文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2017一级注册消防工程师考试综合能力真题完整版

2017一级注册消防工程师考试综合能力真题完整版

2017一级注册消防工程师考试综合能力真题完整版
2017一级注册消防工程师考试综合能力真题完整版

2017年一级注册消防工程师考试综合能力真题完整版

一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()

A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款

B.对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款

C.对该歌舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款

D.对该歌舞厅经理处五百元罚款

2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根《据中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列处罚中,正确的是()

A.五千元以上一万元以下罚款

B.一万元以上五万元以下罚款

C.五万元以上十万元以下罚款

D.十万元以上二十万元以下罚款

3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()

A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故

B.在生产、作业中违反有关安全管理的规定,导致发生重伤4人的事故

C.强令他人违章作业冒险作业,导致发生直接经济损失60万元的事故

D.安全生产设施不符合国家规定,导致发生2人的事故

4.老张从部队转业后,准备个人出资创办一家消防安全转业培训机构,面向社会从事消防安全转业培训,他应当经()或者人力资源和社会保障部门依法批准,并向同级人民政府部门申请非民办企业单位登记。

A.省级教育行政部门

B.省级公安机关消防机构

C.地市级教育行政部门

D.地市级公安机构消防机构

5.对某高层宾馆建筑的室内装修工程进行现场检查。下列检查结果中。不符合现行国家消防技术标准的是()

A.客房吊顶采用轻钢龙骨石膏板

B.窗帘采用普通布艺材料制作

C.疏散走道两侧的墙面采用大理石

D.防火门的表面贴了彩色阻燃人造板,门框和门的规格尺寸未减小

6.某多层住宅建筑外墙保温及装饰工程施工现场进行检查,发现该建筑外保温材料按设计采用了燃烧性能为B3级的保温材料。下列外保温系统施工做法中,错误的是()

A.外保温系统表面防护层使用不燃材料

B.在外保温系统中每层沿楼板为准设置不燃材料制作的水平防火分离带

C.外保温系统防护层将保温材料完全包覆,防护层厚度为15mm

D.外保温系统中设置的水平防火隔离带的高度为200mm

7.某消防工程施工单位的人员在细水雾灭火系统调试过程中,对系统的泵组进行调试。根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》GB50898,下列泵组调试结果,不符合要求的是

A.以自动方式启动泵组时,泵组立即投入运行

B.以备用电源切换方式切换启动泵组时,泵组10s投入运行

C.采用柴油泵作为备用泵时,柴油泵的启动时间为5s

D.控制柜进行空载和加载控制调试时,控制柜正常动作和显示

8.某硫酸钾厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.通风设施设置导致静电的接地装置

B.排风系统采用防爆型通风设备

C.厂房内的空气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%

D.厂房内选用不发生火花的除尘器

9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关千雨淋阀调试的说法中,正确的是()

A.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动

B.公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在80s内启动

C.公称直径大于100mm的雨淋阀调试时,应在30s内启动

D.控制当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声

10.某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是()

A.预应力混凝土楼板

B.钢结构屋顶承重构件

C.轻钢龙骨石膏板吊顶

D.难燃性外墙

11.在对某一类刚层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.由千该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口

B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地

C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m

D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口

12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是()

A.消防工程设计文件经建设单位批准

B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书

C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求

D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求

13.某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200旷,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的

是()

A.临时室外消防给水干管的管径采用DNlOO

B.设置了两根室内临时消防竖管

C.每个室内消火栓处只设置接口,未设置消防水带和消防水枪

D.在建工程临时室外消防用水量按火灾延续时间1.OOh确定

14.下列设备和设施中,属于临时高压消防给水系统构成构成必需的设备设施是()

A.消防稳压泵

B.消防水泵

C.消防水池

D.市政管网

15.关于高层办公楼疏散楼梯设置的说法中,错误的是()

A.疏散楼梯间内不得设置烧水间、可燃材料储存室、垃圾道

B.疏散楼梯间不得设置影响疏散的凸出物或其他障碍物

C.疏散楼梯间必须靠外墙设置并开设外窗

D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道

16.某七氪丙炕气体灭火系统防护区的灭火剂储存容器,在2o·c时容僵内压力为2.5MPa,50°C是的容器

内压力为4.2MPa。对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强度试验时,最小试验压力应为

()MPa

A.4.83

B.3.75

C.4.62

D.6.3

17.关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,错误的是()

A.每门应检查低压二氧化碳储存装置的运行情况和储存装置间的设备状态

B.每月应检查预制灭火系统的设备状态和运行情况

C.每年应对选定的防护区进行1次模拟启动试验

D.每月应检查低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位

18.干式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统的配水管道上应设()

A.压力开关

B.报警阀组

C.快速排气阀

D.过滤器

19.进行区域火灾风险评估时,在明确火灾风险评估目的和内容的基础上,应进行信息采栠,重点收集与区域安全相关的信息。下列信息中,不属于区域火灾风险评估时应重点采集的信息的是(

A.区域内人口概况

B.区域的环保概况

C.消防安全规章制度

D.区域内经济概括

20.在防排烟系统中,系统组件在正常工作状态下的启闭状态是不同的,关于防排烟系统组件启闭状态的说法中,正确的是()

A.加压送风口既有常开式,也有常闭式

B.防排烟火阀及排烟阀平时均呈开启状态

C.防排烟火阀及排烟阀平时均呈关闭状态

D.自垂百叶式加压送风口平时呈开启状态

21.下列建筑防排烟系统周期性检查维护项目中,不属于每月检查项目的是()

A.风机流量压力性能测试

B.排烟风机手动启停

C.挡烟垂壁启动复位

D.排烟风机自动启动

22.下列避难走道的防火检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.避难走道采用耐火极限3.00h的防火墙和耐火极限2.50h的楼板与其他区域进行分隔

B.最远防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离为39m

C.使用人数最多的防火分区通向与其连接的避难走道的2个门净宽度均为1.6m,避乱走道的净宽度为3.50m

D.防火分区开向避难走道前室的门采用乙级防火门,前室开向避难走道的门采用甲级防火门

23.某三层内廊式办公楼,建筑高度12.5m,三级耐火等级,设置自动喷水灭火系统,每层建筑面积均为

1400而,有2部采用双向弹簧门的封闭式楼梯间。该办公楼每层一个防火分区的最大建筑面积为C)m'

A.1200

B.2400

C.2800

D.1400

24.根据国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,对室内消火栓应()进行一次外观和漏水检查,发现存在问题的消火栓应及时修复或更换

A.每季度

B.每月

C.每半年

D.每年

25.在建工程施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。施工现场定期防火检查内容不包括()

