文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 完整版医院住院楼中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院住院楼中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院住院楼中央空调安装工程施工组织设计方案
完整版医院住院楼中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版
医院住院楼中央空调安装工程
施工组织设计方案
-1-

目录
第一部分 公司简介 .............................................. 1 1.1、公司概况 ................................................... 9 1.1.1 公司组织体系 ............................................. 9 1.1.2 生产指挥体系 ............................................. 9 1.1.3 质量保证体系 ............................................. 9 1.1.4 空气调节、供热通风与制冷工程施工技术能力 ................ 10 1.2 公司组织机构 ............................................... 11
第二部分:工程概况 ............................................... 4 2.1、工程简介 ................................................... 4 2.2 工程内容及系统说明 .......................................... 4 2.2.1 暖通及空调系统 ........................................... 4 2.3、工程特点及施工关键; ....................................... 6 2.3.1 工程特点: ............................................... 6 2.3.2 关键施工过程的划分 ....................................... 7
第三部分 施工布署 ............................................... 8 3.1 总体目标 .................................................... 8 3.1.1 质量目标: ................................................ 8 3.1.2 管理目标: ................................................ 8 3.1.3 工期目标 ................................................. 8 3.1.4 安全与文明施工目标 ....................................... 8
-2-

3.1.5 环保管理目标 ............................................. 8 3.1.6 协作目标 ................................................. 9 3.2 承 诺....................................................... 9 3.3 施工布置协调管理 ............................................ 9 3.3.1 施工区域的划分 ........................................... 9 3.3.2 生产要素的配备........................................... 9 3.4 施工组织管理 ................................................ 9 3.4.1 项目组织机构 ............................................. 9 3.4.2 项目组织机构管理人员的选配 .............................. 10 3.4.3 项目经理部人员资质 ...................................... 10 3.4.5 空调安装工程管理 ........................................ 10 3.5 施工进度计划和工期保证措施 ................................. 12 3.5.1 进度计划编制 ............................................ 12 3.5.2 进度计划体系 ............................................ 12 3.5.4 空调安装工程进度阶段目标 ................................ 14 3.6 施工准备 ................................................... 15 3.6.1 施工准备工作基本任务 .................................... 15 3.6.2 技术准备 ................................................ 16 3.6.3 施工详图的二次设计 ...................................... 17 3.6.4 物质准备: ............................................... 18 3.6.5 劳动组织准备 ............................................ 19 3.6.6 施工现场准备 ............................................ 23 3.6.7 施工场外准备(材料加工和订货) .......................... 23
-3-

3.7 施工资源计划 ............................................... 24 3.7.1 材料、设备送审、订货、进场计划 .......................... 24 3.7.2 施工机具使用计划 ........................................ 24 3.7.3 劳动力需用计划 .......................................... 24
第四部分:施工技术措施 .......................................... 25
4.1、通风空调系统管道安装技术措施 .............................. 25 4.1.1 管道安装工艺流程 ......................................... 25 4.1.2 施工准备 ................................................. 25 4.1.3 材料进货检验 ............................................. 26 4.1.4 除锈、防腐 ............................................... 33 4.1.5 支架制作安装 ............................................. 33 4.1.6 冷冻机房、空调机房、 ..................................... 34 4.1.7 阀门,阀件及压力表温度计的安装 ........................... 37 4.1.8 管道连接的技术要求 ....................................... 38
管道焊接连接 ........................................... 38 管道螺纹连接 ........................................... 40 PVC 管粘接.............................................. 41 4.1.9 风机盘管支管安装 ......................................... 41 4.1.10 试 压 .................................................. 43 4.1.11 冲 洗 .................................................. 43 4.1.12 保 温 .................................................. 43 4.2、通风管道施工技术措施 ...................................... 45
-4-

4.2.1 风管制作 ................................................. 45 常规风管加工工艺 ....................................... 46
4.2.2 风管安装 ................................................. 48 风管支吊架的安装 ....................................... 48 风管安装 ............................................... 49 注意事项 ............................................... 49 风管试压漏风检查 ....................................... 50
4.2.3 保温施工工艺 ............................................. 50 技术要点 ............................................... 50 注意事项 ............................................... 50 管道保温顺序 ........................................... 51
4.3 设备安装专业分项工程安装工艺和技术保证措施.................. 52 4.3.1 水泵安装技术方案 ......................................... 52
水泵安装工艺流程 ....................................... 52 开箱检查 ............................................... 52 基础验收 ............................................... 53 水泵搬运和吊装 ......................................... 53 水泵安装 ............................................... 53 清洗注油: ............................................. 54 阀门,阀件及压力表温度计的安装 ......................... 54 成品保护 ............................................... 55 电机电气运行保护检查 ................................... 55 水泵试运转 ............................................. 55
-5-

4.3.2 风机、空调机组及风机盘管安装技术措施...................... 56 机组安装工艺流程: ..................................... 56 开箱检查 ............................................... 56 基础验收 ............................................... 56 机组安装程序 ........................................... 56 机组的清洗、注油、成品保护 ............................. 57 机组试运转 ............................................. 57
4.3.3 换热器安装技术措施 ...................................... 58 4.3.4 空调冷冻机组安装方案 .................................... 58 4.3.5 分水缸、集水箱、膨胀水箱、冷却塔安装技术方案 ............ 59 4.3.6 主要设备的吊装、搬运措施 ................................ 60
第五部分:质量保证措施 .......................................... 61
5.1 质量保证的目标分解,建立全面质量管理 ....................... 61 5.1.1 工程质量目标 ............................................ 61 5.1.2 质量目标的分解: ........................................ 61 5.1.3 建立全面质量管理体系 .................................... 61
5.2 建立质量保证体系 ........................................... 62 5.2.1 质量保证体系 ............................................ 62 5.2.2 质量体系要素划分表 ...................................... 62 质量体系职能分配图 ........................................... 62 5.2.3 项目组织机构表 .......................................... 63 5.2.4 质量保证措施 ............................................ 63
-6-

第六部分:安全与文明施工 ........................................ 80
6.1 安全、文明施工目标 ......................................... 80 6.1.1 安全施工目标 ............................................ 80 6.1.2 文明施工目标 ............................................ 80
6.2 确保安全文明施工的技术组织措施 ............................. 80 6.3 安全管理 ................................................... 80 6.3.1 安全管理方针 ............................................. 80 6.3.2 安全组织保证体系 ......................................... 80
6.3.4.安全教育程序 .......................................... 84 6.3.5 组织安全活动程序 ........................................ 84 6.3.6 安全检查 ................................................ 85 6.3.7 安全管理制度 ............................................. 1 6.4 安全措施 .................................................... 1 6.4.1 临电保护措施 ............................................. 1 6.4.2.高处作业 ................................................ 2 6.4.3 洞口防护 ................................................. 3 6.4.4 施工机械防护 ............................................. 4 6.5 消防治安保证措施 ............................................ 5 6.6 文明施工措施 ................................................ 6 6.7 环境保护的技术措施 .......................................... 6 6.7.1 环境管理方针 ............................................. 6 6.7.2 环境管理目标 ............................................. 6 6.7.3 环境管理方案及其运行 ..................................... 7
-7-

