甲方:通辽新奥燃气有限公司

乙方:自贡中至能源设备制造有限公司

甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行雷接地施工程。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。

第一条工程概况

1、工程名称:新奥燃气避雷接地工程

2、工程地址:通辽市木里图镇

3、施工内容:由乙方为甲方增加双接地极避雷埋地接引线一组,单接地极避雷埋地线二组(材料使用:接地极为50*5镀锌角钢,接引线为40*3镀锌扁钢)。

4、委托方式:包工包料

5、工程开工日期:2016年10月15日

6、工程竣工日期:2016年11月15日

7、工程总天数:30天

第二条工程价款

施工费用由现场开挖土方及回填人工费,材料费与材料运输费,焊工人工费,检测电工人工费组合而成,(人工费以当地零时用工工资标准为标准)合计人民币:7500元(含税)

1、本工程按甲方要求的内容施工,以工程量确认单为依据结算。乙方需向甲方提供足额合法发票。总价款中包含原有建筑及装饰拆除费、垃圾清运费、管理费、材料、安装费、保修、税金、发票。

2、如有工程遗留问题由乙方负责给予无偿维修维护。

第三条质量要求

1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可,并符合行业标准要求。

2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。

第四条付款方式

1、合同价款的支付方式:通过验收合格、使用正常后,根据甲、乙双方共同测量工程量并收到乙方发票后甲方以银行转账方式支付乙方合同总金额100%的工程款。

2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

第五条工程工期

1、由于乙方施工原因造成安全、质量事故,其返工费用由乙方自行承担,并赔偿甲方全部经济损失,工期不变。

2、在施工中,因工程质量问题、双方意见不一而造成停工,均不按误工或延迟工期论处,双方应主动要求协调处理,尽快解决纠纷,以继续施工。

3、施工中如果因甲方原因导致重新返工的,或因甲方更改施工内容而延误工期的,均需签证,甲方须承担全部施工费用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承担责任,工期不变。

4、施工中,甲方未经乙方同意,私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期,甲方自行承担责任。

5、施工期间因天气原因不能正常施工,工期需顺延。

第六条工程验收

1、待工程全部结束后,乙方提交验收申请,甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。

2、乙方书面通知甲方进行工序验收及竣工验收后,甲方应在3天内前来验收,逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格,如有问题,甲方自负责任。

3、甲方如不能在乙方书面指定时限内前来验收,应及时通知乙方,另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。

第七条保修及维修

1、工程保修期为1年,自甲、乙双方验收合格之日起计算。保修期间内,乙方承担因材料不合规格及施工质量造成损坏而产生的任何费用,但不包括因甲方或第三人人为使用损坏及不可抗力造成的损坏;

2、质保期内,乙方应自收到甲方维修通知后,1小时内响应,24个小时内到达现场进行免费维护保修服务。

3、质保期外,乙方也应为甲方提供优惠的质保服务,只收取材料成本费。

第八条甲方责任

1、甲方必须提供施工用水、用电等,并向乙方进行现场交底。

2、如确实需要拆、改原建筑物结构或设备、管线,应向所在地房管部门办理手续,并承担相关费用。施工中如需临时使用公用部位,应向邻里打好招呼。

第九条乙方责任

1、指派一名工作人员,为乙方工地代表,负责合同履行,并按合同要求组织施工,保质保量地按期完成施工任务。

2、负责施工现场的安全,严防火灾、文明施工,并防止因施工造成的可预防事故,停水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生,必需尽快负责修复或赔偿。

3、严格履行合同,实行信誉工期,如果因延迟完工,如脱料、窝工或借故诱使甲方垫资,举查后均按违约论处。

4、在避雷施工项目范围内承担保修责任,保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起,为一年。乙方在保修期内如发生不可抗拒的自然灾害( 地震、龙卷风、洪水),乙方不予承担责任。

第十条违约责任

1、如甲方逾期支付工程价款,每逾期1日,甲方自愿向乙方支付总工程价款日万分之五的违约金。

2、如乙方逾期完工,每逾期1日,乙方自愿向甲方支付总工程价款日万分之五的违约金,如乙方逾期5日,甲方有权解除合同,乙方除返还已经收取的工程款外,还自愿向甲方支付总工程价款30%的违约金,乙方的投入归甲方所有,其损失自负。

