文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 最新梁场养护自动喷淋系统方案上课讲义

最新梁场养护自动喷淋系统方案上课讲义

最新梁场养护自动喷淋系统方案上课讲义
最新梁场养护自动喷淋系统方案上课讲义

梁场养护自动喷淋系统方案

一、概述

预制梁洒水养护是目前最为便捷和经济的养护方法,传统的箱梁洒水养护多是由人工进行,因受操作者的质量意识和工作态度影响,时常出现漏养现象,使箱梁腹板易产生裂纹等质量缺陷,为满足当前的预制梁片规模化、生产工厂化及质量需要,需要设置自动喷淋养护系统。

二、系统构成

该系统由基础设施、管道系统、控制系统等三部分构成,其中基础设施包括水井、净化水池(沉淀池)、储水池、水沟等设施构成,管道系统包括水泵、储水罐、输水管路、喷淋管路、阀门等,控制系统包括开关、继电器、电磁阀控制器等,见图1:

图1 系统原理图

从功能上划分,可以按以下分类描述:

水源系统:场地内打井,安装潜水泵,在出水主管道上安装远传压力表,将信号传给恒压控制系统,控制水泵工作,保证水管路中的压力在给定范围内,在主管道上接分

支管道,给储水池补水。采用恒压控制的目的是为了给整个梁场可靠供水。

喷淋供水装置(无塔供水系统):该装置由潜水泵、止回阀、排气阀、压力储水罐、排污阀等构成,其中压力储水罐上安装远传压力表,将信号传递给控制系统。该装置为喷淋管道供水,在同时喷淋的梁的数量随时变化的情况下,可以保证压力相对恒定。

喷淋管道系统:从压力储水罐出来的主管道,接到制梁区龙门吊轨道内侧,顺轨道埋设,然后再T接若干分支管道到每排制梁台座的一侧(每一排台座接一条分支管道,相当于每条分支管道覆盖7个台座),在主管道和分支管道T接点之后安装电磁阀,可以在控制系统调节调整喷淋的间歇时间,在满足养护要求的前提下,节约用水和电能,每个电磁阀的开通时间应错开,避免多个分支管道同时供水用水量过大。分支管道在每个台座的附近位置设置阀门井,安装两个手动阀及两个出水管,其中一个出水管接左右喷淋管,另一个出水管接顶部喷淋管和梁内喷淋管(梁内一般不设)。左右喷淋管安装喷嘴,喷出的水雾应能覆盖梁的左右两侧,包括顶板下方(见图2),因为水质达不到饮用水标准,不能使用雾化喷嘴,可以使用半雾化喷嘴或者碟形旋转喷嘴(碟形喷嘴可以自动旋转)。顶部喷淋可以使用微喷带(先在梁顶敷设土工布),可以保证梁顶一直湿润。

图2 喷淋管设置图

水循环利用系统:喷淋后的水有一部分会流到地下,汇集到集水沟内,流到沉淀池内净化沉淀,再进入储水池并设置一个溢流口,在雨天时可以将多余的雨水排到场地排水沟内。因为场地较大,蒸发量及渗透量较大,因此回到储水池的水不会太多,需要补水,储水池设置高低水位传感器(开关),可以控制进水管的电磁阀开关。

三、工艺流程图

图3 工艺流程图

四、工作过程描述

1、首次工作前,先将储水池注满水,打开储水池进水管的手动阀,池内低水位传感器检测到水池水位低于正常值,经过水位控制系统打开进水管电磁阀,向水池供水,水位达到设定位置时,高水位传感器(浮球开关)给出信号,控制电磁阀关闭,停止进水;在正常使用过程中,如果储水池水量低于设定值,也会自动重复上述过程。

2、调节储水压力罐的远传压力表,下限为工作值0.3MPa,上限为安全值0.5Mpa (可根据设备及现场实际情况调整)。

3、给喷淋控制系统写入数据,调整每个支路的喷淋时间为15s,间隔时间暂定为20min,每个支路的喷淋时段应错开。

4、打开喷淋系统的控制开关,储水池内的潜水泵工作,向压力储水罐内注水,当储压罐内压力达到0.3MPa时,压力表在压力作用下向喷淋控制器提供信号,控制第一支路的电磁阀开启,喷淋开始,此时水泵仍在抽水,保持罐内压力,当达到0.5 Mpa时,压力表指挥水泵电源断电,潜水泵停止工作。

5、喷淋15s后,自动停止喷淋(第二支路开始喷淋),然后测试梁体表面水分蒸发完毕时间(是否为20min),根据此时间再次调节控制系统的间隔时间,当间隔时间到后,再一次喷淋。

6、如果罐内压力下降0.3Mpa以下,储水池水泵再一次自动工作,像罐内注水,如此周而复始直到养护期满为止。

五、设计要点

1、储水池容量,根水量及据水井的出日产量确定,如果水井的出水量在20m3/h以

上,一般日产4~8片梁修建20m3的储水池可满足要求。

2、无塔供水系统选用市售成品,储水罐容量不低于2.5m3。

3、进行喷淋时间控制,若连续不断的喷淋,浪费水电,因此必须根据一次喷淋所需时间进行控制,以能将梁片喷湿为准调整好喷淋时间,时间一到,电磁阀自动关闭,停止喷淋。

4、进行间隔时间控制,在每次喷淋后水分还没有完全蒸发时,即砼表面的气泡内还残留少量水分,第二次喷淋又开始,确保生产的箱梁在早期能进行全湿润养护,对防止梁片产生裂纹和快速提高梁片早期强度有较大作用,这个时间间隔在不同的季节和天气下可能不一样,需要及时对控制系统进行调整。

5、分支路进行控制,一次喷淋涉及的支路水管不宜过多,因为支路越多,压力损失越大,若一次喷淋的梁片多,要保证喷淋效果,需要加大资源投入。根据本次梁场工艺布局特点,以7片为一个支路,进行分段控制,错开工作时间。

6、为了节约用水和保证喷淋的雾化效果,要比选各种形式的喷嘴,进行优选。

7、为了减少喷淋过程中的水压损失,要确保管路密封良好、不渗不漏,从而保证喷淋效果。

8、喷雾咀的间距及高度设置,间距以能保持梁体全部湿润为宜,要根据喷头距梁体的距离和喷雾咀的“辐射”面积确定,一般间距1m左右。

9、每条制梁线的主管道直径不小于DN65,分支管道DN40,喷淋管采用DN25塑料管,热熔连接。

论述中国古代科举制度的出现和演变的历史,并对其进行评述

科举制的定义

科举制是中国古代通过考试选拔官吏的制度。由于采用分科取士的办法,所以叫做科举。科举制具有分科考试,取士权归于中央所有,允许自由报考和主要以成绩定取舍四个显著的特点。

