文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 废石堆场初步设计说明书

废石堆场初步设计说明书

废石堆场初步设计说明书
废石堆场初步设计说明书

目录

第一章概述 (1)

1.1设计依据 (1)

1.2建设单位概况 (2)

1.3区域位置及交通 (3)

1.4自然地理及经济概况 (4)

1.5设计目的 (5)

1.6设计范围 (5)

第二章场地工程地质条件 (6)

2.1工程地质条件 (6)

2.2地震效应 (10)

2.3场地岩土分析评价 (10)

2.4废石堆场整体及局部边坡稳定性分析 (11)

2.5地基基础分析及处理意见 (12)

2.6基坑开挖 (12)

2.7结论与建议 (12)

第三章废石堆场设计方案 (15)

3.1废石、废渣及干尾砂的相关资料 (15)

3.2废石堆场场址 (16)

3.3汇水面积计算 (16)

3.4废石堆场设计库容 (17)

3.5废石堆场的设计等级 (18)

3.6废石堆场排洪设施设计频率 (19)

3.7拦挡坝设计 (19)

3.8废石堆场堆筑设计 (21)

3.9废石堆场防洪、排水设计 (27)

3.10废石堆场的安全防护 (35)

3.11运输方案的确定 (36)

3.12废石堆场照明、道路 (38)

3.13废石堆场观测设施 (39)

3.14废石堆场关闭及复垦 (39)

第四章施工要求 (40)

4.1坝基开挖及岸坡的处理 (40)

4.2坝料的开采运输 (41)

4.3拦挡坝筑坝材料 (41)

4.4拦挡坝的砌石体指标 (42)

4.5排水设施施工 (43)

第五章安全专篇 (44)

5.1场址安全可靠性分析 (44)

5.2主要危险有害因素的辨识与分析 (45)

5.3废石堆场防洪、排水系统安全可靠性分析 (51)

5.4拦挡坝坝体稳定性分析 (52)

5.5废石堆场边坡稳定性分析 (53)

第六章应急预案 (55)

6.1编制目的 (55)

6.2工作原则 (55)

6.3应急预案的种类、内容 (56)

第七章废石堆场日常观测 (59)

7.1废石堆场日常观测的必要性 (59)

7.2日常观测设施的总体布置 (59)

7.3日常观测要求 (59)

7.4观测数据处理及变形分析 (60)

第八章废石堆场安全管理 (61)

8.1安全机构的设置及人员配备 (61)

8.2安全管理制度 (62)

8.3废石堆场日常运行安全管理 (63)

8.4防洪安全管理 (65)

8.5防震与抗震 (65)

8.6地质灾害防治 (66)

8.7应急措施 (67)

8.8其它防范措施 (67)

第九章环境保护与水土保持 (70)

9.1环境保护 (70)

9.2水土保持 (70)

第十章工程量与费用概算 (72)

10.1主要设施及工程 (72)

10.2编制依据 (72)

10.3定额及指标 (72)

10.4工程量及投资 (73)

10.5建设期 (75)

第十一章结论 (76)

附件

(1)委托书

(2)土地荒山荒沟租赁协议书

附图

第一章概述

1.1设计依据

1.1.1设计依据的法律、法规

(1)《中华人民共和国安全生产法》(2002.11.1);

(2)《中华人民共和国矿山安全法》(1993.5.1);

(3)《中华人民共和国环境保护法》(1989.12.26);

(4)《中华人民共和国水土保持法实施条例》;

(5)《中华人民共和国矿山安全法实施条例》;

(6)《地质灾害防治条例》(国务院令394号,2004.3.1)。

1.1.2设计依据的主要规程、规范

(1)《金属非金属矿山排土场安全生产规则》(AQ2005-2005);

(2)《有色金属矿山排土场设计规范》(GB50421-2007);

(3)《金属非金属矿山安全规程》(GB16423-2006);

(4)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);

(5)《砌石坝设计规范》(SL25-2006);

(6)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010);

(7)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)。

1.1.3设计依据的基础资料

(1)《****矿山有限公司一矿路村沟废石堆场初步设计技术服务合同书》;

(2)委托书;

(3)废石堆场现状地形图(1:1000)、废石堆场所在沟的1:5000

的地形图(***冶金矿山有限公司提供);

(4)《*******冶金矿山有限公司一矿排土场岩土工程勘察报告》(详勘,太原市辉海岩土工程勘察检测有限公司,2011.7);

(5)*******冶金矿山有限公司概况(***冶金矿山有限公司提供);

(6)尾矿脱水及尾矿水回收利用技术方案概述(***冶金矿山有限公司提供);

(7)土地荒山荒沟租赁协议书;

(8)《山西省暴雨洪水计算实用手册》(1991.6)。

1.2建设单位概况

*******冶金矿山有限公司的前身成立于1976年,1985年的***县铁矿和***县后南冶铁矿。1985年5月首次改制联合组建为***冶金矿山有限公司。2001年再次改制进一步理顺产权关系,2003年12月一次性出资收购濒临破产的原县铁厂,2004年10月更名为*******冶金矿山有限公司。2007年11月响应县委县政府招商引资的号召,公司与香港俊安公司——深圳满孚实业有限公司优势互补,股权重组,成为国有参股的多元化股份制企业。重组后注册资本5000万元;现有资产总额68096万元,其中固定资产18947万元;总占地面积29.64万平方米(445亩)。产品主要有铁精矿粉。目前正在实施选矿改扩建项目,恢复超纯粉生产线,待条件成熟后进一步延伸产业链,提高产品附加值。

公司内设总经理办公室、安全生产技术部、工程管理部、供应销售部、计划财务部、矿井管理部、行政管理部、保卫部等8个部门。现有员工1137人,其中一矿630人,二矿210人。公司下属一矿、二矿、铸业公司和粉末冶金公司。铸业公司由于产业政策限制,于2010年6月关闭;粉末公司由于市场等原因于2009年3月停产至今。一矿为资源整合矿山,整合后的矿区面积为8.9平方公里,矿产资源储量3954.81万吨,

有11个矿井(其中直属矿5个),直接组织生产的矿井系统6个,选矿厂1个。矿井生产系统分别为连麻沟、嵩场4#、嵩场5#、小北岔、西峧980、路村斜井;设计生产能力共30万吨,实际生产能力可达46万吨,改造后的生产能力可达60万吨。由于资源整合,采矿证作废,安全生产许可证上收,整改复工未批复,停产放假。现正组织实施坑口工业广场改造。磨选生产系统原设计矿石处理能力为30万吨,技改完成后可达90万吨,超纯粉生产能力4万吨。二矿资源整合中为单独保留矿山,矿区面积2.7963平方公里,资源储量708万吨,有矿井生产系统3个,选矿厂1个,矿井生产系统分别是1#矿体斜井、国峧斜井和武家峧斜井,设计生产能力14万吨,实际生产能力可达20万吨,改造后生产能力可达24万吨,磨矿生产系统原设计矿石处理能力20万吨,实际生产能力高于设计能力,二矿于5月份重新领取了采矿证。武家峧斜井于1月28日领取了安全生产许可证,1#矿体斜井、武家峧斜井已通过验收,进入领取安全生产许可证程序。

1.3区域位置及交通

*******冶金矿山有限公司是一家冶金矿产的企业,是经国家相关部门批准注册的企业。主营精矿粉,公司位于***县粟城乡故驿村。***县地处山西省中部,太行山西麓,清漳河上游。北邻和顺县,西接榆社县,南邻武乡、黎城县,东与河北省邢台市、武安市和涉县接壤。距省会太原市144km。面积2029km2,辖15个乡镇,379个行政村。公路四通八达,形成以“大”字型国省道为骨架、7条县公路、15条乡公路辐射全县的公路网络。阳涉铁路纵贯***境内。拟建一矿路村沟废石堆场为*******冶金矿山有限公司的配套安全设施,拟建场址位于路村村的一个荒沟内。废石堆场的区域位置见下图。

废石堆场位置

图1-1 废石堆场区域位置图

1.4自然地理及经济概况

***县水资源丰富。全县水资源总量2.31亿立方米。人均水资源占有量1452.83立方米,相当于全省的3.12倍;土地亩均水资源占有量827.9立方米,为全省的4.3倍。

旅游资源得天独厚。境内集自然景观和人文景观、北国雄风和江南秀色于一体,具有华山之险、黄山之美、桂林之秀、庐山之峻、延安之称,以宏、险、奇、惊、峻、幽、秀等特色在太行山区独树一帜。

工业有以煤炭、冶金、建材为龙头,包括电力、化工、机械制造、印刷等13个行业的工业结构体系,主要工业产品发展到20余种。已探明的矿藏有煤、铁、铬铁、钛铁矿、锰铁矿、铝矾土矿、石英、云母等20余种,其中煤的地质储量为49亿吨,铁矿储量为8500万吨。

