1#、2#号机组 DCS 保护、顺控逻辑说明

目录

第一部分 .FSSS系统逻辑说明 (6)

一.MFT跳闸功能 ( 满足下列任何条件 MFT动作 ) (6)

二.MFT后联动的设备 (9)

三.OFT功能 (10)

四.OFT后联动的设备 (11)

五.锅炉吹扫 (11)

六.燃油泄漏试验 (13)

七.油层启动 (14)

八.煤层启动 / 停止 (17)

九.磨煤机跳闸 (MTR) (20)

十.MTR后联动设备 ( 同时动作 ) (22)

十一.磨煤机主电机启动条件 (23)

十二.给煤机 . (24)

十三.磨辊动作 . (25)

十四.火检冷却风机( A和 B) (25)

十五.RB、 FCB 功能(另议) (26)

第二部分.锅炉顺控逻辑说明 (27)

一.烟风组 A(或 B)顺控 (27)

二.开通道 A(或 B)顺控 (28)

三.A( 或B) 引风机顺控( 1HNC01EC001) (29)

四.A( 或B) 空预器顺控 (1HLD01AC001) (34)

五.A( 或B) 送风机顺控 (37)

六.A( 或B) 一次风机顺控 (41)

七.A( 或B) 密封风机顺控 (44)

八.锅炉杂项设备说明: (47)

第三部分.机侧顺控说明 (55)

一.电动给水泵 (55)

二.高压加热器顺控 (64)

三.除氧器三段抽汽顺控 (74)

四.凝结水泵顺控 (78)

五.低压加热器顺控 (82)

六.循环水泵顺控 (94)

七.涉及到需要双机切换的设备 (96)

八.真空泵顺控: (100)

九.连锁启动的设备 (102)

十.汽机防进水顺控 (106)

十一.汽机杂项: . (107)

第一部分 .FSSS 系统逻辑说明

其功能由一对常规AP(AP5)处理器和一对故障安全型处理器(APF) 来实现。其逻辑功能由以下几个主要部分组成:

一.MFT跳闸功能 ( 满足下列任何条件MFT动作 )

1、操作台手动MFT按钮 ( 采用单按钮方式 )

2、两台送风机跳闸

3、两台引风机跳闸

4、2/3 炉膛压力高跳闸(延时2s )

5、2/3 炉膛压力低跳闸 ( 延时 2s)

6、任二台给煤机投运时,两台一次风机跳闸,且油枪投运<9 只;或任三台给煤机投运时,两台一次风机跳闸

7、2/3 汽包水位高 (300mm, 延时 2s)

8、2/3 汽包水位低( -350mm,延时 3s )

3

9、总风量小于30%(延时 10 秒)( 32 万 NM/h )

10、火焰丧失跳闸。任一给煤机运行 1 分钟,运行煤层火焰丧失,且所有油层投运数<4/6 ,则 MFT动作

11、燃料丧失。任一层油有三支投运记忆,所有角阀关或燃油跳闸阀关,且所有磨煤机、给煤机停时,发MFT。

12、负荷大于 60%时,汽机或发电机跳闸。电负荷保持 5 秒

13、DCS电源消失。 DCS任一控制柜丧失两路电源,则MFT动作。

14、电负荷大于30%,时给水泵全停,延时 5 秒;或电负荷大于60%时,给水泵全停; 15 、任一空预器跳闸或停延时10 分钟发 MFT(主、辅电机均停或跳闸)。

上述信号出现后,MFT动作,快速切断所有进入炉膛燃料,即切断所有煤和油的

输入,并动作其他相关设备,以保证锅炉安全,避免事故发生或限制事故进一步扩

大。同时报警,并保持锅炉跳闸首出原因。在启动炉膛吹扫程序后,则首出报警被复位,炉膛吹扫结束后,MFT继电器复位

MFT发生后, DCS除了本身要动作相关设备,同时还通过跳闸继电器板将此信号

发往其它系统,最大限度的保护全厂设备。为了减少误动,防止拒动,MFT信号在硬件上进行 3 取 2,其原理如下图所示:

MFT跳闸继电器原理图

R21 、 R22、R23对应三块故障安全型开关量输出卡FUM360的三个 MFT输出,13、14 为继电器第一副常开接点,43、 44 为继电器第二副常开接点,当没有MFT 时, R21、 R22、 R23 带电,其对应的常开接点闭合,通路TB5-9_TB5-11 闭合,跳闸继电器 R1 R20 带电,跳闸输出接点(21, 22 为常闭接点)断开。若MFT动作,则

R21、 R22、 R23 失电,其对应的常开接点断开,通路TB5-9_TB5-11 断开,跳闸继电器R1 R20 失电,跳闸输出接点闭合,对外发出MFT信号。紧急跳闸按钮的常闭接点也

串在跳闸继电器励磁回路里,当操作员按下紧急跳闸按钮时,常闭接点断开,跳闸继

电器 R1 R20 失电,跳闸输出接点闭合。为了确保跳闸继电器R1R20 动作正常,将每个跳闸继电器的一副常开接点串起来,送DCS进行状态监视。

为了在 DCS控制柜电源消失的情况下,确保MFT动作,系统采用如下设计:将

所有控制柜( 5 个基本控制柜AP和一个故障安全型控制柜APF)的电源消失信号串起来送往 APF,作为一个 MFT动作条件。在APF不失电的情况下,任一AP柜失电,则

APF均能收到控制柜失电信号,并进行正确的动作。若APF本身失电,因APF为故障安全型设计,其控制的设备都会朝安全的方向动作,也能确保电厂的安全。

二.MFT后联动的设备

1、跳闸两台一次风机

2、关燃油跳闸阀和角阀,开燃油旁路阀

3、关所有煤阀

4、跳闸给煤机

5、跳闸磨煤机

6、要求旁路切换为定压运行方式( 未执行 )

7、退出吹灰器

8、联关喷水减温阀

9、超驰全开二次风挡板。吹扫 5 分钟后置点火位置

10、超驰关吸风机静叶(最小为20%)后,切换为自动方式

三.OFT功能

1、燃油压力低:在有油角阀打开的情况下,燃油压力低低,延时60 秒。

2、在有油角阀打开的情况下,燃油快关阀在打开后又在任何时刻被关闭

3、手动操作(画面软操):操作员在CRT上按下燃油总阀“关闭“(OFT)开关

4、MFT动作

5、无火焰时,任何油阀关闭故障

上述信号出现后,OFT动作,迅速关闭燃油总阀和所有角阀,打开回油调阀及电

动阀,退出点火枪,并保持首出报警。

在所有 OFT条件都消失的前提下,下列两种情况可以使OFT复位:

1、从CRT发出打开油母管跳闸阀指令

2、所有油角阀关闭

四.OFT后联动的设备

1.关所有进油阀

2.开回油调节阀

3.开回油电动阀

五.锅炉吹扫

炉膛吹扫的目是将炉膛管道中可能存在的可燃性混合物清除掉,防止由于点火源

的出现而引起爆燃、导致炉膛爆炸。因此在点火前、主燃料跳闸(MFT)后或正常停炉后均须进行吹扫。

炉膛吹扫时必须满足如下条件:

1、两台一次风机全停

2、油快关阀关

3、油角阀全关

4、磨煤机全停

5、至少一对送引风机运行

6、无MFT跳闸信号

7、所有火检无火或确认无火(按钮)

