文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 矿井无计划停风停电应急预案2017

矿井无计划停风停电应急预案2017

矿井无计划停风停电应急预案2017
矿井无计划停风停电应急预案2017

习水县庆华煤矿

无计划停电停风应急预案

编制日期:二零一七年二月二十日

会审意见

贯彻学习签字

贯彻人:贯彻时间:

目录

一、编制应急预案的目的 (5)

二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5)

三、职责及分工 (6)

四、预案的启动程序 (7)

五、无计划停电停风处理预案 (9)

七、局部通风瓦斯排放规定 (11)

八、应急预案的学习与演练 (12)

九、避灾路线 (13)

庆华煤矿无计划停电停风应急预案

一、编制应急预案的目的

矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时,会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚,严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全,在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大。矿井发生无计划停电、停风事故时必须以最短的时间,最大限度降低危害影响程度,同时提高各级领导干部对矿井发生无计划停电停风事故时的应变和指挥能力,特制定矿井无计划停电停风处理应急预案。

矿井实现“双回路”供电,来自尚华变电站不同的母线段。在风井变电所安装两台S11-630/10/0.4kv变压器供主要供空气压缩机、通风机、瓦斯抽放泵、其它动力及照明。

主平硐工业广场变电所安装两台S11-630/10,10/0.4型变压器2台,供主平硐工业广场地面生产系统、取水泵、修理车间、坑木房、锅炉房、监控、其它动力及照明。

二、成立无计划停电停风应急救援小组

组长:卢天龙(矿长)

副组长:王传顺(总工程师)、赵年远(安全副矿长)、袁志中(机电副矿长)、车勇(生产副矿长)、陶长和(通防副总)、陈月高(地测副总)。

组员:袁远应(副矿长)胡宗辉(机修班长)、冯小兵(救护

队队长)、安全员、瓦斯员、班组长、电工、监控员、主扇风机司机、瓦斯抽放泵司机等。

领导小组指挥部设在庆华煤矿调度室。

指挥部主任:王传顺

指挥部24小时值班,联系电话:8000、8001、视频电话5000。

三、职责及分工

(一)指挥部的主要职责

1、组长:负责无计划停电停风期间的各部门之间协调工作,人员调配工作。

2、副组长:协助组长搞好无计划停电停风期间的指挥工作。

3、机电矿长:负责无计划停电停风期间的停、送电工作及其它注意事项。

4、指挥部主任:在组长的领导下负责无计划停电停风期间的调度协调工作,并负责主井警戒人员的安排。

5、安全副矿长:负责无计划停电停风期间安全技术措施监督落实,杜绝违章指挥和违章作业。

6、生产副矿长:负责事故处理过程中的治安保卫工作,维持矿区的正常秩序,不准闲杂人员入矿,并在井口附近设专人巡查,严禁闲杂人员逗留、围观。

7、救护队队长:救护队队长协助副组长搞好井下现场的瓦斯排放工作。

8、各施工队长:负责在矿井发生无计划停电停风期间,立即召

集本单位电工,第一时间内换好工作衣在指挥部待命。

(二)指挥部的职责:

1、负责事故应急救援工程中的通讯联络工作,记录事故发生的时间、地点和情况,并立即将事故情况报告给救护队、矿长、矿总工程师、以及矿其他领导和有关单位,通知召集有关人员到指挥部待命。传达领导小组或抢险救灾指挥部对抢险救灾的决定、命令,并负责督促落实。

2、调查事故抢险救灾工作进展情况,及时向相关领导和上级有关部门汇报。

3、参与制定应急救援方案相应的安全技术措施,了解其执行情况和相关信息,及时为领导小组提供决策依据;

4、配合有关部门做好事故的善后处理和事故调查等工作。

四、预案的启动程序

1、应急预案的启动

矿监控室监控显示井下发生无计划停电停风或外因发生无计划停电停风后,立即通知调度室,由调度室根据停电情况通知值班矿长、总工程师、机电副矿长等。分析原因及时恢复供电,如单路电源发生故障,立即启动二路电源送电。如双路电源都发生故障,立即通知矿值班领导、矿长、总工程师,由矿值班领导或矿长、总工程师发布启动应急预案的命令,应急预案启动后,通知相关成员到位,并在无计划停电停风记录本上签字,落实相关措施。

2、汇报程序

矿井无计划停风停电应急预案2017

习水县庆华煤矿 无计划停电停风应急预案 编制日期:二零一七年二月二十日

会审意见

贯彻学习签字 贯彻人:贯彻时间:

目录 一、编制应急预案的目的 (5) 二、成立无计划停电停风应急救援小组 (5) 三、职责及分工 (6) 四、预案的启动程序 (7) 五、无计划停电停风处理预案 (9) 七、局部通风瓦斯排放规定 (11) 八、应急预案的学习与演练 (12) 九、避灾路线 (13)

庆华煤矿无计划停电停风应急预案 一、编制应急预案的目的 矿井因停电、设备故障等原因造成井上下无计划停电时,会造成工作面及其它地点瓦斯超限、积聚,严重影响矿井的安全生产和职工的人身安全,在矿井遇到无计划停电停风事故时避免发生混乱,造成人员伤亡和事故扩大。 二、成立无计划停电停风应急救援小组 组长:卢天龙(矿长) 副组长:王传顺(总工程师)、赵年远(安全副矿长)、袁志中(机电副矿长)、车勇(生产副矿长)、陶长和(通防副总)、陈月高(地测副总)。 组员:袁远应(副矿长)胡宗辉(机修班长)、冯小兵(救护

