边坡线距围墙距离较小处,设置安全警示,基坑周圈设置安全防护,并充分利用现场一切可以利用的场地作为三类设施布置场地。 二、部署 针对施工现场场地的实际因素,我公司特作如下部署: 1、在场地布置办公区供管理人员办公和工人住宿、生活卫生等设施,并按规定分区分隔。 2、我公司根据本工程施工总体部署对其不同施工阶段的划分,按照“方便施工,就近布置,见缝插针”的原则,将现场周边除建筑以外的空地合理利用,布置施工场地。 第二节现场平面分阶段布置及说明 一、机械设备配备布置 本阶段机械设备主要包括:混凝土输送泵等,混凝土输送泵布置1台,布置在道路畅通靠近施工部位,并配置相应的泵管等。

二、加工场地布置 我公司尽可能利用周边空闲场地进行钢筋、模板的加工,各施工段循环进行施工,材料运输利用塔吊进行配合。 三、主体结构施工阶段 1、平面布置: 根据金华市安全文明施工要求标准进行全封闭砌筑,在主出入口通道处设大门、门卫值班室,并根据实际情况布置大型机械设备、小型加工设备以及施工用水用电等。 2、机械设备配备布置: 机械设备配备有:钢筋加工设备、木工加工设备、混凝土输送泵等。 3、加工场地布置: 合理布置钢筋、模板加工场地,并配备相应的加工机械。 四、装修施工阶段 保留原有围墙、大门以及现场临时施工通道,在场地内集中设立砂浆搅拌机用于装修阶段水泥砂浆的制备,砂浆拌制完毕后由翻斗车或小推车运至各所需位置。 五、场地道路及排水设施

室外管网工程施工组织设计专项方案

施工组织设计 目录 第一章主要施工方法 (2) 一、挖沟槽土方 (2) 二、路基回填 (3) 三、雨水管道铺设 (5) 四、砌筑检查井 (14) 五、雨水进水井 (16) 六、污水管道铺设 (17) 第二章主要技术措施 (26) 一、项目风险预测 (26) 二、事故防范 (26) 三、事故应急预案 (27) 第三章质量保证体系及保证措施 (30) 一、施工质量管理 (30) 二、组织体系及保证措施 (30) 第四章工程进度安排 (32) 一、工期及保证措施 (32) 二、影响工期的因素分析及对策 (35) 第五章重点、难点及保证措施 (38) 一、雨季施工和防护措施 (38) 二、地下管线及其他地上、地下设施的保护加固措施 (39)

三、冬季施工和防护措施 (40) 四、其它注意 (42)

第一章主要施工方法 一、挖沟槽土方 1、施工前准备 为了便于施工及有利于沟槽的稳定,土方开挖前先做好定位放线工作,及时配合沟槽支护班组做好清表工作。 按照要求,沿沟槽支护边放好开挖边线,在槽边设置排水沟和集水井,做好地表水的排除工作。 2、沟槽开挖顺序 当钢板桩成功打入时,可以开始沟槽的开挖工作。土方开挖由专人指挥,严格遵循“分层开挖、严禁超挖”及“大基坑小开挖”的原则。 当挖至标高接近沟槽底板标高时,边抄平边配合人工清槽,防止超挖,并按支护结构要求及时调整钢板桩。接近钢板桩帷幕墙30cm 的土方由人工进行清理,并由挖机带走。 在设计要求有底板的沟槽开挖时,沟槽开挖施工至基础底板标高时,应及时完成石子垫层、素砼基础铺设工作。在前一块完成土方后开挖及垫层、基础施工后,才能进行下一块相邻区块的土方开挖。 3、沟槽排水 为保持开挖的沟槽内无积水直到施工完成,因此必须认真做好沟槽排水工作。首先在沟槽顶面两侧设排水沟以堵截地面上的雨水和明水流入沟槽内;另外在槽底两侧设置排水明沟,并在每个井段设置集水坑,并配备足够数量的水泵进行抽水,确保沟槽内无积水。

室外配套及景观绿化工程施工组织设计方案2018年修订版

室外配套及景观绿化工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据及施工执行标准 第一节编制依据 第二节施工执行标准 第二章工程概况 第一节工程概况 第三章施工总部署 第四章施工准备 第一节技术准备 第二节材料、机械、设备准备 第五章施工组织管理体系及组织保障和技术保障措施第一节目标管理 第二节项目管理机构 第三节施工组织与技术保障措施 第六章工程资金、劳动力、机械投入计划 第一节物资资金使用计划 第二节、劳动力组织 第三节劳动力投入计划 第四节、主要机械设备投入 第七章施工总进度计划与筋斗控制措施 第一节、工期目标 第二节、确保工期的技术组织措施 第三节、形象进度控制措施 第四节、工期保证措施 第八章工程测量控制措施 第九章质量控制措施 第一节质量管理体系 第二节质量控制制度 第三节质量控制落实方法与措施 第四节、质量控制手段,确保优良工程的措施 第十章安全生产、文明施工措施

