京沪高铁蕴藻浜特大桥222号墩

深大基坑施工专项方案

第一章工程概况

京沪高速铁路于里程DK1284+865.86~DK1284+982.06处跨越蕴藻浜河,河流与线路中心线的夹角为73°,蕴藻浜河最高通航水位为1.96m,航道等级现状为五级,规划三级,通航净宽70m,净高7.5m,跨河桥梁结构为1-112m 提篮拱。提篮拱主墩(222#)情况如下:桩基18根,直径1.5m,桩顶标高-6.855m,桩底标高-89.855m,桩长83m,承台为双层承台,承台总高4.5m,下承台尺寸22.1×10.6×3.0m,上层承台尺寸21.2×7.25×1.5m,墩身高11.5m,墩身长19.2m,总宽5.25m。桩基分布情况见下图:

根据现场实测的地面标高为+2.44,承台底标高-6.855,地面到承台底高差为9.3米,该处地质条件以淤泥质粉质黏土和粉土为主。基坑开挖深度达10.3米(考虑混凝土封底1.0m)。

第二章编制依据及技术指标

1、TB10002.5 J464-2005《铁路桥涵地基和基础设计规范》

2、TZ213-2005《高速铁路桥涵工程施工技术指南》

3、蕴藻浜特大桥京沪高徐沪施图Ⅵ(桥)-117

4、京沪高徐沪施图(桥参)-承台及钻孔灌注桩钢筋布置参考图

5、时速350Km客运专线铁路通用设计图《双线矩形空心桥墩》(图号:肆桥设(2008)4381-1)

6、相关标准规范等

第三章施工难点分析

该基坑所处位置地质条件很差,地下水位较高,基坑边缘距蕴藻浜河20多米,蕴藻浜河河面标高+1.08,该处从现有地面以下6米范围内为蕴藻浜河河道内清理出来的河底淤泥,给大面积挖土卸载造成相当大的困难,原有土质以淤泥质粉质黏土和粉土为主,状态以流塑和软塑为主,基本承载力较低,土体内摩擦角平均16°,土容重平均取值为19kN/m3,而且该基坑属于深大基坑,开挖深度达10.3m,产生的土压力和水压力相当大,平面开挖尺寸为26.1×14.6m,再加之承台及墩身下部作业施工需要在基坑内完成,给内部支撑造成很大困难,而且从基坑开挖到墩台身施工过程中需要进行数次受力体系的转换,给各道围檩及内支撑的确定增加难度。

第四章基坑及墩台身施工

基坑施工流程:施工准备→测量定位→插打抗滑钢管→插打钢板桩→开挖基坑→逐层进行钢板桩内支撑→排水→浇筑封底混凝土→承台施工→基坑回填→逐步拆除内支撑→墩身施工→基坑回填→钢板桩拔出→抗滑钢管拔出。

第一节施工准备

首先在钢板桩堆放基地对钢板桩进行分类、整理,选用同种型号的板桩,进行弯曲整形、修正、切割、焊接,整理出施工需要的型号(拉森IV号钢板桩)、规格(450×310×15.5)、数量(24m×190根)的钢板桩。

钢板桩进场前需要检查整理,发现缺陷随时调整,整理后在运输和堆放时尽量不使其弯曲变形,避免碰撞,尤其不能将连接锁口碰坏。

钢板桩的设置位置应便于基础施工,应在原地面下结构边缘之外,并留有支、拆模板的操作空间;

钢板桩平面不直的,应尽量使其平直整齐,避免不规则的转角,以便顺利将钢板桩插打入地下,并利于围檩支撑的设置。

第二节测量定位

对墩位承台控制点标明并经过复核无误后加以有效保护,同时距离承台边线2米的位置放出钢板桩插打位置,并用槽钢定位,在保证钢板桩垂直度的情况下逐根插打。222号墩采用在陆地上直接插打,插打前对钢板桩边线进行放样,在保证钢板桩垂直的前提下逐根打入钢板桩。

