TYD110/3— 电容式电压互感器

杨京线C 相

安装使用说明书

湖南电力电瓷电器厂

0. 02H 0.015H

产品安装使用前,请认真阅读本说明书。

1 主要用途与适用范围

1.1 本系列电容式电压互感器(即CVT 以下简称互感器)适用于额定电压110kV 、220kV ,额定频率50Hz 的中性点有效接地系统,作电压、电能测量及继电保护之用,并可兼作载波通讯。

1.2

T

注:型号中带“H ”或“W ”的产品适用于污秽程度为Ⅲ级的火电厂、电站及其它污秽等级类同的电站,其爬电比距大于2.5cm/kV ;不带“H ”或“W ”的产品适用于Ⅱ级的污秽环境,其爬电比距大于2.0cm/kV (按系统最高电压计算)。

2 使用环境

2.1 温度类别:-25/B,-40/B

2.2 海拔:不超过1000m

2.3 风速:不超过150km/h

2.4 地震:烈度不超过8度

3 主要技术性能

3.1 额定电压比

110000/3/100/3/100/3/100,

3.2 额定中间电压:19.05kV

3.3 设备最高工作电压:126 kV

3.4 电容及电容偏差见表1:

表 1

3.5 极性:减极性

3.6 额定电压因数:1.2倍连续,1.5倍30S

3.7 中间变压器连接组标号:1/1/1/1-12-12-12

3.8 准确级次组合:0.2/0.5/3P

3.9 标准准确级下的额定输出见表2:

表 2

注:负荷的功率因数为0.8(滞后)。

3.10 误差限值

在规定的条件下,互感器的二次绕组和剩余电压绕组的电压误差和相角差的限值符合表3规定:

表 3

3.11 绝缘水平

3.11.1 标准雷电冲击全波耐受电压:

TYD110/3:480kV

3.11.2 电容分压器绝缘水平:

a)高电压端子短时工频耐受电压:

TYD110/3:200 kV,1min

b)低电压端子(即通讯端子N)短时工频耐受电压:

4 kV,1min

3.11.3 中间变压器绝缘水平

a)感应耐受电压:66kV ,1min

b)二次绕组、剩余电压绕组之间及对地短时工频耐受电压:3kV ,1min

3.11.4 互感器接地端(E)短时工频耐受电压:3kV ,1min

3.12 绝缘电阻

在室温下,二次绕组,剩余电压绕组之间及对地绝缘电阻应大于100MΩ,一次绕组地端E对二次绕组,剩余电压绕组及地绝缘电阻应大于500MΩ。

3.13 电容分压器的介质损耗因数tanδ(额定电压下

20℃时)不大于0.0015,局部放电量不超过10pC。

3.14 变压器油在标准电极下击穿电压大于45kV。

3.15 当互感器在电压为0.8U IN、1.0IN和1.2IN,而负荷实际上为零的情况下,互感器的二次端子短路后又突然消除短路,其二次电压峰值能在额定频率的0.5s内恢复到与正常值相差不大于10%的电压值。

在电压为1.5U IN,而负荷实际上为零的情况下,互感器的二次端子短路后又突然消除短路,其铁磁谐振持续的时间应不超过2s。

3.16 在额定电压下,互感器的高压端子对接地端子发生短路后,二次输出电压能在额定频率的一个周期之内衰减到短路前电压峰值的10%以下。

3.17 除本说明书规定外,其余符合GB4703—2001《电容式电压互感器》和GB/T8169—1999《耦合电容器及

电容分压器》的要求。

4 基本结构

4.1互感器由一只110kV电容分压器和电磁单元组成,其电气原理见图1,外形及安装尺寸分别见图2。

4.2 110kV电容分压器在其芯子下部抽头,标称电容为C2,其输出端子及低压端子从分压器下部引出到油箱中,电容器的芯子由若干元件串联而成,芯子上面装有金属膨胀器作油体积补偿。电容分压器内液体介质为十二烷基苯。

4.3 电磁单元包括中间变压器、补偿电抗器和阻尼器三部分,均装在油箱中,中间变压器和补偿电抗器绕组均具有若干抽头,电抗器有可调绕组。

4.4 电磁单元内浸渍变压器油,油箱密封,油面至箱盖留有一定空间,作为油体积补偿用。

4.5 油箱外有出线盒、铭牌、放油塞、接地座等,油箱下部有4个Ф24孔供固定产品用。

5 运输、储存及安装

5.1 运输

5.1.1 产品运输须将产品固定在包装箱内直立运输。

5.1.2 运输过程应防止产品受到碰撞及其它机械损伤,并防止强烈振动。

5.2 储存

5.2.1 产品储存环境温度为-25℃~+40℃,直立放置,底座应高于地面50mm以上,避免受日晒雨淋。

5.2.2 产品储存场所应无易燃、易爆及浸蚀性介质。5.2.3 储存期间各个供电气连接的部位应有可靠的防锈蚀措施。

5.3 安装

5.3.1 安装前应先进行外观检查,不得有下列缺陷:

a)铭牌与所列规格不符;

b)瓷件破损;