农业方面西北部山区宜种耐寒作物莜麦、荞麦、马铃薯。东南部多

种稻、麦、红薯等。

1.5设计目的

拟建一矿路村沟废石堆场为*******冶金矿山有限公司的配套安全设施,拟建废石堆场主要堆积*******冶金矿山有限公司一矿采矿排弃的废石、风化岩土及选矿厂干选后的废渣和尾矿脱水后的干尾砂。

1.6设计范围

根据*******冶金矿山有限公司委托要求和国家对废石堆场设计及管理的相关法律、法规以及设计标准,结合工程组现场踏勘和甲方提供的各种基础资料,我院对该公司所属的废石堆场工程设施进行工程设计。

设计内容包括废石堆场场址选择、废石堆场等级,拦挡坝、防洪排水系统设计、排弃方式、排弃要求、安全防护、照明、废石堆场观测、关闭及复垦等;坝体及边坡稳定性计算;废石堆场安全运行管理及应急预案等(不包括运输车辆、装载机等设备、供电、外部道路)。

第二章场地工程地质条件

参照《*******冶金矿山有限公司一矿排土场岩土工程勘察报告》(详勘,太原市辉海岩土工程勘察检测有限公司,2011.7)可知废石堆场的工程地质条件如下。

2.1工程地质条件

2.1.1地形、地貌

*******冶金矿山有限公司拟新建一处废石堆场,该废石堆场地处矿区北部的一条名为狼窝掌的荒沟内。排土场所占荒沟大致呈东西走向,沟的轴线略呈圆弧形,沟口位于东端。沟的横断面为“V”字形,坡度为25~35°。沟的纵向长度为1432.7m,两侧山顶距离为491.8~583.7m,场地地形起伏较大。建设场地地处*******冶金矿山有限公司一矿北部,其地貌单元属剥蚀中山区。沟口附近的沟底处为荒草地,山坡高处为岩石裸砾地,沟谷内树木稀少,杂草丛生。

2.1.2气象与气候

***县属暖温带半干旱大陆性季风气候,四季变化明显,春季干燥多风,夏季炎热多雨,秋季凉爽宜人,冬季气候寒冷。多年平均气温为7.4℃,一月份最冷,平均气温-8.6℃,七月份最热,平均气温21.3℃。多年平均蒸发量为1589.7mm。多年平均风速1.8m/s,一般4月份平均风速最大,为2.7m/s;最大冻土深度1.04m。

据***县气象站1959~2008年降水资料统计,多年平均降水量为520.8mm,年最大降水量863.4mm(1971年),年最小降水量318.0mm(1965年),相差2.7倍;1963年8月1日~10日连降暴雨,降水量达235.1mm;日最大降水量97.2mm(1996 年8月4日),时最大降水量46.6mm(1963

年),10分钟最大降水量15.0mm。年内降水分布极不均匀。降水主要集中在每年6~9月份,占年降水量的77%,冬季降水最少,仅占年均降水量的2.4%。降水的地理分布极不均一。北东部拐儿一带为多雨区,年均降水量600~650mm;东南部麻田一带为少雨区,年均降水量450mm左右;其它地区(矿区所在区)介于500~600mm之间。降水量总趋势是由南向北递增。

2.1.3区域地质构造

*******冶金矿山有限责任公司一矿区域上位于吕梁-太行断块之沁水块坳东部娘子关坪头坳缘翘起带中南段,晋获褶断带从矿区东部边缘通过。区域地层总体走向为北东,倾向北西。断裂褶皱构造主要集中在矿区东缘晋获褶断带一线。

矿区构造形态比较简单,总体上桐峪组变质岩系地层走向NNE,倾向NW,倾角为55~80°,类似于单斜构造。矿体的产状与变质岩产状基本一致。矿体总体走向为NNE向,倾向W偏北,倾角50~75°,以60°左右占主导,局部矿体近于直立。区内未发现断裂构造。

2.1.4水文地质条件

清漳河是区内最大河流,位于***县城东南,由东、西两源在粟城乡上交漳村老虎岩汇集后而形成,流径小南山、九腰会、泽城、麻田等村,由麻田镇云头底黑虎口出境入黎城县,属海河流域南运河水系二级支流。全长150km,其中在***境内流域长度约30km,流域面积471km2。河谷宽度130~500m,主河道宽约60~200m。流量2.5~8m3/s,1963年洪水期流量达3900m3/s。

矿区南侧苇则河属清漳河西源水系,自矿区南部由西南向东北方向流动。区内地势西高东低,地表剥蚀及侵蚀强烈,沟谷发育,自然排水

条件好。区内主要河流均属季节性小河,沟谷常年干涸,雨后有短暂水流。部分地段受泉水及变质岩风化裂隙潜水的补给,发育有小溪,旱季流量及雨季的清水流量都不大,在河谷底部堆积厚层砂砾卵石层时,小溪出现断流。暴雨时节则常有洪水发生,据访问及野外观察,主要河谷内50年来的最高洪水位一般高出河床1~2m。区内无其它地表水体。

矿区内地下水含水层主要为第四系松散沉积物孔隙水含水层及上太古界桐峪组变质岩裂隙含水层,第四系松散沉积物孔隙水含水层以第四系全新统冲洪积含水层为主,主要分布在河谷之中,岩性为砂砾(卵)石及粉土,构成季节性河床、河漫滩及一级阶地。含水层厚度不等,水位埋深较浅。主要补给来源为大气降水。上太古界桐峪组变质岩裂隙含水层垂向延伸厚度不大,含水层岩性为花岗片麻岩、角闪斜长片麻岩等,导水通道以风化裂隙为主。地下水位埋深依所处地貌部位不同而异,山梁部位埋深较大,河谷冲沟之中埋深较浅,含水层富水性一般较弱,河谷地带富水性增强。

2.1.5地基土构成及岩性分布特征

根据勘探揭露地层岩性及其沉积旋回特征,结合区域地质资料综合分析,该场地勘探深度范围内地基土由第四系上更新统(Q3)细粒混合土、上更新统(Q3)碎石土、上太古界桐峪组(Ar3t)片麻岩层组成。按其岩性及力学性质的不同,可分为三层,自上而下分述如下:第①层:第四系上更新统(Q3)细粒混合土,主要分布于接近沟口的沟底处,最厚处达8.0m。细粒土以粉土为主,浅黄、黄色,呈坚硬~硬塑状态,土质均匀,上部具大孔隙结构,局部夹红黄色粉质粘土薄层;无摇振反应,稍有光泽,干强度高,韧性高;属中压缩性土。该土层标准贯入试验击数N为5~6击,平均击数5.4击。粗粒土以碎石为主,占总质量的30%左右。碎石粒径多介于5~20cm,主要为角闪斜长片麻岩

的风化冲积物,岩块多为灰黑色、灰色,中细粒变晶结构,片麻状,致密坚硬,块状构造,为坚硬岩。

第②层:第四系上更新统(Q3)碎石土,主要分布于接近沟口的沟底处,最厚处达4.5m。呈稍密~中密状态,粒径多介于5~20cm,粒组级配较差。主要为角闪斜长片麻岩的风化冲积物,岩块多为灰黑色、灰色,中细粒变晶结构,片麻状,致密坚硬,块状构造,为坚硬岩。充填物多为粗砾砂。该土层圆锥动力触探试验N63.5为7~13击,平均击数9.8击。

第③层:上太古界桐峪组(Ar3t)片麻岩,分布于沟谷内坡地高处及沟谷深处,地层产状陡,一般倾角在60°~65°之间。钻探深度范围内主要为角闪斜长片麻岩,岩层表层浅部为中等风化,向下渐变为微风化。岩石呈灰黑色、灰色,中细粒变晶结构,片麻状,致密坚硬,块状构造,据矿区地质报告资料,岩石密度达 2.6g/cm3,饱和单轴抗压强度(R c)平均值为132~134MPa,为坚硬岩。该类岩石抗风化能力较强,岩体内裂隙不发育,岩体结构较为完整。钻探中岩芯呈长柱夹短柱状,岩石质量指标RQD达82.5~94.6%,属于较好的~好的。岩体质量基本等级为Ⅱ级。

2.1.6场地地下水

本次勘探深度范围内未见到地下水,故可不予考虑地下水对建筑材料的腐蚀问题。

2.1.7不良地质作用

勘察场地内未发现不良地质作用。

2.2地震效应

2.2.1抗震设防烈度

依据建筑抗震设计规范,本区抗震设防烈度为Ⅵ度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组为第三组。

