文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 爬升脚手架的特点及适用范围

爬升脚手架的特点及适用范围

爬升脚手架的特点及适用范围

爬升脚手架的特点及适用范围

1 整体爬升架 1 适用范围 1 爬升脚手架适用高层和超高层建筑施工架。

2 对于高层层数在16层以上框架结构、框剪结构及筒式结构结构层平面规距或超高层建筑混凝土主体施工应用爬架应用量占3050。

3 爬升脚手架也适用桥梁高墩、特种结构高耸构筑物施工的外脚手架。 2 特点耗材少劳动支出小工期短造价相对较高。 1 脚手架不需满搭只搭设满足施工操作及安全各项要求的高度。 2 地面不需要做支撑脚手架的坚实地基也不占施工场地。 3 脚手架及其上承担的荷载传给与之相连的结构对这部分结构的强度有一定要求

4 随施工进程脚手架可随之沿外墙升降结构施工时由下往上逐层提升装修施工时由上往下逐层下降。 3 价格每个机位7000元/年租赁包括进出场费用适用建筑高度80m地上建筑面积27000㎡ 4 缺陷使用外提升架存在的最大缺憾就是如何有效预防物体坠落、物体打击尤其是提升后裸露楼层的临边物体坠落及架体底座的物体坠落、物体打击高层建筑出现物体坠落、物体打击的后果一般比较严重所以使用外提升架的高层建筑施工对现场文明施工、工完场清的要求是非常高的。

5 技术要求该附着式整体提升架由同步提升、防倾防坠落、主框架和支撑框架、脚手架等系统组成利用附着于建筑物上的导轨以墙体为支撑点利用提升设备进行上下升降的成套架体设备。爬升式脚手架的技术性能 1 架体全高不超过建筑结构的四个标准层约12.8m16m每步架高为1.8m。 2 2 跨度架体的支撑跨度

小于6m。 3 宽度架体宽度0.9m1.2m。 4 架体悬挑长度不大于1/2水平支撑跨度和3m。 6 爬升式脚手架的社会效益分析 1 节约材料费用爬架架体搭设四层楼高根据施工进度逐层升降比双排脚手架从地面一直搭设到结构顶层节约大量的钢管、型钢、扣件、脚手板及安全网。 2 节约人工费用爬架架体搭设好后只需5人就可对架体进行升降节省大量的人工去搭设双排外架、铺设脚手板和安全网。 3 节约塔吊台班费用爬架搭设好后利用自身升降系统可对爬架进行升降比其他教授叫节约大量塔吊台班费用大幅度提高垂直运输效率。 4 提高工效采用爬架施工可加快施工进度缩短工期减少成本支出

爬升式脚手架施工方案

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼PJ-01导轨式附着升降脚手架 施工组织设计 编制: 校对: 审批: 西安翔云工程新技术有限责任公司 二〇一八年九月二十日 南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 附着式升降脚手架施工组织设计 目录 第一部分工程概况 一.工程名称 二.施工地址 三.脚手架施工工期 四.工程设计参数

第二部分附着升降脚手架性能 一.附着升降脚手架的组成及其作用 二.附着升降脚手架性能指标 三.安装附着升降脚手架工艺流程图 四.附着升降脚手架升降作业流程图 第三部分本工程附着升降脚手架设计一.编制依据 二.本工程特殊部分处理方案三.二.架体的基本参数设计 四.升降脚手架的搭设及附墙连接五.附着升降脚手架的提升 六.附着升降脚手架的下降 七.附着升降脚手架的拆除 第四部分实施保证措施 一.附着升降脚手架施工管理体系 二.附着升降脚手架安全体系 三.管理制度

四.工具设备及人员 第五部分附件一、附图二、附表 第一部分工程概况 一. 工程名称:南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 二.施工地址:南阳市 三.工程设计参数: 四.施工现场布置 塔吊位置:按工地实际情况安排。 人货梯位置:按工地实际情况安排。 第二部分附着式升降脚手架性能 1.1.架体:主要由底部水平支撑框架、脚手架、脚手板、安全网、翻板等组成。水平支撑框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系恒载和施工活荷载、部分风载等,并将其传递到建筑物上。

1.2.主框架:既是架体的承力构件,又是防倾导轨装置。 作业时,提升机构钢挑梁先与建筑主体连接,无相对运动。架体通过钢挑梁、提升葫芦与主框架导轨共同作用,沿导轮导轨装置上下滑动,完成升、降作业;升、降至锁定位置,架体由主框架、拉接钢丝绳与墙体直接连接卸荷。 1.3.导轮导轨与顶墙轮装置: 主要作用:防止升降脚手架内外倾翻。 PJ-01附着升降脚手架共设置二组导轮导轨装置。钢挑梁上的导轮与主框架上的导轨形成导轮导轨装置,、在提升过程中,使架体滑移并起到防倾作用。架体底部设有顶墙轮装置,提升时,可沿建筑物墙体或导柱组件向上滑动,防止架体底部向内倾斜。 1.4.升降脚手架机构:由提升挂板、承力拉杆、提升葫芦、钢挑梁梁等组成。 主要作用:提供升(降)动力,分布荷载。 1.5.安全防坠装置: 此装置具有在意外发生时的阻止架体坠落功能。其安装在钢挑梁的头部,通过全封闭的机械装置实现,结构紧凑、实用简捷、性能稳定,适应恶劣的施工环境,安全可靠。 1.6.电气控制: 电控柜及分线电缆。主要作用控制各机位的升降处理,可实现每个葫芦点控和整体、分片升降。 第三部分本工程附着式升降脚手架设计