A.防火巡查是否记录

B.动火作业的防火措施是否落实

C.临时消防设施是否有效

D.临时消防车道是否畅通

26.对建筑进行火灾风险评估时,应确定评估对象可能面临的火灾风险,关于火灾风险识别的说法中,错误的是()

A.查找火灾风险来源的过程称为火灾风险识别

B.火灾风险识别是开展火灾风险评估工作所必需的基础环节

C.消防安全措施有效性分析包括专业队伍扑救能力

D.衡量火灾风险的高低主要考虑起火概率大小

27.某化工企业的立式甲醇储罐采用液上喷射低倍数泡沫灭火系统,某消防设施检测机构对该系统进行检测,下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.泡沫泵启动后3.lmin泡沫产生器喷出泡沫

B.自动喷泡沫试验,喷射泡沫时间为lmin

C.泡沫混合液的发泡倍数为10倍

D.泡沫液选用水成膜泡沫液

28.某省政府机关办公大楼建筑高度为31.Sm,大楼地下一层设置柴油发电机作为备用电源,市政供电中断

时柴油发电机自动启动。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016,市政供电中断时,自备发电机最迟

应在()s内正常供电。

A.30

B.10

C.20

D.60

29.下列甲醇生产车间内电缆、导线的选型及敷设的做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.低压电力线路绝缘导线的额定电压等千工作电压

B.在1区内的供电线路采用铅芯电缆

C.接线箱内的供配电线路采用无护套的电线

D.电气线路在较高处敷设

30.根据《社会消防安全教育培训规定》公安部令109号,关于单位消防安全培训的主要内容和形式的说法,错误的是()

A.各单位应对新上岗和进入新岗位的职工进行上岗前消防安全培训

B.各单位应对在岗的职工每年至少进行一次消防安全培训

C.各单位至少每年组织一次灭火、应急疏散演练

D.各单位职工应具备消除火灾隐患的能力、扑救初起火灾的能力、组织人员疏散逃生的能力

31.某消防安全评估机构(二级资质)受某单位委托,对该单位的重大火灾隐患整改进行咨询指导并出具了书面结论报告。根据《社会消防技术服务管理规定》,该评估机构超越了其资质许可范围从事社会消防技术服

务活动,公安机关消防机构可对其处以()的处罚。

A.五于元以上一万元以下罚款

B.一万元以上二万元以下罚款

C.二万元以上三万元以下罚款

D.三万元以上五万元以下罚款

32.对某医院的高层病房楼进行防火检查时,发现下来避难间的做法中,错误的是()

A.在二层及以上的病房楼层设置避难间

B.避难间靠近楼梯设置,采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和佳绩防火门与其他部位隔开

C.每个避难间为2个护理单元服务

D.每个避难间的建筑面积为25m2

33.对某公共建筑防排烟系统设置情况进行检查。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.地下一层长度为20m的疏散走道未设置排烟设施

B.地下一层l个50m而仓库内未设置排烟设施

C.四层l个50而的会议室内未设置排烟设施

D.四层l个50而游戏室内未设置排烟设施

34.某消防工程施工单位在消火栓系统安装结束后对系统进行调试,根据现行国家标准《消防给水及消火

栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓调试和测试的说法中,正确的是()

A.只需测试一层消火栓的出流量、压力

B.应根据试验消火栓的流量,检测减压阀的减压能力

C.应在消防水泵启动后,检测消防水泵自动停泵的时间

D.应检查旋转型消火栓的性能

35.某消防工程施工单位对消火栓系统进行施工前的经常检验,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消火栓固定接口密封性能现场试验的说法中,正确的是()

A.试验数量宜从每批中抽查1%,但不应少于3个

B.当仅有1个不合格时,应再抽查2%,但不应少千10个

C.应缓慢而均匀地升压至1.6MPa,并应保压lmin

D.当第2次抽查仍有不合格时,应继续进行批量抽查,抽查数量按前次递增

36.下列疏散出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.容纳200人的观众厅,其2个外开疏散门的净宽度均为1.20m

B.教学楼内位于两个安全出口之间的建筑面积55旷,使用人数45人的教室设有1个净宽1.OOm的外开门

C.单层的棉花储备仓库在外墙上设置净宽4.00m的金属卷帘门作为疏散门

D.建筑面积为200而的房间,其相邻2个疏散门洞净宽为1.5m,疏散门中心线之间的距离为6.5m

37.下列一、二级耐火等级建筑的疏散走道和安全出口的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.容纳4500人的单层体育馆,其实外疏散通道的净宽度为3.50m

B.一座2层老年人公寓中,位于袋形走道两侧的房间疏散门至最近疏散楼梯间的直线距离为18m

C.单元式住宅中公共疏散走道净宽度为1.05m

D.采用敞开式外廊的多层办公楼中,从袋形走道尽端的疏散门至最近封闭楼梯间的直线距离为27m

38.根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201,在建筑消防设施维护管理时,应对自动喷水灭火系统进行巡查并填写《建筑消防设施巡查记录表》,下列内容中,不属于自动喷水灭火系统巡查记录内容的

是()

A.报警阀组外观,试验阀门状况、排水设施状况、压力显示值

B.水流指示器外观及现场环境

C.充气设备、排烟设备及控制装置等的外观及运行状况

D.系统末端试验装置外观及现场环境

39.根据现行国家行业标准《灭火器维修》GA95,下列零部件和灭火剂中,无需在每次推修灭火器时都更换

的是()

A.密封垫

B.二氧化碳灭火器的超压安全膜片

C.水基灭火器的滤网

D.水基型灭火剂

40.注册消防工程师享有诸多权利,但享有的权利不包括()

A.接受继续教育

B.在规定范围内从事消防安全技术职业活动

C.对侵犯本人权利的行为进行申诉

D.不得允许他人以本人名义执业

41.按照施工过程质量控制要求,消防给水系统安装前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行现场检验。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,下列说法中,正确的是()

A.流量开关应经相应国家产品质量监督检验中心检验合格

B.消防水箱应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格

C.压力开关应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格

D.安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检验合格

42.在对某化工厂的电解食盐车间进行防火检查时,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级。该车间的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.丙类中间仓库设胃在该车间的地上二层

B.该车间生产线贯通地下一层到地上三层

C.丙类中间仓库与其他部位的分隔墙为耐火极限3.00h的防火墙

D.丙类中间仓库无独立的安全出口

43.根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,干式消火栓系统允许的最大充水时间是()min

A.5

B.10

C.2

D.3

44.某气体灭火系统储罐瓶内设有6只150L七颌丙炕灭火剂储存容器,根据现行国家标准《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263,各储存容器的高度差最大不宜超过()mm

