1.1.概述概述概述

安装及调试只能由有资质的人员进行。

1.1使用范围使用范围

WILO 变频恒压供水系统采用了交流变频调速技术及可编程序(PLC) 控制技术,采用结构化软件设计,构成了性能先进,合理可靠的电控产品。它可以取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置,适用于各种类型的水厂、加压站、饭店宾馆、居民小区等高层建筑的生活、生产供水。

1.2技术数据技术数据::

电源要求:3相380V±10%,50HZ

控制电压:220VAC/24VDC

所控制水泵电机的最大额定功率:根据不同的水泵需要,选择不同的电机功率控制柜

保护等级: IP44(更高等级的需要注明)

环境温度: 0~40℃

2. . 安全注意事项安全注意事项安全注意事项

安装和操作水泵时请严格遵守以下规定。在安装前请相关安装人员仔细阅读操作手册。请注意“安全提示”以及以下相关章节中危险符号所提示的内容,避免发生安全事故。

2.1危险符号危险符号

表示“小心触电”

注意注意!!

表示如果忽略有关安全规定,会造成水泵/部件损坏并影响其功能

2.2人员培训人员培训 人员必须经过培训合格后才能进行水泵安装。 2.3危险提示危险提示

不遵守操作规定会导致人员伤害和设备损坏;因违反操作规定致使设备人为损坏不在正常的保修范围内。 误操作可能引起很多问题,例如: —水泵及部件功能故障

2.4操作人员安全要求操作人员安全要求

请遵守现行的安全操作规定。 请检查电气方面的安全隐患。 请遵守当地电力公司发布的安全规定。

2.5安装和检修安装和检修

请用户确保安装和检修由专业人员完成,请专业人员仔细阅读操作手册。请勿对运行的水泵进行检修、安装等工作;而且需要有第二个人在场,确保发生事故时及时处理。。

2.6备品备件备品备件

为了确保安全性,建议使用原产备件,或经过WILO 生产商授权的其他厂家的备件。由于使用未经许可的生产商的备件造成设备损坏,本公司不承担维修责任和相关法律责任。

3.3. 运输与储存运输与储存

注意:系统必须防潮并严禁机械破坏与震动。 电气原件不能在0℃到40℃范围外工作。

接电装置避免与湿气接触,避免摇晃和碰撞,以免造成机械损坏。

4.4.控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理

系统运行时,供水管网上压力变化,通过压力/压差传感器变成电信号,经PLC 自动调节变频器的输出频率,以达到改变泵速而稳定压力/压差的目的。同时,当压力/压差在调节过程中高于或低于一定界限时,通过PLC 控制器对电机进行循环开停,并具有工频与变频之间的自动切换,以保证大流量变化时压力恒定。

压力/压差 PLC 变频器 切换装置 电机水泵 供水

压力/压差变送 压力/压差检测

CC 变频控制柜结合各种类型的压力/压差或水位传感器来控制和监督多台泵的工作。将总的供水量分散在几台小容量的水泵上,控制器根据供水量的需求控制各台水泵的启动和关闭。这种供水方式的优点:更精确的满足变化的供水需求,并使各台水泵工作在其最佳的工作范围。从而使设备的运行即可靠又经济。

设定压力下限PL,首先变频启动基泵(变频泵)。由于供水量的需求,供水系统的压力在变化,在基泵启动运行后,仍低于我们所设定的压力下限PL, 将延时启动第一台峰值泵。如果在第一台峰值泵投入运行后,供水系统的压力,由于供水量的需求仍低于我们所设定的压力下限PL 将延时启动第二台峰值泵。以此类推。相反地,如果因为供水需求的减少,供水系统的压力上升。当压力上升到压力上限PH 时,在控制器的控制下,第一台峰值泵将自动关闭。如果此时系统的压力仍高于压力上限PH,将延时关闭第二台峰值泵。以此类推。如果在峰值泵全部关闭后,因供水需求的减少,系统会自动的降低变频器的输出以降低基泵的转速,如果此时系统压力高于设定的压力上限基泵将延时关闭。如果此时供水量很小几乎为零。此时,我们一般称为零流量,也就是说系统没有用水了,控制器会自动的检测零流量,然后会零流量停机。为了避免水泵的频繁启动,峰值泵被延时开启和关闭都可通过显示器在菜单中调节。

系统的运行压力及压力上下限,P,PL, PH 及上下限延时时间均可以在显示器的菜单中设定。这里所设定的上下限压力均为P%,例如:如果我们设定:

P=4bar, PH=110%, PL=90%.

那么:PH=4.4bar, PL=3.6bar,

这表示:系统正常的运行压力为4bar,开泵压力为:3.6bar, 关泵压力为:4.4bar。

5.5.控制系统功能控制系统功能控制系统功能

1、 面板操作。

2、 实时显示压力、频率的实际数值的百分数。

3、 每台水泵可进行手/自动切换。

4、 系统菜单可通过文本显示器,进行设置。

5、 系统可进行有无备用泵的设置。

6、 系统可定时切换基泵及备用泵。

7、 可显示每台泵运行时间。

8、 系统通过显示界面显示报警且记录报警。 9、 传感器故障报警。

1010、、 变频器故障时,系统仍可通过上下限压力自动投/切水泵。 1111、、 报警复位功能,使系统更加安全稳定。 1212、、 停电后复电时系统自动保持原有的状态。

1414、、 系统有干转保护功能,当干转信号恢复后系统自动投入。

1515、、 通过软/硬件的控制可避免水泵启动/停止时水锤现象,减小对管网的冲击。

1616、、 系统能提供各种运行及故障信号干点输出作为系统状态远程监控点,与监控中心连接简单,经济实用,可靠性高。

1717、、 控制的信号可以是压力/压差等各种信号。 1818、、 可选的通讯模块.

1919、、 预留入口水箱无水保护水泵的信号接口. 2020、、 无负压控制功能.

6.6.供应范围与附件供应范围与附件供应范围与附件

控制柜

控制柜安装和使用说明 图纸 控制柜钥匙

压力传感器(4-20mA 输出信号)

(仅适合单独的CC 变频控制柜,如果是供水我们已经配置好了传感器,如需其它信号传感器,则需额外增定)

成套设备,一体化产品电缆均配套完整,系统只需要连接管路,接上电源既可运行 成套设备,分体化产品电缆出厂配套4.5m

附件附件((需额外增定需额外增定))

浮子开关(用于干转保护) 其它传感器(压差/温度等) 动力电缆及传感器电缆 其它需要的信号接口等 其它特殊功能的控制柜

7.面板操作面板操作

1.1.面板面板面板键的定义键的定义键的定义:: 字母键对应的含义如下:

启动(start):系统自动启动键 停止(stop): 系统自动停止键 故障复位(reset): 故障复位键

急停(emergency): 故障现象紧急停此系统键 菜单(ESC):菜单键或返回键 上下键:增减数字 左右键:左右移动位置

确认(ENTER):更改完数字后按ENTER 进行确认

2.2.主界面显示主界面显示主界面显示::

3.3.复位出厂值操作复位出厂值操作复位出厂值操作::

通常在出次调试时,都需要进行复位出厂值操作,然后直接更改工作压力即可(如果设备到现场后临时数据都还保存,我们就可以不进行该操作)

按参数(ESC)键进入参数界面,出现几组参数如下图(1),利用上下键,把光标翻到参数设定1行,按ENTER 确认进入参数界面,利用上下键进行翻看,翻到如下页面图(2)有“复位出厂值“项的页面,按ENTER 到复位出厂值行,光标闪烁,进行更改参数,此时出现请输入密码的界面,只需要利用上下左右键进行密码输入,出厂密码是1111,然后光标将在第一行显示,继续按ENTER 直到光标到了“复位出厂值“行,利用上下键把数字更改为1, ENTER 后,即出厂值复位成功.最后按菜单(ESC)键返回.