外脚手架工程安全管理(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 外脚手架工程安全管理(新编 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

外脚手架工程安全管理(新编版) 1外架的搭设必须按施工组织设计中的施工方法搭设,作业面满铺竹架板,并与架子绑扎牢固,外侧设250竹架板挡板,并满挂密目安全平网和安全立网,形成立体封闭作业,安全网与外架连接密实不留空挡。脚手架每隔三步架设一道连墙撑,并按规范设置剪刀撑以增强稳定性。不得任意改变构架结构及其尺寸,不得任意改变连墙件设置位置。 2严禁使用不合格的杆配件和材料,搭设前,由项目部材料科对材料检查合格后,方能允许施工。 3项目部定期检查验收,对于任意减少铺板数量、防护设施的,对于任意不按规定要求设置安全网或损坏构件的,对于任意拆构架的配件和拉杆的,项目部除勒令马上整改外,还将处以重罚。 4不得随意增加上架的人员和材料而引起超载,不得在外架上任意加高,禁止在外架上搬运超重构件和进行安装作业。

5不准在不安全的天气条件下继续施工,定期对民工进行安全教育。 6铺板一定要铺满,不得花铺,禁止在脚手架上挤碰,打架斗殴。 7脚手架地基和支承物的技术要求必须符合施工规定,并且定期检查地基。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

模板工程施工方案盘扣式脚手架范本

模板工程施工方案盘扣式脚手架

目录 一、工程概况 (3) 二、施工准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、物资准备 (5) 3、劳动组织准备 (5) 三、综合说明 (5) (一)模板支架选型 (5) (二)编制依据 (5) 四、搭设方案 (6) (一)基本搭设参数 (6) (二)材料及荷载取值说明 (6) 五、模板支架的强度、刚度及稳定性验算 (9) 150mm板承插型盘扣式楼板模板支架计算书 (9) 200*700mm承插型盘扣式梁模板支架计算书 (21) 六、主要项目施工技术措施 (33) 七、技术质量保证措施 (34) 1、质量保证措施、细部处理方法 (34) 2、技术交底制度 (35) 3、质量、技术管理制度 (35) 4、施工过程巡检监督制度 (37) 5、坚持工序中间检收制 (37)

八、工程进度保证措施 (38) 九、安全生产保证措施 (38) 十、成本节约措施 (40) 十一、产品保护措施 (41) 十二、文明施工措施 (42) 模板施工方案(盘扣式支撑)方案 一、工程概况 工程名称:美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程 建设单位:遵义市美的房地产发展有限公司 勘察单位:贵州建筑勘察设计有限公司 设计单位:贵州同盛建筑设计有限公司 监理单位:佛山市建友工程监理有限公司 施工单位:浙江广宏建筑有限公司 美的遵义新蒲新区项目27、28、29栋土建总承包工程位于遵义市新蒲新区。总建筑面积为57109.9平方米,其中地下室建筑面积为13794.2平方米,主体结构为剪力墙结构,地下室车库共2层,层高为3.3m,,室外覆土层厚度为0.9m米。抗震设防烈度为非抗震,建筑安全等级为二级,设计使用年限为50年,防火分类为I类,耐火等级为一级,地下室防水等级为I级,屋面防水等级

爬升式脚手架施工工艺标准

爬升式脚手架施工 工艺标准 编制人:

审核人: 审批人: 年月日

目录 1 总则 (1) 1.1 适用范围 (1) 1.2 编制参考标准及规范 (1) 1.3 特点 (1) 2 基本规定 (1) 3 施工准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2 材料准备 (2) 3.3 作业条件 (2) 4材料和质量要点 (3) 4.1 材料的关键要求 (3) 4.2 技术关键要求 (3) 4.3质量关键要求 (3) 4.4 职业健康安全关键要求 (3) 4.5 环境关键要求 (3) 5 施工工艺 (4) 5.1 工艺流程 (4) 6 质量标准 (8) 6.1 主控项目 (8) 6.2 一般项目 (8) 7 安全环保措施 (8) 8 质量记录 (9)

爬升式脚手架施工工艺标准 1 总则 1.1 适用范围 本标准适用于剪力墙、框架、框剪、筒体等各种不同结构形式的高层、超高层建筑、构筑物的结构与外装修的施工。 1.2 编制参考标准及规范 《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》(建建[2000]230号); 《普通碳素钢技术条件》(GB 700—88); 《可锻铸分类及技术条件》(GB 978—67)。 1.3 特点 1.3.1使用钢材数量少,节约资源。 1.3.2 爬升速度快。 1.3.3拆装方便。 1.3.4安全可靠,设有防坠、防倾装置。 1.3.5操作人员少。 2 基本规定 爬升式脚手架的设计、组装、使用与拆除均需符合相关标准的规定。 爬升式脚手架的设计、使用及工程监理配合。设计图纸、使用规程、施工细则应同时报使用方和监理批准后实施,且应贯彻定期维护,班前检查制度。

脚手架专项施工方案(含计算方案)

目录 一、工程概况 (2) 二、搭设方案 (2) 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 (2) 三、脚手架安全设施 (3) 1、安全网架设 (3) 2、防电避雷的措施 (4) 3、安全标志的悬挂 (4) 四、安全技术措施 (4) 五、脚手架检查及验收 (4) 1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收; (4) 2、脚手架使用中,应定期检查下列项目; (5) 3、检查验收组织机构人员: (5) 六、落地式脚手架设计计算 (5) 七、脚手架拆除安全要求 (15)