c)其它影响产品正常运行的缺陷。

5.3.2 起吊产品时应用油箱上的四个吊攀,注意防止产品翻倒或损坏瓷套,不允许用电容分压器顶端的法兰或瓷套的伞裙起吊产品。

5.3.3 产品安装地点应符合第2条规定,直立安装在水泥金属框架或其它足够坚固基础上,产品与基础通过产品底脚上的4个Ф24孔用螺栓固定。每台产品的电容器编

号必须与产品铭牌规定相一致。

6 使用维护

6.1 对本产品应采用适当的避雷器保护。产品使用条件应符合第2条,使用电压应符合3.1条规定。

6.2 在使用期间应经常检查产品的电气联接是否正常可靠,油箱应可靠接地。

6.3 电容分压器的低压端子的N与E之间,不接载波通讯时,应短接,同时一次绕组的接地端E应可靠接地。

6.4 使用期间应经常检查产品密封情况,检查油箱及电容分压器下是否渗油,如发现漏油,应停止使用,并及时与生产厂家联系。

6.5 正常情况下,用户可不取电磁单元油样;如在多次取油样后,应及时添加性能相同的变压器油,保持油面冬天离箱盖50mm,夏天离箱盖40mm,注意保持油面上部一定的空间,以补偿由于油温变化带来的内部压力的变化。

6.6在接触产品前,须将产品从线路断开,再将产品的导电部位通过接地棒多次放电。

7 验收试验

a)外观检查

仔细检查互感器在运输过程中可能引起的损伤,如瓷套破裂、渗漏油、变形等;

b)绝缘电阻测量;

c)互感器电压变比测试;

d)检查保护间隙是否发生松动;

e)电容分压器电容及介质损耗因数测量(试验方法见附录);

f)准确度试验(有条件时做);

g)极性检查。

8 特别提醒

8.1安装产品时,严禁利用电容分压器起吊。电容分压器编号应与产品铭牌指定的编号相对应。

8.2验收产品不得进行下列试验;

a) 对产品整体进行工频耐压试验;

b) 对一次绕组的接地端(E)进行工频耐压试验。(否则会影响避雷器的正常工作,建议用2500V兆欧表测量其绝缘电阻。)

c)从二次侧用感应方法做空载励磁特性试验。

8.3 使用前检查二次回路,严禁出现下列情况:

a)电磁单元的一次接地端(E)开路或接地不良;

b)当不使用载波设备时,电容分压器的低压端N与接地端E开路;

c)二次绕组短路。

8.4 使用维护过程中,禁止出现下列情况:

a)超出本说明书中规定的使用要求;

b)在停电检修前,不对产品的高压侧进行多次放电处理。

8.5 为安全起见,本产品的维修操作人员必须做到:

a)熟悉CVT并能熟练操作;

b)仔细阅读本说明书及相关资料。

9 订货须知

订货本产品时,请详细说明下列各项:

a)产品型号;

b)额定电容量;

c)额定电压比;

d)准确级及额定输出。

例如:

TYD110/3—0.02H;110/3/0.1/30.1/3/0.1kV;0.2级100 V A ;0.5级150V A;3P级100V A。

图2 外形及安装尺寸

附录

自激法测电容及介损试验方法

本产品为一体式结构,因在现场无法对单节电容器进行电容及介损的测量,可采用自激法进行,最好采用有测试CVT介损功能的电桥,其方法和注意事项如下:

a )试验时油箱必须接地,将N与E断开。

b)测量电气原理图如下所示测量时用自激法进行,利用中间变压器剩余绕组从低压侧励磁作为试验电源,此时应严格监测N点(C1)或A点(测C2)的电压,控制静电电压表值不超过2kV,否则会烧毁电磁装置。

测量C1介损原图

(在N点监测电压不超过2kV)

测量C2介损原理图

(在A点监测电压不超过2kV)

c)采用自激法测介损时,禁止根据da、dn所加电压折算到测电压,必须以静电电压表读数控制。

d)根据生产经验,采用自激法测量介损与电容器分开单独测量存在一定的偏差,自激法所测数值在正常情况下一般不超过0.0025。建设使用部门将验收时的数据做好记录,以便与今后的预防性试验进行比较,及时发现产品性能变化情况。

e)试验结束后,请及时将接线板的接线恢复,检查

阻尼器及接地线是否正确可靠。

电压互感器接线方式

前言,电压互感器电力系统中通常有四种接线方式,电压互感器接线接地、相位等必须按严格的接法,并且电压互感器二次侧严禁短路。 1)Vv接线方式:广泛用于中性点绝缘系统或经消弧线圈接地的 35KV及以下的高压三相系统,特别是10KV三相系统,接线来源于三角形接线,只是“口”没闭住,称为Vv接,此接线方式可以节省一台电压互感器,可满足三相有功、无功电能计量的要求,但不能用于测量相电压,不能接入监视系统绝缘状况的电压表。 (2)Y,yn接线方式:主要采用三铁芯柱三相电压互感器,多用于小电流接地的高压三相系统,二次侧中性接线引出接地,此接线为了防止高压侧单相接地故障,高压侧中性点不允许接地,故不能测量对地电压。信息请登录:输配电设备网 (3)YN,yn接线方式:多用于大电流接地系统。 (4)YN,yn,do接线方式:也称为开口三角接线,在正常运行状态下,开口三角的输出端上的电压均为零,如果系统发生一相接地时,其余两个输出端的出口电压为每相剩余电压绕组二次电压的3倍,这样便于交流绝缘监视电压继电器的电压整定,但此接线方式在10KV及以下的系统中不采用。 一、一个单相电压互感器接线方式 一个单相电压互感器接线方式

一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。 二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器互V/V型的接线方式 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。

电压互感器接线图之vv接法实物图:

JDZ-10电压互感器JDZJ-10电压互感器接线实物图

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

电压互感器使用指南..