如果不放心是否复位出厂值成功,可以在菜单中上下翻动,看看是否都有参数而不是都是0. 复位完后,只需要在菜单中翻到压力设定单元,然后把设定压力后更改为需要的工作压力.

依次的顺序是ESC--图(1)—下键头—Menu—ENTER—上下键翻到(2)图,按ENTER-输入密码(利用上下左右键)(密码1111)—按ENTER-下键—到参数10. “复位出厂值“(把0更改为1后按ENTER),完成复位出厂值. 想看是否成功复位,只需要翻看参数是否都有数字.

注意:设备在初次调试时如果设定压力等参数都被清零,则必须先进行复位出厂值操作,然后再根据用户要求更改要设定的工作压力,如果参数等都有,则只需要直接更改压力就可以直接运行,不需要复位出厂值操作.

4.4.手自动操作手自动操作手自动操作:: 按参数(ESC)键

5.5.急停操作急停操作急停操作::

任何时候发现故障,不好处理时,可以先按下急停按扭,所有水泵都停止运行,直到解除该急停后放可运行. 急停按扭按下后,在主界面的系统状态显示处有E 显示.

6.主界面下主界面下各界面介绍各界面介绍各界面介绍:: 主界面:利用上下箭头切换

按下键显示水泵工作状态,I 为变频运行,R 为工频运行,S 为自动状态下水泵停止,F

为水泵故障,H 为手动运行-

急停按扭

取消急停操作:才进入菜单界面,翻

到急停解除行,确认,进入急停解除界面,确认,把更改为1既可.

7.参数界面显示介绍参数界面显示介绍::

按ESC 键进入按箭头翻到菜单界面,参数1界面如下:

参数2界面如下:

8.8.故障查询故障查询故障查询::

当出现故障现象时,主界面故障显示 F,可以按复位键进行复位,同时可以在系统内查故障记录,具体操作如下: 先进入菜单界面,然后翻到故障查询界面,可以查看到各故障情况.如果要清除故障记录,在页

把故障记录清除后的0更改1即可以直接清除记录.

9.9.液位设定液位设定液位设定::要很好的实现对水泵的保护,必须设定好入口液位参数,出厂设定是0.6米.

10.10.帮助菜单帮助菜单帮助菜单

如果没有找到说明书,现场可以通过进入菜单然后进入到帮助界面,寻找帮助

8.调试调试

A.A.复位出厂值操作复位出厂值操作复位出厂值操作::参考前面介绍 B .更改工作压力更改工作压力::

进入参数界面,翻到

按ENTER,输入密码,下键到2.1 设定压力利用上下键进行更改压力(百分数), 上限的默认是110%,下限的默认是90%,如果不更改可以不动,更改完一定要 确认.返回按ESC 进入主界面就可以. C .手自动控制选择手自动控制选择::参考前面介绍 D.D.检查检查检查 水泵水泵::

电机电机电机::绝缘(相间,相对地)。 接线接线::参考相应的图纸

a:对于泵组和控制柜一体的控制,电机线及传感器的接线都已接好,只需把电源线接上即可。

b: 对于泵组和控制柜分体的控制,电机线及传感器的线需现场接,对于直接启动方式,故电机线只需4芯,屏蔽接地,控制柜内端子1U,1V,1W,PE,对应1号电机的1U1,1V1,1W1,PE 即可,其它电机按同样的接线;对于星-角启动方式,故电机线需7芯,屏蔽接地,控制柜内端子1U1,1V1,1W1,1W2,1U2,1V2,PE,对应1号电机的1U1,1V1,1W1,1W2,1U2,1V2,PE 即可,其它电机按同样的接线.

c:出口传感器采用2芯屏蔽线,屏蔽接地,两根线分别接在端子的1,2上,通常1为电源,2为信号;入口传感器连接到端子3,4上,通常3为电源,4为信号,传感器2为电源,1为信号.

D:成套设备有内置的无水保护功能,前提是必须正确的设定好保护水位的高度等参数,对于水箱的无水保护信号(如浮子开关等)直接连接到端子的5,6,出厂时该端子是短接的,(如果要连接则把短接线拆卸,应取水箱正常时NC 信号连接,当NO 时,水泵将自动停止运行)注意:该功能只在自动状态下有效,水泵手动运行不受限制. 调试方向调试方向

a:对于泵组和控制柜一体的控制,如没有重新接线,则变频方向不用再调试了,因为出厂已经调试好,只需调试工频的方向,如果是只有控制箱而无水泵组则也需要调试变频的方向。以1号泵为例:把1号水泵的电

方向调试正确,,如果方向相反则需要掉相(为了一致性,一般只在电源侧调换任意两相),其它水泵方法相同,把水泵设定到自动的位置,按下系统启动开关,如果此时出口压力低于设定的压力下限则水泵会自动运行,检查方向是否正确,其它水泵的自动方向依次一样的调试。

b: 对于泵组和控制柜分体的控制,电机线及传感器的线接线完毕后工频的调试方向方法与一体化的一样,所不同的是变频的方向也要调试,这时需要对面板进行操作(面板操作在操作说明中已讲),先复位到出厂值,然后把设定压力根据实际情况重新设定,把所有选择开关均选择在停止位,按下启动键,把1号选择开关选择在自动位置,根据压力检测,延时几秒后1号水泵会变频启动,观察方向,要停止1号水泵自动只要在水泵1界面内把选择开关选择在停止位即可,若方向相反则需关断电源在变频器的输出侧U,V,W调换任意两相,然后重新再调试方向,其它的按同样的方法即可(一般调试完1号泵的方向,若方向相反,我们经常不马上更换方向,而是在所有水泵的方向均试完后才统一更改)。

如果工频方向相反则更换电源方向,如果变频方向相反则更换变频器的输出主线任意2相.

试运行

试运行

在电机水泵检查完毕,方向调试完毕,排完水泵里面的气体,再一次的检查阀门,确认没有问题了,方可进行试运行,在试运行时不要把所有选择开关均投入到自动状态,最好是一次只投入一个到自动状态。如果显示面板没有设定压力出现,则我们还需要复位出厂值然后更改压力(请参看面板操作说明)。

在试运行阶段,我们需调试一些控制必须的功能功能,如:零流量停机,干转保护,下限启动,上限停止等功能(现场调试)。

正式运行

正式运行

在试运行完毕后,我们就可以正式的把设备投入到全自动状态。

调试注意事项

调试注意事项

设备运行

设备运行

1、应将所有泵的出入口阀门打开。

2、调试完毕后,泵的选择开关应置于自动档位。

3、系统控制电、主电源上电。

4、显示面板将初始化,当显示面板显示当前压力及泵状态时,初始化完成。

5、进行参数调整。

远程控制::由于是成套全自动设备,不允许单独对每台水泵实现单独的远程启动停止操作,但是可以实现系统总远程控制

的远程启动停止.设备可进行远程启动/停止,需要外加24V电源,当菜单“远程控制为1”时,接点接通设备

注意注意::在调试阶段最重要的是变频和工频的水泵方向的调试在调试阶段最重要的是变频和工频的水泵方向的调试,,必须调到二者方向一致必须调到二者方向一致。。 水泵不能干转运行水泵不能干转运行。。