第一节安全生产措施 第二节文明、环保施工措施 第一章编制依据及施工执行标准 第一节编制依据 一、某某市龙霞小区B-33-1、3#地块(同人欣园)室外配套及景观绿化工程(一标段)招标文件。 二、某某市龙霞小区B-33-1、3#地块(同人欣园)室外配套及景观绿化工程(一标段)施工图。 三、参照有关施工技术标准、规范和验收标准。 第二节施工执行标准 1、某某市龙霞小区B-33-1、3#地块(同人欣园)室外配套及景观绿化工程(一标段)有关合同及技术核定文件; 2、国家省市现行的工程建设有关技术规范文件和行业标准; 2.1《建设工程施工质量验收统一规范》GB50300-2001 2.2《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2.4《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2002 2.5《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 2.6《建筑屋面程施工质量验收规范》GB50207-2002 2.7《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 2.8《工程测量规范》GB50026-93 2.9《城市绿化工程施工及质量验收规范》CJJ/T82-99 2.10《浙江省园林绿化工程施工质量验收规范》DB33/1068-2010 2.11《钢结构结构施工质量验收规范》GB50205-2001

室外配套施工组织设计

一、施工部署 本工程为高水平环境工程,为了确保工期和质量,体现设计意图,组织最佳的施工程序。全力实现如下施工目标: 1、工程质量目标:确保优良工程。 2、工程进度目标:按招标文件规定,在规定的时间内完成。 3、安全生产目标,防止重伤,杜绝死亡,达到无重伤亡事故、无中毒事故等“五无”求。安全检查达标。 4、文明施工:努力做好规范管理,场容和场貌创一流水平。 材料保证措施 1、由材料部建立有关材料的合格分供方名单,建立各种材料物资的规格、供应单位、质量情况、信息价格,销售条件和售后服务态度档案,按此档案进行材料的采购。 2、项目部建立材料采购专项资金,保证充足的材料资金需要。 3、进场后及时对有关材料做质量检验,合格的材料方可投入建设使用。 4、在场材料物资,需作好严格的防雨防潮措施。 二、工程进度计划及工期保证措施 1、工程施工计划 本工程主要内容包括园林绿化、园林景观、安装工程。 2、组织施工方面 ⑴由公司主要领导担任项目指挥,选调优秀管理人员组成“景观园林工程项目经理部”,对工程实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能,

同时派出技术过硬,吃苦的施工队伍,确保高标准地完成本工程的施工任务。 ⑵在施工中以业主一级进度计划为控制,以合同二级进度为依据,编制详细施工计划,细划各分项工程控制完工日期,运用企业内外部的有利条件,采取动态管理,使施工组织科学化、合理化,确保阶段计划按期或提前完成。 ⑶推行全面计划管理,认真编写切实可行的工程总进度计划和相应的月、旬、周施工作业计划,使施工生产上下协调,长短计划衔接,坚持日平衡,周调度,确保月计划的实施,从而保证总工期的实现。 ⑷为了加快施工进度,采取措施,合理安排穿插施工作业,保证施工科学地有次序地进行,创造条件保证工期。 ⑸充分做好开工前的各项准备工作。 ①认真做好图纸会审工作。 ②及早做出材料、苗木、设备、工具、购配件的计划,并按进度计划安排进场。 ⑹采用新技术、新工艺。 ⑺建立各级责任制,实行重奖重罚。 ⑻建立甲、乙双方联合例会制度,例会每半月一次,检查半月计划实施情况,研究解决影响工程进度的关键,安排下半月的工作。 ⑼建立卫生管理小组,加强对食堂和住所卫生监督检查与管理,减少病员,确保正常施工。 ⑽采用关键因素控制法随时检讨工作,以保证计划顺利进行。

室外消防管道工程施工组织设计方案

室外消防管道施工方案编制单位:

编制人:审核人审批人:

一、沟槽开挖和回填: 1.1沟槽开挖 1.1.1本工程室外消防管线大部分埋地敷设,地质大部分为坚石地基,沟槽采用人工、机械开挖相接合的方式。由于现场场地较大,将开挖的管沟土石方就地堆放。 沟底宽度满足以下要求: 管道一侧的工作面宽度(mm) B= D1+2(b1+ b2+ b3) 其中B---管道沟槽底部的开挖宽度(mm) D1---管道结构的外缘宽度(mm) b 1---管道一侧的工作面宽度(mm) b2---管道一侧的支撑厚度,可取150~200mm 1.1.2本工程室外沟槽部位设计标高处若为未经扰动的天然地基,经平整后管道可直接敷设;若为松软地基,在设计沟标高下挖0.7米,然后回填素土,分三层夯实,然后用50毫米厚砂垫层找平至设计标高,再敷设管道。

