变压器故障检测系统 摘要 大型电力变压器是电力系统中重要的和昂贵的设备之一,其运行状态直接影响系统的安全性。目前,电力系统的检修体制正由定期检修向状态检修转变,而状态检修是以了解设备的运行状态为基础的。要了解设备状态,就需要对设备信息进行分析诊断。本文的工作就是在这一背景下开展的,其意义在于为电力变压器的检修提供技术支持。本文是从变压器的故障原因、类型以及分析入手,介绍了现今国外主要研究的基于变压器油中气体的故障诊断方法。 在系统的硬件部分,本文以ATmega8单片机为核心,将采集来的电压、电流、温度和气体等模拟量信号经过A/D转换器转换为数字量信号后送入单片机系统中进行处理,通过处理的结果来判断变压器是否含有故障以及故障的类型等。同时本系统也设置了电流保护、差动保护和气体保护等继电保护来防止因短路故障或不正常运行状态照成变压器的损坏,提高供电可靠性。在系统的软件部分,本文运用C语言编写软件程序,使之能够识别并处理从传感器传来的电信号,然后通过人机交互界面显示出来,近而使人能够很轻易判断故障类型。 关键词:变压器故障油气体分析单片机继电保护

Transformer malfunction detection system Abstract In the electrical power system, the large-scale power transformer is one of the important and expensive equipment, it’s running status direct influence system security. At present, the electrical power system overhaul system is transforming by the preventive maintenance to the condition overhaul, but the condition overhaul is take understands the equipment the running status as the foundation.Must understand the equipment condition, needs to carry on the analysis diagnosis to the equipment information. This article work is develops under this background, its significance lies in for the power transformer condition overhaul provides the technical support.This article is from the transformer breakdown reason, the type and the analysis obtains, introduced the nowadays domestic and foreign main research based on the transformer oil in the gas breakdown diagnosis method. Are partial in the system hardware, this article take the ATmega8 MCU as a core, use the gather simulation signal likes voltage, electric current, temperature, gas and so on, to transform after ADC for the digital quantity, and then signal sends in the MCU system to process,

变压器电力设备检修标准、周期、检验规范-杭州路桥集团公司

变压器大修周期的规定: 1、发电厂和变电站的主变压器、发电厂的主要厂用变压器和主要变电站的所用变压器,在投入运行后的第五年内和以后一般每5~10年应大修一次。 2、其他超过正常过负荷运行的变压器,每10年大修一次;充氮与胶囊密封的变压器,可适当延长大修间隔。 3、对于密封式的变压器,经过试验和运行情况判定确有内部故障时,才进行大修。 4、运行中的变压器发现异常情况或经试验判明有内部故障时应提前进行大修。 5、在大容量电力系统中运行的主变压器,当承受出口短路后,应考虑提前大修。 变压器大修项目有: 1、吊出器身或吊开钟罩对器身进行检修。 2、对绕组、引线及磁屏装置的检修。 3、对无载分接头开关和有载分接头开关的检修。 4、对铁芯、穿心螺丝、轭梁、压钉及接地等的检修。 5、对油箱、套管、散热器、安全气道和储油柜等附属设备的检修。 6、对冷却器、油泵、水泵、风扇、阀门及管道等附属设备的检修。 7、对保护装置、测量装置及操作控制的检查试验。

8、对变压器油的处理或换油。 9、对变压器保护装置(净油器、充氮保护及胶囊等)的检修。 10、对密封衬垫的更换。 11、对油箱内部的清洁,油箱外壳及附件的除锈、涂漆。 12、必要时对绝缘进行干燥处理。 13、进行规定的测量和试验。 变压器大修时运行人员需要做的安全措施: 1、主变压器大修必须在设备停电检修状态下运行。 2、断开主变压器三侧TV小开关。 3、断开主变压器三侧隔离开关的动力电源小开关或动力电源保险(可能来电的隔离开关)。 4、停用主变压器的全套保护。 5、停用主变压器失灵保护。 6、停用主变压器启动稳定装置(保护启动和开关三跳启动)。 7、按照《电业安全规程》的规定布置好现场的安全措施,并与工作负责人进行交代。 8、停用主变压器冷却器。 9、停用主变压器冷却器动力交流电源。 10、停用主变压器冷却器直流控制电源。 11、停用主变压器调压装置交、直流电源。

变压器大修方案

变压器大修施工方案 项目名称:变压器大修 编制人: 审核人: 批准人: 日期:年月日

目录 1.概述 2.组织措施 2.1组织准备 2.2技术准备 2.3资金及器材准备 3.技术措施 3.1施工执行标准 3.2大修工艺流程 3.3工作过度计划 4.检修项目及技术要求 4.1变压器器身检修 4.2变压器油箱检修 4.3变压器附件检修 4.4组装注油 4.5大修后试验 5.安全措施 5.1安全管理目标 5.2安全管理组织机构 5.3安全措施 6.验收送电

1.概述 该变压器自上次大修后至今已接近大修年限,根据中华人民国电力工业部发布的《电力变压器检修导则》规定,决定将该变压器进行大修,为确保变压器大修工作安全、顺利地进行,特编制本大修施工方案。 2.组织措施 2、1组织准备 2、1、1:本次大修由生技、安监、检修、运行、保卫等相关部门组织足够人力参加检修工作,所有参加大修的工作人员榜公布,以确保职责,并便于联系。 2、1、2:现场组织机构 (1)现场总指挥 (2)现场技术负责人 (3)现场安全负责人 (4)工作负责人 (5)试验负责人 (6)起重负责人 (7)油务负责人 (8)工具保管员 2、1、3工作任务 (1)按变压器常规大修项目进行各项检查 (2)处理大修中发现的其他缺陷 2、1、4计划工作时间