电压互感器使用指南 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2.电压互感器的接线应保证其正确性,一次绕组和被测电路并联,二次绕组应和所接的测量仪表、继电压互感器电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时要注意极性的正确性。 3.接在电压互感器二次侧负荷的容量应合适,接在电压互感器二次侧的负荷不应超过其额定容量,否则,会使互感器的误差增大,难以达到测量的正确性。 4.电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。 5.为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全。 电流互感器和电压互感器的正确使用指南 电流互感器的正确使用 (1)根据被测电流的大小选择电流互感器的额定电流比,也就是要使电流互感器的初级额定电流大于被测电流。这是在选择电流互感器中最需要注意的一点。此外要注意电流互感器的

额定电压大小,选择时要与使用它的线路电压相适应。 (2)与电流互感器配套使用的交流电流表应选5安的量程。通常与电流互感器配套用的此式电流表的刻度是按电流互感器的初级线圈额定电流标度的。这样的电流表标明了应该配用的电流互感器的额定变流比,在选用这种电流表时,就一定要和相应的电流互感器配套使用。 (3)注意使测量仪表所消耗的功率不要超过电流互感器的额定容量。 (4)电流互感器的初级串联接入被测电路,而它的次级则与测旦仪表连接。 (5)电流互感器次级和铁芯都要可靠地接地。 (6)电流互感器次级绝对不容许开路。 电压互感器的正确使用 (1)在选择互感器时,主要根据被测电压的高低选择电压互感器的额定变压比,也就是应该使所选用的电压互感器初级线圈的额定电压大于被测电压。 (2)与电压互感器配套使用的测量仪表一殷应选100 伏的交流电压表。为了读数方便起见,通常盘式电压表是按所选用电压互感器的初级线圈额定电压刻度的,而在此仪表上标明了所需配用的电压互感器规格。因此我们选用这种电压表时就一定要选用相应的电压互感器来配套使用。 (3)测量仪表所消耗的功率不要超过电压互感器的额定容量,否则将使互感器误差加大。 (4)电压互感器的初级线圈与被测电压的电路并联,而它的次级线圈则与测量仪表联接。 (5)电压互感器的初级线圈和次级线圈都要按保险丝,以防止意外的短路事故。电压互感器的次级线圈是不容许短路的,否则互感器将因过热而烧坏。 (6)电压互感器的次级线圈、铁芯和外壳都要可靠地接地,这样,即使在绕组绝缘损纠;时,次级线圈一方对地的电压也不会升高,以前保人身和设备安全。 深入浅出单相及三相四线电能表互感器接线(1)

电压互感器常见接线图 (图文) 民熔

电压互感器接线图 电压互感器(Potential Transformer 简称PT,Voltage Transformer简称VT)和变压器类似,是用来变换电压的仪器。但变压器变换电压的目的是方便输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位; 而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小,一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。词条介绍了其基本结构、工作原理、主要类型、接线方式、注意事项、异常与处理、以及铁磁谐振等。 民熔电压互感器简介: JDZ-10高压电压互感器 10kv 半封闭式 0.5级 羊角型

特点:体积小精度高纯铜线圈一体成型安全可靠环氧材质优质钢片 电压互感器的电力系统通常有四种接线方式。电压互感器的接地和相位必须严格连接,严禁电压互感器二次侧短路。1、单相电压互感器接线方式 一个单相电压互感器接线方式一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器。二、两个单相电压互感器互V/V型的接线方式

两台单相电压互感器的V/V接线方式可以测量线电压,但不能测量相电压。广泛应用于20kV以下中性点不接地或经消弧图接地的电网。3、三台单相电压互 感器Y0/Y0接线方式 三个单相电压互感器Y0/Y0型的接线方式可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。四、三个单相三绕组电压互感器或一个三相五柱式三绕组电压互感器接成Y0/Y0/Δ型

TYD110-0[1].02型电容式电压互感器使用说明书

TYD110/3— 电容式电压互感器 杨京线C 相 安装使用说明书 湖南电力电瓷电器厂 0. 02H 0.015H

产品安装使用前,请认真阅读本说明书。 1 主要用途与适用范围 1.1 本系列电容式电压互感器(即CVT 以下简称互感器)适用于额定电压110kV 、220kV ,额定频率50Hz 的中性点有效接地系统,作电压、电能测量及继电保护之用,并可兼作载波通讯。 1.2 T 注:型号中带“H ”或“W ”的产品适用于污秽程度为Ⅲ级的火电厂、电站及其它污秽等级类同的电站,其爬电比距大于2.5cm/kV ;不带“H ”或“W ”的产品适用于Ⅱ级的污秽环境,其爬电比距大于2.0cm/kV (按系统最高电压计算)。

2 使用环境 2.1 温度类别:-25/B,-40/B 2.2 海拔:不超过1000m 2.3 风速:不超过150km/h 2.4 地震:烈度不超过8度 3 主要技术性能 3.1 额定电压比 110000/3/100/3/100/3/100, 3.2 额定中间电压:19.05kV 3.3 设备最高工作电压:126 kV 3.4 电容及电容偏差见表1: 表 1 3.5 极性:减极性 3.6 额定电压因数:1.2倍连续,1.5倍30S

3.7 中间变压器连接组标号:1/1/1/1-12-12-12 3.8 准确级次组合:0.2/0.5/3P 3.9 标准准确级下的额定输出见表2: 表 2 注:负荷的功率因数为0.8(滞后)。 3.10 误差限值 在规定的条件下,互感器的二次绕组和剩余电压绕组的电压误差和相角差的限值符合表3规定: 表 3

