文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

10kV真空断路器常见故障的原因运行分析
10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

摘要:对张家口供电企业日前运行的几种10 kV真空断路器常见故障的原因进行了深入地分析,针对性地提出了改进建议。

要害词:真空断路器;故障;运行真空断路器以其结构简单、机电寿命长、维护量小、无火灾危害和适宜频繁操作等优异特性在中压系统中得到广泛应用。张家口供电企业自1996年10 kV开关无油化改造以来,至今已全部更换为真空断路器,型号有ZN28A12、ZN2812T、ZN1210T、ZN6312(VS1)。日前存在以下问题:a. 真空灭弧室的损坏。 b. SN1010II 型断路器改造为ZN28A12型后,辅助开关转换不到位或操纵回路断线。c. VS1型断路器(ZN63A和ZN63C)操纵回路断线,开关合不上闸。 d. ZN1210T型断路器出现拒合故障。1真空灭弧室的运行分析1.1运行分析真空灭弧室是真空断路器的核心部件,它主要由动静触头、屏蔽罩、波纹管、波壳及上下法兰组成。真空断路器开断时,在动静触头分断的瞬间要产生电弧,而真空断路器的灭弧介质正是真空。因此,灭弧室的真空度在使用寿命中必需保持在必定水平之上,灭弧室真空度与试验电压曲线图见图1。试验证实,在高真空状态下,当真空度达到10-2Pa以下时,真空间隙的击穿电压不再随真空度的继续提高而升高。通常情况下真空灭弧室内真空度在10-5~10-7 Pa之间。这对于确保熄弧和开关的可靠工作有重要意义。真空灭弧室内的真空度可用磁控真空度测试仪测量。以往测试中多采纳最简便的间接测量真空灭弧室真空度的方法,即工频耐压法。它是将灭弧室的触头分开,使触头间达到额定开距,然后按技术数据(断口间42 kV/min)进行1 min工频电压试验,能够承受试验电压的灭弧室证实其内部保持有足够的真空度。此种检测方式只能判定灭弧室的优劣,没有真空压力测试数据,不能确定灭弧室真空度的大小,因此效果差、效率低,有时会造成误断。1.2缺陷案例a. 2000年6月,采纳工频耐压法测量柳树屯501开关C相真空度时,当电压升至20 kV时,灭弧室内发生持续放电,击穿,表明真空度已严峻降低。真空灭弧室规格为ZMD10/3150,陶瓷管,开断电流40 kA。b. 2001- 06- 13,使用ZK1真空度测试仪测试柳树屯545开关A相真空度为6.2×10-1 Pa,数值超标。随后对其做断口耐压试验,电压升至28 kV时,真空灭弧室中间接封处放电,重复2次试验,结果相同。该灭弧室规格为ZMD10/2500,陶瓷管,电流2 500 A,开断电流31.5 kA。开关1997年11月运行。c. 2001- 07-14,测试沙城501开关A相真空度为2×10-4Pa,合格。随后对其做断口耐压试验,发现电压升不起来,重复2次试验,结果相同。拆下真空灭弧室后摇摆,闻声内部有金属撞击声。该灭弧室规格为ZMD10/1250,陶瓷管,电流2 500 A,开断电流为31.5 kA。开关2000年11月投运。1.3缺陷分析DL/T 4032000《12~40.5 kV高压真空断路器订货技术条件》中明确规定:真空灭弧室伴同真空断路器出厂时的真空灭弧室内部气体压强不得大于1.33×10-3Pa,其上应标明编号及出厂年月。灭弧室内部处于不高于10-3 Pa的高真空状态,而在触头分离时形成的断口就是产生真空电弧和进行熄弧过程的弧腔。柳树屯501开关C相、545开关A相真空度下降的主要原因是密封处出现微观漏孔使得外部空气中的气体分子逐渐进入灭弧室内引起压力增大,随时间推移呈上升趋势,形成慢性漏气。沙城501开关A相灭弧室损坏的原因是,在真空灭弧室中,为使断口具有足够的耐压,已装有屏蔽罩,屏蔽罩由不锈钢制成,固定在2个氧化铝瓷绝缘筒中间接缝处,这就是常见的陶瓷外壳真空灭弧室中间封接式内屏蔽结构,用于汲取弧腔中在开断电流时真空电弧的金属蒸汽,使之沉淀并附着在罩内,而不是飞溅到内壁上,幸免由此降低灭弧室的绝缘强度。它的合理安排还起着改善断口电场分布的作用,提高断口耐压和绝缘恢复强度。因此屏蔽罩的松动有可能是断口耐压不合格的原因。上述真空灭弧室在短期运行内之所以损坏与出厂工艺有关,还有待进一步商榷。2ZN28A12型断路器的运行分析自1999年以来,ZN28A12型断路器是悬挂式结构,主要应用在GG1A柜无油化改造中。采纳ZN28A12型真空断路器代替SN1010II