2、2技术措施准备 2、2、1查阅上次该变压器的大修报告和上次大修后小修预试报告,了变压器的绝缘状况。 2、2、2查阅运行档案,了解缺陷、异常情况,了解事故和出口短路次数、变压器负荷及运行温度情况。 2、2、3大修前进行电气试验,测量直流电阻、介质损耗、绝缘电阻及油试验。 2、3器材准备 2、2、1备品及材料 (1)变压器密封胶垫 (2)变压器添加油 (3)阀门、温度计等小组件 (4)绑围屏用收缩带 (5)修理绝缘用皱纹纸 (6)胶木螺栓、螺母 (7)绝缘纸板 (8)变压器各种螺栓、螺母 (9)变压器各种弹垫、平垫 (10)110KV高压瓷套管 (11)枕木或木板 (12)保质材料(如白棉布、面团、旧布或棉纱、干净工作服等) 2、3、2常用机具设备 (1)电力电源配电盘(2)储油罐(3)真空滤油机、压力滤油机、油泵、滤油纸干燥箱、真空泵、耐油橡胶管、真空橡胶管、楼梯、安全带、手动工具(扳手、钳子等)、

地区电网变压器状态检修

地区电网变压器状态检修 摘要:基于地区电网实际开展变压器状态检修是关键。通过对状态评估方案的阐述,认为“健康”的初始状态才能保证良好的状态评估效果。以丰富的运行数据、具体的实例对状态变化进行了分析讲明,并提出了评估中存在的问题和进展方向。 20世纪80年代往常,变压器“到期必修,修必修好”的指导思想在进入90年代以后随着观念的转变和技术的进步得到不断修正,逐渐引发出状态检修。实行变压器的状态检修,可使运行部门全面地、动态地掌握运行中变压器的健康状况;防止突发事故,幸免目的不明的解体检修;对变压器的安全运行、延长设备的寿命、提高可用率等方面,都有着显著的作用。除常规的目测巡视、预防性试验外,线圈变形测试仪、红外热成像仪、油在线监测装置、电容型套管带电测试以及局部放电超声波定位等装置均有推广应用,为状态评估提供了有利手段[1,2]。特不是基于嵌入式微机系统的总线式结构变电站绝缘在线监测系统的开发,将真正实现绝缘参数的就地测量[3]。然而,目前在线监测的理论分析方法不完善,油色谱分析气体浓度后不能提供故障分析、诊断,关于突发性故障难以及时反映以及成本费用偏高等问题都制约 着在线监测装置的进展[4,5]。因此,目前电网变压器状态检修大部分尚处于离线状态的分析、推断时期。本文将通过丰富的运行数据和状态变化的具体实例对如何在状态检修工作中提高设备

初始状态的健康水平,评估设备状态,及时掌握状态变化进行详细的阐述。最后, 提出了有待解决的问题及今后的进展方向。 1 状态检修导则概况 《广东省油浸电力变压器状态检修导则》(试行本)的实施,是基于现有离线或在线监测、检测手段,通过对交接验收、生产运行、附件运行及检修记录、预防试验等资料进行综合分析,从而得到变压器各个时期的状态参数,进而推测出各时期的劣化速率及劣化趋势,推断其绝缘系统状况。该导则将变压器的状态分为正常、可疑、可靠性下降以及危险等4种状态,并提出了相应的处理方法。状态区分的要紧特征及对策见表1。 表1 变压器状态评估的要紧特征及对策 状态类不主要特征对策 正常运行试验数据正常或其中个不试验参数稍有下降,但稳定要求保持正常巡视和预试 可疑 在试验周期内,发觉某些参数异常,反映变压器可能存在异常,但仍有专门多不确定因素 要求对个不项目缩短试验周期,加强监视 可靠性下降 预防性试验或跟踪试验证实变压器存在故障,并已确定缘故和部位,且推断该 故障短期内可不能引发事故 要求就停电检修的限期做好打算 危险试验数据或运行参数表明,运行时会随时发生事故紧急停运处理缺陷2 地区状态检修经验

启备变检修规程

4.5 厂用启动/备用变压器部分 4.5.1 设备简介 本厂采用单台发电机—变压器组单元接线,配单台高压厂用启/备变为天威保变电气股份有限公司生产的SFFZ10-40000/220三相幅向双分裂有载调压电力变压器,容量的选择以环境温度为40℃的情况下,变压器能带发电机最大连续出力时的厂用电,且顶部油温温升不超过55K(温度计法测量),绕组温升不超过65K(电阻法测量)为标准,因此300MW机组主变压器按发电机最大连续出力353MVA计,启/备变选择容量为40/25—25MVA,采用(230±8×1.25%/6.3-6.3KV)挡高压侧分接头有载调压。 4.5.2 设备的规范 本厂单台高压厂用启/备变的主要技术参数如下: 产品名称:三相双绕组户外式有载调压分裂电力变压器 产品型号:SFFZ10-40000/220 产品代号:1BB.714.351.1 额定电压:230±8?1.25%/6.3-6.3 kV 额定容量:40/25-25 MVA 额定电流:高压 100.4A,低压 2291A 最高工作电压:高压 252kV,低压 6.9-6.9kV 额定频率:50Hz 短路阻抗(在额定电压和频率下75℃):18%(半穿越) 联结组标号:YN d11-d11 调压方式:高压末端有载调压,调压范围230±8?1.25% kV 冷却方式:ONAN/ONAF(67%/100%) 极性:减极性 上节油箱吊重:8.1t 总油重:27.8t 带油运输重:75.8t 总重:91.87t 空载损耗、负载损耗、短路阻抗等参数实测值见产品合格证明书或变压器铭牌。 变压器的温升限值 表4.5.1 变压器在最大电流分接运行情况下的温升限值