如果故障不能处理请与如果故障不能处理请与WILOWILOWILO服务机构联系服务机构联系服务机构联系。。

威乐水泵变频使用说明书

威乐(中国)水泵系统有限公司 恒压供水变频控制柜恒压供水变频控制柜 操作使用操作使用说明说明 威乐威乐((中国中国))水泵系统有限公司

1.1.概述概述概述 安装及调试只能由有资质的人员进行。 1.1使用范围使用范围 WILO 变频恒压供水系统采用了交流变频调速技术及可编程序(PLC) 控制技术,采用结构化软件设计,构成了性能先进,合理可靠的电控产品。它可以取代水塔、高位水箱及传统的气压罐供水装置,适用于各种类型的水厂、加压站、饭店宾馆、居民小区等高层建筑的生活、生产供水。 1.2技术数据技术数据:: 电源要求:3相380V±10%,50HZ 控制电压:220VAC/24VDC 所控制水泵电机的最大额定功率:根据不同的水泵需要,选择不同的电机功率控制柜 保护等级: IP44(更高等级的需要注明) 环境温度: 0~40℃ 2. . 安全注意事项安全注意事项安全注意事项 安装和操作水泵时请严格遵守以下规定。在安装前请相关安装人员仔细阅读操作手册。请注意“安全提示”以及以下相关章节中危险符号所提示的内容,避免发生安全事故。 2.1危险符号危险符号 表示“小心触电” 注意注意!! 表示如果忽略有关安全规定,会造成水泵/部件损坏并影响其功能 2.2人员培训人员培训 人员必须经过培训合格后才能进行水泵安装。 2.3危险提示危险提示 不遵守操作规定会导致人员伤害和设备损坏;因违反操作规定致使设备人为损坏不在正常的保修范围内。 误操作可能引起很多问题,例如: —水泵及部件功能故障

2.4操作人员安全要求操作人员安全要求 请遵守现行的安全操作规定。 请检查电气方面的安全隐患。 请遵守当地电力公司发布的安全规定。 2.5安装和检修安装和检修 请用户确保安装和检修由专业人员完成,请专业人员仔细阅读操作手册。请勿对运行的水泵进行检修、安装等工作;而且需要有第二个人在场,确保发生事故时及时处理。。 2.6备品备件备品备件 为了确保安全性,建议使用原产备件,或经过WILO 生产商授权的其他厂家的备件。由于使用未经许可的生产商的备件造成设备损坏,本公司不承担维修责任和相关法律责任。 3.3. 运输与储存运输与储存 注意:系统必须防潮并严禁机械破坏与震动。 电气原件不能在0℃到40℃范围外工作。 接电装置避免与湿气接触,避免摇晃和碰撞,以免造成机械损坏。 4.4.控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理控制系统基本工作原理 系统运行时,供水管网上压力变化,通过压力/压差传感器变成电信号,经PLC 自动调节变频器的输出频率,以达到改变泵速而稳定压力/压差的目的。同时,当压力/压差在调节过程中高于或低于一定界限时,通过PLC 控制器对电机进行循环开停,并具有工频与变频之间的自动切换,以保证大流量变化时压力恒定。 压力/压差 PLC 变频器 切换装置 电机水泵 供水 压力/压差变送 压力/压差检测 CC 变频控制柜结合各种类型的压力/压差或水位传感器来控制和监督多台泵的工作。将总的供水量分散在几台小容量的水泵上,控制器根据供水量的需求控制各台水泵的启动和关闭。这种供水方式的优点:更精确的满足变化的供水需求,并使各台水泵工作在其最佳的工作范围。从而使设备的运行即可靠又经济。

威乐水泵样本

热水循环泵: 品牌简介: WILO(威乐)作为百年的德国品牌,创建于1872年,总部设在德国多特蒙德市。2000年,WILO 收购了韩国LG集团的水泵业务。 型号: RS25/8 (3档调速) 功率:151W/113W/81W 全扬程:8m/ 7m/5.6m 最大排水量:6吨/小时 管径:40mm 重量:4.5kg 尺寸:接口长130mm*泵宽120mm*泵体长:120.5m

产品用途: 太阳能、热水器增压用;公寓解决低水压问题,地暖循环,家用锅炉水循环热水供暖系统;工业循环系统(燃气、电锅炉);空调和制冷循环系统 产品特点: 低噪音: 屏蔽式水泵(自冷、自润滑) 环保型:泵体经防腐处理 高性能:

转速范围1100-2200rpm 3档调速 介质温度范围-10摄氏度---- +110摄氏度 电源线可以从线盒左右连接 提示: a、正在装修的家庭,严禁水泵与水管一同试压。 b、家用无噪音循环泵通常需要维修的几率不是很高,如果出现故障,通常为管道里面有杂质卡住水泵叶轮,造成水泵无法正常运转,甚至更大故障。最好的解决办法就是在水泵的进水口安装过滤器。这样会好很多。 品牌简介: WILO(威乐)作为百年的德国品牌,创建于1872年,总部设在德国多特蒙德市。2000年,WILO 收购了韩国LG集团的水泵业务。 产品型号:PH-101E 非自动 产品功率:200W 最大扬程:5m 最大流量:7.8吨/小时 水泵管径:40mm 产品重量:11kg

产品用途: 太阳能、热水器增压用;公寓解决低水压问题,地暖循环,家用锅炉水循环热水供暖系统;工业循环系统(燃气、电锅炉);空调和制冷循环系统 产品特点: 先进的结构设计,效率高 采用高效叶轮,噪音更小 采用高级的密封件,不漏水,寿命长

水泵自动化控制系统使用说明书

水泵自动化控制系统使用说明书 一、···················概述 乌兰木伦水泵自动化控制系统是由常州自动化研究所针对乌兰木伦矿井下排水系统的实际情况设计的自动控制系统。通过该系统可实现对水泵的开停、主排水管路的流量、水泵排水管的压力、水仓的水位等信号的实时监测,并能通过该系统实现三台主水泵的自动、手动控制并和KJ95监控系统的联网运行,实现地面监控。 基本参数: 水泵:200D43*33台(无真空泵) 扬程120米流量288米3/小时 主排水管路直径200mm 补水管路直径100mm 水仓:3个 水仓深度分别为: 总容量:1800米3 主电机:3*160KW 电压:AC660V 启动柜控制电压:AC220V 220变压器容量:1500VA

二、系统组成 本控制系统主要由水泵综合控制柜,电动阀门及传感器三大部分组成。参见“水泵控制柜内部元件布置图:。 1、水泵综合控制柜是本系统的控制中心,由研华一体化工控机、数据采集板、KJ95分站通讯接口、中间继电器、控制按钮及净化电源及直流稳压电源组成。 其中,净化电源主要是提供一个稳定的交流220V电压给研华一体化工控机,以保证研华一体化工控机的正常工作,直流稳压电源主要提供给外部传感器、中间继电器及数据采集板的工作电源。 控制按钮包括方式转换按钮、水泵选择按钮及手动自动控制按钮,分别完成工作方式的转换、水泵的选择及水泵的手动和自动控制。本控制柜共有40个按钮,从按钮本身的工作形式来说这些按钮有两种,一种为瞬间式,即按钮按下后再松开,按钮立刻弹起,按钮所控制的接点也不保持;另外一种为交替式,即按钮按下后再松开按钮,按钮并不立刻弹起,而是再按一次后才弹起,按钮所控制的接点保持(如方式转换按钮、水泵选择按钮等)。 中间继电器采用欧姆龙公司MY4型继电器,主要完成信号的转换和隔离。另外,还对外部开关量信号进行扩展,以保证这些信号在不同状态下的使用要求。 控制柜的数据采集板分为开关量输入板(两块)、开关量输出板(一块)和模拟量数据采集板(两块)。这些数据采集板主要是对传感器采集来的模拟量信号和中间继电器的开关量信号转换成工控机识别的信号,并将工控机发出的控制