第七部分:雨季施工措施 .......................................... 10 第八部分、成品保护实施大纲 ...................................... 12
8.1 成品保护工作的主要内容 ..................................... 12 8.2 成品保护责任及管理措施 ..................................... 12 8.3 成品保护主要措施 ........................................... 14 第九部分:培训、保修 ............................................ 17 9.1 用户手册的编制和培训 ....................................... 17
9.1.1 用户手册 ............................................... 17 9.2 培训 .........................................错误!未定义书签。
9.2.1 空调系统 ..................................错误!未定义书签。 9.3 保修 .........................................错误!未定义书签。
-8-

第一部分 公司简介
1.1、公司概况
**技术集团有限公司是 1987 年我国建筑业推广鲁布革工程管理经验 而成立的十八家试点企业之一。**技术集团有限公司由中央企业工委所属 **科学研究院管理。是建设部评定的工业与民用建筑工程施工一级的综合 施工企业,具有施工总承包资格,施工能力覆盖石油化工、高级民用、城 市公用设施、机械制造、电子、汽车、建材、食品、制药、仓储、机场 、 及各类民用等行业的工程。 1.1.1 公司组织体系
公司实行总经理负责制,决策层为一总三师制 (总经理、总经济师、 总工程师、总会计师),管理层为各部门经理负责制,执行层为各分公司和 各项目经理负责制。 1.1.2 生产指挥体系
公司生产指挥体系由主管生产副总经理为首,负责计划、统计、调度、 技术、安全、施工机械、材料设备、运输车辆及作业项目班子。该指挥体 有健全的制度和严密的组织,提供工程质量保障,每周一次的生产调度会, 协会现场内外关系,解决紧急重要事项,保证工程进度。公司现有员工为 2000 余人,各类专业技术人员 563 个,大专以上 465 人,具有高级技术职 称的 118 人,具有中级技术职称的 229 人。 1.1.3 质量保证体系
2000 年底,公司按照 GB/T19001—2000idt ISO9001:2000 标准建立
-9-

了文件化的质量体系,编制了公司《质量保证手册》全部的 22 个质量体系 文件以及整套的程序支持性文件等,通过质量体系运行,加强质量管理, 保证工程质量,于 2001 年 11 月取得了中国兴轻质量体系认证中心颁发的 质量体系认证证书。
在公司经理、管理代表的领导下,公司各承担要素的职能部门、分公 司和各项目经理部形成了上下协调一致组织健全的质量保证体系,为公司 工程项目和服务质量满足规定的要求提供了可靠、有利的保证。
公司的质量方针是:技术领先、质量为本; 顾客至上、追求卓越。
1.1.4 空气调节、供热通风与制冷工程施工技术能力 公司下设两个分公司,专业施工人员达 699 人,可完成各类公用建筑
(宾馆、公寓、写字楼、商场、体育馆、医院、学校、实验室等)的空调、 通风、防排烟成套工程安装、完成电子、食品、制药、精细化工等工业厂 房的净化空调工程后安装;完成各型冷冻站,供热站及食品冷藏库的工程 安装。并具有先进与完善的施工机具和风管泄漏测量装置以及执行国际通 行的风管施工标准的经验。在无法兰连接风管,净化风管密封等施工技术 项目上达到国内领先水平。
- 10 -

1.2 公司组织机构 **技术集团有限公司
副总经理
**技术集团有限公司
总经理
总工程师
总会计师
总经济师
技经 术营 部部
预物财人装质安审信经企保后物

算资务事备检全计中理管卫勤业

部部部部部部部部
办办部部部
沈湖新深 阳北疆圳 分分分分 公公公公 司司司司
总承包部
工程分公司
建筑设计院
专业工程分公司 - 11 -
技术咨询部
监理公司
进出口部

- 12 -

医院手术室净化空调设计

医院手术室净化空调设 计 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

医院手术室净化空调设计 一、手术室概况: 本洁净手术部由八间手术室、中央洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)1间、万级(II 级)4间、十万级(III 级)3间,手术室设计温湿度考虑到儿童生理特点,全年控制在Tn=24~28℃,在手术室内就地可调,手术室设计相对湿度Фn=50%~60%。 二、手术室空调风系统的划分: 1.高级别手术室空调系统宜独立设置。所谓高级别手术室是指千级以上手术室,其原因是高级别手术室空调送风量大,如同样面积的手术室,百级手术室的空调风量是十万级的倍,是万级的倍。另外高级别手术室的使用频率远低于低级别手术室,这样无论是一个空调系统负担多个高级别手术室,或是一个空调系统负担一个高级别手术室和多个低级别手术室,都会使空调系统长时间处于"大马拉小车"的运行状态。例如一个空调系统负担1间百级手术室和2间万级手术室或4间十万级手术室,只要高级别手术室不使用,则系统设计风量至少大于此时所需风量的112%和84%,亦即此时系统所需风量仅为系统设计风量的47%和%,而且此种因手术室使用与否引起的风量变化,不宜采用变频调速方式进行调节,只能用调节总风阀的方式调节风量以适应系统风量变化,然而此种方式显然不节能。所以无论从节约能源的角度,或是从使用可*性、灵活性的角度,高级别手术室都应"按间"独立设置空调系统,即一个净化空调系统对应一间手术室。

2.对于低级别手术室,尽管与高级别手术室相比空调风量小的多,但一个空调系统所负担的手术室间数也不宜过多,因为医院手术室的使用情况具备不确定性。愈是高等级医院,手术室为满足特殊繁忙情况,设置愈多。手术室多,正常情况下的同时使用系数低,这样当一个空调系统所负担的手术室间数较多时,系统常处于"供大于求"的状态,其运行能耗势必较高,就象有的医院所反映的"建的起,用不起"。笔者认为,对于低级别手术室一个空调系统所负担的手术室不宜多于四至五间,而且一个系统负担手术室过多,也会造成使用上的不可*。 3.中央清洁大厅、清洁走廊、高级别手术间的准备区、无菌室等应由一个单独的空调系统负担,目的是保证手术室外部空气环境时时处于"临战"状态,那种将以上部位空调合在低级别手术室空调系统中的做法显然不合理。因为合在一起的空调系统,或是在手术室停止使用时系统送风能耗过大,或是无法保证手术室外部气候环境处于受控状态。 总之,手术部空调风系统的划分原则应该是运行可*、调节灵活、各司其责、节约能源。 三、送风量确定和气流组织: 该医院手术部进行空调设计时,国家尚未出版有关医院手术室洁净空调设计标准/规范,并且当时国内已有医院手术室洁净空调设计,基本上囿于工业洁净室的设计思路,然而将工业洁净室设计思路照搬到医院手术室洁净空调设计中会带来两个问题:①高级别洁净室风量过大,如按照《洁净厂房设计规范》(以下简称规范),百级手术室应在顶棚满布高效过滤器风口,则一间36m2手术室的送风量为32400m3/h~45360m3/h(对应断面风速为s~s),如此

