中心试验交通安全设施试验检测办法

1、交通标志质量检测

交通标志产品(包含反光膜)检验以出厂检验、型式检验为主,中心试验室可根据需要开展抽样外委试验。

中心试验室按监理抽检的20%,对标志板反光膜等级及逆反射系数开展现场抽检工作,检测结果按照《公路交通标志板技术条件》(JT/T279)的相关规定或设计文件要求进行评定。(采用便携式测定仪检测)

中心试验室按监理抽检的20%,对标志金属构件镀层厚度开展现场抽检工作,评定标准:标志柱、横梁≥78μm,紧固件≥50μm;(采用测厚仪检测)对基础混凝土强度,施工方按100%制作试件,中心试验室按20%进行抽检;

2、道路交通标线质量检测

中心试验室根据《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311-2009),对标线厚度、涂层色度性能、面撒玻璃珠分布、光度性能、抗滑性能按10%进行抽检,检测结果以《道路交通标线质量要求和检测方法》(GB/T16311-2009)、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)以及设计文件中的相关要求进行评定。

(采用钢卷尺、量角器、湿膜厚度梳规、涂层测厚仪、标线厚度测量块、塞规、色彩色差计、放大镜、逆反射标线测量仪、摆式仪)

涂料产品、玻璃珠产品的质量检验以出厂检验和型式检测为主,中心试验室可根据需要开展抽样外委试验。

3、公路安全护栏

中心试验室根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中规定的检测项目,增加抽检频率,对波形梁板基底金属厚度、立柱壁厚、镀(涂)层厚度、立柱埋入深度、立柱外边缘距路肩边线距离、立柱中距、立柱竖直度、横梁中心高度、护栏顺直度等指标开展现场施工质量检测,并对拼接螺栓抗拉强度进行抽样检测,每批至少3组。

中心试验室对每批次波形梁板、立柱、护栏板、立柱、防阻块、连接副件等部件开展现场随机抽样检测。波形梁板、立柱等应成批检查,每批应由同一基底材料、同一规格尺寸、同一表面处理的产品组成,3mm厚每批不得超过50t,4mm 厚板每批不超过100t,护栏板、立柱、防阻块、连接副件等部件的抽样、判定按《公路交通安全设施质量检验抽样及制定》(JT/T495-2014)规定进行。

波形梁护栏产品主要检测基材化学分析及机械性能、外观质量、外观尺寸和防腐层质量。基材机械性能试验方法按《金属材料室温拉伸试验方法》(GB/)、《金属材料弯曲试验方法》(GB/T232-2010)等相关标准的规定。其中,高强拼接螺栓连接副的试验方法按《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》(GB/T1231-2006)的有关规定执行。

波形梁板、立柱、端头、防阻块、托架等所用金属基材为碳素结构钢,力学性能及化学成分指标不低于《碳素结构钢》(GB/T700-2006)规定的Q235牌号钢的要求。连接螺栓、螺母、垫圈、横梁垫片等所用金属基材为碳素结构钢,力学力能主要考核指标为抗拉强度不小于375MPa;高强度拼接螺栓连接副应选用优质碳素结构钢或合金结构钢制造,其化学成分及力学系能符合《优质碳素结构钢》(GB/T69-1999)或《合金结构钢》(GB/T3077-1999)的规定,公称直径16mm,级抗拉荷载不小于133kN。

防腐层质量包括镀层或涂层外观与厚度、附着量、均匀性、附着性、耐盐雾性等指标。外形尺寸,每组至少测量三组数据,分别在两端和中间,取算术平均值作为其检测结果。波形梁钢护栏产品的外观质量、外观尺寸和防腐层质量等指标符合《高速公路波形梁钢护栏》(JT/T281-2007)及《公路三波形梁钢护栏》(JT/T457)的规定。

三波形梁板护栏的质量检测参照波形梁板护栏的检测办法进行。

中心试验室根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中规定的检测项目,增加抽检频率,对混凝土护栏质量检测项目混凝土护栏材料、混凝土强度进行现场抽检。

4、隔离栅

隔离栅产品的检验分为出厂检验和型式检验。中心试验室可根据需要,开展随机抽样外委试验。

中心试验室根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中规定检测项目,增加相应频率进行现场抽检,具体如下:

1)高度,允许偏差±15mm,每100根抽检2根;

