文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 东元家园小学工程临时用电

东元家园小学工程临时用电

东元家园小学工程临时用电
东元家园小学工程临时用电

东元家园小学工程

江西建工第一建筑有限责任公司

二○一五年四月

目录

一、工程概述

二、编制依据

三、施工条件

四、设计内容和步骤

五、安全用电技术措施

六、安全用电防火措施

临时用电施工方案

一、工程概述

东元家园小学工程,工程建设地点:合肥市新站区;属于框架结构;地上4层;建筑高度:16.50m;层高:一层:4.5m;二~四层3.9m;总建筑面积:6039.87平方米;总工期:270天。

本工程由合肥鑫城国有资产经营有限公司投资建设,深圳市建筑设计研究总院有限公司设计,合肥建材地质工程勘察院勘察,安徽省建设监理有限公司监理,江西建工第一建筑有限责任公司组织施工;由顾才辉担任项目经理。工程质量确保“合格”。

建筑结构形式为框架结构,建筑结构的抗震等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为七度,本工程处耐火等级二级。

二、编制依据

《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社

《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社

《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业出版社

《供配电系统设计规范》GB50052-95中国建筑工业出版社

《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005中国建筑工业出版社

《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

三、施工条件

一、施工条件

1、施工机具

6 钢筋弯曲机GW40 3 1 3

7 钢筋调直切断机GTG3-12 5.5 1 5.5

8 钢筋弯曲机GW40 3 1 3

9 木工圆锯MJ106 5.5 1 5.5

10 插入式振动器ZX50 1.1 1 1.1

11 平板式振动器ZB11 1.1 1 1.1

12 电渣压力焊机DH-630 36 1 36

2、供电系统设置

二、设计内容和步骤

1、现场勘探及初步设计:

(1)本工程所在施工现场范围内施工前无各种埋地管线。

(2)现场采用380V低压供电,设一配电总箱,内有计量设备,采用TN-S系统供电。

(3)根据施工现场用电设备布置情况,总箱进线采用导线直接埋地敷设,干线采用直接埋地敷设,用电器导线采用直接埋地敷设。布置位置及线路走向参见临时配电系统图及现场平面图,采用三级配电,三级防护。

(4)按照《JGJ46-2005》规定制定施工组织设计,接地电阻R≤4Ω。

2、确定用电负荷:

(1)、塔式起重机

K x=0.7,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

将J c=40%统一换算到J c1 =25%的额定容量

P n=31.7kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.4/0.25)1/2×31.7=40.1 kW

P js=K x×P e=0.7×40.1=28.07kW

Q js=P js×tgφ=28.07×1.17=32.82kvar

(2)、高压汞灯

K x=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.6×6×1.1=3.96kW

Q js=P js×tgφ=3.96×1.02=4.04kvar

(3)、卷扬机

K x=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

P js=0.85×7.5=6.375kW

Q js=P js×tgφ=6.38×1.33=8.5kvar

(4)、预拌砂浆罐

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

将J c=30%统一换算到J c1 =40%的额定容量

P n=5.5kW

P e=n×(J c/J c1)1/2×P n =1×(0.3/0.4)1/2×5.5=4.76 kW

P js=K x×P e=0.3×4.76=1.43kW

Q=P×tgφ=1.43×1.02=1.46kvar

(5)、钢筋切断机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.65×5.5=3.575kW

Q js=P js×tgφ=3.58×1.02=3.65kvar (6)、钢筋弯曲机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.65×3=1.95kW

Q js=P js×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (7)、钢筋调直切断机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17 P js=0.2×5.5=1.1kW

Q js=P js×tgφ=1.1×1.17=1.29kvar (8)、钢筋弯曲机

K x=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.65×3=1.95kW

Q js=P js×tgφ=1.95×1.02=1.99kvar (9)、木工圆锯

K x=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33 P js=0.65×5.5=3.575kW

Q js=P js×tgφ=3.58×1.33=4.77kvar (10)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.02=0.34kvar (11)、插入式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02 P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.02=0.34kvar (12)、平板式振动器

K x=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

P js=0.3×1.1=0.33kW

Q js=P js×tgφ=0.33×1.02=0.34kvar

(13)、电渣压力焊机

K x=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

P js=0.2×36=7.2kW

Q js=P js×tgφ=7.2×1.17=8.42kvar

(14)总的计算负荷计算,总箱同期系数取Kx=0.5

总的有功功率

P js=K x×ΣP js=0.5×(28.07+3.96+6.38+1.43+3.58+1.95+1.1+1.95+3.58+0.33+0.33+0.33+7.2) =30.086kW

总的无功功率

Q js=K x×ΣQ js=0.5×(32.82+4.04+8.5+1.46+3.65+1.99+1.29+1.99+4.77+0.34+0.34+0.34+8.42 )=34.961kvar

总的视在功率

S js=(P js2+Q js2)1/2=(30.0862+34.9612)1/2=46.124kVA

总的计算电流计算

I js=S js/(1.732×U e)=46.124/(1.732×0.38)=70.08A

3、塔吊线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。

(1)、塔式起重机开关箱至塔式起重机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×40.1/(1.732×0.38×0.65)=93.73A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为136A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-100/100 ,其熔体额定电流为Ir=100A,漏电保护器为DZ20L-160/100。

(2)、高压汞灯开关箱至高压汞灯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(U e×Cosφ)=1×3/(0.22×0.7)=19.48A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

由于开关控制2台用电器,开关的电流为I r=19.48×2(台数)=38.96A。

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-40/40。

(3)、塔吊分箱至第1组电机(塔式起重机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

塔式起重机;

Kx=0.7,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js=K x×Pe×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.7×40.1×1/(1.732×0.38×0.65)=65.61A

I js(1组电机)=65.61A

该组中最大的开关箱电流I js=93.73A

两者中取大值I js=93.73A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为136A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-100/100 ,其熔体额定电流为Ir=100A,漏电保护器

为DZ20L-160/100。

(4)、照明分箱至第1组照明灯具(高压汞灯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

高压汞灯;

Kx=0.6,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js=K x×Pe×台数/(Ue×Cosφ)=0.6×3×2/(0.22×0.7)=23.38A

I js(1组灯具)=23.38A

该组中最大的开关箱电流I js=38.96A

两者中取大值I js=38.96A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-40/40。

(5)塔吊分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×31.7/(1.732×0.38×0.9)=37.46A

该分箱下最大组线电流I js=93.73A

两者中取大值I js=93.73A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为136A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-100/100 ,其熔体额定电流为Ir=100A,漏电保护器为DZ20L-160/100。

(6)照明分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I=K×P/(1.732×U×Cosφ)=0.7×3/(1.732×0.38×0.9)=3.55A

该分箱下最大组线电流I js=38.96A

两者中取大值I js=38.96A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ15LE-40/40。

(7)塔吊导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×34.7/(1.732×0.38×0.75)=45.69A

该干线下最大的分配箱电流I js=93.73A

由于该干线下有多个分配箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

选择的电流I js=93.73×1.1=103.10A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×6640/(77×5)=11.21mm2