型少油断路器,原则上不更换操作机构,只对机构做相应调整。通过近几年的运行实践,在无油化改造中只更换断路器不更换操作机构,机构的传动部分做相应的改动后,配用真空断路器,会存在以下缺陷:a. 由于少油断路器与真空断路器的行程不同,需对机构的水平、垂直拉杆做相应改动,减少水平拉杆的转动角度,缩小垂直拉杆的长度,以满足真空断路器行程。真空断路器行程很小,在旧机构上进行上述改动,其精度很难把握,稍有偏差即会引起断路器拒动。 b. 水平拉杆转角改变后,辅助开关需做相应调整。但原辅助开关是按照原水平拉杆的转角设计的,因此调整起来非常困难,极易出现不到位或过位进入死点的现象,辅助开关不能可靠转换,影响到断路器的动作和三遥的正确性。2001年侯家庙545开关拒动,辅助开关转换不到位,造成主变跳闸事故足以证实这一点。 c. 由于原机构已使用必定时间,机构本身也存在磨损等缺陷。由于上述3种原因,建议更换侯家庙现有机构,今后对GG1A型开关柜进行无油化改造的同时,对其机构做更换处理,并加强对辅助开关的检修,确保10 kV母线的供电可靠性和安全性。3JYN212型手车开关的运行分析柳树屯JYN212型手车开关由ZN2810断路器、CD17I操作机构和手车等组成,1997年投入运行。2001年因为547断路器电源侧A相的隔离插头(动触头)与母线端的插入铜排(静触头)未压紧或交叉压入,接触不良发热氧化,接触电阻增大造成弧光短路,主变502开关庇护先后2次动作跳闸事故。该手车开关的制造工艺、互换性均很差。上下插头距离与静触头上下距离不统一(547开关A相367 mm,B相370 mm,C相375 mm;静触头上下距离在370~380 mm之间),铜排与开关连接处孔距调整裕度很小(检修时已无法调节),造成了隔离插头插入后形成上翘姿态。由于导体的温度由环温开始上升,经过一段时间达到稳定温度(一般不超过+70 ℃,当导体接触面处于镀锡的覆盖层时可提高到+85 ℃)。此升温的过程是按指数曲线变化的,由于接触电阻的增大,在长时间运行后,又进一步加剧发热,形成了恶性循环。高温使铜排焊锡首先熔化,插头触点与铜排接触处出现微小间隙从而打火,每1次打火高温会熔化一部分焊锡,间隙不断增大,使该处接触电阻更大,温升更高,继而形成电弧,最终将100 mm×10 mm 铜排烧断。经过2次事故可以看出,547开关柜都是由触头发热引起弧光短路致使母线失电,20010918在停电前,分别对547柜及邻近柜体表面进行了测温,电抗器柜、546柜均为36 ℃,而547柜为100 ℃,温度偏高。经过分析认为,547柜内发热的原因是隔离插头接触不良,接触电阻增大。动、静隔离触头的技术参数见表1。通过以上参数,就柳树屯开关的隔离插头做一比较发现:3a. 柳树屯所使用的隔离插头为不复位触头,即动、静触头对同一水平面的摆动量不得超出±2 mm,而现有触头的摆动量达到6~10 mm。加之母排的调整量小,造成了触头插入后形成上翘姿态或插不到位,触头上触指片接触面不足,接触压力变小,接触电阻增大。 b. 柳树屯所使用隔离插头的触指片数不够。由GB 11022-1999《高压开关设备和操纵设备标准的共用技术要求》可知,隔离插头的额定电流和热稳定电流要求与断路器的额定电流和热稳定电流同意。也就是说柳树屯547开关的隔离插头的额定电流应为1 250 A,热稳定电流为31.5 kA,从隔离插头的技术参数中可知,1 250 A隔离插头的触指片为24片或28片,柳树屯现用隔离插头的触指片数只为20片。c. 连接板表面不应采纳镀锡,而采纳全镀银,这在工艺技术条件中有所规定。通过以上比较可以得出以下结论:柳树屯547开关的隔离触头的接触不良是造成柜体发热并产生弧光短路的直接原因。在今后的设备选型时,应特殊加强对制造工艺的要求和其它辅助设备的技术要求。2004年初又发现547C相触头发热,导致隔弧罩成纤维粉状。2004年上半年对所有JYN10型手车开关的隔离触头进行更换和大修,全部采纳自动复位触头,表面镀银,片数由原来20片增加到24片,增大了接触面,触头上下摆动量不超过±4 mm,插入为22 mm,增加了触头的接触压力,降低了接触电阻值,连接板带弯度,可调整裕度大,增加其抗弯。到日前为止,运行良好。为了更直观、更清楚、更安全地看到隔离插头的插进位置,将柳树屯JYN10型手车开关面板改造成品字形布局的3个可视窗,当手车推

入后,利用照明设备可直观地窥视、检查触头的插进位置和接触状态,以进一步判定触头的运行状况,给安全操作手车提供诸多便利。4ZN1210T型断路器的运行分析宣西站在2001年10 kV开关无油化改造中采纳了ZN12-10T型断路器。该断路器整体为V型悬挂式结构,真空灭弧室采纳材料为铬铜合金的杯状触头,具有结构简单、开断能力强、截流水平高、操作功能齐全等特点。2001年冬季,环境温度达到30 ℃时,运行在宣西变电站的ZN12-10T 型断路器出现拒合故障。经厂家处理将绝缘拉杆缩短,接触行程由原来(6±1)mm 调整到(4±1)mm,故障消除。众所周知,开关的接触行程,也称为超行程,是指开关在合闸操作中,触头接触以后继续运动的距离,即开关在分闸操作中,触头从合闸终止位置运动到刚分离位置的距离。真空断路器在机构研制中的要害问题之一是触头熔焊及灭弧室机械损伤。影响真空断路器触头熔焊的因素主要有触头材料、触头外形、触头压力和与触头相联的机构传动刚度等。至今为止计算真空断路器电动力的公式未统一,计算很困难,一般都以增大触头弹簧终压力来解决熔焊问题。有资料显示,国外10 kV产品一般将超行程定为3~4 mm,国内亦如此,但国产35 kV真空断路器超行程为6 mm,其目的是增加触头终压力,为增大刚分速度把有稍微熔焊的触头强行拉开。有资料通过大量数学计算和试验证实,增大超程并不是解决熔焊的好方法,在相同触头终压力条件下,触头弹簧刚度增加会使触头在相同电动力作用下触头间分离距离减小,故增大触头弹簧刚度是解决熔焊的好方法。为知道决触头熔焊和灭弧室机械损伤问题,宣西站ZN1210T型断路器采纳了增大超行程的方法,超程为(6±1)mm,当超程增大后,相应绝缘拉杆也同样增长,在合闸过程中,合闸弹簧释放能量,储能轴在合闸弹簧力的作用下转动,凸轮压在三角形杠杆的滚针轴承上(合闸滚轮),通过一个四连杆机构将力传递给断路器的主轴,再通过绝缘拉杆和变直机构推动导电杆向上运动。主轴旋转约60°时,安装在主轴拐臂上的分闸滚子被分闸掣子锁住,合闸完成。分闸时,分闸掣子解脱分闸滚子,主轴在分闸弹簧力和触头弹簧力的作用下反向旋转,断路器分闸。绝缘拉杆的增长,触头接触后的行程距离加大,在触头弹簧力的作用下主轴旋转角度变大,致使主轴上的分闸掣子锁不住分闸滚子,合闸失败。别的由于超行程的增大,使得合闸弹跳时间增大,冲击力过大会使触头及杆件产生过量变形或弯曲,由于冲击振动而使波纹管出现裂纹,导致灭弧室漏气。因此建议ZN1210T型断路器的超行程调整到(4±1)mm右左,以保证真空断路器更好地运行。5VS1型断路器的运行分析VS1型真空断路器采纳中间封接式陶瓷真空灭弧室,铜铬触头材料,杯状纵磁场触头结构,其触头的电磨损量小,触头的耐压水平高,介质绝缘强度稳定,弧后介质恢复迅速,截流水平低,开断能力强。具有电寿命长、维护简单、无污染、无爆炸危险、噪音低等优点,在电力中压系统中得到广泛应用。VS1型真空断路器总体结构采纳操动机构和灭弧室前后安排的形式,主导电回路部分为三相落地式结构。真空灭弧室纵向安装在1个管状的绝缘筒内,绝缘筒由环氧树脂采纳APG工艺浇注而成,因而它特殊抗爬电。大大地减少粉尘在灭弧室表面的聚积,不仅可以防止真空灭弧室受到外部因素的损坏,并且可以确保即使在湿热及严峻污秽环境下,也可对电压效应呈现出高阻态。操作机构为平面安排的弹簧机构,具有手动、电动储能,手动、电动分合闸功能。5.12种型号断路器的比较在VS1型断路器中,分别采纳2种型号断路器,即ZN63C12T和ZN63A12T,它们在原理上相似,但在结构上ZN63C12T 较ZN63A12T便利、灵活、可靠性高,在技术特点上有其独特一面。2种型号断路器的比较见表2。5.2故障分析张家口供电企业自2004年起已先后投入运行的VS1型断路器在运行中出现以下故障。a. 平门站的ZN63C12型断路器先后出现合闸线圈烧毁(传动过程中)故障,由于机构设计简单,布局易于维护,合闸线圈易于更换。其次出现小车摇至运行位置后,操纵回路断线故障,造成断路器不能合闸。因为小车摇至运行位置时在底盘传动丝杠前方有一只四方销,当开关到位时它拨动S9行程开关的传动杆向内运动,使S9行程开关接点闭合。正因为四方销脱落或松动,无法拨动S9行程开关的传动杆向内运动,接点不闭合,