满足上述条件后,“吹扫允许”指示亮,按下“启动”按扭后,“吹扫进行”指

示亮,保持上述条件达到设定时间后,“吹扫完成”指示亮;如在设定时间内上述条

件中任意条件不满足,则“吹扫失败”指示亮;必须等所有条件重新满足后,启动吹

扫。

在炉 MFT之前无给煤机或磨煤机投运记忆,吹扫时间为 1 分钟,有给煤机且磨煤机投运记忆,吹扫时间为 5 分钟。

六.燃油泄漏试验

燃油泄漏试验仅针对整个炉前油系统进行,当检测到系统有泄漏时,具体泄漏点的确认不在本系统的考虑之内。具体逻辑如下:

进行燃油母管试验应具备下列条件:

1)MFT存在

2)OFT存在

3)燃油母管跳闸阀关闭

4)所有油枪油阀关闭

5)回油截止阀关闭

当以上条件都满足时,则泄漏试验程控操作器的启动按钮变蓝,操作员左键点击该按钮,再点击执行键,则泄漏试验程序启动,其动作顺序如下:

1)开启回油截止阀、回油调阀、燃油母管跳闸阀。

2)关闭炉前油系统旁路阀。

3)延时 3 分钟,关回油截止阀。

4)等待燃油母管跳闸阀后油压≥ 3.4MPa时 , 关闭燃油母管跳闸阀 .

5) 开启旁路阀 ; 同时在燃油母管跳闸阀关到位时开始计时t 0、延时 2 秒计燃油母管

跳闸阀后压力 P

6) 延时 2 分钟后,若燃油母管跳闸阀前油压≤ 3.4MPa, 且燃油母管跳闸阀后油压,

P

0 有 P 0- P 0,≤ 0.3MPa , 则说明炉前油系统无泄漏,燃油泄漏试验成功;否则,

燃油泄漏试验中断,并在画面上显示报警“泄漏试验失败”。

七.油层启动

设计单角、和层控两种方式。每个油角启动间隔15 秒。

油层投入条件(以下条件相与):

1.锅炉风量大于30%或任一给煤机已投运

2.炉膛压力合适(±1000Pa模拟量三取二)

3.油压≥ 1.2MPa

4.无OFT跳闸信号

5.燃油快关阀已开

单角启动的程控逻辑:

满足启动条件后,按下启动按扭,油枪按以下步序顺次执行:

1.开层冷却风门(中心风)

2.进油枪

3.进点火器

4.开油阀,并打火

5.前一步指令延时20 秒后,停止打火并退点火器

若开油阀指令20 秒或油阀已开15 秒内,油火检无火,则点火程序失败,关油阀。若允许吹扫油枪(没有MFT)则走正常的停程序。若不允许吹扫油枪(有MFT),则油枪停留在炉膛内。

单只停运的程控逻辑(按以下步序顺次执行):

1.关油阀

2.进油枪

3.进点火器

4.开吹扫阀,并打火。

5.前一步指令延时 20 秒后,停止打火并退点火器

6.吹扫阀开到位并吹扫 90 秒后关吹扫阀

7.退油枪

油层的层启动以单只为基础,启动顺序为1->6->2->5->3->4(间隔15s)。八.煤层启动 / 停止

投煤允许条件 :

1.任一一次风机运行(手动启动)

2.一次风压正常 ( ≥6kPa)

3.密封风与一次风母管差压≥3kPa

4.锅炉风量大于30%或任一给煤机已投运

5.没有 MFT存在

磨组启动允许条件

1.投煤允许条件满足

2.无 MTR

3.润滑油站 OK

磨煤机的启动程控逻辑:

1.启动相应油层

2.开磨煤机密封风挡板

3.开磨煤机煤阀

4.启动磨煤机加载油泵

5.全开冷风关断门,全开热风关断门

6.投磨煤机出口温度、风量自动调节

7.提磨辊(升到位或延时 15 秒为升到位)

8.启动磨煤机主电机

9.设定给煤机转速为 15T/h

10.延时 30 秒后,启动给煤机

11.降磨辊(降到位或延时 10 秒为降到位)

12.程序结束

磨煤机的停止程控逻辑:

1.启动相应油层

2.置给煤机转速为 15T/h

3.全关热风关断门

4.磨煤机出口温度小于 70 度,停止给煤机

5.延时60秒,提升磨辊(升到位或延时15 秒为升到位)

6.停磨煤机

7.延时60秒,降磨辊(降到位或延时10 秒为降到位)

8.关磨煤机冷风关断门,并关冷风调节门至15%以下

9.开消防电动门

10.延时 3 分后,关消防电动门

11.关磨煤机出口煤阀

12.停加载油泵

13.程序结束

注:若停磨时不想投油层,则在启动停磨程序前将油层顺控切手动,在磨组停运程序启动后跳过此步。

九.磨煤机跳闸 (MTR)

以下任何条件满足,则MTR动作

热工管理(试题)

热工管理(试题) 一 、 单选题 (共 37 题) 【 1 】. 火电厂发电设备检修,下面说法不妥的是______. A.采用计划、实施、检查、总结方法 B.从检修准备开始制订,各项计划和具体措施 C.到目前为止,采用的都是定期检修 D.做好施工、验收和修后评估 答案:( ) 【 2 】. 关于热工运行中和停炉前的检查记录,规程中没有作规定的是______。 A.应使用专用记录本 B.应有检查责任人的签名和填写日期 C.集中保存不少于三个月 D.应由部门技术负责审核并签署意 见 答案:( ) 【 3 】. 管道气压试验介质,应使用______或______。 A.空气 二氧化碳 B.二氧化碳 氮气 C.空气 氮气 D.氢气 氮气 答案:( ) 【 4 】. 热工专业应建立的技术规程、制度中,DL/T744中未作要求的是______。 A.适合本单位的热工自动化设备检修、运行、维护规程 B.电力系统热工仪表及控制装置监督规程 C.热工控制系统定值、软件修改管理制度

D.热工技术资料管理制度(包括图纸、资料、软件的存放、修改、使用、版本更新等) 答案:() 【5 】. 监督管理机构考核电厂热工的“四率”指标,指的是______。 A.DAS完好率仪表投入率自动投入率保护利用率 B.DAS完好率仪表准确率自动可用率保护投入率 C.DAS投入率仪表合格率自动投入率保护投入率 D.DAS投入率仪表合格率自动利用率保护动作正确率 答案:() 【 6 】. 现场施工中,攀登阶梯的每档距离不应大于______cm。 A.30 B.40 C.45 D.60 答案:() 【7 】. 根据规程要求,热工自动化系统设备检修、故障及损坏更换台帐,应记录的内容没有要求的是,检修、故障及损坏设备的_____。 A.更换原因 B.价格和运行时间 C.采取的措施 D.生产厂家 答案:() 【8 】. 质量管理中,采用______的方法,把杂乱无章和错综复杂的数据、意见进行归纳汇总,使其能确切反映客观实际。 A.圆饼图 B.因果图 C.流程图 D.分层图 答案:()