6~35KV变压器检修、试验方案

广西石化公司2013年大检修变压器检修技术方案 编制:桂文吉 审核: 批准: 动力部电气装置

目录 一工程概况 二检修项目 三编制依据 四检修组织 五检修工艺及技术要求 六安全措施

一工程概况 广西石化全厂共有108台变压器,由ABB公司220KV变压器、江苏华鹏35KV变压器、广州维奥依林6KV变压器、顺特6KV干式变压器组成。开工运行平稳,没有出现过变压器事故,在本次大检修当中重点进行常规检修、维护保养、变压器试验。 二检修项目 2.1 油变检修项目 2.1.1检查并拧紧套管引出线的接头; 2.1.2放出储油柜中的污泥,检查油位计; 2.1.3净油器及放油阀的检查; 2.1.4冷却器、储油柜、安全气道及其保护膜的检检查; 2.1.5套管密封、顶部连接帽密封衬垫的检查,瓷绝缘的检查、清扫; 2.1.6检查各种保护装置、测量装置及操作控制箱,并进行试验; 2.1.7检查有载或无载分接开关; 2.1.8充油套管及本体补充变压器油; 2.1.9检查接地装置; 2.1.10油箱及附件检查防腐; 2.1.11检查并消除已发现而就地能消除的缺陷;、 2.1.12 全面清扫 2.1.13进行规定的测量和试验。 三检修依据

3.1《石油化工设备维护检修规程(第六册)(SHS06002-2004) 3.2《电业安全工作规程》DL408-91 3.3《电力变压器检修导则》;DL/T573-95 3.4《电力变压器运行规程》;DL/T572-95 3.5《电力设备预防性试验规程》;DL/T596-1996 四检修组织 检修负责人 技术负责人 安全员 检修班组 班长 五检修工艺及技术要求 5.1油变部分 5.1冷却系统检修 5.1.1冷却风机应清洁、牢固、转动灵活、叶片完好;试运转时应无振动、过热或碰擦等情况、转向应正确;电动机操作回路、开关等绝缘良好。 5.1.2强迫油循环系统的油、水管路应完好无渗漏;管路中的阀门应操作灵活,开闭位置正确;阀门及法兰连接处应密封良好 5.1.3强迫油循环泵转向应正确,转动时应无异音、振动和过热现象;其密封应良好,无渗油或进气现象。 5.1.4差压继电器、流动继电器应经校验合格,且密封良好,动作可

变压器检修规程

变压器检修规程 第一章油浸式电力变压器检修工艺规程 第一节油浸式电力变压器的技术规范 1 表油浸式电力变压器技术规范 启备变1号高压厂变21号主变号主变变压器名称2号高压厂变 SF9-25000/15.75 SFP9-180000/220GYW2 SF9-25000/15.75 SFZ9-25000/115 SFPSZ9-180000/220 型号 ONAF ODAF ONAF ONAN/ONAF 冷却方180000/180000/180000180000250002500025000A) (K容 16.538/870.58126.5/112.9516.538/870.58254.1/407.96(KV/A)16.144/893.49125.06/114.51248.05/418. 6916.144/893.49(KV/A)123.63/116.0815.75/916.4242/429.43(KV/A)15.75/916.4 15.356/939.31235.95/440.1615.356/939.31122.19/117.65(KV/A) 229.9/450.914.963/962.22120.75/119.2214.963/962.22(KV/A)119.31/120.79(KV/A)117.88/122.36(K V/A)116.44/123.93(KV/A)115/125.5(KV/A)113.56/127.06(KV/A)11(KV/A)112.13/128.64110.69/130. 212(KV/A)109.25/131.7713(KV/A) 14(KV/A)107.81/133.34

变压器的状态检修

变压器的状态检修 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变压器的状态检修传统的定期检修,往往是不管设备的实际运行状况如何,只要到期就进行检修。它的本质是单纯以时间周期为基础而安排的检修。 状态检修则是根据各种仪器的监测结果和运行人员的巡查记录,经过运行技术人员的分析,按照设备运行的实际情况,实事求是地策划设备的检修行为。 1变压器的状态检修 1.1变压器状态检修的必要性和可行性 作为变压器检修的常用方式,预防性试验和定期检修有很大的盲目性和强制性,主要存在以下几个方面的问题:①浪费了大量的人力物力;②增加了变压器的停电次数和停电时间,造成了频繁的运行操作,增加了误操作的事故率;③过度检修造成设备的频繁拆卸,增加了在检修过程中产生新的设备隐患;④检修后按要求进行的耐压等试验也会对变压器造成不可逆损伤,使其总体寿命下降;⑤事故检修也增加了变压器的检修难度和检修费用。 变压器状态检修的基础在于监测技术和诊断技术,即通过各种检测手段来正确判断变压器目前的状况。随着传感技术、人工神经网络、专家系统、模糊集理论,以及微电子、计算机软硬件和数字信号处理技术等综合智能系统,在状态监测及故障诊断中的应用,使基于变压器设备状态监测和先进诊断技术的状态检修研究得到发展,成为电力系统中的