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为136A。

ii)选择出线开关

塔吊出线开关选择HH3-200/200,其熔体额定电流为I r=200A,漏电保护器为

DZ20L-160/125。

4、二号分配箱线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。

(1)、卷扬机开关箱至卷扬机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I=K ×P/(1.732×U×Cosφ)=1×7.5/(1.732×0.38×0.6)=18.99A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(2)、预拌砂浆罐开关箱至预拌砂浆罐导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×4.76/(1.732×0.38×0.7)=10.34A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(3)、龙门架分箱至第1组电机(卷扬机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

卷扬机;

Kx=0.85,Cosφ=0.6,tgφ=1.33;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.85×7.5×1/(1.732×0.38×0.6)=16.14A

I js(1组电机)=16.14A

该组中最大的开关箱电流I js=18.99A

两者中取大值I js=18.99A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(4)、预拌砂浆罐分箱至第1组电机(预拌砂浆罐)的开关箱的导线截面及分配箱内开

关的选择

i)计算电流

预拌砂浆罐;

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js=K x×Pe×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×4.76×1/(1.732×0.38×0.7)=3.1A

I js(1组电机)=3.1A

该组中最大的开关箱电流I js=10.34A

两者中取大值I js=10.34A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(5)龙门架分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×7.5/(1.732×0.38×0.9)=8.86A

该分箱下最大组线电流I js=18.99A

两者中取大值I js=18.99A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-30/30 ,其熔体额定电流为Ir=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/20。

(6)预拌砂浆罐分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×5.5/(1.732×0.38×0.9)=6.5A

该分箱下最大组线电流I js=10.34A

两者中取大值I js=10.34A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(7)二号分配箱导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×13/(1.732×0.38×0.75)=17.12A

该干线下最大的分配箱电流I js=18.99A

由于该干线下有多个分配箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

选择的电流I js=18.99×1.1=20.89A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×1025/(77×5)=1.731mm2

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

ii)选择出线开关

二号分配箱出线开关选择HK1-30/30,其熔体额定电流为I r=30A,漏电保护器为DZ15LE-40/30。

5、钢筋机械线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。

(1)、钢筋切断机开关箱至钢筋切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.7)=11.94A

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(2)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.7)=6.51A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(3)、钢筋调直切断机开关箱至钢筋调直切断机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.65)=12.86A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(4)、钢筋弯曲机开关箱至钢筋弯曲机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I=K ×P/(1.732×U×Cosφ)=1×3/(1.732×0.38×0.7)=6.51A

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/15。

(5)、木工圆锯开关箱至木工圆锯导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.6,tgφ=1.33

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×5.5/(1.732×0.38×0.6)=13.93A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-15/15 ,其熔体额定电流为Ir=15A,漏电保护器为DZ20L-250/180。

(6)、钢筋、木工加工区分箱至第1组电机(钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋调直切断机、钢筋弯曲机、木工圆锯)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

钢筋切断机;

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×5.5×1/(1.732×0.38×0.7)=7.76A;

钢筋弯曲机;

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×1/(1.732×0.38×0.7)=4.23A;

钢筋调直切断机;

Kx=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.2×5.5×1/(1.732×0.38×0.65)=2.57A;

钢筋弯曲机;

Kx=0.65,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×3×1/(1.732×0.38×0.7)=4.23A;

木工圆锯;

Kx=0.65,Cosφ=0.6,tgφ=1.33;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.65×5.5×1/(1.732×0.38×0.6)=9.05A

I js(1组电机)=27.85A

该组中最大的开关箱电流I js=13.93A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=27.85×1.1=30.63A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,直接埋地时其安全载流量为106A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-60/60 ,其熔体额定电流为Ir=60A,漏电保护器为DZ20L-250/180。

(7)钢筋、木工加工区分箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×22.5/(1.732×0.38×0.9)=26.59A

该分箱下最大组线电流I js=30.63A

两者中取大值I js=30.63A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,直接埋地时其安全载流量为106A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-250/200。

(8)钢筋机械导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×22.5/(1.732×0.38×0.75)=29.63A

该干线下最大的分配箱电流I js=30.63A

选择的电流I js=30.63A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×22.5/(77×5)=0.038mm2

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

ii)选择出线开关

钢筋机械出线开关选择HH3-200/200,其熔体额定电流为I r=200A,漏电保护器为DZ20L-250/200。

6、楼层移动箱线路上导线截面及分配箱、开关箱内电气设备选择:

在选择前应对照平面图和系统图先由用电设备至开关箱计算,再由开关箱至分配箱计算,选择导线及开关设备。分配箱至开关箱,开关箱至用电设备的导线敷设采用铜直接埋地。

(1)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.7)=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ20L-250/200。

(2)、插入式振动器开关箱至插入式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.7)=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(3)、平板式振动器开关箱至平板式振动器导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.7,tgφ=1.02

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×1.1/(1.732×0.38×0.7)=2.39A

ii)选择导线

选择VV-3×10+2×6,直接埋地时其安全载流量为81A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HK1-10/10 ,其熔体额定电流为Ir=10A,漏电保护器为DZ15LE-40/6。

(4)、电渣压力焊机开关箱至电渣压力焊机导线截面及开关箱内电气设备选择(开关箱以下用电器启动后需要系数取1):

i)计算电流

Kx=1,Cosφ=0.65,tgφ=1.17

I js=K x ×P e/(1.732×U e×Cosφ)=1×36/(1.732×0.38×0.65)=84.15A

ii)选择导线

选择VV-3×16+2×10,直接埋地时其安全载流量为106A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-100/100 ,其熔体额定电流为Ir=100A,漏电保护器为DZ20L-250/180。

(5)、楼层移动箱至第1组电机(插入式振动器、插入式振动器、平板式振动器、电渣压力焊机)的开关箱的导线截面及分配箱内开关的选择

i)计算电流

插入式振动器;

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×1.1×1/(1.732×0.38×0.7)=0.72A;

插入式振动器;

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×1.1×1/(1.732×0.38×0.7)=0.72A;

平板式振动器;

Kx=0.3,Cosφ=0.7,tgφ=1.02;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.3×1.1×1/(1.732×0.38×0.7)=0.72A;

电渣压力焊机;

Kx=0.2,Cosφ=0.65,tgφ=1.17;

I js= K x ×Pe ×台数/(1.732×Ue×Cosφ)=0.2×36×1/(1.732×0.38×0.65)=16.83A

I js(1组电机)=18.98A

该组中最大的开关箱电流I js=84.15A

由于该组下有多个开关箱,所以最大电流需要乘以1.1的系数

两者中取大值I js=84.15×1.1=92.57A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为136A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-100/100 ,其熔体额定电流为Ir=100A,漏电保护器为DZ20L-250/200。

(6)楼层移动箱进线及进线开关的选择

i)计算电流

K x=0.7,Cosφ=0.9

I js=K x×P e/(1.732×U e×Cosφ)=0.7×39.3/(1.732×0.38×0.9)=46.44A

该分箱下最大组线电流I js=92.57A

两者中取大值I js=92.57A

ii)选择导线

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为136A。

iii)选择电气设备

选择开关箱内隔离开关为HH3-200/200 ,其熔体额定电流为Ir=200A,漏电保护器为DZ20L-250/200。

(7)楼层移动箱导线截面及出线开关的选择

i)计算电流:

按导线安全载流量:

K x=0.65,Cosφ=0.75

I js=K x×ΣP e/(1.732×U e×Cosφ)=0.65×39.3/(1.732×0.38×0.75)=51.75A

该干线下最大的分配箱电流I js=92.57A

选择的电流I js=92.57A

按允许电压降:

S=K x×Σ(P×L)/C△U=0.65×39.3/(77×5)=0.066mm2

选择VV-3×25+2×16,直接埋地时其安全载流量为136A。

ii)选择出线开关

楼层移动箱出线开关选择HH3-200/200,其熔体额定电流为I r=200A,漏电保护器为DZ20L-250/200。

7、选择总箱的进线截面及进线开关:

根据最大的干线电流和前面第2部分计算的电流,两者中取大值,I js=103.1A。

由于该总配箱下有多条干线,所以电流需要乘以1.1的系数。

I js= 103.10×1.1=113.41A

(1)查表得直接埋地线路25°C时铜芯VV-3×120+2×70,其安全载流量为327A,能够满足使用要求。由于由供电箱至动力总箱距离短,可不校核电压降的选择。

(2)选择总进线开关:HH4-300/250,其熔体额定电流为Ir=250A。

(3)选择总箱中漏电保护器:DZ20L-250/250。

8、选择变压器:

根据计算的总的视在功率与最大干线功率(以单个开关箱的最大功率逐级计算选择)取大值选择SL7-125/10型三相电力变压器,它的容量为125kVA>46.12kVA能够满足使用要求,其高压侧电压为10kV同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致。三、绘制临时供电施工图

对于PE线的说明:根据规范《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-2005)5.1.8的要求,PE线所用材质与相线、工作零线(N线)相同时,其最小截面应符合下表的规定:

用火用电安全教案

用火用电安全教育九二(一)班会目的: 1.使学生知道一些简单的安全常识。 2.使学生掌握一些在家遇到火灾、触电、食物中毒、遇到坏人对付处理方法,有一定应变能力。 (二)活动地点:教室 (三)教育重点:学习防火、防触电、防中毒、防坏人破坏的生活常识,培养有关防范力。 教具:玩具电话一个、电视模型一个、电插头一个,一盆水和毛巾一条,黄瓜一条。 (四)、班会流程: 1、第一组代表表演防火:(一人读情节过程,三人表演) 2、大家认真观察表演后讨论: (1)发生了什么事他们是怎么处理的发生火情应该怎样与消防队取得联系(打火警119、讲清出事地点详细地址、火势情况)

发生火灾发生火灾怎么办怎样防火打什么电话求救 3、学习防触电知识的情景表演: (1)第二组代表表演: (2)大家认真讨论观察表演后讨论: a.提问:发生了什么事他们是怎么做的 b.总结:情景表演向我们介绍了哪些方面知识还有什么情况可能发 生触电危险发生触电应怎么办怎么防止触电事情发生出了事打什么 电话求救 4、学习防中毒知识的情景表演: (1)第三组代表表演: (2)大家认真观察表演后讨论: (a)发生什么事了他们怎么做的小英的说法对吗生吃瓜果不洗干净,容易造成不良后果应该怎么做

发生食物中毒发生了食物中毒怎么办怎么防止中毒出了事自己处理不了打什么电话求救 学习防坏人破坏知识的情景表演: 1、第四组代表: 2、大家认真观察表演后讨论: (1)刚才发生一件什么事小红这样做好不好会发生什么危险如果你遇到这种情况办应该怎么做 (2)总结:情景表演告诉了我们什么问题怎么防止此类事情发生出了事自己处理不了应打什么点火求救 (五)巩固总结 1、匪警、火警、急救中心电话各是什么 遇坏人打110,着火打119,急救中心120。 2 遇到火情,危险情况时,要保持镇静,迅速采取有效措施。 注意事项:

管网临时用电专项具体实施方案模板.docx

目录 一、工程概况.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 二、编制依据.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 三、编制范围.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 四、编制思路.................................................................................................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工现场临时用电的原则 (4) 六、临时用电布置 (4) 七、施工用电负荷计算 (6) 八、工地安全用电措施 (11) 九、雨季临时用电措施 (12) 十、用电设、设施的安全管理 (12) 十一、小型构筑物施工用电方案 (14) 十二、绘制电气施工图 (14) 十三、防雷接地平面图 (14)

临时用电安全措施方案

滑县浩创领秀城3#楼 临时用电施工组织设计方案 编制: 审核: 审批:

临时用电施工组织设计 一、现场概况 甲方提供的电源线为一路,该路进线为200KW,据此与配电房设一个总配电箱,配双层绝缘铅芯多股埋地线。 二、配电线路的布局 工地配电线路和用电设备采用三级配电,二级保护的原则;第一级漏电保护器安装在总配电柜分路离开的负荷侧,第二级漏电保护器安装在三级配电开关处的开关相隔开关的负荷侧,其额定漏电动作电流不大于30MA额定漏电动作时间小于0.1秒。 根据现场机械设备平面布置。 三、配电线路截面的选择 1#分配电柜路线的主要负荷有一台电刨和一台电锯,棚照明,基功率分别是2.2KW、3.5KW、2KW和插座配置功率2KW,按导线的允许电流选择该路的工作电流是: 由《建筑施工手册》是明设在绝缘支柱时的持续允许电流3-56表中查得为:4平方毫米,选用3*35+2*16的双层绝缘铝芯多股线,满足要求。 2#分配电箱路线的主要负荷有子,棚照明,基功率分别是和插座配置功率2KW,按导线的允许电流选择该路的工作电流是: 由《建筑施工手册》是明设在绝缘支柱时的持续允许电流3-56表中查得为:4平方毫米,选用3*35+2*16的双层绝缘铝芯多股线,满足要求。

四、配电线敷设要求 配电箱及电器安装均应符合安全核技术规标准要求,配电箱均为铁制箱,进入线孔洞应有绝缘保护圈;零线应装设端子板,保护零线不得装设开关或熔断器、配电箱及电器设备应由防雨及防潮保护设施。 五、总配电箱 总配电箱的电器应具备电源隔离,正常接通与分断电路,以及短路过载、漏电保护功能。 六分配电箱 分配电箱应装设总隔离开关、 分路隔离开关及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。 七开关箱 开关箱必须装设隔离开关、断路器或熔断器,以及漏电保护器。 必须做到“一箱、一机、一闸、一楼”。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30MA,额定漏电动作时间不应大于0.1S。 八每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备(含插座)。 九、接地电阻 重复接地不大于10欧姆,塔吊的防雷接地不大于4欧姆。 十、安全用电技术措施 1、电工必须经过国家现行标准考核合格后,持证上岗;其他用 电人员必须通过有关安全教育培训各技术交底,考核合格后方可上岗工作。 2、配电线路、机电线路必须按照额定的位置,禁止临时乱拉乱 接,禁止将电源线直接绑在钢管等金属物上。 3、安装、巡检、维护或拆除临时用电设备和线路,必须由电工 完成,并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 4、各类用电人员应撑握安全用电基本知识和所用设备的性能产