特点

第一,士子应举,原则上允许‘投牒自进’,不必非得由公卿大臣或州郡长官特别推荐。这一点应是科举制最主要的特点,也是与察举制最根本的区别,第二,‘一切以程文为去留’,换言之,举人及第或黜落必须通过严格的考校才能决定,第三,以进士科为主要取士科目,士人定期赴试。

目的

为政府从民间提拔人才,打破贵族的世袭现象,以整顿史制。让更多的人才为政府所用,崇尚文学的风气,既选拔了人才,也巩固了统治者的地位。科举是一种拢络、控制读书人的有效方法,以巩固其统治。

科举制的出现和演变历史

总体概括

隋唐时期开始发展成科举制,在唐代还产生了武举.宋代科举基本上沿袭唐制.明代正式科举考试分为乡试、会试、殿试三级.科举制发展到清代,日趋没落,弊端也越来越多.清代统治者对科场舞弊的处分虽然特别严厉,但由于科举制本身的弊病,舞弊越演越烈,科举制终于消亡.

具体分析

隋唐时期

科举制在隋朝时期渐露萌芽,一些人认为它起源于隋朝,但是也受到很多人争议。

唐朝正式出现了科举制,但是每次选拔的人较少。通常分为常科和制科。常设的科目有秀才、明经、进士、俊士、明法、明字、明算等五十多种。明经、进士两科便成为唐代常科的主要科目(进士考时务策和诗赋、文章,明经考时务策与经义;前者难,后者易)。在唐代在武则天时期还产生了武举。应武举的考生来源于乡贡,由兵部主考。考试科目有马射、步射、平射、马枪、负重摔跤等。“高第者授以官,其次以类升”。

宋代

宋代的科举,大体同唐代一样,有常科、制科和武举。宋代常科的科目比唐代大为减少,其中进士科仍然最受重视。

宋代的科举放宽了录取和作用的范围,名额也成倍增加。

梁场箱梁自动喷淋养生工法

箱梁自动喷淋养生工法 一、前言 预制箱梁浇水养生是目前最为便捷和经济的养生方法,传统的箱梁浇水养生多是由 人工进行,而采用人工浇水养生,因受操作者的质量意识和工作态度影响,时常出现漏 养现象,使箱梁腹板易产生裂纹,形成“通病”。为满足当前的预制梁片规模化、生产 工厂化及质量需要,通过大量而细致的工作,自动喷淋养生系统(见图1)从研制到投入生产,经过多次试验,不断总结,进而形成本工法。 二、工法特图1 T梁自动喷淋养护系统平面图 1、养护效果显著。喷淋系统从供水到工作完毕,基本实现了过程全自动控制,喷出的水雾均匀,养护效果极佳,达到全天候、全方位、全湿润的“三全”养护质量标准。 2、提高劳动生产率。 3、系统装拆方便。由于系统所需的配套设施均为小型电器设备,在一般的电器市场都可以买到,因此非常适合于工地的流动性特点。 4、大大降低劳动强度。同等数量梁片养护需要10人,而采用自动喷淋系统,只需两人移动喷淋管道并进行日常保养即可。 5、节约用水。喷淋系统中从供水、用水、回收采用环保理念,养护水经沉淀后重新利用,合理利用了水资源,从而节约用水,又达到保护了施工环境的目的。 6支水管路设置时地面下设10CM预留沟槽,避免拆模板时损坏管道。管道可以

接喷头,或者在管上扎眼,一般2-3排。能全方位养护。 三、适用范围 桥梁箱梁(或空心板)的养生。 四、工法原理 首先在主水池进水管上安装好电磁阀, 同时根据需要水量在水池上方安装好浮筒控 制器,当水池水位下降,进水管路电磁阀打开进水,当水位上升到一定高度,电磁阀自 动关闭,以保证水池的水能够供应喷淋系统。调节电结点压力表,下限为工作值0.3MPa , 上限为安全值0.5 Mpa ,打开自动控制系统电源开关,压力水泵开始工作,将水池里的 水抽到储压罐里,当储压罐内压力达到 0.3MPa 时,电结点压力表在压力作用下向喷淋 时间继电器及电磁阀提供开启信号,喷淋开始,此时水泵仍在抽水,保持罐内压力,当 达到0.5 Mpa 时,电结点压力表指挥水泵电源断电,水泵停止工作。根据一次性喷洒时 间来调节喷淋时间继电器时间,时间到后自动停止喷淋。喷淋停止后,测试梁体表面水 分蒸发完毕时间,根据此时间来调节水泵时间继电器,当延时时间到后水泵再一次自动 工作抽水,如此周而复始直到养护期满为止。 图2电路工作原理图 电路工作原理如图2:合上开关 时,K2吸合,S3、 水。 J1吸合开始喷水, Ki ,Si 、C 吸合,水泵供水, 81时间达到60s~90s 时,82、 当压力达到 0.3MP J 吸合,水泵停止供 L i L 2 Ji L 2 L 3 k i 1 J -I —r J 1 C 1 S i 1 1 1 J " 1 .M 7 18008 S 3 K:开关 C:压力延时器 J RJ:热继电器 F L i L i S 3 (与电磁阀配 合) 压力继电器 中间继电器 电磁阀 M :水泵电机 S 2 k i L 2 RJ I

消防系统维护保养细则

消防系统维护维修细则 系统日常运行工作: 系统日常运行期间,值班人应细心观察,做好巡检登记表,发现问题应及时通知维护人员。维护人员每天定期巡检使消防系统处于完好状态。 月巡检细则表一序号内容标准检查方法 1 消防控制室设备无异常 各类显示灯正常 观察显示灯确认设 备有无故障 2 自动报警系统 探测器正常工作无故障自动巡检 水流指示器、压 力开关等 正常工作末端放水,开试报警阀电源使系统正常运行 对备电进行1-2次充放 电试验,1-3次主电源和 备用电源自动切换试验 3 自动喷淋系统及消火栓系统 1、水源控制阀、 报警控制装置 状况完好 开闭位置正常 目测巡检 2、设置储水设备 的房间 寒冷季节测定室温测量 3、水泵房 温度、压力、位置响声处 于正常状态 观察仪表读数 临场判断 4、管网系统 无跑、冒、滴、漏现象, 无使用故障 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 4 联动系统 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验

