文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防水池防水施工方案

消防水池防水施工方案

李宁工业园物流园消防水池防水施工方案

第一章、工程概况第二章、编制依据第三章、材料选用:

第四章、防水施工工艺:

第五章、蓄水试验

第六章、渗水的处理

第七章、成品保护

第八章、安全文明及环保要求

第一章工程概况

李宁荆门工业园物流园消防水池防水工程建设地点位于荆门市高新区李宁物流园内,消防水池为钢筋混凝土结构,目前由于渗漏须进行防水施工。消防水池容量为1000立方,池深3.8米。

第二章编制依据

1、现场踏勘情况。

2、88JZ9, GFZ聚乙烯丙纶卷材复合防水图集。

3、GB 18173.1-2006《高分子防水材料》。

4、地下工程防水图集。

第三章材料选用

防水材料:进场材料需有合格证、材质报告且应做现场抽样检测。要求如

下:

a.聚酯胎SBS改性沥青防水卷材的外观质量要求及物理性能要求

b.现场抽样复验要求:

第四章防水工程施工工艺

1、工艺流程

抽水-基层检查、清扫、修补-刷冷底油- 细部附加层处理-大面积防

水卷材铺贴-收头处理-第一层清理、检查、整改、验收-第二层防水层施工验收—水泥砂浆保护层—防水砂浆

2、基层处理

1)卷材防水层的基层必须无空鼓、起砂、裂缝、松动、凹凸不平等缺陷,表面平整光滑、干净。

2)铺贴卷材前,在基面上涂刷基层处理剂(冷底子油),基层处理剂配

制与施工应符合下列规定:

①基层处理剂应与卷材及胶粘剂的材性相容;

基层处理剂采取涂刷法施工,涂刷应均匀一致、不露底,基层处理剂涂刷完毕,必须经过8h以上达到干燥程度方可用热熔法施工,以避免失火。

3、细部附加层加强处理

1 )对于阴阳角,管道根部以及变形缝等部位应做增强处理。并在转角、

阴阳角等特殊部位,增贴一层相同的附加层,附加层宽度为500mm先按细部

形状将卷材剪好,视长度、开头合适后,再将卷材的底面用手持汽油喷灯烘烤,待底面呈熔融状态,即可立即粘贴,在涂刷一道底油的基层上,压实铺牢。立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面距立面不小于600mm。

2)池壁施工缝部位:附加宽度600 加强层,加强层与基层,非加强层采取满粘

法连接。

3)卷材顶端做法:池壁顶部预留25x40凹槽,防水卷材封头置于凹槽内,使用密

封胶封闭,1:2.5 水泥砂浆堵严。

4)预留孔、洞部位:卷材铺至孔、洞边20mm收头聚氨酯密封。(临时用卷材封堵,后期进行密封)。

4、防水层施工

底板、侧壁防水施工工序采用外防外贴法,防水施工前,应先进行清理,修补找平,做好阴阳角及管根圆弧处理,并做好阴阳角及管根部附加层处理。按规定错槎搭接向上铺贴,并做好收头处理。

开始粘贴立面卷材时,先将下面接头部位各层防水卷材清理干净,墙面用1:2 砂浆修平,清理、修补好,干燥后涂刷底油,再进行大面积铺贴。在墙面上卷材应垂直方向自下而上铺贴,压紧卷材推油向上,压实刮平,封严接口,一层铺贴完再铺上一层,交接处采用交叉搭接。相邻卷材搭接宽度大于100mm。上下层接缝相互错开1/3 宽度以上,向上接长应错槎形接缝连接,上层卷材盖过下层卷材大于150mm。

5、防水保护层

卷材防水层完工并经验收合格后及时做保护层。底板防水保护层采用50mm

厚C20细石混凝土。砖模墙立面保护层采用抹20mm厚1:2.5水泥砂浆做保护层。

6、防水砂浆

施工前,基层面要用水充分润湿,无积水时可施工。聚合物水泥防水砂浆搅拌必

须用砂浆搅拌机或手提电钻配以搅拌齿进行现场搅拌,不能采用人工拌和。搅拌时间比普通砂浆要延长2?3分钟,最好先预搅拌2分钟,静停2 分钟,再二次搅拌2 分钟以便充分搅拌均匀。一次不要搅拌太多,根据抹灰速度进行搅拌,搅拌好的砂浆要在1 小时内用完。施工中因环境温度、风力等因素影响可适量加水,以标准比例拌制的稠度为准。管根部、结构转角等细部构造处,应进行增强处理。管根部周围在基层宜剔宽深约为 1 cm的槽,

用聚合物水泥防水砂浆嵌入后涂抹聚合物水泥防水砂浆一遍,压入一层网格布。其上再进行聚合物水泥防水砂浆抹灰。4.6 聚合物水泥防水砂浆施工时,抹灰的厚度应一致,不得出现薄厚不均的现象。抹灰各层应紧密贴合,每层宜连续施工;如必须留茬时,采用阶梯坡形茬,但必须离开阴阳角处200mm;

接茬要依层次顺序操作,层层搭接紧密,搭接宽度不小于100mm聚合物水泥防水砂浆凝结后,进行自然养护,养护温度不低于5C。注意事项:聚合物

水泥防水砂浆应在5C以上施工、贮存。防水层未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷。

第五章、蓄水试验

(一)充水

1)向水池内充水宜分两次进行:第一次充水为设计水深的1/2 ;第二次充水为至设计水深。2)相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。3)每次充水宜测读24h 的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池作外观检查。当发现渗水量过大时,应停止充水。待作出处理后方可继续充水。

(二)水位观测

1)充水时的水位可用水位标尺测定。2)充水至设计水深可进行渗水量测定时,应采用水位测针测定水位,水位测针的读数精度应达到1/10mm 3)

充水至设计水深后至开始进行渗水量测定的间隔时间,应不少于24h。4)测

读水位的初读数与末读数之间的间隔时间,应为24h。5)连续测定的时间可依据实际情况而定,如第一天测定的渗水量符合标准,应再测定一天;如第一天测定的渗水量超过允许标准,而以后的渗水量逐渐减少,可继续延长观测。

第六章、渗水的处理

1、池壁裂缝的处理:采用涂抹环氧树脂浆液,其处理要点是先清洁需处理的表面,然后用丙酮或二甲苯或酒精擦洗,待干燥后用毛刷反复涂刷环氧浆液,每隔

3~5min左右为止能有效防止渗漏。

2、穿墙管处渗漏处理:将穿墙管四周松动的混凝土凿开,清理干净后,

用防水嵌缝油膏热灌注冷凝作防水层,再分层抹2~3mn防水素浆,再按设计要求重新做防水层。

3、施工缝处渗漏治理:将施工缝渗漏处沿缝凿槽,清理干净后,在漏水较大部位处埋设引水管,把缝内主要漏水引出缝外,然后打注浆眼,进行0.3Mpa压力化学注浆,用快速堵漏灵做5~10mn防水层,再分层抹2~3mn防水素浆,再按设计要求重新做防水层。

第七章、成品保护

1 已铺好的卷材防水层,应及时采取保护措施,防止机具和施工作业损伤。

3变形缝、管等处防水层施工前,应进行临时堵塞,防水层完工后,应进行清除,保证管、缝内通畅,满足使用功能。

4防水层施工完毕,应及时做好保护层。

5施工中不得污染已做完的成品。

第八章、安全文明及环保要求

1、新进场的人员必须进行安全教育。

2、进入施工现场的人员必须按规定戴好安全帽,并且现场严禁吸烟。

相关文档