倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

35KV I段母线由运行转检修

福风岭风电场电气倒闸操作票 编号: 操作开始时间年月日时分终结时间年月日时分操作任务:35kvI段母线由运行转检修 序号操作项目执行 情况 时间 1 接值长“35kvI段母线由运行转检修”命令 2 模拟预演正确 3 检查35kvI段母线所属负荷开关均在分闸位 4 断开#1主变低压侧301开关 5 检查#1主变低压侧301开关在分闸位 6 将#1主变低压侧301开关的转换开关由“远方”切换至“就地” 7 摇出#1主变低压侧301小车至“试验”位 8 检查#1主变低压侧301小车开关在试验位 9 断开#1主变低压侧301开关保护电源开关1zk 10 断开#1主变低压侧301开关储能电源开关2zk 11 断开#1主变低压侧301开关控制电源开关3zk 12 断开#1主变低压侧301开关装置电源开关4zk 13 断开#1主变低压侧301开关交流电源开关5zk 14 取下#1主变低压侧301开关二次插头 15 断开35kVI段母线3I9PT计量A、B、C电源空开 16 断开35kVI段母线3I9PT测量A、B、C电源空开 17 断开35kVI段母线3I9PT保护A、B、C电源空开 18 断开35kVI段母线3I9PT直流电源空开10ZK 19 断开35kVI段母线3I9PT交流电源空开11ZK 20 检查35kVI段母线A、B、C三相电压为零 21 拉开35kVI段母线3I9PT隔离开关 22 摇出35kVI段母线3I9PT小车至“试验“位置

23 拉出35kVI段母线3I9PT小车至“检修”位 24 推入35kVI段母线接地小车至“工作”位 25 操作结束,汇报值长 以下空白 备注: 操作人:监护人:值班长:

启备变检修规程

4.5 厂用启动/备用变压器部分 4.5.1 设备简介 本厂采用单台发电机—变压器组单元接线,配单台高压厂用启/备变为天威保变电气股份有限公司生产的SFFZ10-40000/220三相幅向双分裂有载调压电力变压器,容量的选择以环境温度为40℃的情况下,变压器能带发电机最大连续出力时的厂用电,且顶部油温温升不超过55K(温度计法测量),绕组温升不超过65K(电阻法测量)为标准,因此300MW机组主变压器按发电机最大连续出力353MVA计,启/备变选择容量为40/25—25MVA,采用(230±8×1.25%/6.3-6.3KV)挡高压侧分接头有载调压。 4.5.2 设备的规范 本厂单台高压厂用启/备变的主要技术参数如下: 产品名称:三相双绕组户外式有载调压分裂电力变压器 产品型号:SFFZ10-40000/220 产品代号:1BB.714.351.1 额定电压:230±8?1.25%/6.3-6.3 kV 额定容量:40/25-25 MVA 额定电流:高压 100.4A,低压 2291A 最高工作电压:高压 252kV,低压 6.9-6.9kV 额定频率:50Hz 短路阻抗(在额定电压和频率下75℃):18%(半穿越) 联结组标号:YN d11-d11 调压方式:高压末端有载调压,调压范围230±8?1.25% kV 冷却方式:ONAN/ONAF(67%/100%) 极性:减极性 上节油箱吊重:8.1t 总油重:27.8t 带油运输重:75.8t 总重:91.87t 空载损耗、负载损耗、短路阻抗等参数实测值见产品合格证明书或变压器铭牌。 变压器的温升限值 表4.5.1 变压器在最大电流分接运行情况下的温升限值

最新软母线压接作业指导书资料

1.11 软母线安装作业指导书 1.11.1适用范围 适用于500kV及以下变电所软母线及设备引连线施工。 1.11.2 编制依据 (1)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149—90 (2)《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL 5009.3-1997 (3)《变电工程施工过程控制程序》(MP17) (4)《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL /T5161.4-2002 (5)《架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程》SDJ226-87 (6)《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》GBJ233-90 (7)《国家电网公司电力安全工作规程》(变电站和发电厂电气部分) 1.11.3组织措施 1.11.3.1 人员组织 1.11.3.2 作业组划分 (1)软母线制作组:负责软母线挡距测量、瓷瓶串长度测量、导线下料长度计算和安装后的母线弧垂测量,并负责下料、压接。 (2)软母安装组:负责将制作好的母线搬运到位,瓷瓶、金具清点、检查和组装,并负责母线架设、弧垂调整、间隔棒安装及引流线、设备连线安装。1.11.3.3 人员职责 (1)安装总负责人:全面负责本次施工组织和协调工作,并对整个施工过程中的安全、质量、进度、物资和文明施工负责。 (2)起重指挥:对整个软母安装中的起重机械、工器具准备检验、起重机指挥、并对整个软母吊装组立过程中的安全负责。