出现操纵回路断,开关不能合闸。b. 姚家坊站的ZN63A12型断路器先后出现开关合不上闸故障,是因为合闸转轴上的限位顶针多次合分闸振动后,锁紧螺母松动,顶针位置向里延伸,合闸时转轴上的挡片还未到达位置时就与顶针相碰,致使转轴向相反方向转动,开关合不上闸。c. 榆林站的ZN63A12型断路器出现过合闸线圈烧毁故障。由于机构设计较复杂,布局密集,合闸线圈位置极其靠里,不便拆卸。更换合闸线圈时需拆除底盘及与断路器连接的闭锁挂钩、合闸储能弹簧及微动开关的连接线等。需要特制工具才可完成拆卸工作,因此无论在检修时效性和维护时间上,造成诸多不便。 d. 宁远站的ZN63A12型断路器,由于运行时间较短,还未有故障发生。但它的机构设计较复杂,布局密集。它的不同是在机构中装有防止主回路失电后禁止合闸的闭锁电磁铁。6结束语通过以上对各种型号的真空断路器在运行中所出现故障的分析,结合真空电弧理论知识和运行中的经验,提出以下几点建议: a.最好选用外壳由2个高氧化铝陶瓷管组成、屏蔽罩固定于2个陶瓷管之间、屏蔽罩与动静触头间的分布电容要求完全相等、内部电场均匀、结构简单的真空灭弧室结构。b.触头材料要求含气量低、开断能力大、抗熔焊、截流电流小、电磨损速率小、接触电阻小。铜铬触头最适合。c.应加强对真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹的监督力度。d.加强对真空断路器的开距、超行程、刚分、刚合速度等特性测试。VS1型断路器在选型时,尽量选择机构布局简单、易于拆装、工艺性好、互换性强的产品。 e.今后在设备选型时,应特殊加强对制造工艺的要求和对其它辅助设备的技术要求。

10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

10kV真空断路器常见故障的原因运行分析 摘要:对张家口供电企业日前运行的几种10 kV真空断路器常见故障的原因进行了深入地分析,针对性地提出了改进建议。高压真空断路器系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城乡的10kV系统,作为分合负荷电流,过载电流及短路电流之用,也可用于其他类似的场所。 信息更新: 2018年04月01日一、真空断路器的绝缘性: 一、真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 二、真空间隙中的绝缘强度不仅与间隙的大小,电场的均匀程度有关,而且受电极材料的性质及表面状况的影响较大。真空间隙在较小的距离间隙(2—3毫米)情况下,有比高压力空气与SF6气体高的绝缘特性,这就是真空断路器的触头开距一般不大的原因。 三、电极材料对击穿电压的影响主要表现在材料的机械强度(抗拉强度)和金属材料的熔点上。抗拉强度和熔点越高,电极在真空下的绝缘强度越高。 四、实验表明,真空度越高,气体间隙的击穿电压越高,但在10-4托以上,就基本保持不变了,所以,要保持真空灭弧室的绝缘强度,其真空度应不低于10-4托。 五、 二、真空中电弧的形成与熄灭: (1)真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。同时,开断电流的大小不同,电弧表现的特点也不同。我们一般把它分为小电流真空电弧和大电流真空电弧。

