给排水设计方案说明

一、设计依据

1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014;

2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版);

3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014

4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005;

5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005;

6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97;

7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版);

8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006;

9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版;

10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010);

11、建设单位提供的有关设计资料;

12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。

二、设计范围

室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。

三、室外给水设计

1、水源

以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。

2、用水量

根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。

生活用水量标准:

办公 50L/人.d

绿化灌溉 2L/m2.d

车库冲洗 2L/m2.次

四、室外排水

1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。

2、雨水

设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。

五.室内生活给水系统

市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。

地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。

六.室内排水系统

1、污水

室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。

2、雨水

屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。

七.消防系统

1、设计范围

本建筑用地红线范围内室内外消防系统。

2、消防用水量

a、室外消防用水量:

Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。

b、室内消防用水量:

Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。

c、喷淋用水量

Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

d、消防储水量:

地下室消防水池储存室内消防用水量414m3,屋顶设一座18m3高位消防水箱。

3、室外消防系统:

采用临高压给水系统,消防给水管道由地下室消防泵供给,在建筑物周边成环状布置,室外消火栓设在环管上。环网上设置阀门井若干,将管网分成若干独立段,以保证管线检修时确保消防与生活用水的安全性和可靠性。

室外消火栓按保护半径150米,间距不超过120米布置。

4、室内消火栓系统:

地下消防水池储存室内消防用水量414m3,消防泵房设置消火栓泵两台(一用一备),水泵结合器直接接入消火栓管网。

各层均按规范设有室内消火栓,消火栓栓口动压力大于0.5MPa时,采用减压稳压消火栓,室内消火栓系统初期消防水量和压力均由屋顶高位水箱保证。

5、自动喷洒系统

本建筑物地下车库设自动喷水头保护。地下消防水池储存室内消防用水量414m3,水泵结合器直接接入报警阀前管道。

初期消防水量和压力由屋顶18m3高位水箱与增压稳压设备保证。

6、气体消防

发电机房、变配电房及储油间设置七氟丙烷气体灭火系统,系统有自动控制、手动控制、应急操作三种控制系统。

各层均按灭火器设置规范设置磷酸铵盐干粉灭火系统。

八.主要设备管材

室外生活给水管采用HDPE复合管,室外排水管采用UPVC双壁波纹管。室内生活给水管采用薄壁不锈钢管。室内外消火栓管采用无缝钢管,喷淋管采用热浸镀锌钢管或是无缝钢管。室内污废水排水管采用柔性接口铸铁排水管;雨水排水管采用无缝钢管。

九.给排水环保设计

1、设计内容

a、各种水泵采用低噪声设备,水泵与管道连接采用软接头,管道安装采用

柔性吊架,柔性托架。

b、防止水锤采用多功能水泵控制阀门。

c、生活污水经化粪池处理后排入市政污水管道。

d、营业性厨房等餐饮含油废水需经隔油池处理后排入室外污水管网。

2、泵和其它震动源都经隔振处理,噪声经消声处理,以减少对环境的影响。十.节能、节水措施

1、充分利用市政给水管网压力。

2、本项目设置雨水回收及利用系统,供车库冲洗、景观及浇灌等用水。

3、所有洁具采用节水型。卫生器具配件与水池(箱)液位控制阀采用质优、可靠性强的产品。坐便器采用6升冲洗水箱。

4、公共场所洗手盆采用充气式感应龙头。

5、小便器采用感应式冲洗阀。

6、加强物业管理措施,对重要设备进行监控。

某住宅给排水施工方案

某住宅给排水施工方案 工程概况 1.1给排水设计概况 本工程地下二层、地上二十八层,属一类高层建筑,地下二层战时为人员掩蔽所人防,平时为人员活动室;地下一层为设备层及家庭活动室;一层至顶层为住宅。其中包括生活给水系统、生活热水系统、中水系统、雨水系统、排水系统、消防给水系统的预埋管、穿带线、穿墙套管工程等。 1.1.1给水系统: 住宅部分生活给水分为高、中、低区三个系统:低区为一至九层,中区为十至十八层,高区为十九层至顶层(各区最低两层冷水支管设减压阀,以保证入户管水压不大于0.35MPa)。分别由设在小区生活泵房内的高、中、低区生活给水变频泵供给。地下人防给水直接由市政管网供给。 1.1.2生活热水系统: 生活热水由设在室外的换热站集中供给,生活热水供水温度为60℃。采用同程式干立管循环热水供应系统。热水系统分区同给水。 1.1.3中水系统: 本工程冲厕采用市政中水(压力0.15MPa)加压后供给。中水系统分区同给水。本工程不设中水回收及中水处理设施,各用水点排水经化粪池处理后直接排入市政污水管。 1.1.4生活排水系统 污水排放分为三个系统,地下一层为一个系统,污水排至集水坑,再由潜污泵提升排至室外污水井;首层污水单独排至室外。二层以上污水直接排至室外。排至室外的污水经化粪池处理后,排至市政的污水干线。

