文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 全国2004年10月高等教育自学考试 电力系统远动及调度自动化试题 课程代码02312

全国2004年10月高等教育自学考试 电力系统远动及调度自动化试题 课程代码02312

全国2004年10月高等教育自学考试 电力系统远动及调度自动化试题 课程代码02312
全国2004年10月高等教育自学考试 电力系统远动及调度自动化试题 课程代码02312

全国2004年10月高等教育自学考试

电力系统远动及调度自动化试题

课程代码:02312

一、单项选择题(本大题共15小题,每小题1分,共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.具有监督计划用电执行情况职责的是()

A.地调中心B.省调中心

C.网调中心D.国调中心

2.在EMS系统中分析电力系统失稳情况应属()

A.状态估计B.静态安全分析

C.动态安全分析D.负荷预测

3.霍尔模块的工作原理是()

A.电压平衡原理B.电流平衡原理

C.磁势平衡原理D.功率平衡原理

4.地区电网调度中心负责()

A.自动发电控制B.用电负荷管理

C.电网数据采集D.统计分析电网运行情况

5.若12位A/D芯片工作在基准电压为10V的直流采样方式时,则u f10为()A.10V B.5V

C.2.5V D.1.25V

6.直线视距传输信息的信道是()

A.短波信道B.中波信道

C.微波信道D.光纤信道

7.(15,11)循环码的全部许用码组有()

A.1024个B.2048个

C.4096个D.512个

8.星形结构计算机网的特点之一是()

A.资源共享能力差B.资源共享能力强

C.可靠性强D.建网难

9.异步通信方式的特点之一是()

A.设备复杂B.设备简单

C.传输效率高D.时钟要求高

10.调度员在尽力维护各子系统的功率供求平衡,维持部分供电时,系统处于()A.正常状态B.紧急状态

浙02312#电力系统远动及调度自动化试题第1 页共 3 页

C.恢复状态D.瓦解状态

11.电力系统状态估计的量测量主要来自()

A.调度人员B.值班人员

C.SCADA系统D.主机

12.对一个月到一年的负荷预测属()

A.短期负荷预测B.超短期负荷预测

C.中期负荷预测D.长期负荷预测

13.配电系统少人值守变电站应具有的基本功能是()

A.自动重合闸功能B.变电站综合自动化功能

C.遥控功能D.遥信功能

14.配电自动化系统用控制功能减负荷时通过DMS的()

A.SCADA功能B.LM功能

C.SCADA/LM功能D.GIS/LM功能

15.馈电线自动化系统应有()

A.设备管理功能B.有功调节功能

C.故障定位功能D.电容器切除功能

二、填空题(本大题共21小题,每小题1分,共21分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.二——十进制数转换的乘拾取整法适用于_________________。

17.一阶递归数字滤波器的y n=_________________。

18.独立运行电网的AGC功能主要控制机组出力,以保证电网_________________。19.地调中心可调整辖区的_________________。

20.霍尔模块的工作频率是_________________。

21.A/D转换器中的基准电压可产生按二进制权倍减的MSB→LSB的_________________。22.采样保持电路可使模拟信号在A/D转换期间输入A/D芯片电压_________________。23.标度变换可使处理后的数据与被测量_________________。

24.美国电子工业协会推行使用的RS-232C标准的驱动器标准是_________________。25.电力线载波信道可按频率分段同时传_________________。

26.同步通信系统中,接收端时钟常取自_________________。

27.我国远动规约中常采用的同步码是_________________。

28.数码率是每秒钟传送的码元数,其单位是_________________。

29.配电网线路阻抗与电抗之比可能_________________。

30.配电系统的自动化主要包括_________________。

31.经济调度主要是合理分配各电厂的_________________。

32.IBM公司的LAN网寻址方便,结构为_________________。

33.RTU中软件包括多个_________________。

浙02312#电力系统远动及调度自动化试题第2 页共 3 页

浙02312# 电力系统远动及调度自动化试题 第 3 页 共 3 页 34.水电、火电协调应根据负荷预测的类型是_________________。

35.霍尔模块工作在50Hz 时,精度高于_________________。

36.我国电网调度分级为_________________。

三、简答题(本大题共8小题,每小题4分,共32分)

37.电网调度自动化系统应具有哪些功能?

38.RTU 中对模拟遥测量采集时为什么要进行标度变换?

39.电力系统通信领域中微波中继通信为什么得到较广泛应用?

40.电力系统状态估计时,所用数据通常是怎样获得的?

41.配电自动化系统中的RTU 有什么特点?

42.什么是计算机网络?

43.异步通信和同步通信各有什么特点?

44.远动RTU 中应有哪些软件功能?

四、应用题(本大题共4小题,每小题8分,共32分)

45.用四位十进数显示的RTU 的1YC 测量500KV 母线电压,运行时被测量有8%的波动。装置中用12位A /D 芯片工作于±10V 交流采样方式对变送器输出直流电压进行采样,A /D 芯片基准电压为10V 。

求(1)用最大值法求标度变换应取系数K 1?

(2)整定额定值运行时变送器输出直流电压u i1=?

46.某RTU 中用10位逐次逼近型A /D 芯片工作于±10V 交流采样方式,(即LSB =19.53125mV 最高位为符号位),求当输入A /D 芯片模拟电压有效值为6.15V 时负最大值时补码形式的A /D 结果(分别用二进数,十六进数表示)?

47.用四位十进数显示的RTU 的2YC 测500KV 母线电压,母线运行时可能有6%的波动,装置中用12位A /D 芯片工作于±10V 交流采样方式对变送器输出直流电压采样。若变送器输出直流电压A /D 结果为011110000000B ,求该路遥测显示值将是多少?调度端应显示多少?

48.已知(26,20)缩短循环码的生成多项式G (X )=X 6+X 5+X 3+X 2+X +1,若信息序列M 为时——个

11011000110010

: 求:(1)信息序列M 对应的M (X )?

(2)求余式R (X )?

(3)求M (X )对应的码多项式F (X )?

(4)求M 对应的码字F ?