3、合同生效后,在合同履行期间,任何一方擅自解除合同,应按总工程价款30%作为违约金付给对方。因擅自解除合同,使对方造成的实际损失超过违约金的,应予以全额补偿。

第十一条争议解决

本合同履行期间,双方如发生争议,在不影响工程进度的前提下,双方应协商解决。协商解决不成时,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十二条合同生效

本合同和合同附件自双方盖章、签字后生效。本合同(包括合同附件)一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方:乙方:

委托代理人:委托代理人:

公司盖章:公司盖章:

开户行:开户行:

银行帐号:银行帐号:

电话:电话:

地址:地址:

日期:日期

(完整版)防雷接地技术交底

工程名称分部工程 分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 3.屋顶避雷带、避雷网、避雷针安装作业条件 (1)避雷带、避雷网支架做完。 (2)防雷引下线做完。 (3)具备调直场地和垂直运输条件。 (4)需用脚手架处,脚手架已搭设完毕。 三、施工工艺 3.1 工艺流程 3.2 操作工艺 1. 接地装置安装 (1)人工接地体(极)安装 1)接地体的加工:接地体应使用热镀锌钢材制作,长度不应小于2.5m。为便于打入,可将接地体一端加工成尖型。 2)挖沟:根据施工图要求及现场接地体的实际布置情况,沿接地体的线路挖深为0.8m~1m,底宽为0.5m 的沟,沟底清理干净。见图20-37。 3)安装接地体(极):沟挖好后,应及时安装接地体和焊接接地干线。将接地体用手锤打 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

工程名称大连红星国际项目分部工程电气工程技术分项工程名称防雷接地安装 交底内容: 人地中。土质较坚硬时,防止将接地体顶端打劈,可在顶端加护帽或焊一块钢板加以保护。当接地体顶端距离地面600mm时停止打人。 4)接地体间的干线焊接:接地体间的连接干线一般采用40x4mm镀锌扁钢。首先应将镀锌扁钢调直,侧放于接地体一侧。从接地体一端开始,用接地卡子卡住。接地极与扁钢焊接牢固,如图20-38所示。清除药皮,做好防腐处理。 接地体安装完毕后,应对接地电阻进行测试。合格后方可进行回填,分层夯实。并做好电阻测试记录及电气接地装置隐检记录。 (1)自然接地体安装 1)利用底板钢筋做接地体。将底板钢筋搭接焊成方格形接地网。再将标有防雷引下线的柱内主筋(不少于2根)底部与底板筋接地网搭接焊好,并在室外地面以下将柱内主筋焊好连接板,并将两根主筋用色漆做好标记。 交底单位接收单位本单位水电班组 交底人接收人 年月日

防雷安装工程施工合同协议书样板

防雷安装工程施工合同 协议书样板 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

项目防雷工程 施 工 合 同 书 建设单位(甲方): 施工单位(乙方):

建设单位(甲方): 施工单位(乙方): 甲乙双方经充分协商,现就乙方承包防雷工程,签订如下合同条款,双方共同遵守: 一、工程名称: 二、工程地点: 三、工程规模:总建筑面积为平方米 四、承包工程内容:按项目防雷接地施工图纸资料要求施工。 五、承包方式:工程由甲方分包给乙方实行总承包。 六、本工程总造价包干为:人民币(大写)(小写) ¥(不含税价)。(请按面积计算出金额)高层按不少于元每平方米,别墅按不低于15元每平方米,低层按元每平方米(打印出来前请把红色字体删除) 七、工期:随建设单位要求分期施工。 八、付款方式 第一期:合同签订后七天内支付工程总价30%,即人民币大写:小写:¥。 第二期:工程封顶时支付工程总价30%,即人民币大写:小写:¥。 第三期:余款待防雷设施检测所验收合格后一次性付清。