消防电梯排水至集水坑,由潜污泵提升后排至室外。 1.1.5雨水系统 屋面雨水设计重现期按2年考虑,采用内排式方式,在一层或地下一层汇合后排至室外。 1.1.6消防系统 本工程分别从小区西侧望京外环路及小区东侧朝科开发一号路各引入一根DN100市政上水管,在小区内呈环状布置,并沿环状管网在适当位置设室外消火栓。 1.1.7管材、接口与防腐

给排水工程施工组织设计方案)

苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制:____________________ 审核:_____________________ 批准:_____________________ 通州建总集团有限公司 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规范(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 (3)G B50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规范》 (4)G B50268- 97《给排水管道工程施工及验收规范》 (二)编制范围苏宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规 定的内容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信 施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工 设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于佛山市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中: 1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积 22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6 号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况

施工排水设计说明及附图(包括降水方案场地排水)

施工排水设计说明书及附图(包括降水方案、场 地排水等) 方案一 (1)初期排水 初期排水为围堰闭气后,基坑内的积水,初期排水水位按正常高水位考虑,并考虑排水期围堰的渗水及地下渗水。基坑长约300m,考虑分段围堰后,每次基坑初期排水总量约1500m3。 初期排水按2 天内排干考虑,并考虑基坑渗水量10m3/h,排水强度为100m3/h,共选用2 台5.5kw 潜水泵向堤外排水。 在基坑水位抽排下降过程中,要密切注意围堰的边坡稳定和渗漏情况,一旦发现危及围堰安全的问题,应立即停止排水或降低水位下降速度,并对围堰进行处理。 (2)经常性排水 经常性排水主要排雨水、围堰渗水和地基渗水。根据招标文件要求,本标段经常性排水考虑上下游围堰之间的经常性排水,主要包括降水、围堰渗水、基坑开挖施工期施工弃水和其它来水。 由于经常性排水水量较小,考虑分段围堰后,考虑每个子基坑分别配置2台4.5kw 潜水泵抽排即可满足要求。 方案二 2.1施工排水措施 公司按招标条款的规定提交的施工措施计划,对本合同工程施工场地的临时排水作出详细规划,针对施工区域的以下范围和内容编制施工排水措施,并报送监理人审批。 (1)施工区内冲沟、山洪和地下水的引排措施; (2)永久边坡开挖的施工排水和保护措施;

(3)施工排水系统的布置; (4)施工排水设备配置计划。 2.2、基坑排水 (1)我公司负责基坑水的排除,工程建筑物施工所需的经常性排水(包括排除降雨、堰体和基坑渗漏水、地下水和施工废水等)。 (2)我公司负责提供施工排水所需的全部排水设施和设备,并负责这些设备和设施的安装、运行和维修,应保证排水设备的持续运行,必要时应配置应急的备用设备和设施(包括备用电源),以避免施工场地造成积水而影响工程正常施工。 2.3、边坡面排水 永久边坡面的坡脚以及施工场地周边和道路的坡脚,均应开挖好排水沟槽和设置必要的排水设施,以及时排除坡底积水,保护边坡坡角的稳定。 2.4、设置集水坑(槽)排水 对影响施工及危害永久建筑物安全的渗漏水、地下水或泉水,就近开挖集水坑和排水沟槽,并设置足够的排水设备,将水排至不回流到原处的适当地点。不应将施工水池设置在开挖边坡上部,以防由于渗漏水引起边坡的滑动或坍塌。 2.5排水坑及排水设备 为了有效降低地下水位,清除场地渗水,计划隧洞进出口布设泵坑一个,采用挖掘机开挖,坑口尺寸不小于2×2×1.5m,各配套安装2台套潜水泵排水;管线部分每隔50m布设泵坑一个,采用挖掘机