小学生用火用电安全知识教育

小学生用火用电安全知识教育 古浪县大靖第二小学 基本要求:小学生不得玩火:一是不能带火柴或打火机等火种;二是不 得随意点火,禁止在易燃易爆物品处用火;三是不得在公共场所燃放鞭炮,更不允许将点燃的鞭炮乱扔。在火灾现场,小学生等未成年人要有秩序地逃离。 1.教育学生不要玩弄电线、灯头、开关、电动机等电器设备,不要到电动机和变压器附近玩耍,不要爬电杆或摇晃电杆拉线,不要在电线附近放风筝,万一风筝落在电线上,要由电工来处理,不要自己猛拉硬扯,以免电线相碰引起停电和触电事故。不许用石块或弹弓打电线、瓷瓶上的鸟,以防打伤、打断电线或打坏瓷瓶。 2.发现落地的电线,离开10米以外,更不要用手去拾。同时,要设法看护落地电线,并请电工来处理,以防他人走近而发生触电。 3.在雷雨时,不可走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地线和接地体周围,以免因跨步电压而造成触电。 4火灾的处理办法; 家中起火,不要慌张,应根据火情及时采取相应措施:如果炒菜时油锅起火,迅速将锅盖紧紧盖上,使锅里的油火因缺氧而熄灭,不可用水扑救。 房间内起火时,不能轻易打开门窗,以免空气对流,形成大面积火灾。 纸张、木头或布起火时,可用水来扑救,而电器、汽油、酒精、食用油着火时,则用土、沙泥、干粉灭火器等灭火。 若火势已大,必须立即报火警。被火围困时,应视不同情况,采取不同方法脱离险境。如俯下身体,用湿布捂鼻。 5、发生火灾应如何报警? 如果发现火灾发生,最重要的是报警,这样才能及时扑救,控制火势,减轻火灾造成损失。火警电话的号码是 119。这个号码应当牢记,在全国任何地区,向公安消防部门报告火警的电话号码都是一样的。根据这个号码,每年的11月9日,被确定为消防安全日。不能随意拨打火警电话,假

临时用电安全专项方案

临时用电安全专项 方案

施工现场临时用电安全方案编制: 审核: 批准: 日期:

施工现场临时用电方案 1、临时用电编制依据: 1、根据现场勘察所取得的地形、建设方临时用电引入线的容 量、规格和引入点等; 2、根据施工组织设计确定的临时用电设备型号、数量、位置; 3、根据施工总的进度计划安排; 4、根据施工现场临时设施的布置; 5、根据国家颁布的《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46—)等技术文件; 2、线路布置的原则 1)根据电源的实际情况,确定电源的进线的路径及线路敷设方式,进线尽量选择现场用电负荷的中心或临时线路的中央。 本工程的进线由建设单位引入施工现场。(详施工总平面布置图); 2)确定变配电室的位置时应考虑到电气设备的安装、拆卸的搬运通道问题,进线与出线方便无障碍,尽量远离施工现场震动场所、周围无爆炸物品,并尽可能的避开用水设备; 3)总配电箱、分配电箱在设置时要选靠近电源的地方,分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方; 4)线路走向设计时应根据现场设备的布置、施工现场车辆、人

员流动、物料的堆放以及地下情况来确定线路的走向与敷设方法。本工程的线路应采用钢管穿线埋入地表下引至用电设备处; 配电线路的敷设与要求 a.线路走向原则 箱式变压器→总配电箱→分配电箱→开关箱→用电设备 配电室至开关箱间采用五芯电缆。 b.敷设方式 根据施工现场情况,为确保安全,由箱式变压器至总配电箱采用8米水泥电杆架设明线,明线用三根240平方毫米+二根120平方毫米的铝芯线架设,由总配电箱至分配电箱段电线与敷设方式采用电力电缆埋地敷设。电缆埋地敷设时,埋地深度不小于0.7m,并应在电缆上下各铺放不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖等硬质保护层。电缆在穿越道路易受损伤的场所及引出地面,从2m高度至地下0.2m处,应加设防护套管。 配电线路设计 本供电系统主要配电线路采用五芯电缆配线,采用放射式配线。 本供电系统采用TN—S接零保护系统,而且分别在总配电箱,塔吊及照明箱处做不少于三处重复接地。 接地与接地装置 重复接地不少于三处,重复接地点选在总配电箱处,电路末端,塔吊等处。

谈家庭电气安全用电事故与对策

谈家庭电气安全用电事 故与对策 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

谈家庭电气安全用电事故与对策【摘要】:随着住宅小区的发展及农村电力用电的规范,对住宅电气的安全问题要求越来越严格,在平常住宅电气的布置方面存在各种各样的问题,本文章从住宅的电气安全方面进行探讨,希望提醒和告诫广大用电户特别是农村用电户提高依法用电、安全用电、科学用电意识,有效防止电气及人身安全事故的发生。 【关键词】:家庭电气安全用电减少事故 正文: 近年来,随着农民生活水平的不断提高和“家电下乡”系列惠农政策的深入,空调、电瓶车、计算机等大量家用电器已纷纷落入寻常百姓家,但家庭成员的安全用电知识缺乏,对新购置家用电器的所需电源,没有按规定办理业扩增容或委托有安装资质的企业和个人敷设,大多是擅自私拉乱接,导致用电事故时有发生。严重威胁着人民的生命和财产安全,应当引起人们的高度关注与重视。那么如何减少或者杜绝这类事故的发生呢?本文针对引起事故发生的特征、原因及防范对策提出自己的浅显认识,旨在提醒广大用电户尤其是农村用电户提高依法用电、安全用电、科学用电意识,以防止意外的人身触电伤亡事故的发生,避免给自己带来不可想象的后果。

一、家庭电气事故发生的原因 据统计,近几年来,因电器原因造成的家庭住宅事故呈逐年增长的趋势。 家庭电器事故发生的原因是多种多样的,有的事故是因为电气线路、电器器具过负载或线路短路、接触不良引起的;有的是人为造成的,如思想麻痹、疏忽大意、不遵守操作规程等。下面,分析造成电气事故的主要原因。 1.电气线路设计负载值偏小 九十年代中期以前,家庭住宅建筑的电气线路在设计上一般只考虑到普通照明用电,所以整个建筑电气线路负载设计值大部分比较小。近年来随着家用电器尤其是大功率家用电器的普及,家庭用电量大大超过了安装电气线路的安全载流量。于是经常出现电气线路超载运行,留下了事故隐患。而各种家用电器和电气线路导线的绝缘材料,大都是可燃材料,属于有机绝缘材料的有油、纸、麻、丝或棉纺织品、树酯、沥清、漆、塑料、橡胶等,当线路超负载时,导体中的电能转换成热能,导体和绝缘体局部过热,达到一定温度时,就会引起火灾事故。

安全教育教案—家庭用电用火安全

6 第4课:让家远离危险(1) 第1课时:家庭用电用火安全 教学内容:学习一些家居用电,防火自护、自救知识 教学目标: ①通过学习防火安全知识.让学生充分了解火灾中各种逃生自救的办法。 ②培养学生自我生存能力使学生安全.健康地成长。 教学重难点:树立火灾自护.自救的观念.增强安全意识。 教学器准备:投影仪.幻灯片或制作课件. 教学过程: 一、谈话导入: 同学们生活在幸福.温暖的家庭里.受到父母和佳人的关心.爱护.似乎并不存在什么危险。但是.家庭生活中仍然有许多意外事情需要备加注意和小心对待.否则.很容易发生危险.酿成事故.象不久前发 生在本班同学毛光辉家里的一场火灾.我们不得不提高警惕引以为戒.下面就谈谈家庭火灾要注意什么:(师生共同) 1.用电安全 随着生活水平的不断提高.生活中用电的地方越来越多了。因此.我们有必要掌握一些基本的用电常识。 (1)认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断电源。 (2)不用湿手触摸电器,不用湿布擦找电器。 (3)电器使用完毕后应拔掉电源插头。 我们的做法: A特别是平常我们看完电视之后,只用遥控器关电视其实此时的电