1.1.3沟槽每侧临时堆土或施加其他荷载时,应符合下列规定: (1) 得影响建筑物、各种管线和其他设施的安全。 (2) 不得掩埋消火栓、各种阀门、雨水口、测量标志以及 各种地下管道的井盖,且不得妨碍其正常使用。 (3) 人工挖槽时,堆土高度不宜超过1.5m,且距槽口边 缘不宜小于0.8m。 (4) 沟槽的开挖质量应符合下列规定: (5) 未经扰动天然地基或地基处理符合设计要求;槽壁平 整,边坡坡度符合施工设计的规定;沟槽中心线每侧 的净度不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半;槽底 高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm。 1.2、沟槽支撑 本工程沟槽深度均较浅,且地基较坚硬,所以不考虑沟槽支撑。 1.3沟槽回填 1.3.1管道的沟槽应在水压试验合格后及时回填。 1.3.2回填土时,槽底至管顶以上50cm范围内,不得含有机物、冻土以及大于50mm的砖、石等硬块;回填时回填土须夯压实,两侧高差应相差不大。 1.3.3回填土的每层虚铺厚度为250mm。 1.3.4沟槽回填时,砖、石、木块等杂物应清除干净。 1.3.5回填土或其它回填材料运入槽内时不得损伤管节及其接口,并应符合下列规定: (1) 根据一层虚铺厚度的用量将回填材料运至槽内,且不 得在影响压实的范围内堆料。 (2) 管道两侧和管顶以上50cm范围内的回填材料,应有 沟槽两侧对称运入槽内,不得直接扔在管道上;回填 其他部位时,应均匀运入槽内,不得集中推入。 1.3.6 沟槽回填土的压实,应符合下列规定: (1) 回填压实应逐层进行,且不得损伤管道。

室外供热管网施工组织设计

综合说明,质量、工期、安全文明施工目标根据供热管道安装有关规定、技术规范、图纸等其他资料,以及现场考察了解的情况,并结合本单位的技术、设备、经验等优势,在保证质量、工期、安全、环保和文明施工的原则下,编制本工程的施工组织设计。 一、综合说明 1.编制依据 1、《工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98); 2、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(GJJ/T81-89); 3、《城市供热管网工程质量检验评定标准》; 4、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88); 5、《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-2004; 2.工程概况 本工程为X X X室外供热管网工程,位于济南高新区体育西路与康虹大街交汇处,该站设计总供热能力25万㎡,其中低区供热面积约19万㎡,高区供热面积约6万㎡。本工程供热介质为水。设计参数:一网设计供水温度近期为110℃、远期130℃.设计压力等级为2.5Mpa,二次网设计供回水温度80℃/60℃,设计压力等级为1.6Mpa. 2.质量与工期目标 质量目标:确保优良。 工期目标:按业主要求日期开工,自接到业主通知一小时内人员、设备均能到达指定现场。 3.安全文明施工目标 安全施工目标:实现“双零”目标。即零安全事故,零伤亡率。 文明施工目标:精心组织,科学管理,规范作业,文明言行;保证并

维护施工区域的安全与交通秩序;确保达到省级文明示范工地、济南市标准化工地的要求。 二、施工组织机构 根据工程情况设一个项目部,下设施工技术部、质量检查部、计划统计部、综合办公室、物质设备部、安全监察部、财务部、试验室等部门,项目部是全面完成合同任务的领导机构,对业主负全面责任,通过各部门实施完成各项业务工作。施工组织机构如下图所示:

最新版小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

小区室外配套弱电智能化工程施工组织设计方案

目录 1.工程总体实施内容描述 (4) 2、主要施工方案与技术措施 (8) 2.1、施工总体安排 (8) 2.2、工程前期准备 (11) 2.3、工程实施流程图 (12) 2.4、各分部分项采购的主要施工方案与技术措施 (12) 2.4.1室外消防联动及管网工程施工中: (12) 2.4.2视频监控系统工程施工中: (18) 2.4.3周界防范红外报警系统施工方案 (21) 2.3.4.可视楼宇对讲系统施工方案 (28) 2.4.5综合管网、室外排管及工井挖土方及回填施工施工方案: (29) 2.5、工程验收阶段 (35) 2.6、施工各阶段所采用的新技术、新工艺 (39) 3.拟投入本项目的主要施工设备表 (45) 4、劳动力安排计划表 (48) 5.工程质量管理体系与措施 (50) 6.安全管理体系与措施 (67) 7、工程环境保护、冬雨季施工管理体系及保证措施 (104) 7.1环境保护技术组织措施 (104) 7.2针对本次工程的冬雨季施工技术措施 (111) 8.工程进度计划与措施 (115)