某医院机电工程施工组织设计最终版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 1. 总体指导思想 (2) 2. 工程概况 (3) 3. 施工组织部署 (12) 4. 项目深化设计 (21) 5. 各分部分项工程的主要施工方法与技术措施 (31) 6. 确保工程质量管理体系与措施..... 错误!未定义书签。 7. 确保安全生产、文明施工管理体系与措施错误!未定义书签。 8. 工程进度计划与措施及施工网络图 (205) 9. 确保工程进度计划及技术施工措施 (213) 10. 资源配臵计划 (230) 11. 施工总平面图及临时用地表 (238) 12. 施工中与其他单位的配合 (241)

13. 工程资料管理 (264) 1.总体指导思想 本工程工程量大,工期紧张,涉及的专业较多。针对其特点,本公司发挥人员、技术、机械设备、施工管理上的雄厚优势,运用先进的施工技术,采取科学的管理,精心组织施工。充分考虑与土建、装修工程及其他专业的施工配合,机电安装本着“先干管、后支管”的原则进行,先安装地下室部分主干管线、管井内立管,再安装各楼层水平干管,最后在末端设备安装完后进行支管的接驳。对于管井内的多根立管,应本着先里后外、先大后小的顺序安装。本工程单层面积较大,采取分层作业,各专业工序穿插进行的原则组织工程施工。以一流的管理、一流的施工,铸造过程精品,让业主满意总体目标。 1.1.编制依据 (1)中华人民共和国制定的有关工程建设的法律、法规。 (2)中华人民共和国建设部制定的现行政策、规范和标准。

(3)本工程的投标施工组织设计根据招标文件、施工蓝图、招标答疑,以及国家的现行的技术规范和安徽省的地方性文件及规程。 2.工程概况 本工程由给排水工程、电气工程、通风空调工程、消防弱电工程等组成。 2.1.给排水工程 本工程的给排水工程包括给水系统、雨水系统、排水系统、消火栓系统、气体灭火系统、热水系统、自动喷淋系统。

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

完整版医院中央空调安装工程施工组织设计方案

目录 1、工程概况 2、编制依据和采用标准及规范 3、实施目标 4、施工组织及部署 5、主要施工方法 6、空调系统调试 7、主要施工技术措施及保证体系 8、空调工程的维保 9、施工进度计划 10、劳动力计划图表 11、主要施工机具及仪器计划表 12、现场平面布置图 13、售后服务承诺及技术培训

第一章工程概况 一、工程概况 (一)基本情况 本工程位于**市**路,建筑面积约10000平方米,地上8层,地下一层,建筑高度30米。本施工组织设计内容为该大楼的空调系统、通风系统和防排烟系统。 (二)空调系统设计参数 夏季空调室外计算参数:干球温度35.2℃ 温球温度28.2℃ 夏季通风室外计算相对温度:63% 冬季空调室外计算参数:干球温度-5℃ 冬季室外计算相对湿度:76% 本工程选用的冬、夏季室内设计参数如下表。 (三)系统概述 1.冷热源方式

选用开利直燃型溴化锂吸收式主机集中供冷、热源。 2.空调及采暖负荷:设计日冷负荷1400KW,冬季空调热负荷810KW,卫生热水290KW。 (四)通风及防排烟系统 主要为地下室通风、排风系统以及电梯前室加压送风系统。火灾时,消防控制中心指令打开或手动打开着火层及其上下层常闭风口,输出动作电信号,同时打开所有的加压送风机。 二、施工要点与重点 该分项工程的要点如下: 1.主机的就位及安装 2.水泵的安装 3.冷却塔的安装 4.支吊架制作安装 5.风管制作 6.风管系统安装 7.管井内空调水立管施工 8.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 9.风机盘管、新风机、空调机组等空调设备安装 10.自控系统安装 11.单机试运转、设备试运转及联合调试 12.空调系统保养

医院新建病房楼建设项目施工组织设计

目录 1、编制依据与原则 2、工程概况 3、总体施工部署 (1)项目班子组成、资历情况 (2)劳动力使用计划 (3)其他临时辅助生产设施 4、施工现场总平面布置 5、施工进度计划及保证 6、主要施工技术保证措施 7、施工方法及主要技术措施 8、基坑支护及降水专项施工方案 9、工程质量保证措施 10、安全生产、文明施工及扬尘污染防治措施 11、工期保证措施 12、冬季施工措施 13、雨季施工措施 14、新技术、新材料、新工艺、新设备的应用 15、有关抗干扰施工能力和有效措施以及协调能力的承诺 16、降低工程造价的主要措施 17、主要施工机具 18、施工场地治安保卫管理计划 19、成品保护和工程保修工作的管理措施和承诺 20、任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险的措施 21、与发包人、监理及设计人的配合 22、对总包管理的认识以及对专业分包工程的配合、协调、管理、服务方案附表一拟投入本工程的主要施工设备表 附表二拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、编制依据与原则 (1)编制依据 1.1依据《医院新建病房楼建设项目招标文件》 1.2依据国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: (2)编制原则 2.1遵循招标文件条款的原则 在编制施工组织设计的文字说明、插图、插表中,严格按照招标文件的规定,做到统一标准,规范编制。 2.2遵循施工规范、规程、验收标准的原则 在编写主要项目施工方法中,严格按设计图纸要求,执行现行施工规范、规程及验收标准,确保工程质量。 2.3坚持实事求是的原则 在制定具体项目实施方案过程中,充分研究、分析工程的特点、难点,坚持科学组织、合理安排、均衡生产,确保优质、高效地完成本工程的建设任务。 2.4.坚持施工全过程严格管理的原则 在各道工序施工中,严格执行监理工程师的指令,尊重建设单位和监理的意见,严格管理,保证施工过程中的各个环节都处于良好的受控状态。 2.5坚持专业化作业与综合管理相结合的原则。 在施工组织方面,以专业队为基本组成形式,充分发挥专业人员和先进优良设备的优势,同时采取综合管理手段、科学管理调配以达到整体优化的目的。 2、工程概况 项目名称:医院新建病房楼建设项目 建设地点:金融大街1号,医院现有儿科病区院内 工期要求:480日历天 工程质量要求:合格 水电:施工现场的水、电业主方提供水电接引点,施工方自行接至施工场地。 施工便道:施工现场条件较好,施工单位根据其施工需要自行修筑施工进场道路。