视仍处于待机状态.这种做法是错误的,一定要亲手把电视机关上. 并拔掉插头。 B电火箱用完后,一定要把插头拔掉,不要让它处于保温状态不管,这是最容易发生火灾的。本班毛同学就是这种情况造成的。 C老人年老易忘事,一定要提醒他们仔细检查,并把我们今天学的告诉他们。 (4)使用中发现电器有冒烟,冒火花,发出焦糊的异味等情况,应立即关掉电源开关,停止使用。 (5)雷电时,应关闭正在使用的个种电器.特别是电视机。 (6)发现有人触电时要设法及时关闭电源,或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手直接救人。 (7)发现有老化爆皮的电线应及时向家长反映.并要求他们换掉。 2、煤气的泄漏以及用吹风时造成的火灾。 3、小心使用打火机不让小孩玩弄打火机。 二、用幻灯片展示各种火灾实录.从中学习自救知识。师生共同总结几种逃生的方法。 室外火灾关门求生的方法: 1、测试门的温度.用水把棉絮浸湿.堵住门和窗户。 2、室内火灾.从窗户逃生。 3、高层建筑火灾逃生。 4、公共场所火灾逃生。 5、安全出口火灾逃生。 三、教师介绍火灾报警须知: 1、牢记火警电话“119”.事发时可用任何一部电话拨打.无论欠

文昌管网临时用电专项方案(1)

文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程(机械顶) 临 时 用 电 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:十一冶建设集团有限责任公司 编制日期:二0一五年三月八日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、编制范围 (4) 四、编制思路 (4) 五、施工现场临时用电的原则 (4) 六、临时用电部置 (4) 七、施工用电负荷计算 (6) 八、工地安全用电措施 (10) 九、雨季临时用电措施 (11) 十、用电设、设施的安全管理 (11) 十一、小型构筑物施工用电方案 (12) 十二、绘制电气施工图 (13) 十三、防雷接地平面图 (13)

一、工程概况 (一)、工程名称:文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程) (二)、建设地点:文昌市清澜镇 (三)、建设单位:文昌市水务局 (四)、设计单位:天津市联合环保工程设计有限公司 (五)、《文昌市清澜污水处理厂工程配套管网工程顶管工作井及接收井基坑支护施工图设计》中国有色金属工业昆明勘察设计研究 施工图设计;工程编号:PROJECT No。 (六)、监理单位:海南航达工程建设监理有限公司 (七)、施工单位:十一治建设集团有限责任公司 (八)、本工程污水管道在地位于文昌市清澜镇境内。 1、本工程污水管网起讫井号: 2)、疏港大道:W1-33~W1-41为 761m。 3)、旅游大道:W2-1~W1-47为 305m;W1-47~W3-14为557m、W3-9-1~W3-9为105m。 4)、W5-2~W5-14为541m。 2、全线为(顶管)、线长2269m(支管不包括在内)。 二、编制依据 (一)、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005。 (二)、《低压配电设计规范》GB50054-95中国建筑工业出版社 (三)、《建筑工程施工现场供电安全规范》GB50194-93中国建筑工业出版社 (四)、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93中国建筑工业

安全用电论文:浅谈家庭安全用电

浅谈家庭安全用电 摘要:随着人民生活水品的不断提高,各种电器蜂拥至人们家庭中,家庭中用电的总功率大幅度上升,用电安全就显得尤为重要,稍有不慎,轻则产生人身安全问题,重则产生火灾,造成人们生命财产受到侵害。本文从家庭安全用电的重要性、常见故障及排除方法入手,介绍了家庭中如何安全用电。?关键词:安全用电;用电安全;家用电器??1、家庭安全用电的重要性?电是一种自然现象,电能的应用与普及给人们生活质量以及社会的发展产生了不可估量的作用,与人们的生活及设备的运转息息相关;然而一个事物是有两面性的,电同样也是一把双刃剑,其有利的一面,不言而喻,可以用作照明、设备运转等等方面,然而,它的偶露峥嵘的时候,就是灾难发生的时候,电不同于其他物品,它接触人体会产生电击现象,引起人体组织烧伤或内部器官功能障碍,轻则灼伤,重则死亡;当发生设备事故时,不但 2、家庭用电故障及排除方法?在家庭用电中,损坏电器设备,而且往往引起火灾。? 主要故障为电器线路故障,而其可能发生事故的情况有:一是导线发生短路,产生电火花和电弧,引起燃烧;二是由于线路接触不良,导致线路升温和打火现象而引起火灾;三是过载,使导线升温引发火灾;四是漏电引发触电事故。?针对第一种情况,首先要从源头上减少其发生的几率,即在购买使用线路上,要使用符合国家标准的产品,不能为了省钱而使用“三无”的假冒、伪劣产品,不能只看眼前的利益而忽视其将来带来的危害!?针对第二种以及第三种情况,首先要分析发生该事件的原因,未雨绸缪,把事故消灭在萌芽状态;线路接触不良的原因有多种,一是线路老化,绝缘皮失去作用,二是插座松动导致出现打火现象发生,三是线路过载,导致导线起热,达到燃烧点,形成事故;针对这些特点,可采取以下措施,一是对老化的线路进行及时更换,二是经常检查使用线路、插座是否松动,一经发现立即处理,三是在使用大功率电器之前,检查额定电流及额定功率,杜绝线路过载使用。?而针对漏电的问题,可采用漏电保护器进行总保护,发现漏电保护器跳闸,要请专业电工进行处理,切勿在不知情况下自行处理。?3、家庭中如何安全用电?(1)合理布置配电盘配电盘上装有熔断器,在熔断器中安装有保险丝,当通过保险丝的电流超过允许的安全数值时它就会熔断,因此不能将配电盘布置在堆放有可燃物品的上方,防止炽热的熔珠落下后将物品引燃。保险线熔断电流通常为额定电流的1.5—2.0倍,对正常用电各家用电器总功率之和不超过1100瓦的家庭选择5安培的保险丝就可以了,当通过它的电流超过7安培时就会自动熔断达到保护的目的。如果选用的保险符合规格但又经常熔断电源线路或家用电器没有超过容量的,应及时查找原因清除隐患,切不可随意更换粗保险丝或干脆用铜、铁线代替使熔断器起不到保护作用。对单相电度表选择也要参照用电总功率,只要保证用电时通过它的总电流不超过电表自身的额定电流就可以了,另外有条件的家庭还可以安装漏电保护器,当家庭中发生人员触电等事故时它可以及时动作并切断电流。?(2)正确选择电线目前很多家庭使用的电源线路大多还是十几年前或更早建房时敷设的,与现代家庭电气化的要求不相适应。首先是电线绝缘层经过十几年使用逐渐松散老化造成轻微漏电,严重时会造成短路起火,因此要更换电线。还有用电负荷对电线的要求,用电负荷过大的情况下,使用的电线绝缘层的老化速度会加快,因此对电线的选择要考虑用电电流,然后加以确定。最后还要根据环境正确的选择导线类型,在干燥的屋子里可以采用一般绝缘导线,而在潮湿的屋子里则要采用有保护层的绝缘导线,如铝皮线、塑料护套线等,对经常移动的电气设备要采用软线等等。?(3)合理布置线路 某户居民刚装修过的住宅不久便发生了火灾,后经鉴定是在装修时民工将电线直接敷设在墙裙里,电线短路引燃了墙裙。对电线采取明敷时要防止绝缘层受损,通过可燃装饰物表面时要穿轻质阻燃套,有吊顶的房间其吊顶内的电线应采用金属管配线。对于需要穿过墙壁的