循环水泵安装使用说明书

88LKXA-17型泵 安装使用说明书 88LKXA-17 SM 长沙水泵厂有限公司 二○○四年九月

目录 致用户.................................. 错误!未定义书签。泵资料单................................ 错误!未定义书签。主要零部件大约重量 ...................... 错误!未定义书签。第一章概述........................... 错误!未定义书签。 1.一般说明.............................. 错误!未定义书签。2.型号说明.............................. 错误!未定义书签。第二章结构说明......................... 错误!未定义书签。1.泵的组成(参见泵结构图).............. 错误!未定义书签。2.泵主要零件说明........................ 错误!未定义书签。3.润滑与密封............................ 错误!未定义书签。 泵轴承的润滑与冷却.................... 错误!未定义书签。 密封.................................. 错误!未定义书签。第三章安装........................... 错误!未定义书签。 1. 安装前的准备.......................... 错误!未定义书签。 2. 安装过程.............................. 错误!未定义书签。 泵壳部分的安装........................ 错误!未定义书签。 可抽部分的安装........................ 错误!未定义书签。 泵盖板、导流片、填料部件的安装........ 错误!未定义书签。 泵联轴器的安装........................ 错误!未定义书签。 电机支座和电机的安装.................. 错误!未定义书签。 转子调整.............................. 错误!未定义书签。 填料的安装............................ 错误!未定义书签。 完成其他安装工作...................... 错误!未定义书签。第四章运行........................... 错误!未定义书签。1.运行前的准备.......................... 错误!未定义书签。

单相、三相变频水泵(变频离心泵、变频增压泵)选型手册

变频水泵(变频离心泵、变频增压泵)选型数据手册概念及用途 变频水泵(又名变频离心泵、变频增压泵)表示用单相/三相交流变频器驱动并实时调节水泵转速以实现恒压供水一类水泵设备的统称。一般习惯性的称只有一台水泵的变频水泵机组为变频水泵;两台或两台以上水泵的变频水泵机组为变频供水设备。变频水泵是新一代全自动增压泵的典型代表产品,其具备全自动运行、恒压、清洁卫生、低噪音低震动、节能环保、使用寿命长、保护功能齐全、操作和维护简便等系列优点,被广泛用于各种城镇大中小规模建筑大厦、工农业生产制造、农业/园林灌溉等需要二次供水增压并且需要恒压自动给水的场合。以下分别介绍几种常规的卧式和立式变频水泵的特点及性能范围: 变频水泵分类 1、根据材质不同分为铸铁变频水泵和不锈钢变频水泵; 2、根据泵结构不同分为立式变频水泵和卧式变频水泵; 3、根据变频器的输入电源不同分为单相变频水泵和三相变频水泵; 4、根据水泵台数不同分为单控式变频水泵和变频供水设备(行业一般习惯性的称只有一台水泵的变频水泵机组为变频水泵;两台或两台以上水泵的变频水泵机组为变频供水设备)。 如图1,分别为卧式变频水泵、立式变频水泵和变频供水设备机组实拍图技术指标 水泵台数通常1-5台不等 必备功能全自动、恒压、压力可调 流量范围1-500m3/h 扬程范围10-250m 压力范围0.1-2.5Mpa 功率范围0.37-45Kw 进出口径DN25-DN300 主体材质铸铁或SUS304不锈钢 介质温度0-100℃

推荐产品一:JWS-BL卧式全自动恒压变频水泵(单控式) 整体介绍 JWS-BL卧式全自动变频水泵是新一代卧式结构的小型恒压供水系统,主要由卧式多级不锈钢离心泵、单相/三相交流变频器、传感器、阀门和稳压罐组成。具有全自动、恒压调速、压力可自由设定、304不锈钢清洁卫生、低震动低噪音、工作效率高、节能环保、操作简便、维护维修方便等系列优点。 功能特点 全自动。变频水泵全自动运行启停是必须具备的基本功能之一,并且是基于差量补偿的运行模式。 清洁卫生。主体材质为SUS304食品级不锈钢制造,确保了对水质的二次污染甚微。 恒压。基于闭环控制的PID控制系统,出水压力趋于恒定,管道出水口水压绝不会一大一小。 自由调节压力。无论你需要多少压力,只要在泵的性能范围内,压力都是可以随意调节。 低噪音。新一代轻型卧式多级离心泵增压,变频调速优化输出,设备无论是震动还是噪音都较小。 节能环保。基于差量补偿运行机制,差多少补多少,大大减少了无用功的输出,节能环保。 性能范围(详细数据查阅数据手册) 输入电压单相220V/50-60Hz、三相380V/50-60Hz 水泵台数1台 流量范围1-30m3/h 扬程范围10-55m 压力范围0.1-0.55Mpa 最大耐压 1.0MPa 功率范围0.37-3.0Kw 电机转速0-2900r/min 进出口径G1-G2 主体材质SUS304不锈钢 防护等级IP55 介质温度0-104℃

变频水泵控制器常见故障及解决方法!

变频水泵控制器常见故障及解决方法! 变频水泵控制器常见故障及解决方法: 一、在客户用水时,有很大噪音,水的压力也不是很稳,请问这是什么原因造成的? 1.用户用水时,水压波动剧烈,变频泵一直处于变频状态。 2.由于用户用水和变频泵频繁变频导致的水压波动引起一些管道共振。 3.变频部分频率可能和泵的机械振动频率相近引起共振。 4.检查是否有气蚀现象(泵充水是否完全)、出口管路是否有空气积聚。 5.检查无负压供水设备水泵的轴承是否有磨损。 6.变频的参数没有设置好。 二、水泵启动瞬间压力很大? 1.要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变(因为流量变小),要检查管道是否有漏水现象,造成压力不能保持。 2.一般来说,供水机组是自动的,它的自动动作是靠压力来控制机组的开关动作。管道的流量大小也会影响很大,流量变小会造成水泵一启动,出口处至阻塞处压力突然变大,造成压力控制误动作,启动就会频繁(漏水也会)。 3.启动水泵的瞬间,产生了水锤。 三、系统打不上水? 1.检查水池有没有水,查看电机转的方向是否正确,变频器有可能被改向了。 2.如果止回阀在电机的前端,止回阀的前端如果有水,而电机里的水又被排空,这时电机抽的是空气。查看电机前有没有阀门,把上面的水排掉,这样电机才抽的上水。 3.以上都不能解决的话,就打开机子看看抽水的叶轮是不是破了,不过这时由于不平衡,电机的噪声会变大。 四、进水端已经有水箱的情况下,出水端的稳压罐是起什么作用? 1.起到恒定水压的作用,但是现在一般情况下用泵就能解决恒压问题,不设置恒压罐。 2.起到消除水锤的作用,减少水锤造成的管网冲击。 五、压力无法平稳,怎样去解决? 如果是用水量波动大,或者是供水管太细,就不好解决。可以尝试重新设置系统的PID 参数、改变压力变送器的安装位置。 六、压力传感器安装的位置与节能没有关系吗? 没有关系,只取决于设定值。如果设在终端,压力就要低一些,如果是泵出口,压力就会高一些。 还有,如果在泵的出口,反应比较灵敏,这样频率波动比较大,这样可以通过控制器参

水泵变频运行的特性曲线要点

水泵变频运行的特性曲线(一) 1 引言 水泵冷油泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。 2 水泵罗茨真空泵变频运行分析的误区 2.1 有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的比例定律 流量比例定律Q1/Q2=n1/n2 扬程比例定律H1/H2=(n1/n2)2 轴功率比例定律P1/P2=(n1/n2)3 并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比,水泵的输出功率与转速的3次方成正比。 以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如下问题: (1) 为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz以上时才出水? (2) 为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个突跳,然后才随着转速的升高而升高? 2.2 绘制水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线 很多人绘制出水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线如图1所示。

图1 水泵的特性曲线 图1中,水泵液下排污泵在工频运行的特性曲线为F1,额定工作点为A,额定流量Q A,额定扬程H A,管网理想阻力曲线R1=K1Q与流量Q成正比。采用节流调节时的实际管网阻力曲线R2,工作点为B,流量Q B,扬程H B。采用变频调速且没有节流的特性曲线F2,理想工作点为C,流量Q C,扬程H C;这里Q B=Q C。 按图1中所示曲线,要想用调速的方法将流量降到零,必须将变频器的频率也降到零,但这与实际情况是不相符的。实际水泵变频调速时,频率降到30~35H z以下时就不出水了,流量已经降到零。 2.3 变频泵与工频泵并联 变频泵与工频泵并联运行时,由于工频泵出口压力大,变频泵出口压力小,因此怀疑变频泵是否会不出水?是否工频泵的水会向变频泵倒灌?