热工保护联锁试验管理制度(2013年)1

热工保护联锁试验管理制度 为了加强和规范热工保护联锁试验工作管理,根据《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》(DL/T 774- 2004)、《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》(DL/T 1056-2007)、集团公司《火力发电机组A级检修管理导则》(Q/CDT 106 0001-2008)、国电公司《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》及集团公司实施导则,结合我公司实际情况,制定热工保护联锁试验管理制度。 一、试验前应满足的条件: 1.对于运行机组,机组运行稳定,负荷在60%以上,各 报警系统无报警信号,保护联锁系统所涉及的单体设 备运行正常。 2.对于检修机组,检修后的单体设备检修、校验回装、 调试完毕,均在投运状态。 3.涉及保护联锁的控制逻辑检查修改工作完成。 4.各报警系统、SOE系统调试完毕在投入状态。 5.热工人员应准备好相应的试验操作卡。 6.试验涉及的相关专业、班组人员到位。 二、试验要求 1.试验方法应尽量采用物理试验方法,即在测量设备输 入端实际加入被测物理量的方法。如:汽轮机润滑油

压采用泄油的方法,汽包水位采用锅炉上水、放水的方法。 2.当现场采用物理试验方法有困难时,在测量设备校验 准确的前提下,可在现场测量设备处模拟试验条件进行。 3.机组运行期间的热工保护联锁定期试验,应在确保安 全可靠的原则下进行确保护联锁在线试验。属于发电部负责进行的试验,热工人员应积极配合。 4.锅炉汽包水位、炉膛负压、全炉膛灭火、汽轮机电超 速等保护联锁动态试验按有关规程进行。 5.试验的每一步骤,均应检查仪表或显示画面的显示、 光字牌信号和打印记录,与实际状况相符。 6.试验期间若出现异常情况,应立即中止试验并恢复系 统原状,同时必须进行分析,彻底解决后重新进行试验。 7.试验过程中,试验方案或控制逻辑如有变动必须履行 有关手续,并重新进行试验。 8.试验过程中模拟的试验条件,应有详细的记录,试验 后应立即恢复至正常状态。 9.试验应按试验操作卡逐步进行,详细填写试验数据、 试验结果、试验中出现的问题及处理结果填写完整、规范,并保存两个大周期修备查。

热工保护试验管理规定

热工保护试验管理规定 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

热工保护、试验、管理制度 一、热工自动调节系统、保护系统必须随着主设备(机、炉)正常运行而投入运行。 二、热工保护不得无故退出(不投)运行,因故需要退出时,必须经生产副厂长或总工同意,当班值长允许方可退出。 三、保护系统的传动试验规定如下: 1.机组遇临修或调停等停机机会,距上一次保护传动试验时间超过三个月,则机组启动前进行热工主要保护系统的传动试验; 2.机组遇临修或调停等停机机会,停机期间进行了有关热工保护系统的检修工作,则机组启动前进行有关系统的保护传动试验; 3.无论何种原因,机组停止时间超过48小时,机组启动前进行热工主要保护系统传动试验; 四、试验项目及内容: 1.主汽门关闭及联动抽汽逆止门试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,合发电机油开关,投入保护总联锁开关; b)同时操作汽机跳闸动作和汽机跳闸确认按纽(或在ETS画面操作停机按 纽),主汽门关闭电磁铁动作,主汽门、调速汽门关闭,并发出报警信号。 c)#1、#2段抽汽逆止门联动装置电磁阀随主汽门同时动作,并发出报 警信号。 d)发电机油开关同时跳闸,并发出报警信号。 e)开启主汽门,主汽门关闭信号应复位,操作ETS画面的抽汽逆止复位与 停机复位按纽,#1、#2段抽汽逆止门同时动作复位于运行状态。 2.轴向位移保护试验

a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面轴向位 移保护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接轴向位移监测保护仪“报警”端子,应发出报警信 号; 短接“危险”端子,保护动作,关闭自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 3.超速保护试验(3360r/min) a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面超速保 护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接数字式转速表“危险”端子,超速保护动作,关闭 自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 4.低真空保护试验 (低真空供热报警值为:-;动作值为:- 静态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)投入ETS画面真空低保护,自动关闭主汽门和#1、#2段抽汽逆止 门,并发出报警信号。 动态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)开启抽气器,当真空抽到大于第一限值(-)时,投入真空低保护。 c)当真空下降到第一限值(-)时,应发出报警信号。 d)当真空继续下降到第二限值时,低真空保护应动作,自动关闭主汽门和# 1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 5.低油压联动保护试验

热工保护专项技能培训考试题库及答案

热工保护专项技能培训考试题库及答案 1. 问题:参与主机主保护的温度元件未见检定记录。按计量检定规程DL/T5190.4规程要求_______________进行检定,按照《华电能源股份有限公司火电机组停运管理指导意见(A版)》(华电能源生〔2019〕35号)中关于热控设备停备期间重点工作要求,停备期间根据实际情况,开展对主保护信号一次元件(TSI系统一次元件除外)校验工作,停备时间超过______周的,应对所有主保护信号一次元件进行校验(TSI系统一次元件除外)。 [填空题] 空1答案:安装前必须 空2答案:2 答案解析:按计量检定规程DL/T5190.4中11.1.2条要求安装前必须进行检定。《华电能源股份有限公司火电机组停运管理指导意见(A版)》(华电能源生〔2019〕35号)中关于热控设备停备期间重点工作要求,停备期间根据实际情况,开展对主保护信号一次元件(TSI系统一次元件除外)校验工作,停备时间超过2周的,应对所有主保护信号一次元件进行校验(TSI系统一次元件除外)。 2. 问题:1号机组大修记录中未见FSSS保护传动记录、重要辅机保护试验记录等。按DL/T 1056规程,机组A级检修(或停机时间超过______天),首次启动前应进行所有热控保护联锁试验。C级检修(或停机时间超过______天)的机组,首次启动前应进行锅炉、汽轮机、发电机的保护及其它重要热控保护的传动试验。按照《华电能源股份有限公司火电机组停运管理指导意见(A版)》停备______天后,做主机保护试验。停备时间超过______个月的,应做所有主辅机保护联锁试验,每______个月至少一次,机组启动前应重新做一次。机组启动前必须做好跳闸保护回路检查试验。 [填空题] 空1答案:30 空2答案:15

热工程控保护高级工技能鉴定考试试题(相关技能A卷)