浅谈医院中各科室的空调系统

浅谈医院中各科室的空调系统 摘要:本文简要介绍了医院各科室的空调设计特点,分析了净化空调系统相关问题,论述了有关新风的取值、气流的组织和压力梯度方面的要求,强调了在医院空调设计中应注意的问题。 关键词:医院空调;设计;净化;气流 引言 为了顺应现代化的发展,医院建筑中的空调设计也面临新的挑战。医院空调不仅提供了舒适和医疗需要的冷热环境,还对交叉感染、污染源的排放控制起了重要作用。医院中各部门的功能不同,对空调的要求也不同,医院空调系统复杂、方式繁多,在设计、施工和管理时难度也较大。医院是一个特殊的公共场合,空气常会被污染,病人及医护人员除了需要有一个舒适的空气环境外,更需要的是一个洁净的空气环境。医院的一些特殊功能用房,空调设计时必须注意防止细菌病毒等的泄漏和扩散。 1 住院部空调 1.1 普通病房的空调方式 1.1.1 风机盘管加独立新风系统 当前病房空调多采用风机盘管加独立新风的系统。该系统与病房要求的隔离性、灵活性、可调性和安全性相适应。但是风机盘管系统并不理想,由于它常处于湿工况,在盘管的湿表面很容易滋生细菌,常常成为室内的细菌源、尘埃源和气味源。 1.1.2 定风量全空气空调系统 定风量空调系统虽然起初投资较低、卫生条件也比较好,所以在医院工程中应用较多。但采用定风量系统也存在着一些缺点,如:较难实现对各个房间的温度控制,房间舒适性差,其中,直流式定风量空调系统的卫生条件最好,但耗能也较大。为此,一般门诊大厅、共享大厅这种大空间区域宜采用全空气空调系统。 1.1.3 住院病区的其它房间的排风控制 病区的处置室、污物室、换药室、配膳间、卫生间等应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风量为10~15 次/h 换气,应能24h 运行,且夜间可以设定小风量运行。

大型医院装修施工组织设计

目录第一章工程综合说明 第二章施工总体部署 第三章施工项目管理组织机构 第四章施工准备与资源配备 第五章施工平面布置与管理 第六章施工组织设计与技术措施 第一节测量放线 第二节卫生间防水施工 第三节地板砖铺贴 第四节橡胶地面施工 第五节块料墙面柱面 第六节吊顶施工 第七节墙面乳胶漆施工 第八节电气施工 第九节给排水及卫生洁具施工 第七章工程进度计划与措施 第八章质量管理体系与措施 第九章安全管理体系与措施 第十章文明施工保证措施 第十一章节能环保

第十二章农民工工资保障措施 第十三章新工艺、新技术、新设备、新材料的应用 第十四章成品、半成品保护与工程保修工作的管理措施和承诺 附表: 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

第一章工程综合说明 一、工程概况 1、工程名称:重庆市永川区人民医院红河分院住院楼室内装饰工程(重新招标) 2、工程地点:永川区新城汇龙大道东侧、汇龙南部片区安置房北侧 3、建设单位:重庆市永川区人民医院 4、招标范围:拆除部分:砖砌体拆除、钢筋混凝土构件拆除、轻质隔墙拆除、金属门窗拆除等建设。楼地面部分:地面贴砖、踢脚线、地面防水等工程建设。墙、柱面部分:油漆墙面、墙面贴砖、墙面装饰板、墙纸裱糊、墙面防水等工程建设。天棚部分:硅钙板吊顶、铝扣板吊顶、石膏板吊顶、天棚开洞、天棚油漆、回光灯槽等工程建设。门窗部分:木质门、彩钢门、防盗门、玻璃地弹门、防火门、铝合金窗等工程建设。柜体安装部分:咨询台、服务台、操作台等工程建设。水电安装部分:灯具安装、电气配线、电气配管、给排水管安装、阀门安装、卫生洁具安装等工程建设。其他:PVC扶手、护角等工程建设和本项目招标期内招标人的答疑资料、澄清资料、其他补遗资料、技术交底等。 5、工程规模:项目位于重庆市永川区为一栋地下三层、地上二十六层建筑,现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构,建筑面积约552770.05㎡,此次装修面积约为28072.97㎡。建筑设计耐火等级一级设计使用年限50年。

框架结构办公楼工程施工组织设计

框架结构办公楼施工组织设计

目录 第一章编制程序 (1) 1 编制依据 (1) 2 编制程序 (5) 第二章工程概况 (4) 1 工程概述 (4) 2 建筑特征 (4) 3 结构特征 (5) 4 工程地质水文情况 (6) 第三章施工总体部署 (6) 1 施工顺序 (6) 2 施工调度 (7) 第四章施工方案及主要技术措施 (21) 1 土方工程施工.............................................. 2 基坑排水降水措施 (26) 3 地梁施工 (26) 4 钢筋工程 (27) 5 焊接工程 (28) 6 模板工程施工方法 (30)

7 混凝土工程施工方法 (40) 8 砌体工程施工技术方案 (42) 9 装修工程施工技术方案 (45) 10 普通门窗工程 (49) 011 铝合金窗施工方法 (50) 12 施工测量方法 (50) 13 地下防水施工方法........................................................... 第五章施工准备工作计划 .. (55) 1 施工准备 (55) 2 施工技术准备 (56) 3 物资条件准备 (57) 4 施工组织准备 (58) 5 现场施工布置 (61) 6 场外组织与管理的准备 (62) 第六章施工质量保证措施 (64) 1 施工质量管理及保证质量措施 (65) 2 质量保证体系实施 (65) 3 确保施工质量的技术措施 (66) 4 各工序质量保证措施 (67)

5 保证质量的管理措施 (68) 6 防止质量通病措施 (68) 7 土建施工对安装工程的配合措施 (75) 8 过程服务与保修服务 (75) 9 雨期施工措施 (76) 第七章保证安全施工措施 (77) 第八章保证工期措施 (78) 1 保障措施 (78) 2 施工进度的控制 (78) 第九章文明施工及保卫措施 (79) 1 文明施工措施 (79) 2 半成品、原材堆料放 (80) 3 现第场场地和道路 (81) 4 污水的处理和排放 (81) 5 粉尘控制 (82) 6 噪音控制 (82) 7 运输车辆 (82) 8 现场卫生管理 (82) 9 保卫措施 (82)

医院大楼中央空调安装 工程施工组织设计方案

【最新资料,Word版,可自由编辑!】 第一节、工程概况 一、空调与通风工程基本状况 荆州市XX医院外科大楼是一座综合性外科大楼,其中地下室为设备用房,地上十六层分别为大厅,办公室、病房、手术辅助用房、手术室、手术设备层和病房及健身房,建筑高度64.2m,建筑总面积为29761㎡。 该大楼根据以上使用功能分为两个独立的空调系统,1-3层加4层主楼,7-16层为A系统,总冷负荷Q=3157831W,总热负荷Q=1736807W,系统A采用离心式冷水机组(Q=1350000Kcal/h)+电加热锅炉(Q=1540000Kcal/h),其冷冻供热站设在地下室。4层附楼至6层为B系统,总冷负荷Q=872283W,总热负荷Q=479756W,系统B采用螺杆式风冷热泵机组(Q=304KW),其冷冻供热站设在附楼7层屋面。 根据外科手术室特定功能的需要,大楼五层分为一至四层手术室,手术区及周边区为洁净区,其净化级别分为100级至300000级,其它楼层的房间均为舒适性空调。 整栋大楼空调设计的温湿度,夏季温度为21-28℃,相对温度为30~65%;冬季温度为18~27℃,相对湿度为30~65%,其新风量按每人60m3/h的需求进行配置。以保证外科大楼医疗环境的设定需要。 本楼的消防排烟系统设计分为:地下一层设备用房通风排烟系统、防烟楼梯间合用前室的机械防烟系统,内走道,内部房间的排烟系统和卫生 间排风系统 二、工程内容及范围

