第二章发电、变电和输电的电气部分最全答案

2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么?

答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。

2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。

答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线;

2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电;

3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器;

4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个;

5)发电机中性点接有中性点接地变压器;

6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。

其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。

2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。

2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些?

答:1)长距离输送电能;

2)大容量输送电能;

3)节省基建投资和运行费用;

4)电力系统互联。

2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。

答:目前,我国500kV变电所的主接线一般采用双母线四分段带专用旁路母线和3/2台断路器两种接线方式。其中3/2台断路器接线具有以下特点:任一母线检修或故障,均不致停电;任一断路器检修也不引起停电;甚至在两组母线同时故障(或一组母线检修另一组母线故障)的极端条件下,功率均能继续输送。一串中任何一台断路器退出或检修时,这种运行方式称为不完整串运行,此时仍不影响任何一个元件的运行。这种接线运行方便,

操作简单,隔离开关只在检修时作为隔离带电设备用。

2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同?

2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。

2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。

2-9 简述高压直流输电的基本原理。

2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。

2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些?

答:优点:

1)线路造价低,年电能损失小;

2)不存在系统稳定问题;

3)限制短路电流。

4)调节快速,运行可靠;

5)没有电容充电电流。

6)节省线路走廊。

缺点:

1)换流装置较昂贵;

2)消耗无功功率多;

3)产生谐波影响;

4)缺乏直流开关;

5)不能用变压器来改变电压等级。

2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。

(完整版)《发电厂电气部分》考试题库

填空 1.按输出能源分,火电厂分为凝汽式电厂和。 答:热电厂 变为的工厂,称为发电厂。 答:电能 3.水电厂可分为、引水式水电厂和混合式水电厂。 答:堤坝式水电厂 4.核电厂的系统由核岛和组成。 答:常规岛 5.自然界中现成存在,可直接取得和利用而又改变其基本形态的能源称为。答:一次能源 6.由一次能源经加工转换的另一种形态的能源。 答:二次能源 7.火力发电厂的能量转换过程为。 答:燃料的化学能→热能→机械能→电能 8. 水力发电厂的能量转换过程为。 答:水的位能→动能→机械能→电能 9.水电站所用的发电机为。 答:水轮发电机 10.火力发电厂所用的发电机为。 答:汽轮发电机 12.既可以是电力用户,又可以是发电厂的是电厂。 答:抽水蓄能电厂 13. 是变换和分配电能的设备。 答:变压器 14. 可将高电压变为低电压。 答:电压互感器 15. 是限制短路电流的设备。 答:电抗器 16.通常把生产、变换、输送、分配和使用电能是设备称为。 答:一次设备 17.对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、件事和保护的设备称为。答:二次设备 18.由一次设备,如:发电机、变压器、断路器等按预期生产流程所连成的电路,称

为。 答:一次电路或电气主接线 19.在对称三相电路中仅画出其中一相设备的连接用来表示三相电路的电路图称为_________。 答:单线图 20.发电厂或变电所中的___________按照设计要求连接而构成的电路称为电气主接线。答:各种一次设备 21. 根据电气主接线的要求,由开关电器、母线、保护和测量设备以及必要的辅助设备和建 筑物组成的整体即为_________。 答:配电装置。 22.能接通正常工作电流,断开故障电流和工作电流的开关电器是_________。 答:断路器 23.电气主接线中应用最多的开关电器是_________。 答:隔离开关 24. _________起汇集和分配电能的作用。 答:母线 25.在多角形接线中,检修一台断路器时,多角形接线变成___________,可靠性降低。 答:开环运行 26.发电厂和变电所的电气主接线必须满足__________、灵活性和经济性。 答:可靠性 27.我国一般对35kV及以下电压电力系统采用中性点不接地或经消弧线圈接地,称为 _________。 答:小电流接地系统 28.我国一般对110kV及以下电压电力系统采用中性点直接接地,称为_________。 答:大电流接地系统 29.旁路母线的作用是____________。 答:可代替线路断路器工作 30.无母线电气主接线的形式有桥形接线、___________和单元接线。 答:角型接线 31.发电厂和变电所的电气设备分为三种运行状态。 答:运行、备用和检修 32.为了保证大型枢纽变电所所用电的供电可靠性,应装设变压器。 答:备用 33.当线路停电检修时,必须将线路隔离开关线路侧的__________合上。 答;接地刀闸