水泵及变频供水设备维修、维护、保养手册(数十年经验总结)复习过程

水泵、供水设备的日常维护、维修保养尤为重要,不仅可以提供设备运行效率,还大大增加使用年限。根据我们多年的现场维修、维护和保养经验,广州浩雄泵业教你怎么去应对水泵、供水设备常见故障和水泵设备的日常维修保养方式。尤其是使用经验不足的单位,对于快速排出各种水泵设备非机械性故障有很大帮助。 No.1水泵/供水设备常见故障及排除方法 一、无法启动或者启动起来很大噪音 这种情况首先应检查电源供电情况:检查界限是否牢靠;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等(三相电机缺相运行会导致嗡嗡的噪音并且导致电机严重发热)。其次检查是否是水泵自身的机械故障,常见的故障有:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而堵塞;泵轴、轴承锈住;泵轴严重弯曲变形等。排除方法:放松填料,拆开泵体清除杂物、除锈;拆下泵轴校正或更换新的泵轴。 二、流量不足 可能原因:①动力转速不配套或皮带打滑致转速偏低;②扬程不足,管路太长或管路有直角弯;③底阀、管路及叶轮局部堵塞或叶轮缺损;④汽蚀现象;⑤出水管漏水严重。排除方法:恢复额定转速,清除皮带油垢,调整好皮带紧度;降低水泵安装位置排除汽蚀;缩短管路或改变管路的弯曲度;密封水泵漏气处,压紧填料;清除堵塞物,更换叶轮;更换减漏环,堵塞漏水处。 三、电机过热 主要原因可能有以下几点:一是电源方面的原因:①电压偏高或偏低,在特定负载下,若电压变动范围应在额定值的+10%至-5%之外会造成电动机过热;②电源三相电压不对称,电源三相电电压相间不平衡度超过5%,会引绕组过热;③缺相运行。从返修的电机分析,被烧毁90左右是由于缺相运行造成的。所以,一般应对电动机安装缺相保护装置。二是水泵自身的原因:①选用动力不配套,电动机长时间过载运行,使电动机温度过高;②启动过于频繁。应限制启动次数,

变频器说明书大全

目录 一、用户须知 2 二、注意事项 3 三、系统简介 4 四、输出逆变系统 5 五、可控整流系统40 附录一维护与保养54 附录二、依照EMC导则进行传动装置设计的说明55

一、用户须知 1.1该变频调速装置为电力电子器件组成,在运输及安装过程中,尽量避免强烈的震动,尽量垂直运输。 1.2该变频调速装置尽量安装在干燥通风的区域,变频器的散热片距墙壁(或遮挡物)距离应大于1.0米。 1.3长期不用时,应存放在清洁干燥的地方;在井下安装好而不运行的状况下,该设备尽量不停电。 1.4 使用之前,必须详细阅读用户手册。

二、注意事项 2.1变频调速装置其隔爆外壳体及本安控制盒的结构和非本安及本安电路的电气参数,在出厂前均已装配调试合格,用户严禁改动变频调速装置壳体的结构和电气参数,以确保本产品的防爆性能、电气性能和本安性能。 2.2设备在带电情况下,严禁松动隔爆壳紧固件,在检修或处理故障时,请注意“断电源后开盖”。(注:本安接线腔不受此限制) 2.3外壳应接地良好。 2.4电源接线隔爆腔在接线时请注意按图接线,不得接错。 2.5装置防爆主腔内进行操作时,手上必须带接地导线或静电环。 2.6装置电源R、S、T停电以后5分钟内禁止对变频器隔爆主腔内的任意电路进行操作,且必须用仪表确认机内电容已放电完毕,方可实施机内作业。停电以后1分钟内禁止再次给电。 2.7负载运行过程中尽量减少瞬时停电次数。 2.8禁止对变频器主回路及控制回路进行耐压试验,如对与变频有电路联系的相关设备进行耐压试验之前应将与变频相关的电路切断。 2.9测量变频器输出电压时必须使用整流式交流电压表,使用其它非整流式电压表测量高频脉冲电压时,容易产生误操作或显示不准确。 2.10变频器安装应远离大容量变压器及电动机(容量为变频器的10倍以上)。 2.11该系统输出端不可以加装进项电容或阻容吸收装置。 2.12该系统变频器箱与电抗器箱连接必须完全按照相关图纸,以保证反馈电压相序一致。 2.13未经唐山开诚电器有限责任公司许可,用户不得随意改动本系统安装调试后设置的ZJT-MSC参数及ZJT-MSC2参数(尤其是不允许通过操作防爆主腔内部的键盘更改

凝结水泵变频器操作说明

凝结水泵变频器操作说明 一、凝结水泵变频器控制元件说明 1.QF21:模块柜A冷却风扇电源开关; 2.QF22:模块柜B冷却风扇电源开关; 3.QF23:模块柜C冷却风扇电源开关; 4.QF31:变压器柜A冷却风扇电源开关; 5.QF32:变压器柜B冷却风扇电源开关; 6.FAN11:控制柜A冷却风扇; 7.FAN12:控制柜B冷却风扇; 8.FAN21:模块柜A冷却风扇; 9.FAN22:模块柜B冷却风扇; 10.FAN23:模块柜C冷却风扇; 11.FAN31:变压器柜A冷却风扇; 12.FAN32:变压器柜B冷却风扇; 13.FU1:旁通柜供电保护熔断器; 14.FU2:变压器柜照明保护熔断器; 15.FU3:控制柜照明保护熔断器; 16.FU4:检修用电保护熔断器; 17.FU5:控制柜冷却风扇保护熔断器; 18.FU6:主控箱用电熔断器; 19.FU7:PLC电源保护熔断器; 20.FU8:PW1电源开关保护熔断器; 21.FU9:PW2电源开关保护熔断器; 22.主电源开关:电源从#1机汽机MCC1A段来。 23.备用电源开关:电源从#1机汽机MCC1B段来。 24.主控电源开关:AC220V控制电源。 二、凝结水泵变频器送电步骤 1、凝泵变频器低压回路送电 1)在主厂房#1机直流110V1 A 、1B段母线上分别合上凝结水泵变频器直流电源一、 二开关; 2)在汽机MCC1A 、MCC1B段母线上分别送上凝结水泵变频器控制柜电源; 3)装上凝泵变频器控制柜内的FU2~FU9熔断器; 4)合上凝泵变频器控制柜内主电源开关; 5)合上凝泵变频器控制柜内备用电源开关; 6)按下凝泵变频器控制柜内UPS电源开关2秒,UPS灯亮; 7)合上凝泵变频器控制柜内主控电源开关; 8)分别合上凝泵变频器控制柜后的风扇电源小开关(QF21,QF22,QF23,QF31,QF32)。 2、凝泵变频器高压回路送电 1)将凝泵变频器电源开关转热备用; 2)将凝泵变频开关转热备用。