9.确保文明施工的技术组织措施 (131) 10、施工总平面图及临时用地 (138) 10.1临时设施等施工现场布置图 (138) 10.2临时用地表 (141)

1.工程总体实施内容描述 1.1、工程建设地点:**县仁和路以北、东光路东、刘海路西(**C区小区内) 1.2、施工目标:按合同进度计划,完成**县**小区C区室外配套弱电施工工程工作。 1.2.1、质量目标 以工程质量为重点,贯彻本企业ISO9001质量管理体系,工程质量按中华人民共和国及**县、弱电行业的—切有关法规、规范的要求,保证按照国家和行业相关施工验收规范组织验收,工程质量达到市合格标准。 1.2.2、工期目标 必须严格按招标文件规定工期120日历天如期完成,绝不拖延。充分发挥我公司现有制度化管理优势,依靠踏实的工作、严密的组织、先进的机械设备、精湛的技术,保质保量的完成施工任务。我公司承诺保证在120日历天内完成本工程范围内所有项目施工并交付使用。 1.2.3、安全生产目标 安全生产目标达到**市安全施工工地,杜绝任何重大伤亡事故,严格按国家安全评分标准,安全操作规程,高空作业规范,施工用电技术规范,及工地防火管理等有关制度,落实措施,规范施工。 1.2.4、文明施工目标 认真贯彻ISO14001环境管理体系,确保文明施工目标达到**县文明工地,文明施工管理是全面体现企业的管理水平,精神状态,也是杜绝安

总平施工组织设计

目录 目录 第一章编制依据第二章工程概况 第一节工程情况与施工条件............................................................... 第二节施工总体部署..................................................................... 第三节各分项工程设计概要............................................................... 第三章施工方案与技术措施 第一节工程施工测量..................................................................... 第二节给水管道施工..................................................................... 第三节排水管道施工..................................................................... 第四节道路施工......................................................................... 第五节围墙施工......................................................................... 第六节植草砖施工....................................................................... 第七节人行道砖施工..................................................................... 第四章季节施工措施第五章安全文明施工 第六章进度计划、总平平面图 编制依据 1、《室外消火栓安装》01S201 2、《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004 3、《埋地塑料排水管道施工》04S520 4、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》CECS 122:2001 5、《雨水口》05S518; 6、《室外给水管道附属构筑物》05S502 7、《建筑小区排水用塑料检查井》CJ/T 233-2006 8、《排水检查井》02S515 9、《钢筋混凝土化粪池》03S702

室外雨污水管网施工组织设计

常州金坛建设工程有限公司 施 工 组 织 设 计 工程名称:西太湖影视基地 项目名称:室外雨污水管道工程 编制人: 审核人: 批准人: 年月日编制年月日审批 目录 第一章、工程概况及特点2 第二章、编制依据 2 第三章、施工总体部署3 第一节、材料及机具准备 (4)

第二节、施工作业条件 (4) 第三节、主要施工顺序 (5) 第四节、施工工期安排 (5) 第五节、工程质量控制 (6) 第四章、施工方案及技术措施6 第一节、施工测量 6 第二节、管沟开挖 8 第三节、管道基础施工9 第四节、排水管道铺设9 第五节、检查井砌筑及井盖选用11 第六节、土方回填 12 第七节、闭水试验12 第八节、通水试验通球试验13 第九章、成品保护 134 第五章、工程质量的保证措 施.............................................................. (14) 第六章、安全文明施工及环境保护措施16 第七章、季节性施工措施 (19) 第一章、编制依据 2.1、国家颁发的有关规范、规程和标准。

2.2、设计施工图及国标图集。 第二章、工程概况 1、基本情况: 工程名称:室外雨污水管道工程 建设单位:江苏伟驰建设发展有限公司 设计单位:苏州市新宇建筑设计有限公司 监理单位:江苏阳湖建设项目建设管理有限公司 施工单位:常州金坛建设工程有限责任公司 第三章、施工总部署 由于本工程施工面积广,工期紧张,只有合理安排施工,压缩工序施工时间以确保工期近期完成。 结合本工程施工现场实际情况,将雨污水管道工程进行流水施工。1、雨污水管网工程: 根据施工进度总计划和施工现场场地占用情况,将雨污管网工程施工

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

室外管网改造工程施工组织设计(DOC 31页)

新希望家园三期供热二次管网改造工程 施 工 组 织 设 计

内蒙古盛弘建筑工程有限责任公司

施工组织设计 一、编制依据 1、新希望家园三期供热二次管网改造施工工程招 标文件。 2、新希望家园三期管网竣工图。 3、新希望家园三期供热二次管网改造施工图。 4、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 5、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 第一章工程概况 本项目为二次改造供热管网项目,有新建、有原来管道连接的土建、道路硬化、绿化、管道安装等,供热面积共计约15万平米。 一、承包方式 本工程采用固定综合单价包干方式承包,综合单价是指完成规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润;措施费、规费、税金单列项目;并考虑风险因素。 二、主要工程量 图纸中新建部分东区从换热站至小区中心管道低区