脚手架施工方案 一、工程概况 本工程位于浏阳市行政中心东南角(临复兴路),建筑层数为六层,建筑总高23米。主要为钢筋砼框架结构。建筑面积:7081.43平方米。基础采用人工挖孔桩,建筑结构的安全等级为二级;地基基础设计等级为乙级;建筑物耐火等级为二级。 二、搭设方案 根据现场实际施工情况,本工程采用落地式脚手架,双排双立管落地式脚手架搭设高度为27米,在第六层钢筋与建筑主体结构拉结卸载,双排双立管落地式脚手架搭设在硬化水泥地面上,选用Φ48×2.75钢管,所有钢管、扣件及辅助材料均为符合标准规定:钢管有弯曲、压扁、打孔、锈蚀等缺陷的不得使用;扣件不得有裂纹、气孔、疏松、砂眼等缺陷,扣件应转动灵活、无锈蚀;脚手板不得有腐朽、缺片等。 1、落地式双排双立管脚手架搭设方法 ⑴基础 脚手架基础在结构楼面上加木垫块,立杆基础上设置预制垫块。每层的搭设高度不超过两个步距,每搭设一步脚手架后应按照JGJ130-2001的有关规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度,底座垫板均应准确地放在定位线上。 ⑵立管的搭设 立杆纵距1.45 米,内立杆距建筑物外边0.30m,每根立杆设置垫板,立杆垂直偏差应小于1/500。在底座上200mm 处用直角扣件设置一横向扫地杆和纵向扫地杆,横向扫地杆固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上,当立杆基础不在同一高度时,必须将高处的纵向扫地杆向外延长两跨至立杆固定,长度不小于2 米。立杆用对接扣件连接对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同一步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不小于500mm;各接头中心至主节点的距离小于步距的1/3。 ⑶水平杆的搭设 该工程的外脚手架为结构外脚手架,根据规范要求水平杆步距采用1.80 米。纵向

脚手架工程安全施工措施

脚手架工程安全管理 一、一般脚手架安全控制要点 (1)脚手架搭设之前,应根据工程的特点和施工工艺要求确定搭设(包括拆除)施工方案。 (2)单排脚手架搭设高度不应超过24m;双排脚手架一次搭设高度不宜超过50m,高过50m的双排脚手架,应采用分段搭设的措施。 (3)脚手架地基与基础施工,必须根据脚手架搭设高度、搭设场地土质情况与现行国家标有关规定进行。当基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中不应开挖,否则必须采取加固措施。 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边缘的距离不应小于50mm。 (4)脚手架主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接在纵向水平杆上且严禁拆除。主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,横向水平杆靠墙一端的外伸长度不应大于杆长的0.4倍,且不应大于500mm。 (5)脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 (6)单、双排脚手架与满堂脚手架立杆接长,(除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

(7)高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置,中间道剪刀之间的净距不应大于15m。24m以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑。剪刀撑斜杆与地面的倾角应在45°~60°之间,剪刀撑、横向斜撑搭设应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设,各底层斜杆下端均必须支承在垫块或垫板上。开口型双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑。 (8)高度在24m以下的单、双排脚手架,宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式,严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。24m及以上的双排脚手架,必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。50m以下(含50m)脚手架连墙件件应按3步3跨进行布置,50m 以上的脚手架子连墙件应按2步3跨进行布置。开口型脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m,连墙件应从架体底层第一步纵向水平杆处开始设置。 二、一般脚手架检查与验收程序 (1)脚手架的内部检查与验收应由项目经理组织,项目施工、技术、安全、作业班组负责人等有关人员参加,按照技术规范、施工方案、技术交底等有关技术文件进行验收。当脚手架分段搭设、分段使用时,应进行分段验收,在确认符合要求后,方可投入使用。 (2)脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查和验收:

附着式脚手架专项方案

望贤小区公租房(二期)1#楼 附着式升降脚手架施工方案 一、编制依据 1、咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室关于望贤小区公租房(二期)1#住宅楼工程的施工蓝图和图纸投标答疑纪要;施工组织设计。 2、YJPJ-Ⅲ型爬架安装操作规程和技术指标 3.国家、行业、地方现行各类建筑施工规范、规程及验收标准 3、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 5、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-2011) 6、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法-建质[2009]87号》 7、陕西建工第六建设集团有限公司“三合一”体系文件等 二、工程概况 1、工程名称为咸阳市渭城区望贤小区公租房(二期)1#楼工程,为民用建筑。 (1)工程名称:望贤小区公租房(二期)1#楼 (2)建设单位:咸阳市渭城区保障性住房建设领导小组办公室 (3)勘察单位:陕西核工业工程勘察院 (4)设计单位:西北综合勘察设计研究院 (5)监理单位:陕西彩虹工程建设项目管理有限公司 (6)施工单位:陕西建工第六建设集团有限公司 2、建设地点位于咸阳市渭城区望贤路东侧,铁路北环线南侧,望贤小区东南侧。 3、建设规模:本工程为高层住宅楼,总建筑面积23109㎡,地上25层,地下1层,建筑高度76.85m,主体结构层高为2.9m;结构形式:该工程结构为剪力墙结构,地基处理为水泥粉煤灰碎石桩法(CFG)复合地基,基础为1.2m厚筏板基础,基础设计等级乙级,结构设计使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为八度,场地类别Ⅱ类。 住宅部分施工外脚手架采用导轨式附着升降脚手架,架体从4层(标准层)开始搭设。架体覆盖楼层4层,内排架13m,外排架14.5m。围绕主楼1轴/K~M轴、48轴/K~M轴及沿M轴设置悬挑钢梁,悬挑钢梁采用16号工字钢。