10月电力系统基础试题及答案解析自考全国

全国2019年10月高等教育自学考试 电力系统基础试题 课程代码:02300 一、填空题(每小题1分,共10分) 1.降压变压器高压侧的主分接头电压为220kv ,若选择+2× 2.5%的分接头,则该分接头电压为__________。 2.电力系统中性点有效接地方式指的是__________。 3.输电线路的电气参数包括电抗、电导、电纳和__________。 4.输电线路的电压偏移是指线路始端或未端母线的实际运行电压与线路__________的数值差。 5.电力系统的潮流分布一般是用各节点的电压和__________表示。 6.调整发电机输出的有功功率用来调整电力系统运行的__________。 7.复合故障一般是指某一时刻在电力系统__________发生故障。 8.用对称分量法计算不对称故障,当三相阻抗完全对称时,则其序阻抗矩阵Zsc 的非对角元素为_________。 9.系统中发生单相接地短路香故障点短路电流的大小是零序电流的__________倍。 10.减小输电件的电抗将__________系统的静态稳定性。 二、单项选择题(每小题1分,共20分。从每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案, 并将正确答案的号码写在题干后面的括号内。) 11.同步发电机的转速和系统频率之间是否有严格的关系( ) A.否 B.是 C.不一定 D.根据发电机的形式定 12.三绕组变压器的结构、通常将高压绕组放在( ) A.内层 B.中间层 C.外层 D.独立设置 13.中性点经消弧线圈接地的电力系统,通常采用的补偿方式是( ) A.全补偿 B.欠补偿 C.过补偿 D.有时全补偿,有时欠补偿 14.三相导线的几何均距越大,则导线的电抗( ) A.越大 B.越小 C.不变 D.无法确定 15.变压器的电导参数G T ,主要决定于哪一个实验数据( ) A.△P 0 B.△P K C.U K % D.I 0% 16.当功率的有名值为s=P+jQ 时(功率因数角为?),取基准功率为S n ,则有功功率的标么值为 ( ) A.??cos Sn P B. ??sin Sn P C.n S P D.n S cos P ?? 17.环网中功率的自然分布是( ) A.与电阻成正经比分布 B.与电抗成正比分布 C.与阻抗成正比分布 D.与阻抗成反比分布 18.电力系统中PQ 节点的数量( ) A.全都是 B.大量的 C.少量的 D.必有且一般只设一个 19.潮流计算中,要求某些节点之间电压的相位差应满足的条件是( ) A.|δi -δj |>|δi -δj |min B. |δi -δj |<|δi -δj |min C. |δi -δj |>|δi -δj |max D. |δi -δj |<|δi -δj |max 20.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为( )

电力系统调度自动化论文

电网调度自动化系统可靠性的应用研究 课程名称:电力系统调度自动化 学院: 专业:电气工程及其自动化 班级: 学号: 姓名: 2015年11月

摘要 电力二次设备和系统是电网安全稳定运行的根本保障,可靠性是其基本要求之一。近年来,世界上多个国家和地区相继发生了较大面积的连锁大停电事故,造成了巨大的经济损失和社会影响,调查分析发现:电力系统安全装置和调度自动化系统的故障失效是引起这些灾难事故的重要原因。随着电力系统的发展和全国大电网的互联,对二次系统的可靠性要求将越来越高。因此,对电力二次系统可靠性进行系统、定量的研究分析具有重要的理论意义和应用价值。 电网调度自动化系统是由调度主站、远方厂站自动化系统以及连接主站和厂站的数据通信网络所组成的复杂系统。本文主要对组成调度系统的二次设备、变电站自动化系统以及电网调度自动化系统的可靠性进行定量分析和评估。 根据调度系统设备的特点,建立电力二次设备的软、硬件可靠性模型和综合模型,定量评估各设备的可靠性指标。利用该方法对微机保护装置的可靠性进行估计,根据保护装置模块化的结构特点,建立保护装置的结构可靠性模型,得到保护装置及相应模块的可靠性指标:误动失效率、拒动失效率和总失效率。利用可靠性理论,定量评估单套保护配置和双套保护配置下模块冗余对保护系统动作可靠性的影响,计算得出各种冗余方式下保护系统的可靠性指标:拒动概率和误动概率。 针对变电站自动化各二次设备对系统可靠性影响程度不同的特点,本文引入重要度因子来表征各设备在系统中的重要程度,计算得出各设备的等效可靠性指标。利用故障树分析法((FTA)建立变电站自动化系统的故障树模型,通过系统故障树的定性分析、定量计算和敏感度分析,计算得到变电站自动化系统的可靠性指标,确定出系统可靠性的薄弱环节,提出关键设备冗余配置的改进措施。定量评估表明,关键设备冗余能显著地增强变电站自动化系统的可用度,是提高变电站自动化系统可靠性的有效方法。 电网调度自动化系统的可靠性不仅与各单元设备的可靠性密切相关,而且与单元之间的相互联系和配合有关。在评价各设备和子系统对调度的等效可靠性指标基础上,本文重点考虑时间因素(主要是厂站与调度主站之间信息传输延时)对 调度系统功能可靠性的影响,提出考虑时间因素的通信网络可靠性模型和参数估计方法,得出通信系统的等效可靠性指标。利用故障树分析法分别定量评估考虑时间因素的调度系统和不考虑时间因素的调度系统的可靠性,对比分析表明,通信系统传输延时对调度自动化系统可靠性具有重要影响,而且信息传输超时严重的通信通道是调度自动化系统可靠性的最薄弱环节,最后提出了相应的解决措施和方法。算例仿真计算表明,本文提出的可靠性定量评估方法是合理的、可行的,对实际应用具有指导意义。 关键词:电网调度自动化系统;可靠性;可用度;故障树分析(FTA)