九、保修期 自工程全部完工验收合格之日起,乙方对整个工程负责一年的免费保修期,并对防雷系统定期年度检测,确保防雷系统的有效性,如国家规定保修期高于本协议约定的,以国家规定为准。 乙方承诺为甲方施工、安装的防雷设施完全能够达到国家防雷《规范》要求,并为甲方提供以下服务: 1、在系统工程试运行过程中由专人现场指导使用人员的 操作,现场排除系统试运行过程中出现的故障,对于容易出现问题的设备在公司仓库提供足量备件。 2、设有热线电话,为用户提供全天候的技术咨询服务。 热线电话为: 3、防雷设施出现质量问题在30分钟内响应甲方的要 求,在90分钟内到位维修或更换。 4、一年内防雷接地体(地网)因地理环境变化而影响其 地阻升高,当地阻升高到超过设计要求时免费维修,一年后提供成本价格的有偿服务。 十、甲方责任: 1、在施工期间,给乙方提供施工工人住宿和存放材料、设 备的场地,但保管由乙方负责。 2、协调乙方做好对工程进度、质量监督管理等工作。 3、按合同约定拨付工程进度款。 4、负责协调总包施工单位为乙方提供用水、用电接入 点。其中施工用电费由甲方负责,工人住宿用电费由乙方负 责。 5、负责协助土建、安装施工单位、监理公司与乙方之间的配合工作。 十一、乙方责任: 1、负责安装、施工及报检。

防雷工程服务合同

县气象局乙方:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _甲方 为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范,杜绝因防雷设施不合格而返工的现象,根据《重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定,经甲、乙双方协商,约定如下: 一、甲方负责对乙方 ________ 项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场 施工监审。 二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明),并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下,一个工作日内完成审核、提出审查意见,符合要求的发给审核证书。 三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试,并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为:____________________________ 。 四、根据重庆市物价局文件(渝价[2001]402 号)规定,乙方应缴纳: 1 .图纸设计审核费 _______ 元。(工程预算的_________ 0) 2.施工监审费 ________ 元。(每次________ 元) 两项费用总计 _______ ?元(大写________ 万 ________ 仟_________ 佰 ________ 拾_______ 元)。 五、甲方有责任对乙方提出的要求及时进行办理;乙方有义务提供准确的资料,及 时联系甲方,对甲方提出的问题及时整改。 六、以上条款,甲、乙双方如有违反,将按照《中华人民共和国气象法》、《重庆 市防御雷电灾害管理办法》的有关规定,给予处罚。 甲方(签章): _____________ 乙方: _____________________ ______ 年______ 月 ______ 日

防雷接地施工工艺

防雷接地施工工艺 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且巳经清理好。 (2)利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处 已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管巳预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作巳经宪成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设: (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。

6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3)土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格 证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其 主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、 垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小 线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、 冲击钻、电焊机、气焊工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

避雷接地施工合同

避雷接地施工合同 甲方:通辽新奥燃气有限公司 乙方:自贡中至能源设备制造有限公司 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行雷接地施工程。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:新奥燃气避雷接地工程 2、工程地址:通辽市木里图镇 3、施工内容:由乙方为甲方增加双接地极避雷埋地接引线一组,单接地极避雷埋地线二组(材料使用:接地极为50*5镀锌角钢,接引线为40*3镀锌扁钢)。 4、委托方式:包工包料 5、工程开工日期:2016年10月15日 6、工程竣工日期:2016年11月15日 7、工程总天数:30天 第二条工程价款

施工费用由现场开挖土方及回填人工费,材料费与材料运输费,焊工人工费,检测电工人工费组合而成,(人工费以当地零时用工工资标准为标准)合计人民币:7500元(含税) 1、本工程按甲方要求的内容施工,以工程量确认单为依据结算。乙方需向甲方提供足额合法发票。总价款中包含原有建筑及装饰拆除费、垃圾清运费、管理费、材料、安装费、保修、税金、发票。 2、如有工程遗留问题由乙方负责给予无偿维修维护。 第三条质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可,并符合行业标准要求。 2、施工中,甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求,双方应确认,增加的费用,应另签订补充合同。 第四条付款方式 1、合同价款的支付方式:通过验收合格、使用正常后,根据甲、乙双方共同测量工程量并收到乙方发票后甲方以银行转账方式支付乙方合同总金额100%的工程款。 2、工程施工中如有项目增减或需要变动,双方应签订补充合同,并由乙方负责开具施工变更令,通知施工工地负责人。增减项目的价款,当场结清。

防雷接地施工技术交底

成都市温江区彩叠园商住项目1B期施工技术交底彩叠园1B期工程防雷接地施工技术交底 施工准备:1、入场工人进场安全技术交底。 2、熟悉施工图纸、规范要求。 3、结合本工程具体情况与现场实际进行有效调配人员和机具。 4、样板带路全面 1、防雷及接地安装 其工艺流程为: 网施工接地极、引下线施工均压环施工金属门窗接地施工 屋面避雷网通路测试接地极测试成都市桂林建设有限公司页7 共页1 第施工技术交底期成都市温江区彩叠园商住项目1B

