目录

第一章工程概况 (3)

第一节工程建设概况 (3)

第二节工程项目概况 (3)

第二章施工部署 (4)

第一节工期及施工进度计划安排 (4)

一、施工工期 (4)

二、施工进度计划的安排 (4)

第二节施工平面布置 (4)

第三节项目组织机构 (5)

一、项目管理形式 (5)

二、管理人员名单 (5)

三、主要管理人员岗位职责 (8)

第四节劳动力、材料、机械准备 (9)

第五节施工用电、用水 (10)

一、动力用电 (10)

二、照明用电 (10)

三、施工用水 (11)

第三章主要施工方法 (12)

第一节施工测量放线 (12)

第二节土方工程 (12)

第三节基础施工 (12)

第四节钢筋工程 (13)

第五节模板工程 (14)

第六节混凝土工程 (15)

第七节砌体工程 (16)

第八节屋面及防水工程 (17)

第九节脚手架工程 (17)

第十节装修工程 (19)

第四章质量保证措施 (21)

(一)质量方针与质量目标 (21)

(二)管理体系 (21)

(三)质量管理措施 (23)

(四)技术措施 (23)

(五)经济措施 (25)

第五章工期的保证措施 (26)

一、对本工程节约成本,缩短工期的合理化措施 (26)

二、计划系统,控制有效 (26)

三、科学管理、措施得力 (26)

第六章安全生产的保证措施 (26)

(一)建立建全安全管理机构和安全生产责任制 (26)

(二)建立安全生产管理制度 (27)

(三)施工现场的安全措施 (28)

第七章成品保护措施 (31)

第八章冬、雨季施工技术措施 (32)

第一节冬季施工措施 (32)

第二节雨季施工措施 (32)

第九章现场文明施工措施 (33)

第十章资金和工程成本控制措施 (35)

一、资金和成本的控制组织措施 (35)

二、资金和成本控制措施 (35)

三、工程款支付 (36)

第十一章维修服务 (37)

第一章工程概况

第一节工程建设概况

工程名称:南湖新苑A4区综合楼

工程地址:贵阳市白云区

工程用途:商场、住宅楼

建设单位:

设计单位:贵阳长城建筑设计有限公司

第二节工程项目概况

本工程一、二层为商场,三层及以上为单元式住宅,结构类型为框混结构,总建筑面积为30000m2,共6层,总高度23m,

室内设计标高±0.000相对于绝对标高1288.75米,抗震设防烈度为6度,建筑等级为三级,耐久年限为50年,基础采用人工挖孔桩基础及独立柱基础两种形式,主体一、二层为框架结构,三层及以上为砌体结构,混凝土结构强度等级及砌体部分材料如下;

混凝土强度等级表

结构所在标高柱、剪力墙梁、板楼梯构造柱、圈梁一、二层框架C35 C35 C35 /

三层以上砖混结构/ C20 C20 C20

基础及地梁C20

砌体结构材料表

结构形式砌筑部位材料

砌块强度

等级

砂浆强度等级备注

框架部分

围护墙

轻质混凝土

砌块

240 Mu2.5 M5

1.轻质砌块重度

≤8kn/m3,

2.轻质砌块干燥

收缩率不超过

0.4~0.5mm/m,

3.砂浆为水泥石

灰混合砂浆,

4.轻质混凝土实

心条板详见黔

05J103施工间隔墙

轻质混凝土

实心条板

100

卫生间墙

轻质混凝土

实心条板

100

楼梯间墙

轻质混凝土

实心条板

100

砖混部分

三层烧结页岩砖Mu10 M10混合砂浆四层烧结页岩砖Mu10 M7.5混合砂浆五层~屋顶烧结页岩砖Mu10 M5混合砂浆

框剪结构施工组织设计完整版

………………………………………………最新资料推荐……………………………………… 1 / 84

2 / 84 二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m ,新建教学楼西墙与物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为 ±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I 级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为: (考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t 0---鉴定时标准温度 L 0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L 实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L 明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平 2 00实 明 实0拉高误长02L h )L t α(t L L L L ΔL ΔL ΔL ΔL L L + ---- =----=

钢结构施工组织设计 完整版

一综合说明 1. 1工程简介 本施工组织设计是根据施工工程图纸和招标文件,针对工程特点, 结合可操作性编制的,仅对于该工程的钢结构施工 ,内容包括:①施工部署②加工制作及生产工艺,③施工组织设计等 工程名称: 建设地址: 建设单位: 1. 2 编制依据: 1.2.1 工程招标文件 1.2.2 《建筑结构设计规范》 1.2.3 《钢结构设计规范》 1.2.4 《冷弯薄壁型钢结构设计规范》 1.2.5 《建筑抗震设计规范》 1.2.6 《钢结构工程施工及验收规范》 1.2.7 《钢结构高强螺栓连接的设计、施工及验收规范》 1.2.8 《门式钢架轻型房屋钢结构技术规程》 1. 3 指导思想 确保工程质量,达到设计意图,达到预定的工期目标。选配高素质的项目班子及工程技术管理人员,遵照 ISO9002《质量管理和质量保证》的标准,建立工程质量保

