0.1Hz超低频(VLF)余弦方波耐压试验技术

1. 引言

保证供电可靠性的重要措施之一就是对(地埋)电力电缆进行耐压试验(预防性试验)即检查电力电缆的绝缘状况。70年代以来,聚乙烯/交联聚乙烯电缆得到广泛应用并逐步取代传统的油纸电缆,特别是中低压电力电缆,传统的耐压试验方法(直流耐压)已不适用于这类电缆,0.1Hz超低频余弦方波耐压实验技术就是根据这一需求由德国公司与大学研究所,供电公司共同通过近二十年研究发展的耐压实验新技术,这一技术不仅在德得到电力部门认可和广泛应用,而且逐步为欧州其它国家接受,德国DIN VDE 0276-620/621和欧州电工技术标准委员会(CENELEC)HD620/621 SI标准中都将

0.1Hz超低频电压作为耐压试验方法写入耐压试验规范。

2. 历史

历史上只有两种型式的电力电缆:几乎全部是铅包外护套的油浸纸绝缘电缆,以及特别用于长距离和高电压上的压力充油或充气电缆。

通常大部分采用的电缆形式几乎全部是油浸纸绝缘电缆,其中有些电缆运行已超过80年。但是大量的制造工序和复杂的安装、接头工艺带来了相对较高的安装费用。

充气或充油电缆的故障定位非常不容易,特别是,充油电缆和外泄漏显然对环境是个危害,而且变得越来越不能被接受。

在60年代初出现一种聚乙烯(PE)的新材料,在以后几年内又发展和改进为交联聚乙烯(XLPE)。这类具有奇异的介电常数的新材料曾经是所有问题的解决办法,无功损耗低,并有惊人的绝缘性能。这类材料的安装费用低,而使电缆本身的敷设更容易。从而为许多薄弱的架空线路走向地下提供了可能。但10至15年后,对这些电缆和这种初始欣慰开始终止了。特别是首先送电的聚乙烯电缆开始坏得比更换和修复还要快。

3. 问题

检测到的问题是水,单纯的纯水,首先是作为聚合过程的残余物而产生的水,有时则通过电缆外伤,不正确的安装或外层绝缘戳穿的机械损伤而进的水。这种水经过长时间过程逐渐形成水树枝。这种水树枝的形成持续时间取决于自由水分的可获量和电场,可能会要几十年,但是其最终结果是在整个绝缘的各处有一个或许多充满水分的只有几个微米宽的狭窄通道。只要不发生极端情况,这种充满着分子状态纯水的通道可以长时间不发生问题。只要负荷变化,发热由直流电压造成的完全变干或电气反应或因外护层故障而从外部使盐分增加等,将使该部位产生闪络。

如果水树枝还未完全形成,其剩余绝缘还有约1mm厚,则剩余的PE/XLPE绝缘仍可足够使电缆“安全”运行。但是,一旦这个“通道”或“空间”变干或处于更高的电压下或因邻近的其他电缆和故障而引起快速瞬变,水树枝通道会变为电树枝。这些电树枝发展得比水树枝快得多,而且一旦开始,就会被称为并可测得的局部放电(PD)将聚乙烯熔解而使电树枝继续发展。在几个星期内,电缆就会击穿,其时间取决于负荷和电场强度。

原先开发用于聚乙烯和交联聚乙烯电缆测试的西马力公司的0.1 Hz余弦方波超低频测试技术也已证实了对已有的铅包纸绝缘电缆和所有其他形式(例如乙炳橡胶EPR电缆)电缆的常规直流和超低频试验的有效性,当然也包括对接头和终端头的试验。

该系统除了可输出超低频电压外,还可以常规的直流电压对电缆及其附件作试验。

该设备配备了一个电子计时器,在闪络时会自动停止,而在电缆修复后能自动根据剩余时间继续工作。

目前这一系列产品有27KV输出,电压用于电压等级16KV以下电缆的耐压实验,52KV输出电压,用于电压等级30KV以下电缆的耐压试验,70KV输出电压用于电压等级40KV以下电缆的耐压试验以及114KV输出电压用于66KV以下电缆的耐压试验,以上的输出电压均为有效值。

电缆局部击穿的事故会造成不必要的损坏和费用,即使“仅仅”是对用户供电的损失。

可惜,大家熟知且行得通的老办法,直流试验已说明是无效的,在有些情况下,还会扩大损伤而在试验时并不能发现。交流试验是有效的,但是由于电缆的无功损耗需要很大的功率。需要的试验设备太大,太重和太贵,而且在许多情况下,由于它的电力消耗太大而成为不能使用的方法。需要研究一个新的方法。

4. 0.1Hz超低频余弦方波技术

1982年, HDW电子器件公司和勃朗施维希(Braunsch-weig)及汉诺威(Hannover)的技术大学的合作开发了第一个超低频测试系统专利。

这个技术的进一步发展产生了W204超低频0.1Hz余弦方波测试装置。在持续4年的大型现场测试中,证实了这个技术的适用性,并提供了大量数据和统计。在1996年和1997年应用100KHz高压转换技术,开发出新的一代0.1Hz超低频余弦方波耐压实验装置。

超低频0.1Hz余弦方波技术兼有直流和交流二者的优点,但避免了他们的缺点。

这项测试主要是以每5s的间隔定期变换极性,从而得到0.1Hz频率为基础的。通过一个能动的旋转整流器,一个扼流线圈(电感)和一个由0.5uF的系统电容器和电缆本身的电容组成的电容器,产生了从一个极到另一个极的转换。这个装置基本上是一个大功率谐振回路。在接上电缆后,储存在电缆电容内的能量就通过整流器转移到扼流线圈,电缆首先放电其能量以磁场形式储存在扼流线圈内。当达到零时,扼流线圈释放其能量,并以反过来的极性将电压加回到电缆中去。结果,电缆就以相反极性充电,而通过谐振回路的这个转换产生了一个光滑的余弦电压波形,宽度为2~6ms,其变化相似于50Hz的正弦波(换向前缘波宽为10ms)。

会造成小空间放电的直流部分和转换过程的高频部分的组合在剩余的绝缘中导致已有的严重电树枝的快速而受控的发展。

采用3U0试验电压和1小时试验持续时间,可保证只有最严重的部位受影响。小的不严重的损害将不受到影响。

这种特性的基础是所谓局部放电初始电压,对一定的绝缘厚度需要一定的电压以发生局部放电和电树枝的发展。任何尺寸小于这个规定值的部位都不会受影响。

这个产生特殊试验波形的超低频技术可以组成一个重量和体积非常小的系统。通过扼流线圈“再循环”储存在电缆电容内的能量,超低频技术在颠倒极性的过程中只是简单地将容性充电回复到电缆中去由于这个技术,大功率高压电源和放电装置就不需要了。

通过这样的转换过程,只有在最后的5s或10s的损耗必须充电。

西马力公司的超低频测试装置是设计成以0.1Hz余弦方波测试电缆,用高达52KV (30KV电缆3U0)测0.5μF电容量的电缆,另外还有用高达70KV测2.5μF电容量的电缆的装置以及可供作52/70KV的常规直流试验。

5.5μ F的可试验电缆容量容许试验最长达25km的电缆或最长达8km的三相电缆,取决于电缆型式。

5. 0.1Hz超低频余弦方波耐压试验技术的应用

如前所述,直流耐压,试验不适用于聚乙烯电缆,因为在直流电场下形成的空间电荷会保存在电缆绝缘层中,当试验完毕重新投入运行后,残存的空间电荷(电场)会与运行电压的电场叠加,在实际上仍能运行的电缆中造成击穿,交流工频耐压试验最为有效,但由于电力电缆的电容很大,需要大功率试验设备,设备笨重,难以对聚乙烯/交联聚乙烯电缆进行预防性耐压试验(现场试验),针对中压交联聚乙烯/聚乙烯电缆的现场耐压试验问题,西马力公司与德国大学研究所及供电公司共同研制,试验推出了0.1Hz 超低频余弦方波耐压试验技术,此后有些制造厂家出提出了一些可用于聚乙烯/交联聚乙烯电缆的耐压试验方法,比较有代表性的有0.1Hz超低频正弦波耐压试验装置,谐振耐压试验系统及振荡电压试验方法。