热工程控保护高级工技能鉴定考试试题(相关技能A卷) 一、选择题(每题2分) 1、锅炉汽包事故防水门是在汽包水位(D)时打开的。 A.低二值 B.低一值 C.高一值D.高二值 2、在我厂#2、# 3、#4炉灭火保护系统中,炉膛负压高逻辑采用(D),以保证保护动作可靠性。 A.单一信号法 B.信号并联法 C.信号串并联法D.三取二信号法 3、以下参与#3、#4炉空预器跳闸的保护条件有(B)。 A.空预器润滑油母管油压低一值 B.空预器下轴承温度高 C.空预器润滑油泵跳闸D.空预器上轴承温度高 4、#3机组MACS控制系统接地电阻应不大于(C) ΩΩΩΩ 5、目前我厂灭火保护系统中,以下哪一项不发出MFT信号(D)。 A.送风机全停 B.炉膛负压低三值 C.燃料中断 D.给水泵全停 6、我厂输煤程控电视监控系统的网络拓扑结构为(A) A.总线型 B.环型网 C.星型网 D.树形网 7、在#3机组100Mbps以太网络中,所采用的网络信号传输介质为(C) A.同轴电缆 B.光纤 C.五类双绞线 D.屏蔽线 8、炉膛灭火保护系统的简称是(B) 9、汽轮机超速保护动作,汽轮机最大转速飞升不允许大于汽机额定转速的(C) %%%% 10、形图编程时,线圈出现在梯级中的()。 A.任何地方 B.前部 C.中部 D.尾部 11、锅炉炉膛吹扫时间应不小于5min或相当于炉膛(包括烟道)换气()次的时间。 A.3 B.5 C.6 D.7 12、电缆进盘时,应加保护管,电缆保护管的内径为电缆直径的()倍。 A.~ B.~2 C.2~ D.~ 13、1151压力变送器根据其测量原理,可认为是(C)式的压力变送器。 A.电位器 B.电感 C.电容 D.应变 14、以下四种低压电器中,()可用于控制联锁回路的接通和断开。 A.按钮 B.组合开关 C.控制开关 D.交流接触器 15、以下系统或设备中,仅用于模拟量控制的是()。 A.DCS B.PLC C.FCS D.KMM 二、判断题(每题2分) 1.测量压力时,所使用压力表的满度值与被测压力范围越接近,压力表的指示值越精确。(╳) 2.绝对误差就是误差的绝对值。(╳) 3.熔断器在电路中起短路或过载保护。(√) 4.比例调节器是一种无差调节器。(╳) 5.#3炉MFT动作时将使排粉机、给粉总电源、磨煤机跳闸。(╳) 6.不得以动作力矩开关的方式关闭电动阀门。(╳) 7.125MW机组中汽机危急跳闸保护系统中主要包括高缸差胀、低缸差胀、轴向位移、凝器真空、润滑油 压、汽机超速、振动等保护。(╳) 8.压力开关的回差越小越好。(╳) 9.在电动安全门控制中,若锅炉汽压不足,手动也无法打开安全门。(√) 10.我厂直流220V母线的对地电压为直流220V。(╳) 11.锅炉汽包的水位开关量信号,通常是通过电接点水位计来测量的。() 12.屏蔽电缆应与其他电缆分层敷设,其接地要求应符合规定。() 13.轴向位移探头现场安装调试的必要条件是:汽轮机已完全处于冷态。() 14.取压管的粗细、长短应合适。一般内径为6~10mm,长为3~50m。()

热工联锁保护系统配置优化方案 (1)

第四章辅机程控联锁保护系统 第一节辅机程控的基本概念 对于火电厂大型单元机组主、辅机和辅助设备的启动、停止和事故处理采用顺序控制技术,即辅机程控保护系统,是保证机组安全、经济运行的必要条件。顺序控制(简称顺控)含义是:在生产过程中,对某工艺系统或某大型主设备及与其有关的辅助设备群启动、停止和运行中的事故处理,按预先制定的序列(时间、判据等)进行相关和有序的自动控制。火电厂辅机和辅助设备系统可分为两个主要部分,一部分是直接从属于锅炉、汽轮机热力系统,其运行状况直接影响锅炉、汽轮机、发电机运行的辅机设备和系统,如烟风、燃油、制粉、给水、汽轮机油和汽、发电机氢油水等系统和设备,绝大部分位于锅炉、汽轮机主厂房内,称辅机系统或辅机;另一部分是为电厂连续生产过程提供必需条件的系统和设备,如燃料输运、化学水处理、除灰除渣等系统和设备,一般位于主厂房外,有的距主厂房较远,称为辅助设备及系统。 目前大型单元火电机组的汽轮机、锅炉及其辅机、辅助系统和设备均采用顺控技术和顺控系统。50年代后期,国外顺控系统的控制范围仅为部分主要辅机设备或局部系统,而目前国内、外顺控系统都已覆盖大型单元机组主、辅机和几乎全部辅助设备及系统。采用的硬件也由继电器、矩阵板和固态元器件发展到以微处理器为核心的PLC及先进的DCS。顺控系统功能由最初的设备间简单联锁或少数小系统孤立的局部顺控,发展为多级层次结构,各子系统和子功能有机协调运行的大型控制系统: 厂级顺控:又被称为整台机组启停的顺序控制系统。它是指在少量人工干预和确认条件下,该控制形式能自动完成机组的冷态、温态、和热态启动,直至机组带到目标负荷;或根据短期停运和长期停运的要求将机组负荷逐步降为零,并完成相关设备的停运。厂级顺控是SCS的最高级控制形式,它对外围设备的质量有很高的要求。 功能组级顺控:电厂安工艺系统的特点可将机组的辅助设备和系统分为某一特定的功能组,功能组顺控就是对这些特定的功能组进行自动顺序控制,它把在工艺上又相互联系并具有连续不断的顺序性控制特征的设备集合为功能组级控制。功能组控制可包括较多的单体和子组控制,控制程序可以在主控室内操作人工启动或由机组自启停控制系统的自动指令启动。功能组级控制对外围设备的要求也很高。以下为典型的顺控功能组划分:

热工保护试验管理规定精编版

热工保护试验管理规定 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】

热工保护、试验、管理制度 一、热工自动调节系统、保护系统必须随着主设备(机、炉)正常运行而投入运行。 二、热工保护不得无故退出(不投)运行,因故需要退出时,必须经生产副厂长或总工同意,当班值长允许方可退出。 三、保护系统的传动试验规定如下: 1.机组遇临修或调停等停机机会,距上一次保护传动试验时间超过三个月,则机组启动前进行热工主要保护系统的传动试验; 2.机组遇临修或调停等停机机会,停机期间进行了有关热工保护系统的检修工作,则机组启动前进行有关系统的保护传动试验; 3.无论何种原因,机组停止时间超过48小时,机组启动前进行热工主要保护系统传动试验; 四、试验项目及内容: 1.主汽门关闭及联动抽汽逆止门试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,合发电机油开关,投入保护总联锁开关; b)同时操作汽机跳闸动作和汽机跳闸确认按纽(或在ETS画面操作停机按 纽),主汽门关闭电磁铁动作,主汽门、调速汽门关闭,并发出报警信号。 c)#1、#2段抽汽逆止门联动装置电磁阀随主汽门同时动作,并发出报 警信号。 d)发电机油开关同时跳闸,并发出报警信号。 e)开启主汽门,主汽门关闭信号应复位,操作ETS画面的抽汽逆止复位与 停机复位按纽,#1、#2段抽汽逆止门同时动作复位于运行状态。

2.轴向位移保护试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面轴向位 移保护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接轴向位移监测保护仪“报警”端子,应发出报警信 号; 短接“危险”端子,保护动作,关闭自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 3.超速保护试验(3360r/min) a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS画面超速保 护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接数字式转速表“危险”端子,超速保护动作,关闭 自动主汽门和#1、#2段抽汽逆止门,并发出报警信号。 4.低真空保护试验 (低真空供热报警值为:-;动作值为:- 静态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)投入ETS画面真空低保护,自动关闭主汽门和#1、#2段抽汽逆止 门,并发出报警信号。 动态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)开启抽气器,当真空抽到大于第一限值(-)时,投入真空低保护。 c)当真空下降到第一限值(-)时,应发出报警信号。