停电停风应急处理措施

编号:SM-ZD-68139 停电停风应急处理措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

停电停风应急处理措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是

主扇停电停风应急预案

主扇停电停风应急预案 一、目的 为保证我矿主扇发生停电停风后能采取正确的措施,确保矿井的安全生产,根据《煤矿安全规程》及公司“一通三防”管理规定的有关要求,特制定本应急预案。 二、适用范围 凡是事先未经批准,随意停止主扇供电或由于高低压供电系统突然停电、主扇本身电器事故以及机械故障而引起的停电停风,不论时间长短都属于停电停风,按本预案进行处理。 三、主扇停电停风汇报程序及职责 1、总工程师直接指挥主扇停电停风后的撤人、断电,恢复通风送电工作。 2、各分管副总在主扇发生停电停风后负责各自业务范围内的工作,配合总工程师的指挥。 3、各业务副总在总工程师的指挥下负责各自范围内的技术工作。 4、安全、通风、机电、生产地质技术科科长负责全面落实各自业务范围内的具体工作。 5、应急指挥中心负责全面统一协调、落实领导安排的各项工作的进展情况,并有详细记录。 6、调度室主任负责全面掌握调度的各种台帐记录情况,并落实各级领导部门安排工作的执行情况。 四、主扇停电停风后的应急处理 1、主扇发生停电停风后,主扇司机应查明原因并及时向应急指挥中心汇报。 2、应急指挥中心接到汇报后,立即向公司值班领导和总工程师汇报,并通知各分管副总及副总和生产地质技术科科长到应急指挥中心指挥。上述领导必须在10分钟内到达应急指挥中心。 3、总工程师根据主扇停电停风的原因及主扇停风后各采掘面瓦斯涌出情况及停风时间决定井下停电、撤人范围,通风调度负责落实停电、撤人的情况并向应急指挥中心汇报。 4、井下生产队组的值班人员接到总调度的命令后,及时通知作业现场人员,由作业现场的跟班人员、瓦检员、安监员组织作业人员撤离至采区进风巷道中有电话的地方待命,并切断作业地点所有动力、风机的电源。瓦检员负责安排专人在巷道口设置栅栏,跟班人员、安监员负责现场监督并落实人员撤离情况,并及时向总调度汇报。运输司机切断蓄电池电源,施闸制动,配电室听从调度命令切断各地点电源。 5、井下各队零散作业人员由各队组的值班队干负责通知临近作业人员通知附近人员撤离;未能通知的零散作业人员,感觉无风时,就近撤到采区轨道巷,电话

矿井突然停电停风应急预案

拖皮沟煤业有限公司停电停风 应急预案 1、矿井突然停电停风的预防: 1、由井上调度通讯站人员负责在井下含瓦斯区域及通风距离超过500m的所有掘进头的局部通风机附近分别安装一部直通调度室的专用电话,以便突然停风时能随时同调度室保持联系。 2、矿机电科负责对矿工业广场内供电线路及主要通风机装置的完好情况按规定定期进行全面检查,对发现的问题要及时汇报、整改和落实。同时平地与井下所有变电所值班人员必须坚持现场交接班,保证矿井主扇供电稳定可靠,确 保矿井主扇正常运行。 二、停电停风应急措施 1、因突然停电造成主扇停止正常运行时,主扇司机应立即电话通知矿调度室和机电科、通风科,并立即打开风井防爆门,充分采用自然风压通风。调度室负责通知值班矿领导及有关部门。 2、接到主要通风机停止运转通知后,调度室必须立即电话通知井下受停风影响的各地点工作人员停止工作、切断电源,人员迅速撤到进风巷道中有电话的地点。 3、井下各采掘工作面安检员必须时刻注意工作面风量、瓦斯变化情况,发现风量减小(或停风)、瓦斯超限等异常情

况或接到调度室撤离通知,安检员通知班组长立即停止工作、及时组织人员沿各地点避灾路线撤至附近的进风巷中有风 流的地点。 4、人员撤到进风巷道后,由班组长负责清点人数,安检员负责就近打电话向调度室汇报人员撤出等情况。 5、由值班矿长迅速作出全矿井是否停止生产、工作人员是否全部撤出的决定,并电话通知井下人员。 三、恢复正常通风、供电 1、回风井主要通风机操作人员,接到正常通风命令后, 应尽快操作设备,恢复正常通风。主要通风机恢复正常运转时,风机司机必须及时关闭风井防爆门,减少外部漏风。 2、为尽快恢复供电,停电期间变电所看管人员、各地点安检员、掘进电工在井下工作地点附近的进风巷中电话附近待命。恢复正常通风后,尽快到各负责地点按本措施要求供电。 3、中央变电所:恢复正常通风后,安检员与中央变电所 看管人员配合检查中央变电所附近20米范围内风流中的瓦 斯浓度,若不超过0.5%,即可由平地向中央变电所供电。 4、采区变电所:安检员检查变电所及附近20米范围内风流中的瓦斯浓度,若不超过0.5%,由安检员通知变电所看管人员向中央变电所要电。 5、采煤面供电:由安检员检查工作面及回风流中瓦斯浓