10月电力系统远动及调度自动化试卷及答案解析全国自考试题及答案解析

全国2019年10月高等教育自学考试 电力系统远动及调度自动化试题 课程代码:02312 一、填空题(每空1分,共10分) 1.若计算机网内各计算机可互为备用,可提高________。 2.可检出四位错的码,若只用于纠错,可纠正错误位数是________。 3.遥测量乘系数时为提高计算精度,系数应用________。 4.遥信输入电路中的光电耦合器,可使信号源与装置实现________。 5.配电网最重要的经济指标是________。 6.馈电线自动化的控制器一般设有的三种模式是________。 7.水电、火电协调根据的负荷预测类型应是________。 8.RTU中的软件包括多个________。 9.线性码的最小距离等于非零许用码组的________。 10.发电厂中FA用的LAN的监视信息周期应小于________。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中选出一个正确答案,并将其号码填在题干的括号内。每小题1分,共10分) 11.用12位A/D芯片工作于交流采样方式时,LSB=10mv,模拟电压为-0.01V时,2的补码形式输出的A/D结果( ) A.1000 0000 0001 B.1111 1111 1111 C.0000 0011 1111 D.1111 1100 0000 12.配电网实时网络接线分析应属于( ) A.负荷预测 B.优化调度 C.配电网状态估计 D.网络状态监视 13.对频率f0=50Hz的交流信号采样时,欲使采样间隔的电角度为30°,采样速率fs应为( ) A.5f0 B.10f0 C.24f0 D.12f0 14.调度屏上遥测量的显示属( ) A.巡检 B.选测 C.定测 D.近测 15.同步通信方式特点之一是( ) A.设备简单 B.设备复杂 C.效率低 D.紧急状态 16.电力系统电压超出或低于允许值时,属( ) A.正常状态 B.瓦解状态 C.恢复状态 D.时钟要求低 17.可纠正2位错的循环码,若用于纠错,检错并用方式,欲纠正一位错,可检错位数为( ) A.4位 B.3位 C.2位 D.5位 18.异步通信时每帧的数据位最多的是( ) A.6位 B.3位 C.8位 D.9位 19.故障定位应属( ) A.变电所综合自动化功能 B.自动发电控制功能 C.馈电线自动化功能 D.状态估计 20.波长为0.1m的无线电波属( ) A.短波频段 B.中波频段 C.微波频段 D.长波频段 三、简答题(每小题5分,共40分) 21.电力系统调度自动化基本任务有哪些?

电网调度自动化系统

电网调度自动化系统 1.电网调度自动化系统的规划* 第一章引言* 第二章需求分析* .1 现状与需求* .2 设计原则* .3 规划目标及依据* .4 设计内容* 第三章主干网架构* .1 电力通信特点* .2 通道方案设计* 第四章主站系统* .1 调度自动化主站系统的规划* .2 变电所端的规划* .3 调度自动化系统计划费用* 附录1.选择县级调度自动化主站系统需要考虑的问题* 附录2.交流采样RTU与直流采样RTU性能的比较* 电网调度自动化系统的规划 引言 近几年,无人值班变电所在国内取得了成功的经验,对提高供电企 业的劳动生产率,按现代企业的要求实现科学管理;对提高电网和

变电所的安全运行水平;对降低变电所的建设成本,都有直接的经济效益和社会效益,是现代化电网建设的重要组成部分,也是调度管理的发展方向。根据省局和国调中心的有关文件精神,县级调度自动化工作应把变电所无人值班建设放在重要的位置。 电力部(原能源部)对县级调度自动化工作非常重视,曾先后几次发文对县调自动化的技术规范做了规定和要求(请参阅部颁有关文件);在当时,这些技术规范是先进的、科学的,但是随着科学技术的迅猛发展,尤其是计算机及网络技术、软件技术和通讯技术近几年取得的突破性进展,供电企业计算机信息管理和生产自动化管理的观念已有革命性的变化,原有的技术规范已暴露出其明显的不合理性和局限性。 建立供电企业计算机管理网络已是大势所趋,硬件条件也已基本形成。用电管理系统、生产管理系统、人事管理系统、财务系统等已在许多县级供电局投入使用,MIS系统和EMS系统等也已提上议事日程,并已有成熟的产品出现。那么,如何看待和处理各计算机子系统尤其是调度自动化系统与企业管理网之间的关系,作出一个全面、完整、科学的规划和设计,是摆在我们面前的一个新课题。 从某种意义上说,调度自动化系统是企业管理网的基础,起着核心重要的作用。因为调度自动化系统所采集的数据是供电企业生产和用电管理的基础数据;建立一个通信网络,周期长、耗资巨大,不可能重复建设,所以为调度自动化系统所建立的通信网必将是企业计算机管理网的通信骨干网。我们必须全面、整体地考虑这些问题,利用最新科学技术,制定最佳方案,在不增加很大投资的前提下,充分发挥调度自动化系统的功能,并且为逐步实现一个性能完善、功能强大的企业管理网提供技术上的保证。 在调度自动化系统向实用化迈进的过程中,新生事物不断出现,MIS 系统和EMS系统又成了人们议论的话题,如何看待和处理SCADA 系统与MIS系统、EMS系统之间的关系,成为人们关注的焦点。这不仅对原已通过实用化验收的调度自动化系统提出了一个挑战,同时对那些正在考虑建设调度自动化系统的单位提供了一个机遇,也就是说,他们可以充分考虑MIS系统、EMS系统对调度自动化系统及通道的要求,在系统规划、通道规划、功能配置上可以更全面,起点更高,从而少走弯路,加速发展。 本规划设计方案全面分析了县级调度自动化系统在企业计算机管理网中的地位和作用,充分考虑了MIS系统、EMS系统等对调度自动化系统极其通道的要求和影响,系统规划设计在调度自动化系统功能一步到位的基础上,力求将整个电力企业的计算机都纳入整个企业网中,实现统一规划、分块工作、异地互联、整体管理,并为将来的应用扩展和系统的升级预留接口。

电力系统题库道

《电力系统基础》试题库 一、名词解释: 1、动力系统-将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动 力系统 2、电力系统-由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电气设 备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统 3、电力网-由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变 换和输送、分配电能的部分称为电力网 4、频率的一次调整-由发电机的自动调速器完成的频率调整 5、频率的二次调整-就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整 6、频率的三次调整-按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分 配发电负荷。 7、电压中枢点-指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的 点母线 8、同步运行状态-指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的 电角速度

9、稳定运行状态-在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很 小,这种情况为稳定运行状态 10、稳定性问题-电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能否 继续保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题11、静态稳定-指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它 原来的运行状态的能力叫静态稳定 12、暂态稳定-指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持 同步运行的问题 13、功角稳定-指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象 14、顺调压-在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的% 倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的%倍,这种调压方式叫顺调压 15、逆调压-在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电 压提高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压 16、常调压-在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较 线路额定电压高2%~5%,这种调压方式叫常调压 二、问答:

电力系统远动第二版 考试重点

1“四遥”功能:①遥测:远程测量,传输被测变量值.②遥信:远程指示,如告警\开关位置等状态.。对状态信息的远程监视。③遥控:传送改变运行设备状态的命令。④遥调:远程调节,传送改变运行设备参数的命令。 2,实现远程的手段:配置必要的自动装置;设国家调度,大区网调,省级调度和地区调度等各级调度中心。 2两种传输模式:循环传输模式CDT或问答传输模式poling 3五级调度:国家调度、大区网调、省级调度、地区调度和县级调度。 4电力系统调度中心的任务:1 合理调度发电厂出力2 迅速排除故障3 实时了解,决策调整5远程监控:远动技术在电力系统中的应用,使调度员借助遥测和遥信,监视远方运行设备的实时运行状况;借助遥控和遥调,完成对远方运行设备的控制.即远程监视和远程控制。 6,远程信息内容:包括①遥测信息,②遥信信息,③遥控信息,④腰调信息。①分为电量和非电量两类。②用“1”“0”表示出一个遥信对象的两种不同状态。遥测信息称为上行信息。③是传送改变运行设备状态的命令。必须进行返回校核。④传送改变运行设备参数的命令。遥调信息和遥控信息称为下行信息。 7,远程信息传输模式:①循环传输模式CDT②问答传输模式polling。①信息的传送是周期性的,周而复始的,发端不顾及收端的需要,也不要求收端给予回答。②必须由调动主动像厂站端发送查询命令报文,厂站端按调度端的查询要求发送回答报文(按需传送,必须保证有上下行信道。) 8,远东信息的编码:远动信息在传输前,必须按有关规定,把远动信息变换成各种信息字或各种报文。 9,远动信道:传输远动信号的通道。包括专用有线信道,复用电力线载波信道,微波通道,光纤信道,无线电信道等。 10,远动系统的设备:厂站端远动装备,调度端远动装置,远动信道。 11远动系统配置类型:①点对点配置,②多路点对点配置,③多点星形配置,④多点共线配置,⑤多点环形配置。①专用的传输链路想连接。②东故宫各自链路与多个站相连的一种配置。③任何时刻只许一个子站传输数据到主站。④通过一个公共链路与多个子站相连的一种配置。⑤通信链路形成环状,控制中心或主站可以通过两条不同的路径与每个子站通信。12,调度自动化系统的组成:远动子系统,计算机子系统,人机联系子系统。 13,调度自动化系统的功能组成划分为数据采集和监控系统SCADA和能量管理系统EMS. 国家调度运用EMS系统:协调大区网间联络线潮流和运行方式,管理全国电网运行. 大区网调运用EMS:负责超高压网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平. 省级调度运用EMS:负责省网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平。 地区调度:SCADA系统,分散收集处理信息,集中调度。 县级调度:SCADA系统.主要进行负荷管理. 14,通信方式:1 单工通信 2 半双工通信3 全双工通信 15,远动信息传输系统:远动信息—>远动装置→数字信号(二进制)→远动信道→输出16,数字通信系统的质量:主要指标:1 信号传输的有效性(传输速率)2 信号传输的可靠性(差错率) 17,串行通信及传输控制规程:异步通信、同步通信、传输控制规程 18,远动信息的循环式传输规约:1 帧结构2 信息字结构3 传输规则 19,帧结构:1 以同步字开头2有控制字3一般均有信息字4帧长度可变 20,信息字结构:1 功能码2 信息数据3 校验码 21,远动信息的问答式传输规约:1 称Polling远动规约2 传送均为报文3 异步通信方式22,信道编码—称为抗干扰编码

自动化专业技能考试试题

自动化专业技能考试复习试 题 、判断题(判断下列描述是否正确,对的在括号内打“ 2”,错的在括号内打“ X ”) 1.电力调度自动化系统由主站系统、子站设备和数据传输通道构成。(2) 2.如果要在SCAD工作站上看到某一量测过去任何时间的历史数据,则该工作站上需配备不小于历史数据 库容量的硬盘才能实现。 (X) 3. 数据监视到状态变化和量测值越限时,则需进行事件处理,必要时发出告警。量测值越限告警不应设 置死区和时间延迟。 (X) 4. SOE中记录的时间是信息发送到SCAD系统的时间。(X) 5. 电能量数据是带时标存储和传输的。 (2) 6.调度管理系统(OMS功能包含信息发布和查询、数据的交换与处理、生产(管理)流程的控制、各专业的专业管理等。 (2) 7.电力二次系统安全评估时,为了保证评估的质量,可以对二次系统进行全面深度的漏洞扫描。 (X) 8.GPS时钟同步装置,秒脉冲每秒闪一次,表示一秒钟同步一 次。 (2) 9. 远动终端设备与对应调度主站系统之间进行数据传输时,远动传输两端MODE型号不统一数据不能正确 传输。 (X) 10. 变电站监控系统站控层应实现面向全所设备的操作闭锁功能,间隔层应实现各电气单元设备的操作 闭 锁功能。 (2) 11.交流采样中在一个工频周期内采样点个数越多,则精度越高,而提高采样点个数受到A/D转换以及CPU 处理速度的限制。 (2) 12.宁夏省地一体化OM系统采用省地调集中部署的模式建设,宁夏OM省调和地调OM系统的应用划分不相 同。 (X) 13. 遥测的总准确度应不低于1.0 级,即从交流采样测控单元的入口至调度显示终端的总误差以引用误差表 示的值不大于+1.0%,不小于-1.0%。(2) 14. 远动传输两端波特率不统一数据不能正确传输。 (2) 15.C PU处理的遥测数据是经A/D转换过的。 (2) 16.问答式远动规约即主站发出一个主动的询问或操作命令,远动终端设备回答一个被动的信息或响 应, 由此一问一答构成一个完整的传输过程。 (2)

浙江2013年1月自学考试电力系统基础试题

浙江省2013年1月自学考试电力系统基础试题 课程代码:02300 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。 选择题部分 注意事项: 1. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。 2. 每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸” 的相应代码涂黑。错涂、多涂或未涂均无分。 1.我国大型电力系统正常运行时允许的频率偏移是 A.±0.1Hz B.50Hz C.±0.2Hz D.±5% 2.一条输电线额定的电压为220kV,它是指 A.相电压幅值 B.相电压有效值 C.线电压幅值 D.线电压有效值 3.轻型钢芯铝绞线型号表示为 A.LGJ B.LGJJ C.LGJQ D.LJ 4.为防止因部分机组由于系统本身发生事故退出运行,使用户受到严重影响,使之能维持系统正常运行而增设的备用容量称为 A.国民经济备用 B.负荷备用 C.检修备用 D.事故备用 5.变压器的电导参数G T,主要决定于哪一个实验数据