(3)技术员:负责现场技术交底,深入现场指导施工,及时发现和解决施工中的技术问题。对施工措施执行情况进行监督和指导。 (4)质检员:熟悉图纸并掌握有关标准规范、程序文件。负责检查、监督施工过程中的质量保证和质量检验工作。 (5)安环员:负责对整个软母制作及安装过程中的现场安全监督。 (6)作业组长:负责本作业组内的各项工作,并负责对本作业组成员的安全监护。.配合质检,负责施工记录的填写。 (7)压接工:对压接过程质量及安全负责。并对液压设备的安全使用负责,压接好的产品进行自检。 1.11.4 作业人员资质要求 1.11.4.1 安装总负责人 (1)有较强的现场组织能力及管理经验; (2)从事本岗位工作6年以上,熟知工作程序,有能够对工程进度、安全、质量等方面做出正确决策的能力; (3)熟知本专业的生产技术和国家标准规范及有关安全环境健康知识。 1.11.4.2 作业组长 (1)具有一定的电工、钳工、起重工、焊工基础知识; (2)从事本岗位工作5年以上,有独立工作能力; (3)熟悉本专业的生产技术和国家标准规范,掌握有关安全环境健康知识。 1.11.4.3 压接工 从事压接工作3年以上,并持有关主管部门颁发的资格证书。 1.11.4.4 技术员 (1)具有技术员以上专业技术职称; (2)从事施工技术工作三年以上。 1.11.4.5 起重指挥 (1)具有一定的现场生产技术水平; (2)从事起重指挥工作3年以上,持有劳动主管部门颁发的起重指挥证; (3)熟悉本专业各种规程。 1.11.4.6 质检员

20KV分相封闭母线试验标准

广东国华粤电台山发电有限公司企业技术标准 20KV分相封闭母线试验技术标准 SBJX/DQYC-010—2005 广东国华粤电台山发电有限公司设备维护部2005-12-01批准 2006-01-01实施 本标准起草单位:设备维护部电气一次专业 本标准主要起草人:彭桥本标准审核人: 詹伟芹本标准批准人: 1 范围 本标准规定了广东国华粤电台山发电有限公司20KV分相封闭母线试验的内容、检验要求等相关技术标准。 本规程适用于国华台电工作人员在台电生产现场开展20KV分相封闭母线检修试验工作。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 《高电压测试设备通用技术条件》DL/T846.1- DL/T846.9—2004 《火力发电厂技术标准汇编试验标准》中国电力企业联合会标准化中心 《高电压电气设备试验方法》四川省电力试验研究院 《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996 《现场绝缘试验实施导则》DL474.1-92 《电气设备交接试验标准》GB 50150-91 《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》GB311—83 3 总则 3.1 检验前的准备要求 3.1.1绝缘试验工作至少应由两个以上人员进行; 3.1.2分相封闭母线试验前,试验方案必须得到公司批准后方可实施; 3.1.3指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整; 3.1.4对施工现场进行安全监护,点检人员负责项目质量验收、签证; 3.2 本试验标准的有关编写说明 3.2.1 本试验标准是设备检修中及检修完毕后,单体试验使用;

母线电气试验电气试验作业指导书

母线电气试验标准化作业指导书(试行) 一适用范围 1 本作业指导书在重庆市电力公司范围内适用。 2 本作业指导书适用于变电站母线电气试验作业。 二引用的标准和规程 1 2 DL 408—91 《电力 安全规 程(发电厂和变电所电气 部 分)》 三试验仪器、仪表及材 料 交接、大修后及预试时所需仪器及设备材料: 注:如果使用交流耐压成套装置,也可不使用表列3~7 所列设备。四安全工作的一般要求基本要求 1.1 试验现场应装设遮栏或围栏,向外悬挂“止步, 高压危险!” 标示牌,并派专人看守。 1.2 加压前必须认真检查试验接线,表计倍率、量程,调压器零位及仪表的开始状态,均正确无误,通知有关人员离开被试设备, 并取得试验负责人许可,方可加压。加压过程中应有人监护并呼唱。在加压过程中,试验人员应精力集中,操作人应站在绝缘垫上。 序号 试验所用设备(材料) 数量 序号 试验所用设备(材料) 数量 1 2500V 兆欧表 1 块 11 铜导线 若干 2 试验变压器 1 台 12 试验导线 若干 3 调压器 1 只 13 双极刀闸 1 付 4 保护球隙 1 套 14 干湿温度计 1 只 5 保护电阻 1 只 15 电源盘 1 只 6 熔断器 1 个 16 平口螺丝刀 1 把 7 过流继电器 1 只 17 梅花螺丝刀 1 把 8 电压表 1 块 18 计算器 1 只 9 电流表 1 块 19 试验原始记录 1 本 10 带有屏蔽层的测量导线 1 根

