挡土墙防水点评纪要
挡土墙防水点评纪要

融创.茶园项目二期高层一标段

地下挡土墙防水样板点评会议纪要

时间:2012年6月6日

地点:重庆光宇建设开发有限公司·融创麓山高层项目部会议室

参加单位及人员:

重庆融创尚峰置业有限公司:李平

重庆建新工程监理咨询有限公司:王绍才李佳

重庆光宇建设开发有限公司:李攀孙中喜蔡耀森杨建波

会议内容:对融创.茶园项目二期高层一标段2-52#楼的侧墙防水样板进行点评。

一、工程概况:本工程位于南岸区茶园新区雷家桥片区,总建筑面积为6万余平方米,

其中2-52#楼为18506平方米,建筑层数:24F/-2F建筑总高度72m,为剪力墙平层住宅结构。

地下侧墙防水采用1.5厚聚乙烯丙轮防水卷材。

二、防水样板施工情况:

挡土墙厚度300mm,高度9.9m(基顶至±0.000),砼强度等级为C40P6,防水样板于6月5日施工完毕,样板面积为1平方米左右,施工之前基层已清理干净,具备做防水条件。本工程防水施工队伍选用专业防水施工队伍。

施工工艺:基层清理涂刷素水泥浆(掺合胶水)铺装聚乙烯丙轮卷材涂刷素水泥浆

三、会议意见

2012年6月6日下午,业主、监理、施工单位三方对2-52#侧墙防水样板进行了实体检查,意见如下:

1、施工单位有专项防水施工方案,为施工提供了指导;

2、每道工序完整,层次分明;

3、基层清理干净,水泥浆和胶水拌合的粘结剂满足要求;

4、卷材材质、厚度符合设计;

5,、同意验收,后续防水施工按此样板执行。

6、局部有微小气泡,后续施工要注意控制。

建设单位:监理单位:施工单位:

外墙保温样板会议纪要

A1#楼外墙保温样板点评验收会议记要 时间:2013年04月01日15:00 地点:项目部会议室 主持人:夏全胜 参会人员:详见签到表 记录人:李晓娟 会议内容如下: 一、施工单位作详细介绍: 各位专家、领导: 大家好! 欢迎各位专家、领导莅临我现场参加金科·世界城一期(A区)A1#楼的外墙保温样板点评验收会,下面由我代表重庆市德感建筑安装工程有限公司金科·世界城项目部,向今天来参加A1#楼外墙保温样板点评的各位专家、领导做简要汇报: 1、施工情况介绍 1)工程概况 本项目工程属于一类高层居住建筑,总层数为32F/-1F,建筑总高度为92.8米,总建筑面积为25743.34㎡,设计年限:50年,安全等级:二级,抗震设防烈度:6度;主体结构形式为:剪力墙结构,

外墙保温形式为:热桥保温和填充墙自保温两种。热桥保温为建筑无机保温砂浆,设计厚度为:30mm。 2)施工质量介绍 在进行保温样板施工时,我项目部严格按照施工设计图以及施工质量验收规范进行检查施工,进场的原材料全部根据《合川区2012年1号文》的文件精神进行现场抽样送检的,进场的材料经抽样检测全部合格。 我项目部对现场施工的无机保温砂浆进行了严格的质量控制,对表面的平整度、大角的垂直度、保温的密实度(厚度)以及界面砂浆、抗裂砂浆的厚度和外墙门窗后塞口进行检查均满足设计及验收规范的要求,玻纤网格布铺设位置正确。 在保温材料进场时即要求保温生产厂家按规定提供了“保温型式检测报告”以及“备案登记证”等相关入场资料。 2、施工资料介绍 热桥保温部分:进场所有原材料严格按合川质监站颁发文件并经现场监理见证取样复检,所有原材料合格,书面报告未回。现场所有资料均与现场同步及真实。 自保温部分: 进场空心砖及加气混凝土均做节能检测,空心砖报告编号:

工期期会议纪要

工期期会议纪要 篇一:施工进度专题会议纪要 20XX年6月16日下午15点,巴中北环线施工进度专题会议由副总监主持,在巴中北环监理部办公室召开。巴中交建司、监理单位、施工单位相关负责人及技术管理人员参加会议,详会议签到单: 本次会议内容如下: 一、由施工单位详细介绍施工进度、资源投入等概况; 1、一工区长杨明:SK线路基挖方剩余3.7万m3,目前投入挖掘机6台,双桥运输车40辆,每天运输量约5千立方米,预计23号完成路基挖方,存在问题是雨后弃土场陷车,造成运土量受限,故按计划完成存在问题。巴河大桥搭板、简支梁防撞护栏剩余3跨,横隔板剩余2跨,可按计划完成施工任务。 2、吴家河大桥赵宗:总体施工进度滞后一周,6、7号承台已浇筑完成,可以开始盖梁植筋施工和第一跨桥面铺装,若工人不够,可从一工区借调,目前有钢筋工13人、植筋5人、冲孔4人、吊车1台。 3、路面技术负责人谢祥烈:目前主要施工沿线平交道口水稳层,热拌楼电机预计20号修好,剩余单层单幅约6公里,按计划完工没问题。预计3天拆除搅拌站后可施工,玉皇庙隧道右洞照明灯已安装完,预计25日前完成所有隧道的照明灯安装,存在问题是隧道竖向管道不通,需土建施工配合尽快疏通,预计三天能完成一个隧道的穿排电

线工作。北龛大道电力浅沟施工对路面、路缘石、雨水管造成破坏,回填夯实存在质量问题,计划25日完成机电灯线安装工作。 交安:施工进度基本正常,存在问题是北龛大道的中实线是否按设-1- 计施工未定,交叉路口信号灯电源还没有确定。 4、绿化施工负责人李发达:玉皇庙隧道进出口的上边坡纳入景观处理,土门垭出口路基下边坡能完成,其余路基上边坡受下雨影响垮塌较严重,局部无法喷播,不能按期全部完成。分离式路基采用成品草皮,不影响施工。计划25日前完成所有隧道装饰、30日之前完成桥梁装饰。电力浅沟干扰很大,施工会克服困难,计划25日前完成。项目部副总工尹力: 1、SK线580-740新增挡墙力争按时完成,桥下纵向涵计划21日完成与a、c匝道一起交验,进行路面施工。 2、巴河大桥的桥面系施工将增加13人,保证伸缩缝通车前完工。 3、施工节点工程都安排了技术管理人员,分工责任明确。 4、下步会加强协调各专业施工,统一管理,保证按通车计划完成目标任务。 二、监理部副总监杨淇富对施工工作的要求: 首先点评分析了项目经理部在工程管理中的实际管理效能情况,关键岗位项目经理、技术负责人、现场负责生产、质量、安全、计划等岗位的项目管理人员,到岗履职的情况、能力、配合各管理单位的态度、工作积极性、是否及时完成各管理单位交办的工作等,包括计划管理在前期工作中的运行状况都要总结,有些关键工作的物资、劳动力、