局部风机停电停风应急预案

局部通风机停电停风应急救援预案及措施 一、主要通风机停止运转应急预案 一、事故类型和危险程度分析 一旦因供电系统故障或其它原因导致矿井局部通风机停止运转时,井下采掘工作面可能因停风而造成瓦斯积聚、瓦斯超限,甚至可能引发瓦斯、煤尘爆炸等恶性事故。 二、应急处臵基本原则 (一)一旦事故发生,调度室、监控中心、通风科等相关单位要及时查明原因,采取合理有效的措施,将事故危害降到最低限度。 (二)预案中涉及的各相关部门和单位必须严格按本预案的有关规定执行。 (三)长时间停电停风后,发生火灾、瓦斯煤尘爆炸等其它事故时,按相应执行预案。 三、指挥机构及职责 总指挥:矿长 副总指挥:副矿长 成员:各科队长 一旦矿井局部通风机因故停风,事故处理分5个小组进行 (一)技术处理组职责任务: 1、立即组织查明事故原因,性质、危害程度等。 2、组织区域内人员,采取措施进行处理 (二)抢险救灾组职责任务: 组织煤矿救灾队并配合救护队进行事故抢险工作。 (三)后勤保障组职责任务: 1、负责调集人员、车辆及救灾物资,组织事故现场人员疏散,保证井上下运输通畅。 2、负责与外单位的协调工作。 (四)医疗救护组职责任务: 1、组织人员迅速赶赴事故现场,制定救护方案,抢救伤员。

2、协调各大医院对事故现场中受伤人员及时进行救治。 3、事故调查组职责任务: 调查事故经过和原因,追查事故责任,负责制定事故调查、分析报告。 四、预防与预警 (一)危险源监控 1、机电科要搞好井下局部通风机的日常检查及维修,值班机电工和瓦斯员要24h不间断观察矿井局部通风机运转情况,保证风机正常运转。 2、监控中心要搞好监测系统管理,对井下局部通风机运转情况实行24h监控。 (二)预警行动 1、任何人、监控中心值班人员一旦发现井下局部通风机停止运转时,必须立即汇报调度室、通风科、机电科。 2、井下工作人员一旦发现工作地点风量异常减少时,要立即汇报矿调度室,由调度室、通风科、机电科组织查明原因,进行处理。 3、一旦证实井下局部通风机因故停止运转时间达到10min以上时,应立即启动本应急救援预案。 五、应急回应 (一)应急响应程序 1、根据总指挥指示,由矿调度室通知各救援小组成员立即到矿调度室集中。 2、矿调度室和应急指挥中心进一步了解事故情况,查明事故原因。 3、指挥中心研究、决策事故处理方案,确定各救援小组工作要求,各成员单位按照应急救援方案认真履行各自的职责。 (二)事故处理程序 1、凡未经批准的局部通风机停止运转,不论时间长短均属于无计划停风,一旦发生矿井主要通风机无计划停风,需采取如下措施: 2、矿调度室立即通知矿值班领导及机电科、通风科,同时通知应急指挥中心的各位成员,各成员接到通知必须立即赶到矿调度室,根据事故情况,研究、部署和组织事故抢救处理工作。 3、事故发生后,停风范围内的各采掘工作面及其它作业地点的工作人员必须立即停止工作,切断电源,撤到采区进风大巷并汇报矿调度室。 4、局部通风机停止运转后,机电工或瓦斯员要立即汇报矿调度室,并立即查明原因,尽

2018年停电停风撤人措施(1)

停电停风撤人安全技术措施 矿井忽然停电停风时会造成井下通风设备停止运行,井下将处于无风或微风状态,同时井下瓦斯和有毒有害气体积聚增加而不能排出,井下人员得不到新鲜空气呼吸而窒息和中毒。为防止此类事故的发生,确保矿井安全生产和人的生命安全,为确保全矿井上下停送电的安全操作及瓦斯的顺利排放,特制定如下停电停风安全技术措施: 一、工作面停电停风撤人措施 1、瓦检员必须经常检查风筒及通风设施是否正常,发现风流短路造成瓦斯增大时,必须立即将受瓦斯威胁区域内的人员全部撤到进风流巷道内。 2、因停电造成工作面局扇停止运行时,瓦检员必须立即将受瓦斯威胁区域的人员撤到进风流巷道中。 3、瓦检员必须经常检查风筒,发现漏风造成工作面瓦斯超限时,必须立即将回风流中的人员撤到进风流巷道中。 4、发现工作面瓦斯监测报警仪发出警报时,人员必须向进风巷道内撤出至安全地点(新鲜风流稳定巷道)。 5、监控室通过监控系统观察,发现监控制系统报警时,必须向调度室汇报或向技术负责人汇报,并及时通知井下人员撤到安全地点。 6、将人撤到安全地点后,必须进行人员清点,确认所有人员都撤离险区。

7、工作面停电停风时,所有人员撤到进风流巷中后,应立即对停风区域的巷道入口打上栅栏,并在栅拦上悬挂警示牌板:严禁入内。 8、因停电停风时间短,不需设置栅栏时,则应设人在进风口处站岗,站岗人员未得到通知不得撤岗或离岗。 二、主扇停电停风撤人措施 1、主扇停电停风时井下所有人员必须立即撤到地面。 2、接到调度室撤人通知时,井下管理人员应立即进行组织撤人,将人员安全撤到地面。 3、撤人时应将人员沿风流相反方向撤出,严禁将人员顺风流方向撤出。 4、将人员撤到地面后,必须进行人员清点,万无一失确保人员都撤离危险区域。 5、主扇停电停风时应立即将回风井井口的防爆门打开,保证井下自然通风。 6、打开防爆门后应在安全出口、防爆门外设置栅栏,并悬挂警示牌板:严禁入内,防止人员误入。 7、主扇停电停风时所有人员撤到地面后,必须立即关上人行斜井栅栏门,并上锁防,止人员误入。 8、若停电时间不长,井口不需上锁和不需打栅栏时,必须设人站岗。 9、站岗人员未得到调度室撤岗通知时,不得擅自撤岗、