1.3 高压设备带电时的安全距离 表1 高压设备带电时的安全距离 2 保证安全的组织措施 2.1 在电气设备上 工作,保证 安全的组织措施 2.1.1 工作票制度; 2.1.2 工作许可制度; 2.1.3 工作监护制度; 2.1.4 工作间断,转移和终结制度。 注:详见《电业安全工作规程》 2.22.22.2必须由有经验的运行维护单位的实际操作人员现场进行安全监督。 2.3 现场技术负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五试验项目1 绝缘电阻测量 1.1 测量目的 检测母线支撑绝缘子、穿柜绝缘套管及连接母线的穿墙套管的绝缘水平,发现影响绝缘的异物、绝缘受潮和脏污、绝缘击穿和严重热老化等缺陷。 1.2 该项目的适用范围交接时、大修后及预防性试验时进行(封闭母线只在交接时及大修后进行)。 1.3 试验时使用的仪表 采用2500V 兆欧表 电压等级(kV ) 安全距离(m ) 10 及以下 0.70 20-35 1.00 44 1.20 60-110 1.50 154 2.00 220 3.00 330 4.00 500 5.00

10kv母线检修作业指导书

高压电动机检修作业指导书检修作业名称: 工作负责人: 编制: 审核: 批准:

1 适用范围 适用于辽宁大唐国际唐阜新煤制天然气有限责任公司10KV封闭母线检修工作. 2本指导书涉及的资料和图纸 □Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 □Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3 安全措施 □严格执行《电业安全工作规程》。 □检修该设备必须遵循的其他安全措施。 4 备品备件清单 序号名称型号规格(图号)单位数量备注 1 支持绝缘子 2 5修前准备 5.1 现场准备 一、材料类: 序号名称规格数量1 酒精5kg 2 包布3kg 3 油漆 5 kg 4 棉丝9 kg 5 导电膏0.01kg 6 胶皮10 kg 7 8 9 二、工具类 序号 名称规格数量 1. 斗臂车14-17mm 1台 2. 开口扳手全套1套 3. 梅花扳手全套1套 4.安全带8条

5. 塞尺2把6.改锥500mm 1把7.砂纸100目8张8.钢板尺300 mm 1把9.手电筒三节2把 10 木锤中号2把 11 平锉1mm 2把 12 剪刀1把 13 皮带冲1套 5.2 专用工具 序号名称型号规格(图号)单位数量备注 1 力矩扳手套 1 2 5.3 工作准备 □工器具已准备完毕,材料、备品已落实。 □检修地面已铺设防护胶片,场地已经完善隔离。 □作业文件已组织学习,工作组成员熟悉本作业指导书内容。 6 检修工序及质量标准 6.1 检修前准备 6.1.1 10KV封闭母线停电,将封闭母线退出运行。 6.1.2 断路器拉至检修位置。 6.1.3 合上地刀或接地线,办理检修工作票。 6.1.4 工作负责人应与运行值班员到现场发票,注意勿走错间隔。 6.1.5 作业组成员了解检修前10KV封闭母线的缺陷。 6.1.6 作业组成员了解10KV封闭母线的运行状态及小时数。 6.1.7 查阅试验记录,了解绝缘状况。 6.1.8 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 6.1.9 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 6.1.10 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 6.1.11 准备好检修用的各易损件,及材料。 6.1.12 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 6.1.13 将检修记录带至现场。 6.2 10KV封闭母线检修总危害辨识 6.2.1 参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 6.2.2 10KV封闭母线与所有系统完全解列。 6.2.3 10KV封闭母线检修、试验时严禁损伤设备及其部件。 6.2.4 作业组成员的着装要符合工作要求。 6.2.5 检修工作负责人应在开始工作前仔细检查安全措施是否正确完备,并对工作班成员详细交代清

调度常用术语

调度常用术语 为使调度值班系统人员能正确迅速、清楚明了地下达执行调度指令,在此将调度常用术语规定如下,其他非常用术语可见《广东电力系统调度术语》单行本。 一、调度管理 ⒈调度管理:调度业务和专业管理。 ⒉调度管辖:电网设备运行和操作指挥权限,简称调管。 ⒊调度指令:调度机构值班调度员对其下级值班调度员或调管厂站运行值班人员发布的有关运行和操作的指令。调度指令包括单项令、综合令和逐项令。 ⑴单项令:是指值班调度员下达的单一项目操作的调度指令。 ⑵综合令:是指值班调度员按照操作目的和要求,用标准术语说明操作对象的起始和终结状态以及注意事项的调度指令。受令人按照综合令确定的操作规范和现场规程,自行拟定具体操作步骤和操作顺序,一次性完成所有操作后向发令人汇报。 ⑶逐项令:是指值班调度员根据一定的逻辑关系,按照顺序下达的调度指令。逐项令由一系列单项令组成。 ⑷调度许可:值班调度员对下级值班调度员或厂站运行值班人员提出的操作申请予以许可(同意)。 二、设备状态 ⒈一次设备状态 ⑴运行:是指设备或电气系统带有电压,其功能有效。母线、线路、开关、变压器、电抗器、电容器及电压互感器等一次设备的运行状态,是指从该设备电源至受电端的电路接通并有相应电压(无论是否带有负荷),且控制电源、继电保护及自动装置按运行状态投入。开关的运行是指开关及其两侧刀闸在合闸位置,开关与电源相连通。 ⑵热备用:是指该设备已具备运行条件,其继电保护及自动装置满足运行要求,开关的控制、合闸及信号电源投入,经一次合闸操作即可转为运行状态的状态。开关的热备用是指开关本身在分闸位置,两侧刀闸在合闸位置,二次设备按要求投入。线路、母线、变压器、电抗器、电容器等电气设备的热备用是指连接该设备的各侧均无安全措施,各侧开关全部在分闸位置,且至少一个开关处于热备用状态,二次设备按要求投入,一经合上该开关,设备就转为运行。 ⑶冷备用:是指连接该设备的各侧均无安全措施,且连接该设备的各侧均有明显断开点或可判断的断开点。