用火用电安全教育

用火、用电安全教育资料 为了落实“预防为主,防消结合”的消防工作方针,加强和规范校园重点防火场所(部位)的用火、用电安全管理,希望同学们通过本次安全教育课的学习,牢固树立安全用电意识,预防和减少火灾事故的发生。 【校园火灾案例】 兰州大学——热得快惹祸端 2009年2月9日下午18时20分,兰州大学医学院校区2号女生公寓4楼409宿舍发生火灾,广场消防中队在接警后,出动2台消防车赶到现场将大火扑灭。据调查,寒假期间,该宿舍内的一名女生由于兼职家教没有回家,当日这名女学生私用电热棒烧水后突然接到同学电话,在未拔下插头的情况下便离开宿舍。电热棒的线路长时间受热起火,又引燃了一旁床铺上的棉被引发火灾。 上海商学院——热得快致4人死 2008年11月14日早晨6时10分左右,上海商学院徐汇校区一学生宿舍楼发生火灾,火势迅速蔓延导致烟火过大,4名女生在消防队员赶到之前从6楼宿舍阳台跳楼逃生,不幸全部遇难。火灾事故初步判断原因是,寝室里使用“热得快”引发电器故障并将周围可燃物引燃所致。 中央民族大学——上千女生疏散 2008年5月5日,央民族大学28号楼6层S0601女生宿舍发生火灾,着火后楼内到处弥漫着浓烟,6层的能见度更是不足10米。着火的宿舍楼可容纳学生3000余人。火灾发生时大部分学生都在楼内,所幸消防员及时赶到将千名学生被紧急疏散,事故才没有造成人员伤亡。宿舍最初起火部位为物品摆放架上的接线板部位,当时该接线板插着两台可充电台灯,以及引出的另一接线板。该接线板部位因用电器插头连接不规范,且长时间充电造成电器线路发生短路,火花引燃该接线板附近的布帘等可燃物蔓延向上造成火灾。事发后校方在该宿舍楼进行检查,发现1300余件违规使用的电器,其中最易引发火灾的“热得快”有30件。 呼伦贝尔市一小学——蜡烛照明惹祸 2007年4月2日21时10分许,呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗欧肯河农场中心学校学生宿舍发生火灾,造成2名小学生死亡。当日21时48分,消防官兵接到报警后迅速赶到火灾现场,经过奋力扑救,于4月3日1时20分将大火扑灭。火灾造成2名小学生死亡,烧毁建筑952平方米,直接经济损失12474.2元。后经调查取证,确定火灾是学生点蜡烛照明不慎引发的。 江西广电幼儿园——蚊香惹祸13死1伤 江西广播电视发展中心艺术幼儿园隶属于江西广播电视发展中心,位于南昌市省广播电视局生活区。2001年6月5日,江西广播电视发展中心艺术幼儿园发生火灾,造成13名儿童(其中7男、6女)死亡,1名受轻伤,过火面积43.2平方米,直接财产损失1.3万元。火灾原因为值班教师脱岗,点燃的蚊香引燃搭落在床架上的棉被所致。 广州市一寄宿学校——8死25人伤 2001年5月16日,广州市的一所寄宿学校发生火灾,造成8名正在准备高考的学生死亡,25人受伤。这是自1999年发生夏令营火灾并造成19名儿童死亡以来发生的另一起校园火灾惨剧。火灾是未熄的烟头引燃了一间休息室的沙发后引起的, 2003年12月2日早上6时49分,北京交通大学18号楼6层一研究生宿舍发生火灾。起火原因是学生使用“热得快”将水烧干所致。据介绍,此次火灾共烧毁4张床、4床被褥和一些日用品等。 2003年10月3日,北京交通大学学生宿舍发生火灾,是由于使用热得快烧水所致。

临时用电专项施工方案(最新)64158

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章用电布置 (3) 第四章用电负荷计算 (4) 第五章临时用电施工安全技术措施 (5) 5.1 外线防护现场踏勘 (5) 5.2 接地、接零保护系统及防雷保护 (5) 5.3 漏电保护器 (5) 5.4 支架的架设 (6) 5.5 现场照明 (6) 5.6 配电箱和开关箱 (6) 5.7 配电室 (6) 5.8 建筑机械和手持电动工具 (7) 5.9 防触电措施与触电急救 (7) 第六章安全防火及灭火注意事项 (9) 第七章用电管理 (10)

第一章编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 第二章工程概况 西港片区学院路道路海绵化改造工程位于固原市西港片区学院路(明堡路~古雁街段),本工程编制范围为:中水管道工程、雨水管道工程、绿化工程、节水灌溉、人行道铺装、场地平整等,桩号K0+000-K1+579。 第三章用电布置 根据本工程的特点和施工现场地形环境,结合我公司的施工经验,经过认真分析,认为用电布置应着重考虑配电房、单位工程的以下分部工程施工: 1、基础工程的施工 本工程采用机械钻孔灌注桩基础,计划投入20KW桩机4台,塔机功率25KW;混凝土搅拌机和钢筋加工机械两套。 2、主体结构施工 在基础施工过程完成大功率机械布置之后,还需增加砂浆搅拌机、物料提升机、其它手持电动工具应用较多。 电源使用专线变压器,可以满足整个工程的现场 施工和生活用电。施工用电从变压器点(用电缆引入施工现场内总配电箱,同时引入总配电箱的电缆应满足工程用电高峰的需求量为配线原则,现场施工用电再用电缆线将电源引至现场各动力用电设置的配电箱。 施工现场临时用电工程采用三相五线制,即“TN-S”供电系统(三相五线制)设置专用的保护零线。 配电系统采用“三级配电两级保护”,开关箱必须装置保护器,(漏电工作电流不大于30mA或15mA,动作时间0.1S)。 主要用电设备表

家庭安全用电六提醒

家庭安全用电六提醒集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

家庭安全用电六“提醒”现代家庭,从客厅到卧室、从餐厅到厨间等,各种家用电器无处不在,使人们的生活变得轻松便利、愉悦快乐。然而,在尽情享受现代生活的同时,一定不要轻视和忽略用电安全,这是幸福生活的根本。这里就具体使用各类家用电器存在的不当之处,向大家提醒。 一、给手机、数码相机、剃须刀、电瓶车等充电,不应将其放在易燃物旁。由于有的充电器、充电电池可能质量不过关,或充电过程中的电压不稳定(尤其是下半夜用电低谷期电压过高),有可能自燃起火。提醒大家,尽量不要在晚上睡觉时或没人时给电器充电,另外,充电时,一定要远离易燃物品,避免电池(或充电器)着火引燃其它。 二、看完电视、用玩电脑、吹完空调后,不要只关掉其自身开关便了事。岂不知,这种懒得拔电源插头的做法,存在着一定的安全隐患。因电器本身的开关大都设计在变压器的副边,断不开与电源直接连接的初级线圈,其始终处于通电发热的状态,浪费电不说,初级线圈的电绝缘层还可能炭化而短路,容易引起火灾。另外,在雨季,雷电会通过电线击毁电器,不拔电源更容易“引火烧身”。因此,提醒大家,养成使用完电器就断开电源(最好是拔下插头)的良好习惯,这样做有利无害。