证体系,积极推广应用新技术新工艺、新材料、新设备,以强有力的管理和技术手段措施,确保施工的顺利进行。 1. 4 实施目标 1.4.1工期目标:我方保证按时完工。合理安排施工工工序,制作和安装的交叉施工,力争提前完工。 1.4.2质量目标:确保工程达到“合格”等级标准。 1.4.3 安全文明施工目标:杜绝重大人身伤亡和机械事故,确保安全文明施工。 1.4.4 服务目标:信守合约,密切配合,做好施工图纸深化工作, 配合解决有关的设计问题,自觉接受业主和监理的检查监督。 二施工组织设计第一章:施工部署 1. 1 施工准备 1. 2 施工组织机构 1. 3 施工顺序 1. 4 主要劳力装配计划 1. 5 主要设备、机具、仪器计划表 1. 6 现场施工平面布置图及现场供水、供电和临时设施第二章:加工制作组织与生产工艺 钢构部分 2. 1 钢板 2. 2 焊材

框架结构住宅楼施工组织设计.doc

第一章、编制依据及说明 1、编制依据: 国家及地方现行颁布的有关规范、规程、规定主要有: 《工程测量规范》 (GB50026-93) 《建筑地基础础工程质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土质量控制标准》(50164-92) 《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJ137-2001) 《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(96G101) 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87) 《砌体工程施工及验收规范》(GB50203-98) 《屋面工程技术规范》(GB50207-2002) 《混凝土泵送施工技术规范》(JGJ/T10-95) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ/T27-2001) 《建筑现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002) 《钢筋机械连接能用技术规程》(JGJ107-96) 《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》(JGJ52-92) 《普通混凝土配合比设计技术规定》(JGJ55-81)

《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ53-92) 《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104-97) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-2002) 《建筑工程施工质量验收统一规范》(GB50300-2001) 《建筑工程项目管理规范》(GB50326-2001) 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 《建设工程文件归档整理规范》(GB/T50328-2001) 《建筑工程施工现场供用电安全规范》 (GB50194-93) 中华 人民共和国颁布的《建筑安装工程施工及验收规范》中华人 民共和国颁布的《建筑安装工程质量检验评定标准》 2 、编制说明 :本施工组织设计其宗旨是按照建筑工程建设的 基本规律、强制性条例、施工工艺规律和经营管理规律,制定科学合 理的组织方案、施工方案,合理安排施工顺序和进度计划,有效的利 用施工场地、周围环境来优化配置和节约使用人力、物力、资金、技 术等生产要素,协调各方面的工作,能使竞争取胜,使得经营科学有效、施工有计划、有节奏。能够保证质量、进度、安全、文明施工并 取得良好的经济效益、社会效益和环境效益。

框剪结构施工组织设计完整版

二、主要施工方法 1.测量 1.1 施工测量的准备工作: (1).了解工程的总体布局、定位及标高情况。 (2).对图纸进行校核。 (3).确定放线精度。 (4).测量设备、仪器确保在有效期内。 1.2 建筑定位放线: (1).建筑物平面控制网的测设:建筑物平面控制网的定位依据建筑为原有建筑物,其中新建教学楼南墙外皮距物理楼北墙外皮16.95m,新建教学楼西墙及物理楼西墙平齐。 1).平面控制网的精度要求:根据建筑的结构和使用特点,布网精度为二级,测角中误差为±12",边长相对误差为 1/15000。 2).距离丈量方法:距离丈量采用I级钢尺,进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为:

(考虑采用标准拉力,则拉力改正数不计) 式中:L---丈量时钢尺读数 t0---鉴定时标准温度 L0---实际距离 a---钢尺线膨胀系数 L实---钢尺实际长度 t---测量时实际温度 L明--钢尺名义长度 h---两端高差 3).角度测设:采用合格的经纬仪根据已知的起始方向,测设角度。用正倒镜法测出角后,量取距离。 (2).建筑物高程控制网测设:高程引入采用原场区内已知水准点进行测设,本工程布设6个临时水准点,组成建筑物的高程控制网,控制网的测量由专人负责,技术负责人复测。 (3).测设轴线控制桩:根据已布好的建筑物平面控制网,测设轴线控制桩,测设时以两端控制桩为准,测定该边的控制桩,并校核各桩间距,精度同平面控制网。 1.3 基础开挖和基础施工放线: (1).基础开挖放线 1).根据轴线控制点,按图纸尺寸撒出基槽开挖上下口控制线,基槽上口控制线允许偏差为+50mm、-20mm,基

六层框架结构施工组织设计方案

目录 一、设计条件及要求 (1) 1、工程概况 (1) 2、地质及环境条件 (2) 3、气象条件 (2) 4、施工工期要求 (2) 5、施工技术经济条件 (3) 二、施工方案的设计 (3) 1、施工流向 (3) 2施工流向和施工顺序 (4) 3、施工机械与施工方法的选择 (4) 4、技术组织措施的制定等内容 (6) 5、施工技术保证措施 (7) 三、单位工程施工进度计划 (7) 1、劳动量或机械台班量的计算 (7) 2、合并后分部(分项)工程的工程量及劳动量的计算 (8) 3、流水节拍的计算及施工进度计划的安排 (8) 4、施工进度计划的检查 (11) 四、单位工程施工准备工作及各项资源需要量计划 (11) 1、施工准备工作计划 (11) 2、劳动力计划 (12) 3、施工机具计划 (12) 4、主要材料、构件和半成品需要量计划 (12) 五、单位工程施工平面图 (12) 1、起重运输机械位置的确定 (12) 2、搅拌站、加工棚、仓库及材料堆放场地的布置 (13) 3、道路的布置 (13) 4、临时设施及供水、供电管线的布置 (13) 六、质量、安全、节约及季节施工的技术组织保证措施 (13) 1、质量的保障体系 (14) 2、安全的保障措施 (14) 3、三材的节约方式 (14) 4、雨天施工工期保证措施 (15) 5、文明施工措施 (15) 七、主要技术经济指标分析 (15) 八、工程计算表格目录 (15) 九、设计用附表及建筑示意图 (16) 一、设计条件及要求 1、工程概况 工程为昆明市0701工程办公楼,位于某市东郊某地山坡地段,该建筑为“一”字型六