为评价各种耐压试验方法并为制定统一的耐压试验标准(主要是考虑到聚乙烯/交联聚乙烯电缆)提供理论及实验依据,从1989年至1992年柏林工业大学高压技术研究所,柏林电业公司,欧登堡(Oldenburg)电业公司,多特蒙德(Dortmund)电业公司及西门子公司共同进行了一个科研项目“中压地埋电力电缆和耐压试验方法”。这一科研项目系统地研究比较了以直流0.1Hz超低频余弦方波、0.1Hz超低频正弦波、振荡电压、50Hz工频为电压源的耐压试验方法,在1993年发表的科研结果报告中给出了以下几点重要的结论:

——对聚乙烯/交联聚乙烯电缆做直流耐压试验,即使加上高于试验规范(油纸电缆)的电压也无法发现电缆中的潜在故障(老化引起);

——对油纸电缆可以用0.1Hz超低频余弦方波进行耐压试验,试验电压可大大低于规范中的直流电压水平;

——现场对电缆做耐压试验,特别是聚乙烯/交联聚乙烯电缆应用0.1Hz超低频余弦方波耐压试验技术得到的结果最佳,因为在对聚乙烯/交联聚乙烯进行耐压试验

时,0.1Hz 超低频余弦方波产生局部放电的初始电压较低(比0.1Hz超低频正

弦波要低20%),而水树中的通道的延展速度很大,这样在给定的耐压试验时

间内发现所有将在运行中出现的潜在故障点的可靠性就更大。在对同一段老化

电缆做比较击穿试验时得到下面的结果:

50Hz工频U/U0=5

0.1Hz超低频余弦方波 U/U0=7

0.1Hz超低频正弦波U/U0=10 直流 U/U0>14

其中U为耐压试验电压,U0为电压等级中的U0(相地电压)

——建议0.1Hz超低频余弦方法耐压试验的参数为:试验电压U=3U0,耐压试验时间为60分钟。

上述的耐压试验参数的合理性在十几年中的应用得到证明,特别是耐压时间,多特蒙德电业公司关于应用 0.1Hz超低频余弦方波耐压试验技术10年经验总结报告中给出以下的统计数据:

1987-1998年共计3237次耐压试验,在对聚乙烯/交联聚乙烯电缆做耐压试验过程中击穿点(百分比)出现的时间分布如下表:

这一统计资料很好地解释了为什么耐压试验时间置定在60分钟。如果将耐压时间缩短到30分钟,那么统计地来说就会有30%左右的潜在故障不能在耐压试验中发现,从而不能保证电缆重新投入运行后的可靠性。

0.1Hz超低频余弦方波耐压试验技术还有以下显著的特点。正因为这些特点,使这一耐压试验技术得到广泛应用。

a) 0.1Hz超低频余弦方波耐压试验设备消耗功率小,例如输出电压为52KV(有效值),试验电缆电容为5微法,则设备只需要0.6KW的功率输入,而相应的0.1Hz超低频正弦波试验装置则需要8KW的功率输入。

b) 0.1 Hz超低频余弦方波的原理使得耐压设备的输出电压较高,并且为有效值。目前Seba KMT公司制造的这类设备可对全部中压电缆及部分高压电缆(最高为66KV电压等级的聚乙烯/交联聚乙烯电缆按3U0进行耐压试验,耐0.1Hz超低频正弦波的耐压设备输出电压是峰值,有效值只有70%,加之目前制造水平及设备尺寸的限制,0.1Hz超低频正弦波耐压试验装置的输出电压(有效值)做不到很高。

c) 由于输入功率小,设备的尺寸的和重量也小。0.1Hz超低频余弦方波耐压设备既可作为独立设备也可以方便地安装在电缆故障检测车中。目前西马力公司可将输出电压为70KV(有效值)的0.1Hz超低频余弦方波耐压试验系统装置在电缆故障测试车中。这样电缆故障测试车就可对35KV电压等级的电缆做故障定位和耐压试验。

d) 0.1Hz超低频余弦方波耐压设备可试验较长的电缆(电容较大),例如52KV输出电压(有效值)可测试5微法电容量的电缆,相当于8Km长的三相电缆可以一次完成耐压试验,这样大大缩短了停止供电的时间,其它波形的超低频耐压设备可测电缆的最大容量一般都在3微法以下。

6. 电力电缆耐压试验规范

在对0.1Hz超低频试验的电压进行研究了许多年后,为了确定其对交联聚乙烯电缆以及混合电缆装置和油浸纸绝缘电缆作为测试标准的可用性,在1996年12月发布了DIN-VDE0276-620新标准和在1997年5月发布了DIN-VDE0276-621新标准。

DIN-VDE0276-620适用于运行电压U0/U为3.6/6Kv到20.8/36Kv的挤塑绝缘电力电缆,并规定对聚乙烯绝缘电缆的大小和试验要求。DIN-VDE0276-621适用于中压油浸纸绝缘电力电缆。这两个规程的评价结果是0.1Hz超低频交流电压试验能可靠地使用到

两种型式电缆(交联聚乙烯和纸绝缘)上去。试验电压是以3U0试验持续时间根据所用的不同材料而变化。试验成功的判断标准是没有闪络。

综述见下表。

除了上述清晰的说明,还有若干脚注。有一个是规定在纸绝缘/聚乙烯-交联聚乙烯的混合电缆线路,超低频试验时间应是60分。

两个规程也都同样规定了电缆外护层的试验电压水平。

一个重要说明或建议是对老化了的PE/XLPE电缆要将直流试验电压放在尽可能低的水平上,以避免进一步老化或损坏。因此,如不可避免地要应用直流试验时,有若干建议。

此外,两个规程也规定了故障定位的绝缘允许试验电压水平。对这一点,VDE规程对塑料和纸绝缘电缆之间不作任何区别。

在试验后要将直流试验电压小心缓慢地放电。

电缆的接地最好要超过12个小时,以消除任何可能的残余空间电荷。

欧州电工技术标准委员会CENELEC已将这两个标准纳入自己的规范(HD620/621 SI)。CENELEC 18个成员国包括欧州所有的工业国家如法国、英国、瑞典等,已开始实施这两标准了。

7. 0.1Hz 超低频余弦方波耐压试验技术在中国应用的探讨

聚乙烯/交联聚乙烯电缆目前在中国应用越来越广,已逐步代替了中低压油纸电缆。这样与德国在80年代一样,也涉及到以什么样的耐压试验方法来取代直流耐压试验(预防性试验)。中国电力部门已积极开展了这方面的研究工作,如谐振耐压装置(220KV 超高电缆)和超低频耐压试验装置。中国的电力电缆的结构、布局及城网系统与德国有很多相同之处,因此,德国的电力电缆耐压试验标准在中国电力部门做这方面工作时借鉴和引用。0.1Hz超低频余弦方波耐压试验技术经过近二十年的研究发展和经验积累已成为一项比较成熟的耐压试验技术,不仅仅在德国、欧州得到广泛的应用,而且逐步推广到世界各国,美国纽约、曼哈顿供电部门已决定装备若干西马力公司输出电压为60kV 的0.1Hz超低频余弦方波耐压试验装置,被试验电缆电容可高达25微法。谐振耐压系统由于体积大、价格高,很难在中低压电缆耐压试验中推广,其它一些电缆耐压试验新技术目前还处于研究阶段,因此不属于德国电缆耐压试验规范中的标准试验方法,我们认为鉴于0.1Hz超低频余弦方波耐压试验技术的优点,特别是二十年的应用经验,这一新技术也适合中国国情,一旦得到电力部门的认可,将会在中国迅速推广。目前中国电业局和一些大型企业已经引进了近10台0.1HZ 超低频余弦方波耐压试验装置及系统。

关于电压等级和电缆绝缘等级需要做一个解释,因为两者都以U/U0表示。在耐压试验标准中,试验电压是以相地之间电压的倍数来表示,例如对聚乙烯/交联聚乙烯电缆应用超低频电压试验方法时,试验电压为3U0。