三、使用电饭锅(煲)、电磁炉、电冰箱、洗衣机、饮水机、电风扇等,不要不设接地线。以上电器都敷有接地线插头,防止机(壳)体漏电,以保护使用者。而有的家庭使用这些电器,已安装了具有接地功能三孔插座的还能正确使用,若没有,就视插头的接地爪为累赘,干脆将其掰掉,好插进两孔茶座里。岂不知,若电器万一漏电而不能通过接地线入地,只能电着使用者,轻者受伤,重者危及生命!因此,提醒大家,尤其是使用那些需直接碰触的电器,不要无所谓,一定要接地使用。 四、新房装修,不要自己布线及安装各种照明灯具。有的人新房装修中,图省钱由自己来布线、接线和安装,或让装修工将电线直接嵌在墙裙里和泥进墙体中。岂不知,这将为今后的生活埋下了安全隐患。提醒新房装修者,一等要请专业电工按照新家的电器配置负荷要求来设计和施工:所有电线一定要达到通电负荷要求,所有线路接头必须要专业处理,电线通过可燃装饰物表面或墙体内时,要套塑料管或轻质阻燃套,吊顶内的电线应采用金属管配线等,真正达到安全规范、标准合理,防患于未然。 五、在软体床上不要使用电热毯。这样容易折断电热丝引起火灾。提醒大家,睡软体床坚决不能使用电热毯,若需使用,可能给空被窝预热后,在人上床前撤下电热毯。

用火用电安全教育教案

防煤气中毒、用火、用电等教育教案 长堰中学:独步清风 教学目标: 1、了解家中发生火灾、触电和煤气中毒等事故的原因 及造成的严重后果。 2、能识别一些有安全隐患的行为和场景,学会避免并阻止事故的发生。 3、培养学生的安全意识,防患于未然。 教学重点: 1、了解家中发生火灾、触电和煤气中毒等事故的原因以及造成的严重后果。 2、能识别一些有安全隐患的行为和场景。 教学难点: 培养学生的安全意识 教学过程: 一、导入 现代家庭,随着生活水平不断提高,家庭中的电器也越来越多,给我们学习、生活带来了好多方便及乐趣。但是,如果我们没有掌握一定的用电知识,不注意用电安全,就会很危险。 二、发散思维,了解潜在危险 (案例一)董博,6名哈医大学生中的唯一幸存者,事发后,他的心理受到了难以愈合的打击,在他们实习的中日友好医院内,接受

着治疗。 2月4日,立春,北京的天一扫往日的雾霾。哈医大09级第五临床学院康复科的董博要帮老师整理资料,整夜未归。走出办公室,已是早晨7点,令他感到奇怪的是,每每这个时间,与他一起实习的另外5个兄弟,应该出现在医院才对。习惯地摸出电话,董博给另外5个同学打去电话,一个未接,两个未接,打了5个人的电话,没有一个人接电话,董博有些慌了,冥冥中感觉有事情要发生,他飞奔回他们共同居住的地方——樱花东街3号楼。先是拍门,无人回应,董博掏出钥匙开门,迎面的是一股浓重的煤气味儿,他冲入屋内,几个兄弟都在床上,一动不动,有的口吐白沫,有的鼻子出血…… (案例二)哈尔滨国润家饰城火灾 时间:2013年1月6日20时30分许 地点:上海市沪南路2000号的上海农产品中心批发市场 损失:造成6人死亡,12人受伤。 起火原因:电线线路老化,店里人员忘记关系取暖设备。 安全隐患:安全出口被封堵,室内消火栓位置不明显、上锁封闭。 现在请同学们总结一下:这些东西可能引发哪些安全问题?(学生自由交流) 总结:触电,煤气中毒,火灾,甚至是伤亡。 三、防患于未然,保护生命财产安全

小学生用火用电安全知识教育

小学生用火用电安全知识教育 城关镇八里小学 基本要求:小学生不得玩火:一是不能带火柴或打火机等火种;二是不得随意点火,禁止在易燃易爆物品处用火;三是不得在公共场所燃放鞭炮,更不允许将点燃的鞭炮乱扔。在火灾现场,小学生等未成年人要有秩序地逃离。 1.教育学生不要玩弄电线、灯头、开关、电动机等电气设备,不要到电动机和变压器附近玩耍,不要爬电杆或摇晃电杆拉线,不要在电线附近放风筝,万一风筝落在电线上,要由电工来处理,不要自己猛拉硬扯,以免电线相碰引起停电和触电事故。不许用石块或弹弓打电线、瓷瓶上的鸟,以防打伤、打断电线或打坏瓷瓶。 2.发现落地的电线,离开10米以外,更不要用手去拾。同时,要设法看护落地电线,并请电工来处理,以防他人走近而发生触电。 3.在雷雨时,不可走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地线和接地体周围,以免因跨步电压而造成触电。 4火灾的处理办法 家中起火,不要慌张,应根据火情及时采取相应措施:如果炒菜时油锅起火,迅速将锅盖紧紧盖上,使锅里的油火因缺氧而熄灭,不可用水扑救。 房间内起火时,不能轻易打开门窗,以免空气对流,形成大面积火灾。 纸张、木头或布起火时,可用水来扑救,而电器、汽油、酒精、食用油着火时,则用土、沙泥、干粉灭火器等灭火。

若火势已大,必须立即报火警。被火围困时,应视不同情况,采取不同方法脱离险境。如俯下身体,用湿布捂鼻。 5、发生火灾应如何报警? 如果发现火灾发生,最重要的是报警,这样才能及时扑救,控制火势,减轻火灾造成损失。火警电话的号码是 119。这个号码应当牢记,在全国任何地区,向公安消防部门报告火警的电话号码都是一样的。根据这个号码,每年的11月9日,被确定为消防安全日。不能随意拨打火警电话,假报火警是扰乱社会公共秩序的违法行为。在没有电话的情况下,应大声呼喊或采取其他方法引起邻居、行人注意,协助灭火或报警。 6、遭遇火灾如何正确脱险? 遭遇火灾,应采取正确有效的方法自救逃生,减少人身伤亡损失: (1)一旦身受火灾危胁,千万不要惊慌失措,要冷静地确定自己所处位置,根据周围的烟、火光、温度等分析判断火势,不要盲目采取行动。 (2)身处平房的,如果门的周围火势不大,应迅速离开火场。反之,则必须另行选择出口脱身(如从窗口跳出),或者采取保护措施(如用水淋湿衣服、用温湿的棉被包住头部和上身等)以后再离开火场。 (3)身处楼房的,发现火情不要盲目打开门窗,否则有可能引火入室。 (4)身处楼房的,不要盲目乱跑、更不要跳楼逃生,这样会造成不应有的伤亡。可以躲到居室里或者阳台上。紧闭门窗,隔断火路,等待救援。有条件的,可以不断向门窗上浇水降温,以延缓火势蔓延。