安全检查会议纪要_会议纪要

安全检查会议纪要_会议纪要 时间:xxxx年xx月xx日 地点:xxxx公司会议室 参加人:xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 主持人:xxx 记录人:xxx 一、会议首先由安全技术科科长汇报安全检查情况 1、制造一车间设备、环境卫生较差,作业人员在车间内抽烟,炮泥房电源线存在裸露现象。 2、制造二车间作业人员在生产岗位不佩戴安全帽,各种标志牌积灰现象严重,起不到警示作用。 3、原料车间降压起动室内物品杂乱,应分类、规范存放,防止发生触电等事故。 根据检查结果,已对违规违纪人员作出了处罚,同时强调各车间主任应加强对本车间员工行为规范、业务技能的培训,从源头上预防事故并杜绝三违现象。 二、安全专干补充事项说明 1、“双包机”责任牌已悬挂到各设备,包机人员应对本范围内的设备进行经常性的检查,维护和保养好设备,机修、电修人员每日对各车间所有设备进行巡查,及时发现和处理故障,保证生产的正常进行。 2、各车间主任、班长及员工的安全生产及考核办法已制订完善,并将逐层进行签定,希望大家能慎重对待。 三、主持人安排工作并强调指出,我们公司的产品利润空间非常小,这就需要广大干部员工增加责任心,“双包机”和“安全生产责任书”都是为了明确责任,只有责任到人,才能保证各环节的正常运行。另外就是我们要将“双增双节”和“三缩”活动持之以恒的搞下去,从生产、生活的方方面面搞节约、降成本,将节约的资金用于安全设施和降低

员工劳动强度的技术改造上,创造一个安全、和谐的生产、生活环境。 xxxx年xx月xx日 安全检查会议纪要相关内容: 监理例会纪要4 监理例会纪要时间:xx年1月21日上午10:00地点:x项目部会议室会议主题:检查上周例会问题落实情况及下周工作安排会议主持:王x 会议内容:施工单位:一标段:9#、10#楼计划明天浇筑混凝土;1#、8#楼计划3天后浇筑混凝土;计划所有楼号下... 总结会空白会议纪要模板 被审计单位:索引号:页次:编制人:日期:财务报表截止日/期间:复核人:日期:会议地点:会议时间:会议组织者:参加会议者:记录员:会议议题:.......... 20xx年11月党支部会议纪要 xx年11月23日,我支部在校召开党支部会议暨班级茶话会。党支部书记赵xx、班长秦xx主持本次会议。党支部书记赵xx首先发言,要求广大党员在第一时间通过广播、电视、网络等媒体收听收看有关全会的最新报道,要求党支部及班级全体学习四中全... 安全检查会议纪要 时间:xxxx年xx月xx日地点:xxxx公司会议室参加人:xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx主持人:xxx记录人:xxx一、会议首先由安全技术科科长汇报安全检查情况1、制造一车间设备、环境卫生较差,作业人员在车间内抽烟,炮泥房电源... 专题会议纪要范文格式 xx月xx日上午,xxx调研员在府城镇政府三楼会议室,主持召开xxx 新校区征地工作协调会。会议听取了该项目建设有关情况汇报,以及与会职能部门的意见和建议,并就相关问题达成共识,xxx副区长出席了会议,经研究,纪要如下:一、关于xxx新校区项目用... 公司安全例会会议内容 一、11月份安全工作简介:11月10日星期六,朝阳市气象局发

楼填充墙样板点评会议记录

XXXXXXXX还房工程 XXX号楼 主体填充墙样板砌筑验收会议纪要 时间: 2016年3月16日 地点:合川土场建司项目部会议室 参与验收单位及人员:(后附会议签到表) 主持人:XXXX(总监理工程师) 建设单位:XXXXXX 监理单位:XXXXXXX 设计单位:XXXXXXXX 施工单位:XXXXXXXXXX。 2016年3月16日,在合川土场建筑工程有限公司工程项目部会议室召开了17、18、35号楼主体填充墙砌体样板验收会议,参加单位验收人员共同进行了工程实地察看和对资料的审核查验。验收会议内容如下: 一、施工单位情况介绍及自评结论: 1、工程概况 XXXXXXXXXXXXX还房17、18、35号楼,17、18号楼为住宅,总建筑面积均为9534.10M2,建筑分类为二类建筑,地上建筑高度:54.0米,地下建筑高度-5.1米,建筑层数18F/-1F,抗震设防烈度六度,要结构类型剪力墙,建筑合理使用年限:五十年,建筑抗震设防类别:丙类,安全等级:二级,基础型式:人工挖孔桩基础 35号楼总建筑面积538.07平方米,房屋总高-5.1米,为1层商业,该建筑属一般民用建筑,建筑物的抗震,级为四级,耐火等级为二级,结构设计基准期为50年,基础型式:独立柱基础。 2、墙体设计要求基本情况 外墙:采用200厚MU5厚壁型烧结页岩空心砖,M5水泥砂浆砌筑 内墙:采用200,100厚MU5烧结页岩空心砖(或轻质墙板隔断),M5水泥砂浆砌筑 住宅分户墙.楼梯间电梯间隔墙:采用200,100厚MU5烧结页岩空心砖,M5水泥砂浆砌筑