根据中国“高压电缆选用导则”电网单相接地故障持续时间长于一分钟时应选用第二类电缆,否则可选用第一类电缆。第一类电缆的绝缘级与电压等级一致,第二类电缆的绝缘等级要高于电压等级,这是因为单相接地情况下中性点会偏移,非故障相对地电压最高可达到线电压的105%。单相接地故障的持续时间是由电网中性点接地方式决定,中国6-63KV电网系统大部分采用中性点不接地的方式,允许在单相接地情况下继续运行,因此电缆一般应选第二类。这样对应于35KV电压等级(U/U0=35/20KV)的在第二类电缆的绝缘等级为35/26KV(U/U0)。有人将电缆绝缘等级的U0当做试验电压的U0,认为这样的试验结果可靠一些,实际上德国中压电网系统绝大部分是采用中性点经消弧线圈接地,这与中性点不接地的情况一样,都属于非有效接地,所以在单相接地继续运行时,非故障相对地电压也可高达线间电压的105%,相应的电缆绝缘等级也必须高于电压等级,因此选用的电缆相当于中国的第二类电缆,只是德国对中性点直接接地的情况下也是选用同样的电缆(就高不就低)。从以上分析可以看到中国和德国的电力电缆运行条件相同,那么德国的耐压试验标准也应该适用于中国。所以将电缆绝缘等级的U0作为耐压试验电压的U0是不正确的,这样对35KV交联聚乙烯电缆用0.1Hz超低频余弦方波耐压试验设备进行耐压试验,要求试验设备的输出电压(有效值)为

3U0=60KV而不是3U0(电缆绝缘等级的U0)=78KV。

另一方面,采用第二类电缆的U0意味着耐压试验电压的提高,电场作用区域的增大,这样会在已经试验的电缆中产生新的潜在故障,甚至引起不必要的电缆击穿。

8. 小结

0.1Hz超低频余弦方波耐压试验技术经过近二十年的研究、发展和应用的检验,成为比较完善的一项耐压试验新技术,它不仅对聚乙烯/交联聚乙烯电缆的耐压试验提供了一个可靠和有效的方法,而且也可用于油纸电缆的耐压试验。0.1Hz超低频耐压试验方法是在德国DIN VDE 620/621中规定的标准耐压试验方法。

0.1Hz超低频余弦方波耐压试验技术也得到学术界工业界的承认,在德国得到广泛应用。西马力公司代理的0.1Hz超低频余弦方波耐压试验设备体积小,重量轻,输入功率小,输出电压(有效值)高(可对66KV以下电缆进行试验),并且可对电容量大的电缆进行耐压试验(三相同时试验,从而减少电缆停止运行时间)。

我们认为0.1Hz超低频余弦方波耐压试验技术适合中国国情。

耐压测试仪说明书模板

一、简介 VG2670型/70A型( 数显) /70B型/72型/72A型( 数显) 系列耐压测试产品, 是按照GB、IEC、ISO、BS、UL、JIS等国际国内的安全标准要求而设计, 适合各种家用电器、稳压电源、电缆线、变压器、接线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗衣机、离心式脱水机、微波炉、电磁炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等, 以及强电系统的安全耐压的测试,同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压检测试验设备。 VG2670型与VG2672型具有手动、自动测试功能。 VG2670A型( 数显) 与VG2672A型( 数显) 具有三窗口( LED) 同时显示时间( s) 、漏电流( mA) 和输出电压( kV) ,同时还具有遥控接头端口, 给用户远距离操作带来方便。本系列仪器采用技术标准是: JB/T7082-93 二、主要技术指标

三、工作原理 如图一, 220V交流市电经控制电路进行调压、升压至高压, 接至被试品上, 经过一段时间后, 如果被试品绝缘不好, 漏电流超过设定值, 则控制电路动作, 切断高压输出, 同时发出报警信号。 四、使用注意事项 (1)操作者必须戴绝缘橡皮手套, 脚下垫绝缘橡皮垫, 以防高压电击造成生命危险。 ( 2) 仪器必须可靠接地, 并和被测体的地可靠相接。 ( 3) 在连接被测体时, 必须保证高压输出为”0”及在”复位”状态。( 4) 切勿将输出地线与交流电源线短路, 以免外壳带有高压, 造成危险。 ( 5) 尽可能避免高压输出端与地短路, 以防发生意外。 ( 6) 测试超漏指示灯一旦损坏, 必须立即更换, 以防造成误判。 ( 7) 仪器空载调整高压时, 漏电流监视表头有起始电流, 均属正常, 不影响测试精度。 ( 8) 仪器避免阳光正面直射, 不要在高温潮湿多尘的环境中使用和存放。

110kv75000kva电力变压器的交流耐压试验技术方案

BPXZ-HT-200kVA/50kV/200kV变频串联谐振试验装置 一、被试品对象及试验要求 1.110kV/75000kV A电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.018μF,试验频率为45-65Hz,试验电压160kV。 2.110kV开关、GIS、绝缘子等的交流耐压试验,试验频率为30-300Hz,试验电压不超过200kV。 3. 50000kW以下电动机交流耐压试验,试验电压不超过16kV。 二、工作环境 1.环境温度:-150C–45 0C; 2.相对湿度:≤90%RH; 3.海拔高度: ≤2500米; 三、装置主要技术参数及功能 1.额定容量:200kV A; 2.输入电源:单相380V电压,频率为50Hz; 3.额定电压:50kV;200kV 4.额定电流:4A;1A 5.工作频率:30-300Hz; 6.波形畸变率:输出电压波形畸变率≤1%; 7.工作时间:额定负载下允许连续5min;过压1.1倍1分钟; 8.温升:额定负载下连续运行5min后温升≤65K; 9.品质因素:装置自身Q≥30(f=45Hz);

10.保护功能:对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部 分); 11.测量精度:系统有效值1.5级; 四、设备遵循标准 GB10229-88 《电抗器》 GB1094《电力变压器》 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 DL/T 596-1996 《电力设备预防性试验规程》 GB1094.1-GB1094.6-96 《外壳防护等级》 GB2900《电工名词术语》 GB/T16927.1~2-1997《高电压试验技术》 五、装置容量确定 110kV/75000kV A电力变压器的交流耐压试验,电容量≤0.018μF,试验频率为45-65Hz,试验电压160kV。 试验电流 I=2πfCU试 =2π×50×0.018×10-6×160×103=0.9A 对应电抗器电感量 L=1/ω2C=560H, 设计四节电抗器,单节电抗器为50kVA/50kV/1A/140H 验证: 110kV开关、GIS、绝缘子等的交流耐压试验,电容量不超过3000pF,试验频率为30-300Hz,试验电压不超过200kV。 使用电抗器4节串联,此时电感量L=560H 试验频率f=1/2π√LC=1/(2×3.14×√560×0.003×10-6)=122Hz。