10kV2母由运行转检修操作票

操作任务:220kV姚家站10kVII母由运行转检修 1.拉开10kV#1所用变401开关 2.检查10kV#1所用变401开关遥信指示正确 3.拉开10kV#1所用变019开关 4.检查10kV#1所用变019开关遥信指示正确 5.拉开#2电容器017开关 6.检查#2电容器017开关遥信指示正确 7.拉开学院线016开关 8.检查学院线016开关遥信指示正确 9.拉开西江线015开关 10.检查西江线015开关遥信指示正确 11.拉开柴东线012开关 12.检查柴东线012开关遥信指示正确 13.拉开姚甸线011开关 14.检查姚甸线011开关遥信指示正确 15.拉开#1主变014开关 16.检查#1主变014开关遥信指示正确 17.检查10kVII母电压为零 18.将#1所用变019开关方式把手由远方切至就地位置 19.检查#1所用变019开关确已拉开 20.将#1所用变019小车开关由工作位置拉至试验位置 21.检查#1所用变019小车开关确已拉至试验位置 22.将#2电容器017开关方式把手由远方切至就地位置 23.检查#2电容器017开关确已拉开 24.将#2电容器017小车开关由工作位置拉至试验位置 25.检查#2电容器017小车开关确已拉至试验位置 26.将学院线016开关方式把手由远方切至就地位置 27.检查学院线016开关确已拉开 28.将学院线016小车开关由工作位置拉至试验位置 29.检查学院线016小车开关确已拉至试验位置 30.将西江线015开关方式把手由远方切至就地位置 31.检查西江线015开关确已拉开 32.将西江线015小车开关由工作位置拉至试验位置 33.检查西江线015小车开关确已拉至试验位置 34.将柴东线012开关方式把手由远方切至就地位置 35.检查柴东线012开关确已拉开 36.将柴东线012小车开关由工作位置拉至试验位置 37.检查柴东线012小车开关确已拉至试验位置 38.将姚甸线011开关方式把手由远方切至就地位置 39.检查姚甸线011开关确已拉开 40.将姚甸线011小车开关由工作位置拉至试验位置 41.检查姚甸线011小车开关确已拉至试验位置 42.将#1主变014开关方式把手由远方切至就地位置 43.检查#1主变014开关确已拉开

10KV封闭母线检修规程

10KV封闭母线检修规程(试行)

目次 前言................................................................................. II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 设备技术规范与主要参数 (1) 4 检修周期 (2) 5 检修项目、内容 (2) 6 检修前准备 (3) 7 检修工艺与质量标准 (3) 8 试验、检修后质量验收和试运行 (6) 9 检修总结 (7) I

Q/CDT-HJXHHP 106 0805-2007 II 前言 本规程按照国家标准电气装置安装工程的有关规定,结合喜河水力发电厂10KV封闭母线施工及验收 的实际情况编写。本规程为喜河水力发电厂10KV封闭母线正常投入使用提供可靠的技术标准。本标准由喜河水力发电厂设备管理部提出并归口。 本标准起草单位:喜河水力发电厂设备管理部 本标准起草人:梁涛 本标准审核人:佘晓军 本标准批准人:井永强 本标准由喜河水力发电厂设备管理部负责解释