西安交通大学《发电厂电气部分(高起专)》第二章 期末考试拓展学习7

西交《发电厂电气部分》(高起专) 第二章互感器 互感器技术的发展 50年代初期,互感器制造仅是按得到的样机及资料仿制,品种少、结构简单,未形成系列。沈阳变压器厂在1953年翻译了苏联图纸,建立起仿苏的产品系列并开始试制,并于1956年试制成功仿苏220kY油浸绝缘电压互感器,1958年试制成功仿苏220kY油浸绝缘电流互感器。 自此,中国已可以制造0.5kV~220kV各种规格的电流互感器和电压互感器并形成了系列。 1958年后开始在仿制产品的基础上自行设计。沈阳变压器厂、华通开关厂试制成功l0kV环氧树脂浇注电流互感器,取代了仿苏产品。同时对油浸绝缘互感器进行了改型设计,形成了新的互感器系列。 60年代后,沈阳变压器研究所先后组织了多次全国统一设计,完成了0.5kV干式电流、电压互感器,l0V浇注绝缘电流、电压互感器,35kV油浸绝缘电流、电压互感器,110kV油浸绝缘电流、电压互感器新系列的设计、试制,提高了产品的技术性能,使产品更符合中国国内市场的需要。 1970年后,我国互感器的整体技术水平有了更大的提高,品种日益增加。沈阳变压器厂先后又试制成功330kV和500kV油纸绝缘电流互感器。西安电力电容器厂也试制成功500kV电容式电压互感器。 各互感器制造厂也不断对产品进行改进和完善,我国已具有当时国际上互感器行业最高电压等级的产品制造能力。 至此,我国已制造了0.5kV~500kV电压等级的各种规格电流、电压互感器,最大电流达25000A,并形成了比较完整的系列。还设计制造了各种特殊用途的互感器,如零序互感器、矿用互感器、中频互感器等。西安高压开关厂1987年试制成功~100kV直流电流互感器,并在舟山直流输电线路上投入运行。 随着城市供电系统的发展需要,我国开始发展使用SF6组合电器。1973年,西安高压开关厂研制的110kV SF6组合电器在湖北丹江口水电站投入运行。与组合电器配套的110kV SF6气体绝缘电压互感器和电流互感器于1979年在上海互感器厂试制成功,以后又试制成功220kV SP6气体绝缘电压互感器和电流互感器。 为了进一步提高互感器技术水平,我国开始引进国外先进的互感器制造技术。1979年沈阳变压器厂从法国阿尔斯通公司引进了500kV油浸绝缘电流互感器制造技术。上海互感器厂于1984年从德国WB公司引进了72.5kV-500kV SP6气体绝缘互感器制造技术,又从瑞士BBC公司引进了lOkV-35kV浇注绝缘互感器制造技术。之后,天津互感器厂、沈阳互感器厂、江西互感器厂等先后从国外引进了浇注绝缘互感器制造技术,北京互感器厂还引进了西门子油浸绝缘互感器制造技术。 1993年,上海互感器厂与德国MWB公司合资,成立了上海MWB互感器有限公司。引进的72.5kV~750kV独立式SF6气体互感器制造技术,在国内制造并于1995年投入运行。2000年,上海互感器厂与传奇集团(TRENCH)扩大合资,引进瑞士HAEFELY35kV~550kV油浸绝缘电流互感器、

发电厂电气部分最全第二章习题解答

第二章发电、变电和输电的电气部分最全答案 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。其中对一次设备和系统运行状态进行测量、监视和保护的设备称为二次设备。如仪用互感器、测量表计,继电保护及自动装置等。其主要功能是起停机组,调整负荷和,切换设备和线路,监视主要设备的运行状态。 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 答:1)发电机与变压器的连接采用发电机—变压器单元接线; 2)在主变压器低压侧引接一台高压厂用变压器,供给厂用电; 3)在发电机出口侧,通过高压熔断器接有三组电压互感器和一组避雷器; 4)在发电机出口侧和中性点侧,每组装有电流互感器4个; 5)发电机中性点接有中性点接地变压器; 6)高压厂用变压器高压侧,每组装有电流互感器4个。 其主要设备如下:电抗器:限制短路电流;电流互感器:用来变换电流的特种变压器;电压互感器:将高压转换成低压,供各种设备和仪表用,高压熔断器:进行短路保护;中性点接地变压器:用来限制电容电流。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 答:1)长距离输送电能; 2)大容量输送电能; 3)节省基建投资和运行费用; 4)电力系统互联。《发电厂电气部分》习题集(第四版)

《发电厂电气部分》习题集(第四版)

发电厂电气部分 习题集 华北电力大学

目录 第一章能源和发电 (1) 第二章发电、变电和输电的电气部分 (2) 第三章导体的发热与电动力 (3) 第四章电气主接线 (4) 第五章厂用电 (5) 第六章导体和电气设备的原理与选择 (6) 第七章配电装置 (7) 第八章发电厂和变电站的控制与信号 (8)

第一章能源和发电 1-1 人类所认识的能量形式有哪些?并说明其特点。 1-2 能源分类方法有哪些?电能的特点及其在国民经济中的地位和作用? 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 1-6 核能发电厂的电能生产过程及其特点? 1-7 发电厂和变电站的类型有哪些? - 1 -

第二章发电、变电和输电的电气部分2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 2-2 简述300MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-3 简述600MW发电机组电气接线的特点及主要设备功能。 2-4 影响输电电压等级发展因素有哪些? 2-5 简述交流500kV变电站主接线形式及其特点。 2-6 并联高压电抗器有哪些作用?抽能并联高压电抗器与并联高压电抗器有何异同? 2-7 简述6kV抽能系统的功能及其组成。 2-8 简述串联电容器补偿的功能及其电气接线。 2-9 简述高压直流输电的基本原理。 2-10 简述换流站的电气接线及主要设备的功能。 2-11 简述高压直流输电的优点和缺点各有哪些? 2-12 简述高压直流输电系统的主接线及其运行方式。 - 2 -