西马力-01Hz超低频(VLF)余弦方波耐压试验技术

0.1Hz超低频(VLF)余弦方波耐压试验技术 1. 引言 保证供电可靠性的重要措施之一就是对(地埋)电力电缆进行耐压试验(预防性试验)即检查电力电缆的绝缘状况。70年代以来,聚乙烯/交联聚乙烯电缆得到广泛应用并逐步取代传统的油纸电缆,特别是中低压电力电缆,传统的耐压试验方法(直流耐压)已不适用于这类电缆,0.1Hz超低频余弦方波耐压实验技术就是根据这一需求由德国公司与大学研究所,供电公司共同通过近二十年研究发展的耐压实验新技术,这一技术不仅在德得到电力部门认可和广泛应用,而且逐步为欧州其它国家接受,德国DIN VDE 0276-620/621和欧州电工技术标准委员会(CENELEC)HD620/621 SI标准中都将 0.1Hz超低频电压作为耐压试验方法写入耐压试验规范。 2. 历史 历史上只有两种型式的电力电缆:几乎全部是铅包外护套的油浸纸绝缘电缆,以及特别用于长距离和高电压上的压力充油或充气电缆。 通常大部分采用的电缆形式几乎全部是油浸纸绝缘电缆,其中有些电缆运行已超过80年。但是大量的制造工序和复杂的安装、接头工艺带来了相对较高的安装费用。 充气或充油电缆的故障定位非常不容易,特别是,充油电缆和外泄漏显然对环境是个危害,而且变得越来越不能被接受。 在60年代初出现一种聚乙烯(PE)的新材料,在以后几年内又发展和改进为交联聚乙烯(XLPE)。这类具有奇异的介电常数的新材料曾经是所有问题的解决办法,无功损耗低,并有惊人的绝缘性能。这类材料的安装费用低,而使电缆本身的敷设更容易。从而为许多薄弱的架空线路走向地下提供了可能。但10至15年后,对这些电缆和这种初始欣慰开始终止了。特别是首先送电的聚乙烯电缆开始坏得比更换和修复还要快。 3. 问题 检测到的问题是水,单纯的纯水,首先是作为聚合过程的残余物而产生的水,有时则通过电缆外伤,不正确的安装或外层绝缘戳穿的机械损伤而进的水。这种水经过长时间过程逐渐形成水树枝。这种水树枝的形成持续时间取决于自由水分的可获量和电场,可能会要几十年,但是其最终结果是在整个绝缘的各处有一个或许多充满水分的只有几个微米宽的狭窄通道。只要不发生极端情况,这种充满着分子状态纯水的通道可以长时间不发生问题。只要负荷变化,发热由直流电压造成的完全变干或电气反应或因外护层故障而从外部使盐分增加等,将使该部位产生闪络。 如果水树枝还未完全形成,其剩余绝缘还有约1mm厚,则剩余的PE/XLPE绝缘仍可足够使电缆“安全”运行。但是,一旦这个“通道”或“空间”变干或处于更高的电压下或因邻近的其他电缆和故障而引起快速瞬变,水树枝通道会变为电树枝。这些电树枝发展得比水树枝快得多,而且一旦开始,就会被称为并可测得的局部放电(PD)将聚乙烯熔解而使电树枝继续发展。在几个星期内,电缆就会击穿,其时间取决于负荷和电场强度。

LK2672C耐压仪说明书

L K2672C耐压仪说明 书 -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

目录 一.简介 (2) 二.技术规格 (2) 三.工作方框图 (3) 四.使用说明和操作步骤 (3) 五.使用注意事项 (7) 六.校准与维修 (8)

一.简介 耐压测试仪是测量耐压强度的仪器,它可以直观、准确、快速、可靠地测试各种被测物件的击穿电压、漏电流等电气安全性能指标,并可以作爲高压源用来测试元器件和整机性能。LK耐压测试仪産品系列,是按照IEC、CSA、UL、JIS等国际国内的安全标准要求设计的,耐压输出1kV-50kV,漏电流0-200mA。适合各种家用电器、电源开关、电线电缆、变压器、接线端子、高压胶木电器、电机、医疗、化工、仪器仪表等,以及强电系统的安全耐压和漏电流的测试、同时也是科研实验室、技术监督部门不可缺少的耐压试验设备。 LK耐压测试仪産品是在吸收、消化国内外先进耐压测试仪的基础上,结合衆多用户的实际使用情况加以提高、完善设计而成的。测试电压、漏电流同时显示,功能丰富实用,可通过漏电流显示反映被测体漏电流的实际值和比较同类産品不同批次或不同厂家産品中的耐压好坏程度,确保你的産品安全性能万无一失,同时可利用漏电流显示功能,扩展测量高压矽堆的反向电压、反向漏电流、三极管的高反压管的反向电压、反向漏电流等,在技术性能和质量可靠性上处於国内领先水平。 二.技术规格(LK2672C) (1) 电压测试范围:AC/DC:0-5kV±5%(满度值) (2) 漏电流测试范围: AC:0-2mA/0-20mA/100 mA DC: 0-10mA ±5%(满度值) (3) 漏电流报警值预置范围: AC:-2mA/2-20mA/100 mA DC: -10mA(连续设定)±5%(满度值) (4) 时间测试范围:1-99S,连续设定和手动 (5) 变压器容量:750VA (6) 输出波形:50Hz正弦波 AC ; DC (7) 电源:220V±10% 50Hz±2Hz (8) 工作条件:环境温度0-40oC (9) 相对湿度:不大於75% (10) 体积:390×400×200mm

工频交流耐压试验

工频交流耐压试验工频交流(以下简称交流)耐压试验是考验被试品绝缘承受各种过电压能力最严格有效的方法,对保证设备安全运行具有重要意义。 交流耐压试验的电压、波形、频率和在被试品绝缘内部电压的分布,均符合实际运行情况,因此,能有效地发现绝缘缺陷。交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量及介质损失角正切值tg δ测量均合格后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验,以免造成不必要的损坏。 交流耐压试验对于固体有机绝缘来说,会使原来存在的绝缘弱点进一步发展(但又不致于在耐压时击穿),使绝缘强度逐渐衰减,形成绝缘内部劣化的积累效应,这是我们所不希望的。因此,必须正确地选择试验电压的标准和耐压时间。试验电压越高,发现绝缘缺陷的有效性越高,但被试品被击穿的可能性越大,积累效应也越严重。反之,试验电压低,又使设备在运行中击穿的可能性增加。实际上,国家根据各种设备的绝缘材质和可能遭受的过电压倍数,规定了相应的出厂试验电压标准。具有夹层绝缘的设备,在长期运行电压的作用下,绝缘具有累积效应,所以现行有关标准规定运行中设备的试验电压,比出厂试验电压有所降低,且按不同设备区别对待(主要由设备的经济性和安全性来决定)。但对纯瓷套管、充油套管及支持绝缘子则例外,因为它们几乎没有累积效应,故对运行中的设备就取出厂试验电压标准。 绝缘的击穿电压值与加压的持续时间有关,尤以有机绝缘特别明显,其击穿电压随加压时间的增加而逐渐下降。有关标准规定耐压时间为一分钟,一方面是为了便于观察被试品情况,使有弱点的绝缘来得及暴露(固体绝缘发生热击穿需要一定的时间);另一方面,又不致时间过长而引起不应有的绝缘击穿。 第一节试验方法 一、原理接线 交流耐压试验的接线,应按被试品的要求(电压、容量)和现有试验设备条件来决定。通常试验变压器是成套设备(包括控制及调压设备),对调压及控制回路加以简化如图一所示。 图1

电性能测试仪操作规程-绝缘耐压测试仪

浙江普林艾尔电器工业有限公司 HANGZHOU HONGTAI ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD. 作业指导书名称 SPECIFICATION NAME 电性能测试仪操作规程 编号 NO. 型号Prod. 通用 日期Date 2011-4-6 版本Revision B/0 页号Page 3-2 编制: Compiler: 校对: Corrected by: 审核: Examined by: 批准: Proved by: 目的Why: 正确使用设备、验证及确保电器安装满足安全要求 步骤How : 电器强度及绝缘电阻检测: 1.前面板示意图 2.测试前设置 a )打开“电源开关”,按“设置”健进入第一项:耐压测试设置,调节“设置加减键”直到“交流指示灯”及“Ma 指示灯”同时亮,显示以下界面时停止调节: 电源开关 启动键 停止键 设置键 设置加减键 退出键 交流直流显示值 交流指示灯 直流指示灯 Ma M Ω显示 M Ω指示灯 Ma 指示灯 测试结束指示灯 时间显示值