一个重要研究领域。有关状态检修技术的研究大致可以分为寿命预测、故障诊断、信息管理与决策等几个方面。 1.2变压器状态检修的检测技术 1.2.1寿命评估 变压器剩余寿命的评估是当今监测与诊断工作的重要内容之一。要正确估算变压器的寿命,必须获得有关运行状态,需要对变压器进行综合分析。 1.2.2在线检测技术 (1)局部放电在线监测技术 变压器内部出现故障或运行条件恶劣,会由于局部场强过高而产生局部放电,对局部放电的检测,总体上可分为电气测量法和非电测量法(包括超声波法、光学法、测分解物法等)。 (2)油中气体的在线分析技术 长期以来,油浸变压器油中的气体成分和含量的气相色谱分析法一直是判断变压器内部状态的重要手段。其原理是利用所采集的气体浓度的相对比值,推测出油或油纸绝缘所处的裂解条件。 (3)红外测温技术 红外热像技术是利用红外探测器接受被测目标的红外辐射信号,经放大处理,转换成标准视频信号,然后通过电视屏或监视器显示红外热像图。当变压器引线接触不良、线圈导体接头虚焊、过负荷运行时都会引起导电回路局部过热,铁心多点接地也会引起铁心过热。 (4)图像识别技术

电力变压器检修质量标准

电力变压器检修质量标 准 文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

电力变压器检修质量标准 一、外观 变压器本体应整洁无污,套管完整,无损坏裂纹,胶圈油封可靠,无老化现象,无渗油、漏油,接线牢固正确。 二、引出线 全部引出线、接线板完整,紧固,接触紧密可靠,绝缘良好,接触部位及其附近无老化焦黑现象。 三、绝缘套管及阀门 瓷套管上无污垢,无损伤,裂纹或电弧闪络现象,阀门紧固灵活不渗漏。 四、线圈 绝缘电阻值不低于1千伏1兆欧,吸收比(10℃-30℃)一般不低于1.3。 低压开关柜及低压配电屏 一、低压开关柜在检修时,都要进行检修处理,不得遗漏,凡有内部损件、缺件,螺丝松动、漏水生锈,都要一一处理。刀开关触刀接触良好,紧度适中,无老化焦黑现象。空气开关触头接触面必须满足2/3,无老化现象。灭弧罩和灭弧间壁应完好。 配电屏接地牢固,漆层完好,母线颜色鲜明,带电部与接地间的绝缘电阻不得小于0.4兆欧。 各种继电器动作准确可靠,其动值应符合设计及运行要求。 各种表安装,接线牢固,指示计量准确。 二、低压配电屏二次接线 1、接线正确牢固,配线整齐清晰美观,所有备用导线端头小圈应按右手螺旋方向绕制,每根导线标号齐全清楚。 2、所有二次线不准驳接,线径应采用电压回路不小于1.5 mm2,铜芯导线,电流回路不小于2.5 mm2铜芯导线。 3、接线所用螺丝、螺母、平垫,均应用镀锌或镀铜等导电良好的材料。 电力电容器的检修质量标准 1、电力电容器应表面清洁,无渗漏油现象,无鼓肚现象,接线柱牢固,放电指示灯完好齐全。

2、用1000兆欧表测量,三相对地绝缘电阻不小于0.4兆欧。 高压电器设备 一、母线绝缘子 1、母线无松动过热现象,绝缘子无损坏,脏污放电痕迹,接头接触牢固,导电良好。 2、运行中无振动、金属无腐蚀。 3、母线整洁,各相漆完整,标志正确、清楚。 二、刀开关 1、刀开关应动作正确灵活,接触良好,触刀紧度适中,各部位螺丝紧固。 2、刀开关触头三相不同期性其误差不大于3mm。 3、机械闭锁装置,准确灵活,钥匙齐全。 避雷及接地装置检修质量标准 一、避雷针 1、避雷针及其引下线,应无严重锈蚀,截面因锈蚀而减少30%及以上者应更换。 2、引下线等导电部件的电气联接(焊点、螺栓等)应牢固可靠。 二、避雷器 1、瓷套管完整,有合格证及试验报告。 2、导线及引下线无烧伤,烧断现象,三相接地合格良好。 3、瓷套管表面清洁无垢,用2500伏兆欧表测量,绝缘电阻值不小于500兆欧。 三、接地装置 1、测大地短路电流(500A以上)电气设备接地电阻小于0.5欧。 2、测小接地短路电流(500A以下)小于10Ω。 3、利用大地作导体时,电气设备接地装置的接地电阻。 ①、长久利用时接地电阻∠50/I欧。 ②、临时利用时接地电阻∠100/I欧。 I为接地装置流入大地电流。 4、检查防雷接地装置的连接情况,不得有断开,松动及严重锈蚀现象。

干式电力变压器检修工艺规程

干式电力变压器检修工艺规程

干式电力变压器检修工艺规程 1 范围 本规程规定了公司各低压配电室干式变压器的检修、维护周期、项目与质量要求。 本规程适用于公司各低压配电室干式变压器的维护及检修工作。 2 规范性引用文件 GB/T 10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB 1094.1-1996 《电力变压器》第1部分:总则》 GB 1094.2-1996 《电力变压器》第2部分:温升》 GB 1094.3-2003 《电力变压器》第3部分:绝缘水平和绝缘试验》 GB/T 1094.4-2005 《电力变压器第4部分: 电力变压器和电抗器的雷 电冲击和操作冲击试验导 则》 GB 1094.5-2003 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》