成人高等教育热工测量与自动控制期末考试复习题及参考答案

成人高等教育热工测量与自动控制期末考 试复习题及参考答案 课程名称:热工测量与自动控制 年级:2019级(答案见卷后) 一、单项选择题(本大题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。) 1、在主蒸汽温度控制回路中引入前馈信号是为了控制()。 (A)燃料量的扰动变化;(B)主蒸汽流量的扰动变化; (C)主蒸汽压力的扰动变化;(D)以上都是。 2、当将电动执行机构的不灵敏区调的太小时,执行机构将出现()。 (A)实际定位与指令不符(B)反转(C)振荡(D)以上情况都可难发生 3、压力表的检定周期一般不超过()。 A、半年 B、1年 C、1年半 D、2年 4、智能仪表是指以()为核心的仪表。 A、单片机 B、单板机 C、微机 D、计算机 5、计算机能直接执行的程序是() (A)源程序(B)汇编语言程序(C)机器语言程序(D)BASIC程序 6、下列不属于按误差性质分类的是() (A)随机误差(B)相对误差(C)系统误差(D)偶然误差 7、发电厂锅炉水冷壁吸收燃料燃烧时发出热量,其主要的传热方式为()(A)导热(B)对流(C)辐射(D)不确定 8、()不属于自动报警装置的组成部分。 (A)显示器(B)音响器(C)控制电路(D)启动按钮 9、通过火焰图像的变化,可以()发现火焰故障,从而防止灭火。 (A)在灭火早期(B)在灭火中期(C)在灭火晚期(D)以上三个都对10、超高压中间再热机组蒸汽系统一般采用() (A)单元制系统(B)母管制系统(C)切换母管制系统(D)集中母管制系统 二、判断题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、热工保护装置应按系统进行分项和整套联动试验,且动作应正确、可靠。() 2、热工保护联锁信号投入前,应先进行信号状态检查确定对机组无影响时方可投入。() 3、控制过程质量指标可概括为稳定性、快速性和准确性几个方面。() 4、一般情况下,单回路控制系统中,调节器的自动跟踪信号可取阀位反馈信号。() 5、单元机组汽机跟随控制方式的特点是,功率响应快、汽压波动小,能充分利用锅炉的蓄热。() 6、负荷指令管理回路的主要任务是根据机炉运行状态选择适当的外部负荷,并转换为机炉的负荷给定值。() 7、零转速是指汽轮机转速为零。()

热工联锁、保护定值管理制度

陕西德源府谷能源有限公司 热工联锁、保护定值及控制逻辑管理制度(暂行) 批准: 审定: 审核:徐月浩 编写:白永奇 2008年3月

热工联锁、保护定值及控制逻辑管理制度(暂行) 1主题内容和适用范围 1.1为了确保我公司发电机组的安全稳定运行,杜绝机组非计划停运,保证热工联锁保护可靠动作,防止保护误动、拒动现象的发生,依据相关规程、规定,制定本制度。 1.2本制度适用于陕西德源府谷能源有限公司热工联锁、保护定值及控制逻辑的管理。 1.3 本管理制度的内容纳入《热工监督管理标准》,待《标准》颁布实施后,本暂行规定自行作废。 1.4本制度的解释权属技术维护部。 2热工联锁、保护定值整理流程 2.1定值来源:设计院图纸、厂家资料及我公司的集控运行规程。 2.2定值整理:查阅图纸,了解我公司各系统的联锁保护、报警情况,将涉及热工保护、报警的所有项目由技术维护部热工专业全部列出,制成表格,交由公司相关专业人员填写具体定值,最后由运行部进行统一汇总。 2.3定值会审:根据运行部汇总形成的定值表,组织公司相关专业人员或邀请有关专家进行讨论,对不合理的定值进行修改,确定定值清单。 2.4定值审批:会审后的定值清单报生产副总经理批准后,发放给各施工、调试单位实施。 2.5定值完善:在机组试运过程中,对不合理的定值要及时进行修改。试运结束后形成最终联锁、保护定值清单,报生产副总经理批准后下发执行。 3热工联锁、保护定值的管理 3.1热工联锁、保护定值经会审确定后,报生产副总经理批准。 3.2热工联锁、保护定值及控制逻辑的修改必须由提出方填写修改审批单(见附件一),经公司相关专业人员讨论通过,由生产副总经理批准后方可执行。 3.3 机组调试、试运期间的修改还需经调试单位调总审定批准后方可执行。 3.4热工联锁、保护定值及控制逻辑修改后,必须认真填写联锁、保护定值及控制逻辑修改记录表(见附件二),并由执行人和热控主管签字确认,填写时要字迹工整、清晰,不得涂改。联锁、保护定值及控制逻辑修改记录表交回热控专业统一归档管理。 4检查与考核 4.1热控人员应定期对热控设备的定值进行检查和校验,保证定值的准确性。 4.2热工联锁、保护定值及控制逻辑的修改必须履行修改审批手续,否则将依据公司经济责任制考核的有关规定进行严肃考核。

职业技能鉴定热工程控保护题库(全)

1.>电功率表示电能对时间的变化速率,所以电功率不可能为负值。( ) 答案:× 2.>线性电阻的大小与电压、电流的大小无关。( ) 答案:√ 3.>因为储能元件的存在,就某一瞬间来说,回路中一些元件吸收的总电能可能不等于其他元件发出的总电能。( ) 答案:× 4.>引起被调量变化的各种因素都是扰动。( ) 答案:√ 5.>电压互感器的原理与变压器不尽相同,电压互感器的二次侧电压恒为100V。( ) 答案:× 6.>与CMOS电路相比,TTL电路的能耗较大。( ) 答案:√ 7.>对压敏电阻而言,所加的电压越高,电阻值就越大。( ) 答案:× 8.>只要满足振幅平衡和相位平衡两个条件,正弦波振荡器就能产生持续振荡。( ) 答案:√ 9.>在整流电路中,滤波电路的作用是滤去整流输出电压中的直流成分。( ) 答案:× 10.>直流放大器中若静态工作点设在截止区,则该放大器将无任何放大信号输出。( )答案:× 11.>三极管工作在饱和区时,两个PN结的偏量是:发射结加正向电压,集电极加正向电压。( ) 答案:√ 12.>在正弦交流变量中,幅值与有效值之比约为1∶0.707。( ) 答案:√ 13.>组合开关和控制开关的控制原理相同。( ) 答案:× 14.>火力发电厂的大容量锅炉可以不装设安全门保护装置。( ) 答案:× 15.>继电器的常开触点在继电器线圈通电后处于断开的触点。( ) 答案:× 16.>热继电器是利用测量元件加热到一定温度而动作的继电器。( ) 答案:√ 17.>手动电器与自动电器分别用于控制不同的热工控制对象。( ) 答案:× 18.>热工控制系统中使用的控制开关是一种低压自动电器。( ) 答案:× 19.>接触器是一种利用电磁吸引使电路接通和断开的电器。( ) 答案:√ 20.>顺序控制所涉及的信号主要为开关量。( )

热工保护联锁(试题)