A.10

B.30

C.50

D.20

45.泡沫灭火系统的组件进入工地后,应对其进行现场检查,下列检查项目中,不属于泡沫产生器现场检查项目的是()

A.表面保护涂层

B.机械系损伤

C.产品性能参数

D.严密性试验

46.单位在确定消防重点部位以后,应加强对消防重点部位的管理。下列管理措施中,不属于消防重点部位管理措施的是()

A.隐患管理

B.制度管理

C.立牌管理

D.教育管理

47.在对某高层多功能组合建筑进行防火检查时,查阅资料得知,该建筑耐火等级为一级,十层至顶层为普通办公用房,九层及以下为培训、娱乐、商业等功能,防火分区划分符合规范要求。该建筑的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.消防水泵房设为地下二层,其室内地面与室外出入口地坪高差为10m

B.主层六层设有儿童早教培训班,设有独立的安全出口

C.常压燃气锅炉房布置在主楼层面上,使用管道天然气做燃料,距离通向屋面的安全出口10m

D.裙楼五层在歌舞厅,各厅室的建筑面积均小千200m2,与其他区域公用安全出口

48.某油库采用低倍数泡沫灭火系统。根据现行国家标准《泡沫灭火系统及验收规范》GB50281,下列检查项目中,不属于每月检查一次的项目是()

A.系统管道清洗

B.对储罐上的泡沫混合液立管清除锈渣

D.水源及水位指示装置检查

49.根据现行国家消防技术标准,关于建筑内消防应急照明和疏散指示标志的检查结果中,不符合标准要求的是()

A.人员密集场所安全出口标志设置的在疏散门的正上方

B.疏散走到内灯光疏散指示标志的间距为19.5m

C.灯光疏散指示标志均设置在疏散走道的顶棚上

D.袋型疏散走道内灯光疏散指示标志间距为9m

50.某大型食品冷藏库独立建造一个氨制冷机房,该氨制冷机房应确定位()

A.乙类厂房

B.乙类仓库

C.甲类厂房

D.甲类仓库

51.某消防设施检测机构的人员在对一上场的自动喷水灭火系统进行检测时,打开系统末端试水装置在达到规定流量时指示器不动作。下列故障原因中可以排除的是()

A.桨片被官腔内杂物卡阻

B.调整螺母与触头未调试到位

C.报警阀前端的水源控制阀完全打开

D.连接水流指示器的电路线脱落

52.某大型商场制定了消防应急预案,内容包括初期火灾处置程序和措施。下列处置程序和措施中,错误的是()。

A.发现火灾时,起火部位现场员工应当于3min内形成灭火第一战斗力量

B.发现起火时,应立即打119电话报警

C.发现起火时,安全出口或通道附近的员工应在第一时间负责引导人员进行疏散

D.发现火灾时,消火栓附近的员工应立即利用消火栓灭火

53.某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统的喷头进行安装前检查,根据现行国家标注《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关千喷头现场检验的说法中,错误的是()

A.喷头螺纹密封面应无缺丝,断丝现象

B.喷头商标、型号等标志应齐全

C.喷头外观应无加工缺陷和机械损伤

D.每批应抽查3只喷头进行密封性能试验,且试验合格

54.对干粉灭火系统进行维护管理时,下列检查项目中,属于每月检查一次的项目是()。

A.驱动气瓶充装量

B.启动气体储瓶压力

C.灭火控制器运行情况

D.管网、支架及喷放组件

55.

56.某单层屋面多功能厅,建筑面积600m2,屋面板底距室内地面7.Om,结构梁从顶板下突出0.6m,吊顶采用镂空轻钢格栅,吊顶下表面距离内地面5.5m,该多功能厅设有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和机械排烟系统。下列关千该多功能厅防烟分区划分的说法中,正确的是()。

A.该多功能厅应采用屋面板底下垂高度不小于0.5m的挡烟垂壁划分为2个防烟分区

B.该多功能厅应利用室内结构梁划分为2个防烟分区

C.该多功能厅应采用自吊顶底下垂高度不小于0.5m的活动挡烟垂壁划分为2个防烟分区

D.该多功能厅可不划分防烟分区

57.某5层宾馆,中部有一个贯通各层的中庭,在二至五层的中庭四周采用防火卷帘与其他部位分隔,首层中庭未设置防火分隔措施;其他区域划分为若干防火分区,防火分区面积符合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()。

A.中庭区域火灾报警信号确认后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面

B.二层C、D两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物

C.一层A、B两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物

D.各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升

58.在对某办公楼进行检查时,查阅图纸资料得知,该楼为钢筋混凝土结构,柱、梁、楼板的设计耐火极限分别为3.00h、2.OOh、1.50h,每层划分为2个防火分区。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.将内走廊上原设计的常闭式甲级防火门改为常开式甲级防火门

B.将二层原设计的防火墙移至一层餐厅中部的次梁对应位置上,防火分区面积仍然符合规范要求

C.将其中一个防火分区原设计活动式防火窗改为常闭式防火窗

D.排烟防火阀处于开启状态,但能与火灾报警系统联动和现场手动关闭

59.某消防设施检测机构对建筑内火灾自动报警系统进行检测时,对手动火灾报警按日进行检查。根据现行国家消防技术标准,关于手动火灾报警按钮安装的说法中,正确的是()

A.上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.5m

B.手动火灾报警按钮的连接导线的余晕不应小千150mm

C.墙上手动火灾报警按钮的底边距离楼面高度应为1.7m

D.手动火灾报警按钮的连接导线的余量不应大于100mm

60.消防设施检测机构对某单位的火灾报警系统进行验收前的检测,根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,该单位的下列走法中,错误的是()

A.消防电梯进行2次报警联动控制功能检验

B.对自喷水系统给水泵在消防控制室内进行3次远程启泵操作实验

C.对防排烟风机进行4次报警联动启动试验

D.对各类消防用电设备主、备电源的自行转换装置进行1次转换试验

61.消防控制室应保存建筑竣工图纸和与消防有关的纸质台账及电子资料,下列资料中,消防控制室可不予保存的是()。

A.消防设施施工调试记录

B.消防组织机构图

C.消防重点部位位置图

D.消防安全培训记录

62.各地在智慧消防建设过程中,积极推广应用城市消防远程监控系统,根据现行国家标准《城市消防远程监控系统技术规范》GB50440,下列系统和装置中,属于城市消防远程监控系统构成部分是()。

A.用户信息传输装置

C.火灾探测报警系统

B.火灾警报装置

D.消防联动控制系统

63.下列设施中,不属于消防车取水用的设施是()

A.水泵接合器

B.市政消火栓

C.消防水池取水池

D.消防水鹤

64.某金属原件抛光车间的下列做法中,不符合规范要求的是()