停电停风应急处理措施

停电停风应急处理措施集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

停电停风应急处理措施我矿采用两趟10KV高压双回路供电,分别来习水伏龙变电站和二化厂变电站,地面10kv变电所在电网运行过程中,其中I回路或Ⅱ回路都有可能发生因故障停电或设备故障等原因,造成全矿停电停风现象,导致主要通风机、压风机、瓦斯泵站、主提升绞车、局部通风机及其它相关电气设备停止运转,严重影响矿井安全生产,为了确保发生无计划停电后的有序管理,杜绝安全事故发生,结合我矿井实际情况,特制定矿井停电应急处置安全技术措施,相关部门必须严格执行: 一、发生异常停电后的工作任务及职责: 1、发生异常停电后,井下各地点瓦斯员和安全员必须将井下作业人员立即全部撤到新鲜风流中暂时休息,然后汇报调度室。 2、机电队值班人员要立即到变电所查明停电原因,若是外部线路停电,机电科要立即与当地供电部门取得联系,确认送电时间。 3、发生异常停电后,调度室要立即打电话到地面变电所询问停电原因,值班人员要将原因报告调度室。

4、若是其中Ⅰ回路停电,值班人员要立即倒闸,启动另Ⅰ回路进行供电。 5、启动另外一趟备用线路供电时,要先送主扇的电源。 6、等主扇运行正常后,并接到调度室的通知,方可向井下送电。 7、属矿内供电设施故障、井下电缆故障造成停电,机电部门应立即组织人员进行处理。 8、机电部门确认外部电源和备用电源都不能正常供电时,必须立即汇报调度室,调度室接到通知后必须立即通知井下瓦斯员和安全员将所有作业人员撤出地面。 9、主扇司机必须立即打开主扇防爆门,保持井下自然通风。由安全科派专人在主井口和行人井口设置警戒,清点出井人员。并及时将作业人员出井情况汇报调度室。 10、井下作业人员全部出井后,安全科要指定专人看守主井口和行人井口,防止人员进入井下。

主扇临时停风安全技术措施

主扇临时停风得安全措施 在煤矿生产得过程中,会有各种故障问题导致井下采掘工作面停风停电,为保证井下得安全生产特制定以下措施: 1、主扇在临时停风前必须反应各部门领导,经过矿长、矿总工程师批准方可停止主扇运行。 2、停止主扇运行得程序: (1)矿长、矿总工程师批准停止主扇运行时,可以命令生产调度主任提前通知下列单位,各个科队及辅助队组,做好停电停风得工作安排. 3、在停风前30分钟,由调度主任负责把井下所有人员全部撤到地面,并向当日值班领导汇报赶几点几分将井下所有工作人员全部撤到地面,可以按时停风. 4、配电室值班人员接到当日值班领导发出命令后,按照正常操作程序,必须先断开井下所有电源,然后在停止主扇运转,具体操作指挥,由机电总工、机电科(队)长负责。 5、停风停电后,机电部门马上通知调度室、通风科于当日几时几分井下停电,主扇停止运行,通风部门接到通知后马上根据停电时间,派人瞧守各进回风井口,打开回风井风门、防暴门,并每隔半小时记录一次停风(或反风)后各井口得瓦斯浓度,记录必须做好。 6、主扇停风后、组织人员分工情况(组织机构见附图) 3、职责分工 技术矿长张靖军担任总指挥,负责停送电及排放瓦斯全过程得

总体指挥工作。 生产矿长贾宝生、安全矿长贺建华、通风矿长秦晓成、机电矿长郭恩合、机电副总贺振万担任副总指挥 调度主任渠金生责组织、协调停送电及瓦斯排放全过程得各项工作,统一安排、统一指挥. 4、主扇排放瓦斯管理 1、停电时间在3小时以内,由通风科长现场组织排放。 2、停电时间在24小时以内,由总工现场组织排放 3、临时停风得工作面.瓦斯浓度不超过2%由瓦斯员、带班长配合,严格按照瓦斯排放制度进行现场排放 4、由各区队带班长清点人数,负责全部撤至全风压风流处. 5、局扇停电、停风期间由调度室值班领导问明情况、原因、作好记录,落实及时恢复局扇送电时间。 6、机电科科长:负责停送电前后得机电工作安排. 7、安监站站长:负责瓦斯排放期间得监督,检查工作,包括人员上下井情况,主井口、副井口、人行井,风机房前后20米范围内杜绝一切火源。 8、瓦斯队队长:负责组织,安排瓦斯员,在队长、电工得配合下,进行现场排放瓦斯,以及某采区瓦斯排放情况得统一及时汇报工作。 9、通风队队长:负责矿井瓦斯排放过程中,按调度室得命令,准确开启或关闭指定风门,以及送风后矿井通风设施得检查工作. 10、机电队队长:执行调度室机电科科长得命令,现场组织,监督,

