消防系统维保操作规程
1.1 消防报警系统
1、报警系统的组成:
系统由火灾探测器、模块、报警主机、消防报警按钮、警铃、消防广播、消防专用电话等组成。
2、报警系统的作用:
利用感烟、感温探测器、探测早期真实火灾,把信号传给报警控制器,通过报警控制器自动或手动启动声、光报警设备并启动消防灭火设备。自动监视检测报警系统的运行故障,显示报警及灭火系统的运行状况,并对故障信号向消防控制中心发出声、光报警。指明火灾位置,记录相关信息。
3、报警系统运行维护管理
1)火灾自动报警系统的使用单位应有经过专门培训,并经过考试合格的专人负责系统的管理操作和维护。
2)应建立火灾自动报警系统的技术档案。
3)火灾自动报警系统应保持连续正常运行,不得随意中断。
4)消防控制中心必须有人24 小时值班。
5)对报警信号及时检查确认,对故障信号应及时检查维修。
6)火灾自动报警系统的定期检查和试验,应符合下列要求:每日应检查火灾报警控制的功能,并应按附表的格式填写系统运行和控制器日检登记表。
7)每月应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并应按附表
的格式填写季度登记表
(1)采用专用检测仪器分区试验探测器的动作及确认灯显示。
(2)试验火灾警报装置的声光显示。
(3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。
(4)对备用电源进行充放电试验,主电源和备用电源自动切换试验。(5)用自动或手动检查下列消防控制设备的控制显示功能:
a、防排烟设备(可半年检查1次)、电动防火阀、电动防火门、防
火卷帘等的控制设备;
b、室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备;
c、七氟丙烷、二氧化碳等固定灭火系统的控制设备;
d、消防广播、应急照明灯及疏散指示标志灯。
(6)检查所有转换开关。
(7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。
1 .
2 消火栓灭火系统
1、消火栓系统的组成
系统由消防水天面水箱、消防水泵、稳压栓箱(内配消火栓、
水龙带、水枪、卷盘)、水泵接合器、管网及仪表组成。
2、消火栓系统的作用:
控制、扑灭水可以扑灭的火灾。
3、消火栓系统运行维护管理
1 )消火栓操作步骤:
发生火灾时,由消防控制中心或现场启动消防水泵。消火栓使用时,要求3人以上操作,分别布置于消防栓出口以及水枪处,先铺好消防水带,接好消火栓快速接头、水枪,后打开消火栓阀,由此及