文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 甬统表C01-45-2门窗节能检验批质量验收记录2版

甬统表C01-45-2门窗节能检验批质量验收记录2版

甬统表C01-45-2门窗节能检验批质量验收记录2版

甬统表C01-45-2

门窗节能检验批质量验收记录

最新水稳层验收会议纪要

思源片区保障性住房配套次干道道路工程 (和源二、三支路) 路基(路床)验收会议纪要 会议时间:2015年8月14日 会议地点:现场项目部会议室 参加人员:详见会议签到表 会议主持人: 会议内容: 一、工程情况: 本工程项目所在石马河片区为江北区城市拓展区域,本次修建道路为城市次干路,位于石马河片区金色年华小区西侧,南以武江西路西为界、东以金色年华小区东侧道路为界,道路总长度692.773m,标准路幅宽度均为26m,其中车行道宽度为16m,双向四车道,道路路拱横坡采用双向坡,道路横坡为1.5%,人行道横坡采用2.0%。道路路拱横坡为双向坡,坡度采用1.5%,人行道横坡采用2.0%。道路路拱采用直线形路拱。 路面结构为底基层采用4%水泥稳定碎石层厚度:25cm;基层采用5.5%水泥稳定碎石厚度:20cm。 二、施工单位: 经自检,水稳层纵横坡度,厚度,压实度、高程等均符合设计要求及规范要求; 三、验收意见: 1、监理单位:经监理部检查验收,本次验收范围为江北区金色年华西侧道路工程中心桩号k0+040-k0+180段水稳层(两层水泥含量4%:25cm厚+水泥含量5.5%:20cm厚)符合设计规范要求;在施工单位自检自评意见的基础上,结

合监理部检查验收情况并根据设计及相关规范要求,监理部认为符合设计及规范要求,资料齐全,同意本次验收。 2、地勘单位:符合设计及规范要求,同意本次验收。 3、设计单位:符合设计及规范要求,同意本次验收。 4、建设单位:对纵横标高进行核实,对表层泥沙进行清理,其次做好半成品的保护,避免对下道工序的影响; 5、质监站:本次验收范围部分工程质量保证资料和工程技术资料齐全,检验试验报告结果满足设计要求,验收程序合法,质监站同意以上验收意见;但核实好交叉口的标高及路沿石的标高,表层泥沙的清理,为下一道工序做好准备。 四、验收结论: 各参加验收单位一致同意验收,同意进入下一道工序施工。 施工单位:重庆锦通建设(集团)有限公司(签章) 参会人员签字: 监理单位:重庆市设计院(签章) 签字: 地勘单位:重庆市江北地质工程勘察院(签章) 签字: 设计单位:重庆华兴工程咨询有限公司(签章) 签字: 建设单位:中庆建设有限责任公司(签章) 签字:

门窗节能工程隐蔽验收记录

门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号: 工程名称金佳·嘉园商住小区-1#楼施工单位江西建工第三建筑有限责任公司隐蔽验收部位一层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 会 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长

签 栏 日期:年月日日期:年月日 日期:年月日 门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司隐蔽验收部位二层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。

门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号:

附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日 日期:年月日 日期:年月日 门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司 隐蔽验收部位四层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求

附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日 日期:年月日 日期:年月日 门窗节能工程隐蔽验收记录 C2.4.5.3 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司 隐蔽验收部位五层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求

