火电厂大型冷却塔运行性能的动态综合分析与评价

山东大学能源与动力工程学院戴振会孙奉仲王宏国高明

摘要:冷却塔的运行性能直接影响电厂的经济性和安全性。由于冷却塔运行的复杂性和影响因素的多样性,冷却塔性能的分析和评价十分复杂。通过对评价方法和指标的分析,基于冷却塔现场运行数据,得到了能够正确、全面反映冷却塔性能的评价指标的动态变化,考察了冷却塔的一般性能规律,为合理制定机组负荷、规划冷端性能奠定了基础。基于现场运行数据动态分析了环境侧风的影响。

关键词:冷却塔;冷却性能;动态分析;现场运行数据;侧风

中图分类号:TK264.1 文献标识码:A

Dynamic Analysis and Evaluation of Cooling Tower Performance in Large Scale Power Plant DAI Zhen-hui, SUN Feng-zhong, WANG Hong-guo, et al.

Abstract: The performance of cooling tower has a direct impact on the economical and safety running of power plant .As the complexity of operation and diversity of factors, analysis and evaluation of cooling tower performance are difficult and complex. Methods and index were analyzed, and based on operational data of cooling tower, through dynamic analysis of indexes, correct and comprehensive reflections of cooling tower performance were got. The general characteristics of cooling tower were also inspected; they provide basic information for the reasonable formulation of unit load and good plan of cold end performance. The influence of crosswind was investigated through dynamic analysis.

Key words: cooling tower; cooling performance; dynamic analysis; operational data; cross-wind

冷却塔是火电站的重要辅助生产设备,冷却塔性能的好坏很大程度上影响电厂的经济性和安全性。在能源问题日益紧迫的今天,改善冷却塔冷却性能、提高冷却塔冷却效率的研究越来越受到人们的重视。

围绕冷却塔,人们已经作了许多研究工作,例如塔的型式、结构,主体材料、淋水填料、配水系统,以及节能、节水、降噪、防冻等。这些工作都是重要的、必要的。前人的研究表明[1~3],冷却塔的结构复杂,特别是湿式冷却塔内部同时存在着空气与水的流动及其相互间的传热、传质过程,并且这些过程是相互耦合的,影响因素也很多。影响冷却塔性能的因素主要包括结构因素、设计因素以及工质因素等,而工质因素又包括环境因素和循环水两方面,因此有关冷却塔内传热传质性能的分析是非常复杂的。

研究人员对冷却塔的性能分析和评价作了大量的研究,大多数是模拟计算和模型试验,通过一定的性能指标来反映冷却塔自身的性能以及各种因素的影响。多年来,性能评价主要是传统的指标,包括冷却温差、冷却幅高和冷却效率等。传统的评价仅用这几个指标独立地分析冷却塔的性能变化规律。这些评价是静态的、间断的、理论上的或者是根据实验结果得出的,并没有全面反映冷却塔一年四季连续的运行状态,没有反映冷却塔的这些指标随着季节、环境温度以及机组负荷等参数变化的规律。只有了解冷却塔的动态变化规律、全面地分析评价冷却塔的特性,才能真正摸清冷却塔的冷却性能,指导工程实际运行,这一点在能源紧缺的今天尤为重要。因而对冷却塔性能进行动态分析评价,对于冷却塔的设计、施工和研究有着重要的指导意义,同时对于提高冷

收稿日期:2008-11-18

戴振会(1986-),女,硕士研究生。济南,250061 却塔的设计水平,提出改善冷却塔运行的有关措施具有重大现实意义。

1 冷却塔的性能分析与评价

1.1 冷却塔性能分析

一台具体的冷却塔有其固有的冷却性能,体现了可设计性、可测量性和可表征性。冷却塔的性能可以分为固有性能和运行性能。固有性能由冷却塔的物理结构,如塔高、塔形,以及填料、配水等的形式和结构所决定的,这些在冷却塔设计确定后一般不会发生变化。运行性能是冷却塔在不同的工况下实际运行的冷却效果,它主要受循环水温、循环水量以及环境因素等的影响。

1.2 冷却塔性能评价

国内外有许多评价冷却塔的冷却性能的方法。例如,按计算冷却水温评价,按实测冷却水温评价,特性曲线评价法,操作曲线评价法,特性系数评价法等。同时对冷却塔性能的表征指标也多种多样。

(1) 冷却数。现在人们借助于半理论半经验的方法,在一定的理论基础上,通过试验,再按一定方法,最终整理出一个经验公式(或用一条曲线——热力性能曲线)来表征某台冷却塔的冷却性能。最常用的就是GB7190.2-1997标准所采用的焓差法[4]。

表征形式为:()m

N A

λλ

=(1) 式中:N——冷却塔的冷却数(特性数);λ——气水比,是空气与水的质量比;A、m——由试验资料给出。

(2) 冷却塔的冷却温差。冷却塔的冷却温差是指冷却塔的进水温度t1与出水温度t2之差,即△t=t1-t2。冷却塔的任务就是将热水冷却,因此,冷却温差越大,就意味着冷却塔

第2期

戴振会等:火电厂大型冷却塔运行性能的动态综合分析与评价 5

的冷却效果就越好。

(3) 冷却塔的冷却幅高。冷却塔的冷却幅高是指冷却塔的出水温度t 2与理论冷却极限温度τ的接近程度,即T app =t 2-

τ。冷却幅高的值越小,冷却效果越好。但过分地减小冷却

幅高,将增加冷却塔的成本和外形尺寸。

(4) 冷却塔的效率系数。冷却塔的效率系数用于衡量冷却塔的完善程度,其公式为:

%10012

1×??=

τ

ηt t t (2) 实际分析中发现各种评价指标并不能很好地全面地反映冷却塔的冷却性能,或者还存在一定的局限性,单纯用一个指标在各种不同的工况下不能得到确定的结论。如冷却塔的热力性能曲线仅供该台冷却塔冷却性能使用,不能供与其他冷却塔的冷却性能进行横向比较。冷却温差反映的是散热总量,但是冷却塔的真正冷却性能不是散热总量,而是散热水平[5]。

2 冷却塔性能综合、动态分析的重要性

一个好的冷却塔,首先要有尽可能大的冷却温差。冷却温差越大,在同样的汽轮机热负荷下所需的冷却水流量就越小,对减小循环水的管道、泵等输送部件的投资非常有利。但是,如果冷却塔的进水温度较高,即使冷却温差较大,冷却塔的出水温度值未必降低到符合凝汽器的要求。所以,单凭冷却温差不能完全说明问题。其次,还必须有尽可能小的冷却幅高,即出水温度要尽可能接近周围空气的湿球温度。冷却幅高越小,说明热水被冷却得越充分。所以一个好的冷却塔,不仅要有较大的进出水温差,还要有尽可能小的冷却幅高。从式(2)中可以看出,冷却塔的出水温度越接近环境的湿球温度,即冷却幅高越小,效率系数的值越接近于1。然而,考虑到式(2)中进水温度和环境湿球温度的影响,并不能说冷却幅高越小效率系数的值越大。

在冷却塔的性能分析和评价中,常常利用数值模拟和模型试验的方法。在各种数值模拟中,均设有大量的假设和前提条件,这样会导致计算结果脱离实际情况,很难指导工程实际。冷却塔的模型实验研究中很多因素可直接控制,可以较为准确地分析单个因素对冷却塔性能的影响。但实际运行中冷却塔内的水气流动是三维的,各个影响因素对冷却塔性能参数的影响是非线性的,而且彼此之间相互耦合,相互影响。对大型机组而言,冷却塔参数测量的难度较大,而且环境气象参数也不会随人的意志而改变,此时研究各个因素对冷却塔传热传质性能的影响以及评价冷却塔的整体运行性能较为困难。现有的评价方法和评价指标还存在一定的局限性和不足,特别是对已建成冷却塔在运行中的性能的评价和分析,以及不同冷却塔之间性能的比较中,很多理论上的计算公式和方法不能应用,因而需要从实际运行状况动态全面地分析各种因素对于冷却塔运行性能的综合影响。