发电厂电气部分模拟试卷B答案

一、填空题(每题2分,8、9题各3分,共20分) 1. 电源支路将电能送至母线,引出线从母线得到电能。因此,母线起到 汇集 和 分配电能 的作用。 2. 目前世界上使用最多的是核电厂是__轻水堆___核电厂,即__压水堆__核电厂和__沸水堆__核电厂。 3. 通常把__生产___、_输送__、_分配__、__转化____和_使用电能__的设备,称为一次设备。 4. 隔离开关的作用是隔离电压 、 倒闸操作 和 分合小电流 。 5. “F -C 回路”是 高压熔断器 与 高压接触器(真空或SF6接触器) 的配合,被广泛用于200~600MW 大型火电机组的厂用6kV 高压系统。 6. 根据布置的型式,屋内配电装置通常可以分为 单层式、 、 二层式 和 三层式 三种型式。 7. 当额定电压为110kV 及以上时,电压互感器一次绕组与隔离开关之间不安装高压熔断器。这时,如果电压互感器高压侧发生短路故障,则由 母线的继电保护装置 动作切断高压系统的电源。 8. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有__单元接线__、_桥型接线_和_角型接线_。 9. 防电气误操作事故的“五防”是指__防止误拉合隔离开关__、_带接地线合闸_、__误拉合断路器__、_带电合接地开关_和_误入带电间隔____. 二、概念解释题(每题5分,共25分) 1、电气主接线:由电气设备通过连线,按其功能要求组成接受和分配电能的电路,成为传输强电流、高电压的网络。 2、最小安全净距:在这一距离内,无论是在正常最高工作电压或者出现内部、外部过电压时,都不至于使得空气间隙被击穿。 3、电压互感器的准确级:由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。 4、厂用电率:厂用电率是发电生产过程中设备设施消耗的电量占发电量的比例。 5、明备用、暗备用: 答:设置了专门的备用厂用变——明备用,多了一台备 _____________ ________

发电厂电气部分课后习题-答案

第一章能源和发电 1-2 电能的特点:便于大规模生产和远距离输送;方便转换易于控制;损耗小;效率高;无气体和噪声污染。 随着科学技术的发展,电能的应用不仅影响到社会物质生产的各个侧面,也越来越广泛的渗透到人类生活的每个层面。电气化在某种程度上成为现代化的同义词。电气化程度也成为衡量社会文明发展水平的重要标志。 1-3 火力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按燃料分:燃煤发电厂;燃油发电厂;燃气发电厂;余热发电厂。 按蒸气压力和温度分:中低压发电厂;高压发电厂;超高压发电厂;亚临界压力发电厂;超临界压力发电厂。 按原动机分:凝所式气轮机发电厂;燃气轮机发电厂;内燃机发电厂和蒸汽—燃气轮机发电厂。 按输出能源分:凝气式发电厂;热电厂。 按发电厂总装机容量分:小容量发电厂;中容量发电厂;大中容量发电厂;大容量发电厂。 火电厂的生产过程概括起来说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个生产过程分三个系统:燃料的化学能在锅炉燃烧变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;锅炉产生的蒸汽进入气轮机,冲动气轮机的转子旋转,将热能转变为机械能,称不汽水系统;由气轮机转子的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 按径流调节的程度分为:无调节水电厂;有调节水电厂;日调节水电厂;年调节水电厂;多年调节水电厂。 水电厂具有以下特点:可综合利用水能资源;发电成本低,效率高;运行灵活;水能可储蓄和调节;水力发电不污染环境;水电厂建设投资较大工期长;水电厂建设和生产都受到河流的地形,水量及季节气象条件限制,因此发电量也受到水文气象条件的制约,有丰水期和枯水期之分,因而发电量不均衡;由于水库的兴建,淹没土地,移民搬迁,农业生产带来一些不利,还可能在一定和程度破坏自然的生态平衡。 1-5 抽水蓄能电厂在电力系统中的作用及其功能? 答:抽水蓄能电厂在电力系统中的作用:调峰;填谷;备用;调频;调相。 功能:降低电力系统燃料消耗;提高火电设备利用率;可作为发电成本低的峰荷电源;对环境没有污染且可美化环境;抽水蓄能电厂可用于蓄能。 第二章发电、变电和输电的电气部分 2-1 哪些设备属于一次设备?哪些设备属于二次设备?其功能是什么? 答:通常把生产、变换、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备。发电厂电气部分第四章习题解答