按“设置”健,然后调节“设置加减键”。①测试产品额定电压为220-250V的,将电压调至1800V,如图㈠。②测试产品电压为115V的,将电压调至1600V,如图㈡ 图㈠图㈡按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将电流设置为10mA,如图㈢),按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将时间调至2s,如图㈣; 图㈢图㈣ b)按“设置”健进入第二项:绝缘电阻检测设置,调节“设置加减键”直到“直流指示灯”及“MΩ指示灯”同时亮,显示以下界面时停止调节: 按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将直流电压调至500v,如图㈤ 按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将绝缘电阻设置为2MΩ。如图㈥ 按“设置”健,然后调节“设置加减键”。将时间调至2s。如图㈦ 图㈤图㈥图㈦按“退出”健。设置完成。 c)将绝缘、耐压测试仪输出地线(黑色)夹在产品的金属外露部位上或电源线接地插片上,将高压输出线(红色)夹在样品的电源输出线火线端。 d)按“启动”健进入测量状态,第一项耐压检测电流应低于设定值,“测试结束显示合格1秒”接着直接进入第二项绝缘电阻检测,绝缘电阻不得低于2MΩ,“测试结束显示合格”结果在《工序及检验记 录卡》上记录;①耐压检测时“测试结束显示不合格并伴有报警声”为耐压不良,不良发生时应在其 返修栏故障项中填写“耐压不良”作为不合格品的标识。②绝缘电阻检测时“测试结束显示不合格并伴 有报警声”为绝缘电阻不良,不良发生时应在其返修栏故障项中填写“绝缘电阻不良”标识不合格品。 3.日常运行检验: 每天检验前将耐压测试仪的两个测试端分别夹在运行检查器的4和5接线柱上(如图㈧),按“设置” 健进入第一项:耐压测试设置,调整测试电压至1440V,电流设置至10mA,时间为60 s耐 压仪应报警(若不报警则仪器需重新调整电流,直到耐压仪报警。),并在《运行检查记录》中记录调整后合格的电流值。不良发生时必须暂停使用并告知质检部经理。

低频功率放大器报告

2013年课程设计实验报告实用低频功率放大器 学院: 班级: 姓名: 学号: 序号: '

一、任务: 设计并制作具有弱信号放大能力的低频功率放大器。其原理示意图如下: 二、技术指标: 1.基本要求: (1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(50~700)mV,等效负载电阻RL为8Ω下,放大通道应满足: a.额定输出功率POR≥10W; b.带宽BW≥(50~10000)HZ; c.在POR下和BW内的非线性失真系数≤3%; ~ d.在POR下的效率≥55%; e.在前置放大处级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声功率≤10mV (2)自行设计满足本设计任务要求用的稳压电源,画出实际的直流稳压电源原理图即可。 2.发挥部分 (1)放大器的时间响应: a.方波产生由外供正弦信号源经变换电路产生正、负极性的对称方波;频率为 1000HZ;上升和下降时间≤1us;峰—峰值电压为200mVP-P。用上述方波激励放 大通道时,在RL=8Ω下,放大通道应满足。 b. 额定输出功率POR≥10W; c.在POR下输出波形上升和下降时间≤12us; d.在POR下输出波形顶部斜降≤2%; e.在POR下输出波形过冲量≤5%; (2)放大通道性能指标的提高和实用功能的扩展(例如:提高工作效率、减小非线性失真) 3., 4.要求: 设计与总结报告;方案设计与论证,理论分析与计算,电路图,测试方法与数据,结果分析,要有特色与创新 主要参考元件:LM1875、LF353、LM311、UA741、NE5532

三、方案设计: 1.波形转换电路 先经过前级放大后再直接采用施密特触发器进行变换与整形。而施密特电路可用高精度、高速运算电路搭接而成,利用稳压管将电压稳定在6.2 V左右,然后利用电阻分压得到要求的正负对称的峰一峰值为200 mV 的方波信号。运放选用NE5532,施密特电路采用高精度、高速运算放大器LF357。 用multisim软件画电路图如下: 仿真后波形如下: 产生方波 #

电站KVGIS交流耐压试验方案

电站K V G I S交流耐压试 验方案 RUSER redacted on the night of December 17,2020

XXX电站 220kVGIS交流耐压试验方案 批准 审核 编写

XXXX有限责任公司 X X年X X月X X月 (一)技术措施 1、试验依据: ○1、中华人民共和国国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; ○2、中华人民共和国电力行业标准DL/ T 555-2004《气体绝缘金属封闭开关设备现场耐压及绝缘试验导则》; ○3、中华人民共和国电力行业标准DL/ T 618-1997《气体绝缘金属封闭开关设备现场交接试验规程》; ○4、中华人民共和国电力行业标准DL/ T 617-2010《气体绝缘金属封闭开关设备技术条件》; ○5、中华人民共和国国家标准GB/T -1997 《高电压试验技术第一部分:一般试验要求》; ○6、中华人民共和国电力行业标准DL/ 《高压试验装置通用技术条件第2部分:工频高压试验装置》。 2、试验目的: ①、检查总体安装后的绝缘性能,以评估可能在将来导致内部故障的偶然原因(错误的紧固、处理、运输、储存和安装期间的损坏、存在外物等)。 ②、该试验为出厂绝缘试验的补充,目的在于检查完整设备的绝缘水平是否符合有关标准的规定和厂家技术条件的要求以及上述提到的非常规问题。在不危害GIS完好部件的前提下,提供设备投运前的最终检查。 3、被试设备的主要技术参数:数量:(4个间隔,不含母线PT及避雷器)

试品名称:气体绝缘金属封闭开关设备型号规格: 额定电压:252kV 相数:3相 额定电流:A 额定频率:50Hz 制造单位: 4、试验应具备的条件: 气体,气体压力保持在额定值; ○1、GIS设备已经全部安装完毕,并充以合格的SF 6 ○2、试品常规试验已经完成,且全部合格,微水合格,气体检漏合格; ○3、GIS的隔离开关、断路器及接地开关等能可靠动作; ○4、与GIS连接的电力变压器、电压互感器、避雷器、架空线应隔离,并采取措施,避免施加试验电压; ○5、GIS上所有电流互感器二次绕组应短路并且接地; ○6、与GIS连接的主变终端导体需断开,且充满合格气体; ○7、试验电压从220kV GIS的出线空气导管上施加; ○8、现场应提供大于50A/380V的三相专用试验电源; ○9、试验可分成三次完成,每次试验一相,其余两相接地。 5、试验参数计算、程序、步骤 : 试验参数计算 FC——变频控制器 Tr——励磁变压器 L——高压电感 Cx——试品电容 C1, C2——电容分压器 图1 串联谐振原理接线图 设220kV GIS电容量为Cx,分压器电容量为Cy,总电容量约为 C=Cx+Cy=12nF (根据试品长度及间隔数量估算,GIS间隔按分为三次加压,即每次带一相 ) 根据电容量选取相应的电感L=720H,谐振频率f=1/(2××√LC)=54Hz,试验频

0.1HZ超低频耐压试验设备

0.1HZ超低频耐压试验设备 一、产品简介 华胜公司研制的新一代“VFL系列0.1Hz超低频高压发生器”采用最新电力电子元器件和微电脑技术,进一步降低了设备的体积和重量,傻瓜式操作,性能更稳定,克服了第一代机械式升压器使用寿命短、故障率高、体积大的缺点。通过年多的实践,大量家用户的反馈表明:华胜0.1Hz超低频高压技术在全国领先,性价比最高! 二、VLF系列产品技术参数 1、产品命名说明 其中,VLF为超低频的英文缩写。

2、技术参数 ★ 使用电源:220V ±10%,50±5%Hz 注意:若使用便携式发电机供电,要求发电机输出电压、频率稳定(一般要求功率大于3kW ,频率50Hz ,电压220V ±5%),否则要使用一些辅助措施稳定发电机输出。 ★ 输出电压精度: 输出高压峰值不稳定度:≤1% 输出电压频率不稳定度:≤3% 输出电压波形畸变率:<5% ★ 使用环境: 温度-100 C ~+400 C ,湿度≤85%RH ★ 测试范围说明: 1. 被试品电容量不得超过仪器额定电容量最大值,数值大小见表1; 2.被试品电容量过小,会影响输出波形。若小于0.05μF,仪器将不能正常输出,此时可采用本公司提供的辅助装置(选配)即可。 3.常用电气设备电容量的估算见表2和表3

表2 不同类型发电机的单相对地电容量 表3 交联聚乙烯绝缘单芯电力电缆的电容量(μF/km) 三、仪器结构功能说明 本仪器由两个部分组成:即控制器和升压器,两部分结构和功能如下:1.控制器面板示意图 控制器面板各部件布置如图1所示,各部件功能说明如下: 图1 控制器面板示意图 “地”-接地端子:使用时与大地相连。 “输出”-输出多芯插座:使用时与升压器的输入多芯插座相连。

耐压测试仪使用说明书.