①接地极施工:地梁的主筋构成,接地极施工时,基础的钢筋与地本工程接地极由桩基、,柱与柱、柱园钢焊接,采用双面焊,焊缝长度≥6D12梁的钢筋采用不小于φ与梁、柱与挡土墙地梁之间应用园钢焊接连接,焊接必须采用双面焊,以保证总等电位连接地可靠性和安全性。整个地极施及隐蔽前均有业主及监理单位、防雷办参加并监督,接地极测试由防雷中心测试,同时作好隐蔽资料(即引下Φ其桩插筋与柱插筋、地梁筋与桩筋间也必须采用线位置在蓝图上标注出来)。 12的园钢焊通,其作法详见下图:基础桩主筋作接地体的地梁二根面筋 圆钢跨接12ф6D双面焊,焊缝≥ 地梁钢筋与桩主筋焊接 根据成都市防雷中心建设项目防雷工程设计审核意见书和设计图纸,本工。1Ω程评定为二类防雷,其综合接地阻为②接地网施工本工程利用基础桩与地梁钢筋焊接连通作共用水平接地体,无地梁时采用镀锌扁钢连接。具体作法是:用地梁的两根面筋焊通作水平接地体,4mm-40×园钢焊连,为便于接地电阻测试,按图再与桩和用作引下线的柱内钢筋用Φ1212Φ示设置接地电阻测试点。(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用园钢作跨接焊)③建筑物的等电位连接。的圆钢与防雷接地12进出建筑物的金属管道、电缆铠装护层、应就近用ф装置相连,室内的各种金属构件,应与室内设置的接地连接板焊连。其作法详

避雷接地施工委托合同协议书范本模板

编号:_____________避雷接地施工委托合同 甲方:___________________________ 乙方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

甲方:________________________________________ 乙方:________________________________________ 甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方决定委托乙方进行雷接地施工程。为保证工程顺利进行,根据国家有关法律规定,特签订本合同,以便共同遵守。 第一条工程概况 1、工程名称:________________________________ 2、工程地址:________________________________ 3、施工内容:由乙方为甲方增加双接地极避雷埋地接引线一组,单接地极避雷埋地线二组(材料使用:接地极为50*5镀锌角钢,接引线为40*3镀锌扁钢)。 4、委托方式:包工包料。 5、工程开工日期:________年________月________日。 6、工程竣工日期:________年________月________日。 7、工程总天数:________天。 第二条工程价款 施工费用由现场开挖土方及回填人工费,材料费与材料运输费,焊工人工费,检测电工人工费组合而成,(人工费以当地零时用工工资标准为标准)合计人民币:________元(含税)。 1、本工程按甲方要求的内容施工,以工程量确认单为依据结算。乙方需向甲方提供足额合法发票。总价款中包含原有建筑及装饰拆除费、垃圾清运费、管理费、材料、安装费、保修、税金、发票。 2、如有工程遗留问题由乙方负责给予无偿维修维护。 第三条质量要求 1、工程使用主要材料的品种、规格、名称,经双方认可,并符合行业标准要求。

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

建筑电气安装中防雷接地施工技术范本

解决方案编号:LX-FS-A29862 建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

建筑电气安装中防雷接地施工技术 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 随着社会经济的不断发展,人们对生活质量的要求越来越高,逐渐向智能化发展,因此建筑电气化的复杂程度也越来越高,而雷击时间也不断的发生,这对人们的生活产生了较大的影响,严重时可能危及人们生命财产安全。因此,在建筑电气安装工程中,应该加强防雷接地施工的质量,以此来确保防雷接地装置的可靠性,保证电气设备的安全稳定运行。 1建筑电气安装中防雷接地施工概述 1.1原理及重要性 接地装置的安装是建筑电气防雷接地施工中最重