脚手架专项施工方案(1)

施工组织设计(方案)报审表一工程概况: 1、该工程位于青岛市开发区齐长城路以南,五台山路路以北,西邻昆仑山庄,东邻山大医院。由青岛秀兰房地产开发有限公司投资开发,青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司设计,山东琴岗工程建设监理有限责任公司监理(非人防),青岛信达工程管理有限公司监理(人防),江苏南通三建集团有限公司承建。 2、该工程建筑物占地基本为四方形,建筑总面积约为13.1万平方米。工程为地下二层,其中负二层为人防部分负一层为非人防部分;地上由10#~14#、17#楼六栋住宅楼和两层商业网点组成,其中13#楼为18层,其余均为33层。人防部分基础绝对标高为37.059~32.515m,地下二层层高为4.95m,地下一层层高为3.95m,各楼座建筑高度分别为:10#楼95.85m、11#楼95.85m、12#楼96m、13#楼54.1m、14#楼98.30m、17#楼96.00m。 二、安全和文明施工目标 1.安全目标: 全面贯彻国家“安全第一、预防为主”的安全方针,加强安全教育,确保安全生产。杜绝重大人员伤亡事故,机械及火灾事故,一般事故频率控制在0.5‰以内。 2.文明施工目标: 切实做到施工现场的安全文明施工的要求,切实开展”两型,五化”.创青岛市标准化示范工地。 3.环境保护目标 贯彻ISO14001环境管理体系要求,树立全员环保意识,最大限度的减少人为环境污染。 三、脚手架施工方案:本工程脚手架搭设形式分为两种:落地式脚手架和型钢悬挑式脚手架。落地式脚手架主要应用于地下室、网点及部分主楼,型钢悬挑式脚手架主要应用于主楼。 1、地下室落地脚手架搭设: 1.1、地下室脚手架设置双排立杆,搭设宽度0.9m;架体内侧立杆与地下室外墙外皮之间的距离为0.3m(要保证结构施工和地下室外墙卷材防水的施工);立杆纵向间距1.5m,步距1.8m。连墙件设置利用基坑侧边支护锚杆与小横杆焊接设置,二步三跨设置连墙件,水平间距不超过4.5米,上下梅花形设置。 1.2、地下室脚手架连续设置纵向剪刀撑,剪刀撑设置在架体内侧立杆上(因外侧随基坑面搭设不规则,无法设置剪刀撑)。 2、网点落地式脚手架搭设: 2.1、脚手架在网点周围自然土上垫木道板及钢底座直接搭设,脚手架搭设高度为+8m。 2.2、架体搭设宽度0.9米,立杆纵距1.5米,架体步距为1.8米;架体内侧立杆距离外墙面的距离为0.25米。每步架铺设竹芭标高处,架体内增设两根大横杆,间距300mm。每步架在外侧立杆处设置两根护身栏杆,间距为600mm。 2.3、连墙件竖向间距 3.6米,水平向间距不超过 4.5米;在边缘梁砼内予埋短钢管,与架体扣件连接。 2.4、外侧纵向剪刀撑连续布置。 3、主楼落地式脚手架搭设:10#、11#、12#、17#主楼落地式脚手架搭至地下室顶板砼浇注完成后,再在地下室顶板上继续搭设主楼落地式脚手架。连墙件的设置,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。13#、14#主楼落地式脚手架搭设在地下室落地式脚手架上,连墙件的设置为二步三跨,脚手架立杆纵距、步距、剪刀撑的设置同网点落地式脚手架。10#、11#、12#、14#、17#楼落地脚手架搭设至3层顶,搭设高度为8.7m,其中14#楼搭设高度为14.7m;13#楼落地脚手架搭设至6层顶,搭设高度为22.4m。 4、主楼悬挑脚手架搭设: 4.1主楼悬挑脚手架采用型钢悬挑,型钢型号为16#工字钢。分层次悬挑。悬挑层次如下:10#、11#、12#、14#、17#楼分别在4层、10层、16层、22层、28层进行悬挑,共悬挑五次;13#楼在7层、13层进行悬挑,共悬挑二次,每次悬挑不超过7层高度为20米。本工程主楼层高为2.9米,根据规范要求主楼每6层一悬挑,悬挑脚手架搭设高度为17.4米。 4.2、脚手架搭设数据:立杆纵距1.5米(当排布不符合1.5米模数时,以小于1.5米为原则进行排布);架体搭设宽度0.9米;架体与墙体之间的缝隙为0.25米(外墙外模拆除后,将该缝隙用小块模板或平网层层进行封闭至小于0.15米标准);架体步距1.8米。 4.3、工字钢悬挑长度1.6米,楼板上搁置长度不小于2米;工字钢在立杆安放处事先焊接φ20以上的钢筋(长度大于100mm),防止立杆滑移。 4.4、工字钢铺设原则:在外窗洞口处直接安放与楼板上,当遇上翻≤200mm的梁时,工字钢必须放置于上翻梁上部;当遇上翻≥200mm梁时,工字钢可从上翻梁内穿过,但是千万不能把梁主筋切断。工字钢穿剪力墙处,浇注墙体砼时预埋工字钢洞口(洞口高度250mm,宽度150mm)。 4.5、外墙在转角处设置斜向工字钢,该工字钢采用预埋铁件焊接固定。 4.6、工字钢在楼板上搁置段至少设置两根刚性锚固点,锚固点采用φ16圆钢预埋在楼板上。端部锚固点距离工字钢端部距离为200mm,另一道锚固点距离外墙内侧面距离为300mm。 4.7、工字钢斜拉卸荷采用φ14钢丝绳进行。每根工字钢至少设置一根卸荷钢丝绳。钢丝绳在工字钢端部斜拉点采用φ16以上钢筋焊接防脱绳卡,长度50~100mm;钢丝绳在建筑物上的拉结点采用预埋φ16钢筋环(预埋于工字钢上一层),钢丝绳扣于锚环上,每端至少三个绳卡扣紧扣牢。 4.8、连墙件设置:二步三跨设置连墙件,横向距离不超过4.5米,上下呈梅花型布置。连墙件采用短钢管与事先预埋在边缘洞口上的短钢管扣件连接。4.9、剪刀撑设置:单面架体立杆根数大于3根的连续设置纵向剪刀撑;单面架体立杆根数少于3根的设置“之”字形剪刀撑。剪刀撑搭接长度不小于1米,采用至少三个转向扣件连接;剪刀撑必须与所有相交立杆采用转向扣件连接。 4.10、脚手架搭设严格按照脚手架搭设相关规范及青岛市建筑工程脚手架及模板管理暂行规定要求施工。 5、脚手架搭设材料要求: 5.1、采用Φ48×3.5的钢管;扣件:用可缎铸铁材质的接卡、十字卡、转卡等三种管卡; 5.2、悬挑梁:采用热轧16号工字钢,悬挑长度为1.6m;斜拉索:采用Φ14钢丝绳;脚手板:选用成品竹笆;档脚板:选用12mm厚的竹胶板,高度180mm,刷彩色警示条纹。围护:选用安监站准用的