本项目安装的内容根据深圳XX公司设计的空调通风施工图所标定的范围内的设备构配件、风管、水管系统的安装(注:手术室净化设备安装除外)。 设计图纸:暖通X号,图号为:A空施01-17、A水施01-18、B空施(水施)01-09,其中洁净手术室内净化空调安装除外。 三、工程实物量 <一>风系统 1、镀锌钢板风管2735㎡,不锈钢风管1182㎡,玻璃钢风管643㎡, 风管保温材料112㎡(δ=20-25㎜); 2、消声静压箱 31个; 3、防火调节阀 39个,电动防火阀 5个; 4、风量调节阀 273个,止回阀 6个; 5、各类风口 115个,人字阀散流器 141个; <二>水系统 1、无缝钢管D50~D325的4007m; 镀锌钢管DN20~DN40的5534m PP-R管DN20~DN50的1156 m 2、水管保温材料 71m3(δ=25~50㎜); 3、各类水阀 1314个,电子二通阀451个; 4、过滤器 495个; 5、不锈钢软接头 42个; 6、旋塞式压力表21个,温度计21个。 <三>主要设备

医院病房及医技楼施工组织设计方案

目录 (一)工程概况 ---------------------------------------------3(二)要紧项目施工方法及技术措施 ---------------------------4-39 1、自动喷水灭火系统施工方案 ---------------------------4-11 2、室内消火栓系统安装施工方案

-------------------------11-14 3、消防水泵房施工方案 ---------------------------------14-15 4、火灾自动报警系统安装施工方案 -----------------------15-38 5、防排烟系统施工方案 ---------------------------------38-39 (三)项目治理机构配备情况表 ----------------------------------39 (四)安全保障措施 ------------------------------------------40-50

施工组织设计一、工程概况

本工程为内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗医院病房及医技楼,位于内蒙古赤峰市阿鲁科尔沁旗天山镇。建筑面积为16308.7平米,建筑基底面积1357.77平米。本工程地上十四层,室内外高差 0.6M,建筑高度55.7M属高层公共建筑。本工程设计内容包括火 灾自动报警系统、喷淋系统、消火栓系统,通风防排烟系统。 工期目标:配合土建、装修整体验收交工。 施工组织设计编制依据: (1)施工合同对施工要求 (2)消防安装工程设计图 (3)建设部颁发的《建设工程施工现场治理规定》 (4)现场和周边的实际踏勘情况 (5)采纳的要紧规范及标准目录 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑给排水设计规范》(GB50015-2003) 《高层民用建筑防火设计规范》(GB50045-95)(2005) 《建筑灭火器配置规范》(GB50140-2005) 《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88) 《自动喷水灭火系统设计规范》(GH50084-2001)(2005) 《公共建筑节能设计标准》(DBJ03-27-2007) 《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》(CJJ/29-28) 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 《自动喷水系统施工及验收规范》(GB50261-96)(2003) 《业要紧求及地点标准》

医院空调系统设计

综合医院建筑空调系统设计简述 一、综合性医院各部门功能、组成、特点及要求 目前,一般综合性医院建筑包括门诊部、住院部和医技部; 1、门诊部一般由公用部分、诊断治疗部分和各科诊室组成,公用部分包括门厅、候诊室、挂号室、病历室、取药收费室、楼梯、电梯、厕所等;诊断治疗部分包括检验科、放射科、理疗科和注射、换药、中西药房等;各科诊室一般包括内科、外科、妇产科、儿科、五官科、皮肤科和中医科等。门诊部是对外服务面最广的部门,绝大多数病人在门诊部诊断治疗或入院,其人流最大,接触感染的机会较多;此部门的设计要求为:最大限度满足医疗要求人流、物流分明、合理洁污分流,防止接触感染、交叉感染。 2、住院部是病人治疗与康复的场所,又是病人生活起居的地方,住院部功能上主要由出入院管理部和病房两部分组成,其中,出入院管理部包括接诊室、入院卫生处理室和出入院办公室;一般病房包括病室、护士站和辅助用房,特种病房(ICU):以开敞的护士站为中心, 各病室环绕周围, 形成洁净的封闭空间——清洁区,单元内部管理、器材等附属用房为准清洁区,单元外家属等候等部分为污染区。住院部的主要特点是:设施及设备较轻,功能比较单一,病人全天居住;此部门的设计要求为:适应医疗、护理需要,考虑病人生活居住因素,需要满足病人生理、心理需要创造舒适亲切的居住环境,对于特种病房,满足洁净要求。 3、医技部是全院诊断治疗中心,也是器械医药供应中心,是全院设备最先进、机能最复杂的部门。功能上包括手术、理疗、放射、检验、机能诊断、同位素室等,也包括中心消毒、器材与敷料供应、制剂及配、发药等。此部门的特点为:建筑内部各室或区域功能特殊,医疗要求复杂,需考虑院方日后的医疗设施、设备的更新问题,建筑上通常采用大空间以适应设施更改和设备更新;设计要求:满足各种医疗与诊断要求,保证诊疗设备性能,此外,实验室、核磁共

最新人民医院住院楼施工组织设计

目录 第一章编制依据 (1) 第二章工程简介 (2) 一、工程概况 (2) 二、地理位置 (3) 三、地质、水文条件 (3) 第三章工程目标 (4) 一、工期目标 (4) 二、质量目标 (4) 三、安全及文明施工目标 (4) 第四章施工部署 (4) 一、总体施工安排 (4) 二、施工计划 (6) 第五章施工平面布置 (7) 一、总平面布置 (7) 二、临时用水 (7) 三、临时用电 (7) 第六章施工方案及主要技术措施 (12) 一、施工测量 (12) 二、土方工程 (13) (一)基坑降水 (13) (二)土方开挖 (14) (三)土方回填 (14) 三、钢筋工程 (15) 四、模板工程 (19)

六、脚手架工程 (25) 七、砌体工程 (30) 八、装修工程 (33) 九、屋面工程 (48) 十、细部工程 (49) 十一、安装工程 (51) 十二、成品保护 (51) 十三、试验和计量控制 (56) 十四、季节性施工 (57) 第七章项目组织与管理 (71) 一、项目组织机构 (71) 二、项目管理目标 (73) 三、项目管理制度 (73) 第八章施工进度计划及保证措施 (74) 一、施工进度计划 (74) 二、总体施工进度计划 (74) 三、组织措施 (74) 四、技术措施 (74) 五、材料供应保证措施 (75) 六、资金保证措施 (75) 第九章质量目标及保证措施 (75) 一、工程质量方针和目标 (75) 二、质量管理体系 (75) 三、自检验收方案 (76) 四、工程质量保证体系 (76) 五、采用国家、行业、地方颁布的标准规范 (77)