A.ΔP0 B.ΔP k C.U k% D.I0% 6.在标么制系统中,有功功率的标么值的单位为 A.用kW表示 B.用MW表示 C.用W表示 D.无量纲 7.中性点不接地的电力系统,A相接地故障时,B相相电压为A.不变 B. C 倍 D.升高2倍 8.在枯水季节,电力系统主调频厂常选择 A.中温中压火电厂 B.水电厂 C.高温高压火电厂 D.大中型火电厂 9.在同一时间内,电力网的电能损耗与供电量之比的百分值称为 A.负载率 B.线损率 C.供电率 D.厂用电率 10.当使用X-4.5型绝缘子时,220kV直线杆塔上的绝缘子片数不少于 A.3片 B.7片 C.8片 D.13片 11.架设输电线时,为达到三相电抗值相等,在全线总长中,三相导线换位的次数有可能为A.100次 B.101次 C.102次 D.103次 12.下列变量中不属于电能质量指标的是 A.频率 B.电压 C.功率 D.三相电压不平衡度 13.下列不属于无功功率电源的为 A.同步调相机 B.同步发电机 C.并联电容器 D.异步电动机 14.高峰负荷时允许中枢点电压略低(取1.025U N),低谷负荷时允许中枢点电压略高(取1.075U N)的中枢点电压调整方式称为 A.常调压 B.逆调压

电力调度自动化系统基础

电力调度自动化系统简介 第一部分 EMS简介 第一章电力调度自动化系统的构成 本章介绍调度自动化系统的构成。通过基本结构形式介绍和基本功能介绍,熟悉调度自动化系统的结构及其设备,掌握电力调度自动化系统的基本功能。 一、电力调度自动化系统的结构 以计算机为核心的电力调度自动化系统的框架结构如图1-1所示。 调度自动化主站系统 图1-1 电力调度自动化系统的框架结构 图1-1中可以看到,调度自动化系统采取的是闭环控制,由于电力系统本身的复杂性,还必须有人(调度人员)的参与,从而构成了完整、复杂、紧密耦合的人一机一环境系统。 (一)子系统构成 电力调度自动化系统按其功能可以分成如下四个子系统: 1、信息采集命令执行子系统 该子系统是指设置茬发电厂和变电站中的子站设备、遥控执行屏等。子站设备可以实现“四遥”功能,包括:采集并传送电

力系统运行的实时参数及事故追忆报告;采集并传送电力系统继电保护的动作信息、断路器的状态信息及事件顺序报告(SOE);接受并执行调度员从主站发送的命令,完成对断路器的分闸或合闸操作;接受并执行调度员或主站计算机发送的遥调命令,调整发电机功率。除了完成上述“四遥”的有关基本功能外,还有一些其他功能,如系统统一对时、当地监控等。2、信息传输子系统 该子系统完成主站和子站设备之间的信息交换及各个调度中心之间的信息交换。信息传输子系统是一个重要的子系统,信号传输质量往往直接影响整个调度自动化系统的质量。 3、信息的收集、处理与控制子系统 该系统由两部分组成,即发电厂和变电站内的监控系统,收集分散的面向对象的RTU(RemoteTerminal Unit)的信息,完成管辖范围内的控制,同时将经过处理的信息发往调度中心,或接受控制命令并下发RTU执行。调度中心收集分散在各个发电厂和变电站的实时信息,对这些信息进行分析和处理,结果显示给调度员或产生输出命令对对象进行控制。 4.人机联系子系统 从电力系统收集到的信息,经过计算机加工处理后,通过各种显示装置反馈给运行人员。运行人员根据这些信息,作出各类决策后,再通过键盘、鼠标等操作手段,对电力系统进行控制。(二)电力调度自动化主站SCADA/EMS系统的子系统划分

电力系统调度自动化复习提纲及答案分解

常见缩写全拼及翻译(15分) EMS :电力系统监视和控制 :能量管理系统 :馈线自动化测控终端 :自动发电控制 :负荷频率控制 : 分区控制误差( ) :网络分析软件 :电子式互感器 :广域动态信息监测分析保护控制系统: 短期负荷预测 :配电管理系统 :配电变压器监测终端 :经济调度控制 :调度员模拟培训系统 :电力系统潮流计算 : 电力系统电压和无功频率自动控制:最优潮流 填空题(25) 简答(30)

综合分析(35) 第一章 1、什么是电力系统;电网; 电力系统:组成电力工业的发电及其动力系统、输电、变电、配电、用电设备,也包括 调相调压、限制短路电流、加强稳定等的辅助设施,以及继电保护、计量、调度 通信、远动和自动调控设备等所谓二次系统的种种设备的总和统称为电力系统, 它是按规定的技术和经济要求组成的,并将一次能源转换成电能输送和分配到用 户的一个统一系统。 电网:电力系统中的发电、输电、变电、配电等一次系统及相关继电保护、计量和自动化等二次网络统称为电力网络。 2、 1准则 判定电力系统安全性的一种准则,又称单一故障安全准则。按照这一准则,电力系统的N个元件中的任一独立元件(发电机、输电线路、变压器等)发生故障而被切除后,应不造成因其他线路过负荷跳闸而导致用户停电;不破坏系统的稳定性,不出现电压崩溃等事故。当这一准则不能满足时,则要考虑采用增加发电机

或输电线路等措施。 3、电力系统三道防线 第一道防线(第一级安全稳定标准保持稳定运行和电网的正常供电):由继电保护装置快速切除故障元件,最直接最有效地保证电力系统暂态稳定; 第二道防线(第二级安全稳定标准保持稳定运行,但允许损失部分负荷):采用稳定控制装置及切机、切负荷等措施,确保在发生大扰动情况下电力系统的稳定性; 第三道防线(第三级安全稳定标准,当系统不能保持稳定运行时,必须防止系统崩溃并尽量减少负荷损失):当电力系统遇到多重严重故障而稳定破坏时,依靠失步解列装置将失步的电网解列,并由频率及电压紧急控制装置保持解列后两部分电网功率的平衡,防止事故扩大、防止大面积停电。 4、电力系统的状态及各个状态的判断标准