整体爬升式脚手架施工方案

整体爬升式脚手架施工方案 本工程主体高度为71.2米,结合建筑物结构形式,根据本公司类似工程的施工管理经验,四层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用整体爬升式脚手架。 节11.1爬升外脚手架的设计构想 脚手架以不大于7m的跨度为一个单元,共设30个承力底托,30个挑梁及电动葫芦,架体共12步加一步护身栏,总高18.60m,横竖杆间距1.4m左右,双排架子宽0.8m,里排杆距建筑物0.5m,架体最下面一步架为承力桁架,承力桁架部分每个节间均设斜腹杆。承力桁架两端坐落在承力底托上,承力底托里端用M22螺栓与建筑物边梁固定,外端用φ25斜拉杆与上一层边梁拉结,悬挂电动葫芦的挑梁固定方法同承力底托。 节11.2爬升外脚手架的安装及提升工艺流程 1、安装工艺流程: 搭设操作平台架子→安装承力底托→搭设承力桁架→搭设整个架体→设立拉结点→ 架体铺板、挂网→安装挑梁、电动葫芦→连接葫芦与承力底托→安装防外倾装置→安装防坠落→检查验收。 2、提升工艺流程: 检查挂钩→松开所有固定拉结→撤离架体上所有活荷载→短暂开动葫芦、绷紧链条→调整葫芦链条使之受力均匀→拆除承力底托与建筑物的连接→开机提升,观察同步情况→提升到位安装承力底托→安装承力底托拉结点→检查验收后提供使用。 在使用期间将挑梁、电动葫芦升到上一层以备下次提升。 架体每提升一个层高,提升时间1-2小时。 节11.3整体爬升脚手架的设计计算 1、承力桁架内力计算: 承力桁架为每个单元架体最下面一步架,承受架体上部传不的荷载P(见受力简图),承力桁架被承力托简支。 (1)荷载P计算: P由脚手架自重、脚手架附设构件重量(脚手板、安全网、护栏)、施工荷载三部分组成。 查《高层建筑施工手册》(以下简称手册)表4-4-4用插入法算得,一步一个纵距脚手架自重产生的轴力为0.388KN。 架体为13步,故NCK1=0.388*13=5.044KN。

移动脚手架专项施工方案

一、编制依据 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ128-2000 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《建筑施工高处作业安全技术规程》JGJ80-91 建筑工程预防高处坠落事故若干规定(建质[2003]82号) 施工组织设计及施工图纸 二、工程概况 本工程为普洛斯(齐河)三期项目,含1栋单层锅炉(A12)、1栋单层门卫和2栋单层钢结构仓库(A-10、A-11)。位于德州市齐河园区北路以北,名嘉东路以西、名嘉中路以东。钢结构仓库的结构形式为门式钢架。A-1、A-11库均为四跨,跨度为24m-24m-24m-25m;含局部夹层,双坡屋面,檐口高度11.70m,屋脊高度13.15m;主要功能为仓库,仓库地面货物堆载为50KN/m2。 本工程建筑设计标高±0.00m等于绝对标高的数值,A-10、A-11库为23.325米;锅炉房(A12)为22.60米;门卫方为23.50米;建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年。 总用地面积79311平方米,建筑面积47416平方米;其中A-10建筑面积23532平方米,A-11建筑面积23305平方米,A-12建筑面积390平方米,门卫建筑面积89平方米。 建筑层数:仓库A-10/A-11一层为主,局部二层;建筑层高:一层层高4.5米,二层层高6.0米。 仓库净高:10.5米(仓库地面到梁底或安装物最低点),但檐口附件净高不小于9.9米。 仓库净空高度10.5米,A12一层,层高6米;门卫一层,层高3.3米。 A-10/A-11库火灾危险等级:丙类二项火灾危险性仓库;设计耐火等级:A-10库/A-11库/A-12一级,门卫二级。 A-10/A-11库主体为门式钢架结构;A-12/门卫混凝土框架结构;设计耐久年限为50年。 三、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构安全可靠,造价经济合理; 2、在规定的条件下和规定使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性及便于施工;