七、争创工程优良的措施 (79) 八、质量通病防治措施 (84) 九、工程质量检测设备和检测方法 (85) 第十一章安全保证措施 (86) 一、安全生产保证体系 (86) 二、安全生产责任制 (86) 三、安全管理体制 (88) 四、保证工程施工安全措施 (88) 第十一章降低成本措施 (92) 第十二章综合治理 (93) 一、施工现场保卫 (93) 二、环境保护 (95) 三、消防措施 (96) 第十三章文明施工 (96) 第十四章工程交付、服务及保修 (97) 第十五章主要经济技术指标 (100)

多层住宅楼工程施工组织设计施工方案

引言 施工组织设计是以整个建设项目为对象,根据初步设计或扩大设计图纸以及其他有关资料和现场施工条件编制,用以指导全工地各项施工准备和施工活动的技术经济文件。 随着经济社会的发展,科学、合理的施工组织设计对于建筑工程活动的作用越来越大。一份合理、科学的施工组织设计关系着整个工程的质量、进度、经济效益等,因此施工组织设计要合理的运用人力、物力、财力等资源并结合工程实际情况和社会现实,以承包合同和设计图纸以及国家相关法律法规为依据,在保证质量和安全的前提下,秉承技术先进、经济合理的原则,使建筑施工活动全过程能够科学化、系统化、规范化,达到工程要求,使各方都能获得最大的利益。 本施工组织设计是多层住宅楼施工组织设计,该设计的编制依据招标文件、设计图纸、各种规范、国家政策及当地法规等。其编制包括:工程概况和特点分析;施工部署和主要工程项目施工方案;施工进度计划;施工资源需求量;施工总平面图;各种施工保证措施等。

第一章编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计的要求进行编制。 2、根据本项目设计特点、功能要求,现场情况,工期要求,主要工作施工季节,编制原则是“科学、合理、优质、高效”。 3、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm 1.2 编制依据 1、建设单位提供的《工程地质勘察报告》。 2、建设单位提供的施工图纸。 3、与建设单位所签定的建筑工程施工合同。 4、中华人民共和国四川省南充市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、 环境保护等地方性法规及规定。 5、中华人民共和国颁布的现行建筑结构和建筑施工的各类法规、规程、规 范及验评标准。 6、南充市气象资料。 7、根据我项目部多年从事建筑施工的经验以及我项目部现有的施工技术管理水平和机械设备装备能力。 8、现场踏勘情况。 9、按照GB/T19001-2000idtISO9001:(2000)《质量管理和质量保证》系列标准. 10、国家、省、市发布的有关建筑施工、质量、安全文件。 11、所使用规范及验评标准: (1)《工程测量规范》(GB50026-93) (2)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) (3)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (4)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

妇幼保健住院大楼工程施工组织设计

黄梅县妇幼保健住院大楼工程施工组织设计 一、编制依据、奋斗目标及承诺 1、编制依据 编制本施工组织设计的目标是:为黄梅县妇幼保健院住院大楼工程提供一套完整的纲领性文件,用以指导建设、安装、装饰工程的施工,并为业主选择和确定施工企业提供依据,以使选准队伍,确保优质、高效安全、文明及合理造价,完成本工程的建设任务。 本施工组织设计编制依据是: 黄梅县建筑设计研究所设计妇幼保健院施工蓝图。 国家有关建筑法规和省市有关文件。 黄梅县建工局第一建筑工程安装公司的各项治理规章制度。 2、奋斗目标及承诺 施工奋斗目标:争创一流质量、一流工期、一流安全、一流文明施工、一流服务、一流治理。 质量目标:确保黄梅县优良工程,力争黄冈市优良工程,完全杜绝建筑工程质量通病。 安全目标:杜绝一切安全事故的发生。 文明施工目标: 黄冈市(县)建筑施工现场综合考评,文明施工达标到优良工程项目。

工期目标:天 科技目标: 大力推广新技术、新工艺、新设备、新材料的应用,科技求质量,以技术创效益,确保工程进度,降低工程造价。 服务目标: 坚决做到:服务周到、业务中意,在施工过程中随时随地同意业主和监理检查,并随时向业主和监理提出合理化建议,不断完善使用功能。 承诺: 1、工期:每延误一天,罚款200元。 2、工程质量主体未评为县级优良等级,按工程总造价的1 %罚款。 3、参加黄梅县妇幼保健院施工的我公司全体施工人员都将参加人身安全意外保险的投保。 4、施工中的一切安全工作及安全责任概由我公司承担。 5、工程不得分包 我公司各项治理制度健全,拥有相对稳定的施工队伍,在建筑市场竞争中有较好的信誉,不存在转包和分包,安全有能力确保该工程质量和工期。 二、工程概况 1、工程名称:黄梅县妇幼保健院住院大楼 2、建设单位:黄梅县建工局第一建筑工程安装公司 3、设计单位:湖北省黄梅县建筑设计研究所 4、工程地点:黄梅县黄梅镇 5、建筑面积:单项工程约 m2

通信机楼工程施工组织设计方案

一、施工组织设计 第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 本工程是由广东移动**公司兴建的通信机楼,主要为各种通信设备机房,位于**市龙岗新技术产业开发区内,西侧靠近长兴南路,南侧与公安消防队相邻,东侧靠着一条小路,北面为小区的商业中心,周围规划是居民住宅区。用地面积3726.7㎡,地上六层,建筑高度28.1米,总建筑面积5941㎡。我公司凭借多年的同类建筑施工经验、雄厚的技术管理力量、经济实力和机械设备拥有量,凭借良好的信誉,无论从施工方案、人员设置、机械配备,或者材料供应、服务等方面都会全力以赴争取中标,如果中标,我们将会把此工程列为我公司的重点工程项目,以全公司为依托、为后盾,优质高速地完成本工程的 1页

施工,交出让用户满意的精品。 我公司在**龙岗移动通信机楼工程施工中,将以优质、高速、安全、文明为施工宗旨,本着对业主高度负责的态度,确定在150天内完成工程的施工。使该工程质量评定等级达到合格标准。在施工中,我公司本着对业主高度负责的态度,将积极与质量监督部门配合,服从建设单位及地盘监理工程师的管理,从严控制工程质量,在保证工程质量的同时认真做好安全文明施工。制定环保措施,控制噪音及杜绝各种声、光、尘污染;制定安全生产措施,建立安全保证体系,确保施工中不发生伤亡事故,创建安全文明工地。同时,在施工中协同建设单位开展“增收节支、开源节流”活动,提出更多合理化建议,力争“少花钱、多办事、办实事”,将建设单位投资的每一分钱落到实处,以达到有效控制投资的 2页

目的,更好更快地交出让业主满意的精品工程。 本《施工组织设计》作为指导施工的技术性文件,编制时对各分部分项工程的工期、质量目标、项目管理机构设置与劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备及周转材料配备、主要技术措施、安全、文明施工及降低成本等诸多因素尽可能做了充分考虑,突出其科学性、适用性及针对性。中标后在施工前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工。 在本工程施工中,我们将主要抓住以下几个重点问题: 1、主体结构施工为主线,及时插入装修、给排水、电气、通风空调、消防等分部工程,做好多工程、多任务种的穿插组织管理工作; 2、重点解决建筑物外墙渗漏水的质量通病, 3页