厨房.卫生间隔墙:采用200,100厚,MU10烧结页岩实心砖,M5水泥砂浆砌筑,离地面200mm高处捣C20混凝土墙基,同墙厚 内地面以下外墙:采用200厚MU10砖砌,M5水泥砂浆砌筑 地坪下60mm处设水平防潮层,采用20mm厚1:2.5水泥砂浆掺5%%%防水剂作防潮层凡不同墙体材料交接处加铺一层金属网,网宽400mm 凡墙上预留或后凿的孔洞,安装完毕后须用C20细石混凝土填实,然后再做粉刷饰面层 突出外墙的挑板及雨篷等嵌入墙体处应设置同墙厚的翻边,高度不小于120mm,雨篷根部 外墙迎水面自雨篷顶面起600mm高度范围内宜做防水处理. 烟道抹灰时满挂钢丝网,与墙面搭接宽度不小于100mm 节能要求基本情况:填充墙体主要材料的导热系数(限值λ≤0.54W/m·K)、干密度800kg/m3.12孔以上,宽度方向孔洞排数≥5排,矩形孔,交错排列。 3、现场施工管理情况介绍 我项目部根据现场实际情况,对场地进行了机械布置、材料堆场等规划,施工场地能满足砌体工程施工的需要;在样板砌筑和后续的砌筑施工中,我项目部将严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)等现行规范执行砌体砌筑、原材料进场控制、取样送检、实体检测、报验程序和建设程序等的施工和管理工作。 施工过程中均严格按照设计图纸和说明要求、经审批后的施工组织设计、施工方案、现行规范等执行和操作。我项目部对砌体的平整度、垂直度、二次构件、二次预埋、后塞口、灰缝、门窗洞口要求、砌体植筋、拉结筋等施工操作和细部构造进行现场和会议上的技术交底,保证砌体施工质量的进行和现场的施工管理。 4、检测情况 在主体填充墙砌筑前,我项目部已完成了以下的检测和取样送检复检工作 水泥、河沙、碎石、烧结页岩空心砖及实心砖、二次构件钢筋等原材料均在监理的见证下按取样频率取样送检,检测结果均为合格。 砼试压件检验报告全部合格。所用砂浆配合比实验室已出具报告。 混凝土构件实体检测(混凝土强度、保护层厚度)全部合格。 植筋抗拔检测全部合格。

边坡治理会议纪要4.26

邻水县宏帆广场一期1#、2#号楼边坡治理施工图读图纪要时间:2013年4月26日 地点:工地现场会议室 参加单位及人员: 设计单位:泛华建设集团有限公司重庆设计分公司黄登伟 建设单位:邻水县宏帆广场开发有限公司 设计部:李攀、刘佳 工程部:邹季耘、张震、梅雪 成本部:王蓉 地勘单位:重庆川东南地质勘察设计院吴东华 监理单位:重庆建新工程监理咨询有限公司程维平 会议内容:1#、2#号楼边坡治理施工图图纸会审 经过本次会议的召开,各方达成如下共识: 地勘单位提问: 1、结施-01“十、3、(1)”锚杆基本试验,现场开挖探明,边坡岩石为泥岩,由于暴露时间较久,施工期正值雨季,为尽快进行边坡支护,可否取消基本试验(基本试验需耽误工期10天以上)? 答:不取消,按照施工图进行锚杆基本实验。 2、结施-01,设计总说明有非预应力锚杆和预应力锚杆,招标补遗为非预应力锚杆,预应力锚杆不存在。 答:改为“非预应力”。 3、由于边坡开挖为机械开挖,导致边坡不规则,凹陷部位较多,施工难度大,再加上CE段还需要开挖,为确保施工工期,可否将现浇注混凝土更改为喷射混凝土?凹陷部位采用同等级混凝土回填? 答:同意将现浇注混凝土更改为喷射混凝土,凹陷部位采用同等级混凝土回填。 4、锚杆孔深否为嵌岩深度和设计孔深双控? 答:是。

5、结施-04、05、06,立柱1、2断面图立柱标注“400”与“①结点、500”,不符合。“①结点、500”,是否应为“①结点、400” 答:是。 6、4-4、5-5、6-6典型剖面图,顶部标注“表面挂网喷浆”未提供大样图。答:设计院补充“表面挂网喷浆”的大样图。详结构施工图 7、AB段顶部原设计为硬化封闭,因业主用地需求,拟将挡墙升高后回填,150mm厚挡板是否能满足?由于AB段顶部岩石结构较松散,且发育几组卸荷裂隙,裂隙已到底部,按现有的施工后,可能有隐患?为确保边坡安全,如业主无需用地,建议“硬化封闭”调整为锚杆喷射混凝土支护? 答:锚杆挡墙垂直伸至上部无岩体后再向上延长300mm~500mm,以便抵挡后侧填种植土的需要。 8、Ф20以下HRB400级钢筋市场供应量少,不易购买,可否调整为HRB335级钢筋? 答:不调整 9、D、E点处为拐点,两边锚杆处同一水平面,施工过程中锚杆将会交叉串通,可否调整锚杆角度,或平面位置进行避开? 答:按图施工。 10、立柱改为外凸。 答:同意。 11、顶梁DL有4个钢筋未标注。 答:现已在图中标注(为标4根钢筋为4%%13216)。 12、顶梁DL宽大于立柱宽。 答:顶梁宽度同立柱宽度,钢筋不变。但DL2仍按原设计施工。 监理单位提问: 设计部提问:

宣读处分决定会议记录

宣读处分决定会议记录 会议记录是指在会议过程中,由记录人员把会议的组织情况和具体内容记录下来,就形成了会议记录。“记”有详记与略记之别。略记是记会议大要,会议上的重要或主要言论。第一文档网今天为大家精心准备了宣读处分决定会议记录,希望对大家有所帮助!宣读处分决定会议记录党纪处分的工作程序 对于党员的纪律处分必须经过支部大会讨论决定,报上级党委批准:如果涉及的问题比较重要或复杂,或给党员以开除党籍的处分,应分别不同的情况,报县级或县级以上纪委审查批准。 1。调查核实。党支部对违纪党员所犯错误的事实,要认真进行调查研究,反复核实无误后,形成调查报告。然后召开支部委员会,提出处分的初步意见,并草拟好处分决定。 2。处分决定和所依据事实材料同本人见面。 在召开支部大会之前,支委会应将所要做出的处分决定和所依据的事实材料同本人见面,听取本人的说明和申辩。这里所说的事实材料,不包括调查报告、揭发检举材料、证明材料。见面须两个人以上,并做好记录。见面后,当事人应在材料上签署意见,如本人有不同意见或拒不签字,负责见面工作的同志应做出书面说明。 3。召开支部大会表决。