3、排烟系统排烟风机手、自动启动正 常;防火阀、排烟阀动作 灵敏,无滞碍 手、自动启动风机试验排 烟阀、防火阀是否正常工 作 4、防火分隔系统处于待用状态无障、碍物防火卷帘手动良好 季巡检细则表二序号内容标准检查方法 1 消防控制室设备无异常 各类显示灯正常 观察显示灯确认设 备有无故障 2 自动报警系统 探测器正常工作无故障分批检查 水流指示器、压 力开关等 正常工作末端放水,开试报警阀电源使系统正常运行 对备电进行1-2次充放 电试验,1-3次主电源和 备用电源自动切换试验 3 自动喷淋系统及消火栓系统 1、控制阀门电磁 等 状况完好目测巡检 2、报警阀保持正常工作状态放水试验,启泵性能 3、水泵房 温度、压力、位置响声处 于正常状态 观察仪表读数 临场判断 4、管网系统 无跑、冒、滴、漏现象, 无使用故障 观察系统压力是否恒定 目测管网外观 5、室外阀门井启闭位置正常无渗漏目测 6、水泵接合器无渗漏目测 7、喷头完好无损清除异物 4 联动系统 1、消防广播功能正常播放、强制转换 2、消防通讯功能正常通话试验 3、排烟系统 排烟风机手、自动启动正 常;防火阀、排烟阀动作 灵敏,无滞碍 手、自动启动风机试验排 烟阀、防火阀是否正常工 作 4、防火分隔系统处于待用状态无障碍物

最新梁场养护自动喷淋系统方案上课讲义

梁场养护自动喷淋系统方案 一、概述 预制梁洒水养护是目前最为便捷和经济的养护方法,传统的箱梁洒水养护多是由人工进行,因受操作者的质量意识和工作态度影响,时常出现漏养现象,使箱梁腹板易产生裂纹等质量缺陷,为满足当前的预制梁片规模化、生产工厂化及质量需要,需要设置自动喷淋养护系统。 二、系统构成 该系统由基础设施、管道系统、控制系统等三部分构成,其中基础设施包括水井、净化水池(沉淀池)、储水池、水沟等设施构成,管道系统包括水泵、储水罐、输水管路、喷淋管路、阀门等,控制系统包括开关、继电器、电磁阀控制器等,见图1: 图1 系统原理图 从功能上划分,可以按以下分类描述: 水源系统:场地内打井,安装潜水泵,在出水主管道上安装远传压力表,将信号传给恒压控制系统,控制水泵工作,保证水管路中的压力在给定范围内,在主管道上接分

支管道,给储水池补水。 图2 喷淋管设置图 水循环利用系统:喷淋后的水有一部分会流到地下,汇集到集水沟内,流到沉淀池内净化沉淀,再进入储水池并设置一个溢流口,在雨天时可以将多余的雨水排到场地排水沟内。因为场地较大,蒸发量及渗透量较大,因此回到储水池的水不会太多,需要补水,储水池设置高低水位传感器(开关),可以控制进水管的电磁阀开关。 三、工艺流程图

[QC]T梁自动旋转喷淋养护系统的研制 [详细]

T梁自动旋转喷淋养护系统的研制 中铁隧道集团有限公司杭州公司争优创新QC小组 一、工程概况 本标段位于连江县晓澳镇、琯头镇境内。正线起讫里程为K16+780~K23+654,全长6.8km,线路起点位于安定隧道中部,桩号K16+780,终点位于琯头镇长门村,长门特大桥引桥终点,桩号K23+654,全长6.868km。含定安大桥(长度510m),寨洋分离式中桥〔长度70m〕,琯安互通区主线桥〔长度400m〕,长门特大桥引桥〔长度510m〕;隧道1.5座共912m;路基共4.5km;涵洞22座,共1098横延米;投标总价款4.3764亿元,工期24个月 。 定安大桥、寨洋分离式中桥和长门特大桥引桥为装配式预应力砼连续T梁,琯安互通主线桥梁上部结构第2-3联采用预应力砼现浇连续箱梁,其余联采用装配式预应力砼连续T梁,琯安互通D匝道采用预应力砼现浇连续箱梁。四座桥共有653片预制T梁,其25m预制T梁203片,30 m预制T梁240片,35m预制T梁56片,40m预制T梁154片,T梁设计标号为C50。 二、小组简介 为加强本合同段预制T梁养护质量控制,科学组织施工,经项目部研究决定成立预制T梁养护质量控制QC小组,小组情况及各成员分工见表一: 表2-1 QC小组情况及各成员分工

3.1、问题提出 2016年9月16日QC小组对相邻项目部T梁养护现状进行进行调查研究,调查内容有:现场文明施工情况、养护方式、养护效果、人员配置、水资源浪费情况,如下图:

图3-1 T梁养护现状调研图 通过调查分析汇总得出下表: 表3-1 T梁养护现状调查表 平均每天计划生产3片T梁,每片T梁若考虑养护7天,则每天 约有21片梁需要养护,须6人保证T梁梁片正常养护,耗费大量人力物力;同时考虑到梁场机械设备、材料较多,施工工序交错,外露的养护水管干扰,施工人员效率降低,且养护水管易损坏,维护费用高。 2、文明施工层面:传统人工洒水养护或半喷淋养护系统,水管布设杂乱,加之频繁的养护次数,现场清理难度大且凌乱,现场文明施工差。 3.2、课题选择 全体组员用“头脑风暴法”展开讨论,提出3个活动课题,课题如下:课题1、优化水管布线,采用多孔水管喷淋养护。 课题2、养护水管采用预埋方式,连接移动多个喷头同步喷淋养护到位。 课题3、研制新型养护系统,养护系统全部预埋,同时同步自动化全面养护到位。针对上述课题分析评价,综合课题共同点,小组成员一致通过把课题方向选定为“使得养护成本降低,保证梁片时刻湿润;同时提升梁场文明施工形象”。 3.3、课题分析、评价、选择 针对提出的3个活动课题进行分析评估如下表: 表3-2 分析评估表 序号课题分析评估 选定

墩身混凝土喷淋养护系统施工方案(DOC)