局扇停电停风事故现场处置方案

临县裕民焦煤有限公司 局扇停电停风事故应急预案 1、事故特征 1.1危险性分析 局部通风机停电停风事故是煤矿极其严重的灾害,一旦发生,会造成掘进巷道内瓦斯超限积聚,有引起瓦斯(煤尘)爆炸发生的可能。 1.2事故发生的区域、地点或装置的名称 北翼回风掘进工作面 1.3事故易发生的季节 全年 1.4事故危害程度分析 (1)造成人员窒息 (2)造成井下瓦斯积聚,容易发生瓦斯、煤尘事故; 1.5事故前可能出现的征兆 局部通风机停电停风事故发生前并无明显征兆。 局部通风机停电停风事故发生的原因: (1)对局部通风机没有认真进行定期检修维护; (2)没有定期对局部通风机主、备扇进行切换试验 (3)局部通风机没有实现三专供电,而造成局部通风机无计划停电停风 (4)工作人员操作失误造成局扇停电停风; 2、应急组织与职责 2.1应急自救组织及人员构成情况 矿井发生局部通风机停电停风后,井下现场作业人员应按照《山西介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司局部通风机停电停风事故现场处置方案》的要求立即形成应急自救组织,井

下现场跟班领导负责局扇停风后的应急处置工作。 组长:跟班领导 副组长:区队带班长、技术人员、安检人员、调度员 成员:瓦斯员、电钳工等全部作业人员 2.2应急自救组织机构职责 (1)组长:全面负责井下现场的指挥救援工作,现场传达应急自救工作处置方案措施、注意事项及自救互救知识。 (2)区队带班长:是本单位事故现场应急自救负责人,协助跟班领导快速有效的展开自救互救行动、稳定现场作业人员情绪。负责本单位日常应急管理教育培训工作。 (3)技术人员:协助跟班领导、区队带班长落实事故现场处置方案、措施,积极开展现场自救互救工作。 (4)安检人员:在安全的前提下负责组织抢险救灾工作,组织人员撤离、维护现场秩序、负责监管应急处置措施执行情况。 (5)调度员:全面指挥应急自救组织人员,并向上一级传达井下事故现场的有关情况。 (6)瓦斯员:检测事故现场有害气体浓度,指导现场作业人员安全撤离,按照处置方案要求进行事故抢险。 (7)电钳工:听从区队带班长、安监员、瓦斯员的命令切断事故影响区域范围的电器设备电源,按照处置方案要求进行事故抢险。 (8)其他成员:协助现场救援工作有效地进行。 3、应急处置: 3.1应急处置原则 (1)及时恢复局扇运转,恢复通风 (2)停止作业、切断电源、撤出人员、进行处理

主扇因停电、检修或故障停风处理措施(标准版)

主扇因停电、检修或故障停风处理措施(标准版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0249

主扇因停电、检修或故障停风处理措施(标 准版) 1、主扇需检修保养,必须提前三天制定专项安全措施报矿总工程师批准,相关准备工作做好后(指备用主扇运行前准备工作),方可实施主扇检修工作; 2、主扇停运时准备工作 (1)人员全部撤离升井,井口待命; (2)检查备用风机一切正常后,方可实施主扇切换工作; (3)所有参与施工人员必须认真学习此措施,并签字认可。 3、操作程序 先打开井口防爆门旁侧风门,利用自然风压通风;停运行主扇,关闭运行主扇风道,随后打开备用主扇风道,关闭防爆门旁侧风门,最后启动备用主扇。

4、安全措施 (1)主扇停止运转时,受停风影响的地点,必须立即停止工作、切断电源,井下所有人员全部撤出; (2)主扇停止运转期间,必须及时打开井口防爆门和有关风门,利用自然风压通风; (3)主扇恢复正常通风30分钟后,所有受到停风影响的地点,都必须经过通风、瓦斯检查人员检查,证实各地点瓦斯、二氧化碳等气体浓度符合《煤矿安全规程》有关规定后,方可恢复工作。所有安装电动机及其开关的地点附近20m的巷道内,都必须检查瓦斯,只有瓦斯浓度符合《煤矿安全规程》规定时,方可开启; (4)排放瓦斯必须严格执行瓦斯排放“三原则”,即断电(切断排放瓦斯所有流经线路电源)、撤人(撤出排放瓦斯线路所有人员)、限量(严禁一风吹); (5)瓦斯排放工作必须严格执行《规程》第140—141条规定; (6)局扇开启前,首先应由瓦检员检查风机开关附近20米范围内的瓦斯,停工区瓦斯符合要求后(瓦斯浓度0.5%以下),方可

矿井主通风机停风停电应急预案演练总结报告.(DOC)

主通风机停风停电应急预案及演练方案 为确保应急预案演练活动顺利开展,按照张子山煤矿实际情况,为防止矿井突发大面积停电事故发生,通过实战演练,提高各部门的协同能力,提高应急救援水平和矿井防灾抗灾能力,确保矿井正常的安全生产秩序。 一、演练时间: 定于2013年 3 月 30日 10时00分 ~12时00分 二、演练地点:山西中阳张子山煤业有限公司 三、演练内容:张子山煤矿引自中钢的一趟35KV电路由于不明原因故障停电,致使主通风及机无计划停风,导致瓦斯积聚超限,煤尘浓度增大,急需应急救援。 四、演习要求:严密组织以假当真确保安全达到目的 演习组织机构及参加人员 1、矿成立演习指挥部: 总指挥:矿长 副总指挥:通风矿长、技术矿长、安全矿长、项目经理。 指挥:各副矿长、安检科、技术科、调度室、通风科、地测科、机电科、运输队、保卫科、办公室、救护医师等单位负责人。 应急救援指挥部办公室设在工作面井口调度室。 2、指挥部下设机构