10KV封闭母线检修规程(试行) 1 范围 1.1 为保证喜河水力发电厂10KV封闭母线的检修质量,促进检修技术水平的提高,确保10KV封闭母线安全运行,特制订本规范。 1.2 本规程适用于喜河水力发电厂10KV封闭母线的检修维护工作。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《电气设备预防性试验规程》 《电气装置安装工程施工及验收规范》 《电气设备预防性试验规程》 3 设备技术规范与主要参数 3.1设备技术规范 3.1.1 安装地点:主厂房母线层、尾水副厂房、母线廊道、母线竖井、主变室 3.1.2 环境温度 室外最高温度(℃)41.1 最低温度(℃)-10.8 空气相对温度 平均最大相对温度(℃)83.8 多年平均最大相对湿度(℃) 74.6 室内温度、湿度参数(见表1) 3.1.3 母线系统慨况: 额定电压: 10.5KV 最高电压: 12KV 额定频率: 50HZ 机组中性点接地方式;经消弧线圈接地 3.1.4 与共箱母线连接的设备: 3.1. 4.1 发电机组SF60-52/9500 3.1. 4.2 发电机断路器柜10.5KV Ie=5000A Idn=63KA 3.1. 4.3 10.5KV出线柜10.5KV Ie=5000A Idn=63KA 3.1. 4.4 主变压器SFP7-75000/330, 345±2×2.5/10.5KV 1

110kV母线保护作业指导书

编号:Q/××××××变电站110kV××母线保护全部检验作业指导书 (范本) 编写:年月日 审核:年月日 批准:年月日 作业负责人: 作业日期年月日时至年月日时 重庆市电力公司×××

1.范围 1.1 本规范适用于重庆电网×××变电站110kV××母线保护的检验。 1.2 作业目的是对重庆电网×××变电站110kV××母线保护运行过程中的周期性全部校验。 2.引用文件 下列标准及技术资料所包含的条文,通过在本作业指导书中的引用,而构成为本作业指导书的条文。本作业指导书出版时,所有版本均为有效。所有标准及技术资料都会被修订,使用本作业指导书的各方应探讨使用下列标准及技术资料最新版本的可能性。 2.1 DL 408-91《电业安全工作规程》 2.2 GB 7261-2001《继电器及继电保护装置基本试验方法》 2.3 GB 14285-93《继电保护和安全自动装置技术规程》 2.4 GB/T 15145-2001《微机线路保护装置通用技术条件》 2.5 DL 478-2001《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》 2.6 DL/T 559-94《220--500kV电网继电保护装置运行整定规程》 2.7 DL/T 624-1997《继电保护微机型试验装置技术条件》 3.修前准备 3.1准备工作安排

3.3备品备件 3.4工器具 3.5材料

3.6危险点分析 3.7安全措施 3.8人员分工

4.母线保护全部校验流程图 工作负责人:

5.作业程序和作业标准(试验记录见附录A) 5.1开工 5.2检修电源的使用 5.3检修内容及结果

低压开关柜检修作业指导书(可编辑修改word版)

2015-09-18 实施 DQ009-2015 ————————————————————————————————低压开关柜检修作业指导书 作业工程:1 号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015 年09 月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1范围 (3) 2本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3安全环保措施 (3) 4组织机构 (3) 5备品备件清单 (3) 6现场准备及工具 (4) 7检修工序及质量规范 (4) 8检修记录 (7) 9设备试运、调试、实验 (8) 10不符合项通知单 (9) 11完工报告单 (10) 12质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1范围 本指导书适用于阜新煤制天然气公司 1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术规范》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备内。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作范围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修工程,工艺质量规范等。 3.11参加本检修工程的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4 组织机构 组长:曹学贵副组长:刘宝ft 检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:张广志 5备品备件清单

低压开关柜检修作业指导书

2015-09-18 实施DQ009-2015———————————————————————————————— 低压开关柜检修作业指导书 作业项目:1号换热站低压开关柜检修 作业日期: 2015年09月18 日 批准: 审核: 编制:

目次 1 范围 (3) 2 本指导书设涉及的资料和图纸 (3) 3 安全环保措施 (3) 4 组织机构 (3) 5 备品备件清单 (3) 6 现场准备及工具 (4) 7 检修工序及质量标准 (4) 8 检修记录 (7) 9 设备试运、调试、试验 (8) 10 不符合项通知单 (9) 11 完工报告单 (10) 12 质量签证单 (11)

1#换热站开关柜检修作业指导书 1范围 本指导书适用于阜新煤制天然气公司1#换热站低压开关柜检修工作。 2本指导书涉及的文件、技术资料和图纸 Q/CDT-ITSCC 106 0001-2005《电气设备检修规程》 Q/CDT-ITSCC 107 0024-2005《电气技术标准》 3安全措施 3.1严格执行《电业安全工作规程》 3.2工作人员认真执行现场安全措施。 3.3停电等安全措施完善并符合现场实际。 3.4工作人员不应停留在危险位置。 3.5起重用具经检验合格,安全可靠。 3.6所带的常用工具、量具应认真清点,严禁遗留在设备内。 3.7所搭轿脚手架必须符合要求,高空作业系好安全带。 3.8开工前,工作负责人要向工作班成员详细交待安全措施及注意事项,明确工作范围。 3.9如现场需要动火,应办理动火工作票,并做好防火措施。 3.10参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.11参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 4. 4组织机构 组长:曹学贵副组长:刘宝山检修技术负责人:韩一标检修安全负责人:张广志 5备品备件清单