建筑节能规范(门窗) 2

门窗(节能) 1 一般规定 1.1 本章适用于建筑门窗节能工程,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗,以及门窗玻璃安装等节能工程的施工质量验收。 条文说明与室外空气接触的凸窗、天窗、倾斜窗以及不封闭阳台的门连窗,其保温隔热节能验收,均应按本规范对建筑外窗的规定验收。 1.2 严寒、寒冷地区的建筑外窗不应采用推拉窗。其他地区设有空调的房间,其建筑外窗不宜采用推拉窗。当必须采用时,其气密性和保温性能指标应在原要求基础上提高一级。 条文说明严寒、寒冷地区主要考虑建筑的冬季防寒保温,建筑门窗的开启方式对建筑的采暖能耗影响很大,在正常工艺制作条件下,由于平开窗开启扇位置采用了胶条密封,推拉窗采用毛条密封;平开窗开启缝长度比推拉窗小;平开窗开启扇在关闭状态密封胶条的压紧力比推拉窗密封毛条压紧力大。平开窗推拉窗节能性能要好些。所以在严寒、寒冷地区的建筑外窗不应采用推拉窗。当必须采用时,其气密性和保温性能指标应在原要求基础上提高一级。 1.3 严寒、寒冷地区的建筑外窗不宜采用凸窗。夏热冬冷地区当采用凸窗时,其气密性和保温性能应符合设计和产品标准的要求。凸窗凸出墙面部分应采取节能保温措施。 条文说明凸窗虽然美观,但是由于其设计的原因,在凸出位置不容易形成空气对流,尤其在严寒、寒冷地区,冬季气温较低,极易形成节露,导致墙体、门窗长毛,所以不宜采用凸窗。夏热冬冷地区当采用凸窗时,其气密性和保温性能应符合设计和产品标准的要求。凸窗凸出墙面部分应采取节能保温措施。 1.4 建筑外窗进入施工现场时,应按下列要求进行复验: 1 严寒、寒冷地区应对气密性、传热系数和露点进行复验; 2 夏热冬冷地区应对气密性、传热系数进行复验; 3 夏热冬暖地区应对气密性、传热系数、玻璃透过率、可见光透射比进行复验。

门窗节能工程隐蔽验收记录

C2.4.5.3 编号: 工程名称金佳·嘉园商住小区-1#楼施工单位江西建工第三建筑有限责任公司隐蔽验收部位一层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日

C2.4.5.3 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司隐蔽验收部位二层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日

C2.4.5.3 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司隐蔽验收部位三层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日

C2.4.5.3 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司隐蔽验收部位四层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日日期:年月日日期:年月日日期:年月日

水稳层验收报告

水稳层验收 一、工程概况:渝北悦来新城路网工程,在大竹林礼嘉组团C、D标准分区内,地处渝北区悦来镇,西依嘉陵江、东靠麓山郊野公园、北临规划宝山大桥,南以嘉悦大桥为界。 此工程包括两个部分:第一部分为道路,起点接嘉岚路,终点接柑悦大道,其中K0+240.726处与悦江支路相交。此部分里程为:K0+024.489至K0+413.854段,全长389.365米。第二部分为道路,起点接会展大道北段,终点接滨江大道南延段,其中K0+316.304处与国博南路相交。此部分里程为:K0+018.740至K0+615.590段,全长596.850m。国博南路和悦江支路的路幅宽度均为16m,为双向两车道,车行道宽7.0m,两侧人行道宽各为4.5m。设计速度为30km/h,设计等级为城市支路。 二、本次验收范围: 1、K0+024.489—K0+413.854段 2、K0+018.740—K0+615.590段 三、施工过程中质量控制: 我项目部在施工过程中时刻围绕着每道工序层层把关,分步验收,强化一线质量检查制度,具体做法如下: 1、建立完善的质量检查机构: 建立健全行之有效的质量保证体系,项目部成立质量管理小组,以执行经理为首,技术负责人、施工员、安全员为组员的质量自查小组蹲守施工现场。 2、分项工程的质量控制:

在施工过程中,我们始终坚持每道工序必经项目质量管理小组验收,再经监理验收合格后方才进行下一道工序的施工,严把工序质量关,保证每层水稳层的质量 四、施工情况: 1、我部对此两条道路工程水稳基层施工要求: 路基通过验收后方可进行基层施工,第一层为4%(20cm)、第二层为5.5%(20cm)水泥稳定级配碎石。施工过程中,保证配料精准、拌合均匀并严格掌控厚度。碾压使用20—25吨振动压路机,采用一次性压实,压实遍数不小于6—8遍。监理人员旁站监督并指导摊铺碾压,对于监理人员提出相应问题及时整改。施工完成后及时养护。 2、试验检测: 经试验两条路的4%水稳压实度监理见证取点18个点均≥96%;弯沉值检查192点≤80;厚度检测18个点,7天无侧限抗压检测8组均符合设计要求。 5.5%水稳压实度检测18个点≥97%;弯沉值192个点≤40;厚度允许偏差18个均-15mm。7天无侧限抗压8组均符合规定要求。宽度也符合设计要求。 经现场检测均满足设计图纸及规范要求。 五、自检结论:我部水稳层施工质量满足设计图纸及规范要求,整个施工过程未违反国家强制性标准,自检合格,后续施工准备充分申请验收。