层框架结构,最高18.80M,总建筑面积为2922.00m2,工程预算造价3,652,500.00元,合1250.00元/m2。 结构情况:现浇钢筋混凝土框架结构。 基础:柱下独立基础(2×2.4m)。 内外墙为空心砖墙,采用M5.0混合砂浆,MU10砖。部分为M5砂浆砌半砖墙。房屋四角及中段门厅、楼梯部位设有240×240mm、C20钢筋砼构造柱。 楼板:为现浇C25,120厚钢筋砼板,楼面面层为彩釉砖面层,每层梁板柱和楼梯为现浇C25钢筋砼。 屋面:冷贴再生橡胶卷材屋面(满铺)。 墙面粉刷:水泥、石灰砂浆粘贴找平,内墙为双飞粉,外墙为多彩涂料。 楼面底、屋面底抹灰同墙面。 地面:素土夯实上铺100mm厚夯石垫层,浇100mmC10素砼,彩釉砖面层。 门窗:为木门,铝合金推拉窗。 油漆:钢管楼梯扶手,米黄色中等调合漆三度。 外部:有砖砌踏步,砖砌明沟、花池、门厅预制水泥花格墙。 层高:底层为3.60m,二至六层为3.0m,底层室内为±0.00,比室外高0.3m。 设备安装及水、暖、电器工程配合土建工程施工。 2、地质及环境条件 根据地勘报告地基持力层为一般粘土,天然地基承载力特征值为150KPa,地下水位在地表下0.6—0.7m,地表耕植土层0.5m,处8度地震设防区。 建筑南面为公司已有厂区围墙与市政道路相隔,北面为已建工程,有道路通至厂区。东面为空地,西面为今后拟建工程,沿公路和树木不得损伤,高压输电线沿南面公路通过,厂区门口设有变电所,厂区北面自来水引至建筑物附近,可接入按需要情况布置使用。 3、气象条件 施工条件:施工期间(夏、秋季)主导风向西南,平均风速2.41米/秒;年平均温度18.7℃;历年最热月平均温度32℃;施工期间进入雨季,历年最大降雨量1303毫米;历年平均降雨量969毫米,时最大雨量53.1毫米;平均考虑每月两天雨季施工,相对湿度72%。 4、施工工期要求 除现场土方已平整外,根据合同要求六个月竣工。六月一日开始至同年十一月三十日竣工。 承建单位上级领导公司按施工组织总设计及年度财务计划,要求施工队按施工工期不超

二次结构施工组织设计

目录 1、编制依据 2、分项工程概况 3、施工安排 4、施工准备 5、施工方法 6、施工管理措施 7、安全、消防管理措施

1编制依据 1.1施工组织设计。 1.2施工图纸及图纸会审记录、技术核定单、及设计变更。 1.3《混凝土结构工种施工质量验收规范》GB50204-2002。 1.4《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002。 1.5《住宅厨房、卫生间排风道》05yJ11-3。 1.6《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2分项工程概况 本工程为框架结构,地上三层,总建筑面积为3271.13㎡,目前主体结构已施工结束,同时具备填充墙结构、、装饰装修、水电设备安装的施工条件。 二次结构为加气混凝土砌块隔墙。填充墙墙体材料分厚度为200mm的加气混凝土砌块,混凝土强度等级为C25钢筋混凝土构造柱、窗台压带、过梁。加气混凝土砌块标准干态容重600kg/m3,强度级别≥3.5mpa,填充墙砌筑用砂浆强度为:采用M5水泥混合砂浆。 3施工安排 3.1 进度计划安排 根据施工组织设计总控进度计划安排,二次结构的施工时间为20天。 3.2施工现场安排 填充结构施工用砂浆及混凝土采用现场设置搅拌机、小车进行水平运输的方法,垂直运输机械采用施工升降机,塔吊吊运配合施工。搅拌机、施工升降机位置、现场水泥库、砂石料场、砌体材料堆放参见装修阶段平

4)根据设计图纸要求,提前做好砂浆(混合砂浆M5)、混凝土(C25、)的试配工作。 5)做好材料试验工作: a:加气混凝土砌块: ①每1万块为一验收批,不是1万块也按一批计。 ②每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砖中随机抽取抗压强度试 验试样一组(9块)。标准准密度为600kg/m3,强度≥3.5mpa,出厂时应提供产品合格证。 B:水泥: ①对同一水泥厂家生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,但一验收批的总量不得超过200t。 ②随机从不少于20袋中各取等量水泥,经混拌均匀后再从中称取不少于12kg的水泥作为试样。 C:砂: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组(20kg)。 ②取样部位应均匀分部,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11kg)。然后用四分法缩至20kg,取样前先将取样部位表面铲除。 D:碎石: ①以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批,不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组。 ②一组试样40kg(最大粒径10、16、20mm)或80kg(最大粒径10~30mm)取样部位应均匀分布,在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15 份(料堆的顶部、中部、底部)。每份5-40kg,然后缩分到40kg或80kg送试。 4.2 机械、用具准备