脚手架安全管理措施

脚手架安全管理措施 一、施工现场安全生产技术措施 1.进场职工必须遵守安全生产六大纪律。 2.二米以上的高处、悬空作业、必须戴好安全带、扣好保险 钩。 3.高处作业时,不准往下或向上乱抛材料和工具等物件。 4.现场安全防护标志“四口、五临边”防护,严禁任意撤除挪作它用等。 5.进入施工现场严禁穿高跟鞋、硬底鞋。施工现场严禁大打闹追逐。 6.必须按照操作规程持证上岗。 7.各工种必须作好夏季施工的防暑工作,严防中暑发生。冬季做好冬季施工安全防护。 8.坚持“三不伤害”,加强自我安全保护意思,安全施工,不违章作业。 9.进入电梯、安全通道必须排队,并关好安全门。手头不得伸手安全门,听从司机的指挥。 10.积极配合项目搞好各种安全检查及安全培训工作。 11.施工现场不违章作业、不冒险作业,确保安全生产。 二、专项安全技术措施 1.作业前应认真检查材料是否符合要求,材质是否合格。 2.地面上的支模场地必须平整夯实,并同时排除现场的不安全因

素。 3.工作前应先检查使用的工具是否牢固,扳手等工具必须用绳练系挂在身上,钉子必须放在工具袋内,以免掉落伤人。工作时要思想集中,防止钉子扎脚和空中滑落。 4.操作人员登高必须走人行梯道,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板面上行走。 5.不得在脚手架上堆放大批模板等材料。 6.楼板上有预留洞者,应在安装后将洞口盖好。 7.基坑上口边沿1m以内不得堆放模板及材料。向槽(坑)内运送材料时,严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运送,下方操作人员必须远离危险区域。 8.高空、复杂结构的安装与拆除,事先应有切实的安全措施。 9.遇六级以上的大风时应暂停室外的高空作业,雪霜雨后应先清扫施工现场,略干不滑时再进行工作。 盐城二建南郭项目部 2011-8-9 面对强大的对手,明知不敌,也要毅然亮剑,即使倒下,也要化成一座山

爬升式脚手架施工方案

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 PJ-01导轨式附着升降脚手架 施工组织设计编制: 校对: 审批: 西安翔云工程新技术有限责任公司二〇一三年四月十七日

南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 附着式升降脚手架施工组织设计 目录 第一部分工程概况 一.工程名称 二.施工地址 三.脚手架施工工期 四.工程设计参数 第二部分附着升降脚手架性能 一.附着升降脚手架的组成及其作用 二.附着升降脚手架性能指标 三.安装附着升降脚手架工艺流程图 四.附着升降脚手架升降作业流程图 第三部分本工程附着升降脚手架设计 一.编制依据 二.本工程特殊部分处理方案 三.二.架体的基本参数设计 四.升降脚手架的搭设及附墙连接 五.附着升降脚手架的提升 六.附着升降脚手架的下降 七.附着升降脚手架的拆除 第四部分实施保证措施 一.附着升降脚手架施工管理体系 二.附着升降脚手架安全体系 三.管理制度 四.工具设备及人员 第五部分附件一、附图二、附表

第一部分工程概况 一. 工程名称:南阳市三杰安居工程10、11#高住楼 二.施工地址:南阳市 三.工程设计参数: 四.施工现场布置 塔吊位置:按工地实际情况安排。 人货梯位置:按工地实际情况安排。 第二部分附着式升降脚手架性能 1.1.架体:主要由底部水平支撑框架、脚手架、脚手板、安全网、翻板等组成。水平支撑 框架及竖向主框架承受自重及上部传来的脚手架体系恒载和施工活荷载、部分风载等,并将其传递到建筑物上。 1.2.主框架:既是架体的承力构件,又是防倾导轨装置。 作业时,提升机构钢挑梁先与建筑主体连接,无相对运动。架体通过钢挑梁、提升葫芦与主框架导轨共同作用,沿导轮导轨装置上下滑动,完成升、降作业;升、降至锁定位置,架体由主框架、拉接钢丝绳与墙体直接连接卸荷。 1.3.导轮导轨与顶墙轮装置: 主要作用:防止升降脚手架内外倾翻。 PJ-01附着升降脚手架共设置二组导轮导轨装置。钢挑梁上的导轮与主框架上的导轨

脚手架工程专项施工方案

脚手架工程专项施工方案 一、编制依据 1、设计建筑、施工图纸 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 3、《建筑施工安全检查标准》 4、脚手架施工安全强制性条文 5、建筑施工手册 6、施工平面布置图 7、有关法律、法规、规章、管理文件。 二、工程概况 凯东新城一期工程包括住宅AZ6、AZ7、AZ8和住宅AZ1、AZ2及部分商铺楼,AZ6、AZ7、AZ8三栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,AZ1,AZ2两栋单体主楼及一层和三层裙楼商铺为一个整体建筑,而两个整体建筑群又由三层裙楼商铺联系在一起,一层留消防通道和小区次入口,AZ6为16层高,AZ7为17层高,AZ8为18层高,AZ1为16层高,AZ2为18层高,商铺分一层和三层均有。 三、脚手架方案构思 因为基于总体施工方案考虑,在承台基础砼施工完毕后,即采取整个基坑先搭设满堂脚手架和外围双排脚手架施工剪力墙柱及结构梁直至施工首层楼板;部分脚手架需要