⑴、抢险救援组 组长:安全矿长 副组长:技术矿长机电矿长通风矿长基建矿长 涉及部门:各副总、安检科、技术科、调度室、地测科、通风科、计通科、机电科、办公室,必要时邀请公司救护队参加。 主要任务:尽可能、尽快地控制并消除火灾(水灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸等)事故,营救受伤、受困人员。 ⑵、监测组: 组长:技术矿长 涉及部门:通风科、安检科 主要任务:测定事故危害区域、范围,监测工作面(温度、气体成分)变化,为指挥部提供决策依据;监测受火灾影响区域的通风情况,必要时进行通风系统调整。 ⑶、警戒治安组 组长;办公室主任 涉及部门:保卫科、派出所 主要任务:维护井口及工业广场附近秩序,保证抢险救援人员、车辆、物资通行,阻止外部人员进入,指挥护救人员、车辆顺利通行。 ⑷、医疗救治组

矿井通风机停电停风现场处置方案

矿井通风机停电停风现场处置方案 1 矿井停电停风事故风险分析 1.1 事故类型 停风事故 1.2 事故易发生的区域 矿井各巷道、掘进工作面。 1.3 事故可能发生的季节和造成的危害程度及影响范围 停电停风事故发生无季节之分。矿井或掘进工作面长时间停风后,井下或掘进工作面会造成有毒有害气体超限容易发生人员窒息、瓦斯积聚及火灾等事故,并直接威胁安全生产;影响矿井局部或整个矿井安全生产。 1.4 事故发生前的征兆 井下巷道风流停滞、震动、反向、温度升高。 1.5 可能引发的次生、衍生事故 矿井停电停风事故可能引发火灾、瓦斯爆炸、煤尘爆炸、中毒窒息等事故。 2 应急工作职责 2.1 成立事故应急自救小组 组长:基层单位负责人

副组长:基层单位副职、技术主管、班长 成员:基层单位全体作业人员 2.2 应急自救小组职责 2.2.1 专业教育、日常培训。 2.2.2 组织指挥实施自救行动。 2.2.3 向上级汇报事故情况,发出救援请求。 2.3 人员职责 2.3.1 区队长:根据事故现场的实际情况制定应急救援方案,积极组织区队人员开展自救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况及现场救援工作等信息;协调救援过程中出现的问题。 2.3.2 区队技术人员:是区队长组织开展自救工作的助手,在区队长领导下组织参与制订应急救援方案;准备与事故救援相关的技术资料。 2.3.3 副队长:根据区队制定应急救援方案,负责组织好处理事故所需的人员、材料、设备等,带领人员进行救援工作;负责完成区长安排的某一方面的抢救工作;及时向矿调度室汇报事故现场的基本情况以及正在进行的救援工作等事故信息。 2.3.4 区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息,并立即将情况报

主扇停风停电及排放瓦斯安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K2944 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 主扇停风停电及排放瓦斯安全技术措施标准版 本

主扇停风停电及排放瓦斯安全技术 措施标准版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据我矿十五万吨技改要求,我矿需安装两台2×75KW主要通风机。一台已到位,现准备着手安装另一台以及扩大原引风硐断面,在这一期间,需另一台主要通风机停止运转,为了确保在主要通风机停止运转期间的全矿安全,特制定如下安全技术措施: 1、主要通风机停止运转前,由调度室下令停止井下一切作业,各区域瓦斯员、安全员、班长及跟班矿长负责撤出井下全部人员,并在各独头巷道口设置栅栏,并设置“严禁人员入内”的警示牌。 2、由井口检身员核实出井人数,绝对确保无一

人停留于井下。在主要通风机停运及排放瓦斯期间,主要通风机附近一百米范围内严禁吸烟、有明火、存在带电的电器设备及电子设备,此项工作由安全矿长负责。 3、主要通风机停运期间,没有总工程师的命令严禁向井下送电,由机电科科长严格把关。打开防爆门使井下自然通风,并派遣专职瓦斯员不间断的在回风斜井口检查瓦斯,当瓦斯浓度达到1%时,停止回风斜井口的一切作业。 4、准备给主要通风机送电运行时要严格按照如下安全技术措施执行: ①主要通风机启动前,由总工程师统一指挥,安全矿长、通风科长及机电科长必须亲临现场参加瓦斯排放工作。主要通风机附近一百米范围内严禁吸烟、有明火

无计划停电停风事故应急预案

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 预案编号:LL-LX-HYMY-2013-26 版本:A/2 编制单位:山西临县华烨煤业有限公司 颁布日期:2013年1月 2013年1月发布2013年1月实施

目录 1事故类型和危险程度分析 (1) 1.2事故类型 (1) 1.3事故发生的部位 (1) 1.4事故原因 (1) 1.5危险程度分析 (1) 2应急处置基本原则 (1) 3组织机构及职责 (1) 3.1应急组织体系 (1) 3.2指挥机构及职责 (1) 3.3应急成员单位职责 (2) 3.4现场抢救指挥部 (3) 4预防与预警 (3) 4.1危险源监控 (3) 4.2预警行动 (3) 5信息报告程序 (4) 6应急处置 (4) 6.1响应级别确定 (4) 6.2响应程序 (4) 6.3处置措施 (6) 7应急物资与装备保障 (6) 8其它 (6)