电力系统中的电压互感器

电力系统中的PT PT即电压互感器,potential transformer 电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器。 精密电压互感器是电测试验室中用来扩大量限,测量电压、功率和电能的一种仪器。 电压互感器和变压器很相像,都是用来变换线路上的电压。但是变压器变换电压的目的是为了输送电能,因此容量很大,一般都是以千伏安或兆伏安为计算单位;而电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的电压、功率和电能,或者用来在线路发生故障时保护线路中的贵重设备、电机和变压器,因此电压互感器的容量很小, 一般都只有几伏安、几十伏安,最大也不超过一千伏安。 线路上为什么需要变换电压呢?这是因为根据发电、输电 和用电的不同情况,线路上的电压大小不一,而且相差悬殊, 有的是低压220V和380V,有的是高压几万伏甚至几十万伏。要直接测量这些低压和高压电压,就需要根据线路电压的大小,制作相应的低压和高压的电压表和其他仪表和继电器。这样不仅会给仪表制作带来很大困难,而且更主要的是,要直接制作高压仪表,直接在高压线路上测量电压,那是不可能的,而且也是绝对不允许的。 电压互感器的基本结构原理图(如图所示)和变压器很相似,它也有两个绕组,一个叫一次绕组,一个叫二次绕组。两个绕组都装在或绕在铁心上。两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有绝缘,使两个绕组之间以及绕组与铁心之间都有电的隔离。电压互感器在运行时,一次绕组N1并联接在线路上,二次绕组N2并联接仪表或继电器。因此在测量高压线路上的电压时,尽管一次电压很高,但二次却是低压的,可以确保操作人员和仪表的安全。 电压互感器实际上是一个带铁心的变压器。它主要由一、二次线圈、铁心和绝缘组成。当在一次绕组上施加一个电压U1时,在铁心中就产生一个磁通φ,根据电磁感应定律,则在二次绕组中就产生一个二次

电压互感器接线形式接法

电压互感器V-V接线正确与错误接法(图) 发布日期:2008-5-21 浏览次数:622 图1、图2是正确的Vv接法,但图3是VΛ接法,AB、C B两相电压反向了180°,所以V变成v后,反相成对顶状态。故,图3不是Vv接法。

常用电压互感器的接线 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图 1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。 2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接 地的电网中。如图1(b)。 3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电 压表。 4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。 V/V型的接线图分析 V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。因此,虽然“B相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。

根据ab和ub的线电压可以计算出ca线电压,。若二次侧ab相接反,从相量图看,则ca 线电压变为。 电压互感器几种常见接地点的作用 一次侧中性点接地 由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。如下图所示。因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且 还起继电保护的作用。

常用电压互感器的接线

常用电压互感器的接线 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图 1?一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图 1 (a )。 2 ?两个单相电压互感器的 V/V 形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用 在20kV 以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。如图 1 (b )。 3?三个单相电压互感器接成 YO/YO 形,如图1 (c )。可供给要求测量线电压的仪表和继电 器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。 4.一台三相五芯柱电压互感器接成 YO/YO/ △(开口三角形),如图1 (d )所示。接成 Y0 形的二次线圈供电给仪表、 继电器及绝缘监察电压表等。 辅助二次线圈接成开口三角形, 供 电给绝缘监察电压继电器。 当三相系统正常工作时, 三相电压平衡,开口三角形两端电压为 零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信 号。 (?} 「单Kill 址罠八'.兀 (d)~ t^iuHrKHriiii 在岂社境 介二檸五芯林电H 时感券僅虞¥.#轧#鼻庠

0 根据ab 和ub 的线电压可以计算出ca 线电压, Uca-Ucb-Uab 次侧ab 相接反,从相量图看,则 ca 线电压变为 Uca=Ucb+Uba V/V 型的接线图分析 V /V 连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压 存在对应的相量关系。 也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三 相电压的关系。因此,虽然 B 相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电 量。左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。 图1 (正确) 图2 (错误) Uca=LIcb+Uba

常用电压互感器的接线

常用电压互感器的接线 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种,如下图 1.一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器,如图1(a)。 2.两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中。如图1(b)。 3.三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,如图1(c)。可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。 4.一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),如图1(d)所示。接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。

V/V型的接线图分析 V/V连接的两个电压互感器二次侧两个开口端之间的电压与其一次侧的两个开口端电压存在对应的相量关系。也就是说,二次侧两个开口端及公共端之间的电压也同样满足电源三相电压的关系。因此,虽然“B相无电压”(未施加任何电压),输出端的电量仍然是三相电量。左图是正确接线,从相量图看三相平衡;右图是错误接线,从相量图看三相不平衡。 图1 (正确)图2(错误) 图3 根据ab和ub的线电压可以计算出ca线电压,。若二次侧ab相接反,从相量图看,则ca线电压变为。

电压互感器几种常见接地点的作用 一次侧中性点接地 由三只单相电压互感器组成星形接线时,其一次侧中性点必须接地。如下图所示。因为电压互感器在系统中不仅有电压测量,而且还起继电保护的作用。 当系统中发生单相接地时,系统中会出现零序电流。如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角形线圈两端也就不会感应出零序电压,继电器KV就不会动作,发不出接地信号。 对于三相五柱式电压互感器,其一次侧中性点同样要接地。 由两只单相电压互感器组成的V-V形接线时,其一次侧是不允许接地的,因为这相当于系统的一相直接接地。而应在二次中性点接地,如下图所示。 二次侧接地 电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的