DN350单管长度约为370米、西区从换热站到A2-1#楼管道低区DN200单管长度约为265米,高区DN150单管长度约280米;其他管道为小区原有管道,只是新建管道与原管道及原管道与原管道连接、打断约计20处(具体见工程量清单),施工完毕后路(院)面的恢复。 三、施工技术方案及技术质量要求: 1、管径大于DN200(含DN200)管道采用螺旋焊钢管,管径小于DN200管道采用无缝钢管。管道除锈后、二布三油环氧煤沥青防腐。 2、管道保温采用50mm聚氨酯保温,外加玻璃钢保护层。 3、阀门采用天津塘沽瓦特斯、天津大站“力”字牌或天津津南华通“关”字牌。 4、标准及规范。 《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ28-90 《城市供热管网工程质量检验评定标准》CJJ38-90 《聚氨酯泡沫塑料预制保温管》CJ/T3002--92 第二章工程特点 由于该工程位于呼和浩特市新希望家园小区院内,存在很大不利施工因素较多,因此在施工过程中需甲方、监理公司及小区物业单位大力协助配合解决,且在施工过程中严格

某小区室外配套工程施工组织设计

东营市胜坨镇胜宇花园小区室外配套 施 工 组 织 设 计 东营市福华建设集团有限公司 二零一二年二月

目录 第一节编制说明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第二节管理目标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第三节施工部署. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .第四节排水工程施工方案及主要技术措施. . . . . . . . . . 第五节室外热网施工方案及主要技术措施. . . . . . . . . .第六节场地硬化施工方案及主要技术措施. . . . . . . . . .第七节园林植物施工. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 第八节施工现场总平面布置方案. . . . . . . . . . . . . 第九节工程施工管理组织及保证体系. . . . . . . . . . . 第十节工程质量、进度、安全文明施工保证措施. . . . . . 第十一节主要施工机械设备选用表. . . . . . . . . . .. . 第十二节劳动力调配计划表. . . . . . . . . . . . . . . . 第十三节施工降水方案. . . . . . . . . . . . . . . . . .

第一节编制说明 一、编制依据 1、东营市胜坨镇胜宇花园小区室外配套技术文件; 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《电气安装工程施工质量验收规范》 3、山东省有关安全生产与文明施工的文件与通知 4、国家有关质量标准及施工质量验收规范和操作规程 5、施工现场勘查情况及施工条件 6、施工合同 二、编制指导思想和原则 1、贯彻执行国家的有关政策、法令、法规和各项基本建设经济及施工政策,现行的技术规范、标准。 2、以精心组织,科学管理、合理安排施工工序为原则,选择经济合理的施工方案及方法。 3、结合设计意图和工程实际情况,使用行之有效的先进经验,采用成熟配套的施工设备,提高机械化水平,减轻劳动强度,改善劳动条件,提高施工效率,保证工程质量,加快建设速度,确保施工安全。 4、严抓关键工序施工,合理安排其它施工内容的平行、交叉作业,有计划、有重点地组织人力、物力,狠抓落实,确保各项技术经济指标和竣工工期的实现。 5、坚持严格的质量标准,采取强有力的执行措施,确保实现优质工程的目标。 6、尽量减少施工临时设施,充分利用现场条件,在确保安全使用的前提下,

室外混凝土地面施工组织设计

热电厂管廊硬化工程施工方案 第一章工程概况 工程名称:热电厂管廊硬化工程 质量标准:符合国家验收合格标准 工程范围:汽机水塔门到二厂铁道处,汽机厂房门前到新电厂B接点处。蒸汽管廊下部区域由原来的杂草地改为混凝土地面,要求将管廊下部土面平整后,铺天然砂砾150mm厚,浇筑150mm厚C20混凝土。管廊下总面积16100平方米。 第二章编制原则 坚持质量第一,用户至上的宗旨,全面执行我公司质量方针,严格按照ISO质量管理要求进行施工管理,切实贯彻执行国家施工及验收规范、操作规范和制度,确保工程质量和安全。 严格执行基建程序,发挥技术优势,利用先进的施工技术,科学管理,加快施工进度,确保甲方尽快投入使用。 充分发挥我公司整体实力,大量使用先进的机械设备,减轻劳动强度,提高劳动生产率,加快施工进度。 遵循国家及当地政府有关环保文件精神,采取有效措施,减少环境污染,降低噪音。 第三章施工部署 施工部署是指导本工程施工的纲要,根据总工期要求和现场情况