第三节钢板桩、围檩及支撑布置

经设计计算,该基坑开挖深度为10.3m,开挖尺寸为26.1×14.6m,共布置五道支撑,具体布置见下图。第一、二道围檩均采用一根H型钢(400×400×20×20),直撑、斜撑采用外径62cm,壁厚1cm的钢管;第三道围檩采用两根H型钢(400×400×20×20),直撑钢管外径62cm,壁厚1cm,斜撑采用外径82cm,壁厚1cm的钢管;第四、五道围檩采用两根H型钢(400×400×20×20),临时支撑均采用外径82cm,壁厚1cm的钢管。第一道钢管的顶面与原地面平齐,第二道围檩中心距第一道围檩中心3.7m,第三道围檩中心至第二道围檩中心1.7m,第一道临时支撑位置在第三道支撑下1.4m,该道围檩直接支撑在桩头上,因此,可根据实际情况稍作上下移动,第二道临时支撑安装在封底混凝土顶面上50cm处。

基坑支撑布置图:

计算书详见附件。

第四节钢板桩施工

1、将钢板桩运到工地后,钢板桩在拼组前必须对其进行检查、丈量、分类、编号,同时对两侧锁口用一块同型号长2~3m的短桩作通过试验,以2~3人拉动通过为宜。锁口通不过或桩身有弯曲、扭曲、死弯等缺陷,采用冷弯,热敲(温度不超过800~1000℃),焊补、铆补、割除、接长等方法加以整修。插打钢板桩之前须检查振动锤。振动锤是打拔钢板桩的关键设备,在打拔前一定要进行专门的检查,确保线路畅通,功能正常。且功率达到40KW以上,而夹板牙齿磨损不宜太多。

2、履带吊停在离打桩点就近的基坑边,侧向施工,便于测量人员观察。挂上振动锤,升高,理顺油管及电缆。

3、锤下降,开液压口,拉一根桩至打桩锤下,锁口抹上润滑油,并起锤。

4、钢板桩计算长度为24米(基坑10.3米、入土13.7米),待钢板桩尖离开地面30cm时,停止上升。锤下降,使桩至夹口中,开动液压机,夹紧桩。上升锤与桩至打桩地点。

5、钢板桩插打时,单桩的锁口内均涂以黄油混合物油膏,以减少插打时

的摩阻力并加强防渗性能。插打钢板桩时从第一块就应保持平整,几块插好

后即插打一块深的以保持稳定,然后继续插打。

6、在插打过程中,加强测量工作,发现倾斜,及时调整,为保证插桩顺利合拢,要求桩身垂直。在整个钢板桩插打过程中必须保证合拢密实,以防漏水。

7、对准钢板桩与定位桩的锁口,靠震动锤与桩自重压到桩所要插打的位置。

8、试开打桩锤30秒左右,停止振动,利用锤惯性打桩至计算标高,开动振动锤打桩下降,控制打桩锤下降的速度,尽可能的使桩保持竖直,以便锁口能顺利咬合,提高止水能力。

9、板桩至设计高度前40cm时,停止振动,振动锤因惯性继续转动一定时间,打桩至设计高度。

10、松开液压夹口,锤上升,打第二根桩,以上类推至打完所有桩。打桩前一般应在锁口内涂以黄油、锯末等混合物,在打完钢板桩后,开始进行钢板桩围堰内的止水处理。

第五节基坑开挖及墩台施工

由于222号墩处承台开挖基坑的深度较深(10.3m),尺寸较大(下承台尺寸22.1×10.6×3.0m,上层承台尺寸21.2×7.25×1.5m),土压力和水压力很大,基坑开挖宜采用长臂挖机,施工时机械离基坑越远越好,减小基坑边缘处的动载。各阶段开挖时应在支撑位置向下多开挖50cm,利于施工围檩及支撑的设置,开挖到各道支撑位置后应及时安装围檩及内部支撑。

钢板桩插打完后,向下开挖1.0m,安装第一道围檩支撑;继续开挖至标高-2.06m处,安装第二道围檩及支撑;开挖到标高-4.06m,安装第三道围檩及支撑;安装完第三道支撑后,继续开挖1.5m,随即安装第一道临时支撑,该支撑采用cm