对党员的纪律处分,除特殊情况外,一般都必须经过支部大会讨论决定。其程序大致是:介绍违纪事实和调查结果;听取本人检查和申辩;党员讨论,对违纪党员进行帮助或为其辩护;支部委员会提出初步处理意见;表决做出决定。进行表决时,同意者超过应到会有表决权的党员的半数,方可通过处分决定,受到处分的人也可以投赞成票或反对票。 4。材料整理上报。 处分决定形成后,应交受处分的党员在处分决定上签署意见;本人拒绝签字的,党支部应注明。上报的材料,一般应包括:处分决定、调查报告、证据材料、本人检查材料、本人对处分决定的意见及其他有关材料。必须按规定的审批权限上报。 5。宣布执行,通知本人。 支部大会通过的处分决定,应报上级批准或备案同意的,自上级党委或纪委批准之日生效。党支部接到批复后,应通知本人并在支部大会上宣布。如果本人不服,可以提出申诉,党支部应及时向有关党组织转递。如本人无理取闹,党支部应对其进行教育批评。 6。对党员处分决定应当履行的手续 党支部对党员进行处分时,应按照要求写好党员的处分决定和严格执行党员处分的审批手续。 党员处分的决定一般包括的内容:

边坡支护验收会议纪要

H2012P04(汽车4S店七号地块) 基坑支护工程验收专题会议 工程名称:H2012P04(汽车4S店七号地块) 时间:2014年10月28日上午 10:00 地点:工地会议室 主持人:何桂阳 参会单位:厦门海沧盈众汽车销售有限公司 哈尔滨工大建设监理有限公司 福建铭泰集团有限公司 江西省勘察设计研究院 中国京冶工程技术有限公司 厦门市海沧区建设工程质量安全监督站 参会人员详见签到表 2014年10月28日上午10:00,在H2012P04(汽车4S店七号地块)项目部会议室召开工程基坑支护验收专题会,参加会议的有各参建单位的代表,会议由监理单位主持,按以下程序进行: 1、施工单位介绍工程概况和施工过程情况、自评意见。 2、监理单位介绍监理工作情况,对工程质量的评估意见。 3、与会全体成员到现场实地查看工程情况。 4、各参建单位的代表审议质量保证资料,并询问和解答问题。 5、勘察单位介绍施工与地质勘察对比情况。 6、设计单位介绍工程执行设计文件情况。 7、建设单位验收意见。 8、各参建单位的代表形成验收意见。

一、工程概况: 本工程位于海沧马青路,工程±0.000相对于黄海高程17.80m,坑底标高为-9.1m。经专家论证基坑支护采用土钉墙及自然放坡的联合支护体系。基坑侧壁安全等级为二级,结构使用年限为6个月。本工程土方地质构成为:素填土、粉质粘土、残积砂质粘性土、全风化花岗岩、砂砾状强风化花岗岩。土方分层分段开挖至下一道土钉以下0.2m,施工第一排土钉喷射砼;土方分层分段开挖至第二道土钉以下,施工第二排土钉喷射砼;重复以上步骤至承台底。土钉成孔直径为110mm,土钉设计连接为HRB400E:C22mm 机械连接,土钉总长度约10000米。注浆水泥强度为P.O42.5R,水灰比为0.50的水泥砂浆灌注,注浆体设计强度等级为20MP。钢筋网片采用HPB300Φ8mm@200×200,两根HRB400E C14mm水平加强筋。喷射砼采用强度为C20自拌混凝土,喷锚面积约3000平方米。 本工程共分5个剖面,1-1、2-2、3-3剖面做法:开挖清坡—素喷砼3~5cm—成孔——下锚杆注浆—挂钢筋网—喷砼至设计厚度;4-4、5-5剖面做法:开挖清坡—素喷砼3~5cm—打土钉—挂钢筋网—喷砼至设计厚度。1-1剖、2-2剖面锚杆支护分六排设置,3-3剖锚杆支护分四排设置。4-4剖面为土钉支护分12排设置,5-5剖面土钉支护分10排设置。排水系统随基坑支护施工及土方开挖施工同时进行。 二、施工单位: 1、本项目于2014年4月12日委托市专家组对该进行联合审查,完成深基坑支护专家论证并根据专家意见对方案进行优化修改、完善。根据建质【2009】87号文规定,于7月25日根据现场情况及基坑支护施工图纸,编制了土方开挖及基坑支护的专项施工方案上报监理,经审批后8月10日开工进行边坡土钉墙施工,至2014年11月10日完成。在基坑支护施工过程中,我部均能结合现场施工条件和施工图纸及专项方案进行施工,无出现质量、安全事故。

违法违纪处理意见的会议纪要

违法违纪处理意见的会议纪要 凡是其行为与组织、团体、单位等对相关人员行为纪律要求相抵触的,都属于“违纪”。下文是违法违纪处理意见的会议纪要,欢迎阅读! 违法违纪处理意见的会议纪要一 时间:20XX.7.15 地点:XX村党员活动室 主持人:XXX 记录人:XXX 出席人:党员等62位 列席人:镇工作人员 会议内容: 主持人:今天召开党员大会主要是讨论对XXX、XXX两位党员违反计生处分。下面由支委XXX宣读中共XX村支部委员会关于XXX、XXX两位违反计生党纪处分的报告XXX:XXX,男,汉族,XXXX年XX月XX日出生,XX村人,高中文化,XXXX年XX月XX日加入中国共产党。XXX与XXX(XXXX年XX月XX日出生)于XXXX年XX月XX日办理结婚登记手续,XXXX年XX月XX日生育第一胎男,XXXX年XX月XX日政策外生育第二胎女。属于多生育一个子女,违反了人口与计划生育有关法律法规,造成多生育一个子女的事实。