热工保护联锁(试题) 一、单选题(共159 题) 【1 】. 以下有关汽机防进水保护描述,错误的是______。 A.#1高加疏水水位高高,#1高加抽汽阀逆止门关闭。 B.发电机负荷<20%,#1高加抽汽阀后疏水阀关闭。 C.发电机负荷>25%,#1高加抽汽阀前疏水阀关闭。 D.#1高加疏水水位高高,#1高加抽汽阀后疏水阀打开 答案:() 【2 】. 大型机组热力系统中,低加疏水一般_____。 A.打入除氧器 B.逐级自流 C.用U型水封疏入凝汽器 D.采用疏水泵打入凝结水管道 答案:() 【3 】. 下述选项中,不属于凝结水系统功能组的顺控对象是_____。 A.凝结水泵 B.凝结水再循环调节阀 C.凝结水泵出口水阀 D.除氧器水位 答案:() 【4 】. 不会导致凝汽器保护动作的是_____。 A.高压或低压凝汽器压力高 B.凝结水泵A和B都停运且延时后 C.循环水泵A和B都停运 D.高压或低压凝汽器温度高 答案:()

【5 】. CRT上启动炉水循环泵的下列允许条件中,错误的是_____。 A.泵进口联箱与泵壳体温差小于38℃ B.泵所有出口阀均关闭 C.电动机腔温度大于启动允许值但小于 D.闭式泵在运行 跳闸值 答案:() 【6 】. MFT动作后,_____档板关至设定值,延时一定时间后逐渐开启,到规定延时时间后恢复; A.送风机 B.磨煤机冷风调节 C.磨煤机热风调节 D.引风机 答案:() 【7 】. 炉膛内爆是______爆炸。炉膛外爆是______爆炸 A.正压负压 B.负压正压 C.热态冷态 D.冷态热态 答案:() 【8 】. 磨煤机停运过程中,当给煤机停用后,磨煤机应进行______分钟的吹扫,然后再停用磨煤机。 A.8 B.4 C.6 D.10 答案:() 【9 】. 火焰检测系统频率设定范围,需充分考虑锅炉不同燃烧工况和不同燃料下的运行情况,通常油火焰根部的脉动频率为______Hz,煤粉火焰根部的脉动频率为______Hz。 A.20~4010~25 B.10~20 10~25 C.30~50 20~40 D.20~3010~20

精编热工保护试验管理制度

热工保护、试验、管理制度 一、热工自动调节系统、保护系统必须随着主设备(机、炉)正常运行而投入运行。 二、热工保护不得无故退出(不投)运行,因故需要退出时,必须经生产副厂长或总工同意,当班值长允许方可退出。 三、保护系统的传动试验规定如下: 1. 机组遇临修或调停等停机机会,距上一次保护传动试验时间超过三个月,则机组启动前进行热工主要保护系统的传动试验; 2.机组遇临修或调停等停机机会,停机期间进行了有关热工保护系统的检修工作,则机组启动前进行有关系统的保护传动试验; 3.无论何种原因,机组停止时间超过 48 小时,机组启动前进行热工主要保护系统传动试验;四、试验项目及内容: 1.主汽门关闭及联动抽汽逆止门试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,合发电机油开关,投入保护总联锁开关; b)同时操作汽机跳闸动作和汽机跳闸确认按纽(或在ETS画面操作停机按纽),主汽门关闭电磁铁动作,主汽门、调速汽门关闭,并发出报警信号。 c)#1、#2 段抽汽逆止门联动装置电磁阀随主汽门同时动作,并发出报警信号。 d)发电机油开关同时跳闸,并发出报警信号。 e)开启主汽门,主汽门关闭信号应复位,操作ETS画面的抽汽逆止复位与停机复位按纽,# 1、#2 段抽汽逆止门同时动作复位于运行状态。 2.轴向位移保护试验 a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将 ETS画面轴向位移 保护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接轴向位移监测保护仪“报警”端子,应发出报警信 号;

短接“危险”端子,保护动作,关闭自动主汽门和# 1、# 2 段抽汽逆止门,并发出报警信号。 3.超速保护试验( 3360r/min ) a)开启主汽门、抽汽逆止门,投入保护总联锁开关,将ETS?面超速保护联锁开关置于“投入”位置。 b)由热控检修人员短接数字式转速表“危险”端子,超速保护动作,关闭自动主汽门和# 1、# 2 段抽汽逆止门,并发出报警信号。 4.低真空保护试验(低真空供热报警值为:-;动作值为:- 静态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)投入ETS画面真空低保护,自动关闭主汽门和# 1、# 2段抽汽逆止门, 并发出报警信号。 动态试验: a)开启主汽门、抽汽逆止门。 b)开启抽气器,当真空抽到大于第一限值(-)时,投入真空低保护。 c)当真空下降到第一限值(-)时 , 应发出报警信号。 d)当真空继续下降到第二限值时,低真空保护应动作,自动关闭主汽门和# 1、# 2 段抽汽逆止门,并发出报警信号。 5.低油压联动保护试验 a)启动调速油泵,开启主汽门、抽汽逆止门,投入油泵联锁开关。 b)停止油泵,当油压降到时,启动交流油泵。 C)退出交流油泵联锁开关,当油压降到时,启动直流油泵。 d)退出交、直流油泵联锁开关,当油压继续降到时,润滑油压低保护动作,

热工联锁保护投退管理制度

精品 责任公司 热工联锁保护投退管理制度 批准: 审核: 编制:部 2010-5-28 发布2010-6-1 实施 责任公司

公司 热工联锁保护投退管理制度 1. 总则 1.1. 本制度适用于限责任公司热工联锁保护的投退管理,包括联锁保护信号的解除、恢复管理和审批 程序。 1.2. 本制度规范了责任公司热工联锁保护投退审批单的执行范围、申请内容和具体审批程 序。 1.3. 本制度规范了有限责任公司热工联锁保护投退审批单的格式、编号规则、保存管理要求。 1.4. 在热工联锁保护及回路上进行检修调整或试验等工作时,必须严格遵守电业安全作业 规程和相关规程的有关规定。 1.5. 按照热工技术监督相关要求,检修后的热工联锁保护装置应安装牢固,其机械及电气 部分应动作正确、灵敏、可靠,并严格执行三级验收和联锁保护传动试验,合格后随 主设备准确可靠地投入运行,运行中的热工联锁保护装置未经审批任何人都无权进行 投退操作。 1.6. 化水程控、凝结水精处理程控、除灰程控、输煤程控、斗轮机程控、翻车机程控、电除尘程控等 PLC控制系统联锁保护的投退均参照本制定执行。 2. 引用标准 2.1. 《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 3. 热工联锁保护投退原则 3.1. 根据热工联锁保护在机组热力系统中对安全、经济运行状态所起作用的重要程度,将 热工保护及联锁系统划分为重要热工联锁保护和普通热工联锁保护。重要热工联锁保