及工程特点,充分利用现场的有利条件,合理安排作业面和进度,并在人力、机械设备、材料、技术上提供有力保证,以做到集中优势、合理布置,达到保质、按期完成施工任务的目标。 第四章施工准备 1、现场交接准备:进入现场前,须对现场实况进行交接,如对现场的平面、竖向控制标、标高与设计要求是否相符进行复验。 2、技术准备 (1)组织各专业人员图纸学习和集体会审,尽可能把设计图纸上的问题解决在施工之前。 (2)根据工程需求,加密现场的平面及高程控制点,并加以保护,为土方填筑、天然砂砾基层、混凝土地面施工创造条件。 3、人员准备 项目管理人员在开工前进入现场,并带领部分工人,为后续人员进入现场创造条件,为现场施工做好必须的设施搭建,为开工集中人力,大打分项工程歼灭战,做好前期准备。 4、施工机械设备准备 根据施工需要,对施工机械全部进行检修,使机械设备处于完好待命状态,制订机械设备进场计划,满足工程需求。 第五章主要施工方法 1、土方工程 为了尽快给其它工序创造条件,确保总工期,土方工程应加速进行。土方采用机械平整,人工配合。

外网管道施工组织设计

外网管道安装 施 工 组 织 设 计

第一章编制依据 一、编制说明: 外网工程施工方案根据建设单位、施工设计图纸的要求,对工程质量和安全生产技术措施、文明施工组织和技术措施、现场施工管理组织机构、主要项目的施工方案及方法、投入机械设备及进场计划、主要材料用量及损耗、控制性施工进度计划以及工期保证措施、现场总平面布置等均做了详细的阐述。同时又根据本工程质量确保一次性交验合格。 我公司将把本工程列为重点工程,将从人员、材料、设备等方面予以充分的保证。本着“创一流精品,树企业形象,让用户满意”的原则,在施工中进一步加强工程的计划性、控制性和监督性。做到对所有人员、材料、设备的进场有计划,使用过程有控制,事后有监督。对现场所有人员实行定岗定责,做到职责明确,奖罚分明。从而使工程的成本、质量、进度、安全、文明施工等方面得到有力的保障。同时我们将在施工中确保工程的质量目标。对各类耗材加强控制,定量分析。本工程要全面、高标准的实现设计意图及国家标准,我公司将从整体利益出发,积极与质量监督部门、监理单位配合,协调好内外关系,以我们良好的企业实力,和我公司创优质工程,树优质信誉的质量方针,在确保工程质量、投资目标的前提下,按期竣工,尽快发挥建设单位在该项目上的投资效益。我方将充分利用有利条件,以敬业、求实的工作作风,优质、高速、安全的完成该工程的建设任务。 二、编制依据 1.建设单位提供的施工图纸 2.给水排水构筑物施工及验收规范 GBJ141-90 3.建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002 4.给水排水管道工程施工及验收规范 GB50268-2008 5.水泥混凝土路面施工及验收规范GJ97-87 10.2008。

室外总平施工方案

新建646号厂区配套停车楼项目室外总平 施工组织设计 项目名称:新建646号厂区配套停车楼项目 施工单位:成都成飞建设工程有限公司 编制日期:二0一五年十二月

目录 第一节总则 (2) 1、编制说明 (2) 2、编制内容 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节施工方案 (2) 1、施工测量 (2) 2、地面平整 (2) 3、车行道路施工工程 (2) 4、人行道铺设工程 (3) 5、大型车停车位工程 (4) 6、挡土墙做法 (4) 7、安砌路沿石工程 (4) 8、停车场工程 (5) 9、室外排水管道工程 (5) 第四节质量控制措施 (6) 1、质量保证体系 (6) 2、施工质量保证措施 (8) 第五节安全文明施工措施 (13) 1、现场安全施工措施 (13) 2、现场环境保护措施 (13) 3、成品保护措施 (13)