3 基于现场运行数据的冷却塔指标动态分析与评价

为分析和评价冷却塔的动态性能,基于现场运行数据探

索冷却塔冷却性能随季节变化的一般规律,从机组DCS 数据库中查取了某300 MW 机组冷却塔2006年的运行数据。主要包括负荷、凝结水温度、凝结水流量、循环水进、出口温度,真空、端差、循环水泵开启台数及电流,同时核查了这些日期的气象资料,包括天气、风向及级数、温度以及相对湿度等。由于该机组没有具体的循环水量数据,但根据所使用的循环水泵的性能指标,循环水泵的电流与循环水量成正比,因此在分析过程中,用循环水泵的电流代替循环水量。

图1 机组负荷、循环水量的季节变化曲线

图2 环境温度、进塔水温的季节变化曲线

图3 冷却塔各项指标的季节变化曲线

3.1 冷却塔全年运行参数变化的一般规律

图1~图3给出了该冷却塔2006年的月平均数据统计,其中图1、图2显示了机组负荷、循环水量、环境温度和进塔水温等冷却塔实际运行的工况和工质因素变化曲线;图3反映了冷却塔的各项指标随工况变化的曲线。可以看到,实际运行中,机组的负荷是根据电网用电量进行分配的,其波动并不大;循环水量的变化随季节的变化很大。夏季时环境气温和相对湿度较高,同样的水量下,冷却塔在夏季的出塔水温要高,就会使得凝汽器内的真空降低,汽轮机组的工作效率下降。因此,到了夏季,要增大循环水的流量以使循环

水在凝汽器内的吸热量能够满足真空的要求。从图2、图3中看出,循环水的进塔水温也是随着环境温度成相同趋势变化的,冷却温差和冷却幅高则相反,冷却效率在夏季时较高。这说明夏季当循环水量增大时,冷却塔的冷却温差减小。这有两方面的原因:首先,循环水量增大,在凝汽器的吸热温差减小,而这一温差在现场实际上就认定为冷却塔的冷却温差。所以循环水量增大时,冷却塔的冷却温差减小首先是凝汽器的吸热温差减小使然。关于凝汽器的循环水进出口温差就是冷却塔的冷却温差的合理性与正确性,这里不作讨论,但是现场一直如此处理;第二,当进入冷却塔的循环水量增大时,根据冷却塔的冷却性能,其冷却温差是减小的[6]。而且实际运行中,各种因素的变化是相互耦合的,循环水量大的季节,环境气温和相对湿度也较高,因而会使效率系数升高、冷却幅高减小,然而,出塔水温是升高的,即塔的冷却效果降低了。因而,夏季冷却塔的运行工况是最差的。

3.2 冷却塔月运行参数变化的一般规律

从机组DCS数据库中查取了该冷却塔2006年7月的运行数据。实际运行中,循环水泵并不能变频运行,所以对于某一个塔,在环境温度相当时,循环水泵的开启台数一般是不变的,循环水量也是不经常发生改变的。因而在一个月中,循环水量几乎是不变的。凝汽器出口循环水温即冷却塔进塔水温在循环水量不变的情况下,是与机组的负荷成正比的。从图4中看出,机组的负荷随环境温度同趋势变化,从而进塔水温在环境因素和负荷共同影响下的趋势仍然是随着环境温度的升高而升高;而进塔水温升降又会引起温差的变化,即当进塔水温升高时,冷却塔的进出口温差增大。这种动态的变化使得整个系统趋于平衡。

从图5和图6中可知,环境温度、空气的相对湿度升高时,进塔水温升高,循环水的温差应随进塔水温的升高而增大;但由冷却塔的性能知出塔水温也是升高的,因而最终导致的效果是冷却温差是降低的。又由于空气的湿球温度也随着相对湿度的升高而增大,因而塔的冷却幅高是降低的,而效率系数是升高的。虽然冷却效率增大,冷却幅高减小,但由于冷却温差的减小,并不能说明塔的冷却效果就越好。简单地从单一指标静态的分析冷却塔性能是不可靠的,动态全面地分析冷却塔的整体性能才能真正了解冷却的特性。

4 环境侧风影响的动态分析

在冷却塔的常规设计中,大多没有考虑外界侧风的影响,而在实际运行过程中,侧风对冷却塔的传热传质性能有较大影响,目前也越来越重视对环境侧风的研究[7-8]。在理论研究的基础上,本文基于现场运行数据动态分析了环境侧风对冷却塔实际运行性能的影响,包括外界侧风对冷却温差、效率系数、冷却幅高等性能参数的影响。

从机组DCS数据库中查取了大风日期(风速均在4级以上,有的甚至达到7~8级)机组的运行数据,为了对照分析侧风的影响,同时查取了与之运行工况相同的风速较小日期的运行数据(风速一般仅在2~3级)。图7、图8分别反映了在环境侧风的影响下冷却温度差、效率系数以及冷却幅高等的变化。可以看到,与无风或风速较小的工况相比,冷却温差均是减小的,冷却温差降幅在0.5~2.5 ℃;冷却效率相应减小,冷却幅高增大。其中有部分测试点的效率系数是增大的,冷却幅高是减小的,这就需要从动态性能上对冷却塔进行分析。由于现实运行中各种影响因素的相互作用,一般大风天气还伴随着降雨,使得空气的相对湿度增大,湿球温度也随着相对湿度的升高而增大,因而塔的冷却幅高是降低的而效率系数是升高的。而且由前面的分析可知,这时并不代表塔的冷却效果就越好。从动态的观点,全面地分

图4 机组负荷随环境温度的变化曲线

图5 进塔水温随环境的变化曲线

图6 冷却塔各项指标随环境的变化曲线(下转第10页)

(2) 夹角α和开孔形状的不同直接影响挡风抑尘板后流场的特性,有夹角挡风抑尘板的板后流场的稳定性好于没有夹角挡风抑尘板;六边形孔挡风抑尘板的板后流场的稳定性好于圆形孔挡风抑尘板,其流场在板高方向上不超过0.9倍处最稳定。

(3) 当流体通过夹角α=150°、正六边形孔挡风抑尘板,会有多次回流现象出现,挡风抑尘效果最好。沿主流方向,回流在板后附近就会逐渐消失,流场趋于稳定,另外两种板型夹角α=150°的圆形孔挡风抑尘板的效果好于α=180°的圆形挡风抑尘板。 □

参考文献

[1] K K Bofah, K G Alhinai. Field tests of porous fences in the regime of

sand laden wind [J]. Wind Eng. Ind. Aerodyn, 1986, 23: 309~319. [2] S J Lee, C W Park. The shelter effect of porous wind fences on coal

piles in POSCO open storage yard [J]. Wind Eng. Ind. Aerodyn, 2000,

84: 101~118.

[3] S J Lee, K C Park, C W Park. Wind tunnel observations about the

shelter effect of porous fences on the sand particle movements [J].

Atmospheric Environment, 2002, 36: 1453~1463.

[4] H B Kim, S J Lee. Hole diameter effect on flow characteristics of

wake behind porous fences having the same porosity [J]. Fluid Dynamics Research, 2001, 28: 449~464.