管网改造临时用电专项方案

管网改造临时用电专项 方案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 第一章编制依据 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 编制依据................................................................................................ 错误!未定义书签。第二章工程概况 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 工程简介................................................................................................ 错误!未定义书签。第三章临时用电的原则 ............................................................................. 错误!未定义书签。 TN-S系统 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 三级配电结构........................................................................................ 错误!未定义书签。 两级漏电保护........................................................................................ 错误!未定义书签。第四章临时安全用电措施 ......................................................................... 错误!未定义书签。 安全用电技术措施................................................................................ 错误!未定义书签。 安全用电组织措施................................................................................ 错误!未定义书签。 安全用电防火措施................................................................................ 错误!未定义书签。第五章安全用电十大禁令 ......................................................................... 错误!未定义书签。 十大禁令内容........................................................................................ 错误!未定义书签。第六章触电事故应急处理预案.................................................................. 错误!未定义书签。

冬季用电防火安全教育主题班会

冬季用电防火安全教育主题班会 班级:八年级(4)班 班主任:谭军旗 时间2014年2月

冬季用电防火安全教育主题班会 班会目的: 对学生进行用电、防火、燃气安全等教育,提高学生的安全意识,使学生学会一些自救的方法,让学生在遇到危险时能采取一定的措施,保护自己。 活动过程: 一、谈话导入: 同学们,我们现在已经是( )年级的学生了。有很多事情我们都可以独立完成了,家长和老师也把你们看成了小大人。下面老师有些问题要考考大家,看看你们有没有为成为一名小大人做好准备。 二、用电安全 1、学生说说家里有哪些电器? 2、用电过程中需要注意哪些安全? 3、不当的使用会导致什么后果? 防范措施: 1、家里的插座、插头不能乱动。 2、全家外出时要切断家里的总电源。 3、不私自拆卸、维修电器。 4、使用和操作电器要注意不能有湿水。

5、一旦出现电器故障,立即截断电源。 三、注意防火 过渡:生活中,有哪些环境中,用到火? 1、出现过的一些火灾是怎样引起的?(不小心留下了火种) 那么我们怎样在生活中不留下火种呢? (1)、小心不要留下火种。 (友情提醒:家中客人来去较多,督促吸烟的客人掐灭烟头,小心留下火种。同时在生活中做到不玩火,小小的一颗火心都有可能引起火灾。) (2)、根据国家规定燃放烟花爆竹。 (友情提示:到正规商店购买烟花爆竹;在指定的场所燃放烟火爆竹;学生不能单独燃放;必须在大人的陪同下,由家长燃放;燃放时须远离火源,注意保护好自身安全。) 2、提出问题讨论:如果你遇到发生火灾或看到邻居有火灾怎么做?(学生各自发表意见,说做法,对正确的肯定。) 3、小结 四、小心使用燃气 故事导入:【2007年11月16日晚,袁媛像平常一样在家里写作业,袁媛的妈妈搀扶着脚部受伤的爸爸走进浴室,袁媛写完作业后

管道安装施工临时用电方案

昔阳县瑶湾村输配燃气管道安装工程 临时用电安全施工方案 晋中沪晋市政公用工程有限公司 二〇一二年三月二十五日 1.工程概况 1.1工程名称 昔阳县瑶湾村输配燃气管道安装工程 1.2工程概述 本工程为中压燃气管道,材质采用双面螺旋焊接钢管,级别为Q235-B, 敷设方式为直埋,绝缘防腐材料为三PE。管径均为DN300。 1.3工程建设规模 管线长1000M,阀井4个,凝水缸3套。 1.4承包方式 甲方提供主材,乙方提供辅材。 1.5开竣工时间 本工程计划于2012年4月8日开工,2011年6月8日完工施,施工总期:60日历天。 1.6质量要求 符合《工程施工质量验收规范》合格标准 1.7工程保修期限 按照《建设工程质量管理条例》规定。 1.8建设地点 昔阳县西外环路 2. 编制依据 2.1《建筑工程施工现场用电安全规范》——GB50194-93

2.2《建筑施工高处作业安全技术规范》——JGJ80-91 2.3《建筑现场临时用电安全技术规范》——JGJ46-88 2.4《建筑施工安全检查评分办法》——JGJ59-88 2.5《建筑机械使用安全技术规范》——JGJ33-86 2.6施工机械工具计划 2.7国家和地方有关文件规定 3. 施工用电设计 3.1用电负荷计算施工机械设备安排计划表 序号机械设备名 称 规格型 号 数量 (台) 额定功 率(KW) 用电量 (KW) 2 管子切割机Φ15~ 200 1 3 6 9 电焊机BX1-20 2 22 44 8 插入式震动 机 φ50 2 2.2×2 4.4 9 平板震动机BZ-10 2 2.2×2 4.4 10 其它手提式 电动机 2 1 1 11 潜水式抽水 泵 2 6×2 12 3.2经计算施工现场以上全部动力设备总功率∑P=76.3KW,根据常规估算, 施工计划用电计算为: P动 =K×∑P / COSφ =0.7×76.3/0.75= 71.21KW 3.3考虑到照明及生活用电按10% P动,则实际需用电量为:

家庭安全用电的提醒

家庭安全用电的提醒 安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患,是免 除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系 统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人 类能接受水平以下的状态。 现代家庭,从客厅到卧室、从餐厅到厨间等,各种家用电器无处不在,使人们的生活变得轻松便利、愉悦快乐。然而,在尽情享受 现代生活的同时,一定不要轻视和忽略用电安全,这是幸福生活的 根本。这里就具体使用各类家用电器存在的不当之处,向大家提醒。 一、给手机、数码相机、剃须刀、电瓶车等充电,不应将其放在易燃物旁。由于有的充电器、充电电池可能质量不过关,或充电过 程中的电压不稳定(尤其是下半夜用电低谷期电压过高),有可能自 燃起火。提醒大家,尽量不要在晚上睡觉时或没人时给电器充电, 另外,充电时,一定要远离易燃物品,避免电池(或充电器)着火引 燃其它。 二、看完电视、用玩电脑、吹完空调后,不要只关掉其自身开关便了事。岂不知,这种懒得拔电源插头的做法,存在着一定的安全 隐患。因电器本身的开关大都设计在变压器的副边,断不开与电源 直接连接的初级线圈,其始终处于通电发热的状态,浪费电不说, 初级线圈的电绝缘层还可能炭化而短路,容易引起火灾。另外,在 雨季,雷电会通过电线击毁电器,不拔电源更容易“引火烧身”。 因此,提醒大家,养成使用完电器就断开电源(最好是拔下插头)的 良好习惯,这样做有利无害。 三、使用电饭锅(煲)、电磁炉、电冰箱、洗衣机、饮水机、电风扇等,不要不设接地线。以上电器都敷有接地线插头,防止机(壳) 体漏电,以保护使用者。而有的家庭使用这些电器,已安装了具有 接地功能三孔插座的还能正确使用,若没有,就视插头的接地爪为

相关文档
相关文档 最新文档