A.采用铜芯绝缘导线做配线

B.导线的链接采用压接方式

C.带电部件的接地干线有两处与接地体相连

D.电气设备按潮湿环境选用

65.消防安全重点单位“三项”报告备案制度中,不包括()

A.消防安全管理人员报告各案

B.消防设施维护保养报告各案

C.消防规章制度报告各案

D.消防安全自我评估报告各案

66.对某大型工厂进行防火检查,发现的下列火灾隐患中,可以直接判定为重大火灾隐患的是()

A.室外消防给水系统消防泵损坏

B.将氨压缩机房设置在厂房的地下一层

C.在主厂房变的消防车道上堆满了货物

D.在2号车间与3号车间之间的防火间距空地搭建了一个临时仓库

67.某公共建筑内设置喷头1000只,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,对喷淋系统进行验收时,应对现场安装的喷头规格、安装间距分别进行抽查,分别抽查的喷头数佩应为()

A.20个、10个

B.100个、50个

C.25个、10个

D.50个、25个

68.下列检查项目中,不属于推车式干粉灭火器进场检查项目的是()

A.间歇喷射机构

B.简体

C.灭火器结构

D.行驶机构

69.消防设施检测机构的人员对某建筑内火宅自动报警系统进行检测时,对在宽度小于3m的内走道定鹏上的点型感烟探测器进行检查。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的是()

A.探测器的安装间距为16m

B.探测器至端墙的距离为Sm]

C.探测器的安装间距为14m

D.探测器至端墙的距离为10m]

70.对大型地下商业建筑进行防火检查时,发现下沉式广场防风雨棚的做法中,错误的是()

A.防风雨棚四周开口部分均匀布置

B.防风雨棚开口高度为0.8m'

C.防风雨棚开口的面积为改空间地面面积的25%

D.防风雨棚开口位置设置百叶,其有效排烟面积为开口面积的60%

71.某消防工程施工单位对自动喷水灭火系统闭式喷头进行密封性能试验,下列试验压力和保压时间的做法中,正确的是()。

A.试验压力2.OMPa,保压时间5min

B.试验压力3.OMPa,保压时间lmin

C.试验压力3.OMPa,保压时间3min

D.试验压力2.OMPa,保压时间2min

72.对建筑内的消防应急照明和疏散指示系统应定期进行维护保养,根据现行国家标准《建筑消防设施的维护与管理》GB25201,下列检测内容中,不属于消防应急照明系统检测内容的是()

A.严密性试验

B.表面保护涂层

C.机械性损伤

D.产品性能参数

73.关于消防安全管理人及其职责的说法,错误的是()

A.消防安全管理人应是单位中负有一定领导职责和权限的人员

B.防安全管理人应负责拟定年度消防工作计划,组织制定消防安全制度

C.消防安全管理人应每日测试主要消防设施功能并及时排除故障

D.消防安全管理人应组织实施防火检查和火灾隐患整改工作

74.某消防技术服务机构中甲、乙、丙、丁4人申请参加一级注册消防工程师资格考试,根据个人学历和工作资质,4人中不符合一级注册消防工程师资格考试报名条件的是()

A.甲,取得消防工程相关专业双学士学位工作满5年,其中从事消防安全技术工作满3年

B.丁,取得其他专业硕士学位,工作满3年,其中从事消防安全技术工作满2年

C.乙,取得消防工程专业本科学历,工作满4年,其中从事消防安全技术工作满3年

D.丙,取得消防工程专业硕士学位,工作满2年,其中从事消防安全技术工作满1年

75.某公司拟在一体育馆举办大型周年庆典活动,根据相关要求成立了活动领导小组,并安排公司的一名副经理担任疏散引导组的组长。根据相关规定,疏散引导组职责中不包括()。

A.熟悉体育馆所在安全通道、出口的位置

B.在每个安全出口设置工作人员、确保通道、出口畅通

C.安排人员在发生火灾时第一时间引导参加活动的人员从最近的安全出口疏散

D.进行灭火和应急疏散预案的演练

76.某消防工程施工单位分别以自动、手动方式对采用自动控制方式的水喷雾灭火系统进行联动试验。下列试验次数最少且符合现行国家标准要求的是()。

A.自动3次、手动2次

B.自动2次、手动2次

C.自动2次、手动3次

D.自动3次、手动3次

77.某学校宿舍楼长度40m,宽度13m,建筑层数6层,建筑高度21m,设有室内消火栓系统,宿舍楼每层设置15间宿舍,每间宿舍学生人数为4人,每层中间沿长度方向设2m宽的走道,该楼每层灭火器布胃的做法中,符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB50140要求的是()。

A.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MF/ABC5灭火器

B.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC4灭火器

C.在走道尽端各5m处分别布置2具MF/ABC5灭火器

D.从距走道端部5m处开始每隔10m布置一具MS/Q6灭火器

78.某单层白酒仓库,战地面积900m2。库房内为进行防火分隔,未设置自动灭火和火宅自动报警设施,储存陶坛装酒精度为3g·及以上的臼酒。防火检查时提出的下列防火分区的处理措施中,正确的是()

A.将该仓库作为一个防火分区,同时设置自动灭火系统和火宅自动报警系统

B.将该仓库用耐火极限为4.00h的防火墙平均分成4个防火分区,并设置火宅自动报警系统

C.将该仓库用耐火极限为3.00h且满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘划分5个防火分区,最大防火分区面积不超过200m2

D.将该仓库用耐火极限为4.OOh的防火墙平均分成2个防火分区,并设置火宅自动灭火系统

79.某城市全年最小频率风向为东北风。该市的一个大型化工企业内设有甲醒储罐区均为地上固定顶储罐,储罐直径20m、容量5000m3,防火堤内不包括储罐占地的净面积5000m2。下列防火检查结果中,不符合现行国

家消防技术标准的是()

A.锅炉房位于甲醒储罐区南侧,两者之间的防火间距为55m

B.甲酕储罐之间的间距为12.5m

C.甲酕储罐区防火堤高度为1.lm

D.罐区周围的环形消防车道有3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为5m

80.关于基层墙体与装饰层之间无空间的建筑外墙体外保温系统的做法中,不符合现行国家消防技术标准的是()

A.建筑高度为18m的大学教学楼,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料

B.建筑高度为54m的底层设置商业网点的住宅,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料

C.建筑高度50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为Bl级的保温材料

D.建筑高度50m的办公楼,保温系统采用燃烧性能为B2级的保温材料

二、根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每项的0.5分)