2.2.2液化判别与软土震陷

本场地不具备地基土的液化条件。

依据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)4.3.11条分析判定,本场地地基土非震陷性软土,可不予考虑地基土的震陷影响。

2.2.3建筑场地类别

场地内岩土层剪切波速估算值为4500m/s,依据建筑抗震设计规范判定,该场地土类型为岩石,建筑场地类别为Ⅰ0类。

2.3场地岩土分析评价

2.3.1场地稳定性与适宜性评价

本区区域地壳稳定性良好,无活动性断裂及其它不良地质作用存在。

2.3.2腐蚀性评价

据本地区建筑经验,场地土对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

2.3.3场地湿陷性评价

据地区工程地质勘察资料,分布于场地内局部地段的第四系上更新统(Q3)细粒混合土中的细粒土主要成分粉土一般据湿陷性,湿陷程度

属轻微~中等;湿陷系数从上至下有逐渐变小的趋势,属非自重湿陷性黄土,地基湿陷等级为Ⅰ级。就整个场地而言,大部分区域地层分布主要是碎石土和基岩,同时所建构筑物为块石砌筑的拦挡坝以及废石堆积边坡,对地基的变形要求较低,局部地段地基土的湿陷性变形对拦挡坝以及废石堆积边坡的稳定性影响甚微。

2.3.4地基土均匀性评价

根据本次工程勘察资料,场地内地形变化较大,接近沟口的沟谷底处分布有第①层细粒混合土及第②层碎石土,坡地高处直接出露第③层基岩,为岩土组合不均匀地层。

2.3.5承载力评价

地基土承载力的确定,系根据野外勘探资料、原位测试结果并结合地区经验综合确定,地基土的承载力特征值详见下表。

表2-1 地基承载力一览表

2.4废石堆场整体及局部边坡稳定性分析

从地形地质图上可以看出,自沟口拦挡坝底线至沟头堆积填土最高填埋位置,纵向长度达1227.0m,垂直高差达116.1m,坡度为5.4°。

堆积场地整体稳定性计算时,填土的内摩擦角按10°考虑,不计粘聚力,则稳定性系数为:

86.14.5tan 10tan tan tan =?

?

==

α?s F 这里尚未考虑由于沟谷轴线略呈圆弧形而对下滑力的折减。 由此可见废石堆场的整体稳定性是满足要求的。

至于废石堆场每级台阶所处边坡的稳定性分析,可结合堆积土体的自然安息角,对于砂性废弃土体自然安息角按35°考虑,只要边坡坡角小于35°,废石堆场每级台阶所处边坡的稳定性是可以满足要求的。 2.5地基基础分析及处理意见

根据勘察场地工程地质条件及拟定构筑物基础荷载等要求,在沟口处拦挡坝建设场地范围内,第①层第四系上更新统细粒混合土分布于近沟口的沟谷低处局部地段,与周围基岩相比其物理力学性质较差,属清除土层。第②层第四系上更新统碎石土层物理力学性质较好,可作为拟建拦挡坝基础持力层。至于坡地高处的基岩,物理力学性质好,为拟建拦挡坝基础的理想天然持力层。

在沟谷内部的排土堆积区域内,除沟谷中部低处局部地段分布碎石土层外,大部分地段为基岩裸露区,地基稳定性好,可满足废石排弃堆置的要求。 2.6基坑开挖

根据构筑物基础埋置深度预计基坑开挖深度为8.0m ,按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99),基坑工程安全等级为三级。

该工程场地开阔,可采用放坡开挖,边坡坡率不宜大于1:0.75。 2.7结论与建议 2.7.1结论

(1)本区区域地质稳定性良好,无活动性断裂及其它不良地质作用

存在,该场地满足废石排弃堆置要求。

(2)建设场地地处*******冶金矿山有限公司一矿北部,其地貌单元属剥蚀中山区。

(3)场地地基土由第四系上更新统(Q3)细粒混合土、上更新统(Q3)碎石土,上太古界桐峪组(Ar3t)片麻岩层组成。场地土类型为岩石,建筑场地类别为Ⅰ0类,可视为可进行建设的一般场地。

(4)本次勘探深度范围内未见到地下水,故可不予考虑地下水对建筑材料的腐蚀问题。

(5)据本地区建筑经验,场地土对混凝土结构具微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。

(6)本场地不具备地基土的液化条件;亦不考虑震陷影响。

(7)据地区工程地质勘察资料,分布于场地内局部地段的第四系上更新统(Q3)细粒混合土中的细粒土主要成分粉土一般据湿陷性,湿陷程度属轻微~中等;湿陷系数从上至下有逐渐变小的趋势,属非自重湿陷性黄土,地基湿陷等级为Ⅰ级。场地内大部分区域地层分布主要是碎石土和基岩,同时所建构筑物为块石砌筑的拦挡坝以及废石排弃堆积边坡,对地基的变形要求较低,局部地段地基土的湿陷性变形对拦挡坝以及排土堆积边坡的稳定性影响甚微。

(8)本区抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组属第三组。

(9)废石堆场的整体稳定性满足填置要求。在堆置土体坡角小于堆置土体自然安息角的情况下,每级台阶边坡稳定性满足填置要求。

(10)本区标准冻结深度为104cm。

2.7.2建议

(1)各层地基土承载力特征值,建议按下表所列值采用。

表2-2 各层地基土承载力特征值

(2)根据勘察场地工程地质条件及拟定构筑物基础荷载等要求,第①层第四系上更新统细粒混合土物理力学性质较差,属清除土层。第②层第四系上更新统碎石土层可作为拟建拦挡坝构筑物基础持力层。

在沟谷内部的废石排弃堆积区域内,除沟谷中部低处局部地段分布碎石土层外,大部分地段为基岩裸露区,地基稳定性好,可满足排土堆置的要求。

(3)工程场地开阔,拦挡坝基坑可采用放坡开挖,边坡坡率不宜大于1:0.75。

(4)每级台阶的边坡坡角须小于堆积填土的自然安息角,以确保边坡稳定性。

(5)废石堆场周边及内部须设置良好通畅的地表及地下排水系统,以消除引发泥石流的危险隐患。

第三章废石堆场设计方案

3.1废石、废渣及干尾砂的相关资料

3.1.1废石、废渣及干尾砂量

一矿路村沟废石堆场主要用来堆积*******冶金矿山有限公司一矿采矿排弃的废石、风化岩土及选矿厂干选后的废渣和尾矿脱水后的干尾矿。

(1)一矿设计年采矿60万t,排弃废石、风化岩土约3万m3/a;

(2)选矿干选废渣15%约9万~10万t/a,废渣容重取1.5t/m3,则选矿干选废渣约为6万~6.7万m3/a,本次设计取6.3万m3/a;

(3)干尾砂约50万t/a,尾矿容重取1.65t/m3,则干尾砂量约为30.3万m3/a,干尾砂粒度较粗,-200目占5%左右,+100目占55%左右,3mm 以上占30%左右;

(4)排弃废石、废渣及干尾砂的实方总量为3万m3+6.3万m3+30.3万m3=39.6万m3,考虑松散系数:1.15,则排弃方量为39.6×1.15=45.5万m3。

3.1.2尾矿脱水及尾矿水回收工艺简述

选矿生产出的尾矿,经渣浆泵打入耐纳特尾矿脱水设备的旋流器组,经旋流后,旋砂自流于耐纳特尾矿脱水筛的筛面上,旋液与耐纳特尾矿脱水筛下虑液进行汇集,由泥浆泵打入清水池中,进行浓缩沉淀,浓缩池的溢流水,由清水泵打入清水池中,用于选矿生产二次使用,浓缩后的沉降液由浓缩池底部排出,由管道泵输入第二次旋流器组,经过旋流后,旋砂自流于耐纳特脱水筛筛面上,再次进行脱水,旋液与一次旋流后的旋液再次汇集,形成闭路循环;经耐纳特脱水筛脱水后筛上干基尾

矿砂,经皮带运输机输送至尾矿转运站,由汽车外运,其中部分进行制砖和充填采空区,部分干尾砂和干渣运至废石堆场储存,填沟造地,覆土绿化。其工艺流程图如下图。

图3-1 尾矿脱水及尾矿水回收工艺流程图

3.2废石堆场场址

拟建一矿路村沟废石堆场选在一条名为狼窝掌的荒沟内,该荒沟大致呈东西走向,沟的轴线略呈圆弧形,沟口位于东端。沟的横断面为“V”字形,坡度为25~35°。沟的纵向长度为1432.7m,两侧山顶距离为491.8~583.7m,场地地形起伏较大。建设场地地处*******冶金矿山有限公司北部,距离约1.5km,最小高差约50m,其地貌单元属剥蚀中山区。沟口附近的沟底处为荒草地,山坡高处为岩石裸砾地,沟谷内树木稀少,杂草丛生。拟建场址沟底较平缓,肚大口小,根据拟建场址可知拟建一矿路村沟废石堆场按照地形划分为山沟废石堆场。