施工至3层楼板,再采用工字钢固定于3层楼板悬挑脚手架继续施工外围梁、柱,标准层楼板采用门架施工,待首层结构楼板砼达到规范强度拆除基坑内满堂钢管脚手架及基坑内建筑物外双排脚手架后再进行基坑全面回填。土方回填时上部结构可同时在施工,这样方可保证整个结构施工工期不受回填土影响,确保施工主体工期。回填土后约一个月后,从新搭设满堂脚手架进行砌筑及粗装修等施工。 二、施工准备 施工准备包括技术准备、材料和机械准备以成熟的作业条件。 2.1 技术准备 2.1.1 项目部技术人员和工长认真熟悉施工图纸,做到充分吃透图纸,并核对平面尺寸和标高,图纸相互间有无矛盾或错误,掌握设计内容及各项技术要求,了解整个凯东一期工程规模、特点、工程量和质量要求。 2.1.2 仔细熟悉整个建筑外轮廓,确保整个脚手架搭设实用不浪费。 2.1.3 认真熟悉脚手架施工规范,严格按照规范设计与搭设脚手架工程。2.2 材料和人员准备 2.2.1 做好钢管、扣件及撑头等主要材料的计划和采购进场组织工作,严格按照施工平面布置图要求指定地点堆放。 2.2.2 所有脚手架工人必须持证上岗,进场前进行安全、质量教育。 2.3 作业条件 2.3.1 目前还不具备搭设脚手架条件,一旦砼承台基础梁浇筑砼完毕达到一定强度条件,在承台表面铺板保护即可落脚搭设脚手架。

脚手架施工的主要危险源安全措施

脚手架施工的主要危险源安全措施 一脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架 2)整架失稳、垂直坍塌 3)人员从脚手架上高处坠落 4)落物伤人(物体打击) 5)不当操作事故(闪失,碰撞等) 二引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等; ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等; ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等; 不当操作大致有以下情形: A.用力过猛,致使身体失稳; B.在架面上拉车退着行走; C.拥挤碰撞; D.集中多人搬运或安装较重构件; E.架面上的冰雪未清除,造成滑落。 3)落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人; ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人; ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等; 4)其他伤害 ①在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨和雪天)下继续施工; ②在长期搁置以后未作检查的情况下重新投入使用; ③脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间没有保持安全操作距离等。 5)危险源的监控

①对脚手架的构配件材料的材质,使用的机械、工具、用具进行监控; ②对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控; ③对脚手架的搭设、使用和拆除进行监控,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况。 三专项安全保证措施 1脚手架安全管理要求 (1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 (2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。. (3)脚手架的构配件质量与搭设质量,应按安全技术规范规定进行检查验收,合格后方准使用。 (4)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 (5)当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气应停止脚手架的搭设与拆除作业。雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 (6)脚手架的安全检查与维护,应按安全技术规范规定进行。安全网应按有关规定搭设和拆除。 (7)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件; ①主节点处的纵、横向水平杆; ②连墙件; ③交叉支撑、水平架; ④加固杆件:如剪刀撑、水平加固杆件、扫地杆、封口杆等等; ⑤栏杆。 (8)不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准 (9)临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 (10)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。 (11)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。 (12)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员人内。 2日常维护管理要求 脚手架大多在露天使用。搭拆频繁,耗损较大,因此必须加强维护和管理,及利做好回收、

落地脚手架专项施工方案

************************************* ****** 落地式脚手 架 专 项 施 工 方 案

************************************* ****** ********** 工程公 司 2016年 8月24日

************** 落地式脚手架专项施工方案 一、工程概况 该工程位于************* ,属于重庆市“一岸一线”环境综合整治工程,对面是重庆市第** 中学,内有居住小区,人流量较大,周边为个体门面。 二、编制依据 1、《建筑施工计算手册》 2、《建筑施工手册》第五版 3、《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011 5、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 6、另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 三、搭设参数 1、立杆纵距la= 2、立杆横距lb= 3、脚手架步距h= 4、双排脚手架里立杆离主体结构外墙面距离 5、小横杆挑出里、外立杆的长度分别为和 6、搭设高度:1号楼;2 号楼; 7、连墙件的设置:两步三跨 四、脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-2011 检查标准要求,

脚手架专项施工方案最新版

乡城县农产品质量安全监督检验检测站 建设项目 脚 手 架 专 项 安 全 施 工 方 案 编制人:职称(职务): 审批人:职称(职务): 批准人:职称(职务): 编制单位:四川双泰建筑工程有限公司 编制时间:年月日

脚手架专项安全施工方案 1:编制依据: 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ30-2011、J84-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2012) 《施工现场安全生产保证体系管理资料》 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2:施工方案 2-1:脚手架的荷载要求 承重架施工荷载<3KN/㎡,砌筑脚手架堆砖荷载不能超过单行侧摆四层,装修架施工荷载<2KN/㎡。 2-2:搭设方案 以国家现行的规范规定以及本施工图为根据,采用钢管式外脚手架,在地平面以上开始搭设。 3:地基处理 3-1:搭设脚手架的场地必须平整坚实,并作好排水,回填土地面必须分层回填,逐层夯实。 3-2:落地式脚手架的基础根据土质及搭设高度可按下表的要求处理,当土质与表不符合时,应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》(GBJ7)的有关规定经计算确定。