DF2671耐压测试仪使用说明书 本系列耐压测试仪是交流安全测试通用仪器。它能产生0~10KV 50Hz正弦测试电压,逼真地反映市电交流情况下的绝缘安全性能,因此可广泛用于电工测量、胶木电器流水线检测、电视机、VCD、电风扇、收录机、电冰箱、洗衣机等低压电器和各类家用电器的安全测试,其中DF2676AD还能产生0~5KV直流电压,用于测量各种电器的直流耐压;DF2672还带有兆欧表,适用于各类家用电器,仪表、电气、设备的绝缘电阻测试。 本系列仪器技术先进、布局合理、外形美观,符合IEC电子测量委员会电器测量标准,具有高精度、高可靠性、维修方便等特点。 1.技术参数 1.2测试电压误差:不大于5%FS 1.3输出容量:a.DF2671A DF2672 DF2678A DF2676AD :不小于750VA b.DF2673A DF2673B :不小于300VA 1.5漏电流测试误差: (1).DF2671A DF2672 DF2673A DF2673B DF2678A :不大于±5% (2).DF2676AD :不大于±5% ±0.1mA 1.6定时时间: (1).DF2671A DF2672 DF2673A DF2676AD DF2678A :5 185 30 45 60秒及手控 (2).DF2673B :2 5 15 30 60秒及受控 1.7定时误差:不大于±10% 1.8测试结果判别 当检测的漏电流大于漏电流设置值事,测试电压自动切断,并发出声光告警。 1.9 DF2673绝缘电阻测试部分 (1)额定电压:DC250V±10% DC500V±10% (2)测量范围:0~200M 0~500M (3)测量误差:±3%(满弧度长) 1.10外型尺寸:L×B×H(mm)

实用低频功率放大器的设计

幻灯片1 低频功率放大器设计 ——第二届全国大学生电子设计竞赛 一、任务 设计并制作具有弱信号放大能力的低频功率放大器。其原理示意图如下: 幻灯片2 二、设计要求 1. 基本要求 (1)在放大通道的正弦信号输入电压幅度为(5~700)mV,等效负载电阻RL为8Ω下,放大通道应满足: ①额定输出功率POR≥10W; ②带宽BW≥(50~10000)Hz; ③在POR下和BW内的非线性失真系数≤3%; ④在POR下的效率≥55%; ⑤在前置放大级输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声功率≤10mW。 (2)自行设计并制作满足本设计任务要求的稳压电源。 幻灯片3 2.发挥部分 (1)放大器的时间响应 ①方波产生:由外供正弦信号源经变换电路产生正、负极性的对称方波:频率为1000Hz、上升时间≤1μs、峰-峰值电压为200mVpp。 用上述方波激励放大通道时,在RL=8Ω下,放大通道应满足: ②额定输出功率POR≥10W;带宽BW≥(50~10000)Hz; ③在POR下输出波形上升时间和下降时间≤12μs; ④在POR下输出波形顶部斜降≤2%; ⑤在POR下输出波形过冲量≤5%。 (2)放大通道性能指标的提高和实用功能的扩展(例如提高效率、减小非线性失真等)。幻灯片4 三、评分意见

项目得分 50 基本要求设计与总结报告:方案设计与 论证,理论计算与分析,电路 图,测试方法与数据,结果分 析 实际制作完成情况50 发挥部分完成第一项20 完成第二项10 特色与创新20 幻灯片5 ●四、主要技术指标分析 ●基本要求部分的技术指标分析 功率放大器的输入信号电压Vi由信号源提供5mV~700mV的正弦波,输出电压信号Vo从8Ω的等效负载电阻上获得。额定输出功率Po≥10W,这项指标说明在输入信号5mV~ 700mV 的范围内,均以Po≥10W的满功率不失真输出,即小信号输入和大信号输入时,都要求满功率不失真输出,因此,要求放大器的增益是可以调节的。 幻灯片6 四、主要技术指标分析 (2) 功率放大器的带宽BW≥50Hz~10KHz。该指标指出了功率放大器的工作频率范围,通常用3dB带宽表示,是指放大器的电压增益下降3dB时所对应的频率,即最低频率fL≤50Hz,最高频率fH≥10KHz。 (3) 功率放大器在额定输出功率Po和BW内,非线性失真系数≤3%。这项技术指标指出经过功率放大器放大后的正弦波的非线性失真所容许的范围,只要信号是经过线性放大,一般都能够满足≤3%的要求,否则,要对信号的非线性失真进行改善。 幻灯片7 四、主要技术指标分析 (4)在Po下的效率≥55%。这项指标说明功率放大器输出功率的转换效率,通常用输出功率与电源消耗的总功率之比值来表示,即:η=Po/PDC。η≥55%说明功率放大器的功率输出级只能工作在甲乙类或者乙类,不能工作在甲类,因为甲类功率放大器的效率最高也不能超过50%。 (5)当前置放大级的输入端交流短接到地时,RL=8Ω上的交流声功率≤10mW。这项指标是指在没有信号输入时,放大器输出的噪声功率,即要求前置放大级的输入端引入的噪声越小越好。 幻灯片8 2. 发挥部分的技术指标分析 (1)设计制作满足本设计要求的稳压电源。这需要根据所设计的具体电路来决定稳压电源的输出电压和输出功率。 (2)放大器的时间响应:因为方波的上升和下降时间可以反映放大器的时间响应。故要求方波产生电路能将正弦波变换成正负极性对称的方波,且方波的输出端还要进行限幅,使其电压峰峰值为200mV。 幻灯片9 五、电路设计

断路器交流耐压试验方案

±500kV肇庆换流站HPL550B2型583开关交流耐压试验方案 四川省送变电建设有限责任公司 2012年05月15日

目录 1试验目的 (3) 2编制依据、文件和标准 (3) 3试验作业准备和条件要求 (3) 4试验项目及程序 (3) 5试验的方法和接线 (5) 6安全措施 (3) 7环保要求 (4)

1 试验目的 断路器设备交接试验是检验断路器设备在制造、运输和安装后,设备的主绝缘、断口间绝缘是否具有规定的电气强度、符合厂家技术要求,确保断路器能承受各种电压作用、能安全、可靠地投入系统运行。 2 编制依据、文件和标准 2.1 GB 50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》; 2.2 GB/T 16927.1-1997 《高电压试验技术第一部分一般试验要求》 2.3 相应的施工设计要求和厂家技术资料; 3 试验作业准备和条件要求 3.1 试验作业要求:断路器设备和就地控制盘柜已安装完成,并已检查调整完毕;3.2 试验所需的主要试验仪器(表) 4 安全措施 4.1 为保证人身和设备安全,应严格遵守DL408-91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》中有关规定。 4.2 进行交流耐压试验时,为保证人身安全和设备安全,要求必须在试验设备周围设围栏,并有专人监护,防止无关人员误入。试验时试验人员与看守人员通讯要畅通,没有试验人员的命令看守人员不得离开岗位。负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现电压表指示摆动很大,电流表指示急剧增加、绝缘烧焦气味或冒烟或发生响声等异常现象时,应立即降低电压,断开电源停止试验,对被试相设备进行放电后再对该相设备进行检查,查明原因并排除后方可继续试验。 4.3 断路器外壳的接地及接地连线铜牌已完成。 4.4 现场试老化试验电压值为U m/√3(U m/√3=318kV),停留15分钟。 4.5 现场试验电压值为出厂试验施加电压值的80%,加压时间为1min。

