文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防系统维保操作规程

消防系统维保操作规程

消防系统维保操作规程
消防系统维保操作规程

消防系统维保操作规程

1.1 消防报警系统

1、报警系统的组成:

系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。

2、报警系统的作用:

利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。

3、报警系统运行维护管理

1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。

2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。

3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。

4)消防控制中心必须有人24 小时值班。

5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。

6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。

7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表

的格式填写季度登记表

(1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。

(2)试验火灾警报装置的声光显示。

(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。

(4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。(5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:

a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防

火卷帘等的控制设备;

b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备;

c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备;

d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。

(6)检查所有转换开关。

(7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。

1 .

2 消火栓灭火系统

1、消火栓系统的组成

系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、

水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。

2、消火栓系统的作用:

控制、扑灭水可以扑灭的火灾。

3、消火栓系统运行维护管理

1 )消火栓操作步骤:

发生火灾时,由消防控制中心或现场启动消防水泵。消火栓使用时,要求3人以上操作,分别布置于消防栓出口以及水枪处,先铺好消防水带,接好消火栓快速接头、水枪,后打开消火栓阀,由此及

相关文档