避雷器试验报告

避雷器试验报告
避雷器试验报告

温度:5℃湿度:50% 日期:2010年3月20日工程名称:邹平氧化铝三期110KV开关站.1#主变压器

用途:1#主变中性点保护避雷器

一、铭牌:

二、避雷器试验:

三、结论:合格

四、依据标准:山东省电力设备《交接和预防性试验规程》

五、使用仪器:绝缘电阻表ZC11D-5型#7-0070

避雷器交直流参数测量装置BC-150-5型#990810

温度:5℃湿度:50% 日期:2010年3月20日工程名称:邹平氧化铝三期110KV开关站.2#主变压器

用途:2#主变中性点保护避雷器

一、铭牌:

三、避雷器试验:

三、结论:合格

四、依据标准:山东省电力设备《交接和预防性试验规程》

五、使用仪器:绝缘电阻表ZC11D-5型#7-0070

避雷器交直流参数测量装置BC-150-5型#990810

10KV避雷器试验报告

检测试验报告 客户名称:淮北供电公司 工程名称:淮北滂汪110kV变电站工程 项目名称:10kV氧化锌避雷器 检验时间:2012年8月27日 报告编号:AHQH—RET/KG19—001—022 报告编写/日期: 报告审核/日期: 报告批准/日期: (检测报告章) 安徽强华电力工程检测试验有限公司

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-001 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路10开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-002 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路9开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-003 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路8开关柜 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

检测试验日期:2012 年8月27号报告编号:AHQH-RET/KG19-004 样品名称:10kV氧化锌避雷器 设备安装位置:10kV线路7开关柜 一、铭牌及安装位置: 二、绝缘电阻测量:温度:34℃湿度55% (单位:MΩ) 三、直流泄漏电流及参考电压测量:温度:34℃湿度55% 四、结论判断 五、本次检测使用仪器: (以下空白) 试验人员:

避雷器试验报告模板

金属氧化锌避雷器试验报告 试验站名500kV 忻州变电站 型号Y10W1-200/520W 运行编号1#主变220kV侧避雷器额定电压(kV)200 持续运行电压(kV)156 制造厂家抚顺电瓷制造有限公司出厂编号51341/51250/51242出厂日期2005.12.06 投运日期2006.07.12 环境温度(℃)26 相对湿度(%)30 一.直流1mA电压U1mA及0.75U1mA下的泄漏电流 测试部位上节中节下节 A相U1mA(kV) 初值149.3 - 149.8 实测值150.0 - 150.4 初值差(%) 0.47 - 0.40 I(uA) 初值12.0 - 9.0 实测值18.4 - 20.7 初值差(%) - - - B相U1mA(kV) 初值152.2 - 149.2 实测值151.7 - 151.2 初值差(%) -0.33 - 1.34 I(uA) 初值16.0 - 15.0 实测值18.0 - 16.7 初值差(%) - - - C相U1mA(kV) 初值148.1 - 153.1 实测值150.3 - 152.0 初值差(%) 1.49 - -0.72 I(uA) 初值10.0 - 13.0 实测值22.3 - 15.9 初值差(%) - - - 试验仪器直流高压发生器仪器编号苏州海沃Z-VI-03试验标准: 1.U1mA初值差不超过±5%且不低于GB 11032规定值(注意值) 2. 0.75U1mA下的泄漏电流初值差≤30%或≤50 uA(注意值) 二.底座绝缘电阻 测试相别A相B相C相 测试结果(MΩ)10000 10000 10000 试验仪器绝缘电阻测试仪仪器编号日本共立3124-03 试验标准: 1.底座绝缘电阻≥100MΩ 三.放电计数器功能检查 检查相别A相B相C相 动作情况正常正常正常

避雷器试验报告

环境温度:25℃相对温度:66% 试验日期: 2014年11月9日 安装位置:河池市汇华汽车销售服务有限公司 1、基本数据 型号规格YH5WS-17/50 制造厂商 直流参考电压≥25KV 持续运行电压13.6KV 生产日期2014年7月 设备编号 A相B相C相 2、外观检查 技术要求外形完好,无破损现象。检查结果良好 3、绝缘电阻测试(GΩ)使用仪器:MODEL3125 相别 项目 A相B相C相技术要求 试前绝缘>99.9 >99.9 >99.9 35KV及以下绝缘电阻不低于 1000MΩ。 试后绝缘>99.9 >99.9 >99.9 4、泄漏电流1mA下的直流参考电压(U DC)使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器 设备编号1mA直流参考电压表值(U DC)KV 技术要求A相26.9 UDC U1mA应符合制造厂规定值,变化不 应大于+5%。 B相 27.0 C相 27.1 5、0.75倍直流参考电压(U DC)下的泄漏电流使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器 设备编号0.75倍直流参考电压泄漏电流μA。技术要求A相 3 0.75倍U1mA下泄漏电流不应大于50μA。 B相 3 C相 4 结论: 符合Q/GXD126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》及产品技术要求。 评定等施工单位试验人员