彭水县人民医院中央空调方案

重庆彭水县人民医院 一,工程概况 重庆彭水县人民医院坐落在汉葭镇县坝街46号,乌江、郁江两江交汇处,占地面积1.2万余平方米。主体建筑地下2层,地上23层,地下1~2层主要为车库及医疗检查室,1~3层主要为门诊及手术区,5~23层为病房,空调面积3.2万余平方米。 二,设计范围 有舒适性要求的场所空调及空调通风系统设计,如大厅、病房、办公室、诊室等。 三,方案分析 重庆气候属于夏热冬冷,该项目是医院需要常年的稳定的生活热水,冬季制热夏季制冷。经计算空调总冷负荷约4891KW,热水负荷1470KW,因机组占地面积、维护方便、节省运行费用等方面的考虑,选用EK

风冷螺杆机组,单台机组制冷量可以达到1650KW,还能提供全年生活热水,其中夏季免费的热水,能适应-10~48℃的宽范围运行,占地面积小,节能高效是该项目最佳选择。 四、中央空调制冷系统 选用三台制冷量约1172kW的EKAS330AR及两台制冷量约826kW的 EKAS235ARSR(热回收)作为主楼的集中冷源;夜间急诊科、值班室等需要空调的房间将按末端开启数量、温度设定值启动风冷热泵机组来达到节能、高效运行。 五、采暖、生活用热 经计算主楼空调热负荷约2515kW,生活用热水负荷约1470kW;经分析比较,大楼空调用热负荷及生活用热负荷均由三台制热量约1261kW 的EKAS330AR及两台制热量约895kW的EKAS235ARSR(热回收,热回收量为1011kW)机组提供;空调采暖进出水温度为40℃/45℃,生活卫生热水进出水温度为45℃/50℃,生活卫生热水由循环泵提升至屋面水箱。 六、空调冷冻水及热水分配输送系统 根据本项目的建筑功能分区及各功能分区的使用时间,拟对空调水系统分区,采用二级泵系统直接输送冷冻水至各用户端。空调水系统一级泵均与螺杆式风冷热泵机组相对应,联锁启动。 项目总结: 建筑地点:重庆彭水县 应用类别:医疗卫生 设计考虑:稳定、节能、满足全年热水需求

(空调)统一设计规范和要求

中央空调设计规范和要求 为了统一中央空调设计理念,规范空调设计要求,达到空调方案的可行、可靠,满足客户对空调效果的需求,从以下几个方面进行空调设计规范和要求。 一、设计的基本条件和要求 1、首先要了解工程概况,房间的功能,房间的面积,各房间是否需要空调,业主对空调的基本要求和意向,以便做方案比较与设计。 2、根据各房间的面积、功能、负荷大小来选择末端设备型号,负荷大小要考虑房间的朝向,房间内设备散热、围护结构的隔热程度等。 3、设计时要从以下几个方面考虑:房间负荷配置、内外机配比、设备安装位置、水泵、冷却塔等要符合规范要求及工程实际情况,新风量配置,风管设计长度、风速、静压、室外机安装高度,噪音,气流组织形式等。 4、方案比较:根据工程的基本情况确定最经济适用的方案。基本情况有机房位置、能源、空调使用情况等。根据各房间负荷的大小,对主机设备进行选型设计。根据末端设备的流量配置水泵流量,计算水系统沿程阻力确定水泵的扬程,再选水泵的型号。对方案要有个说明:包括工程概况、设计参数,主机安装位置、冷却塔安装位置、空调方式等。 二、空调主机设计参数

三、空调末端设计参数

四、系统设计要求 1、室内、外机配比: 室内、外机配比是指室内机制冷量之和与室外机制冷量之和的比值换算成百分比值,同时开机或同时使用率高时建议不要超过100%;不同时开机或同时使用率低时建议最大值不能超过130%,超过此值将严重影响空调效果。 2、室外主机位置 (1)室外主机安装位置应空气畅通、散热良好,不形成短路;散热不好时,应考虑改进措施,如加导风管、格栅等。

(2)机组的噪音不会对周围产生影响。 (3)多台外机时应排列整齐美观,同行间距应在200毫米以上,两行间应留有1米以上维修空间,各机组的出风与回风应不会相互影响, 标高应尽量一致,高差﹤0.5米。 (4)机组与基础之间应加10毫米厚的减震橡胶板。 (5)主机周围是否有足够的维修空间,是否有辐射源,是否有腐蚀性气体,是否是多油烟、易燃易爆环境,是否有利于化霜水的排放。3、末端设备位置 进行风机盘管设计时要考虑到房间气流组织良好,分布均匀,送回风口间距适中。风机盘管接管一侧要留出检修口位置方便检修,同时要考虑到检修口尺寸(不小于400*400),室内是否有可燃腐蚀性气体泄漏、油雾等。风机盘管的标高要尽量一致,嵌入式风机盘管高度不要高于3米,以保证空调效果,并根据风机盘管型式不同分别计算最大安装高度和最小安装高度。 进行空气处理机组设计时要考虑空调房间的噪音,空调箱的送风口需加消音静压箱,以减低风机噪声和均匀送风,且不得不加风管直接将风吹在室内,否则由于其出风口风速很高,将产生很大的风噪。对噪音值要求严格的场所最好不要安装在房间内。设备与风管的连接应采用软连接,以防振动和噪音传递到风管上。 4、新风量设计 (1)先搞清楚空调系统有无新风要求,有新风要求时计算最大新风量和最小新风量。建筑物新风量根据房间使用性质按下表采用

某医院住院部综合楼装修改造工程施工组织设计

某医院住院部综合楼装修改造工程 施工组织设计 (一)第一章综合说明、质量、工程、安全文明施 工目标 第一节编制说明及依据 一、编制说明 我公司在编制人民医院病房楼装修改造工程施工方案时,以全面提高工程质量为第一宗旨,现阐述如下: 人民医院病房楼装修改造工程的施工组织设计,是根据现场实际条件和充分理解设计图纸的基础上编制的,是我公司为高速、安全、文明、低耗承建人民医院病房楼装修改造工程、全面实现甲方要求和设计图纸提出的各项要求做出的慎重承诺。我们将充分发挥公司优势和成熟先进的装饰工程施工技术、科学地组织交叉作业、精心施工、严格履行合同,以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的工作效率、一流的服务水平建设**市中心人民医院病房楼装修改造工程。在工程施工过程中严格要求、严格制度、严格管理、严格责任,真正做到每项工作质量达标、每道工序质量受控、每个分项工程质量创优、每项服务业主满意,以过程精品铸就精品工程。我们对工程质量负有终生责任,我们有信心、有能力将该工程做好。