3.3汇水面积计算

从甲方提供的1/5000的现状地形图上,用求积仪测得该废石堆场汇水面积为0.96km2,截洪沟以下拦挡坝以上场区汇水面积为0.474km2,

软件开发-项目初步设计规格说明书

1引言 (2) 1.1编写目的 (2) 1.2背景 (2) 1.3定义 (2) 1.4参考资料 (2) 2总体设计 (3) 2.1需求规定 (3) 2.2运行环境 (3) 2.3基本设计概念和处理流程 (3) 2.4结构 (3) 2.5功能器求与程序的关系 (3) 2.6人工处理过程 (3) 2.7尚未问决的问题 (3) 3接口设计 (4) 3.1用户接口 (4) 3.2外部接口 (4) 3.3内部接口 (4) 4运行设计 (4) 4.1运行模块组合 (4) 4.2运行控制 (4) 4.3运行时间 (4) 5系统数据结构设计 (4) 5.1逻辑结构设计要点 (4) 5.2物理结构设计要点 (5) 5.3数据结构与程序的关系 .......................................................... 错误!未定义书签。6系统出错处理设计 (5) 6.1出错信息 (5) 6.2补救措施 (5) 6.3系统维护设计 (5)

项目初步设计规格说明书 1引言 1.1编写目的 使用ERP管理架构,对医药公司各部门进行管理。 1.2背景 a.待开发的软件系统的名称: b.提出者: 开发者: 用户: 计算机中心: c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系:根据本系统内部的各职 能部门的要求,方便快捷的实现同其他机构软件有机连接,使资源最大化利用。 1.3定义 提示:列出本文件中用到的专门术语的定义和英文缩写的原词组。如: ERP:Enterprise Resource Planning(企业资源计划) GSP:Good Supplying Practice《药品经营质量管理规范》 HR:Human Resourses人力资源技术 OA:Office Autoation办公自动化 IM:Inventory Management库存管理 EIP:Enterprise Information partal企业信息门户 1.4参考资料 有关的参考文件: 本文件中各处引用的文件、资料,包括所要用到的软件开发标准: 1.实训教学PPT及相关ERP项目文档; 2.软件开发标准按照机房配置统一标准。

收费系统说明书

F3智能识别管理系统 说明

一、系统概述 基于车牌识别的停车场管理系统是一种现代化停车场车辆收费及设备自动化管理系统,是将停车场完全置于计算机管理下的高科技机电一体化产品。它主要是针对建设大型车流场所、机场、高档商业区等内部停车场的管理需要,以管理安全,操作方便为目标,以大厦、大型车流场所、机场、购物中心、高档商业区等业主及其他人员为主要服务对象,以达到停车用户进出快捷、方便、安全,物业公司管理更加高效、服务更加优质的目的。停车场智能识别管理系统的应用对提高整个大厦的整体形象,提高物业管理公司的管理层次和综合服务水平方面将起到重要的作用。 二、系统功能(优点简介) 灵活分配权限 系统中根据登录的用户有不同的操作权限,提升了程序的安全性和可追踪性 自定义设置监控 指定要监控的名称,设备IP,灵活的修改监控方案 车辆自动识别 系统将出入库车辆的车牌号码作为车辆管理的唯一凭证,自动采集出入库车辆的前部特征图像,自动识别车牌号码并记录车辆的前部全景图像,作为停车管理、安全认证的原始数据,并以车牌号码作为数据标识进行信息数据管理。 车辆信息显示 系统可将各种车辆详细信息在入口时记录。 系统可查询:场内车信息、出入记录车辆信息、车辆信息操作、异常放行车辆等信息 系统可根据查询条件所得出的数据进行打印 对车场会员优惠收费 值班人员在系统软件界面输入会员车辆车牌号码、有效期限、车辆类型,可根据实际情况进行充值,延期,退款,等操作,当登记车辆驶出停车场时,系统自动处理收费信息,并按车辆类型计算停车费用。 黑名单管理 将需要追踪的车辆信息添加入黑名单,当车辆出现在监控范围内时会报警提示值班人员 语音提示功能 可根据客户的要求,对进、出不同车辆类型进行相应提示,入口提示内容包含“粤A88888欢迎光临”;粤A88888有效期X天,若有效期即将结束,会提示‘请及时延期’;粤A88888余额X元,若余额即将不足,会友情提示‘请及时充值’;出口提示内容包含“粤A88888一路顺风、粤A88888请缴纳X元;粤A88888

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告

电气与信息学院 毕业设计(论文)开题报告

《220kV变电站电气部分初步设计》开题报告 一、课题的目的和意义 随着国民经济的迅速发展,电力工业的腾飞,人们对能源利用的认识越来越重视。现在根据电力系统的发展规划,拟在某地区新建一座220KV的变电站。 本次设计是在掌握变电站生产过程的基础上完成的。通过它我不仅复习巩固了专业课程的有关内容,而且拓宽了知识面,增强了工程观念,培养了变电站设计的能力。同时对能源、发电、变电和输电的电气部分有个详细的概念,能熟练的运用有些知识,如短路计算的基本理论和方法、主接线的设计、导体电气设备的选择以及变压器的运行等。 二、文献综述 1 变电站的概述 随着经济的发展,工业水平的进步,人们生活水平不断的提高,电力系统在整个行业中所占比例逐渐趋大。现代电力系统是一个巨大的、严密的整体。各类发电厂、变电站分工完成整个电力系统的发电、变电和配电的任务。电力系统是国民经济的重要能源部门,而变电站的设计是电力工业建设中必不可少的一个项目。由于变电站的设计内容多,范围广,逻辑性强,不同电压等级,不同类型,不同性质负荷的变电站设计时所侧重的方面是不一样的。设计过程中要针对变电站的规模和形式,具体问题具体分析。 变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施,它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。我国电力系统的变电站大致分为四大类:升压变电站,主网变电站,二次变电站,配电站。我国电力工业的技术水平和管理水平正在逐步提高,对变电所的设计提出了更高的要求,更需要我们提高知识理解应用水平,认真对待。[1] 结合我国电力现状,为国民经济各部门和人民生活供给充足、可靠、优质、廉价的电能,优化发展变电站,规划以220KV、110KV、10KV电压等级设计变电站。从我国目前部分地区用电发展趋势来看,新建变电站应充分体现出安全性、可靠

初步设计电气说明

第六章电气 强电 一、工程概况 本工程为调度中心,建筑面积12515m2,建筑总高度为47.2米。半地下室为车库及设备用房,一层为大厅,二层为厨房及职工餐厅,三~十层均为办公及会议室等。全楼采用空调系统。 二、设计依据 1、中华人民共和国现行的有关设计规范: (1)《民用建筑电气设计规范》16-92 (2)《供配电系统设计规范》50052-95 (3)《建筑照明设计规范》50034-2004 (4)《低压配电设计规范》50054-95 (5)《通用用电设备配电设计规范》50055-93 (6)《高层民用建筑设计防火规范》50045-95(2001年修订版) (7)《建筑物防雷设计规范》50057-94(2000年版) (10)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-97 2、业主提供的原始设计条件及有关要求; 3、本院建筑、给排水、暖通专业提供的用电与控制要求。 三、设计范围 1、10高压供配电系统; 2、380/220V低压配电系统; 3、照明; 4、防雷与接地系统。 四、供配电系统 1、主要电气参数 安装容量1554.3 计算容量813.0 补偿前功率因数0.79 补偿后功率因数0.95 补偿容量420 补偿后视在功率1012.5 2、负荷分级 本工程属二类高层民用建筑。电子计算机系统用电、保安监控、防盗系统、消防类水泵、电梯、防排烟风机、防火卷帘、消防控制设备用电和疏散应急照明等为二级负荷。其他