GB/T 1094.10-2003 《电力变压器第10部分:声级测定》 GB 1094.11-2007 《电力变压器第11部分:干式变压器》 GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 5273-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB 4208-2008 《外壳防护等级》 GB/T 7354-2003 《局部放电测量》 JB/T 10088-2004 《6kV~500kV级电力变压器声级》 GB 6450 干式电力变压器 GB 147 高压电气施工及验收规范 DL 408 电业安全工作规程 DL/T 573 电力变压器检修导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 JB/T 7631 变压器用电阻温度计 ZBK 4103三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件 3 设备技术参数 (1)全厂干式变压器技术参数

变压器检修安全操作规程

变压器检维修安全操作规程 一、工作危害分析: 序号作业步骤潜在危害主要后果控制措施备注 1 作业开始触电人身伤害严格按照《停送电管理办法》执行 2变压器附 件拆除 起重伤害 人身、设备 伤害 加强监护,执行检修规 程 3变压器附 件拆除 高处坠落人身伤害 定期清理油污、高处作 业(2米以上)必须使 用安全带。 4变压器附 件安装 起重伤害 人身、设备 伤害 加强监护,执行检修规 程 5变压器附 件安装 高处坠落人身伤害 定期清理油污、高处作 业(2米以上)必须使 用安全带。 6变压器放 油、注油 环境破坏、火 灾 变压器油污 染环境 放油、注油阀门紧固好, 专人看管、落实防火措 施 7高压试验电击人身触电试验时工作人员撤离、试验完毕后进行放电 8检修工作工作人员越 过遮拦 人身触电不允许越过遮拦 9检修工作传递工器具人身及设备 伤害 传递物品使用传递绳, 禁止上下抛掷 10搬运梯子 等长物 触及带电设 备 人身及设备 伤害 使用非金属梯子与带电 部分保持足够的安全距 离 12使用梯子 不当 梯子折断摔伤 梯子与地面应成60°角 并安装牢固,工作人员 必须登在距梯顶不小于 1米的梯蹬上工作,梯 子上只能站一人,且有 专人扶持。 13使用检修 箱不当 低压短路触电 使用绝缘工具,做好监 护、有漏电保护装置

14拆装各侧 套管等开 孔工作及 器身检查 时的小部 件或工器 具 掉入变压器 内部 影响工期, 变压器短路 按顺序拆装变压器零部 件必要时使用传递绳传 递工器具 15劳动保护 用品使用 不当, 容易造成人 员碰伤、砸伤 人身伤害 工作人员进入工作现 场,必须戴安全帽,穿 工作服和工作鞋。 16现场工作 使用通讯 工具造成 人员精力 不集中 容易发生坠 落事故。 人身伤害工作人员精力集中 17现场动用 明火时 易发生火灾 爆炸, 造成人员伤 害 正确使用动火票、工作 现场使用的氧气瓶、乙 炔瓶与主变相隔8米以 上的距离,明火与氧气 瓶、乙炔瓶保持8米以 上的距离。动火时,把 周围的破布、汽油等易 燃物品清理干净。操作 人员必须具备劳动部门 颁发的合格证,配置足 够灭火器。 18工作现场 使用的易 燃易爆物 品 易发生火灾 爆炸, 造成人员伤 害 应放置在专用的材料箱 内,防止发生火灾事故。 二、检维修安全规程: 1、检修注意事项 1.开工前7天,向有关部门上报本次工作的材料计划。 2.在工作前1天提交相关停电申请。 3.开工前三天,准备好施工所需仪器仪表、工器具、相关材料、相关图纸及相关技术资料,仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工的要求,材料应齐全,图纸及资料应附合现场实际情况。 4.开工前确定现场工器具摆放位置,现场工器具摆放位置参考定置图,确保现场施工安全、可靠。

电力变压器检修方案

沈阳东电电力设备开发有限公司 变压器检修工作大纲及实施方案 一、检修大纲: 1、变压器修前电气试验。 2、变压器排油、油处理。 3、变压器吊罩检查包括变压器内部绕组、引线、铁芯及绝缘固定件、无载分接开关、油箱等可见部分。 4、变压器外部组部件拆卸更换或检测。 5、变压器复装、抽真空、真空注油、热油循环。 6、变压器油压试漏、静放。 7、变压器修后试验。 8、变压器复装,清理现场。 二、准备工作: 1、现场准备: (1)在检修的工作现场准备充足的施工电源及照明设施; (2)准备好检修必须的备品、备件、材料、工具及专用设备等; (3)将真空滤油机、干燥空气发生器及油罐等设备摆放到位,准备电源电缆,保证真空滤油机滤芯清洁或者更换新的滤芯; (4)在开工前对真空滤油机等设备进行检修调试,保证设备状态正常,确保检修工作能够顺利进行; (5)将油罐及管路清理干净,供变压器排油用。 2、变压器停电,做好施工安全措施,断开变压器外部各侧套管的电气连接引线,断开二次接线、控制箱电源线等。 3、拆除变压器周边妨碍吊罩的设施。 4、根据施工要求和施工安全,搭建必要的脚手架。 5、准备施工所需要的本体密封盖板。 6、准备现场施工所需要的安全帽和安全带等保护工具。 7、按照运行规程要求进行变压器修前试验。