水稳层质量检验评定表

E7.7.2水泥稳定粒料基层和底基层质量检验评定表 分项工程名称:所属分部工程名称:所属建设项目: 工程部位:(桩号、墩台号、孔号)施工单位:监理单位:编号: 基本要求1、粒料应符合设计和施工规范要求,并应根据当地料源选择质坚干净的粒料;矿渣应分解稳定,未分解渣块应予剔除。2、水泥用量和矿料级配应按设计控制准确。3、路拌深度应达到层底。4、摊铺时应注意消除离析现象。5、混合料应处于最佳含水量状况下,用重型压路机碾压至要求的压实度。从加水拌和到碾压终了的时间不应超过3~4h,并应短于水泥的终凝时间。6、碾压检查合格后应立即覆盖或洒水养生,养生期应符合规范要求。 实测项目项 次 检查项目 规定值或允许偏差实测值或实测偏差值质量评定 基层底基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 平均值 代表值 合格率 (%) 得分 权 值 加权 得分高速公路 一级公路 其他 公路 高速公路 一级公路 其他 公路 1△ 压实度 (%) 代表值98 97 96 95 3 极值9 4 93 92 91 2 平整度(mm )8 12 12 15 2 3 纵断高程(mm)+5,-10 +5,-15 +5,-15 +5,-20 1 4 宽度(mm)符合设计要求符合设计要求 1 5△ 厚度 (mm) 代表值- 8 -10 -10 -12 3 合格值- 15 -20 -25 -30 6 横坡(%)±0.3 ±0.5 ±0.3 ±0.5 1 7△强度(MPa)符合设计要求符合设计要求 3 分项工程得分合计 外观鉴定减分 监理 意见 质量保证资料减分 工程质量等级评定评分:质量等级: 检验负责人:检测:记录:复核:年月日

水稳层检测(内容格式

水稳层检测项目 首先取土样做;土壤击实———→土基作压实度(1000平方米/3点)——弯沉(每车道20米/1点),质量监督站验收后;上戈壁垫层,垫层作压实度(1000平方米/1点),弯沉(每车道20米/1点),戈壁层验收后;做水稳层,水稳料取样开配比单,水稳层摊铺过程取样做无测限试压试验(2000平方米/1点,一次取80公斤熟料),密实度(1000平方米/1点),七天养护结束并且无测限试验,密实度试验合格后,浇筑混凝土路面试验段 主要试验测定项目包括以下内容: 1)含水量测定。 2)最大干密度与最佳含水量试验。 3)压实度测定。 4)石灰、水泥剂量测定。 5)筛分试验。 6)混合料的抗压强度测定。 7)各种材料的相对密度、密度测定。 8)粗集料的针片状含量、软石含量、含泥量测定。 12)路基的平整度测定。 1、无侧限抗压(强度),弯沉(回弹值),灌砂法(压实度) 2、水泥剂量、筛分级配、无侧限抗压强度、压实度、 3、水稳层检测只要有:1水稳层厚度,2水稳层强度,3水稳层用料的检测报告(1)河卵石或碎石,(2)沙子(3)水泥,一般要求不严,4水稳层上面的标高,5水稳层上表面的平整度。 水稳试验方面的检测有:室内(含水量,水泥剂量,级配(筛分),无侧限抗压强度),现场(压实度,回弹弯沉,平整度,钻芯-试压或看整体性)

无侧限抗压(强度) 无侧限抗压强度是指试块在实验中不对试块的侧边加以限制,是一种理论试验值。而对于地基中的岩石来说,实际上是有侧限的抗压强度。 试件的质量=试筒的容积*最大干密度*(1+最佳含水量)*97% 无侧限抗压强度试验什么影响偏差系数 为减小试件间强度偏差,提高试件强度,认为应从以下几方面注意: (1)混合料取样一定要有代表性,混合料含水量可通过锅炒法和酒精灼烧法快速测定,同时样品必须密封,防止含水量损失。 (2)制作称量前对混合料再次人工拌和,并取对角混合料作为试验样品。 (3)每个试件制作时宜分三层装料,每层尽可能捣实,以减少成型前试件高度。装料时粗集料放在试模中间,细集料放在试模周围,防止试件周围不密实或有孔洞。 (4)每组试件数量宜比规定值个数多1~2个,防止养生过程中个别试件发生破坏,不能测定,导致试件数量不足,偏差系数变大。 (5)用压力机成型试件时一定要对中均匀加压,待上下压柱都压入试模后,维持压力1min。 (6)试模经常用游标卡尺测量,注意是否有上下直径大小不同或中间起鼓(过压时造成)或试模周壁“起毛”现象,必要时及时更换。 (7)养生温度按正偏差控制,温度必须大于规定值。试件浸水前务必密封养生,最后一天浸试件的水温必须与养护温度相同。 (8)压试件前必须用抹布吸去可见自由水,清除干净试件上下表面的浮粒后,按规范进行抗压试验。