电容式电压互感器-使用说明书

1)本说明书放置于一安全和方便的地方,以便于运行和维护人员需要时参考。其它详细资料,可参考说明书以外的有关资料。 2)CVT操作人员要求:熟悉CVT并能熟练操作者。 3)仔细阅读本说明书中关于CVT的安装,运行及维护的内容。使用CVT前,先熟悉有关CVT的所有说明性资料及安全注意事项,然后根据有关要求正确使用CVT。 4)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应 一台合格的CVT的电容分压器部分、电磁单元部分都是配好的,不能相互调换,当发生上述不良行为时将导致CVT损坏,本公司对这些不良行为而引起的后果概不负责。 5)如果对本说明书中的某些内容不甚明白,请跟我公司联系。 6)如产品发生故障,请及时与本公司取得联系,并告知下列内容: ——铭牌内容及有关产品说明(名称、编号、型号、制造日期) ——描述故障现象(越详细越好,包括故障前后) 联系方式: 单位:日新电机(无锡)有限公司 地址:江苏无锡国家高新技术产业开发区B-24地块 电话:0510-******** 传真:0510-******** 1)为安全起见,CVT操作人员须具备下列条件:熟悉CVT并能熟练操作者。 2)使用CVT前,请仔细阅读本说明书及相关资料。 3)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应

4)本说明书的安全性标志分为下列两种类型!“警告”指出该操作将会带来人身伤亡或设备致命性损坏!“小心”指出该操作将导致设备损坏。 5)这些安全注意事项是本公司针对设备和人身的安全性而提出的忠告。为了设备的安全运行和正常维护,要求用户根据相应的标准和要求制定安全措施。对于无任何安全措施而导致的事故,本公司概不负责。 6)标志“警告”适用于电容式电压互感器,详见下表。 7)标志“小心”适用于电容式电压互感器,详见下表。

电压互感器接线图及含义

电压互感器接线图及含义 电压互感器的含义:

双绕组和三绕组电压互感器的结构: 供测量用的电压互感器,一般都做成单相双绕组结构.当两端绝缘等级相同时,可以单相使用,也可以组合起来作三相使用。对这种电压互感器的主要技术要求是保证必要的准确级。 供接地保护用的电压互感器还具有一个辅助二次绕组,称三绕组电压互感器。三相的辅助二次绕组结成开口三角形,一旦系统发生单相接地时中性点出现位移,辅助二次绕组上会出现一个零序电压,所以辅助二次绕组现称零序电压线组。 三绕组电压互感器一般做成单相,做成三相时应采用三相五拄式(三相三柱旁扼式)铁心,且电压在10kv及以下,这是为了提供零序磁通的回路。对于这种电压互感器,零序电压绕组的准确级要求不高,一般为3B级或6B级,以保证开口三角端子电压在一定范围之内,但要求具有一定的过励磁特性。 三相五柱式电压互感器与单相电压互感器: 三相五柱设计是高压侧Y0接线,低压侧是Y0(三柱) +开口三角(两柱) 低压侧是Y0(三柱)用于线电压和相电压的测量,中性点接地系统。不接地系统只能测线电压,无专用计量PT时,供计量表计电压量。 开口三角(两柱)在开口三角接有电压继电器,用于监视开口三角电压,检测系统的整体绝缘,用来反映系统发生接地时的零序电压。当开口三角电压达到启动值时,提供给保护需要的零序电压。小接地电流系统通常用于发信号。 这种互感器只限制制成10KV以下电压等级。应用于10KV以下系统。其优点是投资小,接线简单,操作及运行维护方便;其缺点是只发出系统接地的无选择性预告信号,不能确切判定发生接地的故障线路,运行人员需要通过拉路分割电网的方法来进一步判定故障线路,影响了非故障线路的连续供电。该装置的优点是以牺牲非故障线路的供电可靠性为代价的。 当然两个或三个同型号同规格单相互感器也可以组合来测量线电压、相电压或继电器保护之用。以及和电度表、功率表组合量电用。电压等级可以比集成的五柱式做得更高,且可以灵活配置,适用范围更广。

最新电压互感器VV接线如何取三相电压

电压互感器VV接线如何取三相电压? 一般V-V接线的电压互感器是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x; 标准的接法是第一个单相电压互感器的高压引出端A接电源A相,第一个单相电压互感器的高压引出端X与第二个单相电压互感器的高压引出端A按在一起,接到电源B相,第二个单相电压互感器的高压引出端X接到电源C相,组成AX-AX 接线; 但对这样的单相电压互感器,哪一个引出端当A,哪一个引出端当X都无所谓,只是需要将电压互感器的二次引出端和一次相对应就行,即高压接成了“XA-XA”,低压也要接成“xa-xa”;虽然“XAXA”、“AXXA”、“XAAX”这些接法只要二次跟着变换,原理就没有错,功能也能实现,但不算标准,容易出现问题,在工程实践中,还是要选用标准接法。 V/V 接线一般是由2个PT分别接与线电压Uab\Ucb上得到的,一、二次侧接线均呈V字形,故称为V/V接线,其二次侧B相也接地,但是一次测不接地,否则造成接地短路。

这种接线方式其实就是由两个单相互感器接线形成不完全星形,其接法是A-X、B、A-X-C,所以怎么量,ABC三相都是导通的,不导通就不对了。 VV 接线的目的: 用两只互感器能够完成三只互感器的工作,如计量PT就用V/V接线完成三相电压的采集。 说的更白些就是将两只互感器分别装在A、C相上,然后将A 相互感器的尾与C相互感器的头相连,在这个连接点上接入B相电,省了一个B相互感器。 但请注意: VV 接线只能用来测线电压,而无法测量相对地电压,所以无法反映单相接地故障!但可以满足计量要求,比较经济,多用于小电流接地系统,大部分是中小型工厂的高压配电室采用,而变电站中很少用这种解法。