8、施工场地及环境控制要求: (1)在现场进行变压器吊罩检修,需要做好防雨、防潮、防尘和消防措施,同时应注意与带电设备保持安全距离。 (2)现场变压器检修应选在晴朗、干燥、无尘土飞扬的天气进行。器身暴露在空气中的时间应不超过如下规定:空气相对湿度≤65%为12h,空气相对湿度≤75%为8h。器身暴露时间是指从变压器放油时起至开始抽真空时为止。进行排油施工,如器身暴露时间超出规定时间不大于4h,则可相应延长抽真空时间来弥补。 三、施工方案 1、进行变压器修前试验 变压器试验是判断变压器性能的主要依据,吊罩检查前需对变压器按照运行规程要求进行检修前试验,主要试验项目如下: 1.1绝缘油常规试验和油色谱分析 1.2测量线圈连同套管的绝缘电阻和吸收比; 1.3测量线圈连同套管的直流电阻(所有分接位置); 1.4测量线圈连同套管的泄漏电流; 1.5测量线圈连同套管的介质损耗和电容量; 1.6测量铁芯、夹件对地绝缘电阻、铁芯与夹件之间的绝缘电阻; 1.7电容型套管的tgδ和电容值试验; 1.8可根据实际情况增加其它试验项目。 2、修前试验工作完成后,采用真空滤油机将变压器油全部排入干净、清洁的油罐内,并立即对排入油罐内的变压器油进行循环处理,直至满足下列指标要求: 耐压:≥ 60kV (标准油杯试验) 含水量:≤ 10 mg/kg tgδ(90℃):≤ 0.5% 其它性能符合有关标准。 3、排油工作完成后,进行附件拆卸。 4、附件拆除原则:要按照先外后里,先上后下的顺序,逐一拆除变压器附

水电厂检修工艺规程汇编

QB 广水桃江修山水电站企业标准——————————————————————————————————————————— 检修工艺规程 (试行) 2009-09-01发布2009-09-01实施————————————————————————————————广水桃江水电开发有限公司修山水电站发布

总目录1.水轮机及其辅助设备检修工艺规程- 1 - 2.发电机机械部分检修工艺规程- 10 - 3.发电机电气部分检修工艺规程- 22 - 4.调速器机械部分检修工艺规程- 39 - 5.调速器电气部分检修工艺规程- 47 - 6.变压器检修工艺规程- 65 - 7.变压器保护检修工艺规程- 76 - 8.计算机监控系统检修工艺规程- 82 - 9.励磁系统检修工艺规程- 90 - 10.线路保护检修工艺规程- 98 - 11.发电机保护检修工艺规程- 109 - 12.220V直流系统检修工艺规程- 118 - 13.柴油发电机检修工艺规程- 125 - 14.10.5KV配电装置检修工艺规程- 131 - 15.工业电视系统检修工艺规程- 137 - 16.门机检修工艺规程- 141 - 17.通风调系统检修工艺规程- 152 - 18.消防系统检修工艺规程- 158 - 19.照明系统检修工艺规程- 170 - 20.主厂房桥机检修工艺规程- 181 - 21.水泵检修工艺规程- 194 - 22.船闸设备机械部分检修工艺规程- 199 - 23.弧门设备机械部分检修工艺规程- 205 - 24.船闸设备电气部分检修工艺规程- 209 - 25.泄洪闸设备电气部分检修工艺规程- 218 - 26.400V系统检修工艺规程- 226 -

变 压 器 检 修 规 程

变压器检修规程目录 前言 1. 主题内容与适用范围 2. 引用标准 3. 检修周期及检修项目 3.1 检修周期 3.2 检修项目 4. 变压器大修前的准备工作 5. 变压器的检修工艺 5.1 拆装附件及吊罩 5.2 线圈及引线的检修及质量标准 5.3 铁芯及夹件的检修及质量标准 5.4 无载分接开关的检修及质量标准 5.5 有载分接开关的检修及质量标准 5.6 铁芯接地装置检修及质量标准 5.7 套管的检修及质量标准 5.8 油枕的检修及质量标准 5.9 呼吸器的检修及质量标准 5.10 净油器的检修及质量标准 5.11 冷却装置及管阀的检修及质量标准

6. 变压器投运前的检查及试验 6.1 投运前的检查 6.2 投运前的试验 7. 变压器常见故障分析 7.1 铁芯层间绝缘损坏 7.2 铁芯片局部短路与铁芯局部烧熔 7.3 线圈击穿 8. 变压器油的管理 前言 本标准规定神化阳光发电公司变压器的小修、大修的检修项目、工艺的一般原则和方法.下列人员应熟悉或掌握本规程全部或部分内容: 1. 厂长、副厂长、总工程师。 2. 检修分厂电气主任、副主任、电气专责 3. 电气检修班长、技术员及电气检修人员。 1. 主题内容与适用范围 本规程规定了神化阳光发电公司油浸式电力变压器大、小修项目及质量验收标准。 2. 引用标准