XXX,男,汉族,XXXX年XX月XX日出生,XX村人,大学专科文化,XXXX年XX 月XX日加入中国共产党,XX党支部党员。XXX与XXX(XXXX年XX月XX日出生)于XXXX 年XX月XX日办理结婚登记手续,XXXX年XX月XX日生育第一胎男,XXXX年XX月XX 日政策外生育第二胎男。属于多生育一个子女,违反了人口与计划生育有关法律法规,造成多生育一个子女的事实。 XXX、XXX两人身为党员,违反计生政策,其行为在社会上造成恶劣影响,妨碍了社会管理秩序。根据《中国共产党纪律处分条例》第一百六十六条和中共XX市纪律检查委员会《关于印发〈关于违反计划生育政策党员党纪处分的暂行规定〉的通知》等有关规定。经镇党委会研究,并报XXX纪委批复,决定给予XXX、XXX开除党籍处分。 被处理人姓名及自我检查:我叫XXX,上面所说情况属实,身为党员违反计生政策,造成不良影响,本人愿意接受党纪处分。 我叫XXX,上面所说情况属实,身为党员违反计生政策,造成不良影响,本人愿意接受党纪处分。 党员意见摘要:主持人:现在请参会党员发表意见XXX:XXX、XXX两人违反计生事实清楚,建议按照文件规定,给予开除党籍处分。 XXX:XXX、XXX两位身为党员,没有起模范作用,自己违反计生政策,应给予开除党籍处分。XXX:XXX、XXX两人作为党员没有以身作则,违反计生,在社会上造成恶劣影响,建议开除党籍处分。 主持人:现在不一一表决,如建议XXX、XXX开除党籍处分的,请举手。

盛世普天B区一期砌体样板验收会议纪要20151215

盛世普天B区一期砌体样板验收会议纪要 地点:盛世普天B区项目部会议室 参会时间:2015年12月15日上午10:30 主持人:雍凯 参加单位及人员:(详见签到表) 质监单位:高新区建设工程质量安全监督站 建设单位:重庆晋愉峰岚房地产有限公司 设计单位:中国中铁二院工程集团有限责任公司 监理单位:重庆渝海建设监理有限公司 施工单位:重庆富田建筑安装工程有限公司 主要内容: 雍凯: 今天进行盛世普天B区一期砌体样板点评会议,首先由施工单位介绍施工控制情况及要点。 施工单位: 一、工程概况: B区1#楼和12#楼为地下1层,地上7层C户型底商花园洋房,9#~11#楼为地下2层,地上8+1层A户型花园洋房,13#楼和14#楼为地下1层,地上2层商业建筑,总建筑面积约3.9万平方米,建筑高度H=24.00m。 本工程于2015年12月9日进行了钢筋混凝土分项工程验收,验收合格。现进入框架填充墙、构造柱施工。 二、施工过程简介: 1、在施工中项目部严格按设计施工图、施工规范、施工组织设计组织施工,并对作业班组进行了主体工程的施工技术交底和安全文明施工交底。 2、填充墙砌体工程所用的材料砖、水泥、砂经监理见证取样送检,强度等级均达到设计要求。 3、工艺流程: 作业准备砖浇水砂浆搅拌砌砖墙后塞

构造柱钢筋绑扎构造柱支模砼浇筑拆模验收 4、严格按报验程序,凡进场材料、设备均及时向监理报验,每一工序严格执行班组自检、项目部复检合格后报业主、监理检查,待其认可后进入下一道工序。 5、样板房经过监理、甲方、施工单位实测实量数据显示,各项指标偏差均在规范允许范围内。 6、本工程样板墙置于B区10#楼一层A户型中,请各位领导予以点评,并申请进入下一道工序施工。 建设单位、监理单位、设计单位、质监站意见: 1、砌体材料严格按图纸范围落实,电梯井筒部位为页岩多孔砖; 2、注意砂浆配合比及强度控制; 3、构造柱布置设应按设计确认的布置图设置。 综合上述情况,盛世普天 B区一期砌体样板砌筑满足设计及填充墙砌体施工验收规范要求,技术档案资料齐全、完整、真实、有效。现场存在的问题整改完成,报监理复检合格后,同意展开填充墙砌体工程施工。 建设单位(章) 监理单位(章) 代表:代表: 设计单位(章) 施工单位(章) 代表:代表:

施工进度专题会议纪要

2014年6月16日下午15点,巴中北环线施工进度专题会议由副总监主持,在巴中北环监理部办公室召开。巴中交建司、监理单位、施工单位相关负责人及技术管理人员参加会议,详会议签到单: 本次会议内容如下: 一、由施工单位详细介绍施工进度、资源投入等概况; 1、一工区长杨明:SK线路基挖方剩余3.7万m3,目前投入挖掘机6台,双桥运输车40辆,每天运输量约5千立方米,预计23号完成路基挖方,存在问题是雨后弃土场陷车,造成运土量受限,故按计划完成存在问题。巴河大桥搭板、简支梁防撞护栏剩余3跨,横隔板剩余2跨,可按计划完成施工任务。 2、吴家河大桥赵宗:总体施工进度滞后一周,6、7号承台已浇筑完成,可以开始盖梁植筋施工和第一跨桥面铺装,若工人不够,可从一工区借调,目前有钢筋工13人、植筋5人、冲孔4人、吊车1台。 3、路面技术负责人谢祥烈:目前主要施工沿线平交道口水稳层,热拌楼电机预计20号修好,剩余单层单幅约6公里,按计划完工没问题。 机电:土门垭隧道机电房已开始挖基础,望王山隧道机电房已选址,预计3天拆除搅拌站后可施工,玉皇庙隧道右洞照明灯已安装完,预计25日前完成所有隧道的照明灯安装,存在问题是隧道竖向管道不通,需土建施工配合尽快疏通,预计三天能完成一个隧道的穿排电线工作。北龛大道电力浅沟施工对路面、路缘石、雨水管造成破坏,回填夯实存在质量问题,计划25日完成机电灯线安装工作。 交安:施工进度基本正常,存在问题是北龛大道的中实线是否按设