[5] C W Park, S J Lee. The effects of a bottom gap and non-uniform

porosity in a wind fence on the surface pressure of a triangular prism located behind the fence [J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 2001, 89: 1137~1154.

[6] 张光玉, 陈立, 王奇志, 等. 秦皇岛港煤堆场防风网风洞试验研究

[J]. 交通环保, 2003, 24(1): 4~6.

[7] 赵庆久. 煤场挡风抑尘墙的应用[J]. 华北电力技术, 2004, (10):

30~38.

编辑:巨川

(上接第6页)

图7 环境侧风对冷却温差的影响

图8 环境侧风对效率系数、冷却幅高的影响

析各个评价指标,可以看出在现实环境常出现的风速下,环境侧风对冷却塔的冷却性能产生不利影响。

5 结语

(1) 环境因素的变化引起循环水量、循环水进塔水温的变化,从而导致冷却温差、效率系数以及冷却幅高的相应变化。各种因素对冷却塔不同性能指标的影响是不同的,基于现场运行数据对冷却塔运行性能进行动态分析和评价,可以准确把握冷却塔的整体冷却性能,为合理制定机组负荷、规划冷端性能奠定基础。

(2) 冷却塔的冷却性能是凝汽器温差变化和冷却塔温差变化两方面综合作用的结果。

(3) 大量的现场记录数据表明,环境侧风对冷却塔的性能产生不利影响,应采取适当的措施,消除侧风的影响。□

参考文献

[1] 赵振国. 冷却塔[M]. 北京: 中国水利水电出版社, 1996.

[2] 史佑吉. 冷却塔运行与试验[M]. 北京: 水利电力出版社, 1990.

[3] 王凯. 自然通风冷却塔进风口空气动力场的数值模拟与阻力研究

[D]. 山东大学, 2006.

[4] 周长西. 关于冷却塔热力性能的若干问题[A].冷却塔研究会成立暨

技术交流大会论文集[C].

[5] 董太一. 冷却塔的常见错误概念[A]. 冷却塔研究会成立暨技术交

流大会论文集[C].

[6] 程艳花. 自然通风逆流湿式冷却塔性能评价及环境侧风影响的试

验研究[D]. 山东大学, 2006.

[7] Gao Ming, Sun Fengzhong. Experimental research of heat transfer

performance on natural draft counter flow wet cooling tower under cross-wind conditions [J]. International Journal of Thermal Science, 2008, (47): 935~941.

[8] Gao Ming, Sun Fengzhong. Research of the Effect of Cross-wind to

Temperature Difference and Efficiency of Natural Draft Counter-flow Wet Cooling tower [J]. International Conference on Power Engineering, 2007.

编辑:巨川

《《《《《《《《《《

电电电dzxtgc@https://www.wendangku.net/doc/0d11662675.html,

冷却塔维护规程标准版本

文件编号:RHD-QB-K4960 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 冷却塔维护规程标准版 本

冷却塔维护规程标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设备维护的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场综合循环水泵站冷却塔设备维护。 2 内容 2.1 电机 2.1.1 冷却塔电机工作在露天中,其各部件应严格密封,以保证电机内部干燥不受潮湿,因此应定期检查电机的绝缘电阻,如果绝缘电阻低于0.5兆欧,必须进行绕组干燥处理。为了更好地保护电机,

在冷却塔安装完毕短时间未能投入使用或冷却塔季节性停机的情况下,建议使用塑料薄膜包裹好。 2.1.2 当电机的过热保护或短路保护连续发生动作时,应查明故障后方能重新投入运行。 2.1.3 应保证电机在运行过程中有良好的润滑,一般运行5000小时左右应补充或更换润滑脂。 2.1.4 电机轴承寿命终了,电机运行时的震动和噪声会明显增大,这时应及时更换轴承。 2.2 减速器 2.2.1 减速器的每运行500小时内部应注入润滑油一次,以保证轴承良好的润滑,延长轴承的使用寿命;冷却塔运行时应经常检查机械有无杂音,以免影响机械运行造成冷却效果下降。 2.2.2 使用齿轮减速器的冷却塔,开机前必须检查减速器的油位,运转过程中也经常进行同样的检

冷却塔的详细说明

冷却塔(The cooling tower)是用水作为循环冷却剂,从一系统中吸收热量排放至大气中,以降低水温的装置;其冷是利用水与空气流动接触后进行冷热交换产生蒸汽,蒸汽挥发带走热量达到蒸发散热、对流传热和辐射传热等原理来散去工业上或制冷空调中产生的余热来降低水温的蒸发散热装置,以保证系统的正常运行,装置一般为桶状,故名为冷却塔。 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。 基本信息 ?中文名称 冷却塔 ?外文名称 Cooling tower ?别名 凉水塔 ?作用 为凝汽器提供凉水源 基本简介 冷却塔[1]按水与空气相对流动状况不同,不同类型冷却塔优、劣,是冷却塔业界在学术上长期争论不休的问题,这种争论有力地促进了冷却塔的技术的发展,在争论中各自扬长避短,使冷却塔技术不断完善,向节能降耗,提高效率,降低投资等目标不断技术进步。 冷却塔热力性能好坏、噪声高低、耗电大小、漂水多少是衡量冷却塔品质优劣的关键,是用户及设计师在选用冷却塔时反复考察比较中最观注的焦点。 冷却塔是集空气动力学、热力学、流体学、化学、生物化学、材料学、静、动态结构力学,加工技术等多种学科为一体的综合产物。水质为多变量的函数,冷却更是多因素,多变量与多效应综合的过程。

冷却塔是利用空气同水的接触(直接或间接)来冷却水的设备。是以水为循环冷却剂,从一系统中吸收热量并排放至大气中,从而降低塔内循环水的温度,制造冷却水可循环使用的设备。随着冷却塔行业不断发展,越来越多的行业和企业运用到了冷却塔,也有很多企业进入到了冷却塔行业并发展。 设计参数 1.标准型:进塔水温37℃,出塔水温32℃ 2.中温型:进塔水温43℃,出塔水温33℃ 3.高温型:进塔水温60℃,出塔水温35℃ 4.超高温型:进塔水温90℃,出塔水温35℃ 5.大型塔:进塔水温42℃,出塔水温32℃ 主要应用 冷却塔主要应用于空调冷却系统、冷冻系列、注塑、制革、发泡、发电、汽轮机、铝型材加工、空压机、工业水冷却等领域,应用最多的为空调冷却、冷冻、塑胶化工行业。具体划分,如下: A、空气室温调节类:空调设备、冷库、冷藏室、冷冻、冷暖空调等; B、制造业及加工类:食品业、药业、金属铸造、塑胶业、橡胶业、纺织业、钢铁厂、化学品业、石化制品类等; C、机械运转降温类:发电机、汽轮机、空压机、油压机、引擎等; D、其他类行业…… 冷却塔的作用是将携带废热的冷却水在塔体内部与空气进行热交换,使废热传输给空气并散入大气中。 基本分类 按通风方式分为:①自然通风冷却塔;②机械通风冷却塔;③混合通风冷却塔。按水和空气的接触方式分:①湿式冷却塔;②干式冷却塔;③干湿式冷却塔。 按热水和空气的流动方向分:①逆流式冷却塔;②横流(直交流)式冷却塔;(3)混流式冷却塔