(一)小电流真空电弧 触头在真空中开断时,产生电流和能量十分集聚的阴极斑点,从阴极斑点上大量地蒸发金属蒸汽,其中的金属原子和带电质点的密度都很高,电弧就在其中燃烧。同时,弧柱内的金属蒸汽和带电质点不断地向外扩散,电极也不断的蒸发新的质点来补充。在电流过零时,电弧的能量减小,电极的温度下降,蒸发作用减少,弧柱内的质点密度降低,最后,在过零时阴极斑消失,电弧熄灭。有时,蒸发作用不能维持弧柱的扩散速度,电弧突然熄灭,发生截流现象。 (二)大电流真空电弧 在触头断开大的电流时,电弧的能量增大,阳极也严重发热,形成很强的集聚型的弧柱。同时,电动力的作用也明显了,因此,对于大电流真空电弧,触头间的磁场分布就对电弧的稳定性和熄弧性能有决定性的影响。如果电流太大,超过了极限开断电流,就会造成开断失败。此时,触头发热严重,电流过零以后仍然蒸发,介质恢复困难,不能断开电流。 三、断路器的结构和工作原理: 真空断路器的生产厂家比较多,型号也较繁杂。按使用条件分为户内(ZNx—**)和户外(ZWx —**)两种类型。主要由框架部分,灭弧室部分(真空泡),和操动机构部分组成。 下面以的ZW27—12型户外高压真空断路器为例,说明其结构与工作原理。 断路器本体结构如图一 断路器本体部分由导电回路,绝缘系统,密封件和壳体组成。整体结构为三相共箱式。其中导电回路由进出线导电杆,进出线绝缘支座,导电夹,软连接与真空灭弧室连接而成。

10KV高压真空断路器的型号参数

10kV真空断路器型号参数 陕西泰开高压开关制造有限公司 随着城市化进程的加速,大型生活小区的形成以及工业生产的集团化和规模化,为提高供电质量,减少线路损耗,需要高压送电直接进入市区的负荷中心,因而要求大量使用占地面积小、安全可靠的高压开关———真空开关。

真空开关是一种以气体分子极为稀少,绝缘强度很高的真空空间为熄弧介质的新型开关。其触头是在密封的真空灭弧室内分、合电路的,切断电流时,仅有金属蒸汽离子形成的电弧,而无气体的碰撞游离,因金属蒸汽离子的扩散及再复合过程非常迅速,从而能快速灭弧和恢复原来的真空度,可承受多次分、合闸而不降低开断能力,并且不产生高压气体及有毒气体。因此具有:体积小,重量轻;动作快,开断容量大;适合频繁操作;无火灾及爆炸危险,不污染环境;寿命长,维修工作量少等优点。 真空开关的工艺水平适合我国企业的制造现状,价格相对较低,非常适合我国的国情,因此得到了普遍的应用。据统计,我国目前在10kV 级断路器中,真空开关占到80%以上。在35kV 级,近几年也占到40%以上。但是,由于真空开关依赖真空实现快速灭弧开断,在检测中也较多出现真空灭弧室漏气、机械特性失调、温升过高等不合格现象,因此在应用真空开关时必须处理好这几个关键问题。 1、真空室漏气 真空灭弧室是真空开关的核心部件,它是采用玻璃或陶瓷作支撑及密封,内部有动、静触头和屏蔽罩,室内有负压,真空度为10-4~10-6 Pa,保证其开断时的灭弧性能和绝缘水平。随着真空灭弧室使用时间的增长和开断次数的增多,以及受外界

因素的作用,其真空度逐步下降,其开断性能也随之降低,当真空度低于1.3×10-2 Pa 时,将导致开断和关合能力的不稳定。因此应注意下列几点: (1)真空灭弧室出厂时的真空度应不低于1.3×10-5 Pa。 (2)出厂前真空开关应经过严格的检查和装配,维修时应紧固灭弧室的各螺栓,以保证其受力均匀。 (3)保证导电杆同心度的设计。如果可动导电杆同心度调整不当,将使陶瓷、法兰—————金属封接强度不够稳定,致使真空灭弧室漏气。在错误的操作过程中,易引起波纹管的扭曲变形。为防止这种现象,在动导电杆的导向套部位可采用六边形设计,花键连接设计。 (4)不得用任何外力碰撞真空灭弧室,严禁敲击、手拍打,搬动及维护时不得受力。禁止把任何东西放在真空开关上,以防止落下时打坏真空灭弧室。 (5)装调时如果发现螺纹配合不良,应查原因后再处理,不要用很大力气去拧动真空灭弧室,防止波纹管受到损伤。 (6)严格控制触头行程。不能误以为开距大对灭弧有利,而随意增加真空开关的触头行程。因为真空开关的行程比较短。一般额定电压为10~15kV 的真空开关触头行程仅为8~12mm,触头超行程仅为2~3mm。如果过多地增加触头的行

最新10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

10k V真空断路器常见故障的原因运行分析

10kV真空断路器常见故障的原因运行分析

摘要:对张家口供电公司目前运行的几种10 kV真空断路器常见故障的原因进行了深入地分析,针对性地提出了改进建议。 关键词:真空断路器;故障;运行 真空断路器以其结构简单、机电寿命长、维护量小、无火灾危害和适宜频繁操作等优异特性在中压系统中得到广泛应用。张家口供电公司自1996年10 kV开关无油化改造以来,至今已全部更换为真空断路器,型号有ZN28A12、ZN2812T、ZN1210T、ZN6312(VS1)。目前存在以下问题: a. 真空灭弧室的损坏。 b. SN1010II型断路器改造为ZN28A12型后,辅助开关转换不到位或控制回路断线。 c. VS1型断路器(ZN63A和ZN63C)控制回路断线,开关合不上闸。 d. ZN1210T型断路器出现拒合故障。 1真空灭弧室的运行分析 1.1运行分析 真空灭弧室是真空断路器的核心部件,它主要由动静触头、屏蔽罩、波纹管、波壳及上下法兰组成。真空断路器开断时,在动静触头分断的瞬间要产生电弧,而真空断路器的灭弧介质正是真空。因此,灭弧室的真空度在使用寿命中必须保持在一定水平之上,灭弧室真空度与试验电压曲线图见图1。试验证明,在高真空状态下,当真空度达到10-2Pa以下时,真空间隙的击穿电压不再随真空度的继续提高而升高。通常情况下真空灭弧室内真空度在10-5~10-7 Pa 之间。这对于确保熄弧和开关的可靠工作有重要意义。