门窗节能工程隐蔽验收记录

门窗节能工程隐蔽验收记录 编号:工程名称金佳·嘉园商住小区-1#楼施工单位江西建工第三建筑有限责任公司隐蔽验收部位一层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。

门窗节能工程隐蔽验收记录 编号:

附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日 日期:年月日 日期:年月日 门窗节能工程隐蔽验收记录 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司 隐蔽验收部位三层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明 隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求

附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日 日期:年月日 日期:年月日 门窗节能工程隐蔽验收记录 编号: 工程名称安丰花园二期HJZ704-P02地块A1#楼施工单位中国江西国际经济技术合作公司 隐蔽验收部位四层门窗隐检时间年月日隐检依据建筑设计总说明

隐检内容施工单位自检情况监理(建设)单位验收意见门窗框与墙体缝隙的填充符合设计要求 附 图 注:详见施工蓝图。 会签栏 监理(建设)单位(签章)施工单位(签章) 专业监理工程师(专业负责人)专业技术负责人质检员专业工长 日期:年月日 日期:年月日 日期:年月日 门窗节能工程隐蔽验收记录

门窗节能规范

6 门窗节能工程 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于建筑外门窗节能工程的质量验收,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗以及门窗玻璃安装等节能工程。 6.1.2 建筑门窗进场后,应对其外观、品种、规格及附件等进行检查验收,对质量证明文件进行核查。 6.1.3 建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。 6.1.4 建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100 樘划分为一个检验批,不足 100 樘也为一个检验批。 2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50 樘划分为一个检验批,不足50 樘也为 个检验批。 3 对于异形或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和数量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定。 6.1.5 建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定: 1 建筑门窗每个检验批应抽查 5 %,并不少于 3 樘,不足 3 樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查10%,并不少于 6 樘,不足 6 樘时应全数检查。 2 特种门每个检验批应抽查50%,并不少于10 樘,不足10 樘时应全数检查。 6.2 主控项目 6.2.1 建筑外门窗的品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按本规范第 6.1.5 条执行;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 6.2.2 建筑外窗的气密性,保温性能、中空玻璃露点、玻璃遮阳系数和可见光透射比应符合设计要求。检验方法:核查质量证明文件和复验报告。检查数量:全数核查。 6.2.3 建筑外窗进入施工现场时,应按地区类别对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检: 1 严寒、寒冷地区:气密性、传热系数和中空玻璃露点; 2 夏热冬冷地区:气密性、传热系数、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点; 3 夏热冬暖地区:气密性、玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点。检验方法:随机抽样送检;核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一品种同一类型的产品各抽查不少于 3 樘(件)。 6.2.4 建筑门窗采用的玻璃品种应符合设计要求。中空玻璃应采用双道密封。检验方法:观察检查;核查质量证明文件。检查数量:按本规范第 6.1.5 条执行。 6.2.5 金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定,金属副框的隔断热桥措施应与门窗框的隔断热桥措施相当。 检验方法:随机抽样,对照产品设计图纸,剖开或拆开检查。 检查数量:同一厂家同一品种、类型的产品各抽查不少于 1 樘。金属副框的隔断热桥措施按检验批抽查30%。 6.2.6 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的建筑外窗,应对其气密性做现场实体检验,检测结果应