电压互感器常用接线方式

电压互感器在三相电路中常用的接线方式 电压互感器在三相电路中常用的接线方式有四种 一个单相电压互感器的接线,用于对称的三相电路,二次侧可接仪表和继电器 两个单相电压互感器的V/V形接线,可测量相间线电压,但不能测相电压,它广泛应用在20kV以下中性点不接地或经消弧线图接地的电网中 三个单相电压互感器接成Y0/Y0形,可供给要求测量线电压的仪表和继电器,以及要求供给相电压的绝缘监察电压表。 一台三相五芯柱电压互感器接成Y0/Y0/Δ(开口三角形),接成Y0形的二次线圈供电给仪表、继电器及绝缘监察电压表等。辅助二次线圈接成开口三角形,供电给绝缘监察电压继电器。当三相系统正常工作时,三相电压平衡,开口三角形两端电压为零。当某一相接地时,开口三角形两端出现零序电压,使绝缘监察电压继电器动作,发出信号。 电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。 二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种 采用V相接地时,中性点不能再直接接地。为了避免一、二次绕组间绝缘击穿后,一次侧高压窜入二次侧,故在二次侧中性点通过一个保护间隙接地。当高压窜入二次侧时,间隙击穿接地,v相绕组被短接,该相熔断器会熔断,起到保护作用 你说的闭口三角没见过,你再仔细看看吧 (闭口三角当三相不平衡有零序电压时,不是短路了么) 请问:为什么进线电压互感器都是V/V式,而母线电压互感器都是三相五柱式(其一次线圈及二次线圈均接成星形,附加二次线圈接成开口三角形)?如果进线和母线都采用三相五柱式可以吗?为什么? 电压互感器一般有单相接线、V-V接线、Y-Y接线、Y0/Y0/△这四种接线方式。 其中由两个单相互感器接线成不完全星形就是V-V接法,它是用来测量各相间电压,但不

jdzx电压互感器介绍与说明

分类 1) 一般电压互感器按用途分:测量用和保护用 2) 2)按相数分:单相和三相 3) 3)按变换原理分:电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT) 4) 4)按绕组个数分:双绕组电压互感器,其低压侧只有一个二次绕组的电压互感 器;三绕组电压互感器,有两个分开的二次绕组的电压互感器;四绕组电压互感器,有三个分开的二次绕组的电压互感器. 5) 5)按一次绕组对地状态分:接地电压互感器,在一次绕组的一端准备直接接地 的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点(中性点)准备直接接地的三相电压互感器;不接地电压互感器,一次绕组的各部分,包括接线端子在内,都是按额定绝缘水平对地绝缘的电压互感器. 6) 6)按装置种类分:户内型和户外型 7) 7)按结构形式分:单级式电压互感器,一、二次绕组在同一个铁心柱上,绝缘不 分级的电压互感器;串级式电压互感器,一次绕组由几个匝数相等、几何尺寸相同的级绕组串联而成,二次绕组与一次绕组的接地端级在同一铁心柱上。 8) 8)按绝缘介质分:干式,浇注,油浸,气体绝缘等! 9) 主要作用如下: 10) 1、给重合闸提供必要信号,一条线路两侧重合闸的方式要么是检无压,要 么是检同期,线路PT可以为重合闸提供电压信号。 11) 2、现在部分线路PT时用的电容式电压互感器,可以为载波通信提供信号通 道。 12) 3、目前对一些特殊的供电用户线路提供计量电压。 13) 14) 电容式电压互感器 15) 16) 1、概述 17) 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980 年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990 年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT 最主要的特点是: 18) ——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 19) ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确 保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。 20) ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到 5%以下,特别适应于快速继电保护。 21) ——具有电网谐波监测的专利技术。 22)

电容式电压互感器试验内容及方法概要

电容式电压互感器试验内容及方法 第一章绪论 电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。 第二章电容式电压互感器试验要求 §1.基本试验条件 1.1试验的环境条件 为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。 a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。 b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。 c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。 d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。 e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

10KV小电流接地系统母线电压互感器的接线变迁

10KV小电流接地系统母线电压互感器的接线变迁 [摘要]变电站'>变电站的10KV小电流接地'>小电流接地系统中母线装设的电压互感器'>电压互感器,数十年来其一,二次绕组的接线方式发生了数次变化。其主要原因是在满足二次电压回路设备在正常运行和系统发生单相接地及事故时的电压采样要求外,并应具备在上述情况下防止铁磁谐振,避免电压互感器'>电压互感器被烧毁的功能。本文就电压互感器接线方式的变迁,阐述了笔者的一些粗浅意见。 [关键词]小电流接地'>小电流接地系统电压互感器接线变迁 0 前言 10KV电力系统是小电流接地系统,当系统中发生单相接地时,不会产生很大的短路电流。为了不造成对外停电,所以答应带接地运行一段时间,但是为了防止其他两相对地电压升高以及轻易产生的铁磁谐振过电压而导致电压互感器或其他设备损坏,因此必须尽快找到接地点并消除接地。在系统正常运行或发生故障时,为了满足对母线和馈线