为三级负荷。 3、供配电系统及变电所 由城市供电网提供相互独立的两路10电源,电缆穿保护管埋地引入本楼。在地下一层设一座组合式变电所。变电所高压柜采用负荷开关柜。变电所内设两台630干式变压器,与高压进线接成线路-变压器组接线。高供低计。 低压配电系统采用单母线分段接线方式,每组变压器的两个低压主断路器与母联断路器互锁自投。三台断路器只能同时合上两台。 4、保护、电能计量与功率因数补偿 10高压侧采用熔断器作为变压器保护。 低压配电系统设短路、过载和接地故障保护。 高压负荷开关采用就地手动操作。 在变压器低压侧设置总计量,动力出线设动力分计量。 在变电所低压侧集中设置功率因数补偿装置,补偿后的功率因数达到0.9以上。 5、设备选择 10开关柜采用负荷开关柜;低压开关柜采用抽出式低压成套设备;变压器采用芳香聚酰胺绝缘缠绕型干式变压器。以上设备无油,防火灾、无爆炸,体积小,互换性好,操作方便,符合现行规范要求。 6、低压配电系统及导线 (1)普通用电设备均采用放射式配电方式,消防用电设备及其它二级负荷采用双路电源末级自动切换的配电方式。 (2)普通用电设备的配电线路采用0.6/1型交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型塑料绝缘电线,消防用电设备的配电线路采用0.6/1型耐火交联聚乙烯绝缘电缆或450/750V型耐火塑料绝缘电线。 (4)各层照明配电箱均放置在走道墙上或配电间内。弱电机房的双电源切换箱设在各自机房内。水泵配电箱及空调风机等的控制箱均就近设置。 五、照明设计 1、照明种类及照度标准 本工程设计正常照明、应急照明、值班照明、警示标志。各工作场所的照明照度值按国家规范要求选定,主要场所的照度值如下: 门厅 100 办公室、会议室 200 网络中心 250 设备用机房 100 2、建筑物四周及屋顶构架顶部装设低光强航空障碍标志灯。 2、灯具及光源 本工程除楼梯间外的室内部分设置吊顶,照明设计力求做到与装修设计完美结合,灯具美观大方,光源采用高效节能灯或细管三基色荧光灯光源。 3、应急照明 各公共场所及疏散通道设置疏散照明,疏散通道、楼梯间及出入口设置疏散指示标志灯。变电所、配电间、消防控制室、消防泵房、电梯机房等设置备用照明,其照度按规范要求确定,平时作为正常照明的一部分。疏散照明持续运行。 4、照明控制 一般场所的灯光由现场配电箱及就地的墙壁开关控制。应急照明由消防联动控制系

工程初步设计范文

工程初步设计

第四章结构 1.设计说明书 1.1工程概况: 1.1.1公安局业务技术用房位于吉林省辽源市白泉镇东交大街以北、规划路以东、溢洪道以西。 1.1.2总建筑面积:㎡。 1.1.3建筑物长58.3m,宽为16.64m,局部十三层:长为45.60m,宽为13.90m。 1.1.4本工程地主体十二层、局部十三层。 1.1.5建筑总高度为45.9m。 1.1.6建筑物各层层高:一层 3.6m,二、三层层高 4.5 m,四至十二层层高3.6 m,局部十三层层高3 m。 1.1.7主要柱网尺寸:7.2×5.7 m、7.2× 2.5m、7.2×8.1 m。。 1.1.8 本工程图纸中所标注标高均为相对标高,±0.000设在一层室内地面面层,假定其绝对标高为249.20m。 1.2设计依据 1.2.1使用年限:50年。 1.2.2自然条件: 1.2.2.1风、雪荷载见下表:

1.2.2.2抗震设防的有关参数见下表: 1.2.3工程地质勘查报告:河南省地矿建设工程(集团)有限公司于 6月27日提交的《公安局业务技术用房岩土工程勘察报告》。 1.2.4建设单位提出的结构设计要求: 各类建筑物应按建筑的规模、功能与用途结合工程地质情况确定基础形式与地上结构形式,结构形式的确定以满足建筑物的功能要求和当地规划要求为原则,力求结构形式简单、节省投资。 1.2.5法律、法规、标准: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 (GB50068- ) 《建筑结构荷载规范》(GB50009- )( ) 《混凝土结构设计规范》 (GB50010- )

《建筑抗震设计规范》 (GB50011- ) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-)《多孔砖砌体结构技术规范》 (TGT137- ) 《建筑工程抗震设防分类标准》 (GB50223- ) 《高层建筑混凝土结构技术规程》 (JGJ 3- ) 《全国民用建筑工程设计技术措施(结构)》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 1.3建筑分类等级: 1.4主要荷载取值: 设计使用活荷载: 办公、会议室: 2KN/m2走廊、楼梯间、会客休息区: 2.5KN/m2行政服务大厅: 3KN/m2

自助缴费机使用说明书-智能停车场收费管理系统

一、简介------------------------------------2 二、系统结构------------------------------3 三、系统配置要求和参数说明---------3 四、系统功能简介------------------------4 五、软件的使用说明---------------------5 六、系统接线说明------------------------11 七、故障处理和分析 八、保养和维护 一、简介:自助缴费机是一款用于停车场管理系统中自助缴费的终端设备,产品集缴费、平面广告于一体,通过数据网络和系统后台,提供便捷自助服务;系统具有纸币接收、硬币找零、凭条打印、液晶触控、IC/ID卡读写等功能,且操作简单方便,实现了无人值守式智能收费,特别是对于大型停车场管理系统,采用自助缴费机,可以大大提高出口车辆的流量,同时还大大降低了停车场人工管理费用,提升了物业管理水平。 主要操作流程如下(以IC卡为例): 针对于临时停车的车主,在车辆检测器检测到车辆后,按入口控制机上的取卡按钮取出一张IC临时卡,系统自动完成读卡、摄像和放行,当车辆停了一段时间产生费用后,在出场时,要到自助缴费机缴费,将卡片插入吞卡机中,系统自动读卡,并且在显示器上显示停车时间和缴费金额,再把纸币一张张整齐的放入到纸币机,直到显示器上显示确定缴费按钮,点击“确定缴费”缴费成功(如果需要找零

的,会以硬币的方式找零),同时也可以硬币或者硬币纸币混合缴费。最后点击退卡。完成缴费后,将卡片拿到出口处,放出吞卡机中自动开闸或者将卡片交给保安开闸放行。 二、系统结构: 三、系统配置要求和参数说明: (停车自助缴费机,目前只兼容以下配置型号) 1、电脑主机:win7操作系统;奔腾IV2.0或更高的处理器(CPU); 160GB或以上的硬盘;1GB或更大的内存 2、戴尔S2240T显示器: 屏幕尺寸:21.5英寸; 最佳分辨率:1920x1080; 屏幕比例:16:9(宽屏) 视频接口:D-Sub(VGA),DVI-D,HDMI

住宅建筑电气初步设计说明

五、电气设计说明 1、设计依据 1.1、建筑概况: 本工程为龙华扩展区0008地块保障性住房项目,位于宝安区龙华白龙路与金龙路,总建筑面积约为 21.5万m2,设 6 栋27~28层住宅塔楼, 地下室为二层,建筑高度为 78m 。属于一类高层建筑。结构采用框架剪力墙型式。在地下一层设有附建式防空地下室,平时功能为地下汽车库。人防建筑面积12985平方米,设六个防护单元,其中一个为甲类核5级二等人员掩蔽所,四个为甲类核6级二等人员掩蔽所,一个甲类核6级物资库;另设一个甲类核5级区域电站。 变配电室、发电机房、弱电机房等设在地下一层。消防控制室设在地下一层,有直接对外出口。 1.2、建筑、给排水、暖通等专业及分包商所提供的设计资料 1.3、建设单位提供的市政资料、设计任务书等设计要求 1.4、深圳市各有关职能部门对本工程上一阶段设计文件的批复意见。 1.5、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 1.6、本工程采用的主要标准规范及地方法规: 《民用建筑设计通则》GB 50352-2005 《供配电系统设计规范》GB 50052-2009 《10kV及以下变电所设计规范》 GB 50053-94 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011 《3~110kV高压配电装置设计规范》 GB 50060-2008 《住宅设计规范》 GB50096-2011 《电力工程电缆设计规范》 GB 50217-2007 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑照明设计标准》 GB 50034-2004 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(2005年版) 《剩余电流动作保护装置安装和运行》 GB 13955-2005

初步设计说明书

机场变电站至桑海、盘龙山线路工程综合部分施工图设计 第一卷第全册 总说明书(架空部分) 江西信能电力设计研究有限公司 2010年03月南昌

签署页批准: 审核: 校核: 设计:

施工图设计卷册目录 第一卷第全册总说明书及附图(架空部分)第二卷第一册平断面图及杆塔位明细表 第三卷第一册机电施工说明书及附图 第三卷第二册机场变至桑海变地埋电缆部分第四卷第全册机场变至盘龙山地埋电缆部分第五卷第全册机电施工说明书及附图 第六卷第一册铁塔施工图说明书及附图 第六卷第二册

目录 1 总述 (1) 2主要技术经济特性 (1) 3 对初步设计审查意见执行情况 (2) 4 线路路径及进出线情况 (2) 5 气象条件 (3) 6 导线和地线 (3) 7绝缘子串和金具 (5) 8 绝缘配合、防雷和接地 (6) 9 导线对地和交叉跨越距离 (7) 10 杆塔与基础 (8) 11 对邻近弱电设施的影响与防护 (9)