真空灭弧室内的真空度可用磁控真空度测试仪测量。以往测试中多采用最简便的间接测量真空灭弧室真空度的方法,即工频耐压法。它是将灭弧室的触头分开,使触头间达到额定开距,然后按技术数据(断口间42 kV/min)进行 1 min工频电压试验,能够承受试验电压的灭弧室证明其内部保持有足够的真空度。此种检测方式只能判断灭弧室的优劣,没有真空压力测试数据,不能确定灭弧室真空度的大小,因此效果差、效率低,有时会造成误断。 1.2缺陷案例 a. 2000年6月,采用工频耐压法测量柳树屯501开关C相真空度时,当电压升至20 kV时,灭弧室内发生持续放电,击穿,表明真空度已严重降低。真空灭弧室规格为ZMD10/3150,陶瓷管,开断电流40 kA。 b. 2001- 06- 13,使用ZK1真空度测试仪测试柳树屯545开关A相真空度为 6.2×10-1 Pa,数值超标。随后对其做断口耐压试验,电压升至28 kV时,真空灭弧室中间接封处放电,重复2次试验,结果相同。该灭弧室规格为 ZMD10/2500,陶瓷管,电流2 500 A,开断电流31.5 kA。开关1997年11月运行。

断路器常见的问题及处理办法

高压断路器是电力系统中最重要的开关设备,它担负着控制和保护的双重任务,如断路器不能在电力系统发生故障时及时开断,就可能使事故扩大,造成大面积停电。为了满足开断和关合,断路器必须具备三个组成部分;①开断部分,包括导电、触头部分和灭弧室。②操动和传动部分,包括操作能源及各种传动机构。③绝缘部分,高压对地绝缘及断口间的绝缘。此三部分中以灭弧室为核心。 断路器按灭弧介质的不同可分为: 油断路器,利用绝缘油作为灭弧和绝缘介质,触头在绝缘油中开断,又可分为多油和少油断路器。 压缩空气断路器,利用高压力的空气来吹弧的断路器。 六氟化硫断路器,指利用六氟化硫气体作为绝缘和灭弧介质的断路器。 真空断路器,指触头在真空中开断,利用真空作为绝缘和灭弧介质的断路器。 断路器的分合操作是依靠操作机构来实现,根据操作机构能源形式的不同,操作机构可分为:电磁机构,指利用电磁力实现合闸的操作机构。 弹簧机构,指利用电动机储能,依靠弹簧实现分合闸的操作机构。 液压机构,指以高压油推动活塞实现分合闸的操作机构。 气动机构,指以高压力的压缩空气推动活塞实现分合闸的操作机构。 操作机构还有组合式的,例如气动弹簧机构是由气动机构实现合闸,由弹簧机构分闸。操作机构一般为独立产品,一种型号的操作机构可以配几种型号的断路器,一种型号的断路器可以配几种型号的操作机构。 下面就不同灭弧介质的断路器和不同型式操作机构分别介绍断路器在运行时最常见的故障,以及原因分析。 1.断路器本体的常见故障 1.1油断路器本体 序号常见故障可能原因 1 渗漏油固定密封处渗漏油,支柱瓷瓶、手孔盖等处的橡皮垫老化、安装工艺差和固定螺栓的不均匀等原因。 轴转动密封处渗漏油,主要是衬垫老化或划伤、漏装弹簧、衬套内孔没有处理干净或有纵向伤痕及轴表面粗糙或轴表面有纵向伤痕等原因。 2 本体受潮帽盖处密封性能差。 其他密封处密封性能差。 3 导电回路发热接头表面粗糙。 静触头的触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 导电杆表面渡银层磨损严重。 中间触指表面磨损严重,压缩弹簧受热失去弹性或断裂。 4 断路器本体内部卡滞导电杆不对中。灭弧单元装配不当、传动部件及焊接尺寸不合格和灭弧单元与传动部件装配时间隙不均匀。 运动机构卡死。拉杆装配时接头与杆不在一条直线、各柱外拐臂上下方向不在一条直线上。 5 断口并联电容故障并联电容器渗漏油。 并联电容器试验不合格。 2真空断路器本体

户内真空高压真空断路器结构及原理

ZN65-12户内高压真空断路器 一. 概述  断路器作为配电线路中的一个重要元件,承担着线路电力的接通、切断、故障保护等功能。真空断路器以其绝缘强度高,熄弧能力强,没有火灾和爆炸危险等诸多优点而受到电力部门的完全认可,在7.2kV~12kV范围内,真空断路器以占绝对优势,并在很短的时间内会完全取代油(或少油)断路器。 九十年代以来,国外著名的公司纷纷推出新一代12kV真空断路器,如德国SIEMENS公司推出的3AH1~3AH5系列真空断路器,ABB公司推出的VD4型真空断路器,日本三菱公司推出的VK型真空断路器等等。它们显著的特点是:可靠性大为提高,尺寸小巧,外观精美,适合目前电力行业的发展要求。  随着我国电力事业的大力发展,市场迫切需要在性能、可靠性、外观上接近但价格明显低于国外同类产品的真空断路器。根据这一趋势,我厂根据我国电力行业的要求和国际上真空断路器技术发展的最新发展趋势自行研制开发的ZN65A-12型新一代系列户内交流真空断路器,并通过甘肃省经济贸易委员会组织的专家鉴定。本断路器可以使用在交流50Hz (60Hz ),12kV 及以下的电力系统中。 ZN65A –12系列户内高压真空断路器符合GB1984、DL403、GB/T11022、IEC56等标准规定,并在国家高压电器质量监督检验中心和KEMA 试验站通过了严格的型式试验。  二. ZN65A-12/T630 ̄4000-20 ̄63系列交流高压真空断路器技术参数(表1)  表1  数 值 序号 名称 单位 ZN65A -12/20 ZN65A -12/25 ZN65A -12/31.5 ZN65A -12/40 ZN65A -12/63 1 额定电压 kV 12 2 额定电流 A 630 1000 1250 1000 1250 1250 1600 2000 2500 1250 1600 2000 2500 3150 4000 1min 工频耐受电压 42 3 额定绝 缘 水平 冲击耐受电压 kV 75 4 额定短路开断电流 20 2 5 31.5 40 63 5 额定短路关合电流(峰值) 50 63 100(80) 130(100) 160 6 额定动稳定电流(峰值) 50 63 100(80) 130(100 160 7 额定热稳定电流(有效值) kA 20 25 31.5 40 63 8 额定短路开断电流开断次数 次 50 30 20 9 额定短路开断电流的直流分量 ≥35% ≥40% 10 额定热稳定时间 s 4

zw32-12m630-25柱上真空断路器

zw32-12m630-25柱上真空断路器 zw32-12m630-25柱上真空断路器 高压真空断路器系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城乡的 10kV系统,作为分合负荷电流,过载电流及短路电流之用,也可用于其他类似 的场所。 信息更新: 2018年4月9日 一、户外真空断路器的绝缘性: 一、真空具有很强的绝缘特性,在真空断路器中,气体非常稀薄,气体分子的自由行程相对较大,发生相互碰撞的几率很小,因此,碰撞游离不是真空间隙击穿的主要原因,而在高强电场作用下由电极析出的金属质点才是引起绝缘破坏的主要因素。 五、 二、真空中电弧的形成与熄灭:

(1)真空电弧和我们以前学习的气体电弧放电现象有很大的差别,气体的游离现象不是产生电弧的主要因素,真空电弧放电是在触头电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。10kV真空断路器常见故障及处理

10kV真空断路器常见故障及处理 随着真空断路器的广泛应用,不少10 kV 少油断路器已更换为真空断路器。由于生产厂家不同,一部分真空断路器性能较好,检修、维护工作量小,供电可靠性高;也有一部分真空断路器性能很差,存在的问题比较多;还有一些真空断路器缺陷极其严重,容易造成事故越级,导致大面积停电。 1 、真空泡真空度降低 1.1 故障现象 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 1.2 原因分析:真空度降低的主要原因有以下几点: (1) 真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2) 真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点; (3) 分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 1.3 故障危害

空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器kg。com的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 1.4 处理方法 (1) 在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2) 当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。 1.5 预防措施 (1) 选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2) 选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3) 运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换; (4) 检修人员进行停电检修工作时,必须进行同期、弹跳、行程、超行程等特性测试,以确保断路器处于良好的工作状态。 2 、真空断路器分闸失灵 2.1 故障现象

10kv柱上智能真空断路器报价格-民熔

户内外真空断路器厂家 厂家:上海民熔电气有限公司验收:三峡水电站(永善分部全国第四大电站)技术支持:民熔技术工程师检测:三峡工程队-供电局验收部主任 验收结果:所有断路器、避雷器、电缆冷热缩、10KV隔离开关等产品全部一次性通过实验,次日全部安装完成送电!

1.概述 1.1产品型号及名称 ZW32-12/630-20型户外高压真空断路器 1.2主要用途 ZW32-12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流50Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 1.3功能特点 可配用弹簧操动机构,具有开断关合负荷电流、过载电流及短路电流等基本功能,是ZW32-12系列的基本型。断路器与隔离开关配合使用可组成具有明显断口的“组合断路器”(以下简称“组合断路器”)。在隔离开关上可供用户选择使用硅橡胶绝缘护套,该护套具有防雨雪风沙、抗污秽腐蚀的特点,可有效避免隔离开关的冰冻和氧化。 断路器可以加装避雷器,避雷器可根据用户要求装在进、出线任意侧; 断路器可配装涌流控制器,使其具有躲涌流和过流速断的功能;断路器可加装2~3个测量或计量互感器。 可配重合控制器构成重合器型智能断路器。基本型与重合控制器配合适用于易取电源的场合,PT型与重合控制器配合适用于无电源的场合,智能断路器适用于辐射型供电及环网供电系统,帮助系统消除瞬时故障,自动恢复供电,也可隔离永久故障,实现配网自动化。 智能断路器具备1~3次重合闸功能,且重合器参数可以整定; 智能断路器具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,且参数可以连续整定; 智能断路器具备小电流接地保护功能,且参数可以连续整定; 智能断路器既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。 可配有电压互感器,电压互感器从线路高压侧取电,可根据需要提供给自身或其它控制设备220V、110V、100V的电压;该断路器(小水电型)可用于线路电压的监测,当过电压或欠电压时,控制器自动断开断路器,可广泛用于小水电支路与主电网的并网分支处,实现网路的监控和故障的自动隔离;该断路器(计量型)可输出0.2级精度的电压、电流信号,是农网变电所、站外散点开关和简单计量开关的理想选择。 可配用电子PT,从CT取电为电池充电,在失压状态下可进行多次储能和分合闸操作,并可提供外部设备的工作电压;具备合闸涌流控制、过流保护和短路速断三段复合保护的功能,保护参数可以由用户连续整定;既可以实现有线远方控制,也可在杆下无线遥控。

真空断路器的常见故障及处理方法(新版)

真空断路器的常见故障及处理 方法(新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0832

真空断路器的常见故障及处理方法(新版) 1、真空泡真空度降低 故障现象: 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 原因分析: 真空度降低的主要原因有以下几点: (1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏点; (2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出现漏点; (3)分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器,

在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 故障危害: 真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 处理方法: (1)在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2)当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。 预防措施: (1)选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2)选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3)运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,

真空断路器的常见故障及处理方法

编号:AQ-JS-06168 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 真空断路器的常见故障及处理 方法 Common faults and treatment methods of vacuum circuit breaker

真空断路器的常见故障及处理方法 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 1、真空泡真空度降低 故障现象: 真空断路器在真空泡内开断电流并进行灭弧,而真空断路器本 身没有定性、定量监测真空度特性的装置,所以真空度降低故障为 隐性故障,其危险程度远远大于显性故障。 原因分析: 真空度降低的主要原因有以下几点: (1)真空泡的材质或制作工艺存在问题,真空泡本身存在微小漏 点; (2)真空泡内波形管的材质或制作工艺存在问题,多次操作后出 现漏点; (3)分体式真空断路器,如使用电磁式操作机构的真空断路器, 在操作时,由于操作连杆的距离比较大,直接影响开关的同期、弹