81.根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444,下列灭火器中,应报废的有()。

A.简体表面有凹坑的灭火器

B.出厂期满2年首次维修后,4年内又维修2次的千粉灭火器

C.出厂满10年的二氧化碳灭火器

D.无间隙喷射机构的手提式灭火器

E.简体为平底的灭火器

82.在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行测试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有()

A.电动阀调试

C.消防水泵调试

E.稳压泵调试

B.水源测试

D.排水设施调试

83.某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查。下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()

A.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在120S时发出的故障信号

B.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在70S时发出火宅报警信号

C.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在sos时发出故障信号

D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在sos时发出火宅报警信号

E.控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在90S时发出故障信号

84.对某动物饲料加工厂的谷物辗磨车间进行防火检查,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级,防火分区划分符合规范要求。该车间的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有()

A.配电站设于厂房内的一层,采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他区域分隔,墙上的门为甲级防火门

B.位于厂房三层的运行调度监控室采用防火墙和耐火极限1.50h的楼板与其他部分分隔,且设有独立使用的防烟楼梯间

C.车间办公室帖邻厂房外墙设置,采用耐火极限4.OOh的防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口

D.设置在一层的产品临时存放仓库单独划分防火分区

E.位于二层的饲料添加剂仓库(丙类)采用防火墙和耐火极限为1.5h的楼板与其他部分分隔,墙上的门为甲级防火门

85.某五星级酒店拟进行应急预案演练,在应急预案演练保障方面,酒店拟从人员、经费、场地、物质和器材等各方面都给与保障,在物质和器材方面,酒店应提供()。

A.信息材料

B.建筑模型

C.应急抢险物资

D.录音摄像设备

E.通信器材

86.根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》GB25201,对火灾自动报警系统报警控制器的检测内容,主要包括()

A.联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能

B.火灾显示盘和CRT显示器的报警、显示功能

C.火灾报警、故障报警、火灾优先功能

D.自检、消音、复位功能

E.打印机打印功能

87.某单位的图书馆书库采用无管网七氪丙炾气体灭火装置进行防护,委托消防检查机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()。

A.系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式

B.防护区内设置10台预制灭火装置

C.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置

D.储存容器的充装压力为4.2MPa

E.气体灭火系统采用自动控制方式

88.在进行建筑消防安全评估是,关千疏散时间的说法的,正确的有()

A.疏散开始时间是指从起火到开始疏散的时间

B.疏散开始时间不包括火灾探测时间

C.疏散行动时间是指从疏散开始至疏散到安全地点的时间

D.与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间

E.疏散准备时间与通知人们疏散方式有较大关系

89.对某城市综合体进行防火检查,发现存在火灾隐患。根据重大火灾隐患综合判定规则,下列火灾隐患中。存在2条即可判定为重大火灾隐患的是()

A.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏

B.设在四层的卡拉OK厅未按规定设置排烟措施

C.地下一层超市防火卷帘门不能正常落下

D.疏散走道的装修材料采用胶合板

E.消防用电设备末端不能自动切换

90.某施工单位对学校报告厅进行内部装饰,其中吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板,地面铺设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修。关于该报告厅内部装饰的说法,正确的有()

A.纸面石膏板安装在钢龙骨上时,可做为A级材料使用

B.复合型装修材料应交专业检测机构进行整体测试确定燃烧性能等级

C.墙面分层装修材料除表面层的燃烧性能等级应符合规范要求外,其余各层的燃烧性能等级可不限

D.地毯应使用阻燃制品,并应加贴阻燃标识

E.进入施工现场的装修材料应按要求填写进场验收记录

91.对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》

GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有()。

A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用

B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常

C.打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常

D.消防水泵启动控制应置于自动启动档

E.消防水泵停泵时间,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.6倍

92.关于疏散楼梯最小净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有()。

A.除规范另有规定外,多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.OOm

B.汽车库的疏散楼梯净宽度不应小千1.10m

C.高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于1.30m

D.高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于1.40m

E.人防工程中商场的疏散楼梯净宽度不应小千1.20m

93.某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室

外供水干管采用DN200球磨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水

率为2.40L/(min?km),室内管网部分漏水量为0.2L/s,该系统管网总泄漏噩计算和稳压泵设计流量正确的有()。

A.管网泄油量0.28L/s,稳压泵设计流量1.OL/s

B.管网泄油量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s

C.管网泄油量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s

D.管网泄油量0.20L/s,稳压泵设计流量1.OL/s

94.下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()

A.铝合金轮毅抛光厂房采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区

B.电石仓库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区

C.高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离1.Om

D.烟草成品库采用3.00h耐火极限的防火墙划分防火分区

E.通风机房开向建筑内的门采用甲级防火门,消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门

95.根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444,下列灭火器中,报废的有()。

A.筒体表面有凹坑的灭火器

B.出厂期满2年首次维修后,4年内又维修2次的干粉灭火器

C.出厂满10年的二氧化碳灭火器

D.无间歇喷射机构的手提式灭火器

E.筒体为平底的灭火器

96.在进行建筑消防安全评估时,关于疏散时间的说法,正确的有()。

A.疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间

B.疏散行动时间是指从疏散开始至疏散安全地点的时间

C.与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间

D.疏散准备时间与通知人们疏散的方式有较大关系

E.疏散开始时间不包括火灾探测时间

97.根据国家现行消防技术标准,对投入使用的自动喷水灭火系统需要每月进行检查维护的内容在()。

A.对控制阀门的铅封、锁链进行检查

B.消防水泵启动运转

C.对水源控制阀报警组进行外观检查

D.利用末端试水装置对水流指示器试验

E.检查电磁阀并做启动试验

98.消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时,打开排烟阀,消防控制室接到风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口入口处排烟风速过低,排烟口风速过低的可能原因有()

A.风机反转

B.风道阻力过大

C.风口尺寸偏小

D.风机位置不当

E.风道漏风量过大

99.下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有()。

A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的玻璃门

B.服装厂房设置的封闭楼梯间,各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启

C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门,采用常开的乙级防火门并有自行关闭和信号反馈功能

D.室外地坪标高-0.15m,室内地坪标高-10.00的地下2层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯间

E.高层宾馆中连续“—”字形内走廊的2个防烟楼梯间的入口中心线之间的距离为60m

100.对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为2个防火分区,符合规范要求,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有()。

A.消防电梯前室的建筑面积为6.Om2,与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为10m2

B.兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定的防火卷帘

C.设有3台消防电梯,一个防火分区有2台,另一个防火分区有1台

D.消防电梯能够依靠每个楼层

E.消防电梯从首层到顶层的运行时间为59s

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

2017年消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题答案 8.某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消 防技术标准的是() A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓 度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、 流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根 据现行国家标准《自动彭水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15mpa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10 .某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0 . 85h ;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h ;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0 . 15h ;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h ;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的