环境温度:25℃相对温度:66% 试验日期: 2014年11月9日 安装位置:10kV六圩镇线批发市场开发中心支1号杆 1、基本数据 型号规格YH5WS-17/50 制造厂商 直流参考电压≥25KV 持续运行电压13.6KV 生产日期2014年7月 设备编号 A相B相C相 2、外观检查 技术要求外形完好,无破损现象。检查结果良好 3、绝缘电阻测试(GΩ)使用仪器:MODEL3125 相别 项目 A相B相C相技术要求 试前绝缘>99.9 >99.9 >99.9 35KV及以下绝缘电阻不低于 1000MΩ。 试后绝缘>99.9 >99.9 >99.9 4、泄漏电流1mA下的直流参考电压(U DC)使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器 设备编号1mA直流参考电压表值(U DC)KV 技术要求A相26.9 UDC U1mA应符合制造厂规定值,变化不 应大于+5%。 B相 26.8 C相 27.0 5、0.75倍直流参考电压(U DC)下的泄漏电流使用仪器:ZGS型直流高压试验发生器 设备编号0.75倍直流参考电压泄漏电流μA。技术要求A相 3 0.75倍U1mA下泄漏电流不应大于50μA。 B相 4 C相 3 结论: 符合Q/GXD126.01-2009《电力设备交接和预防性试验规程》及产品技术要求。 评定等施工单位试验人员

35KV电容补偿试验报告要点

产品概述:无功负荷电流增大了供电系统损耗,而我国目前配电网多数采用变电站固定电容器组无功补偿方式,由于缺少无功调节手段,在供电峰谷期间功率因数波动较大,出现过补和欠补问题。ZRTBBZ型35kv高压无功补偿自动调容成套装置,使用无功自动控制器检测电网电压及功率因数,通过对电网电压和功率因数的综合判定,可同时控制两台主变的自动有载调压及两段母线上的无功补偿电容的自动投切,实现平衡系统电压,提供功率因数。减少线损,保护供电质量,解决无功过补偿和欠补偿问题。 型号说明 ZRTBBZ 主要技术参数 额定电压:35kV 额定频率:50Hz 单台柜额定容量:最小1000-3600kVar最大 中性点接线方式:非有效接地或中性点绝缘。 使用条件: 使用条件 ◆安装地点:户内/户外 ◆环境温度:-20℃~+40℃ ◆相对湿度:≤90%(25℃) ◆海拔高度:≤2000米 安装场所应无剧烈机械振动、应无有害气体及蒸汽、应无导电性或爆炸性尘埃工作方式及特点

1装置主要有高压并联电容器组、串联铁心电抗器、电容器投切开关真空断路器、电流互感器、氧化锌避雷器、放电线圈,无功功率自动补偿控制器,电容器专用微机保护单元等组成。 2装置采用先进的功率因数及无功缺口投切,通过自动组合,能以最少的电容器组数和最少的高压真空开关实现最多级数的调容,不至于引起成本的大幅度提高,具有很好的性能价格比。也可根据用户的要求进行均分配置,逐级投切。 3喷逐式熔断器与电容器串联,当电容器内部有部分串联段(50%—70%)击穿时,熔断器动作,将该台故障电容器迅速从电容器组切除,有效防止故障扩大。 4放电线圈并联在电容回路,当电容器组从电源退出运行后,能使电容器上的剩余电压在五秒内自额定电压峰值降至50v以下 5串联电抗器串联在电容器回路中,以限制投切电容器组中的高次谐波,降低合闸涌流,串联电抗器的电抗率仅对于限制涌流的取0.1%—1%,对于限制五次以上的谐波,选用4.5%—6%,对于抑制三次以上谐波,选用12%—13% 6.结构设计合理,热、动稳定性好,柜式的带电显示装置主要用于显示装置的带电状态,并有程序锁、观察窗,具有强制闭锁功能;室外装置有围栏,确保运行和维护人员安全。 7.对于装置的外形尺寸、颜色及进线方式,可根据用户要求进行设计 8.采用ZRWKG型高压无功补偿控制器自动控制电容器的投切,自动化程度高,测量、显示、控制、通信功能齐全,可根据无功功率投切电容器组,自动补偿负荷无功功率,无需人工干预,功率因数在0.95以上,在外部故障或停电自动退出,送电后自动回复运行,控制器可显示历史数据-有功功率-无功功率-视在功率- 功率因数感性容性-系统电流-电压-谐波显示3-29次-历史数据报表;

配电室试验报告

高压开关柜试验报告 单位名称设备编号AH1 型号KYN28-12 额定电压10KV 额定电流250A 试验性质检测性试验生产厂家出厂编号20156-068 试验日期年月日1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A10KV <50 5℃ B10KV <50 5℃ C10KV <50 5℃ 2、绝缘电阻测量 开关状态 合闸(MΩ)分闸(MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 相别 A5℃≥2500MΩ B5℃≥2500MΩ C5℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论

单位名称设备编号AH2 型号KYN28-12 额定电压10KV 额定电流100A 试验性质检测性试验生产厂家出厂编号20156-069 试验日期年月日1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 合闸(MΩ)分闸(MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 态 相别 A5℃≥2500MΩ B5℃≥2500MΩ C5℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸 相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论

单位名称设备编号AH3 型号KYN28-12 额定电压10KV 额定电流试验性质检测性试验生产厂家出厂编号20156-070 试验日期年月日1、触头接触电阻测量 相别电压(V)电流(A)电阻(uΩ)温度0C A B C 2、绝缘电阻测量 开关状 合闸(MΩ)分闸(MΩ)温度0C使用 ZC-7 摇表 态 相别 A5℃≥2500MΩ B5℃≥2500MΩ C5℃≥2500MΩ 3、交流耐压试验 开关状态合闸分闸 相别电压(KV)时间(S)结论电压(KV)时间(S)结论A35 60 35 60 B35 60 35 60 C35 60 35 60 结论