第四章电气主接线 4-1 对电气主接线的基本要求是什么 答:对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活性和经济性。 其中保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。灵活性包括:操作、调度、扩建的方便性。经济性包括:节省一次投资,占地面积小,电能损耗少。 4-2 隔离开关与断路器的区别何在对它们的操作程序应遵循哪些重要原则 答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。 4-3 防止隔离开关误操作通常采用哪些措施 答:为了防止隔离开关误操作,除严格按照规章实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间加装电磁闭锁和机械闭锁装置或电脑钥匙。 4-4 主母线和旁路母线各起什么作用设置专用旁路断路器和以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点检修出线断路器时,如何操作 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。旁路母线主要用与配电装置检修短路器时不致中断回路而设计的。设置旁路短路器极大的提高了可靠性。而分段短路器兼旁路短路器的连接和母联短路器兼旁路断路器的接线,可以减少设备,节省投资。当出线和短路器需要检修时,先合上旁路短路器,检查旁路母线是否完好,如果旁路母线有故障,旁路断路器在合上后会自动断开,就不能使用旁路母线。如果旁路母线完好,旁路断路器在合上就不会断开,先合上出线的旁路隔离开关,然后断开出线的断路器,再断开两侧的隔离开关,有旁路短路器代替断路器工作,便可对短路器进行检修。 》 4-5 发电机-变压器单元接线中,在发电机和双绕作变压器之间通常不装设断路器,有何利弊 答:发电机和双绕组变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或短路电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格等原因造成的困难。但是,变压器或者厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需跳发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而当发电机定子绕组本身发生故障时,若变压吕高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机

发电厂电气部分试卷汇总及答案全

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全) 一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑() A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于() A. 100或100/3伏B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压D.

100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为() A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之 后,合入接地刀闸,将它作为()使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地

D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?() A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确6三相导体短路的最大电动力不受()影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流7.装设分段电抗器的作用是() A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数8.

在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是()。 A.弧隙恢复电压弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是() A.一般一个电源供电 B.应两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式应两个独立电源供电,一 C. 投入. 个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度 是()℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压

姚春球版《发电厂电气部分》习题及参考答案

姚春球编《发电厂电气部分》教材 计算题参考答案 第二章 P62 15. 0266.00=R Ω,14.1=s K ,3 1003.0-?=R Ω/m ,18.0==r c F F m 2 /m ,05.46=c Q W/m ,04.58=r Q W/m ,7.1862=I A 。 16. 1.1=k t s ,78.699==p k Q Q (kA)2 ·s ,16 1048.0?=i A J/(Ω·m 4 ),161055.0?=f A J/(Ω·m 4 ),f θ=75℃<200℃,满足热稳定。 17. 6 1067.1-?=J m 4 ,8.17=m kg/m ,1602.3661>=f H Z ,β=1,86.4942max =F N 。 18. 8625==w w I I & A ,0703.0=s T s ,ο &4.1778616j s e I -==A ,ο &4.87390j r e I -=A 。 19. 开断各种短路故障,工频恢复电压有效值、工频恢复电压最大值、恢复电压最大值分别为: 开断单相接地短路: )(01.127kV , )(62.179kV , )(43.269kV ; 开断三相不接地短路,首先开断相: )(52.190kV , )(43.269kV , )(145.404kV ; 开断三相接地短路,首先开断相: )(12.165kV , )(51.233kV ,)(27.350kV 。 开断两相短路,首先开断相: )(12.165kV , )(48.233kV ,)(21.350kV 第四章 P186 12. 2台主变,110kV 侧初期采用内桥接线,终期发展为单母线分段接线;10kV 侧采用单母线分段 接线。主接线图(略)。max max 7.0S S ='=,可选择SF7-16000/110变压器。 13.需设10kV 发电机电压母线, 2×50MW 发电机接于10kV 母线上,且采用工作母线分段的双母线(双母三分段),母线分段及各电缆馈线均装设普通电抗器,母线上设2台主变T1、T2与220kV 系统联系; 200MW 发电机采用发电机-双绕组变单元接线,直接接于220kV 母线,采用可靠性高的SF 6断路器及双母线接线(当采用其他型式断路器时,则采用双母线带旁路接线)。主接线图(略)。 T1、T2,三种情况计算结果为: N S ≈ MVA 、 MVA 、 MVA ,可选择SFP 7-50000/220变压器。T3选择:N S ≈ MVA ,可选择SFP 7-240000/220变压器。 14. 47.1947=I AC 万元, 61.1858=II AC 万元,第二方案为最优方案。 第五章 P224 12.选择计算如下表 13.0825.0*=t x ,847.01*=U >80%,给水泵能正常启动。 14.088.0*=t x ,728.01*=U >65%,满足自启动。 15.高压厂用母线电压校验:1045.0*=t x ,%6579.01*>=U ;对最大负荷的低压厂