变频恒压供水设备使用说明书

恒压变频给水装置 使 用 说 明 书 一、产品概述

变频恒压给水设备利用可编程控制器,可根据管网瞬间的压力和流量变化自动调节水泵的转速及多台水泵的启停,在满足用户流量需求的基础上,使供水压力始终恒定在预先设定的压力值上,整套系统设计合理,运行可靠。 在供水中应用,可取代水塔、高位水箱和气压罐等供水方式,性能稳定、节能效果显著。 变频供水设备主要有微机变频控制柜、水泵机组、压力传感器、液位控制器(可选)、管道管件和阀门等构成。二、适用的水质范围 适用于生活饮用水、中水,水温00 C—900 C、PH值 6.5-8.5。 三、使用范围 本设备设计合理、系统运行可靠、压力稳定高效节能、安装方便,操作简单,噪音底,可使用于各种需要恒压变量供水的场合; 1、高层建筑、住宅小区、企事业等生活供水系统; 2、各类自来水厂、给水加压泵站; 3、以上旧有系统的节能、降耗改造。 四、主要性能和特点 1、自动化程度高,可实现恒压变量、多恒压变量、变压变量多种控制方式,多种启停方式,压力稳定精度≤±1%; 2、节能效果显著;

3、控制柜控制对多台泵均实现变频软启动,无冲击电流,机械冲击磨损较小,可延长设备使用寿命、提高系统的稳定性和减小对电网的冲击; 4、设备中多台水泵可实现循环启动运行,以均稀各泵的工作量进一步延长水泵寿命; 5、系统设计配置灵活,可根据需求设定多达6台水泵及1台附属小泵的供水控制系统。 五、技术参数 本系列变频给水装置参数如下: 1、电源:3相5线。380V(±10%),50Hz(±5%); 2、供水流量范围:0—3900m3/h; 3、压力调节范围:0—2.8MPa; 4、适用电机容量:0.15—315kw 5、加减速时间:0—6500秒; 6、变频器效率:85%—95% 7、产品标准:Q/0112GT001-2005 六、设备工作原理简述 以多台水泵并联供水为例,系统设定一恒定的压力值,当用水量变化而产生管网压力的变化,通过远传压力表,将管网压力反馈给变频器内置控制器,通过控制器调整变频器的输出频率,调节泵的转速以保持恒压供水;如不能满足供水要求时,则变频器将控制多台变频泵和工频泵的启停而达

威乐泵说明

德国威乐水泵详细资料 W I L O 客 服 部

专 用 2007-11-24 德国威乐热水循环泵 【产品名称】德国威乐热水循环泵 【产品型号】PH-123E/PH-251E/PH-101E 【单位】件 【所属类别】威乐热水循环泵 产品介绍 德国威乐循环水泵、可供热水泵、消防泵、深井泵及污水泵,全自动供水设备、水泵调速设备等系列。涉及领域到工业,民用,建筑等...

循环泵 用途: .用于家庭、公寓、宾馆、学校等锅炉的热水取暖循环, 经有力推动使得整个房间温暖舒适。 规格: 型号 电源 输出功率(w) 吸程(w) 全扬程(m) 最大排水量(吨/小时) 管径(mm) 重量(kg) PH-045E 220V/50Hz 40 - 3.5 3.6 25 4 PH-041E 220V/50Hz 40 - 3.5 3.6 25 5 PH-042E 220V/50Hz 40 - 3.5 3.6 32 5 PH-101E 220V/50Hz 100 - 5 7.8 40 11 PH-123E 220V/50Hz 125 - 5 11.4 50 15 PH-251E 220V/50Hz 250 - 7.5 19.2 65 20 PH-252E 220V/50Hz 250 - 7.5 19.2 80 20 PH-400E 220V/50Hz 400 - 15.5 19.8 80 30 PH-401E 220V/50Hz 400 - 19.5 17.4 50 30 PH-401Q 380V/50Hz 三相 400 - 19.5 17.4 50 30 PH-2200Q 380V/50Hz 三相 2200 - 30 30 40 35

变频恒压供水说明书

变频恒压供水说明书 Standardization of sany group #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

感谢使用本公司产品,在使用设备前请仔细阅读《使用说明书》 变频恒压供水控制柜 使 用 说 明 书 江苏花都环保科技有限公司 一、概述 恒压供水系统是在传统供水系统的基础上发展起来的一种新型供水方式。该系统可广泛用于宾馆、大中型饭店、民用住宅、工矿企业、机场等场所的生产、生活用水。设备包括水泵机组、电气控制柜、底座、管道、阀门、仪表等。 二、安装 1.设备安装前请检查各部件是否齐全、完好; 2.检查电气控制柜(下称电柜)在运输、搬运过程中,柜内的元器件端子 等是否有松动、脱落现场,发现后应及时紧固好; 3.电柜的安装位置须考虑操作、维护和本身的散热通风条件等情况; 4.将设备搬放就位、放平,然后进行二次灌浇固定,设备应平整,不应有 附加机械应力; 5.将电源线从柜体底部进线口引入,接于空气开关 L1、L2、L3端子N、PE 上。 6.将水泵电机线从柜体底部接入,按电机序号依次接线; 7.接好液位浮球、出水压力变送器信号线,信号控制线建议用RVVP2×屏 蔽电缆,屏蔽层接地; 8.根据电机功率,调整好热继电器的相应电流整定值; 三、调试(以下说明及图片都以4台泵为例) 1.向电柜送电,合上空气开关QF,检查电源电压、相序是否符合设备的 技术要求(3N~380V/220V 50HZ);如相序故障灯亮,调换总开关出 线的2根线。 2.手动工频测试:把“手动自动”开关拨至“手动”,所有泵手动开关 拨至“关”,合上分开关,把泵手动开关拨至“开”,可工频运行泵,

给水泵使用说明书

给水泵使用说明书

目录 0.前言........................................... 错误!未定义书签。 0.1运行参数(设计点) ............................ 错误!未定义书签。 1.升压泵......................................... 错误!未定义书签。 1.1 结构........................................ 错误!未定义书签。 1.1.1 YNKn300/200/YNKn400/300J ............... 错误!未定义书签。 1.1.2 QG400/300C ............................ 错误!未定义书签。 1.1.3轴封................................... 错误!未定义书签。 1.1.4润滑................................... 错误!未定义书签。 1.2泵的工作原理................................ 错误!未定义书签。 1.3拆卸检查.................................... 错误!未定义书签。 1.3.1部分拆卸的准备工作..................... 错误!未定义书签。 1.3.2泵的全部拆卸........................... 错误!未定义书签。 1.3.3轴承的拆卸............................. 错误!未定义书签。 1.3.4轴封的拆卸............................. 错误!未定义书签。 1.3.5泵体的拆卸............................. 错误!未定义书签。 1.4 各个部件的检查.............................. 错误!未定义书签。 1.4.1转子间隙............................... 错误!未定义书签。 1.4.2转子间隙表............................. 错误!未定义书签。 1.4.3转子装配的质量检查..................... 错误!未定义书签。 1.5 泵的重新装配................................ 错误!未定义书签。 1.5.1 准备工作 .............................. 错误!未定义书签。 1.5.2 泵体的装配 ............................ 错误!未定义书签。