室外总平施工方案 第一节总则 1、编制说明 我公司拥有经验丰富、技术精良明的施工队伍,在多个景观工程的施工中赢得了较高的社会声誉,积累了丰富的施工经验及大量的施工技术资料,对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 根据建设单位提供的有关工程的总平面施工要求,集合施工设计总平图进行施工。 2、编制内容 2.1、本施工方案范围主要包括车行道、人行道、大型车停车位、挡土墙、路沿石和室外排水管道的施工方案。 2.2、质量控制措施和安全文明施工措施。 第二节工程概述 第三节施工方案 1、施工测量 测量是按照设计要求位置及标高测设到相应的地面上,并设置固定标志作为施工的依据,以指导各工序的施工,保证符合设计要求。 1.1、轴线测量 1.1.1、轴线控制 基准平面控制网的设置将以建设单位提供的基准点为基础,根据施工图纸以主要轴线为控制轴线为控制轴线建立平面控制网。为了在施工过程中能有效地实施测量控制,将主控轴线延伸至基坑开挖范围以外,设置准永久性控制点。 1.1.2、轴线精度控制及保证措施 测量前对经纬仪的轴线关系进行严格的检验,观测时要精密定水平度盘水准管,以减少竖轴不铅直的误差。测量时,尽量以建筑物轴线位置为准,直接向施工点位投测。取正、倒镜向上投测的平均位置,以抵消经纬仪的视准轴不垂直横轴和横轴不垂直竖轴的误差影响,采用变换度盘位置重复观测,取两个游标读数平均值。 1.2、标高控制 1.2.1、标高控制网的建立 在建立平面轴线控制网的同时根据水准基点或建设单位提供的水准点建立标高控制网,在建筑物附近设置4个水准点。 1.2.2、高程测量精度控制与保证措施 经常对水准仪进行检查和校正,以保证水准仪的视准轴和水准管轴平行。观测时,尽量做到前后视线等长,以消除和减少因水准管轴不平行视准轴所产生的误差。在同一测站上观测时,不得两次调焦。 2、场地平整 2.1、我方对施工点厚度大于300mm的土方工程,为加快施工进度,拟采用日立260型挖土机1台,斗容量1.3m3;常林50型装载机1台,配合挖掘机进行土石方工程的挖填,厚度不大于300mm的场地平整,采用人工进行开挖,开挖前作平面控制桩和水准点避免超挖。开挖完成后,多余的土方外运到指定的地点堆放,运距15km以上。 2.2、用压路机进行二次碾压,密实度94% 3、车行道路施工工程 3.1、路床碾压工程

室外附属施工组织设计

宿迁经济技术开发区古楚小学室外 附属项目

投标人:江苏瑞晨市政建设有限公司

第一章、施工组织设计

、总体概述(施工程序总体设想及施工段划分) 1.1工程概况 工程名称:宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目 建设单位:宿迁市经济开发总公司 建设地点:宿迁经济技术开发区古楚小学 结构类型:沥青砼路面。 质量标准:合格。 招标范围:土方工程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 招标工期:60日历天 准确开工日期待中标后与业主协商后确定。 1.1.1编制说明 本工程名称为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目。本工程位于宿迁市南部工期60日历天,质量达到合格。 本次招标范围为宿迁经济技术开发区古楚小学室外附属项目;主要内容包括:土方工 程、室外道路工程、雨污水管道铺设、室外给水和消防工程。 1.2设计概要 按城市建设规划及道路要求,依照《城市道路设计规范》GJJ37-90)本工程道路的 主要技术标准如下: 1.2.1道路工程 1)道路:

122排水工程 1.3施工段及施工阶段的划分 1.3.1施工段的划分 由于本工程路线长,并且施工工程量大,所以我公司将本工程分三个施工段进行流水 施工:第一施工段为:快车道施工; 第二施工段为:慢车道施工;第三施工段为:人行道施工;第四施工段为:排水管道铺设。 1.3.2各项施工段的施工阶段划分 第一阶段:线路复测、三通一平,施工平面布置。本阶段大约持续5个日历天,主要 工作内容有:施工搭设临建、施工便道铺设、场地平整、施工用水用电等。 第二阶段:路基施工。本阶段主要施工内容为:大型土方开挖、回填及超载预压。 第三阶段:本阶段主要为排水管道及检查井施工,测量放线是本阶段的施工重点。 第四阶段:水泥稳定层施工。 第五阶段:沥青砼面层施工第六阶段:为收尾施工阶段,边坡修整植被、排水顺接、清理退场等。

室外供热管网施工组织方案

2014年保障性住房建设项目室外供热 配套设施工程 (****供热管网建设) 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人:

审批人: 编制单位: 目录 一、工程概况 1、工程内容 2、工程地点 二、施工方案 1、施工前的准备 2、组建项目部 3、施工流向 4、施工阶段划分关键控制点 5、本工程管道安装的基本要求 三、土建安装工程技术措施 1、土建施工的内容 2、定位放线 3、管沟人工开挖 4、管沟回填 四、管道安装工程技术措施

1、管道安装的准备工作 2、管件的预制 3、运输、布管与下管 4、管道的防腐 5、管道的焊接 6、压力管道的吊装 7、管道支架、吊架的安装 8、管道焊接外观检验 9、阀门闸阀安装 10、管道压力试验 11、法兰安装 12、管道工安全技术措施 五、质量目标及保证措施 六、安全生产技术组织措施 七、文明施工及扬尘治理技术组织措施 八、劳动力配备计划及主要施工机具设备计划