冷却塔日常维护及操作规范

冷却塔日常维护及操作规范 1前言 冷却塔是实现设备冷却、空调制冷中冷却水循环使用的理想品,是节能、节水、环境污染的高效设备,冷却塔清洗可提升冷却系统的性能,建议至少每一周清洗一次。 2冷却塔的工作原理 冷却塔是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升或由侧面进入,在填料间隙的流动中,热水与不饱和空气进行冷热交换,空气把热量向外传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 3冷却塔运行说明 3.1冷却塔运行前的准备工作 3.1.1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物; 3.1.2复验各部件安装位置是否符合安装要求,各紧固件是否 有松动,所有拉杆应收紧,并有调节余量; 3.1.3检查电机绝缘电阻,以免运转时烧坏电机; 3.1.4冷却塔运行前必须清理管道内杂物,以免堵塞喷头,造 成配壁间隙控制在20-45mm之间,叶片上禁止人员走 动,配水池盖板,各检修门开启应灵活。 3.1.5冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加润 滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,防止皮

带松动打滑,保证风机运行平稳 ★注:以上情况应全面检查,并按要求处理无问题后方可 投入运行。 3.2循环水系统检查 3.2.1逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额定值。 3.2.2冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有异常 情况,按常见故障及排除的规定排除。 3.2.3观察集水池积水高度,调节补给水浮球位置及溢流管高 度,控制积水深度在设计范围内。 3.2.4冷却塔出水应保证通畅,出水口设置格网等。 3.2.5检查冷却塔塔体是否渗漏,如有渗漏应及时密封 4冷却塔使用维护注意事项 4.1冷却塔进水必须干净清洁,严防安装时有残留的铁渣、污垢、 杂物存在,以免卡住堵塞管道或堵塞喷头,对损坏的喷头应 予更换,影响配水效果及冲坏淋水装置,如有上述情况应及 时清除。 4.2电动机减速机轴承应保持每半年加油一次;严防无油(低油 位)运转,并要经常注意添加风机传动轴、轴承座每月应加 注润滑脂。检查油路系统是否渗漏,传动轴、联轴器弹性圈, 磨擦片有无损坏,应及时更换。 4.3风机系统如发现异常现象,应立即停机检查,排除故障,叶 片应视实际冲刷磨损情况决定是否返修,保证冷却塔处于良

冷却塔性能的评价汇总

冷却塔性能的评价 摘要:通过冷却塔验收试验或性能试验整理出结果,应对该冷却塔的性能作出评价。评价的指标,决定于所采用的评价方法,有以冷却出水温度,或以冷却能力(实测经修正后的气水比与设计时气水比的比值)作为评价指标,也有用其它的评价指标。下面介绍几种目前国内外常用的冷却塔性能评价方法。 关键词:冷却塔评价指标性能评价 通过冷却塔验收试验或性能试验整理出结果,应对该冷却塔的性能作出评价。评价的指标,决定于所采用的评价方法,有以冷却出水温度,或以冷却能力(实测经修正后的气水比与设计时气水比的比值)作为评价指标,也有用其它的评价指标。下面介绍几种目前国内外常用的冷却塔性能评价方法。 1.按计算冷却水温评价 根据冷却数方程式表示的热力特性和阻力特性,可以综合计算得到设计或其它条件下的冷却水温。 根据设计条件及实测的热力、阻力特性,计算出冷却水温,与设计的进行比较,如前者的值等于或低于后者的值,则该冷却塔的冷却效果达到或优于设计值。 2.按实测冷却水温评价 通过验收试验,测得一组工况条件下的出塔冷却水温,由于试验条件与设计条件的差异,需通过换算方可比较,其比较的方法是:将实测的工况条件代入设计时提供的性能曲线或设计采用的计算方法和公式,计算出冷却水温,如果比实测的高,则说明新建或改建的冷却塔实际冷却效果要比设计的好,反之则说明冷却塔效果差。 这种用实测冷却水温的评价方法,计算简便,评价结果直感,试验时不需测量进塔风量,易保证测试结果的精度,但需设计单位提供一套性能曲线(操作曲线)或计算公式。 3.特性曲线评价法 3.1 性能评价应用公式

式中——实测冷却能力; ——修正到设计条件下的冷却水量(); ——设计冷却水量(); ——试验条件下的实测风量(); ——修正到设计工况条件下的气水比, 由于试验条件与设计条件存在差异,故需将试验条件下所测之数据,修正到设计条件下进行评价。 3.2 设计工况点的决定 在作设计时,根据选定的塔型及淋水填料,可获得该冷却塔的热力特性,在双对数坐标纸上便可获得一条的设计特性曲线,如下图中直线1。 根据给定的冷却任务()假设不同的气水比,可获得不同的,将其描绘在图上,便可得冷却塔的工作特性曲线,如上图中曲线2,直线1和曲线2的交点。即为满足设计要求的工况点。 3.3 试验条件的工况向设计条件修正 冷却塔进行验收试验或性能试验时,由于实测进塔空气量G,和设计空气量不可能完全相同,所以获得的直线和上图中的直线1不可能完全相同,而是另外一条和直线1平行的直线3。直线3和曲线2的交点c则表示修正到设计条件下的工作点,C点对应的气水比即为修正到设计工况条件下的气水比。 c点的获得,可由试验得到的冷却数和气水比点绘到冷却塔设计特性曲线图上,得试验点b,过b点作直线3平行于直线1,从而可得到直线3和曲线2交点c。 根据试验实测的空气量及修正后c点的气水比,便可得到修正后的冷却水量,即: 将上式代入便可求得实测冷却能力。如大于90%或95%,应视为达到设计要求;大于100%,应视为超过设计要求。 4.美国CTI机械通风冷却塔特性曲线评价法 此评价方法与上述的冷却塔性能评价方法基本相同,亦是以实测冷却能力表示的,即:

冷却塔运行维护规程

编号:SY-AQ-03580 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 冷却塔运行维护规程 Operation and maintenance regulations for cooling tower

冷却塔运行维护规程 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1.0目的 保证冷却塔的正常运行,延长寿命,确保冷却的效果。 2.0适用范围 冷却塔机组及附属设备。 3.0职责说明 空调制冷技工,给排水技工,设备巡视员。 4.0程序内容 4.1防腐蚀保养,金属部分,尤其叶片腐蚀严重,在停机后应立即将叶轮拆下,彻底清除腐蚀物,并做静压平衡校验,均匀涂刷防锈漆和酚醛漆各一遍,检修后将叶轮装回原位。 4.2停机期间,叶片易变形,冬雪堆积使叶片变形,尤为严重,应做防护,如果不行,则需拆下分解保存,应分成单片平放,不可堆置。 4.3停机期间,对各轴承齿轮进行更换润滑油,使之保持润滑。

4.4停机期间,对供水及回水管道进行保养,手动自动阀门的灵活性。各类垫圈是否良好,有无破损及滴漏现象,发现隐患及故障及时修理。 4.5各种接件的检查有无脱焊、变形、变脆等情况否则应焊接校正等。然后进行补漆。 5.0附件 5.1中央空调系统维护记录。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

冷却塔技术规范

冷却塔技术规范 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

概述 通则 本技术要求是征询文件的重要组成部分,投标人所提供的设备应符合本技术要求。本技术要求提出的是最低要求,并未对一切细节做出规定,投标人应保证提供符合本技术规格及要求和有关最新工业标准的产品。 投标文件的技术要求内凡是发包人告知、介绍基本情况的条款,是供投标人参考、遵循的,应视为应答征询文件其他条款的基本条件。 投标人必须对本技术文件提出的技术要求做出实质性的应答,并如实填写所列技术规格表格,该表未列出及不便在表中做出应答的条款应另外补充有关资料逐条做出应答,如有偏离应将偏离情况填入“技术规格偏离/响应表”。任何不按此要求的投标文件将承担被拒绝接受的风险。中标后投标人在合同谈判中的任何偏离都不得超越偏离表中已经发包人确认的条款。 投标人必须注明所供产品的系列、型号,并须提供该产品的外型尺寸、基础尺寸、产品样本,详细说明产品的技术特点、性能指标、功能解释等。 如果没有特别说明,投标人在投标文件中所提供的所有设备、仪器、工具均视为包含在投标报价中。 所有应答均不得照抄、复制征询文件所列条款、指标和参数。非量化指标可以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 所供设备应是近年来定型投产的该规格型号最新、成熟的、广泛使用的产品。投标人应提供所供产品的制造厂名称(全称)、产地及生产历史,并提供最新产品样本及说明。