发电厂电气部分最全第四章习题解答

第四章电气主接线最全答案 4-1 对电气主接线的基本要求是什么? 答:对电气主接线的基本要求是:可靠性、灵活性和经济性。 其中保证供电可靠是电气主接线最基本的要求。灵活性包括:操作、调度、扩建的方便性。经济性包括:节省一次投资,占地面积小,电能损耗少。 4-2 隔离开关与断路器的区别何在?对它们的操作程序应遵循哪些重要原则? 答:断路器具有专用灭弧装置,可以开断或闭合负荷电流和开断短路电流,故用来作为接通和切断电路的控制电器。而隔离开关没有灭弧装置,其开合电流极小,只能用来做设备停用后退出工作时断开电路。 4-3 防止隔离开关误操作通常采用哪些措施? 答:为了防止隔离开关误操作,除严格按照规章实行操作票制度外,还应在隔离开关和相应的断路器之间加装电磁闭锁和机械闭锁装置或电脑钥匙。 4-4 主母线和旁路母线各起什么作用?设置专用旁路断路器和以母联断路器或者分段断路器兼作旁路断路器,各有什么特点?检修出线断路器时,如何操作? 答:主母线主要用来汇集电能和分配电能。 4-5 发电机-变压器单元接线中,在发电机和双绕作变压器之间通常不装设断路器,有何利弊? 答:发电机和双绕组变压器之间通常不装设断路器,避免了由于额定电流或短路电流过大,使得在选择出口断路器时,受到制造条件或价格等原因造成的困难。但是,变压器或者厂用变压器发生故障时,除了跳主变压器高压侧出口断路器外,还需跳发电机磁场开关,若磁场开关拒跳,则会出现严重的后果,而当发电机定子绕组本身发生故障时,若变压吕高压侧失灵跳闸,则造成发电机和主变压器严重损坏。并且发电机一旦故障跳闸,机组将面临厂用电中断的威胁。

《发电厂电气部分》模拟试卷A答案

,考试作弊将带来严重后果! ---- 2010-2011学年第二学期期末考试 《发电厂电气部分》试卷(A)答案 1. 考前请将密封线内各项信息填写清楚; 所有答案请直接答在试卷上; .考试形式:闭卷; 2分,共20分) 1. 依据一次能源的不同,发电厂可分为(火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂)等。 2. 火力发电厂的能量转换过程是:燃料的化学能 -> 热能 -> 机械能 -> 电能。 3. 目前世界上使用最多的是核电厂是(轻水堆)核电厂,即(压水堆)核电厂和(沸水堆)核电厂。 4. 对一次设备和系统的运行状态进行(监察、测量、控制、保护、调节)的设备,称为二次设备。 5. 隔离开关的作用是隔离电压、倒闸操作和分合小电流。 6. 发电厂的厂电率为发电厂厂用电耗电量与电厂的发电量之比。 7. 根据电气设备和母线布置特点,层外配电装置通常分为中型配电装置、高型配电装置和半高型配电装置三种类型。 8. 使母线的电能损耗费用与相应设备维修费、折旧费的总和为最少的母线截面,称为经济电流密度截面。 9. 有汇流母线的接线形式可概括地分为__单母线__和_双母线__两大类;无汇流母线的接线形式主要有单元接线、桥型接线和角型接线_。 10. 防电气误操作事故的“五防”是指防止误拉合隔离开关、防止带接地线合 闸、防止误拉合断路器、防止带电合接地开关和防止误入带电间隔。

将正确选项前的字母填在题后的括号内。)(每题2分,26分) 1如果要求在检修任一引出线的母线隔离开关时,不影响其他支路供电,则可采用( C )。 A.内桥接线 B.单母线带旁路接线 C.双母线接线 D.单母线分段接线 2双母线接线采用双母线同时运行时,具有单母线分段接线特点( D )。 A.因此,双母线接线与单母线分段接线是等效的 B.但单母线分段接线具有更大的运行灵活性 C.并且两者的设备数量一样 D.但双母线接线具有更大的运行灵活性 3经技术经济比较,我国有关设计技术规程中规定,当发电机电压为10.5KV时,对于容量为( D )的机组,其高压厂用电电压可采用3KV。 A.100MW及以下 B.100~300MW C.25MW以下 D.60MW及以下 4输电线路送电的正确操作顺序为( C ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 5 各类安全距离在国家颁布的有关规程中均有规定。当实际距离大于安全距离时,人体及设备才安全。220kV和110kV设备的安全距离分别是( A )A.3米和1.5米B.6米和3米C.1米和1.5米D.5米和1米 6 在电流互感器的选择与检验中,不需选择或校验( C ) A.额定电压B.二次负荷 C.机械负荷D.动稳定 7维持电弧稳定燃烧的因素是( C ) A碰撞游离B高电场发射 C热游离 8交流电弧过零后不再燃烧的条件是(C )

发电厂电气部分习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。 6-2开关电器中电弧产生与熄灭过程与那些因素有关? 答:电弧是导电的,电弧之所以能形成导电通道,是因为电弧柱中出现了大量的自由电子的缘故。电弧形成过程:⑴电极发射大量自由电子:热电子+强电场发射;⑵弧柱区的气体游离,产生大量的电子和离子:碰撞游离+热游离。电弧的熄灭关键是去游离的作用,去游离方式有2种:复合:正负离子相互吸引,彼此中和;扩散:弧柱中的带电质点由于热运行逸出弧柱外。开关电器中电弧产生与熄灭过程与以下因素有关:⑴电弧温度;⑵电场强度;⑶气体介质的压力;⑷介质特性;⑸电极材料。 6-3开关电器中常用的灭弧方法有那些? 答:有以下几种灭弧方式: 1)利用灭弧介质,如采用SF6气体;2)采用特殊金属材料作灭弧触头;3)利用气体或油吹动电弧,吹弧使带电离子扩散和强烈地冷却面复合;4)采用多段口熄弧;5)提高断路器触头的分离速度,迅速拉长电弧,可使弧隙的电场强度骤降,同时使电弧的表面突然增大,有利于电弧的冷却和带电质点向周围介质中扩散和离子复合。 6-4什么叫介质强度恢复过程?什么叫电压恢复过程?它与那些因素有关? 答:弧隙介质强度恢复过程是指电弧电流过零时电弧熄灭,而弧隙的绝缘能力要经过一定的时间恢复到绝缘的正常状态的过程为弧隙介质强度的恢复过程。 弧隙介质强度主要由断路器灭弧装置的结构和灭弧介质的性质所决定,随断路器形式而异。 弧隙电压恢复过程是指电弧电流自然过零后,电源施加于弧隙的电压,将从不大的电弧熄灭电压逐渐增长,一直恢复到电源电压的过程,这一过程中的弧隙电压称为恢复电压。电压恢复过程主要取决于系统电路的参数,即线路参数、负荷性质等,可能是周期性的或非周期性的变化过程。 6-5电流互感器常用的二次接线中,为什么不将三角形接线用于测量表计?