墩身混凝土喷淋养护施工方案 1、前言 当前,随着中国经济的不断发展和基础建设的需要,高铁特大桥梁墩身越来越多,墩台身混凝土养护劳动力加大,在保证安全和混凝土质量的前提下做到经济、适用、简便,我部设计了“墩身混凝土喷淋养护”系统,通过在我部承建的济青铁路工程淄博特大桥墩身混凝土施工喷淋养护应用中,取得了较好的效果。 2、工程特点 喷淋养护效果明显提高。喷淋系统喷出覆盖混凝土养护面的水幕较为均匀,避免形成干湿循环,克服了以往墩身混凝土洒水养护不均匀的弊病,较好解决了墩身表面混凝土的开裂问题,具有施工操作灵活、方便、节水,可根据现场天气情况的变化和养护效果任意调整喷淋时间等特点。并实现了全天候、全湿润的养护质量标准,养护质量及效果明显提高,解决了高空混凝土养护的弊病,提高了混凝土养护效率。 养护施工时安全风险明显降低。养护系统除在安装及提升时需人工干预外,其他工作状态时不需人工干预。极大的降低了人工高空作业时间,同时降低了养护施工时发生安全事故的机率。 节约用水量明显提升。自动喷淋养护系统可将水柱完全喷洒,增大了水柱与墩身混凝土的流水面积,避免了人工用水管养护时水柱太粗养护面积小的缺陷,较大的节约了用水资源。 3、使用范围

本方案适用于墩身混凝土养护,具体使用条件如下: 3.1 施工气温高于5℃; 3.2 现场取水较困难; 3.3 墩高≤30m。 4、工艺原理 “墩身混凝土喷淋养护”工艺原理是通过蓄水箱、高扬程水泵、时间继电器、输水管、喷淋管组成喷淋系统(如图4-1),蓄水箱的蓄水量能够保证连续喷淋作业条件后,设定时间继电器的时间间隔和持续时间并开动喷淋系统电源,喷淋系统进入工作状态。继电器到达制定的喷淋时间后接通水泵开关,高扬程水泵从水箱内抽水送至输水管内,输水管连接喷淋管,喷淋管喷头对墩顶包裹的土工布进行喷淋洒水,通过湿润的土工布经重力自流将水幕均匀的传递到需养护的墩身混凝土面上,喷水时间达到预定的时间后,时间继电器关闭水泵开关停止喷水。

制梁场箱梁自动喷淋养生工法

预制梁板自动喷淋养生工法 一、前言 预制梁养生是梁板质量的保证的重要环节,传统的箱梁浇水养生多是由人工进行,而采用人工浇水养生,因受操作者的质量意识和工作态度影响,时常出现漏养现象,使梁板易产生裂纹,为满足当前的预制梁规模化、生产工厂化及质量需要,结合实际情况,经多次试验, 形成本养生工法。 二、工法特点 1、养护效果显着。喷淋系统从供水到工作完毕,基本实现了过程全自动控制,喷出的水雾均匀,养护效果极佳,达到全天候、全方位、全湿润的“三全”养护质量标准。 2、提高劳动生产率,采用自动喷淋养护系统,可采取分槽、分段喷淋,养护工人操作简单、轻便,大大降低劳动强度,节省了劳动力。 3、系统设计兼顾各种梁板的适应性、维护性。 4、系统进水设有自动控制系统,可自动控制进水池水量,出水口设有沉淀池,养护水经沉淀后重新利用,合理利用了水资源,从而节约用水,又达到保护了施工环境的目的。 5、养护期间设有自动时间控制,根据不同的养护时间段设定合理的喷淋时间和停止时间,实现全自动控制。 三、工法原理 首先在主水池进水管上安装好电磁阀,同时根据需要水量在水池上方安装好浮筒控制 器,当水池水位下降,进水管路电磁阀打开进水,当水位上升到一定高度,电磁阀自动关闭,以保证水池的水能够供应喷淋系统。打开自动控制系统电源开关,压力水泵开始工作,喷淋开始,根据一次性喷洒时间来调节喷淋时间继电器时间,时间到后自动停止喷淋。喷淋停止后,测试梁体表面水分蒸发完毕时间,根据此时间来调节水泵时间继电器,当延时时间到后水泵再一次自动工作抽水,如此周而复始直到养护期满为止。 四、工艺流程及操作要点 1、工艺流程 工艺流程如图3。

喷灌系统的维护与保养------喷头

喷灌系统的维护与保养 ----------喷头 灌溉系统投入使用后,对系统的各个组成部分进行适时、正确维护,对整个系统的有效运行,避免水的浪费,保证草坪正常生长和延长系统寿命是十分必要的。其中,草坪喷头的维护是系统维护的重要组成部分。 在目前市场上知名品牌的地埋式旋转草坪喷头,多为封闭壳体,基本上接近免维护。但在大多数草坪灌溉系统中,地埋式旋转草品喷头作为系统的重要组成部分,仍需要进行定期的检查和维护。只要管理和维护人员认真按照正确的步骤比使用合适的工具进行操作,地埋式旋转草坪喷头的维护并不困难。 北方寒冷地区,由于非灌溉水期较长,一般每年在春季开始灌水之前对灌溉系统进行一次检查即可。而在南方地区,因灌水期较长,甚至全年军需灌水,所以通常要求每年致少对灌溉系统进行两次检查。 对灌溉系统机型监察室,应主要价差每个喷头喷洒角度设置是否正确、喷头旋转是否正常、是否有草叶、草根等杂物影响喷头的正常工作,,喷嘴是否磨损、密封圈处是否漏水等,有时也会发现喷头壳体破裂和喷头内置滤网堵塞的情况。维护人员只要对每个喷头的运行情况仔细观察,上述这些问题大多数都不难发下与解决。 1.喷洒角度的调整 确认每个可调角度喷头的喷洒角度是否都设置在正确的范围内。有时儿童、好气人或有意而为的人会将原来设置好的喷头角度改变。在这种情况下,须按照制造厂商的要求方法,将喷洒角度重新调整到真确位置。 喷头是否正常旋转也是非常重要的。若发现有的喷头不能旋转,应及时用同型号或性能的喷头和喷嘴更换。 2.杂物的清除 随着草坪的生长,在喷头安装部位积累的杂物会越来越多。这些杂物多为草叶、草根等有机物。如果草坪的叶片和杂物影响到从喷头喷出来的水流,则需要剪草,或将喷头处的杂物清除。对于喷头安装时间较长的系统,喷头可能发生沉降,是杂物易于积累。这时就需要把喷头处挖开,曾加一段连接管,将喷头调整到合适的高度。 3.喷嘴磨损