按照本技术规范书的产品所涉及的专有或专利技术,发包人认为知识产权使用费已经包括在投标总价中,发包人不会因为任何理由而单独支付额外的费用。 投标人提供的设备须取得CQC节水型产品认证。投标人提供的设备必须符合国标,并为近2年内的检测报告,热力性能必须达到100%以上。获得CE认证的品牌优先考虑。 冲突 本技术规格书与其他技术规格书发生冲突时以本技术规格书为准。 技术要求不得低于国家标准或规范的,按照国家相关标准或规范执行,高于国家标准或规范的,按照本技术要求的要求执行。 本技术规格书与图纸(包括图纸说明)发生冲突时以图纸为准。. 审查与交付 投标人应在合同生效后一个月内免费提供四套技术资料(中文文本),一套随设备发放,其余三套后期提供。技术资料包括但不限于以下内容: 设备操作使用说明书及维修手册。 检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。 设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。 设备安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸及技术资料, 设备安装、运行、维护、检修说明书 设备和备品发送的详细资料;产品安全合格证明等有关资料。设备运行2年所需备品备件总清单及检修专用工具一套。 送审产品资料,应提供所有仪表清单及样本(规格、型号及性能), 设备制造、使用条件

冷却塔使用说明书

冷却塔使用说明书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

冷却塔使用说明 一、冷却塔基础制作 1、冷却塔安装位置应选择在通风良好,无建筑物影响,无粉尘,无热气的合适场所。 2、冷却塔基础必须按厂方提供的基础图设计施工。 3、各基础面标高就在同一水平面上,标高误差不大于10mm。 4、客户如自设水池,水池深度,出水管大小,排污,放空,补给水管等均由客户按实际情况自定。 二、冷却塔的安装 1、冷却塔安装一般由专业技术人员指导安装。 2、冷却塔顶部不准动用气焊,电焊及其它明火,以防发生火灾。 3、电机安装完毕,连接动力电源时,自电机接线盒的引出线要下挂成U字形,防止雨水沿电源线进入,出线孔要堵封。 4、管道上应安装滤网,保证循环水的清洁。 5、加注减速器齿轮油,满至油标刻度,油号:N320中负荷工业齿轮油。 6、试用前,请先将冷却塔脚和基础预埋铁板焊接。 三、冷却塔的日常使用 1、在使用前对进出水管道,水池进行全面冲洗,清除塔内垃圾,以防管路堵塞。

2、各部件连接螺栓,特别是传动部件(风机,电机,旋转布水器),必须一一拧紧。 3、减速器油位正常,皮带减速器的皮带就涨紧。 4、风叶转动灵活,无磕碰上壳体。 5、当风机工作时,从塔顶往下看应为顺时针,向上抽风。 6、冷却塔如有异常声音应立即停机,全面检查,直至排除故障。 7、风机工作后,打开水阀,同时高速水泵流量,进塔水压,电流,电压,振动,噪音值均应在规定范围内。 8、发现布水器不转或布水不均匀时,应停机检修。 9、循环水应为自来水或清洁水,不宜含油污和杂质,浑浊度不大于50mm/1。 10、冷却塔作为重要的冷却设备,应有专人负责管理,作好有关冷却塔的进出水温度,流量,气象参数的记录, 四、冷却塔的维护 1、维护前应切断电源,并有专人看护电闸,以防意外。 2、每年应进行一次休机检查和维护。 3、电机保养按电机常规进行,齿轮箱内要保证足够的齿轮油。 4、塔内填料视结垢情况进行清洗,否则影响冷效。 5、塔内钢结构支架视锈蚀情况涂刷防锈漆,可延长使用寿命。

冷却塔运行维护规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A54093 冷却塔运行维护规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

冷却塔运行维护规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.0目的 保证冷却塔的正常运行,延长寿命,确保冷却的效果。 2.0适用范围 冷却塔机组及附属设备。 3.0职责说明 空调制冷技工,给排水技工,设备巡视员。 4.0程序内容 4.1防腐蚀保养,金属部分,尤其叶片腐蚀严重,在停机后应立即将叶轮拆下,彻底清除腐蚀物,并做静压平衡校验,均匀涂刷防锈漆和酚醛漆各一

遍,检修后将叶轮装回原位。 4.2停机期间,叶片易变形,冬雪堆积使叶片变形,尤为严重,应做防护,如果不行,则需拆下分解保存,应分成单片平放,不可堆置。 4.3停机期间,对各轴承齿轮进行更换润滑油,使之保持润滑。 4.4停机期间,对供水及回水管道进行保养,手动自动阀门的灵活性。各类垫圈是否良好,有无破损及滴漏现象,发现隐患及故障及时修理。 4.5各种接件的检查有无脱焊、变形、变脆等情况否则应焊接校正等。然后进行补漆。 5.0附件 5.1中央空调系统维护记录。 请在该处输入组织/单位名称 Please Enter The Name Of Organization / Organization Here

冷却塔布置要求

3000 系列冷却塔布置要求 冷却技术学会(CTI)已经对3000系列冷却塔的热性能进行了认证,认证是根据标准STD-201-“水冷却塔的热性能认证”进行的。CTI认证是在由充分掌握相关技术的独立第三方所进行的实际热性能试验的基础上进行的。工程师和用户通过这项认证,可以信赖产品说明书上的热性能数据,并相邻计算机选型软件能够反映出真实的冷却塔性能。 但是这项认证并不能替代在设计冷却塔装置时采用可靠的应用原则的必要性。与所有的BAC公司蒸发冷却设备相同,3000系列要达到认证的热性能,要求其安装按照推荐的布置标准进行。本布置说明提供了几种典型情况的冷却塔安装地点设计指导。所有指导中均提供了最小间距要求推荐值。但只要情况允许,就应该提供更为宽敞的间距。 作为一种典型的轴流风机型设备,3000系列冷却塔不适于室内或管道内的应用。在这类情况下,可以使用例如V系列冷却塔或低型V系列冷却塔这些离心风机冷却塔。 一般性情况 W在选择冷却塔的安装地点时,要考虑以下因素:设备的位置要能够防止高温的排出风和任何相关漂浮物被吸入到设备所服务建筑物或相邻建筑物的新风口;并要防止它们被来输送到任何有人居住的区域,例如建筑物入口。 冷却塔的布置要保证形成的羽流不会造成不利的影响。并要考虑到羽流形成的可能性以及羽流对周边环境的影响,例如对于开有大型窗户的部分以及对行人或车辆主要通道的影响,特别是如果这些设备将在较在较低的环境温度下运行时。 在设备周围提供充足的不受阻挡的空间,以确保设备进风口得到充足的新鲜大气的供应。要避免加重设备排出风的重复循环的现象,要避免例如下列位置: ·安装地点邻近墙壁或建筑结构,而它们有可能将部分气流阻挡折返至进风口。 ·安装地点在进风口附近形成高速向下风流。