《发电厂电气部分》(含答案版)

《发电厂电气部分》复习 第一章能源和发电 1、火、水、核等发电厂的分类 依据一次能源的不同,发电厂可分为:火力发电厂、水力发电厂、核电厂、风力发电厂等。 火电厂的分类: (1)按蒸汽压力和温度分:中低压发电厂,高压发电厂,超高压发电厂,亚临界压力发电厂,超临界压力发电厂。 (2)按输出能源分:凝汽式发电厂,热电厂 (3)按原动机分:凝汽式汽轮发电厂,燃气轮机发电厂,内燃机发电厂,蒸汽--燃气轮轮机发电厂。 水力发电厂的分类: 按集中落差的方式分类:堤坝式水电厂(坝后式,河床式),引水式水电厂,混合式水电厂。 (2)按径流调节的程度分类:无调节水电厂,有调节水电厂(根据水库对径流的调节程度:日调节水电厂,年调节水电厂,多年调节水电厂)。 核电厂的分类:压水堆核电厂,沸水堆核电厂。 2、抽水蓄能电厂的作用 调峰,填谷,调频,调相,备用。 3、火电厂的电能生产过程及其能量转换过程P14 火电厂的电能生产过程概括的说是把煤中含有的化学能转变为电能的过程。整个过程可以分为三个系统:1、燃料的化学能在锅炉燃烧中转变为热能,加热锅炉中的水使之变为蒸汽,称为燃烧系统;2、锅炉中产生的蒸汽进入汽轮机,冲动汽轮机转子旋转,将热能转变为机械能,称为汽水系统;3、由汽轮机转子旋转的机械能带动发电机旋转,把机械能变为电能,称为电气系统。 能量的转换过程是:燃料的化学能-热能-机械能-电能。

4、水力发电厂的基本生产过程 答:基本生产过程是:从河流较高处或水库内引水,利用水的压力或流速冲动水轮机旋转,将水能转变成机械能,然后由水轮机带动发电机旋转,将机械能转换成电能。 第二章 发电、变电和输电的电气部分 1、一次设备、二次设备的概念 一次设备:通常把生产、变换、输送、分配和使用电能的设备,如发电机、变压器和断路器等称为一次设备 二次设备:对一次设备和系统的运行状态进行测量、控制、监视和保护的设备,称二次设备 2、断路器、隔离开关的区别 隔离开关由于没有灭弧装置,不能开断负荷电流或短路电流。安装隔离开关的目的是,在设备停运后,用隔离开关使停运的设备与带电部分可靠地隔离,或起辅助切换操作。 断路器有灭弧装置,可用来接通或断开电路的正常工作电流、过负荷电流或短路电流,是电力系统中最重要的控制和保护电器 3、母线的作用 母线的作用:起汇集和分配电能的作用 4、发电机中性点接地方式及作用 电力系统中性点的方式有:直接接地、不接地、经过消弧线圈 三种形式。 5、电压互感器与电流互感器 电压互感器与电流互感器都是特殊的变压器,电流互感器二次回路不能开路,电压互感器二次回路不能短路。 由磁势平衡方程式:00.22.11.N I N I N I =+,可知当二次开路时,2. I =0,一次磁势完全用于励磁,使得铁芯严重饱和,且磁通为平顶波 1)二次电势:dt d N e /22?-=,对于平顶波,在过零时,会出现成千上万伏的尖顶电势,使得互感器本身、表计、继保、自动装置以及连接导线的绝缘有被击穿的危险,也会危急人身安全。 2)(由于铁芯严重饱和),铁芯严重发热,铁片中间、铁芯与一次、二次绕组间的绝缘受热有被破坏的危险 3)剩磁使得误差增大,使得设备磁化。所以电流互感器在运行时二次绕组严禁开路。 电压互感器本身阻抗很小,二次侧接大阻抗的测量仪表,正常工作时,相当于变压器空载运行。如二次短路时,二次通过的电流增大,使二次保险熔断,影响表计指示及引起保护误动作的可能,所以在电压互感器二次回路工作时,应特别注意防止短路。 第三章 常用计算的基本方法和理论 1、发热对电气设备的影响