自动喷淋养护方案

目录

自动喷淋养护施工方案 1、工程概况 本标段为新建济南至青岛高速铁路(不含先期开工段)站前工程JQGTSG-02标,正线里程范围为DK1+800~DK38+,线路长度公里。济南东动车运用所走行线施工里程范围为JDC1DK423+500~JD1DK426+,线路长度公里。 本标段桥梁共3座,总长,钻孔桩共计8506根,墩台 身共计1034个。正线区间路基总长,站场路基总长, 济南东动车所路基总长。 2、墩身自动喷淋养护施工工艺 、工艺特点 喷淋养护效果明显提高。自动喷淋养护系统可将水柱完全喷洒,增大了水柱与墩身混凝土的流水面积,避免了人工用水管养护时水柱太

粗养护面积小的缺陷,较大的节约了用水资源。 、工艺原理 “墩身混凝土喷淋养护”工艺原理是通过蓄水箱、高扬程水泵、时间继电器、输水管、喷淋管组成喷淋系统(如图1),蓄水箱的蓄水量能够保证连续喷淋作业条件后,设定时间继电器的时间间隔和持续时间并开动喷淋系统电源,喷淋系统进入工作状态。继电器到达制定的喷淋间隔时间后自动接通水泵开关,高扬程水泵从蓄水箱内抽水送至输水管内,输水管连接环形喷淋管道,此时喷淋管喷头对墩顶包裹的养护土进行喷淋洒水,通过湿润的土工布经重力自流将水幕均匀的传递到需养护的墩身混凝土面上,喷水时间达到预定的时间后,时间继电器关闭水泵开关停止喷水。 图1自动喷淋效果图 整体支架制作、喷淋水管及喷头安装图 图3电气系统安装图 图4 蓄水箱布置图 、施工工艺流程及操作要点 、工艺流程

现浇箱梁喷淋养生方案

现浇箱梁喷淋养生 方案

目录 一、箱梁砼养护的重要性 ................. 错误!未定义书签。 二、箱梁腹板混凝土养护难度分析 ......... 错误!未定义书签。 三、喷淋养护系统的必要性 ............... 错误!未定义书签。 四、喷淋养护系统施工准备 ............... 错误!未定义书签。 1、水源选择......................... 错误!未定义书签。 2、场地内排水....................... 错误!未定义书签。 3、管线材料选择..................... 错误!未定义书签。 4、机具设备......................... 错误!未定义书签。 五、喷淋工艺及系统布置 ................. 错误!未定义书签。 1、工艺流程......................... 错误!未定义书签。 2、系统布置......................... 错误!未定义书签。 六、质量控制 ........................... 错误!未定义书签。 七、安全要求 ........................... 错误!未定义书签。 八、环保措施 ........................... 错误!未定义书签。 九、附图 ............................... 错误!未定义书签。

现浇箱梁喷淋养生方案 一、箱梁砼养护的重要性 由于箱梁的承载能力大、刚度大的特点,因此现阶段箱梁广泛应用于高速公路桥梁上部结构设计中。然而箱梁砼在硬化的过程中,对温度湿度的变化非常敏感,如果养护工作不当或不及时,混凝土表面水分散失太快,混凝土在拆模前、甚至终凝前,箱梁就会产生裂缝。 从理论上来说,混凝土拌和中80%的水是要在其化热过程中挥发掉,只有20%是水泥硬化所必须的,当这80%水分慢慢挥发的同时,水泥等便会收缩,在普通混凝土中,水泥浆的干缩率限制在90%,因而在混凝土内部经常存在着引起干缩裂缝的应力状态,而一般混凝土的抗拉强度只为整体抗压强度的1/6~1/7,如果在水化热的过程中,水分蒸发过快,这种干缩应力超过混凝土的抗拉强度时,便会产生干缩裂缝,同时混凝土内部水分蒸发过快过早,导致混凝土后期水化过程中缺水,也会影响其强度的形成。其混凝土裂缝的产生将直接影响到梁体混凝土的强度和耐久性,甚至危及到桥梁结构的安全。因此,箱梁混凝土在凝固养护期间,必须规范混凝土的养生工艺,以确保砼构件的质量,防止混凝土开裂。

消防系统维护保养方案设计

目录 一、编制说明 (2) 二、维保报价清单 (4) 三、维管服务承诺 (6) 四、维保方案 1、维管实施方案 (7) 2、突发事件处理程序及应急处理措施 (16) 3、维管组织机构图 (18) 4、维修检测主要工具、设备清单 (19) 五、公司资质 1、维保业绩 (20) 2、营业执照 (21) 3、资质证书 (22) 4、维保资质 (23) 5、质量体系认证书 (24) 六、维保记录 1、月检记录表 (25) 2、季检报告 (29) 3、年检报告 (30)

一、编制说明 依据有关消防法规及相关规范和重庆市消防局制定的《消防设施维护保养细则》,结合新病房楼消防设施、设备的实际情况及我司优势编制此维保方案。 1、本工程应用了合肥立安科大大空间消防报警及水炮联动系统,我司是此产品中国西南地区的唯一总代理,对其软硬件专业技术具有独享权。并且我司在本工程上的维保人员均接受过合肥立安科大专业技术培训,并熟练掌握其专业核心技术。 2、我司对本工程中使用的诺帝菲而3030火灾自动报警系统的设备销售、编程软件和解码狗的使用在本工程上具有独享优先权。 3、本公司创建已有几十年的历史,在重庆本行业处于领先地位.有一支过硬的施工及维保队伍.能为用户提供最好的服务,因为我们的口号是-----客户至上、精益求精.

二、新病房楼消防设备维保报价清单 根据大坪三院新病房楼消防设施、设备的实际情况及我司对此工程的维保报价清单如下:

三、维管服务承诺 1.极端负责、精益求精; 2.维护期间不影响甲方正常工作; 3.24小时热线服务,随叫随到,到达现场时间不超过1小时; 4.在质保期间,凡因设备本身质量原因造成该设备不能正常工作,我司 将免费更换该设备. 5.提供维保相关制度(包括自行制定和消防局要求的),明确维保责任, 严格按业主方批准的维保方案对各系统维保,我司在接到通知后未能按要求到现场处理或处理不当造成的损失,全部由我司负责; 6.每次大型的重要演出时,我司将提前两天派员对大坪三院新病房楼 消防设施、设备进行检查,并在会议期间派专人到现场值守,保证消防系统的正常、稳定运行 7.对所有发生故障的消防设备、器件维保方负责修理,如不能修复, 我司应出具相应的检修报告说明原因。对维修须更换的设备、器件在200元以内的由我司负责费用,200元以上的由大坪三院新病房楼管理公司负责费用。 8.本维保方案如与维保合同中的其他条款相冲突,按维保合同要求执 行. 2010年9月10日

梁场养护自动喷淋系统方案

梁场养护自动喷淋系统方 案 The final edition was revised on December 14th, 2020.