调度自动化技师考试题(答案)

电力职业技能考试 <<电网调度自动化维护员>>技师理论试卷 注意事项:1.答卷前将装订线左边的项目填写清楚。 2.答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔 。 3.本份试卷共 6 道大题,满分 100 分,考试时间 120 分钟。 一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题1分,共20题) 1. 调度自动化系统月平均运行率的运行指标是 A 。 A )基本要求≥95%,争取≥98%。 B )基本要求≥95%,争取≥99%。 C )基本要求≥90%,争取≥95%。 D )基本要求≥90%,争取≥98%。 2. B 可对SCADA 数据库全部实时信息,以SCADA 数据库固定的数据刷新周期(如5秒)的数据断面,对事故发生前和事故后一定时间段(时间段可调)内的事故全过程进行全面的记录保存;对事故过程进行全场景和全过程的事故追忆反演描述。 A )事件顺序记录SOE 功能 B )事故追忆PDR 功能 C )历史数据存储功能 3. UNIX 操作系统中,删除文件或目录的命令为 B 两大类。 A )del B )rm C )mv D )mkdir 4. 电力系统状态估计的量测量主要来自 C 。 A )调度人员 B )SCADA 系统维护人员 C )SCADA 系统 D )拓扑数据 库 5. 调制解调器的接收电平在 B 范围内正常。 A )0 ~ -40 DBM B ) 0 ~ -20DBM C ) 0 ~ 40DBM D )0 ~ 20DBM 6. 遥控步骤顺序是 A 。 A )命令、返校、执行; B )对象、执行、撤销; C )执行、命令、返校; D )撤销、对象、执行; 7. 目前,华北中调调度自动化系统与地区调度自动化系统已全部实现计算机通信,其采用的通讯规约为 C 。 A )DL 451-91; B )IEC101; C )DL 476-92; D ) IEC104 8. B 利用互联网协议将网络分成几个逻辑子网,能将通信数据包从一种格式转换成另一种格式,可以连接不同类型的网络。 A )网桥 B )路由器 C )集线器 D )交换机 9. 安全区Ⅱ的典型系统包括: C 。 A )调度生产管理系统(DMIS )、统计报表系统(日报、旬报、月报、年报)、雷电监测系统、气象信息接入等。 B )调度自动化系统(SCADA/EMS )、广域相量测量系统、配电自动化系统、变电站自动化系统、发电厂自动监控系统、安全自动控制系统、低频/低压自动减载系统、负荷控制系统等。 C )调度员培训模拟系统(DTS )、水调自动化系统、继电保护及故障录波信息管理系统、电能量计量系统、批发电力交易系统等。 10.调度员潮流模块的电网数据来源为 D 。 A )SCADA 系统的实时数据; B )网络拓扑处理过的数据; C )RTU 设备的原始数据; D )经过状态估计处理过的熟数据; 11.远动二次回路使用的CT 端子应采用专用电流端子。接入运动设备的信号电缆应采用屏蔽电缆,并应在 C 。 单位 考生姓名 准考证号 考试时间 考评员签名 考评组长签名

电力调度自动化系统运行管理规程

电力调度自动化系统运行管理规程 1范围 本标准规定了电力调度自动化系统的组成及其设备的运行管理、检验管理、技术管理,规定了各级电力调度自动化系统运行管理和维护部门的职责分工以及数据传输通道的管理等。本标准适用于电力系统各调度、运行、维护、设计、制造、建设单位及发电企业。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单.(不包括刊物的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用予本标准。 DL 408电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL/T 410电工测量变送器运行管理规程 DL/T 630交流采样远动终端技术条件 DL/T5003 电力系统调度自动化设计技术规程 国家电力监管委员会令(第4号)电力生产事故调查暂行规定 图家电力监管委员会令(第5号)电力二次系统安全舫护规定 3总则 3.1电力调度自动化系统(以下简称自动化系统)是电力系统的重要组成部分,是确保电力系统安全、优质、经济运行和电力市场运营的基础设施,是提高电力系统运行水平的重要技术手段。为加强和规范自动化系统管理,保证系统安全、稳定、可靠运行,制定本规程。3.2自动化系统由主站系统、子站设备和数据传输通道构成。 3.3主站的主要系统包括; a)数据采集与监控(SCADA)系统,能量管理系统.(EMS)的主站系统,调度员培训仿真(DTS)系统; b)电力调度数据网络主站系统: c)电能量计量系统主站系统 d)电力市场运营系统主站系统: e)水调自动化系统主站系统(含卫星云图) f)电力系统实时动态稳定监测系统主站系统 g)调度生产管理系统(DMIS); h)配电管理系统(DMS)主站系统; i)电力二次系统安全防护系统主站系统: j)主站系统相关辅助系统(调度模拟屏、大屏幕设备,GPS卫星时钟.电网频率采集装置、运行值班报警系统、远动通道检测和配线柜、专用的UPS电源及配电柜等)。 3.4子站的主要设备包括; a)远动终端设备(RIU)的主机、远动通信工作站; b)配电网自动化系统远方终端; c)与远动信息采集有关的变送器、交流采样测控单元(包括站控层及间隔层设备)、功率总加器及相应的二次测量回路; d)接入电能量计量系统的关口计量表计及专用计量屏(柜)、电能量远方终端; e)电力调度数据网络接入设备和二次系统安全防护设备(包括路由器、数据接口转换器、交换机或集线器、安全防护装置等); f)相量测量装置(PMU); g)发电侧报价终端;