护包括:机炉电大联锁保护、锅炉MFT保护、ETS保护、METS保护、Run back保护、 锅炉AB侧大联锁保护、锅炉过热蒸汽压力高保护、高低压加热器、除氧器水位保护、抽汽逆止门保护、汽轮机30% 旁路保护、汽轮机防进水保护、发电机断水保护、脱硫FGD 保护及其它主要辅助设备联锁保护。普通热工联锁保护指一般辅助设备的联锁保护。 3.2. 在机组或设备运行过程中,重要热工联锁保护需要投退时,按照《热工联锁、保护投退审批流 程》执行。 3.3. 因检修工作需要对普通热工联锁保护投退时,由工作负责人汇报专业专工,专工对联 锁保护投退的必要性进行审定,同时请示部门主任或分管副主任/ 主任助理同意,在 工作票安全措施栏逐项填写,由当值值长征得发电部主任或分管副主任/主任助理同 意后批准执行。 3.4. 因系统工况或运行方式不能满足要求需要对普通热工联锁保护投退时,由运行专工提 出书面申请,按照《热工联锁、保护投退审批流程》执行。 3.5. 机组运行中发生热工联锁保护装置故障,检修人员必须办理工作票并迅速处理。锅炉炉膛压 力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、低油压等重要保护在机组运行过程中严禁退出,其他保护装置被迫退出运行时,必须在24 小时内恢复。 3.6. 机组启动前进行热工联锁保护试验需投退热工联锁保护或强制信号时,按照联锁保护 试验卡具体要求,由运行主、副值班员提出,并在热工联锁保护信号强制记录本记录且共同签字后,热工人员按照要求配合投退或强制,工作结束后及时恢复并注销。运行和热工人员在机组启动前认真检查保护联锁投入情况,确认所有热工联锁保护已正确投运,强制信号已释放。 3.7. 在事故处理的紧急情况下或夜间、节假日期间,发生危及机组或设备安全运行情况, 需临时投退热工联锁保护或强制信号时,由当值值长请示生产副总批准,相关检修、运行值班人员在热工联锁保护信号强制记录本登记并签字确认后,热工人员按照要求配合投退或强制,

电厂热工考试题答案

热控专业考试题 一、判断题(每题1分,共10分) 1、在差压式测量加热器水位中,如果正压侧排污门渗漏,则水位测量示值将会变小。(×) 2、氧化锆传感器的内阻与温度关系,温度低内阻大,温度高内阻小。因此,为了保证测量精确度,要求其工作温度要在700℃以上。(√ ) 3、氧化锆氧量计,当烟气温度升高时,如不采取补偿措施,则所得测量结果将小于实际含氧量。(√ ) 4、具有热电偶冷端温度自动补偿功能的显示仪表,当输入信号短接时,指示值为0℃。(×) 5、安装在取样点下方的压力变送器,应采用正迁移来修正其零点。(×) 6、热工保护联锁信号投入前,应先进行信号状态检查,确定对机组无影响时方可投入。(√ ) 7、检定0.5级仪表时,应采用0.1级及以上的标准仪表。(√ ) 8、TSI系统检测的参数较多,但从测量角度看,实际上只测量机械位移。(√ ) 9、当AST电磁阀动作时,AST油路油压下跌,OPC油路通过二个单项阀,油压也下跌,将关闭所有蒸汽进汽阀而停机。(√ ) 10、热电厂中,空气流量的测量多采用孔板。(× ) 二、选择题(每题2分,共20分) 1、有一压力测点,如被测量最大压力为10MPa,则所选压力表的量程为( A)。 A、16MPa B、10MPa C、25Mpa D、20MPa 2、下列有关几个电阻并联的陈述中,( D )是正确的。 A、支路电阻越大,电压越大 B、支路电阻越大,电压越小 C、支路电阻越大,电流越大 D、支路电阻越小,电流越大 3、关于数字式电液调节系统,下列叙述不正确的是( D ) A、调节系统中外扰是负荷变化 B、调节系统中内扰是蒸汽压力变化 C、给定值有转速给定与功率给定 D、机组启停或甩负荷时用功率回路控制 4、锅炉在正常运行中,汽包上的云母水位计所示水位与汽包内实际水位比( C )。 A、偏高 B、相等 C、偏低 D、不能确定 5、调节系统的稳定性是对调节系统最基本的要求,稳定调节过程的衰减率Ψ应是:( C )。 A、Ψ=0 B、Ψ<0 C、0<Ψ<1 D、Ψ=1 6、若一台压力变送器在现场使用时发现量程偏小,将变送器量程扩大后,而DCS内该点量程未做修改,则所测压力示值比实际压力值(B). A、偏大 B、偏小 C、不变 7、DCS系统的备用电源的切换时间应小于( D )ms,以保证控制器不初始化。 A、1 B、2 C、3 D、5 8、K分度的热电偶测量主蒸汽温度时,误用了E分度的补偿导线,造成的误差将会(A)。 A、指示偏大 B、指示偏小 C、指示不变 9、进行接线时,每一个端子上最多只允许接入(B) A、一根导线 B、两根导线 C、三根导线 10、炉膛火焰电视监视系统的检测部件需具有控制保护系统,其主要作用是(A)。 A、超温保护 B、控制通风 C、吹扫 D、控制方向 三、填空题(每空1分,共22分)

热工专工面试试题及答案

热工专工面试试题 1.电厂热工专业工程师的工作职责是什么?包括生产和基建期。 1、在部门主任、副主任的领导下,负责做好本专业安全管理和检修技术管理工作。 2、协助主任建立健全各种规章制度、规程和技术标准,完善质量及检修技术管理措施并监督执行。 3 、协调安排本专业的检修维护工作,检查指导本专业对安排工作任务的完成情况。 4、监督检查落实本专业上级文件精神和工作安排的贯彻执行情况。 5、负责审核所辖设备的《检修规程》及设备检修技术措施等,使其齐全、准确、适用。 6、掌握本专业范围内的生产设施的技术现状和长远的技改计划,合理安排实施进度。 7、负责编制、修订、审核各机组A、B、C、D级检修项目、技改项目及实施方案等,并组织质量验收工作。 8、负责设备A、B、C、D级检修及设备改造的技术指导和协调工作。 9、按时参加事故分析会,并从专业技术角度分析事故发生的原因,提出整改和防范措施并监督完成。 10、负责审核、修订本专业PID图、SAMA图、说明书、其他技术资料等。 11、协助主任编制月度生产计划,并审核本专业材料物资计划、合理

化建议、设备异动申请、设备异动通知,编制本专业总结报告、请示报告、报表等。 12、经常深入现场,巡视设备,掌握设备运行情况、缺陷情况,协调做好运行设备的检修维护工作。 13、负责本专业的定期工作修订、执行监督检查工作。 14、负责热工监督、仪表监督、技术监督等十项监督工作的技术管理,督促分场开展热工技术监督工作。 15、负责本专业外委工程和项目审批手续办理、合同立项、洽谈、签订、审查,监督合同执行情况,控制工期、进度、技术措施、质量标准、费用,并参加交接验收工作。 16、协助和配合检修分场做好本专业技术台帐、检修台帐建立健全工作,并督促定期进行更新。 17、掌握本专业主要设备缺陷和安全隐患,并督促、协助分场及时消除。 18、协助和配合本专业的生产和对外协调、联系工作。 19、负责本专业科技进步成果项目的登记、申报及签定工作,并提交厂评审委员会评审。 20、参与本专业各种安全检查、隐患排查等工作,并落实责任和整改措施,监督整改完成情况。 21、完成部门及上级交办的其他任务和工作。 2.热电偶点工作原理是什么?