10kv避雷器试验报告

10kv避雷器试验报告 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH4柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3295 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3318 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 C HY5WS-17/50 3301 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 27.1 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 2 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点: AH5柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3322 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 B HY5WS-17/50 3296 郑州发达电力设备有限公司 2010.8

C HY5WS-17/50 3326 郑州发达电力设备有限公司 2010.8 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 27 26.9 26.8 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 3 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司 氧化锌避雷器试验报告 安装地点:AH8柜天气温度15? 试验日期:2014年11月10日相对湿度 68 % 相序 PB 型号出厂编号厂家出厂日期 A HY5WS-17/50 3339 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 B HY5WS-17/50 3572 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 C HY5WS-17/50 3337 郑州发达电力设备有限公司 2010.10 试验相目 A B C 元件绝缘电阻(MΩ) 5000 5000 5000 直流1mA时电压(KV) 26.7 26.8 26.9 直流1mA出厂值 (KV) 75%直流1mA电压下的电导电流(μA) 2 1 2 结论: 合格 备注: 无 试验负责人赖占杰试验人员张润朋 审核赖占杰校对张豪宾 河南天瑞电力工程有限公司

35kVZnO避雷器试验报告

设备编号:出线安装地点:北底乡20MW光伏试验日期: 2016年5月7日空温: 16℃ 铭牌型号:HY5WZ-51/134 额定电压:51kV 持续运行电压:40.8kV 生产厂家:安徽天庆电力自动化技术有限公司 一、绝缘电阻:(MΩ) 相别ABC 测量结果10000 10000 10000 使用仪表:ZC-7 2500V №:2110302 二、泄漏电流: 相别 测量参数 ABC直流1mA下的电压(kV)78.678.978.7 75%1mA电压下的泄漏电流(μA) 242524使用仪表: ZGF直流发生器№:98025 三、持续电流: 检测 数值 检测项目标准值 实测值 A B C 40.8kV持续运行电压下持续电流(μ A)I xrms≤650 462 457 458 I rp≤170 86 88 83 使用仪表: YBL-Ⅲ氧化锌避雷器特性测试仪№:110222 四、结论:

设备编号:进线1安装地点:北底乡20MW光伏试验日期: 2016年5月7日空温: 16℃ 铭牌型号:HY5WZ-51/134 额定电压:51kV 持续运行电压:40.8kV 生产厂家:安徽天庆电力自动化技术有限公司 三、绝缘电阻:(MΩ) 相别ABC 测量结果10000 10000 10000 使用仪表:ZC-7 2500V №:2110302 四、泄漏电流: 相别 测量参数 ABC直流1mA下的电压(kV)78.978.578.5 75%1mA电压下的泄漏电流(μA) 252723使用仪表: ZGF直流发生器№:98025 三、持续电流: 检测 数值 检测项目标准值 实测值 A B C 40.8kV持续运行电压下持续电流(μ A)I xrms≤650 464 458 454 I rp≤170 85 86 83 使用仪表: YBL-Ⅲ氧化锌避雷器特性测试仪№:110222 四、结论:

220kV避雷器试验报告

氧化锌避雷器试验报告 试验日期:2013年10月19日 220kV升压站避雷器试验报告 设备名称220kV升压站避雷器装设位置GISⅠ母页码: 1/1 一、铭牌: 型号Y10WF5-204/532 出厂日期2013.01 介质∕持续运行电压159kV 额定电压204kV 额定频率50HZ 直流1mA参考电压296kV 持续电流(阻性)250μA 生产厂家西安西电避雷器有限责任公司 二、测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;环境湿度 40% 环境温度 16℃ 相别出厂编号基座绝缘电阻(GΩ)绝缘电阻(GΩ) A 102 3.5 16.1 B 98 4.2 15.6 C 97 3.8 17.2GΩ 三、测量金属氧化物避雷器参考电压和75%倍参考电压下的的泄漏电流;: 试验项目试验要求 A B C 直流1mA下的参考电压(KV)≥296kV 298.6 299.9 298.6 75%参考电压下的的泄漏电流(μA)≤50μA20.2 19.7 20.6 以下空白 四、试验结论:合格 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 五、试验仪器: MIT520兆欧表;直流高压发生器AST,NO:60-479 试验负责人贾飞试验者王小波仝敬坤 签名签名

氧化锌避雷器试验报告 试验日期:2013年10月19日 220kV升压站避雷器试验报告 设备名称220kV升压站避雷器装设位置GISⅡ母页码: 1/1 一、铭牌: 型号Y10WF5-204/532 出厂日期2013.01 介质∕持续运行电压159kV 额定电压204kV 额定频率50HZ 直流1mA参考电压296kV 持续电流(阻性)250μA 生产厂家西安西电避雷器有限责任公司 二、测量金属氧化物避雷器及基座的绝缘电阻;环境湿度 40% 环境温度 16℃ 相别出厂编号基座绝缘电阻(GΩ)绝缘电阻(GΩ) A 99 3.6 16.6 B 101 4.4 15.2 C 100 3.9 17.1 三、测量金属氧化物避雷器参考电压和75%倍参考电压下的的泄漏电流;: 试验项目试验要求 A B C 直流1mA下的参考电压(KV)≥296kV 301.1 299.8 299.6 75%参考电压下的的泄漏电流(μA)≤50μA20.3 19.5 20.1 以下空白 四、试验结论:合格 符合《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 五、试验仪器: MIT520兆欧表;直流高压发生器AST,NO:60-479 试验负责人贾飞试验者王小波仝敬坤 签名签名