计施工未定,交叉路口信号灯电源还没有确定。 4、绿化施工负责人李发达:玉皇庙隧道进出口的上边坡纳入景观处理,土门垭出口路基下边坡能完成,其余路基上边坡受下雨影响垮塌较严重,局部无法喷播,不能按期全部完成。分离式路基采用成品草皮,不影响施工。计划25日前完成所有隧道装饰、30日之前完成桥梁装饰。电力浅沟干扰很大,施工会克服困难,计划25日前完成。 项目部副总工尹力: 1、SK线580-740新增挡墙力争按时完成,桥下纵向涵计划21日完成与A、C匝道一起交验,进行路面施工。 2、巴河大桥的桥面系施工将增加13人,保证伸缩缝通车前完工。 3、施工节点工程都安排了技术管理人员,分工责任明确。 4、下步会加强协调各专业施工,统一管理,同时将加大必要的投入,保证按通车计划完成目标任务。 二、监理部副总监杨淇富对施工工作的要求: 首先点评分析了项目经理部在工程管理中的实际管理效能情况,关键岗位项目经理、技术负责人、现场负责生产、质量、安全、计划等岗位的项目管理人员,到岗履职的情况、能力、配合各管理单位的态度、工作积极性、是否及时完成各管理单位交办的工作等,包括计划管理在前期工作中的运行状况都要总结,有些关键工作的物资、劳动力、机械设备投入不足,甚至现场有停工待料的情况,当然也有一些阻工协调的客观因数。目前根据现场实际工程进度与计划比较总体处于滞后,差距也很大,此时管理必须制定对策。对6月30日通车前的几点要求如下:

失职渎职违纪违规处罚条例

失职渎职违纪违规处罚条例(试行) 第一章总则 第一条为促进公司健康发展,加强员工管理,规范对失职渎职违纪违规行为的处罚,根据国家有关法律法规及公司有关规定,制定本条例。 第二条本条例由集团公司统一制定,下属公司按相关条款遵照执行。下属公司可在本条例基础上拟定实施细则、补充条款并报集团公司审批。 第二章失职渎职违纪违规行为界定 第三条失职是指由于业务知识不精、工作经验不足、工作作风不扎实、工作不认真、工作落实不到位、工作盲目、草率等,给公司造成经济损失或不良后果的行为。失职行为并非出于主观故意。 第四条渎职是指负有履行某项工作职责的特定员工,并且该员工具备履行该项业务的能力,但因不负责任、不尽职、不敬业、滥用职权或超越权限、玩忽职守,给公司造成经济损失或不良影响的行为。渎职行为是出于主观故意。 第五条违纪是指违反公司员工必须遵守的工作纪律、行为规则、社会公德的行为,如:公司的会议纪要、呈批件、工作通知、办公会决定、董事会决议、批复等已经做出决定的事项,不遵守、不落实、推诿、拖沓;公司已经对外签署的协议,无故不履行等。 第六条违规是指违犯公司规章制度或违犯国家法律、法规的行为。 第七条失职渎职违纪违规行为,包括《失职渎职违纪违规行为清单》(附件)中列明的行为以及其它违犯法律、法规及公司工作纪律和规章制度的行为。 第三章处罚方式 第八条公司根据失职渎职违纪违规行为情节的严重程度,对员工处以以下行政处分: (一)通报批评:在员工所在部门及公司通报批评,该员工在半年内不得晋升或加薪,并且取消其年度评优资格。 (二)警告:员工受到警告处分,一年内不得晋升或加薪,并且取消其年度评优资格。 (三)严重警告:员工受到严重警告处分,两年内不得晋升或加薪,并且取消其本年度及下年度评优资格。 (四)留用察看:留用察看期一般不超过6个月,员工在留用察看期间不得晋升或加薪,且如在留用察看期间再次发现有失职渎职违纪违规行为的,公司有权即时解除劳动合同。

边坡治理工程验收会议纪要

下雪社区公园西北侧边坡治理工程 验收会议纪要 会议时间:2011年4月26日 主持人:戴文彬 会议地点:工地现场 参会人员:祥见签到表 纪要如下: 一、本次会议由监理单位组织,会议中心议题是:下雪社区公园西 北侧边坡治理工程验收。 二、工程概况: 本工程地点位于深圳市龙岗区坂田街道下雪社区托坑水库西侧,该场地为原始地貌残丘,自然坡度10~20°,边长长约135m,按坡形可分成西段、中段及东段三段边坡,结构类型为锚杆格构梁。西段边坡位于场地西南侧,坡长约60m,呈直线型,坡度40~50°,坡高约15m,分两级放坡,下级坡高约7m,上级坡高约9m,中间平台宽度约 1.8m,坡面裸露,有较多宽度不一的冲蚀沟分布;中段边坡位于场地中段,边坡坡长40m,呈弧形,坡度近于直立,未分级,坡高约11m,该处发生崩塌主要是由于挖坡取土后雨水渗入所致;东段边坡位于场地东北侧,坡长约35m,呈直线形,坡度40~55°,坡高9~12m未分级放坡,坡面裸露,有较多宽度不一的冲蚀沟。场地内地层为填土层、第四系坡积层及残积层。本次工程合同期90天,实际开工日期2010年6月21日,实际完工日期2010年11月20日,施工历时150天;主要施工内容包括:土方开挖、锚杆、格构梁、排水沟、跌水踏步、喷草绿化等。 三、本工程存在问题: 1、个别部位坡面不平整、有孔洞需要回填。 2、东段喷草绿化由于缺少养护,绿化效果不明显。 3、排水沟需进行清理疏通,以免影

响排水。这些问题施工方表示将于三日内整改完毕。 四、工程检测及资料: 工程质量资料齐全,符合验收及归档要求,原材、试件检测均按规范要求进行,检测合格,砼回弹抽芯、锚杆抗拔试验按规范要求进行,检测结果均合格。 五、验收结论: 验收小组察看施工现场,核查了各项工程资料,并进行了充分的讨论,取得一致意见认为:该工程所用原材料及中间产品质量全部合格;相关各分项工程经验收均符合设计和施工规范要求;质量控制资料齐全,项目完整,内容准确,签署规范;隐蔽工程均经过验收并有记录,手续完备;施工过程中未出现任何质量与安全事故,观感质量良好,初步评定该工程施工质量等级为合格,并同意进行正式竣工验收。 深圳市昊源建设监理有限公司 坂田项目监理部 2011年4月26日