某设计院方案设计说明文本

某设计院方案设计说明文本 xxx大厦方案设计说明 第一篇设计总说明 一、概况: 工程名称:xxx大厦 建设单位:xxx市xxx房地产开发有限公司工程地点:xxx大道。 工程规模:总建筑面积平方米建筑高度:米建筑性质:商业住宅楼建筑层数:17+1层地下室层数:一层二、设计依据: 梧州市城市规划管理技术规定。甲方提供的设计任务书及其资料。 《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(20XX版) 《民用建筑设计通规》(GB850352-20XX) 《人民防空地下室设计规范》(GB50038-20XX) 《汽车库建筑设计规范》(JGJ100-98) 《住宅建筑规范》(GB50368-20XX) 国家、广西省及梧州市相关规范规定 三、工程概述:建筑工程等级:二级耐火等级:二级抗震设防烈度:六度地下工程防水等级:Ⅱ级。种植屋面工程防水等级:I级四、工程的规模、项目组成及设计范围工程规模及项目组成:

工程概况:本项目位于梧州地区岑溪市桂北环大道南侧,位于岑溪市第二中学南侧,新城农机汽车城东南侧,岑溪市体育中学西侧。该地块交通十分便利,北环大道是岑溪市主要干道,于玉梧大道、义州大道相接,是岑溪市战略发展规划的重点区域。基地地势平坦,无明显高差。规划净用地面积平方米。此次开发建设一栋17层商住楼,地下一层车库。建筑类别均为二类,建筑耐火等级为二级,地下车库耐火等级为一级,楼屋面防水等级二级,抗震设防烈度为6度,设计合理使用年限为50年。 1 承担设计范围 本方案设计范围:总图、建筑、结构、电气、给排水、暖通、消防等专业的方案设计 五、主要经济技术指标: 项目单位数值备注规划总用地面积㎡总建筑面积㎡其中计容建筑面积㎡不计容建筑面积㎡地下室及阳台新建地上建筑面积㎡商业㎡其中住宅㎡管理用房㎡地下㎡不计容积率建筑基底总面积㎡密度 % 容积率绿地率总户数户112 非机动车停车位辆 105 机动车停车位辆 10 第二篇规划设计说明 一、设计指导思想

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

【工程】某公园给排水施工组织设计方案

一、编制依据: 1、给排水及消防专业施工图及施工设计说明。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97 5、《自动喷水灭火系统工程施工及验收规范》GB50261-96 6、《北京市建筑工程暖卫设备安装质量若干规定》北京市质监总站 第036号。 7、《北京市住宅工程室内排水管道通球试验管理规定》〈试行〉北 京市质监总站第079号。 8、《机械设备安装工程通用规定施工及验收规范》GB50231-98。 9、国家及华北地区相关标准图集,S1、S、S3、91SB2、91SB3、91SB4、 91SB-X1相关要求。 二、工程概况及系统说明 (一)给排水: 1.给水: (1)水源:本工程生活给水由三路供水,两路由小区东侧接入DN200管道,另一路由小区西南侧接入DN150管道,市政水 水压≥0.2Mpa。1#楼地下三层水泵房设专用给水储水调节水 池,调节水量为76m3。生活给水日平均用水量239 m3/d。(2)生活给水供水系统: J1:低区用水地下三层:-12.000至二层:4.800,市政自来水 直供; J2-1:1#楼中区用水三层:9.600十二层:41.550,地下三层 机房内变频调速泵供水;