35kv避雷器线路安装规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv避雷器线路安装规范 篇一:35kV线路避雷器 一、35kV线路避雷器概述 35kV线路避雷器金属氧化避雷器是国际上90年代的高科技产品。其采用了非线性伏-安特性十分优异的氧气锌电阻片,故而避雷器的徒坡,雷电波,操作波下的保护特性均比传统的碳化硅避雷器有了极大的改善。特别是氧化锌电阻片具有良好的徒坡响应特性,对陡坡电压无迟延,操作残压低,没有放电分散性等优点。从而克服了碳化硅避雷器所固有的因陡坡放电迟延而引起的陡坡放电电压高,操作波放电分散性大而导致操作波放电电压高等缺点,使得陡坡,操作波下的保护裕度大大地提高,而且在绝缘配合方面,能够作到陡坡,雷电波,操作波的保护裕度接近一致,从而对电力设备提供最佳的保护,进而提高了保护的可靠性。氧化锌避雷器同时具有吸收雷电过电压,操作过电压和工频暂态过电压的能力。 35kV线路避雷器复合外套金属氧化锌避雷器是国际90年代的高科技产品。采用整体硅橡胶模压成型,密封性能好,

防爆性能优异,耐污秽免清洗,并能减少雾天湿闪发生,耐电蚀抗老化,体积小重量轻,耐碰撞,便于安装和维护。是瓷套避雷器的更新换代产品。二、35kV线路避雷器技术标准产品生产执行的标准为gb11032-2000 (eqviec60099-4:1991)《交流无间隙金属氧化物避雷器》、jb/t8952-20xx《交流系统用复合外套无间隙金属氧化物避雷器》。三、35kV线路避雷器使用环境 1.环境温度为—40℃~+40℃; 2.海拔高度不超过2000m; 3.电源频率为48hz~62hz; 4.最大风速不超过35m/s; 5.地震裂度7度及以下地区。 长期施加的电压不超过其最高持续运行电压。 四、35kV线路避雷器产品特点 1.体积小、重量轻,耐碰撞、运输无碰损失,安装灵活,特别适合在开关柜内使用; 2.特殊结构,整体模压成型,无气隙、密封性能好,防潮防爆; 3.爬电距离大,增水性好,耐污能力强,性能稳定,减少运行维护; 4.独特配方的氧化锌电阻片,高容量,低泄露; 5.实配直流参考电压、方波通流容量和大电流耐受能力

35kV氧化锌避雷器技术规范书

35kV 氧化锌避雷器技术规范书 编制单位: 2012 年07月

目录 1. 总则 2. 工作范围 2.1 供货范围 2.2 服务界限 2.3 技术文件 3. 技术要求 3.1 应遵循的主要现行标准 3.2 环境条件 3.3 工程条件 3.4 基本设计要求 3.5 技术参数 3.6 结构 3.7 附件 4. 质量保证 5. 试验 5.1 型式试验 5.2 例行试验 5.3 现场验收试验 6. 包装、运输和储存 7. 投标方应填写的氧化锌避雷器规范表 附表1 投标差异表(格式)

1. 总则 1.1 本设备技术规范适用于35kV氧化锌避雷器, 它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。凡本技术规范中未规定,但在相关设备的国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标方应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议, 则招标方认为投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。如有异议, 不管是多么微小, 都应在投标书中以“投标差异表”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术规范所建议使用的标准如与投标方所执行的标准不一致,投标方应按较高标准的条文执行或按双方商定的标准执行。 1.5 本技术规范未尽事宜, 由招标、投标双方协商确定。 2. 工作范围 2.1 供货范围 本招标文件要求采购的35 kV氧化锌避雷器规范和数量见“35kV氧化锌避雷器供货规范和数量”。 2.2 服务界限 2.2.1 从生产厂家至变电站的运输全部由投标方完成。 2.2.2 现场安装和试验在投标方的技术指导和监督下由招标方完成, 投标方协助招标方按标准检查安装质量, 处理调试投运过程中出现的问题, 投标方应选派有经验的技术人员, 对安装和运行人员免费培训。 2.3 技术文件 2.3.1 投标方在订货前应向招标方提供一般性资料, 如鉴定证书、典型说明书、总装图和主要技术参数等。 2.3.2 在合同签订10天内, 投标方向招标方提供下列图纸资料及拷贝磁盘2份(AutoCAD 2004)。

10KV母线PT柜避雷器试验报告

金属氧化物避雷器交接试验报告 环境温度:28℃ 相对温度:56% 试验日期: 2016年07月18日 安装位置:10KV 母线PT 柜内 1、基本数据 型号规格 YH5WZ-17/45Q 制造厂商 西安华伏特电器有限公司 直流参考电压 24KV 持续运行电压 13.6KV 额定电压 17kV U5KA 45kV 生产日期 2013年10月 设备编号 A 相 B 相 C 相 9688 9706 9681 2、外观检查 技术要求 外形完好,无破损现象。 检查结果 良好 3、绝缘电阻测试(G Ω) 使用仪器:MODEL3125 相别 项目 A 相 B 相 C 相 技术要求 试前绝缘 >99.9 >99.9 >99.9 35KV 及以下绝缘电阻不低于1000M Ω。 试后绝缘 >99.9 >99.9 >99.9 4、泄漏电流1mA 下的直流参考电压(U DC ) 使用仪器:ZGS 型直流高压试验发生器 设备编号 1mA 直流参考电压表值(U DC )KV 技术要求 A 相 24.2 UDC U1mA 应符合制造厂规定值,变化不应大于+5%。 B 相 24.1 C 相 24.3 5、0.75倍直流参考电压(U DC )下的泄漏电流 使用仪器:ZGS 型直流高压试验发生器 设备编号 0.75倍直流参考电压泄漏电流μA 。 技术要求 A 相 4 0.75倍U1mA 下泄漏电流不应大于50μA 。 B 相 3 C 相 4 结论: 符合中华人民共和国国家标准GB50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》及产品技术要求。 质 量 评 定 试验单位 (盖 章) 试验人员 记录人员