电路基础试题库及答案

《电路分析基础》练习题及答案一.填空题(每空分) 1)电压和电流的参考方向一致,称为关联参考方向。 2)电压和电流的参考方向相反,称为非关联参考方向。 3)电压和电流的负值,表明参考方向与实际方向不一致。 4)若P>0(正值),说明该元件消耗(或吸收)功率,该元件为负载。 5)若P<0(负值),说明该元件产生(或发出)功率,该元件为电源。 6)任一电路中,产生的功率和消耗的功率应该相等,称为功率平衡定律。 7)基尔霍夫电流定律(KCL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,流出(或流出)任一 节点或封闭面的各支路电流的代数和为零。 8)基尔霍夫电压定律(KVL)说明在集总参数电路中,在任一时刻,沿任一回路巡行一 周,各元件的电压代数和为零。 u(t),与流过它的电流i无关的二端元件称为电压源。 9)端电压恒为 S 10)输出电流恒为u无关的二端元件称为电流源。 11)几个电压源串联的等效电压等于所有电压源的电压代数和。 12)几个电流源并联的等效电流等于所有电流源的电流代数和。 13)某元件与理想电压源并联,其等效关系为该理想电压源。 14)某元件与理想电流源串联,其等效关系为该理想电流源。 15)两个电路的等效是指对外部而言,即保证端口的伏安特性(VCR)关系相同。 16)有n个节点,b条支路的电路图,必有n-1 条树枝和b-n+1条连枝。 17)有n个节点,b条支路的电路图,其独立的KCL方程为n-1个,独立的KVL方程数 为b-n+1。 18)平面图的回路内再无任何支路的闭合回路称为网孔。 19)在网孔分析法中,若在非公共支路有已知电流源,可作为已知网孔电流。 20)在节点分析法中,若已知电压源接地,可作为已知节点电压。 21)叠加定理只适用线性电路的分析。

电力系统远动50题

电力系统远动50题

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

1、什么是远程监控或远动 远动就是应用通信技术对远方的运行设备进行监视和控制,以实现远程测量、远程信号、远程控制和远程调节等各种功能。 3、电力系统远动的主要任务是什么? 电力系统远动的主要任务是:将表征电力系统运行状态和各发电厂、变电所的有关实时信息采集到调度中心;把调度中心的命令发往发电厂和变电站,对设备进行控制和调节。 4、远动系统的四项基本功能有哪些?远动系统还有哪些功能? 遥测、遥信、遥调、遥控是远动的四项基本功能。此外还有事件记录顺序、事故追忆,此外为了保障远动装置的运行和便于维护,还具有自检查、自诊断的功能。 5、什么是yc、yx、yk、及yt? 从发电厂和变电所发往调度控制中心的信息有测量量和状态量等,例如有功功率、无功功率、电压、电流、频率、水库的水位等是测量量,断路器或隔离开关的位置是闭合还是断开状态,继电保护的继电器是否处于动作状态,自动装置是处于投入还是退出工作状态等是状态量。用远程通信技术传送被测参量的测量值称为远程测量,简称遥测。对状态量进行远程监视称为远程信号,简称遥信。对于具有两个确定状态的运行设备进行操作的远程命令称为远程控制,简称遥控。对于具有两个以上状态的运行设备发出的远程命令称为远程调节,简称遥调。6、什么是主站、子站及RTU? 主站也称控制站,它是对子站实现远程监控的站;子站也称受控站,它是受主站监视的或受主站监视且控制的站;远程终端设备(RTU)是安装在远程现场的电子设备,用来监视和测量安装在远程现场的传感器和设备。 7、什么是上行信息、下行信息、上行信道及下行信道? 遥测信息和遥信信息从发电厂和变电站向调度中心传送,也可以从下级调度中心向上级调度中心转发,通常称他们为上行信息,所用的信道为上行信道。遥控信息和遥调信息从调度中心向发电厂和变电站传送,也可以从上级调度中心通过下级调度中心转送称为下行信息,所用的信道为下行信道。 8、远动系统由哪三部分组成? 控制站、被控制站、远动信道三部分。 9、远动系统基本结构中yc、yx部分和yk、yt部分有何不同? YC、YX部分和YK、YT部分的传送信息的方向是相反的。YC、YX部分中信息即被测物理量。状态量是厂站端向调度端传送的。YK、YT中是指调度端向厂站端传送遥控、遥调命令并执行的过程。 10、简述按消息传送的方向和时间来分的数字通信系统三种方式? 数字通信系统的工作方式按照消息传送的方向和时间,可分为单工通信半双工通信和全双工通信。 11、什么是二元制信号、四元制信号?采用二元制信号和采用四元制信号各有什么优缺点? 每一个码元只有2个状态的信号称为二元制信号。每一个码元只有4个状态的信号称为四元制信号。(1). 码宽相同时,四元制信号信息速率高一倍。(2). 在峰值相同时,二元制信号抗干扰能力更强。(3). 数字信号与电脉冲信号的相互转换时,二元制信号更容易。 12、什么是码元传输速率、信息传输速率?两者有什么关系?传输码元宽度为t的二元制信号,码元传输速率、信息传输速率分别为多少?传输码元宽度为 t

(全新整理)1月电力系统远动及调度自动化试卷及答案解析全国自考试题及答案解析

全国2018年1月高等教育自学考试 电力系统远动及调度自动化试题 课程代码:02312 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分) 在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。 1.采样保持电路中的保持电容器必须用介质吸收() A.较快的B.较高的 C.较低的D.较强的 2.发电厂中装设各种自动装置的最大优点是() A.快速反映B.调节有功 C.调节无功D.快速送电 3.分布式结构计算机网络的特点是() A.可靠性差B.效率低 C.扩充简单D.信息流程长 4.数字信号送入电力线载波机之前应() A.A/D转换B.进行调制 C.进行解调D.D/A转换 5.波长为10mm的电波属() A.长波B.中波 C.短波D.微波 6.对f0=50H z工频信号交流采样时,若采样频率f s=9f o,采样周期电角度为()A.105°B.90° C.75°D.40° 7.若10位A/D芯片工作于+10V交流采样方式,其满量程电压应为() A.1.25V B.2.5V C.5V D.10V 8.最小码距d0=4的线性分组码的最大纠错能力是() A.纠一位错B.纠二位错 C.纠三位错D.纠四位错 1