【9A文】违纪党员处分会议纪要

违纪党员处分会议纪要 违纪党员处分的会议纪要要怎么记录更加的清晰明了呢?下文是小编收集的违纪党员处分会议纪要,欢迎阅读! 违纪党员处分会议纪要一 时间: 地点:RR村党员活动室 主持人:RRR 记录人:RRR 出席人:党员等62位 列席人:镇工作人员 会议内容: 主持人:今天召开党员大会主要是讨论对RRR、RRR两位党员违反计生处分。下面由支委RRR宣读中共RR村支部委员会关于RRR、RRR两位违反计生党纪处分的汇报RRR:RRR,男,汉族,RRRR年RR月RR日出生,RR村人,高中文化,RRRR年RR月RR日加入中国共产党。RRR与RRR(RRRR 年RR月RR日出生)于RRRR年RR月RR日办理结婚登记手续,RRRR年RR月RR日生育第一胎男,RRRR年RR月RR日政策外生育第二胎女。属于多生育一个子女,违反了人口与计划生育有关法律法规,造成多生育一个子女的事实。 RRR,男,汉族,RRRR年RR月RR日出生,RR村人,大学专科文化,RRRR年RR月RR日加入中国共产党,RR党支部党员。RRR与RRR(RRRR年RR月RR日出生)于RRRR年RR 月RR日办理结婚登记手续,RRRR年RR月RR日生育第一胎男,RRRR年RR月RR日政策外生育第二胎男。属于多生育一个子女,违反了人口与计划生育有关法律法规,造成多生育一个子女的事实。 RRR、RRR两人身为党员,违反计生政策,其行为在社会上造成恶劣影响,妨碍了社会管理秩序。根据《中国共产党纪律处分条例》第一百六十六条和中共RR市纪律检查委员会《关于印发〈关于违反计划生育政策党员党纪处分的暂行规定〉的通知》等有关规定。经镇党委会研究,并报RRR纪委批复,决定给予RRR、RRR开除党籍处分。

工程专题会议纪要范文

工程专题会议纪要范文 工程项目开工前,监理人员应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。监理人员可以协助建设单位主持。 第一次工地会议包括以下内容: 1、建设单位、承包单位和监理单位分别介绍各自驻现场的组织机构、人员极其分工; 2、建设单位根据委托监理合同宣布对总监理工程师的授权; 3、建设单位介绍工程开工准备情况; 4、承包单位介绍施工准备情况; 5、建设单位和总监理工程师对施工准备情况提出意见和要求; 6、总监理工程师介绍监理规划的主要内容,向承包单位进行监理工作交底; 7、研究确定各方在施工过程中参加工地例会的主要人员,召开工地例会的周期、地点及主要议题。

第一次工地会议纪要由项目监理机构负责起草,并经与会各方 代表会签,项目总监理工程师签发。 一、会议记录的含义、作用和特点 (一)会议记录的含义 会议记录是由会议组织者指定专人,如实、准确地记录会议的组织情况和会议内容的一种机关应用性文书。会议记录一般用于比较重要的会议或正式的会议,它要求真实、全面地反映会议的本来面貌。 (二)会议记录的作用 会议记录的特点体现在三个方面: 1.依据作用 会议记录忠实地记录了会议的全貌。会议精神、会议形成的决定和决议、会议对重大问题作出的安排,如果在会议后期需要形成文

件,要以会议记录为依据;如果不形成文件,与会者在会后传达贯彻会议精神和决定是否准确,也要以会议记录为依据进行检验。 2.素材作用 会议进行过程中连续编发的会议简报,以及会议后期制作的会议纪要,都要以会议记录为重要素材。会议简报和会议纪要可以对会议记录进行一定的综合、提要,但不得对会议记录所确认的内容进行歪曲和纂改。可以说,会议记录是形成会议简报和会议纪要的基础。 3.备忘作用 会议记录可以作用会议情况和会议内容的原始凭证。时过境迁,有关会议的内容和情况可能无法在记忆中复现了,甚至当时作出的重要决定可能也记不清了,这时就不妨查查会议记录。会议记录还可以成为一个部门和单位的历史资料,若干年后,通过大量会议记录可以了解这个单位的历史进程和发展状况。 (三)会议记录的特点 1.真实性

党支部讨论对违纪党员处分会议记录

党员大会会议记录 时间:2014.7.15 地点:XX村党员活动室 主持人:XXX 记录人:XXX 出席人:党员等62位 列席人:镇工作人员 会议内容: 主持人:今天召开党员大会主要是讨论对XXX、XXX两位党员违反计生处分。下面由支委XXX宣读中共XX村支部委员会关于XXX、XXX两位违反计生党纪处分的报告 XXX:XXX,男,汉族,XXXX年XX月XX日出生,XX村人,高中文化,XXXX年XX月XX日加入中国共产党。XXX与XXX(XXXX年XX月XX日出生)于XXXX年XX月XX日办理结婚登记手续,XXXX年XX月XX日生育第一胎男,XXXX年XX 月XX日政策外生育第二胎女。属于多生育一个子女,违反了人口与计划生育有关法律法规,造成多生育一个子女的事实。 XXX,男,汉族,XXXX年XX月XX日出生,XX村人,大学专科文化,XXXX年XX月XX日加入中国共产党,XX党支部党员。XXX与XXX(XXXX年XX月XX日出生)于XXXX年XX 月XX日办理结婚登记手续,XXXX年XX月XX日生育第一胎男,XXXX年XX月XX日政策外生育第二胎男。属于多生育一个子女,违反了人口与计划生育有关法律法规,造成多生育一个子女的事实。 XXX、XXX两人身为党员,违反计生政策,其行为在社会上造成恶劣影响,妨碍了社会管理秩序。根据《中国共产党纪律处分条例》第一百六十六条和中共XX市纪律检查委员会《关于印发

〈关于违反计划生育政策党员党纪处分的暂行规定〉的通知》等有关规定。经镇党委会研究,并报XXX纪委批复,决定给予XXX、XXX开除党籍处分。 被处理人姓名及自我检查:我叫XXX,上面所说情况属实,身为党员违反计生政策,造成不良影响,本人愿意接受党纪处分。 我叫XXX,上面所说情况属实,身为党员违反计生政策,造成不良影响,本人愿意接受党纪处分。 党员意见摘要:主持人:现在请参会党员发表意见 XXX:XXX、XXX两人违反计生事实清楚,建议按照文件规定,给予开除党籍处分。 XXX:XXX、XXX两位身为党员,没有起模范作用,自己违反计生政策,应给予开除党籍处分。 XXX:XXX、XXX两人作为党员没有以身作则,违反计生,在社会上造成恶劣影响,建议开除党籍处分。 主持人:现在不一一表决,如建议XXX、XXX开除党籍处分的,请举手。 经表决:参会党员一致建议XXX、XXX开除党籍处分。 支部正式党员人,出席正式党员人,同意给予XXX处分人,不同意人,弃权人。同意给予XXX处分人,不同意人,弃权人。 支部决议:根据上级文件规定,经党员举手表决,一致同意给予XXX、XXX开除党籍处分。