关于氧化锌避雷器研究报告

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/0f11235488.html, 关于氧化锌避雷器研究报告 作者:高晓璐高奋伟 来源:《城市建设理论研究》2012年第28期 摘要:本文详细介绍了氧化锌避雷器的基本原理和结构,分析了针对氧化锌避雷器所进行的高压试验项目,以及常见的避雷器故障类型和解决方法。最后通过对邯郸供电公司历年故障避雷器的数据统计分析,对氧化锌避雷器的日常维护和试验工作提出了合理化建议。 关键字:氧化锌避雷器,高压试验,故障分析及处理 中图分类号:U226.8+1 文献标识码:A 文章编号: 一、氧化锌基本原理和结构 1.1概述 自从1967年日本发现氧化锌压敏特性以来,具有优异非线性伏安特性的金属氧化物电阻片及金属氧化物避雷器迅速发展,在全球低压、高压及超高压领域的应用日益广泛。氧化锌阀片具有良好非线性特性,用它取代碳化硅阀片制造的避雷器通流容量大、残压低、响应速度快、无工频续流、不用串联间隙、可以降低被保护设备的绝缘水平。 1.2氧化锌避雷器工作原理 图1.1 ZnO避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器雷电器结构为将若干片ZnO阀片压紧密封在避雷器瓷套内。ZnO阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻非常小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50—150μA,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因。我国使用的正是无间隙氧化锌避雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品。 二、高压试验中避雷器的试验项目及常见故障分析 2.1避雷器的常见试验项目 目前,针对氧化锌避雷器的试验有以下项目:①本体绝缘电阻;②底座绝缘电阻;③直流参考电压和0.75倍直流参考电压下的泄露电流;④检查放电计数器动作情况;⑤阻性电流测

避雷器检测报告

避雷器检测报告 单位工程名称天津忠旺铝业特大高精度铝及铝 合金加工材项目1#线、2#线厂区管网安装工程 单位工程编号 电 气 室 名 称 1#线熔铸 35kV 开关站 天气: 晴 环境温度: 5 ℃ 环境湿度: 42% 补充意见及结论: 检测标准: GB50150-2006 检测人员 检测日期 2014-1-11

审核人员 审核日期 避雷器检测报告 单位工程名称天津忠旺铝业特大高精度铝及铝 合金加工材项目1#线、2#线厂区管网安装工程 单位工程编号 电 气 室 名 称 1#线熔铸 35kV 开关站 天气: 晴 环境温度: 5 ℃ 环境湿度: 42% 补充意见及结论: 检测标准: GB50150-2006 检测人员 检测日期 2014-1-11 审核人员 审核日期

1、作业规程必须按照学习、考试、补考、实施、复查、补充完善、再贯彻实施的程序贯彻执行,不得简化或漏项。 2、作业规程批准后,在施工前5天由通风队技术负责人组织本区(队)全体干部及所在队的全体工作人员学习、考试,考试不及格者不得下井作业。并记录学习的地点、时间、内容和人员。 3、凡因轮休请假等原因没有参加学习的工作人员,返矿后必须先补课,参加考试成绩合格后再入井作业,新参加和中途参加工作人员都要按规定进行学习,考试合格后方可入井作业。 4、凡进入作业场所的管理人员、作业人员,都要严格执行规程中的各项规定,严禁违章指挥和违章作业。 5、作业规程贯彻学习以三个月为一个周期。每三个月区队技术负责人要组织区队全体干部和工作人员对作业规程重新贯彻学习一次,并要重新进行考试签字,考试成绩不及格者不得入井作业。 本文来自: 中国煤矿安全生产网 (https://www.wendangku.net/doc/0f11235488.html,) 详细出处参考:https://www.wendangku.net/doc/0f11235488.html,/html/2012/08/30/150634.shtml