冷却塔性能参数说明

冷却塔性能参数说明

1.设备组成 1.1设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 1.2供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 1.3其他 2.设备性能及技术参数 2.1设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面 水负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确 定填料体积,并以流体力学、空气动力学、 材料学、建筑学等多种学科观点,综合设计 塔的外型与结构,根据测试计算通风阻力, 参考风机特性曲线和对测试数据进行优化, 选择符合风量和噪音要求的风机和匹配的 电机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的 系统设计效果。 B、NC型横流式冷却塔淋水填料 马利NC方形横流式冷却塔采用的 MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料, 堪

称世界上薄膜式淋水填料的佼佼者,此填料片用于横流冷却塔, 由热处理PVC多层片构成,厚度0.38mm, 表面成波纹式, 相邻两层填料片形成的间隔,保证气流的通畅,经美国冷却塔协会(CTI)测试分析,其阻力特性和热力特性远远优于现有国内填料,使用寿命15年以上。 一般冷却塔产品填料均采用竖直放置,且无明显收水端。参考右下图,一般冷却塔的做法是布水盘偏向外侧安装,A、B、C、D、E、F这6个区域内充满了填料,而当冷却塔运行起来以后,由于风机向上排风,气流由外向内流经填料,在风力的带动下,实际冷却水流过的区域是C、D、E、F、G这5个区域,A、B两区无水。那么按照一般冷却塔 起不了作用,而有水的G区却又没有填料。 马利的工程师们对这个问题进行了深入的 研究,在千百次的实验之后,提出了冷却塔 填料倾斜悬挂式安装的方案,在马利冷却塔 当中C、D、E、F、G区充满填料,A、B 两区无填料,而倾斜的角度又根据不同的塔 型有十分严格的要求,这种方法有效地解决 了进风面下端“无水区”问题,且填料带有 明显的收水端,克服了竖直放置填料的缺 点。因此,倾斜悬挂放置的填料比竖直放置 填料漂水损失小,水与空气接触充分,热工 性能好。 马利冷却塔填料片高度是根据填料片特性、进风宽度、布水状况及与之相匹配的风量、电机功率、风机等,进行分析计算而得出的。其设计高度可保证热湿交换效率达到极限值,同时,MX-75型填料集均匀布风、换热、收水于一体,其卓越的收水性和导风性使冷却塔无需安装百叶窗,经测试其漂水损失小于循环水量的0.001%。实践证明,MX-75型填料片的亲水性和抗冰性能好,耐温-50~+70?C,适合于北方严寒气候的地区使用,是理想的进口填料片。 该填料以抗紫外线和抗腐蚀的聚氯乙烯(PVC)经热塑真空加压成型,其表面亲水性好,散热面积大、冷效高,在使用环境空间受限制多的热交换过程中更能体现其优越性。从而使整个填料体积发挥最有效的冷却作用,该填料无须胶水粘接,防止了由于粘接对填料造成的损坏,便于清洗安装,延长了使用寿命。 C、NC型横流式冷却塔的进风装置 此塔由于使用马利MX-75填料,无需另配进风百叶窗,该型填料将进风口百叶部位与填料淋水部位模塑成一体,这种美国马利公司获得专利的装置可以防止溅水漂出塔外,在多变的气流条件下保证配水的均匀性,无需再增加安装进风百叶窗的麻烦。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品, 其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费

冷却塔维护规程示范文本

冷却塔维护规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

冷却塔维护规程示范文本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 范围 1.1 本标准规定了动力分场综合循环水泵站冷却塔设 备维护的技术条件和要求。 1.2 本标准适用于平安高精铝业有限公司动力分场综 合循环水泵站冷却塔设备维护。 2 内容 2.1 电机 2.1.1 冷却塔电机工作在露天中,其各部件应严格密 封,以保证电机内部干燥不受潮湿,因此应定期检查电机 的绝缘电阻,如果绝缘电阻低于0.5兆欧,必须进行绕组干 燥处理。为了更好地保护电机,在冷却塔安装完毕短时间 未能投入使用或冷却塔季节性停机的情况下,建议使用塑

料薄膜包裹好。 2.1.2 当电机的过热保护或短路保护连续发生动作时,应查明故障后方能重新投入运行。 2.1.3 应保证电机在运行过程中有良好的润滑,一般运行5000小时左右应补充或更换润滑脂。 2.1.4 电机轴承寿命终了,电机运行时的震动和噪声会明显增大,这时应及时更换轴承。 2.2 减速器 2.2.1 减速器的每运行500小时内部应注入润滑油一次,以保证轴承良好的润滑,延长轴承的使用寿命;冷却塔运行时应经常检查机械有无杂音,以免影响机械运行造成冷却效果下降。 2.2.2 使用齿轮减速器的冷却塔,开机前必须检查减速器的油位,运转过程中也经常进行同样的检查,发现油位偏低时要及时加润滑油;润滑油应使用减速器生产厂家

冷却塔效率低的原因分析及改造措施汇总

收稿日期:2007-07-25 作者简介:王玉宏(1969- , 男, 高级工程师, 主要从事电力生产技术管理与培训工作。 自然通风逆流式冷却塔效率低的原因分析及改造措施 Cause Analysis and Solutions on Low 2efficiency of Natural Ventilating Counter Current Cooling Tower 王玉宏1, 刘叶丽2, 孟岩3 (1. 华北电力大学, 河北保定071003;2. 河北西柏坡发电有限责任公司, 石家庄050400; 3. 河北省电力勘测设计研究院, 石家庄050021 摘要:针对某电厂自然通风逆流式冷却塔效率持续下降的情况, 查找其存在的问题, 并对问题进行详细分析, 进而制定改进措施, 实施后自然通风逆流式冷却塔的冷却效率得到显著提高。 关键词:冷却塔; 效率低; 填料; 喷头; 改进 Abstract :In view of efficiency falling of counter current cooling tower looked for and improve 2ments are set down. after improve 2ment has been advanced obviously. K eywords :cooling tower ; low 2efficiency ; filling ; nozzle ; renovation 中图分类号:TQ085. 4文献标志码:B 文章编号:1001-9898(2007 05-0040-03 1概述

某电厂1号机组于1993年投产, 主机为哈尔滨汽轮机有限责任公司生产的 N300-16. 7/537/537型、亚临界、一次中间再热、单轴、双缸、双排汽、反动凝汽式汽轮机组, 循环水系统配置2泵1塔。其中, 圆筒双曲线型自然通风逆流式冷却塔(1号塔的塔芯为2层交错布置的差位正弦波型PVC 塑料填料, 料层高1m , 下方由低合金铸铁托架支撑, 槽式配水, 采用反射Ⅲ型<32mm 的喷头,BO -160/45型玻璃钢除水器; 单竖井内外圈配水, 放射状延伸分布的8条主水槽将热水分流至各分水槽和配水槽。循环 水泵为长沙水泵有限公司生产的Y J48P -35IIA 斜流泵, 单台流量18000m 3/h , 冬季1台运行, 其它季节2 台运行。凝汽器设计冷却水温20℃(最高33℃ 。截至2005年,1号塔累计运行约12年, 冷却效率逐年下降,2005年夏季1号塔出水温度曾高达38 ℃, 凝汽器背压升高至13kPa , 使1号机组多次被 迫降负荷运行。2005年7月,1号塔热力性能试验 结果表明, 其冷却效率仅为%, 远低于试验标(a. 水柱较多, 共78个, 中央竖井附近有1个特 大水柱; b. 填料淋水不均匀, 部分区域水量小甚至无水, 水珠直径偏大; c. 铸铁托架局部脱落, 使填料塌陷形成空洞; d. 塔基人字柱的内侧面带水, 夏季藻类滋生, 冬季结冰严重; e. 防风檐支架1/4倾斜或断裂, 挡风瓦大部分破损、掉落。2. 2内部 a. 泥垢堵塞严重, 下层填料泥垢的平均厚度达4mm ;