J2-2:2#楼中区用水三层:9.600十三层:45.100,地下三层 机房内变频调速泵供水; J2-3:3#楼中区用水三层:9.600十五层:55.800,地下三层 机房内变频调速泵供水; J2-4:空调冷却水补水,利用3#楼给水系统; J3:1#楼高区用水十三层:45.100十九层:79.150,地下三层 机房内变频调速泵供水; (3)1#楼单元水表设在地下二层水表间内,2#楼单元水表设在地下一、地下二层水表间内。各分户水表设在公共部分的管井 内,从水表接出后的支管走在户内吊顶内。 2.生活热水:根据建设方意见此工程不设集中热水系统,生活热水 由使用方自行解决。 3.中水: (1)水源:本工程中水给水由小区西南侧接入DN100管道及东南侧接入DN150管道引入中水储水调节水池,中水水压≥ 0.2Mpa。1#楼地下三层水泵房设专用储水调节水池,调节水 量为36m3,有效容积为37 m3。生活中水日平均回用量15 m3/d。 (2)供水系统: ZJ1:1,2,3#楼低区用水地下三层:-12.000二层:4.800, 市政供水; ZJ2-1:1#楼中区用水三层:9.600十二层:41.550,地下三层

给排水施工设计方案

论文提纲 第一章、工程概要说明 第一节:设计依据 第二节:采暖工程 第三节:给水排水工程 第二章、施工部署 (1)、指导思想: (2)、施工顺序: (4)、质量目标: (6)、文明施工: 第三章、主要部位施工方法 (1)工艺流程: (2)施工方法: 第四章:主要部位施工质量要求: 1、给水系统 2、排水系统 3、采暖系统 第五章、施工进度安排

第六章、材料使用计划 第七章、劳动力使用计划 第八章、保证质量安全的具体控制措施 1、质量控制措施 2、安全生产控制措施 3、防止环境污染、减少扰民、降低噪声等保证文明施工措施。第九章、常见质量通病治理措施 第十章、成品保护措施 第十一章、保证进度措施 一、组织措施 二、技术措施 三、合同措施 四、经济措施 第十二章、回访维修制度

科右前旗乌兰毛都苏木中心幼儿园 【摘要】施工组织设计作为施工中的指导性文件,是任何一项工程施工都必不可少的。一份好的施工组织设计有利于工作效率的提高保证工程的顺利进行,同时也有利于经济效益的稳步上升,具有战略意义和战术安排的双重意义。所以一份好的施工组织设计即是施工单位组织能力的体现,也是技术能力的表现。对于工程施工具有十分重要的作用。 【关键词】施工方案;进度计划;现场布置;施工组织 第一章:工程概要说明 第一节:设计依据 1、《采暖通风与空气调节设计规范》(1GD50019-2003)。 2、《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95)。 3、《新建集中供暖住宅分户热量设计技术规程》(DBJ01-605-2000) 4、《住宅设计规范》(GB50096)(2003版)。 5、业主对本工程的有关意见及要求。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

某医院热水系统设计方案比选

攀枝花某医院内科楼热水系统设计方案比选

二〇一九年十月二十六日

目录 第一章方案设计 (2) 第二章系统清单 (6) 第三章空气能热水机与其它方式运行对比表 (7) 第四章空气能热泵热水机组介绍 (8) 第五章空气能中央热水机工作原理 (11) 第六章空气能中央热水机特点 (13) 第七章空气能热泵中央热水机的优势分析 (14) 第八章工程施工方案 (15)

第一章方案设计 一、本工程设计热水系统范围包括: 1、工程概况:根据甲方提供的信息,本工程设计生活热水日用热水量50吨; 2、采用高效节能环保的空气能热泵热水机组加热、保温。 二、热水系统设计室外计算参数: 1、夏季室外计算干球温度:32℃,夏季室外计算湿球温度:28℃; 2、冬季室外计算干球温度:10℃,冬季室外计算湿球温度:6℃; 3、攀枝花地区气象参数: 全年平均气温---------------17.2℃; 冬季平均气温(1月)--------9.4℃; 4、攀枝花地区自来水年平均温度为10-20℃。 三、设计依据: 1.《给排水设计手册》中国建筑工业出版社,2002年第二版。 2.《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版) 3.《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302--88 4.《工业金属管道施工规范》GB50235-2010 5.《安装工程质量检验评定手册》1990年第一版。 6.《管道工程安装手册》1987年第一版。 四、热水系统设计说明: 热水系统的设计: 1、设计参数依据 《建筑小区给水排水工艺》第八章第一节<建筑小区热水用设备和用热水有关参数>,根据水温、卫生洁具完善程度、热水供应时间、气候条件和生活习惯等确定集中供应热水时热水用量。 2、方案数据分析 1、工程概况 (1)项目现状及参数: 根据甲方提供的数据,为贵方提供热水。 本方案须考虑产热水设备、贮水设备、自控电气系统、管道动力系统及其之间的管道连接。 (2)环境参数:

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

给排水工程施工设计方案

第一章管理目标 一、质量控制目标及保证措施 1、工程质量目标 ①工程交验合格率100%,优良率80%以上,做合格工程; ②工程质量隐患和问题整改率达100%以上; ③杜绝重大工程质量事故。 2、质量保证措施 我司一向重视施工质量的管理与提高,为确保本工程施工质量,达到既定的质量目标,我公司将采取一系列措施保证质量目标的实施。具体保证质量的措施如下: ①材料进场和二次检验制度 ②以ISO9001质量管理体系作为我公司在本工程及相关质量活动中的质量管理和质量保证模式,确保各种质量活动始终在受控状态下进行。通过建立、健全各种管理制度来保证质量目标的实现。 ③为确保本工程的顺利进行,在科学的管理之下精心组织施工,充分体现“管理就是生产力”这一企业管理中心容,在本公司现有完善的管理制度下,依据分工负责,相互协调的管理原则,结合本工程的特点及业主的要求推行如下技术管理制度: ④制定更为格的质量评定标准 ⑤积极开展技术攻关和QC活动,结合本工程的结构特点和我司施工技术的总体水平情况,在保证以往工程质量水平的情况下,积极进行重点、难点技术攻关和开展QC活动 ⑥对工序、工艺质量进行质量保证措施

二、工期控制目标及保证措施 1、工期目标: 若我单位有幸中,确保自开工之日起在238个工日完成本标段道路排水工程施工任务,并力争提前。 2、工期保证措施: 对施工工序各项工作的落实,使工程能够有组织、有计划的进行,我们根据以上工期目标特从以下几面对工期措施进行了保证: ①从机构组织、人员配备,管理上保证 ②从计划安排上保证 ③从材料管理和机械设备管理上保证 ④从技术上保证 ⑤从施工组织与管理上保证 ⑥从安全生产上保证 ⑦从后勤供应上保证 ⑧从工作关系及其协调上保证 三、安全生产控制管理目标及保证措施 1、安全生产目标: ①杜绝一切工伤事故; ②无中毒、火灾、火警事故; ③新职工入场三级安全教育,变换工种岗位教育率达100%; ④特种作业人员持合格证件上岗率达100%; ⑤按安全“一标三规”检查综合评分合格率100%,优良率95%以上。

给排水投标方案设计

1给水工程 1.1设计采用的规范标准 (1)《室外给水设计规范》(GB50013-2006) (2)《给排水管道施工及验收规范》(GB50268-2008) (3)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002) 1.2 工程概况 清泉坝区供水由顺庆二水厂提供,该区给水管网长度总长度为18.5公里,管径为DN400~DN600。 1.3管材的选择 1.3.1 管材选择原则 ?管材性能可靠,能承受要求的内压和外荷载。 ?管材来源有保证,管件配套方便,运输费用低。 ?施工机具及安装方便。 ?使用年限长,维修工作量少。 ?输水能力能长期保持相同条件下,工程造价低。 1.3.2管材选择 目前,可用于供水行业的管材品种较多,输配水工程中常用的管材有:球墨铸铁管、预应力钢筋砼管、预应力钢筒砼管、钢管和PE管等,对于本次道路配套给水管网,管道口径均在400mm以下,故对小口径常用的几种管材进行综合论述。 (1)球墨铸铁管: 目前,各种管径的球墨铸铁管已广为自来水公司所采用。球墨铸铁管内衬了水泥砂浆,管内输水符合卫生要求;若输送水的水质不稳定,则砂浆内表面应刷涂卫生级树脂保护,从而并不比非金属管材差.球墨铸铁管可承受内水压力超过2.0Mpa以上,它比非金属管材强.球墨铸铁管系延伸率、刚度、抗拉强度均较大的金属管道,承受土壤静荷载及地面动荷载的能力通常比其它管材强。球墨铸铁管的管件规格齐全,能适应新安装需要,也能适应运行管道上不停水引接分支