避雷针实验报告

大学物理演示实验报告 学生:xx 学号:xx 专业班级:xx 实验名称:避雷针 演示内容:演示尖端放电原理的应用:避雷针。 仪器装置:高压电源、模拟避雷针装置。 【实验原理】 当避雷针演示仪接通静电高压电源后,绝缘支架上的两个金属板带电了。在极板间电压 超过1万伏时,由于导体尖端处电荷密度大于金属球处,所以金属尖端附近形成了强电场, 在强电场的作用下,空气分子被电离,致使极板和金属尖端之间处于连续的电晕放电状态, 即尖端放电现象。而金属球与极板间的电场不能达到火花放电的数值,故金属球不放电。在 实际应用中,尖端导体与大地相连接,云层中的电荷通过导体与大地中和,因而避免了人身 和物体遭到雷电等静电的伤害。如高层建筑物顶端都安有高于屋顶物体的金属避雷针。 【实验操作与现象】 1.将静电高压电源正、负极分别接在避雷针演示仪的上下金属板上,把带支架的金属球 放在金属板两极之间。接通电压,金属球与上极板间形成火花放电,可听到劈啪声音,并看 到火花。若看不到火花,可将电源电压逐渐加大。演示完毕后,关闭电源。 2.用带绝缘柄的电工钳将带支架的顶端呈圆锥状(尖端)的金属物体也放在金属板两极 之间,此时金属球和尖端的高度一致。接通静电高压电源,金属球火花放电现象停止了,但 可听到丝丝的电晕放电声,看到尖端与上极板之间形成连续的一条放电火花细线。若看不到 放电火花细线,将电源电压提高。演示完毕后,关闭电源。 【注意事项】 1.由于电源电压较高,关闭电源后,不能完全充分放电,故每一步演示后都应取下电源 任一极与另一极接头相碰触人工进行放电,以确保仪器设备和操作者的安全。 2.晴天演示电源电压应降低些,阴天演示电源电压应提高些。 实验拓展: 1.尖端放电跟火花放电 孤立的导体处于静电平衡时,它的表面各处的面电荷密度与各处表面的曲率有关,曲率 越大的地方,面电荷密度也越大。 尖端上的面电荷密度很大的时候,尖端周围的电场就会很强。空气中离散的带电粒子(电 子或者离子)在这强电场的作用下作加速运动时就可能获得足够大的能量,以致它们和空气 分子碰撞时,能使后者离散成电子或离子。这些新的电子或离子与其他空气分子相碰,又能 产生新的带电粒子。这样就会产生大量的带电粒子。与尖端上的电荷异号的带电粒子受尖端 电荷的吸引,飞向尖端,使尖端上的电荷被中和掉;与尖端上电荷同号的带电粒子受到排斥 而从尖端附近飞开。从外表看,就好像尖端上的电荷被“喷射”出来放掉一样,所以叫做尖 端放电。 而电火花放电是电极间的气体被击穿,形成电流在气体中的通道中呈现明显的电火花, 故叫做电火花放电。电晕放电属于尖端放电,电晕放电时,电极间的气体还没有被击穿,是 电荷在高电压的作用下发生移动而进行的放电。并且,火花放电的电流都很大,而电晕放电 的电流就比较小。 放电尖端与放电球的区别正是在此。放电尖端或者放电球与顶端的导体板形成一个电容 器,由于放电尖端比较尖,即放电尖端形成的电容器的两极板的正对面积比较小,所以尖端 形成的电容器的电容就要小于放电球形成的电容器的电容,前者所容纳的电荷就要小于后者, 当两者聚集相同的电荷时,前者就更容易放电,释放电荷,形成导体通路。云层的电荷就可 以通过这个通路导入大地。所以避雷针要采用尖端装置。

氧化锌避雷器试验方案

目录 1 试验目的 (2) 2 试验依据 (2) 3 试验项目 (2) 4 试验条件 (2) 5 仪器设备 (2) 6 试验步骤 (2) 7 数据处理及结果判定 (4) 8 注意事项 (4) 9 记录表格 (4) 1.

试验目的 按试验周期安排,对避雷器按有关标准规定进行试验,为能否再正常投入运行提供试验依据。本试验方案适用于连江黄岐风电场。 2.标准依据 2.1 福建省电力有限公司电力设备交接及预防性试验规程 2.2 DL/T596-2005《电力设备预防性试验规程》 2.3 GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 2.4 避雷器生产厂家技术规范 3.试验项目 3.1 测量本体绝缘电阻 3.2 测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及测量0.75倍直流参考电压下漏电流 3.3带电测量运行电压下的持续电流(全电流及阻性电流) 3.4测量避雷器基座的绝缘电阻 3.5检查放电记录器或在线检测仪的动作情况和电流指示 4.试验条件 该试验需3~5人参加;工作负责人至少具有高压电气试验中级工以上水平,其余人员至少需具备初级工水平。 对于安装户外的试品,该试验应在晴天且湿度不大于85%的环境状况下进行;对于安装户内的试品,该试验应湿度不大于85%的环境状况下进行。 5. 6.试验步骤

6.1 测量本体绝缘电阻 将避雷器外部擦拭干净,分单节进行;采用2500V兆欧表进行测量,与历次试验数据比较应无明显差别。 6.2测量氧化锌避雷器直流1mA参考电压及0.75倍直流参考电压下漏电流 现场试验接线如图1所示;试验步骤和注意事项为: ⑴对直流电压发生器进行空载升压约超过预加试验电压10-20%,待直流电压发生器正常后进行过电压保护值整定,其值一般按直流电压发生器额定值(电压、电流)整定; ⑵按图1接好试验接线:注意直流发生器至避雷器之间的高压引线连接应牢靠,经检查无误后,方可缓慢升压,当直流电流达到1mA时,读取直流电压即U1mA;其值与上次数值比较,变化应不大于5%时,合格; ⑶完成U1mA测量后,立即把电压降低至0.75 U1mA左右,将直流微安表的短路刀闸合上,把直流微安表量程换至小档位,然后电压调到0.75 U1mA数值时测量避雷器的漏电流;漏电流不大于50μA时为合格; ⑷完成0.75倍直流参考电压下漏电流测量后,立即调节直流发生器降低电压至零; ⑸断开交流电源,然后对直流发生器及避雷器进行充分放电,放电完毕,方可拆除高压引线。 6.3 运行电压下持续电流的测量 测量的接线图如图2所示。 试验要求: ⑴该试验是在MOA运行状态下进行,试验前应填写第二种工作票; ⑵MOA阻性电流测试仪需要从PT二次取电压,该测试仪配备专门取二次电压用的导线及电压隔离器,可以保证安全,但还应注意:严禁PT二次短路; ⑶测试仪的接地应可靠连接到被试品的接地端; 试验步骤: ⑴按图2接好MOA阻性电流测试仪; ⑵检查无误后,将MOA阻性电流测试仪的测量CT钳入MOA所测相接地引下线中; ⑶将电压隔离器接入对应相的PT二次回路取电压。 ⑷操作MOA阻性电流测试仪,读取全电流和阻性电流的数值;与历次数据比较应无明显差别。 6.4 测量避雷器底座绝缘电阻 将避雷器外部擦拭干净;根据避雷器的实际情况,采用1000伏或2500伏兆欧表测量,其值应大于50MΩ。 6.5 检查放电记录器或在线检测仪的动作情况和电流指示 利用JY-2型在线监测仪校验仪检查放电记录器或在线检测仪的动作情况和电流指示。