梁场养护自动喷淋系统方案 一、概述 预制梁洒水养护是目前最为便捷和经济的养护方法,传统的箱梁洒水养护多是由人工进行,因受操作者的质量意识和工作态度影响,时常出现漏养现象,使箱梁腹板易产生裂纹等质量缺陷,为满足当前的预制梁片规模化、生产工厂化及质量需要,需要设置自动喷淋养护系统。 二、系统构成 该系统由基础设施、管道系统、控制系统等三部分构成,其中基础设施包括水井、净化水池(沉淀池)、储水池、水沟等设施构成,管道系统包括水泵、储水罐、输水管路、喷淋管路、阀门等,控制系统包括开关、继电器、电磁阀控制器等,见图1: 图1 系统原理图 从功能上划分,可以按以下分类描述: 水源系统:场地内打井,安装潜水泵,在出水主管道上安装远传压力表,将信号传给恒压控制系统,控制水泵工作,保证水管路中的压力在给定范围内,在主管道上接分支管道,给储水池补水。梁场养护自动喷淋系统 方案 Document serial number【KK89K-LLS98YT-SS8CB-SSUT-SST108】

消火栓喷淋系统维护保养制度

消火栓、喷淋系统维护保养制度 1.0维修人员每周至少一次对消防喷淋系统进行巡查,巡检内容如下: 1.1消火栓泵增压泵: (1)检查阀门、避震接头、压力表、旁通阀;(2)检查运行情况;(3)检查电气控制和各元件;(4)检查管道、设备外观。 1.2喷淋泵喷淋管道: (1)检查管道附件和各阀门;(2)检查运行情况;(3)检查电气控制和器件;(4)检查接地装置、防护罩;(5)检查喷淋头规格、安装;(6)检查管道水压。 1.3消防接合器、消火栓管网 (1)检查各层消火栓及附件;(2)检查启动报警系统;(3)检查顶层消火栓出水压力;(4)检查户外立式消火栓;(5)检查消防进水管网、阀门。 2.0每月由消防维保单位与维修班、保安部一起对消火栓、喷淋系统进行一次全面检查,并填写《消防系统月检查记录表》。检查内容如下: 2.1每月一次检查、保养消防水泵、喷淋泵工作压力,润滑部位加注润滑油;2.2绝缘性能测试,接地保护测试,运行电流测试; 2.3控制柜内清扫,检查面板标志符合要求、指示灯、按钮、开关等保持良好; 2.4每月试验运行消防泵、喷淋泵检查消防泵启动、出水、流量、压力是否正常; 2.5检查、保养报警阀及附件设施:清除报警阀、过滤器的杂质;进出口压力表、压力开关、信号阀、水力警铃等必须保持良好,动作可靠、灵敏; 2.6检查消防水泵接合器:外观检查接口、附件完整、无渗漏;安全阀、放水阀清除水锈;阀门加注润滑油、保持阀杆灵活自如;检查防腐并刷油漆; 2.7检查消火栓外观并防锈刷漆,定期放去锈水清除杂质; 3.0每年检查一次消火栓、喷淋系统联动。 4.0每年检查一次管网系统和管路附件。

喷淋养护方案

新建广珠铁路西江特大桥工程 混凝土喷淋养护 专项施工方案 编制: 复核: 广珠铁路西江特大桥工程主跨作业队

一、工程概况 新建铁路广州至珠海线西江特大桥主桥上部结构为(110+2×230+110)m纵、横、竖三向预应力混凝土连续刚构柔性钢管桁拱结构。主梁为顶宽13.2m(拱脚处宽16.8m),底宽10.2m,直腹板单箱双室变截面箱梁结构,箱梁中支点处梁高12.0m,端支点及中跨中处梁高14.0m,箱梁采用C60少徐变、抗开裂高性能混凝土。 根据《铁路桥涵设计基本规范》(TB10002.1-2005)全国基本风压分布图,本地区基本风压W0=1300Pa。由此推算出本地距地面20m高,100年一遇的10min平均最大风速为,45.6m/s。鉴于本桥的重要性和当地气象条件,本桥施工过程中的验算基本风速按20年一遇取,根据《公路桥梁抗风规范》(JTG/T D60-01-2004),20年一遇的风速重现期系数为0.88,则本桥施工过程中的验算基本风速为:V=0.88x45.6=40.1m/s。 本桥连续刚构施工的总方案是:0#块采用托架施工,分三层浇筑,在第二次浇筑后在墩顶拼装2个挂篮,之后利用挂篮进行双悬臂施工,先边跨合龙,后中跨合龙。 边跨挂篮施工从S1#块至S22#块,S23#块为边跨合龙段;中跨挂篮施工从M1#块至M24#块,M25#块为中跨合龙段。最重块件为M5#块,为402.8t,最长块件长5.0m,最短块件长为3.0m。 挂篮结构:为菱型挂篮,共3片主桁;主桁后锚固筋利用预埋竖向预应力筋或预留孔穿竖向预应力筋。

二、混凝土喷淋养护方案 1、目的: 我作业队承建的广珠铁路西江特大桥,为保证混凝土浇筑后的养护质量,采用自动喷淋养护。喷淋养护可以连续不断对浇筑后的混凝土进行均匀养护。可以有效的避免工人洒水养护不到位的情况。 2、施工方案 2.1 各组成部分及施工方案 喷淋养护系统由流量为2寸的高压高扬程水泵、输水管道、喷淋头、吊挂系统组成。 供给水采用吊箱内经过沉淀的西江水,水泵扬程60m,以确保养护用水能够泵送至最高施工作业面后有足够的水压将水喷射到混凝土养护面上。 根据水泵尺寸用钢筋焊制钢筋笼,将高压水泵放入钢筋笼中,用导链吊于水中。主输水管道采用2寸PVC水管与高压水泵用软管连接,主水管从水泵引出,留有阀门,沿塔吊架向上布设主管道直至粱顶面,水管用管卡固定在塔吊架上。 主水管引至粱面后利用三通变径,分出两条1.5寸水管,大小里程各一条,每条管道留有阀门,沿边墙预埋筋接至1#块处,再利用三通分成两条水管分别接至粱面、内箱及外侧模需要养护的地方。在1#块处另设一处三通阀门,用钢丝橡胶管连接,如有喷头喷洒不到位的地方用人工洒水养护。待挂篮继续向前行走可以在此断开,将水管接至下一节段处,再安装一个阀门。 喷头采用旋转喷头。整体高度:168mm ,弹出高度:102mm ,顶部暴露直径:29mm 。接口为1/2"内螺纹,射程为4.6-10.7m,工作压力为0.17-0.38MPa,流量为0.12-1.04m3/h。