的丈量,计量以及保护装置的电压采样需求,10KV母线上必须装设能够正确反映母线电压的电压互感器。随着电力技术的进步和设备的更新,电压互感器的接线在满足二次测控保护装置的要求及防止发生铁磁谐振事故的情况下,其接线方式不断地发生了一些改变。 1 前期的三台单相电压互感器或三相五柱式电压互感器接线方式 三台单相电压互感器或三相五柱式电压互感器接线方式如图1a。相应的相量图如图1b所示。

这种电压互感器一次绕组和主二次绕组接成星形,其中性点直接接地,辅助二次绕组接成有零序电压输出的开口三角形。在中性点非直接接地的电力网中,这种接线方式的电压互感器二次电压回路可以为继电保护和丈量仪表提供

民熔电压互感器介绍(图文)

民熔电压互感器介绍 电压互感器简称PT,文字符号为TV。它是变换电压的设备。 1.基本原理和结构电压互感器的基本结构原理如图4-19所示,它由一次绕组、二次绕组和铁心组成。其结构特点为: Noon 多线图单线图 1一铁心2—一次绕组3一二次绕组(1)一次绕组并联在主回路中,二次绕组并联二次回路中的仪表、继电器等的电压线圈,由于这些二次绕组的电压线圈阻抗很大,电压互感器工作时二次绕组接近于开路状态。 (2)一次绕组匝数较多,二次绕组的匝数较少,相当于降压变压器。 (3)一次绕组的导线较细,二次绕组的导线较粗,二次侧额定电压一般为100v,用于接地保护的电压互感器二次侧额定电压为(100/)V,辅助二次绕组则为(100/3)V。 电压互感器的变压比用Ku表示: U1N1 Ku=豆~N泛式中,U1、U2分别为电压互感器一次绕组和二次绕组额定电压,N1、N2为一次绕组和二次绕组的匝数。变压比通常表示成如10/0.1kV的形式。电压互感器有单相和三相两类,在成套装置内,采用单相电压互感器较为常见。 2.电压互感器的结线方案电压互感器在三相电路中有如图4-20所示的四种常见的结线方案。 (1)一个单相电压互感器的结线,如图4-20a所示。供仪表和继电器接一个线电压,适用于电压对称的三相线路,如用做备用线路的电压监视。 (2)两个单相电压互感器接成V/V形,如图4-20b所示。供仪表和继电器接于各个线电压,适用于三相三线制系统。 (3)三个单相电压互感器接成YO/Y0形,如图4-20c所示,供电给要求线电压的仪表和继电器:在小接地电流系统中,供电给接相电压的绝缘监视电压表.在这种结线方式中电压表应按线电压选择。常用于三相三线和三相四线制线路。 (4)三个单相三绕组电压互感器或一个三相五心柱式三绕组电压互感器接成 Yo/Y0/△形,如图4-20d所示。其中一组二次绕组接成Y0的二次绕组,供电给需线电压的仪表,继电器和绝缘监视用电压表;另一组绕组(辅助二次绕组)接成开口三角形(△),接作绝缘监视用的电压继电器(kV)。当线路正常工作时,开口三角两端的零序电压接近于零:而当线路上发生单相接地故障时,开口三角两端的零序电压接近100V,使电压然电器kV动作,发出故障信号。此辅助二次绕组又称“剩余电压绕组”,适用于三相三线制系统。

电流互感器和电压互感器的接线方式

电力系统中的二次设备——继电保护及全自动装置等绝大多数是根据发生故障时电增大、电压降低的特点而工作的,这些电气一般都是通过电流互感器和电压互感器的副圈加到二次设备上.故在此将电流互感器、电压互感器的接线方式加以说明。 一、电流互感器的接线方式 在继电保护装置中电流互感器的接线方主要有四种:三相完全星形接线方式;两相完全星形接线方式;两相差接线方式;两相继电器式接线方式。 1.三相完全星形接线方式 三相星形接线方式的电流保护装置对各故障(如三相短路、两相短路、两相短路并地、单相接地短路)都能使保护装置起动,足切除故障的要求,而且具有相同的灵敏度如图2-l。 当发生三相短路时,各相都有短路电讯即A相?DA,B相?BD,C相?DC.反应到电流互感器二次例的短路电流分别为?a、?b、?c,它们分别流径A相、B相、C相继电器的线圈,使三只继电器(如图2一1中的a、b、c)动作.当发生A、B两相短路时A、B两相分别有短路电流?DA、?DB,它们流径电流互感器后,反应到其二次测分别为?a、?b,又分别将电流继电器a、b起动,去切除故障.当发生出接地故障好,则A相继电器a起动,切除故障。

电流互感器接成三相完全星形接线方式,适用于大电流接地系统的线路继电保护装置5变压器的保护装置。 1.两相不完全星形接线方式 此种接线是用两只电流互感器与两只电流继电器在A、C两相上对应连接起来。此种接线方式只适用于小电流接地系统中的线路继电保护装置,如6~35KV的线路保护均应采用此种接线方式。 此种接线方式,对各种相间短路故障均能满足继电保护装置的要求.但是此种接线方式不能反应B相接地短路电流,(因B相未装电流互感器和继电器)所以对B相起不到保护作用,故只适用小电流接地系统。 由于此种接线方式较三相完全星形接线方式少了三分之一的设备,节约了投资,又可提高供电可靠性,故得到了广泛的应用。 不完全星形接线方式不装电流互感器的一根规定为B相。如果在变电站或发电厂出线断路器的电流保护使用的电流互感器两相装的不统一,则当发生不同地点又不相同的两点接他故障时,会造成保护装置的拒动而越级掉闸,如图2-3所示。 3.两相三继电器式接线方式、两相三继电器式接线方式如图2-4所示。