下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.较钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11 .在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼 地上共6层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技木 标准要求的是() A.由干该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分 区分别设置 2 个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.消防工程师考试真题中关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:解析:A既有可复位也有不可复位的。B比如线性光束感烟火灾探测器。D 也是探测器的一种。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:技术实务303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:技术实务279页。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号

的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C 解析:技术实务284-285页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 5.消防工程师考试真题中某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A 解析:技术实务285页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A 解析:GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、船舶发电等各种柴油机的燃料,故A错误。 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

2017一级消防工程师(案例)真题

2017一级消防工程师《消防案例分析》真题及答案 案例一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高﹣5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25Mpa。小区所在地区冰冻深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h,小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶,消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间,系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消防栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动,值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个及2个以上符合题意,至少有一个错项,错选,本题不得分;少选,所选的每个选项0.5分) 1.【题干】两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 【答案】DE 2.【题干】下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有( )水规8.26。 【选项】 A.0.70m B.1.00m C.1.10m D.1.15m E.1.25m 【答案】DE 3.【题干】下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有( )。 【选项】 A.保护半径150m B.间距120m C.扑救面一侧不宜少于2个

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及答案

2017年一级消防工程师考试《消防安全案例分 析》真题及答案 回答1-8题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一家DN300 的市政给水管,供水压力为0.25MPa,小区所在地区冰冻线深度为0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s:火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下于动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。

2017年消防工程师《案例分析》真题及答案

案例分析一 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高—5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统。其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3 /h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分): 1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有()。 A. 有效容积为4m3的消防水池

注册一级消防工程师考试《消防安全案例分析》真题及与解析

2017年一级消防案例分析与解析(下载考试必过) 第一题 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m 的18层单元式住宅楼组成,设备机房设地下一层(标高一 5.0m)。小区南北侧市政道路上 各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MP&小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/S,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设 计流量分别为20L/S、10L/S,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄露量测试结果为0.75L/S,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/S o 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统验收合格。 竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后, 消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘查原因后发现,高位 消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2 个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1. 两路补水时,下列消防水池符合国家标准的有() A. 有效容积为4m3的消防水池 B. 有效容积为24m3的消防水池 C. 有效容积为44m3的消防水池

2017一级消防工程师真题及答案解析

2016一级消防工程师真题及答案:消防安全技术实务(名师) 一、单项选择题(共80题,每题1分) 1、对于原油储罐,当罐内原油发生燃烧时,不会产生() A.闪燃 B.热波 C.蒸发燃烧 D.阴燃 答案:D 2、汽油闪点低,易挥发,流动性好,存有汽油的储罐受热不会()现象 A.蒸汽燃烧及爆炸 B.容器爆炸 C.泄露产生呢过流淌火 D.沸溢和喷溅 答案:D 3、根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2102,建筑材料及制品性能等级标识GB 8624B1(B-S1,d0,t1)中,t1表示()等级 A.烟气毒性 B.燃烧滴落物/颗粒 C.产烟特性 D.燃烧持续时间 答案:A 4、下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是() A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求 B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的个人性不符合要求 C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求 D.A类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 答案:C 5、某独立建造且建筑面积为260㎡的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用() A.一级 B.二级 C.三级 D.四级

答案:C 6、某机械加工厂所在地区的处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是() A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置 B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置 C.储存区内的东北角,地势比较高的位置 D.生产区内的东北角,靠近需要电石实务戊类厂房附近地势比较低的位置 答案:C 7、某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出结构)相邻。该办公楼相邻测外墙与该古建筑东侧的基础,外墙面。檐口和屋脊的最低水平距离分别是11.0m,12m,10.0m和14m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为() A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 答案:A 8.对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是()。 A.泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 B.可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 C.泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 D.可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施 答案:A 9.某储存汽油、轻石脑油的储罐区,采用内浮顶罐,储罐上所设置的固定式泡沫灭火系统的泡沫混合液供给强度为12.5L/(min·㎡),连续供给时间不应小于()min。 A.25 B.30 C.40 D.45 答案:B 10.下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是() A.设置防爆墙

2017年一级消防工程师消防技术实务真题及答案

2017年消防工程师技术实务的真题以及答案一单选题 1、关于火灾探测器的说法,正确的是(C)。 A、点型感温探测器是不可复位探测器 B、感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C、既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D、剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2、关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是(D)。 A、控制中心报警系统具备至少包含两个集中报警系统 B、控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C、控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D、控制中心报警系统各分消防控制室之间看以相互传送信息并控制重要设备 3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是(B) A、手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发器件 B、火灾报警控制器可以接收,显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C、剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D、火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电器 4、下列场所中,不宜选择感烟探测器的是(C) A、汽车库 B、计算机房 C、发电机房 D、电梯机房 5、某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是(A) A、厨房内定安装的是感烟火灾探测器 B、厨房内的火灾探测器编码地址错误 C、火灾报警控制器供电电压不足 D、厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是(A) A、采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B、燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C、火灾自动报警系统采用感温探测器 D、设置湿式自动喷水灭火系统 7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(C) A、礼堂 B、电影院观众厅 C、歌舞厅 D、会议厅 8、下列建筑或场所中,可不设置室外消防栓的是(D) A、用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B、高层民用建筑 C、3 层居住区,居住人数≤500 人 D、耐火登记不低于二级,且建筑物体积≤3000 ㎡的戊类厂房

2017年注册消防工程师考试技术实务真题(空白)

2017年注册消防工程师技术实务真题 一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 5.某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人 D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000m3的戊类厂房

2017二级注册消防工程师试题

2017二级注册消防工程师试题 一、单项选择题。请在所给的选项中选出一个最符合题意的答案。 (1)《建筑设计防火规》中建筑物的耐火等级分为( C )级。 A.二 B.三 C.四 D.五 (2)排烟防火阀应当烟气温度超过( D )0C时能自动关闭。 A. 68 B.70 C.180 D.280 (3)一类高层建筑自备发电设备,应设有自动启动装置,并能在( C )秒供电。 A.5 B.15 C.30 D.60 (4)泡沫灭火系统在泡沫消防泵启动后,将泡沫混合液或泡沫输送到最远保护对象的时间不宜大于( D )。 A.30s B.1min C.3min D.5min (5)防火水幕带的有效宽度不应小于( C )米。 A.8 B.6 C.3 D.2 (6)《人防》规要求火灾疏散照明和火灾备用照明可采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间不应少于( B )。 A.20min B.30min C.45min D.60min (7)建筑面积不大于5000平方米的人防工程,其火灾备用照明的照度值不宜低于正常照度值的( B )。 A.40% B.50% C.60% D.80% (8)《高规》要求走道疏散指示标志灯的间距不应大于( A )。 A.20米 B.25米 C.30米