预制箱梁自动喷淋养生工法

预制箱梁自动喷淋养生工法 中铁二十一局集团第三工程有限公司 1 前言 箱梁自动喷淋养生的方法,就是由自动喷淋养生系统喷出的气雾状水对梁板侧面进行养护。其喷出的水雾均匀,可以达到全天候、全湿润的养护质量标准,养护效果极为显著。同时喷淋系统从供水到工作完毕,基本实现了过程全自动控制,大大降低劳动强度,提高劳动生产率,具有成本低,安装、维修方便,节约用水等显著优点。 2 工法特点 2.1养护效果显著。喷淋系统从供水到工作完毕,基本实现了过程全自动控制,喷出的水雾均匀,养护效果极佳,达到全天候、全方位、全湿润的“三全”养护质量标准。 2.2提高劳动生产率。采用自动喷淋养护系统,可采取分榀喷淋。 2.3系统成本低。按照日生产2~3榀箱梁计算,每个梁场配一套系统可满足箱梁养生,而制作、安装费仅2万元。 2.4系统装拆方便。由于系统所需的配套设施均为小型电器设备,在一般的电器市场都可以买到,因此非常适合于工地的流动性特点。 2.5大大降低劳动强度。同等数量梁片养护需要8~10人,而采用自动喷淋系统,只需2人移动喷淋管道并进行日常保养即可。 2.6节约用水。喷淋系统中从供水、用水、回收采用环保理念,养护水经沉淀后重新利用,合理利用了水资源,从而节约用水,又达到保护了施工环境的目的。 3 适用范围 该工法适用于在高速公路、铁路各类箱梁、T梁、空心板梁施工,对于某些条件下现浇梁施工养护有一定的参考价值。 4 自动喷淋养生工作原理 4.1工作原理图 自动喷淋养生系统工作原理示意图如下4.1图。 4.2供水系统 首先在地势较高处做好主水池,在预制场地势较低的两边做好排水沟,排水沟下游是沉淀池。沉淀池里安装水泵与主水池连接形成一个水路循环,这样既节省了水资源又环保。供水系统如下图4.2~4.3。 4.3台座喷淋系统

消防系统维保技术方案-共25页

维护保养工作方案 消防维保,是消防系统发挥正常功能的前提保障。我公司维保中心依照国家《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 、《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》等规范,结合甲方的设备实际和管理要求,以使整个维保工作系统化、规范化、档案化,使整个设备系统良好运行,完整好用和遇警时的万无一失。特制定如下维保计划:

一、日常维保工作安排 1、每月按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部测试一遍。确保设备的正常运行。 2、每季度或半年(视消防工程大小)进行全面的检查,发现问题及时处理。 3、每年我公司派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试,确保设备的正常运行。 4、协助业主找专业的探测器清洗厂,完成对所有探测器的清洗工作。 5、协助或完全负责同消防部门的业务,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。

二、消防设施维护、保养内容 1、消防维保共分以下系统: 1.1火灾自动报警系统 1.2消防联动系统 1.3自动喷水灭火系统; 1.4消火栓系统; 1.5气体灭火系统; 1.6防火卷帘门; 2、具体维保方案 2.1室内消防栓系统的维护保养 2.1.1 维修保养工作内容 2.1.1.1检查消防栓箱配置是否完整齐全,包括检查每个消防栓口的静压是否符合设计或规范要求,检查栓口橡胶是否老化、龟裂或脱落,检查水带是否霉烂、穿孔,检查卷盘胶管是否老化、龟裂,检查破玻按钮是否破碎; 2.1.1.2检查测试消防栓破玻系统,试验破玻按钮,警铃是否鸣响、消防水泵是否启动、消防中心是否有报警信号及消防水泵状态显示; 2.1.1.3 检查各阀门是否处于正常工作状态,是否完好不渗漏; 2.1.1.4 检查保养消防栓系统的水泵接合器,确保完整、不渗漏; 2.1.1.5定期试验消防栓,检查其喷水充实水柱是否达到规范或设计要求;

墩身混凝土喷淋养护系统施工方案精修订

墩身混凝土喷淋养护系 统施工方案 标准化管理部编码-[99968T-6889628-J68568-1689N]

 3、使用范围 本方案适用于墩身混凝土养护,具体使用条件如下: 施工气温高于5℃; 现场取水较困难; 墩高≤30m。 4、工艺原理 “墩身混凝土喷淋养护”工艺原理是通过蓄水箱、高扬程水泵、时间继电器、输水管、喷淋管组成喷淋系统(如图4-1),蓄水箱的蓄水量能够保证连续喷淋作业条件后,设定时间继电器的时间间隔和持续时间并开动喷淋系统电源,喷淋系统进入工作状态。继电器到达制定的喷淋时间后接通水泵开关,高扬程水泵从水箱内抽水送至输水管内,输水管连接喷淋管,喷淋管喷头对墩顶包裹的土工布进行喷淋洒水,通过湿润的土工布经重力自流将水幕均匀的传递到需养护的墩身混凝土面上,喷水时间达到预定的时间后,时间继电器关闭水泵开关停止喷水。 图4-1

消防系统维护维修细则

消防系统维护维修细则 为使用户的消防报警及火灾灭火系统正常运行,使系统处于准工作状态,能够随时发现灾情,及时控制联动系统动作,并迅速将灭火系统投入运行并控制灾情,特制定本维护维修细则,以使整套消防系统正常发挥作用。条文如下: 一、巡检制度: 建立严格的月、季、年巡检制度,使维护维修工作有据可依,有序执行: (一)、月、季、年巡检内容规定: 1月巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表一; 2、季巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表二; 3、年巡检规定:每月对每个维护点进行一次巡检。其细则见表三; (二)、月、季、年巡检其他规定: 1每月巡检参加人数:2人 2、每季巡检参加人数:3人 3、每年巡检参加人数:4人 二、系统日常运行工作: 系统日常运行期间,值班人应细心观察,做好巡检登记表,发现问题应及时通知维护方。具体内容见表四、五。 三、维修规定: 我公司维修人员除加强对维护点的巡检外,对各维护点出现的隐患、故障将加强维修工作,对消防各系统隐患故障的检查和及时排除,是技术性很强、责任心要求很高的工作,因此,维修人员必须加强本专业的学习、钻研, 加强工作责任心,搞好本职工作,为了保障各维护点的各系统高效可靠,特