某安装工程质量验收记录表

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装工程 检验批质量施工质量验收记录表(一) 工程名称盟科上河城9#楼消防电气工程验收部位地下室~五层 施工单位哈尔滨四通建设集团有限责任公司第一分 公司 分包单位哈尔滨环球消防设施安装有限公司 总包项目经理战钦佩 分包 项目经理 高强 专业工长 (施工员) 袭建勋 施工 班组长 王福宝 施工执行标准名称及编号黑龙江省建筑工程施工质量验收标准DB23/723-2006 验收项目及要求施工单位检验意见合格率 (%) 监理(建设) 单位验收意见 主控项目1 柜、屏、台、箱、盘接地(PE)或接零(PEN)可靠, 装有电器的可开启门,门和框架用裸编织铜线或 软导线连接 符合要求100 2 柜、屏、台、箱、盘的电击保护导线的最小截面 不小于本标准8.2.2表的规定 符合要求100 3 手车、抽出式成套配电柜推拉灵活,无卡阻碰撞 现象,动触头与静触头中心线一致,触头接触紧 密 4 高压成套配电柜内装置交接试验应符合本标准 8.2.4的规定 5 低压成套 配电柜的 交接试验 每路配电开关及保护装置的规格、型 号、符合设计要求 符合要求100 相问和相对地的绝缘电阻值>0.5ΜΩ符合要求100 交流工频耐压试验采用兆欧表摇测符合要求100 6 柜、屏、台、箱、盘线间对地绝缘电阻值,馈电 线路>O.5ΜΩ,二次回路>1ΜΩ 符合要求100 7 柜、屏、台、箱、盘二次回路交流工频耐压试验, 用2500V和1000V兆欧表摇测,无闪络现象 符合要求100 H060202( )

8 直流屏试验 施工单位检验结果符合设计要求及黑龙江省建筑工程施工质 量验收标准DB23/723-2006的合格规定。 项目质量检查员: 2008年月日 监理 (建设) 单位 验收 结论 监理工程师: 年月日成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装工程 检验批质量施工质量验收记录表(二) 工程名称盟科上河城9#楼消防电气工程验收部位地下室~五层 施工单位哈尔滨四通建设集团有限责任公司第一分 公司 分包单位哈尔滨环球消防设施安装有限公司 总包项目经理战钦佩 分包 项目经理 高强 专业工长 (施工员) 袭建勋 施工 班组长 王福宝 施工执行标准名称及编 号 黑龙江省建筑工程施工质量验收标准DB23/723-2006 验收项目及要求施工单位检验意见合格率 (%) 监理单位 验收意见 一般项目1 柜、屏、台、箱、盘相互间或与基础型 钢应用镀锌螺栓连接,且防松零件齐全 符合要求100 2 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合 本标准8.3.2的规定符合要求100 3 低压电器组合应符合本标准8.3.3的规 定 符合要求100 4 柜、屏、台、箱、盘问配线及二次回路 连线绑扎应符合本标准8.3.4的规定 符合要求100 5 连接柜、屏、台、箱、盘可动部位配线, 应符合本标准8.3.5的规定符合要求100 项目 允许偏差 实测偏差(㎜) ㎜/m ㎜/全长 6 基础型钢 安装偏差 不直度 1 5 0.8 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 1 0.7 0.9 0.8 90 水平度 1 5 0.7 0.6 0.8 0.9 0.7 0.8 0.7 0.9 0.6 0.8 100 不平行度 5 7 柜、屏 安装偏差 垂直度允许偏差为1.5‰ 1.5 1.4 1.5 1.3 1.5 1.5 1.3 1.5 1.5 1.5 80 相互间接缝≤2mm 1.9 1.8 1.7 2 1.6 1.7 1.8 1.9 2 1.6 100 H060202( )