超低频耐压试验装置

超低频耐压试验装置 一、产品简介 超低频耐压装置主要用于聚乙烯绝缘的电力电缆的耐压测试,也可用于大型电力变压器的绝缘耐压测试。超低频耐压试验装置采用超低频高压测试电力电缆的耐压是一种新的方法。超低频耐压试验装置在对大型发电机,电缆等试品进行工频交流耐压试验时,由于它们的绝缘层呈较大的电容量,所以需要很大的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,从而降低了电流,以及试验电源的容量。 二、仪器结构功能说明 本仪器由两个部分组成:即控制器和升压器,两部分结构和功能如下: 1.控制器面板示意图 控制器面板各部件布置如图1所示,各部件功能说明如下:

图1 控制器面板示意图 “地”-接地端子:使用时与大地相连。 “输出”-输出多芯插座:使用时与升压器的输入多芯插座相连。“开关”-电源开关:内置指示灯,开时亮,关时熄。 “对比度”-对比度调节旋扭:用于调节液晶显示器的对比度。“功能键”-其功能由显示器提示栏对应位置提示。 “AC220V”-电源输入插座,内置保险管。 “打印机”-打印测试报告。 “液晶显示器”-显示测试数据以及输出波形。 2.升压器结构示意图 图2升压器结构示意图 3.显示屏示意图

图3显示屏示意图 三、操作说明 1. 接线方法 图4 接线示意图 接线说明:用本产品随机配备的两根专用线和接地线按图4的方法连接。电源插座用电源线连至220V/50Hz的交流电上。 2. 操作程序 (1) 开机、关机、复位 按上述方法连好所有线路之后,就可以将电源开关打开。仪器在微机上电复位下,自动进入如图5所示的设置参数界面。在进行连线、拆线、或暂不使用仪器时,应将电源关掉。电源插座上装有保险管。若开机屏幕无显示,应先检查保险管是否熔断,保险管大小应按表1提供的数据更换。 (2) 设置限定参数

耐压测试仪使用方法

耐压测试仪使用方法集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

耐压测试仪使用方法 一、操作步骤 操作时必须戴好橡胶绝缘手套、座椅和脚下垫好橡胶绝缘垫。电源线必须用有可靠接地的三芯线,只有在测试灯熄灭,无高压输出状态时,才能进行被测品连接或拆卸操作。 1在确定电压表指示为“0”,测试灯熄灭状态下接被测物体,并把地线连接好。 2设定漏电流报警(击穿)所需值。 2.1按下预置开关。 2.2选择所需报警电流量程档。 2.3调节漏电流预置电位器到所需报警值(看漏电流表)。再弹起预置开关。 3手动测试: 3.1将定时开关设到“关”的位置,按下启动钮。测试灯亮,缓慢调节电压调节旋钮,将电压调到需要的值。 3.2测试完毕后,将电压调节到测试值的1/2左右位置后按复位钮,切断高压输出,测试灯灭,此时被测物为合格。 3.3如果被测物体漏电流超过预置值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测物为不合格。按下复位键,即可消除报警声。 4定时测试: 4.1在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节! 4.2定时开关设到“开”,拨预置时间拨码盘,设定所需测试时间。 4.3按下启动钮,进入测试状态。这时有高压输出。

4.4当定时到,测试电压被切断,则被测物为合格。若漏电流过大,不到定时时间,仪器自动切断输出电压,超漏灯亮,声音报警,被测物为不合格。 5遥控测试: 5.1设定好漏电流预置值。 5.2在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节。 5.3遥控测附件与仪器连接好。 5.4将遥控测试棒与被测物可靠接触情况下,按下高压棒上的启动开关进行测试,如果听到报警声就马上松开。则被测物不合格,若不报警,测试所需时间,结束时松开开关。 二、注意事项 1操作者必须戴绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险。 2仪器必须可靠接地。 3连接可拆卸被测件时,必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。 4测试时,仪器接地端与被测体要可靠连接,严禁开路。 5切勿将输出地线与交流电源线短路,造成仪器外壳带电。 6请勿将高压输出端子与地线短路,以免发生意外。 7测试灯、超漏灯如果损坏,必须马上更换,以免误判。 8检查故障时,必须关掉电源。 9仪器空载时漏电流表头有微小起始电流,属正常。 10本仪器应避免阳光正面直射。 11本仪器应每年送到有关部门检定。

2#主变交流耐压试验方案(精选、)

110KVXX扩输变工程2#主变 交流耐压 试 验 方 案 二零一二年二月

110KVXX扩输变工程2#主变交流耐压试验方案编制: 审核: 批准: 编制日期

目录 1.试验目的 2.变压器主要参数 3.试验设备 4.试验程序 5.试验标准 6.试验条件及方法 7.危险点分析和预控措施

摘要:本方案提出了110KV XX扩输变工程2#主变交流耐压试验的试验准备、试验程序、试验接线以及安全措施等内容。 关于词:变压器交流耐压试验方案 一、试验目的 检验新投运一次设备的绝缘是否完好。电力变压器投运前的试验,以检查设备的制造及安装质量,保证其安全投入运行。 二、变压器主要参数 XXXXXXXX 三、试验设备 试验仪器用VFSR变频串联谐振试验装置及其他辅助测量仪器工具等。配置为: 1.变频电源(VFSR-220/220 1台) 输入电压380V,三相,50Hz 输出电压:0~440V 输出容量:20kW 输出电流:50A 频率调节范围:20~300Hz 2.励磁变(YD-20/20 1台并联) 输入:400V ,50A 输出:11.2KV/12.3KV/13.8KV额定容量:20kW 3. 试验电抗器(YDTK-55/55 6只并联) 额定电压:55kV 20Hz ~ 300Hz 额定电流:1A 额定容量:55kVA 4.分压器(TRF-200/0.01 1只)

电容量:10000pF 额定电压:200kV 5.其他辅助测量仪器工具等 四、试验程序 1、绝缘电阻试验 2、交流耐压试验 3、绝缘电阻试验 五、试验标准 1、GB 50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》。 2、试验项目: 六、试验条件 1、被试变压器组装完毕,真空注油后应静止48小时以上。变压器本体已放气。 2、变压器高压侧、中压侧、低压侧及中性点所有一次线与外部连接线拆除,拆除的外部架空线及连接母排三相短路并接地,与变压器高压、中压、低压侧的距离满足耐压试验要求。套管CT二次侧应短路接地。 3、变压器的现场常规试验项目,如绝缘电阻、吸收比(极化指数)、

超低频耐压试验

https://www.wendangku.net/doc/0d11121280.html, 超低频耐压试验 超低频绝缘耐压试验实际上是工频耐压试验的一种替代方法。我们知道,在对大型发电机、电缆等试品进行工频耐压试验时,由于它们的绝缘层呈现较大的电容量,所以需要很大容量的试验变压器或谐振变压器。这样一些巨大的设备,不但笨重,造价高,而且使用十分不便。为了解决这一矛盾,电力部门采用了降低试验频率,降低了试验电源的容量。 从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的等效性,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一。试验程序大大地减化,与工频试验相比优越性更多。这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。我国电力部以委托武汉高压研究所起草了《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》行业标准,我国正在推广这一方法,VLF系列超低频高压发生器是根据我国

https://www.wendangku.net/doc/0d11121280.html, 这一需要研制而成的,可广泛用于电缆、大型高压旋转电机、电力电容器的交流 耐压试验。 0.1Hz超低频电压波形主要有正弦波和余弦波两种。0.1Hz超低频耐压试验 的优点和局限性主要有: (1)在超低频系统中,所需功率非常低。理论上讲,与50Hz系统相比0.1Hz 系统要小500倍,所以设备体积小、质量轻,成本接近直流测试系统。0.1Hz超 低频试验能有效地检验橡塑电缆、发电机、变压器等设备的生产质量和安装质量, 考核发电机、变压器的主绝缘、电缆终端头和中间接头的绝缘强度,叫灵敏地发 现机械损伤等明显缺陷。 (2)用于局部放电测量时,克抑制50Hz交流的干扰。 (3)由于原理和结构的原因,目前0.1Hz超低频耐压装置的输出电压较低,一 般只应用于35KV及以下橡塑电缆和其他电容性电气设备的试验。在热击穿领域, 在高频范围内,频率变化时,tanθ和电介质的相对介电系数变化很小,所以击 穿电压与施加电压的频率f的平方根成反比,实验结果也证实了这一点。 例如工程实践中,对交联聚乙烯电力电缆进行耐压试验时,如果采用0.1Hz 超低频耐压试验,试验电压就不能与电缆额定运行电压相同或相近,否则即使通 过试验,电缆在运行时也可能击穿。按照《35KV及以下交联聚乙烯绝缘电力电 缆超低频(0.1Hz)耐压试验方法》规定,试验电压采用3倍额定电压。但是现 场仍然有通过了试验在运行时爆炸的案例。