一、工程概况 (一)工程内容 本工程位于***,*****保障性住房,对该段进行管沟开挖、夯实、回填,管沟内铺细沙;砌筑检查井,聚乙烯聚氨酯发泡直埋螺旋管安装敷设,接头保温;安装中压闸阀、三通、弯头、热计量表;安装固定支墩支架,浇筑固定支墩;安装波纹补偿器,管道做强度严密性试验。 (二)工程地点 ******* 二、施工方案 (一)施工前的准备工作 1、熟悉图纸:组织图纸内审,组织现场技术人员熟悉施工图纸,深刻领会设计意图及要求,会同建设单位、设计单位做好图纸会审工作,把图纸上存在的问题在施工前解决。 2、技术交底:项目部经理组织项目部专业技术人员对工程的关键部位、关键工序、特殊过程施工编制专门的施工方案,对采用的新工艺、新材料应编制施工作业指导书,并及时做好各进场班组的技术、质量、

小区室外配套工程施工组织设计

1.总体概述 1.1 编制依据 以本工程招标文件、图纸说明的标准、内容,及变更、补疑的具体内容为准。 本工程执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范: 《天然花岗石建筑板材》GB/T18601-2001 《天然石材统一编号》GB/T17670-1999 《城市道路工程质量检验标准》DB29-50-2003 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程》(CJJ29-98) 《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《普通混凝土配合比设计规程》(JGJ55-2011) 《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006 以上规范标准若有更新,以本项目实施期间国家及地方颁布的最新版本为准。 有关建筑材料质量标准与管理规程。 有关建筑材料试验规程、规范和评定标准。 主管部门对相关规程、规范的补充规定和解释说明及其它相关标准。 1.2 编制目的 本施工组织设计是指导秦淮东郡安置房小区室外配套工程在施工过程中的技术、质量、安全文明施工和组织管理等的各项过程的综合性文件,对于保证本工程施工的顺利进行,实现成本预期的进度、质量、安全、文明施工及环境保护、组织管理、技术管理、成本管理、资料管理等目标具有重要的指导意义。 保证公司质量方针的有效贯彻。确保本工程项目质量达到国家质量验收规范合格标准。使安全、质量、进度、成本等环节均得到有效控制。

室外总平施工组织设计

目录 第一章编制依据错误!未指定书签。 第二章工程概况错误!未指定书签。 第一节工程简介..................................................................................... 错误!未指定书签。 第二节工程范围及设计构造................................................................. 错误!未指定书签。 一、给排水工程.................................................................................. 错误!未指定书签。 二、道路及附属工程.......................................................................... 错误!未指定书签。 三、配电工程...................................................................................... 错误!未指定书签。 第三节道路交通及地下管线状况......................................................... 错误!未指定书签。 第四节工期要求..................................................................................... 错误!未指定书签。第三章施工总体布署错误!未指定书签。 第一节项目部组织形式......................................................................... 错误!未指定书签。 一、组织机构的建立及管理框图...................................................... 错误!未指定书签。 二、施工组织机构的启动与高效运作.............................................. 错误!未指定书签。 三、施工组织机构高效运作的保障措施.......................................... 错误!未指定书签。 四、公司各职能科室职责.................................................................. 错误!未指定书签。 1.工程管理部................................................................................... 错误!未指定书签。 2.设备部........................................................................................... 错误!未指定书签。 3.技术管理部................................................................................... 错误!未指定书签。 4.质量安全科................................................................................... 错误!未指定书签。 5.财务预算部................................................................................... 错误!未指定书签。 第二节施工平面布置............................................................................. 错误!未指定书签。 一、施工场地布置.............................................................................. 错误!未指定书签。 二、施工用水、供电及通讯.............................................................. 错误!未指定书签。 1.施工供水....................................................................................... 错误!未指定书签。 2.施工排水....................................................................................... 错误!未指定书签。 3.施工供电....................................................................................... 错误!未指定书签。 4.施工通讯....................................................................................... 错误!未指定书签。 第三节施工进度计划............................................................................. 错误!未指定书签。 一、工程量情况.................................................................................. 错误!未指定书签。 二、进度计划...................................................................................... 错误!未指定书签。 三、施工进度计划的控制与实施...................................................... 错误!未指定书签。 第四节机械设备的配置......................................................................... 错误!未指定书签。 一、机械设备配置.............................................................................. 错误!未指定书签。 二、机械设备的使用与维护.............................................................. 错误!未指定书签。 三、机械设备的管理.......................................................................... 错误!未指定书签。 第五节劳动力安排计划......................................................................... 错误!未指定书签。 一、劳动力安排计划.......................................................................... 错误!未指定书签。 二、劳动力计划的实施...................................................................... 错误!未指定书签。 三、劳动力组织和管理...................................................................... 错误!未指定书签。第四章主要工程施工方案错误!未指定书签。 第一节施工准备..................................................................................... 错误!未指定书签。 一、技术准备...................................................................................... 错误!未定义书签。 二、流水施工段的划分及流水作业安排.......................................... 错误!未指定书签。

相关文档