潜水泵说明书

水循环泵安装说明书 设计标准 长沙中大水泵实业有限公司r型热水循环泵,是根据 ap1610和vdma24297(轻/中型)规范设计的,其系列化、标准化、通用化程度高。泵性 能先进,运行平稳,安全可靠。在设计生产中采用新结构、新材料。 应用范围: 该泵专供冶金、电站、橡胶、化工、采暖及余热利用等行业输送温度小于280℃不含颗 粒的高压热水之用,(热交换介质不高于400℃)。 主要用途: 炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和低温工程。化学工业、造纸、纸浆业、制糖厂和 普通流程工业。供水厂、海水淡化厂、冶金。 供暖和空气调节系统、发电厂、环境保护工程、船舶及海上工业等。 使用参数: 口径:25-400mm 流量(q):1.6-2600m3/h 扬程:(h):5-300m 转速:1450/2900r/min 工作压力(p): 可达5mpa 1)、准备必要的工具 2)、检查悬架体储油室之油位,应控制在油位计中心线2毫米左右的位置上。 3)、检查电动机的转动方向是否与泵的转向相符,严禁反转。 4)、用手转动联轴器,应 感觉轻松且轻重均匀,并注意辨别泵内有无磨擦声和异物滚动等杂音,如有应设法排除。 5)、关闭吐出管道闸阀及出口压力表、排净泵内空气,使泵内和吸入管内充满液体。 6)、输送液体温度高于80℃时,泵要均匀预热,即用输送的高温液体注入泵体,打开各 处的冷水管和密封室泄漏量控制旋塞,检查其流动情况及温度。 7)、启动电机(最好先点动,确认泵转动方向正确后才正式运行),打开进出口压力表, 再慢慢打开出口管路闸阀到所需位置,将密封室泄漏量控制旋塞跳到适当位置。 2、运转 1)、要经常检查泵和电机的温升情况,轴承的温升不应大于35℃,极限温度不应大于75℃。 2)、注意悬架体储油室油位的变化,经常控制在规定的范围内,为了保持油的清洁和良 好的润滑,应根据现场使用的实际情况,定期更换新油。 3)、注意填料压盖处的泄漏,以点滴为宜。 篇二:qdx、qd、qy、wq潜水电泵使用说明书 qdx、qx、qd、qy型 潜水电泵 type qdx、qx、qd、qy submersible pumps 安装使用说明书 instruction on installation and operation 湖南湘电长泵(长沙水泵厂)长一制泵有限公司 changyi pump manufacturing co.,ltd. of xiangdian chang sha pump works 一、概述 本系列水泵由电机、泵体、机械密封(动密封、静密封)等部件组成,采用优质材料精 制而成。具有结构科学、小巧轻便、用途广泛等特点,是先进的排灌设备。 电泵泵体上贴有警告标志,为了您和他人的安全,请保持此标志完整清晰,不要随意撕 落、涂沫或涂改。 另外,因产品不断开发,本公司保留技术更改权。未列入本说明书内的产品,其技术参 数请参见铭牌数据,在下一版本说明书中将作出调整。

变频给水设备操作说明

变频给水设备操作说明 一、《系统参数》需要密码才能操作,账号及密码:编号:1密码:3721; 二、参数说明 上限频率:用于设置每台水泵最高变频运行频率,初始值为50HZ。 上限频率:用于设置每台水泵最低变频运行频率,初始值为20HZ。 水泵限制:限制系统最多运行水泵台数,初始值两泵系统为2,三泵系统为3;此参数不影响系统水泵轮换循环及正常的水泵休眠;例如:三泵系统此参数设为1,出口压 力低于设定压力时,即使水泵运行在50HZ,系统也不会再继续投入第二台、第 三台水泵。 加泵时间:当目前变频水泵持续运行在50HZ,出口压力仍无法满足设定压力,开始计数延时加泵的时间,初始值30秒 减泵时间:当目前变频水泵持续运行在20HZ,出口压力仍高于或等于设定压力,开始计数延时减泵的时间,初始值30秒 轮换周期:确定水泵连续运行多长时间,轮换工作,初始值180分钟。 休眠压力:当设备出口压力达到、稳定于设定压力时,并且高于此设定值,满足休眠第一个前提条件。所以此设定值应该低于压力设定值,例如:出口压力设定值0.5MP, 那么休眠压力应该为0.49Mpa,或低于0.5的任意数字。请注意,不恰当的数值, 有可能引起设备的反复休眠停机,请根据实际用水情况进行合理设定。 休眠频率:控制水泵休眠停机的频率阀值、初始值0。如果要产生休眠效果,休眠频率应该大于正常稳压时,变频器的运行频率。当设备只有一台变频泵运行时,且运行频 率低于此设定,那么满足休眠第二个前提条件,设备可进入休眠停机状态,直至 出口压力低于唤醒压力,才重新唤醒。 休眠延时:设备满足休眠的两个条件,开始延时停泵。 唤醒压力:系统进入休眠后,当出口压力<唤醒压力时,系统重新唤醒工作。例如:唤醒压力0.5MP,设定压力0.55MP,那么水泵进入休眠后,出口压力低于0.5MP, 才从新唤醒工作。唤醒压力应低于或等于设定压力。 比例带:比例带越小,则比例常数越大且校正作用越强。 积分时间:PID控制参数,积分强度随该值升高而降低。 系统编号:厂家参数预留,请勿操作。初始值552 下限压力:系统进口使用远传压力表,作为缺水检测时,此压力值相当于减泵压力,初始值 0.00MPa。当设备进口压力小于此设定,设备如果有工频泵运行,则把所有工频 泵全部停止,留一台变频水泵运行,即使设备出口压力达不到设定值,变频泵运 行到50HZ,设备也不再投入第二台水泵。如果为使用远程表作为缺水检测,此 参数请勿修改! 下下限压力:系统进口使用远传压力表,作为缺水检测时,此压力值相当于无水停机压力,当设备进口压力低于此设定值,设备所有水泵均停止运行,并报缺水故障。初始 值0.00MPa。如果为使用远程表作为缺水检测,此参数请勿修改!

CPC系列变频恒压供水控制器使用说明书

CPC系列变频恒压供水控制器使用说 明书 1

2

CPC-2&3可编程序控制器 CPC系列变频恒压供水控制器 使 用 说 明 书 常州市雄华自动化设备有限公司一、概述

以往,恒压供水系统的控制中心一般由可编程序控制器和压力差传感器组成。这种组合模式可变 功能少(修改参数需要专业编程人员),控制算法简单,难以适应各种供水方式和运行工况。而且,由两个独立单元构成,体积大,成本高,调试复杂。 CPC系列控制器是一种新型的可编程序控制器。开发人员希望本产品象变频供水电控柜中的一个"交流接触器"一样应用简单,接线方便。使调试人员和用户更快地理解变频供水的原理。它包含了恒压供水的许多功能: ■双压力设定,两种压力相互切换; ■外部水池无水报警,水泵抽真空无水报警; ■小流量工作方式多种选择; ■增泵延时,减泵延时; ■内置PID调节。 ■CPC-5 控制器具有双压力控制(进、出口压力)还带有Modbus通讯协议(双端口),与触摸屏连接后,可实现在触摸屏上进行监控和参数修改;同时另一个通讯口能够和电脑实现远程监控。 CPC系列控制器的所有参数能够直接从面板输入数字量,不需要特殊仪器或专业编程人员。外围所配的远传压力表,与常规的压力传感器相比要更加节省成本。 二、主要技术性能和特点 1、输入部分: 四路开关量输入(无源); 一路模拟量输入,一般是远传压力表电阻信号(也能够是4--20mA电流信号或者是0-5V电压信号。电流、

电压信号输入,需要在购货时予以选择)。 2、输出部分: 一路模拟量输出(由变频器供电,控制器电源与变频器电源完全隔离); 八路开关量输出。 3、数据设定部分: 向用户开放多个可编程功能,详见功能表。这些功能包含了恒压供水系统各种工况所需的参数。根据 实际工况对相应功能编程,可达到最佳运行条件。 4、操作部分:根据功能表的指导,无需多少专门知识便可进行用户参数的设定。 5、可靠性:系统应用高性能的单片机集成系统,配合断电记忆存储器,运行性能稳定可靠。断电记忆参 数理论上可保持一百年,读写次数超过一百万次。 6、设计合理:水泵是按先开先关的原则运行,负荷均匀。小流量工作方式使供水系统更具有压力稳定性 和能源的节约。 7、CPC—2CPC-5控制器是底板式安装,CPC-3控制器是面板式安装,其功能没有任何差异。 8、CPC-5控制器主要用于无负压供水设备控制,她比其它两种控制器功能更多,应用更灵活 CPC-5控制器以下特点: 8路开关量输入, 10路开关量输出 两路模拟量输入