防雷接地安装工程承包合同协议书范本模板

建设单位(甲方):________________________________________ 施工单位(乙方):________________________________________ 甲乙双方经充分协商,现就乙方承包________防雷工程,签订如下合同条款,双方共同遵守: 一、工程名称:________________________________ 二、工程地点:________________________________ 三、工程规模:总建筑面积为________平方米。 四、承包工程内容:按项目防雷接地施工图纸资料要求施工。 五、承包方式:工程由甲方分包给乙方实行总承包。 六、本工程总造价包干为:人民币(大写)________________(小写)¥________(不含税价)。(请按面积计算出金额)高层按不少于________元每平方米,别墅按不低于________元每平方米,低层按________元每平方米(打印出来前请把红色字体删除)。 七、工期:随建设单位要求分期施工。 八、付款方式: 第一期:合同签订后七天内支付工程总价30%,即人民币大写:________________小写: ¥________。 第二期:工程封顶时支付工程总价30%,即人民币大写:________________小写:¥________。

第三期:余款待防雷设施检测所验收合格后一次性付清。 九、保修期: 自工程全部完工验收合格之日起,乙方对整个工程负责一年的免费保修期,并对防雷系统定期年度检测,确保防雷系统的有效性,如国家规定保修期高于本协议约定的,以国家规定为准。 乙方承诺为甲方施工、安装的防雷设施完全能够达到国家防雷《规范》要求,并为甲方提供以下服务: 1、在系统工程试运行过程中由专人现场指导使用人员的操作,现场排除系统试运行过程中出现的故障,对于容易出现问题的设备在公司仓库提供足量备件。 2、设有热线电话,为用户提供全天候的技术咨询服务。 热线电话为:________________ 3、防雷设施出现质量问题在30分钟内响应甲方的要求,在90分钟内到位维修或更换。 4、一年内防雷接地体(地网)因地理环境变化而影响其地阻升高,当地阻升高到超过设计要求时免费维修,一年后提供成本价格的有偿服务。 十、甲方责任: 1、在施工期间,给乙方提供施工工人住宿和存放材料、设备的场地,但保管由乙方负责。 2、协调乙方做好对工程进度、质量监督管理等工作。 3、按合同约定拨付工程进度款。 4、负责协调总包施工单位为乙方提供用水、用电接入点。其中施工用电费由甲方负责,工人住宿用电费由乙方负责。 5、负责协助土建、安装施工单位、监理公司与乙方之间的配合工作。 十一、乙方责任: 1、负责安装、施工及报检。 2、必须严格按照国家防雷《规范》进行施工、保质、保量、按期竣工。 3、严格遵守甲方管理制度,做到文明施工,确保安全。

防雷接地做法大全

建筑物防雷及电气设备的接地施工 精品策划与实施 编制人:安红印 编制日期:2003—8—2

第一篇编制目的及依据 一、编制目的 为了使建筑物、构筑物的防雷措施及接地装置的施工质量安全可靠,提高一次成优率,避免接地漏做、做错造成不必要的返工,特编制本策划书。 二、编制依据 1、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范GB50169-92 2、建筑物防雷设计规范GB50057-94 3、电子计算机机房设计规范GB50174-93 4、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 5、民用闭路电视系统工程技术规范GB50198-94 6、建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范GB/T50312-2000 7、有线电视系统工程技术规范GB50200-94 8、钢制电缆桥架工程设计规范CECS31:91 9、电气装置安装工程母线装置施工及验收规范GBJ149-99 10、可挠金属电线保护管配线工程技术规范CECS87:96 11、工业计算机监控系统技术规范CECS81:96 12、低压成套开关设备验收规程CECS49:93 13、电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范GB50171-92 14、住宅设计规范GB50096-1999、GB50096-2003 15、火灾自动报警系统设计规范GB50116-98 16、低压配电设计规范GB50054-95 17、电梯工程施工质量验收规范GB50310-2002 18、套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS100:98 19、套接紧定式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范CECS120:2000 20、等电位联结安装-2002 02D-501-2 21、接地装置安装-2003 03D501-4 22、利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装-2003 03D-501-3 23、北京市竣工长城杯质量验收标准(2003年版) 第二篇建筑物防雷的分类及设计采取的防雷措施 一、建筑物防雷的分类 建筑物应根据其重要性、使用性质、发生雷电事故的可能性和后果,按防雷要求分为三类。在图纸会审中,应按照设计图纸对建筑物防雷的分类定性,严格执行相应设计及施工标准。 二、建筑物的防雷措施 各类防雷建筑物应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施,第一类防雷建筑物和具有宜爆危险环境的第二类防雷建筑物尚应采取防雷电感应的措施;装有防雷装置的建筑物,在防雷装置与其它设施和建筑物内人员无法隔离的情况下,应采取等电位连接。 1、各类防雷建筑物防直击雷的措施 1、1第一类防雷建筑物防直击雷的措施 应装设独立避雷针或架空避雷网使被保护的建筑物及风帽、放散管的突出屋面的物体均处于接闪器的保护范围内;架空避雷网的网格尺寸不应大于