钢管支撑在桩头上;继续开挖,在距离封底混凝土顶面50cm

80

处,安装第二道临时支撑,仍然支撑在桩头上,待第二道临时支撑安装完后,进行受力转换,由第二道临时支撑受力,将第一道临时支撑拆除;继续开挖土方到承台底一下100cm,迅速施工封底混凝土层,待封底混凝土强度达到要求后,再进行受力转换,由封底混凝土受力,拆除第二道临时支撑,即可进行后续破桩头、桩基检测、绑扎钢筋、支模板等工作,以上施工的同时,应及时抽出基坑内的积水。在下承台混凝土浇筑结束达到拆模要求后,拆除模板,基坑用透水性材料回填密实到下承台顶面后,可拆除第三道支撑,开始

施工上承台;上承台施工完成后,养护拆模,基坑用透水性材料回填密实后,拆除第二道支撑;开始施工墩身,该墩身高11.5m,截面面积较大(2

118m),

.

12

墩身混凝土方量较大(3

.

1358m),墩身底面与地面高差4.8m,考虑施工安

38

全方便,墩身施工时可分段浇筑,墩身底以上4m浇筑一次,浇筑完成进行养护后拆模,及时回填透水性材料,密实后拆除第一道围檩,继续施工上部墩身。

第六节基坑排水

在渗水较小的情况下,采用汇水井排水,在基坑内承台范围外侧较低处挖4个汇水井,并在周围挖边沟,使其低于基坑底面。对汇水井井壁要加以支护,井底铺一层粗砂或者碎石,采用抽水机从汇水井抽水来排除渗水;如果承台低于砂土层且渗水较大时,采用井点法降低地下水位,在距基坑边3-5m 距离进行钻孔,埋下井点管,周围填以砂石作过滤层,上用黏土填封,地面上通过主管与抽吸设备相联进行抽水,以降低基坑四周的地下水位。

第七节混凝土垫层施工

采用直接浇筑混凝土垫层,可能造成钢板桩无法拔出,所以浇筑垫层时在钢板桩围堰内侧支模,或在底部钢板桩四周用编织袋或土工布将钢板桩与封砼隔离,以便钢管桩在承台施工完后顺利拔出。在混凝土浇筑之前,尽量要把水抽干,封底混凝土强度等级采用C25,直接采用汽车泵输送混凝土到指定位置,按一般砼施工进行。封底时由一边向另一边推进,但保证连续、不间断、不留接缝、一次性完成。混凝土垫层厚度初定为100cm。

第八节围檩支撑拆除

下层承台浇筑养护完成,拆除模板,回填透水性材料,回填时分层整平,灌水密实,待回填到下层承台顶标高(-3.855m)后,拆除第三道围檩及支撑。拆除第三道围檩及支撑后进行上层承台的钢筋绑扎,模板支立,混凝土浇筑等后续工作;上层承台施工完成后,基坑回填透水性材料密实,拆除第二道围檩及支撑,继续施工下部墩身(4m范围),施工完成后即可拆除第一道围檩,完成后续各项工作。

第九节钢板桩拔出

承台墩身混凝土浇筑结束,将基坑回填完毕后,要将钢板桩拔出再重新利用,拔桩时,尽量使钢板桩下部与混凝土脱离,然后再进行拔桩。先略锤击振动各拔高1~2m,然后按次序将所有钢板桩均拔高1~2m,使其松动后,

再依次拔除,对桩尖打卷及锁口变形的桩,可加大拔桩设备的能力,将相邻的桩一齐拔出。并注意一下几点:

1、为防止将临近板桩同时拔出,宜将钢板桩和加固的支撑围檩逐根解除。

2、按与插打钢板桩顺序相反的次序拔桩。

3、将钢板桩用振动锤再复打一次,可克服土的黏附力。

4、拔出的钢板桩应及时清除土砂,涂以油脂。变形较大的板桩需调直,完整的板桩要及时运出工地,堆置在平整的场地上。

第五章基坑开挖安全措施

1、基坑开挖必须根据有关规范要求进行设计,并有计算书。

2、挖掘机等机械在坑顶进行挖基出土作业时,机身距坑边的安全距离应视基坑深度、坡度、土质情况而定,确保基坑的安全。

3、深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。

4、开挖中,当坑沿顶面裂缝、坑壁松塌或遇有涌水、涌砂影响基坑边坡稳定时要立即加固防护。

5、基坑需抽排水开挖时,须配备足够的抽排水设备。

6、基坑开挖所设置的各种围堰和基坑支撑,其结构必须坚固牢靠。基础施工中,挖土、吊运、浇筑混凝土等作业,严禁碰撞支撑,并不得在支撑上放置重物。施工中发现围堰、支撑有松动、变形等情况时,应及时加固,危及作业人员安全时要立即撤出。

7、基坑支撑拆除时,应在施工负责人的指导下进行。拆除支撑应与基坑回填相互配合进行。有引起坑壁坍塌危险征兆时,必须采取加固措施。

8、人工修整基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5m。多台机械开挖,挖土机间距要大于10m。挖土自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。

9、运土道路的坡度、转弯半径要符合有关规定。

10、在开挖基槽时要做好降雨防护措施,施工现场和基坑四周设排水沟及集水井,确保将场地内的积水及时排除。

11、距离开挖边线4m内不允许堆放材料、挖出的土方和停放机具,4m外堆放高度不宜超过1.5m,危险时必须采取加固措施;不得从基坑上方倾倒或抛掷毛石、砖等材料,应用滑槽输送;半成品材料应做具体的运输方案。

12、在开挖基坑边沿处,必须按规范设两道1.2m高的牢固栏杆和悬挂危

险标志,并在夜间挂红标志灯。严禁任何人在深坑处休息。

13、夜间施工时,施工场地应有足够的照明。

14、非机电专业操作人员不得擅自动用基础机电设备。

第六章安全应急救援预案

一、安全生产事故应急救援

实施在发生重大安全事故时的救援工作,尽量减少事故的危害,保障员工和周边居民的人身健康和安全、项目财产安全和周边单位财产安全。特成立应急救援组织机构。

二、处理突发事件应急预案的原则

为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》,增强忧患意识,居安思危,减少施工事故的发生,提高自防自救意识,结合本工程的施工特点,主要针对可能出现的安全生产事故和自然灾害制定蕴藻浜特大桥222号墩施工安全生产应急预案,其基本原则为: 坚持“以人为本,预防为主”的原则。通过强化日常安全管理,落实各项安全防范措施,查堵各种事故隐患,做到防患于未然。施工前期,针对施工过程中存在的重大危险源,提前预测,并制定生产安全事故应急救援预案,建立应急救援组织及配备应急人员,配备必要的应急救援器材、设备,以防突发事件,并定期组织演练,确保施工安全。各作业班组紧紧结合各自实际情况,成立应急小组,做好相关应急准备工作,确保施工安全。安全生产机构框图如下:

三、应急救援领导小组

应急救援领导小组由组长、副组长、成员三部分组成:组长由项目经理担任,副组长由副经理、总工程师担任。

成员由项目其他领导、各部门负责人、安全员、质量员、现场管理人员组成。

四、应急救援预案人员分工

成立应急响应指挥小组,负责指挥及协调工作,具体分工及联系方法如下:

组长:李灏

成员:杨晓武、张小宁、张康宁、赵元栋、

王永峰、李相成、罗连

1、李灏负责现场,任务是掌握了解事故情况,组织现场抢救。

2、张小宁、韩国梁负责联络,任务是根据指挥小组命令,及时布置现场抢救,保持与当地医疗、建设行政主管部门及劳动部门等单位的沟通。

3、张康宁、赵元栋负责维持现场秩序,做好当事人、周围人员的问讯记录。

4、张小宁、韩国梁负责安排调度车辆及其他救援物资并妥善处理好善后工作,负责保持与当地相关部门的沟通联系。

通讯联系方法

医院急救中心:120

工地现场值班电话: 021-********

项目负责人:李灏手机:133********

安全员:王永峰手机:136********

技术负责人:马伟珊手机:159********

副经理:叶珠东手机:150********

现场技术员:张康宁手机:150********

相关文档