耐压测试仪使用方法

耐压测试仪使用方法 一、操作步骤 操作时必须戴好橡胶绝缘手套、座椅和脚下垫好橡胶绝缘垫。电源线必须用有可靠接地的三芯线,只有在测试灯熄灭,无高压输出状态时,才能进行被测品连接或拆卸操作。 1 在确定电压表指示为“0”,测试灯熄灭状态下接被测物体,并把地线连接好。2设定漏电流报警(击穿)所需值。 2.1按下预置开关。 2.2选择所需报警电流量程档。 2.3 调节漏电流预置电位器到所需报警值(看漏电流表)。再弹起预置开关。 3 手动测试: 3.1将定时开关设到“关”的位置,按下启动钮。测试灯亮,缓慢调节电压调节旋钮,将电压调到需要的值。 3.2测试完毕后,将电压调节到测试值的1/2左右位置后按复位钮,切断高压输出,测试灯灭,此时被测物为合格。 3.3如果被测物体漏电流超过预置值,则仪器自动切断输出电压,同时蜂鸣器报警、超漏指示灯亮,此时被测物为不合格。按下复位键,即可消除报警声。 4 定时测试: 4.1在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节! 4.2定时开关设到“开”,拨预置时间拨码盘,设定所需测试时间。 4.3按下启动钮,进入测试状态。这时有高压输出。 4.4 当定时到,测试电压被切断,则被测物为合格。若漏电流过大,不到定时时间,仪器自动切断输出电压,超漏灯亮,声音报警,被测物为不合格。 5遥控测试: 5.1 设定好漏电流预置值。 5.2 在手动情况下不连高压棒,按下启动钮,缓慢调节输出电压至所需值。然后按复位,这时不要再动电压输出调节。

5.3遥控测附件与仪器连接好。 5.4将遥控测试棒与被测物可靠接触情况下,按下高压棒上的启动开关进行测试,如果听到报警声就马上松开。则被测物不合格,若不报警,测试所需时间,结束时松开开关。 二、注意事项 1操作者必须戴绝缘橡皮手套,脚下垫绝缘橡皮垫,以防高压电击造成生命危险。2仪器必须可靠接地。 3连接可拆卸被测件时,必须保证高压输出为“0”及在“复位”状态。 4 测试时,仪器接地端与被测体要可靠连接,严禁开路。 5 切勿将输出地线与交流电源线短路,造成仪器外壳带电。 6请勿将高压输出端子与地线短路,以免发生意外。 7 测试灯、超漏灯如果损坏,必须马上更换,以免误判。 8检查故障时,必须关掉电源。 9仪器空载时漏电流表头有微小起始电流,属正常。 10 本仪器应避免阳光正面直射。 11本仪器应每年送到有关部门检定。

电子设计竞赛超级实用报告——低频功率放大器

低频功率放大器(G题) 摘要:本设计主要由低噪声放大电路、带阻滤波电路、信号放大电路、功率放大电路、峰值检波、单片机控制、AD转换、LCD显示、稳压电源等组成。低噪声放大电路选取甚低噪声宽带高精度运算放大器OP37,并采用并联负反馈,具有良好的抗共模干扰能力。功率放大电路采用双MOS晶体管的甲乙类推挽放大电路。带阻滤波器在50Hz频率点输出功率衰减≥6dB,阻带频率范围为43~57Hz,有效滤除了工频噪声的干扰。设计的低频功率放大器的通带为6Hz~140KHz,很好地完成了通频带的扩展。所有电路结构简单,所选器件价格便宜,并给出了测试结果。测试结果表明,该低频功率放大器可以很好地实现对低频信号的放大作用,其输出带宽、功率、效率等方面具有较好的指标、较高的实用性,为低频功率放大器的设计提供了广阔的思路。 关键词:功率放大器;OP37;MOS晶体管;输出功率 基本要求 (1)当输入正弦信号电压有效值为5mV时,在8Ω电阻负载(一端接地)上,输出功率≥5W,输出波形无明显失真。 (2)通频带为20Hz~20kHz。 (3)输入电阻为600Ω。 (4)输出噪声电压有效值V0N≤5mV。 (5)尽可能提高功率放大器的整机效率。 (6)具有测量并显示低频功率放大器输出功率(正弦信号输入时)、直流电源的供给功率和整机效率的功能,测量精度优于5%。 发挥部分 (1)低频功率放大器通频带扩展为10Hz~50kHz。 (2)在通频带内低频功率放大器失真度小于1%。 (3)在满足输出功率≥5W、通频带为20Hz~20kHz的前提下,尽可能降低输入信号幅度。 (4)设计一个带阻滤波器,阻带频率范围为40~60Hz。在50Hz频率点输出功率衰减≥6dB。 (5)其他。 一、方案论证比较 1.1 低噪声问题

交流耐压试验作业指导书

Q/YNDW 云南电网公司企业标准 Q/YNDW 113.2.187-2006交流耐压试验作业指导书 2006-05-20发布 2006-05-30实施 云南电网公司发布

前言 为提高云南电网公司供电企业输变电设备的运行、检修、试验水平,规范操作方法,确保人身和设备安全,由云南电网公司组织,编写了目前我公司交流耐压试验作业指导书。编写中遵循了我国标准化、规范化和国际通用的贯标模式的要求。该指导书纳入公司生产技术管理标准体系。 本指导书由云南电网公司生产技术部提出。 本指导书由云南电网公司生产技术部归口。 本指导书由云南省电力试验研究院(集团)有限公司负责编写。 本指导书主编人:陈宇民 本指导书主要起草人:陈宇民 本指导书主要审核人:崔志刚郑易谷 本指导书由云南电力试验研究院(集团)有限公司负责修编。 本指导书修编人:陈宇民 本指导书审定人:赵建宁 本指导书批准人:廖泽龙 本指导书由云南电网公司生产技术部负责解释。

目次 1 目的 (4) 2 适用范围 (4) 3 引用标准 (4) 4 支持性文件 (4) 5 技术术语 (4) 6 安全措施 (5) 7 作业准备 (6) 8 作业周期 (6) 9 工期定额 (6) 10 设备主要技术参数 (6) 11 作业流程 (6) 12 作业项目、工艺要求及质量标准 (6) 13 作业中可能出现的主要异常现象及对策 (9) 14 作业后的验收和交接 (9)

交流耐压试验作业指导书 1 目的 本作业指导书提出了高压电气设备交流耐压试验所涉及的试验接线、试验设备、试验方法和注意事项等技术细则,以规范交流耐压试验作业、提高试验质量。 交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性意义,也是保证设备绝缘水平、避免发生绝缘事故的重要手段。 2 适用范围 本作业指导书适用于云南电网公司供电企业高压电气设备的交流耐压试验作业。 3 引用标准 下列标准所包含的条文,通过引用而构成本作业指导书的条文。本书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本书的各方,应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB/T 2900.1994 《电工术语高电压试验技术和绝缘配合》 DL 408—91《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》 DL 474.4-1992《现场绝缘试验实施导则交流耐压试验》 Q/CSG 1 0007—2004《电力设备预防性试验规程》 4 支持性文件 《云南电力技术监督系统》(待批) 5 技术术语 5.1 闪络 沿介质表面发生的破坏性放电; 5.2 击穿 介质中发生的破坏性放电; 5.3 工频试验变压器 产生工频高电压的试验用变压器 5.4 串级工频试验变压器 由几台工频试验变压器串接以获得较高试验电压的变压器 5.5 工频谐振试验变压器 改变变压器的激磁电抗,可与负载电容发生谐振的试验变压器; 5.6 串联谐振试验设备