质量验收记录表格填写示范1

质量验收记录表填写示例目录 1、柱基土方开挖工程检验批质量验收记录表 2、柱基土方回填工程检验批质量验收记录表 3、砂和砂石地基检验批质量验收记录表 4、地下防水混凝土检验批质量验收记录表 5、地下水泥砂浆防水层检验批质量验收记录表 6、地下卷材防水层检验批质量验收记录表 7、地下涂料防水层检验批质量验收记录表 8、地下防水细部构造检验批质量验收记录表 9、模板安装工程检验批质量验收记录表 10、模板拆除工程检验批质量验收记录表(Ⅲ) 11、钢筋加工检验批质量验收记录表(Ⅰ) 12、钢筋安装工程检验批质量验收记录表 13、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(Ⅰ) 14、混凝土施工检验批质量验收记录表(Ⅱ) 15、现浇结构外观及尺寸偏差检验批质量验收记录表(Ⅰ) 16、砖砌体(混水)工程检验批质量验收记录表 17、填充墙砌体工程检验批质量验收记录表 18、基土垫层检验批质量验收记录表(Ⅰ) 19、砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录表(Ⅲ) 20、碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录表(Ⅳ) 21、水泥混凝土垫层检验批质量验收记录表(Ⅶ) 22、水泥砂浆找平层检验批质量验收记录表(Ⅷ) 23、水泥混凝土面层检验批质量验收记录表 24、水泥砂浆面层工程检验批质量验收记录表 25、普通水磨石面层检验批质量验收记录表 26、瓷地砖砖面层检验批质量验收记录表 27、石和花岗石面层检验批质量验收记录表 28、预制板块面层检验批质量验收记录表 29、一般抹灰工程检验批质量验收记录表 30、水刷石装饰抹灰工程检验批质量验收记录表 31、清水砌体勾缝工程检验批质量验收记录表 32、普通木门窗制作工程检验批质量验收记录表 33、普通木门窗安装检验批质量验收记录表 34、钢门窗安装工程检验批质量验收记录表 35、铝合金门窗安装工程检验批质量验收记录表 36、涂色镀锌钢板门窗安装检验批质量验收记录表 37、塑料门窗安装工程检验批质量验收记录表

施工质量验收记录表格

施工质量验收记录表格 总目录 0、建筑工程施工质量验收规范检验批检查用表填写说明------------001 0、施工现场质量管理检查记录----------------------------------001 0、单位(子单位)工程质量竣工验收记录------------------------001 0、单位(子单位)工程质量控制资料核查记录--------------------001 0、单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录------001 0、单位(子单位)工程观感质量检查记录------------------------001 0、检验批质量验收记录----------------------------------------001 0、分项工程质量验收表----------------------------------------001 0、分部(子分部)工程验收记录--------------------------------001

第一章建筑工程施工质量验收规范检验批 检查用表填写说明 建设部颁布的新版《建筑工程施工质量验收规范》定于2003年1月1日起执行。为确保新版规范在我省全面贯彻实施,便于实际操作,根据新版规范的条文和建设部有关规定,我站组织专家编制了“建筑工程施工质量验收检验批检查用表汇编”。它是与《建筑工程施工质量验收规范》配套使用的全省统一格式。工程建设各方主体在施工质量验收过程中都应严格遵照执行。填写检查用表时,除应符合省建设厅《关于执行建筑工程施工质量验收规范有关事项的通知》(浙建发[2002]193号)文件的规定外,尚应符合以下要求: 1、当合同约定采用的企业标准规定的检查内容多于国家规范规定的检查内容时,应按企业标准的规定补充检查内容,并按此检查验收; 2、当合同约定采用的企业标准规定的质量要求高于国家规范的规定时,应按企业标准的规定修改检查表内相应的质量要求指标,并按此检查验收; 3、当检查表中某一检查项目的质量要求指标写明按“设计要求”时,应按本工程施工图设计文件的规定,明确填写本工程设计规定的具体的质量要求,并按此检查验收; 4、当检查表中某一检查项目有多种检查内容时(仅限定量检查项目),应按相关专业规范或合同约定采用的企业标准规定的检查内容进行检查并另行形成“检查记录表”作为本表的附件。填写本表时,按所附“检查记录表”中的合格检查结果,在本表相应栏目内填写“符合要求”或“抽样检验合格”等合适的结论性肯定用词; 5、当同一检查表内的检查项目不能(或不应)在某一时间一次性检查验收时,施

水稳层检验批

浙建监 A5-3 __3%水泥稳定碎石基层__工程报验申请表 工程名称:永嘉县瓯北镇五星路φ1500污水管整治工程编号:A5-3 JC-

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。3%水泥稳定碎石基层检验批质量验收记录表

日期:隐蔽工程检查验收记录 工程名称永嘉县瓯北镇五星路 Φ1500污水管政治工程 施工单位浙江中良市政工程有限公司 隐检项目3%水泥稳定碎石基层隐检范围26#—27#基层 隐检内容及检查情况隐检内容: 1、外观检查 2、压实度 3、弯沉值 4、中线高程 5、平整度 6、宽度 7、横坡检查情况: 表面平整、密实,嵌缝料无浮于表面或聚集形成一层,用18t以上压路机碾压后,无明显轮迹,且达到要求压实度。检测其压实度均达到≥95%。 详见《工程混合料压实度(灌砂法)试验报告》。 各实测项目均符合CJJ1-08《城镇道路工程施工与质量验收规范》的要求。 验 收 意 见 处 理 情 况 及 结 论 复查人:年月日 建设单位监理单位施工项目 技术负责人 质检员