防雷设施安装工程施工合同协议书范本模板

编号:____________ 防雷设施安装工程施工合同 甲方: _______________________ 乙方: _______________________ 签订日期: ___ 年_____ 月 ____ 日 委托单位:(甲方)_________________________________ 施工单位:(乙方)_________________________________

委托单位经审批建设项目的防雷工程,由施工单位承担施工。为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》法规和地方有关防雷工程管理规定签订本合同共同遵守。 第一条:工程名称:__________________________________ 第二条:工程地点:__________________________________ 第三条:防雷项目的名称和内容:根据工程清单及现场实际情况进行施工,达到有关标准,对甲方指定设备进行有效防雷保护。 第四条:本工程预算总价款人民币________ 元,人民币大写:________________ 元整。 工程款支付方式:本工程施工前甲方支付50%工程款,工程竣工后,经甲、乙双方共同验收。通 过后7 日内支付合同款的45%,5%尾款待工程验收一年内付清。 第五条:施工工期: 工程开工日期:自工地具备施工条件后施工人员进驻工地,总工期预计 ___________ 天。施工期间如发生不可抗拒的情况时,工期另行确定。 第六条:双方的主要责任: 一、甲方责任 1、办理开工有关手续及开工前清理施工现场和周围的障碍物,完善必要的施工条件及停电等工作。 2、派出甲方代表向施工人员介绍:防雷设施安装位置及周边区的隐蔽管线埋设情况和施工时的

防雷接地施工技术措施

目录 一编制说明 编制依据 《湖南城步十里平坦风电场110kV升压站工程项目管理实施规划》 《电力建设安全工作规程》(DL ) 《变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》(Q/GDW1183-2012)

《中华人民共和国工程建设标准强制性条文电力工程部分(2006版)》 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》(国家电网工[2003]168号) 《国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册》(基建质量[2006]135号)《关于利用数码照片资料加强输变电工程安全质量过程控制的通知》(基建安全[2007]25号); 《湖南省电力公司输变电站工程施工标准化作业指导书(2007)》 湖南省电力公司变电站工程标准化施工作业票(湘电公司基建[2008]755号) 《电气装置安装工程接地施工及验收规范》(GB50169-2006); 《电气装置安装工程质量验收及评定规程》DL/T 《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》 施工图纸《防雷接地》 适用范围 本措施适用于湖南城步十里平坦风电场110kV升压站工程防雷接地施工。二、工程概况 湖南城步十里平坦风电场110kV升压站工程采用避雷针方式防直击雷,设两根构架避雷针30m。 根据本工程岩土电阻率测试报告,所区平均土壤电阻率取值为1427Ω.m。接触电势、跨步电势分别要求接地电阻为Ω和Ω。 根据所区电阻率分布特点,本工程采用以水平接地体为主的人工接地网,埋深,考虑在填方区敷设深层接地网,在允许的范围内尽量埋深。局部采用垂直接地体作为集中接地装置。避雷针集中接地装置不敷设降阻剂。各级电压避雷器接地引线与主地网连接处设置5根50×50×5 L=2500㎜的镀锌角钢作垂直接地极。 三、人员组织及分工 表3-1

防雷接地检测委托合同协议书范本模板

委托方:________________________________(以下简称甲方) 服务方:________________________________(以下简称乙方) 乙方受甲方委托,对甲方的________________________进行检测。乙方根据国家规范和甲方的检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并按照客观的数据出具报告。为明确双方责任,经双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议: 一、工程概况 工程地址:________________________________________ 施工单位:________________________________________ 施工单位项目负责人:________________ 联系电话:________________ 检测报告提交对象:________________________ 联系电话:________________ 二、检测服务 ________________________防雷接地检测,共计________个点。 三、付款方式 1.本合同按________元/点收费标准进行收费核算; 2.甲方需在拿检测报告时支付检测费用(现金支付)人民币(大写)________________元整(小写)¥________元。