1 总述 1.1 设计依据 本工程评审会议纪要(暂缺) 1.2 概述 本工程包括机场变~桑海变,机场变—盘龙山变2条110KV送电线路;分为架空、地埋电缆2个部分分别进行设计,本说明为机场变—桑海变110KV线路架空部分说明书,机场变~桑海变电缆部分见卷册363-T003S-A0203,长度为2.7958km,机场变~盘龙山110kV 送电线路(全为地埋电缆)部分见卷册363-T003S-A0202,长度为2.7463km。 1.3设计范围及说明 本工程线路全长13.554 km,其中架空部分长10.758km,地埋电缆部分长2.796 km。桑海变电站构架至5#塔采用双回路共塔设计(与备用至桑海变间隔的线路共塔),5号至41号分支塔部分为单回路设计。41号至机场变为地埋电缆。地埋电缆部份见另册。 架空部分导线采用LGJ-240/30钢芯铝绞线,地线一根采用JL/LB14-50/30良导体,一根为OPGW通讯光缆。 1.4 建设单位、设计单位及建成期限 建设单位:昌北国际机场集团公司 运行单位:南昌供电公司 施工单位:待定 2主要技术经济特性 2.1主要技术经济一览表

某小区电气初步设计说明

[标签:标题] 第五章电气篇 一.工程概况: 本工程由5栋高层住宅及一层地下车库组成。建筑面积共计45819m2,其中地下部分建筑面积5066m2。建筑概况详见建筑专篇. 二、设计依据: 1. 本院各专业提供的设计资料。 2. 参照的国家及地方主要有关规范、标准。 (1) 民用建筑电气设计规范 JGJ16-2008 (2) 低压配电设计规范 GB50054-2011 (3) 建筑物防雷设计规范 GB50057-2010 (4) 高层民用建筑设计防火规范(2005年版) GB50045-95; (5)《10kV及以下变配电所设计规范》 GB50035-94 (6)《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 (7)《电力工程电缆设计规范》 (GB50217-2007) (8)《民用建筑照明设计规范》 (GBJ133-90) (10)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98; (11)《汽车库, 修车库, 停车场设计防火规范》 GB50067-97; (12)《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007 (13)《有线电视系统工程技术规范》GB50200-94 (14)《智能建筑设计标准》 GB/T50314-2006 三、设计范围: 1、变配电系统 2、电力力、照明系统 3、防雷保护、安全措施及接地系统 4.电气消防 5.电气节能 6、弱电系统管线预埋 四、变配电系统 1. 负荷分级 本工程主要为住宅小区,其用电负荷主要为居民用电,公共设备用电及商业用 电,,其中消防设备、客梯电力、应急照明为二级负荷,其余为三级负荷。 2. 电气负荷 设备总安装容量Pe=8047.9kw 低压侧计算负荷Pjs=3126.79kW 3. 供电电源 由城市10kV配电网引入地下室高压配电房。小区设2个变配电房,地下室公变配电房(2x1000kVA),供A1~A3栋,B,C栋,D,E栋住宅用电,地下室专变配电房供首层商铺用电及地下室照明,电梯,给水泵,消火栓泵等公共设备用 电,并设一台360KW的发电机,供小区消防设备及重要负荷供电。 4、计量 本工程商业,公共设备采用高压计量,住宅计量到户。 5、无功补偿 在变压器低压母线侧装设无功功率自动补偿装置,采用干式电力电容器补 偿,使功率因数达到0.9以上。 6、继电保护 10KV电源进线设过电流保护、电流速断保护及低电压保护,母线联络设过电流

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

年产20万吨乙二醇项目初步设计说明书

目录 第一章总论 (12) 1.1项目概况 (12) 1.2设计依据 (12) 1.3设计原则 (12) 1.4产品规模及方案 (13) 1.4.1项目规模 (13) 1.4.2产品方案 (13) 1.5原料来源 (14) 1.6辅助设计软件 (14) 第二章技术经济 (16) 2.1 工程概况 (16) 2.2 设计依据 (16) 2.3主要经济数据 (16) 2.4表格 (16) 第三章总图运输 (18) 3.1设计依据 (18) 3.1.1.设计法规和标准、规 (18) 3.2设计围 (20) 3.3厂区概况 (20) 3. 3.1厂址位置 (20) 3. 3.2厂址交通条件 (21) 3.3.3 环境治理条件 (24) 3.3.4 产业基础条件 (25) 3. 3.5 公用工程条件 (25) 3.3.6 人力资源条件 (26) 3.4总平面布置 (27) 3.4.1总平面布置的一般要求 (28)

3.4.2 总平面布置的要求 (31) 3.4.3 厂区总体布局概述 (32) 3.4.4 总平面布置的各项技术指标 (32) 3.4.5 工艺装置的布置 (33) 3.4.6 辅助生产及公用工程设施 (33) 3.4.7 仓储设施的布置 (33) 3.4.8 运输设施的布置 (34) 3.4.9 生产管理及生活服务的设施 (34) 3.5 场运输设计 (36) 3.5.1 厂运输设计要求 (36) 3.5.2 本厂运输设计 (37) 第四章化工工艺及系统 (38) 4.1项目背景 (38) 4.2生产工艺的选择 (40) 4.2.1工艺方案的比较 (40) 4.2.2工艺方案的确定 (41) 4.3工艺简要流程图: (42) 4.3.1环氧乙烷生产 (42) 4.3.2乙二醇生产 (43) 4.4工艺路线简介 (43) 4.4.1环氧乙烷生产工段 (43) 4.4.2二氧化碳吸收工段 (49) 4.4.3乙二醇生产工段 (53) 4.4.4乙二醇精制工段 (63) 4.4.5乙二醇生产全流程 (65) 4.5催化剂的选择 (65) 4.5.1银催化剂的选择 (65) 4.5.2负载型双核桥联配合物催化剂 (66) 4.5.3碳酸乙烯酯水解催化剂 (66)

收费系统操作手册

榆林榆川天然气收费系统 操作手册 西安奥特软件开发有限公司 目录 一系统介绍 (3) 1.1系统介绍 (3) 二档案管理 (3) 2.1 系统登录 (3) 2.2 界面布局 (4) 2.3 市场部建档 (5) 2.4 工程部建档 (7) 2.5 营业厅建档 (8) 2.6 档案变更 (11) 2.7 档案信息 (12) 2.8 档案修改 (13) 2.9 大厅变更 (13) 2.10 工程部改档 (14) 2.11 重新发卡 (14) 2.12 档案完善 (15) 三收费管理 (15) 3.1 售气收费 (15)

3.2 冲正管理 (17) 3.3 发票补打 (17) 3.4 换表收费 (18) 3.5 维修配件收费 (18) 3.6 改线收费 (18) 3.7 银行结账 (18) 3.8 银行代售 (19) 3.9 银行冲正 (20) 3.10 读卡 (21) 3.11 银行补打发票 (21) 3.12 混合补打发票 (22) 四抄表管理 (22) 4.1 抄表任务打印 (22) 4.2 抄表录入 (22) 五事务管理 (23) 5.1折卡管理 (23) 5.2过户管理 (24) 5.3通气管理 (25) 5.4用户状态管理 (25) 5.5换表补气管理 (25) 六信息列表 (26) 6.1档案信息 (29) 6.2档案完善信息 (30) 6.3收费信息 (31) 6.4用户事务 (31) 6.5发折卡信息 (32) 6.6重新发卡信息 (33) 6.7通气信息 (33) 6.8银行结账信息 (34) 6.9档案变更信息 (34) 6.10卡费修改信息 (35) 6.10修改限购信息 (35) 6.11银行代售信息 (36) 6.12银行冲正信息 (36) 6.13补打信息 (37) 6.14银行补打信息 (37) 七用户管理 (38) 7.1修改密码 (38) 八报表管理 (38) 8.1操作员结账报表 (38) 8.2营业厅结账报表 (39) 8.3营业厅销售汇总报表 (40) 8.3银行网点销售汇总报表 (40) 8.4银行网点销售报表 (41)