发电厂电气部分试卷汇总及答案(全)

一、单项选择题1.根据对电气主接线的基本要求,设计电气主接线时首先要考虑( ) A.采用有母线的接线形式B.采用无母线的接线形式 C.尽量降低投资、少占耕地D.保证必要的可靠性和电能质量要求 2.电压互感器的一次额定电压应等于( ) A. 100或100/3伏 B. 1003或×1003伏 C. 所在电网的额定电压 D. 100或2×100伏 3.输电线路送电的正确操作顺序为( ) A.先合母线隔离开关,再合断路器,最后合线路隔离开关 B.先合断路器,再合母线隔离开关,最后合线路隔离开关 C.先合母线隔离开关,再合线路隔离开关,最后合断路器 D.先合线路隔离开关,再合母线隔离开关,最后合断路器 4.线路隔离开关的线路侧,通常装有接地闸刀开关,其主要作用是当线路停电之后,合入接地刀闸,将它作为( )使用。 A.防雷接地 B.保护接地 C.工作接地 D.三相短路接地线 5.在110kV及以上的配电装置中,下述哪种条件下可采用多角形接线?( ) A.出线不多且发展规模不明确 B.出线不多但发展规模明确 C.出线多但发展规模不明确 D.出线多且发展规模明确 6三相导体短路的最大电动力不受( )影响。 A.跨距 B.长期允许电流 C.相间距离 D.三相短路时的冲击电流 7.装设分段电抗器的作用是( ) A.限制母线回路中的短路电流 B.改善母线的电压质量 C.吸收多余的无功功率 D.改进用户的功率因数 8.在交流电路中,弧电流过零值之后,电弧熄灭的条件是( )。 A.弧隙恢复电压<弧隙击穿电压 B.弧隙恢复电压=弧隙击穿电压 C.弧隙恢复电压>弧隙击穿电压 D.减少碰撞游离和热游离 9.对厂用I类负荷的供电方式是( ) A.一般由一个电源供电 B.应由两个独立电源供电,备用电源采用手动切换方式投入 C.应由两个独立电源供电,一个电源消失后,另一个电源要立即自动投入 D.在全厂停电时需要继续供电 10硬铝母线的短路时发热允许温度是( )℃。 A. 70 B. 98 C. 200 D. 300 11.为保证发电厂厂用低压单个或成组电动机可靠启动,要求厂用母线电压不低于额定电压的() A.50 B.60% C.70% D.80% 12.由于发电厂厂用电一般采用可靠性高的成套配电装置,因而其高、低压母线应采用

发电厂电气部分最全第六章习题解答

第6章导体和电气设备的原理与选择最全答案 6-1什么是验算热稳定的短路计算时间t k以及电气设备的开断计算时间t br? 答:演算热稳定的短路计算时间t k为继电保护动作时间t pr和相应断路器的全开断时间t br之和,而t br是指断路器分断脉冲传送到断路器操作机构的跳闸线圈时起,到各种触头分离后的电弧完全熄灭位置的时间段。发电厂电气部分 第三版 习题参考答案

第一章电力系统概述 1.何谓电力系统、动力系统及电力网? 答:电力系统是指由发电机、输配电线路、变配电所以及各种用户用电设备连接起来所构成的有机整体。 动力系统由电力系统再加上发电厂的动力部分(火电厂的锅炉、汽轮机、热力管网等;水电厂的水库、水轮机、压力管道等)构成。 电力网指在电力系统中,由各种不同电压等级的电力线路和变配电所构成的网络,简称电网。 2.联合成电力系统并不断扩大有什么优越性? 答:联合成电力系统并不断扩大的优越性有: (1)提高供电的可靠性; (2)减少系统中总备用容量的比重; (3)减少总用电负荷的峰值; (4)可以安装高效率的大容量机组; (5)可以水火互济节约能源改善电网调节性能; (6)可以提高电能质量。 3.何谓电力系统额定电压?我国电网和用电设备的额定电压有哪些等级? 答:额定电压指某一受电器(电动机、电灯等)、发电机和变压器等在正常运行时具有最大经济效益的电压。 我国电网和用电设备的额定电压等级有220V、380V、3kV、6 kV、10 kV、35 kV、60 kV、110 kV、154 kV、220 kV、330 kV、500 kV、750 kV、1000 kV。 4.电能的质量指标有哪几项?简要说明其内容。 答:电能的质量指标主要是频率、电压和波形三项。 (1)频率:对大型电力系统,频率的允许范围为50Hz±0.2Hz,对中小电力系统,频率的允许范围是50Hz±0.5Hz。 (2)我国规定用户处的电压容许变化范围是: 1)由35kV及以上电压供电的用户:±5%; 2)由10kV及以下电压供电的高压用户和低压电力用户:±7%; 3)低压照明用户:-10%~+5%。 (3)波形:电力系统供电电压或电流的标准波形是正弦波。 5.电力系统中性点有哪几种运行方式?各有什么优缺点?我国大体上用怎样的电压等级范围? 答:(1)电力系统中性点运行方式 电力系统中性点运行方式有中性点不接地、直接接地、经电阻接地和经消弧线圈接地运行方式。其中经电阻接地又分经高电阻接地、经中电阻接地和经低电阻接地三种。中性点直接接地、经中电阻接地和经低电阻接地称为大接地电流系统;中性点不接地、经消弧线圈接地和经高电阻接地称为小接地电流系统。