边坡挡墙设计方案研专题会议纪要

边坡挡墙设计方案研专题会议纪要 会议地点:工程部办公室会议时间:2018年X月X日 与会单位及人员: 工程部: 开发部: 投资部: 技术部: XX室: XX部: XX部: 会议:会议记录: 根据集团下发总规设计及竖向方案,目前xx亩可施工区域(详附件1:分区示意图),设计竖向标高为22m至32m(由北向南,由西向东下降)。现场实测自然高程约为11m至29m,场地地形呈系状,极其复杂,除公建区为高地外,货量区均为洼地,且整体地势起伏较大,土方回填后与周边存在5~13m高差,部分道路、边坡均需设置在红线外。现因B、C、D、E各区周边边坡及地表障碍物土方无法回填到位,进而影响后续桩基及主体施工,为确保项目后续施工顺利进行,避免各制约因素影响项目正常施工,响应集团提升产品品质战略部署,特组织本次高边坡、道路路基设计方案专题研讨会,对相关问题进行讨论并确认: 一、项目现状及急需解决的问题

目前A、F区土方基本开挖回填到位,B区64#楼北侧受边坡用地影响无法回填到位,C、D区东侧57#、59#、61#、63#、72#位置土方无法回填到位,E区各楼栋受边坡及坟地、林地、高压线影响无法回填到位。其中C、D、E区东侧小区道路边线紧邻用地红线或部分区域占用红线外土地,各区边坡位置均设置在红线外; 会议确认:由总工室在2018年11月15日出具各区边坡坡比及挡土墙形式,投资、开发部门尽快解场内坟地、林地、高压线迁移工作,并根据总工室确认坡比解决相应用地问题后,工程部安排土方单位回填施工(详见附件3:边坡用地需求示意图)。 二、E区现状分析、高边坡挡土墙设计方案初步确认 1. E区规划别墅32栋(单体正负零23m~24.5m),临水域段规划小区主干道(21.6m~22m)及组团辅道(2 2.2m~2 3.2m);E区自西运动中心向东、北向南(92#向184#楼)至水塘原地面标高约25m~13.5m~11.5m(塘底标高),整体地势西高东低,北高南低,单体处最大回填高度约11m,边坡最大回填高度约13m(最终以水塘清淤或挡土墙持力层高度为准),为回填土性质高边坡,整体土体侧滑力较大,边坡稳定性差,影响临湖道路及回填区单体桩基、结构安全。 2. E区90#、94#、97#、100#、102#、104#、105#平面布置紧邻目前362亩用地红线(即水塘现状边线),挡土墙施工时需预留作业面及材料运输通道,故挡土墙未施工之前无法回填到位,桩基及主体无法施工。

局务会议纪要格式

局务会议纪要格式 篇一:局务会议纪要 局务会议纪要 xx年xx月xx日,在xx地点召开了xx人员参加的局务会议,会议由xx主持,会议主要传达了xx年全省xx会议xx精神,研究讨论了今年全局的重点工作,并对下一阶段开展的各项工作进行了布置,现纪要如下: 一、会议传达了xx工作会议精神 xx月xx日,在xx召开了全省xx工作会议。会议上,省局xx局长提出20XX年全省xx工作的总体要求是:全面贯彻党的十七届五中全会、中央经济工作会议、省委十届八次全会和全国xx工作会议精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,以加快转型升级、建设幸福xx为核心,以建设xx为关键,坚持xx工作方针,落实xx工作要求,优服务、严监管、强基础、创一流,全面建设法治xx、科技xx、幸福xx,为我省当好推动科学发展、促进社会和谐的排头兵提供xx保障。20XX年全省系统要着力抓好以下四方面工作:一是围绕加快转型升级,着力加强xx建设。着力完善xx 工作机制。着力实施xx战略(:局务会议纪要格式)。着力实施xx战略。着力建设xx体系。着力服务xx。着力加强xx工作。着力建设xx服

务平台。二是围绕建设幸福xx,着力加强xx建设。着力加强食品消费品质量安全监管。着力加强特种设备安全监察。着力加强打假治劣工作。着力 加强12365系统建设。着力加强民生计量工作。着力加强扶贫开发工作。三是围绕壮大xx事业,着力加强xx建设。着力建设法治质监。着力建设科技质监。着力建设幸福质监。四是围绕树立一流形象,着力加强干部队伍建设。着力抓好创先争优活动。着力抓好领导班子和干部队伍建设。着力抓好党风廉政建设。会议上,xx还强调了几项重点工作:一是加强组织领导,推动质量强省活动全面展开。二是深入实施xx战略,提升产业竞争力。三是大力实施xx战略,着力打造xx品牌xx。四是加强质量安全监管,为经济社会发展提供安全保障。五是加强公共检测服务平台建设,为提升质量水平提供技术支撑。二、会议传达xx党风廉政建设工作会议精神 xx日,在xx召开了全省质监系统党风廉政建设工作会议。会议上,省局xx指出20XX年重点做好以下工作:一是学习好贯彻好中纪委xx、省纪委xx会议精神,研究制订反腐倡廉新任务新举措。二是进一步落实一岗双责,业务建设、廉政建设一齐抓。加强监督检查,确保省委和省局党组重大决策部署贯彻落实。三是抓好教育预防,筑牢起强大的思想道德防线。四是突出重点,切实解决群众反映的突出问题。五是保持惩治腐败的力度,坚决查处违纪违法案件。六是进一步抓好纪检监察队伍建设,为反腐倡廉建设提供组织保障。同时,xx 局长强调xx干部要强化公仆意识,永做人民公仆:一是加强学习,

相关文档
相关文档 最新文档