山西临县华烨煤业有限公司 无计划停电停风事故应急预案 1.事故类型和危险程度分析 1.1事故类型 停电停风。 1.2事故发生的部位 矿井供电的供电线路。矿井风井线路故障或开关设备故障。入井供电线路故障或中央变电所设备故障。 1.3事故原因 分为人为操作失误、人为破坏、设备缺陷和自然事故等因素。 1.4危险程度分析 煤矿五大自然灾害中突然停电事故如不及时、正确地处理,往往会酿成重大事故。 由于全矿井突然停电会使主要通风机停转,煤矿井下无风造成瓦斯积聚,一旦遇到任何火花,可能引起瓦斯爆炸;排水设备长时间不能运转可能造成淹井事故;有封闭火区的地点,全矿停电后,可能出现CO和瓦斯涌出,造成中毒或窒息事故;停电会使抽放瓦斯的设备停止运转,引起工作面瓦斯积聚、超限,在一定条件下会引发瓦斯、煤尘爆炸事故。 2.应急处置基本原则 2.1坚持受困人员和应急救援人员的安全优先; 2.2防止和控制事故扩大优先; 2.3保护环境优先。 3.组织机构及职责 3.1应急组织体系 在矿应急救援组织体系的基础上,进一步完善无计划停电停风应急救援体系。 3.2指挥机构及职责 3.2.1矿成立无计划停电停风事故应急救援总指挥部,指挥部设在矿调度中心,负责组织实施停电事故应急救援工作。

停电停风应急处理措施

 11、电源恢复后,要按照送电顺序,先启动主要通风机运行,然后

主扇突然停电停风井下通风瓦斯管理安全技术措施示范文本

主扇突然停电停风井下通风瓦斯管理安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

主扇突然停电停风井下通风瓦斯管理安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 凡因主扇突然停电或其它原因造成井下停风,必须严 格执行以下通风瓦斯管理安全技术措施。 1、一旦井下停风,瓦检员必须立即向值班矿领导汇 报。 2、使用局部通风机通风的掘进工作面,必须撤出人 员,切断电源。 3、采煤工作面的人员必须立即撤到运输巷车场。 4、瓦斯检查员立即检查运输巷车场、主要运输大巷 的瓦斯浓度,凡停风达到10min,所有人员必须撤到地 面。 5、井下恢复供风时,必须由瓦斯员首先检查瓦斯,

救护队员戴机在提升室待命,各掘进工作面只有在局部通风机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时,方可人工开启局部通风机。 采掘工作面及其他巷道内,体积大于0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到2.0%时,由瓦检员现场排放,超过3%时,必须由救护队员执行瓦斯排放措施。排放瓦斯,采用限量排放法,严禁一风吹,在排放瓦斯的过程中,排出的瓦斯与全风压风流混合处的瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过1.5%,采区回风系统内必须停电撤人。只有恢复通风的巷道风流中瓦斯浓度不超过1.0%和二氧化碳浓度不超过1.5%时,方可人工恢复局部通风机供风巷道内电气设备的供电和采区系统内的供电。 6、瓦斯排放后必须全面检查原积聚巷道内的瓦斯浓度。确保瓦斯、二氧化碳,符合规定且没有变化,方可恢复正常通风。

矿井通风机停电停风现场处置方案.docx

矿井通风机停电停风现场处置方案 编制人: 校对人: 审核人: 审批人: XXXXXX项目部 XXX年XXX月

1 矿井停电停风事故风险分析 1.1 事故类型 停风事故 1.2 事故易发生的区域 矿井各巷道、掘进工作面。 2 应急工作职责 2.1 成立事故应急自救小组 组长:基层单位负责人 副组长:基层单位副职、技术主管、班长 成员:基层单位全体作业人员 2.2 应急自救小组职责 2.2.1 专业教育、日常培训。 2.3.4 区队值班人员:事故发生后及时了解事故经过、人员伤亡以及现场基本情况等详细的事故信息,并立即将情况报告区队长、矿调度室,通知区队管理人员以及区队应急自救组织的职工到值班室集合,及时向矿指挥部汇报事故信息,协调事故救援工作中的其他事项。 2.3.5 班长:采取措施控制灾情;及时汇报现场事故及救援信息;积极组织现场救援或者引导避灾。 2.3.6 职工:按照事故应急救援方案以及措施的要求,在事故救援指挥部指挥下积极开展救援工作。 3 应急处置 3.1 事故应急处置程序 3.1.1 发生事故,现场跟班队长、班组长、瓦检员及现场其它人员要通过各种通讯方式向矿调度室汇报,同时组织现场人员立即按照避灾路线撤离;设置危险警示标识;为救护人员做好向导。 3.1.2 矿调度室立即指导现场人员安全撤离,停止灾区供电(掘进工作面不得停电),同时向矿长,迅速通知矿山救护队进行救援;通知医疗组赶赴现场待命。 3.1.3 立即启动矿级预案,抢险救灾指挥部所有人员迅速到位,研究决定采取的现场应急处置措施。相关部门要做好抢险救灾的设备物资、图纸的准备工作。 3.1.4 调度室要立即通知作业区队、相关科室负责人及其他人员在调度室集合待命。 3.1.5 抢险救灾指挥部责令相关单位清查伤亡人数。派遣救护队员灾区侦查,根据灾区地点及波及范围制定和完善救援方案。 3.1.6 抢险救灾指挥部责令救护队救援按方案进行有计划的人员救治、抢险救灾救灾工作。 3.2 现场应急处置措施