年月日

浙建监 A5-2 施工测量放线报验申请表 工程名称:永嘉县瓯北镇五星路φ1500污水管整治工程编号:A5-3 JC-

本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。测量复核记录 工程名称永嘉县瓯北镇五星路φ1500污 水管整治工程 施工单位浙江中良市政工程有限公司 复核部位21#-26#井段日期年月日原施测人测量复核人 测 量 复 核 情 况 ( 示 意 图 ) 复核结论符合要求

门窗节能工程

门窗节能工程 6.1 一般规定 6.1.1 本章适用于建筑外门窗节能工程的质量验收,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗、天窗门窗及门窗玻璃安装等节能工程。6.1.2 当门窗采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材所使用的隔热材料的物理力学性能检测报告。 当不能提供隔热材料的物理力学性能检测报告时,应按照产品标准对隔热型材至少进行一次横向抗拉强度和抗剪强度值的抽样检验。 6.1.3建筑外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体接缝处的保温填充做法和门窗副框等进行隐蔽工程验收,并应有隐蔽工程验收记录和必要的图像资料。 6.1.4 建筑外门窗工程的检验批应按下列规定划分: 1 同一厂家的同一品种、类型、规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也为一个检验批。 2 同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不足50樘也为一个检验批。 3 对于异形或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和数量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定。 6.1.5 建筑外门窗工程的检查数量应符合下列规定: 1建筑门窗每个检验批应抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应抽查10%,并不少于6樘,不足6樘时应全数检查。 2特种门每个检验批应抽查50%,并不少于10樘,不足10樘时应全数检查。 6.2 主控项目 6.2.1建筑外门窗(包括天窗)的品种、规格等应符合设计要求和相关标准的规定。建筑门窗采用的玻璃品种、规格应符合设计要求。 检验方法:观察、尺量检查;核查型式检验报告等质量证明文件。 检查数量:按本规范第6.1.5条执行;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 6.2.2建筑外门窗(包括天窗)进场时应按所属气候区类别对门窗、玻璃或遮阳材料的下列性能进行复验,复验应为见证取样送检: 1 严寒、寒冷地区:门窗的传热系数、气密性能; 2 夏热冬冷地区:门窗的传热系数、气密性能,玻璃遮阳系数、玻璃可见

水稳基层中间交工资料

资中县贾资路改建工程建设项目 路面水泥稳定碎石基层 中间交工验收自检资料 合同号:一标段 桩号: K18+183~K26+283(全幅)资料名称:路面水泥稳定碎石基层 资料编号: 四川新润建筑工程有限责任公司 资中县贾资路改建工程一标段项目部 二0一三年一月五日

资中县贾资路改建工程建设项目 路面水稳碎石基层 中间交工验收抽检资料 合同号:一标段 桩号: K0+000~K3+600(全幅) 资料名称:路面水泥稳定碎石基层 资料编号: 201006# 四川省城市建设工程监理有限公司 贾资路监理组 二0一三年一月八日

路面水稳基层中间交工验收自检资料 目录 一、中间交工验收申请 二、中间交工证书 三、检验申请批复单 三、分项工程开工申请批复单 附件:1施工放样报验单 2施工放样测量表 3水稳基层配合比报告 四、路面水稳基层分项工程质量检验评定表 附件: 1、压实度统计评定表 2、压实度检测试验报告 4、平整度现场检验记录表 5、纵断高程现场测量记录表 6、宽度现场测量记录表 7、厚度评定表 7、钻芯、厚度检验报告 8、7天强度试验报告 9、路面基层集料试验检测报告 10、弯沉值检测试验报告 五、水泥质量检验报告单

路面水稳基层中间交工验收监抽资料 目录 路面水稳基层分项工程质量检验评定表 附件: 1、压实度统计评定表 2、压实度检测试验报告 4、平整度现场检验记录表 5、纵断高程现场测量记录表 6、宽度现场测量记录表 7、钻芯、厚度检验报告 8、7天强度试验报告 9、水泥检测报告 10、路面基层集料试验检测报告 11、弯沉值检测试验报告