(完整版)冷却塔塑料填料主要技术参数

冷却塔S波型聚氯乙烯填料技术规格书 一、冷却塔聚氯乙烯填料主要技术参数: 设备台数3台 供货数量:1600 m3 二、主要技术要求DL/T742-2001 1、冷却塔填料 2、一般要求DL/T742-2001 (1)淋水填料原片材的物理力学性能要求按DL/T 742-2001 《冷却塔塑料部件技术条件》执行。冷却塔淋水填料的板型结构必须经电力部西安热工所或中国水利水电科学研究院冷却水研究所进行有关测试,并经部专业主管单位组织鉴定或评审通过,属电力规划设计总院推荐的填料原生产厂家。同时应具有国家权威检测机构出具的热力特性和阻力特性参数。 (2)淋水填料应具有热力特性好,通风阻力小,计算出塔水温低的基本性能。 (3)淋水填料平片应选用耐寒型填料平片。 (4)淋水填料应具有组装刚度好,承载能力强的基本性能。在设计荷载作用下不变形扭曲,不松散倒伏,能保持长年稳定的高效运行,使用寿命不少于10年。 (5)通道尺寸大,通畅性好,不易堵塞使填料能保持长期稳定的冷却特性。 3、聚氯乙烯填料平片片材 (1)平片应塑化均匀,无分散不良的辅料,外观色泽应一致,片平面不应附着配方或工艺产生的各类油污。 (2)平面表面应平整,无明显孔洞,皱折和气泡,不得有大于1.0mm的杂质,粒径0.6—1.0mm的杂质个数不超过20个/m2, 分散度不超过5个/10x10cm2.

片边应光滑平直等宽,无破裂,缺口。 (3)压制填料的塑料平片的设计厚度宜在0.35—0.45mm之间选用。平片片厚的允许偏差为±0.03mm。 (4)淋水填料原片材的物理力学性能应达到表4-1所列的各项指标,出厂产品应附有原入片材的物理力学性能检验报告及产品合格证,并按规定抽样检查。原片材的物理力学性能见表3-1 表3-1 原片材的物理力学性能 (5)淋水填料片材的规格要求 淋水填料片材的规格要求见表3-2 表3-2 原片材规格表 4、填料成型片 (1)成型片上0.3—2.0mm的孔眼不得超过5个/10x10cm2, 且破损孔径不超过2mm, 成型片片边不得有破裂或明显缺口。 (2)淋水填料成型片尺寸应符合设计要求,片平面长宽尺寸允许偏差分别为±10mm及±5mm, 片周轮廓呈规则矩形,成型片最薄处厚度不小于0.2mm。 (3)淋水填料成型片必须采用材质指标合格的塑料平片压制。。 (4)成型片在65℃热水浸泡,72h耐温试验后的高度变化率Mh≤5.0%。

冷却塔使用维护说明书

冷却塔使用维护说明书 一、 令狐采学 二、冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却设备,其工作原理是把需要冷却处理的水压到冷却塔配水装置中,通过该装置将水均匀的喷洒于填料上,热水从填料上部落下,在填料上形成水膜,同时不饱和的冷空气由风机从塔下抽到塔中,进入填料并在填料间隙中流动,热水与不饱和空气在此进行交换,使不饱和的冷空气变成饱和的热空气,最后由风机抽到塔外,如此循环,从而达到降低水温的效果。 三、冷却塔的运行说明 1、冷却塔运行前准备 1.1清理现场,保证塔内、塔顶无杂物 1.2检查各部件安装位置是否符合安装要求,各部位坚固 件连接是否松动。所有拉杆应收紧,并留有调节余 量。 1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机宇宙能换时烧坏 1.4冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物,以免堵塞该 装置的出水孔或喷头,从而造成配水不均匀。收水器 定位应牢固u,片距均匀,方向正确。配水池盖板, 各检修门开启应灵活。 1.5检查风机叶片的叶尖与风筒间隙,小风机叶片尖与风

筒间隙在10-22mm之间,大风筒一般控制在规定要求范围内,达不到上述要求应调整,严禁在叶片上走人及搁置重物。 1.6冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加 润滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,皮带型号是否一致,防止皮带松动打滑,保证风机运行平稳。 1.7冷却塔风机采用变速箱时,应检查油路是否畅通,油 管是否保持在同一平面上,油位是否在规定的位置。 电机输出轴及齿轮输入轴向轴允许差0.1mm,连轴器平行允差0.1-0.5mm,调整座纵、横方向、水平误差不大于0.12/1000(详细数据见风机厂家说明书)。 1.8检查风机输出端止动保险是否安装正确。 以上情况应全面检查,并按要求处理无问题后方可投入运行。 2、循环水系统试运行 2.1、逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额 定值。 2.2、冷却塔采用旋转布水器配水时,应观察布水器旋转 情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.3、冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有 异常情况,按常见故障及排除的规定排除。

冷却塔日常维护和保养

冷却塔系统日常维护与保养 一.冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 二.冷却塔运行规程 2.1冷却塔运行前准备 2.1.1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物。 2.1.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件有否松动。 2.1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机运转时烧坏。 2.1.4冷却塔运行前必须清理管道内杂质,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀。 2.1.5检查风机叶片处的叶尖与风筒壁间隙,保证叶尖与风筒壁间隙在252 mm之间,达不到上述要求应于调整。 2.2循环水系统试运行 2.2.1逐步打开进水总管闸,通过阀门将水量调至额定值。 2.2.2冷却塔采用旋转布水器,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.2.3冷却塔出水应保证畅通。 2.2.4检查冷却塔塔体有否渗漏,如有渗漏应及时密封。 2.3风机系统试运行 2.3.1清扫现场 2.3.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件连接件有否松动。 2.3.3检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位臵误差是否在允许范围内。 2.3.4检查叶轮、叶片安装紧固螺栓是否牢固,轴端止动保险是否安全可靠。 2.3.5检查电机绝缘电阻是否达到标准。 2.3.6手工转动风机叶轮,整机运转应轻重均匀。 2.3.7点动电机,检查叶片旋转方向是否正确,本公司叶片旋转方向为顺时针方向。 2.3.8连续运转1小时,测定,记录电机电流值、电压值、振动值,检查减速机是否有不正常响声等其它异常现象。 2.3.9观察塔体震动状况 2.3.10如上述2.8条不在设计范围内,则关闭风机,调整叶片安装角直到符合要求。 2.3.11连续运行4小时停机后: 2.3.11.1复验各部件的位臵有否走动。 2.3.11.2检查各连接件,紧固件有否松动。 2.3.11.3检查各密封部件是否漏油。 2.3.11.4检查电机、减速机温度是否符合要求。

冷却塔技术要求

技术要求 标准与规范 供货商所提供的冷却塔设备满足如下标准和国家现行规范标准(如下述内容不是最新版本,执行最新版本。) 1)《玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔》 2)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》GB/T8237 3)《声环境质量标准》GB3096-2008 4)《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95 5)《冷却塔塑料淋水填料技术规定》NDGJ88-89 6)《玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法》(GB/T8924-88); 7)《玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法》(GB/T1449-83); 8)《玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法》(GB/T2577-89); 9)《纤维增强塑料树脂不可溶分含量试验方法》(GB/T2576-89); 10)《纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法》(GB/T3854-83); 11)《玻璃纤维增强塑料(玻璃钢)用液体不饱和聚酯树脂》(GB/T8237-87); 12)《中碱玻璃纤维无捻粗纱》(JC/T278-94); 13)《采暖通风与空气调节设备噪声声功率级的测定----工程法》(GB9068)。 14)《低压成套开关设备》 15)《低压开关设备和控制设备》 B/TG 14048 16)《低压电器外壳防护等级》 17)《电磁辐射标准》 IEC1000系列