发电厂电气部分试题

一、填空题(本大题共11小题,每空 1 分,共12 分) 1.在电气主接线中,旁路断路器的主要作用是(检修线路断路器时保证该回线路不停电) 2.三相输电线路水平布置,流过三相短路电流,(中间)相电动力最大。 3.电气一次设备中,具有开断、接通负荷电流和断开短路电流的开关电器是(断路器) 4.目前,在我国占比例最大的发电厂类型是(火力发电厂) 5.电气主接线中母线的主要作用是(汇集和分配电能) 6.发电厂的厂用电系统的接线通常采用(单母分段)接线形式,并且是按(炉)分段。 7.进行导体短时发热计算的主要目的是确定(导体可能的最高温度) 8.电力系统中,进行一次系统和二次系统间联系的主要元件是(互感器) 9.屋内配电装置电抗器的布置可以采用垂直布置,布置时应将(B )相放在上下两相中间 10.可以将一组母线与另一组母线重叠布置的屋外配电装置的类型是(高型) 11.(汽轮)发电机可以异步运行15-30分钟 二、判断题(本大题共12小题,每小题 1 分,共12 分) 1.自耦变压器的效益系数表明其经济效益,效益系数越大,说明其经济效益也越大。 (×) 2.内桥式接线比较适合于有穿越功率流经本厂的场合。 (×) 3.500kV以上电压等级经常采用3/2接线方式,当串数多于3串以上必须采用交叉接线 (×) 4.在火电厂中厂用备用电源经常采用暗备用方式,而水电厂经常采用明备用方式。 (×) 5.隔离开关只能隔离电压,不能关合非常小的电流 (×) 6.引起发电机过励磁的直接原因是电压降低、频率上升 (×) 7.用熔断器保护的电器,其热稳定时间由熔断时间保证,故可不验算热稳定。 (√ ) 8.减弱游离过程,加强去游离过程,有利于电弧的熄灭。 (√ ) 9.断路器开断中性点不接地系统的三相短路,通常后续开断相的工频恢复电压比首先开断相的高。 (×) 10.电流互感器的一次绕组的电流主要由其二次绕组的电流大小决定。 (×) 11.同步发电机的非正常运行和特殊运行都可以长时间运行。 (×) 12.同一台电流互感器使用在不同的准确级下,会有不同的额定容量。 (√ ) 三、简答题(本大题共11 小题,每小题 5 分,共55 分) 1、什么是变压器的热老化定律?

《发电厂电气部分》第四版课后习题答案

第一章能源和发电 1-4 水力发电厂的分类,其电能生产过程及其特点? 答:按集中落差的方式分为:堤坝式水电厂;坝后式水电厂;河床式水电厂;引水式水电厂;混合式水电厂。 1-6核能发电厂的电能生产过程及其特点? 答:核电厂是一个复杂的系统,集中了当代许多高新技术。核电厂的系统由核岛和常规岛组成。为了使核电能稳定,经济地运行,以及一旦发生事故时能保证反应堆的安全和防止放射性物质外泄,核电厂还设置有各种辅助系统,控制系统和设施。以压力堆为例,有以下主要系统:核岛的核蒸汽供应系统;核岛的辅助系统;常规岛的系统。 核电厂运行的基本规则和常规为电厂一样,都是根据电厂的负荷需要量来调节供给热量,使得热功率与电负荷平衡。由于核电厂是由反应堆供热,因此核电厂的运行和火电厂相比有以下一些新的特点:1)在火电厂中,可连续不断地向锅炉供燃料,而压水堆核电厂的反应堆,却只能对反应堆堆芯一次装料,交定期停堆换料。因此在堆芯换新料后的初期,过剩反应性很大。为了补偿过剩反应性,除采用控制棒外,还需要在冷却剂中加入硼酸,并通过硼浓度变化来调节反应堆的反应速度。反应堆冷却剂中含有硼酸后,就给一次回路系统及辅助系统的运行和控制带来一定的复杂性。2)反应堆的堆芯内,核燃料发生裂变反应放出核能的同时,也放出瞬发中子和瞬发γ射线。由于裂变产物的积累,以及反应堆的堆内构件和压力容器等因受中子的车辐照而活化,反应堆不管是在运行中或停闭后,都有很强的放射性,这就给电厂的运行和维修带来了一定困难。3)反应堆在停闭后,运行管路中积累起来的裂变碎片和β、γ衰变,将继续使堆芯产生余热。因此堆停闭后不能立刻停机冷却,还必须把这部分余热排放出去,否则会出现燃料元件因过热而烧毁的危险; 即使核电厂在长期停闭情况下,也必须继续除去衰变热;当核电厂发生停电,一回路管道破裂等重大事故时,事故电源、应急堆芯冷却系统立即自动投入,做到在任何事故工况下,