多年来,我公司要求分项工程合格率100%,单位工程合格率100%,单项工程一次交验率100%,优良率不低于95%;公司在每年度竣工项目中,至少有几个以上的工程经建设部门评审的优质样板工程;工程质量管理达到公司质量目标和质量保证手册标准。对于“**市中心人民医院病房楼装修改造工程”这种室内装饰工程的施工,必须在原有工艺方案不变基础上着重抓好“认真”二个字,施工时每一个工序、环节,甚至每钉一枚钉、每刷一道漆都要做到百分之百的认真操作,结合各项保证措施和管理制度才能很好完成“**中心人民医院病房楼装修改造工程”的施工,达到客户满意。 根据以上要求,我公司组织有关的技术人员,认真会审图纸,参照国家行业标准的量化施工标准,制定相应的技术措施及施工方案来编制本施工组织设计。 二、编制依据 本施工组织设计适用于**市中心人民医院病房楼装修改造工程,施工组织设计在编制中依据: 1、**市中心人民医院病房楼装修改造工程施工招标文件、、补充文件及本公司组织的工地现场勘查资料; 2、甲方提供的装修改造施工图; 3、根据本公司的IS09001国际质量标准相关文件; 4、结合本公司的装饰施工经验和资料; 5、其它现行国家和省市规范及标准; 6、国家相关的法规、规范; 《中华人民共和国建筑法》

某医院中央空调解决方案(方案书)

某医院中央空调解决方案 一、工程概况 项目名称:某医院中央空调项目 项目类型:医院 项目面积:20000平方米 甲方提出要求及问题: (1)医院病房空间需要排风。 (2)医院病房空间需要新风。 (3)医院空间需要冷暖的。 (4)医院手术室等空间需要高空气质量要求。 (5)医院空间需要装修进度交叉,进度较紧张。 (6)医院空间需要智能集中控制。 (7)医院空间需要注意节能耗电的问题。 (8)医院空间的空调操作要简单。 (9)医院空间空调以后的维护费用要低。 (10)医院空间的空调的售后服务要到位。 二、空调解决方案--设计师为您决绝烦恼! (1)医院病房空间需要排风。 解决方案:设独立排风系统,直接排至管井处,(部分房间设专门独立排风系统经过过滤排放)。 (2)医院病房空间需要新风。 解决方案:设独立新风系统,新风系统做过滤处理,不带制冷。 (3)医院空间需要冷暖的。 解决方案:采用冷暖式中央空调系统。 (4)医院手术室等空间需要高空气质量要求。 解决方案:手术室等空间区域采用恒温恒湿洁净空调系统,设独立新排风及空调系统。

(5)医院空间需要装修进度交叉,进度较紧张。 解决方案:我司拥有强大的中央空调施工团队,人数众多,都是经过专业培训的施工人员,能确保工期进行。 (6)医院空间需要智能集中控制。 解决方案:采用推荐国产海林智能控制系统,业内知名品牌。 (7)医院空间需要注意节能耗电的问题。 解决方案:选择智能控制及采用多台空调主机合理搭配,为您系统更节能。 (8)医院空间的空调操作要简单。 解决方案:设智能控制系统,温控器液晶显示屏,操作更简单方便。 (9)医院空间空调以后的维护费用要低。 解决方案:采用国产品牌中央空调系统,推荐美的及美的,后期维护费用更低,进口产品维护更换配件价格昂贵。 (10)医院空间的空调的售后服务要到位。 解决方案:采用国产品牌中央空调系统,国产品牌美的及美的售后服务网点众多,技术能力成熟,为您更方便解决。 本项目根据建筑使用功能及建筑布局计算空调冷量 空调使用面积为:20000平方米X 210W/平方米/1000X0.8(使用率)=3360KW 医院综合中央空调同时使用率为0.8. 计算得出总设备冷量为:3360KW, 方案1:格力离心式水冷冷水机组+格力螺杆式冷水机组+格力净化型组合式空气处理机组/风机盘管+新风及排风独立系统+集中智能控制系统。 综合以上冷量采用: 格力离心式冷水水冷机组1台,型号:LSBLX650SE; 格力螺杆式水冷冷水机组1台,型号:LSBLG1160H/Nb; 室内为水冷式盘管机加净化组合式空气处理机组及海林智能控制系统。 方案2:美的离心式水冷冷水机组+美的螺杆式冷水机组+美的净化型组合式空气处理机组/风机盘管+新风及排风独立系统+集中智能控制系统。 美的螺杆式水冷冷水机组2台,型号:LSBLG1780/MCF; 室内为水冷式盘管机加净化组合式空气处理机组及海林智能控制系统。 (工程造价估算=设备总价+ 室内机台数×3500元/台计算,基本上都适合所有场所)三、设备尺寸图样

医院空调系统设计规范

医院空调系统设计规范 一、普通用房的空调系统设置 1、应充分注意利用自然通风,有中庭的必须保证其无障碍的自然通风,或辅助之 以机械排风。气候条件合适地区可利用穿堂风,应注意保持清洁的区域位于通风的上风侧。 2、凡是产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房,必须设机械排风。 3、普通空调系统应根据医院各房间的室内空调设计参数、设备概况、卫生学要求、 使用时间、空调负荷等要求合理分区。 4、各功能区域宜独立分区,采用独立的系统,并要注意各空调分区能互相封闭、 避免空气途径交叉感染的原则,有洁净度要求的房间、严重污染的房间、应单独成为一个系统。 5、医院的通风与空调机应采用容易消毒、清洗,停机后容易保持干燥、无积水的 专用医用通风空调机组。没有特殊要求不应在机组内安装紫外线灯等消毒装置。 不得使用淋水式空气处理装置,不宜采用风管式加湿器。 6、普通空调系统的回风口必须设低阻中效过滤器,选用空调机时应考虑到回风过 滤器的阻力。 7、新风采集口应远离冷却塔排风口、烟囱排烟口、及所有排气口,新风采集口与 排气口间应有足够的距离。新风采集口的下端应距地面3m以上。设在屋顶时应距屋面1m以上。 8、对放疗室、核医学检查室、传染病病房等含有有害微生物、有害气溶胶等污染 物质的排风,当超过排放浓度上限定值时应在排风入口设高效过滤器。

9、没有特殊要求的排风机应设在排风管路末端,使整个管路为负压。 二、洁净用房的空调系统设置 1、医院洁净用房在空态或静态条件下,细菌浓度(沉降菌法浓度或浮游菌法浓度) 和空气含尘浓度应按表1分级。换气次数不应超过表规定上限的倍。 表1 洁净用房的分级标准(空态或静态) 2、Ⅰ、Ⅱ级洁净用房的送风末端应设高效过滤器,Ⅲ、Ⅳ级洁净用房的送风末端可设亚高效过滤器。 3、Ⅲ级及以上洁净手术室应采用局部集中送风,送风口集中布置于手术台上方。 4、Ⅰ级洁净手术室中100级手术区的气流必须是单向流。 5、准洁净手术室和Ⅲ、Ⅳ级洁净辅助用房可采用带亚高效过滤器或高效过滤器的 立式净化风机盘管和立式净化空调器。新风可以集中供给,也可设立独立的新风机组。 6、洁净用房不得使用静电空气净化装置作为房间送风末端。 7、净化空调系统至少设置三级空气过滤。 8、洁净用房室内应采用上送下回气流组织。走廊可采用上送上回气流组织。

相关文档