跳、超行程等特性,使真空度降低的速度加快。 故障危害: 真空度降低将严重影响真空断路器开断过电流的能力,并导致断路器的使用寿命急剧下降,严重时会引起开关爆炸。 处理方法: (1)在进行断路器定期停电检修时,必须使用真空测试仪对真空泡进行真空度的定性测试,确保真空泡具有一定的真空度; (2)当真空度降低时,必须更换真空泡,并做好行程、同期、弹跳等特性试验。 预防措施: (1)选用真空断路器时,必须选用信誉良好的厂家所生产的成熟产品; (2)选用本体与操作机构一体的真空断路器; (3)运行人员巡视时,应注意断路器真空泡外部是否有放电现象,如存在放电现象,则真空泡的真空度测试结果基本上为不合格,应及时停电更换;

10千伏真空断路器电杆安装图-双杆10千伏断路器安装图-单双杆断路器安装示意图

10千伏真空断路器电杆安装图-双杆10千伏断路器安装图-单双杆断路器安装示意图 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。

陕西泰开高压开关厂是中国高压开关行业定点生产厂家,已成为我国高压开关设备的研发和生产基地,特别在城网、农网改造和电站改造中一站式供应单位,是国家经贸委城乡电网建设、改造所需设备***的生产企业,坚持走高新技术之路,坚持高新技术产品的研发,近年来陆续开发了10KV智能永磁快速真空断路器,高压智能双电源自动转换装置等,并针对智能电网的新要求,高压断路器本体能更快速地动作,具有更小的分散性、更高的可靠性,终达到同步关合的要求,而随着我国电网不断扩大及用电负荷的迅猛增长,原有10KV电压等级配电网难以满足供电要求,公司适时开发出了24KV户外永磁快速真空断路器,特别是在小型化断路器上有全新的发展,针对35KV真空断路器取得了突破性的成功。公司将结合对电力设备市场导向的分析,继续并努力开发高新产品。 700×1075×685)(带隔离刀) 五、产品型号 ZW32-12/T630-20 ZW---------户外真空断路器

ZW32高压真空断路器

ZW32-12系列户外高压真空断路器 ZW32-12型户外柱上高压真空断路器 1. 概述 ZW32-12系列户外交流高压真空断路器(以下简称“断路器”)系三相交流50Hz户外高压开关设备,主要用于农网和城网的10kV户外配电系统,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用;也可用于其它类似场所。ZW32-12系列户外交流高压真空断路器符合国家GB 1984《交流高压断路器》和国际电工委员会IEC 60056《高压交流断路器》等标准。 2. 型号及含义 3. 使用条件 3.1 正常使用条件 a) 周围空气温度: -40℃~+40℃; b) 海拔高度: 不超过2000m; c) 周围空气可以受到尘埃、烟、腐蚀性气体、蒸汽或盐雾的污染; d) 风速不超过34m/s(相当于圆柱表面上的700Pa); e) 来自开关设备和控制设备处部的振动或地动是可以忽略的; f) 污秽等级:Ⅲ级。 3.2 特殊使用条件

断路器可以在不同于以上规定的正常使用条件下使用,这时用户的要求应和制造厂家进行协商,并取得一致的意见。 3.3 如超出上述正常使用条件,由用户与制造厂协商。 4. 技术参数 4.1 断路器主要技术参数 4.2 断路器装配调整参数 4.3 CTB弹簧操动机构主要技术参数

4.4 带隔离开关的ZW32户外真空断路器,除满足表1、表2的要求外,隔离开关部分还应满足表4的要求 5. 断路器结构特点 5.1 断路器采用三相支柱式结构,具有开断性能稳定可靠、无燃烧和爆炸危险、免维修、体积小、重量轻和使用寿命长等特点。 5.2 断路器采用全封闭结构,密封性能好,有助于提高防潮、防凝露性能,特别适用于严寒或潮湿地区使用。 5.3 三相支柱及电流互感器采用进口户外环氧树脂固体绝缘,或采用户内环氧树脂外包有机硅橡胶固体绝缘;具有耐高低温、耐紫外线、耐老化等特点。 5.4 操动机构采用小型化弹簧操动机构,储能电机功率小,分合闸能耗低;机构传动采用直动传输方式,零部件数量少,可靠性高。操动机构置于密封的机构箱内,解决了操动机构锈蚀的问题,提高了机构的可靠性。 5.5 断路器的分、合闸操作可采用手动或电动操作及远方遥控操作。可与智能控制器配套实现配电自动化,也可以与重合控制器配合组成自动重合器、分段器。 5.6 断路器可以装设二相或三相电流互感器,供过电流或短路保护用,也可以给智能控制器提供电流采集信号;根据用户要求可加装计量用电流互感器。 5.7 断路器可外带三相联动的隔离开关,在隔离开关分闸状态下有明显可见断口,并具备与断路器本体之间的防误联锁装置。断路器处在合闸位置时,隔离开关不能进行分、合闸操作;只有隔离刀完全合闸或完全分闸时才可操作断路器。可连装避雷器支柱绝缘子,

柱上高压真空开关zw32-10kv-35kv型号参数-选型手册

柱上高压真空开关zw32-10kv-35kv型号参数-选型手册 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”原西安高压开关厂分支)是一家专业 从事高压真空开关及相关高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电 器设备骨干企业,从事高压电力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进 的生产设备和完善的高压试验、检测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉,并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合 作伙伴关系,我厂专业生产12-40.5KV户内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六氟化硫断路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱,充气柜,自动化设备电器等高低压电器。 自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不扣做好售前,售中,售后,服务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 ZW32-12型真空断路器带控制器(看门狗)的分界真空开关用在10kV架空配电线路T接的用 户内部发生故障时,如故障在其进线段,或故障虽发生在用户进线开关内侧但其保护动作时 限与变电站出线开关保护配合不当时,均会造成变电站出线开关保护掉闸。如果故障性质是 永久的,变电站重合不成功,则一个中压用户界内的事故将使整条配电线路停电,这种在配 电网中常见的波及事故,对社会将造成恶劣影响。 用户分界开关是解决上述波及事故的理想设备,该设备安装于10kV架空配电线路的责 任分界点处,可以实现自动切除单相接地故障和自动隔离相间短路故障。确保非故障用户的 用电安全。 ZW32真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。 可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增 加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交 流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采 用高压电压互感器结构外置,一体安装均可。 ZW32-12G/1250-20,ZW32-12系列柱式户外高压真空断路器是三相交流50hz、额定电 压12kv的户外高压开关设备。适用于开断、关合城市或农村配电系统的负荷电流、过载电流和短路电流。断路器为全新的小型化设计,全封闭结构,独特的灭弧室封装技术,密封性能好、防潮、防凝露,适用于高温潮湿地区。zw32-12G断路器隔离开关组合电器是由zw32断 路器隔离开关两大部分组成。 智能型断路器自备电源可就近遥控操纵备有CTPT接口可满意遥测要求. 断路器有灭弧装置,故断路器可以或许带负荷操纵,不但能操纵负荷电流,还能操纵妨碍(短路)电流;断