10kV避雷器试验报告

工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线#23塔23T02刀闸处 1、铭牌:试验日期:2016年10月18日 型号YH5WS5-17/50DL 额定电压17 1mA直流参考电压8.7/15 持续运行电压(kV) 13.6 出厂编号A:––––––B:––––––C:––––––出厂日期2016年06月制造厂杭州永德电气有限公司 2、绝缘电阻试验:温度: 28°C 湿度:50% 相别绝缘电阻(MΩ)底座绝缘(MΩ) A 9000 10000 B 9000 10000 C 8000 10000 使用仪表:绝缘电阻表 3、直流参考电压测试: 直流1mA参考电压U1mA(kV) 75%U1mA下直流泄露值(μA) 相别 厂家值实测值厂家值实测值 A –––26 –––10 B –––28 –––12 C –––27 –––7 要求≥25 ≤30 5、使用仪器、仪表:直流高压发生器 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:

工程名称:肇庆怀集登云站城西线和威州站幸福线网架完善工程 安装位置:10kV城西线#24塔24T01刀闸(原#32塔)处 1、铭牌:试验日期:2016年10月18日 型号YH5WS5-17/50DL 额定电压17 1mA直流参考电压8.7/15 持续运行电压(kV) 13.6 出厂编号A:––––––B:––––––C:––––––出厂日期2016年06月制造厂杭州永德电气有限公司 2、绝缘电阻试验:温度:28°C 湿度:50% 相别绝缘电阻(MΩ)底座绝缘(MΩ) A 9000 10000 B 9000 10000 C 8000 10000 使用仪表:绝缘电阻表 3、直流参考电压测试: 直流1mA参考电压U1mA(kV) 75%U1mA下直流泄露值(μA) 相别 厂家值实测值厂家值实测值 A –––26 –––10 B –––28 –––12 C –––27 –––7 要求≥25 ≤30 5、使用仪器、仪表:直流高压发生器 6、试验结果:以上测试项目合格 试验人员:试验负责人:审核:

中压系统(6KV、10KV、20KV)氧化锌避雷器试验作业指导书

Q/HED—2014中压系统氧化锌避雷器试验作业指导书 1范围 本作业指导书适用于我厂中压系统避雷器(包括#1、#2发电及出口避雷器,大力湾隔离变01P1避雷器,大力湾泵房变压器高压侧避雷器,临河集隔离变01G1、01H1避雷器,宁四铁路二电厂线路避雷器等)试验作业,包括验收试验、预防性试验、大修后试验项目的引用标准、仪器设备要求、作业程序、试验结果判断方法和试验注意事项等。该试验的目的是判定氧化锌避雷器的状况,能否投入使用或继续使用。制定本指导书的目的是规范试验操作、保证试验结果的准确性,为设备运行、监督、检修提供依据。 2规范性引用文件 电业安全工作规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 Q/CDT107 001 2005《电力设备交接和预防性试验规程》 高压电器设备试验方法中国电力出版社 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作负责人必须会同运行人员到现场认真执行安全措施。 3.3试验现场应装设围栏及警示带对外悬挂“止步,高压危险”并派人看护。 3.4为保证人身和设备安全,在进行绝缘电阻测量和直流泄露试验后应对试品充分放电。 3.5所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备内。 3.6进行直流泄露电流等高压试验时,要求必须在试验设备周围设围栏并有专人监护,负责升压的人要随时注意周围的情况,一旦发现异常应立刻断开电源停止试验,查明原因并排除后方可继续试验。3.7参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 4设备信息 5现场准备及工具仪器准备 1

5.2工作准备 □工器具已准备完毕,材料、试验仪器已落实。 □作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。 W1 5.3办理相关工作票 □检查验证工作票。 W2 6试验项目 中压系统避雷器试验包括以下试验项目: a)绝缘电阻试验。 b)直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下的泄漏电流测量。 7试验工序及质量标准 7.1中压系统避雷器绝缘电阻 7.1.1试验目的 □测量避雷器的绝缘电阻,目的在于初步检查避雷器内部是否受潮;有并联电阻者可检查其通、断、接触和老化等情况。 7.1.2适用范围 □避雷器的交接、大修后试验和预试 7.1.3使用仪器 □2500V绝缘摇表。 7.1.4试验结果判断依据 □氧化锌避雷器35kV以上不小于2500 MΩ,35kV及以下不小于1000 MΩ。底座绝缘电阻不小于100 2