9.光电耦合器要求输出功率大时应选用() A.光敏三极管B.达林顿管 C.IC光耦合器D.光敏二极管 10.同步通信特点之一是() A.设备简单B.效率高 C.效率低D.无时钟要求 11.高级数据链路控制(HDLC)属于下列哪个层次的传输规约()A.物理层B.链路层 C.网络层D.应用层 12.OSI七层协议中,传输层传送数据的单位为() A.比特B.帧 C.分组D.信息 13.在下面通信方式中,属于有线通信的是() A.微波中继通信B.卫星通信 C.载波通信D.短波通信 14.电力系统失去稳定运行形成几个子系统时属() A.紧急状态B.警戒状态 C.崩溃状态D.恢复状态 15.厂站RTU向调度传送开关变位是() A.遥测B.遥信 C.遥控D.遥调 16.用于电源和网络发展规划的负荷预测应为() A.短期预测B.超短期预测 C.中期预测D.长期预测 17.DMS的控制功能应具有控制() A.线损功能B.发电成本功能 C.切除故障点功能D.频率功能 18.馈电线自动化系统应有() A.升压功能B.故障定位功能 C.设备管理D.有功调节 2

2021年南方电网招聘考试《电力系统基础》知识必考试题库附答案(题量大)

2021年南方电网招聘考试《电力系统基础》知识必考 试题库附答案(题量大) 一、名词解释: 1、动力系统-将电力系统加上各种类型发电厂中的动力部分就称为动力系统。 2、电力系统-由发电机、变压器输配电线路和用户电器等各种电气设备连接在一起而形成的生产、输送分配和消费电能的整体就称为电力系统。 3、电力网-由各种电压等级的变压器和输、配电线路所构成的用于变换和输送、分配电能的部分称为电力网。 4、频率的一次调整-由发电机的自动调速器完成的频率调整。 5、频率的二次调整-就是自动或手动地操作调频器而完成的频率调整。 6、频率的三次调整-按照负荷曲线及最优化准则在各个发电厂之间分配发电负荷。 7、电压中枢点-指在电力系统中监视、控制、调整电压的有代表性的点母线。 8、同步运行状态-指电力系统中所有并联运行的同步电机都有相同的电角速度。 9、稳定运行状态-在同步运行状态下,表征运行状态的各参数变化很小,这种情况为稳定运行状态。 10、稳定性问题-电力系统在运行时受到微小的或大的扰动之后,能

否继续保护系统中同步电机同步运行的问题称为电力系统稳定性问题。 11、静态稳定-指电力系统在运行中受到微小扰动后,独立地恢复到它原来的运行状态的能力叫静态稳定。 12、暂态稳定-指电力系统受到较大的扰动后各发电机是否能继续保持同步运行的问题。 13、功角稳定-指系统中各发电机之间的相对功角失去稳定性的现象。 14、顺调压-在最大负荷时使中枢点的电压不低于线路额定电压的102.5%倍,在最小负荷时使中枢点的电压不高于线路额定的额定电压的107.5%倍,这种调压方式叫顺调压。 15、逆调压-在最大负荷时使中枢点的电压较该点所连接线路的额定电压提高5%,在最小负荷时使中枢点的电压等于线路额定电压的调压方式叫逆调压。 16、常调压-在任何负荷下中枢点电压保持为大约恒定的数值,一般较线路额定电压高2%~5%,这种调压方式叫常调压。 二、问答: 1、电力系统运行有什么特点及要求? 答:特点:①电能不能储存;②与国民经济及人民生活关系密切;③过渡过程非常短暂。要求:安全、可靠、优质、经济供电。

什么是电力系统远动

1、什么是电力系统远动? 答:远动-利用远程通信技术,进行信息传输,实现对远方运行设备的监视和控制。即四遥功能。(1)遥测:远程测量,传输被测变量值(电量或非电量).如实时母线电压(2)遥信:远程指示,如告警\ 开关位置等状态发电机空转/运行(3)遥控(4)遥调,如断路器投切机端负荷增加/减少 2、远动信息传输模式:循环传输模式或问答传输模式 3、远动信息的循环式传输规约:①帧结构②信息字结构③传输规则 4、远动信息的问答式传输规约:①称Polling远动规约②传送均为报文③异步通信方式 5、远动信息的编码:按规约,把远动信息变换成各种信息字或各种报文. 6、远动信道:传输远动信号的通道. 7、远动系统的设备:厂站端远动装置、调度端远动装置、远动信道 8、远动系统配置类型:点对点、多路点对点、多点星形、多点共线、多点环形配置 9、远动系统通信方式:单工通信、半双工通信、全双工通信 10、数字通信系统:远动信息→远动装置→数字信号(二进制)→远动信道→输出 11、串行通信及传输控制规程:①异步通信②同步通信③传输控制规程 12、通信信道:输电线路、无线电调度、微波/卫星/光纤信道 13、实现远动的手段:①配备必要自动装置②设国家调度/大区网调/省级调度和地区调度等各级调 度中心 14、数字通信系统的质量主要指标:①信号传输的有效性(传输速率) ②信号传输的可靠性(差错率) 15、电力系统调度中心的任务:①合理调度发电厂出力②迅速排除故障③实时了解,决策调整 16、调度自动化系统 ⑴组成:远动子系统、计算机子系统、人机联系子系统 ⑵功能组成:数据采集和监控(SCADA)和能量管理系统(EMS) ⑶五级调度: ①国家调度:调度自动化系统EMS系统.协调大区网间联络线潮流和运行方式,管理全国电网运 行. ②大区网调:EMS.负责超高压网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平. ③省级调度:EMS.负责省网的安全运行,管理电能质量和经济运行水平. ④地区调度:SCADA系统.分散收集处理信息,集中调度. ⑤县级调度:SCADA系统.主要进行负荷管理. 17、信道编码作用:抗干扰 18、码距:101、010为3(对应的不同码数)11111重量为5(非零码元个数)最大似然译码: 000开关合111开关分闸110表分闸奇偶校验码---奇(偶):包含这个码在内1个数为奇(偶) 19、信源编码:对信息源发出的模拟信号进行模数转换{0、1为码元00001111为码字(整体)} 20、线性分组码=非零码字的最小重量 21、三相短路故障和正常运行时,系统里面是正序。 单相接地故障时候,系统有正序负序和零序分量。 两相短路故障时候,系统有正序和负序分量。 两相短路接地故障时,系统有正序负序和零序分量。 单相接地短路:故障相正序、负序、零序电流相等两相短路:故障点零序电流为零,正序和负序电流互为相反数两相短路接地:故障点正序、负序、零序电流均有三相对称短路:只有正序三相对称接地短路:有正序和零序三相不对称短路:有正序和负序三相不对称接地短路:有正序负序和零序