2)镀(涂)层厚度符合设计要求,抽检5%;

3)网面平整度,±2mm/m,抽检5%

4)立柱埋深,符合设计,抽检10%;

5)立柱中距,±30mm,每100根抽检2根;

6)混凝土强度,合格标准内,每工作班做1组(3件),抽检10%;

7)立柱竖直度,±8,每100根抽2根。

8)金属立柱弯曲度超过8mm/m,不得使用;

5、防眩设施

防眩板产品质量的检验分型式检验和出厂检验两种型式。中心试验室可根据需要,开展随机抽样外委试验。防眩板检测项目包括结构尺寸、抗风荷载、防腐层厚度、镀层附着量、镀层均匀性、镀锌(铝)附着性、镀层/涂层耐盐雾性、涂层抗弯曲性、涂层耐磨性、耐冲击性、耐化学药品性、耐湿热性、耐低温脆化性、耐候性等指标。

中心试验室根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中规定检测项目,增加相应频率进行现场抽检,具体如下:

1)防眩设施的材质、镀锌量应符合《公路防眩设施技术条件》(JT/T333)及设计与规范要求;

2)几何尺寸及遮光角符合设计要求;

3)平面弯曲度不得超过长度的%。柱式轮廓标安装牢固,逆反射材料与行车方向垂直,色度性能和光学性能与设计相符;

4)实测项目:安装高度±10mm(抽检5%),镀(涂)层厚度(抽检5%)符合实际,防眩板宽度(抽检5%)±5mm,间距(抽检10%)±10mm,竖(顺)直度(抽检10%)±5mm/m。

6、突起路标

突起路标、太阳能突起路标产品质量的检验分型式检验、出厂检验和验收检验三种形式。中心试验室可根据需要开展随机抽样外委试验。

《突起路标》(GB/T24725-2009)制定了突起路标外观质量、结构尺寸、色度性能、逆反射性能、整体抗冲击性能、逆反射器抗冲击性能、抗压荷载、纵向弯曲强度、耐磨损性能、耐温度循环、碎裂后状态、金属反射膜附着性能、耐盐雾腐蚀性能和耐候性等14个指标。

《太阳能突起路标》(GB/T19813-2005)制定了一般要求、外观质量、外形尺寸、太阳能电池和储能元件的匹配性能、太阳能电池和储能元件的耐久性、发光器件的性能、主动发光单元工作时的发光强度、主动发光单元工作时的色品坐标、组合式突起路标逆反射器的光学性能、闪烁频率、夜间视认距离、耐溶剂性能、密封性能、机械性能、环境适应性能、耐循环盐雾性能和耐候性等17项要

求。

中心试验室根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中规定检测项目,增加相应频率进行现场抽检,具体如下:

1)突起路标产品应符合《突起路标》(JT/T390)的规定;

2)布设及颜色应符合《道路交通标志和标线》(GB5768)的规定或符合设计要求;

3)安装角度,允许偏差±5°,抽检10%;

4)纵向间距,允许偏差±50mm,抽检10%;

5)损坏及脱落个数小于%,抽检10%;

6)横向偏位,允许偏差±50mm,抽检10%;

7)承受压力,大于160kN,

8)光度性能,在规定范围以内。

7、轮廓标

轮廓标产品的质量检验分出厂检验和型式检验两种型式。中心试验室可根据需要开展随机抽样外委试验。《轮廓标》(GB/T24970-2010)中制定了外观质量、外形尺寸、色度性能、光度性能、附着性能、密封性能、耐候性能、耐盐雾性能和耐高低温性能等技术要求。

中心试验室根据《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)中规定检测项目,增加相应频率进行现场抽检,具体如下:

1)柱式轮廓标的基础混凝土强度、基础尺寸符合设计要求;

2)安装牢固,逆反射材料表面与行车方向垂直,色度性能和光度性能应符合设计;

3)柱式轮廓标尺寸,三角形断面允许偏差±5mm,高度允许偏差±5mm;轮廓标总长±10mm,抽检10%;

4)安装角度,允许偏差0-5°,抽检10%;

5)反射器中心高度,允许偏差±20mm,抽检10%;

6)反射器外形尺寸,允许偏差±5mm,抽检10%;

7)光度性能,在合格标准内。

云南高速公路总监理工程师中心试验室

编辑人:

2015年8月5日