地基基础要求 4:构造要求: 4-1:搭设时应注意杆件的搭设步骤,以保安全。 4-2:横向水平杆:主接点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主接点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。在双排脚手架中,靠墙一端的外伸长度不应大于0.4l,且不应大于500mm,横向水平杆靠墙的一端至墙装饰面的距离不大于100mm。 4-3:纵向水平杆设在立杆内侧,纵向水平杆长度不宜小于3跨,其接长采用对接扣件连接,但对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平

附着式升降脚手架施工方案

SY-H 型附着式升降脚 手架 施工方案

、工程概况 、编制依据 三、脚手架使用方案的确定目 录 -.. .5. - -.. .5. - .-.. 5. - 3.1 、SY-H 型单片附着式升降脚手架的使用和平面布置。.-. 6 - 3.2 、架体平面布置图:.-.. 6. - 3.3 、架体安装示意图:.-.. 6. - 3.4 、特殊架体部位加固示意图-.. .7 - 3.5 、标准连墙件与墙、梁的连接.-.. 7 - 3.6 、标准连墙件安装示意图:-.. .8 - 3.7 、非标连墙件的加固方法及图示.-.. 8 - 四、施工准备-... 1.0 - 4.1 、主框架、连墙件等的准备与质量要求-..1 0 - 4.2 、架体的组装与质量要求-... 10 - 4.3 、连墙件和防坠器与结构连接螺栓孔的留置要求:-. 11 - 4.4 、安全防坠装置-..1 . 1 - 五、架体的就位和完善防护的基本要求.-..1 2 -

5.1 、轨道连墙件的安装-..1. 2 - 5.2 、架体的就位:.-..1 . 2 - 5.3 、架体底部的防护措施与要求.-..1 3 - 5.4 、操作层的板、笆和挡脚板以及防护网的铺设要求.-. 13 - 5.5 、上下操作层通道的设置与要求.-..1 3 - 六、SY-H 型单片附着式升降脚手架的原理和升降.-. 14 - 6.1 、爬架工作原理.-..1 . 4 - 6.2 、升降作业.-.. 1. 5 - 6.3 、升降方法.-.. 1. 6 - 6.4 、操作规程.-.. 1. 7 - 七、升降脚手架使用安全防火措施.-..1 8 - 八、升降脚手架施工事故应急救援预案.-..1 9 - 8.1 、《预案》的适用范围-..1 . 9 - 8.2 、应急救援指挥系统-..2 . 0 - 8.3 、工作职责.-.. 2. 0 - 8.4 、事故报告和现场报告-... 21 - 8.5 、事故应急救援措施-..2 . 2 - 九、SY-H 型单片附着式升降脚手架设计计算书-..2 2 -

附着式升降脚手架施工组织设计

附着式升降脚手架 施 工 方 案

目录 一、工程概况 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理 2.2方案设计依据 2.3平面设计 2.4立面设计 2.5主要技术参数 三、爬架施工现场管理 3.1安全管理体系 3.2安全措施 3.3安全检查制度 四、爬架的安装 4.1安装流程图 4.2架体的安装与搭设 4.3电气的安装 4.4调试验收 4.5一般规定及要求 五、爬架的升降 5.1施工流程图 5.2升降前的准备 5.3升降作业 5.4提升操作步骤 5.5下降操作步骤 5.6升降过程中的注意事项 5.7升降后的检查验收 六、爬架的使用 6.1使用注意事项 6.2使用中的日常维护 七、爬架的拆除 八、计算书

一、工程概况 1、参建单位 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 2、概况 工程概况:由武胜城市投资有限公司投资兴建的武胜县城市综合体安置房;座落于武胜县沿口镇迎宾大道北侧,建筑高度层高32层数层,结构形式:剪力墙结构; 二、方案设计 2.1爬架基本工作原理: 爬架是通过附着支承结构附着在工程结构上,依靠自身的升降设备实现升降的悬空脚手架,即沿建筑物外侧,搭设一定高度的外脚手架,并将其附着在建筑物上,脚手架带有升降机构及升降动力设备,随着工程进度,脚手架沿建筑物升降。 2.2方案设计依据 (1)标准层结构平面图 (2)YF附着升降脚手架安装操作规程和技术指标 (3)《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

(4)《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》 (5)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)(6)《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91) (7)《建筑安装工人安全技术操作规程》 (8)《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.3平面设计 2.3.1根据工程结构情况, #楼共布置个提升机构,分段对架体进行升降。 2.3.2提升机构的平面位置及立面位置详见后附图,施工时按图设置预留孔。 2.3.3架体底部采用标准连接杆搭设底部桁架,局部用脚手架钢管搭设底部桁架,搭设长度不超过2.0m。 2.3.4施工电梯处搭设挑架。 2.4立面设计 2.4.1爬架从标准一层开始安装搭设,随施工进度逐层搭设至第标准四层爬架开始提升。 2.4.2附着支撑结构为:三角形支座宽400mm-1000mm,使用工况安装三个,升降工况安装两个附着支座。 2.4.3爬架以主框架及水平梁架为骨架采用扣件钢管搭设,高度14.4米,按规范搭设剪刀撑,剪刀撑从架体底部向上连续搭设,跨度不大于6m,水平夹角45-600,并应将把主框架和底部水平梁架连为整体。