的需要,它比非金属管材解决起来方便。球墨铸铁管系柔性接口,折装方便、承受局部沉陷的能力好,特别在有地下水或管内有少量余水的状况下维修容易,它比非金属管材维修难度小。球墨铸铁管通常外表面首先喷涂锌层,再喷涂沥青保护,这方面比非金属管材弱,但比钢管强。 (2)预应力钢筋砼管: 此种管材造价低,抗震性能及水力条件好,一般不需作防腐处理。预应力钢筋砼管较适合我国的经济状况而应用普遍,是输水工程的主选管材之一。其缺点是管材制作过程中存在弊病,如三阶段管喷浆质量不稳定,易脱落和起鼓;笨重、运输及安装极为不便,且长距离运输,其损耗较大,唯抗渗性能差,修补率高。预应力混凝土管口径一般工压在0.4~0.8 MPa。 (3)钢管: 应用最为广泛的管材之一,适应性广,加工使用灵活、方便,可承受较高的内压。一般选用螺旋焊缝与直缝焊接钢管。小口径管道多采用直缝焊接钢管。但其造价较高,防腐处理要求严格,焊缝多,对焊接的质量要求高。 (4)PE管: 在我国属新兴管材品种,九十年代,国内有近十家企业从国外引进了设备和技术,现已形成了相当大的生产规模。其主要特点是:重量轻、柔韧性好抗老化、好迁移、防腐性能好、内壁光滑、阻力小;但价格较高,此种管材的管道基础设置多且要求高,目前在各类水司的小口径管道应用比较广泛,其供水的安全可靠性较高。新修订的给水用PE管产品国标中,采用高密度聚乙烯管,管材分PE63、PE80、PE100三个级别,它们在20℃下,在50年后还能保持最小强度达6.3MPa、8.0MPa、10.0Mpa,对于允许最大设计应力分别为5MPa、6.3MPa、8MPa。 (5)玻璃钢管 这种管材有两类制造工艺:离心浇注成型法、纤维缠绕法,为了提高管材的刚度,以上三类制管工艺均可在制管过程中加砂。玻璃钢管刚度小,管道基础要求较严,必要时需作砂垫层,但它重量轻,抗腐蚀,安装容易,是它的优点。玻璃钢管破裂维修,通常采用玻璃钢粘补,它必须在干燥的环境下作业,这正是供水管道难以具备的条件。输水用的玻璃钢管,它的内衬层应耐磨、有韧性、表面光洁、厚度适当、树脂固化效果好,不允许存在裂纹。否则影响其抗渗性,结

河北某医院给排水毕业设计

摘要 本设计是某十四层的医院住院大楼的建筑给排水设计,主要包括给水系统、排水系统、消防系统、热水系统和屋面雨水系统五个部分。 给水系统采用分区供水,一到四层为低区,由市政管网直接供水。五层到十四层为高区,采用下行上给的供水方式,由地下室的高区供水泵供水到高区管网,并同时供给屋顶的消防水箱;排水系统采用的是污、废合流制,排水立管仅设伸顶通气管,污水再经化粪池处理后排向市政污水管网;消防系统设计成消火栓灭火系统和自动喷水灭火系统,火灾初期10min的水由消防水箱供给,正常供水由消防水泵从消防水池内抽取。自动喷水灭火系统开湿式自喷系统。根据报警阀组控制的喷头数的有关规定共设置四个湿式报警阀,湿式报警阀装在主楼消防泵房内,自带水力警铃报警,并有压力开关自动启动喷淋水泵。均采用68度的玻璃球喷头。 热水系统采用集中供热的热水供应方式,采用闭式热水供应系统,循环是下行下回双立管同程式全循环系统。拟采用半容积式水加热器,冷水通过加热器集中加热后,再由提升泵供向配水管网;雨水采用的是内排水系统,雨水直接排向市政污水管网。给水管和排水管均采用PVC管,消防系统管道采用给水铸铁管,热水系统都采用塑料管。 设计过程进行了各系统方案的确定、平面布置和计算,以及各种设备的选型。最后用CAD绘制了各个系统的平面施工图、系统图、大样图和设计说明。 关键词:高层建筑、建筑给排水、给水管材