停电停风撤人措施

停电停风撤人措施 概述:矿井忽然停电停风时会造成井下通风设备停止运行,井下将处于无风或微风状态,同时井下瓦斯和有毒有害气体积聚增加而不能排出,井下人员得不到新鲜空气呼吸而窒息和中毒。为防止此类事故的发生,确保矿井安全生产和人的生命安全,为确保全矿井上下停送电的安全操作及瓦斯的顺利排放,特制定如下停电安全技术措施: 一、工作面停电停风撤人措施 1、瓦检员必须随时检查工作面的瓦斯,发现瓦斯增大时,必须立即将人员撤到进风流巷道内。 2、瓦检员必须经常检查风筒及通风设施是否正常,发现风流短路造成瓦斯增大时,必须立即将受瓦斯威胁区域内的人员全部撤到进风流巷道内。 3、因停电造成工作面局扇停止运行时,瓦检员必须立即将受瓦斯威胁区域的人员撤到进风流巷道中。 4、瓦检员必须经常检查风筒,发现漏风造成工作面瓦斯超限时,必须立即将回风流中的人员撤到进风流巷道中。 5、发现工作面瓦斯监测报警仪发出警报时,人员必须向进风巷道内撤出至安全地点(新鲜风流稳定巷道)。 6、监控室通过监控系统观察,发现监控制系统报警时,必须向调度室汇报或向技术负责人汇报,并及时通知井下人员撤到安全地点。

7、将人撤到安全地点后,必须进行人员清点,确认所有人员都撤离险区。 8、工作面停电停风时,所有人员撤到进风流巷中后,应立即对停风区域的巷道入口打上栅栏,并在栅拦上悬挂警示牌板:严禁入内。 9、因停电停风时间短,不需设臵栅栏时,则应设人在进风口处站岗,站岗人员未得到通知不得撤岗或离岗。 6、打开防爆门后应在安全出口、防爆门外设臵栅栏,并悬挂警示牌板:严禁入内,防止人员误入。 7、主扇停电停风时所有人员撤到地面后,必须立即关上人行斜井栅栏门,并上锁防,止人员误入。 8、若停电时间不长,井口不需上锁和不需打栅栏时,

2021版矿井停电停风应急安全技术措施

2021版矿井停电停风应急安全 技术措施 Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0475

2021版矿井停电停风应急安全技术措施 为加强矿井因事故停电停风应急处理或矿井处于单回路供电状态,便于全矿井停电停风期间的调度、撤人,以及明确恢复主扇通风后井下送电程序工作,确保矿井通风安全,特编制本措施报批。 一、一般管理规定 1、保运队必须加强对永久风机的检查维护工作,确保一套正常运转,一套完好备用,备用风机能在10min内开动。若因检修需单机运行,保运队必须在对计划检修的主要通风机进行检修前必须对计划进行单机运行的主要通风机及其附属设施进行全面检查,使主要通风机在良好状态下安全运行。同时,保运队要组织好检修工序,尽可能缩短单机运行时间。 2、防爆门应靠主要通风机的负压保持关闭状态,安设并调整好平衡重物,以便防爆门易于开启(如因停电时间较长,10分钟以内

不能启动主要通风机,保运队必须及时打开防爆盖和有关风门)。 3、通风队按《规程》要求设置瓦斯检查员,采煤面、煤巷头瓦斯涌出量较大的岩巷头必须安设专职瓦检员。 4、矿井安全监测系统必须灵敏可靠,监控分站、传感器、断电装置符合规定要求,中心站、分站、调度电话备用电源工作时间符合要求。 5、供电队加强110KV变电所和井上下各变电所值班,发现问题及时处理。 二、停电停风管理安全技术措施 1、一旦发生全矿井停电停风,供电队要立即汇报矿调度,并立即查明原因,尽快恢复供电。 2、调度接到全矿井停电停风汇报后,要立即汇报矿值班领导,并汇报总工程师、机电副矿长、通风副总工程师、机电副总工程师等有关领导。矿有关领导要立即赶赴调度所指挥停电停风事故处理。 3、矿井发生停电停风,要立即通知井下相关地点人员撤离。 ①采煤工作面由测气员、采煤队跟班队长负责将人员撤至运输

无计划停风、停电安全技术措施

编号:AQ-JS-00509 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 无计划停风、停电安全技术措 施 Safety technical measures for unplanned wind and power outage

无计划停风、停电安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 在煤矿生产的过程中,会有各种故障导致井上下停风、停电, 为确保安全特制定本措施。 一、主扇 (1)、停风后安全措施 1、主扇停风后,风机房、监控、35KV变电站值班人员必须立 即汇报调度室,调度值班人员当即汇报总工程师、安全矿长、机电 矿长、生产矿长、通风副总并通知35KV变电站,切断井下所有电 源。 2、主扇停风后,机电矿长必须到调度室指挥。 3、由值班领导根据停风时间向井下各作业地点工作人员下达立 即撤出命令(撤到全风压或地面),由瓦斯员、安监员进行督促, 各带班长安全员组织撤退,如有不服从指挥者立即向调度值班人员 报告,强制执行。并由瓦检员在撤人后向调度室汇报撤人情况。

4、停风期间,必须打开回风井口防爆门和各采掘面回风巷的调节风门,充分利用自然通风。 5、由各队长、带班长清点,检身房核实人员是否全部出井。 6、停电、停风期间由调度值班领导,负责查明停电、停风原因,做好记录,落实送电时间。 (2)、送电时安全措施 1、送电时,35KV变电站通知调度室,调度室向风机房值班人员下达命令,关闭防爆井盖,准备送风。 2、送电时,通风队长首先检查风机出风口瓦斯浓度,瓦斯浓度不超过0.5%,向调度室汇报可以送电。 3、调度室通知35KV变电站往风机房送电,并做好记录。 4、送电时,油总工统一指挥,调度室协调安排。 5、送电后,风机启动后,值班人员必须向调度室汇报。 (3)、全风压排瓦斯措施 1、启动主扇前由安装队长负责派人检查主扇与井下电源的风电闭锁情况,确认风电闭锁完好后,汇报调度室。

相关文档