下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 DL/T573-95电力变压器检修导则 3. 检修周期及检修项目 3.1 检修周期 3.1.1 大修周期 3.1.1.1 一般在投入运行后的5年内和以后每隔10年大修一次。 3.1.1.2 运行在电力系统中的主变压器当承受出口短路后,经综合诊断分析,可考虑提前大修。 3.1.1.3 运行中的变压器,当发现异常状况或经试验判明有内部故障时,应提前进行大修。运行正常的变压器,经综合诊断分析良好,总工程师批准,可适当延长大修周期。 3.1.2 小修周期 3.1.2.1 一般应每年一次或随机组每半年一次。 3.2 检修项目 3.2.1 大修项目 3.2.1.1 大修前的准备工作 3.2.1.2 拆装附件与吊罩<芯) 3.2.1.3 芯体检查 a)线圈与引线的检查 b)分接开关的检查 c)铁芯与夹件的检查 3.2.1.4 油箱内部的检查 3.2.1.5 套管的检修 3.2.1.6 油枕的检修

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范

油浸式配电变压器大修技术规范书 编制: 审核: 批准: 年月日

目录 一技术条件 (2) 1适用范围 (2) 2采用标准 (2) 3主要技术参数 (3) 4主要修理范围 (3) 5 结构要求 (3) 6 变压器修理后的技术参数要求6 7变压器修理后的试验要求 7 8 工艺要求 (8) 9 材料8

二项目管理及责任 (8) 1项目管理 (8) 2修理方责任范围 (10) 三质量保证 (10) 1质量程序文件 (10) 2质量体系 (10) 3控制检查程序 (10) 4 文件控制 (10) 5采购 (10) 6 内部质量审核 (11) 7 质量证书 (11) 8 质量保证期 (11)

一技术条件 1 适用范围 本规范适用于10kV油浸式配电变压器的重大修理; 2 采用标准 10kV油浸式配电变压器的修理应基于以下标准 GB 1094.1 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB/T 1094.4 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 1094.5 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 1094.10 电力变压器第10部分:声级测定 GB 2536 变压器油 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 JB/T 10319 变压器用波纹油箱 JB/T 8637 无励磁分接开关 GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB/T 5582 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 311 高压输变电设备的绝缘配合与高电压试验技术 GB/T 13499 电力变压器应用导则 DL/T 586 电力设备用户监造导则 GB/T 6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

干式电力变压器检修工艺规程

干式电力变压器检修工艺规程 1 范围 本规程规定了公司各低压配电室干式变压器的检修、维护周期、项目与质量要求。 本规程适用于公司各低压配电室干式变压器的维护及检修工作。 2 规范性引用文件 GB/T 10228-2008 《干式电力变压器技术参数和要求》 GB 1094.1-1996 《电力变压器》第1部分:总则》 GB 1094.2-1996 《电力变压器》第2部分:温升》 GB 1094.3-2003 《电力变压器》第3部分:绝缘水平和绝缘试验》 GB/T 1094.4-2005 《电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器的雷电冲击和操作冲击试验导则》 GB 1094.5-2003 《电力变压器第5部分:承受短路的能力》 GB/T 1094.10-2003 《电力变压器第10部分:声级测定》 GB 1094.11-2007 《电力变压器第11部分:干式变压器》 GB 311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》 GB 5273-85 《变压器、高压电器和套管的接线端子》 GB 4208-2008 《外壳防护等级》 GB/T 7354-2003 《局部放电测量》 JB/T 10088-2004 《6kV~500kV级电力变压器声级》 GB 6450 干式电力变压器 GB 147 高压电气施工及验收规范 DL 408 电业安全工作规程 DL/T 573 电力变压器检修导则 DL/T 596 电力设备预防性试验规程 JB/T 7631 变压器用电阻温度计 ZBK 4103三相树脂绝缘干式电力变压器技术条件 3 设备技术参数 (1)全厂干式变压器技术参数

(2)发电机励磁变技术参数 4 检修周期 日常维护:每天进行干式变压器的巡查。 小修周期:消除设备运行中发现的缺陷。 大修周期:每年进行一次大修。 5 检修项目 1、日常维护项目: (1)观察变压器高压侧运行的电压为 6.3±5%KV,电流不超过额定电流值,三相电流不平衡度不超过±5%。 (2)观察变压器各部位应无局部过热迹象,温控器显示变压器温度不超过80℃。变压器在三相负载平衡的情况下,三相温度应相差不大(通常B相稍高,与其它两相差不大于10℃)。(3)注意变压器运行的声音,变压器正常运行时,一般有均匀的“嗡嗡”电磁声,声音不应过大,不应有异声。 (4)检查变压器固定平稳牢固,无歪斜、局部变形和振动,各处螺栓应无松动现象。(5)检查变压器外箱应完整,各处连接无松动,外箱无碰坏。 (6)检查变压器的环境应清洁,无积水和妨碍安全运行的物品。 (7)变压器通风条件必须良好。 (8)检查干式变压器风机无剧烈振动、异常声音和不转到等现象。