总施工组织设计方案解析

第一章编制依据、规范和标准 1.1.编制依据 1.1.1.福建省东南建筑设计院设计徐碧村公寓综合楼工程的施工图纸。 1.1. 2. 徐碧村公寓综合楼工程地质勘察报告、测量定位控制坐标成果和工程水准成果表。 1.1.3. 福建省东南建筑设计院的设计交底与图纸会审。 1.1.4.国家颁布的有关法律、法规(中华人民共和国合同法、建筑法及招投标法等)。 1.1.5.现行的国家建筑工程有关规范、规程、施工工艺、质量验收标准、标准图集。 1.1.6.福建省三明市有关建筑工程的地方标准(包括标准图集)和政府有关施工管理规定。 1.1.7.现场勘察及三明市建筑市场的调研情况。 1.1.8.国家、福建省三明市关于环境管理规定和职业安全卫生管理规定。 1.1.9.公司有关的施工管理规定文件; 1.1.10.公司GB/T19002-2000《质量管理体系》项目管理手册、程序文件。 1.1.11.公司领导对工程的有关指示精神。 1.1.1 2.公司的技术力量及装备 1.2.主要施工规范、标准 1.2.1工程施工及验收规范、标准 1)工程测量规范 2)混凝土外加剂应用技术规范 3)粉煤灰混凝土应用技术规范 4)电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范 5)电气装置安装工程高压电器施工及验收规范 6)电气装置安装工程母线装置施工及验收规范

7)电气装置安装工程电气设备交接试验标准 8)电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 9)电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 10)电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范 11)电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范 12)电气装置安装工程低压电器施工及验收规范 13)电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范 14)电气装置安装工程电气照明装置工程施工及验收规范 15)建设工程施工现场供用电安全规范 16)土方与爆破工程施工及验收规范 17)地基与基础工程施工及验收规范 18)砌体工程施工及验收规范 19)混凝土结构工程施工及验收规范 20)屋面工程技术规范 21)建筑地基处理技术规范 22)建筑地面工程施工及验收规范 23)采暖与卫生工程施工及验收规范 24)通风与空调工程施工及验收规范 25)给水排水管道工程施工及验收规范 26)钢筋混凝土建筑结构与施工技术规程 27)混凝土泵送施工技术规程 28)钢筋焊接及验收规程

框架结构施工组织设计

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 1、根据本工程的设计特点、功能要求,并对工程资金的合理利用、工程质量负责,以“科学、经济、优质、高效”为编制原则。 2、我公司对本施工组织设计的编制高度重视,召集了参加过类似工程施工、有丰富管理及施工经验的人员,在仔细研究图纸,明确工程特点、充分了解施工环境、准确把握建设方要求的前提下,成立编制专题小组,集思广益、博采众长,力求本方案切合施工实际,可操作性强。 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,依照建筑法规、条例、标准及有关配套文件和 我公司的企业标准等,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。 第二节编制依据 本工程采用的技术规范 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程质量管理条例》 《混凝土强度检验评定标准》 GBJ107-87 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-02 《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-02 《混凝土结构施工工程质量验收规范》 GB50204-02 《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-96 《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-96 《西南地区通用建筑标准图集》(现行) 《屋面工程质量验收规范》 GB50207-02 《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-02 《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-01 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303-02

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑变形测量规程》 JG/T88-97 《建设工程项目管理规范》 GB/T50236-2001 《工程网络计划技术规程》 JGJ/T1001-99 《建设工程文件归档整理规范》 GB50328-01 《工程建设标准强制条文》(房屋建筑部分) 《房屋建筑工程和市政基础设计工程竣工验收备案管理暂行办法》 《房屋建筑工程质量保修办法》 《中华人民共和国安全生产法》 《建筑工程施工现场管理规定》 《建筑安装工程安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 JGJ59-99 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-88 《建筑施工安全用电》 《漏电保护器及漏电保护技术》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-91 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-01 公司质量体系文件、技术标准等有关建筑工程各项规章制度。 本工程施工组织设计的编制是根据现场周边环境进行了认真而详细的了解后编制的,未提及之处均按照施工设计图纸、国家现行技术规范、规程、质量评定标准以及有关文件等要求的具体规定进行施工。 第二章工程概况 第一节项目概况 工程名称:仁和区2009年度廉租住房新建工程—大河中路廉租房工程2#楼 建筑面积:5398.78m2