高压真空断路器故障分析及处理正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.高压真空断路器故障分析 及处理正式版

高压真空断路器故障分析及处理正式 版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加 施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事 项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 广安发电有限责任公司厂用高压6kV 断路器采用的是天水长城高压断路器厂生产的ZN28-10型真空断路器,共安装了90余台。自1999年10月电厂投产至今,经过两年多的运行和维修,此种断路器暴露出一些问题和不足,根据长期运行和维修情况,对ZN28-10型真空断路器进行分析并阐述一些自己的认识。 1ZN28-10型真空断路器的基本结构及主要技术参数 (1)ZN28-10型真空断路器采用ZMD11-10系列玻璃外壳,中封式纵向磁场

触头真空灭弧室并配用CT19型弹簧操作机构,该厂(下同)采用直流110V作操作电源。操作机构和真空灭弧室采用前后布置。ZN28-10型真空断路器为手车式,操作机构通过大轴、绝缘拉杆与真空灭弧室的动导电杆相连接,带动真空灭弧室的动触头沿着导向装置以规定的机械参数作分、合运动。 (2)ZN28-10型真空断路器的主要技术参数 ZN28-10型真空断路器的主要技术参数见表1。 2ZN28-10型真空断路器在使用中发生的故障分析及处理对策

矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关使用说明书

目录 一、随机文件明细表 1 煤安证 2 防爆证 3 生产许可证 二、产品使用说明书 1 概述 (1) 1)产品特点 2)型号说明 3)产品执行标准 4)主要参数 5)使用环境条件 2 结构特征和工作原理 (2) 1)结构特征 2)工作原理 a、电气原理 b、机械原理 3 尺寸、重量 (3) 4 技术特性 (4) 5 安装、调试 (6) 1)安装程序 2)调试 6 使用、操作 (11) 1)准备和检查 2)操作程序及方法 3)注意事项 7 故障分析和排除 (12) 8 保养、维修 (13) 9 运输、贮存 (13) 10 订货须知 (13) 11 售后服务 (14) 附1电气原理图 (15) 附2产品规格型号 (17)

1 概述 1.1 产品特点 KBG—□/□Y系列矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关(以下简称“真空开关”),适用于具有爆炸性危险气体粉尘的矿井中,对井下10kV、6kV /50Hz,额定电流400A以下供电系统进行控制和保护。 主要特点: 1)采用永磁机构高压真空断路器,故障率低,基本免维护; 2)具有体积小、结构合理、操作直观的特性; 3)具有先进完善的微电脑综合保护系统,提高了整体供电的可靠性,保护参数整定方便; 4)在10kV、6kV电压下,额定电流至400A; 5)具有故障原因跳闸长期记忆功能; 6)具备模拟故障试验自检功能; 7)具有电子微调功能; 8)具有时间、日期、年显示功能。 1.2 型号说明 移动变电站用 额定电压 额定电流 高压 防爆型 开关 1.3 产品引用下列标准: GB3836.1—2000 爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求 GB3836.2—2000 爆炸性气体环境用电气设备第2部分:隔爆型“d” GB3836.3—2000 爆炸性气体环境用电气设备第3部分:增安型“e” GB8739—1998 矿用隔爆型高压真空开关 GB1984—2003 高压交流断路器 GB/T 11022—1999高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 产品执行下列标准: GB8286—2005 矿用隔爆型移动变电站 Q/STDS 03-2007 矿用隔爆型移动变电站用高压真空开关 1.4 额定电压、电流 1)额定电压:10 kV, 6kV ;

zw7真空断路器说明书-zw7-40.5-35kv高压真空断路器说明书说明书

ZW7-40.5 户外高压真空断路器 产品使用说明书 陕西泰开高压开关制造有限公司 陕西泰开高压开关制造有限公司(简称“泰开高压开关”)是一家专业从事高压真空开关及相关 高压产品的研发、生产及销售于一体的重点高新技术企业,高压电器设备骨干企业,从事高压电 力设备生产已有三十余年,拥有宽敞的净化生产区,拥有先进的生产设备和完善的高压试验、检 测设施,以其优越的性能、技术、精湛的工艺、可靠的质量、优质的服务赢得了广大用户的赞誉, 并跟多家合资企业、外资企业建立了长期稳定的合作伙伴关系,我厂专业生产 内外高压断路器,永磁真空断路器,智能、预付费、小型化、双电源、看门狗等真空断路器,六 氟化硫断 路器,负荷开关,隔离开关,高压熔断器,避雷器,变压器,高低压成套,电缆分支箱, 充气柜,自动化设备电器等高低压电器。自创建以来一直本着“服务至上“的经营宗旨。不折不 扣做好售前,售中,售后,服 12-40.5KV 户

务各处细节之点,本顾客之所想,为在电气行业中而努力奋斗不止。 1 概述 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器采用了独特设计的分体式极柱和高可靠性的操作机构。该装置主要应用于中压架空线电网,作为分、合负荷电流、过载电流、短路电流之用。 极高的可靠性 在整个寿命期间完全免维护 具有高机械寿命和电寿命整机体积小,重量轻,便于安装 1.1 使用条件 周围空气温度:-30 ℃~+60℃;海拔高度:不超过3000 米;风速不超过34m/s ;来自开关设备和控制设备外部的振动或地动是可以忽略的;污秽等级:℃级; 储存温度-40 ℃~+85℃。 1.2 技术参数

2 断路器结构及工作原理 ZW7-40.5 型户外高压真空断路器主要由集成极柱、电流互感器、操动机构及箱体组成。该型号断路器为小型化设计,外壳采用优质钢箱体。电流互感器可根据用户需要选择。

相关文档