电气初步设计说明

第十章电气设计说明 一、设计依据: 1、建筑专业提供的作业图; 2、甲方提供的设计任务书及设计要求; 3、建筑、给排水、暖通空调专业提供的设备用电需求及控 制要求; 4、国家现行的有关规范、标准、行业及地方的标准、规定; 《供配电系统设计规范》 GB 50052-2009 《低压配电设计规范》 GB 50054-2011 《20KV及以下变电所设计规范》GB50053-2013 《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-2010 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012 《建筑照明设计标准》 GB50034-2013 《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008 《智能建筑设计标准》 GB 50314-2015 《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 《青海省绿色建筑设计标准》DB63/T 1340-2015 其它有关国家及地方的现行规程、规范及标准。 二、设计范围: 本工程电气设计包括以下内容:低压电力配电系统;照明系统;防雷、接地及安全措施系统;有线电视系统;通信网络系统、综合布线系统; 三、配电系统 1.供电电源:根据设计资料收集情况,本工程所在园区现有科技馆新建箱变630KVA,供科技馆及本楼配电。科技馆电气容 量为307KW,本工程用电为90KW,变压器总容量为397KW,变压器负载率为74%。 2.功率因数补偿:在箱变低压侧设功率因数集中自动补偿装置,电容器组采用自动循环投切方式,要求补偿后的功率因数不小于0.9。 3.谐波治理:由于谐波分布的多边性和谐波工程计算的复杂性,要求箱变预留滤波设备平面安装位置,待系统运行后对谐波进行实测和分析,根据实际情况采取相应有效的谐波治理措施。变频等设备谐波含量超出标准者,就地设谐波吸收装置。 4.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 四、负荷分级 1.负荷等级:本工程按三级负荷供电。 2.计量:本工程在配电室内设置总计量,一层分计量。 3.进线电源:本工程由室外箱变采用直埋地引来电源,在电源入户处做重复接地。 3.无功补偿:采用变电所低压集中自动补偿方式,要求补偿后的功率因数在0.9以上。荧光灯就地补偿,补偿后的功率因数不小于0.9。自镇流荧光灯应配用电子式镇流器,直管形荧光灯、高压钠灯、金属卤化物灯应配用相适应的电子式镇流器或节能型电感镇流器,采用的镇流器应符合该产品的国家能效标准。 五、低压电力配电系统: 1.本工程拟在一层设置配电间,进线配电柜设电能计量表总计量,并可根据需求设置低压电力分表。负荷为三级负荷,采用放射式与树干式相结合的供电方式供电。 2.应急照明配电干线回路采用NH-YJY-1KV耐火型铜芯电力电缆,应急照明配电支线采用NH-BV耐火型导线,一般设备及照明

初步设计说明书范本

初步设计说明书本

工程设计责任人

附件 1 市***[201*]***号《关于***工程项目立项的批复》; 2市人民政府渝府(201*)***号文,关于《关于***工程设计方案的批复》; 3 市规划局渝规建审(201*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 4 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(201*)渝公消(建方)字第***号文,《关于同意***工程设计方案消防设计的审核意见》; 5 市园林事业管理局重园建方(201*)***号文,《关于***工程设计(方案)配套绿地的意见》; 6 建筑节能计算报告书。

设计说明书 1概况 1.1工程概况 表1.1 工程概况表 建筑主体结构合理使用年限***年 1.2 工程设计的主要依据 1.2.1市***委员会,[200*]***5号《关于***工程项目立项的批复》;1.2.2市人民政府,(200*)***号文,《***工程设计方案的批复》; 1.2.3市规划局,重规建审(200*)***字第***号文,《市建设工程方案设计审查意见通知书》; 1.2.4 市规划局***年***月下达的本工程现状规划红线地形图;

1.2.5 市公安局消防局建筑工程消防设计的审核意见书,(200*)渝公消(建方)字第***号文,《关于***工程方案消防设计的审核意见》; 1.2.6 市园林事业管理局重园建方(200*)***号文,《关于***工程(方案)配套绿地的意见》; 1.2.7 市人民防空委员会***年***月***日下发的修建防空地下室设置意见书; 1.2.8 市建设项目环境影响评价文件批准书渝(*)环准[201*]*号; 1.2.9 顾客提供的设计委托书、本阶段的设计要求及各种有关设计的基础资料和双方会商纪要; 1.2.10 顾客提供的由***单位***年***月编制的《岩土工程勘察报告》;1.2.11 有关部门批准并经顾客确认的由***院编制的本工程方案设计文件; 1.2.12 顾客与我院签定的《建筑工程设计合同》; 1.2.13 与本工程设计有关的国家和地方现行法规、规、规程、标准; 1.3 建设场地概况 1.3.1项目区位:位于市奉节中心城区。 1.3.2工程所在地区气象条件: 气象台装置位置:北纬29 0 35‘;东经106 0 28‘。温度:年平均温度18.3℃;极端最高温度44.0℃;极端最低温度-1.8℃。降雨量:历年平均降雨量1081.7mm;最大小时降雨量65mm。湿度:历年平均相对湿度79%;最热月平均相对湿度76%;最冷月平均相对湿度81.3%。风向:全年主导风向北风;最大风速28.4m/s;冬季风向C频率36%,北向频率15%;夏季风向C频率31%,北向频率10%。历年平均风速2.2m/s。基本风压

电气初步设计说明书

1.电气系统设计 1.1电气设计范围 本设计的范围仅包括荆门热电厂#5炉电除尘器本体电气系统改造、烟气脱硫设备及其相关的电气系统设计。 1.2电气部分概述 1.2.1电气系统和电气设备的设计基于如下全面地考虑: ●运行和检修的人员的安全以及设备的安全。 ●可操作性和可靠性。 ●易于运行和检修。主要部件(重部件)能方便拆卸、复原和修理, 同时提供吊装和搬运时用的起吊钩、拉手和螺栓孔等。 ●相同(或相同等级)的设备和部件的互换性。 ●系统内所有元件恰当的配合。比如绝缘水平、开断能力、短路电 流耐受能力、继电保护和机械强度等。 ●环境条件保护,如对腐蚀性气体和(或)蒸汽、机械震动、振动 和水等的防护。所有电力设备如:低压开关控制设备,变压器,直流屏,UPS等安装于有环境保障的室内。 ●电气设备在使用环境条件下,带额定负荷连续运行。 ●电气设备的使用寿命为30年。 1.2.2采用标准 电气系统和电气设备按照下列标准和规范的合理技术条款进行设计。但不限于此,也可以采用高于下列标准的标准、规程和规范。 ●GB 中国国家标准

●DL 中国电力行业的规程和规范 1.3电气设备设计 1.3.1 电气设备防护等级 ●电气设备安装在有空调或通风装置的室内,其外壳的防护等级为 IP30。 ●电气设备安装在环境洁净的室内,其外壳的防护等级为IP30。 ●在配电室、办公室及控制室的照明设备,其防护等级不低于IP30。 ●在其余环境条件下的电气设备和照明设备,其防护等级为IP54。 ●对于有防晒、防雨、防尘、防沙、防酸等要求的电气设备,其外 壳的防护等级根据实际情况确定。 1.3.2 电气设备的颜色标识 (1)指示灯 -断路器合闸红色 -断路器跳闸绿色 -电动机运转红色 -电动机停运绿色 -报警及故障信号黄色或采用相应铭牌的分合指示 (2)按钮 -断路器合闸红色 -断路器跳闸绿色 -所有其他按钮黑色并带有相关铭牌文字

市政工程初步设计编制深度

[资料]市政工程初步设计文件编制深度规定 A 市政道路工程初步设计文件编制深度规定 1 设计说明书 1.1概述 1.1.1 道路地理位置图 示出道路在地区交通网络中的关系及沿线主要建筑物的概略位置。 1.1.2设计依据 设计委托书、工程可行性研究报告(方案设计)的批复意见、相关评审报告、规划、地形等相关资料。 1.1.3对可行性研究报告(方案设计)批复意见的执行情况。 如技术标准、规模有重大变化,应予以论证并履行报批手续。 1.1.4采用的规范和标准 1.1.5测设经过及设计过程简述 1.1.6需要说明的其它事项 1.2 现状评价及沿线自然地理情况 1.1.1道路现状评价 1.2.2现状交通量及技术评价 交通量、车辆组成、路口交通流量与流向特征及路口、路段饱和度等。 1.2.3沿线基本情况 沿线(控制性)建筑、河流、铁路及地上、地下管线情况。 1.2.4水文地质、气象等自然条件 如河流设计水位、流速、地下水位、气温、降雨、日照、蒸发量、主导风向、风速等。 1.2.5工程场地自然条件 1.3 工程概况 1.2.1工程地点、范围及规模 1.3.2建设期限、分期修建计划 1.3.3规划简况