D.15米 (9)当采用穿管敷设绝缘导线时,按机械强度要求选择的火灾自动报警系统传输线路的最小截面积不小于( C )mm A.0.5 B.0.75 C.1.00 D.0.25 (10)高层建筑中的自备发电机房的应急照明的照度应为( C ) A.0.5 lx B.1 lx C.正常照明照度 D.不要求 (11)散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房和场所,应设置( C )。 A.感烟探测器 B.感光探测器 C.可燃气体浓度检漏报警装置 D.防爆探测器 (12)在走道设置火灾应急广播时,走道最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于( C )。 A.15米 B.10米 C.12.5米 D.30米 (13)火灾应急广播的备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时广播的围火灾应急广播扬声器最大容量总和的( B )。 A.1.2倍 B.1.5倍 C.1倍 D.0.5倍 (14)红外光束线型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过( D ) A.60米 B.80米 C.90米 D.100米 (15)对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟、热的场所,应选择( A )探测器。 A.火焰 B.感光 C.感烟 D.紫外 (16)火灾自动报警系统中的CRT显示器和( D )等设备的电源,宜由UPS装置供电。 A.消防广播 B.声光报警 C.报警控制器 D.消防通讯

2019年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》真题 (附答案)

2019年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》 真题 (附答案) 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氢酯夹心彩钢板,外墙1.8m 以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈铜材胰排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。 2017年11月5 日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时左现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119 报警,因紧张为说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。此次火灾故火面枳约900 平方米,造成值班宿舍内5 名员工死亡,4 名员工受伤,经济损失约160 万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156 人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门]曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氧酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急琉敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。

2017注册一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题与答案

2017年注册一级消防工程师消防安全技术实务 考试真题及答案(下载考试必过) 一、单项选择题。(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】:C 2、关于控制报警系统的说法,不符合要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】:D 3、关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾自动报警控制器可以接受、显示、相传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器链接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求是,主电源可不采用消防电源【答案】:B 4、下列场报中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】:C 5、某酒店厨房的火灾探测器异常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6、下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 7、下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影院观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 【答案】C 8、下列建筑或场所中,可设置室外消火栓的是() A.用于消防救援和消防车停靠的屋面

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题 及答案 一、单项选择题 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是( )。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是( )。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是( )。 【选项】 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源

【答案】B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是( )。 【选项】 A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 【答案】C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是( )。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是( )。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 【答案】A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是( )。 A.礼堂

2020年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》试卷 附解析

2020年国家一级注册消防工程师《消防安全案例分析》 试卷附解析 考试须知: 1、考试时间:180分钟,满分为120分,本卷共6题。 2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、准考证号和所在单位的名称。 3、请仔细阅读各种题目的回答要求,在规定的位置填写您的答案。 4、不要在试卷上乱写乱画,不要在标封区填写无关的内容。 姓名:_________ 考号:_________ 一、材料选择题(本题共2小题,每小题20分,总共40分。) 1、某企业的食品加工厂房,建筑高度8.5m,建筑面积2130平方米,主体单层,局部二层,厂房屋顶承重构件为钢结构,屋面板为聚氢酯夹心彩钢板,外墙1.8m 以下为外墙,砖至屋檐为聚酯夹心彩钢板,厂房内设有室内消火栓系统,厂房层为熟食车间,设有烘烤、蒸煮、预冷等工序;二层为倒班宿舍,熟食车间碳烤炉正上方设置不锈铜材胰排烟炭烤时热烟气轻排烟道由排烟机排出屋面。 2017年11月5 日6:00时,该厂房发生火灾。最先发现起火的值班人员赵某,准备报火警,被同时左现火灾的车间主任王某阻止。王某与赵某等人使用灭火器进行扑救,发现灭火器失效后,又使用室内消火栓进行扑灭,但消火栓无水。火势越来越大,王某与现场人员撤离车间,撤离后先向副总经理汇报在拨打119 报警,因紧张为说清起火厂房的具体位置,也未留下报警人员姓名。消防部门接群众报警后,迅速到达火场,2 小时后大火被扑灭。此次火灾故火面枳约900 平方米,造成值班宿舍内5 名员工死亡,4 名员工受伤,经济损失约160 万元,经调查询问、现场勘察、综合分析,认定起火原因系生炭工刘某为加速炭烤炉升温,向已点燃的炭烤炉倒入汽油,瞬间火焰室起,导致排烟管道内油起火引想厂房屋面彩钢板聚氨酯保温层,火势迅速蔓延。调查还发现,该车间生产有季节性高峰期有工人156 人。企业总经理为法定代表人,副总经理负责消防安全管理工作防部门]曾责令将倒班宿合搬出厂房,拆除聚氧酯彩钢板,企业总经理拒不执行该企业未依法建立消防组织机构,消防安全管理制度不健全,来对员工进行必要的消防安全培训虽然制定了天火和应急琉敢预案,但从未组织过消防演练排烟管道使用多年,从未检查和清洗保养。

消防工程师练习题六

2017年消防工程师练习题六 1.某金属部件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟。对该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是()。 A.用盖板将车间内的地沟严密封闭 B.采用不发火花的地面 C.采用粗糙的防滑地面 D.设置除尘设施 2.爆炸性气体、易燃液体和闪点低于或等于环境温度的可燃液体、爆炸性粉尘或易燃纤维等统称为爆炸性物质,其分为()类。 A.2 B.3 C.4 D.5 3.防止液体流散的其中一种做法就是在桶装仓库门洞处修筑慢坡,该慢坡高度一般不小于()mm。 A.50 B.100 C.150 D.300 4.爆炸性气体、可燃蒸气与空气混合形成爆炸性气体混合物环境,按其出现的频率和持续时间分为()个区域等级。 A.2 B.3 C.4 D.5 5.下列选项中,适用于0区的防爆电气设备的形式是()。 A.隔爆型 B.增安型 C.ia级本质安全型 D.正压型 6.下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是()。 A.选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备 B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备 C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置 D.将在正常运行时会产生火花、电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内 7.为了减少爆炸损失,作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜超过() kg/m2。 A.20 B.40 C.60 D.100 1.若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不