变频器使用手册

中压变频调速装置 使用手册TK2000-200系列 大港油田中成机械制造有限公司

本手册的解释权属中成公司。用户在使用TK2000-200的过程中有技术或工程上的问题,请与中成公司联系。 本手册一般随中压变频装置一起供货,未经本公司许可,用户不得以任何方式对外泄露本手册的内容。

目录 一、概述 1 二、主要技术性能指标 2 三、结构和工作原理 3 四、尺寸重量 6 五、安装 6 六、使用操作 7 七、故障分析与排除 10 八、出现故障时处理程序和方法 11 九、保养与维护 11 十、运输、贮存 11 十一、开箱及检查 12 十二、订货须知 12

一、概述 1、中压变频装置特点 我公司的HYVER-MV中压变频器是根据油田采油潜油泵而设计的专用的变频调速装置。该产品已通过了机电部天津电气传动研究所的型式试验,已通过了由市科委组织的新产品鉴定。该变频器与通用的中压变频器相比具有独特的三电平、中点电位自动箝位的优点,结构简单,可靠性高。输出纹波及电源侧谐波分量小,智能化程序高等特点。属真正的高——高方案。技术特点: 1)每个主管承受的关断电压仅为1/2直流环节电压; 2)变频器输出的电压减少了dv/dt对电机、电缆的绝缘冲击; 3)三电平的拓扑结构; 4)开关损耗小,易散热; 5)中点电位自动箝位; 6)输出阶梯正弦PWM波形,输出加装电抗器,对电机、电缆绝缘无损害; 7)具有参数设定功能; 8)具有LED显示。 2、适用范围 TK2000-200中压变频器主要用于油田潜油电泵的调速,同时也适用于输油泵、注水泵、城市用水工程、输水回压泵、城市水厂水泵、电力行业的风机、水泵、火力辅机、钢铁行业的送风机、引风机、排水泵、采矿业的风机、排水泵等。 3、产品品种规格 1)功率:45KW-200KW;

10号循环水泵电动机使用说明书

编号0LD.461.001 大型三相交流异步电动机 使用说明书 兰州电机有限责任公司 班组编号:14-32

目录 1概述——1 2贮藏、吊运、安装——2 3检查及试运转——5 4启动及停车——7 5干燥处理——8 6使用维护——12

1概述 1.1本使用说明书适用于大型三相交流异步电动机。电动机的基本结构型式为卧式机座,带有底板,座式轴承。通风方式有开启式和管道通风式两种。也可以在电机上加装冷却器成为全封闭闭合气体回路。 1.2为了考虑到某些用户在检修电动机时缺乏必要的起重设备,电动机除短轴式结构(图1)外还有长轴式结构(图2),长轴式电动机的定子可以在底板上借两只千斤顶沿轴向移动。 1.3电动机一般可以用以驱动轧钢机、卷扬机、风机、水泵等机械,环境温度或电动机进风温度不高于40℃,海拔高度不超过1000 m 。 1.4开启式电动机为自然通风式,使用于清洁无尘无爆炸腐蚀性气体的室内,管道通风式电动机接管道后可用于尘土飞扬或有爆炸腐蚀气体的室内,在后一情况下,必须接以鼓风机,使管道及电机的内部压力高于室内压力。如在清洁的室内也可用作自行通风式(对带有风扇的电动机而言)或自然通风式(对不带风扇而言),此时出风必须与进风隔开,同时进出风道的风阻应很小,否则仍应接鼓风机。

1.5管道通风式电动机不能作户外使用。在电机上装有冷却器的全封闭闭合气体回路的电机(即电机排出空气经冷却器后再回入电机内部,成一个循环的通风系统)允许在户外使用。 1.6电动机的定额为连续的,绕线型电机允许停止后逆转。不得在运转时反接电源而使之逆转或制动。 2贮藏、吊运、安装 2.1电动机已在厂内调整好,并打好定位销、出厂时用木箱整机包装,整机运输,有时为了运输方便,也可以将电机拆成三个组件装箱,即定子(带端罩)、转子和底板(带轴承)。 2.2用户于到货后若不立即安装暂勿拆箱,并应贮藏于清洁干燥温暖的库房或室内。如因条件所限而必须短期临时放置于露天里,应将装箱下面垫高,并用篷布或临时性草棚遮盖,严防雨水、尘土、潮气等侵入。 2.3若室外温度在5℃以下,不应露天放置,以免机内绕组受冻。 2.4安装前的拆箱工作应在库房或安装现场进行。 2.5拆箱后先从外表检查定转子绕组导电部分以及轴颈、轴伸等处有无擦伤现象,一切紧固件有无松弛,然后用2.03*105~ 3.04*105Pa的干燥压缩空气吹净各部。 2.6仔细查阅随机文件以及国家,各有关部委颁布的有关电机安装规范,并严格遵守安装工艺和工序,这是因为电机性能好坏及能否正常运行,很大程度取决于安装的质量,必须查阅有关资料。 2.7如用户进行解体检查或分件包装的电机安装程序: 2.7.1基础表面打扫干净。 2.7.2根据电动机沿轴和垂轴线(常用电机中心线)所在的位置,在基础上一定高度处装两根拉紧钢丝,钢丝上系着悬垂如图3所示,借作调整底板位置的基准。 2.7.3在基础上装上基础螺杆,同时在基础表面沿着底板所在位置的外围安放垫铁(基础螺杆和垫铁均由用户自备,垫铁的尺寸建议做成宽50~70㎜。厚度做成楔形(上下一付,二平面必须平行),其长度使能从底板下面单边伸出35~50㎜,垫铁放置的间距在负重集中的地方约300㎜,其它地方约为400㎜。 2.7.4将已固定于底板上的座式轴承上面的轴承盖、轴瓦等拆下来,将底板连同轴承座一起吊放在垫铁上,利用悬垂调整底板的沿轴位置,并利用每对楔形垫铁调整底板的水平位置及高度,底板位置一经调整,即扳紧基础螺杆,最后用水平尺复水平度,并将每对楔形垫铁之间烧焊固定之。 2.7.5用压缩空气对各部件进行彻底吹风清理。用沾用汽油的抹布将轴瓦,转子轴承挡和轴伸等处揩擦干净,并在轴伸端套上半联轴器或齿轮。 2.7.6定子、转子进行安装——定、转子的安装方法和用户的起重设备能力有关,同时也视电动机为短轴式或长轴式而定。起吊电机转子时,不应将吊绳绑在集电环或轴颈部分。起吊定子和穿转子时,不得碰伤定、转子绕组和铁心。 a.短轴式——对于短轴式电动机如果用户有足够的起重设备能同时吊运定子和转子时,出可将转子插入定子使转子平稳地搁在定子铁心的表面上(定、转子之间应垫上绝缘纸板),然后吊起定子,将定子转子一起吊上底板,如图4所示。如果用户的起重设备不足以同时吊运定子和转子,则可先将定子吊上底板,并在定子底脚处垫以木块将定子抬高(高度要求见图5),其次再吊转子插进定子,使平稳搁在定子铁心的表面上,然后使定、转子一起慢慢地下放,进行安装,如图5所式。定子所抬高度以使转子在插进定子时不碰轴承座为度,这种定子提高的安装方法不安全。用户必须谨慎地进行以免发生事故,若非不得已,建议不要采用。 ——2——