框剪结构施工组织方案

目录 第一章编制说明 (4) 1.1指导思想 (4) 1.2本施工组织设计的编制依据 (4) 1.3编制原则 (5) 1.4编制目的 (5) 第二章工程概况6 2.1工程概况: (6) 第三章工程实施目标 (7) 3.1合同履行目标 (7) 3.2质量目标 (7) 3.3工期目标 (7) 3.4安全目标 (7) 3.5环境保护及文明施工目标 (7) 3.6服务承诺目标 (8) 第四章施工准备 (8) 4.1技术准备 (8) 4.2临建设施及临时水、电准备 (8) 4.3施工通讯准备 (9) 第五章项目经理班子配备情况 (9) 5.1项目组织机构设置 (9) 5.2工程项目专业配置 (9) 5.3项目经理的管理权限 (10) 5.4职能部门管理职责 (10) 5.5项目部主要管理人员表 (10) 5.6项目部组织机构图 (11) 第六章主要施工方案 (12) 6.1施工顺序及施工流向安排 (12) 6.2施工测量方法 (13) 6.3土方施工方法 (14) 6.4钢筋工程施工方法 (15) 6.5模板工程施工方法 (20) 6.6混凝土工程施工方法 (25)

6.7砌体工程施工方法 (29) 6.8外脚手架施工 (35) 6.9装饰工程施工方法 (43) 6.10油漆施工 (46) 6.11楼、地面工程施工方法 (46) 6.12门窗工程 (48) 6.13屋面、地下防水工程施工方法 (49) 6.14电气安装工程施工方法 (53) 6.15管道安装工程施工方法 (57) 6.16电气工程 (63) 6.17地下管线及其它地下地上设施的保护加固措施 (65) 第七章施工总体进度及劳动力计划 (65) 7.1施工总体进度 (65) 7.2劳动力计划 (65) 7.3劳动力需用计划 (65) 第八章施工进度计划及保证进度的组织措施 (66) 8.1控制性施工进度计划 (66) 8.3组织措施 (66) 8.4应用新技术、新工艺、新设备、新材料的保证措施 (67) 第九章保证工程质量的技术组织措施 (68) 9.1影响工程质量的因素: (68) 9.2工程质量管理保证体系 (68) 9.3质量目标 (69) 9.4关键工序的质量控制 (69) 9.5材料取样计划试验、检验与计量 (71) 9.6质量通病的控制措施 (74) 9.7本工程施工的各重点、难点及其处理措施 (82) 9.8工程质量通病专项治理 (82) 第十章保证安全文明施工的组织措施 (84) 10.1方针目标 (84) 10.2建立安全管理组织及安全保证体系 (84) 10.3安全管理措施 (85) 10.4已具备的安全设施及准备配置的安全设施 (87) 10.5安全保证设施 (87) 10.6临时用电管理 (88) 10.7大中型施工机械管理 (89) 10.8安全施工责任目标奖惩办法 (92) 第十一章农忙及冬雨季节施工技术措施 (93)

框剪结构体育中心地上部分施工组织设计

目录 第一篇编制综合说明 (12) 第一章编制依据 (12) 第二章工程概况 (13) 第一节各方主体单位 (13) 第二节现场概况 (13) 第三节设计概况 (13) 第二篇施工部署篇 (20) 第一章总体部署 (20) 第二章施工组织部署 (21) 第三章总体分区及资源配置 (22) 第四章主要施工方法 (23) 第五章主要分部分项工程的穿插搭接安排 (24) 第六章总体施工顺序与空间组织 (24) 第一节结构施工阶段的区段划分与组织 (24) 第二节安装阶段的区段划分与组织 (25) 第三节装饰阶段的区段划分与组织 (25) 第七章施工准备计划 (28) 第八章项目施工中开发和使用“四新”技术部署 (29) 第一节十项新技术在本工程中的应用概述 (29) 第二节十项新技术应用示范工程总目标 (29) 第三节十项新技术应用示范工程的实施步骤 (29) 第四节十项新技术应用示范工程计划表 (29) 第四篇现场平面布置及管理篇 (31) 第一章办公、生活区布置 (31) 第二章生产设施布置 (31) 第三章大型机械设备的布置 (31) 第四章临时用水方案 (31) 第五章临时用电方案 (33)

第一节电气设备及总体线路布置 (33) 第二节负荷计算及电器设备选择 (33) 第六章现场临时排水及污水排放 (35) 第七章现场形象布置 (36) 第八章各阶段现场平面布置图 (37) 第九章临时用房面积及用地规划表 (37) 第五篇施工组织与资源需求计划(劳动力、主要材料和机械设备、施工设施) (39) 第一章施工准备 (39) 第一节合同准备 (39) 第二节技术准备 (39) 第三节现场准备 (39) 第四节试验检测准备 (40) 第二章劳动力配置 (40) 第一节总劳动力需求计划 (40) 第二节劳动力平均需求量计算 (40) 第三章主要周转材料配置 (43) 第四章主要机械设备、材料试验、质检仪器配置 (44) 第一节主要施工机械设备需求计划 (44) 第二节主要材料试验、质检仪器设备需求计划 (47) 第五章主要施工设施需求计划 (49) 第六篇施工进度计划及工期保证措施 (51) 第一章施工进度计划的编制原则和方法....................................... 错误!未定义书签。第二章总体施工进度计划安排及各节点工期安排. (51) 第三章施工总进度计划安排的总体思路 (51) 第四章专业分包工程、甲供材料的施工进度安排....................... 错误!未定义书签。 第一节专业分包工程工期安排........................ 错误!未定义书签。 第二节甲供材料、甲供设备的工期安排................ 错误!未定义书签。第六章工期保证措施. (53) 第一节工期履约的组织保证措施 (53)