四、相关权利和义务 甲方义务及权力 1.工程开工后,凡建设过程需要的相关检测均委托乙方检测。 2.从乙方获取工程检测咨询服务的权利。 乙方义务及权利 1.根据相关标准及甲方要求,在承诺期限内完成检测任务,提供检测报告。 2.对发现的重大质量问题,及时向甲方通报。 五、甲、乙双方按照上述条款履约合同,如其中一方违约合同,另一方有权终止合同或提请合同管理机关行政调解;本委托书一式两份,甲、乙双方签字后生效; 甲方:(签字盖章)乙方:(签字盖章) 代表人:代表人: 签订日期:

防雷设施安装工程施工合同协议书

防雷设施安装工程施工 合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

防雷设施安装工程施工合同 委托单位(甲方): 施工单位(乙方): 甲方将楼房防雷整改工程交由乙方承担施工。为明确双方的权利和义务,根据《中华人民共和国经济合同法》法规和地方有关防雷工程管理规定签订本合同共同遵守。 一、工程概况 工程名称:防雷整改工程 工程地点: 二、工程施工内容及承包范围 1、避雷针、避雷带及地线等; 2、乙方提供合格的防雷整改设计图纸; 3、依照合格的防雷图纸要求,包工、包料、包报建检测和送交有关部门进行审批,在保修期内的工程质量保修。 三、工程期限 1、开工日期: 2016 年 6 月 20 日 2、竣工日期: 2016 年 7 月 19 日 3、合同工期总日历天数:30 日历天。 四、质量标准、技术要求、合同图纸和材料样板 1、工程质量标准:工程质量确保一次性验收合格。 2、施工要求: (1)材质:应严格控制引下线、裸露线、焊条等材质。各种材质必须符合国家标准。

(2)施工:应严格控制焊缝、焊点、焊接长度、镀锌及电阻测试等质量。 (3)验收:a)必须严格控制各道工序的隐蔽验收。对隐蔽工程,必须经甲方技术人员,质检人员验收后方可进行下道工序(必要时可保存隐蔽工程部分的影像资料);b)本工程需通过工程所在地防雷所检测验收并办理防雷有关手续。 (4)质量保修a)在合同规定的保修期(1年)内,对属于乙方责任的工程质量问题无偿维护。b)保险责任:A、产品保险责任1年之内由乙方负责无偿维护及修理。B、工程保险责任依据建筑防雷规范所规定的内容执行。 五、工程造价 每支针整改费:1800元,共5支。 工程总造价含税金额 90000(人民币大写:玖万元整)。 六、付款方式和结算 工程竣工验收合格后,甲方在一个月内支付总工程款。 七、责任和义务 1、乙方承接本工程,应为其雇员根据法规购买相关保险,其所有雇员的劳资纠纷及工伤、伤亡均与甲方无关; 2、工程未交甲方使用前,乙方在工作时间有责任保护其完整性,若乙方疏忽导致在工作区、施工时间发生火警或损毁等工业事故,其所有损失均由乙方承担; 3、甲方免费提供乙方施工用电、用水,但乙方必须提供专用用电开关箱,不可随意乱接,甲方不提供食宿安排; 4、乙方承接本项工程应保证施工安装和材料的质量标准,负责承担验收合格责任,验收合格后负责清理所有的工程垃圾; 八、工程验收与保养 1、甲方必须积极配合乙方做好工程验收工作,验收合格后,双方签定《工程验收证书》后,乙方将有关图纸、技术档案资料、合格证书等交甲方,并将工程移交给甲方管理;

图解防雷接地施工技术要点

防雷施工技术要点 防雷接地引下线利用混泥土柱内两根?16以上主筋及混凝土灌注桩四根?16 主筋焊接作为引下线,跨接线采用》12mm圆钢。引下线上端与避雷带焊接,下端与接地装置焊接。相邻的两处引下线间距不大于18米。接地装置为利用基础桩内及基础底板内主筋焊接形成的接地网,所有设备房、电气竖井、电梯井的接地干线以及预留人工接地极的镀锌扁钢、接地端子板等与接地网可靠焊接。 用于避雷接地系统的镀锌圆钢、镀锌扁钢、镀锌角钢等材料必须是热镀锌件,品种规格应符合设计图及型材标准要求,具有材质检验证明书及出厂合格证。 1、搭接长度:圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊。扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下双侧施焊。扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊。 2、焊缝要求:焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮要敲净。

