文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 低压配电室巡视记录表

低压配电室巡视记录表

低压配电室巡视记录表

低压配电室巡视记录表

设备位置:年月

巡视

内容日期和时间室内卫生

是否清理

低电室的

门窗遮拦

完好,照明

齐全,通风

良好

信号灯、指

示器、仪表

指示正常

端子无松

动、脱落、

振动及异

音等

各设备接

头、触头、

电缆头无

过热变色,

无异常

接地装置

良好

有通风装

置的盘或

柜,柜门应

关好

防火设备

齐全

配电箱箱

门完好并

关好

巡视人备注

说明:1、巡视人须认真检查,详实填写检查结果;低压配电室,应在每周的高峰负载时间巡视一次。

2、如巡视无异常情况,在表格内打“√”,如有异常情况打“×”,将异常情况记录。要进行特殊巡视检查,以密切监视变化。

高低压配电房日常巡查内容要求及巡查表格

高低压配电房日常巡查内容及要求 高低压电缆线路和桥架 巡视时间;1、电缆接头、高压分支箱每周巡视检查一次, 2、高低压电缆井的接头每周巡视检查一次, 3、高低压电缆线路每天巡视检查一次, 4、变电站进线电缆每月巡视检查一次。 巡视类容及要求 1、对高低压电缆电路,应查看桥架是否扣整严实,防鼠封堵是否牢固,高低压电缆桥架应完好无破损,发现异常应及时处理并作好记录。 2、地下室配电房进线桥架电缆有无渗水现象。 3、查看电缆井沟内有无积水和污物,如有应及时排干积水清除污物。 4、井沟内的电缆、电缆头应完整清洁,接地线良好,无发热破裂现象。 5、外路电缆的外皮是否完整,支撑是否牢固。 6、各班组、巡查人员应熟悉变电站所属电缆线路分布情况。 镉镍直流屏 巡视时间:每班巡视一次 巡视类容及要求 1、检查蓄电池电压值,连接片有无松动和腐蚀现象,壳体有无渗漏和变形,绝缘电阻是否下降。 2、对铅酸、镉镍蓄电池组,检查每只蓄电池的液面高度,看有无漏液,若液面低于下线,应补充蒸馏水,调整电解液的比重在合格范围内。 3、对充电装置,检查三相交流电压是否平衡,运行噪声有无异常,交流输入电压值、直流输出电压值、直流输出电流值等表计显示是否正确,正对地和负对地的绝缘状态是否良好。 4、检查直流电源装置上的各种信号灯、声响报警装置是否正常。 计量和指示仪表的巡视检查项目 检查计量和指示仪表的指示值是否正确,指示灯是否正常。 高压柜、高压环网柜 巡视时间:每班巡视一次 巡视类容及要求 A、开关柜屏上指示灯、带电显示器指示应正常,操作方式选择开关、机械操作把手投切位置应正确,控制电源及电压回路电源分合闸指示正确; B、分、合闸位置指示器与实际运行方式相符; C、屏面表计、继电器工作应正常,无异声、异味及过热现象,操作方式切换开关正常在“远控”位置; D、柜内照明正常,通过观察窗观察柜内设备应正常;绝缘子应完好,无破损; E、柜内应无放电声、异味和不均匀的机械噪声,柜体温升正常; F、柜体、母线槽应无过热、变形、下沉,各封闭板螺丝应齐全,无松动、锈蚀,接