结构施工组织设计方案

吉事达(海门)国际家居商务港A馆(A9)钢管桁架 施 工 组 织 设 计 编制单位:浙江八达建设集团有限公司

编制日期:二零零六年四月 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:吉事达(海门)国际家居商务港A馆(A9)钢结构

目录 第一章编制讲明 第一节编制目的 (6) 第二节编制依据 (6) 第三节本工程施工采纳的要紧标准 (6) 第二章工程概况及特点 第一节工程差不多情况 (7) 第二节工程总体概况 (8) 第三节工程特点 (8) 第三章施工总体部署 第一节实施目标 (11) 第二节施工顺序 (11) 第三节施工预备打算 (11) 第四节施工组织治理 (16)

第四章工期和工程进度打算表及进度保证措施 第一节工期目标 (20) 第二节施工进度打算安排 (21) 第三节施工进度打算操纵 (21) 第四节施工进度打算保证措施 (22) 第五节强化施工进度打算治理和协调 (29) 第六节定期生产检查及生产会议 (30) 第七节生产资金的保证 (31) 第八节建立监督机制 (31) 第五章要紧分部分项施工方法 第一节钢结构除锈、油漆 (31) 第二节钢结构制作 (42) 第三节钢结构安装 (50) 第六章要紧技术措施 第一节焊接质量操纵 (55) 第二节吊装质量的保证措施 (59) 第七章自报工程质量等级和质量保证措施及质保体系 第一节质量目标及质量打算 (61) 第二节项目部质量治理责任 (62)

第三节质量打算操纵点设置 (64) 第四节施工过程质量操纵 (66) 第五节抓分项工程的质量治理 (70) 第六节施工质量检验与评定 (73) 第七节最终交工检查验收 (77) 第八章施工安全和安全保证措施 第一节安全目标 (77) 第二节安全治理的意义 (77) 第三节安全治理的原则 (77) 第四节安全治理手段 (78) 第五节安全治理体系 (78) 第六节安全治理要紧职责 (79) 第七节安全生产保证措施 (84) 第九章文明施工保证措施 第一节文明施工目标 (112) 第二节建立文明施工领导小组 (112) 第三节文明施工治理措施 (112) 第四节场容场貌治理措施 (112) 第五节现场卫生治理措施 (114)

施工组织设计方案大全

施工组织设计方案大全(1) 2013-02-01 18:31:22| 分类:弱电、建筑工程资| 标签:|字号大中小订阅 施工组织设计方案大全 详细目录 - 1 - 多个完整施工组织设计方案方面的内容!本套系资料库包含 5000 多个完整施工组织设计方案方面的内容!主要包括以下多个专业方面的内容:主要包括以下多个专业方 面的内容:多个专业方面的内容 ★土建工程施工方案★安装工程施工方案★市政工程施工方案★园林绿化工程★装饰工程★电力工程施工方案★电气工程模板★给排水采暧燃气工程模板★精选建筑水暖电工程施工方案范例★弱电方面施工方案★通风与空调施工方案★照明工程施工方案★工业建筑施工方案★公共设施工程施工方案★幕墙工程施工方案★精选施工方案范例★桩基础工程施工方案★道路及高速公路工程施工方案★建筑文明施工方案范本★精选脚手架工程专项施工方案★精选全国鲁班奖施工方案★轻轨与地铁工程施工方案 ★水利工程施工方案★公路桥梁等施工方案 - 2 - 目 录 01.公共设施方案…… - 4 02.住宅建筑类…… - 9 03.水利水电方案…… - 12 04.房建工程…… - 14 05.道路桥梁隧洞工程…… - 16 06.市政工程方案…… - 22 07.结构工程…… - 24 08.土建工程施工方案…… - 26 09.园林景观绿化工程…… - 29 10.装饰工程方案…… - 31 11.电气电力电厂工程…… - 33 12.安装工程方案…… - 35 13.给排水采暧燃气工程…… - 38 14.工业建筑施工方案模板…… - 40 15.照明工程方案…… - 42 16.弱电工程施工方案模板…… - 42 17.脚手架施工方案…… - 43 18.通风与空调工程施工方案…… - 45 19.岩土工程…… - 45 20.轻轨与地铁施工方案…… - 46 21.各类表格…… - 47 22.各类合同范本…… - 57 23.各类技术交底…… - 61 24.各类施工工艺…… - 76 25.各类招标投标…… - 81 26.建筑工程施工工艺标准…… - 85 27.幕墙工程施工方案模板…… - 90 28.施工组织设计常用流程图集…… - 90 29.施组设计常用分项工程施工流程图…… - 92 30.文明施工范本…… - 93 31.专项施工方案模板…… - 94 32.其他相关资料…… - 94 33.施工组织设计资料库…… - 113 34.建筑工程施工资料管理与编制范例…… - 120 35.多个连续梁施工方案及整套资料…… - 129 36.铁路客运专线土建工程全套施工组织设计…… - 130 37.三里河南区改建工程东二区塔台、住宅楼工程施工组织设计方案整理…… - 130 2009-10 月更新添加 70 个方案…… - 130 2009-11 月更新添加 155 个方案…… - 132 - - 3 - 以下为本套设计参考资料的详细文件目录 01.公共设施方案公共设施方案 成都某办公楼拆除改造施工组织设计理工大学车库工程厂房施工组织设计南部县政务服务中心综合用房迁建工程施工组织设计南山田厦新村改造项目变压器防护棚方案廿三里二小学施工组织设计山水小学施工组织设计方案(全套) 上海某模具厂办公楼装饰工程施工组织设计田厦新村改造工程安全文明施工方案田厦新村改造施工组织设计×××学生公寓 1~3 栋施工组织设计 CDB 国际新城售楼处工程施工组织设计 kV 石牌变电站施

框架结构施工组织设计

.
建设项目
施 工 组 织 设 计
.