避雷器-通用-35kV

唐山丰南区黑沿子风电场 35kV送出线路工程35kV金属氧化物避雷器 招标文件(技术规范通用部分) 华能唐山丰南风力发电有限公司 2012年3月

目录 1 总则 (1) 1.1 一般规定 (1) 1.2 投标人应提供的资格文件 (1) 1.3 工作范围 (2) 1.4 对设计图纸、试验报告和说明书的要求 (2) 1.5 标准和规范 (4) 1.6 必须提交的技术数据和信息 (5) 1.7 备品备件 (5) 1.8 专用工具与仪器仪表 (6) 1.9 安装、调试、性能试验、试运行和验收 (6) 2 技术特性要求 (7) 2.1 避雷器内部结构绝缘性能 (7) 2.2 耐污秽性能 (7) 3 试验 (8) 3.1 型式试验 (8) 3.2 例行试验 (8) 3.3 现场验收试验 (8) 3.4 监督试验 (8) 3.5 其他试验 (9) 4 技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (9)

4.1 技术服务 (9) 4.2 设计和设计联络会............................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3 工厂检验和监造 (10)

1总则 1.1一般规定 1.1.1投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2投标人须仔细阅读包括本技术规范(技术规范通用和专用部分)在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的避雷器应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。如有必要,也可以在技术投标文件中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。 1.1.3本招标文件技术规范提出了对避雷器的技术参数、性能、结构、试验等方面的技术要求。 1.1.4本招标文件提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合本技术规范引用标准的最新版本标准和本招标文件技术要求的全新产品,如果所引用的标准之间不一致或本招标文件所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按要求较高的标准执行。 1.1.5如果投标人没有以书面形式对本招标文件技术规范的条文提出差异,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。如有与本招标文件要求不一致的地方,必须逐项在“技术差异表”中列出。 1.1.6本招标文件技术规范将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本招标文件技术规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.1.7本技术规范中涉及有关商务方面的内容,如与招标文件的商务部分有矛盾时,以商务部分为准。 1.1.8本招标文件技术规范中通用部分各条款如与技术规范专用部分有冲突,以专用部分为准。 1.2投标人应提供的资格文件 投标人在投标文件中应提供下列合格的资格文件,否则视为非响应性投标。

35千伏氧化锌避雷器预防性试验标准化作业指导书

35kV氧化锌避雷器预防性试验标准化作业指导书 2016.1.8

目次 前言......................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 4 试验前准备 (1) 4.1 准备工作安排 (1) 4.2 劳动组织及人员要求 (1) 4.3 工器具与仪器仪表 (2) 4.4 技术资料 (3) 4.5 危险点分析与预防控制措施 (3) 5 安全措施 (3) 6 试验流程图 (3) 7 试验程序及工艺标准 (4) 7.1 开工 (4) 7.2 试验电源的使用 (4) 7.3 试验前准备工作安排 (5) 7.4 试验人员分工 (5) 7.5 作业内容 (5) 7.6 竣工 (6) 8 验收记录 (6) 附录 A (规范性附录)报告样式 (7)

前言 本标准化作业指导书是规范xxx35kV氧化锌避雷器预防性试验标准化作业而制定。 制定本标准化作业指导书的目的是指导35kV氧化锌避雷器预防性试验标准化作业的全过程控制,体现对设备及人员行为的全过程管理,保证现场作业过程的安全和质量,优化作业方案,提高效率,降低成本。 本标准化作业指导书由xxx标准化委员会提出。 本标准化作业指导书由xxx运维检测部负责起草。 本标准化作业指导书主要起草人: 本标准化作业指导书审核人: 本标准化作业指导书批准人: 本标准化作业指导书由公司运维检测部归口并负责解释。

35kV氧化锌避雷器预防性试验标准化作业指导书 1 范围 本标准化作业指导书规定了35kV氧化锌避雷器预防性试验标准化作业的试验前准备、工作内容、验收等要求。 本标准化作业指导书适用于35kV氧化锌避雷器预防性试验标准化作业。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 国家电网生〔2012〕352号国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版) 国家电网〔2009〕 664号国家电网公司电力安全工作规程(变电部分) DL/T 596-1996 电力设备预防性试验规程 Q/GDW 168-2008 输变电设备状态检修试验规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准化作业指导书。 3.1 预防性试验 为了发现运行中设备的隐患,预防发生事故或设备损坏,对设备进行的检查、试验或监测,也包括取油样或气样进行的试验。 4 试验前准备 4.1 准备工作安排 根据工作安排合理开展准备工作,准备工作内容、标准见表1。 表1 准备工作安排 √序号内容标准备注 1 根据本次作业内容和性质确定好工作负 责人及试验人员,并组织学习本指导书。 对本作业指导书进行宣贯,要求所有工作人员 都明确本次工作的作业内容、进度要求、作业 标准及安全注意事项。 (详见 表2) 2 开工前确定现场工器具摆放位置。确保现场试验安全、可靠。 3 准备好试验所需工器具与仪器仪表及相 关技术资料。 仪器仪表、工器具应试验合格,满足本次施工 的要求,材料应齐全,技术资料应符合现场实 际情况。 (详见 表4) 4.2 劳动组织及人员要求 4.2.1 劳动组织 劳动组织明确了工作所需人员类别、人员职责和作业人员数量,见表2。