定义 1)“冷却塔”是指可将水冷却的一种装置。水在其与流过的空气进行热交换、质交换,致使水温下降。 冷却塔的主要功能是对冷水机组的冷却水进行降温处理,即使冷却水在塔内与空气进行热湿交换而得到降温,从而将冷水机组通过冷冻水循环、机组内部制冷剂循环、冷却水循环而吸收的热量转移至室外空气中。从冷水机组冷凝器出来的冷却水,送至冷却塔进水口,经过布水器,流过冷却塔内部的填料层,与室外空气进行热湿交换,然后在集水盘中汇集,通过水管及冷却水泵的增压,进入冷水机组冷凝器,与冷水机组压缩机出的制冷剂进行热交换,然后重复上述循环。 2)“横流式冷却塔”是指在塔内填料中,水自上而下,空气自塔外水平流向塔内,二者流向正交的一种冷却塔。 3)“设计工况”是指冷却塔设计的热力性能工作状态数据。包括:进塔空气干球温度、湿球温度、大气压力、进塔空气流量、冷却水流量、进塔水温、出塔水温。 4)“标准设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为28℃、干球温度为℃、大气压力为时的工况。 5)“本工程设计工况”是指冷却水进出水温度为37℃/32℃、空气湿球温度为27℃时的北京地区工况。 6)“设计参数”是指包括设计工况及其他设计的数据,例如冷却数、塔的安装尺寸、淋水密度、气流阻力、电动机功率、噪声值、飘水率等。 7)“名义冷却流量”是指标准设计工况的进塔冷却水流量,单位m3/h。 8)“喷头”是指配水系统的末端组成部分,通常喷头内有一出水套管,叫喷嘴。 9)“耗电比”是指每冷却水流量为1m3/h需输入风机配用电动机的功率。单位为 kW/(m3/h)。 10)“气水比”是指进塔干空气流量(kg/h)与进塔冷却水流量(kg/h)

上海市地方标准《冷却塔能效限定值、能源效率等级及节能评价值》

备案号: 上海市地方标 DB 31/414-2008 冷却塔能效限定值、能源效率等级 及节能评价值 The minimum allowable values of energy efficiency、energy efficiency grades and evaluating values of energy conservation for cooling tower. (报批稿) 2008-09-26发布2009-03-01 实施 上海市质量技术监督局发布

DB31/414-2008 前言 为加强合理用电、合理用水、推动产品的升级换代﹑确保上海市“十一五”节能减排目标的实现,提高冷却塔产品质量及其系统的经济运行管理水平,特制订本标准。 本标准中6.2条和7.1条是强制性的,其余是推荐性的。 本标准由上海市经济委员会、上海市能源标准化技术委员会共同提出。 本标准由上海市能源标准化技术委员会归口。 本标准主要起草单位:上海交通大学、上海市能源标准化技术委员会、上海市供水管理处本标准参加起草单位:上海良机冷却设备有限公司、上海金日冷却设备有限公司、上海尔华杰机电装备制造有限公司、斯必克(广州)冷却技术有限公司、江阴富兴复合材料制品有限公司、吴江北宇冷却塔有限公司。 本标准主要起草人:任世瑶、陈津迪、吴耀民、陈溢进﹑赖春发、罗金枝、张焕武、韩振东、江建林、吴金土。 DB31/414-2008 冷却塔能效限定值、能源效率等级及节能评价值 1 范围 本标准规定了机力通风冷却塔的能效限定值、能效等级、节能评价值、试验方法及检验规则。 本标准适用于以空气作冷源的机力通风横流、逆流、混流式湿式冷却塔。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过在本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB7190.1 玻璃纤维增强塑料冷却塔第一部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB7190.2 玻璃纤维增强塑料冷却塔第二部分:大型玻璃纤维增强塑料冷却塔 GB/T18870节水型产品技术条件与管理通则 DB31/T204 冷却塔及其系统经济运行管理 3 术语

冷却塔使用说明书

用户使用维护手册

冷却塔使用维护说明书 一、冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却设备,其工作原理是把需要冷却处理的水压到冷却塔配水装置中,通过该装置将水均匀的喷洒于填料上,热水从填料上部落下,在填料上形成水膜,同时不饱和的冷空气由风机从塔下抽到塔中,进入填料并在填料间隙中流动,热水与不饱和空气在此进行交换,使不饱和的冷空气变成饱和的热空气,最后由风机抽到塔外,如此循环,从而达到降低水温的效果。 二、冷却塔的运行说明 1、冷却塔运行前准备 清理现场,保证塔内、塔顶无杂物;检查各部件安装位置是否符合安装要求,各部位坚固件连接是否松动。所有拉杆应收紧,并留有调节余量; 检查电动机绝缘电阻,以免电机工作时烧坏;冷却塔运行前必须清理配水装置内杂物,以免堵塞该装置的出水孔或喷头,从而造成配水不均匀。收水器定位应牢固u,片距均匀,方向正确。配水池盖板,各检修门开启应灵活; 检查风机叶片的叶尖与风筒间隙,小风机叶片尖与风筒间隙在10-22mm 之间,大风筒一般控制在规定要求范围内,达不到上述要求应调整,严禁在叶片上走人及搁置重物; 冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加润滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,皮带型号是否一致,防止皮带松动打滑,保证风机运行平稳;冷却塔风机采用变速箱时,应检查油路是否畅通,油管是否保持在同一平面上,油位是否在规定的位置。电机输出轴及齿轮输入轴向轴允许差,连轴器平行允差,调整座纵、横方向、水平误差不大于1000(详细数据见风机厂家说明书)。检查风机输出端止动保险是否安装正确。以上情况应

全面检查,并按要求处理无问题后方可投入运行。 2、循环水系统试运行、逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额定值。、冷却塔采用旋转布水器配水时,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 、冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 、观察集水池积水高度,调节补给水浮球位置及溢流管高度,控制积水深度在设计范围内。、冷却塔出水应保证通畅,出水口设置格网等。、检查冷却塔塔体是否渗漏,如有渗漏应及时密封。 以上各项都运转正常后,关闭总管阀门进行下步工作。 3、风机系统试运行 、清理现场、复检各部件安装位置是否符合安装要求,各坚固件连接件是否松动。 、风机采用变速箱时复检传动应检查油路是否畅通,油位是否在规定的位置,采用皮带传动时应复检皮带松紧是否合适,传动装置中轴承座是否已经加注润滑脂。 、检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位置误差是否在公差允许范围内叶轮、叶片、配重是否按相应编号安装 、检查叶轮、叶片安装坚固螺栓是否牢固,轴端制动保险是否安装可靠,轴端压板连接是否牢固。 、检查电机绝缘电阻是否达到标准,电缆敷设固定是否牢固,接线是否良好。 、用手转动风机叶轮,风机运转应平顺均匀。 、启动电机,检查叶片旋转方向是否正确(从上往下为顺时针方向),如相反,应停车后调整电缆接线,保证方向正确。 、连续运转1 小时,测定、记录电机电流值、电压值。检查齿轮箱、电机是否有不正常响

相关文档