220kv兴党线213线路由运行转检修

220kv兴党线213线路由运行转检修 1、拉213 三查、将213开关柜切至就地合213开关柜操作电源拉213-3 二查二查213-2 拉213-1 二查、查213保护1屏1母灯灭、查220kv母差1屏1母灯灭按确认、查母差2屏开入变位灯亮按复归拉CVT二次测量、保护空气开关;将213刀闸切至就地在213出线管验电无压合213-D3二查拉213刀闸操作电源开关将213刀闸切至远方 220kv213线路由检修转运行 1、检查213保护投入正确合213刀闸操作电源将213刀闸切至远方检查送电确无接地线 2、合CVT二次测量、保护开关,查213开关切至就地二查213 二查213-2 合213-1二查 3、查213开关保护1屏L1灯亮、查母差1屏1母灯亮按确认按钮、查母差2屏开入变位灯亮按复归 3、合213-3 二查拉213刀闸操作电源将213开关切至远方检查213保护1、2屏高频通道良好合213 三查 220kv兴党线213由运行转检修 1、拉213 三查将213开关切至就地合213操作电源开关拉213-3 二查、二查213-2 拉213-1 二查查213保护1屏L1灯灭查母差1屏1母灯灭按确认按钮查母差2屏开入变位灯亮按复归将213刀闸切至就地合213-D5 二查合213-D6 二查拉213电源开关 2、将213刀闸切至远方拉213开关柜储能电源开关拉213保护1屏213操作电源1、2开关 3、退213保护1屏1LP9、1LP10、1LP11、 4、退213保护2屏1LP9、1LP10、1LP11、 5、退母差1屏TLP4、BLP4、退母差2屏TLP4、BLP4、、 220kv213开关由检修转运行 1、投母差1屏TLP4、BLP4、投母差2屏TLP4、BLP4、 2、投213保护1屏1LP9、1LP10、1LP11、 3、投213保护2屏1LP9、1LP10、1LP11、 4、检查213保护投入正确合213保护1屏213操作电源1、2开关 5、合213开关柜储能电源开关合213电源开关将213刀闸切至就地 拉213-D5 二查、拉213-D6 二查将213刀闸切至远方检查送点范围确无接地线 查213开关切至就地二查213、二查213-2、合213-1 二查查213保护1屏L1灯亮、查母差1屏1母灯亮按确认按钮查母差2屏开日变位灯亮按复归 6、合213-3 二查将213开关切至远方查213保护1、2屏高频通道良好合213 三查

母线安装规范

母线槽安装规范与维护指导手册 安装质量是确保封闭母线系统顺利通电,安全运行的重要保证,行之有效的安装规范是安装质量的保证。 〈上海上器〉母线槽安装规范分如下四项: 1、母线槽的安装准备 ●母线槽的安装人员 母线槽安装,操作和维修保养应由专业安装人员进行; 母线槽安装人员应具备如下要求; 应能熟悉母线槽的结构,操作和安装; 应经过用电设备系统的送电、测试培训; 应有较高的安全意识,并有齐全的安全防护(安全帽、工作服、安装用手套等)。 ●母线槽的安装,测量设备 吊装设备:脚手架、人宇梯、手动葫芦; 现场制作设备:临时电源、冲击钻、切割机、电焊机等;

锁紧设备:螺丝刀、M6-16扳手、套筒和扭矩扳手; 测试设备:水平仪、卷尺、细线吊垂、500V兆欧表 2、母线槽安装步骤(所有安装步骤应在母线槽不带电时进行) ●根据母线槽最终设计走向,确认其走向上的障碍物及预留位置有无更改; ●进行母线槽安装现场的支架制作及安装; ●进行安装前的绝缘检测; ●吊装母线槽及段间连接; ●对前期安装进行矫正、调整、检查; ●将母线槽与配电设备(开关柜、变压器等)连接; ●安装插接箱等装置; ●对母线槽系统进行电气检测。 3、母线槽安装规则 ●母线槽的装卸和储存 母线槽不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线槽不得任意堆放和在地面

上拖拉.外壳上不得进行其他作业,应采用多点吊装及叉车平稳铲放且不得伤及母线槽。母线槽应堆放于干燥、清洁、无腐蚀气体污染的仓库内。母线槽上下摞放之间应夹放软包装隔垫,并妥善保管。 ●母线槽的安装走向 每批母线槽发货时.都配备走向图并附带一套详细的走向清单。所有母线槽都具有相应的分线、分段编号、安装时按号依次对号。 ●母线槽安装前的检测 检查母线槽外壳是否完整,有无损坏,检查母线槽外壳螺栓有无松动,并保证螺栓连接可靠;检查母线槽插接口是否关闭、锁紧;用500V 兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值每节不小于20MΩ。 ●母线槽的连接 母线槽支架必须安装牢固,母线槽应按分段序号、相序、编号、方向和安装标志正确放置,节与节连接时,相邻段母线槽应对准,连接后母线槽导体与外壳不应承受机械应力。 连接安装步骤:先检查母线槽一端的导体连接面及接头器有无磕碰损伤,确认无弊后将两节母线槽开始对接接头器母线,应将母线槽导体插入接头器内,在确保到位后运用扭力扳手锁紧;对接式母线槽,应将需连接的两节母线导体的端头部分相互平行对准,再将铜连接片及绝缘隔板插入母排端头相间空挡(每相母排左右各夹一块铜连接片,铜连接片间夹放一块绝缘隔板。)确认无弊后,穿入绝缘螺栓,并注意铜连接片、