2017年消防工程师《消防安全技术实务》第二篇练习题

2017年消防工程师《消防安全技术实务》第二篇练习题(1) 参考答案:D? ?2[单选题]?为了减少爆炸损失,作为泄压设施的轻质屋面板的单位面积质量不宜超过( )kg/m2。 ? 参考答案:C? 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的单位质量不宜超过60kg/m2。? ?3[单选题]?阻燃电缆的( )越高,它的阻燃性越好。 A.耐火极限 B.耐火等级 C.发烟性 D.氧指数? 参考答案:D? ?4[单选题]?若丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压,油漆工段设置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例不大于( )时,其火灾危险性可按火灾危险性较小的部分确定。 % % % %? 参考答案:C? ?5[单选题]?对于居住建筑而言,消防电梯前室的使用面积不应小于( )m2。 .5 ? 参考答案:A? ?6[单选题]?对于那些高度高、体量大、功能复杂、扑救困难的建筑应设( ) A.穿过建筑物的消防车道 B.环形消防车道

C.尽头式消防车道 形消防车道? 参考答案:B? ?7[单选题]?( )是衡量建筑物耐火程度的分级标准。 A.耐火极限 B.防火分区 C.防烟分区 D.耐火等级? 参考答案:D? ?8[单选题]?有爆炸危险的厂房平面布置最好采用矩形,与主导风向应垂直或夹角不小于( ) 参考答案:D? ?9[单选题]?某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域。根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222--1995)的规定和使用部位及功能,该壁柜可划分为( ) A.墙面装修材料 B.固定家具 C.隔断装修材料 D.其他装饰材料? 参考答案:B? ?10[单选题]?评定液体火灾危险性的主要指标为( ) A.闪点 B.自燃点 C.爆炸温度极限 D.流动性? 参考答案:A? ?11[单选题]?除中庭外,当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度应不大于( ) ? 参考答案:B? ?12[单选题]?厂房内的操作平台、检修平台,当使用人数少于( )人时,平台的面积可不计入所在防火分区的建筑面积内。

必看一级消防工程师考试历年真题考点分值分析

必看!一级消防工程师考试历年真题考点分值分析 2017-09-07 11:33 消防考试倒计时65天!真题乃消防备考重中之重,吃透真题,通关考试就能胜券在握,小编总结了历年真题的考点分值分析,助小伙伴们备考一臂之力! (1)通过真题,把书读薄。在第一时间找到重点章节,和各章节的复习重点,即“考点”。学习备考的全部核心内容就是:对重要的点,要从考点出发熟悉所有相关题型,从题型反过来更深刻地理解考点,反复进行,不断深化。 通过真题划出考点是确保把书读薄;针对考点做题熟悉各种题型是把书读厚;而在此范围外的点,则大多可以一眼带过。 (2)熟悉各章节分值比重,找到重点章节,合理分配复习时间。真题研究做好,相当于是命题人为大家在书上划了一遍重点。这一步工作做的越早,走的弯路就越短。 (3)研究分值分布,还有一个重要战略意义,就是可以减负。应始终遵循“先易后难,抓大放小”的原则。先学分数的章节,后学分数少的章节;先学三门课相通的章节,后学独有的章节。其中有些内容,可能怎么听都听不懂,别慌,先打问号先跳过去。待回过头来,总复习时再看再消化。 技术实务考点分值分布图 对比近两年各章节分值分布情况:

分析结果: (1)2016年技术实务与2015年的题型保持一致,全部为客观题,其中80道单选题,20道多选题,共100道题。单选每题1分,多选每题2分,满分120分。 (2)2016年技术实务考试的重头戏仍然是第二篇和第三篇,建筑防火(第二篇)和消防设施(第三篇)占据了整个考试总分值的79%,这与2015年的分数分布保持了高度一致。(3)2016年技术实务考试第二篇建筑防火共涉及单选28道、多选8道;第三篇消防设施共涉及单选38道,多选6道,与2015年的情况对比可以看出命题组略微减少了消防设施的分值,增加了建筑防火的分值。 (4)2016年技术实务考试的难度有所提高,热门知识点中容易被忽略的地方成为了考试的考题,如建筑材料及制品性能等级标识、壁挂扬声器的底边距地面高度。可以看到这些知识点只要记住了就很简单,并没有很复杂的思考过程。 (5)2016年技术实务考试涉及到《建筑设计防火规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》、《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称四大规范)的题目共68道,涉及到其他规范的题目25道,未涉及到规范的题目7道,可以大致预测出下一年学习的重点仍然为四大规范的内容,其次是气体、泡沫、干粉设计规范及车库、人防、加气加油站、城市隧道等常见场所的防火规范。 综合能力考点分值分布图 对比近两年各章节分值分布情况:

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案

2018年一级消防工程师《案例分析》真题及答案 一 第一题 华北地区的某高层公共建筑,地上7层,地下3层,建筑高度35m,总建筑面积70345m2,建筑外墙采用玻璃慕墙,其中地下面积2934m2,地下一层层高6m,为仓储式超市(货品高度3.5m),和消防控制室及设备用房;地下二、三层层高均为3.9m,为车库及设备用房,设计停车位324个;地下总面积41411mn2,每层层高为5m,一至五层为商场,六、七层为餐饮、健身、体闲场所,屋顶设消防水箱间和稳压泵,水箱间地面高出屋面0.45m。该建筑消防给水由市政支状供水管引入1条D150的宫道供给,并在该地块内形成环状管网,建筑物四周外援5"150m内,设有3个市政消火栓,市政供水压力为0.25Pa,每个市政消火栓的流量按1L/s设计,消防储水量不考虑火灾期间的市政补水。地下一层设消防水池和消防泵房,室内外消火栓系统分别设置消防水池,并用D300的管道连通,水池有效水深3m,室内消火栓水泵扬程84m,室外消火栓系筑采用环状管网。 根据该建筑物业管理记录,稳压泵启动次数20次h。 1.该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,符合规范的有( 息.室内外消火栓系统合用消防水池 B.室内消火栓系采用高位水箱稳压的临时高压消防给水系统

C.室内外消火栓系统分别设置独立的消防给水管网系统 D.室内消火栓系统设置气丘罐,不设水锤消除设施 E.室内消火栓系统采用由稳压泵稳压的临时高压消防给水系统 【参考答案】ACE 2.该建筑室内消火栓的下列设计方案中,正确的是() A.室内消火栓栓口动压不小于0.35MPa,消防水枪充实水柱按13m计算 B.消防电梯前室未设置室内消火栓 C.室内消火栓的最小保护半径为29.23m,消火栓的间距不大于30m D.室内消火栓均采用减压稳压消火栓 E.屋顶试验消火栓设在水箱间 【参考答案】E 3.该建筑室内消火栓系统的下列设计方案中,不符合规范的()。 A.室内消火栓系统采用一个供水分区 B.室内消火栓水泵出水管设置低压压力开关 C.消防水泵采用离心式水泵 D.每台消防水泵在消防泵房内设置一套流量和压力测试装置 E.消防水泵接合器沿慕墙设置 【参考答案】DE

相关文档
相关文档 最新文档