作以下规定: (一)、与用户保持密切联系,经常了解系统的运行情况; (二)、每天确定专人值班,用户随叫随到及时排除各种故障; (三)、若因用户呼叫而不去现场处理故障者,维修部将按有关条例惩处; (四)、每次故障排除后,必须填写维修单(表六)及排故报告单(表七)附: 表一、月巡检细则 表二、季巡检细则 表三、年巡检细则 表四、季(年)检查登记表 表五、控制器日检查登记表 表六、消防工程维修单 表七、消防维修工程排故报告单 消防设施维护保养综合检测记录(火灾自动报警系统及应急照明系统) 消防设施维护保养综合检测记录(消火栓系统) 消防设施维护保养综合检测记录(自动喷水灭火系统) 消防设施维护保养综合检测记录(气体灭火系统) 消防设施维护保养综合检测记录(灭火器) 消防系统检测表

墩身混凝土喷淋养护系统施工方案

新建徐州至淮安至盐城铁路 站前工程Ⅴ标 中心里程DK178+ 淮沭新河特大桥墩身养护自动喷淋施工技术 编制: 审核: 批准: 中铁十一局集团有限公司徐盐铁路工程指挥部 二0一六年四月

桥墩砼养护自动喷淋施工技术 1、前言 当前,随着中国经济的不断发展和基础建设的需要,高铁特大桥梁墩身越来越多,墩台身混凝土养护劳动力加大,在保证安全和混凝土质量的前提下做到经济、适用、简便,我部设计了“墩身混凝土自动喷淋养护”系统,通过在我部承建的徐淮盐铁路工程淮沭新河特大桥墩身混凝土施工喷淋养护应用中,取得了较好的效果。 2、工程特点 养护效果明显提高。自动喷淋系统喷出覆盖混凝土养护面的水幕较为均匀,避免形成干湿循环,克服了以往墩身混凝土洒水养护不均匀的弊病,较好解决了墩身表面混凝土的开裂问题,具有施工操作灵活、方便、节水,可根据现场天气情况的变化和养护效果任意调整喷淋时间等特点。并实现了全天候、全湿润的养护质量标准,养护质量及效果明显提高,解决了高空混凝土养护的弊病,提高了混凝土养护效率。? 养护施工时安全风险明显降低。养护系统除在安装及提升时需人工干预外,其他工作状态时不需人工干预。极大的降低了人工高空作业时间,同时降低了养护施工时发生安全事故的机率。? 节约用水量明显提升。自动喷淋养护系统可将水柱完全喷洒,增大了水柱与墩身混凝土的流水面积,避免了人工用水管养护时水柱太粗养护面积小的缺陷,较大的节约了用水资源。 3、适用范围 本技术适用于墩身混凝土养护,具体使用条件如下:

施工气温高于5℃; 现场取水较困难; 墩高≤30m。 4、工艺原理 “墩身混凝土养护自动喷淋”工艺原理是通过蓄水箱、高扬程水泵、时间继电器、输水管、喷淋管组成喷淋系统(如图4-1),蓄水箱的蓄水量能够保证连续喷淋作业条件后,设定时间继电器的时间间隔和持续时间并开动喷淋系统电源,喷淋系统进入工作状态。继电器到达制定的喷淋时间后接通水泵开关,高扬程水泵从水箱内抽水送至输水管内,输水管连接喷淋管,喷淋管喷头对墩顶包裹的土工布进行喷淋洒水,通过湿润的土工布经重力自流将水幕均匀的传递到需养护的墩身混凝土面上,喷水时间达到预定的时间后,时间继电器关闭水泵开关停止喷水。 图4-1

自动喷淋混凝土养生系统设计及应用课题计划书

中建股份科技研发课题计划书 课题名称:自动喷淋混凝土养生系统的设计与应用课题申报单位:中国建筑第六工程局有限公司(盖章)课题负责人:方红(签字) 起止年限:2013年1月至2014年12月 中国建筑股份有限公司 二〇一五年一月

二. 经费预算表

三. 课题计划书 (目录) (一)课题概述 1.课题基本情况(名称、类型、依托工程等) 课题名称:自动喷淋混凝土养生系统的设计与应用 课题类型:研究与应用 依托工程:海南海控国际广场工程 2.课题申报单位基本情况(单位名称、地址、法人代表、资质等级、规模、业绩、财务收支、联系电话) 中国建筑第六工程局有限公司(简称中建六局有限公司)

中国建筑第六工程局有限公司是房屋建筑工程总承包特级资质企业,下辖有四家房建施工总承包壹级全资子公司、两家房地产公司、一家双甲级专业装饰公司、一家机电施工总承包壹级安装公司、一家甲级设计院、一家甲级咨询监理公司以及基础设施部、铁路公司、总承包公司、北方公司、华东公司、南方公司、安徽公司等多家专业化公司和区域公司。中建六局在经营领域上以大型房建、基础设施、房地产三个业务板块为主,是集建筑工程设计、施工、机电设备安装、装饰和技术咨询等为一体的大型建筑综合企业集团。 中建六局有限公司半个多世纪以来,转战南北,角逐海外,先后参加承建了长春第一汽车制造厂、齐齐哈尔第一重型机器厂、大庆炼油厂、德阳重型机器厂、十堰第二汽车制造厂、酒泉卫星发射中心、烟台世贸会展中心、东营黄河口物理模型实验厅、沈阳桃仙国际机场、长春龙家堡机场、天津引滦入津、天津军粮城发电厂、天津大港发电厂、天津体育中心等一大批国家和地方重点工程建设。还在埃及、伊拉克、西萨摩亚、越南、泰国、香港等15个国家和地区承建了一大批海外工程项目。近几年还先后承建了景鹰高速岗上互通枢纽、大庆萨环东路立交桥、吉林江湾大桥、吉林松原大桥、天津快速路志成道立交桥、太中银铁路麦家台特大桥、哈大铁路客运专线沈北特大桥、天津滨海新区永定新河特大桥、重庆江津长江大桥等一大批重点基础设施项目建设。中建六局践行“中国建筑,品质重于泰山;过程精品,服务跨越五洲”的品牌价值观,努力打造高端品质、高端服务的品牌文化,共荣获40余项国家或省部级科研成果奖,荣获鲁班奖、国家优质工程奖及省部级优质工程奖180余项。中建六局已连续十多年被天津市评为“守合同、重信誉”单位和“优秀诚信企业”,是最早一批通过质量、环境和职业健康三大管

相关文档