管道维修操作规程

管道维修工安全操作规程 1、高空作业。 1.1首先检查梯子与跳板必须牢固可靠,梯子竖直角度不能小于35度或大于60度,并有专人监护。 1.2系好工具袋,并检查使用的工具是否合适,切不可将工具乱放在跳板和架子上,以免发生严重事故。 1.3高空作业超过3米以上时,若无安全措施要系安全带,攀高作业禁止穿皮鞋。 1.4高空作业,施工现场不许有人停留,3米以上高空作业,下面必须专人指挥与监护。 2、室外作业。 2.1挖地沟时,在沟壁两侧距2米内不许堆放过重的物品,严防地沟壁倒塌造成事故。 2.2凡在厂房通道和厂区马路区域挖沟坑时,必须在作业区设置明显标志(夜间设置灯火标志)以免行人和车辆发生事故。 2.3起地沟盖时,必须用撬棍,严禁用手操作,拆卸与组装暖气片时,下面垫平枕木,然后用撬棍调整严防脱钩摔坏暖气片,碰伤身体,抬动暖气片必须量力而行。抬大管时,要齐抬齐放,步调一致。 2.4在维修有毒有害车间管道时,不许乱动槽内溶液和设备,下班后要洗净手部,严防中毒。 2.5水压试验时,注意压力表的指示是否灵活、正确,打压时必须在指定压力下操作。

2.6开动气门,站在侧面,慢慢启动,防止不严密与偶然事故而引起蒸气喷出,烧伤事故。停气修理时,事先必须联系好,同意后方可进行,并在蒸气门上挂停气牌,严防发生严重人身及设备事故。 2.7下井作业,必须在开启井盖后5—10分钟后,方可下井,并有一人在井上监护,以防中毒。 2.8修理有害有毒管道时,必须在有关单位的指导下,按照技术规定进行,修理后的工具、物品,应认真清洗。 2.9在靠近电源和有触电危险地施工时,必须通知单位切断电源。 2.10因需要而切断水源,必须通知有关单位方可切断。 2.11溶化铅料的,应在安全地带进行,禁止与水或其它液体接触,避免引起爆炸。 3、烘炉操作注意事项。 1竖立管装砂时,如管径大,必须用滑车吊起,加固在架子上。 2煨管用砂必须烘干,慢填慢敲后用堵头堵死。 3负责烧火的,必须注意安全,防止伤人与发生火警。 4、使用工具注意事项。 1锯管时,要配合好,管快割断时,用力不要过猛,注意截下管头打伤脚。 2使用管钳子要注意,不能以大代小,装卸丝扣时,管钳子要咬紧,严防滑脱。 3使用大、小锤时,锤头必须牢固,检查把柄是否破裂。 5、搞协助时,应注意事项:

低压开关柜检修作业指导书

低压开关柜检修作业指导书 1.作业项目名称: 低压开关柜检修作业指导书 2. 作业内容范围 本指导书适用于低压开关柜的检修 3. 编制(修订)文件依据 《铁路电力安全工作规程》和《铁路电力管理规则》(铁运[1999]103号)4. 作业前准备 作业人员应戴安全帽,穿绝缘鞋、工作服。 5. 人员工机具材料与要求 人员准备: 6. 作业程序及标准 6.1清扫、检查外观 6.1.1检修前应进行查勘摸底,对已损坏的指示仪表、指示灯、转换开关、按钮等设备做好记录。对一次主接线图、设备名称与供电系统图纸、技术档案图纸进行核对。 6.1.2检查低压开关柜柜体漆膜有无剥落、锈蚀。

6.1.3 紧固构架并作防锈处理,对柜架作全面清洁保养。 6.1.4 严禁用未拧干水的潮湿抹布进行洗擦和水冲洗电气设备。 6.1.5更换已损坏的电器元件。 6.2检查开关: 6.2.1 用手操作刀开关、组合开关、断路器等,不应有卡住或操作用力过大现象。 6.2.2 刀开关、断路器等各个部分应接触良好。