.
目录
一、工程概况 二、施工布置 三、流水段施工 四、主体施工方案
(一)、钢筋工程 (二)、模板工程 (三)、混凝土工程 五、屋面及防水工程 六、脚手架工程 七、砌体工程 八、外墙保温工程 九、装修工程 十、水电暖安装工程施工方法和技术措施 十一、试验方案 十二、季节性施工措施 十三、施工技术保证措施 十四、施工进度计划表
.

.
Xx 建设项目 施工组织设计
前言
本施工组织设计,依据本工程施工图纸和国家现行施工规范等文
件编制。重点是工程策划及总体布置,工期安排,特殊及重要分部分
项工程的施工方法与技术措施、主要管理措施等几大部分。在施工过
程中,我们将以本施工组织设计为依据,编制质量计划、分部分项的
作业指导书以指导施工,创建文明、安全“双达标“施工现场,创造
优质精品工程。
编制依据:
1、由新疆建筑设计有限责任公司设计的工程施工图纸。
2、国家及新疆省、市相关工程建设政策、法规。
3、本单位类似工程的施工管理经验和技术装备状况。
规范、标准、文件一览表(表一)
名称
编号或文号
建筑地基基础工程质量验收规范
GB50202-2002
砌体工程质量验收规范
GB50203-2011
混凝土结构工程验收规范
GB50204-2002
屋面工程质量验收规范
GB50207-2012
建筑地面工程施工质量验收规范
GB50209-2010
.

框混多层多功能住宅施工组织设计.7.7

企业简历 衡南县第五建筑工程公司组建于1996年5月,三十多年栉风沐雨、艰苦创业,积累了丰富的施工经验,高素质的技术队伍和完备的施工机械。现已发展成为集建筑、建材、商贸、服务于一体的多功能、高效益的国家二级建筑施工企业。 现有员工1580人,有工程、经济技术职称的238人,其中高级8人,中级30人,工程系列175人,会计系列27人,经济系列23人,统计系列13人;上年末机械设备总台数820台件,上年末机械设备价值原值818万元,净值793万无,上年末机械设备增加原值12万元;上年末技术装备率(按设备净值计算)20768元/人,动力装备率为15.26千瓦/人;上年末企业总资产3574万元,流动资产2674万元,净资产合计2227万元,实收资本2088万元,固定资产原价949万元,固定资产净增843万元;98年度完成建安产值5747万元,99年度企业总产值5084万元,建筑业总产值5011万元。“以质量取胜,以质量取信”是公司的立业方针。“高速、优质、务实、创新”是公司的办业宗旨。 几年来,公司技术队伍日益壮大,整体素质不断提高,工程质量节节上升,工程优良率一直居衡阳市同行业之前茅。近三年获得优良工程奖20项,97年度5项,98年度6项,99年度9

项,优良率分别为:97年度51.80%,98年度56.73%,99年75.34%。99年度获得国检施工现场安全达标优良项目奖1项,湖南省优质工程奖2项,湖南省施工现场综合考评样板工程奖2项,衡阳市优质工程奖2项,衡阳市施工现场综合考评样板工程奖2项,金雁奖2项。近三年获得湖南省优质工程奖5项,衡阳市优质工程奖5项。 公司是一个实力雄厚、功能齐全、机制灵活、讲究信誉的建筑、施工企业。下设水电安装处,砼预制构件加工厂、机制红砖厂、木材加工厂、机械修理厂、机械打桩队和6个门类齐全的商业门市部,4个分公司,22个施工队和1个装饰分公司。 公司连续10年被评为“衡阳市建安企业先进单位”,多次获得衡阳市十佳企业、十强企业、建筑业明星企业、先进施工企业、先进建筑企业等荣誉称号。1994年以来分别获得湖南省综合实力百强乡镇企业、湖南省优秀企业、湖南省优秀建筑业和省级重合同、守信用单位等光荣称号。 回顾过去,我们豪情满怀,展望未来,我们信心百倍。在激烈的市场竞争中将面临着严峻的挑战和难得的机遇,“两军相逢勇者胜”。我们将发扬敢打硬功夫拼的优良传统向年产值超亿元、利税超仟万的目标迈进,为晋升国家一级建筑施工企业而奋斗。

住宅楼施工组织设计(框架剪力墙结构)