电容式电压互感器安装使用说明书 (1)

电容式电压互感器 安装使用说明书 编号:0TK.466.8926 泰开集团 山东泰开互感器有限公司 2010年04月

本使用说明书介绍了该产品的使用用途、使用环境、基本性能以及产品的运输、使用和维护。 1. 概述 电容式电压互感器在频率为50Hz的高压及超高压电力系统中,接到线与地之间为电气测量仪器、仪表和保护、控制装置提供电压信号并可兼作电力线路载波耦合装置中的耦合电容器。1.1 产品型号含义 1.2 使用条件 互感器为户外装置,安装运行地区的周围空气温度为-40~+55℃,海拔不超过2000m(海拔超过2000m的产品,根据用户和厂方双方协商,按用户的要求另行制造),风速不大于150km/h,地震烈度不超过8度,无严重污秽、震动和颠簸。 2. 主要规格及参数 2.1 互感器可在1.2倍额定电压下长期运行;用于中性点有效接地系统的互感器可在1.5倍额定电压下运行30s。用于无自动切除对地故障的中性点非有效接地系统的互感器可在1.9倍额定电压下运行8h。 2.2 中间变压器绕组的连接组为1/1/1/1-12-12-12或1/1/1-12-12。 2.3 互感器型号中带“H”的产品爬电比距≥25mm/kV(按系统最高电压计算)。 2.4 互感器绝缘水平见表1。(以铭牌参数为准) 2.5 互感器的准确级及相对应的电压误差和相角差及工作条件见表2。 2.6 电容分压器的载波耦合电容C及高压电容C1和中压电容C2的电容偏差应不超过其额定值的-5%~+10%,而C1 及C2两者偏差之差不超过5%。 2.7 电容分压器的介质损耗角正切值不大于0.0015。 2.8 互感器符合GB/T4703《电容式电压互感器》、JB/T19749《耦合电容器及电容分压器》、JJG314《测量用电压互感器》、IEC60044-5的要求。 2.9互感器主要技术参数见表3。

ECVT1-2522电子式电流电压互感器技术和使用说明书

ZL_DLYH0101.0510 ECVT1-252 电子式电流电压互感器 技术和使用说明书 说明:此页为封面,印刷时必须与公司标准图标合成,确保资料名称、资料编号及其相对位置与本封面一致

南瑞继保电气有限公司版权所有 本说明书和产品今后可能会有小的改动,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符。 更多产品信息,请访问互联网:https://www.wendangku.net/doc/0111209435.html,

目录 1 概述 (1) 1.1应用范围 (1) 1.2型号和名称 (1) 1.3引用标准 (2) 1.4使用环境条件 (2) 1.5主要技术参数 (2) 2 结构及工作原理 (3) 2.1总体结构 (3) 2.2电流传感器 (4) 2.3电压传感器 (4) 2.4数字变换器 (5) 3 外型尺寸及装配结构 (5) 4 与二次设备的接口 (7) 5 运输、安装及调试 (7) 6 维护 (8)

ECVT1-252电子式电流电压互感器 技术和使用说明书 1 概述 常规仪用互感器绝缘要求高,尺寸大,重量重,价格高;动态范围小,电流互感器有饱和现象;易产生铁磁谐振。 电子式互感器是仪用互感器的发展方向。和常规仪用互感器相比,电子式互感器绝缘结构简单,体积小、重量轻、造价低;不含铁心,无磁饱和、铁磁谐振等问题;抗电磁干扰性能好;动态范围大,频率响应宽。 依据国家电网公司科学技术项目SP11-2001-01-13-01《电子式电压电流互感器的研制》、国家经贸委技术创新项目01BK-042《数字式电压电流互感器研制》,南京南瑞继保电气有限公司联合西安西开高压电气股份有限公司共同完成了《ECVTⅠ- 252/363kV GIS用组合型电子式电流电压互感器》项目。 1.1 应用范围 ECVT1-252电子式电流电压互感器与220kV六氟化硫气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)配套,是GIS的组成元件之一。在额定电压为220kV、频率为50Hz的电力系统中,作为测量电流、电压,为数字化计量、测控及继电保护装置提供电流、电压信息的设备使用。可用于户内及户外环境下。 目前,GIS中普遍采用铁芯式电流电压互感器,此类互感器存在动态范围小,在故障电流下易饱和,体积大,笨重,输出信号不能直接与数字化二次设备接口等缺点。ECVT1-252电子式电流电压互感器是为克服常规互感器的缺点,适应变电站自动化技术的发展而开发的新型互感器。设备开发中充分考虑了变电站现场电磁干扰强及温度变化范围大等恶劣运行环境的影响。 ECVT1-252利用空芯线圈测量电流,利用电容分压技术测量电压,利用光纤传送输出信号。本产品体积小、重量轻、无饱和现象、暂态性能好、性能稳定,具有良好的电磁兼容性能及较宽的工作温度范围。 ECVT1-252电子式电流电压互感器的性能指标均符合IEC60044-6《互感器 第六部分:保护用电流互感器暂态特性要求》、IEC60044-7《互感器 第七部分:电子式电压互感器》、IEC60044-8《互感器 第八部分:电子式电流互感器》等相关标准的要求。 1.2 型号和名称 型号和名称含义如下: ECVT1-252 设备最高工作电压(kV) 设计序号 电子式电流电压互感器 1

相关文档
相关文档 最新文档