着重阐述设计道路、立交在规划路网中的性质、功能、位置、走向,相交道路的性质、功能。 1.3.4远期交通流量流向的分析,设计小时交通量的确定,荷载等级的确定。 1.3.5主要交叉路口渠化处理方式 如选用立交,需阐明其必要性及选型依据。 1.3.6工程修建的意义 对道路路网的影响,缓减干扰提高车速和服务水平的程度。根据以上内容,阐明工程修建的意义。 1.4 工程设计 1.4.1方案设计思路 1 对规划思路及各项指标进行说明,阐述对规划的理解,分析项目实施的意义。 2 提出主要技术难点与关键技术问题。 3 结合规划提出优化或更改思路,阐述合理性。 1.4.2技术标准与设计技术指标 1 列表说明各方案主要技术指标,包括道路等级、设计年限、设计车速、标准路幅宽度、最小平曲线半径、最大纵坡、最大坡长、最小坡长、凹曲线凸曲线半径、停车视距、最小净空、交织段长度、设计荷载、抗震设防标准等。对以上指标与规范要求进行对比分析。 2 对设计年限、设计荷载、最小净空、抗震等级结合规范进行说明。 3 对因条件限制不满足规范要求的所有非强制性技术指标需特别说明。 1.4.3道路平面设计 1 提出平面布置控制因素,包括用地、道路、管线、轨道、隧道、桥梁、文物、其它构筑物、以及工程费用控制等,分析主要控制因素。 2 阐述各方案平面布置情况,结合以上控制因素进行分析,论证各方案设计合理性。 1.4.4道路纵断面设计 1 提出纵断面布置控制因素,包括坡度、控制标高、坡长、挖填土方、排水、等,分析主要控制因素。 2 阐述各方案纵断面布置情况,结合以上控制因素进行分析,论证各方案设计合理性。 1.4.5方案比选 列表对方案的交通功能、占地、工程费用、景观效果、近远期结合情况、技术要求、工期、拆迁与施工组织等进行综合分析,提出推荐方案。

智能车牌识别停车场管理收费系统软件操作说明书

智能车牌识别停车场管理收费系统软件操作说明书 2017-05-17 10:56 多奥智能车牌识别停车场管理收费系统软件操作说明书 一、数据库的安装 安装数据库Microsoft SQL Server 2000 1)选择SQL Server 2000文件夹下的应用程序。 2)选择第一项,即安装SQL Server 2000组件(C)。 3)选择安装数据服务器(S)。 4)选择本地电脑(L)。 5)选择创建新的SQL Server实例,或安装客户端工具(C)。 6)选择服务器和客户端工具(S)。 7)选择默认。点击下一步。 8)选择典型,点击下一步。 9)选择使用本地系统账户,点击下一步。 10)选择混合模式与空密码,点击下一步。 11)继续下一步直到安装结束。重启电脑,数据库安装完成后。 二、停车场软件的安装 安装停车场软件 1)打开光盘,运行,根据提示安装完成后出现。

2)选择“创建本地数据库”,点击“执行选择”后出现连接数据库的界面, 3)点击“连接数据库”后,创建数据库、备份数据库、还原数据库的按钮会显示出来。 4)点击“创建数据库”,创建数据库成功后,退出。再选择“安装加密狗” 5)点击“执行选择”,出现SoftDog Windows驱动安装和卸载程序界面 6)勾选“USB狗驱动”点击“安装”,安装成功后,退出。加密狗驱动安装完成。 三、停车场软件操作 软件的登陆 1)运行软件的安装包,安装好软件。 2)创建好数据库后,点击图标打开软件 3)出现智能停车场管理系统登录窗口,如图示2,输入用户编号101,点击三次回车,进入软件操作界面。或者输入用户编号101后,直接点击“确定”按钮进入软件操作界面

推荐-110kV变电站电气一次部分初步设计说明书 精品

重庆电力高等专科学校 重庆教培中心教学点 毕业专业:电力系统自动化

内容提要 根据设计任务书的要求,本次设计为110kV变电站电气一次部分初步设计,并绘制电气主接线图及其他图纸。该变电站设有两台主变压器,站内主接线分为110kV、35kV和10kV三个电压等级。各个电压等级分别采用单母线分段接线、单母线分段带旁母线和单母线分段接线。 本次设计中进行了电气主接线的设计。电路电流计算、主要电气设备选择及效验(包括断路器、隔离开关、电流互感器、母线等)、各电压等级配电装置设计及防雷保护的配置。 本设计以《电力工程专业指南》、《电力工程电气设备手册》、《高电压技术》、《电气简图用图形符号(GB/T4728.13)》、《电力工程设计手册》、《城乡电网建设改造设备使用手册》等规范规程为依据,设计的内容符合国家有关经济技术政策,所选设备全部为国家推荐的新型产品,技术先进、运行可靠、经济合理。

目录前言 第一部分110kV变电站电气一次部分设计说明书第1章原始资料 第2章电气主接线设计 第2.1节主接线的设计原则和要求 第2.2节主接线的设计步聚 第2.3节本变电站电气接线设计 第3章变压器选择 第3.1节主变压器选择 第3.2节站用变压器选择 第4章短路电流计算 第4.1节短路电流计算的目的 第4.2节短路电流计算的一般规定 第4.3节短路电流计算的步聚 第4.4节短路电流计算结果 第5章高压电器设备选择 第5.1节电器选择的一般条件 第5.2节高压断路器的选择 第5.3节隔离开关的选择 第5.4节电流互感器的选择 第5.5节电压互感器的选择 第5.6节高压熔断器的选择 第6章配电装置设计 第7章防雷保护设计 第二部分110kV变电站电气一次部分设计计算书第1章负荷计算 第1.1节主变压器负荷计算 第1.2节站用变压器负荷计算 第2章短路电流计算 第2.1节三相短路电流计算 第2.2节站用变压器低压侧短路电流计算第3章线路及变压器最大长期工作电流计算第3.1节线路最大长期工作电流计算 第3.2节主变进线最大长期工作电流计算第4章电气设备选择及效验 第4.1节高压断路器选择及效验 第4.2节隔离开关选择及效验 第4.3节电流互感器选择及效验 第4.4节电压互感器选择及效验 第4.5节熔断器选择及效验 第4.6节母线选择及效验 第5章防雷保护计算 第三部分110KV变电站电气一次部分设计图纸电气主接线图

2×660MW烟气脱硫工程初步设计说明书

2×660MW烟气脱硫工程初步设计说明书

FGD068C–A0101-003-CR00 华能九台电厂一期1号、2号机组 (2×660MW)烟气脱硫工程初步设计阶段 第一卷初步设计说明书 第三章工艺部分 北京博奇电力科技有限公司 2007年12月

目录 1.概述 (1) 1.1 系统构成 (1) 1.2 工艺系统设计原则 (1) 2.设计基础数据 (3) 3.装置性能 (8) 4.工艺系统描述 (11) 4.1 工艺描述 (11) 4.2 系统描述 (12) 4.3 机械装置描述 (22) 5.运行和维护说明 (28) 5.1 正常运行程序 (28) 5.2 启动和停运方式 (30) 5.3 变负荷运行说明 (35) 5.4 装置和设备保护措施 (36) 5.5 系统检修维护 (37) 6. 相关图纸和文件 (52) 6.1工艺部分附表 (52) 6.2工艺附图 (52)

1.概述 1.1 系统构成 华能九台电厂一期1号、2号机组(2×660MW)烟气脱硫工程采用石灰石-石膏湿法工艺。烟气脱硫系统(FGD)处理烟气量为电厂#1和#2机组(2×660MW)在BMCR工况下100%的烟气量,FGD系统由以下子系统组成: (1)吸收塔系统 (2)烟气系统 (3)石膏脱水系统(包括真空皮带脱水系统和石膏库) (4)石灰石制备系统(包括石灰石接收和储存系统、石灰石磨制系统及石灰石浆液制备和供给系统) (5)公用系统(包括工艺水系统、杂用气和仪用压缩空气系统) (6)排放系统 (7)废水处理系统 1.2 工艺系统设计原则 FGD工艺系统主要由石灰石浆液制备系统、烟气系统、SO2吸收系统、排空系统、石膏脱水系统、工艺水系统、废水处理系统、杂用和仪用压缩空气系统等组成。工艺系统设计原则包括: (1)脱硫工艺采用湿式石灰石—石膏法,脱硫系统的设备配置按照收到基硫0.25%考虑。 (2)脱硫装置采用一炉一塔,每套脱硫装置的烟气处理能力为一台锅炉脱硫设计煤种100%BMCR工况时的烟气量,石灰石浆液制备和石膏脱水系统容量按2X660MW机组统一规划,本期2X660MW机组的石灰石浆液制备和石膏脱水系统,脱硫效率按不小于93%设计。 (3)脱硫系统设置100%烟气旁路,以保证脱硫装置在任何情况下不影响发电机组的安全运行。 (4)吸收剂制浆方式采用厂外来石灰石块(石灰石粒度小于20mm),在电厂脱硫岛内吸收剂制备车间采用湿式磨机制成浆液。 (5)脱硫副产品—石膏脱水后含湿量<10%,考虑全部综合利用。