Abstract This design is a 14 layers buildings of the public residence building to , completing the design of the water supply system and draining the system, fire fight system, the hot water system and the system of the roof rain water. The water supply system adoption cent area supply water. 1-4 low areas of the layers is taken care of the direct water supply by the municipal pipe net. Five to 14 are the high areas under, selects water supply method which in the line gives, supplies water the high areapipe network from the basement high area water supply pump,supply and the roof while the fire cisterns. The drainage system is sewage, waste combined, drainage standpipe located only stretch top ventilator, via septic tank effluent discharged to the municipal sewer network. Fire hydrant system design into systems and automatic fire sprinkler systems.The fire initially for 10 min from the water supply tank fire, and normal water supply from fire pumps from the fire from within the pool. Automatic sprinkler systems come from the wet spray system. According to the police control the nozzle valve block several of the provisions were set up four wet alarm valve, wet alarm valve installed in the main building fire pumping station, bringing their hydraulic alarm warning, and there is pressure to switch automatically activated spray pumps. 68 degrees have adopted the glass ball of invective. Hot water heating system uses the concentrated water supply, use of closed water supply system circulation is down standpipe went double-wide program with the circulatory system. To be semi-volume-type water heaters, water heaters through centralized heating, then upgrade to the pump for the water distribution network. Rainwater is within the drainage system, rainwater directly discharged to the municipal sewer network. Water supply and drainage pipes were used PVC pipe, fire water system pipes used cast iron pipes, hot water systems using plastic pipe. Design of the process of the identification system, and the layout, and equipment selection. Finally, a CAD drawing systems for a planar construction drawings, charts, maps and design-like note. Keywords: high building; water supply and drainage of buildings; Water pipe material

给排水设计过程与注意事项(精)

给排水设计过程与注意事项——新手必读(一 对于刚从事给建筑排水设计的新手往往只知道要查规范去画图,而对一个工程如何展开、各专业如何提资协作~直到竣工验收,并没有一个清晰准确的认识。为了让大家更快进入设计师的角色,收集了一些资料在此奉上! 流程介绍分为设计阶段(项目建议书—可行性研究报告—初步设计—施工图设计—施工图审查、消防审查、人防审查和施工阶段(图纸会审——工地处理——竣工验收。 一、工作阶段划分 1、设计阶段:项目建议书——可行性研究报告——初步设计(扩初设计——施工图设计——施工图审查、消防审查、人防审查。 2、施工阶段图纸会审——工地处理——竣工验收。 二、设计工作流程 施工图绘制按下面八个步骤进行,根据情况也可交叉进行: 1、召集各专业开会,确定互相提资时间,列出工作计划,建筑设计人员提供平面、立面、剖面。水专业提资应分3个阶段,第一阶段提管井位置、面积,电容量,水池容积,设备房面积等,一般时间在一周之内;第二阶段提设备房布置,消火栓、湿式报警阀、水流指示器位置等,一般时间在中前期,约2~3周;第三阶段向概算专业提设备材料表,一般在出图前一周。其它专业应向本专业提的资料必须明确提资时间并写入工作计划。第一阶段空调应提供空调补充水量,第二阶段建筑应该提供卫生间大样,时间也是在中前期,使本专业绘制完设备房大样图后能马上进入卫生间大样的绘制,提资的时间一定要坚持尽早。第一次建筑提资一般比较简单,在做第一阶段提资的同时,仔细看一次图纸,不清楚的地方一定要问,设计范围要明确,管井分布面积要落实。还要着手写联系函给业主要求提供相关资料(如市政自来最低水压、管径、位置,市政排雨水管道标高、位置等,由业主相关部门索要资料,明确做法(如住宅卫

某项目小区设计方案

XX明珠(一期)方案 设计说明 第一章建筑设计 一、基地区位分析与现状概述 (一)区位条件 xx位于xx市xx区东南角、xx区与xx区的连接地带,东侧是通往广东方向的城市主要交通干道xx,南侧是规划中的xx路和规划中的xx及xx小学,南可远眺望xx西溪。西侧是规划中的城市次干道xx,北侧是建设中的住宅小区及已建成的xx,基地南面距xx约500米,与xx汽车站相距约200米,交通便利,是居家置业的风水宝地。 1、项目所处区域是xx市中心城区近期开发建设的重点,已成为xx市开发居住环境较好的片区之一。 2、基地位于xx区及xx区的连接部,总体规划中的各项公共配套设施都有较为完善,可发展空间较大。 3、东面为xx公园,南面是xx城市景观带,周边自然景观将为本小区提供良好的景观资源。 (二)现状条件 基地地块呈“L”形,基地现状基本平坦,属城乡结合部。周边原有农田,局部有少量的低层住宅及部分工业厂房;基地的周边环境杂乱,高处可南望xx西溪宽阔的江面、xx大桥,直至桥南侧的龙海市百花村;东面是较低矮的xx综合大市场,视野较开阔;