3、引下线与梁钢筋跨接。

4、利用柱主筋作防雷引下线时,主筋连接的两端应作跨接处理。

5、总等电位和局部等电位根据设计要求,用镀锌扁铁引出 6引下线应采用油漆做标记,防止错焊导致上下不连通。 7、均压环。I类建筑30m以上,II类建筑45m以上应焊接均压环。作为接地均压环的圈梁钢筋选取圈梁上层左右2根直径三16mm的钢筋,若直径小于16mm可选用圈梁上层4根钢筋作接地均压环。各均压环与防雷引下线按规范做

法可靠连接,各楼层外墙的各类金属设施均应就近与其等电位连接,连接点应不少于两处。 防雷接地施工常见问题: 一、避雷带、引下线、接地体、均压环搭接的长度不够,焊接处有夹渣、焊瘤 和气孔等。 二、地钢筋网连接点的错焊、漏焊,漏设外引接地联结点或检测点预埋件。 三、在用结构钢材代替避雷针(网)及其引下线时,破坏了镀锌层防锈漆,螺 栓连接片未经处理,片与片之间有缝隙等。 四、引下点间距偏大,引下线跨越变形缝处未加设补偿器,接地体安装埋设 深度不够或引出线未作防腐处理。 五、屋面金属物(如管道、梯子、旗杆和设备外壳等)未与屋顶防雷系统相 连,等电位联结跨接地线线径不足 六、电气设备接地(接零)的分支线未与接地干线连接

防雷接地检测委托合同协议书范本模板

编号:________________ 防雷接地检测委托合同 甲方:_______________________________ 乙方:_______________________________ 签订日期:_______ 年______ 月_____ 日 委托方:_________________________________________________ (以下简称甲方)

服务方:_________________________________________________ (以下简称乙方) 乙方受甲方委托,对甲方的________________________________________ 行检测。乙方根据国家规范和甲 方的检测要求,予以科学、公正、准确、高效地进行检测,并按照客观的数据岀具报告。为明确双方责任,经双方经友好磋商,就相关事宜达成如下协议: 一、工程概况 工程地址:________________________________________________________________ 施工单位:________________________________________________________________ 施工单位项目负责人:____________________________ 联系电话:__________________________ 检测报告提交对象:_______________________________________ 联系电话:__________________________ 二、检测服务 ____________________________________ 雷接地检测,共计______________ 点。 三、付款方式 1 .本合同按____________ 元/点收费标准进行收费核算; 2 ?甲方需在拿检测报告时支付检测费用(现金支付)人民币(大写)________________________ 元整(小写)Y ___________ 。

防雷接地工程施工方案

- - - 省直机关集中办公区办公楼工程 防雷接地工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:湖南省建筑工程集团总公司

日期:二○一三年四月八日 目录 一、工程概况............................................................................................................................................ - 2 - 二、防雷接地概况 .................................................................................................................................... - 2 - 三、标准及规范 ........................................................................................................................................ - 5 - 四、施工组织部署 .................................................................................................................................... - 5 - 五、施工准备............................................................................................................................................ - 6 - 4.1技术准备 (6) 六、施工方法及质量要求......................................................................................................................... - 9 - 七、质量保证措施 .................................................................................................................................. - 11 - 八、安全保证措施 .................................................................................................................................. - 13 -

防雷工程服务合同通用版

合同编号:YTO-FS-PD799 防雷工程服务合同通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

防雷工程服务合同通用版 使用提示:本合同文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利,经共同商议并达成协议,签署成为文件资料,实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 甲方:______县气象局 乙方:______________ 为了更好地保证建筑物防雷工程部分符合技术规范,杜绝因防雷设施不合格而返工的现象,根据《重庆市雷电灾害防御管理办法》的规定,经甲、乙双方协商,约定如下: 一、甲方负责对乙方________项目进行防雷工程部分施工图设计审核和现场施工监审。 二、施工图设计审核需乙方提供施工图纸一套(施工图应有防雷设计平面图及相应说明),并填写申请表。甲方在乙方资料完备的情况下,一个工作日内完成审核、提出审查意见,符合要求的发给审核证书。 三、现场施工监审应分别在安装接地体和焊接引下线、安装接闪器时由乙方电话联系乙方到施工工地进行实地指导和分段测试,并填入相应报告表。此表是防雷工程验收的重要依据。预计施工监审时间为:________。 四、根据重庆市物价局文件(渝价[2001]402号)规

防雷接地施工方案

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在

女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通