一、工程概况及编制依据 1.1工程概况 **************改造12#13#14#楼工程,由青岛***建筑事务所设计,*******集团建设有限公司承建. 1.2建筑和结构特征 1.2.1建筑特征 **************改造12#13#14#楼工程位于城阳区民城路以东,和阳路以南,崇阳路以北,建筑面积约72986平方米,为二类建筑。13#14#楼地下1层,地上2层网点,16层住宅;12#楼地上2层网点,16层住宅。建筑总高度约54.2米,抗震按六度设防,主体内框架抗震等级为二级,底部加强区剪力墙抗震等级为三级,非加强区剪力墙部位抗震等级为四级,网点部分抗震等级为四级。 1.2.2结构特征:结构形式为框架剪力墙结构,13#14#楼为桩筏基础,12#楼为桩基础,基础垫层混凝土强度为C15,构造柱、圈梁为C20 1.3.编制依据: 1.3.1《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2001 1.3.2《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 1.3.3《地下工程防水技术规范》 GB50108-2001 1.3.4《地下防水工程施工质量验收规范》 GB50208-2002 1.3.5《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 1.3.6《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 1.3.7《砼结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 1.3.8《砼质量控制标准》 GB50164-92 1.3.9《砼泵送施工技术规程》 JGJ/T10-95 1.3.10《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 1.3.11《屋面工程质量验收规范》 GB50207-2002 1.3.12《建筑地面工程施工质量验收规范》 GB50209-2002 1.3.13《建筑工程冬期施工规范》 JGJ104-97 1.3.14《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》 JGJ6-99 1.3.15《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 1.3.16《住宅装饰装修工程施工规范》 GB50327-2001 1.3.17《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ 46-2005

框剪结构模板工程施工组织设计方案

模板工程 框剪结构工程,模板是关键,为确保工程质量,争创安济杯。我们计划:地下室至二层结构柱、梁截面尺寸变化大,均采用清水竹胶合板支设,进入标准层后的柱模板、局部大面剪力墙、电梯井筒模、楼梯踏步模均采用全钢大模板支设体系,梁板结构采用满堂钢管架支撑,清水竹胶板支设。按照A座、B座、C座三个单体不同结构尺寸和流水段的划分配制模板套数:A座划分两个作业段,柱剪力墙定型全钢大模配制一套,电梯井筒模2套,楼梯踏步模一套,整层梁板结构竹胶合板模及支撑架体系按三层配制。B座、C座按各自结构要求:分别配制柱、剪力墙、电梯井筒模,楼梯踏步定型全钢大模各一套,整层梁板结构竹胶合板模及支撑架体系分别按三层配制,以便保证楼层模板使用的周转需要。 1.模板的设计原则及要求 (1)基本要求 模板必须尺寸准确,板面平整;具有足够的承载力、刚度和稳定性,能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力,以及施工荷载;构造简单,装拆方便,并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等要求。在满足塔吊起重量要求、施工便利和经济的条件下,应尽可能扩大模板面积、减少拼缝。 (2)模板要有计算、有措施、有方案 依据新浇筑混凝土的自重或侧压力及施工荷载的有关数据和标准计算,确定模板体系、措施和施工方案。

①模板设计中必须要有模板体系的计算,计算内容应包括以下几项: 1)混凝土侧压及荷载计算; 2)板面承载力及刚度验算; 3)次龙骨承载力及刚度验算; 4)主龙骨承载力及刚度的验算; 5)穿墙螺栓承载力的验算(对板模要有支撑体系的验算); 6)大模板自稳角的验算。 ②模板及其支架设计应考虑的荷载有: 1)模板及其支架自重; 2)新浇筑混凝土自重; 3)钢筋自重; 4)施工人员及施工设备荷载; 5)振捣混凝土时产生的荷载; 6)新浇混凝土对模板侧面的压力; 7)倾倒混凝土时产生的荷载。 (注:大型钢模板设计方案单独编写上报) (3)关键部位模板的技术要求 除整体的配模要求外,模板设计的重点应放在阴阳角接口、楼层间过渡节点、底部节点、门窗洞口、电梯井筒等一些特殊部位的模板设计上,以保证洞口方正,尺寸准确、层间过渡自然。模板设计中还应注意各种接缝的处理,做到不变形、不跑位、不胀模、不

1-1钢结构施工组织设计

广西梧州市平洲电子有限公司厂区车间 钢结构工程 计 编制:庞福坤审核:孟广龙批准:叶启胜编制单位:徐州中煤钢结构建设有限公司南宁分公司 编制日期:二OO八年四月二十八日 目录

第一章编制目的与依据 (2) 第二章工程概况及特点 (3) 第三章施工部署 (4) (一)................................................... 、实施目标4(二)............................................... 、施工准备工作4(三)............................................... 、施工协调管理.6(四)........................................... 、施工现场平面布置.8(五)........................................... 、临时设施占地计划.9(六)................................................. 、劳动力计划.9第四章主要项目施工方案............................................ .10(一)................................... 、钢结构施工安装工艺及流程10(二)............................................. 、钢结构工程安装11 1、 ...................................................... 吊装前准备11 2、 .................................................... 施工机械选择12 3、 .................................................... 钢结构的吊装12 4、 .................................................. 钢结构防腐技术14 (三)........................................... 、围护材料施工安装.15 1、 ........................................................ 材料进场16 2、 ............................................................ 吊运16 3、 ............................................ 材料吊上屋架施工要点16 4、 ........................................................ 檩条安装16 5、 .............................................. 彩色钢板铺设及固定17第五章工程质量保证措施......................................... .19 第六章安全施工保证措施......................................... .24 第七章文明施工保证措施......................................... .27 第八章工期保证措施............................................. .29