西北方向可远眺xx城区全貌,视线甚少遮挡。基地的地下水资源较丰富,基地的北侧有较丰富的水系,基地东侧的商业及生活设施已经形成。城市规划道路将小区自然分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ区三个组团,便于项目的滚动实施及分期开发。 (三)规划条件: 两条规划中的道路从基地的中部穿过,将本基地一分为三。该地块用地面积为134.36亩(89578.05M2),用地使用性质为商业居住综合用地,规划要求容积率≤3.0,建筑密度≤33%,地上总建筑面积≤268000M2,绿地率≥38%,日照间距系数1:1.0。 本次报批的Ⅱ、Ⅲ区(一期)单体方案充分吸取业主及相关部门的建设性的调整意见,充分理解原总平规划方案的精髓,在原总平单体形态基础上对住宅单体方案作多方案的比选。在业主确认的单体方案基础上再作深层次的调整和优化,以达到高品位、高质量的要求。本报批内容为Ⅱ、Ⅲ区(一期)的3#-5#楼及11#-14#、21#、22#楼的单体方案及配套公建-会所、八班幼儿园。 二、规划指导思想 根据对基地周边区位的分析及小区本身规划的构思,规划可概括为:区域性、生活性、景观性、可持续性。充分了解自身及周围环境特点,发挥园林景观优势,强化环境,提高小区的品质,目标将小区规划为健康休闲的园林住宅小区。 (一)本小区规划布局,综合考虑周边环境,路网结构、水

厂房给排水系统工程施工组织设计方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 1.1.2管道试压 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.2工艺流程

1.3质量控制点及控制措施 质量控制点及控制措施表

第二节给水系统管道安装 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。 2.2衬塑钢管卡环连接 2.2.1管道压槽原理

安装工艺流程 2.2.2 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 2.2.4沟槽式卡箍管件安装 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

某眼科医院迁建改建项目给排水工程技术方案

(技术方案) ****市某眼科医院迁建改建 项目 给 排水工程技术方案 工程技术规目录 总则………………………………………………………2-11 土建工程技术要求………………………………………12-64 给排水工程技术要求……………………………………65-89 强、弱电工程技术要求………………………………90-116 动力工程技术要求……………………………………117-135 通风与空调工程技术要求……………………………136-184

总则 一、概况: ****市眼科医院迁建改建项目总建筑面积27999.5平方米,地下建筑面积5999.5平方米,地上部分建筑面积22000平方米。功能设置为:地下室一层为停车库;一层为综合门诊、眼科医院、食堂、消防控制室;二层为科研所、眼科门诊、餐厅;三~四层为眼科专家门诊、准分子激光、值班公寓、医用办公室、多功能厅和11间手术室;五层为行政管理办公区;六~十一层为住院部病房、医护办公区、检查室、治疗室。基础为筏板基础,钢筋混凝土框架——剪力墙结构。所有外墙、梯间墙、防火墙砌体采用加气混凝土砌块200厚。建筑总高度46.9M,±0.000相当于绝对标高25.500M。 其主要技术经济指标如下: 用地面积:17605.9M2

总建筑面积:27999.5M2 其中: 地上:22000M2 地下:5999.5M2 容积率:1.25 覆盖率:23.22% 二、本次招标围和说明 1、见招标文件前附表。 本工程承包方式为:包工包料(固定单价合同)。 三、工程地点和现场条件 以下给出的工程介绍不应该认为是全面的: 1、本工程位于****市福田区,东向为****高级中学,南向 为泽田路,西向为农林路,北向为润田路。 2、施工场地围:在农林路、润田路、泽田路和学校包围圈, 具体位置见总平面图。 3、工程现场“三通一平”已基本完成,基坑支护设计由总 承包公司或委托专业公司确定支护方案并出施工图。 4、现场仅供临时办公和必要的施工用地。 5、临时道路:以泽田路和润田路作为临时道路进施工场地