6.2.3 电器的辅助触点的通断是否正确、可靠。 6.2.4 断路器等主要电器的通断是否符合要求。 6.2.5 母线连接是否良好,其支持绝缘子、夹持件等附件是否安装牢固可靠。 支持 夹持 6.2.6 保护电器的整定值是否符合要求,熔断器的熔体规格是否正确,辅助电路各元件的接点是否符合要求。 6.2.7开关灭弧装置(如灭弧罩、灭弧触点、灭弧用绝缘板)完好, 胶盖、螺栓齐全。 6.2.8对于抽屉式结构的主开关,机械联锁是否有效,电气联锁是否可靠。 6.2.9检查引出线,应符合容量要求,接头无过热氧化,排列整齐,检查母排应无氧化,相色明显。

400V水系统PC B段4Y22母线(检修-运行)

店塔发电公司电气倒闸操作票

16 收回400V水系统PC B段4Y22母线系统所挂检修安全标识 牌 17 查400V水系统PC B变温控器电源开关已合上 18 联系老厂值长合上6KV Ⅴ A段所带660MW水系统B变高压侧开关 19 查400V水系统PC B变运行正常 20 合上400V水系统PC B段母线PT直流分屏电源开关 21 查400V水系统PC B段母线PT保护压板已投入 22 合上400V水系统PC B段母线PT综保电源开关(5DK) 23 查400V水系统PC B段母线PT一次保险完好无损 24 给上400V水系统PC B段母线PT一次保险 25 合上400V水系统PC B段母线PT二次小开关(1DK、2DK、3DK、4DK) 26 合上400V水系统PC B段母线PT一次刀闸 27 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L直流分屏电源开关 28 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L保护压板已投入 29 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L在断开位置 30 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L远方/就地切换开关已切至“就 31 地”位置 32 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保电压采样保险已给上 33 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保装置电源开关(1DK) 34 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L控制电源开关(DK)已拉开

35 将400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L由检修位置摇至工作位置 36 合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L控制电源开关(DK) 37 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L综保装置无报警 38 将400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L远方/就地切换开关切至“远 39 方”位置 40 在DCS画面合上400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L 41 查400V水系统PC B段工作电源进线开关Y22L已合上 42 查400V水系统PC B段4Y22母线电压指示正常 43 操作完毕,汇报值长 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

封闭母线安装规范

封闭母线安装规范 1、母线槽的装卸和储存母线槽不得用裸刚丝绳起吊和绑扎,母线槽不得任意堆放和在地面上拖拉,外壳上不得进行其他作业,应采用多点吊装及叉车平稳铲放且不得伤及母线槽。母线槽应堆放于干燥、清洁、无腐蚀气体污染的仓库内,母线槽上下之间摞放之间夹放软包装隔垫,并妥善保管。 2、母线槽的安装走向每批母线槽发货时,都配有走向图并附带一套详细的走向清单,所有母线槽都具有相应的分线、分段编号,安装时按号依次对号。 3、母线槽安装前的检测检查母线槽外壳是否完整,有无损坏,检查母线槽外壳螺栓有无松动,并保证螺栓连接可靠;检查母线槽插接口是否关闭、锁紧;用500V兆欧表测量绝缘电阻,其电阻值每节不小于10MΩ。 4、母线槽的连接母线槽支架必须安装牢固,母线槽应按分段序号、相序、编号、方向和安装标志正确放置,节与节连接时,相邻段母线槽应对准,连接后母线槽导体与外壳不应承受机械压力。连接安装步骤:先检查母线槽一端的导体连接面及接头器有无磕碰损伤,确认无弊后将两节母线槽开始对接接头器母线,应将母线槽导体插入接头器内60mm,在确保到位后扭力扳手锁紧;对接式母线槽,应将需连接的两节母线导体的端头部分相互平行对准,再将铜连接片及绝缘隔板插入母排端头相间空档(每相母排左右各夹一块铜连接片,铜连接片间夹放 一块绝缘隔板)。确认无弊后,穿入绝缘螺栓,并注意铜连接片、隔板是否卡到位,收紧螺栓。母线槽整体连接后,必须用万用表1Ω档检查接地电阻,阻值小于0.1Ω以确保接地要求。 5、母线槽水平安装母线槽水平安装时,距地高度不应低于2.2m,但敷设在电气专用间内(配电室、电机室、电气竖井、技术层等)除外;母线槽边距墙边不应小于0.1m,其上面距楼板、天花、梁底不应小于0.1m。两条水平相邻安装母线槽:母线槽之间中心距不应小于0.35m,边间距不应小于0.1m,母线槽水平敷设时支撑点间距不应大于 2.5m(如车间大跨度高强母线槽敷设,间距可大于6m)。母线槽水平安装于支、吊架时,应用水平固定压板固定。母线槽连接点不应在穿墙处,母线槽安装穿墙孔时不应有污水、杂物进入母线内部。母线槽插接馈电孔应设在安全可靠及安装维修方便处。母线槽直线敷设长度超过