运行中变压器的状态评估与状态检修 张堂松

运行中变压器的状态评估与状态检修张堂松 发表时间:2018-01-06T20:58:43.093Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:张堂松 [导读] 摘要:电力变压器是电网中能量转换、传输的核心,是电网安全第一道防御系统中的关键枢纽设备。变压器一旦发生事故可能会造成设备资产和大停电等巨大损失,甚至会产生严重的社会影响。 (贵州电网有限责任公司都匀供电局贵州省都匀市 558000) 摘要:电力变压器是电网中能量转换、传输的核心,是电网安全第一道防御系统中的关键枢纽设备。变压器一旦发生事故可能会造成设备资产和大停电等巨大损失,甚至会产生严重的社会影响。因此,对电力变压器进行有效的状态评估和深入的故障诊断研究,指导变压器的运行维护和状态检修,预防和降低故障的发生几率,具有重要的理论和实际意义。 关键词:变压器;状态评估;状态检修 引言 变压器是电力技术和电力结构的集合体,有了变压器的稳定工作,电力的传输、转化就有了结构性和功能性的节点,对变压器的维护、检修和保养成为电力系统核心性和关键性的基础型工作。 一、状态检修的提出 输变电设备的检修工作,随着产业技术的发展,经历了不同的发展阶段,分别为事后检修方式、预防检修方式、经济检修方式、预知检修方式。 随着科学技术的发展,电力变压器数量急剧增加,对电力设备安全性、可靠性要求不断提高,传统的周期检修模式已明显满足不了新要求,提出了状态检修的模式。状态检修就是通过在线的和离线的监测手段,收集电气设备的运行的工况信息,通过系统科学的分析诊断,判断设备的健康状态,在设备接近损坏或对设备的安全性有怀疑时,决定设备的检修对策,进行大修或小修,可在设备检修周期到来之前根据设备状况提前进行检修,也可以根据设备的状况,延长检修周期,真正做到“应修必修”。 二、状态检修的思路 2.1数据收集:建立在线监测系统,包括变压器绝缘在线系统、变压器油色谱分析系统、变压器运行中的温度监视、负荷监视等。 离线采集设备信息,主要包括预防性试验数据:如变压器的线圈绝缘电阻、吸收比、介质损耗、绕组变形测试结果等。 2.2综合分析状态数据:总结归纳设备运行信息,包括在线和离线采集获取的数据信息、经受短路情况、最大负荷电流、设备缺陷情况、环境温度情况、同类设备运行状况等。 2.3检修的判定:根据不同设备的运行要求及国家、行业、部门法律、法规、规程要求,制定状态分级标准,通过计算机网络系统对收集到的各类信息综合分析,人工加智能分析得出设备的检修判定,进行检修或例外放行,可以继续运行,加强监视。 2.4决策实施:对于需要检修的设备,拟订检修方案,实施检修作业,进行评估分析;对于不须检修的设备,加强运行监视,定期进行评估分析。 2.5评估分析:对依据设备状态判定做出的检修决策的执行结果进行评估,对实施检修作业的设备和未实施检修作业的设备都进行分析评估,评估检修策略的有效性和合理性。 2.6改进方法,实现PDCA循环,根据设备评估分析的结果,改进状态分级的依据、调整搜集的运行信息、改变检修策略,进入新的循环,保证输变电设备始终处于健康运行状态。 三、变压器状态的评估和分析 实施状态检修的关键是正确实施对设备的状态的评估和确定,它是状态检修的依据,是能否保证设备安全可靠运行的关键。变压器的状态可分为四种,即正常状态、可疑状态、可靠性下降状态、危险状态。 3.1变压器的状态资料分析 (1)运行资料分析。运行中资料包括变压器的负载、变压器的密封、渗漏情况、变压器近区短路情况、瓦斯保护动作、变压器差动保护动作情况、铁芯是否存在多点接地,变压器的附件净油器、套管、潜油泵、风冷却器、有载分接开关、压力释放阀、储油柜、呼吸器等运行中所表观的信息。 (2)试验数据分析。试验数据包括:绝缘电阻、吸收比或极化指数试验、绕组的介质损耗测量、直流电阻试验、绝缘油的定期试验分析(简化试验)、油中溶解气体的气相色谱分析等。变压器油中各组份气体含量有增加趋势或已超过注意值时,应观察产气率,根据三比值法或其它经验,初步判断可能存在的过热或放电性故障,并确定故障的严重程度及故障部位,为检修提供更详细可靠的依据。各种故障表现出的特征气体及查找方法。 油中溶解气体的分析是检测变压器内部故障的较有效的方法,应根据实际情况,确定是否跟踪观察或停电检查。 3.2变压器的状态评定及对策 根据各种运行、试验数据的综合分析,可以得出变压器的健康状态。 (1)正常状态。指运行正常,试验数据正常或其中个别试验参数表明可靠性稍有下降,但数据稳定的变压器。处于正常状态下的变压器,应维护正常的周期性试验及巡视监督。 (2)可疑状态。可疑状态,指在试验周期内发现某些参数反映变压器内部可能有异常现象,但仍有很多不确定因素的变压器。凡有下列诸因素之一均属此状态:在试验周期内首次发现绝缘电阻下降到初始值70%以下,且值(20℃时)对于220kV及以下变压器大于1000MΩ,极化指数不小于1.25;变压器本体介损值、油介损值在同一温度下与初始值比较增值大于30%,其值不大于标准值或超标但数值稳定;套管介质损耗有增大趋势或电容量变化明显;色谱试验H2含量超注意值,烃类气体含量接近或超过注意值,用三比值法或其它方法判断为150~300℃低温范围过热,三比值法判断为低能量火花放电;在运行中变压器偶有突然增大的噪音,但不明显。 在可疑状态下,变压器可继续运行,但应缩短试验周期并跟踪观察,在观察期间没有进一步劣化趋势并稳定在某一合格值内,变压器可不进行检修。凡属此类变压器,应作出分析,定出缩短周期期限及跟踪项目。 (3)可靠性下降状态。此状态指历次周期试验或跟踪测试结果分析存在故障,且基本确定故障部位及故障原因,判断这种故障在长期内不会发生事故的变压器。凡有下列因素之一,均属此状态;铁芯多点接地,环流可控制在0.1A左右,色谱跟踪烃类气体再无上升趋