1热工联锁保护投退管理制度

中电投抚顺热电有限责任公司热工联锁保护投退管理制度 批准: 审核: 编制: 中电投抚顺热电有限责任公司 热工专业部 二〇一一年十二月 中电投抚顺热电有限责任公司

热工联锁保护投退管理制度 1目的 1.1统一保护、联锁和报警系统投、退及定值调整的管理规定,防止保护、联锁和报警系统不正常投、退和定值的随意性调整。 1.2规范保护、联锁和报警信号投、退及定值调整标准,保证值班人员正确掌握保护、联锁、报警信号的当前状态。 2适用范围 适用热工专业部。 3引用标准及关联制度 3.1《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》DL/T774-2004。 3.2中国电力投资集团公司CPIYW-09-07《运行管理规则》。 3.3《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》。 4专用术语定义 4.1申请人: 指提出《热工保护投退操作票》的设备专责人。 4.1.1对由于主设备故障、检修维护要求等原因需暂时退出联锁保护运行的情况,由热工设备专责人提出申请。 4.2审核人:为热工专业部专工或主任。 4. 3批准人: 指批准《热工保护投退操作票》的人员和批准延期以及批准恢复保护的人员。 4.3.1一般连锁保护由值长批准; 4.3.2主保护的投退批准由生产厂长或分管副总批准。 4.3.3延期批准人为申请批准人员。 4.3.4批准恢复由值长批准

4.4工作负责人(设备专责人):由热工专业人员在DCS内强制测点的执行操作。 4.5监护人:班组技术员及以上人员; 由运行提出热工保护投退申请的,监护人为运行人员。 4.5.1监护人全程陪同执行人开展工作;对执行人给予必要的提醒。 4.6主保护:是指主机保护(ETS)和炉膛安全监视保护(FSSS)。 5职责 5.1热工专业部 5.1.1负责本制度的执行,收集对制度的反馈意见,并提出改进建议。 5.1.2接受东北公司对本制度执行情况的监督、检查。 5.1.3负责批准本单位自行管辖设备的保护、联锁和报警系统的投、退。 5.2.4负责对本单位管辖设备整定值的签发执行。 5.2热工专业部各班组。 5.2.1确认需退出热工连锁保护的设备及系统,详细填写《热工保护投退操作票》的内容,并与工作票一起报审批。 5.2.2接受上级领导对本制度执行情况的监督、检查。 6工作内容、要求与程序 6.1保护投退原则 6.1.1本制度规定了热工联锁保护装置的投退管理,包括联锁保护信号的解除、恢复和审批程序及制定了保护投退标准操作票,本操作票和工作票制度同时执行,杜绝使用操作票代替工作票和工作票代替操作票;6.1.2主保护退出必须限期8小时之内恢复,逾期不能恢复必须停止机组运行。 6.1.3工作负责人应清楚所解除的信号的作用、范围、退/投方法、注

热工保护定值和保护传动联锁试验管理制度

热工保护定值和保护传动联锁试验管理制度 为了加强和规范热工保护定值和保护联锁试验工作管理,根据《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》(DL/T 774- 2004)、《发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则》(DL/T 1056-2007)、集团公司《火力发电机组A级检修管理导则》(Q/CDT 106 0001-2008)、国电公司《防止电力生产重大事故二十五项重点要求》,结合我电厂的实际情况,制定自备电厂热工保护定值核查和保护传动联锁试验管理制度。 一、管理职责分工 1.1 生产技术部职责 1.1.1 生产技术部是公司热控保护联锁试验管理的职能部门。 1.1.2 掌握设备热控保护联锁设备运行情况,建立热控保护联锁试验、定值台帐 1.1.3 根据机组联锁保护试验分级表及设备检修情况,制定机组大、小修后的联锁保护试验项目。 1.1.4 组织实施检修机组热控保护联锁试验项目,办理检修机组热控保护联锁试验单(设备试运行单),并对试验准确负责。

1.2 检修车间热控专业职责 1.2.1 建立保护联锁试验、保护定值台帐,及时做好热控保护联锁试验记录。 1.2.2 参加机组大、小修后的保护联锁试验,确认试验结果。 1.2.3 负责执行保护联锁试信号强制及现场信号模拟发信工作,对执行准确负责,并及时做好记录。 1.2.4 根据设备检修或日常维护消缺情况,提出保护联锁试验需增加的项目。 1.2.5 负责编制和修订热控保护联锁试验管理标准。 1.3 发电车间职责 1.3.1 建立保护联锁试验、保护定值台帐,做好热控保护联锁试验记录。 1.3.2 根据运行实际工况,提出保护联锁试验需要增加的项目。 1.3.3 按机组保护联锁试验项目,组织安排机组联锁试验项目运行各项操作。 1.3.4 提供机组热控保护联锁试验表,在试验中填写保护联锁试验结果,并经参加签字确认后将原搞由运行部保存,另复一份送生产技术部。 二、热工保护传动试验: 2.1试验前应满足的条件:

热工程控保护高级试题

文$本$开$始 在火电厂中,对于控制对象数量少的顺序控制,通常称为______。 答案:联动控制 自动检测是监视对象______的工具。自动报警则是监视对象______的工具。 答案:工作情况;异常情况。 自动保护是______的自动化手段,自动保护也称为机组的______系统。 答案:保护机组避免设备损坏事故;机组的跳闸系统。 自动保护是机组出现危险时专用的反馈控制。( ) 答案:× 开关控制系统的基础部件就是提供开关量信号的______,以及接受并执行开关量信号的______和组成自动控制装置的______。 答案:检测变送器:执行机构;开关电路。 常见的温度开关有两种,一种是用______构成的,另一种是用______构成的。 答案:双金属片;金属棒。 压力开关是用来将被测压力转换为______,它的工作原理属于______原理。 答案:开关量信号;杠杆测力。 行程开关采用______的方法测量物体的______,以获得行程信号。 答案:直接接触;机械位移量。 浮子式的液位开关利用______来测量液位,电极式液位开关利用______来测量液位。 答案:液体对浮子的浮力;液体的电特性导。 对于不同的温度测量范围常常选用结构不同的温度开关。______型温度开关多用于低温段温度范围;______型温度开关多用于中温段温度范围。 答案:固体膨胀;气体膨胀。

火电厂中常见的执行机构按照控制信号来分,有______、______和______三类。 答案:模拟量信号;数字量信号;开关量信号。 电磁阀是利用______原理控制管道中介质流动状态的______。 答案:电磁;电动执行机构。 电磁阀所控制的介质主要是______,有的电磁阀可以用来控制______或______。 答案:压缩空气;压力水;压力油。 电磁阀的品种很多,结构各不相同,通常按照______和______进行分类。 答案:“通”;“位”。 自动报警装置应该包括______、______和______三部分。 答案:显示器;音响器;控制电路。 报警信号的基本内容应该包括______、______和______。 答案:热工参数的异常;主辅设备的异常;自动装置的异常。 从报警信号的重要性出发,可以分为两个等级,即反映被监视对象______情况的信号(工艺报警或预告信号)和反映被监视对象______情况的信号(事故报警)。 答案:异常;危险。 在火电厂中,完成单一任务并且影响面小的局部自动化得到了广泛的应用,并已取得了成效。这些局部自动化包括______、______和______等。 答案:单回路的自动调节;单项的联动控制;辅机(或辅助系统)的顺序控制。 顺序控制器的种类很多。按应用范围来分,有______和______两类。 答案:固定接线式;通用式。 实现顺序控制功能的专用自动装置称为______. 答案:顺序控制器 固定接线式顺序控制器是为特定对象设计的,它由______或其他______组成。