工程质量验收记录表

. 北京富力欧美园林工程质量验收记录表(试行稿) 月2016年7

. . 目录 绿地地形整理工程质量验收记录 表 (1) 种植穴、槽的挖掘工程质量验收记录 表 (2) 乔灌木种植质量验收记录 表 (3) 绿篱、组团色块、花坛花镜、木本地被种植质量验收记录表 (4) 竹类植物种植质量验收记录 表 (5) 草坪播种工程检质量验收记录 表 (6) 水生植物种植工程质量验收记录 表 (7) 苗木支撑质量验收记录 表 (7)

防寒施工质量验收记录 表 (8) 养护分项工程质量验收记录 表 (9) 假山叠石分项工程质量验收记录 表 (10) 园路、广场路基分项工程质量验收记录 表 (11) 园路、广场模板、钢筋分项工程质量验收记录 表 (12) 混凝土浇筑分项工程质量验收记录 表 (13) 侧石安装分项工程质量验收记录 表 (14) 碎拼面层分项工程质量验收记录 表 (15) 卵石面层分项工程质量验收记录 表 (16) 嵌草地面面层分项工程质量验收记录 表 (17) 大理石、花岗岩面层分项工程质量验收记录 表 (18)

表 (19) 砌筑分项工程质量验收记录 表 (20) 抹灰分项工程质量验收记录 表 (21) 透水砖铺装分项工程质量验收记录 表 (22) 真石漆分项工程质量验收记录 表 (23) 石材干挂分项工程质量验收记录 表 (24) 铁艺栏杆安装分项工程质量验收记录 表 (25) 防腐木安装分项工程质量验收记录 表 (26) 聚氨酯防水分项工程质量验收记录 表 (27) SBS防水分项工程质量验收记录 表 (28) 膨润土防水分项工程质量验收记录 表 (29)

水稳层检测内容格式

水稳层检测内容格式 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

水稳层检测项目 首先取土样做;土壤击实———→土基作压实度(1000平方米/3点)——弯沉(每车道20米/1点),质量监督站验收后;上戈壁垫层,垫层作压实度(1000平方米/1点),弯沉(每车道20米/1点),戈壁层验收后;做水稳层,水稳料取样开配比单,水稳层摊铺过程取样做无测限试压试验(2000平方米/1点,一次取80公斤熟料),密实度(1000平方米/1点),七天养护结束并且无测限试验,密实度试验合格后,浇筑混凝土路面试验段 主要试验测定项目包括以下内容: 1)?含水量测定。 2)?最大干密度与最佳含水量试验。 3)?压实度测定。 4)?石灰、水泥剂量测定。 5)?筛分试验。 6)?混合料的抗压强度测定。 7)?各种材料的相对密度、密度测定。 8)粗集料的针片状含量、软石含量、含泥量测定。 12)路基的平整度测定。 1、无侧限抗压(强度),弯沉(回弹值),灌砂法(压实度) 2、水泥剂量、筛分级配、无侧限抗压强度、压实度、

3、水稳层检测只要有:1水稳层厚度,2水稳层强度,3水稳层用料的检测报告(1)河卵石或碎石,(2)沙子(3)水泥,一般要求不严,4水稳层上面的标高,5水稳层上表面的平整度。 水稳试验方面的检测有:室内(含水量,水泥剂量,级配(筛分),无侧限抗压强度),现场(压实度,回弹弯沉,平整度,钻芯-试压或看整体性) 无侧限抗压(强度) 无侧限抗压强度是指试块在实验中不对试块的侧边加以限制,是一种理论试验值。而对于地基中的岩石来说,实际上是有侧限的抗压强度。 试件的质量=试筒的容积*最大干密度*(1+最佳含水量)*97% 无侧限抗压强度试验什么影响偏差系数 为减小试件间强度偏差,提高试件强度,认为应从以下几方面注意: (1)混合料取样一定要有代表性,混合料含水量可通过锅炒法和酒精灼烧法快速测定,同时样品必须密封,防止含水量损失。 (2)制作称量前对混合料再次人工拌和,并取对角混合料作为试验样品。 (3)每个试件制作时宜分三层装料,每层尽可能捣实,以减少成型前试件高度。装料时粗集料放在试模中间,细集料放在试模周围,防止试件周围不密实或有孔洞。(4)每组试件数量宜比规定值个数多1~2个,防止养生过程中个别试件发生破坏,不能测定,导致试件数量不足,偏差系数变大。

相关文档